凤阳县板桥镇桥西安置区建设工程设计图纸疑问回复(一)、土建工程

1、本项目是否设置预留金?

回复:设置,按450万计入。

2、住宅户内木门及厨卫玻璃门(图纸说明为用户自理)是否计入?

回复:不计入。

3、卫生间轻质隔断(图纸说明为用户自理)是否计入?若计入,应明确具体材

质、规格、厚度等要求

回复:不计入

4、门牌、单元牌、楼层牌、楼栋牌图纸中无设计,本次招标范围是否计入?回复:计入。门牌、单元牌、楼层牌以及楼栋牌材质均为普通1mm厚铝制,颜色为蓝色,字体颜色为白色,门牌尺寸为16*9cm(商业尺寸为27*17cm),楼层牌尺寸为圆形,直径30cm;单元牌尺寸为40*15cm,楼栋牌尺寸为50*70cm,每栋楼两个楼栋牌。

5、工程竣工标识牌图纸中无设计,本次招标范围是否计入?

回复:计入。做法:尺寸为800*600*20mm,材质为黑色大理石或花岗岩,文字统一采用凹刻宋体,字号根据实际确定,字体颜色宜采用金色。

6、土方工程,测绘院提供的原始地貌测绘图工程量无法准确计算,土方工程量可否按暂定量计入?

回复:造价根据新测地形图核算土方量,投标人综合考虑并报价,土方工程采用总价承包,运距及取、弃土点相关费用由投标人自行考虑,含在报价中。在项目实施过程中量价概不调整。

7、基础超深处理,是否用C15混凝土填充?此工程量无法计算,可否按暂定量计入?

回复:基础超深处理,是用C15混凝土填充,以暂定量计入。a. 由于已开挖基槽长期水浸,根据补充地质勘查资料,基础平均需要加深0.5米左右(加高基础部分柱子高度);b. 基础超深采用垫层混凝土垫至基底标高(原设计图纸中已经说明);c. 根据补充地质勘查资料及补充测量地形图估算超深部分混凝土量约为1000立方米(包括基础相互影响时做踏步差)(其中33#楼暂定100m3、34#楼暂定100m3、35#楼暂定100m3、36#楼暂定150m3、37#楼暂定100m3、38#楼

暂定150m3、39#楼暂定300m3);

8、阳台地面及顶棚做法是否同厅卧做法?

回复:是。

9、一层大门坡道做法是否同无障碍坡道?

回复:是。

10、商业屋面女儿墙是否为砖砌?

回复:是。

(二)、安装工程

1、给水出户管道是否计算至室外水表井处?井窖(阀门)是否计入?洁具是否按堵头计入?住宅一户是否留一个水龙头?

答:给水系统计算至室外水表井处,水表及阀门计入,井窖计入室外工程内。

2、户内洁具是否计入?

回复:计入。

3、雨污水是否计算至室外污水井处?井窖是否计入?

答:雨污水计算至室外井窖处,井窖计入室外工程内。

4、室内灭火器是否计入?

回复:计入

5、强电系统室外进线是否算至外墙皮处预留1.5米?

答:是。

6、室内灯具是否按照设计图纸计入?

回复:计入。

7、弱电系统是否从户内信息箱后开始计入?箱前是否仅计预埋?室外进线是否计算至外墙皮处预留1.5米?

答:弱电系统从楼层分线箱、电视分配器后开始计入,箱前计预埋,室外进线预埋管计算至外墙皮处预留1.5米。

8、访客对讲系统是否仅计预埋?室外进线是否计算至外墙皮处预留1.5米?

答:访客对讲系统计预埋,室外进线计算至外墙皮处预留1.5米。

9、雨水系统仅有系统图,平面图中未显示具体位置,请明确?

答:平面图中阳台处各留一处阳台排水管。

10、雨水管材不明确,是否按UPVC计入?

答:是。

11、给水系统中如图所示

,系统图中DN63、DN25、DN20是否为De?(各单体中Dn与De较混乱)

答:图中表示为De。

12、各单体图纸设计的住宅户内灯具规格不一致,请问是否需要统一?

答:住宅内的灯具(包含阳台灯具)均按13W节能型裸灯头计入。

13、排水系统中如图所示是否接至坐便器处管道为DN100,其余为DN50?

答:是。

14、37#/38#/39#楼强电系统中如图所示,此处4层户箱是否有误?请明确?

答:按BV-3*10-PC25计入。

15、38#楼无弱电系统图,请明确?

答:参照37#、39#弱电系统计入。

(三)、室外工程

1、室外监控、消防、路灯是否计入,若计入请提供设计图纸。

回复:计入,详见室外路灯、弱电监控图纸,室外增加1处室外消火栓,位置在33#、34#楼之间,做法详见室外给水图。

2、室外绿化是否考虑种植土、营养土回填,配合比如何考虑?

回复:考虑,

3、单体楼给排水图纸中化粪池、污水检查井做法不明确,请确认。

回复:见总平图,化粪池:按图集07S906选用砖砌化粪池(有地下水,有覆土,过汽车).

污水检查井:按图集02S515做圆形及方形流槽式污水检查井.管径小于等于300时.井径?700;管径大于300时,井径?1000.

