一个无功方案的设计

一个无功方案的设计
一个无功方案的设计

本次授课目的: 1、 达到工程设计及技术支持人员会制作一个完善的无功补偿技术方案; 2、

回答上次授课时大家提出的部分问题:

☆ 如何根据容量尽快计算出柜体尺寸、占地面积;熔断器的选择等; ☆ 电容器与电抗器的配合,电抗率的选择;

☆ 就一个具体的方案讲解无功补偿的基本配置,滤波的相关知识♂ 一个完善的无功补偿方案的制作

一、补偿容量选择

(1)按公式计算:Q c =P

112

22

1cos 1cos 1

--

-(φφ )

其中:Q c -所需安装的并联电容器容量kvar ; P -最大负荷月的平均有功功率kW; cos ψ1-补偿前功率因数;

cos ψ2-补偿后功率因数;

解释:1、做固定补偿时计算可以按0.7~0.8P

2、自动补偿时要计算最小月,最大月的平均功率

(2)在不具备计算条件时,电容器的安装容量按变压器容量的10%~30%确定。 (3)单台感应电动机的就地补偿:单台电动机装有就地补偿电容器时,如电动机突然与电源放电,电容器将对电动机放电产生自励磁现象。如果补偿电容器容量过大,可能因为电动机惯性转动而产生过电压,导致电动机烧毁。为防止此种情况出现,不使电容器容量过大。应进行以下校验: Q C1=

3UnI 0

Un---供电系统额定线电压 I 0---电动机额定空载电流 I 0=2In.m(1-cos ψn)

或I 0=In.m(sin ψn-cos ψn/2nT) In.m ---电动机额定电流

Ψn----电动机未经补偿时的功率因数角 nT ----电动机最大转矩倍数,一般取1.8~2.2

举例说明:根据目前某钢铁厂的情况一般在补偿前功率因数为COS φ1=0.75, 补偿后目标功率因数COS φ2=0.95;

视在功率S =6300KW

有功功率P =S ×COS φ1=4725KW COS φ1=0.75 通过计算,

补偿容量Q C =P (

1cos 1

1cos 12

212---?? )

6300KVA 的变压器补偿容量为:3000kvar

二、电容器自动分组的选择

1、根据招标文件的要求,但要求选择最佳方案。例如:3000kvar 分四组或是分三组的选择

2、差容选择:600、900、1500

3、节省柜体的选择

*回答关于柜体尺寸的问题

1、电抗器与电容器放在一面柜内,尺寸2700*1600*1000 一般容量为300、600、900kvar 。(每面柜3只电容器)

2、选100kavr~200kvar 电容器时可以放双层,柜体可以为2700(或2600)*1600*1000,每面柜体放12只电容。上面6只前后,上下2排。例如:对于以上3000kvar 用户没有要求时,可以选择100kvar(30只),200(15只),250(12只),334(9只).选择的依据是电容器的放置、节省连接母排,导线等。(画图表示) 一般电容器的安装要求: 间距:100(一般在不能满足时,在考虑到爬电距离足够时,可以最小减少为30mm ) 排间距离:200

据地面距离:200(户内)、300(户外) 电容器框架顶部距屋顶:1000mm 解释: 1、排间距离。电容器在构架上作双排布置时,两排电容器之间也应留出一定距离,以利于通风散热、方便电容器的维护和更换。 2、电容器底部距地面距离。为了通风冷却,安装时不能把电容器直接放在地面上。此外放在地面上也容易造成电容器底部锈蚀。为了防止积雪及下雨时泥水溅到电容器上,户外布置的电容器底部距地应比户内布置的高一些,这样做对防止爬行小动物爬上电容器也是有利的。

3、装置顶部距屋顶净距。户内或半露天安装的电容器组,电容器对屋顶须保持一定距离,由于热空气是向上流动的,所以这个距离要取大一点,以利于空气的对流和散热,从而降低上层电容器的温升。 户外:成套设备的选择尺寸

主要考虑空心电抗器的漏磁通问题。

电抗器有三种安装方式:叠装、品装、一字平装(画图表示)

每相电抗器之间的距离为1.7D ,电抗器与其它不导电体的最小距离为1.1D. 铁心电抗器与空心电抗器 优点:体积小,便于安装

缺点:线性度差,易饱和,饱和后电感值大大降低,噪音大 空心电抗器:体积大,用于户外较多,线性度好,不宜饱和

三、元件的设计选型

1 电容器

单相电容器:

内置放电电阻

户外

单相

额定容量

额定电压

苄基甲苯浸渍的聚丙烯薄膜全膜介质

并联

集合式电容器:

BAMH11/3—1200—1×3W

三相

集合式,采用内熔丝保护

(BFM表示二芳基乙烷浸渍的聚丙烯薄膜全膜介质)

注意问题:

电容器运行中可能承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍。如果超过1.1倍的额定电压,将造成严重过负荷,引起电容器过热,长期会引起绝缘破坏,引起事故。电容器的稳态过电压为:

装置的连续运行电压为 1.05 UN,且能在下表规定的稳态过电压下运行相应的时

电容器的额定电压也不宜取过大的安全裕度,因为电容器的容量与运行电压的平方成正比:Q=ωCU2

Q—电容器的容量

C—电容的电容量

ω、U――分别为交流电的角频率和电容器的运行电压。

虽然电容器的长期工作电压不能过高,但是若运行电压低于额定电压,根据以上公式得知,则电容器的出力也将大大降低。

损耗正切角

电容器有能量损耗,它的电流比电压超前的

相位差不是900,而是比900略小一些,如图,所小

的角度δ叫介质损耗角,介质损耗角的正切、即tgδ

叫损耗因数。δ决定于绝缘介质的种类、电路的频率

和电压。一般情况下δ很小,tgδ的范围是10-4~

10-1。

电容承受的电流

稳态过电流

DL/T604-1996中4.6.6规定成套装置应能

在均方根值不超过1.1×1.30IN、电容值偏差(正偏差

+10%)及高次谐波综合作用的结果。国标

GB50227-1995规定并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流,应为电容器组额定电流的1.35倍。

如并联电容器装置装设串联电抗器,正常工况回路工作电流将小于电容器组额定电流计算值,即使在谐波和过电压的共同作用下,回路电流一般不超过1.35倍电容器组额定电流,否则过负荷将动作跳闸。

合闸涌流

并联电容器合闸投运时会产生很大的冲击电流,称为合闸涌流。

电容器的偏差

a.三相电容器组的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比不超过1.02。

b.单台电容器的电容偏差不超过额定电容的-5%或+10%。

2 电抗器

电抗器作为一种电感元件在电力系统中广泛使用。串联电抗器与电容器组并联运行,主要作用为:

