一、施工说明

本工程的装饰施工分为内装饰、外装饰两部分。内墙面装饰有粉刷石膏砂浆外刷涂料、磁砖、水泥砂浆墙面等;外墙面装饰为外墙涂料墙面。楼地面有地砖楼地面、水泥砂浆楼地面等。顶棚为涂料顶棚。当进行内装饰施工时,涉及到安装各专业配合,所以应注意以下几点:

装饰前,应选择有代表性质的房间,按设计标准做样板间,包括水、电等各种专业在内,如有矛盾便会暴露出来,然后加以研究解决,待样板间验收合格后方可全面施工。

组织有粉刷工、木工等工种的综合施工队。

按上述几点安排施工,将有助于保证质量,加快进度,减少浪费,降低成本。

二、外墙施工

1、高级涂料施工

外墙涂料施工:涂料施工质量的好坏,很大一部分取决于基层的施工质量,所以涂料施工中,应特别注重基层质量。

1)、基层要求:

A、基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、粉化现象,基层表面的泥土、灰尘、油污、杂物等赃迹必须洗净消除。

B、基层含水率应在10%以下,PH值10以下,墙面养护期一般为:现抹砂浆墙面夏季7天以上,冬季14天以上,现浇砼柱面夏季10天以上,冬季20天以上。否则会出现粉化和色泽不均匀等现象。

C、基层要求平整但又不应太光滑,孔洞和不必要的沟槽提前进行修补,修补材料采用108胶加水泥(胶与水泥配比可为20:100)和适量水调成的腻子。

D、在正式涂刷料前加涂一道与涂料体系相适当的冲稀了的乳液,稀释的乳液渗透能力强,可使基层坚实干净,粘结性好节省涂粒。

2)、施工要点:

A、使用涂料时必须将涂料搅匀,并不得任意加水。

B、接槎严格执行操作规程,留在施工缝阴阳角处,不得任意停工甩槎。

C、阴雨天应停止施工。

C、基层表面大光滑时,应适当敲毛。

E、各涂层间的间隔时间:底涂间隔2小时,中涂间隔4小时,面涂间隔24小时。确保后遍涂料在前一遍涂料表干后进行。

外墙涂料施工时,按基层处理、设置标筋、底层刮糙、弹线分格、喷涂外墙涂料的工序进行,基层表面清理干净,浇水湿润,墙体空隙用水泥砂浆填实补好,凿砼基层突出部分,光面要凿毛,做灰饼、冲筋,底层刮糙应分层抹平,二遍成活。表面要用铁抹子工软刮尺压平,外墙水平分格线采用有机塑料条子预埋形成深色分格线,具体位置、宽度按设计要求。

外墙涂刷前先将基层表面的灰砂、污垢和杂质铲刮平整,再用清水把基表面的洞和缝刷湿,然后用腻子补平、如洞、缝较大、较深、应用水泥砂浆补,嵌补腻子要做到内实外平,四周干净,粘结牢固,罩面涂料应做喷涂均匀,无漏刷透底,流坠等缺陷,在同一视线下的作业面上,以同一人操作为宜,自上而下,按顺序涂刷,不应有排笔等花印,各面各人、上下排架子交接处,要注意接头,不应留下明显的接槎。

2、外墙石材粘贴

1)、做好施工前的准备工作

A、认真熟悉施工图、规范、规程的各有关标准和要求,建筑物外墙面的具体情况,按照相关要求先做好样板墙,经各有关工程技术人员认定后,方能进入大面积施工。

B、材料准备

水泥:采用R32.5普通硅酸盐水泥或矿渣水泥

砂:采用中砂,平均粒径为0.35~0.5mm使用应过5mm孔径的筛子。

石材:严格按图纸及甲方要求订货,进场及使用的石材质量必须符合相关要求。

C、施工前应对外墙面进行以下处理

结构必须经过相关部门验收,合格后方可进行外墙抹灰及保温层、装饰面层的施工。

全面检查门窗洞口及框位置是否正确,与墙连接是否牢固,连接处缝隙应用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,竖钢门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,

且塞堵密实,并事先贴好保护膜。下窗框用层板制成小槽反扣保护好,防止将下框踩踏破坏。

管道穿越的墙洞,应及时安放套管,并用1:3水泥砂浆或豆石砼填塞密实。

其它预埋铁件位置和标高应准确无误,预埋木砖,安装完毕后做好防腐防锈处理。

实测出建筑物的实际总高度,分层的高度,外墙装饰腰线的位置及几何尺寸,外凸窗及外窗、阳台上下层是否在同一条垂直线上,如有出入,必须进行处理调整后,才能进行下道施工工序。

做好施工所需的工具、用具及水准仪、经纬仪的准备工作及施工操作人员的选择工作,外架的搭设或吊篮架的搭设工作,确保施工的顺利进行及安全施工。

2)、外墙石材施工质量保证技术措施

其施工工艺为:基层处理→贴灰饼、墙面冲筋→抹底灰→修抹预留孔洞、门窗洞口→弹大角线、阳台线、门窗洞口线及楼层线→排石材版→选石材→贴石材、勾缝→清洁石材。

按照基层表面平整、垂直情况、门窗、阳台情况、大角垂直情况,用经纬仪测定垂直度,吊拉通线。打巴除柱,经检查后确定找平层抹灰厚度(但最少不应小于7mm厚)再严格按操作规程进行抹灰找平,做好基层墙面处理工作。

砖墙面:应将基层表面灰尘、污垢和油渍等清除干净,并在抹灰前一天将墙面浇水充分湿润(一般一天浇水两次),其渗水深度达到8~10mm小时,即达到了抹灰要求,抹灰前再刷素水泥浆一遍。

砼柱面:应将砼柱、砼墙表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋、露振等部位应剔到实处,然后再用1:3水泥砂浆分层补平,并把外露钢筋头和铅丝头等剔除好,将基层表面的灰尘、污垢和油渍、隔离剂等清除冲洗干净,对钢模板施工的砼表面还应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。油渍严重者应用10%的火碱水将墙面的油渍刷掉,再用清水冲洗干净、晾干。墙面用1:1水泥细砂浆(内掺水泥重量的20%的801建筑胶)用喷浆机满喷或用扫帚满甩的操作方法处理墙、柱面,其喷甩要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到墙、柱面上,并有较高的强度,用手掰不动为止。基层处理并浇水湿润后,抹底灰前刷801胶素水泥浆一遍(内掺水泥量的10%的801建筑胶),随刷随抹即

可。

待底灰发白后,按外墙面的具体情况和所做的样板在实际施工的墙面上进行石材的排版,根据面砖的具体情况,石材缝可按5~8mm进行排版(但必须经甲方、监理、设计等认定后才能实施)弹出水平、竖向控制线,为确保外墙石材施工质量创造好有利的条件。

贴外墙石材使用砂浆应为1:1.5或1:2的水泥砂浆并应采用机械搅拌机的方法。

石材上墙施贴前,应先选砖,保证每一道墙面的石材颜色一致,选好石材后,清楚石材表面杂物,粘贴石材的施工顺序为先上后下,先左后右。

石材施贴时,应先拉好水平和竖向控制线,按控制线施贴石材,根据排版的具体情况,应尽量为块石材,如有小于整块石材时,应排在转角处或不耀眼处,石材缝用1:2水泥砂浆加粉煤灰勾缝,并用小拖条拖成平缝或小圆缝。

(3)、外墙石材施工的质量要求

1)、石材的规格、品种、图案、颜色和性能必须符合设计及甲方选样的要求,附有合格证书及复验报告书。

2)、石材找平、防水、粘贴和勾缝必须符合设计及规范要求。

3)、石材粘贴必须牢固,无空鼓、裂缝、掉角等。

4)、表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。

5)、阴阳角处搭接方式,非整块石材使用部位应准确和符合设计有关要求。

6)、墙面突出物周围的石材应整砖套割吻合,边缘应整齐,贴脸突出墙面的厚度一致。

7)、石材接缝应平直,光滑,填嵌应连接密实,深度符合要求,勾缝应顺直,深浅一致,无砂眼,颜色一致。

8)、凸出部位应做滴水线、槽,滴水线槽应顺直,浇水坡向正确,坡度符合要求。

9)、石材砖施工的允许偏值为:

①、立面垂直度:3mm

②、表面平整度:4mm

③、阴阳角方正:3mm

④、接缝直线度:3mm

⑤、接缝高差:1mm

⑥、接缝宽度:1mm

(4)、安全措施

1)、材料应堆放整齐、平稳,并应注意防火。

2)、安装门窗、玻璃或擦玻璃时,严禁用手攀窗框、窗扇和窗撑;操作时,应系好安全带,严禁把安全带挂在窗框上。

3)、应经常检查电动工具有无漏电现象,当使用射钉枪时应采取安全保护措施。电动工具安装触电保护器。

4)、劳动保护、防火防毒等施工安全技术,按国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》执行。

三、内墙施工

1、涂料墙面

A、内墙粉刷

室内普通粉刷在本工程中,应按高级粉刷要求指导施工。

抹灰前的基层处理时确保抹灰质量的关键之一,混凝土、砖基层表面凹凸不平处应事先剔平或用1:3水泥砂浆补平,基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂、油漆等,均应事先清除干净,墙面脚手孔洞应堵塞严密,水暖、通风管道通过的墙洞和剔墙管槽。必须用1:3水泥砂浆堵严抹平,不同基层材料如砖墙与混凝土柱基层相接处,应铺钉金属网,搭接宽度应从相接处起,两边不小于10mm,混凝土基层表面应凿毛或涂刷界面进行处理。

抹灰前墙面应浇水,砖墙基层一般浇水二遍。砖面渗水深度约8~10mm.如果各层抹灰相隔时间较短,或抹上的砂浆未干,则抹上一层砂浆前浇水可以少一些。如果各层抹灰相隔时间较长,或抹上的砂浆已干,则抹上一

层砂浆的应将底层浇水润湿,避免刚抹的砂浆中的水分被底层吸走,产生空鼓,此处,基层墙面浇水程度,还与施工季节、气候和室内外环境有关,应根据实际情况酌情掌握。

按规矩将房间找方,挂线找垂直和贴灰饼(灰饼距离1.5~2m一个)。冲筋宽度为10cm左右,其厚度应与灰饼相平,为了便于作角和保证阴阳角垂直方正,

必须在阴阳角两边都冲灰筋一道,抹出的灰筋应用长木杠依照灰饼标志上下刮平,木杠受潮变形后要即使修正。抹灰时如果冲筋较软,容易碰坏灰筋,抹灰后墙面凹凸不平。但也不宜在灰筋过干时抹灰,以免出现灰筋高出抹灰表面,抹阴阳角时,应随时有方尺检查角的方正,不方正应及时修正,抹阴阳角砂浆稠度稍小。要用阴角抹子上下窜平窜直,尽量多压几遍,避免裂缝和不垂直方正。

内墙所的门窗樘大头角部位有阳角处做暗护角线护角必须挂角,大头角必须兜方,护角线做成灯草圆粗细。

一层护角线全部完成后,达到一定强度后,方可进行砂浆刮平工作,刮平厚度一般控制在10-15mm,若厚度过厚时,应分皮找平后,再进行大面积刮糙,刮糙时应按塌饼厚度出竖头,按照竖头硬刮板,刮糙表面平整必须一致,无凹塘、无开裂。

墙面刮糙在表面刮平的同时,对阴阳角、平顶与墙面夹角应整理齐直,不留腻灰,操作时应用阴角器加以通直。

墙面刮糙完成后,对踢脚线、窗台应粉水泥砂浆的位置上,所留砂浆加以清理。粉好后在地坪上所留的砂浆应随时清除铲清,并用水冲洗

纸(麻)筋罩面顺待底子灰5~6成干后进行,如底子灰过干应先浇水湿润,罩窗时应由阴、阳角处开始,先竖着(或横着)薄薄刮一遍底,再横着(或竖着)抹第二遍找平,两遍总厚度约2mm,阴阳角分别阴、阳角抹子抹光,墙面再用抹子压一遍,然后顺抹子纹压光。水泥砂浆罩面应用1:2~1:2.5水泥砂浆,待抹完底子灰后,第二天进行罩面,先薄薄抹一遍,跟着抹第二遍,两遍总厚度约5~7mm,用刮杠刮平,木抹子搓平,然后用钢皮抹子揉实压光。当底子灰较干时,罩面灰纹不宜压光,用劲过大回造成罩面灰与底层分离空鼓,所以应洒水后再压,当底层较湿不吸水时,罩面灰收水慢,当天如不能压光成活,可洒上1:2干水泥砂浆粘在罩面灰上吸水,待干水泥砂吸水后,把这层水泥砂浆刮掉后再压光,纸(麻)筋灰用的石灰膏,淋灰时,应用不大于3×3mm筛子过滤,石灰熟化,时间不少于30d,严禁使用含有未熟化颗粒石灰膏,采用生石灰粉时,也应提前1~2d化成石灰膏。

2、涂料工程

A、作业条件:抹灰工程全部完成,过墙管道、洞口修补堵塞抹灰完后进行。

B、工艺流程:

基层处理→修补腻子→满刮腻子→复补腻子、打磨→刷第一遍涂料→修补腻→刷第二遍涂料

①基层处理:将基层上残留砂浆、杂物清理干净,天棚将模板残留物清理干净,跑模混凝土用角磨机将其磨平,弹上基准水平线。

③修补腻子:天棚满刮腻子前检查天棚平整度,将局部低凹不平处用石膏腻子分层修补平整,每层厚度不得超过5.0mm。

③满刮腻子:分两遍成活,第一遍用刮板满刮,每面墙一次成活。待其干燥后修补局部凹的部位和打磨凸出部位。待其干燥后满刮第二遍腻子,干燥后打磨。

④刷涂料:用滚筒或排刷把涂料刷匀。待其干燥后再修补腻子,刷第二遍涂料。

(2)、瓷砖镶贴墙面

1)、材料要求

瓷砖符合设计要求

砂子底层为中砂:结合、粘合层为细砂。

水泥使用标号在325号以上的水泥。

2)、机具设备

木锤子、合金錾子、铁铲、切砖刀、木托板、胡桃钳子、水平尺、墨斗及一般抹灰工具。

3)、施工条件

主体结构施工完毕,并通过验收。

预留孔洞、排水管等处理完毕,门窗框扇已安装完毕,且门窗框与洞口缝隙已堵塞严密,并设置保护措施。

瓷砖设计要求,挑选规格颜色一致,边缘整齐的釉面瓷砖,购进瓷砖时,除普通规格外,适当选用配件瓷砖。瓷砖在使用前先用水浸泡2—3h后,取出阴干备用。

4)、操作工艺

①、抹底灰:底灰为1:3水泥砂浆,厚7—12mm,抹灰前清理基层,对凹凸不平的墙面进行修补,然后浇水湿润,再行抹灰,刮平搓毛养护1—2d后,镶贴面层,混凝土墙面用火碱洗涤剂将隔离剂清洗掉,并用清水冲洗净,用1:1

水泥浆结合层,作为底灰和粘结砂浆加801胶水溶液(30%胶+70%水)拌合,甩成小拉毛,两天后再行抹底灰。

②、抹结合层:在底灰上抹1:1.5水泥砂浆结合层,作为底灰和粘结砂浆间的过渡层,搓平后即可用粉线弹分格线。

③、弹线和分格:

A、弹竖线:在确定表面平整度满足要求后,用墨斗弹出竖线,沿竖线按瓷砖宽度尺寸加1mm在墙面两侧镶贴竖向定位瓷砖厚5—7mm,作为各皮砖镶贴基准,定位瓷砖的底线要与水平线吻合。

B、弹水平线:在距地面一定高度处弹出水平线(此高度视瓷砖排列情况而定,但不宜小于50mm,以便放置木括板),使木托板顶面与水平线吻合。

C、挂平整线:镶贴时,肱两侧竖向定位瓷砖带上,分层挂平整线,以保证每一层瓷砖在同一水平线上,又可利用它控制整个墙面的平整度。

D、设木托板:以弹线为依据,设置支撑瓷砖的木托板,防止瓷砖在水泥未硬化前下坠。木托板加工平整,其顶面与水平线相平,第一行瓷砖就在木托板面上镶贴。

E、镶贴:用1:1水泥砂浆或纯水泥由上向下进行粘贴。在瓷砖背面满抹灰浆,四角刮成斜面,右手持抹有灰浆的瓷砖,以线为标志贴于款初凝的结合层上,就位后用灰匙手柄轻轻敲击瓷砖,使其粘牢平整,每贴几块后,要检查平整度和灰缝。阴阳角处可用阴阳角条。也可用整块瓷砖对缝,阳角对缝瓷砖需沿边沿切45度角。

