UPS直流系统设备安装施工方案

UPS直流系统设备安装施工方案
UPS直流系统设备安装施工方案

U P S直流系统设备安装

施工方案

GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

作业指导书

工程名称:国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程

作业名称:B标段直流屏柜及UPS安装作业指导书

编制单位:贵州电建一公司电自分公司

编制人:

审核:

批准:

贵州电力建设第一工程公司

编制时间:2015年06月15日

二、编制依据与相关文件 .............................................

一、工程概述

国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程,由中南电力设计院负责设计。B标段由贵州电建一公司负责施工。本作业指导书适用于国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程#2机组控制及直流系统设备安装工程。本期工程2#机安装直流盘11块,UPS盘有5块。

二、编制依据与相关文件

2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.9—2002

2.2 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1—2014

2.3 《中国国电集团公司火电机组洁净化安装管理规定》

2.4 相关图纸及资料

三、作业劳动力与工器具安排

3.1劳动力安排

班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——2人,电工——8人,

力工——4人。

3.2 作业机械、工具、仪器、仪表的要求:

无齿锯 1台角向砂轮 2把

台钻 1台电工工具 4套

卷尺 4把大锤 2把

手锤 3把

四、作业的准备工作及条件

4.1作业人员的资质要求:

4.1.1所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。

4.1.2所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。

4.1.3特殊工种必须持证上岗。

4.1.4作业组长要有安装经验,工作认真负责,能组织好本组人员完成所承担的

作业任务。

4.1.5组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。

4.2作业机械、工具、仪器、仪表要求:

4.2.1电焊机、冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。

4.2.2仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。

4.3作业技术交底的安排

4.3.1图纸交底:就所到的图纸对施工人员进行讲解,各部分位置及要求,安装

方法及注意事项,使作业人员能看懂图纸。

4.3.2现场交底:按照施工图在现场讲解安装方法及步骤。

4.3.3对于变更的图纸要及时通知施工人员,并特别交代变更内容,变更后的安装方法。

4.3.4坚决做到先交底,后施工的程序。对于不参加交底的施工的人员坚决不允

许参加该项目的施工。

4.4作业材料、半成品的质量要求

4.4.1作业材料、半成品的材质和型号、规格均要与图纸中设计相一致,并能满

足现场实际使用。

4.4.2作业材料、半成品均要有出厂合格证,并经现场验收、检验合格后方可使用。

4.5作业环境的质量要求

4.5.1土建基础施工完毕并交付使用,现场清洁,室内照明及通风良好。 4.5.2具有满足现场施工时使用的临时电源。

4.5.3施工区域的孔洞要进行封堵,加围栏以及有警示牌。 五、作业工艺流程 5.1.流程图

5.2质量技术标准

5.2.1控制屏柜安装前,要会同建设单位及厂家代表共同开箱检查,若发现屏柜体,

内外漆层或设备损坏,或锈蚀,或屏柜变形均要及时处理,同时清点设备、元件的规格、数量是否与设计和定货相符,并作好记录。 5.2.2屏基础制作及安装

基础型钢安装不直度<5mm ;水平度<5mm ;基础中心线偏差±5mm ;盘基础与地面标高

差±1mm ;盘基础接地点数2点;地线连接方法:焊接,要求焊接牢固。 5.2.3直流屏安装位置应与设计一致。 5. 5. 5. 5.

5.2.4盘体固定:

5.2.4.1固定方式:螺接。 5.2.4.2固定连接:牢固可靠。

5.2.4.3底架与基础间接触:导通良好。

5.2.5盘上设备检查安装:

5.2.5.1设备型号规格:符合设计要求。

5.2.5.2设备外观检查:完好。

5.3.3熔断器熔丝配置:符合设计,对照图纸检查。

5.3.4切换开关操作灵活无卡阻;一二次回路接线,正确无误;母线安装符合母线安

装要求;盘上标志正确,清晰;裸母线相间及对地距离〉12mm;漏电距离>

20mm;二次回路带电体对地>4mm。

5.3.5控制盘接地应用两端压接线鼻、截面16 mm2的多股软铜线将盘内的接地螺丝与

底座连接,有特殊接地要求的盘接地,应根据厂家及设计要求进行接地。

5.3.3直流系统带电试运行

首先进行二次回路及设备调整试验,电流端子及CT二次回路检查无开路;电源及熔断器、熔丝符合设计;接线螺丝紧固;电缆孔洞封闭严密。二次交流回路的相序正确;表计继电器,互感器极性正确;继电器动作在整定值误差内;表计指示准确;开关位置与操作把手位置相互对应;联锁装置动作灵敏、正确;备用电源投入装置动作无误;信号指示及音响装置动作正确、可靠;电阻元件温

升:符合厂家规定;硅整流元件温升符合厂家规定。

六、作业的质量要求

6.1熟悉并理解公司和项目部的质量环境方针及目标。

6.2熟悉图纸、施工标准和工艺要求,自觉接受技术培训,熟练掌握工作技能。

6.3认真参加班(组)技术员主持的技术交底,明确施工任务、施工方法、质量标准,交底进行签字。在班组长的组织下按技术交底施工,不得擅自更改施工方法,有必要更改时应取得交底人的同意。