1、降低系统操作过电压

2、抑制电网高次谐波,提高供电质量

3、抑制电容器组投切过程中产生的合闸涌流,保护电容器组。

配置方式:

用于抑制5次及以上谐波时,电抗器可按K=XL/XC=4.5%∽6%配置。

用于抑制3次及以上谐波时,电抗器可按K=XL/XC=12%∽13%配置。

仅用于限制涌流时,电抗器可按K=XL/XC=0.5%∽1%配置。

3 熔断器

BRW(N)型并联电容器单台保护用熔断器是针对电力系统中高压并联电容器单台过流保护用,用来切断故障电容器,以保证无故障电容器的正常运行。

熔丝额定电流的选择:

熔丝额定电流=(1.43~1.55)×

安培)电容器额定电压(

电容器额定容量((

)

var)

kV

k

例:对于已经选择的电容器BFM11/3-100-1W,

其需要匹配的熔断器额定电流为:I=(1.43~1.55)×

3

/

11

100

=22.5~24.5(A),

一般取I=24A,选择为BRW-12/24

4 放电线圈

放电线圈是高压并联电容器装置的专用配套设备,与电容器组端子直接联接,绝缘水平应与接入电网的绝缘水平一致,端电压应与所并联的电容器的额定电压相配合。其作用主要有两个:

1、电容器停运时,防止由于残余电荷威胁人身安全;

2、电容器停运后恢复送电时,防止由于残留电荷引起电容器过电压。

当电容器从电网断开后,使其存储的电荷自行泄放,在规定时间内将电容器剩余电压降到规定值以下,是电容器装置确保设备自身和维修人员安全的主要技术措施之一。因此,放电线圈必须具备以下两方面的基本性能要求:

5 过电压保护器、氧化锌避雷器

并联补偿电容器专用的三相过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相串联,使两者互为保护。采用四星形接法,使相间过电压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低60∽70%,保护的可靠性大为提高。

注意问题:

1、过电压保护器用于户内,氧化锌避雷器户内外兼用(户外较多配放电计数器)

2、安装位置的选定:依据用途,户内操作过电压为主,只要保护电容器安装在,电容器上侧,户外雷电过电压为主,安装在成套设备的上侧。

6 导体及其它(依据GB50227-1995)

1、单台电容器至母线或熔断器的连接线采用软导线,其长期允许电流不应小于单台电容器额定电流的1.5倍。

2、电容器组的汇流母线和均压线的导线截面积应与分组回路的导线截面一致。

3、双星型电容器组的中性点连接线和桥形接线电容器组的桥连接线,其长期允许电流应不小于电容器组的额定电流。

4、电容器组的所有连接导体,应满足动稳定和热稳定的要求。

5、用于高压并联电容器装置的支持绝缘子,应按电压等级、泄漏距离、机械负荷等条件选择和校验。

三、接线方式

1、单星与双星

并联电容器的补偿方式一般为三角形和星形两种形式。

对于3kV以上的电容器组,国标GB50227-1995已经要求不允许结成△,一般宜采用单星形或双星形接线。而对于低压电容器组,在三相负荷较平衡时,从结构简单、容量大、体积小等角度考虑一般选用△接线(内部结成三角形),对于三相负荷不平衡的情况,考虑按星形接线的分相补偿。

2、双星型接线与单星型接线

2.1与电容器组的容量和电压有关

一旦电容器组的容量与电压确定之后, 其电容量也随之确定, 而电压可以由不同的并联台数和串联段数的电容器单元组合而成。然而在同一串联段上的并联台数要受到电容器单

元耐爆能量的限制,即我们提及的所谓最大并联台数问题。计算公式如下:

1

2259+≤Qed x

E Zd M

Mzd :最大允许并联电容器台数

E2x 电容器单元保证的外壳爆破能量,kJ 或kW.s

对于大容量电容器组而言, 通常采取增大串联段数和减少并联台数(包括适当提高单元电容器容量) , 以有效降低故障电容器所承受的放电能量, 确保其不发生爆裂事故; 而对于35kV 及以上电压等级特大容量电容器组而言, 除了上述措施以外, 应采用双星形接线中性点不平衡电流保护或者单星接线桥式差流保护方式。

2.2 与采用的电容器故障保护方式有关

电容器组接线方式是与所采用的继电保护方式相对应的。目前国内作为电容器内部故障的继电保护方式有: 单星形接线电容器组采用的开口三角保护; 串联段数为两段及以上的单星形电容器组采用的电压差动保护; 每相能接成4个桥臂的单星形电容器组采用的桥式差电流保护; 双星形接线电容器组采用的中性点不平衡电流保护。

2.3 电容器组最大并联台数

全膜电容器耐爆能量Wmax 为15kJ 。按上述设定条件分别估算单、双星形接线时电容器

组的最大并联台数Mmax 。

(1) 单星形接线时Mmax

)

5(max 2max

QnKv W M ω≤

Wmax 为最大放电能量 ω为工频角频率

Qn 为单台电容器额定容量 Kv = 1.1

【例图1】单星形电容器组(相) 接线示意图按Kv = 1.1 、ω= 314 , 由式(5) 可得出Mmax 与Qn 、Wmax (不同介质) 的关系, 如表1 所示。

表1 单星形电容器组最大并联台数限值(单位: 台)

注:电容器按全膜最大爆破能力( Wmax = 15kJ ) (2) 双星形接线时Mmax 双星形接线时的

)6(max 2

2)12max(NQnKv N W M -=ω

【例图2】双星形接线电容器组(相)

按Kv = 1.1 、ω = 314 、N = 2 、3 , (当N = 1时为单星形) , 由式( 6 ) 可得出Mmax 与Qn 、Wmax (不同介质) 的关系, 如表2 所示。

表2 双星形电容器组最大并联台数限值(单位: 台)

注:电容器按全膜最大爆破能力( Wmax = 15kJ ) N=2

注:电容器按全膜最大爆破能力( Wmax = 15kJ ) N=3

单、双星形接线方式适用范围

对应于不同的N 和Mmax ( 相应于不同的Wmax和Qn),可导出两种不同的接线和保护方式的适用范围。

单星形适用范围按电容器组总容量∑Q = 3NMmax , 并取其中最小者( 对应于Qn =334kvar) , 其结果如表3 所示。

表3单星接线适用范围(单位: kvar)

