文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (新)高压二氧化碳灭火系统设计使用手册1.doc

(新)高压二氧化碳灭火系统设计使用手册1.doc

(新)高压二氧化碳灭火系统设计使用手册1.doc
(新)高压二氧化碳灭火系统设计使用手册1.doc

一. 主要用途与适用范围

1. 概述

高压二氧化碳灭火系统是现今气体灭火系统中发展历史最悠久、灭火技术最成熟的固定式气体灭火系统。经济发达国家的二氧化碳灭火系统的设置量仅次于洒水灭火系统,为气体灭火系统之最。二氧化碳灭火剂来源广泛,价格低廉,任何地区均可获取。

“隆华”高压二氧化碳灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家,结合国内外系统的结构特点,研制出的技术最先进,结构最新颖,性能最可靠的一流产品。

2. 适用火灾类别

·液体或可溶化固体火灾,如:烃类(汽油、煤油、柴油等)

醇类

酮类

酯类

苯类及其它有机溶剂类;

·可燃气体火灾,如:甲烷、乙烷、丙烷、煤气、天然气等(灭火时应切断气源);

·可燃固体火灾,如:固体表面火灾和棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;

·电气火灾,如:变压器、电开关、断路器、发电机、电动机、电子设备等。

3. 适用的场所

·电子计算机房、通讯机房、变压器室、电器开关和配电室、发电机房、电器仪表室、控制中心、数据打印室、电缆间等。

·汽车库、发动机试验台等。

·油槽、油罐、油泵间、危险品库、静电喷漆间、反应釜、金属轧机、纺织机等。

4. 二氧化碳不适合扑救的以下物质火灾

·硝酸纤维和火药;

·活泼金属,如:锂、钠、钾、镁等;

·金属氢化物;

·能自行分解的化学制品。

二. 系统技术参数

1. 二氧化碳灭火剂

二氧化碳灭火剂是一种无色、无味、不导电的惰性气体,在不同的条件下可以气、液、固体三种状态存在,同时是一种价格低廉、方便可得的灭火剂,它的密度约为空气的1.5倍,

其灭火机理主要是减少火灾区域的氧含量(15%以下),直至窒息灭火。同时又有隔热降温

的作用。

二氧化碳的参数

分子式:CO2

分子量:44.01

纯度:不小于99.5%(v/v)

水含量:不大于0.015%(w/w)

含油量:无油斑

乙醇等其它有机物:无

密度(0℃液态):0.914g/cm3

密度(0℃气态):1.977g/L

沸点(760mmHg):-72℃

临界温度:31℃

临界压力:7.4Mpa

温度:-56.6℃

三相点:

压力:0.517 Mpa

注:含水量较高,降低电绝缘性或产生喷放结冰,堵塞阀门和喷嘴,对容器有腐蚀作用。

含醇类有机物会影响灭火效果。

二氧化碳浓度在3%~4%时会使人的呼吸加快,9%浓度时人在10分钟内可能失去知觉,20%浓度时人会在20~30分钟后窒息。

2. 系统参数

·系统工作压力15Mpa

·系统储存环境温度0 ~ 49(℃)

·保护区环境温度不限

·系统工作电源AC220V、DC24V

·系统灭火剂喷放时间≤1 min (深位火灾≤7min)

·系统启动方式电、气、机械(自动、手动、应急操作)

·系统电磁启动电流0.75A

·系统气动启动压力≤2Mpa

·系统手动操作力≤50N

·系统储存容器容积40、68、70、80(L)

三. 系统组成

1.“隆华”高压二氧化碳灭火系统组成

“隆华”高压二氧化碳灭火系统主要由火灾探测控制单元(包括火灾探测器、报警控制器、气体灭火控制盘、声光讯响器、喷洒指示灯、紧急启动/停止按钮等)、灭火系统单元(包括CO2灭火瓶、软管、单向阀、集流管、泄漏报警装置、电磁启动器、钢瓶架、选择阀、压力开关、管网及喷嘴等)等组成。

单元独立系统示意图

图中1.喷头2.火灾探测器3.压力开关4.安全阀5.CO2灭火瓶组6.电磁启动器7.启动气瓶

8.报警控制器9.喷洒指示灯10.紧急启动/停止按扭11.声光讯响器(室内室外各一个)

组合分配系统示意图

图中:1.喷头 2.火灾探测器 3.压力开关 4.安全阀 5.气动启动头 6.选择阀 7.单向阀

8.CO2灭火瓶组 9.电磁启动器 10.启动气瓶 11.报警控制器 12.喷洒指示灯

13.紧急启动/停止按扭 14.声光讯响器(室内室外各一个)

·单元独立系统——一个二氧化碳供应源,通过固定的管网和喷嘴,对一个防护区或保护对象实施保护。

·组合分配系统——一个二氧化碳供应源,通过固定的管网和喷嘴,对两个或两个以

上的防护区或保护对象实施保护。

2.“隆华”高压二氧化碳系统动作程序

·自动启动——从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自动完成,不需要人员介入的操作与控制方式。“隆华”高压二氧化碳灭火系统只需要由报警控制器或气体灭火控制盘输出一个启动信号(DC2V 0.75A)给电磁启动器,灭火剂将自动喷洒。

·手动启动——人员接到火警信号后,经确认再启动手动按钮,通过报警控制器操作联动设备以及释放灭火剂的操作与控制方式。

·应急操作——人员可以通过系统所设的机械式启动机构,直接释放灭火剂的操作方式。

“隆华”高压二氧化碳灭火系统是在容器阀上直接连接机械应急启动机构。

四. 系统部件

“隆华”高压二氧化碳灭火系统主要部件有:

