文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅脚手架工程施工方案

高层住宅脚手架工程施工方案

高层住宅脚手架工程施工方案
高层住宅脚手架工程施工方案

高层住宅脚手架工程施工方案高层住宅脚手架工程施工方案提要:操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆绳钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备

来自

高层住宅脚手架工程施工方案

1.脚手架工程概述

本工程脚手架包括内、外脚手架。内脚手架为结构施工时支承架,采用碗扣式脚手架。地下室和标准层以下外脚手架采用双排、单立杆、落地钢管脚手架,标准层以上外脚手架采用悬挑架。外墙保温、刮抗裂砂浆、外墙涂料及其他外檐构造利用电动吊篮施工。

2.悬挑架的安装和搭设

一般规定及要求

安装搭设前,均应根据施工组织设计要求组织技术人员与操作人员进行技术、安全交底。

在安装、升降、拆除过程中,在操作区域及可能坠落范围均应设置安全警戒。

遇五级以上大风、大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时禁止悬挑架作业,遇五级以上大风时还应事先对悬挑架采取必要的加固措施或其他应急措施,并撤离架体上的所有施工活荷载。

施工现场应配备必要的通讯工具,以加强通讯联系。

在悬挑架安装、搭设以及使用全过程中,施工人员应遵守现行

《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑安装工人安全技术操作规程》等的有关规定。各工种人员应固定,并按规定持证上岗。

现场使用时应设置必要的消防措施及防雷措施。

安装前准备

根据工程特点与使用要求编制专项施工方案。对特殊尺寸的架体应进行专门设计,架体在使用过程中因工程结构的变化而需要局部变动时,应制定专门的处理方案。

根据施工方案设计的要求,落实现场施工人员及组织机构。

核对脚手架搭设材料与设备的数量、规格,查验产品质量合格证、材质检验报告等文件资料,必要时进行抽样检验。主要搭设材料应满足以下规定:

脚手管外观质量平直光滑,没有裂纹、分层、压痕、硬弯等缺陷,并应进行防锈处理;立杆最大弯曲变形应小于L/500,横杆最大弯曲变形应小于L/150mm;端面平整,切斜偏角应小于;实际壁厚不得小于标准公称壁厚的90%;

焊接件焊缝应饱满,焊缝高度符合设计要求,并满足钢结构GB50221-95、jGj81-91规范要求,没有咬肉、夹渣、气孔、未焊透、裂纹等缺陷;

螺纹连接件应无滑丝、严重变形、严重锈蚀等现象;

扣件应符合现行《钢管脚手架扣件》的规定;安全围护材料及其他辅助材料应符合国家标准的有关规定。

安装需要施工塔吊配合时,应核验塔吊的施工技术参数是否满

足需要。

安装流程

根据平面图在楼层埋设固定环--制作、安装悬挑梁--安装拉杆--竖立杆--

扣结小横杆--扣结大横杆--搁栅--铺脚手板--装防护栏--设置连墙点--剪力撑--施工层安装踢脚板--挂网。

(1)埋设Φ16拉环:在三层顶板施工时在楼板内按照间距预埋钢筋拉环,同时在有ZL6和卸料平台的部位预埋埋件。安装拉环时一定要排好间距,尾部两根拉环,中间一根。普通拉环安装时两根拉环的连线必须与梁垂直。特殊部位参照节点图5进行预埋。

(2)安装槽钢主梁:主梁在外加工,运到现场后焊接端头的拉环和短钢筋头。在绑扎四层剪力墙钢筋时将槽钢主梁按照间距安装好。安装主梁时必须拉通线,保证外立杆下的钢筋撅在一条线上。在槽钢穿剪力墙时,在槽钢勒之间用苯板缠裹粘胶带塞死,并在槽钢外钉木盒子,然后再封模,防止浇筑混凝土时混凝土与槽钢粘接而难以拆除。拉环和槽钢之间的空隙部位用木方并打入木楔子顶紧,在木楔子上钉两根钉子,防止木楔子松动滑出。