(1)双星形接线适用范围按电容器组总容量∑Q = 6NMmax , 并取其中最

小者(对应于Qn =334kvar) , 其结果如表4 所示。

表4 双星接线适用范围(单位: kvar)

3 单、双星形接线方案的经济比较

现以10kV电压等级、容量4800kvar的并联电容器装置为例,由于电容器装置用不同的接线和保护方式所采用的部件比较:

4、补偿计量点的选择与利益

高压计量点

低压计量点

5、电容器保护

1保护熔丝

电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。

2 过电流保护

过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。

为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。

3 不平衡电压保护

电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。

根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。

单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。

对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。

4 不平衡电流保护

这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种:

4.1 双星形中性点间不平衡电流保护

保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

这种保护方式比较简单,系统电压不平衡,一相接地故障、高次谐波电流及合闸涌流,都不会引起保护误动,所以在国内外得到广泛应用。

4.2 桥式差动电流保护

电容器组每相分为两个支路,每相的串联段数为双数,其中部桥接一台电流互感器。正常运行时,桥路中电流为零,任意一台电容器因故障被切除后,桥接电路中将有电流流过,保护采集到该电流后即动作掉闸。

5 过电压保护和低电压保护

电容器在过高的电压下运行时,其内部游离增大,可能发生局部放电,使介质损耗增大,局部过热,并可能发展到绝缘被击穿。因此应保持电容器组在不超过最高容许的电压下运行。安装过电压保护就是为了这个目的。过电压保护的整定值一般取电容器额定电压的1.1~1.2倍。

低电压保护主要是防止空载变压器与电容器同时合闸时工频过电压和振荡过电压对电容器的危害。这种情况可能出现变电站事故跳闸、变电站停电、各配电线切除。电容器如果

还接在母线上,将使电压升高。变压器和电容器构成的振荡回路也可能产生振荡过电压,危及设备绝缘。因此安装低电压保护,当母线电压降到额定值的60%左右时即动作将电容器切除。

安装容量与输出容量的关系

为保证补偿电容器安全、稳定、可靠运行,我们必须在补偿电容器前加串调谐电抗器,而补偿电容器在串接电抗器后,输出容量和安装容量的关系应依下式计算:

串联电抗器百分比阻抗

)安装容量()(补偿电容器组耐压限值)

电网电压()输出容量(-----------?????

? ??=d KVAR Q KV U KV U KVAR Q d Q U U Q C C 21502

2150%11

无尘车间设计方案的节能设计

无尘车间设计方案的节能设计 节能是我国可持续发展战略中的重要能源政策。但是,长期以来,无尘车间设计中针对的主要矛盾是微粒,而节能问题一直未引起高度重视。 随着我国GMP达标药厂的洁净室建设规模迅速发展与扩大,从药厂洁净室设计上采取有力措施来降低能耗,节约能源,已到了刻不容缓的地步,而从建筑布局、工艺条件上采用先进的节能技术和措施,可有效地降低能耗和药品生产成本。 1设计合适的车间型式 现代药厂洁净厂房以建造单层大框架正方形大面积厂房最佳。其显著优点是外墙面积最小、能耗低,可节约建筑、冷热负荷的投资和设备运转费用。另外,可控制和减少窗墙比,加强门窗构造的气密性。此外,在有高温差的洁净室设置隔热层,围护结构采用隔热性能和气密性好的材料及构造,建筑外墙内侧采用保温或夹芯保温复合墙板;在湿度控制房间设置有良好防潮性能的密封室:这些措施均能达到节能的目的。 2减少洁净空间体积 洁净空间的减少,意味着风量比、换气次数、送风动力消耗都随之降低。洁净室每平方米耗能是普通空调办公楼的10~30倍。若减少洁净体积30%,可节能25%。又由于1万级洁净区电耗是10万级的2.5倍,因此,企业应按不同的空气洁净度等级要求分别集中布置,尽最大努力减少洁净室特别是高级别洁净室的面积,同时,应使洁净度要求高的洁净室尽量*近空调机房,以减少管线长度,降低能量损耗。 减少洁净空间体积的实用技术之一是建立洁净隧道或隧道式洁净室,其可以满足生产对高洁净度环境和节能的双重要求,使洁净工艺区空间缩小到最低限度,风量大大减少。另外,还可采用洁净隧道层流罩装置,以抵抗洁净度低的操作区对洁净度高的工艺区可能存在的干扰与污染。在同样的总风量下,可以扩大罩前洁净截面积5~6倍。同时,还可通过洁净小室、洁净工作台、自净器、微环境等形式,如带层流装置的称量工作台以及带层流装置的灌封机等,实行局部气流保护,以维持该区域的高洁净级别要求,且减少洁净空间体积。 3合理设计空气洁净等级 在药厂洁净室设计中,对空气洁净度等级标准的确定,应在保证生产质量的前提下,综合考虑工艺生产能力、设备的大小、操作方式和前后生产工序的连接方式、操作人数、设备自动化程度、设备检修空间、设备清洗方式等因素,以降低投资和运行费用,达到节能要求。一是按生产要求确定净化等级,如对注射剂稀配可定为1万级,而浓配对环境要求不高,可定为10万级。二是对洁净度要求高、操作岗位相对固定的场所使用局部净化措施。如大输液的灌封等可在1万级背景下局部100级的生产环境内操作。三是允许随生产条件的变化调整生产环境洁净要求。如注射剂稀配1万级,当采用密闭系统时生产环境可为10万级。 4适当降低照明强度 药厂洁净室照明应以能满足工人生理、心理上的要求为前提。对于高照度操作点可以采用局部照明,而不宜提高整个车间的最低照度标准。同时,非生产房间照明应低于生产房间,但以不低于100流明为宜。根据日本工业标准照度级别,中精密度操作定为200流明,而药厂操作不会超过中精密度操作,因此把最低照度从≥300流明降到150流明是合适的,此项措施可显著节约能量。