·CO 2灭火瓶 ·压力开关 ·电磁启动器 ·钢瓶架

·启动气瓶 ·CO 2泄漏极限报警装置 ·单向阀 ·集流管 ·气控单向阀 ·集流管安全阀 ·金属软管 ·喷嘴 ·选择阀 ·高压管件 1. CO 2灭火瓶

CO 2灭火瓶是由灭火剂储存容器、容器阀及所储存的CO 2灭火剂组成。

■ 用途:平时用来储存

CO 2 灭火剂,火灾发生时将CO 2 灭火剂释放实施灭火。

■结构:容器为锰钢或铬钼钢热轧成整体钢瓶。容器阀采用不锈钢与铜合金金属材料,结构紧凑、流体阻力小、密封性强、安全可靠。

■应用:通过称重装置(CO2泄漏极限报警装置)悬挂在钢瓶架上,由金属软管、单向阀与集流管相连接。

2.电磁启动器

■用途:安装在启动气瓶或CO2灭火瓶和选择阀上,按灭火控制指令,启动相应的容器阀和选择阀。

■结构:由电磁铁执行机构组成,视系统的需要分别可配装手动启动头、气动启动头或气动/ 手动两用启动头。结构先进、作用力大、可靠性强、灵活机动。

■应用:CO2灭火瓶固定在钢瓶架上后安装电磁启动器,安装前应检查保险、安全销及铅封是否完好,顶杆是否复位。控制线应用锡焊焊接,应加套防护软管。

■用途:储存启动气源(氮气)的先导启动气瓶。

■结构:由容器、容器阀及电磁启动器组成,可视系统需要配装手动启动头或两用启动头,其密封性强、动作灵敏可靠。

■应用:固定在专用瓶组架上,尽量靠近选择阀和灭火瓶组架。

4. 单向阀

■用途:安装在CO2集流管上,防止CO2从集流管倒流。

■结构:由阀体、阀芯和弹簧等件组成。结构新颖、动作灵活、密封性强、流体阻力小。

■应用:应定期检查阀芯的灵活性和密封性。

5. 气控单向阀

■用途:用于系统启动的控制气路上。

■结构:由阀体、阀芯和弹簧等件组成,结构新颖、动作灵活、密封性强、安装方便。

■应用:编制气控管路采用卡套式管接头连接,气控管采用φ6×1/T3 紫铜管,管端部要求

垂直,不应有毛刺和缩孔现象,要保证其圆度,定期检查阀芯的灵活性和密封性。

6. 金属软管

■用途:用于容器阀与单向阀之间的柔性连接,缓解CO2灭火剂的流动冲击,便于称重装置的测量。

■结构:采用不锈钢波纹管和不锈钢丝网制作,两端采用球面密封形式。

■应用:结构紧凑、耐压强度高、柔性好、密封性强。安装时注意不得形成锐角和扭曲。

7. 选择阀

■用途:CO2灭火系统组合成分配系统时设此阀,引导灭火剂流向对应的保护区。

■结构:采用不锈钢和铜合金材料制作,结构新颖独特、体积小、重量轻,数百次启动能保证动作灵活,复位后密封可靠。

■应用:选择阀安装高度为1.7m ,两阀之间距离应不小于400mm,选择阀牢固的固定在管路

上后,再安装电磁启动器,释放后应由人工进行复位。

8. 压力开关

■用途:安装在选择阀的出气口一端(无选择阀的独立系统可安装在集流管上),当释放CO2灭火剂时,压力开关动作,将信号送到放气灯、声光报警器和控制中心等部位。

■结构:由阀体、活塞和微动开关等组成。体积小、重量轻、灵活可靠。

■应用:应在安装前检查活塞的动作情况,测量微开关的动作情况,安装时切记不得使壳体受力。

9. 钢瓶架

■用途:用于固定CO2灭火瓶组,可分为3~8瓶为一组架。

■结构:钢瓶架采用钢板和方管材料,制作精湛美观、牢固可靠。

■应用:钢瓶架可以拆装运送,现场组装,场地应平整光滑,必要时可用地脚螺栓将集流管

和称重梁固定在钢瓶架上方,组装时注意调整钢瓶架的垂直度。

10. CO 2 泄漏极限报警装置

■ 用途:循检CO

2 灭火瓶的泄漏情况,当发现CO 2 泄漏量达到充装量的10%时,将发出报

警信号,检修人员应及时予以补充。

■ 结构:由称重检漏装置、吊具和报警器输出三部分组成。 ■ 应用:详见《CO 2

泄漏极限报警装置使用说明书》

11. 集流管

■ 用途:汇集多个容器的CO 2 灭火剂,再经主干管输送到保护区的汇流管路。

■ 结构:集流管由无缝钢管、接头等经焊接而成。整体镀锌处理。接单向阀的接头可根据

需要制作成单排或双排。

■ 应用:集流管应牢固的固定在钢瓶架上,使用标准的“U ”螺栓连接,接单向阀的接头朝

向可视金属软管的弯曲度进行调整。集流管的后端可接安全阀。

注:1.n=容器数量;2.定货时应注明单双排,每排容器数量及有无安全泄压口。

12. 集流管安全阀

■用途:安装在集流管上。由于组合分配系统采用了选择阀,使集流管形成封闭管段一旦有

CO2积存,由于温度的原因形成很高的压力,为此在集流管后端设置安全阀。

■结构:由阀体和安全膜片组成。结构新颖、安全可靠。

■应用:安全阀的出口端螺纹可接管引向室外,避免伤害人员。

13. 喷嘴

喷嘴是系统的关键部件之一。其

规格应根据保护区的具体情况设计计算确定。

14.高压管件

高压管件等径三通

高压管件等径弯头

高压管件管箍

高压管件异径三通

高压管件异径弯头

五. 系统设计

较为完整的设计应详细地表明危险对象和被提供的系统。危险对象指防护区和保护对象的大小、位置,火灾类型以及可能暴露于火灾危险的其它物质。同时,应考虑人员从防护区的撤离出口,其应与人数和系统的延迟时间相适应。应清楚表示二氧化碳储存间的位置,火灾探测控制单元的位置,瓶组、阀门、管道、喷嘴的规格、位置和尺寸以及一些辅助设备。还有灭火剂用量、压力降等详细计算。

为了合理的设计“隆华”高压二氧化碳灭火系统,应遵循 GB50193-93 《二氧化碳灭火系统设计规范》(1999年修订版)和以下阐述步骤。

1. 全淹没灭火系统

■二氧化碳设计用量按下式计算

M=K b(0.2A+0.7V) ;(1)

A=A V+30A0 ;(2)

V=V V-V g ;(3)

式中M---二氧化碳设计用量(kg);A0 --- 开口总面积(m2);

K b--- 物质系数(见附表5-1);V --- 防护区的净容积(m3);

A --- 折算面积(m2); V V --- 防护区的容积(m3);

A V --- 防护区的内侧面、底面、顶面(包括其中的开口)的总面积(m2);

V g --- 防护区内非燃烧体和难燃烧体的总体积(m3);

常数0.2(kg/m2)--- 面积系数;常数0.7(kg/m3)--- 体积系数;

