1、下管→调直→压管→支后背→打眼、放水→试压→管道连接、消防安装→作井→回填→清理现场→管道冲洗消毒。

球墨铸铁管的安装要求:

1、施工前,对管材、管件、橡胶圈等材料进行入场检验要求:

管道的材料、规格、压力等级、质量是否符合要求,管材及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷,不符合要求的材料,不得进场。

橡胶圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、大飞边等缺陷。

球墨铸铁管的承口内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得影响接口的密封性。

2、管道安装采用直埋式T型接口球墨铸铁管, K9级DN100~600mm 球墨铸铁管(带内衬),配套橡胶密封圈,管件采用压力球墨铸铁管件。

3、管道安装程序:清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查→管道压力试验→阀门等附件安装→管道冲洗、消毒→交工验收。

a、下管前对管材、管件进行检查,对发现有油污、飞刺、裂纹等不合格的管及管件不得使用。

b、用吊车下管。下管时,吊车距沟边保持安全距离,应注意作业区域人员和设备安全,吊管时轻吊轻放,保证管材不受损伤。

c、管道安装采用8T倒链2台,由6名工人进行顶进,顶进时检查顶进线是否到位,2名管工进行管道调直。

d、管道安装时的允许偏差要要求小于下表的要求:

球墨铸铁管安装允许偏差(mm)

4、管道试压:

管道试压前,根据设计图纸要求和规范规定报监理工程师批准。

a、试压管道的长度每次为800米内,试验压力为1.0Mpa。

b、注水前对支墩、水源、排水出路、水堵板后背、支顶、管路连接、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查。

c、试验采用的压力表计精度为 1.5级,最大量程为试验压力的

2.0MPa,使用前应经过校正。

d、管道注水前,应将置于管段最高点的排气阀,排水孔全部打开,进行排气。

e、管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现压力表表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。

f、应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,在继续升压。

g、水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后修补。

h 、水压试验的升压应逐步进行,每次以0.2Mpa 为宜,水压升至试验压力后,保持恒压100min ,检查接口,管身无破损及无漏水现象,管道强度试验为合格,即可进行渗透水量试验。

l 、管道严密性试验,按照放水法进行。将水压升至试验压力,关闭水泵进水阀门,记录降压0.1MP 所需的时间T 1。打开水泵进水阀门,再将管道压力升至试验压力后,关闭水泵进水阀门;打开连通管道的放水阀门,记录降压0.1MP 所需的时间T 2,并测量在T 2时间内,从管道放出的水量W 。管道严密性试验时,不得有漏水现象并且实测渗水量小于或等于下表规定时,经监理工程师确认后,严密性试验合格。

实测渗水量按下式计算:q=

L

T W

* q ——实测渗水量(L/(min.m)) W ——恒定时间内补入管道的水量(L ) T ——从开始记时至保持恒压结束的时间(min ) L ——试验管段的长度(m )

管道严密性试验允许渗水量见表:

5、管道冲洗、消毒:

a 、管道冲洗时的流量不应小于设计流量或不小于1.5m/s的流速。

b、冲洗水的水源选用施工现场给水管道生活用水。

c、放水路线不得影响交通及附近建筑物(构筑物)的安全,并与有关单位取得联系,以确保放水安全畅通。

d、冲洗时间应安排在用水量较小,水压偏高的夜间进行。

e、放水口的截面不应小于被冲洗管截面的1/2。

f、安装放水口管道时与被冲洗管的连接应严密、牢固,管上应装有阀门、排气管和放水取样龙头,放水管可比被冲洗管小,但截面不应小于其1/2,放水管的弯头处必须进行临时加固,以确保安全工作。

g、冲洗应连续进行,当排出口的水色、透明度与入口处目测一致时,即为合格。

h、管道消毒:

管道消毒程序和注意事项

6、钢管部分质量要求:

钢管对口时,应使内壁齐平,错口允许偏差为0.2倍壁厚,且<2mm,纵向焊缝应错开,错开间距:管径小于800mm时,不小于100mm,管径等于或大于800mm时,不小于300mm。

焊缝质量标准(mm)

外观鉴定:不允许有未焊满部分,不得有熔化金属流到焊缝外未溶化的母材上,焊缝表面不得有裂缝、气孔、弧坑和压潭等缺陷,表面光顺,均匀,焊道与母标应平缓过渡。

a、阀门井内,外露钢制管件防腐采用:环氧煤沥青仿佛涂料,做法:内防腐,一道底漆,环氧煤沥青一道,缠玻璃丝布一道,再涂环氧煤沥青一道(三油一布),防腐层质量质量检查标准如下:

钢制管件外防腐层质量检查标准

7、管道安装要点:

a、清理管口:将承口内的所有杂物清除擦洗干净。

b 、清理胶圈、上胶圈:将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀地卡在槽内。

c、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂:将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。

d、下管:应按下管的要求将管子下到槽底,通常采用机械下管,人工配合。

e、安装机具设备:将准备好的机具设备安装到位,安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染。

f、顶推管子使之插入承口:在安装时,为了将插口插入承口内较为省力、顺利。首先将插口放入承口内且插口压到承口内的胶圈上,接好钢丝

绳和倒链,拉紧倒链;与此同时,让人可在管承口端用力左右摇晃管子,直到插口插入承口全部到位,承口与插口之间应留2mm左右的间隙,并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致。

g、管件安装:由于管件自身重量较轻,在安装时采用单根钢丝绳时,容易使管件方向偏转,导致橡胶圈被挤,不能安装到位。因此,可采用双倒链平行用力的方法使管件平行安装,胶圈不致被挤。也可采用加长管件的办法,用单根钢丝进行安装。

h、用钢板尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确到位;胶圈要放正在承口槽内,并用手压实。

l、当管子需截短后再安装时,插口端应加工成坡口形状。

i、在弯曲段利用管道接口的借转角安装时,应先将管子沿直线安装,然后再转至要求的角度。在安装过程中须在弧的外侧用小木块将已铺好的管身撑稳,以免位移。

k、安装过程中,定管、动管轴心线要在一条直线上,否则容易将胶圈顶出,影响安装的质量和速度。

j、管道安装要平,管子之间应成直线,遇有倾斜角时,要小心。

m、将连接管道的接口对准承口,若插入阻力过大,切勿强行插入,以防橡胶圈扭曲。

n、管道安装和铺设工程中断时,应用其盖堵将管口封闭,防止土砂等杂物流入管道内。

o、试压前应在每根管子的中间部位适当的覆土。

p、管子安装中若需借转,在用管子的自身借转角无法满足的情况下,

可根据需借转的角度,经计算后将管子的插口切割后斜口,这样既可增大借转角度,又能保证安全使用。

q、在施工中有时会发生接口滴漏。为避免此现象,在安装时需严格按规范进行施工,需保证给每根管子都安装到位,对于大口径的管道需检查每个接口胶圈的情况。

r、三通、弯头必须做混凝土支墩。