6.4对未交底的施工项目有权拒绝施工,对未按技术交底要求施工而发生的质量问题负责。

6.5按设计图纸、施工标准和工艺要求核对原材料、半成品,调整、保养规定的设备、工具、量具等施工设施,使之处于完好的使用状态,严格遵守有关操作规程。

6.6接受并配合质检人员的质量检查,对不符合质量/环境要求的,按批准的不合格品处置方式进行处置;虚心接受质检员的监督指导,完成质量考核。

6.7做好原始施工记录,自检正确率达到100%。做到“三不”:不合格的材料不用;上道工序质量不合格不接;所负责工序质量不合格不交。

6.8有发现和报告不合格品并提供合格产品的责任,做好不合格品的管理。

6.9施工中遇到疑难问题应及时与技术员或有关人员协商,不得自行作主,意见统一后认真执行。

6.10施工过程中做好原材料、工器具、仪器仪表、余料、废料的清点、保管和回收工作,保护环境,节能降耗,自觉做好成品保护。

6.11工程质量检验评定标准

6.11.1布线应排列整齐,极性标志清晰、正确。

6.11.2电池编号应正确,外壳清洁。

6.11.3极板应无严重弯曲、变形及活性物质脱落。

6.12本工程通过以下行动对质量管理体系进行改进:

⑴提高和完善质量目标;

⑵修改和完善质量管理体系文件;

⑶采取纠正和预防措施。

6.12.1通过对质量目标的数据统计分析,确定质量趋势,总结经验,提高和完善质量目标。

6.12.2通过收集管理部门审查、内部审核、内部监查、定期的体系文件的审查、业主和监理对质量体系的反馈意见、员工对质量体系的建议等情况,质保部分析是否须对质量管理体系文件进行完善和修改并组织进行实施。

6.12.3采取纠正和预防措施

⑴对管理部门审查、内部审核、内部监查中提出的问题、严重不符合项、重复发生的不符合项、业主和监理的投诉或不满意项等,责任部门分析其根本原因,采取纠正措施予以纠正,防止再发生。

⑵对数据分析结果反映的质量不良趋势有关部门分析其潜在的根本原因,采取预防措施消除潜在的不符合原因,扭转质量不良趋势,防止不符合项的发生。

⑶质保部对质量管理体系的改进行动进行验证,保证采取措施的有效性,使质量管理体系持续有效地运作。

七、环境与节能注意事项

7.1文明施工

施工场所应将保持整洁,垃圾、废料及时清除,做到“工完、料净、场地清”,坚持文明施工,高处垃圾投入垃圾通道内。

7.2降耗节能

1)统一协调施工任务,创新工艺,节约资源。

2)施工管理、作业人员应本着降低损耗、节约成本、挖掘潜力的出发点,采用先

进的施工技术和施工机械,保证优质、高效、低耗。

3)加强计划管理,作好施工准备,严格按计划组织物资供应,确保各种物资的运

输工作,提前储备,做好各种物资的合理调配,以满足连续施工。

7.3遵守各种环境法规:

7.4 环境管理方案

1)创造文明施工标准工地,保证施工场地安排有序。

2)夜间施工无光污染:照明灯罩使用率100%。照明灯具高于作业面,工完断

电,夜间电焊作业搭设遮光棚。

3)化学品控制:氧气瓶、乙炔瓶分开存放,并有标识,实行领用制度。设置灭火

器材;设置焊条头专用收集箱。

4)废弃物:固体废弃物实现分类管理,提高回收利用率;液体废气物采用容器回

收集中处理。

5)急救及医疗服务

八、作业的安全措施

本工程中,我们以《职业安全健康管理手册》对施工现场风险因素进行控制管理。针对工程中重大风险因素的辨识,按照《危害辨识与风险评价程序》进行辨识、评价,确定工程项目的重大风险因素,并通过各种途径进行控制:

(1) 通过入场教育、年度教育及专业教育,对项目经理部管理人员、作业人员进行分层次的培训、教育,提高所有人员的安全意识和能力。

(2) 通过对危害辨识、风险评价和风险控制的策划实施相应的风险控制措施。

(3) 建立目标、指标和职业安全健康管理方案。

(4) 对可能出现的风险失控和其他紧急情况,制定应急准备和响应控制措施进行处理。

8.1贯彻执行《电力建设安全工作规程》,遵守国电、公司、工地的各项安全管理制度。

8.2安装过程中应听从有关人员统一指挥,按程序施工,不得自行其事,不得擅自离开工作岗位,认真做好自保、互保工作。

8.3施工人员认真学习有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守纪,不违章作业。

8.4正确使用职业安全防护用品、用具,并在使用前进行可靠性检查。

8.5作业前检查工作场所,做好安全防护措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他

人伤害。

8.6施工中必须及时完善各种安全设施,搭设合格的脚手架,不得违章和冒险作业。

8.7施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告。

8.8 安全防护:为保证工程现场施工安全,维护工地正常生产、生活秩序,项目部将制定并实施工一切必要的安全措施,包括防洪、防火、救护、警报、治安管理等,安全措施的制定将遵守国家、公司颁布的有关安全规程。

