文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XX大酒店中央空调末端清洗投标书

XX大酒店中央空调末端清洗投标书

XX大酒店中央空调末端清洗投标书
XX大酒店中央空调末端清洗投标书

XX大酒店中央空调末端清洗投标书

中央空调末端清洗的目的:

中央空调夏季运行使用中,难免会遇到由于表冷器、过滤器、风机叶轮积尘过多,严重影响中央空调末端设备的正常使用,从而造成风量不足,冷量下降,室内空气品质下降,白白的浪费了大量的电能,而空调使用区域内,没有起到相应的调节效果,我公司特为XX中央空调末端提供以下方案解决以上提到的问题

中央空调末端清洗方案:

步骤一:进入清洗现场后,首先做现场保护工作,地面应有辅垫。有地毯的房间,底层用防水彩条布铺垫,在其上面再铺。防护布,清洗完工后应恢复客房地面、吊顶及设施的整洁。

步骤二:先用气枪从鳍片与空气换热的逆方向向鳍片内喷气,把表面上及鳍片内的浮尘清除,同时用吸尘器收集清除出来的灰尘,表面浮尘清除后,用喷枪把铝鳍片清洗剂溶液均匀的喷洒在鳍片上,3~5分钟后,用清水冲洗鳍片。若一次清洗完后,铝鳍片不见光亮,可以再清洗一次。清洗鳍片不得有倒伏,应达到干净通透。

步骤三:电机和叶轮清洗时要注意保护,电机首先用气枪把表面浮尘清除,同时用吸尘器收集清除出来的灰尘然后用湿布把电机擦拭干净。检查电机轴承(或轴套)转动是否灵活,若转动不灵活,则给轴承加润滑油(机油),若需要更换轴承及电机,给予更换。清洗之后的风机盘管运行时不能有异常声响。接线正确,三速送回风运转正常。

步骤四:清洗叶轮时,把叶轮放置于盛有清洗剂溶液的盆中,用棕刷把叶轮刷洗干净,然后用清水冲洗,用干毛巾擦拭干净,最后把风轮彻底晾干安装。

步骤五:清洗托水盘时,首先拆下溢水盘软连接,把脱水盘凝水管口堵住,然后用刮刀和湿布把凝水盘内的淤泥清除干净,最后把脱水盘凝水管口打开,用清水冲洗托盘,将盘必洁投放接水盘中。严禁将杂物冲入溢水系统,造成冷凝水管堵赛。若托盘拆下清洗,则与叶轮的清洗方法相同。

步骤六:回风口、送风口和回风过滤网的清洗方法相同,先把它们用清洗液浸泡清洗,然后用清水冲洗干净,凉置,最后用晾干安装。

步骤七:回风箱和风管的清洗方法相同,先用吸尘器把箱(管)内的灰尘清除,然后用干净布条反复擦拭内壁,直到清洗干净。

步骤八:关闭进水阀和回水阀,拆除并清洗空调过滤器内过滤网,清洗干净晾干安装。

步骤九:单台风机盘管清洗完成后,在清洗层面均匀喷洒除菌除味剂,安装恢复原样,转入下一台清洗。所有当日清洗完工后,设备出场,清理施工现场,物品复原。

中央空调末端清洗内容:

1:空调翅片、回风口、过滤网、出风口、风轮清洗。

2:过滤器清洗。

3:检查电机、轴承、风轮运行正常情况。

4:免费为甲方末端,风柜梳整肋片,提高换热效率,减少主机负担,节约能源,节省经济开支。

5:免费检查室内风道,收取适当费用修补风道,提高风量,保持空气净化,

防止冷热不必要的流失,达到正常使用效率,更换主材费用由甲方负责。

6:免费检查接水盘是否有杂物,排水是否通畅。

7:设备使用过程中,造成设备正常老化,损坏,需要更换零配件,才能保证设备正常使用运行,乙方甲方更换,收取适当维修费用,更换主材费用由甲方提供。

中央空调末端清洗药剂:

1:康酸辉、comstar空调系列蒸发器和铝翅片清洗剂,是一种强力的酸性冷凝器和蒸发器铝翅片清洗液。经过美国纽约联合实验室检测,达到美国军方和航天部的要求,被特灵、约克、开利、麦克维尔等空调维修部和美国军方使用。它对操作工人和周边人群安全。对铝翅片无腐蚀。

2:康碱辉、comstar空调系列蒸发器和铝翅片清洗剂,是一种碱性翅片清洗剂,它可以同时用于室内机和室外机。它比酸性产品更加安全、环保。它通过美国联合实验室检测,达到美国航空航天部和美国军方标准;得到美国农业部授权。并被评为省级高新技术产品。浙江省医学院经口性毒性实验检测表明它的高安全性。它被开利、特灵、海尔等各大空调公司使用。它去除油脂、氧化物以及积聚的脏物,适用于蒸发器和冷凝器盘铝翅片、空气过滤网、设备外壳及机械装置。3:斯黛乐、comstar空调系列杀菌除味剂,是一种安全、无味的杀菌剂。它采用美国EPA认证原料,在轻松杀菌的同时,对人以及牲畜无害。上海疾病控制中心的毒性检测报告证明斯黛乐的安全性和杀菌能力。上海红楼使用斯黛乐后根据复旦大学实验室检测,其杀菌效果达到98%,完全符合国家标准。