无功补偿改造技术方案

项目编号:陕西斯瑞工业有限责任公司真空感应中频熔炼炉无功补偿改造项目 编写:王海龙 会审: 审定: 批准: 2013年01月20日

目录1.无功补偿的经济意义 2.公司中频炉的电路分析 3.效益分析 4.中频熔炼电源的改进方案 5.配电室的无功补偿配套方案 6.联系电话

一、无功补偿的原理及经济意义 1.无功补偿的原理 功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率; 不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率 例如磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在纯感元件中作功时,电流超前于电压90度 电流通过元件中作功时,电流滞后电压90度同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角接近0度,也就是尽可能使电压、电流同相位,使电路呈现纯阻性电路的特性。这样电路中电流最小,那么流过整个闭合回路的电路中的损耗最小,负载的转换效率最高,这就是无功补偿的原理,工厂企业的设备主要是各种电机及感性负载具体分析如下: 电机数学模型 以二相导通星形三相六状态为例,为了便于分析,假定: a)三相绕组完全对称,气隙磁场为方波,定子电流、转子磁场分布皆对称; b)忽略齿槽、换相过程和电枢反应等的影响; c)电枢绕组在定子内表面均匀连续分布; d)磁路不饱和,不计涡流和磁滞损耗。 则三相绕组的电压平衡方程可表示为: (1) 式中:为定子相绕组电压(V);为定子相绕组电流(A);

百级无尘车间设计施工

百级无尘车间设计施工咨询博森科技。百级无尘车间施工工艺要点无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点:对于300000级空气净化处理,可采用亚高效过滤器代替高效过滤器;空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理,应采用初、中、高效过滤器三级过滤器;中效或高效空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;高效或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。 1)、土建工程结构完工,复核结构工程地面水平度、符合要求 2)、首先对现场进行总体平面划线放样, 3)、安装详图在现场进行实际尺寸的复核; 4)、对整个车间,风、水、电、工艺、设备、自控仪表等各个专业,及与车间结构相关的安装进行全方位三维立体系统排布,并充分考虑安装及今后维护保养; 5)、装饰表面应擦拭干净,漆面无刮痕、毛刺、胶痕,墙板及吊顶面应牢固、平整、无晃动。 6)、参照冷库板的安装方式,严格控制冷桥形成。 7)、密闭门开启应轻巧、灵活、可靠,关闭后应保证密封状态。 8)、各手动门也应开启轻巧、灵活、可靠。 9)、各灯具应能正常开启,保证洁净室、洁净走廊灯光明亮。 10)、各洗手池安装排放整齐、美观,各水龙头能达到工作状态,无漏水现象。 11)、各个应急电源能达到正常工作状态,动作灵敏、可靠。

12)、墙面安装完毕后进行高效箱的安装,然后进行顶板、灯带安装、前后门窗安装; 13)、钢墙体进行工厂化制作加工,板面的平整度纵、横不得大于0.5mm; 14)、钢板墙体的垂直度2m内偏差,不得大于3mm,水平偏差2m内不得大于3mm; 15)、严格控制预制彩钢板墙的留孔尺寸与现场安装的尺寸的吻合; 16)、钢板顶的吊架间距必须小于2.5m,并采用可调式吊架; 17)、严格焊接的工艺操作,控制焊接质量; 18)、施工场地用水、电等临时设施,能满足施工要求 19)、现场管理制定净化区域施工管理制度,控制人物流造成的区域污染。 20)、定位放线:依据图纸给定的尺寸,先弹出各洁净廊隔墙的龙骨外包线(轴线减隔墙厚减外饰面夺厚),灯具、设备开孔处的尺寸,安装部门书面提供并协助放线; 21)、材料进场洁净厂房构件应按施工进度计划要求,运抵安装现场,轻搬轻放,避免划伤,并分类整齐堆放,严加保管。 22)、测量放线严格对照施工图,现场测定轴线,标高尺寸,清理安装现场,准确放出大样。壁板安装前必须严格放线,墙角应垂直交接,防止累积误差造成壁板倾斜扭曲。壁板的垂直度偏差不大于0.2%。 23)、材料检验:洁净室构配件材料安装前,严格检查其规格性能和完好程度,不合格或已损坏的构配件材料严禁安装。 24)、结构连接:在施工安装时,应首先进行吊件、铆固件等与主体结构和楼面、

并联电容器无功补偿方案

课程设计 并联电容器无功补偿方案设计 指导老师:江宁强 1010190456 尹兆京

目录 1绪论 (2) 1.1引言 (2) 1.2无功补偿的提出 (3) 1.3本文所做的工作 (3) 2无功补偿的认识 (3) 2.1无功补偿装置 (3) 2.2无功补偿方式 (4) 2.3无功补偿装置的选择 (4) 2.4投切开关的选取 (4) 2.5无功补偿的意义 (5) 3电容器无功补偿方式 (5) 3.1串联无功补偿 (5) 3.2并联无功补偿 (6) 3.3确定电容器补偿容量 (6) 4案例分析 (6) 4.1利用并联电容器进行无功功率补偿,对变电站调压 (6) 4.2利用串联电容器,改变线路参数进行调压 (13) 4.3利用并联电容器进行无功功率补偿,提高功率因素 (15) 5总结 (21) 1绪论 1.1引言 随着现代科学技术的发展和国民经济的增长,电力系统发展迅猛,负荷日益增多,供电容量扩大,出现了大规模的联合电力系统。用电负荷的增加,必然要

求电网系统利用率的提高。但由于接入电网的用电设备绝大多数是电感性负荷,自然功率因素低,影响发电机的输出功率; 降低有功功率的输出; 影响变电、输电的供电能力; 降低有功功率的容量; 增加电力系统的电能损耗; 增加输电线路的电压降等。因此,连接到电网中的大多数电器不仅需要有功功率,还需要一定的无功功率。 1.2无功补偿的提出 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。无功,简单的说就是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。电机和变压器中的磁场靠无功电流维持,输电线中的电感也消耗无功,电抗器、荧光灯等所有感性电路全部需要一定的无功功率。为减少电力输送中的损耗,提高电力输送的容量和质量,必须进行无功功率的补偿。 1.3本文所做的工作 主要对变电站并联电容器无功补偿作了简单的分析计算,提出了目前在变电站无功补偿实际应用中计算总容量与分组的方法,本文主要作了以下几个方面的工作: 对无功补偿作了简单的介绍,尤其是电容器无功补偿,选取了相关的案例进行了简单的计算和分析。 2无功补偿的认识 2.1无功补偿装置 变电站中传统的无功补偿装置主要是调相机和静电电容器。随着电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,交流无触点开关SCR、GTR、GTO等相继出现,将其作为投切开关无功补偿都可以在一个周波内完成,而且可以进行单相调节。如今所指的静止无功补偿装置一般专指使用晶闸管投切的无功补偿设备,主要有以下三大类型: 1、具有饱和电抗器的静止无功补偿装置; 2、晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器,这两种装置统称为SVC 3、采用自换相变流技术的静止无功补偿装置——高级静止无功发生器。

