变电站基础知识

变电站基础知识
变电站基础知识

过电保护

定时限过流保护

定时限就是动作时间与短路电流大小无关,到了整定值规定的时间

动作。

反时限过流保护

反时限就是动作时间与短路电流大小有关,短路电流越大,动作时

间越短,反之动作时间按整定值来,具体可以看伏安曲线就好理解

了!

电流速断保护

电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定

值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限

过流三段保护

对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,

而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只

需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护

一般设定值较大,多为瞬时动作。

三段式过流保护包括:

1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)

2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)

3、过电流保护(电流Ⅲ段)

这三段保护构成一套完整的保护。

它们的不同是保护范围不同:

1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为

被保护线路的全长的85%

2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路

的15%

3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长零序过流保护

重合闸在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。

由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。

1、重合闸的利弊

显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。

(利)当重合于瞬时性故障时:

(1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。特别是对单侧电源线路;

(2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量;

(3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸;

(弊)当重合于永久性故障时:

(1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性;

(2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣;

由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。

2、重合闸的分类

理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。因此我们只讨论线路重合闸。

按重合闸动作次数可分为:

一次重合闸、二次(多次)重合闸;

重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。

按重合闸方式可分为:

三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸;

通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、综重、重合闸停用。这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。下面我们简单了解三重、单重和综重的区别。

三相一次重合闸:

线路上发生任何故障,保护三跳三重。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护再次三跳不重合。

单相一次重合闸:

线路发生单向接地故障,保护跳开故障相,重合。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护三跳不重合。

如果线路上发生相间故障,保护三跳不重合。

综合重合闸:

顾名思义,综合重合闸就是综合了三重和单重两种方式。对线路单相接地故障,按单重方式处理;对线路相间故障,按三重方式处理。

按重合闸使用条件可分为:

单侧电源重合闸:通常为顺序重合闸;

双侧电源重合闸:包括检无压/检同期重合闸、解列重合闸、自同步重合闸;

下面我们主要介绍一下比较常用的检无压和检同期重合闸。

3、检无压和检同期重合闸

在双侧电源线路三相跳闸后,重合闸是必须考虑双侧系统是否同期的问题。非同期重合闸将会产生很大的冲击电流,甚至引起系统震荡。对于两侧系统是否同期的认定,目前应用最多的是检查线路无压和检查同期重合闸。也就是说,在线路的一侧采用检查线路无电压,而在另一侧采用检查同期的重合闸。如图,MN线路的M 侧采用检查线路无压重合闸(用V<表示),N侧采用检查同期重合闸(用V-V表示)。

检无压:当MN线路上发生短路,两侧三相跳闸后,线路上三相电压为零。所以M侧检查到线路无压满足条件。经延时发重合闸命令。

检同期:M侧重合闸后,N侧检查到母线和线路均有电压,且母线与线路的同名相电压相交叉在定值允许范围内。这事N侧合闸满足同期条件,经延时发令重合闸。使用检同期需要同时向装置提供母线电压和线路电压。

从上述动作过程可以看出,检无压的一侧总是先重合闸。因此该侧有可能重合闸于永久性故障再次跳闸。断路器可能在短时间内两次切除短路电流,工作条件恶劣。而检同期侧则肯定是重合于完好线路,工作条件好一些。为了平衡负担,

通常在线路两侧都装设检同期和检无压的继电器,定期倒换使用,使两侧断路器工作条件接近。

但对于发电厂的送出线路,电厂侧通常固定为检同期或停用重合闸。这是为

了避免发电机受到再次冲击。

断路器在正常运行情况下,由于误碰跳闸机构、出口继电器意外闭合等情况,可能造成断路器误跳闸,也就是所谓的“偷跳”。对于使用检无压的M侧的断

路器,如果发生了偷跳,对侧断路器仍闭合,线路上仍有电压。因此检无压的M 侧就不能实现重合。为了使其能对“偷跳”用重合闸来纠正,通常都是在检无压的一侧也同时投入检同期功能。这样,如果发生了“偷跳”,则检同期继电器就能够起作用,将“偷跳”的断路器重合。所以M侧同时标示了V< 和V-V。

需要尤其注意的是,在使用检同期的另一侧(N侧),其检无压功能是绝对

不允许同时投入的!否则的话,可能两侧检无压功能同时作用,造成非同期合闸,对系统产生严重影响。

除了检无压和检同期的方法,在双回线上还可以使用“检相邻线有电流方式”实现同期重合闸。当双回线中一回线发生故障并两侧三相跳闸时,当检查到一回线上有电流时,即表示两侧电源仍保持联系,可以重合本线路。

4、重合闸方式的选定

在110kV及以下电压等级的输电线路都采用的三项重合闸方式。

在220kV及以上电压等级的输电线路除了三相重合闸方式外,还有单相重合闸、综合重合闸方式。

使用单相重合闸、综合重合闸要满足一下条件:

(1)断路器必须是分箱操作的;

(2)继电保护要能选项出口,且必须考虑非全相运行问题。

这将是保护设计接线等工作复杂化,但单重、综重在超高压线路电网中,对提高供电可靠性和系统稳定性都有好处。

对于双侧电源线路,检无压侧重合闸时间整定为10s左右,另一侧检同期重合闸时间整定一般为0.5~0.8s。

当一组断路器设置有两套重合闸装置(例如线路的两套保护都配置有重合闸功能),且同时投运时,应有措施保证线路故障后仅实现一次重合闸。

1、重合闸装置的组成元件

通常高压输电线路自动重合闸装置主要是由起动元件、延时元件、一次合闸脉冲和执行元件等组成。

(1)重合闸起动元件:当断路器由保护动作跳闸或其他非手动原因跳闸后,起动重合闸,使延时元件动作。一般使用断路器控制状态与断路器位置不对应起动、保护起动两种方式。

(2)延时元件:起动元件发令后,延时元件开始计时。这个延时就是重合闸时间,可以在装置中整定。

(3)合闸脉冲:当延时时间到,马上发出一次可以合闸脉冲命令,并开始计时,准备重合闸的整组复归。在复归时间里,即使再有重合闸延时元件发出的命令,也不可以发出第二个合闸脉冲。这样就保证了在一次跳闸后,有足够的时间合上(对瞬时故障)和再次跳开(对永久故障)断路器,而不会出现多次重合。