4、单体楼给排水图纸中化粪池、污水检查井与室外污水图纸污水检查井如何连接?请提供做法。

回复:接管连接采用HDPE管DN200,环钢度Sn大于8kN/m,电熔套接口,总工程量按80米计入。

5、单体楼给排水图纸中集中水表井、阀门井做法不明确。请确认

回复:阀门水表井:砖砌检查井,按图集05S502施工。

6、生态停车位结构层做法不明确,是用水稳替换混凝土垫层还是去掉混凝土垫层。

回复:按照图纸大样做。

7、生态停车位收边做法不明确,请确认。

回复:火烧面芝麻白花岗岩200*400*40收边,路牙石同道路路牙石做法。

9、四期绿植养护期、养护等级不明确,请确认?

回复:养护期两年,养护等级一级。

10、四期室外给排水、强电弱电与三期已完工部分如何搭接,请明确搭接做法?

回复:现场勘查三期给排水预留点位,按设计管材及深度与之对接。具体要求见设计说明文件。四期强电直接由小区变电所引入,四期弱电直接由小区弱电机房引入。

11、四期室外道路与三期道路如何搭接,请明确搭接做法?

回复:道路及硬地接缝构造详国标93J007-4 1/9,4/9,7/9。

12、室外弱电图纸中,监控中心设备是否在本次招标范围内,见下图。如在,请提供设备型号、参数。

回复:不计入。

13、监控摄像头参数不明确,请确认。

回复:枪式摄像头,400万像素。

凤阳县板桥镇桥西安置区建设工程设计图纸疑问回复3.31

凤阳县板桥镇桥西安置区建设工程设计图纸疑问回复(一)、土建工程 1、本项目是否设置预留金? 回复:设置,按450万计入。 2、住宅户内木门及厨卫玻璃门(图纸说明为用户自理)是否计入? 回复:不计入。 3、卫生间轻质隔断(图纸说明为用户自理)是否计入?若计入,应明确具体材 质、规格、厚度等要求 回复:不计入 4、门牌、单元牌、楼层牌、楼栋牌图纸中无设计,本次招标范围是否计入?回复:计入。门牌、单元牌、楼层牌以及楼栋牌材质均为普通1mm厚铝制,颜色为蓝色,字体颜色为白色,门牌尺寸为16*9cm(商业尺寸为27*17cm),楼层牌尺寸为圆形,直径30cm;单元牌尺寸为40*15cm,楼栋牌尺寸为50*70cm,每栋楼两个楼栋牌。 5、工程竣工标识牌图纸中无设计,本次招标范围是否计入? 回复:计入。做法:尺寸为800*600*20mm,材质为黑色大理石或花岗岩,文字统一采用凹刻宋体,字号根据实际确定,字体颜色宜采用金色。 6、土方工程,测绘院提供的原始地貌测绘图工程量无法准确计算,土方工程量可否按暂定量计入? 回复:造价根据新测地形图核算土方量,投标人综合考虑并报价,土方工程采用总价承包,运距及取、弃土点相关费用由投标人自行考虑,含在报价中。在项目实施过程中量价概不调整。 7、基础超深处理,是否用C15混凝土填充?此工程量无法计算,可否按暂定量计入? 回复:基础超深处理,是用C15混凝土填充,以暂定量计入。a. 由于已开挖基槽长期水浸,根据补充地质勘查资料,基础平均需要加深0.5米左右(加高基础部分柱子高度);b. 基础超深采用垫层混凝土垫至基底标高(原设计图纸中已经说明);c. 根据补充地质勘查资料及补充测量地形图估算超深部分混凝土量约为1000立方米(包括基础相互影响时做踏步差)(其中33#楼暂定100m3、34#楼暂定100m3、35#楼暂定100m3、36#楼暂定150m3、37#楼暂定100m3、38#楼

图纸会审甲方发言稿

图纸会审甲方发言稿 会议发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理的设计。监理部依照设计文件,编制了对本工程具有针对性的监理细则,以此来更好的为本项目提供优质的监理服务。 本设计主要涵盖了机电工程中的收费土建、监控系统、收费系统、通令系统、通信管道、供电照明,六个系统。机电工程应与路桥主体融为一体,各子系统相互协调,始终以提供良好的道路使用条件为宗旨,机电工程应与路桥主体融为一体加强道路监控和交通参数的检测,在出现故障时能迅速恢复正常交通,为车辆提供高速有效的服务,减少交通延误,阻塞人为的财务漏洞,保证与其他相关道路的互联性,实现全省乃至全国的联网。 考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满

足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。 施工组织设计图纸会审发言稿 批准: 审核: 编制: ***工程公司项目部 二〇一六年三月 图纸会审发言稿 篇一:图纸会审发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理

电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法一二三模板

电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法( 一) 前言: 本文来自于多个单位的电气工程技术人员, 现场施工人员等与三峡十年的信息交流, 意见反馈等方式取得的大量电气图第一手信息资料, 以供大家在现实生活中参考学习! 本文共分为十九个章节, 分三篇。第一篇共计九个章节介绍。 一、电气图定义: 用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线, 用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系, 或者用以提供工作参数的表格、文字等, 也属于电气图之列。 二、电气图分类: 1、系统图或框图: 用符号或带注释的框, 概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。 2、电路图: 用图形符号并按工作顺序排列, 详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系, 而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。