F、勾缝:瓷砖镶贴后,扫去表面浮灰并用竹签划缝,再用布和棉丝擦洗表面,用与瓷砖颜色相同的水泥浆擦缝。待全部工程完成、嵌缝材料硬化后,视不同污染程度,用棉丝、砂纸或稀盐酸擦净,并用清水冲刷。

四、顶棚工程

1、涂料刷面

天棚涂料施工工序墙面缺陷修补—基层清理—3厚1:0.5水泥纸筋找平-2厚细纸筋灰光面—刷二道白色涂料。

1)、基层处理

a、对表面的凹凸部分及穿墙螺栓洞,进行铲平修补,堵抹孔洞伴缝。

b、检查预埋的安装构配件是否齐全牢固,标高、垂直度是否符合设计要求,对突出表面的构件,门口等应加钉保护板。防止碰撞损伤。

c、检查管道工程是否经打压试验合格,预埋件是否正确,遗留的孔洞应用水泥砂浆堵严,电气预埋及木砖等是否齐全。

d、抹灰前对墙体表面杂物,松散粒清扫干净,并提前浇水湿润,临抹前再一次浇水湿润,使墙体吸收一定水份,以免抹首层底灰时,水份很快被墙吸收,抹灰层干裂。影响和基层的粘结,

e、对板表面浇水湿润

浇水应在抹灰前一天浇,一般12cm砖墙浇一遍,24cm砖墙两遍,在墙体干燥时,可适当增加浇水次数。浇水可以防止抹灰层快速脱水酥松,提高抹灰层与基层的粘结强度,防止起壳。

f、对砼表面进行界面剂处理

2)打底有罩面抹灰

罩面抹灰的平整、垂直和方正,决定于底层的平整、垂直、方正,而打底的平直方决定于抹灰前的找规矩。

a、每一房间抹灰之前先用吊线尺检查表面的平整度、垂直度和阴阳角方正,确定抹灰层厚度然后在表面两端上了各做一块贴饼,再用吊线尺找直后,拉线做中间塌饼,对表面、墙面、找平、找直、找方再在上下两贴饼之间做冲筋和对门窗洞口侧壁做护角。

b、大面积抹灰应冲筋后进行,一档一档的抹,最薄处一次填平,较厚处多次填平,然后用刮板以冲筋为标准,自下而上的刮平,再用木抹子搓一下,一面墙完成后要用两米长靠尺,带线锤检查表面平整度、垂直度,并用方尺检查阴阳角是否方正。

c、一般罩面灰在底灰抹完后的第三天抹,厚度约2mm,最好是一面一次抹完。不留槎,阴阳角同时用角抹子捊光。

d、严格控制抹灰层厚度,每遍不宜过厚,一般石灰砂浆、水泥混合砂浆为7-9mm,水泥砂浆5-7mm,中层超过规定厚度时,应分遍抹灰,因一次抹灰过厚时,易出现局部空鼓和砂浆收缩裂缝等缺陷。此外,还必须掌握分遍抹灰的间隔时间,以防止砂浆内部产生松动而造成两张“皮”的缺隐。

3)、其施工要点为:

a、涂料为了取得良好的耐光性,耐侯性,减少粉化现象,一般颜料含量应比内用涂料低一些,具体配比有现场试验确定。

b、第一道涂料颜料含量应适当提高,第二道涂料配方侧重于耐侯性,颜料用量取得少一些。

c、刷第二遍白色涂料时,要等第一遍白色涂料充分干燥后,方可进行施工,以避免有渗色现象。

d、涂料时,应特别注意细部节点线条的流畅,纵横一条线。

e、在刷涂料之前,砂浆基层必须经专职质量员检查符合要求后方可进行施工,若有缺棱掉角。线条不流畅等缺陷,必须及时进行修补。修补好之后达到了设计强度方可进入下道工序。

下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢!

毕业论文致谢词

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!

感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭!

最后我要感谢我的父母,你们生我养我,纵有三世也无法回报你们,要离开你们出去工作了,我在心里默默的祝福你们平安健康,我不会让你们失望的,会好好工作回报社会的。

致谢词2

在本次论文设计过程中,感谢我的学校,给了我学习的机会,在学习中,老师从选题指导、论文框架到细节修改,都给予了细致的指导,提出了很多宝贵的意见与建议,老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的

感谢所有授我以业的老师,没有这些年知识的积淀,我没有这么大的动力和信心完成这篇论文。感恩之余,诚恳地请各位老师对我的论文多加批评指正,使我及时完善论文的不足之处。

谨以此致谢最后,我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。

开学自我介绍范文:首先,我想说“荣幸”,因为茫茫人海由不相识到相识实在是人生一大幸事,更希望能在三年的学习生活中能够与大家成为好同学,好朋友。其次我要说“幸运”,因为在短暂的私下接触我感觉我们班的同学都很优秀,值得我学习的地方很多,我相信我们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。)的班集体。最后我要说“加油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力

学习最后都能够考入我们自己理想中的大学,为老师争光、为家长争光,更是为了我们自己未来美好生活和个人价值,加油。哦,对了,我的名字叫“***”,希望大家能记住我,因为被别人记住是一件幸福的事!!

)查看更多与本文《高中生开学自我介绍》相关的文章。

【最新资料Word版可自由编辑!!】

室内装饰工程施工组织设计方案范本

施工组织设计

目录 第一章编制说明 1.1说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2场地条件 2.3区域特征 2.4水电供应情况 第三章施工部署及资源保证措施3.1施工部署 3.1.1施工组织 3.1.2施工管理目标及实现保证 3.1.3施工组织协调 3.2资源保证措施 3.2.1拟用于本合同的主要管理人员3.2.2劳动力计划 3.2.3劳动力保证措施 3.2.4材料保证措施 3.2.5资金保证措施 3.2.6拟投入施工机械设备

3.2.7主要施工机械设备进场计划 第四章施工准备与施工总平面布置及管理4.L 施工准备 4.1.1施工准备工作计划 4.1.2技术准备 4.1.3物资准备 4.1.4生产准备 4.2施工总平面布置 4.3施工总平面管理 第五章主要工程项目施工方法 5.1主要施工任务及工程重点、难点分析5.1.1主要施工任务 5.1.2装饰工程工艺总则 5.1.3工程重点、难点分析及对策 5.2轻质隔断工程 5.3抹灰工程 5.4楼地面工程 5.4.1石材楼地面 5.4.2满铺地毯铺设 5.4.3方块地毯铺设 5.5墙柱面工程 5.5.1内墙饰面砖工程

5.5.2墙柱面石材饰面工程 5.5.3木制墙面制作 5.6吊顶工程 5.6.1装配式U型轻钢龙骨吊顶 5.6.2装配式T型铝合金龙骨吊顶 5.6.3木龙骨吊顶 5.7门窗工程 5.7.1装饰木门(含门扇及门框)制作5.7.2装饰木门安装 5.8油漆工程 5.8.1墙面、顶棚乳胶漆施工 5.8.2清漆饰面 5.9电气安装工程 5.10卫生洁具安装 5.10.1卫生洁具安装 5.10.2卫生间台架、台板安装 5.11卫生间、外墙面内侧防水施工5.12白蚁防治技术 5.12.1施工准备 5.12.2白蚁预防的重点和范围 5.12.3防白蚁工程施工 5.12.4管理制度