8.9 劳动保护:对于参与施工的全体工作人员,项目部将根据各工种的作业种类、特点,按照国家劳动保护法,为每一位施人员配备其所属工种相应的劳保用品。

8.10安全防护措施

1)开工前,协同甲方对工地周围建筑物或其他环境条件进行详细调查,做到

心中有数,施工时注意观察,发现问题及时处理。

2)新进企业工人须进行公司、施工队、班组的三级教育。

3)遇有沙尘天气注意躲避,遇大风、大雨天不施工。夜间施工有足够的照

明。

4)参加作业人员必须严格执行安全操作规程和技术要求,服从指挥,集中精

力,认真操作,严禁违章指挥,违章作业。

5)遵章守纪,佩戴标记,施工人员进入现场必须戴安全帽。

6)现场交叉作业时注意相互配合,严防坠物伤人,听从指挥,发现问题及时

解决。

7)严禁酒后作业。

8)工伤事故处理,建立事故档案,按调查分析规则,规定进行处理报告,认

真做好“三不放过”工作。

9)施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区,主

要通道口必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。

10)导线、电缆进出电源盘的线段应加强绝缘并采取固定措施。严禁一

个开关接两台及以上电动设备。

11)使用电动工具时,必须有相应的防护措施(如戴护目镜、穿绝缘

鞋、戴绝缘手套等),电焊机等电气设备外壳必须接地。

12)起重作业时,除起重工外,任何人员不得随意指挥吊车,吊臂及吊

物上严禁有人或浮置物。吊臂下方严禁站人。起吊盘柜和盘柜就位时,工作

人员必须注意力集中,特别是使用滚杠运输盘柜时更要动作灵活,防止盘柜将人挤伤或压伤。盘、柜起吊就位时,工作人员行动应协调一致,听从指挥,并有防止盘、柜倾倒的措施。

13)盘撬动就位时人力应足够,指挥应统一,狭窄处应防止挤伤。盘底

加垫时不得将手伸入盘底,单面盘并列安装时应防止靠盘时挤伤手。

14)拆箱板应集中放置一稳定处,防止钉子扎脚。

15)防止盘柜倾倒,挤、压伤人体。安装盘上设备时应有人扶持。

16)现场施工区域周围如有孔洞,应将其进行封堵,或在四周设置围

栏。

17)现场高处作业必须系好安全带,安全带应挂在工作点上方牢固可靠

处。较大的工具应系保险绳,传递物品时严禁抛掷。

18)使用氧气、乙炔时,必须使用专用的减压器、回火防止器,乙炔瓶

必须直立放置,不得卧放,两瓶之间及瓶与切割点之间要有8米的安全距离。

8.11安全设施、防护用品一览表:

九、精细化和洁净化施工

1、认真编制、审核材料计划,不留余量。

2、加强施工机械的调度,合理使用,提高使用效率。

3、合理调配劳力,尽量减少零工、外协施工人员,根据施工计划综合考虑,合理交叉。

4、杜绝质量通病,避免返工现象发生。

5、加强工具管理,减少购买,能调拨则调拨。

6、加强材料管理,编制材料奖惩管理办法,杜绝现场浪费。

7、积极采用新工艺、新技术、新材料,提高劳动效率,节约材料机械费用。

十、执行强制性条文

1、强制性条文执行计划

#2机电气安装工程强制性条文执行计划表

2、强制性条文记录表检查表

1、盘、柜施工强制性条文执行记录表

2、工程编号:

表5-B-20

十、危险源辨识、风险分析及预防措施见下表:

注:风险评价的方法:采用风险概率评价法进行。计算公式:D=LEC,其中:D—风险值;

L—发生事故的可能性大小;

E—人员暴露于危险环境的频繁程度;

C—发生事故产生的后果。

当160<D≤320时,危险级别为Ⅳ级,监控级别为☆☆☆☆级;当70<D≤160时,危险级别为Ⅲ级,监控级别为☆☆☆级;

当20<D≤70时,危险级别为Ⅱ级,监控级别为☆☆级;