4:盘必洁、comstar空调系列,盘必洁可清洁并防止锅垢、腐化、堵塞及异味的生成。盘必洁可安全用于任何塑料及金属物质表面,抗腐化并生物自然分解,短期内亦不会分解成小块物质。盘必洁在排水器或集水器中可提供长期防护,在加入近三个月后仍有明显清洁效果。它的怡人樱桃芳香能有效阻隔令人不适的各种异味。

中央空调末端清洗报价:

根据甲方现在设备运行状况,效果差,风量小,达不到正常运行要求,乙方负责为甲方设备进行一次杀菌、消毒、净化处理,去除微生物滋生,消灭细菌根源,排除机组运行过程中出现故障,使风机所送调节风符合空气卫生标准,更加有效的保证设备运行正常,设备型号数量依据甲方提供的设备清单特制作以下清洗项

中央空调末端清洗总金额:元整

备注:风机盘管,风柜清洗报价为参考价格,数量按实际施工数量为准。

中央空调末端清洗服务承诺:

1:严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。

2:接受甲方监督,确保服务到位。

3:为您提供4X365不间断的服务响应,维护期内随时帮助您解除空调系统上的任何突发故障。

4:更换的故障零配件交甲方检查,维修只收维修费和普材费。主材费由甲方提供。

5:每次维修必须有维修单,并报相关部门签字确认;合同外产生费用的维修项目需相关部门签字确认另行报价。

6:使空调设备保持或改善到最佳状态,机组运行正常,盘管保持洁净,传热效果良好,保证空调设备达到正常使用标准。

7:严格按照ISO9001:2000 质量认证体系要求施工。保证施工人员及工程项目安全。

8:工程施工过程中出现安全事故由乙方自行承担。

中央空调维修、清洗、水处理工程业绩表:

中央空调维修、清洗、水处理成功案例(部分)

中央空调末端清洗工程时限:

工程期限年月日至年月日止为期60天。

中央空调末端清洗维保期限:

维保期限年月日至年月日止为期一年。

XXXXXX空调维修服务部

联系人:XXX

电话:0731-XXXXXXXX

手机:XXXXXXXXXXX

2012.3.28

空调清洗方案

驻马店中心医院门诊楼中央空调清洗方案 河南君安机电设备有限公司

风机盘管清洗方案及报价 一、风机盘管清洗的步骤: 1、清除积水盘内的污物、杂质,以免冷凝管路堵塞 2、翅片清洗,先用清水将翅片淋湿,然后用喷壶将专用清洗剂均匀 喷致翅片,放置10-15分钟后用高压清洗枪冲洗翅片。 3、将回风过滤网摘下用清水冲洗网面附着的灰尘。 二、中央空调经过清洗后的名显效果 1保护设备,延长使用寿命;经过清洗可除锈、防锈避免设备腐蚀损坏。 2减少故障率改善制冷制热效果,经过清洗使管路通畅提高换热效率,提高水流量,改善制冷制热效果,使系统安全高效运行。 3节能降耗,整个空调系统经过清洗效率提高;节约用电降低运行成本。 4改善整个空调环境的空气质量,保证了人的身体健康。 5节省大量维修费用,空调系统经过及时清洗,制冷制热效率显著提高;故障率明显降低,整个空调系统安全高效运行,从而节省了大量维修费用 三、风机盘管清洗的费用: 风机盘管清洗所需材料、人工费为75元/台,本系统共有风机盘管600台,故本系统清洗费用共计为:75元/台x600台=45000元 河南君安机电设备有限公司

企业简介河南君安机电设备有限公司

公司概况 河南君安机电设备有限公司,是经国家工商局批准、郑州市 工商局注册成立的一家有限责任公司,注册资金500万元,是一家 涉及中央空调产品批发销售、空调通风工程的设计与施工、调试、 维修、保养的专业空调公司;具有机电设备安装三级资质。公司现 有员工68人,其中空调专业技术人员25人,各专业技术职称人员 15人。公司具有先进的管理经验、一流的施工技术,专业的施工 队伍和先进的成套现代化、规模型的施工设备。 公司凭借优质的产品、完善周到的安装、高效及时的售后服务,赢得了广大客户的信赖和肯定。公司成立以来,先后完成了河南嵩阳饭店、湖北广水香溪大酒店、郑州建设银行郑汴路支行、山西王莽岭景区度假山庄、郑州市第六人民医院、南京信泰证券营业厅、遂平县人民医院等一批项目的空调销售和安装工程。 公司以人为本,科学管理,科学施工,以质量求生存,以效率求发展,开拓市场,锐意进取,精益求精,打造出精品工程、满意工程,促进社会与经济可持续发展为服务目标,旨在同用户建立长期友好、互惠互利的合作关系,并随时为合作伙伴提供优质的产品、卓越的技术和良好的售后服务。

中央空调水系统的清洗保养方案

中央空调水系统的清洗 保养方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

中央空调水系统的清洗保养 冷却水系统 系统充满水后开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点冷却塔 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 10 Kg 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的 目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点冷却塔 投加药剂缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg 目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1缓蚀阻垢剂 H-801加入量加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加按时连续加入与冷却水循环泵同步。 2杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔 投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg

