文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 淮口临时用电专项施工方案

淮口临时用电专项施工方案

淮口临时用电专项施工方案
淮口临时用电专项施工方案

“淮口节能环保产业城安置房二期”三标段(4#、5#楼及地下室)工程

临时用电专项施工方案

编制人:年月日审核人:年月日批准人:年月日

目录

第一章工程概况 (1)

第二章临时施工用电方案编制依据 (1)

第三章现场勘察及临时用电施工方案的整体构想 (2)

第四章施工现场主要用电设备参数 (4)

第五章负荷计算及变压器容量的复核 (6)

第六章临时用电缆(线)的选择 (12)

第七章配电装置设计 (12)

第八章配电室及线路敷设 (14)

第九章接地和防雷设计 (16)

第十章安全用电措施 (17)

第十一章电气防火措施 (22)

第十二章现场接线系统图、临时用电平面图 (22)

第十三章施工临时用电触电应急预案 (23)

附图:1、施工现场临时用电平面布置图

2、施工现场临时用电系统图

第一章工程概况

工程名称:“淮口节能环保产业城安置房二期”三标段(4#、5#楼及地下室)工程

建设单位:金堂县兴金开发建设有限责任公司开发。

设计单位:

监理单位:

施工单位:

本工程为“淮口节能环保产业城安置房二期”三标段(4#、5#楼及地下室)工程,该工程位于成都市金堂县淮口镇,由金堂县兴金开发建设有限责任公司开发。

我公司参与施工的三标段土建工程为4幢5幢及地下室,该工程总建筑面积34322.56m2,地下1层,建筑面积11655.66m2,层高4.2m,地下室室内地坪标高为434.62m;4、5幢-1层层高5.75 m,地上均为11层,层高均为3m,室内±0.000相当于绝对标高440.37米,室外地坪-1.550米,建筑面积为:4幢12523.9m2共132户,底面积为1155.56m2,5幢10143.00 m2,共132户,底面积为936.84m2,建筑高度均为33.65米。施工场地地势较平坦。

第二章临时施工用电方案编制依据

1、建设单位提供施工电源容量及位置。

2、本工程施工机具需用计划表及施工平面布置图。

3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

5、《建筑施工安全检查标准实施指南》;

6、《建筑施工组织设计与施工规范手册》;

7、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);

8、现场勘察情况;

9、施工现场主要用电设备负荷和布置情况。

第三章现场勘察及临时用电施工方案的整体构想

根据用电安全要求和业主的总体规划和指定位置,在进行施工现场总体平面布置时,分为生产区和生活办公区两大区域。施工临时用电也按生产区和生活办公区分别布置。生产区域设3个二级分配电箱,生活办公区设1个二级分配电箱。

1、本设计施工用电为变压器低压侧中性点直接接地的220/380V 三相四线低压供电系统,由接地点再引起一根PE专用接零保护线,形成规范要求的三相五线制(TN--S接零保护系统)。

2、从业主设置的变配箱用电缆连接至施工现场的一级配电箱中,一级柜内设六个支路,形成对施工现场的二级配电控制,二级分配电箱内再设5个支路,控制现场各用电设备的开关箱,开关箱再控制设备。

详见施工用电平面布置图。

3、本工程施工用电设备采用三级配电三级保护。

4、由总配电房分①、②、③、④、⑤、⑥六条支路控制现场各用电设备及办公区、生活区照明和生活用电。主电缆及各支路电缆直径配置如下:

①支路分别供1#自升式塔机QTZ5513和现场照明。电源线采用铜芯缆线VV22-4×185+1×70mm2,架空方式敷设。

②支路分别供2#自升式塔机QTZ5013和现场照明。电源线采用铜芯缆线VV22-4×185+1×70mm2,架空方式敷设。

③支路分别供一台现场混凝土泵车。电源线采用铜芯缆线VV22-4×70+1×25mm2,埋地敷设。

④支路供钢筋制作房。电源线采用铜芯缆线VV22-4×95+1×35mm2,埋地敷设。

⑤支路供应现场各用电设备和机具和木工房,电源线采用铜芯缆线VV22-4×65+1×25mm2,埋地方式敷设。

⑥支路供应办公区、生活区,电源线采用铝芯缆线VLV-4×25+1×10mm2,埋地方式敷设。

第四章施工现场主要用电设备参数

常见施工用电设备需要系数

Cosφ-功率因数 K-需要系数 h—效率

序号设备名称CosφK h

1 搅拌机0.8 0.6 0.8

2 钢筋弯曲机0.5 0.

3 0.85

3 卷扬机0.5 0.3 0.85

4 圆盘锯0.

5 0.7 0.8

5 振捣器0.85 0.65 0.85

6 水泵0.8 0.5

7 对焊机0.45 0.45

8 2台塔吊0.8*2 0.8*2

9 交流焊机0.5 0.5

现场主要用电设备参数表

编号设备名称型号规格数量

单机

容量Pe

换算后的容量

Pe(KW)

效率

需要系

数Kx

功率因数

cosω

正切值

tgω

设备组总容

量KW

A 起重机组74.4kw

1 塔吊QTZ5513

2 37.2kw

Jc=25%

0.8 0.75 1.02 74.4kw

B 电焊机组173.3kw

1 对焊机UN1—100 1 110KV A

Jc=65%

√3×√0.65×

100×0.8=130.55

0.45 0.8 1.17 130.55kw

2 电渣焊机AW—100 2 15KV A

Jc=65%

√3×√0.65×

15×0.65=

17.5

0.45 0.65 1.17 21.36kw

3 电焊机BX—300 2 15KV A

Jc=65%

√3×√0.65×

15×0.6=17.5

0.45 0.6 1.17 21.36kw

注:将千伏安换算成千瓦及三相等效值Pe=Se√ 3×√ Jc×cosw

C 砼加工、输送机组116.6kw

1 搅拌机JDY500 1 10kw 0.85 0.7 0.7 0.8 10kw

2 振动棒ZX—35 6 1.1kw 0.85 0.7 0.7 0.8 6.6kw

3 砼输送泵hBT—100型 1 100kw 0.85 0.7 0.7 0.8 100kw

D 钢筋加工组8kw

1 断钢机CJ7—40 1 4kw 0.85 0.55 0.8 1.0

2 4kw

2 弯钢机CJ5—40 1 4kw 0.85 0.55 0.8 1.02 4kw

E 木工机械组 5.6kw

1 圆盘锯φ600 1 2.8kw 0.85 0.6 0.7 0.73 2.8kw

2 刨木机B650 1 2.8kw 0.85 0.6 0.7 0.7

3 2.8kw

F 照明及生活用电35kw

1 施工现场

室内照明

10kw 0.8 0.5 0.9 10kw

2 施工现场

室外照明

10kw 0.8 0.5 0.9 10kw

3 办公区、生活

区用电

15kw 0.8 0.5 0.9 15kw

注:1、对焊机与砼输送泵错时使用,故复核容量时只计对焊机;

2、施工龙门吊在塔机拆除后才投入安装使用,因此施工龙门吊容量不计入设备总计算容量中。

第五章负荷计算及变压器容量的复核

(一)、现场临时用电设备总需容量Pe计算:

(1)、现场施工用电设备参数表:见上表

(2)、现场施工用电设备容量计算:

1号设备:自升式塔吊1台、Ps=37.2KW,Kx=0.6、cosφ=0.8、Vc=380V (线电压)、铭牌上暂载率Σe=65%、塔吊电动机应换算到∑e=25%(如果铭牌上暂载率为Σe=25%、Pe= Ps)、Kx=0.8(需要系数)

Pe=2√Σe×Ps=2√25%×37.2 =37.2KW(换算后的功率)