当D≤20时,危险级别为Ⅰ级,监控级别为☆级。

UPS电源施工方案

UPS电源施工方案 UPS设备及配件在出厂前都进行过严格的检查和测试,设备抵达现场后,应做以下几项安装前的准备工作。 1.1U PS对场地、环境的要求 (1)设备就位场地应该是“工业类型”的硬质水泥型的水平地面,如果 采用防静电活动地板,则需要在考虑到地板的平均负荷量的基础上,还要根据UPS的重量来设计制作供安装设备的托架。 对于多数大型UPS来说,其标准机型的电缆为下进下出型。UPS机柜的通风的进气口位于机柜的正面或侧面,出气口在机柜的上部或后面。为此,在安装UPS时,要求用户事先准备好电缆敷设地沟。地沟的尝试为40cm左右。当用户采用桥架电缆敷设时,应选用电缆为上进上出型的机型。 (2)UPS供电系统应安装在具有通风良好、凉爽、湿度不高和具有无尘 条件的清洁空气的运行环境中。尽管一般的UPS所允许的温度范围为0℃~ 40℃之间。然而,如果条件允许时,应将环境温度控制在35℃以下。UPS厂家推荐的工作温度为20℃~25℃。湿度控制在50%左右为宜。此外,在UPS 运行的房间里不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。 (3)严禁将UPS安装在具有金属导电性的尘埃的工作环境中,否则会导 致设备产生短路故障。也不宜将UPS安放在靠近热源处。 (4)不管所配的UPS蓄电池组是否配有带温度补偿的充电器。为了确保 蓄电池组的使用寿命,应该将蓄电池房的温度控制在20℃~25℃之间。 (5)UPS的左右侧一定要保持有50mm的空间,后面有100mm空间,以保 证通风良好。UPS前面应有足够的操作空间。 通过实践证明,UPS最好不要靠墙安装,UPS与墙之间要留有1m左右的距离,以便于UPS的维修。 有关各种UPS的具体安装数据,请参看随机带来的用户手册。 (6)用户在设计UPS机房的通风冷却系统时,请参看有关各种UPS的 功耗和通风量的数据。 1.2机柜的定位与加固

消防安装施工方案及主要工序

消防安装施工方案及主要工序 一、消防工程管理概述 该工程消防系统由我公司组织施工,本方案仅对于消防系统进行施工组织设计。 1.1 工程内容 消火栓系统、喷洒系统、火灾自动报警系统供货、工程安装、调试、检测和维护。 1.2 工程管理目标 1) 本工程为本公司重点工程项目。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 工程修改控制:项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制:为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO9001 质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 5) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到市优工程评定条件。 6) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 7) 实现安全生产和文明施工。 二、编制依据: 编制该工程技术标准依据为:

根据业主提供的施工图、招标文件及其他技术文件; 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96; 《气体灭火系统设计规范》GB50193-93; 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97; 《建筑设备安装分项施工技术操作规程》DB21/900-96; 《电气安装工程整理检验、评定标准》GBI303-88; 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92; 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《民用建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001 年版); 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50198-94。 三、项目组织及人员业绩介绍 3.1 施工组织总体部署 1)施工组织总体部署 消防系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我公司施工组织总体部署优先考虑的目标。 为了实现上述目标,我公司组织了由我公司刘建生为项目经理的强有力的项目管理班子,负责整个消防系统的项目管理和施工的总体协调,负责制订施工项目的总体进度计划和阶段目标计划。直接调动技术与管理人员,提供专业化支持,同时协调全公司各类专业管理人员,以保证对此项目的快速响应和支持。为了实现上述目标,我公司将充分发挥消防系统专业公司的技术特长。

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

机房UPS系统施工方案

机房UPS系统施工方案 1.1 机房电力系统 1.UPS电源的安装和配置 UPS设备及配件在出厂前已进行过严格的检查,设备抵达现场后,用户应做以下几项调机前的准备工作。 UPS设备和配件包装均为木箱。在拆箱时必须小心拆卸,及时检查设备和配件(电池等)在运输过程中是否被损坏。在清除包装材料之前,要确认所有的配件都已找到。如设备或配件在运输中损坏,或设备和配件与订货合同不符时,应及时作现场记录,并立即与供货公司联系。 2.安全事项 为了确保操作人员和设备的安全,在安装启动设备前应仔细阅读相关的“安装和操作”手册。 3.设备场地、环境要求 设备就位场地应是“工业类型”的硬质水泥型的水平地面,如果采用防静电话动地板,则需在考虑到地板的平均负荷量的基础上,根据UPS的重量来设计制作供安装设备的托架。 对于多数大中型UPS来说,其标准机型的电缆为下进下

出型。UPS机拒的通风的进气口位于机拒的正面或侧面,出气口在机柜的上部。 UPS电源供电系统应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境中。尽管一般UPS所允许的温度范围为0~40℃之间。然而,如条件允许时,应将环境温度控制在35℃以下。UPS厂家推荐的工作温度为20~25℃。,湿度控制在50%左右为宜。此外,在UPS运行的房间里不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。 严禁将UPS安装在具有金属导电性的尘埃的工作环境中。否则会导致产生短路故障。当然,也不宜将UPS安放在靠近热源的位置上。 不管所配的UPS蓄电池组是否配有带温度补偿的充电器,为了确保电池组的使用寿命,应该将电池房的温度控制在20~25℃之间。 为利于维修和散热,一般希望在机柜的四周留下0.5~1米的空间。机柜与墙之间的距离最少应留下0.1米的距离。有关各种UPS的具体安装数据,请参看随机带来的用户手册。 4.电缆和接线 在UPS供电系统中主要用到三种电缆:电力电缆、接地电缆和控制电缆。

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

UPS安装施工方案

广元市国土资源局昭化分局 机房UPS系统安装 施 工 方 案 实施单位:四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 实施日期:2018年6月20日-7月15日 目录 1.1工程概述............................................. 2.1编制依据............................................. 3.1施工组织方案......................................... 3.1.1................................................................................... 岗位分工及职责 3.1.2................................................................................... 项目组织结构图 3.1.3............................................................................................ 网络连接图 3.1. 4................................................................................. UPS平面布局图 4.1施工机械设备及材料................................... 4.1.1................................................................................................ 工具清单 4.1.2................................................................................................ 设备清单 4.1.3................................................................................... 耗材清单与要求 5.1施工技术和施工方法................................... 5.1.1...... 广元市国土资源局昭化分局机房布设项目主要施工工序