加杀菌灭藻剂时先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 68 小时不排污。 .冷冻水系统 系统充满水后开泵运行, 如冷冻水浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转 入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点补水罐或膨胀水箱 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点补水罐或膨胀水箱 投加药剂冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg 药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂 每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。 风机盘管部分清洗 1、把风机盘管分离,拆除风机的连接线路。 2、拆除风机箱体与旁管的固定把风机箱体取下。

空调清洗施工方案及流程

空调清洗施工方案及流程 (一)施工总体计划 根据对本项目现场环境、营运时间及情况的了解和勘查,并根据我们对大型建筑物的清洗施工经验,制定了以下施工计划: 1、施工进度计划及工期

2、施工计划说明 (1)施工前准备:根据对现场的一些考察及了解后,我公司应与管理方洽商及共同制定合理施工的进度时间表,并按照双方的进度时间表向各部门发出通知,并由管理方协调各部门,尽量配合施工的需要。 (2)现场协调:施工时期,及时与管理方协调进场、施工时间,并根据每天的情况制定施工计划和施工进度,安排质检人员共同对每日施工情况质检。 (3)噪音控制:为了避免影响甲方的正常工作,所有施工设备的噪音必须控制在70分贝以下,为不影响正常办公,需在下班后方可进场施工,并在次日上班前两小时退场,同时做好卫生清理工作,不得影响次日办公。 (4)现场管理:在施工前,应了解工作现场环境,而制定严谨的施工方案, 确立现场管理的各项制度, 落实各组工程人员的工作岗位及责任。 (5)电气安全排查:对现场的各机组进行检查, 开动机组, 观察机组的运行是否有异常现象。如果发现有异常,应及早与管理方沟通,采取适当的保护措施。 (6)物资运输管理:在管理方指定运输路线的地面上,覆盖大块塑料布,并在塑料布上再覆盖锦布,避免运输途中,破坏或污染施工现场的地面。 (7)贵重物品保护:施工前由工程主管/项目经理先行进入施工现场进行清洗前的巡视及拍照。如在现场发现贵重物品或设施设备应通知管理方或部门派驻在现场人员,对物品进行数量统计,交付现场保安暂行保管。 (8)成品保护:由施工人员对工作区域进行保护措施,地面用塑料胶布和白布进行防护,并在高空作业区范围5米内地面用1厘米厚的胶垫铺设。现场贵重物品和设备及易损设施必须用白绵布/薄毯全面覆盖防护。 (9)在开始施工前关闭系统,在总开关上挂上警示牌。检查风管周围的电源线,并做好记号,不可误碰。 (10)将易碰、易脏的物品用锦布或薄毯覆盖完整。在施工范围内放置警示标志及用警示 胶带将施工区域封锁禁止非施工人员进入。

中央空调清洗方案计划

西南油气田公司总部机关食堂 空调清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构

1) 风管清洗 采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。 必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。 2)、部件清洗 采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后

空调机组清洗方案

空调机组清洗方案 一、施工前空调机组检查程序 二、空调机组本体清洗程序 三、空调机组清洗清洗步骤: 1、准备好必要的清洗工具与防护工具,检查清洗环境,打开机组小门进入现场; 2 、清洗前应记录机组运行情况,关停机组电源,并在机组电源配电箱(柜)处挂警告牌:“设备清洗、请勿合闸!”,在清洗完成现场恢复原状后才可撤除。 3、将停运的空调器过滤网拆下清洗。空调器过滤网如滤件为不可湿件应开启气泵用高压空气直接进行喷吹,如有油质无法喷吹时应直接更换;如滤件为可湿件应先用专用清洗剂清洗,利用高压水枪吹洗,并用含氯消毒液进行浸泡消毒,晾干后装回即可。 4 、对组合式空调机或新风机组应先清洗表冷器、加热器。它们的清洗方法相同,都是先清洗盘管翅片,先喷洒清洗剂浸泡翅片然后用高压水枪冲洗。清洗

完盘管翅片后用湿布将其覆盖好,再用干湿两用吸尘器将风机内壳及叶轮抽吸一遍,然后用气动清洗设备吹洗,最后用干湿两用吸尘器再抽吸一遍。必要时可用自来水水洗,然后用干湿两用吸尘器抽去积水,最后用气动清洗设备吹干。清洗风机段机箱时应该注意首先将风机电机及接线端用塑料布包好,防止电机短路,清洗完成后再将塑料袋取下;清洗时所用的污水收集托盘在清洗完成后清洗干净,清洗时所产生的污水应该收集在准备好的污水桶中统一处理。 5、风量调节阀的清洗可采用吸尘设备对阀片从机箱内或机罩外的风管段开取操作孔逐步用压缩空气喷吹或吸尘; 6 、消声器的清洗应用顺气流方向的顺序用气动清洗装置及用吸尘设备同时吹吸,切不可用水冲洗。 四、施工质量控制措施 、施工准备质量控制 1、为确保施工优质高效地完成,选用有经验丰富的工程师任项目经理。抽调经验丰富的施工人员组成项目经理部,建立完善的项目施工、技术、质量保证体系。 2、认真审图,优化施工组织设计。 3、为了保证采购产品符合规定要求,工程所需材料、设备的设计、采购、验收,材料复试,现场保管严格按公司的物资管理办法执行,以确保质量合格。、施工过程质量控制 1、强化施工过程质量监管。 2、加强对施工人员的,劳动纪律教育,职业技术教育,这种教育贯穿施工全过程,不断提高施工人员素质,避免施工过程中人为的因素影响质量。 3、项目经理在组织施工中,注意均衡施工,合理配备劳动力,严格控制连续加班的疲劳施工,防止施工人员精神不集中而产生的质量事故。 4、对难度大、技术复杂、精度高的工序和操作必须选派技术熟练、经验丰富的工人来完成,以保证清洗顺畅和施工质量。 5、在清洗现场严禁吸烟、嬉戏等,以防止错误判断、错误动作而引发施工危险或产生质量问题。 6、在施工队伍进场前对项目部全体人员进行施工方案的技术交底、进行安