Pj= Kx×Pe =0.8×37.2=29.8KW

Ij= Pj/√3×Ve×cosφ=29.8/√3×0.38×0.8=56.6A

2号设备:砼搅拌机1台,Pe=10 KW、cosφ=0.8

Pj=Pe=10 KW

Ij=Pj/√3×Ue×cosφ=10/√3×0.38×0.8=19A

3号设备:电焊机组: 钢筋对焊机1台Se=110KVA ,Kx=0.6、 cosω=0.85 Vc=380V(线电压)、铭牌上暂载率Σe=65%、)

Pe=Se×√Jc×cosφ=110×√0.65×0.85=75.38KW

由于该设备接于线电压(380V)的单相设备,其设备容量实际为

Pj=√3×75.38=130.55KW

Ij=Pj/√3×V c×cosω=130.55/√3×0.38×0.85=233.36A

4号设备电渣压力焊机2台,其设备容量Se=15KV A Kx=0.6、cosω=0.85 Vc=380V(线电压)、铭牌上暂载率Σe=65%、)

Pe=Se×√Jc×cosφ=15×√0.65×0.85=10.28KW

由于该设备接于线电压(380V)的单相设备,其设备容量实际为

Pj=√3×Pe=17.8KW

Ij=Pj/√3×V c×cosω=17.8/√3×0.38×0.85=31.82A

Pe总=17.8*2*0.6=21.36KW

5号设备电焊机2台,Kx=0.6,Se=15KVA Kx=0.6、 cosω=0.85 Vc=380V (线电压)、铭牌上暂载率Σe=65%、)

由于该设备接于线电压(380V)的单相设备,其设备容量实际为

Pj=√3×Pe=17.8KW

Ij=Pj/√3×Vc×cosω=17.8/√3×0.38×0.85=31.82A

Pe总=17.8*2*0.6=21.36KW

6号设备:钢筋弯曲机1台

Pj=Pe =4KW,Ij= Pj/√3×Ve×cosφ=7.6A

7号设备:钢筋切断机1台

Pj=Pe =4KW,Ij= Pj/√3×Ve×cosφ=7.6A

8号设备:圆盘锯1台

Pj=Pe=2.8KW,Ij= Pj /√3×Ve×cosφ=5.3A

9号设备:刨木机1台

Pj =Pe=2.8KW,Ij= Pj/√3×Ve×cosφ=5.3A

10号设备:插入式振动器6台

Pj=Pe=6.6KW,Ij= Pj/√3×Ve×cosφ=12.5A

11号设备:施工现场室内照明,Pj=Pe=10KW

12号设备:施工现场室外照明,Pj=Pe=10KW

13号设备:办公区照明、生活区用电,Pj=Pe=20KW

14号设备:砼输送泵1台,Pj=Pe=100KW,Ij= Pj/√3×Ve×cosφ=189.9(3)、现场临时用电设备的总容量及负荷计算:

总负荷的计算

(一)按设备参数表对各设备组进行计算

A、起重机组:

1)设备容量:Pe1=37.2 Kw*2=74.4 Kw

2) Pjs1=kx×Pe1=0.8×37.2*2=59.6 Kw

3)Qjs1= Pjs1×tgφ=29.8×1.02*2=60.8 KvA

B、电焊机组

1)设备容量:Pe2=130.55+21.36+21.36=173.3 Kw

2) Pjs2=kx×Pe2=0.45×173.3=77.97 Kw

3) Qjs2= Pjs2×tgφ=77.97×1.17=91.22 KvA

C、砼加工、输送组:

1)设备容量:Pe3=10+6.6+100=116.6 Kw

2) Pjs3=kx×Pe3=0.7×116.6=81.6 Kw

3) Qjs3= Pjs3×tgφ=81.6×0.8=65.3 KvA

D、钢筋加工组:

1)设备容量:Pe4=4+4=8 Kw

2) Pjs4=kx×Pe4=0.55×8 Kw =4.4 Kw

3) Qjs4= Pjs4×tgφ=4.4×1.02=4.5 KvA

E、木工机械组

1)设备容量:Pe5=2.8+2.8=5.6 Kw

2) Pjs5=kx×Pe5=0.6×5.6=3.4 Kw

3) Qjs5= Pjs5×tgφ=3.4×0.73=2.48 KvA

F、照明及生活用电:

1) Pe6=10+10+15=35 Kw

2) Pjs6=kx×Pe6=0.9×35=31.5 Kw

3) Qjs6= Pjs6×tgφ=31.5×0.9=28.4 KvA

2、总负荷的计算:(将Kx为有功、无功同时系数取0.9)

总有功:Pjs=Kx×ΣPjsn=0.9×(59.6+77.97+81.6+4.4+3.4+31.5)

=232.62Kw

总无功:Qjs=Kx×ΣQjsn=0.9×(60.8+91.22+65.3+4.5+2.48+28.4)

=227.43 KvA

总的视在功率:S j总=√(P j2总+Q j总)=√(232.622+227.432)=325.33KV A、(视在功率)

I j总=S j总/(U e×√3)=325.33/(0.38×√3)=494.27A(计算电流) (二)、各支路用电量的计算(从总配电箱到分配电箱线路):

1、①支路的设备有塔机1台(37.2KW)、闪光对焊机1台(130.55KW) 、电焊机1台(17.8KW)、电渣压力焊机1台(17.8KW)、断钢机1台(4kw)、弯钢机1台(4kw)、现场照明(5kw)(搅伴机10KW)。

Pjs=37.2+130.55+10+17.8+17.8+4+4+5=226.35kw

(取cosφ=0.8、tgφ=0.62、Kx=0.6)

Pjs=Kx×Pjsn=226.35×0.6=135.81kw

Qjs=Pjs×tgφ=226.35×0.62=140.34KvA

Sjs=√ Pjs2+Qjs2=√135.82+140.342=195.29kvA

Ijs=Sjs/ √ 3×Ue×cosφ=195.29 / 1.732×0.38×0.8=370.9A

2、②支路的设备有输送泵1台(100KW)、照明(5KW)圆盘锯3台(2.8KW×3)、刨木机3台(2.8KW×3)、插入振动器10台(1.1KW×10)。Pjs=100+5+8.4+8.4+11=132 kw

(取cosφ=0.7、tgφ=0.62、Kx=0.65)

Pjs=Kx×Pjsn=0.6×132=85.8 kw

Qjs=Pjs×tgφ=85.8×0.62=53.2 KvA

Sjs=√ Pjs2+Qjs2=√ 85.82+53.22=100.9 kvA

Ijs=Pjs / √ 3×Ue×cosφ=100.9 / 1.732×0.38×0.7=219

3、③支路的设备主要考虑钢筋车间内设备,主要有闪光对焊机1台(130.55KW) 、电焊机1台(17.8KW)、电渣压力焊机1台(17.8KW)、断钢机1台(4kw)、弯钢机1台(4kw)、现场照明(5kw)(搅伴机10KW)。Pjs=130.55+10+17.8+17.8+4+4+5=189.15kw

(取cosφ=0.8、tgφ=0.62、Kx=0.6)

Pjs=Kx×Pjsn=189.15×0.6=113.49kw

Qjs=Pjs×tgφ=113.49×0.62=70.36KvA

Sjs=√ Pjs2+Qjs2=√113.42+70.42=133.5kvA

Ijs=Sjs / √ 3×Ue×cosφ=133.5/ 1.732×0.38×0.8=253.5A

4、④支路的设备主要考虑现场用电设备考虑100KW)。

Pjs=100kw

(取cosφ=0.8、tgφ=0.62、Kx=0.6)