(4)执行元件:将重合闸动作信号送至合闸回路和信号回路,使断路器重新合闸并发出信号。

2、重合闸的起动方式

自动重合闸装置有两种起动方式:断路器状态与断路器位置不对应起动方式、保护起动方式。

(1)断路器状态与断路器位置不对应起动方式

如果自动重合闸装置中,控制开关在合闸状态,KKJ=1,说明原先断路器是处于合闸状态。若此时跳闸位置继电器TWJ=1,由于手动分闸会使KKJ=0,所以一定是保护跳闸或者是断路器“偷跳”。此时应该起动重合闸,所以KKJ和TWJ 位置不对应起动重合闸的方式称为“位置不对应起动方式”。

发生“偷跳”时保护没有发出跳闸命令,所以如果不用位置不对应起动方式,就没法用重合闸进行补救。所以位置不对应起动方式是所有重合闸都必须具备的基本起动方式。其缺点是TWJ异常或发生粘连等情况下,该方式将失效。所以通常会增加检查线路对应相无流的条件进一步确认,在提高可靠性。

上图为重合闸回路的示意图。位置不对应起动方式重合闸动作过程如下:

a.当控制把手处于合后位置(KKJ=1),且断路器处于合位(HWJ=1)时,自动重合装置充电,充电完成后充电灯点亮,重合闸准备就绪。

b.此时若断路器跳闸,HWJ=0,TWJ=1,KKJ=1,时间继电器SJ动作,经一定延时后,SJ接点闭合,中间继电器ZJV电压起动。

c.ZJV接点闭合,ZJI电流自保持,合闸回路导通,合圈HQ得电,重合断路器。(2)保护起动方式

现场运行的自动重合闸大多数是由保护动作发出跳闸命令后,才需要重合闸。因此自动重合闸也应支持保护跳令起动方式:本保护装置发出单相/三相跳令且对应单相/三相线路无电流,此时起动重合闸。

此外还提供保护双重化配置情况下,另一套保护装置动作后来启动本保护装置的重合闸功能:另一套保护装置三相/单相跳闸动作触点引入本保护重合闸装置,作为本保护的“外部三跳起动重合闸”或“外部单跳起动重合闸”的开入量,再经本装置检查线路无流后,起动本装置的重合闸。当然,在已使用位置不对应起动方式的情况下,也可以不使用该功能。

保护起动方式可以有效纠正保护误动作引起的误跳闸,但是不能纠正断路器本身的“偷跳”。所以保护起动方式作为断路器位置不对应方式的补充。

位置不对应起动方式和保护启动方式在自动化重合闸装置一般都具备,可以同时投入,相互补充。

3、自动重合闸的充电条件

做过保护校验的朋友都知道,只有等装置重合闸充电灯亮后,重合闸才可以使用。那么重合闸为什么要充电呢?其实重合闸充电的主要目的是为了实现一次重合闸以及闭锁重合闸的需要。

当手动合闸或者自动重合闸后,如果一切正常,重合闸开始“充电”。只有充电时间大于10~15s后,才“充满电”。当重合闸装置发合闸脉冲前,先要检查一下是否“充满电”,只有“充满电”才发合闸脉冲。重合闸装置发出合闸脉冲后,马上把“电放掉”。如果断路器重合成功,又重新开始充电。如果重合于永久性故障线路,保护马上再次将断路器跳开。此时如果要再次重合闸,检查发现充电时间远远小于10~15s,没有“充满电”,所以也就不允许二次重合闸。而为了在手动跳闸以及闭锁重合闸时,也会把“电放掉”,使装置不重合。

在模拟型保护中,充电、放电的过程确实是通过电阻、电容实现的。重合闸发合闸命令时利用电容器上的电压对中间继电器ZJV放电。只有电容器充电时间大于15s后,其电压才足够使ZJV动作。而微机保护中,充电、放电的过程则通过重合闸程序中的一个计数器不断计数、清零来实现。显然要方便了许多。

自动重合闸充电条件如下:

(1)重合闸处于正常投入状态;

(2)三相断路器都在合闸状态,断路器的TWJ都未动作;

(3)断路器液压或气压正常;

(4)没有外部闭锁重合闸的输入。如:没有手动跳闸、手动合闸、没有母线保护动作输入、没有其他保护闭锁重合闸输入等;

(5)没有PT断线或失压信号。因为当采用综重或三重方式时,在三相跳闸后使用检无压或检同期重合闸,需要用到线路和母线电压。如果PT断线或失压,将影响重合闸正常动作。所以此时应闭锁重合闸。

4、重合闸的闭锁条件

(1)由保护装置定值控制字控制包含闭锁重合闸的条件。如:距离III段、零序III段永跳等;

(2)手动合闸于故障线路上时,闭锁重合闸。因为此时故障为瞬时性故障的概率极小;

(3)线路保护单跳或三跳失败后,直接永跳闭锁重合闸。因为此时可能是断路器本身有故障,需要停电检修;

(4)采用单重方式时,如果保护三跳则闭锁重合闸;

(5)当双重化的两套保护都投入重合闸时,为了避免两套重合闸装置出现两次重合的情况,一套装置的重合闸在发现另一套装置重合闸已将断路器合上后,立即放电并闭锁本装置的重合闸;

(6)重合闸在满足充电条件10~20s后充电完成,一般取15s,在充电未完成的情况下试图重合,此时将闭锁重合闸。

(7)重合闸装置检测到由外部闭锁重合闸的开入时(如:母线保护动作、手分手合等),应立即放电,闭锁重合闸。

在电力系统中,输电线路发生故障大多数属瞬时性故障,瞬时性故障发生线路被切除后,如把输电线路的断路器合上,就能恢复供电,从而减少停电时间,提高供电可靠性。线路上装设重合闸后,重合闸本身不能判断故障是否属瞬时性,因此,如果故障是瞬时性的,则重合闸能成功;如果故障是永久性的,则重合后由继电保护再次动作断路器跳闸,重合不成功。