装饰装修工程专项施工方案

装饰装修工程专项施工方案 一、施工说明 本工程的装饰施工分为内装饰、外装饰两部分。内墙面装饰有粉刷石膏砂浆外刷涂料、磁砖、水泥砂浆墙面等;外墙面装饰为外墙涂料墙面。楼地面有地砖楼地面、水泥砂浆楼地面等。顶棚为涂料顶棚。当进行内装饰施工时,涉及到安装各专业配合,所以应注意以下几点: 装饰前,应选择有代表性质的房间,按设计标准做样板间,包括水、电等各种专业在内,如有矛盾便会暴露出来,然后加以研究解决,待样板间验收合格后方可全面施工。 组织有粉刷工、木工等工种的综合施工队。 按上述几点安排施工,将有助于保证质量,加快进度,减少浪费,降低成本。 二、外墙施工 1、高级涂料施工 外墙涂料施工:涂料施工质量的好坏,很大一部分取决于基层的施工质量,所以涂料施工中,应特别注重基层质量。 1)、基层要求: A、基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、粉化现象,基层表面的泥土、灰尘、油污、杂物等赃迹必须洗净消除。 B、基层含水率应在10%以下,PH值10以下,墙面养护期一般为:现抹砂浆墙面夏季7天以上,冬季14天以上,现浇砼柱面夏季10天以上,冬季20天以上。否则会出现粉化和色泽不均匀等现象。 C、基层要求平整但又不应太光滑,孔洞和不必要的沟槽提前进行修补,修补材料采用108胶加水泥(胶与水泥配比可为20:100)和适量水调成的腻子。 D、在正式涂刷料前加涂一道与涂料体系相适当的冲稀了的乳液,稀释的乳液渗透能力强,可使基层坚实干净,粘结性好节省涂粒。 2)、施工要点: A、使用涂料时必须将涂料搅匀,并不得任意加水。 B、接槎严格执行操作规程,留在施工缝阴阳角处,不得任意停工甩槎。 C、阴雨天应停止施工。

装饰装修施工组织设计方案范本

【最新资料Word版可自由编辑!!】1 编制依据 1.1 施工图设计和/或顾客特殊要求 1.2 施工组织设计/质量计划

1.3 类似工程施工方案 1.4标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ 103-96) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2 过程名称及概况 2.1 过程名称: 2.2 过程概况 2.2.1过程特点:西安石化技改工程中的总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物的装饰装修工程均含有工序较多,施工繁杂、用工量大且工期占用时间长、工序之间交叉作业多、高空作业周期长且安全管理点大面广等特点。 2.2.2 过程内容 2.2.2.1本工程所含单位工程明细见下表:

2.2.2.2 本工程所含单位工程装饰装修具体做法详见下表:

3 施工部署 由于装饰装修工程所含工序繁杂,交叉作业多,施工周期长,施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工,在确需进行交叉作业的地方将合理组织施工,由专人负责施工。其中部分子分部工程将要组织平行施工。 3.1劳动力需求及要求 劳动力需求计划如下: 3.2主要设备、机具需用及要求 主要设备、机具需用计划如下:

3.2进度安排 本工程建筑物的主体在九月中旬已施工,在经过主体验收后即可进行装饰装修工程,从九月下旬开始施工,整个过程需时一个半月左右,在十一月十五日以前将所有该部分建筑物施工完。 4 施工工艺步骤及控制要求 4.1施工工艺步骤 4.1.1 抹灰工程施工工艺步骤: 4.1.2 门窗工程施工工艺步骤 4.1.2.1 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 4.1.2.2 塑钢门窗施工工艺步骤: 4.1.3 吊顶工程施工工艺步骤: 4.1.4 楼、地面工程施工工艺步骤 4.1.4.1 水泥砂浆面层施工工艺步骤: 4.1.4.2 水磨石面层施工工艺步骤:

楼地面装饰装修工程专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备及要求 (3) 四、施工工艺 (4) 五、应注意的质量控制问题 (6) 六、成品保护 (8) 七、安全文明施工 (9) 楼地面装饰装修工程专项施工方案

一、编制依据 1.1 设计施工图纸 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 1.3《工程建设标准强制性条文》 二、工程概况 1、简介 本工程为XXXXX楼,位于XXXXX。地下二层,地上一、二单元为三十层,三单元为二十八层。地下室二层层高3.6米,地下室一层层高2.19米。地上部分一至二层层高为3.15米,三至三十层层高为2.95米。建筑面积为27345.14平方米。室内外高差0.45米,建筑总高度89.5米,最大高度93.7米。 2、概况 本工程楼地面做法共有四大类,分别为细石混凝土楼(地)面,地砖楼(地)面,水泥砂浆楼面,以及低温辐射采暖楼面(详见地暖专项施工方案),各类地面具体做法如下表:

本方案主要对地砖楼(地)面进行方案设计,在质量控制措施方面对细石混凝土及水泥砂浆楼(地)面做法进行重点说明。 三、施工准备及要求 3.1、施工前,技术、生产部门管理人员详细看设计图纸及有关施工规范,编写安全技术交底,下发至劳务管理人员,必须经劳务管理人员阅读签字后,确保按图纸设计及规范正确施工; 3.2、所需原材料必须提供原材质量合格证书及检验报告方可进场;

3.3、试验员经监理人员见证取样送检,复试报告合格后,方可用于工程上,否则清退出场; 3.4地砖的技术等级,光泽度,外观质量符合设计要求和规范要求。 3.5地砖有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷的严禁使用。 3.6大面积施工前必须进行样板施工,镶贴必须牢固,无空鼓、裂缝现象。表面平整,砖缝均匀一致。 地砖饰面工程质量的允许偏差 四、施工工艺 4.1首先应弹出建筑50线,房间要实测实量。找出有效数据,房间必须方正。在地坪上弹出方正线。对砖的排距作到心中有数,合理施工。 4.2工艺流程

建筑装饰装修施工组织设计

厦门华强文化科技产业基地—中国非物质文化博览园II标段—魅力戏曲,梁祝内外装 建 筑 装 饰 施 工 组 织 设 计 编制人:曾明仕 审核人: 李明强 审批人: 张勇 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司

建筑装饰装修施工组织设计 施工组织机构及管理 (一)、编制依据 1、工程技术文件 1)《施工招标文件》 2)装饰工程设计图纸 2、国家和地方有关规范、法规(主要) 1)JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 2)JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 3)GB50205-2002钢结构工程施工质量验收规范 4)GB50300-20013建筑工程质量验收统一标准 5)GB50206-2002 木结构工程施工质量验收规范 6)GB50210-2002 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 7)GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 8)JGJ113-2001 金属与石材幕墙工程技术规范 9)JGJ113-97 建筑玻璃应用技术规范 10)GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 (二)、工程概况 1、工程简介 业主名称:厦门华强文化科技有限公司 工程名称:厦门华强文产基地非物质文化博览园 建设地点:福建省厦门市 2、工程范围和内容:装饰施工图中内容 (三)施工准备 1.现场准备

1.1 针对本工程施工现场的特点,为保证施工现场的管理有序有力,拟在现场设立施工现场管理办公室,分设材料库房,进行封闭管理,现场管理人员、施工人员凭证进出。 1.2 区域独立封闭进行施工,对有关设施、设备进行成品保护,入口设置门卫,强化施工现场管理,所有非施工人员进场要得到项目部的许可,并有专人带领。 1.3 制定施工机具需用动态计划,按施工平面的要求组织施工机械设备和工具进退场。 1.4 建立与周边环境的联系渠道,确保施工正常运转。 1.5 施工队伍进场后,统一安排食宿住行,做到整齐统一,绝对消除脏、乱、散、游现象。 2.技术准备 2.1 熟悉厦门市厦门华强文化科技产业基地-中国非物质文化博览园II标段 施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。2.2 做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通,并将协商结果向业主汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计,将甲方意图及先进的设计理念,通过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障。 2.3 针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证施工处于有效受控状态。 2.4 组织所有技术人员认真学习新规范、新规程,特别是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,积极推广新技术,引进国外的先进施工经验,充分利用已有的先进技术,提高永康市委党校迁建项目单独装饰工程的科技含量,控制氡、甲醛、苯、氨等挥发性有机化合物(TVOC)的含量,达到绿色装修目的。 2.5 组织有关人员学习监理规程,积极配合监理的工作,共同做好熟悉厦门市厦门华强文化科技产业基地-中国非物质文化博览园II标段装饰工程的各项工作。 2.6 全面履行本工程的合同,保证完成合同规定的各项技术要求和指标。 3、劳动力准备 3.1 做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工管理教育,所有特殊工种人员必须持证上岗。 3.2 根据施工进度,合理安排各分项施工人员的进出场,优化组合施工人员,避免施工现场出现人员闲置、窝工或少工、断工现象,使整个施工有序有节交叉进行,现场施工人员平均在120人左右,高峰期约205人。 4.材料准备 4.1 由于本工程的材料部分尚未确定品牌规格和型号,因此供应部提前派人到市场进行选材,对材料进行考察摸底,再统一汇总报甲方及监理工程师选样确认。然后再对主要材料提前进行预定准备。 5. 机械设备准备