3、功能图: 表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图, 其用途是提供绘制电路图或其它有关图的依据。 4、逻辑图: 主要用二进制逻辑( 与、或、异或等) 单元图形符号绘制的一种简图, 其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。 5、功能表图: 表示控制系统的作用和状态的一种图。 6、等效电路图: 表示理论的或理想的元件( 如R、 L、 C) 及其连接关系的一种功能图。 7、程序图: 详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。 8、设备元件表: 把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。 9、端子功能图: 表示功能单元全部外接端子, 并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。 10、接线图或接线表: 表示成套装置、设备或装置的连接关系, 用以进行接线和检查的一种简图或表格。 ⑴单元接线图或单元接线表: 表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。( 结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体) ⑵互连接线图或互连接线表: 表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。( 线缆接线图或接线表) ⑶端子接线图或端子接线表: 表示成套装置或设备的端子, 以及接在端子上的外部接线( 必要时包括内部接线) 的一种接线图或接线

图纸会审内容与流程

图纸会审主要内容与流程 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 主要内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。 (2)地质勘探资料是否齐全。(3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的

构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2013第5.1.2条“项目监理

电气接线规范

导线连接的基本要求 1、连接点处接触紧密,接触电阻小,稳定性好,与同长度同截面导线的电阻比应不大于1-1.2倍; 2、接头的机械强度应不小于导线机械强度的80-90%; 3、耐腐蚀,对于铝与铝连接,如采用熔焊法,主要防止残余熔剂或熔渣的化学腐蚀,对于铝与铜联系,主要防止电腐蚀; 4、不同线号的导线及不同金属的导线不得在受张力的地方连接; 5、接头的绝缘强度应与导线的绝缘强度一样; 6、铜铝线连接时必须采用铜铝接头或压接,不准用自缠自的方法; 7、导线的连接应采用压接或焊接(管压接法、电阻焊法、气焊法、封端连接); 8、单股小截面铜、铝导线联接时,可将铜线涮锡后再相互联接,6平方毫米以下铜导线可采用缠绕法连接; 9、铝绞线在档距中间连接时必须采用压接、钳接、绞接管,在引流处可采用跳线夹或瓶勾线夹。 1. 电气设备应有足够的电气间隙及爬电距离以保证设备安全可靠的工作(见表E)。 电气间隙是指在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 爬电距离是指沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离。 2. 电气元件及其组装板的安装结构应尽量考虑进行正面拆装。 3. 如有可能,元件的安装紧固件应做成能在正面紧固及松托。 4. 各电器元件应能单独拆装更换,而不影响其他元件及导线束的固定。 5. 发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。 6. 二极管、三极管及可控硅、矽堆等电力半导体,应将其散热面或散热片的风道呈垂直方向安装,以利散热。 7. 电阻器等电热元件安装一般应安装在箱子的上方,安装方向及位置应考虑到利于散热并尽量减少对其它元件的热影响。

图纸问题

山西朔州盛泰嘉园商住小区项目疑问 A座商住楼问题 1、结施8中16、1/16、1/17、18轴交J轴YAZ13为L型但大样 图为一字型,请明确。 答复:结构图已调整 2、结施5中1/28轴与Q轴交GAZ35为L型与大样图为T字型, 请明确。 答复:结构图已调整 3、结施8中16、1/16、1/17、18与J轴相交YAZ13与大样图不同, 请明确。 答复:结构图已调整 4、结施8中柱大样图中有两个YAZ14最后一个是否为YAZ15,图中 有YAZ15,而大样图中没有。 答复:结构图已调整 5、结施9中YAZ8a无配筋,是否同YAZ8? 答复:结构图已调整 6、结施9、10中16 、1/16、1/1 7、18轴与H轴相交处YAZ11与大 样图形状、尺寸均不符,请明确。 答复:结构图已调整 7、结施16中L1与L5无集中标注,请明确。 答复:结构图已调整

8、结施15、16中13~14轴与C-D轴L4截面尺寸无配筋,请明确?答复:L4应为LL4 9、进风井1#扩散室,排风井扩散室平面图的位置不明确? 10、结施4中集水坑无配筋,请明确。 答复:已补充盖板配筋 11、结施8中1-/1~1/2与H轴间距离1200,而建施中FM甲1521, 是否有误? 答复:结构图已调整 12、结施8中无2#自行坡道,而建8中有2#自行坡道(P-S轴交 29-31轴),以哪个为准? 答复:2#自行车坡道墙体在平面图。 13、结施8中1#自行车坡道与1轴相邻处无墙,而建8中1#自行 车坡道与1轴相邻处有墙,以哪个为准? 答复:结构图已修改 14、结施8中三层板标高为13.49m,墙柱梁标高为14.45m,相差 0.96m,是否有误? 答复:墙柱梁顶标高13.49 15、结构一、二层墙柱平面图中1~1/1与A轴处为剪力墙,1-1~P 轴处为剪力墙是否开洞安置门窗? 答复:结构图已调整 16、建筑二、三层平面布置图中在电梯井处未设置洞口,洞口是否 按同一层?