输电线路的重合闸,常可以分为单相重合闸、三相重合闸及综合重合闸。

一、自动重合闸装置应符合下列基本要求:

1、自动重合闸可按控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动。

2、用控制开关或通过遥控装置将断路器断开,或将断路器投于故障线路上而随即由保护装置将其断开时,自动重合闸均不应动作。

3、在任何情况下,自动重合闸的动作次数应符合预先的规定。

4、自动重合闸动作后应自动复归。

5、自动重合闸应能在重合闸后加速继电保护的动作。必要时,还应能在重合闸前加速其动作。当用控制开关合闸时,应采用加速继电保护动作的措施。

6、当断路器处于不允许实现自动重合闸的不正常状态时,应将自动重合闸闭锁。

二、重合闸的四种方式

(1)停用方式:线路上发生任何形式的故障时,均断开三相不进行重合。

(2)单相重合闸方式:线路上发生单相故障时,实现单相自动重合闸,当重合到永久性单相故障时,断开三相并不再进行重合。线路上发生相间故障时,断开三相不进行自动重合。

(3)三相重合闸方式:线路上发生任何形式的故障时,均实现三相自动重合闸。当重合到永久性故障时,断开三相并不再进行重合。

(4)综合重合闸方式:线路上发生单相故障时,实现单相自动重合闸,当重合到永久性单相故障时,如不允许长期非全相运行,则应断开三相并不再进行自动重合。线路上发生相间故障时,实行三相自动重合闸,当重合到永久性相间故障时,断开三相并不再进行自动重合。

位置不对应重合闸、

保护重合闸

前加速

后加速

前加速重合闸在于线路短路时,断路器跳开后立即重新合闸,假如合闸后断路器跳开,则不重新合闸。

后加速重合闸在于线路短路时,断路器跳开后,有选择的进行重新合闸,来保证切除故障发生的最小范围。

两者区分在于有无选择性,前加速无选择性,所以可能会造成事故的扩大化,断开不必要断开的线路,造成正常用户不能供电。

重合闸前加速是指重合闸与继电保护之间的一种配合方式.重合闸前加速,是指在重合闸动作之前,保护将无选性地瞬时切除故障;在重合闸重合后,保护将有选择性地延时切除故障.可见保护在重合闸动作前得到了加速.

重合闸后加速,是指当线路发生故障后,保护将有选择性地跳开断路器,然后进行重合闸,若是瞬时性故障,在线路断路器跳开后故障随即消失,重合成功,线路将恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护装置的时间元件将被退出,保护将无选择性地瞬时跳开断路器切除故障.:

当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合后回复供电。若重合于永久性故障时,保护装置不带时限无选择性的动作跳开断路器,这种方式称为重合闸后加速。当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。

重合闸前加速保护方式一般用于具有几段串联的辐射形线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作。

中文名

重合闸前加速

外文名

Acceleration reclosure before

使用条件

具有几段串联的辐射形线路中

缺点

切除永久性故障时间较长

其缺点是切除永久性故障时间较长,装有重合闸装置的断路器动作次数较多,且一旦断路器或重合闸拒动,将使停电范围扩大。

重合闸前加速保护方式主要适用于35kV以下由发电厂或主要变电站引出的直配线上。

简介

编辑

检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另—侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的。若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动。

故障

编辑

重合闸前加速保护是当线路发生故障时靠近电源侧的保护首先无选择性的瞬时动作于跳闸然后再借助自动重合闸来纠正这种非选择性的动作。优点是切除故障快重合闸后加速保护是当线路故障时首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸然后AAR装置动作将断路器重合同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除当AAR作于永久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。

前加速、后加速的区别:前加速是保护装置不判别是永久性故障还是瞬时故障,直接跳闸,然后经重合闸装置来纠正;后加速是保护装置是先判别故障类型有选择性跳闸

在我们的常规继电器保护中重合闸后加速保护是当线路故障时首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸然后重合闸装置动作将断路器重合同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除当重合闸作于永久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。具体是由加速继电器的瞬时闭合延时断开常开接点来加速继电保护动作是由中间继电器等机械元件来判断动作实现的。

一、什么是重合闸后加速保护有什么作用为什么会误动呢重合闸后加速保护简称“后加速”是指每条线路上均装有选择性的保护和重合闸装置。第一次故障时保护按有选择性的方式动作跳闸若是永久性故障重合后则加速保护动作切除故障。后加速保护的优点 1.第一次是有选择性的切除故障不会扩大停电范围特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正。 2.保证了永久性故障能瞬间切除并仍然是有选择性的。重合闸后加速误动的原因1、变压器励磁涌流2、线路太长存在较大的电容电流3、变压器负荷侧带有大的电动机当变压器高压侧失电后电动机的脱扣保护失效未动作电动机启动电流的影响。

二、防止重合闸后加速保护误动作的方法 1应该依据10kV线路的实际负荷接线情况重新对电流保护动作电流进行整定计算即按躲过线路合闸瞬间出现的最大电流原则整定电流保护三段过流保护的动作值。 2改造保护装置回路增加重合闸后加速的判断条件例如加装低电压闭锁配合过电流保护线路合闸瞬间母线电压为正常电压后加速保护不会启动防止了重合闸后加速保护误动作。 3保证过电流保护有足够的灵敏度在允许条件下可将重合闸后加速保护退出运行这样保护仍在原来定值下运行就不会影响过电流保护的灵敏性。

自动重合闸后加速保护广泛用于35KV以上的电网中,应用范围不接受电网结构的限制。

备自投母联备自投

单母线备自投

时钟同步

传输网络时钟同步

一直没太搞明白传输网时钟同步的问题,这两天正好在弄一个相关问题整理了一下

数字传输网络需要进行时钟同步,是因为发送和接收端能正确的在某一特定时间位置上提取/发送信息。否则会出现误码和抖动导致传输性能下降。

时钟同步的方式

伪同步:伪同步是指数字交换网中各数字交换局在时钟上相互独立,毫无关联,各个时钟精准可靠,一般是时钟源为原子钟。

主从同步:网内设一时钟主局,网内各局均受控于该全局(即跟踪主局时钟,以主局时钟为定时基准),并且逐级下控,直到网络中的末端网元——终端局。

外基准注入方式:备份网络上重要节点的时钟的作用,以避免当网络重要结点主时钟基准丢失,而本身内置时钟的质量又不够高,以至大范围影响网元正常工作的情况。外基准注入方法是利用GPS提供高精度定时。