空调清洗方法

闪电家修专业空调维修上门师傅告诉你,空调带给人们的不仅是舒适的温度,更是生活品质的提升。据快益修专业空调维修师傅了解,现代生活越来越离不开空调的参与,那么家用中央空调如何选择?常说的定频与变频有什么区别? 什么是定频空调? 空调制冷时原理是,空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。压缩机是空调系统的心脏。 定频空调是根据我们设定的温度进行工作的,当室内温度达到了设定的温度时,定频空调就会停止工作,当室内温度回升时,定频空调又会开始工作。定频空调供电频率不能改变,因此传统定频空调的压缩机转速基本不变,只能依靠不断的“开、停”压缩机来调整室内温度,环境温度高于设定温度时打开压缩机制冷,低于设定温度时关闭压缩机,这样一开一关来维持环境温度基本保持在设定温度。

什么是变频空调? 变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。 传统的定频空调压缩机转速基本不变,是通过不断的“开”“停”压缩机来调整室内温度,不断的重启容易造成室内温度的忽冷忽热。运用变频控制技术的空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。 变频空调一定比定频空调省电吗? 变频空调的确具有节能性,但在实际使用时是否一定比定频空调省电,需要客观的来判断。假设选购了一台变频空调,按照

空调清洗方案

空调清洗保养热线:4oo-6oo-9807 北京空调清洗热线:o1o-57z7-8697 中央空调 水质处理及设备清洗 报 价 书

目录 一、公司简介 (3) 二、部分客户名单 (5) 三、水质处理的必要性 (6) 四、水质处理施工方法 (7) 五、设备清洗施工方法 (9) 六、预算报价书 (11) 2

一、公司简介 本公司是一家专业从事中央空调、热水工程设计、安装与维护服务的有限责任公司公司凭借雄厚的技术实力,在经过重庆美的通用制冷设备有限公司的层层筛选和严格考核后,以优异的成绩承接了美的中央空调设备湖南区的定点服务商。 高标准的正规化、专业化作业是我们工作的追求。完善的人员配置是实现我们目标的有力保障,我们的设计人员有来自高校的且具有丰富实践经验的教师;业务员都是本专业毕业生,且有在全国各地的工作经验;售后服务人员有来自全球知名品牌——开利、特灵等特约服务队伍中的高水平人才;安装人员是有中级工以上资质的技术工人。朋友的支持和信任就是对我们最好的鼓励和鞭策。我们承诺在往后的工作中严格按以下要求来做: 设计方面 设计科学合理,做到先进性与实用性完美结合;按照国家的设计规范,运用专业暖通软件进行最具专业水平的工程设计,让用户享受最合理的系统配置;认真做好各方案的经济技术比较,努力做到综合成本最低(综合考虑,使项目在使用年限内的一次性投资和运行费用折现后最低)。 施工方面 严格执行国家相关施工与验收规范;认真做好本专业工程与 3 其它相关专业工程的配合工作,做到人尽其才,物尽其用。我们的

施工队伍全部由专业人员组成。一线安装人员都是具有非常安装经验的专业技术工人,辅助工人全是暖通专业的毕业生。 售后服务方面 对我们所做的每个项目实行一年保修,终身服务;对甲方所报故障,1小时内给予响应,市内4小时内到达现场,外地48小时内到达现场;为甲方提供免费的人员培训。 “阜”乃多之意思。“多一份诚心,多一个朋友”是我们处事待人的行为准则。事业的发展离不开朋友的帮助。“以诚交友,以质取胜”是我们公司奉承的发展之根本。 4

中央空调设备清洗方案

中央空调清洗方案 一、单位名称: 二、清洗容:中央空调冷却水、冷媒水系统。(冷凝器、蒸发器单独 清洗) 三、清洗工期:十天左右 四、清洗验收标准:清洗结束后经双方验收符合《HG/T 2387—92 工 业设备化学清洗质量标准》中的有关规定。 除垢率: (1)、清洗以碳酸盐为主的水垢,除垢面积应达到原水垢覆 盖面积的90%以上。 (2)、清洗硅酸盐或硫酸盐水垢,除垢面积应达到原水垢覆 盖面积的60%以上。 (3)粘泥及藻类清除率80%以上。 五、清洗工艺流程: (一)、冷却水、冷媒水系统清洗工艺流程一、停机清洗:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。 1、水冲洗 水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统的冲洗水。

