文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压力容器安装施工验收记录.docx

压力容器安装施工验收记录.docx

压力容器安装施工验收记录.docx
压力容器安装施工验收记录.docx

压力容器安装

压力容器名称:共1批台建设单位:

安装单位:

目录

序号名称页码1压力容器安装质量证明书

2压力容器基本情况表

3技术资料审查记录表

4基础验收及容器外观、就位检查记录表

5安全附件安装检查记录表

6压力试验记录表

7气密性试验记录表

8联锁、电气控制装置调试记录表

9静电接地、夹层真空度测试记录表

10提交检验机构存档资料

压力容器安装质量证明书

压力容器名称:

压力容器使用单位:

使用单位地址:

产品出厂编号:

安装许可证号:

该台压力容器由本安装单位负责安装,安装质量符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定。

特此证明

安装单位:(公章)

电话:

质保工程师:

单位法人代表:

日期:年月日压力容器基本情况表表 1-

容器名称

安装单位联系人 / 电话

使用单位使用单位地址联系人 / 电话

设计单位

设计规范

制造单位

制造规范

容器内径

容器品种

安装许可证号

注册代码

组织机构代码

邮政编码

单位内编号

设计日期

容器图号

出厂编号

制造日期

mm容器高/长mm

容积(换热面积)m3( m2)封头型式

筒体筒体mm

主体封头

主体

封头mm

材质

夹套(换热管)厚度

夹套(换热管)mm

内衬内衬mm

设计壳程(内筒)MPa最高壳程(内筒)MPa

允许

压力

管程(夹套)MPa 工作

管程(夹套)MPa 压力

设计壳程(内筒)℃工作壳程(内筒)℃

温度

腐蚀裕度

管程(夹套)

筒体

封头

温度

管程(夹套)℃

mm 工作壳程(内筒)

mm

介质

管程(夹套)

技术资料审查记录表表 2

技术资料名称审查情况制造许可证

出厂

资料

安装

单位

资料

其它

技术

资料

主要

问题

记载

竣工图样

压力容器产品质量证明书

压力容器产品安全性能监督检验证书

安装许可证、安装告知书

施工组织设计

现场施工组织机构

施工人员证书

防雷装置检测报告

大型设备基础验收报告

安装单位施工负责人:建设单位代表:

年月日年月日基础验收及容器外观、就位检查记录表表3-

序允差实测( mm)

项目名称备注号(mm)

1

纵向

基础坐标位置±20

横向

2基础标高+0

-20

基础上平面外形尺寸±20外形

3凸台上平面外形尺寸-20尺寸

凹坑外形尺寸±20 4基础平面的不水平度每米<5

全长≤ 10

5竖向偏差每米< 5全高≤ 20

6预埋地脚标高+20

螺栓-0

7预埋地脚

中心距±2螺栓孔

8外观几何尺寸检查见质量证明书有异常

时检测容器就位左右水平偏差±5

容器就位前后水平偏差见说明书

9

≮ 3‰排污口

卧式容器就位坡向

为低端垫铁配置

10紧固螺栓

安装单位施工负责人:建设单位代表:

安装单位质检员:

年月日

年月日

安全附件安装检查记录表表 4-

安全阀

编号规格型号整定压力

安装位置数量排汽管疏水管校验日期MPa

压力表

编号量程表盘直径

精度等级安装位置数量

工作压力

校验日期MPa mm红线

液位计

编号型式公称压力

安装位置数量MPa

编号型式量程

温度

安装位置

数量校验日期爆破片

编号规格爆破压力

出厂日期生产厂家MPa

安装单位施工负责人:建设单位代表:

安装单位质检员:

年月日

年月日

压力试验记录表表 5-

时间年月日时至年月日时编号

量程MPa表盘直径φmm

压精度等级级压力表数量只

校定日期年月日

校定部门

表年月日

设计压力MPa试验压力MPa

试验

试验介质介质温度℃条件

环境温度℃升压速度MPa/ min

降压速度MPa/ min

液压试验气压试验或气液组合试验

力压力 (MPa)压力 (MPa)

MPa

试验曲线结

MPa MPa MPa

MPa

MPa

MPa

时间 (min)

时间 (min)

本压力容器经MPa试验,异常响声,渗漏,

可见的变形。试验结果:。

安装单位施工负责人:建设单位代表:

安装单位质检员:

年月日

年月日

气密性试验记录表表 6-

时间年月日时至年月日时编号

压力表

试验条件

压力试验曲线

结论

量程MPa表盘直径φmm

精度等级级压力表数量只校定日期

年月日

校定部门

年月日

设计压力MPa试验压力MPa

试验介质介质温度℃环境温度℃

压力 (MPa)

试验压力MPa

设计压力

时间 (min)

保压时间

本压力容器经MPa试验,经肥皂液检查漏气。

试验结果:。

安装单位施工负责人:建设单位代表:签

安装单位质检员:

年月日

联锁、电气控制装置调试记录表

联锁装置调试(□自动装置□ 手动装置)编号

型号

制造单位

公称压力

操作方式

调试时间

调试

□合格□不合格

结果年月日

表 7-

电气控制装置调试

调试

□合格□不合格

结果

安装单位施工负责人:建设单位代表:

安装单位质检员:

年月日

年月日

静电接地、夹层真空度测试记录表表 8-

静电接地测试

跨接接头系统接地

编号

接头型式跨接导跨接导电阻值接地线对地电阻

备注线规格线材质Ω材质及规格Ω

检查

□合格□不合格

结果

夹层真空度测试

编号仪器型号仪器精度未装介质时真空度 MPa

检查

□不合格

□合格

结果

建设单位代表:

安装单位施工负责人:

安装单位质检员:

年月日

年月日

序号1 2 3 4 5 6 7

备注

提交检验机构存档资料

资料名称数量安装告知书复印件(加盖安装单位公章)

安装许可证复印件(加盖安装单位公章)

产品安全性能监督检验证书复印件(加盖安装单位公章)

安装施工组织设计

安装施工验收记录

防雷装置检测报告(加盖建设单位公章)

大型设备基础验收报告(加盖建设单位公章)

安装单位质保工程师:

年月日

相关文档