提取时钟常用的两种方式从线路提取时钟,例如从SDH/POS接口中恢复出来的8K时钟信号;

通过独立于设备的专门同步时钟电路提取时钟,例如BITS接口。

线路提取时钟信号,就是用线路过来的脉冲信号去校准设备自身的内部振荡器,从而使内部振荡器跟踪线路信号的频率,从而达到同步的目的。一般是从业务口提取2Mbit/s时钟。BITS(BuildingIntegrated Timing Supply System)是指在每个通信大楼内,设有一个主钟,它受控于来自上面的同步基准(或GPS信号),楼内所有其他时钟受该主钟同步。BITS 时钟有两种形式2MHz(2048KHz的纯时钟信号,不能携带任何信息)和2Mbit/s (2048KBits/s的E1信号,可以说它是数据信号)。2Mbit/s可以根据根据E1的帧格式在

Sa比特信息里设置SSM。所以,BITS信号首选2Mbit/s,2MHz比较少用。

网元时钟工作模式

正常工作模式,跟踪锁定上级时钟模式,精度最高。

保持模式,从站时钟源利用定时基准信号丢失前所存储的最后频率信息作为其定时基准而工作,持续时间不长,之后如果重新锁定上级时钟,返回正常工作模式,否则进入自由振荡模式。

自由运行模式,外部时钟通通丢失,根据内部晶振产生的时钟工作,精度最差。

网元时钟的保护和倒换

一个网元同时可能有多个时钟基准源可用。在同步网中,保持各个网元的时钟尽量同步是极其重要的,当一个网元所跟踪的某路同步时钟基准源发生丢失的时候,要求它能自动地倒换到另一路时钟基准源上。

要进行倒换和保护就必须激活SSM(Synchronous Status Message 同步状态信息)功能;SDH传输网中通过帧头开销中的S1低四位Bit来实现的;Bits系统中通过2Mbit/s中的TS0时隙中某个Bit来传送的,例如连续4个奇数帧中的Bit4构成SSM,这也就是为啥2MHz的时钟不支持SSM功能。SSM中数值越小表示时钟质量越好

装置

一次设备

电流互感器 CT

电压互感器 PT

隔刀

地刀

断路器

变压器

二次设备

合并单元

智能终端

测控装置

保护装置

时钟

录波

交换机

五防机

什么是过压保护?

过压保护是指当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。

什么是过流保护?

电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按

线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。

电源的保护功能主要是过压、过流保护两种功能。两者之间的关系为:

任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压和过流保护。有些负载如阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值。此种情况宜用过压保护,例如工作在50V,可将电压保护值调至55V,如果电源故障只要电压升至55V时,电源会自动切断电压输出。当有些负载是容性负载时,由于大容量的电解电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。

过压保护值在面板上有一只电位器,可以人工设定。而过流保护值是不能人工设定的,机内巳经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。

需要说明的是,过压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。这是因为如电源正常工作时,如电源的负载发生突然短路,此时电源输出的瞬间电流是数倍或数十倍的额定电流值,可以认为是一个电流冲击,远远超过过流保护的数值,但这时并不希望过流保护起作用。

而希望短路解除后,电压自动恢复正常。因此在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流保护。过压、过流保护是针对机内故障的,因此既然发生,电源就不应自动恢复。如果一定要再现,必须关机后重新开机。而短路保护、电流报警、短路报警功能是面对用户的,如果电流巳经下降,短路巳经排除,相对的报警声就会自动解除,电压就会自动恢复正常。

变电站基础知识汇总

变电站基础知识汇总 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV 为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV 为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

电力系统基础知识问答集锦.doc

1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系 统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具 有足够的调峰、调频、调压容量 ,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的 安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运 营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。2、可安装大容量、 高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵 御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质 量。6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。 电力系统的组成示意图:

变电站基础知识

变电站基础知识 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供 电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电 网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV 为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器 (变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。 枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般 也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV

电力基础知识

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

变电站基础知识

过电保护 定时限过流保护 定时限就是动作时间与短路电流大小无关,到了整定值规定的时间 动作。 反时限过流保护 反时限就是动作时间与短路电流大小有关,短路电流越大,动作时 间越短,反之动作时间按整定值来,具体可以看伏安曲线就好理解 了! 电流速断保护 电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定 值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限 过流三段保护 对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护, 而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只 需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护 一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段) 3、过电流保护(电流Ⅲ段) 这三段保护构成一套完整的保护。 它们的不同是保护范围不同: 1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为 被保护线路的全长的85% 2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路 的15% 3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长零序过流保护 重合闸在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。 由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。 1、重合闸的利弊