图纸会审回复

第页共页 板图 建设单位设计单位 签字:(盖章)签字:(盖章)

第 页共 页 工程名称新湖启东E12地块二标段(8#楼上部结构)日期2019年8月6日 建设单位南通启仁置业有限公司项目负责人蒋能进设计单位上海杰地建筑设计有限公司项目负责人王炜监理单位江苏三益建设监理有限公司项目负责人蒋朝锋施工单位南通市达欣工程股份有限公司项目负责人靳芝艳会议地工地会议室 记录人 鞠川 序号 图号 提出的图纸问题 图纸修订意见 5 结施009(墙身详图)、结218A 结施009中2号节点大样梁宽200mm ,结施218A 梁图中,8-26交8-M~8-N 轴处梁宽300mm ,请明确。Gad 建筑:以结施为准6结219A 屋顶层结构平面布置图中(标高92.95m)31轴线上有300宽的外挑板,而此部位的节点无此挑板,请明确? 按详图中施工,即无此挑板。 7结401A 1、8#楼地下室墙6轴交J 轴,26轴交J 轴预留洞标高跟安装图纸对不上,请明确。 2、墙柱结构平面布置图中,DWQ3a 中是否少2000mm 高范围内的截断钢筋及支座附加水平钢筋,请设计明确? 3、墙柱结构平面布置图中DWQ2、DWQ4墙配筋图中顶标高未标注,请明确? 4、墙柱结构平面布置图中DWQ 墙竖向筋未标注弯折长度,请明确?1、所有单体(1至11#楼)地下一层楼梯间内这个ND3留洞,留洞尺寸800*800,洞底距楼梯半平台建筑完成面300(即洞底标高-4.000) 2、DWQ3a 中2000mm 范围内的截断钢筋参照DWQ1a 中的③号筋;支座附加水平筋同DWQ1a 中的支座附加水平筋; 3、至一层板面标高 4、顶部12d。底部未注明的内侧钢筋至板底后弯折12d。 各单位签字 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 签字:(盖章)签字:(盖章)签字:(盖章)签字:(盖章) 江苏省建设工程质量监督总站监制

设计交底及图纸会审的内容及流程

设计交底及图纸会审的内容及流程 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 设计交底及图纸会审的内容及流程 一、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需

再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。 3、设计交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸,必须经建设单位确认。未经确认不得交付施工。 4、凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,应由订货单位邀请制造厂家代表到会,井请建设单位、监理部与设计单位的代表一起进行技术交底与图纸会审。 二、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握

图纸疑问及设计回复

图纸疑问及设计回复 工程名称:平阳县下厂鱼港扩建工程 一、码头、栈桥部分: 1、图纸PYXC-JG-2018-36说明10,超声波检测需要预埋声测管,但声测管直径及长度未设计? 回复:声测管采用外径50mm,壁厚2.5mm,长度与灌注桩长度相同。3根 2、灌注桩超声波检测费、灌注桩钻芯取样检测费是由建设单位出还是施工单位出? 回复:施工单位 3、图纸PYXC-JG-2018-13边纵梁ZL1图纸给出4.35m3/根,46根梁现浇砼三分段合计40.3m3。实际按图纸计算=(1.1*0.5+0.15*0.15+0.15*0.15/2)*6.2=3.619m3/根,现浇砼=0.5*0.35*6.2*46=49.91m3。请设计复核。回复:ZL1计算=(1.1*0.5+0.15*0.15+0.15*0.15/2)*6.2=3.619m3/根,现浇砼=0.5*0.26*6.2*46=37.076m3 4、图纸PYXC-JG-2018-12中纵梁ZL2图纸给出4.55m3/根,54根梁现浇砼三分段合计40.3m3。实际按图纸计算=(1.1*0.5+0.15*0.15*2*2+0.15*0.15/2*2)*6.2=3.829m3/根,现浇砼=0.5*0.35*6.2*54=58.59m3。请设计复核。 回复:ZL2计算=(1.1*0.5+0.15*0.15*2*2+0.15*0.15/2*2)*6.2=3.829m3/根, 现浇砼=0.5*0.26*6.2*54=43.524m3 5、图纸PYXC-JG-2018-14~16与图纸PYXC-JG-2018-12~13现浇纵梁配筋图是否重复? 回复:没有重复,图纸PYXC-JG-2018-12~13中现浇部分主要是针对分段处以及两边的现浇。 6、图纸PYXC-JG-2018-25,楼梯砼无混凝土强度标号,砼用量17.28m3是否含了支撑梁XLXL量。 回复:楼梯砼为C40。砼的用量不含XLXL,XLXL的砼用量在楼梯支撑梁配筋图中单独计算。 7、图纸PYXC-JG-2018-31,水平撑SPC尺寸1100*7000*5900图纸给出0.944m3/根,实际1.1*0.7*5.9=4.543m3/根,与材料表5900*300*400不符。 回复:SPC尺寸为5900*400*400,单根砼用量为0.944 m3/根。 8、图纸PYXC-JG-2018-35,钢管栏杆预埋钢板材料表@1500mm一块,俯视图@1500mm六块,图纸未说明预埋钢板防腐要求。 回复:栏杆采用镀锌钢管栏杆,预埋钢板采用热浸镀锌防腐。 9、图纸PYXC-JG-2018-02-01~03-01,橡胶支座GJZ100*150厚度多少? 回复:28mm厚 10、图纸PYXC-JG-2018-04-01~20-01,栈桥空心板设计图未给出压浆管道波纹管及螺栓锚的材料及规格数量。 回复:栈桥空心板为先张法 11、图纸PYXC-JG-2018-23-01~24-01,栈桥护轮坎泄水管的材料是什么?护轮坎尺寸是否按码头护轮坎的尺寸。 回复:PVC管,栈桥护轮坎和码头护轮坎尺度一致。 12、栈桥伸缩缝没有设计。 回复:栈桥伸缩缝有设置,见断面图和平面布置图 二、疏浚 1、图纸PYXC-SJ2018-02说明3:“泥土就近运至西湾围垦工程区进行吹填”。请问疏浚挖槽点至西湾围垦工程区海上运距、陆上运距是多少? 回复:海上运距:暂定为15km 2、港池挖泥80876是否含超宽超深量?图纸PYXC-SJ2018-04维护疏浚挖槽工程量26631m3包括了超宽超深的量吗?回淤量分别是多少? 回复:港池挖泥80876 m3含超宽超深量,回淤量为21663 m3; 图纸PYXC-SJ2018-04维护疏浚挖槽工程量26631m3包括了超宽超深量,其中回淤量为6471 m3。 三、给水工程:, 1、DN100及DN150无材料名称、波纹管伸缩节无型号。 回复:DN100采用钢塑复合管,卡箍连接。DN150采用钢塑复合管。波纹管伸缩节为DN100、DN150。