(3)安装10号槽钢连梁,在转交部位和其他特殊部位需要安装槽钢连梁,具体位置见节点图5和各栋号的槽钢平面布置图。连梁现场量好尺寸后现场下料,槽钢连梁与主梁焊接,上口齐。

(4)安装拉杆的埋件:埋件上的拉环提前焊好,在封四层顶板外围梁的模板之前,在梁内预埋200*250埋件。埋件采用8mm钢板,

四根φ16爪。埋件的爪与钢筋电焊,将埋件固定牢固。为防止拉杆与内侧立杆的碰撞,安装埋件时需对应下层槽钢主梁的位置,然后往左或往右100mm埋设,往左或往右偏交替进行,切忌往同一方向偏。

(5)安装拉杆:拉杆在现场提前做好,在四层顶板混凝土浇筑完成,混凝土强度达到10mP后就可安装拉杆了。拉杆下部用卡扣连接,上部用花篮螺栓与埋件上的拉环连接。长短通过花篮螺栓的丝扣进行调节,安装后将花篮螺栓拧紧。

(6)安装立杆:相邻立杆接头应相互错开一个步距,与相邻大横杆的距离不宜大于步距的1/3,立杆与大横杆用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏,立杆应垂直,其偏差应控制在H/200内,且不超过10cm。

(7)小横杆用直角扣件与立杆扣紧。第一排应拉线使之平直。脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落。外向立杆顶端高出应施工墙上皮1m进行搭设。

(8)大横杆。上下杆接头应错开布置在不同立杆纵距中,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。大横杆在小横杆上,紧贴小横杆与立杆用直角扣件扣紧。大横杆的水平偏差(高低差)不大于总长度1/300,且不大于5cm。

(9)铺设脚手板。操作层和底部必须满铺脚手板。最底部外架与梁之间的空隙也用模板封死。

(10)剪刀撑与地面成45?-60?斜角设置。在脚手架两端和转角处起,每9m立杆设一道,且每片架子不少于三道。剪刀撑应沿架

体连续设置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与立杆扣紧外,中间与立杆相交点,均需扣结。剪刀撑斜杆的连接均采用搭接,搭接长度不应小于,设置3个旋转扣件。

(11)安装连墙杆。必须按规定设置连墙拉结点

高层住宅脚手架工程施工方案提要:操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆绳钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备

来自

,竖向每2步,水平每3跨必须设置一道牢固的连结点。在边梁中预埋钢管,脚手架的水平杆与预埋钢管,水平杆与外架用双扣件进行连接。

(12)栏杆、挂网。在外立杆内侧米高处用钢管与立杆扣紧,再挂设绿色密目网予以封闭。水平每层挂一层水平兜网。

(13)其他要求:在外脚手架搭设过程中脚手架里、外两排立杆均要竖直,尤其不得向外倾斜,搭设过程中应随时校正杆件垂直度和水平偏差;避免累积偏差过大。搭设时必须在垂直方向,水平方向按50%错开接头,所有立杆必须落地,不得在水平杆上加悬空立杆。搭设第一节立杆时应选用长短不一的钢管,确保错开立杆接头位置;小横杆的搭设应与大横杆垂直,小横杆两端应伸出大横杆外10cm以上。连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,十字形扣件不得使开口朝下,螺栓应适度拧紧。外架外立杆和横杆表面刷橙色油漆,剪力撑刷红白相间油漆。

3.悬挑架的验收

高层建筑结构施工用脚手架是随着结构施工向上搭设的。脚手架也必须进行验收,验收合格后方可投入使用。

架体搭设完毕后,应立即组织有关部门会同爬架单位对下列项目进行调试与检验,调试与检验情况应作详细的书面记录:架体结构中采用扣件式脚手杆件搭设的部分,应对扣件拧紧质量按50%的比例进行抽查,合格率应达到95%以上;

对所有螺纹连接处进行全数检查;

对架体整个防护情况进行检查;

其他必须的检验调试项目。

架体调试验收合格后方可办理投入使用的手续。

4.悬挑架的使用

(1)操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆绳钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。外墙装饰施工时应严格控制施工荷载不得超过300kg/m2,同时施工不得超过2层;