Pjs=Kx×Pjsn=100=60kw

Qjs=Pjs×tgφ=60×0.62=37.2KvA

Sjs=√ Pjs2+Qjs2=√602+37.22= 70.59kvA

Ijs=Sjs / √ 3×Ue×cosφ=70.59 / 1.732×0.38×0.8=134.07A

⑤支路为办公区、生活区用电回路:计划综合用电量为20KW。(取cosφ=0.8、tgφ=0.62、Kx=1)

Pjs=Kx×Pjsn=1×20=20kw

Qjs=Pjs×tgφ=20×0.62=12.4KvA

Sjs=√ Pjs2+Qjs2=√202+12.42 =23.5kvA

Ijs=Pjs / √ 3×Ue×cosφ=23.5 / 1.732×0.38×0.8=45A

第六章临时用电缆(线)的选择

1、总配是线路截面的选择:I总=425.4A,从甲方电柜到施工区配电柜距离较远,总配电线路采用YJV22-4×240+1×70mm2铜芯交联聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆明敷。

2、①支路电流为370.9A,采用VV22—0.6 / 1KV:4×185+1×50 mm2铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆。

3、②支路支路电流为219A,采用VV22—0.6 / 1KV:4×70+1×25 mm2铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆。

4、③支路电流为253.5A,采用VV22—0.6 / 1KV:4×95+1×35 mm2铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆。

5、④支路电流为134A,采用VV22—0.6 / 1KV:4×50+1×25 mm2铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆,埋地敷设。

6、⑤支路电流为45A,采用VLV—0.6 / 1KV:4×25+1×10 mm2铝芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套电力电缆,埋地敷设。

注:⑤支路线路较长,所以将电缆截面选大,以减小电压降。

第七章配电装置设计

按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005规定,不论是总配电箱还是分配电箱,电器安装板上必须设置工作零线(N)端子板和专用保护零线(PE)端子板。对于各种开头箱内必须设置工作零线接线柱和专用保护零线接线柱。箱体由1.2—2.0 mm厚度的优质钢板制

成,并有防雨水的遮檐,还要考虑散热问题,箱门用编织软铜线与PE 端子相连接。

(一)、总配电箱内电器的选择

1、查表得知总隔离开关为HD11—1500 /3,380V、1500A。总断路器为DZ20Y—1000 / 3300,三极、380V、600A。总配电柜内各设6个分路。

2、①支路电流同为370.9A,支路隔离开关为HD11—500 / 3,三极、380V、400A。分路RCD为DZ20L—600 / 4300,380V、4极、400A、额定漏电动作电流为(可调式)100-300mA、0.2s。

3、②支路电流同为219A,支路隔离开关为HD11—500 / 3,三极、380V、400A。分路RCD为DZ20L—600 / 4300,380V、4极、250A、额定漏电动作电流为(可调式)100-300mA、0.2s。

4、③支路电流同为253.5A,支路隔离开关为HD11—500 / 3,三极、380V、400A。分路RCD为DZ20L—600 / 4300,380V、4极、300A、额定漏电动作电流为(可调式)100-300mA、0.2s。

5、④支路电流为134A,支路隔离开关为DH11—400 / 3,三极、380V、400A。分路RCD为DZ20L—400 / 4300,380V、4极、150A、额定漏电动作电流为(可调式)100-300mA、0.2s。

6、⑤支路电流为45A,支路隔离开关为DH11—100 / 3,三极、380V、100A。分路RCD为DZ20L—250 / 4300,380V、4极、63A、额定漏电动作电流为(可调式)100-300mA、0.2s。

(二)、二级分路配电箱内电器的选择

二级分路配电箱总隔离开关选用RH3系列熔断器式刀开关,该开关

具有短路和一定条件下的过载保护和明显可见分断点的隔离功能。各分配电箱内必须设置N线和PE线专用端子板。

各分配电箱供配电线缆和开关选择详见系统图

第八章配电室及线路敷设

1、配电室应符合以下要求:

①.两配电室内均采用单列布置,配电柜体应与重复接地线及保护零线做电气连接。操作通道宽度应不小于1.5m,配电柜后面的维护通道宽度应不小于0.8m,侧面的维护通道宽度应不小于1m,配电室天栅距地面应不低于3m.