电气接配线规范及标准

电气接(配)线规范及标准 一、电气布管配线六步走 第一步:电气识图 “线路从什么地方来,到什么地方去” 识图顺序:看标题栏和图纸目录→看总说明→看系统图→看平面布置图→看安装接线头图→看安装大样图→看设备材料表 第二步:布管 作为穿线管有两类,一是钢管,二是PVC管。在布管中要求横平竖直,转弯处有一定的转弯半径。如果线路很长,中间要设计过度接线盒。在布管中每隔1.5—2.5米要有一个固定装置。 管中穿线余留空间不得少于60% 电气布管工艺流程:弹线定位→加工管弯→稳住盒箱→暗管敷设 第四步:对线 对线的方法有很多,常用的有“两人对线法,高效的是单人对线法” 第五步:导线连接 (1)导线接头要紧密,牢固不能增加导线的电阻值。 (2)导线接头受力时的机械强度不能低于原导线的机械强度。 (3)导线接头包缠绝缘强度不能低于原导线绝缘强度,连接要牢固、紧密、包扎要良好。 二、电气配线原则 低压电器配线原则 手工布线时,应符合平直,整齐,紧贴敷设面,走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主.控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须走线合理。

3、布线应横平竖直,变换走向应垂直90度。 4、上下触电若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。 5、导线与接线端子连接时,应不压绝缘层。不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件.同一回来的不同接点的导线间距离保持一致。 6、一个接线端子上的连接导线不得超过两根。 7、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 8、导线截面不同时,应将截面大的放在下层,截面小的放在下层。 9、如果线路简单可不套编码套管。 元器件的安装 1、组装前首先看明图纸及技术要求 2、检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 3、检查元器件有无损坏 4、必须按图安装(如果有图) 5、元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 6、同一型号产品应保证组装一致性 7、面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 组装产品应符合以下条件: 1、操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 2、维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 3、各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 4、保证一、二次线的安装距离。 8、组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 9、对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 10、主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 11、对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符

美女山公墓提升改造项目工程清单及控制价编制图纸疑问汇总

美女山公墓提升改造项目工程清单及控制价编制图纸 疑问汇总 一、土建部分: 1、殡仪服务中心(1#楼)筏板顶标高平面图与大样图相矛盾,请明确。 回复:筏板顶标高按-0.25m计入;柱墩顶标高按-0.65m计入。 2、殡仪服务中心(1#楼)基础平面图中独立基础DJP01及基础梁TJ 未标注基础顶标高。 回复:基础顶标高按5m计入。 3、消防水池结构与建筑标高不同,是否需要下沉请明确。 回复:消防水池不下沉,结构标高为-0.25m。 4、消防水池墙面、天棚做法未注明,请明确。 回复:消防水池墙面、天棚按1、 20厚1:2水泥砂浆;2、 2厚JS 防水涂料;3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)计入。 5、殡仪服务中心(1#楼)12~13轴/F~H轴房间装修做法未注明,请明确。 回复:按楼6、外2、顶2计入。 6、屋面6内檐沟做法中30厚1:2.5水泥砂浆(内配钢丝网片)未注明规格,请明确。 回复:按A6-200双向计入。 7、屋面4种植屋面中LC5.0轻集料混凝土找坡层(最薄处30厚)未

注明坡度,请明确。 回复:按2%计入。 8、殡仪服务中心(1#楼)±0.000相对于绝对标高未注明,请明确。回复:按9.1m计入。 9、骨灰寄存楼(2#楼)2/1轴与E轴交界处两个独立基础具体配筋尺寸应为多少,请设计明确。 回复:已新增DJJP04,详见修改后结构图。 10、骨灰寄存楼(2#楼)3-4层柱,9轴三根柱子是否取消,请设计明确。 回复:取消。 11、骨灰寄存楼(3#楼)2轴L轴位置交界处DJP03是否有误? 回复:下方DJP01改为DJP03。 12、3#基础梁高度是否有误,请设计明确。