当防护区的环境温度超过100℃或低于20℃时,每超过5℃或降低1℃时二氧化碳灭火用量应增加2%。

■高压储存容器数量的确定

Np=Mc/(a?V0) (4)

式中:Np--- 储存容器数(个);

Mc--- 容器储存量(kg);

a --- 充装系数(kg/L),一般取0.60 kg/L;

V0--- 单个容器容积(L);

■泻压口面积可按下式计算:

A X = 0.0076(Q t/t P) (5)

式中:A X--- 泻压口面积(m2);

Q t --- 二氧化碳喷射率(kg/min ); P t --- 围护结构的允许压强(Pa );

全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于1min 。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不

应大于7min ,并应在2min 内使二氧化碳的浓度达到30%。

2. 局部应用灭火系统

局部应用灭火系统的设计可采用面积法和体积法计算。

面积计算灭火剂用量可按下式:

M=N ×Q i ×t (6)

式中 M --- 二氧化碳设计用量(kg ); N --- 喷头数量;

N ≥K b i A A 1

A 1--- 保护对象的计算面积(m 2); A i --- 单个喷头保护面积(m 2) ; Q i --- 单个喷头设计用量(kg/min ); t--- 喷射时间(min)。

■ 体积计算灭火剂用量

保护对象的计算体积应采用设定的封闭罩的体积,封闭罩的底应为保护对象实际底面,其各侧面及顶部至保护对象的距离不应小于0.6m 。 体积法计算灭火剂用量可按下式:

M=V t ×q v ×t (7)

式中M --- 灭火剂设计用量(kg);

V t --- 保护对象计算体积(m 3

); q v --- 喷射强度(kg/min ?

m 3

);

q v =K b (16-

At

Ap

12); (8)

A P --- 设定的封闭罩侧面围封结构中存在的实际围封面积;

At--- 设定封闭罩侧面围封结构中存在的实际围封面面积与假定围封面面积之和。 3. 管网计算: ■ 初选管径:

D=(2~2.5)Q ; (9) D--- 管道内径(mm );

Q--- 管道的设计流量(kg/min )。

■ 管道压力降可按附图5-1确定。也可按公式计算:Q 2 = )04319.0(108725.025.125.54Z D L Y

D ??+???-(10)

式中L--- 管道计算长度(m)即管道实际长度与管件当量长度之和。管件当量长度参见

附表5-2;

Y--- 压力系数(MPa ?

kg/m 3

),参见附表5-3;

Z--- 密度系数,参见附表5-3。 为简化计算我们将式(10)简化为: Y 2=Y 1+ALQ 2+B (Z 2-Z 1)Q 2 (11) 其中 A=25

.54108725.01

D ??- (12)

B=

4

4950D (13)

式中 Y 1--- 该管段始端压力系数; Y 2--- 该管段末端压力系数; Z 1--- 该管段始端密度系数; Z 2--- 该管段末端密度系数;

注:管网起始压力取设计额定储存压力(5.17),后段管道的起始点压力取前段管道的

终点压力。

■ 管道高程校正值参见附表

5-4。

■ 通过计算喷头人口压力不得小于1.4MPa

■ 喷头等效孔口面积计算:

F=Q i /q 0

式中:F--- 喷头等效孔口面积(mm 2),参见附表5-5。

Q i --- 单个喷头设计流量(kg/min);

q 0--- 等效孔口单位面积的喷射率(kg/min ?

mm 2), 参见附表5-6。

4. 举例计算

命题:计算系统为高压储存状态,其管路技术图如下(见5-2)。两个喷头的流量相等,总

流量为150kg/min 。

管段流量分配:

(1)-(2) 150 kg/min (2)-(3) 75 kg/min (3)-(4) 75 kg/min

管段计算长度:

(1)-(2): 沿程计算长度:6.5+65=71.5m

局部损失当量长度:7.5+0.85=8.35m

计算长度:71.5+8.35=79.85m

(2)-(3)或(3)-(4): 沿程计算长度:20m 局部损失当量长度:1.7+0.67=2.37 计算长度:20+2.37=22.37m 静压水头(在管段(1)-(2)上): 以平均压力5.17MPa 查附表5-4得, P H = 6.5m ×0.008×MPa/m=0.052MPa 利用(11)(12)(13)式进行阻力损失计算:

管段(1)-(2): 始端(1)计算压力

P 1= P 0- P H =5.17-0.052=5.118(MPa )

以P 1查附表5-3得 Y 1 =55.4 Z 1 =0.0035 图5-2 由(12)式A=25.5425108725.01

??-=5.249×10-

3

由(13)式B=

4

254950=1.267×10-

2

以上各值代人(11)式:

Y 2=Y 1+ALQ 2+B (Z 2-Z 1)Q 2=9807+未定项(忽略未定项),以Y 2=9807查附表5-3得对应值Z 2=0.94,代人式(11)补充计算未定项得Y 2=10074,查附表5-3得P 2=3.25(MPa ) 管段(2)-(3): 由(12)式A=25.5420108725.01

??- =1.694×10-2

由(13)式B=

4

204950=3.094×10-2

以上各值代人(11)式:

Y 3=Y 2+ALQ 2+B (Z 3-Z 2)Q 2=12206+未定项忽略未定项,以Y 3=12206查附表5-3得对应值Z 3=1.5,代人式(11)补充计算未定项得Y 3=12303查附表5-3得P 3=2.34MPa 将计算结果整理如下:

5. 查图法要比计算法简单得多,但精度稍差,在此不再演示。

5.17

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5 2.0

1.5

0 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 L/D 1.25(m/mm 1.25)

图5-1

物质系数、设计浓度和抑制时间

可燃物 物质系数Kb

设计浓度(%)

抑制时间(min )

丙酮 1.00 34 —— 乙炔

2.57 66 —— 航空燃料115#

/145#

1.06

36

——

管 段 管 径 (mm ) 长 度 (m) 计算当量长度(m) 高程变 化 (m) 流

kg/min 压力 MPa 始 端 终 端 1-2 25 71.5 79.85 6.5 150 5.12 3.25 2-3

20

20

22.37

75

3.25

2.34

2-4 20 20 22.37 0 75 3.25 2.34

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类: 二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统、热气溶胶灭火系统 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统就是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳就是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息与冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)与低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5、17MPa,低压系统应取2、07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀 造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温与制冷手段被控制在-18℃~-20℃ 之间。典型的低压储存装置就是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301与卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。由于惰性气体纯粹来自于自然,就是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称之为洁净气体灭火系统。 4.热气溶胶灭火系统 热气溶胶灭火系统就是以固态化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成具有灭火 性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。按气溶胶发生剂的主要化学组成可分为S型热气溶胶、K型热气溶胶与其她热气溶胶。