洁净车间设计装修方案

洁净车间设计装修方案 一、工程概述: 本工程为一洁净车间的净化空调安装及装修工程,十万级无尘车间面积约为400m2,其中包括更衣间等辅助车间。 二、设计依据: 1.《洁净厂房设计规范》(GBJ50073-2001); 2.《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90); 3.《暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87); 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 5.《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 6.《工业企业照明设计标准》(GB50034-92); 7.业主提供的现场实际情况及有关要求。 三、工程内容: 1.洁净车间彩钢板结构和天花装修工程; 2.洁净车间净化通风空调工程; 3.洁净车间照明电气工程; 4.洁净车间防静电环氧树脂地板工程。 四、设计参数: 室内设计参数标准 ⑴.洁净车间洁净度:十万级 ⑵.洁净车间温度:24±2℃ ⑶.洁净车间湿度:55±5% ⑷.照度:洁净车间为250 Lx-300 Lx,更衣室、普通办公区域为150 Lx -200Lx,; ⑸.洁净车间噪声:净化区≤65dB(A); ⑹.吊顶高度:2.5m ⑺.室内正压:净化房间与普通空调房间保证正压>10Pa;非净化空调房间与室外保证正压>5Pa; ⑻.空调净化系统的新风量是为维持室内正压并且应满足室内工作人员的卫生要求二者中取其中的大值。

五、设计说明: 1、空调系统: (1)空调主机系统: 本设计万级洁净车间采用一台制冷量45匹的水冷恒温恒湿洁净式空调机组,其制冷量为:140Kw,以满足洁净车间的温度和湿度要求。空调机组根据现场实际设置于空调机房内,冷却塔及冷却水泵可根据现场实际设置于室外。 (2)净化通风系统: 本工程万级洁净车间净化系统采用一台45匹水冷恒温恒湿洁净式空调机组,对洁净车间内进行冷却、除湿、初中效过滤及加压送风,洁净空气通过送风管道送至洁净车间,再经过末端的带高效过滤器的送风口送入洁净车间内。 2、净化系统: (1) 本工程净化系统是经过粗效过滤的新风及回风进入空调机 组,经空调机组冷却、除湿、初中过滤和中效加压风柜的加压,通过送风管道及高效送风口送入洁净车间。 (2) 各种过滤器性能要求如下: 初效:粒径≥5μm,大气尘效率>60% (G4); 中效:粒径≥1μm,大气尘效率>85% (F8); 高效:粒径≥0.5μm,大气尘效率>99.99%。 3、气流组织: 顶送侧下回(紊流); 4、结构装修: ⑴. 洁净车间、更衣室内围护隔断和天花采用50mm厚的聚苯乙烯 加芯彩钢板,吊顶高度为2.5米。 ⑵. 洁净车间内采用铝合金彩钢板单门、双门。 ⑶. 人员进入洁净区必须经过换鞋间、更衣室、缓冲间进入。 ⑷. 洁净车间的地面采用防静电环氧树脂地板。

洁净室施工组织设计方案

洁净室 施工组织设计 编制:mengxiangyi 审核:mengxiangyi 工程名称: 施工单位: 编制日期:2007年5月27日 目录

二、施工前准备............................................................................................ 错误!未定义书签。 三、各专业施工进度计划............................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织中的协调................................................................................... 错误!未定义书签。 1、与设计单位之间的协调 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2、与监理或甲方之间的协调 ..................................................................... 错误!未定义书签。 五、各专业施工技术方案............................................................................... 错误!未定义书签。 (一)通风空调工程施工方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、通风管道、配件、部件的制作顺序: ................................................. 错误!未定义书签。 2、通风管道制作及加工技术措施: ......................................................... 错误!未定义书签。 3、风管安装.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4、通风、空调设备安装.......................................................................... 错误!未定义书签。 5、洁净系统制作、安装中必须注意的问题: ......................................... 错误!未定义书签。 6、保证暖通工程优良质量的主要措施.................................................. 错误!未定义书签。 7、关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收: ........................ 错误!未定义书签。 8、关于风管、消声器安装前的保证项目的检测: ................................. 错误!未定义书签。 (二)、围护结构施工技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、围护结构施工流程.............................................................................. 错误!未定义书签。 2、彩钢夹芯板安装.................................................................................. 错误!未定义书签。 3、净化结构部分施工结点图.................................................................. 错误!未定义书签。 (三)管道工程施工技术方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工方法及措施.................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、电器工程施土技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工措施及方法.................................................................................. 错误!未定义书签。 (五)自流平施工技术方案............................................................................. 错误!未定义书签。 1、此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆的做法,应采用进口环氧树 脂自流平地面。........................................................................................ 错误!未定义书签。 2、施工工序: ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3、工程验收标准...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、系统调试................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、工程测试................................................................................................... 错误!未定义书签。 八、施工预算................................................................................................... 错误!未定义书签。 九、质量保证措施........................................................................................... 错误!未定义书签。 十、安全生产措施........................................................................................... 错误!未定义书签。

无功补偿,现场无功补偿技术升级改造方案

承德建龙低压变压器无功改造节电计算和效益分析 根据现场测试,变压器大小,谐波情况,综合结算各配电室补偿情况如下:

最终确定补偿容量为21920Kvar。 我们选择设计480V电容,运行电压为400V,实际补偿容量为安装容量的0.694,实际补偿容量为: 实际补偿容量=21920×0.694=15212.48Kvar 考虑到设备启停及其他运行情况,补偿量也就在70%左右,实际投入补偿容量为:实际投入补偿容量=15212.48×0.7=10648.736 根据计算标准: 年可节电量=补偿容量×无功经济当量×年运行时间 “补偿容量”为实际投运的补偿容量,单位是kva “年运行时间”按照一年运行333天计算,为8000小时 “无功经济当量”按照国家标准GB12497《三相异步电动机经济运行》中的规定:KQ 为无功经济当量 当电动机直连发电机母线KQ=0.02~0.04 二次变压取KQ=0.05~0.07 三次变压取KQ=0.08~0.10; 这个标准的规定是适用于异步电动机的,当然也可以参照适用于其他无功负荷。 计算结果如下: 我们补偿在变压器二次侧,所以无功经济当量KQ取最小0.05 年可节电量=10648.736×0.05×8000=4259494.4度

