电气竖井内电缆桥架安装

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。

电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图5-29。电缆支架全长均应有

良好的接地,即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体。

5、电气竖井内电缆配线的垂直安装见图5-30。

审核人交底人接受交底人

、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

交底人接受交底人

、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

桥架安装

桥架与支架之间固定采用螺栓。

桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。

当直线段钢制电缆桥架超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板。

电缆敷设

在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按

顺序摆放,排列应整齐.尽量避免交叉。敷设时要按适当的问距加以固定

及时装设标志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注明

线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起讫地点:字迹应清晰

规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。

交底人接受交底人

、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

电气竖井内封闭式母线与配电箱的安装见图5-32。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

交底人接受交底人

、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

电气竖井设计

电气竖井尺寸设计 一、依据——《民用建筑电气设计规范》相关条文 8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于o.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。 8. 12.7 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m 的距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。 8. 12.8 电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。 二、电井设置的几种方案列举 1、强、弱电井合并设置,完全考虑利用公共部位作检修空间的情况。

2、强、弱电井合并设置,既考虑进人又考虑利用公共部位作检修空间的情况。 3、强、弱电井合并设置,考虑进人不考虑利用公共部位作检修空间的情况。 4、强、弱电分开设置,考虑利用公共部位作检修空间的情况。

三、结论: 1、电井应结合建筑平面布置设置,但不应小于上述尺寸。 2、采取第1种和第4种布置电井面积最小,应优先选用。 四、附注: 1、电表箱按12位考虑,其尺寸为700*1100*180(宽*高*厚)。 2、住宅电源线槽为300*100,专用线槽为150*100,备用线槽为50*50,电话、电视线槽均为100*50,网络线槽为150*100,消防线槽为75*50。 3、上述几种方案只适用于一般高层住宅建筑。 4.民用建筑设计通则:电气竖井应上下贯通,位于布线中心,便于管线敷设。竖井的面积应根据各个工程在竖井中安装设备的多少确定;应考虑设备、管线的间距及操作维修距离。电气人员与土建人员协商:竖井开大门,利用公共通道作操作维修空间,减小电气竖井的占有面积。电气竖井、智能化系统竖井的最小尺寸见图8.3.5-1、 8.3.5-2、 8. 3.5-3。特别注意:竖井门应向外开启,竖井内地坪高于竖井外地坪150mm。竖井门的高度宜与同层其它房间门的高度一致,

布线线槽桥架规范

布线线槽桥架规范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

1、规范是规定水管不能走桥架上面,如果局部要穿越桥架上方,必须做结露保温层。 2、并且桥架的空间利用率应在40%,剩下的70%是留给以后的变更使用。 3、金属线槽布线搬适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。 4、需屏蔽电气干扰的线缆回路,或有防护外部影响如油、易燃粉尘等环境要求时,应选用有盖无孔型线槽。 弱电桥架系统设计方案 1.概述 线缆桥架具有结构紧凑合理、承载能力强、配置灵活、安装方便、规格齐全等优点,它广泛用于计算机网络工程、消防工程、弱电系统工程、广播电视等领域。 电缆桥架使电缆线路的敷设以及高层建筑的网络布线变得整齐、美观、规范,在工程设计中也实现了标准化、系列化和通用化,为美化环境和安全生产提供了新途径。 电缆桥架具有应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安全标准、外形美观的特点,对技术改造、扩大电缆、维护检修带来方便。 2.设计依据 《普通碳素结构钢冷轧刚带》??????????GB716-1983 《钢制电缆桥架工程设计规范》????????CECS31??91 3.桥架的分类及特性 电缆桥架是由托盘、梯架(直线段、弯通、附件以及支吊架)等构成,用以支撑电缆,并具有连续的刚性结构系统。 按照结构型式分为:梯型桥架、槽型桥架、托盘式桥架、线槽。 按照材质分类有:钢制桥架、不锈钢桥架、铝合金桥架、有机材料、阻燃防火桥架。