电力基础知识入门知识

什么是电? 在日常生活和生产中,几乎到处都要用到电。如电灯通电会发光,电动机通电会旋转。电究竟是怎样一回事?在电线里有什么东西通到电灯、电视机里去?要了解物体带电的根本原因,首先必须了解物体的内部结构。 自然界的一切物质是分子组成的,而分子又是由原子组成。每个原子,都是由一个带正电电荷的原子核和一定数量带负电电荷的电子所组成。这些电子,分层围绕原子核作高速旋转。正电荷与负电荷有同性相斥异性相吸的特性。不同的物质有不同的原子,它们所具有的电子数目也是不一样的,例如铝原子有13个电子。在通常情况下,原子核所带的正电荷和电子所带的负电荷在数量上相等,所以物体就不显示带电现象。原子核吸引电子的吸力大小与距离平方成反比。如果由于某种外力的作用,使离原子核较远的外层电子摆脱原子核的束缚,从一个物体跑到另一个物体,这样就使物体带电,失去电子的物体带正电,获得电子的物体带负电。一个带电体所带电荷的多少可以用电子数目来表示,不过在实用上这个单位的大小,我们常以库伦作为电量的单位。 1库伦= 6.24×1018个电子电荷 电量的符号用Q表示。当电荷积聚不动时,这种电荷称为静电,如果电荷处在运动状态,我们就叫它动电。 直流电和交流电知识 把一节电池的头(正极)对着另一节的尾(负极)装在手电筒中,手电筒就亮了:如果倒过来,头对头或尾对尾,手电筒就不亮。这是因为电池所产生的电流总是朝一个方向流动,所以叫做直流电。 通过输电线或电缆送入家中的电,不是直流电,而是交流电。因为这种电流一会儿朝某个方向、一会儿又朝相反的方向流动。 尽管交流电“变化多端”,但它比起直流电来,有一个最大的优点,就是可以使用变压器,根据需要来升高或降低交流电电压。因为发电厂产的电,都要输送到很远的地方,供用户使用。电压越高,输送中损失越小。当电压升高到3.5万伏或22万伏,甚至高达50万伏时,输送起来就更加经济。无论什么地方要使用电,为适应其特定的用途,又都得把电压降低。例如家庭用电只要220伏,而工厂常用380伏,等等。 直流电也有它的优点,在化学工业上,像电镀等,就非要直流电不可。开动电车,也是用直流电比较好。 为了适应各种电器的特定用途,也可把交流电变成直流电,这叫整流。一些半导体收音机或录音机上,都可用外接电源。通过一个方块形装置,把交流电变成直流电来使用。这个降压和整流用的装置,叫电源变换器。 什么是电力网(Electric Network / Power Grid)?

智能变电站基础知识题库

智能变电站基础知识 一、单项选择题 1. 合并单元是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 2. 智能终端是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。 (A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机 答案:B 4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。 (A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置 答案:A 5. 避雷器在线监测内容包括()。 (A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压 答案:B 6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。 (A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV 答案:C 7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:B 8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:D 9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机 答案:B

10. 智能终端放置在()中。 (A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜 答案:D 二、多项选择题 1. 智能开关的在线监测类型有:() (A)局部放电在线监测;(B)绕组测温在线监测;(C)六氟化硫微水密度在线监测;(D)断路器机械特性在线监测 答案:(A、C、D) 2. 下列哪些设备不属于智能变电站过程层设备?() (A)合并单元;(B)智能终端;(C)线路保护;(D)操作箱 答案:(C、D) 3. 下列哪些设备不属于智能变电站微机保护装置?() (A)交流输入组件;(B)A/D 转换组件;(C)保护逻辑(CPU);(D)人机对话模件 答案:(A、B) 4. 下列哪些不属于智能变电站继电保护装置的硬压板?() (A)“投检修状态”压板;(B)“保护出口跳闸”压板;(C)“投主保护”压板;(D)“启动失灵保护”压板 答案:(B、C、D) 5. 智能变电站的高级应用有:() (A)智能告警及分析决策;(B)顺序控制操作;(C)设备状态可视化;(D)源端维护 答案:(A、B、C、D) 三、填空题 1. 智能变电站定义:采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以______________、_____________、____________为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 答案:全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化 2. 智能变电站中过程层面向__________,站控层面向运行和继保人员。 答案:一次设备

一些供配电基础知识

1.变电所、配电房、开关站、开闭所的概念区别 输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;10kv及以下电压等级输入的,叫配电房。电压不变,没有变压器,只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。35kv及以上电压等级的,叫开关站。 变电所含有变压器,开闭所只有开关柜,包括高压负荷开关、高压断路器。配电房是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。配电房内设备主要有低压配电柜,配电柜分成进线柜、计量柜、联络柜、出线柜、电容柜等。主要由空气开关、计量、指导仪表、保护装置、电力电容器、接触器等组成。 2.负荷开关、隔离开关、断路器的区别 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 负荷开关是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。 在价格和功能上隔离开关<负荷开关<断路器。 3.预装箱式变电站 指由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件组成的成套配电设备,这些元件中工厂内预先组装在一个或几个箱壳内,用来从高压系统向低压系统输送电能。俗称欧式箱变。 4. 组合式变压器 将变压器器身﹑开关设备﹑熔断器﹑分接开关及相应辅助设备进行组合的变压器。俗称美式箱变。 5.高供高计和高供低计 "高供低计"即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的低压侧,实行的低压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的前面,未包含在计量数据内.而"高供高计" 即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的高压侧,实行的高压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的后面,已包含在计量数据内. 6.互感器问题 1、电力部门计量用CT必须独立,不带任何其他元件(电流表也不准接); 2、高压电流互感器除计量用外,最少也有二组二次,测量绕组接电流表,单位内部自己计时共用测量绕组; 3、高压继电保护常规电流保护以外有差动时,需要另加一组(差动保护用CT二次单独),这样,就有一 组测量二组保护了。 4、35KV及以上系统会在条线路上出现“常规电流保护”、线路差动、母线差动(还在大差和小差),这样就 会出现二次绕组四组,一组测量、一组常规电流保护、二组差动保护(但多数母线差动单独装电流互感器)。 5、发电机上用的电流互感器可能还会多一组。 7.补偿电容的共补和分补 如上图所示: 1、接线方式,三相共补电容器有三个接线端,分别接(A、B、C)分补电容器有四 个接线端,分别接(A、B、C、N) 2、投入补偿方式:三相共补电容器投入时,三组电容器同时投入。分补电容器可 以单相分别投入运行。 低压补偿电容柜内装有共补(三相)电容器与分补(单相)电容器,在电容投切时,是共补的先投入运行,分补的后投入运行,因为负荷分配时做到三相负荷尽量平衡,对一个变压器来说,不会只用某一相的负荷,所以三相都有的负荷是大头,各相之间的差异是小头,所以,大部分应该是共补,小部分是分补,这样更合理,更经济(分补比共补贵),共补是三相同时补偿相同的容量,分补是每一相的补偿容量分别计算,分别补偿。 8.浪涌保护器和避雷器的区别 浪涌保护器与避雷器都是用于防止过电压,特别是在防止雷电过电压的功能上,但是浪涌保护器与避雷器却在应用上有着诸多的区别。 1、浪涌保护器一般都只是低压浪涌产品,但是避雷器却有着多个电压等级,从我们一般的低压0.38KV到500KV 的特高压都是有的; 2、浪涌保护器一般都是安装在二次系统上,是为了防护遭受过电压或者是浪涌伤害,是在避雷器消除了雷电的