UPS施工方案

1.施工前期准备 设备安装前,对设备安装的机房做好施工勘查,客户应该保证机房﹑电源﹑地线等满足施工必要条件,对于用户当时尚不能满足的条件,一定要明确向用户提出,并要求用户给出解决方案和时间。 施工技术人员必须对UPS电气原理有基本认识,施工前索取机房设备安装图纸和电气布线图纸,为下一步的安装做准备。 1.1施工现场检查 1.1.1机房建筑条件检查 (1)屋顶﹑楼板施工完毕,不渗漏。 (2)门窗安装完毕,场地明净,道路通畅 1.1.2环境条件检查 照明满足要求﹑存储温度:-40℃~+70℃(不带电池),-20℃~+55℃(带电池)相对湿度:5%~95%,无凝露;海拔高度:〈1500m落尘:周围环境保持清洁,地板上不能有明明灰尘,尤其不能有带导电性质的粉屑,机房空气中不能含有酸雾或其他导电介质,减少无益灰尘对内部线路的腐蚀。机房应配备合格的消防、防雷措施。UPS长配置时,电池较重,应考虑地板承重能力。空间:保证UPS维护时,工程人员有一定的操作空间。 1.1.3临时供电条件检查 用户应为机房施工现场提供临时施工用电,临时用电为三相五线制。 1.1.4地线条件检查 由接地装置引来的接地线铺设到位。为了确保系统安定可靠地工作,防止寄生电容耦合干扰,保护设备及人身安全,系统必须优良接地。接地系统以接地电阻表示接地的性能,接地电阻大凡必须小于5Ω,对于一些精细电子仪器仪表、医疗仪器接地电阻甚至要求小于1Ω。

1.1.5电网情况 电网情况包括电网电压波动范围、停电频率等,确定UPS备用时间配置。如有必要,可以在UPS前级增设其他保护措施,如在雷电多发区选配外接C级防雷箱。1.1.6配电要求 安装UPS时,必须充分考虑设备的交流输入、输出和电池等因素,选用合适的接线材料和线径。UPS大凡装在室内,距离负载较近,大凡采用铜心绝缘电缆,导线截面必须符合安全标准,满足电压降和温升等要求。当距离较远时,重点考虑电压降,然后再校验温升,当距离近时,电压降很小,主要考虑温升指标。 1.1.7空开容量的选择 对于10KVA、16KVA、20KVA的UPS,交流输入线采用标准连接电缆,对于10KVA、16KVA、20KVA的UPS,接线采用端子排型式,需要将UPS交流输入线连接到用户配电盘空气开关上,使UPS或负载出现紧急情况时,能够迅速切断电源,防止设备损坏。对于单进单出10KVAUPS输入线上的空开≧100A(或3 进单出的输入线上空开≧32A),对于3进3出16KVAUPS输入线上的空开 ≧63A,对于3进3出20KVAUPS输入线上的空开≧63A。 1.1.8UPS电池配置 根据UPS后备时间的例外,长机型需要外配例外容量的蓄电池, 外接电池箱的详尽连接如下:*将电池柜就位,先卸上盖板,再卸四周挡板;*将电池线在电池柜空开端接好,另一端在UPS的“+”、“-”端接好;*先安装最底层电池,再安装上面两层的电池,注意电池串联连接极性,用连接线缆连接电池端子时应用绝缘胶布将另一端子包好,以免造成电池短路,接好后用力抽拉每根电池电缆的端子,检查其是否压紧,要保证可靠连接;*电池串联后接入电池柜空开,检查电池极性是否正确,电压是否正常;*合电池柜空开,由电池向UPS供电,如果系统自检提示故障,检查电池是否接反或接错。 1.1.9安装注意事项 1、10KVA、16KVA\20KVA UPS,建议将主机安装在水平的地面上。

消火栓系统施工方案

消火栓系统施工方案 安装工艺及安装工艺流程图: 1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。 2、室内消火栓给水管网的施工 室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm 时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。 套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。 管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则

电气系统安装施工方案

第1节电气系统安装 开工前各指定分包单位均以确定;施工中各分包单位服从总包管理;总包单位负责配合、协调管理工作; 3.1施工工艺流程: 3.1.1 钢管敷设 3.1.2 管内穿线: 3.1.3 桥架,线槽: 3.1.4 灯具安装: 3.1.5 开关,插座的安装 3.1.6 配电箱柜安装 3.1.7 防雷接地:

3.2 主要施工工艺: 3.2.1 封闭插接母线的安装: 1)根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2)分段标志应清晰齐全,外观无损伤变形,母线绝缘电阻负荷设计要求。 3)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形、“L”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 4)支架的加工制作断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 5)封闭插接母线组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。 6)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2 m。 7)母线与设备连接直接采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。8)应有跨接地线,两端应可靠焊接。 9)封闭式母线敷设长度超过40 m 时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适当的措施。 10)封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,插接箱底口宜为1.4 米。 11)封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。 12)试运行验收: 13)试运行条件:变配电室已达到送电条件。插接式母线连接设备及连线安装完毕,绝缘良好。 14)封闭式母线接头连接紧密,相序正确,外壳接地良好。绝缘摇测负荷设计要求,并做好记录。 15)送电空载运行24 小时无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用时,同时提交验收资料。 16)验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。 3.3 电缆桥架、线槽安装要求 3.3.1 本工程采用热镀锌金属电缆桥架、线槽。 3.3.2 安装前检查产品包装箱内的装箱清单、产品合格证、出厂检验报告;桥架及附件外观、外护层表面是否完整、无毛刺、色泽是否均匀。

机房蓄电池安装施工工艺

机房蓄电池安装施工工艺 要求 ※不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 ※各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ※电池组应注意保存期限。 ※其他辅材应符合要求。 施工机具 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ※施工图纸及技术资料齐全。 ※屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ※机房室内地面完成,门窗齐全。 ※预埋件及预留孔符合设计要求。 ※有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作

应全部结束。 ※系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 ※大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工作间距。 ※由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ※回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ※施工图纸和技术资料齐全。 ※施工方案编制完毕并经审批。 ※施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。

(2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。 (4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整:(1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。 主回路线缆及控制电缆敷设。 UPS设备安装及固定: 设备安装:按设计图纸布置将UPS放于基础型钢上,并找设备

消防安装工程施工方案68235

阆中市滨江美食文化城消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 四川省鸿茂建筑工程有限责任公司编制 2012年5月1日

目录 第一章工程概况 (6) 1.1 工程简介 (6) 1.2 工程主要特点............................................................................................ 错误!未定义书签。 第二章施工准备计划 (6) 2. 1 施工组织机构 (6) 2.1.1 工程管理组织机构的组建 (6) 2.1.2 组建完整的项目经理部 (7) 2.1.3 项目经理部组织机构框图 (8) 2.1.4 项目管理人员岗位职责(见下表) (8) 2.1.5 项目经理部的管理运作 (10) 2.2 资源准备 (11) 2.2.1 劳动力准备 (11) 2.2.2施工机具准备 (11) 2.2.3材料准备 (11) 2.3 技术准备 (11) 2.4 工程采用的施工技术规范规程及标准 (12) 第三章施工方案及主要分项工程的施工方法 (13) 3.1 预留、预埋施工方案 (13) 3.1.1预留、预埋工艺流程 (14) 3.1.2预留、预埋施工方法 (14) 3.2消防水、生活给排水系统施工方案 (16) 3.2.1管道安装总体原则 (17) 3. 2. 2 主要施工程序 (17) 3.2.3施工准备 (18) 3.2.4管道预制 (19) 3.2.5管道支吊架制作安装 (20) 3.2.6管道安装 (24) 3.2.7管道水压、充水试验 (27) 3.2.9管道防腐油漆 (29) 3. 3 电气(消防报警)系统施工方案 (30) 3.3.1 电气、消防报警系统施工特点 (31) 3.3.2 电气、消防报警设备概况 (31) 3.3.3施工方法及技术措施 (32) 3.3.4 电气、消防报警系统调试开通 (41) 3.4防排烟系统施工方案 (46) 3.4.1系统简介 (46) 3.4.2 施工工艺流程: (47) 3.4.3 主要施工方法 (47)

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

机房UPS系统施工方案

机房UPS系统施工方案

机房UPS系统安装 施 工 方 案

目录 1.工程概述 (5) 2.编制依据 (5) 3.施工组织方案 (5) 3.1人员配置情况 (5) 3.1.1 岗位分工及职责 (5) 3.1.2 项目组织结构图 (7) 4.施工机械设备及材料 (7) 4.1工具清单 (7) 4.2材料清单 (8) 5.施工技术和施工方法 (8) 5.1新UPS系统安装 (9) 5.3.1 安装前的设备检验 (10) 5.3.2 安装步骤 (10) 6.施工进度计划和工期安排 (10) 6.1编制原则 (10) 6.1.1 编制依据 (11) 6.1.2施工进度计划编制 (11) 7.施工质量保证程序及目标 (12) 7.1引言 (12) 7.2目的 (12)

7.3质量、职业健康安全、环境方针 (12) 7.4质量目标 (12) 7.5范围 (13) 7.6参考文件 (13) 7.7质量职责 (13) 8.安全保护技术措施 (13) 8.1 安全生产管理体系 (13) 8.2 安全防范重点 (14) 8.3 安全措施 (14) 8.3.1 安全用电管理细则 (15) 8.3.2 电气检修作业安全要求 (15) 9.文明施工措施 (16) 9.1 技术措施 (17) 10.应急预案 (17) 10.1 目的 (17) 10.2 适用范围 (17) 10.3 职责 (17) 10.4 突发事件处理 (19) 11.工程验收 (19)