装修施工方案范本

先农商旅区二期新建工程装修施工方案 )—()建—(DY—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 年月日 目录

第一章工程概况 第二章施工准备 第三章具体施工方法 第一节地库楼面做法1 第二节地库楼面做法2 第三节地库楼面做法3 第四节地库楼面做法5 第五节地库内墙面做法1、2 第六节地库顶棚做法1、 第七节地库内墙1、2顶棚1、2、3五级防水白色乳胶漆第八节地库2、3顶棚 第九节屋面3、4第十节屋面地砖做法 第十一节卫生间地面 第十二节抹灰工程 第十三节抹灰水泥踢脚

第十四节雨水管安装 第一章工程概况 天津市历史风貌建筑整理有限责任公司建设的先农商旅区二期新建工程,项目位于天津市和平区湖南路以东、河北路以西,先农大院地块。外檐墙面为仿古式砌筑墙体。 第二章施工准备 1、施工用水、用电、道路等设施仍沿用主体施工设施,使用前须仔细检查,加固维修后,方可使用。 2、脚手架的搭设:外檐采用双排外脚手架;内檐采用简易钢管脚手架。 3、材料运输:水平运输采用人工倒运;垂直运输采用施工电梯。 4、所有材料进场前需做复试及进场材料报验。 5、各道工序施工前须选择技术熟练工人进行样板间施工,样板间须经业主、监理及设计院实地检查确认后方进行装修施工。 6、准备好玻纤网格布在不同材料交接的缝隙处抹灰均要加金属网和玻纤网格布防治抹灰开裂 第三章具体施工方法 第一节地下车库楼面做法1 (地下车库)楼1: 50厚细石混凝土随打随抹内配¢(备注:用于双向钢筋网片(机动车区域添加耐磨骨料)6@150. 除汽车坡道,自行车坡道,排水沟,集水井,楼梯间,楼梯梯段,台阶外的楼地面)

装饰装修工程施工方案新大全

目录第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施

第一章施工方案与技术措施 1.1 工程简介 1.1.1 项目名称:湖南省民政厅二楼档案库房、三楼大会议室、五楼减灾救灾应急指挥中心及会议室改造项目。 1.1.2 建设地点:长沙市东风路276号。 1.1.3 规模:该项目建筑面积约1650平方米(其中:减灾救灾应急指挥 为实现上述施工管理目标在全公司范围内选派具有类似工程施工经验的项目经理和项目作业班子人员进驻现场进行施工,以严肃履行公司与业主合同为宗旨,项目经理全面负责工程的质量、进度、资金控制,督促安全生产、文明管理及内外施工生产协调。 1.4 项目组织机构及各部门职责 :

原则进行选聘;对于企业紧缺的少数专业技术管理人员,也可向社会招聘。项目配备具有专业职称的工程技术人员、经济管理人员、高级技师等业务人员。项目经理部政工人员的配备,按照有关文件规定执行。 2、项目经理部的各类业务管理人员除直接接受项目经理的领导,按岗位经济责任制合同实施项目管理外,还应按岗位工作标准的要求,接受主管职能部门的业务指导与监督。

1.5 施工目标 1、质量目标—达到《工程施工质量验收规范》的合格工程标准。 2、接到建设方开工通知60个工作日内完成。 3、安全目标--施工现场安全合格率100%,确保施工现场无任何机械、火灾及人员伤亡事故,确保本工程为安全优良工程。 4、文明目标--维护周边环境,施工期间,控制好排污、噪声,协调 2.1 施工准备 1、劳动力组织准备 (1)施工组织管理机构:以项目经理为首组成精干高效的项目现场管理班子,项目管理班子,从刚施工完类似工程施工的管理班子中选用。 (2)挑选优秀的施工班组 挑选精兵强将进场施工,投入本工程的生产班组从参加过类似工程

售楼处建筑装饰装修施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1总体概况 0 2.2建筑概况 0 三、施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2材料准备 (1) 3.3主要机具 (1) 3.4人员安排 (2) 3.5作业条件 (2) 四、施工管理组织机构及布置 (2) 4.1施工管理组织体系 (2) 4.2总包负责范围 (2) 4.3工程质量目标 (3) 4.4施工进度计划 (3) 4.5综合措施 (3) 五、主要项目施工方法 (3) 5.1抹灰工程 (3) 5.2地面工程 (6) 5.3顶棚 (13) 5.4门窗安装 (14) 5.5门窗玻璃安装 (17) 六、施工管理措施 (18) 6.1质量保证措施 (18) 6.2进度保证措施 (19) 6.3安全保证措施 (20) 6.4成品保护措施 (22) 6.5消防保卫措施 (22) 6.6降低成本措施 (25) 6.7环境保护措施 (26)

建筑装饰装修施工方案 一、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 1.4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5工程做法。 二、工程概况 2.1总体概况 本工程位于样板房及接待中心项目位于河南省郑州市龙翔六街北侧、龙翔外环东路西侧。,样板房及接待中心地上一层,总面积:538.57㎡,建筑高度6.86m。结构形式为砖混、钢结构,±0.00相当于绝对标高为87.300m。2.2建筑概况

装饰装修施工设计方案范本

施 工 组 织 设 计 --------有限公司

目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章工程总体施工力量部署及施工方案第四章主要分部分项工程施工技术和方法第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章确保安全生产的技术组织措施 第七章确保文明施工的技术组织措施 第八章确保工程工期的技术组织措施 第九章成品保护措施 第十章售后服务承诺

第一章编制说明 一、编制原则: 1、认真贯彻国家、各级政府及行业管理部门对装饰装修工程管理的各项方针 和政策,严格执行建筑装饰工程规范和行业标准。 2、遵循装饰装修工程施工工艺及其技术规范、坚持科学合理的施工工艺和施 工顺序。 3、在保证质量、安全的同时,采用分区分段分层、平行流水、交叉作业的施 工方法,科学合理地安排施工,本施工组织设计不考虑设计变更及人力不可抗拒等因素。 4、本着方案科学合理、技术先进可行,工艺简捷适用、措施保障得力、组织 管理严密、计划详细实用,处处精打细算,降低工程造价的原则,为确保工程质量、工期和投资达到业主的满意,编制本施工组织设计。 二、编制依据: 1、工程招标文件及答疑纪要的规定和要求; 2、业主提供的工程设计图纸; 3、国家现行有关建筑工程施工及验收规范、规程; 4、国家现行有关建筑工程质量检验、评定标准; 5、国家及省、市现行的安全生产、文明施工及环保等有关规定; 6、《建筑工程质量管理条例》; 7、企业的现状和综合实力; 8、工程施工现场状况; 三、编制目的:

根据中华人民共和国、省、市现行的建筑工程的技术规范文件、规定和建筑工程质量检验评定标准,结合本工程的具体工程技术特点及施工进度要求编制的施工组织设计、以策划本公司各部门相关人员有序、按时、优质、规范完成各项工作,同时达到自觉接受有关单位的检查、指导、监督。从而保证该工程遵照规范标准,工程合同书等有关规定施工,使工程质量达到国家规定合格标准。

房屋建筑工程装饰装修施工方案

厦门外国语学校石狮分校工程 装 修 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据及说明 (4) 三、主要子分部、分项工程施工方法 (4) (一)、楼地面工程 (5) 1、水泥砂浆面层 (5) 2、800*800、600*600玻化砖镶贴工程 (5) 3、600*600、300*300屋面、屋面、厨房、卫生间防滑砖地面 (7) (2)屋面、屋面、厨房、卫生间防水要点 (7) (二)、一般抹灰工程 (8) 1、室内抹灰 (8) 2、外墙抹灰: (10) 4)允许偏差详见室内抹灰允许偏差表; (11) (三)、门窗工程 (11) 1、铝合金门窗工程 (11) 2、防盗门 (13) 3、成品复合实木门、胶合板门安装工程 (15) (四)、铝扣板吊顶 (15) (五)、饰面砖 (20) 1.600*300、450*300釉面砖及600*300玻化砖墙面 (20) 2.外墙45*45马赛克 (22) (六)、涂饰 (23) 1、外墙涂料 (23) (2)施工准备 (23) 2、内墙乳胶漆墙面 (24) 一、工程概况 1、工程名称:厦门外国语学校石狮分校