(2)结构施工时严禁将外架做支模架,不得在外架上堆放钢筋、木方、电缆等材料;

(3)六级及六级以上大风和雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应有防滑措施;(4)应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修,在六级大风与大雨后停用超过

一个月后复工前必须经检查后方可上架操作;

(5)应检查主节点处杆件的安装,连墙体,支撑,门洞等的构造是否符合施工组织设计要求,扣件螺栓是否松动,脚手架立柱的沉降与垂直度允许偏差是否符合规定要求;

(6)在脚手架使用期间,严禁任意拆除下列杆件:

1)主节点处的纵、横向水平杆;

2)连墙体;

3)支撑;

4)栏杆,踢脚板;

5)安全防护设施。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

室内脚手架施工方案

室内脚手架施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

年产2万吨精制木糖技改项目工程内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程

2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业厂区 内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管:

采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。(1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。

脚手架施工作业方案

安阳2800m3级高炉出铁场平台 钢梁及砼深梁支撑脚手架搭设 施 工 作 业 方 案 一冶建筑装饰工程公司安钢项目部编 二OO六年十一月八日

编制说明 我一冶建筑装饰工程公司安钢项目部现承接安钢2800m3级高炉出铁场平台土建施工任务,我项目部认真对待、积极组织,并通过有关技术人员和施工人员共同对施工图纸、施工工艺进行研究探讨以及设计人员的技术交底与沟通。从设计角度来看,该工程采用目前国内较为先进的技术(无砂平台),其结构形式为钢筋混凝土结构与钢结构相互结合共同承受其荷载。从施工角度来看,该工程结构错综复杂、构件尺寸变化大、标高多,工程量大、技术含量高、施工难度大,特别是钢结构的钢梁与钢筋混凝土结构混合同时施工其难度更大(如砼结构施工→钢结构施工→砼结构施工相互穿插施工),而且施工所占用的材料用量大(如钢管支撑架和型钢顶撑,以及钢梁支座处的钢制模板盒)。特此编制施工作业方案。 一、脚手架搭设方法 根据平台梁板的布置搭设内满堂红脚手架,由于钢梁与砼梁要同时施工,因此其支撑架与普通砼梁施工的支撑架有所不同。 1.施工准备 1)钢管:采用直径为48壁厚为3.5mm的钢管,用作主立柱、水平杆、大横杆、小横杆、剪刀斜撑等。 2)连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳芯。回转扣用于连接两根呈任意角度相交的杆件,如主柱和十字撑的连接。直角扣用于连接两根垂直相交的杆件,如主柱与大、小横杆的连接。对接扣和驳芯用于两条钢管杆件对接。

3)底座:用枕木垫于主立杆的垫脚。 4)脚手板:竹、木或脚手板。竹脚手板可以用厚竹片排密,下垫横向板条托底,用铁钉钉连;也可以用直径4~5cm竹子排密、钻几排孔,在孔内横贯8号~10号铅水经将竹子连接成板块。 2.搭设方法 深梁下采用五排立杆,搭设宽度1600mm,间距400mm,步距600mm,剪刀撑间距1200mm,纵横连接组成整体支撑系统,详见示意图。钢梁在端部搭设5×4立杆柱状支撑,并与已浇筑的砼柱包箍成整体,再利用钢梁的钢度从梁上搭设板支撑系统,详见示意图。为确保钢梁的整体稳定在钢梁的上部用型钢将钢梁拉结起来,详见示意图。其它梁板脚手架搭设满堂脚手架,砼梁结构的支撑按梁宽两边各加350mm,立三排立杆间距600布置,板下立杆间距1200布置,其水平杆间距纵向1200,横向1200,剪刀撑按间距2400布置,具体情况视梁板情况进行布置。其余板下的纵横立杆、纵横水平杆均按间距1200布置。所有立杆底部均铺设枕木,落在承台上的立杆除外。 二、安全技术措施 1.把好材料质量关,加强对架设工具、安全网、安全带及脚手板等材料的保养工作,避免使用不合格的架设工具和材料。 2.严格按照规定的构造要求进行搭设,控制好立杆的垂直偏差及横杆的水平偏差,并确保节点连接符合要求,脚手板要铺平铺稳,并绑扎牢固,严禁出现探头板,搭设完毕后及时挂好安全网,并由安全员验收合格后方能作用。