综合分析: 一. 每年节约电量4259494.4度 二. 降低线路损耗 三. 无形效益分析: 1通过无功补偿提高功率因数,降低母线电压波动,提高供电质量 2降低总降压变电所的无功补偿和谐波治理压力,为优化主变容量费创造有利条件。 3通过滤除谐波,延长变压器和电机等电气设备使用寿命,防止对全厂电网的污染,提高电气系统稳定性 我公司生产的低压动态滤波补偿装置不但有补偿功能还有滤波功能,可以大幅减少系统谐波。对电器设备有很大的好处,下面介绍一下谐波的危害. 谐波的危害: 1无功补偿柜损坏:不能投切、投切开关烧毁、保险丝烧断、电容炸裂。 原因:是电容对高频的谐波电流呈低阻抗,电容过载;同时谐波电流诱发谐振,电容上产生更大的谐波电流,烧毁无功补偿装置。 2变压器、电缆过热:绝缘损坏、寿命缩短、噪声大、发热严重、降低输电能力 原因:绕组的损耗与频率的平方根成正比,铁芯的损耗与频率的平方成正比,在集肤效应作用下,高频的谐波电流会造成变压器电缆电机等用电设备发热严重;一些整流变压器带载的直流电机、变频器、中频炉等谐波源设备,经常出现变压器仅仅达到50%负荷时,就温度过高;一些冶炼、铸造厂在正常用电 时电缆放炮、变压器烧毁现象也屡见不鲜。 3电机、轴承损坏:电机噪声大、温度高、绕组烧坏、轴承表面损伤 原因:谐波电流加在电机上,导致高频电流和负序电流产生,造成绝缘损坏,电机发热;高频电流通过杂散电容流过轴承,轴干与轴瓦间导电,断续产生火花形成电弧烧蚀表面。

TSCHVC无功补偿装置技术规格书样本

变电站工程TSC+HVC无功补偿技术规格书 02月

1.总则 1.1本技术规范书用于变电站工程高压( TSC+HVC) 无功功率补偿项目。在本规范书中提出了该设备的功能、性能, 结构、参数、动力及控制、综合保护方面的技术要求。解释权归买方。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并没有对一切技术细节作出规定, 没有充分引述有关标准和规范的条文, 供方应提供符合本技术规范和相关的国际、国内有关标准的优质产品, 并提供产品型式试验报告, 对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 1.3如果供方没有对本规范书中的条文提出书面异议, 则意味着供方提供的产品完全符合本技术规范和有关的国标要求。否则, 由此引起的异议由供方负责。 1.4本技术规范书所使用的标准如遇有与供方所执行的标准发生矛盾时, 按较高标准执行。 1.5在合同签订后, 需方有权提出因标准、规范、规程、现场条件变化而产生的修订要求, 具体事宜由供、需双方协商确定。 1.6本技术规范书经供需双方确定后作为合同的技术附件, 与合同正文有同等效力。 1.7供方在投标书中应采用国际单位制。 1.8设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中, 由此引起的专利纠纷和费用全部由供方负责。 1.9供方对变电站工程高压( TSC+HVC) 无功功率补偿成套设备负

全责( 包含辅助系统、电控设备、综合保护设备) , 由此引起的引进费用也由供方全额承担。 1.10本工程要求投标方提供高压TSC、HVC的型式试验报告及高压生产许可证, 并具有三套以上煤炭行业的供货业绩。 2.招标项目名称及内容 成套装置安装在下列范围内: 宽( 9800) ×深( 1800) ×高( 2600) 3.采用的标准 GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》 GB3983.2-1989 《高压并联电容器》 JB7111-93 《高压并联电容器装置》 DL/T604-1996 《高压并联电容器装置订货技术条件》 GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》 DL462-1992 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》GB15166.5-1994 《交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器》JB5346-1998 《串联电抗器》 GB10229-1988 《电抗器》 GB11032- 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》

净化车间空调工程设计方案

文件编号:2020年4月 净化车间空调工程设计方案版本号: A 修改号: 1 页次: 1.0 编制: 会签: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

净化车间空调工程设计方案 目前全球的塑料化工制品市场对能够满足洁净度等级的产品需求正在迅速增长。过去,只有用于医疗、制药、化妆品和生物技术领域中的产品才被要求在生产中必须达到特定的洁净室标准,但如今这一范围已被扩大到包括汽车和光学媒质行业所需的几乎所有塑料部件,而且产品所要求的洁净度等级也变得日趋严格。 一、工程概况 空调净化工程 生产车间内有最先进的光盘生产线,其生产规模在全国也首屈一指。它以塑料为原料,以每2秒制成一张光盘的速度生产DVD光盘(内含有数据信息),再经封面印刷后形成投放市场销售的DVD光盘成品。其生产线工艺为国外引进技术,十分先进,共引进10条生产线;每条生产线为一独立生产光盘的成套设备,整个生产车间全天24小时连续不间断运行,以其高产出率、高质量的dvd光盘,创造了良好的经济效益和社会效益,丰富了国内信息产业文化市场。根据《建筑设计防火规范》要求及工艺生产中的使用原料性质,该厂房属戊类火灾危险性生产厂房。 二、设计参数 该光盘生产车间总建筑面积2963m2,主生产车间面积1845m2,辅助生产车间面积1118m2,层高4。3m。生产车间洁净区空调面积为1465m2,设计参数为: 压盘车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 印刷车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 舒适空调区t=18-26℃φ=50-60%无级别

三、冷源系统设计 1、设备概要 冷水机组:螺杆式,额定制冷量:615kw,两台,一用一备 冷却塔:超低噪声逆流式,水量200m3/h,两台,一用一备 水—水换热器:波纹板式,换热量175kw四台,两用两备 2、冷源水系统 A、根据生产工艺设备提供的各项参数,计算出总冷负荷为598kw。光盘生产线中一个重要的工艺要求是全天24小时不间断运行,冷源系统的安全、可靠运转是此要求得以实现的前提和保障。因此冷源各设备的配置均按一用一备考虑,确保设备可靠连续运转的同时又能降低设备的疲劳磨损,延长使用寿命。 B、冷水机组制备出冷冻水(7℃),进入分水器后分为三组供水管路引出,分别送至净化空调末端设备、舒适性空调末端设备、水—水换热器三个空调冷冻水用水点,发生热湿交换后又由三组回水管路汇集于集水器,再经水泵加压送入冷水机组,形成冷冻水循环。冷冻水系统定压采用密闭膨胀水箱定压补水方式。冷却塔与其它冷源设备同置于室外设备房的地坪上,用钢筋混凝土基础架高,集水盘底部略高于冷却水泵进水管,使水泵进水管始终保持满管流;风机出风口装设导流消声弯头。 四、恒温、恒湿洁净空调系统设计 1、空调系统方式 光盘生产车间洁净空调系统的主要目的是控制生产车间内空气中的尘埃粒子数,确保光盘生产环境的洁净度,提高产品合格率及质量。因此根据光盘生产的两个主要工艺流程,分别设置两个独立的洁净空调系统:压盘车间空调系统和印刷车间空调系统。两系统分设各自的末端空气处理设备。 2、空调系统的划分 1> 采用全空气净化空调系统。系统流程图。系统设组合式空调机组一台(送风机的电机一用一备),空气处理过程为:新风-与回风混合-初效过滤-表冷-电加热-电加湿-送风-中效过滤-高效过滤送风口-室内。 2> 生产车间吊顶上设带有高效过滤器的匀流孔板送风口,内墙回风柱下方设