2、工程地址:石狮市灵秀镇钞坑村 3、工程规模:10栋 4、计划开工日期:2015.3.20 5、计划竣工日期:2016.6.20(工期450天) 6、质量目标:省优质 7、参建单位 二、编制依据及说明 1、厦门外国语学校石狮分校施工组织设计 2、施工图、图纸会审记录及相关技术资料 3、国家现行施工规范、规程和企业标准、施工工法 《建筑工程施工质量统一验收标准》( GB50300-2014) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》( GB50210-2001) 《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ126-2000) 《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214-2010) 《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-2011) 装饰装修工程内容包括:施工准备、操作工艺、质量标准及成品保护等;施工时,先做样板或样板间,经各方共同检查确认后方可进行大面积施工,以保证整体装饰细部处理统一,美观协调;装饰材料一次购进,统一配料,避免色泽差异;施工后,严格成品保护措施,最后一道工序完毕后,开始逐层清扫锁门,由专人保管钥匙,以保证成品完好无损。室内粗装修在主体结构验收完进行,每层的施工顺序是。

完整版建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程施工方案 山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段建筑装饰装修工程施工方案 一、编制依据教学、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3# 1 楼工程施工图纸;教学楼、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3#2 工程施工组织设计; (GB50300-2013) 《建筑工程施工质量统一验收标准》、32001) -、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB503274(GB50209-2010 ) 《建筑地面工程施工质量验收规范》5、)《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ226-20006、二、工程概况) 工程概述(一 建筑类型公建山西现代双语学校小学部及公寓楼工程名称教学楼建设项目工程一标段3#框架结构类型 面积总面积24140㎡山西新兴教育投资有限公司建设单位地下1层,地上6 层数层 晋中市建筑勘察设计院设计单位 2016.4.29 开工日期山西共达建设工程项目管理有限公监理单位 司山西二建集团有限公司质量目标施工单位合格1 建筑装饰装修工程施工方案建设地晋中市榆次区太榆路中段汇通北40 (二)装饰概述

1、内墙为水泥砂浆抹灰,涂料面层,卫生间墙面为瓷砖墙面。 2、外墙为涂料墙面,墙裙为蘑菇石材粘贴。 3、外门窗均采用空气层为5+12+5mm的塑钢窗,室内门为钢质门。 4、地面:教室为耐磨地面,卫生间为瓷砖地面,走廊通道为瓷砖地面,楼梯为大理石台阶。 5、卫生间顶棚为铝扣吊顶,其余为涂料。 6、楼梯扶手为不锈钢栏杆。 三、施工方法及技术措施 (一)、内墙装饰 内墙1:3水泥砂浆打底,2厚腻子粉,涂料面层,卫生间、操作间瓷砖墙面。 1、内墙抹灰 1.1、工艺流程:基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹底灰→抹中层灰→抹水泥石膏砂浆罩面灰→养护 1.2、施工工艺 (1)基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋。抹灰前对墙面的处理是一项重要的工序,对砌筑灰缝不严实或表面不平整之处、水电管道槽盒处用1:2.5水泥砂浆涂抹,并用抹板搓平带毛面。补抹厚度大于15mm的必须分两次补抹,每层厚度控制在8mm为宜。然后用喷浆机甩浆,水泥浆内掺10%-15%的108胶甩到墙面上,其甩点要均匀。甩前墙面要先湿水,甩后注意养护不少于3天。外墙抹灰施工前,

室内装饰装修工程施工组织设计方案-格式范本

某建筑室内装饰装修工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:姓名 编制时间:2016 年月日

目录 第一章总则 (4) 1.1概述 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3编制依据 (4) 第二章工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2工程特点 (5) 2.3工程工期 (5) 2.4工程质量 (5) 第三章施工组织指导方针 (4) 3.1主要指导方针 (4) 3.2科学组织、精心施工 (4) 3.3质量第一、安全至上 (4) 3.4科技先导、争创一流 (4) 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 (4) 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) (4) 附表一 - 现场管理组织机构网络 (4) 4.2现场项目部人员组成 (4) 4.3施工劳动力 (5) 附表2 - 施工劳动力进场及配备表 (5) 第五章工程施工方案及施工措施 (5) 5 5 5 (6) 6第六章机械设备进场计划 (6) 6.1进场前的准备工作 (6) 6.2机械设备进场 (6) 6.3具体进场计划: (6) 第七章材料进货计划 (6) 7.1材料进货准备工作 (6) 7.2材料进货计划 (6) 附表三 -电器设备及电动工具一览表 (7) 第八章施工管理准备及对已完工程的保护方案及措施工作 (7) 8.1临时准备 (7) 8.2施工前准备工作 (7)

8.3施工中准备工作 (7) 8.4.对已完工工程的保护方案及措施 (7) 8.5.产品保护措施 (7) 第九章质量管理措施 (8) 9.1质量目标网络 (8) 9.2.安全文明施工措施 (8) 9.3现场防火工作措施 (9) 9.4现场安全保证措施 (9) 附表四 - 现场安全、消防、文明施工实施体系 (9) 附表五 - 施工进度计划表 (9) 附图一 -施工现场平面布置图 (9)

装饰装修工程施工方案

装饰装修工程施工方案 装饰装修工程施工方案作者:佚名 时间:2008-10-5 浏览量: 、装饰装修工程施工顺序 装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后方可施工。?其施工顺序原则上以从上往下,先内后外。本工程室内装饰的顺序是天棚─墙面─地面,在考虑水电安装交叉配合,所以同时还兼顾卫生间、走道、楼梯的施工顺序。外装饰则从上往下进行。 本工程户内地面做防滑贴面砖和耐磨地砖及抛光地砖三种,墙面及顶棚只做到抹灰层乳胶漆,塑钢门窗。故下面仅对需要进行装饰装修的部位分别详细说明。 2、楼地面工程

本工程标准层厨、卫间采用防滑耐磨地砖,客厅、卧室及走道、楼梯间、阳台采用抛光砖,其它设备间做水泥砂浆地面。 楼地面施工前,相应楼层的各种穿楼板管道、门框及地漏等应安装完毕,并经检查合格,施工前应进行全面的操平测量并在距地面500mm 高地方的墙体上弹出水平基准通线,并将基层上的尘土、砂浆、杂物清理干净,施工前一天应对地面喷水润湿,且刷水灰比为~的水泥浆,?随刷随铺找平层砂浆和贴面砖,楼地面所使用的水泥必须采用同品种普通硅酸盐水泥,砂子质量必须符合质量要求,适当掺些石灰粉、双飞粉、碳酸钙粉之类的材料,以增加和易性并不至于砂浆标号太高从而导致面砖等开裂,当然所有贴面砖需预先浸泡充分,否则因面砖吸水不匀导致膨胀不一,就难免开裂。 )地砖楼地面施工: 地砖进场必须严格把关,应采购一级品,并进行逐块挑选,保证色调一致,尺寸方正准确,对于不合格产品严禁使用。

卫生间地砖铺面必须在进行闭水试验后进行。 地砖施工时,应待干硬性砂浆结合层施工24小时后方可上人操平,并按地砖大小及设计排砖铺贴最高点,非整砖应排在不显眼或墙角边缘部位。 铺好的地砖要求平整度一致,缝宽一致,板块无裂无抽角和掉角等现象。地砖粘贴24小时后应洒锯末或盖麻袋养护4-5天后方准上人。 2)水泥砂浆地面层: 施工前应根据楼层四周水平基准线,地面设计标高和水平度,以间距做好水泥塌饼,以控制标高处在同一水平面上。 水泥砂浆铺设后,应用木枋根据水泥塌饼高度赶平,达到标准后再用铁抹子进行第一层压抹,必须在初凝前完成。第二遍压抹在水泥砂浆开始凝结时进行,应使砂浆压实,砂浆眼封闭,并不得漏压,第三遍抹

装修施工方案范本

施工方案 XX建山东筑装饰工程设计有限公司

案方工施 编制 审核 批准 司限公计饰建筑装工东山程设有XX 日十三九0二一年月三 编制说明第一章 一、编制原则:、认真贯彻国家、各级政府及行业管理部门对装饰装修工程 管理的各项方针1 和政策,严格执行建筑装饰工程规范和行业标准。、遵循装饰装修工程施工工艺及其技术规范、坚持科学合理的施工工艺和施2 工顺序。、在保证质量、安全的同时,采用分区分段分层、平行流水、交叉作业的施3工方法,科学合理地安排施工,本施工组织设计方案不考虑设计变更及人力不可抗拒等因素。、本着方案科学合理、技术先进可行,工艺简捷适用、措施保障得力、组