二氧化碳灭火系统设计规范

二氧化碳灭火系统设计规 1 总则 1.0.1 为了合理地设计二氧化碳灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规。 1.0.2 本规适用于新建、改建、扩建工程及生产和储存装置中设置的二氧化碳灭火系统的设计。 1.0.3 二氧化碳灭火系统的设计,应积极采用新技术、新工艺、新设备,做到安全适用,技术先 进,经济合理。 1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾: 1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。 1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。 1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸等部分固体深位火灾。 1.0.4.4 电气火灾。 1.0.5 二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾: 1.0.5.1 硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。 1.0.5.2 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。 1.0.5.3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 1.0.6 二氧化碳灭火系统的设计,除执行本规的规定外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。 2术语、符号 2.1 术语 2.1.1 全淹没灭火系统total flooding extinguishing system 在规定的时间,向防护区喷射一定浓度的二氧化碳,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 2.1.2 局部应用灭火系统local application extinguishing system 向保护对象以设计喷射率直接喷射 二氧化碳,并持续一定时间的灭火系统。 2.1.3 防护区protected area 能满足二氧化碳全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。 2.1.4 组合分配系统combined distribution systems 用一套二氧化碳储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统。 2.1.5 灭火浓度flame exting uishing concentration 在101KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气中的最小体积百分比。 2.1.6 抑制时间inhibition time 维持设计规定的二氧化碳浓度使固体深位火灾完全熄灭所需的时间。

CO2灭火系统安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L9807 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ CO2灭火系统安全操作 规程正式样本

CO2灭火系统安全操作规程正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、目的 为保证煤粉制备区域内的设备和人身安全,检查 并及时处理灭火系统设备隐患,确保灭火系统工作的 可靠性,制定本操作规程。 二、适用范围 1、低压二氧化碳灭火系统(包括灭火剂贮存装 置、各种控制阀、电气控制柜、喷头、管道等设备的 巡检、维护、保养工作)。 2、本规程适用于全厂所有员工。 三、工作内容

(一)、巡检内容 1、定期检查CO2的供应源即CO2贮存容器,包括液位、压力、制冷机和安全阀状态是否正常等。如果CO2的贮存量减少10%时,应立即补充充装。 2、检查火灾探测系统、启动控制系统(包括自动和手动控制系统)、声光报警系统以及安全信号、标志等。 3、检查管道、选择阀、喷嘴组件有无损坏、移位或被杂物堆放等。 4、查看防护对象、封闭空间情况有无变化,走道是否畅通,门能否自动关闭,通风设备状态是否正常,以及有其它不利状况。 (二)、常规检查、保养和维修内容 1、维修人员必须持证上岗,严格按照《电气安全操作规程》进行作业。

二氧化碳灭火系统设计

摘要 二氧化碳气体灭火剂具有较高的灭火效率和无污染等特点,针对在国内外禁止使用哈龙灭火剂及其灭火系统和国内越来越多的重要场所需要使用二氧化碳气体灭火系统进行保护的的情况,本设计以淮北市电信大楼为目标建筑物,对其进行了二氧化碳气体灭火系统设计。 依据《二氧化碳灭火系统设计规范》,对淮北市电信大楼进行了气体灭火防护区划分、二氧化碳灭火用量的计算、系统管网布置等方面的工作。在此基础上,结合目标建筑物的实际情况,对其进行了安全疏散校验,进而完成了本设计。 关键词: 电信大楼;二氧化碳;灭火系统;组合分配

ABSTRACT Carbon dioxide gas extinguisher has high fire extinguishing efficiency and pollution-free characteristics,we aiming at Huaibei telecommunications building.Ha dragon extinguisher and extinguishingsystem have been banned at the home and abroad. On the basis of the《Carbon dioxide fire system design code》,Huaibei telecommunications building have been Divisioned of gas fire-extinguishing protective area,calculated the amount of Carbon dioxide fire extinguishing and layouted System pipeline,etc.On this basis,combining with the actualsituation, the goal building on the safe evacuation check,and then finished the design. Keyword: Telecommunications building;Carbon dioxide;Fire extinguishing agent system;Combined distribution

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统详细版

文件编号:GD/FS-1389 (安全管理范本系列) 二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火 系统详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、压力开关、安全阀、喷嘴、管道及其附件等组件组成。本节主要介绍系统组件及其设置要求。 一、二氧化碳灭火系统 (一)灭火剂储存装置 目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力 5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、 45L、50L、82.5L。

高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19 MPa±0.95 MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。 低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38 MPa±0.12 MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8 MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其

气体灭火系统的检测与验收(2021)

气体灭火系统的检测与验收 (2021) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0501

气体灭火系统的检测与验收(2021) 气体灭火系统安装调试完成后,委托具有相应资质的消防设施检测机构进行技术检测。系统部件及功能检测要全数进行检查。检查包括直观检查、安装检查和功能检查等内容。 一、系统检测 (一)储瓶装置间 储瓶间检查要求: 1.储存装置间门外侧中央贴有“气体灭火储瓶间”的标牌; 2.管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,其位置应符合设计文件,如设计无要求,储瓶间宜靠近防护区; 3.储存装置间内设应急照明,其照度应达到正常工作照度。 (二)高压储存装置

1.直观检查要求 (1)贮存容器无明显碰撞变形和机械性损伤缺陷,贮存容器表面应涂红色,防腐层完好、均匀,手动操作装置有铅封; (2)储存装置间的环境温度为-10℃~50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为0℃~49℃。 2.安装检查要求 (1)贮存容器的规格和数量符合设计文件要求,且同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不超过20mm; (2)贮存容器表面应标明编号,容器的正面应标明设计规定的灭火剂名称,字迹明显清晰。储存装置上应设耐久的固定铭牌,标明设备型号、储瓶规格、出厂日期;每个储存容器上应贴有瓶签,并标有灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等; (3)贮存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理;操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m,且不小于贮存容器外径的1.5倍; (4)容器阀上的压力表无明显机械损伤,在同一系统中的安装