图纸会审问题和答复记录

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页 会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 根据我施工方现场测量放线定位,有 3处施工范围在东江湖水位以下,其 中客运码头处深入东江湖水位以下 4m,政府码头处深入东江湖水位以下 2m,浮筒码头深入东江湖水位以下3m。 东江湖水深浪急,现场围堰困难,我 方建议能否进行设计变更。 根据设计单位及监理单位领导指示, 自嵌式挡土块外露面为自然面,而原 设计图纸为普通面,请设计院及建设 单位确定是否可行 自嵌式挡土墙块石砌筑上宽及下宽尺 JG-14.2 寸未标注,其片石斜撑尺寸也未标注。 如按③④⑤⑥ 等按台阶做法,部分台 阶在水位涨高时,将处于水中,水流 JG-12长期冲击下,基层空洞,将会产生结 构性影响,建议其基层混凝土配置Ф 10@200钢筋网,必要时增加砼柱。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 因为工期短,进度赶。据当地居民描 述东江湖水位 5 月底至 6 月初将大幅 度升高。将大范围淹没我施工范围内 的自嵌式挡土墙。而自嵌式混凝土砖 我湖南省境内没有生产厂家,需外地 订货,生产,拖运。而且本施工场地 材料进场困难,陆运交通不便。只能 走水路。达到施工场地的周期较长, 严重影响施工进度。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

电气设备接线规范_初版

电气相关设备电气接线规范 2017.06 BY谢良辉

总要求 一.三按生产:按工艺、按标准、按图纸; 二.操作方法:选择正确的材料和正确的使用工具; 三.安装要求:横平竖直、安装牢固和防震、做好通风、远离热源; 四.接线要求:横平竖直、弧度一致、接线牢固、主次分离、不露铜丝、号码清晰一致; 五.环境卫生:动前整理、完后清扫。

一、电线的选用 1.选用导线首先要保证导线的截面能够承载正常的工作电流,同时要考虑到由于周围环境温度的影响,要留足余量(20%)。 2.电缆知识 a.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米; b.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; c.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等; 3.载流量(下图供参考) 4.电线颜色定义 常用电线颜色 AC380V:黄绿红\淡蓝\黄绿双色(地线PE)左中右\远中近\上中下 ABC\UVW\L1L2L3 AC220V:黄\绿\红\黑色\淡蓝\黄绿双色(地线PE) LN 传感器信号线:黑\白\粉

常用电缆型号: BV-表示单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。适用于交流电压 450/750V 及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。 BVR-表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线,常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 BVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的,常常用于明装电线。 BVVB-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯平型护套电缆。适用于要求机械防护较高、潮湿等场合可明敷或暗敷。 SYV-实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆。适用于闭路监控及有线电视工程。 RG-表示物理发泡聚乙烯绝缘电缆,常用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,以及视频传输,通信系统及信号控制系统。 SYWV-物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝铝)聚氯乙烯(聚乙烯) RVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。 RVVP-表示软铜芯绞合圆型聚氯乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套软电线。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。 BVVP-表示硬铜芯扁平型 PVC 绝缘 PVC 护套,铜网屏蔽电线。 RVS-表示铜芯聚氯乙烯绞型连接电线。常用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表、控制系统、广播音响、消防、照明及控制用线。 VV(VLV)-表示铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆,适用于敷设在室内、隧道、及沟管中,不能承受机械外力的作用,可直接埋地敷设。 二、接线前检查 工作前,使用万用表检查机器确认已无电源,并在开关上标注“禁止合闸标志”。

设计图纸疑问

TS06作业区(K131+100~K138+700) 图纸会审疑问 一、施工图第二册中的疑问 (一)、第一分册 S3-12 1、K131+154、K131+21 2、K131+517.5、K131+70 3、K132+652.5箱涵备注中标明软基处理方式为双向搅拌桩,而对应该段落在第二分册S3-16-2(3)软土地基处理设计表中标明为管桩处理。 问题1:请明确以上箱涵基底处理方式? 2、K134+918箱涵备注中标明软基处理方式为普通搅拌桩。而对应该段落第二分册S3-16-2软地基处理设计表标明K134+900~K134+920段路基为换填清宕渣处理,而K134+920~K134+985路基为预应力管桩。 问题2:请明确该箱涵段基底处理方式? 3、K135+005、K135+523箱涵备注中标明软基处理方式为普通搅拌桩,而第二分册S3-16-2软地基处理设计表标明K134+985~K135+025路基为预应力管桩。 问题3:请明确以上箱涵段基底处理方式? 4、K138+527、ZK138+541.4箱涵备注中标明软基处理方式为普通搅拌桩,而第二分册S3-16-2软地基处理设计表标明K138+520~K138+553路基为双向水泥搅拌桩。 问题4:请明确以上箱涵段基底处理方式? (二)、第二分册 1、S3-16-1软基处理设计总说明(三)软基处理设计总方案(6)箱型构造物处理长度为中心线两侧各20m。