平顶山无功补偿技术方案

技术方案 项目名称:集团尼龙公司 6kV无功补偿设备

1 现场参数采集 6kV Ⅰ母进线柜参数 有功功率P=3.29MW,瞬时值 无功功率Q=2.27Mvar,瞬时值 电流(线)I=375A ,瞬时值会在389A、410A、420A等波动电压(线)U=5.98kV ,瞬时值会在6kV、6.1kV等波动 功率因数cosφ=0.82 6kV Ⅱ母进线柜参数 有功功率P=4.23MW,瞬时值 无功功率Q=2.86Mvar,瞬时值 电流(线)I=510A ,瞬时值会在520A、550A等波动 电压(线)U=6kV ,瞬时值 功率因数cosφ=0.82,瞬时值 6kV 电容器柜参数 无功功率Q=781kvar,瞬时值 额定电流Ic=75A 电压(线)U=6.1kV ,瞬时值 功率因数cosφ=0.82,瞬时值 2 参数计算 6kV Ⅰ母无功功率Q C1为,目标功率因数为cosφ 2=0.99 Qc P = 带入参数计算为:Q C1=1827kvar 即:在目前的负荷有功功率为3290kW时,需要目标功率因数为0.99,成套电容器设备的输出容量应为1827kvar。 根据GB50227-1995的规定电容器设备的过负荷能力 a. 稳态过电流:装置能在方均根据值不超过1.1×1.30In的电流连续运行。 b 稳态过电压:装置的连续运行电压为1.05UN下表现规定的稳态电压下运行相应的时间。 稳态过电压

所以电容器设备的额定电压选择为6.6/ 运用,使系统中存在了大量的谐波源。这些谐波源产生的谐波会对系统的设备造成严重的影响。例如母线电压互感器谐振等。为了使电容器设备的可靠运行并对谐波进行抑制,需要在电容器回路中串联电抗器进行谐波抑制。对本工程的使用中考虑系统中可能存在的谐波源为电力电子组成的六脉三相整流桥,产生的谐波主要是6k ±1次谐波。主要表现为5次、7次谐波,根据GB50227-2008的规定: 对抑制谐波的电抗器已经进行了规定:当谐波为5次级以上时,电抗率易取4.5%~6.0%;所以在系统中串联6%电抗率的电抗器抑制系统谐波。在电抗器串联后,要达到1827kvar 的补偿容量需要的安装容量为: 2121 ( )1U Q Q U k =??-输出安装 U 1—母线电压 U 2—电容器端电压 k —串联电抗器电抗器率 221 2 ()1)6.6( )16%)18276 2078var U Q k Q U k =?-?=?-?=安装输出(( 考虑到母线上还有一台1800kW 的异步电动机需要投入电网,在异步电动机在稳定负荷运行时,母线上的有功功率为: 12329018005090P P P kW =+=+=总 在1827kvar 的补偿容量投入后的,把参数反带入公式,此功率因数变为: Qc P = 2cos 0.947?= 所以在电动机设备投入后,功率因数仍然满足要求。 考虑工厂的现有情况,在各级补偿点均进行了无功补偿,并且网络内还有发电机设备,所以PCC 的110kV

无功补偿成套装置安装施工方案

张公220kV变电站新建工程无功补偿成套装置 施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 2015年03月10日

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

1、编制依据 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号 2、国家电网公司基建质量管理规定(基建/2)112-2015 3、国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建/3)182-2015 4、国家电网公司输变电工程验收管理办法国网(基建/3)188-2015 5、国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建/3)186-2015 6、国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法国网(基建/3)189-2015 7、关于深化标准工艺研究与应用工作的重点措施和关于创优工作的重点措施基建质量〔2012〕20号 8、国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施基建质量〔2010〕19号 9、关于应用《国家电网公司输变电工程施工工艺示范》光盘的通知基建质量〔2009〕290号 10、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/TT5161.1-5161.17-2002 11、接地装置冲击特性参数测试导则DL/T 266-2012 12、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法 13、1000kV及以下串联电容器补偿装置施工质量检验及评定规程Q/GDW 1852-2012 14、1000kV及以下串补装置施工及验收规范Q/GDW 1853-2012 15、1000kV及以下串联电容器补装置安装施工工艺导则Q/GDW 1854-2012 2、作业准备 2.1、人员组织 序号作业组单位数量备注 1 施工负责人:冯建国人 1 负责人员组织、质量、安全工作 2 技术负责人:贾忻雁人 1 负责全面技术工作

无尘车间设计A

无尘车间设计及验收规范 无尘车间作为一个“受控环境”,具有不同于其他建筑工程的特点,尽管任何建筑工程都包括设计、竣工验收、日常维护等环节,但是无尘车间还需要通过调试、检测和综合评价予以确认,绝不可草率行事,匆匆投入运营。 无尘车间设计内容有: 1.合理布置工艺流程和建筑平面; 2.选择满足无尘车间特点的建筑构造和材料; 3.无尘车间设计应依据当时当地的能源供应背景,选定可靠和经济的冷、热源; 4.划分和布置空调净化和排风系统; 5.选择合理的空气净化通风设备; 无论是新建还是重新改造的无尘车间,都一定依照国家相关标准、规范进行。 无尘车间各项工程的外观检查应符合以下要求: 1.各种管道、自动灭火装置及空气净化设备的安装应正确、牢固、严密; 2.高、中、初效过滤器与支撑框架的连接以及风管与设备的连接处应可靠密封; 3.各类调节装置应严密、灵活、操作方便; 4.各种空气净化设备、静压箱、通风系统等要清洗干净,确保无尘; 5.无尘车间的内墙壁、顶棚表面、地面应光滑、平整、色泽均匀、不起灰尘、地板静电等; 6.送、回风口及各类末端装置、这类管道、照明和动力线配管等穿越无尘车间时,穿越处的密封处理应严密可靠; 7.无尘车间内的各种刷涂、保温工程等应符合有关规定; 无尘车间竣工验收所需文件: 1.设计文件、设计变更说明文件及有关协议、竣工图; 2.主要材料、设备和调节装置、自动控制系统等出厂合格证书或检验文件; 3.各项工程质量检验评定表; 4.开工、竣工报告、土建隐蔽工程系统和管线隐蔽工程系统封闭记录、设备开箱检查记录、管道压力实验记录、管道系统 吹洗记录、风管检漏记录、中间验收单和竣工验收单;