变电站电气设备详细基础知识知识讲解

1、变电所的作用:变电所是连接发电厂、电网和电力用户的中间环节,主要有汇集和分配电力、控制操作、升降电压等功能。 2、变电所的构成:变压器、高压配电装置、低压配电装置和相应建筑物。 3、变电所分类 ⑴按作用分类 ①升压变电所:建在发电厂和发电厂附近,将发电机电压升高后与电力系统连接,通过高压输电线路将电力送至用户。 ②降压变电所:建于电力负荷中心,将高压降低到所需各级电压,供用户使用。 ③枢纽变电所:汇集电力系统多个大电源和联络线路而设立的变电所,其高压侧主要以交换电力系统大功率为主,低压侧供给工矿企业和居民生活用电等。 ⑵按管理形式分类 ①有人值班变电所:所内有常驻值班员,对设备运行情况进行监视、维护、操作、管理等,此类变电所容量较大。 ②无人值班变电所:不设常驻值班员,而是由别处的控制中心通过远动设备或指派专人对变电所设备进行检查、维护,遇有操作随时派人切换运行设备或停、送电。 ⑶按结构型式分类 ①屋外变电所:一次设备布置在屋外。高压变电所用此方式。 ②屋内变电所:电气设备均布置在屋内,市内居民密集地区或污秽严重的地区、电压在110KV以下用此方式。 ⑷按地理条件分类 地上变电所、地下变电所。

4、变电所的规模 按电压等级、变压器总容量和各级电压出线回路数表示。 电压等级以变压器的高压侧额定电压表示,如35、110、220、330、500KV变电所。 变压器总容量通常以全所主变压器的容量总和来表示。 各级电压出线回路数,根据变电所的容量和工业区用户来确定。如一变电所有5条35KV输电线路、4条110KV输电线路、3条10KV用户配电线路,该所共有出线12回。 5、变电所的电气一次设备构成:变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、架空母线、消弧线圈、并联电抗器、电力电容器、调相机等设备。 6、变压器 ⑴作用:变换电压,将一种等级的电压变换成同频率的另一种等级的电压。 ⑵变压器的分类 ①按相数分:单相变压器、三相变压器。 ②按用途分:升压变压器、降压变压器和联络变压器。 ③按绕组分:双绕组变压器(每相各有高压和低压绕组)、三绕组变压器(每相有高、中、低三个绕组)以及自耦变压器(高、低压侧每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽头) ⑶变压器结构 ①铁芯:用涂有绝缘漆的硅钢片叠压而成,用以构成耦合磁通的磁路,套绕组的部分叫芯柱,芯柱的截面一般为梯形,较大直径的铁芯叠片间留有油道,以利散热,连接芯柱的部分称铁轭。

关于电力的基本知识

1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还有千欧( kΩ ),兆欧(mΩ ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体

之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻

变电站基础知识普及(好)

变电站基础知识普及 变电所(substation):顾名思义,就是改变电压的场所,是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。 变电站:改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。 1.开闭所:是全金属密闭,能够在室外运行的10KV电压等级以下的开关柜组合; 2.配电房:电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置;配电所,是指所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,而母线上却无主变压器。 3.变电所:一般指电压等级在110KV以下的降压变电站;在国家标准GB50053-94《10kv 及以下变电所设计规范》里面规定的术语定义是“10千伏及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电”,符合这个的就是变电所。 4.变电站:各种电压等级的“升压、降压”变电站。上述四个名称,一个比一个大,变电站大于变电所。 变电所带变压器;开闭所和配电房、配电所应不带变压器。变电所,顾名思义就是变电,主要是高中压变压提供低压电源,变电所通常是指小型的降压变电站,因此小型的降压变电站又称为变电所。 变电站,也是变电,但主要是高压变电中压,或高压变电低一级高压,变电站占地较大,根据不同电压等级及容量不同占地不同。 一级负荷,两路电源供电,理论上应是两个独立互不影响的电源,例如两个独立的变电所供电; 二级负荷,双回路电源,不是非要两个独立电源,比如说同一变电所双回路供电就可以了,或者从旁边单位引一路备用电源过来,也可以满足二级负荷供电的要求。 断路器分类: ①按电压等级分类:按电压等级分有高压断路器(10、35、110、220、330、500KV)和低压断路器(400V)。 ②按灭弧介质分类:少油或断路器(油仅用来灭弧,带电部分的绝缘用瓷或有机绝缘材料,用油少)、多油式断路器(油既作绝缘,又用来灭弧,用油多)、空气断路器(用压缩

