文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动阀门电装(电动执行机构)故障分析与维修

电动阀门电装(电动执行机构)故障分析与维修

电动阀门电装(电动执行机构)故障分析与维修
电动阀门电装(电动执行机构)故障分析与维修

阀门电动执行器故障判断及维修

扬州贝尔阀门控制有限公司上海湖泉阀门有限公司技术部廖雄电话: 故障报修故障分析技术咨询请来电

.过力矩故障

1.普通户外型过力矩故障现象为通电后电源指示灯和故障灯

亮,开关不运行;

2.智能型过力矩故障现象为通电后频显过力矩故障,开关不运行;

以上排除故障方法为手动开关阀门,打开外盖回动过力矩触电,故障随之解除(智能型还得现场远程切换后频显才恢复正常)。

二.跳闸故障

1.送电跳闸:故障现象为松不上电,短路,排除方法为检测

线路是否短路,设备是否进水;

2.开关运行跳闸:故障现象为通电正常,阀开阀关运行跳闸,排除方法为:首先查看电流保护开关大小,如因电流保护开关小而导致更换电流保护开关即可排除故障;其次检测电机绕组电阻值,电阻值趋近于0说明电机烧坏,更换电机,故

障排除;最后如果执行器电压是220V的以上两项都正常,那用万用表测电容两边的电阻发现有一个开路,将其更换后故障排除。

.正反转故障出现反转故障表现为控制阀开实际发关运行,反之一样(普通户外型表现为只能开或者只能关,而起开关不会停止)故障排除方法为仍以调换两颗电机线即可;

备注:普通开关型如出现开关运行时一会儿正转一会儿反转现象故障并且执行机构运行噪音大,故障表现为输入电机电源缺项。

四.智能型显示故障

1.指示灯故障 1.1..故障现象:给电动执行器通电后发现电源指示灯不亮,

伺放板无反馈,给信号不动作。

故障判断和检修过程: 因电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,更换指示灯故障排除。

1.2.故障现象:电动执行器的执行机构通电后,给信号开可以,关不动作。故障判断和检修过程:先仔细检查反馈线路,确认反馈信号无故障,给开信号时开指示灯亮,说明开正常,给关信号时关指示灯不亮,说明关可控硅部分有问题,首先检查关指示灯,用万用表检测发现关指示灯开路,将其更换后故障排除。

2.电阻电容

2.1.故障现象:执行机构通电后,给定一个信号(例75%)执行机构会全开到底,然后回到指定位置(75%)。故障判断和检修过程:根据以上故障现象,首先要判断是伺放板和执行机构那一个有问题。将伺放板从执行机构上拆下,直接将电源线接到端子上,执行机构关方向动作或执行机构开方向动作,如果执行机构动作不正常,说明故障在执行器上。用万用表测电机绕组正常,再测电容两边的电阻发现有一个开路,将其更换后故障排除。

2.2.故障现象:执行机构通电后给关信号(4mA)执行机构先全开后再全关。故障判断和检修过程: 先拆除伺放板,直接给执行机构通电发现仍然存在原故障,检查电阻,电阻阻值正常,说明电阻没问题,检查电机绕组,发现阻值正常,电机没问题。由此故障推断有可能电容坏,重新更换电容,故障排除。

23显示全开全关故障:屏幕显示全开全关和故障,排除方法为查看电位器齿轮有无连接,如连接完好再检测电位器电阻值,电位器电阻值不正常就更换电位器,故障排除。

3.智能调节型故障 3.1.显示丢信故障,排除故障方法为检查信号线有无断开,如断开接上即可,故障排除。

4.智能型其它故障显示请来电咨询分析,扬州贝尔阀门控制有限公司技术部廖雄:

五.其它 1.故障现象: 现场只要送AC220V 电源,保护开关立即动作(跳闸)执行机构 伺放保险已烧。 故障判断和检修过程: 首先用万用表检测执行机构上的电机绕组,发现电机绕组的 电阻趋向于零,说明电机已短路,再检测抱闸两端电阻,电