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于铺设计算机电缆、通信电缆、弱电系统电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 梯式电缆桥架具有重量轻、成本低、造型别致、通风散热性能好等特点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压电力电缆的敷设。 托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、电视电讯等方面最广泛应用的理想敷设装置。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便、散热透气性好等优点,既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的铺设。 电缆桥架的选用及安装应因地制宜,应随工艺管道架空敷设; 电缆桥架可楼板,梁下安装; 可室内外墙壁、柱壁、隧道、电缆沟壁上的侧装; 可在露天立柱或支墩上安装。 可水平、垂直敷设,可转角、T字形、十字形分支; 可调宽、调高、变径等,具有安装使用灵活的优点。 4.桥架的计算 ●电缆桥架的载荷G总的计算: G总=n1q1+n2q2+n3q3+…… 式中:q1、q2、q3……为个电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3……为相应电缆的根数 G应小于电缆桥架的允许载荷 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 ●电缆桥架宽度b的计算: 控制电缆桥架宽度b的计算(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆总截面积:s0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+…… 需要的托架横载面积:s=s0d/0.4=s/h=s/(0.3h) 式中:h为电缆桥架净高 5.桥架设计与敷设的设计考虑 桥架从弱电竖井引入到控制室,在控制室机房内,应铺设高架抗静电地板,并在高架抗静电地板下安装金属线槽,将水平桥架、垂直桥架和配线机柜连接起来。

电气竖井安装

交底提要:电气竖井安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 电气竖井安装工程 一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥 架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm,在400?800mm之间时,厚度不小于2mm 大于800mmfl寸, 厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显着变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应采用经两部认可的厂家生产的合格产品。 5、电线、电.缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有合格证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝 缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 10、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料,均 应采用镀锌制品。 (三)工器具

1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锂、圆锂、半圆锂、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺等。 交底提要:电气竖井安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。

电气竖井内电缆桥架安装

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。 电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图5-29。电缆支架全长均应有 良好的接地,即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体。 5、电气竖井内电缆配线的垂直安装见图5-30。 审核人交底人接受交底人 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

交底人接受交底人 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

桥架安装 桥架与支架之间固定采用螺栓。 桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。 当直线段钢制电缆桥架超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板。 电缆敷设 在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按 顺序摆放,排列应整齐.尽量避免交叉。敷设时要按适当的问距加以固定 及时装设标志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注明 线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起讫地点:字迹应清晰 规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。 交底人接受交底人 、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集

电缆桥架安装施工 1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3 1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1 技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。 1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。 4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯

电气竖井设计

电气竖井尺寸设计 8 .12 . 5竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外, 宜在箱体前留有不小于0 . 8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。 8. 12 . 7竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于 0 . 3m 的距离或米取隔离措施,并且咼压线路应设有明显标志。 8. 12 . 8电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。 、电井设置的几种方案列举 1、强、弱电井合并设置,完全考虑利用公共部位作检修空间的情况。 、依据《民用建筑电气设计规范》相关条文

J 60 t ------- F 兀。1 4 ■ * rf --- 4、强、弱电分开设置,考虑利用公共部位作检修空间的情况。 2、强、弱电井合并设置,既考虑进人又考虑利用公共部位作检修空间的情况。 s g 200 t ---------- . 700 ' ---------------------------------------------------------------------------- 1 L 600 ' |0C o g — b o LJ^ 4 --- 1 o 50 r" z /W05(] ----------------- 1 吕 CXI d 首 1* O ir> ■ g Lr> ■ J I- OSl i_n 45

700 1、电井应结合建筑平面布置设置,但不应小于上述尺寸。 2、采取第1种和第4种布置电井面积最小,应优先选用。 四、附注: 1、电表箱按12位考虑,其尺寸为700*1100*180 (宽*高*厚)。 2、住宅电源线槽为300*100 ,专用线槽为150*100,备用线槽为50*50, 电话、电视线槽均为100*50 ,网络线槽为150*100 ,消防线槽为75*50。 3、上述几种方案只适用于一般高层住宅建筑。 4. 民用建筑设计通则:电气竖井应上下贯通,位于布线中心,便于管线敷设。 竖井的面积应根据各个工程在竖井中安装设备的多少确定;应考虑设备、管线的 间距及操作维修距离。电气人员与土建人员协商:竖井开大门,利用公共通道作 操作维修空间,减小电气竖井的占有面积。电气竖井、智能化系统竖井的最小尺 寸见图8. 3. 5-1、8 . 3. 5-2、8. 3. 5-3。特别注意:竖井门应向外开启,竖 井内地坪高于竖井外地坪 150mm 竖井门的高度宜与同层其它房间门的高度一致, I 1 1 qw mu r o