2、杀菌灭藻粘泥剥离清洗 杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后将系统加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。 3、清洗剂除垢清洗 清洗剂清洗的目的是利用清洗剂把系统的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统,用循环泵循环清洗并在最高点排空和最低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子(Fe2+、Fe3+、Cu2+)浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。 4、清洗后的漂洗 此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管的杂质、残液冲洗掉。冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。 5、预膜 预膜的目的是让清洗后处于活化状态下的金属表面或保护膜受到伤害的金属表面形成一层完整耐蚀的保护膜。 6、清洗结束后的清理 (1)、冷却塔清理。由于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器造成冷却器热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行彻底清理。

中央空调通风系统清洗方案

中央空调通风系统清洗方案 1.清洗施工范围和内容 1.1清洗施工范围: 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2清洗施工内容: 1)风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2)新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3)风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 1.3施工方案的制定原则 a)制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b)施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c)规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划, 避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度, 确保质量。 d)做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e)严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2施工计划 2.1组织机构 2.2主要施工机具

人 气鞭机器人12V配各种鞭子 手持旋转气锤配各种锤头 软轴刷 1.1kW配各种刷头 空气负压机 2.2kw配风管连接器 检测机器人:图片1检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机 器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端 装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 主要用于空调通风系统清洗工程施工前后风管内检测录像。 气锤工作机器人:图片该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低 下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双 动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装 有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。 主要用于风管截面为 150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:图片广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与 风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。视频采集采用 CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。 主要用于风管截面为 300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair 公司专门为国内出现的各种超小型、异 形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。 主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。 软轴刷:是清洗圆形或方形管道的理想工具,它特有的软轴能够沿管壁推进,针对大小不同的管道都可以选用合适的刷头。电机采用变频控制,能在0?360rpm 间任意调节,可正反旋转,脚踏控制,是清洗中小型管道的高效快捷工具。 主要用于截面为100-500方形和圆形风管的清洗。

空调清洗服务方案

空调清洗服务方案 空调清洗服务方案 空调清洗方法 空调机的清洗应该包括三个部分,第一空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二过滤网清洗,是核心最重要部位;第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述。 关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净,符合清洗操作要求。至于家用空调清洗的关键部位是过滤网的清洗,首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹,再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,视运行是否正常。若正常可以签单验收,清洗工作结束。家用空调机清洗有利提高制冷效率;有利提高制冷效果,有利延长家用空调机设备的寿命,有利提高节能效果,有利用户身体健康,效果比“健康空调机”更健康、更理想。 ★一年该清洗多少次? 空调行业的多年实践证明,空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。 感谢您的阅读!

空调清洗施工方案及流程

空调清洗施工方案及流程 (一)施工总体计划 根据对本项目现场环境、营运时间及情况的了解与勘查,并根据我们对大型建筑物的清洗施工经验,制定了以下施工计划: 1、施工进度计划及工期 2、施工计划说明 (1)施工前准备:根据对现场的一些考察及了解后,我公司应与管理方洽商及共同制定合理施工的进度时间表,并按照双方的进度时间表向各部门发出通知,并由管理方协调各部门,尽量配合施工的需要。 (2)现场协调:施工时期,及时与管理方协调进场、施工时间,并根据每天的情况制定施工计划与施工进度,安排质检人员共同对每日施工情况质检。 (3) 噪音控制:为了避免影响甲方的正常工作,所有施工设备的噪音必须控制在

70分贝以下,为不影响正常办公,需在下班后方可进场施工,并在次日上班前两小时退场,同时做好卫生清理工作,不得影响次日办公。 (4) 现场管理:在施工前,应了解工作现场环境,而制定严谨的施工方案, 确立现 场管理的各项制度, 落实各组工程人员的工作岗位及责任。 (5) 电气安全排查:对现场的各机组进行检查, 开动机组, 观察机组的运行就是 否有异常现象。如果发现有异常,应及早与管理方沟通,采取适当的保护措施。 (6) 物资运输管理:在管理方指定运输路线的地面上,覆盖大块塑料布,并在塑料 布上再覆盖锦布,避免运输途中,破坏或污染施工现场的地面。 (7) 贵重物品保护:施工前由工程主管/项目经理先行进入施工现场进行清洗前 的巡视及拍照。如在现场发现贵重物品或设施设备应通知管理方或部门派驻在现场人员,对物品进行数量统计,交付现场保安暂行保管。 (8) 成品保护:由施工人员对工作区域进行保护措施,地面用塑料胶布与白布进 行防护,并在高空作业区范围5米内地面用1厘米厚的胶垫铺设。现场贵重物品与设备及易损设施必须用白绵布/薄毯全面覆盖防护。 (9) 在开始施工前关闭系统,在总开关上挂上警示牌。检查风管周围的电源线, 并做好记号,不可误碰。 (10) 将易碰、易脏的物品用锦布或薄毯覆盖完整。在施工范围内放置警示标志 及用警示 胶带将施工区域封锁禁止非施工人员进入。 (11) 建筑物结构保护:确定开孔位置,并设立防护隔离区。如果就是整体天花区 域,尽量利用风口清洗,减少破坏原天花结构。用开孔工具在管道适当上 位置开孔,并在孔口四周作保护处理,避免施工人员受伤。 (12) 密封防火:用特殊胶布将该施工区域内的出风口密封,并对每一个出风口检 查其密 封性就是否达到标淮。 (13) 从开孔处对风管内部进行拍照,保留视像资料作报告之用。 (14) 施工作业:安装MMP400机器人的上装,并连接MD吸尘器及控制箱,并将机器