二氧化碳灭火系统设计要求规范

[二氧化碳灭火系统设计规] 【颁布机关】建设部 【颁布日期】1999年11月17日 【实施日期】2000年03月01日 【文件时效】有效 中华人民国国家标准 二氧化碳灭火系统设计规 Code of desing for carbon dioxide fire extinguishing systems GB 50193—93 (1999年版) 主编部门:中华人民国公安部 批准部门:中华人民国建设部 实施日期:1994年8月1日 工程建设标准局部修订公告 第23号 国家标准《二氧化碳灭火系统设计规》GB50193—93,由公安部天津消防科学研究所会 同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自二000年三月一日起施行,该规中相应条文的规定同时废止。 中华人民国建设部 1999年11月17日 关于发布国家标准《二氧化碳灭火系统设计规》的通知 建标[1993]899号 根据国家计委计综[1987]2390号文的要求,由公安部会同有关部门共同制订的《二氧 化碳灭火系统设计规》,已经有关部门会审。现批准《二氧化碳灭火系统设计规》GB 50193—93为强制性国家标准,自一九九四年八月一日起施行。 本规由公安部负责管理,其具体解释等工作由公安部天津消防科学研究所负责。出版发行 由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民国建设部 一九九三年十二月二十一日 目次 1 总则 2 术语和符号 2.1 术语 2.2 符号 3 系统设计 3.1 一般规定 3.2 全淹没灭火系统 3.3 局部应用灭火系统 4 管网计算 5 系统组件 5.1 储存装置

5.2 选择阀与喷头 5.3 管道及其附件 6 控制与操作 7 安全要求 附录A 物质系数、设计浓度和抑制时间 附录B 管道附件的当量长度 附录C 管道压力降 附录D 二氧化碳的Y值和Z值 附录E 高程校正系数 附录F 喷头入口压力与单位面积的喷射率 附录G 本规用词说明 附录H 喷头等效孔口尺寸 附录J 二氧化碳灭火系统管道规格 附加说明 附:条文说明 1 总则 1.0.1 为了合理地设计二氧化碳灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规。 1.0.2 本规适用于新建、改建、扩建工程及生产和储存装置中设置的二氧化碳灭火系统的 设计。 1.0.3 二氧化碳灭火系统的设计,应积极采用新技术、新工艺、新设备,做到安全适用,技术先进,经济合理。 1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾: 1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。 1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。 1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸等部分固体深位火灾。 1.0.4.4 电气火灾。 1.0.5 二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾: 1.0.5.1 硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。 1.0.5.2 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。 1.0.5.3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 1.0.6 二氧化碳灭火系统的设计,除执行本规的规定外,尚应符合现行的有关国家标准的 规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 全淹没灭火系统total flooding extinguishing system 在规定的时间,向防护区喷射一定浓度的二氧化碳,并使其均匀地充满整个防护区的灭火 系统。 2.1.2 局部应用灭火系统local application extinguishing system 向保护对象以设计喷射率直接喷射二氧化碳,并持续一定时间的灭火系统。 2.1.3 防护区protected area 能满足二氧化碳全淹没灭火系统应用条件,并被其保护的封闭空间。 2.1.4 组合分配系统combined distribution systems 用一套二氧化碳储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统。 2.1.5 灭火浓度flame extinguishing concentration

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、压力开关、安全阀、喷嘴、管道及其附件等组件组成。本节主要介绍系统组件及其设置要求。 一、二氧化碳灭火系统(一)灭火剂储存装置目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、45L、50L、82.5L。高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为 19 MPa±0.95MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于 2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38 MPa±0.12MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为 1.8 MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃;储存容器中充装的二氧化碳应符合现行国家标准《二氧化碳灭火剂》的规定;储存装置应设称重检漏装置。当储存容器中充装的一氧化碳量损失10%时,应及时补充;储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射;储存装置宜设在专用的储存容器间内。局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。专用

二氧化碳气体灭火系统原理及组成(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 二氧化碳气体灭火系统原理及 组成(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

二氧化碳气体灭火系统原理及组成(新版) 二氧化碳是一种不导电、惰性、低毒性、灭火后不留污染物良好的灭火剂,且来源广泛、生产容易、价格低廉。二氧化碳灭火主要是窒息作用,并有少量的冷却降温作用。广泛应用于电厂、电站、轧机、印刷机、浸渍油槽、造漆、制药等易发生火灾的重要部位的消防保护,以及计算机房、图书馆、档案馆、珍品库、电讯中心等场所。二氧化碳自动灭火系统主要由:气体灭火报警控制系统、火灾探测系统、灭火剂贮存瓶、容器阀、选择阀、单向阀、气路控制阀、压力开关、喷嘴、管路等主要设备组成。可组成单元独立系统或组合分配系统等多种形式。实施对单区或多区的消防保护。 本系统具有自动灭火,应急手动灭火、现场机械施放灭火和逐瓶开启灭火等四种方式供用户自行选择。 本系统经国家固定灭火系统和耐火建筑构件质量监督检验中心的检测合格,符合国标gb16669-1996《二氧化碳灭火系统及部件通

用技术条件》。 二、系统工作原理 2.1基本原理及工作方式: 二氧化碳自动灭火系统根据其设计应用形式可分为全湮没灭火系统方式、局部应用灭火系统方式。全湮没灭火系统方式指在一定的时间内,向防护区内喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火方式。对事先无法预计火灾产生部位的封闭防护区应采用全湮没灭火系统方式进行火灾防护。局部应用灭火系统方式直接向保护对象以设计喷射强度喷射灭火剂,并持续一定的时间的灭火方式。对事先可以预计火灾产生部位的无封闭围护的局部场所应采用局部应用灭火系统方式进行火灾防护。组合分配系统指一套二氧化碳自动灭火系统保护多个保护区的保护形式。若保护区为5个或超过五个,应设备用瓶组,灭火剂量不应小于设计用量。 2.2控制方式: 本系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,控制过程参见控制流程。