室内电缆桥架安装方法

室内电缆桥架安装 一、施工准备 1、作业条件 (1)、技术准备:审阅设计,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路段;电缆桥架途图纸径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 (2)、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: A、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装。 B、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。 C、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 D、桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。 E、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: (A)、桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;

(B)、电力电缆桥架间不应小于0.3m; (C)、控制电缆桥架间不应小于0.2m; (D)、弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。 F、下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: (A)、l kV以上和l kV以下的电缆; (B)、强电、弱电、控制电缆; (C)、应急照明和其他照明电缆; (D)、向一级负荷供电的双路电源电缆。 G、几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。 H、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为 1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 I、电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 J、电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 K、直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架

建筑机电安装 工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

电缆桥架安装规范内附详细说明

同方股份电缆桥架安装规范 1、为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我公司有电缆桥架安装的具体要求: 1.1电缆桥架的从最简单的面安装应做到间隔最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 1.2电缆桥架尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 1.3电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架安插在管架的一侧。 1.4电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔不小于500mm。 1.5电缆桥架与各种管道交织时,其净间隔不小于300mm。

电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线 1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开,线于线间隔应该大于200mm。 8.电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表1的规定。 9.电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。 10.电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。

电气竖井内桥架安装(有图示)

一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 4、竖井内电气预埋管路巳整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢 板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时, 厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复 印件及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、 “CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊 剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金 属材料均应采用镀锌制品。 (三)主要机具 1、活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压 煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡 勺等。 2、兆欧表,高凳等。 二、质疆要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定 四、操作工艺 (一)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。

电缆桥架、线槽安装工程施工工艺标准

电缆桥架、线槽安装工程施工工艺标准 1.金属桥架、线槽安装工艺标准 1.1 施工准备 1.1.1 技术准备 1) 确定桥架、槽板的型号规格及平面布置符合设计要求; 2) 进行设计交底、技术交底。 1.1.2 材料要求 1) 金属桥架、线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。 2) 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3) 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、吊杆(架)、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 4) 辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔、调和漆。 1.1.3 主要机具 1) 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋。 2) 电工工具、手电钻、冲击钻、工具袋、工具箱、高凳等。 1.1.4 作业条件 1) 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 2) 顶棚和墙面的喷漆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行桥架、线槽敷设。 3) 高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。 4) 地面线槽应及时配合土建施工。 1.2 材料和质量要点 1.2.1 材料的关键要求 1) 桥架、槽板的型号规格应符合国家现行技术标准的规定及设计要求。 2) 槽板内外应平整光滑,无扭曲现象,无毛刺,木槽板应涂绝缘漆及防火涂料,金属桥架、线槽应做防腐处理。 3) 桥架、线槽允许的最小板材厚度见下表。

桥架、线槽允许的最小板材厚度 1.2.2 技术关键要求 1) 桥架、线槽宜敷设在干燥和不易受损害的场所,应紧贴建筑物、构筑物的表面,且平直整齐,多条桥架线槽并列敷设时,应无明显缝隙。 2) 桥架、线槽敷设应根据设计要求有可靠接地或接零,但不宜作为设备的接地导体。 3) 手工焊接所用焊条应符合《碳钢焊条》 (GB 5117)标准,宜用E4300型~E4313型焊条。 4) 连接板、连接螺栓等受力附件应与线槽、桥架等本体结构强度相适应。 5) 生产厂家应给出各种型式规格的线槽、桥架在不同荷载时的最大挠度值,与其长度比不应大于1%。 6) 桥架、线槽敷设时,底板接口与盖板接口应错开,其错开距离不应小于20mm。 1.2.3 质量关键要求 1) 桥架、线槽敷设应平直整齐,水平或垂直允许偏差为其长度的2%。,且全长允许偏差为20mm,并列安装时,盖板应便于开启。 2) 桥架、线槽的连接应连续无间断,在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。 3)桥架、线槽的盖板在直线段上和90°转角处,应成45°斜口相接,分支处应成三角叉接,盖板应无翘角,接口应严密整齐。 1.2.4 职业健康安全关键要求 1) 高空作业:高空防护,防止高空坠落.物体打击。 2) 消防措施:电、气焊及金属切割时,防火、防爆炸,加强劳动保护。 1.2.5 环境关键要求 1) 控制噪声污染; 2) 控制粉尘污染; 3) 控制化学污染。 1.3 施工工艺 1.3.1 工艺流程