中央空调冷却塔清洗方案

中央空调冷却塔清洗方案

一、主要机具装备及劳动力安排计划 2.1主要机具装备安排计划 2.1.1拟投入本工程的主要施工机具设备表 2.1.2主要施工机械设备的布置 本工程的机械设备较多,现场的临时设施面积较少,为了考虑提高工作效率,加快施工进度,保证设备不造成人员伤害,对于本工程的施工机械设备的布置部署如下: 1)本工程的所有的施工机械设备的进场严格按照施工要求统一进场,进入三层天面将 机械统一摆放在距离楼边3米以外的位置,由专人统一保管,保证机具不会掉下楼面对人员和物品造成伤害和破坏。 2)施工完毕后统一将机具撤离现场。 2.2 主要劳动力投入计划 2.2.1本工程前期施工劳动力主要来自于已竣工安装工程的劳动力。 2.2.2根据本工程特点,工程量大,且工期要求短,因此加强班组管理,搞好综合平衡,做好连续均衡施工。

劳动力投入计划表(单位:人) 2.3 材料供应计划 物资按期保质保量供应,是保证工程质量优,工期按计划如期实现的基本条件。为此,我们按如下部署组织实施。 1)在施工前,到现场所需材料规格和数量进行统计。 2)针对市场产品质量货比三家。 3)依据备料计划,按业主或设计确定的供货厂商,集中采购,于工程使用前一天,搬运至现场。 5)做好材料等物资的平衡调整。 二、施工技术方案 2.1方案一停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗---清洗除垢剂清洗---预膜---清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。 清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。 2.1.1水冲洗 水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。 2.1.2杀菌灭藻清洗

医院中央空调通风系统清洗消毒方案

中央空调通风系统清洗消毒方案 上海市某医院清洗案例 (一)清洗前准备和检查程序 清洗前准备→设备检查→设备运行检查→进入清洗程序 清洗前的准备工作: 1、针对实际情况制定清洗方案。 2、根据甲方要求,为每位施工人员办理出入证。 3、提前落实存放设备的场所,落实用水用电的位置,听从甲方安排。 4、再次强调安全施工、文明施工,增强安全意识。 5、严禁在施工现场抽烟、严禁抄拿客户的任何物品、严禁赤膊作业。 6、现场保护:对作业区内的医疗器械等设备采用一次性台布覆盖保护,与此同时所经过区域也要进行地面铺设。 7、选定吸尘风口和清洗风口。原则:方便施工、尽量利用现有开口。 8、对进入清洗现场的设备提前清洁、检修,清洗现场拉警示线或挂警示牌。 9、施工人员做好必要的个人防护:口罩、手套、绝缘鞋、防尘工作服等。 10、分区域、按系统进行清洗,关闭风阀或加装封堵气囊,确保尘土全部被大风量吸尘装置收集,预防杜绝造成二次污染。 11、医院场所对卫生要求比较高,严禁清洗施工人员进入通风管道内人工清洗。 12、所用消毒剂有卫生部卫生许可批件,高效杀毒、无污染、。 (二)清洗程序: 制定施工方案→开清洗操作孔→清洗前检测录像→关闭风阀或安装风堵→接强力吸尘机组→用软轴清洗风道→清洗中录像→清洗结束后录像→对风道进行消毒→封堵所开清洗孔→撤走清洗消毒设备→清理打扫现场

(三)清洗后工作 1.风道清洗结束后,确认清洗结果 a. 质检人员用检测设备对风管内部进行检测录像。 b. 每天做好当天清洗记录,建立清洗前、中、后影像档案。 2. 进行通风管道消毒并录像使用专业消毒设备对管道内部进行消毒并录像。 3. 恢复系统并调试 a. 消毒工作完成后,恢复施工口,对开孔部位进行封补,并贴清洗贴条,标明开口位置及开口距离。 b. 恢复设备并进行系统调试,使设备正常运行。 c. 搬出设备、撤去现场隔离、保护和安全警示、清理现场。 4.检测报告 a. 由贵方相关人员对清洗工作进行确认。 b. 由我公司约请第三方权威机构出具合格检测报告。 空调通风系统的清洗概述 中央空调风道系统清洗中,为了避免由于时间关系而造成一个工作班次内不能清洗完一台机组所带的风道系统,致使空调机组开机后造成二次污染。因此应按正确的清洗步骤进行:第一步,应先清洗空调机组的回风管道和新风管道,清洗时,末端向机组方向清洗; 第二步,清洗空调机组各段(混合段、过滤段、加湿段、送风段); 第三步,最后清洗送风管道,清洗时,应从机组向末端清洗。