1.工程概述 机房改造项目的新UPS系统安装调试工作。为了高标准、高质量、高效率地做好机房系统的正常运行,在施工前一定要做好周密的计划,并严格按照标准和规范组织施工,为了方便以后的维护和扩展,施工中要仔细做好记录,施工后向用户提供详细和规范的文档报告。在施工过程中要严把质量关,按照ISO9000的要求进行施工全过程的质量管理,争创优良工程。 2.编制依据 ●经业主审批的施工方案 ●引用标准和规范 ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB50462-2008) ●《数据中心电信基础设施标准》(TIA-942) ●《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168一 2006)。 ●UPS系统用户手册 ●《不间断电源设备》(GB7260-2009) ●参照I.E.C相关标准 ●《工业生产劳动安全卫生管理规定》 3.施工组织方案 3.1人员配置情况 3.1.1 岗位分工及职责

消防系统设备安装施工方案

消防系统设备安装施工方案

消防系统设备安装施工方案 1 工程特性 1.1 消防供水系统 消防供水系统包括地下建筑消火栓给水系统和地面建筑消火栓给水系统。地下建筑消火栓给水系统包括地下厂房、副厂房、主变洞、母线洞、尾闸洞室内消火栓给水系统及500KV 细水喷雾灭火系统。地面建筑消包括GIS和继保楼气体灭火系统。 1.2 机电设备消防系统 机电设备消防系统由水喷雾消防和其它消防方式组成。该系统主要由水泵、阀门、管路和喷头组成。主要为:发电机水喷雾消防、主变水喷雾消防、SFC输入输出变水喷雾消防、500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统及地面GIS和继保楼气体灭火系统。其中地面GIS和继保楼气体灭火系统由于没有安装资质,我部将采取外协分包,此部分的施工技术方案将由外协分包商编写,再由我方即时上报。 发电机水喷雾消防水源从技术总管上引取,水喷雾设备和雨淋阀等由EM1标供货商供货,设备布置在中间层,负责安装和试验。 主变水喷雾消防水源取自主厂房技术供水总管,然后至位于主变洞内12.8m高程的消防水泵。水喷雾设备和雨淋阀等由变压器制造厂供货,3台消防水泵由业主提供,管路和阀门由我部提供,负责安装和调试。 SFC输入输出变水喷雾消防水源也取自位于主变洞内的消防水泵,水喷雾设备和雨淋阀设备等由我部提供并负责安装和调试。 500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统,消防水泵布置在柴油机房后侧水泵房内,泵房内设有集水箱为500KV出线洞低压电缆侧细水喷雾灭火系统提供水源,水箱水源取自压力钢管上。水喷雾喷头、雨淋阀、管路等均由厂家提供。 2 工程量 消防系统设备主要安装工程量见表2.1-1。 2

通讯系统施工方案

上海梅山钢铁股份有限公司 1号、2号烧结机易地大修技术改造工程 通讯系统安装调试方案 总包方:中冶长天国际工程有限责任公司梅钢烧结工程分公司 施工经理:一 项目经理:-------- 宝冶电装建设有限公司分包方:梅钢项目经理部

编制: 审核: 批准: 月22009年6日专业资料. 目录 第1卷本项目工程概况 (3) 对关键工序的施工安排 (3) 前期准备与现场施工的配合 (1) 施工高峰期的工作章 ......................................... 第2 施工依据 .................................................... :B3卷 施工规范 (3) 施工用图及参考文件 ..................................... 第4章4 施工准备 .................................................... 第.4卷4 主要技术方案与措施 (5) 线路敷设5章 ................................................. 第5

设备布局 ................................................ 章第65 电缆桥架安装第7 ........................................... 章6 搬运第1 .............................................. 节.6 储存第2 ............................................... 节.6 配线第 ..................................................... 章.89 系统调试第章9 (9) 质量安全措施卷7第 ......................................... 10 质量措施 安全措施章 第11 专业资料 专业资料 本项目工程概况 工程名称:1#、2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程 工程地点:南京市中华门外新建梅山钢铁股份有限公司内 工程范围:梅钢1#2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程包括精矿、燃料及熔剂系统通讯安装,配料混合系统通讯安装,烧结冷却抽风系统通讯安装,成品筛分系统通讯安装,除尘系统通讯安装,

UPS不间断电源施工方案

U P S不间断电源施工方 案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)(2)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (3)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(5)《室内装修工程质量规范》(QB 1838-93) (6)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93)(7)《计算机机房建筑》(由中国DEC计算机编写)(8)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社)(9)《计算机机房的建设与管理》 (10)机房现场环境及机房建筑图纸 (11)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)(12)《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86)(13)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (14)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (15)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(16)《工业企业照明设计标准》(TJ 34-79)

(17)《室内装修工程质量规范》(QB 1838-93) (18)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93)(19)《洁净室施工及验收规范》(JGJ 71-90) (20)《计算机机房建筑》(由中国DEC计算机编写)(21)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社)(22)《计算机机房的建设与管理》 (23)机房现场环境及机房建筑图纸 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 UPS系统为一套独立的系统,为确保用户的人身安全以及设备正常的运装,UPS系统必须拥有良好的接地保护,施工前将进行接地测试,以来保证接地的可靠性。UPS不间断电池间应进行适当的装修,避免安装在温度C-40C 相对湿度5%-95% 的高低温和潮湿场所,以及阳光直射场所,另,考虑内蒙独特的气候条件,大部分都会采用水暖供热,因为靠近热源的场所外接的电池受热会加速自放电,以及有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所都会导致UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短从而影响整机寿命,所以安装场所必须保持进排气孔的通畅。尽量采用空调系统进行室内温度的调节,远离水源。