织4管理严密、计划详细实用,处处精打细算,降低工程造价的原则,为确保工程质量、工期和投资达到业主的满意,编制本施工组织设计。 二、编制依据: 本施工组织设计方案是依据工程原设计图纸、现行工程国家施工规范及法律法规、以及我公司根据ISO9001质量体系文件制定的《质量手册》和《程序文件》而编制的。其中适用的施工规范如下: 1、现行国家施工标准《建筑装饰工程施工及验收规范》 2、现行国家设计标准《建筑设计防火规范》 3、现行国家施工标准《民用建筑节能设计标准》 4、现行国家质量标准《建筑工程质量检验评定标准》 5、现行国家施工标准《施工现场临时用电安装技术规范》 6、现行国家施工标准《室内装修工程质量规范》 7、现行国家施工标准《建筑内部装修设计防火规范》 8、现行国家材料标准《建筑用轻钢龙骨》 9、现行国家材料标准《装饰石膏板》 10、现行国家质量标准《建筑安装工程质量评定标准》 11、现行国家质量标准《建筑工程质量检验评定标准(第十一章装饰工程)》 、现行国家质量标准《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》12. 》13、现行国家质量标准《建筑工程质量评定标准(第十章门窗工程)、现行国家施工标准《工程建设标准强制性条文》14 、现行国家设计标准《民用建筑节能设计标准》15JGJ16-87 16、现行国家设计标准《民用建筑照明设计标准》 17、 现行国家施工标准《民用建筑照明设计规范》三、编制目的:根据中华人民 共和国、省、市现行的建筑工程的技术规范文件、规定和建筑工程质量检验评定标准,结合本工程的具体工程技术特点及施工进度要求编制的施工组织设计、以策划本公司各部门相关人员有序、按时、优质、规范完成各项工作,同时达到自觉接受有关单位的检查、指导、监督。从而保证该工程遵照规范标准,工程合同书等有关规定施工,使工程质量达到国家规定合格标准。 第二章工程施工人力机械准备组织了充分的劳动力和机械设本项目工程我单位领导高度重视,备,按照进度计划的安排,调动人员和机具设备迅速进场,做好开工的一切准备。一、投入的施工机械设备冲击钻 2台 电动切割机 2台 电锤 2台 电钻 3台 手提式云石机 3台 电动圆锯 1台 汽钉枪 3把 电刨 1台

装饰装修工程施工方案大全

第六节装饰工程施工一、施工安排及施工顺序 本工程内装饰应本着先湿作业,后干作业的原则,由上而下进行,即先进行楼面、墙面的初抹灰,后进行饰面板(砖),天棚、仿瓷等面层及其它装饰施工。主体结构验收合格,屋面女儿墙砌筑完毕后,同时插入外墙装饰的面砖施工。 二、内墙面抹灰 为提高内墙面装饰质量,抹灰按高级标准施工。 1、施工顺序 清理基层→做灰饼冲筋→做护角→抹底子灰→刮糙灰→抹面层灰。 2、基层清理及处理 (1)对于粘土砖基层的凹处,用1:3水泥砂浆修补, (2) 凸处进行剔平,对于墙体与钢筋砼接缝处、砖基层,采取用与底子灰配合比相同的砂浆在接缝处抹一遍“过渡层”(厚3 ~ 5mm),超过接缝的长度不小于100mm,待其干燥后抹底层灰,以防止抹灰开裂。 (3) 抹灰前,所有的给排水管道、盒子、PVC管等预埋完毕,周边用1: 3水泥砂浆填补。 (4) 抹灰前一天,将墙面自上而下浇水湿透。 3、内墙抹灰施工要点 (1)按照基层表面平整垂直情况,进行吊垂直、套方找规矩。经检查后确定抹灰厚度,操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,用靠尺找好垂直

与平整。灰饼用1: 3水泥砂浆做成2cm见方的形状。 (2)抹标筋:灰饼做好稍干后,用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的间距为1.2~1.5m,标筋的宽与厚同灰饼。 (3) 做护角:阳角处应做护角,护角应用1: 2水泥砂浆,砂浆稍收干后用捋角器抹成小圆角,每侧宽度不小于5cm。 (4)抹底层、中层灰 砖墙冲守筋约2h左右可以抹底灰,不要过早或过迟。先薄抹一木抹子搓平、用靠尺刮平找直,接着分层分遍与冲筋抹平,层底子灰,搓毛(底、中层灰平均厚度控制在13~15mm之内)。 砼面抹灰前应先进行凿毛,抹底灰前一天用水把砼面浇透,然后在砼墙湿润的情况下先刷腻子胶素水泥一道,随刷随打底。其余同砖墙体底灰、中层灰(平均厚度控制在13mm以内)的施工方法。 底层砂浆抹好后第二天先将墙面湿润后即可罩面,厚度控制在5~8mm 之内。抹时先薄刮一道,使其与底灰抓牢,紧跟着抹第二遍,用靠尺刮平找直,用铁抹子压实压光。 4、其它 弧形抹灰应用特别弯制规尺,检查校正抹灰面弧度和平顺光滑度。 5. 质量通病防治措施: 内墙抹灰最容易出现的质量通病是抹灰层的空鼓、裂缝、脱落,通常是由于基层处理不当以及各层砂浆的配比相差大、浇水不透等原因造成。防治这一通病的措施有: a、凹凸不平的墙面在抹灰前必须剔凿平整,凹陷处用一定比例的水

建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程 8.4.1 工程简介 本工程的招标图为初步设计图,主要包括了玻璃幕墙、方块砖饰面等外墙装饰做法及室内的抹灰、涂饰、花岗岩饰面、铝扣板及石膏板吊顶等以及花岗石地面、水泥砂浆地面、耐磨混凝土地面、架空防静电地板及地板胶地面等楼地面做法。 在精装修施工过程中,将穿插水电安装、通风与空调、智能化建筑等多项分项工程的施工,为了能保质、保工期完成装修工作,我们将精心组织抹灰、饰面、木做、涂料、吊顶等多种专业班组,合理进行穿插施工,同时将充分发挥作为总承包单位的管理、协调职能,使各分项工程施工顺利进行。 8.4.2 室内精装修工程施工顺序及协调配合 8.4.2.1 主要工序交叉施工原则及措施 (1)工作交叉:装修插入后要与结构工作适当隔离,划分区域、有一定的独立性,避免过多的干扰。应以不影响结构施工为原则。 (2)安装与安全防护设施方面的交叉:部分防护设施可能会妨碍在粗装修的正常施工,在确保安全的情况下可临时拆除,施工完后马上恢复。严禁私自拆除必要的防护设施,以保证结构施工安全的原则。 (3)装修与水电安装之间的交叉施工:装修与水暖电通风之间的交叉施工较多,交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将出现相互制约,相互破坏的不利局面,土建与水电的交叉问题必须重点解决。解决的原则为: ①在技术准备阶段就把土建、安装的协调图绘好,如卫生间、厨房、屋面等协调图,各专业根据该图纸安排施工,不得打乱施工顺序抢先施工,造成双重破坏,留下质量隐患,每个分项工程的协调图不仅应包括水、通风、暖、电等安装专业还应包括土建有关工作,协调图绘好后,应按《文件控制程序》执行。进行审批、修改与分发工作,使各专业有关人员做到心中有数。 ②各专业人员根据协调图进行施工。每天上午8:30开碰头协调会,安排同一工作面上有关专业的施工顺序问题,并形成会审纪要,每个专业进入工作面上

装饰工程施工组织设计方案范本

37XXX装饰工程施工组织设计 编制日期:2004年5月10日 编制单位:

目录 第一卷 XXX装饰工程施工组织设计 (5) 第一章标书综合编制说明 (5) 第二章工程概况 (6) 第三章公司组织结构图 (8) 第四章施工现场管理部署 (9) 第一节现场组织结构图 (9) 第二节施工部署 (9) 第三节施工组织 (9) 第五章水平、垂直运输方案 (14) 第六章施工工艺流程 (14) 第七章分项工程的施工标准、规范及操作要 (14) 第一节施工前准备 (15) 第二节轻钢龙骨天棚工程 (15) 第三节 T型龙骨天棚工程 (16) 第四节木质护墙板工程 (17) 第五节木作工程 (19) 第六节金属板吊顶施工 (20) 第七节木窗帘盒制安工程 (21) 第八节不锈钢饰面工程 (21) 第九节地毯铺贴工程 (22) 第十节木地板施工工程 (22) 第十一节不锈钢栏板扶手施工技术方案 (23) 第十二节墙柱面石材干挂墙面施工技术方案 (24) 第十三节地面石材工程 (25) 第十四节墙面面砖镶贴工程 (26) 第十五节地砖铺贴工程 (27)