一些电力基本知识

-------------------------------------------------------------------------------- 电力基本知识问答 1、什么是交流电?什么是三相交流电? 答:大小和方向都随时间不断变化的电动势、电压、电流称为交流电。具有相同频率、相同振幅,但在相位上彼此相差120度并按正弦规律变化的三相交流电动势、电压、电流称为三相正弦交流电。 2、什么是交流电的周期和频率?我国电力的标准频率和周期是多少? 答:交流电变化一周的时间叫做周期,用字母T表示,单位是秒;在1秒种之内,交流电变化的周期数,叫做频率,用字母f表示,单位是赫兹。我国电力的标准周期是0.02秒,标准频率是50赫兹。 3、什么是电阻?什么是电阻率? 答:通俗地说,电阻就是电流在导体中流动时受到的阻力。任何导体都有电阻,其电阻值的大小是由导体材料的物理性质和几何尺寸决定的。在电路中,同一材料、同一规格、型号的导线越长、电阻越大;导线的截面越大,电阻越小。也就是说,电阻与导线长度成正比,与导线截面成反比。表示导线材料对电流具有阻力作用的大小,称为电阻率。电阻率在数值上等于长度为1米,截面为1平方毫米的导线材料所呈现的电阻值。 4、什么是感抗、容抗和阻抗? 答:交流电通过具有电感的电路时,电感电路中会产生阻碍交流电通过的作用,这种作用叫做感抗,在数值上等于电感L乘以频率f的2π倍。交流电通过电容电路时,电容电路也有阻止交流电通过的作用,这种作用叫做容抗,在数值上等于2π与电容C、频率f乘积的倒数。具有电阻、电容、电感的串联电路中,当有交流电通过时,它们共有阻碍作用,这种作用称为阻抗,以字母Z表示,单位欧姆。阻抗在数值上等于电阻的平方与感抗减容抗之差的平方之和的平方根。 5、什么是电能?什么是电功?什么是电功率? 答:使物体做功的本领叫做能,电力做功的本领叫做电能,并以它实际所作的功来度量,以符号Pt表示,单位是千瓦?时。电能通过电气设备所作的功,称为电功,以符号A表示,单位是焦耳。单位时间内,电能所作的功叫做电功率,以符号P表示,单位是瓦或千瓦(W或kW)。 6、什么是视在功率?什么是有功功率?什么是无功功率? 答:在具有电阻和电抗的电路中,电压与电流的乘积叫视在功率,既包含有功功率,也包含无功功率,用符号S表示,单位伏?安(V A)或千伏?安(kV A)。有功

电力基础知识

电力基础知识 第一章概论 一、动力系统、电力网、电力系统的划分 动力系统:习惯上,将有带动发电机转动的动力部分、发电机、升压变电所、输电线路、降压变电所和负荷等环节构成的整体成为动力系统。 电力网:由各类降压变电所、输电线里和生涯变电所组成的电能传输和分配的网络成为电力网。 电力系统:由发电机、电力网和负荷组成的统一体成为电力系统。 二、电厂的分类 火力发电厂:利用固体、液体、气体燃料的化学能来生产电能的的工厂。 水力发电厂:利用河流所蕴藏的水能资源来生产电能的工厂。可分为堤坝式和引水式电厂。 还有核电厂、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电等。 三、电力网 电压等级的分类:3、6、10、35、63、110、220、330、500、750kV,均为三相交流系统的线电压。

由以上可知,当输送功率一定时,线路的电压越高,线路中通过的电流就越小,所用导线的截面就可以减小,用于导线的投资可以减少,而且线路中的功率损耗、电能损耗也就会相应降低。因此大容量、远距离输送电能要采用高压输电。 电压越高,要求线路的绝缘水平也就越高;线路杆塔投资增大,输电走廊加宽,变压器、电力设备等的投资也增加。 根据经验,电力系统输电额定电压等级中相邻的两个电压之比,在电压为110kV以下是一般为3倍左右,在110kV以上时宜在2倍左右。 四、电气设备的额定电压 理论上,用电设备的额定电压应和电网的额定电压相一致。实际上,由于输送电能时在线路和变压器等元件上产生的电压损失,会使线路上各处的电压不相等,使各点的实际电压偏离额定电压。即线路首端的电压将高出额定电压5%,线路末端的电压会低于额定电压5%。

电力基础知识入门

电力基础知识入门 什么是电? 在日常生活和生产中,几乎到处都要用到电。如电灯通电会发光,电动机通电会旋转。电究竟是怎样一回事?在电线里有什么东西通到电灯、电视机里去?要了解物体带电的根本原因,首先必须了解物体的内部结构。 自然界的一切物质是分子组成的,而分子又是由原子组成。每个原子,都是由一个带正电电荷的原子核和一定数量带负电电荷的电子所组成。这些电子,分层围绕原子核作高速旋转。正电荷与负电荷有同性相斥异性相吸的特性。不同的物质有不同的原子,它们所具有的电子数目也是不一样的,例如铝原子有13个电子。在通常情况下,原子核所带的正电荷和电子所带的负电荷在数量上相等,所以物体就不显示带电现象。原子核吸引电子的吸力大小与距离平方成反比。如果由于某种外力的作用,使离原子核较远的外层电子摆脱原子核的束缚,从一个物体跑到另一个物体,这样就使物体带电,失去电子的物体带正电,获得电子的物体带负电。一个带电体所带电荷的多少可以用电子数目来表示,不过在实用上这个单位的大小,我们常以库伦作为电量的单位。 1库伦= 6.24×1018个电子电荷 电量的符号用Q表示。当电荷积聚不动时,这种电荷称为静电,如果电荷处在运动状态,我们就叫它动电。 直流电和交流电知识 把一节电池的头(正极)对着另一节的尾(负极)装在手电筒中,手电筒就亮了:如果倒过来,头对头或尾对尾,手电筒就不亮。这是因为电池所产生的电流总是朝一个方向流动,所以叫做直流电。 通过输电线或电缆送入家中的电,不是直流电,而是交流电。因为这种电流一会儿朝某个方向、一会儿又朝相反的方向流动。 尽管交流电“变化多端”,但它比起直流电来,有一个最大的优点,就是可以使用变压器,根据需要来升高或降低交流电电压。因为发电厂产的电,都要输送到很远的地方,供用户使用。电压越高,输送中损失越小。当电压升高到3.5

电线电缆基础知识大全

电力电线电缆基础知识大全 (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容

(1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。

变电运行基础知识

变电运行基础知识 1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些 答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么 答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。 3、红绿灯的作用 答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。 (2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。 4、变电所突然停电如何处理 答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电,观察60kv电压表,电流表无指示,变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报,将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位。 5、变压器的保护有几种 答:(1)差动保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响

(2)瓦斯保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。 (3)过流保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。 (4)温度保护,作用于信号,警铃响。 (5)速断保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响。 (6)过负荷保护,作用于信号,警铃响。 6、变压器的工作原理: 答:电源侧称一次绕组,负载侧称二次绕组,当交流电压U1加到一次绕组后,交流I1流入该绕组,并产生励磁作用,在铁芯中产生交变磁通,这个磁通不仅穿过一次绕组,同时也穿过二次绕组,分别在两个绕组中产生感应电动势E1和E2,这时,如果二次绕组与外电路和负载接通,便有电流I2流入负载,于是就有电能输出。 7、摇表的使用 答:(1)验电 (2)放电 (3)选表 (4)校表,先将摇表摇起来,指针指向“00”,然后将两端短接指向“0”。摇表的速度每分钟120下。 (5)先拆导体端,拆完后停止摇表。 (6)最后给导体放电。 8、变压器并列运行的目的、条件、后果 答:目的:(1)提高变压器运行经济性。