②.配电室自然通风良好,并采取防雨和防动物出入措施。配电室的门向外开,并配锁。配电室要配置砂箱和绝缘灭火器。配电柜周围应设橡胶绝缘垫。

③.配电屏应按要求装设短路、过载保护装置和漏电保护器,同时还必须装设可见分断点的隔离开关及相应计量指示仪表。

④.配电室内应有施工现场临电总平面图、电柜接线图。各回路应编号,并标明用途。墙上应挂有配电室安全管理制度、电工安全作业制度等。修建配电室的材料不应有易燃材料。

⑤.配电屏可配电线路维修时,应悬挂电标牌。检修必须配备2人以上,1人检修,1人实行监护。严禁带电作业,严禁无人监护作业。停、送电要由专人负责。

2、线路敷设

本施工组织设计涵盖范围:变压器变电后低压配电线路的设置、管理及低压配电设备的防护,主要是基础施工用电、主体施工用电、装修施工用电的电缆敷设、电气开关的选择、布置、使用、维修和管理。

.线路走向按以下原则

甲方变压器室----现场总配电柜----分配电箱----开关箱----用电设备;采用放射式、树干式和链式相结合的配电线路。

.根据施工现场情况,为确保安全,由配电室至二级分配电箱、开关箱段电缆的敷设方式尽量采用埋地敷设,防止因机械等的损伤。沿墙部分可架空明敖。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖硬质保护层。

.埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水。电缆接头牢固可靠;并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

.随建筑主体逐步增高,楼层配电箱要逐步设置,建筑物内的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入,并充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等引上楼层分配箱。严禁从楼外地面分配箱中直拉缆线上楼层。

.施工现场临时加工车间的照明必须要设独立的控制开关和RCD,其漏电动作电流≤30mA、0.1s高度应大于2.5m。其配线可用Bv线(须穿管)、护套线、橡胶软电缆等。

.现场办公室、民工宿舍内照明灯具与地面高度不低于2.5m、室外路灯不低于3m,否则必须使用36v安全电压。根据宿舍房间大小可装220V40W一盏或二盏照明灯,一个或多个插座。灯具易采用拉线开关;配线可用BV线(须穿管)、护套线、橡胶软电缆等。并设置专用RCD,

其漏电动作电流≤30mA、0.1s。

第九章接地和防雷设计

1、在本施工现场,采用TN~S接零保护系统,所有设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出。保护零线又叫PE线,其统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下都不许使用作负荷线。

2、保护零线应不少于三处的重复接地,重复接地点选在总配电线路中间(一般在二级分配电箱处)和末端设备开关箱及用电设备集中等处。

3、人工接地体,应垂直设置,接地体采用钢管,圆钢、角钢等材料,打入地下至少二根,其深度2m左右,间距3m以上,用扁钢或圆钢等将接地体连接起,搭接焊时,搭接长度≥80mm。专用黄/绿双色线引至开关电箱中的PE端子板(排),不得直接接到设备的金属外壳上。