中央空调维保清洗方案及报价

一、维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 1、空调制冷系统: ①、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 ②、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 2、空调的风系统: ①、风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果; ②、风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。 3、电气系统: ①、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相; ②、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障; 以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁; ③、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。 4、空调水系统: ①、冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 ②、系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 ③、冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 ④、冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。 二、中央空调系统维护保养内容(每年定期一次) 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;

数据中心空调水系统冲洗方案

. 项目机电工程数据中心**** 空调水管冲洗方案 编制: 审核: 审批: *************公司 日1532016日期:年月 . 范文. . 1.系统清洗 空调水系统安装过程中,各区段水压试验已经合格,在系统水冲洗时,因冲洗要

求,拆除不能进行冲洗的阀门、过滤器及其它仪表,同时管系统中接入冲洗排水的临时管路。且冲洗时,制冷设备及空调未端设备不能进入冲洗或者在设备前增 加过滤网(Y型过滤器自带密目网),所以在系统冲洗合格,正式管系统复位后, 再进行一次系统工作压力检漏。 1.1系统冲洗条件及准备工作 ⑴各管道系统安装工作结束且符合设计图纸、文件的要求。 ⑵管道及支(吊)安装、找正、焊接工作结束,经自检质量合格,坡度正确。 ⑶固定或滑动支架设置符合设计图纸技术要求,且无歪斜和卡涩现象。 ⑷空调器、新风空调器及风机盘管等设备,各系统中手动调节阀、过滤器、控制仪表(含仪表阀门)等不准进入冲洗范围,对此部分设备应利用管道系统中的冲洗旁通进行水冲洗。 ⑸接冲洗、试压用临时接管、试压泵、排水管连接结束。 ⑹各管道系统冲洗、压力试验用水采用自来水,水源就近取自总包提供之给水点。冷冻、冷却水管系统最低点排放取渣处可选在水泵进出口冲洗排放水处。再由潜水泵将冲洗水排至室外排水点,室外排水点应与市政排水井贯通。 ⑺试压用压力表经检验、校验合格。表盘内最大读数应为试验压力的1.5~2倍。压力表数不少于两只,压力表精度不低于1.5级。 ⑻冲洗前,阀门启/闭是否良好,确认阀体是否有卡死现象,检查阀门严密性。. 范文. . 做好电气设备防水措施,增派专人巡视重点区域。⑼ 提前将屋面管道内水管方⑽做好低温防冻措施预案,遇到气温骤降情况,孔。 1.2管道冲洗回水管、补水管、凝结水管冲洗按系统分:开放式重力空调水系统冷冻供/ 冲洗;封闭循环冲洗两部份进行。单次系统补水量390吨。在条此项工作在前述各管系统分段压力试验合格,在排除管内存水后进行。排放时可接入市政给水连续冲件许可的区域可由各分支水管排入立管(或主管) 15分钟。洗冷冻供、回水管道系统开放式冲洗1、 此项工作在管道系统开放式重力冲洗合格还原后进行。)各分区阀与空调柜、吊 顶式新风机、风机盘管等设备的冷冻供、回水支1 管管道系统冲洗(或拆除与 设备该区供回水支管冲洗应在安装上述设备电动两通阀前进行。的连接后将供、

中央空调清洗方案及报价

中央空调清洗及报价 一、中央空调清洗的程序 随着家用空调中央空调的普及,空调已成为传染疾传播渠道,为了健康,请把我们易忽略的中央空调系统运行设备清洗干净,尤其是内部的灰尘和细菌在我们意识不到的地方,中央空调清洗已成为一个不容忽视的问题。 一、中央空调清洗的服务对象 企事业单位、宾馆酒店、写字楼、商场超市等场所使用的中央空调清洗。 二、中央空调清洗程序 中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢物和堵塞物坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束20%以上、细小管径的热交换器(列管直径在12毫米以下)。 (1)杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 (2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 (3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 (4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。 (5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 二、中央空调清洗五大效果: 1、中央空调清洗保护设备、延长使用寿命:可以除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%。

2、中央空调清洗减少事故发生、改善中央空调制冷效果:可杀菌灭藻、去除污泥,使管道畅通、水质清澈,同时防垢,提高中央空调冷凝器、蒸发器的热交换效率。 3、清洗使中央空调节电节水并节约燃料:除去水垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,从而减少电能和燃料的消耗,而且水处理还可减少排污,从而提高循环水的利用率,一般可节约用水60%以上,节电15%-20%。 4、中央空调清洗为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20~50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万甚至几百万的损失。 5、中央空调清洗是符合国家环保要求的:未经处理的循环水不能直接向外排放,而经过新开发的技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放,这样既可为业主节约费用,又保护生态环境。 6、清洗使中央空调系统所供应的冷暖气清新、优质,有利于使用者的健康,有效预防空调病。 二、常用的空调清洗方法 天气热了起来,空调的使用率也高了起来。经过一个冬季的停用后,空调内部会存积大量灰尘、污垢,产生大量的细菌、病毒。这些有害物质随着空气在室内循环,污染空气,传播疾病,严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率,增加能耗,缩短空调使用寿命。今天,笔者就为大家讲解一下如何清洗空调,希望大家可以关注一下。 1、清洗方法 空调机的清洗应该包括三个部分,第一空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二过滤网清洗,是核心最重要部位;第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述。