室外电气管道进入强弱电井细部做法2015

室外电气管道进入室内强弱电井细部做法 一、现象:室外回填层的积水通过电气线管流入室内电气竖井,造成电气线路、设备的短路,影响系统运行的状况。 二、目的:防止室外回填层的积水通过电气管道进入强弱电竖井 三、原因分析:管道水平进入电气竖井而没有垂直向上起弯,室外雨水多、水位标高超过管道口时,雨水就通过回填层的接线盒、封闭不严的接头、施工中被损坏的破裂口部、手孔井的管道口,顺着管道流入电井。 四、细部做法: 1、回填层中的接线盒、手孔井中的管道口,在线路经过测试合格、设备调试合格后,进行防水封堵,防止雨水从接线盒流入; 2、管道施工过程中,接头两端做好固定,使之不易被移动、破坏;管道的接头连接处粘接牢固,防止雨水从粘接处流入; 3、园建、绿化在施工过程中,要做好相互的成品保护;如不小心破坏了管道,须立即向项目部汇报,由安装班组负责组织修复; 4、安装班组在预埋进入电气竖井部位的管道是最为关键的。前3条主要是保证雨水不进入管道;第4条则是保证,即使管道中有水,也不能流入电气竖井。 4.1管道预埋进入竖井后,必须向上起弯,并暗埋在竖井墙内,安装接线盒(箱)。管道弯曲半径不小于其外径的10倍,弯扁度小于其外径的0.1倍。 4.2管道在竖井内的定位、安装原则: 4.2.1结合电气竖井的设备、桥架布置图,避开强弱电桥架、母线槽; 4.2.2弱电管道则靠近弱电桥架; 4.2.3强电管道则靠近强电桥架; 4.2.4接线盒(箱)定位在距地500mm; 4.2.5后期线路通过分支桥架(线槽)与主干桥架连接,不得直接明线敷设; 五、附图: 1、附图一:室外管道进入室内强弱电竖井示意图 2、附图二:室外管道进入强弱电井立面展开图

电缆桥架安装规范标准参考

电缆桥架安装规范标准参考 电缆桥架是由支架、托臂以及安装配件组成,它既可以独立架设,也可以敷设在建筑物或者管廊上,是一种能保护电缆不受外界因素破坏,同时保障我们日常用电安全的建筑材料。在地下停车场、商场、超市等地方都可以看到它们的身影。但是很多朋友都不是很了解电缆电缆桥架安装规范标准?今天我们就来说一下这个问题。 电缆桥架归于一款为保护电缆而衍生的产品,它能够保护电缆在正常通电运作的情况下不被外界环境和不定要素影响和损坏,然后保证用电、供电安全。 电缆桥架由支架、托臂和设备附件组成。桥架在建筑物内能够独立架起,也能够设备敷设在各样的建筑物和支架上,悉数零件都通过镀锌处理,无论是设备在室

内或是室外都有很好的防腐作用。 电缆桥架需要怎样安装 1、适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 2、济南电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 3、由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。 4、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 5、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 7、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 9、电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

电缆桥架及金属线槽安装敷设规范(秘诀)

1、国家相关规范 (1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范)(GB50168一92)。 (3)《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)。更多桥架安装知识:https://www.wendangku.net/doc/0f17350748.html,/zhishi(东莞文兴桥架) 2、电缆桥架安装敷设 安装 (1)在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。 (2)在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。 (3)电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 (4)电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。

(5)几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。 (6)在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。 (7)下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)lkV以上和1kV以下的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)应急照明和其他照明的电缆。 4)强电和弱电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。 (8)电缆桥架注意事项 与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表DQ4-1的规定。 (9)电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。