问题5:该40m范围内纵、横向是否按照同一水平标高控制? 2、S3-16-1软基处理设计总说明(五)管桩正式施工前每个施工段必须进行试桩。 问题6:施工段划分的原则是什么(是否指每一桩号不连续段落)? 问题7:试桩是否额外(在设计范围外试桩后废弃)或利用(在设计范围内试桩后继续使用)? 3、S3-16-2软地基处理设计表和S3-16-3软地基处理工程数量表中,有多处路段桩号计算长度和处理长度不一致(如第5项,K131+232~K131+263处理长度设计为39米,桩号计算长度为31米),序号分别13、1 4、18、22、23、33、34、3 5、3 6、38、39、40、41、49、50、56、5 7、5 8、62。 问题:8:应以那个为准? 4、S3-16-3(第10页)软土地基处理过程数量表K134+900~K134+920段软基处理采用换填宕渣方式,按图纸给出的工程量换算出换填深度超过3米,而按S3-16-5(第15页)换填处置设计图计算后,该段路基红线范围宽度将不够,每侧差约3米。 问题9:施工中对此如何处理? 5、S3-26(第87页)填方路基轻型挡墙结构设计图(一)钢筋设计图没有明确钢筋分级(二级或三级)。另该页图注“本图尺寸除钢筋直径以mm计外,其余均以cm计,无比例。”说法比较模糊,按照mm或cm计算差别很大(如按照cm计算有钢筋间距都超过了1m,有的已经达到3m) 问题10:请明确钢筋分级、明确各部位标注尺寸单位)? 6、S3-26第88页填方路基轻型挡墙结构设计图(二),桩顶钢筋网布置图N4、N5钢筋型号没有标注.

某框架结构办公楼建筑结构施工图识读与基本构件计算土木设计说明

学院 毕业实训(设计) 计算书 题目:某框架结构办公楼 建筑结构施工图识读及基本构件计算二级学院:建筑工程学院 2013年01月10日

2013 届建筑工程技术专业毕业设计某框架结构办公楼 设 计 和 计 算 任 务 书 学院建筑工程学院 二〇一二年十月 某框架结构办公楼设计和计算任务书

一.目的要求 要求掌握读图识图的基本原理、方法与步骤。主要目的是使学生全面巩固、掌握读 图和识图的能力,不仅能读懂看懂,而且更能用已掌握的知识去解释、分析实际工程图纸,发挥出学生的主动积极性,培养学生的创新思维能力。 通过一个实例工程的结构设计训练,要求学生初步掌握结构设计训练的一般原则、 步骤和方法,能综合运用已学过的知识,培养综合分析问题、解决问题的能力,以及相应的设计训练技巧,同时还将培养设计训练工作中实事、严谨、准确的科学态度和工作作风。初步掌握多层建筑的结构选型、结构布置、结构设计及结构施工绘图的全过程,从而使学生学会具有一定的建筑结构的设计能力。 二.设计和计算的容 1.概况 本工程为某中等专业学校迁建工程之一的行政楼,建筑层数为四层,框架结构,整 体现浇。总占地面积738.3m ,总建筑面积2941.2 m 2 。。建筑高度:17.55m ,局部楼梯间高20.55m 。建筑耐久年限为50年。工程耐火等级为二级。工程屋面防水等级:为Ⅱ级,砼雨蓬为Ⅲ级。工程设计标高室±0.000相当于黄海高程79.45m,室外高差0.45m 。 建筑结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级。设计使用年限为 50年,耐火等级为三级。 依据的岩土工程勘察报告,场地较为平整,自上而下,土层岩性依次为耕植土、粉 质粘土、卵石、基岩。建筑场地等级为二级,基础持力层下无软弱夹层存在,场地稳定性较好。岩土工程勘察报告建议以卵石层位基础持力层。场地地下水类型简单,为第四系空隙性潜水。受大气降水及侧向渗流补给。地下水水位埋深在3.0~3.70米之间。本场地地下水对建筑材料无腐蚀性。 三.结构说明 工程设计墙、梁、板砼等级为C25,柱砼等级为C30,基础砼等级为C15,钢筋选用 一级钢HPB300,二级钢筋HRB335。受力钢筋混凝土保护层厚度为:板15mm ,梁25mm ,基础梁40mm ,柱30mm ,屋面板:外侧20mm ,侧15mm 。 箍筋必须为封闭式,非焊接箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不 应小于5d 。砌体工程:本工程±0.000以下墙体采用水泥实心砖,砖强度等级不小于 Mu15.0,水泥砂浆强度等级M10。本工程±0.000以上墙体外墙采用KP1多孔,砖强度 等级Mu10.0,用M7.5混合砂浆砌筑。墙采轻质墙体材料,要求容重不大于3/9m kN , 轻质隔墙做法及构造要求参照省建筑标准图集《MS 型煤渣混凝土空心砖结构构造》(2005浙G31)或行业及厂家相关标准。 四.设计依据 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001)