第十六节盥洗台施工工程 (28) 第十七节油漆工程 (29) 第十八节乳胶漆工程 (30) 第十九节墙纸工程 (32) 第二十节玻璃安装 (33) 第二十一节幕墙工程 (33) 第二十二节电施 (45) 第八章计划开、竣工日期和施工进度表 (45) 第一节编制说明 (46) 第二节施工形象进度计划表 (46) 第三节施工进度保证措施 (47) 第九章主要施工机械设备配置 (49) 第十章劳动力计划表 (50) 第十一章质量目标及保证措施 (51) 第一节装饰工程质量通病防治 (51) 一、吊顶工程: (51) 二、隔墙工程: (52) 三、花岗石饰面: (52) 第二节确保质量的重点技术措施 (56) 第三节质量保证组织措施 (60) 第十二章施工现场布置及施工道路平面布置图 (65) 第一节现场平面布置图说明 (65) 第二节施工现场平面、道路 (66) 第三节用水用电 (66) 第四节材料堆放和垂直运输 (66) 第五节现场平面布置图 (67) 第十三章施工现场的协作管理及建议 (67)

建筑装饰装修工程施工组织方案

建筑装饰装修工程施工方案 (一)建筑装饰装修工程 1.编制依据 1.1 北京××工程施工图纸; 1.2 北京××工程施工组织设计; 1.3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50327-2001) 1.4 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 1.4 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002 ) 2.装饰装修工程概况 2.1 外檐装饰 外墙面为弹涂浅粉色涂料,+6.50m以下至室外地坪为仿蘑菇石饰面板。外窗为塑钢窗。 2.2 室内装饰 墙面—除厨房、卫生间为釉面砖外,其他全部为白色耐水腻子,120mm高蓝色踢脚板; 地面—除厨房、卫生间为地砖外,其他全部为细石混凝土水泥压光; 顶棚—除间道为矿棉吸音板吊顶板外,其他全部刮白耐水腻子。· 2.3 装饰装修工程特点 本工程装饰材料档次中档,因此材料本身的质量,尤其在规格、尺寸、颜色一致性上,比较难于控制。 本工程的质量目标为“长城杯”工程,目前结构尺寸、外观观感控制已达到预控目标,因此,装饰装修工程质量,必须克服材料本身带来的施工难度,达到“粗粮细做”,保证观感和实测达到质量预控的目标。 另外,装饰装修工程施工工期比较紧,需合理安排各分包及各专业,保证施工进度。 3.施工部署 3.1 装饰装修工程主要分项施工顺序 门窗立口→细石混凝土地面→局部墙面抹灰→厨房、卫生间墙、地面瓷砖→墙面顶面刮腻子→木门油漆→楼梯间墙面刮腻子→验收 3.2 室外装修 屋面工程→外沿作保温→外窗立口→外沿涂料→+6.50m以下贴仿蘑菇石→塑钢窗安装→窗口密封胶→散水台阶→验收 3.3 施工进度计划安排 装饰装修工程汁划开工时间在×年×月上旬,计划竣工时间在×月中上旬。各专业穿插进行施工,总工期为×××天左右。 4.施工准备 4.1 劳动组织 抹灰工 180人 混凝土工 20人 木工 30人 油工 140人 其他 20人

装饰装修工程施工方案设计

XDG-2013-19号地块太平洋三期工程装饰装修工程施工方案

中国十七冶集团太平洋三期工程项目经理部二〇一八年四月十五日

目录 第一章项目概况 (1) 第二章编制依据 (11) 第三章施工准备 (13) 第四章施工工艺流程 (17) 第五章质量验收标准 (71) 第六章质量保证措施 (80) 第七章安全文明施工措施 (87) 第八章绿色施工措施 (99)

第一章项目概况 1. 工程概述 1.1 承建项目名称:太平洋三期工程 1.2 工程简介 本工程为市惠山区天一路与惠山大道交叉口的西南侧XDG-2013-19号地块工程,项目用地面积72796.44 m2。本项目施工围为三期工程项目,三期工程项目自西向东分别为3A、3B两个地块。3A地块为商业办公地块,拟建3幢70-80米高层公寓,沿街1-3层设置商业,3B地块为住宅地块,5幢34F住宅、5幢18~28F 住宅,西侧下设2层地下车库,东侧下设单层地下车库库组成,其中公寓及商业面积约9.3万m2,住宅面积约18.2万m2,地下车库面积8万m2,总建筑面积约35.5万m2。 1.3项目地点:省市惠山区天一路与惠山大道交叉口西南侧。

1.4 环境条件:拟建场地位于省市天一路与惠山大道交叉口西南侧,场地四周有已经投入使用的市政道路,场地二期与三期之间有施工通道,交通条件便利。拟建场地东侧(临近惠山大道)有泄洪河一条,场地西侧(临近凤宾路)为市轨道交通地铁1号线。 1.5 建设单位名称:惠山太平洋商业房地产开发 1.6 施工单位名称:中国十七冶集团 1.7 设计单位名称:市城归设计有限责任公司 1.8 监理单位名称:建协建设管理 1.9 地质勘察单位:地质勘察院 1.10工期:1058天 1.11质量目标:达到合格质量标准,3A地块4#房、5#房、7#房创“太湖杯”。 1.12安全目标:杜绝重大安全事故,工亡事故为零;轻伤事故率控制在每月1.5‰以;现场的安全隐患整改率必须保证在时限达到100%,杜绝现场重大隐患的出现;现场不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限达到100%;不发生重大中毒事故以及群发性传染病;施工现场必须保证安全、文明施工,创省级安全质量标化工地。 1.13文明施工目标:达到省文明工地标准 2. 装饰装修工程概况 2.1 3B地块装饰装修做法 2.1.1 外墙做法 自向外依次为基层墙体上刷界面剂一道、20厚1:2水泥砂浆找平层(掺5%防水剂)、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板保温贴面上、岩棉外墙外保温板、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板贴面上、8厚聚合物砂浆、10厚聚合物砂浆压入耐碱网格布(160g/m2)一道,底层两道。

建筑装饰装修施工方案

(二)建筑装修装饰施工方案 2.1编制依据 ◆《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2011 ◆《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001 ◆《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T 50375-2006 ◆《筑节能工程施工质量验收规范》 GB501411-2007 ◆《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 ◆《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 ◆《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 ◆《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 2.2工程概况 本项目建筑工程主要包括:主要包括:设备维修间及作业管理室、钻具清洗车间及维修工棚、空压机房及库房、地坪、道路、绿化等。 设备维修间建筑面积约为1453㎡;作业管理室建筑面积约为1653㎡(四层);钻具车间及工棚总建筑面积约为7586㎡;库房建筑面积约为231㎡。 其中设备维修间及作业管理室,高14.7m,长89m,宽21m,其中设备维修间为混凝土排架结构,作业管理室为框架结构。 钻具车间及工棚,高11.9m,长88.8m,宽78m,为混凝土排架结构,其中内部夹层面积为202m2框架结构。 工具基地地坪建筑面积9493.86平米。 2.3施工现场准备和施工程序 本项目施工根据现场实际情况,施工中合理组织,分段流水作业,确保工程进度。 按不同专业、不同分部分项形成立体交叉、相互配合组织流水施工,原则上各段内流向从上至下、先基层后饰面、先湿作业后干作业。 按分部分项形成多段小流水独立组织施工。具体分项流水顺序如下: 系统:管线管道→天棚装饰→墙面装饰→地面装饰。 天棚系统:抄平及定位放线→饰面安装→洞口预留→收口处理。 墙面系统:抄平及定位放线→墙体砌安→槽管预埋→门安装→饰面安装→开关插座安装→收口处理。 地面系统:槽管预埋→抄平及定位放线→基层制作→饰面安装→收口处理。

相关文档
相关文档 最新文档