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

高层住宅脚手架工程施工方案

高层住宅脚手架工程施工方案高层住宅脚手架工程施工方案提要:操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆绳钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备 来自 高层住宅脚手架工程施工方案 1.脚手架工程概述 本工程脚手架包括内、外脚手架。内脚手架为结构施工时支承架,采用碗扣式脚手架。地下室和标准层以下外脚手架采用双排、单立杆、落地钢管脚手架,标准层以上外脚手架采用悬挑架。外墙保温、刮抗裂砂浆、外墙涂料及其他外檐构造利用电动吊篮施工。 2.悬挑架的安装和搭设 一般规定及要求 安装搭设前,均应根据施工组织设计要求组织技术人员与操作人员进行技术、安全交底。 在安装、升降、拆除过程中,在操作区域及可能坠落范围均应设置安全警戒。 遇五级以上大风、大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时禁止悬挑架作业,遇五级以上大风时还应事先对悬挑架采取必要的加固措施或其他应急措施,并撤离架体上的所有施工活荷载。 施工现场应配备必要的通讯工具,以加强通讯联系。 在悬挑架安装、搭设以及使用全过程中,施工人员应遵守现行

《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑安装工人安全技术操作规程》等的有关规定。各工种人员应固定,并按规定持证上岗。 现场使用时应设置必要的消防措施及防雷措施。 安装前准备 根据工程特点与使用要求编制专项施工方案。对特殊尺寸的架体应进行专门设计,架体在使用过程中因工程结构的变化而需要局部变动时,应制定专门的处理方案。 根据施工方案设计的要求,落实现场施工人员及组织机构。 核对脚手架搭设材料与设备的数量、规格,查验产品质量合格证、材质检验报告等文件资料,必要时进行抽样检验。主要搭设材料应满足以下规定: 脚手管外观质量平直光滑,没有裂纹、分层、压痕、硬弯等缺陷,并应进行防锈处理;立杆最大弯曲变形应小于L/500,横杆最大弯曲变形应小于L/150mm;端面平整,切斜偏角应小于;实际壁厚不得小于标准公称壁厚的90%; 焊接件焊缝应饱满,焊缝高度符合设计要求,并满足钢结构GB50221-95、jGj81-91规范要求,没有咬肉、夹渣、气孔、未焊透、裂纹等缺陷; 螺纹连接件应无滑丝、严重变形、严重锈蚀等现象; 扣件应符合现行《钢管脚手架扣件》的规定;安全围护材料及其他辅助材料应符合国家标准的有关规定。 安装需要施工塔吊配合时,应核验塔吊的施工技术参数是否满

移动平台脚手架方案

上海国际航空服务中心接待中心精装修工 程 盘扣式移动平台专项方案 上海市建筑装饰工程集团有限公司 二零一七年二月

目录 1.脚手架概况........................................... 错误!未定义书签。 2.编制依据............................................. 错误!未定义书签。 3.脚手架的选用......................................... 错误!未定义书签。 4.施工部署............................................. 错误!未定义书签。 施工部位工期要求........................................... 错误!未定义书签。 组织管理................................................... 错误!未定义书签。 5.施工准备............................................. 错误!未定义书签。 技术准备................................................... 错误!未定义书签。 劳动力准备................................................. 错误!未定义书签。 机具及材料准备............................................. 错误!未定义书签。 盘扣式脚手架施工流程....................................... 错误!未定义书签。 6.盘扣式脚手架构件特性................................. 错误!未定义书签。 盘扣脚手架分类............................................. 错误!未定义书签。 立杆及基础立杆............................................. 错误!未定义书签。 基座....................................................... 错误!未定义书签。 水平杆与水平斜杆........................................... 错误!未定义书签。 可调托撑及可调底座......................................... 错误!未定义书签。 7.脚手架计算书......................................... 错误!未定义书签。 编制依据................................................... 错误!未定义书签。 盘扣架支撑系统验算......................................... 错误!未定义书签。 杆件内力计算............................................... 错误!未定义书签。 8.施工要点............................................. 错误!未定义书签。 9.盘扣脚手架的检查..................................... 错误!未定义书签。 脚手架检查、验收的时间.................................... 错误!未定义书签。 脚手架检查、验收的程序和要求.............................. 错误!未定义书签。 脚手架检查、验收项目...................................... 错误!未定义书签。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