高层建筑电气竖井安装施工技术以及质量控制

高层建筑电气竖井安装施工技术以及质量控制 发表时间:2018-07-23T10:04:08.793Z 来源:《基层建设》2018年第18期作者:蓝杨业 [导读] 摘要:文章结合工程实践,介绍了高层建筑电气施工中竖井安装技术,并针对施工过程中常出现的一些问题提出加以质量控制的具体措施,以期为电气设备安装施工的发展作贡献。 身份证号码:44012519710820XXXX 摘要:文章结合工程实践,介绍了高层建筑电气施工中竖井安装技术,并针对施工过程中常出现的一些问题提出加以质量控制的具体措施,以期为电气设备安装施工的发展作贡献。 关键词:电气竖井;安装技术;质量控制 随着现代社会的快速发展,建筑业的发展也较为快速,人们对于建筑电气工程的安装及重视程度也越来越高,其中电气竖井线路的好坏对于整个建筑电气安装起着至关重要的作用。 因此,应对各个环节进行严格把握,促使施工质量得到有效保障。 1.电气竖井图纸深化排布 在高层建筑中,为提高有效建筑建筑面积,电气竖井在设计时往往比较紧凑,且电气竖井不同于管道井之处在于竖井内的楼层配电箱柜较多,在安装的同时还需考虑设备维护及操作的空间。 针对电气竖井的深化排布是全周期性的,在结构施工前即需要开展。根据竖井内电缆、母线数量以及桥架规格尺寸,核实好结构施工时竖井内预留洞口大小,同时需保证配电箱柜的安装空间。 对电气竖井进行深化排布,关键是绘制竖井排布大样图。对竖井内所有电气设备、线缆等进行排布,并保证足够操作空间,一般以不小于800mm为宜。当无法保证时,需使配电柜柜门正常开启。竖井深化排布大样图需能体现以下内容: (1)竖井内水平线槽排布,线槽尺寸; (2)竖井内竖向线槽桥架排布、线槽桥架尺寸,以及干线电缆在线槽内的排布; (3)配电箱柜尺寸、排布; (4)母线及母线插接箱排布,母线插接箱安装位置; (5)竖井详图需要有平面图及剖面图。 以某高层建筑为例,该工程供电方式采用放射式与树干式结合的方式,标准层每间强电竖井内电缆干线包括干线及支线交联聚乙烯电缆、消防设备用矿物绝缘电缆、1600A母线一根用于办公负荷供电、500A母线一根用于办公重要负荷供电、630A母线一根用于暖通机房设备供电;配电箱柜包括:照明配电柜、应急照明配电柜、楼层普通负荷配电柜、重要负荷配电柜等。由于竖井内电缆、设备众多,且超高层设有多个设备层,设备层用电缆也需要通过竖井垂直敷设,导致低区强电竖井排布紧张。根据对项目具体分析,得出如下几条排布及施工的难点: (1)垂直敷设的电缆、母线较多,导致竖井排布紧张,需要预留较大的洞口,然洞口预留过大将导致配电箱柜排布困难; (2)高层建筑竖向敷设电缆过长,施工困难; (3)竖井内配电箱柜及母线插接箱数量较多,配电箱柜安装后维修困难、竖井施工质量无法得到保证; (4)由于单台配电柜内元器件较多,导致配电柜尺寸比较大。 针对上述施工难点,在图纸深化阶段进行了以下调整: (1)由于630A母线专供暖通机房设备用电,将该段母线调整至暖通机房,并在暖通机房相应位置预留母线洞口; (2)将以往工程中使用的单层竖向梯架调整为双层梯架形式,竖向电缆亦改为双层敷设,这样可最大程度利用竖井空间; (3)将照明、应急照明等干线电缆由预分支电缆改为电缆T接箱的形式,减少每段电缆长度,降低施工困难; (4)配电箱柜靠墙安装,并控制好竖井内线槽安装位置及高度,以免线槽遮挡了灯具照度。 优化后的竖井排布形式见下图1。同时在排布是还需要预估配电箱柜尺寸,在实际施工时,需与配电箱柜厂家协商,以尽量满足安装要求。 图1 电气竖井深化排布平面图 2.竖井内设备、材料控制要点 电气竖井内设备、材料需在图纸深化后,根据现场实际情况确定规格、尺寸。进场材料应配有出厂合格证、3C证明等,材料进场时,应组织技术人员、质检员、材料员、监理等共同参加联合检查验收,且对于高层建筑内使用的电气设备,需要报地方质量检测中心检测合格后方能使用。 (1)配电箱柜内元器件型号需符合图纸要求,箱柜内一次、二次配线满足验收标准,与消防、楼宇自控配合二次控制回路需与相关专业充分沟通,保证满足系统控制要求。配电箱柜尺寸满足现场按照要求,竖井内所有配电箱柜最好保证统一高度,使安装后效果更加美观。 (2)对于竖向,一般而言插接母线均为按照现场实际情况分段加工,因此母线及母线接头均按编号配套进货,到货后需严格核对各段