消防给水系统安装施工方案

消防给水系统安装施工方案 1 室内消火栓系统安装的基本程序: 套管制作→孔、洞预留→套管预埋→吊、支架除锈及安装→吊、支架油漆吊、支架制作→主管安装→阀门安装→支管安装→管网试压和冲洗→消火栓安装→管网油漆→消火栓泵安装→配电柜安装→消火栓泵试运转→设备联动调试→水带、水枪盘放→竣工资料整理。 2 自动水喷淋系统安装的基本程序: 套管制作→孔、洞预留→套管预埋→吊、支架除锈及安装→吊、支架油漆吊、支架制作→主管安装→阀门安装→湿式报警阀、水流指示器安装→支管安装→管网分层试压和冲洗→管网油漆→喷淋头及装饰盘安装(根据装修进度确定)→喷淋泵安装→配电柜安装→喷淋泵试运转→设备联动调试→竣工资料整理。 3 主要工序及设备安装的施工方法及技术措施 3.1 套管制作 首先应根据施工图,确定一般穿墙套管、穿楼板套管及防水套管的规格、数量和位置。 找准预埋位置,避免事后打洞。 预埋的管径应比安装管径大两级,下料后套管内刷防锈漆一遍,用于穿楼房板套管应在适当部位焊好支撑铁架。 所有的穿楼板套管安装后,应进行吊模处理。

3.2 吊、支架制作及安装 支吊架是管道工程的重要组成部分,直接影响到管道安装质量,因此应有足够的重视。 对支吊架的制作安装要求是结构合理,牢固可靠,形式美观。成排支吊架安装定位时,用测量和拉线方式找正找平,并照应管道变径和水平管安装坡度(顺坡充水管不小于0.002)。 支吊架与建筑结构固定点,优先利用、全部利用预埋件,具体安装方法,由施工技术交底予以明确。为防止流体推力造成的管道晃动,除设置用于承重的一般支吊架外,还需设置防晃固定支架,固定位置一般在直管段中间。当单杆吊杆长度小于150mm时,可免设固定支架。 所有支吊架制作完后一律除锈刷漆,再行安装,隐蔽工程支吊架刷防锈漆两道,非隐蔽工程加刷面漆一道,颜色由设计确定。 管道支、吊架应按照设计图纸要求选用材料制作,其加工尺寸、型号、精度及焊接均应符合设计要求。 支架确定规格尺寸后,应合理就料,尽量成批下料,成批制作,减少不必要的浪费。 支架下料采用砂轮切割机或割刀等工具,钻孔采用电钻或台钻,严禁使用电焊或氧割方式开孔。 管道支、吊架安装时应及时进行支、吊架的固定和调整工作。

机房UPS安装施工方案

银川市公安局机房改造项目UPS系统安装 施 工 方 案

目录 1.工程概述 (3) 2.施工机械及材料 (3) 3.施工技术和施工方法 (3) 3.1UPS系统安装 (4) 3.3.1 安装前的设备检验 (4) 3.3.2 安装步骤 (4) 4.施工工期安排 (5) 4.1编制原则 (5) 4.1.1 编制依据 (6) 4.1.2施工进度计划编制 (6) 5.安全保护技术措施 (7) 5.1 安全生产管理体系 (7) 5.2 安全防范重点 (7) 5.3 安全措施 (8) 8.3.1 安全用电管理细则 (8) 8.3.2 电气检修作业安全要求 (9) 6.文明施工措施 (9) 6.1 技术措施 (10) 7.应急预案 (11) 7.1 目的 (11) 7.2 适用范围 (11) 7.3 职责 (11) 7.4 突发事件处理 (11) 8.割接预案 (12) 8.1 割接背景 (12) 8.2 割接准备 (12) 8.3 割接要点 (12) 8.4割接步骤 (12)

1.工程概述 银川市公安局机房改造项目的新UPS系统安装调试工作。为了高标准、高质量、高效率地做好银川市公安局机房系统的正常运行,在施工前一定要做好周密的计划,并严格按照标准和规范组织施工,为了方便以后的维护和扩展,施工中要仔细做好记录,施工后向用户提供详细和规范的文档报告。在施工过程中要严把质量关,按照ISO9000的要求进行施工全过程的质量管理,争创优良工程。 2.施工机械设备及材料 根据银川市公安局机房改造项目本次工程施工特点,本工程施工主要有新UPS系统更换安装调试(主机、电池)等。本次施工需要的机具和检测设备见下表。 4.1工具清单 序号设备名称单位数量备注 1 绝缘表个 1 2 万用表个 1 3 线滚子个 1 4 电工常用工具套 1 5 冲击电钻台 1 4.2材料清单 序号名称规格型号单位数量备注 1 UPS 150KVA 台 2 2 电池12V 只128 3.施工技术和施工方法 银川市公安局机房改造项目本次项目主要施工工序:安装新UPS系统、设备开机调试、供配电线路切换等。 施工准备工作:

相关文档