百级无尘车间设计施工方案

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点:对于300000级空气净化处理,可采用亚高效过滤器代替高效过滤器;空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理,应采用初、中、高效过滤器三级过滤器;中效或高效空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;高效或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。百级无尘车间设计施工是本篇文章的重点,下面给大家介绍一下百级无尘车间设计施工方案: 1)、土建工程结构完工,复核结构工程地面水平度、符合要求 2)、首先对现场进行总体平面划线放样, 3)、安装详图在现场进行实际尺寸的复核; 4)、对整个车间,风、水、电、工艺、设备、自控仪表等各个专业,及与车间结构相关的安装进行全方位三维立体系统排布,并充分考虑安装及今后维护保养; 5)、装饰表面应擦拭干净,漆面无刮痕、毛刺、胶痕,墙板及吊顶面应牢固、平整、无晃动。 6)、参照冷库板的安装方式,严格控制冷桥形成。 7)、密闭门开启应轻巧、灵活、可靠,关闭后应保证密封状态。 8)、各手动门也应开启轻巧、灵活、可靠。 9)、各灯具应能正常开启,保证洁净室、洁净走廊灯光明亮。 10)、各洗手池安装排放整齐、美观,各水龙头能达到工作状态,无漏水现象。 11)、各个应急电源能达到正常工作状态,动作灵敏、可靠。 12)、墙面安装完毕后进行高效箱的安装,然后进行顶板、灯带安装、前后门窗安装; 13)、钢墙体进行工厂化制作加工,板面的平整度纵、横不得大于0.5mm; 14)、钢板墙体的垂直度2m内偏差,不得大于3mm,水平偏差2m内不得大于3mm;

万级洁净厂房验证方案

文件编号:FA-B-01 受控状态: 发放号: 洁净车间验证方案 编制:日期:___________ 审核:日期:___________ 批准:日期:___________ 北京精诚创业医疗器械有限公司

目录 1 洁净厂房概述 2 验证目的 3 验证依据 4 验证所需文件及记录 5验证方法和步骤 6验证工作人员职责安排 7验证时间安排

1 洁净厂房概述 我公司洁净厂房级别为十万级,局部百级,位于公司生产区域一层,建筑面积为160平米,.主要用途是生产Ⅲ类医疗器械产品硅胶眼科植入物、软组织扩张器。根据我公司产品生产工艺与流程,洁净厂房分为平板硫化间,挤出硫化间,烘箱间,浸渍硫化间、检验包装间等。 2 验证目的 检查并确认洁净厂房是否符合医疗器械GMP要求及相关国家标准,空调净化系统净化能力能否符合设计要求,能否满足生产工艺的要求。资料和文件是否符合医疗器械GMP管理的要求。 3 验证依据 《医疗器械生产企业质量管理规范》 YY0033《无菌医疗器具生产管理规范》 GB 50073《洁净厂房设计规范》 GB 50457《医药工业洁净厂房设计规范》 GB 50591《洁净室施工及验收规范》 GB/T 16292《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》 GB/T 16294《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》 4.验证所需文件及记录 1 公司总平面环境布置图 2 十万级洁净厂房平面图 3 风管的平面图 4 送、回风口的平面图 5 排风管平面图 6 空气过滤器分布图 7 灯具平面图

8 空调机组使用说明书 9 洁净厂房工程验收报告 10 洁净区环境监测记录 11 第三方环境监测报告 12 洁净车间管理制度 5验证方法和步骤 测试所需计量器具及设备 温湿度表 热球风速计 压差表 尘埃粒子计数器 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 恒温培养箱 以上器具设配需功能完好,需检定的应具有有效的检定证书。 洁净厂房的建筑装饰的验证 验证要求 厂房结构要求 a)洁净厂房的内墙表面是否平整,光滑,无颗粒脱落,能耐受清洗和消毒。交接处是采用圆弧装饰。 b)洁净厂房地面应平整、无裂缝、无缺陷、易清洗。 c)安全门的密封性,紧急时易于打开,安全通道应无障碍。 d)洁净厂房的顶棚及进入洁净区的管道,风口与墙壁或顶棚的部位应密封良好。洁净厂房的门闭合时应完全密封,并向洁净度高的方向开启。 配电、照明设施要求 a)供电系统线路、配电柜、插座等电气设备符合安装要求。 b)供电线路采用暗敷铺设。电气管线管口,安装于墙上的各种电气设备与墙体接缝处应可靠密封。

无功补偿安装施工方案

10kV六景线六景街4号公变等47套无功补偿装置改造项目施工方案 批准: 审核: 编制: 广西横县东泰电气工程有限责任公司 年月日

目录 一、工程概况....................................... 错误!未定义书签。 二、施工任务及计划时间............................. 错误!未定义书签。 三、施工组织措施:................................. 错误!未定义书签。 四、施工技术措施:................................. 错误!未定义书签。 五、施工健康、环境保护措施:....................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 1、工程名称:10kV六景线六景街4号公变等47套无功补偿装置改造项目 2、项目批文号: 3、工程规模: 1)、六景街4号公变、下甘村1号公变、甲俭村1号公变、甲俭村2号公变等47套无功补偿装置安装。 4、建设单位:横县供电公司 5、施工单位:广西横县东泰电气工程有限责任公司 二、施工任务及计划时间 1、施工计划及任务 三、施工组织措施: 1、组织机构 项目负责人:周伟 施工负责人:陈琳 安全负责人:谢孙荣 技术负责人:蒙瑞团 2、责任分工 项目负责人职责 、受公司委托,代表公司负责履行本工程的施工合同,对本工程项目全面负责。 、贯彻执行国家和上级的有关法律、法规、方针、政策和承包合同的要求,接受业主和监理的有关工程的各项指令,确保工程的质量、安全目标和进度要求的全面实现。 、负责建立和管理项目部机构,组织制定各管理规章制度并贯彻执行,明确各部门的职责范围。 、建立健全质量保证体系和安全监察及文明施工保障体系,并保证其良好运行。