阻趋向于无穷大,说明抱闸已坏,正常应是 1.45K 左右。最 终的处理办法是:更换新的抱闸和电机,把伺放板的保险管 装上,重新调试,恢复正常运作。

2.故障现象:

修过程:

先检查两个限流电阻和移相电容均没有异常,用万用表检查

生变化),说明电机绕组不对,最终的办法是更换了这台电机。 3. 故障现象:

无论现场给什么信号电机都不动作, 故障判断和检修过程: 直接在电机绕组间通电,电机也不传,抱闸拆下通电电机还 是不转,检测电机绕组阻值均正常,手轮摇执行机构动作正

执行机构的动作方向不受输入信号的控制。

故障判断和检

电机的绕组阻值, 发现电机的电阻值为

1.45M Q (且不时地发

常。检测的结果都正常就是通电时电机不转,此时怀疑电机 的转子,把电机拆开,发现转子用手都拧不动,原来转子和 电机端盖之间已有一层坚固的灰,把这层灰清除之后,加上

点润滑油,用手就可以拧动了。重新把电机装好并与执行 机构配合装上,通电正常,重新调试。 三.机械故障1.故 障现象 给电动执行器通电后发现,由全关向全开动作时给

20mA 的信号发现电机转动, 反馈信号滞后十来秒钟才动作, 故障判断和检修过程:

根据以上故障现象,可以明显判断出机械传动部分有故障, 首先将执行机构外壳打开,检查机械齿轮,发现齿轮上粘附 了许多铁渣,固定丝杆的螺钉全部折断, 有些被磨成了铁渣, 丝杆被卡套顶出,丝杆上的齿轮与电机一级齿轮脱开,所以 整个传动滞后。将齿轮拆除清洗后重装,更换螺钉将丝杆重 新固定好,通电检查故障排除。

4. 故障现象

首先电机转动,输出轴不动作,但是用手拧手轮输出轴动作, 可以很明显地判断出机械传动部分有问题,应该打开机壳检 从全关到全开时间是以前的 2倍。 电动执行器通电电机转动, 但输出轴不动作,反馈值无变化,

用手拧手轮输出轴动作。 故障判断和检修过程:

查。打开机壳后发现,首先检查电机轴和轴上的齿轮有无松动,电机旁边的一级减速齿轮有无磨损,和损坏,经检查发现一级减速齿轮损坏,电机带动大齿转动时,由于小齿轮与大齿轮之间松动,小齿轮不动作,造成了电机转动轴不动的

现象,更换该齿轮,故障排除。 4.故障现象:

给执行机构通电后,给4mA的信号使其从全开朝关方向动

作,当动作到中间位置时电机堵转,用手拧手轮也不动作。

故障判断和检修过程:

根据以上故障现象可以判断出机械传动部分有问题,将机壳打开,检查齿轮机构完好,由此可以判断出问题可能是因为输出轴变形磨损造成,用手将其拧到中间位置然后转动丝杆上的齿轮,使输出轴关方向动作,当动作到中间位置时转不动,由此可以确定卡套和丝杆部分有问题,更换新铜套后故障排除。

扬州贝尔阀门控制有限公司专门从事阀门电动装置生产销售的企业,主要产品: 多回转电动装置有M型,DZW型和2SA系列和IQC系列机型;

部分回转电动装置(角行程)有P型,DQW型,BR精小型,

PSQ系列机型,QT系列机型,DKJ/DKZ系列机型,2SJ3和

2SQ3Q系列机型,IQT系列机型,QT系列机型;

直行程电动装置有3410/3810系列机型,2SB35系列机型,

ZKJ/ZKZ系列机型,P S/PSL系列机型。

上海湖泉阀门有限公司是专门从事阀门和电动阀门生产销售的企

业,主要有蝶阀,球阀,闸阀,截止阀,通风阀,止回阀,调节阀及以上各型号电动型阀门等。

相关文档