电力工程造价基本知识

电力工程造价基本知识介绍 第一部分电力造价概念 电力系统构成 1、概念:发电厂、变电所、输配电线路和用电负荷(如工业用电、民用电等),组成电力生产与消费平衡的最简单的电力系统。 2、系统构成: 生产:电源系统,由各类发电厂构成——发电 输送:电压变换,升降压——变电 输电、配电——送电线路、配网等 此外还有控制系统;包括电力调度自动化、继电保护、安装稳定控制、监控系统等。 简介各个电力子系统 1、发电厂:主要指火力发电厂,通过高温燃煤将将化学能转为热能,从而将水加热成为高温高压的蒸汽,利用蒸汽驱动汽轮机,热能转变为机械能,汽轮机带动发电机发电,机械能转变为电能。由八大系统组成:热力系统、燃料供应系统、化学水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、附属生产系统、脱硫系统;是标准电厂项目划分。 2、变电站:联系发电厂和用户的中间环节,起变换和分配电能的作用。 3、送电线路:10千伏以下的应执行地方定额,10千伏以上的应执行电力行业定额。同时注意采用什么定额就使用相应的取费标准。 4、电力负荷:分为有功负荷和无功负荷两类;有功负荷指用户实际耗能,无功负荷指线损。 由于电能不能储存,实际上发电、送电、用电是同时进行的,发出的电与消耗的电应尽量平衡。这里就涉及到一个负荷的问题。 电力造价基础知识 1、工程造价定义:简单来说就是完成建设项目所需要付出的金额。 2、工程造价两种含义:是从不同角度把握同一事物的本质。 从建设工程的投资者来说,面对市场经济条件下的工程造价就是项目投资,是“购买”项目要付出的价格;同时也是投资者在作为市场供给主体时“出售”项目时订价的基础。对于承包商来说,对于供应商和规划、设计等机构来说,工程造价是他们作为市场供给出主体出售商品和劳务的价格总和,或是特指范围的工程造价,如建筑安装工程造价。 3、工程项目分解与组合: 就拿发电工程来说:包括的单位工程有:热力系统、燃料供应系统、化学水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、附属生产系统。单位工程再细分为扩大单位工程,如热力系统又是由:主厂房本体、除尘排烟系统、热力网系统。单项工程可以将主厂房本体细分为:主厂房、集中控制楼、锅炉、汽机、风机房等。 4、工程计价的计价特征:单件性、多次性、组合性、多样性 其中:多次性为; (1)项目建议书阶段、可行性研究阶段——投资估算 指项目建议书、可行性研究阶段对拟建项目所需投资额,编制估算金额或称估算造价,是决策、筹资和控制造价的主要依据。判断项目是否可行,可行性研究批准则项目正式启动,也就是我们常说的立项。 *判断方法:根据一定的方法——经济评价,判断项目是否可以得到预期的收益。 (2)初步设计阶段——概算 项目立项报批,由设计单位出初步设计图,计算工程概算造价,建设单位根据概算造价筹资,

电力基础知识大全

1、什么叫电磁环网?对电网运行有何弊端?什么情况下还不得不保留? 答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。电磁环网对电网运行主要有下列弊端: 1)、易造成系统热稳定破坏。如果在主要的受端负荷中心,用高低压电磁环网供电而又带重负荷时,当高一级电压线 路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可能不止一回)送出,容易出现超过导线热稳定电流的问 题。 2)、易造成系统动稳定破坏。正常情况下,两侧系统间的联络阻抗将略小于高压线路的阻抗。而一旦高压线路因故障断开,系统间的联络阻抗将突然显著地增大(突变为两端变压器阻抗与低压线路阻抗之和,而线路阻抗的标么值又与 运行电压的平方成正比),因而极易超过该联络线的暂态稳定极限,可能发生系统振荡。 3)、不利于经济运行。500kV 与220kV 线路的自然功率值相差极大,同时500kV 线路的电阻值(多为4×400mm2 导线)也远小于 220kV 线路(多为2×240 或1×400mm2 导线)的电阻值。在500/220kV 环网运行情况下,许多系统潮流分配难于达到最经济。 4)需要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。但实践说明,安全自动装置本身拒动、误动 影响电网的安全运行。 一般情况中,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力 或为保重要负荷而又不得不电磁环网运行。 2、常用母线接线方式有何特点? 答:1)、单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性 和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。 2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠, 检修方便, 调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是 隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。 3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。 4)3/2 及4/3 接线:具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与 其相连的两回线路短时停电外,其他任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。 5)母线-变压器-发电机组单元接线:它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口 电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。 3、电力系统负荷分几类?各类负荷的频率电压特性如何? 答:电力系统的负荷大致分为:同步电动机负荷;异步电动机负荷;电炉、电热负荷;整流负荷;照明用电负荷;网络损耗负荷等类型。 1)有功负荷的频率特性:同(异)步电动机的有功负荷:与频率变化的关系比较复杂,与其所驱动的设备有关。当所驱动的设备是:球磨机、切削机床、往复式水泵、压缩机、卷扬机等设备时,与频率的一次方成正比。当所驱动的设备是:通风机、静水头阻力不大的循环水泵等设备时,与频率的三次方成正比。当所驱动的设备是:静水头阻力很大的给水泵等设备时,与频率的高次方成正比。电炉、电热;整流;照明用电设备的有功负荷:与频率变化基本上无关。 网络损耗的有功负荷:与频率的平方成正比。 2)有功负荷的电压特性:同(异)步电动机的有功负荷:与电压基本上无关(异步电动机滑差变化很小)。电炉、电热;整流;照明用电设备的有功负荷:与电压的平方成正比(其中:照明用电负荷与电压的1.6 次方成正比,为简化计算,近似为平方关系)。