住宅楼工程脚手架工程施工专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、脚手架设计方案 (2) 四、施工计划 (3) 五、材料选择及构造要求 (3) 六、脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (4) 七、质量保证 (9) 八、检查与验收 (13) 九、施工安全保证措施 (16) 十、劳动力安排 (20) 十一、监测监控措施 (21) 十二、应急预案 (22) 十三、钢管脚手架设计计算 (25) 〖1〗、6幢±0.00~+20米(地下室顶板)落地扣件式钢管脚手架计算 (25) 〖2〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+20m~+32.6m)段 (29) 〖3〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+32.6m~+ 43.4m)段 (37) 〖4〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+43.4m~+56m)段 (42) 〖5〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+56m~+65.95m)段 (46)

园二期(6#楼65.95米)脚手架工程施工专项方案 一、工程概况 拟建园二期工程,总建筑面积101205.98㎡,地下2层,由5#、6#、7#、8#和临街商铺裙楼组成。本工程项目建设单位由汕头市丰迪房地产开发有限公司,设计单位由广东新长安建筑设计院有限公司设计,勘察单位由汕头市粤东工程勘察院,监理单位由广东恒胜建设监理有限公司监理,施工单位由汕头市澄海区建筑总公司施工。 地下室分为地下人防地下室和地下车库二部分,人防地下室闲时作为地下停车库,地下室负二层高为3.6m、负一层高为3.6m和4.0m。 住宅楼层高:一层5.2m,二层2.9m,标准层层高为2.95m。建筑物总高度6#楼64.75m+1.2 m工作面=65.95m做为计算标准。, 结构类型:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,地下室为钢筋混凝土框剪结构。 二、编制依据 各类相关规范、法律、法规、规范性文件、标准; 本工程项目施工图纸;地质勘察报告;施工组织设计; 华软安全计算软件 《建筑工程预防高处坠落事故若干规定和建筑工程预防坍塌事故若干规定》—[建质(2003)82号] 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》--(建质[2009]87号 《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75号 《广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则》粤建安字[2008]85号 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《关于进一步加强房屋市政工程脚手架支撑体系使用的钢管扣件等构配件管理的通知》(粤建质函[2011]796号) 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社;

脚手架施工方案范本(1)(最新)

编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 工程概况 楼施工地点位于西至胜利路,南至长春街,东至光辉路,北至解放街总建筑面积29952㎡。地上三十二层,会所一到五层为商品楼;12#楼一层到三十二层为住宅楼。建筑物层高:3.15米、地下室为4.95m,其余标准层为 3.15m. 选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:普通悬挑架 材质要求 普通悬挑架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达 70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由温州市建筑安全监督管理部门发放的准用证。 6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。 7、型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢,斜杆采用支杆采用5.6 号角钢56 ×3 ×6.0 mm钢管。 8、预埋螺栓的直径为20.0 mm。 搭设流程 普通悬挑架

高层住宅工程脚手架及防护设施

安全管理编号:LX-FS-A28302 高层住宅工程脚手架及防护设施 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层住宅工程脚手架及防护设施 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 总原则 架子工属于特殊作业人员,操作人员必须经过培训,取得《特种作业操作证》,方可上岗。 架子工作业必须按照要求配戴安全防护用品-安全带、安全帽、防滑鞋,确保作业安全。 架管、扣件、安全带、安全网属于特种防护用品,国家实行特种劳动防护用品生产许可证制度,必须采购符合要求的安全防护用品,产品必须有质量合格证书、钢材材质检验报告、外观符合要求(执行〈采购管理程序〉)。 双排脚手架搭设高度对大于40米,可按照《扣