高压二氧化碳气体自动灭火系统

高压二氧化碳气体自动灭火系统 二氧化碳是一种不导电、惰性、低毒性、灭火后不留污染物良好的灭火剂,且来源广泛、生产容易、价格低廉。二氧化碳灭火主要是窒息作用,并有少量的冷却降温作用。广泛应用于电厂、电站、轧机、印刷机、浸渍油槽、造漆、制药等易发生火灾的重要部位的消防保护,以及计算机房、图书馆、档案馆、珍品库、电讯中心等场所。 ZF型二氧化碳自动灭火系统主要由:气体灭火报警控制系统、火灾探测系统、灭火剂贮存瓶、容器阀、选择阀、单向阀、气路控制阀、压力开关、喷嘴、管路等主要设备组成。可组成单元独立系统或组合分配系统等多种形式。实施对单区或多区的消防保护。 本系统具有自动灭火,应急手动灭火、现场机械施放灭火和逐瓶开启灭火等四种方式供用户自行选择。 本系统经国家固定灭火系统和耐火建筑构件质量监督检验中心的检测合格,符合国标GB16669-1996《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》。 二氧化碳气体灭火系统是目前所知气体灭火系统中唯一可以进行局部保护的一种特殊灭火方式。 产品型号FL-EZX-40 FL-EZX-ZF70 公称工作压力(MPa) 5.17 5.17 喷射时间(s) ≤60 ≤60 充装量Kg/瓶22.5 42 储存容器容积(L) 40 70 工作温度范围0℃~49℃0℃~49℃ 喷嘴公称工作压力(MPa) ≥1.4 ≥1.4 储存装置检漏界限10% 10% 喷嘴的保护高度(m) 0.3—6.5 0.3—6.5 系统启动方式 自动、手动、应急操 作 自动、手动、应急操作 系统灭火技术方式全淹没,局部淹没全淹没,局部淹没系统启动电源24V,1A 24V,1A 集流管安全泄放装置动作压 (MPa) 15±0.75 15±0.75 储存容器安全泄放装置动作压 (MPa) 7.0±0.35 7.0±0.35 系统延时启动时间(s) ≤30 ≤30 二、系统组成及工作原理 2.1系统组成:

CO2灭火系统安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ CO2灭火系统安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3255-99 CO2灭火系统安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的 为保证煤粉制备区域内的设备和人身安全,检查并及时处理灭火系统设备隐患,确保灭火系统工作的可靠性,制定本操作规程。 二、适用范围 1、低压二氧化碳灭火系统(包括灭火剂贮存装置、各种控制阀、电气控制柜、喷头、管道等设备的巡检、维护、保养工作)。 2、本规程适用于全厂所有员工。 三、工作内容 (一)、巡检内容 1、定期检查CO2的供应源即CO2贮存容器,包括液位、压力、制冷机和安全阀状态是否正常等。如果CO2的贮存量减少10%时,应立即补充充装。

2、检查火灾探测系统、启动控制系统(包括自动和手动控制系统)、声光报警系统以及安全信号、标志等。 3、检查管道、选择阀、喷嘴组件有无损坏、移位或被杂物堆放等。 4、查看防护对象、封闭空间情况有无变化,走道是否畅通,门能否自动关闭,通风设备状态是否正常,以及有其它不利状况。 (二)、常规检查、保养和维修内容 1、维修人员必须持证上岗,严格按照《电气安全操作规程》进行作业。 2、掌握设备的控制原理、结构特点、维修要点;熟练运用维修工器具,维修技能满足维修需要。 3、维护和维修质量达到技术规范要求,返修率为零。 4、正确使用工器具、节约材料、修旧利废,完成成本指标。 5、时刻观察各个系统运行是否正常。

二氧化碳灭火系统组件及设置要求

二氧化碳灭火系统组件及设置要求

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

第一章二氧化碳灭火系统组件及设置要求 二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、压力开关、安全阀、喷嘴、管道及其附件等组件组成。本节主要介绍系统组件及其设置要求。 一、二氧化碳灭火系统 (一)灭火剂储存装置?目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、45L、50L、82.5L。 高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19 MPa±0.95MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。?低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38 MPa±0.12MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MP a,低压报警压力设定值应为1.8 MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃;储存容器中充装的二氧化碳应符合现行国家标准《二氧化碳灭火剂》(GB4396-2005)的规定;储存装置应设称重检漏装置。当储存容器中充装的二氧化碳量损失10%时,应及时补充;储存装置的布置应

二氧化碳灭火系统设计规范

二氧化碳灭火系统设计规范 中华人民共和国国家标准 Code Of design for carbon dioxide fire extinguishing system GB 50193-93 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 实施日期:1994年8月1日 关于发布国家标准《二氧化碳灭火系统设计规 范》的通知 建标[1993] 899号 根据国家计委计综[1987]2390号文的要求,由公安部会同有关部门共同制订的《二氧化碳灭火系统设计规范》,已经有关部门会审。现批准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193 -93为强制性国家标准,自一九九四年八月一日起施行。

本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由公安部天津消防科学研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 建设部 一九九三年十二月二十一日目录 1 总则 2 术语、符号 3 系统设计 4 管网计算 5 系统组件 6 控制与操作 7 安全要求 附录A 可燃物的二氧化碳设计浓度和抑制时间 附录B 管道附件的当量长度 附录C 管道压力降 附录D 二氧化碳的压力系数和密度系统 附录E 流程高度所引起的压力校正值 附录F 喷头入口压力与单位面积的喷射率 附录G 本规范用词说明 附加说明

1 总则 1.0.1 为了合理地设计二氧化碳灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建工程及生产和储存装置中设置的二氧化碳灭火系统的设计。 1.0.3 二氧化碳灭火系统的设计,应积极采用新技术、新工艺、新设备,做到安全适用,技术先进,经济合理。 1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾: 1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。 1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾。

二氧化碳气体灭火系统安装技术措施

第一节二氧化碳气体灭火系统安装技术措施 7.2.1 系统施工技术措施 7.2.1.1 施工准备: 1、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴、阀驱动装置等系统组件的产品必须具备出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告。灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。 2、系统采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 3、防护区与灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 4、系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 5、系统所需的预埋件、孔洞符合设计要求。 7.2.1.2 系统组件检查 1、系统组件检查应符合下列规定: (1)、无碰撞变形及其他机械性损伤。 (2)、组件外露非机械加工表面保护涂层完好。 (3)、组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹、发兰密封面无损伤。

(4)、铭牌清晰,其内容符合《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193的规定。 (5)、保护同一防护区的灭火剂贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过20mm。 (6)、气动驱动装置的气体贮存容器规格应一致,其高度差不宜超过10mm。 2、系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力,且应符合下列要求: 7.2.1.3 施工 一、气体灭火系统的施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得任意更改。 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合现行国标《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-97的规定外,尚应符合现行国标《工业管道工程施工及验收规范》GBJ 235中的有关规定。 二、灭火剂贮存容器的安装 1、贮存容器内的灭火剂充装与增压宜在生产厂完成。 2、贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。