高层建筑电气竖井竖直桥架

高层建筑电气竖井竖直桥架 安装改进工艺 【摘要】本文结合工程实际对高层建筑电气竖井内桥架的安装工艺进行了前期策划和改进,进而提高了桥架安装工效、观感质量及今后桥架内维修工作的方便。 【关键词】电气竖井电缆桥架标准层工艺改进 0.传统安装工艺 高层建筑电气竖井一般均设计有电缆桥架,桥架厂家制作大都为定尺2.0米,现高层标准层高基本在2.8-3.0米,如果按照2.0米每节依次安装,就会出现有的楼层的两块盖板都穿过楼板,电缆未敷设完成不能及时封堵,加长施工周期,封堵后盖板打开困难,或盖板打开后变形和封堵的洞口破坏。再如:综合桥架内的不同用途的电缆不能同时敷设,已经施工完成封堵的桥架内增加电缆,更换检修等都比较困难。根据以上情况我们对电气竖井内桥架的安装工艺进行了策划和改进,在我项目部施工的某2#公寓楼进行了实施,下面就本工艺改进内容进行了详细阐述。 1.工程概况 某2#公寓楼,地下1层,地上23层,标准层层高2.9m,楼内照明供电干线采用YJV-1.0KV 电力电缆沿水平、竖直桥架敷设。 图一

2.工艺内容 根据施工图纸要求及电气竖井实际尺寸,对竖井内桥架安装工艺进行前期策划,并绘制出桥架安装示意图及相关尺寸图。如(以500×200的桥架为例): 根据图一,依据建筑层高特点将桥架分为通常的2m和0.9m两种长度规格,并根据规范要求确定桥架内电缆固定支架的规格尺寸及定位尺寸,并依此做为标准尺寸要求桥架生产厂家按此进行制作。 图二 根据图二,将-50×5扁钢在现场或要求厂家按照如图尺寸进行预制,作为竖直桥架安装支撑架。 根据图三、桥架安装前,先在电气竖井内拉线、弹线定位并标记好各层桥架支撑架安装位置,再将预制好的支撑架依次按标记固定到位,根据图示尺寸依次安装长度2m及0.9m 桥架,安装完毕后即可按要求进行桥架预留洞封堵工作,但此前需先将0.9m桥架盖板与0.9m 桥架合实严密。封堵工序完成后,即可进行桥架内电缆敷设工序。 图三 3.工艺改进

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册) DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB 5023.1?5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工

线槽桥架支架安装方法图示

电缆桥架支架安装方法(图) 电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1 桥架接头两端0.5m处; 2.2 每间距1.5~3m处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线。 8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于2mm; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

电气竖井桥架安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用钢制制品,钢板的厚度在桥架 宽度小于400mm时,厚度不小于 1.5mm,在400~800mm之间时,厚度不小于2mm,大于800mm时,厚度不小于 2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、切割机、打磨机、调合漆等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 10、镀锌材料:槽钢支架、角钢支架、螺栓、螺母、螺丝、等金属材料,均应采用镀锌制品。 (三)工器具 1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子 等。 2、高凳等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 (二)一般项目 1、电缆支架安装应符合下列规定: 1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~1OOmm; 2)当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合下表的规定; 电缆支架层间最小允许距离(mm) 电缆种类支架层间最小距离 控制电缆120 .