扣件式钢管脚手架移动平台施工方案

xxx有限公司 扣件式钢管脚手架移动平台施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改 持有者:

车间一、二、三,门卫,围墙,消防水池及室外附属工程 移 动 式 操 作 平 台 搭 设 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

中浩建设股份有限公司二零一五年一月

目录 一. 工程概况.......................... 错误!未定义书签。 二. 需求说明.......................... 错误!未定义书签。 三. 编制依据.......................... 错误!未定义书签。 四. 材料质量.......................... 错误!未定义书签。 五. 操作平台搭、拆、施工阶段危险源识别、评价与控制错误! 未定义书签。 六. 移动式操作平台搭设示意图.......... 错误!未定义书签。 七. 移动式操作平台搭、拆一般规定...... 错误!未定义书签。 八. 移动式操作平台的构造、搭设及使用要求.. 错误!未定义书 签。 九. 施工准备.......................... 错误!未定义书签。 十. 移动式操作平台计算书.............. 错误!未定义书签。十一. 移动式操作平台搭设验收.......... 错误!未定义书签。十二. 移动式操作平台的拆除............ 错误!未定义书签。十三.应急预案........................ 错误!未定义书签。

一.工程概况 车间一、二、三,门卫,围墙,消防水池及室外附属工程位于上海市奉贤区柘林镇,位于科工路北侧,东临目华路。本工程共由3个车间、门卫、围墙、消防水池及室外相关安装部分组成,总建筑面积为平米,总工期273天。项目确定的目标为上海市奉贤区文明工地,争创奉贤区优质结构工程。 二. 需求说明 本工程在龙骨及钢格板铺设时搭设移动式操作平台进行施工。在移动式操作平台搭、拆及轻钢龙骨等施工登高作业过程中,贯彻执行安全生产方针、国家技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》规范要求,特制订本技术方案。 三. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-2011 《特殊作业人员安全技术考核管理规则》 GB5306-85 《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 《建筑结构荷载规范》GB5007-2012 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 《高处作业分级》 GB3608-2008 施工现场安全生产保证体系与建筑施工安全技术标准选编。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

脚手架施工方案新

脚手架工程施工方案 一、工程概况 建设单位:丰县凤城街道办事处 监理单位:徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 施工单位:江苏光华建设有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心主体一层,局部二层,框架结构,建筑面积为2963.9平方米,建筑高度为8.7米; 多功能厅主体地上一层,结构形式为框架结构,以属单层公共建筑,建筑面积为446平方米,建筑高度6.9米; 3#养护单元楼主体地上三层,功能为养护单元楼,共162床位,结构形式为框架,属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米,建筑高度12.6米。 抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限50年。 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的要求,本工程采用落地式钢管脚手架,密目式安全网全封闭施工。 二、外架购配件 (一)钢管: 1、脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。

2、钢管的直径为48mm,壁厚为3.5mm,每根钢管的最大质量不应大于25kg。 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕,钢管上严禁打孔。 4、钢管必须进行防腐处理:钢管表面用防锈漆(樟丹)涂刷两遍,再在其上刷两遍磁漆;钢管内壁采用注油滚动涂刷法,即将钢管一端封闭,在另一端注入防锈漆,封闭后将钢管平放于台案上进行匀速滚动,使防锈漆均匀涂在钢管内壁上。 (二)扣件:采用可锻铸铁制作的扣件,新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定进行 抽样检测。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须进行更换。 (三)连墙杆的材质与脚手架钢管材质相同。 (四)脚手架所用的密目式安全网全部为省推荐产品,并取得市安全站发放的准用证。 三、脚手架塔设尺寸及技术要求 (一)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步。每搭完三步脚手架后,应进行校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 (二)立杆搭设应符合下列规定: 1、立杆纵距1.5m,步距1.8m。

相关文档