《二氧化碳灭火系统设计规范》条文说明

二氧化碳灭火系统设计规范条文说明 1 总则 1.0.1 本条阐明了编制本规范的目的,即为了合理地设计二氧化碳灭火系统,使之有效地保护人身和财产安全。 二氧化碳是一种能够用于扑救多种类型火灾的灭火剂,它的灭火作用主要是相对把减少空气中的氧气含量,降低燃烧物的温度便火焰熄灭。 二氧化碳是一种惰性气体,对绝大多数物质没有破坏作用,灭火后能很快散逸,不留痕迹,又没有毒害。适用于扑救各种可燃、易燃液体和那些受到水、泡沫、干粉灭火剂的沾污容易损坏的固体物质的火灾。另外,二氧化阶是一种不导电的物质,可用于扑救带电设备的火灾。目前,在国际上已广泛地应用于许多具有火灾危险的重要场所。国际标准化组织和美国、英国、日本、前苏联等工业发达国家都已制定了有关二氧化碳灭火系统的设计规范或标准。使用二氧化碳灭火系统可保护图书、档案、美术、文物等珍贵资料库房;散装液体库房;电子计算机房;通讯机房;变配电室等场所,也可用于保护贵重仪器,设备。 我国从五十年代即开始应用二氧化碳灭火系统,八十年代以来,根据我国社会主义建设发展的需要,在现行国家标准《建筑设计防火

规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中对应设置二氧化碳灭火系统的场所作出了明确规定。这对我国二氧化碳灭火系统的推广应用起到了积极的促进作用。 近年来,随着国际上对卤代烷的使用限制越来越严,二氧化碳灭火系统的应用将会不断增加。二氧化碳灭火系统能否有效地保护防护区内人员生命和财产的安全,首要条件是系统的设计是否合理。因此,建立一个统一的设计标准是至关重要的。 本规范的编制,是在对国外先进标准和国内研究成果进行综合分析并在广泛征求专家意见的基础上完成的。它为二氧化碳灭火系统的设计提供了一个统一的技术要求。使系统的设计作到正确、合理、有效地达到预期的保护目的。本规范也可以作为消防管理部门对二氧化碳灭火系统工程设计进行监督审查的依据。 1.O.2 本条规定了本规范的适用范围。 本规范所涉及的灭火系统,既包括全淹没方式灭火的二氧化碳灭火系统,也包括局部应用方式灭火的二氧化碳灭火系统,主要适用于新建、改建、扩建工程及生产和储存装置的火灾防护。 本规范是属于工程建设中的国家规范,其主要任务是解决工程建设中的消防问题。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》及其它有关标准规范对设置二氧化碳灭火系统的场所都做出了相应规定。 1.0.3 本条系根据我国的具体情况规定了二氧化碳灭火系统工程设计所应遵守的基本原则和应达到的要求。

高压二氧化碳灭火系统维修保养方案

高压二氧化碳灭火系统维修保养方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

高压二氧化碳灭火系统维修保养方案 一、目的 通过对高压二氧化碳灭火系统的全面维修、保养,使该系统符合设计要求和现行国家有关标准、规范的规定。恢复到正常工作状态。 二、计划 1、对贮存容器间内的设备拆卸,对系统组件分别进行维修、测试 合格。 2、对维修合格的组件进行再次安装。 3、通过对气体灭火系统的全面调试、验收和开通达到正常使用状 态。 4、对高压二氧化碳灭火系统进行季度和年度维护保养。 三、内容 1、对高压二氧化碳灭火系统的灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、驱动装置、电磁阀、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查。对灭火剂泄漏,驱动气瓶跑气,系统组件变形和其他机械损伤,锈蚀堵塞等作详细记录。并予维修、清洁。 2、拆卸所有的灭火剂贮存容器、驱动装置、电磁阀、液体单向阀、气控管路等需要维修的系统组件,返厂进行维修。 3、对灭火剂贮存容器进行分解,容器逐只进行水压强度和气密试验,容器阀检修,更换易损件,气密试验重新组装后充装二氧化碳灭火剂(每瓶42Kg),充装后,再进行密封试验合格品待运回使用单位。

对驱动装置检修后,充入氮气,作密封试验。电磁阀检修后,通电作启动试验。 液体单向阀等组件进行全面检修,作密封和开启试验。 4、将所有维修合格的系统组件,运回使用单位,按设计要求和有关国家标准规范规定,重新安装。 5、灭火系统的调试和验收 ⑴灭火系统的模拟启动试验 模拟启动试验时,应先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器,安上相应的指示灯泡,压力表或其他相应装置,再使被试火灾探测器接受模拟火灾信号。感烟探测器采用烟雾检;感温探测器采用电热吹风机。试验时应符合以下规定;电磁阀接受电信号压力作可靠灵敏,证明足可以打驱动气瓶容器阀,从而打开灭火剂容器阀,验收合格后应将系统恢复到正常工作状态。 6、灭火系统的使用培训 向客户讲解有关高压二氧化碳灭火系统的操作规程,注意事项。解答客户提出的技术问题。 7、气体灭火系统的维护保养 ①气体灭火系统应由经过专门培训,并经过考核合格人员负责定期检查 和维护 ②应按规范对气体灭火系统进行定期检查,并做好检查记录。检查中发 现的问题应及时反馈到维护单位。 ③每月对灭火系统进行两次检查,检查内容及要求应符合下列规定。

高压二氧化碳灭火系统维修保养方案

高压二氧化碳灭火系统维修保养方案 一、目的 通过对高压二氧化碳灭火系统的全面维修、保养,使该系统符合设计要求和现行国家有关标准、规范的规定。恢复到正常工作状态。 二、计划 1、对贮存容器间内的设备拆卸,对系统组件分别进行维修、测 试合格。 2、对维修合格的组件进行再次安装。 3、通过对气体灭火系统的全面调试、验收和开通达到正常使用 状态。 4、对高压二氧化碳灭火系统进行季度和年度维护保养。 三、内容 1、对高压二氧化碳灭火系统的灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、驱动装置、电磁阀、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查。对灭火剂泄漏,驱动气瓶跑气,系统组件变形和其他机械损伤,锈蚀堵塞等作详细记录。并予维修、清洁。 2、拆卸所有的灭火剂贮存容器、驱动装置、电磁阀、液体单向阀、气控管路等需要维修的系统组件,返厂进行维修。 3、对灭火剂贮存容器进行分解,容器逐只进行水压强度和气密试验,容器阀检修,更换易损件,气密试验重新组装后充装二氧化碳灭火剂(每瓶42Kg),充装后,再进行密封试验合格品待运回使用单位。