中央空调清洗方案设计

中央空调维保施工方案 项目简介:中央空调系统清洗工程 我方对本工程的施工工期定为20日,完工后5日甲方按国家标准和甲方要求对施工质量、数量组织验收。 我方保证在最短的时间完工,主机维护和冷凝器清洗在10日完成,保证在施工过程中不会对墙面和吊顶造成破坏,不会影响医院的正常使用。并且合理安排施工人员,保质保量的提前完工。 对于贵方提出的招标容,我方对此做出以下方案进行施工: 一、中性弱酸清洗技术特点 除垢过程清洗液的PH值保持中性,清洗过程对设备金属无任何腐蚀损伤,不会造成系统损伤泄漏和缩短空调设备使用寿命,清洗后能在金属表面形成防府腐性能良好的保护膜,确保中央空调系统清洗后安全、可靠和高质量运行。 1.绿色无污染,不伤花草 清洗剂无毒无害,清洗废液无需处理即能符合国家排放标准,废液对人体、花草无任何影禹,对环境无污染,真正实现了中央空调及工业设备的绿色清洗。 2.清洗效率高,除垢彻底 能有效清洗各种类型的水垢和微生物粘泥,特别是对酸洗技术无法除去的硫酸盐、硅质化合物等难溶性污垢也能彻底清洗干净。清洗后能有效恢复并提高中央空调系统的制冷和供暖效率。 3.节能效果显著、降低运行费用 采用本技术清洗后,可使中央空调耗电量(氟机)或耗汽、油量(溴机)大幅度下降,节约能耗可达30%以上。由于除垢彻底,清洗过程对设备无损伤,

清洗后可保证设备安全有效、长周期运行,从而使空调系统维修费用和水处理费用大幅下降,给用户带来实实在在的经济效益。 二、中央空调水系统常见的运行故障及产生的原因 中央空调在日常运行过程中,其水循环系统常发生结垢、腐蚀和生物粘泥等故障,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。这些故障主要由以下几个原因造成: 1.空调系统用水一般都采用未经处理的含有大量Ca2+、Mg2+等结垢离子的自 来水,这些结垢离子在水温升高或蒸发浓缩时时极易从水中饱和析出,沉积在冷凝器、蒸发器及系统管道的金属面上而形成水垢。 2.冷却水系统大多采取敞开式散热,大气中的泥沙及各种菌藻生物可通过 冷却塔进入冷却水系统,而冷却水的运行温度非常适合微生物的生长敏殖,从而使系统中不可避免产生大量菌藻物。菌藻物极易形成微生物粘泥,附着在冷却塔填料和主机换热器管,与水垢混合在一起形成生物性污垢。 3.水中的溶解氧和盐类对空调系统的金属材质会产生氧化腐蚀和化学腐 蚀,由于中央空调系统是由多种材质组成的,在含有大量电解质盐类物质的水中,不同金属间就形成了电偶和腐蚀电池,从而对系统金属产电化学腐蚀。结垢和生物粘泥也会导致金属产生垢下腐蚀和微生物腐蚀。 三、结垢和腐蚀的危害 1.能耗大幅增加,运行成本上升 空调系统结生水垢和生物粘泥后,使主机冷凝器、蒸发器、风机盘管传热效率下降,循环水流通面积变小,流通阻力增大,冷却水和冷水进、出口温度

空调清洗方案1

一、工程概况 1.编制依据和采用技术标准 1.1 《空调通风系统清洗规范》(GB19210-2003) 1.2 《通风与空调工程施工及验收规范》(GBJ50243-2003) 1.3 《室内空气中可吸入颗料物卫生标准》(GB/T17905) 1.4 《室内空气质量标准》(GB/T-18883) 1.5 《消毒技术规范》(2002年版) 1.6 甲方工程部提供的空调系统大致数据及我方现场勘测结果 2.工程概况 2.1首都国际机场是全国最早开放的航空港口岸。始建于五十年代中期,位于北京东郊顺义区境内,距市中心天安门广场公里,占地961公顷。北京首都机场是全国规模最大,运输最繁忙的国际航空港。机场不但是首都的空中门户和对外交往窗口,而且是中国民航网络的辐射中心。首都机场经营着208条国际及国内航线,其中国内航线114条,通往国内84个城市以及41个国家59个城市,38家外国航空公司及23家国内航空公司均设有长驻办事处. 首都机场航站楼至今已翻建、扩建了四次。目前投入使用的2号航站楼,建筑面积万平方米,配套工程16项,其中有万平方米的机楼停机坪,直接靠桥的停机位44个,远机位21个;航站楼内设有值机岛8个,值机位168个,边检台64个;航站楼外配有可存放5000多辆停车位的停车楼、货运站、机场道路、特种车库、集中供热站、制冷站、供油工程等,规模、项目和投资都是中国民航建设史上之最。其客运、货运量多年来一直居全国之首,为我国的政治经济和对外交流的发展发挥了重要的作用.近年来以年均20%以上的速度递增。 为了给乘客提供健康舒适的室内空气环境,现拟对首都机场2号航站楼内空调机组管道进行清洗。此次空调系统清洗的范围为二号航站楼内地下二层、地下一层、一层、二层、三层、四层8个空调机组的新风管、送风管和回风管。 二、工程特点和施工单位介绍

相关文档