ln电气图纸设计规范终版V

l n电气图纸设计规范终版 V The latest revision on November 22, 2020

目录

图纸 图纸类别 电气图纸分为三个类别: 柜体图纸:如MCP、VFP、SW、HMI、JB等标准柜体,包括柜内布局图、电源分配图、通讯图、接线图、柜体本体图、BOM等。 区域图纸:包括柜体间电源连接图、网络连接图、特殊线缆图、接地图等。 工位图纸:工位内各夹具、设备、模块、阀岛、传感器等连接图。 所有图纸中涉及到标准柜体(其中包括 MCP/VFP/HMI/PB/BS/SW/JB/TS/TJB)的名称时,需使用全称表示,如EC-BMP-B1-UB1-010&030-MCP01;机器人控制柜、焊接控制柜、涂胶控制柜、螺柱焊控制柜、修磨器、阀岛、IP67模块、电机、区域扫描仪、光栅、光栅复位盒、急停盒等均使用简称,如UB1-010-RC01。 图框 a.绘图区 b.行坐标 c.FOTON Logo d.供应商Logo e.供应商公司名称 f.图纸状态,详见下表 h.FOTON电气工程师 i.FOTON负责人 j.供应商电气工程师 k.供应商负责人 l.项目名称(北京多功能工厂S700项目) m.图纸名称

o. 图纸编号 p. 区域编号 q. 创建日期。图纸首次创建日期(格式示例2014-05-05) r. 完成日期。文档完成日期(格式示例2014-05-05) s. 图纸版本号。编号采用英文大写字母,按A 、B 、C …依次排序 t. 更改日期。当前版本图纸更改完成日期(格式示例2014-05-05) u. 文档类型。 图- 1 图纸编号规则 图- 2区域编号规则

(设计回复)图纸疑问0716(1)

七里河管廊图纸及合同清单疑问 自控系统 1、设计图中,监控系统为环网结构,“数字视频/控制信号也经监控系统主干 网传输”,因数字视频传输网络带宽资源占用很大,建议数字视频/控制信号分别独立组网,增加一条环网通信光纤。 (回复)同意视频监控系统独立组网,增加一套视频监控系统专用通信光纤网络。 2、有毒气体探测器PG,在每个分区管道舱内2台,管道舱吊装口夹层1台, 设计清单中遗漏管道舱上方夹层中1台有毒气体探测器PG。 (回复)有毒气体探测器PG按每防火分区管道舱顶板风口附近1台,吊装夹层1台设置。同意完善材料表所列数量。 3、IP电话系统中心控制管理主机及软件,设计清单中无工程量,应增加1套; (回复)IP电话系统默认为软硬件一体化设备,图纸内容有所表示,材料清单无须另单独列出。计算工程量时,应考虑主机与软件。如采购此类设备,控制主机与软件可单独购买,同意增加此项。 4、网络视频卡式存储服务器在清单中未配置对应硬盘,数量24块; (回复)同意明确网络视频卡式服务器1套中,有24块硬盘安装于热插拔硬盘安装位。 5、控制中心地下变电站PLC,设计图GF-S1-2-03中有该设备,合同清单中无PLC 控制器工程量。 (回复)同意增补此1台PLC控制器。 6、入侵报警系统,设计图中报警探测器总线接入PLC控制器,但实际产品报警 探测器总线为专用总线,必须与专用报警控制器配套使用,建议每个分区增加1台报警控制器。 (回复)原设计入侵报警探测器总线接入PLC利于全系统联动控制。可增加PLC 的I/O点,采用开关量信号与PLC联接,如若采用专用报警控制器的方式,应满足原设计对入侵探测报警与联动控制的要求。

结构设计总说明书带图完整版汇总情况

混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成; 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2;抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6度,场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工程编号:2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有:

2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图: 国标11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 4.建筑分类等级 4.1 根据国家规范、规程及本工程的相关批文,建筑分类等级详下表:

图纸会审记录全回复

图纸会审记录 工程名称 建设单位设计单位 施工单位监理单位 图纸名称及 图号 主要内容结论意见 1—37号楼电气 38号楼电气1、BV5*10+E10预埋管子为TC32,建议改为TC40? 2、等电位位置平面图没有注明,是否增加? 3、由表箱到配电箱的是4*120+E70预计预埋穿线 管为SC80,建议改为SC100。 1、4*4+4E预埋设计是SC25,建议改为SC32的管 子(共5路同样)箱号(blatsh) 2、3*35+E16的电缆设计预埋管子是SC50,建议更 改为SC65的管子,箱号(blatxp) 3、三层apcf箱子引进电源从桥架分出来用多大管 子,这箱子没有系统图 4、由BIAPKT箱引出车库排风机11kw,P1回路, 其管线太小? 5、BIATBP箱至送风机、排风机,现场隔离开关是 否可取消? 6、电气-06图中,变配电间桥架规格太小和总等电 位箱无位置? 7、由低压柜到电梯及消防电梯的电缆规格,两张系 统图上不一致,按哪个做? 1、可以。改为SC32或TC40。 2、1-37号楼目前建筑功能为 研发,卫生间无需局部等电 位。 3、按图施工 1、如现场因弯道过多距离过 长导致施工困难经业主同意 后,放大尺寸 2、按图施工 3、WDZA-YJY-3*150+2*70, CT,SC100 4、是,出线开关:MD325P 30mA;接触器:LC1-D25; 热继电器:LR2-D1322;导线 截面、管径及敷设方式: WDZA-YJV-3*4+PE4,SC25, WC 5、建议不要取消 6、改为800*100及 800*200B1ATBF附近增设总 等电位箱 7、以电施08系统图为准

相关文档
相关文档 最新文档