对驱动装置检修后,充入氮气,作密封试验。电磁阀检修后,通电作启动试验。 液体单向阀等组件进行全面检修,作密封和开启试验。 4、将所有维修合格的系统组件,运回使用单位,按设计要求和有关国家标准规范规定,重新安装。 5、灭火系统的调试和验收 ⑴灭火系统的模拟启动试验 模拟启动试验时,应先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器,安上相应的指示灯泡,压力表或其他相应装置,再使被试火灾探测器接受模拟火灾信号。感烟探测器采用烟雾检;感温探测器采用电热吹风机。试验时应符合以下规定;电磁阀接受电信号压力作可靠灵敏,证明足可以打驱动气瓶容器阀,从而打开灭火剂容器阀,验收合格后应将系统恢复到正常工作状态。 6、灭火系统的使用培训 向客户讲解有关高压二氧化碳灭火系统的操作规程,注意事项。解答客户提出的技术问题。 7、气体灭火系统的维护保养 ①气体灭火系统应由经过专门培训,并经过考核合格人员负责定期检查和维护 ②应按规范对气体灭火系统进行定期检查,并做好检查记录。检查中发现的问题应及时反馈到维护单位。 ③每月对灭火系统进行两次检查,检查内容及要求应符合下列规定。

几种常见气体灭火系统的比较分析

几种常见气体灭火系统的比较分析 随着哈龙(1301,1221)气体灭火系统的使用在全球范围内日益受到限制和淘汰,替代哈龙产品的新型洁净气体灭火系统的开发和应用越来越受到人们的重视,目前使用的最多的是二氧化碳、七氟丙烷(FM-200)和烟烙尽(INERGEN)系统。其中二氧化碳作为气体灭火剂应用已有近一百年的历史,而七氟丙烷和烟烙尽是近年来新开发出的产品,下面谨就这三种系统的各项性能及其优缺点作一分析比较。 一、环保特性 所谓洁净气体灭火剂,除了必须有良好的灭火性能以外,还要求具备良好的环保特性。评价一种气体灭火剂环保特性的好坏,主要有三个指标,即该气体物质臭氧消耗潜能值(ODP),对全球温室效应的影响指标(GWP)及其在大气中存留的时间。 在上述三种气体灭火剂中,环保特性最好的首推烟烙尽气体,因为组成该种气体的主要成分来源于大气本身,其ODP值和GWP值都为零,当然也不存在气体在大气中存流时间问题。 七氟丙烷气体的ODP值也为零,但GWP值为2050(哈龙1301的GWP值为5800),在大气中的存留时间为30-40年,这说明七氟丙烷气体虽然对臭氧层无影响,但对全球温室效应的影响比较大。从环保特性上讲,它还算不上一种好的洁净气体灭火剂。 二氧化碳气体的ODP值同样为零,GWP值也不高(仅为1),但目前造成的全球温室效应,使气候变暖的最主要原因却是人类大量使用石油、煤炭等所产生的二氧化碳气体。而且这种气体一旦进入大气,在大气中存留的时间高达120年,因此,从二氧化碳气体本身来讲,他的环保特性并不好。但作为灭火剂而采用的二氧化碳却并非是专门生产出来的,而是取自于其他行业的副产品。据统计,上海石化总公司每天排出的高纯度二氧化碳气体高达数千吨,这些二氧化碳除了极少部分被取作他用之外,绝大部分都被白白的排空了,所以取这些二氧化碳之一部分作为灭火剂使用,不但不会增加对环境的损害,反而是变害为利的好事。从这一角度讲,利用二氧化碳作为灭火剂不但不应受责难,而是应该提倡和鼓励。 二、灭火性能

二氧化碳灭火系统设计规范GB50193

二氧化碳灭火系统设计规范 GB 50193-93 (2010 年版) 1 总则 1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾: 1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。 1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。 1.0.4.3 1.0.4.4 电气火灾。 1.0.5 二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾: 1.0.5.1 硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。 1.0.5.2 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。 1.0.5.3 氰化钾、氰化钠等金属氰化物火灾。 1.0.5A 二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所。 条文说明:一旦发生误喷或泄漏,很可能对人员造成伤害。 2.1 术语 2.1.1 全淹没灭火系统 在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的二氧化碳,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 2.1.2 局部应用灭火系统 向保护对象以设计喷射率直接喷射二氧化碳,并持续一定时间的灭火系统。 自己注释:只有CO2灭火系统采用局部应用灭火系统;七氟丙烷分解有毒,IG541容易随风飘散 2.1.5 灭火浓度 在101kPa 大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气与二氧化碳的混合物中的最小体积百分比。 2.1.5A 设计浓度 由灭火浓度乘以1.7得到的用于工程设计的浓度。 2.1.6 抑制时间 维持设计规定的二氧化碳浓度使固体深位火灾完全熄灭所需的时间。 3 系统设计 3.1 一般规定 3.1.1 二氧化碳灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火系统应用于扑救封闭空间内的火灾;局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间条件的具体保护对象的非深位火灾。 3.1.2 采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定: 3.1.2.1 对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底面。 3.1.2.2 对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。 3.1.2.3 防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.50h吊顶的耐火极限不应低于0.25h,围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa。(消防交流蔻,群46944- 9530) 3.1.2.4 防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动关闭。 条文说明:采用全淹没方式灭深位火灾时,必须是封闭的空间才能建立起规定的设计浓度,并能保持住一定的抑制时间,使燃烧彻底熄灭,不再复燃。 3.1.3 采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定: 3.1.3.1 保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s。必要时,应采取挡风措施。 3.1.3.2 在喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物。 3.1.3.3 当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm。 3.1.4 启动释放二氧化碳之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源。 条文说明:目的是防止引起爆炸。同时,也防止淡化二氧化碳浓度,影响灭火。 3.1.4A 组合分配系统的二氧化碳储存量,不应小于所需储存量最大的一个防护区或保护对象的储存量。

相关文档
相关文档 最新文档