4、按实测值与规范数值比较增减

接地装置。接地线及其连接处如位于

潮湿和腐蚀介质场所,应涂刷防潮防

腐油漆。

5、接地线与接地设备的连接可

用焊接可螺栓连接。用螺栓连接时应

设防松螺帽或加防松垫片。

6、当临电设施靠近正式工程的预埋接地体时,可“借用”正式工程的预埋接地体与设施相连接,形成可靠的重复接地保护。

7、施工现场内的高大建筑机械若在其邻近设施防雷保护范围以外,应按要求采取防直击雷措施。塔式起重机需将机体作防雷接地,其接地电阻不得大于4Ω。

8、若防雷接地和重复接发共用一处重复接地体时,且该处重复接地工频电阻值不大于10Ω。

9、在施工用电工程低压配电室的架空进出线处,应将架线绝缘子铁脚与配电室接地装置作电气连接,作为防雷接地。

注:本工程施工现场有1台塔吊,其接地电阻在4Ω以下,整个工程施工场地都在其保护范围之内,并且在塔吊拆除后,施工现场仍在避雷针已安装完毕的本建筑物的保护范围之内,因此施工现场不再设置其它专门的防雷装置。如使用整体提升架、脚手架且局部不在塔机防雷保护范围内的,应充分利用在建工程的正式预埋避雷体与提升架、脚手架等多点相连,以防止雷电造成伤害。但门架等垂直提升设备在塔机拆除后或单独安装时按《临电规范》要求应安装避雷针。

第十章安全用电措施

(一)安全用电技术措施

(1)、接地与接零

①.在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中,必须采用TN-S接零保护系统。保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。保护零线PE必须采用黄/绿双色线。

②.保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线必须在总

配电室配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地应与保护零线相连接。

③.保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距大于12米时,采用绝缘铜线截面不小于10mm2,采用绝缘铝线截面不小于16mm2;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。

④.临电中的电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零。

⑤.供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值≤4Ω;保护零线重复接地电阻值应≤10Ω且不少于三个点;临电中的防直击雷要求≤30Ω。(2)、配置RCD的要求:

①.按照“临时规范”和公司有关要求,本施工现场的总配电箱、分配电箱和开关箱均配置了RCD。

②.RCD选用电流动作型,一级箱配电≥30mA≥0.1s;三级箱配电≤30mA≤0.1s。

③.RCD的使用接线应与基本保护系统相适应、相配合,在任何情况下,RCD(其剩余电流互感器)只能通过工作线,而不能通过保护线。(3)、开关箱实行“一机一闸一箱一漏”制。

(4)、外电防护

施工现场的在建工程应按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,保证与外电线路的安全距离或采取相应的防护措施。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工临时用电安全措施(正式)

施工临时用电安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上

的用电设备。 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电安全施工专项方案

醴陵至茶陵高速公路12合同段临时用电工程安全生产 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 江西际洲醴茶高速12标项目部 201

醴陵至茶陵高速公路J1 施工技术方案申报批复单 承包单位:江西际洲建设工程集团有限公司合同号:T12 监理单位:福建中交工程监理咨询有限公司编号: 临时用电安全施工专项方案编制依据 1.交通部《公路工程施工安全技术规范》 (JT076-95 )

2. 《湖南省公路水运工程安全生产监督告知书 (厅质量安2007年55号)》的要求和其它安全施工的规定进行。 3. 湖南醴茶高速公路建设项目施工安全管理办法 4. 湖南醴茶高速公路12 标两阶段施工图纸 5. 全线结构物分布及生产用施工机械设备 二、工程概况 1、本合同段本合同段起点桩号为K76+300,终点桩号为K83+110,全长共6.81Km, 土方36.025 万方,石方78.4014万方,污工防护4.3万方,大桥3座,分离式立交1座,涵洞及通道共15道。 三:安全目标 本合同段严格贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“管生产必管安全”的原则, 争取将事故发生频率控制在3%。以内,将安全事故费用降到最低,杜绝重、特大人身伤亡事故发 生,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输事故的发生。争做安全、文明、和谐施工的标准化工地。 四:安全组织保证措施 1 、安全生产规章制度: 1.1 项目部建立健全各项安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,对工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 1.2 项目部成立施工用电“安全生产领导小组” ,组长程志刚,副组长周建中,组员由项目部安全员汪允泉、谢建国、徐志成及施工队谭建中担任,建立安全生产网络,建立健全安全生产责任制度,安全操作规程,并制定相应的经济制的措施,安全责任要层层签约,从而保证安全教育,安全管理规章制度的落实,安全生产工作的布置检查,安全交底,安全措施,隐患整改等各项工作要做到及时到位,责任到人,从而使安全管理真正做到“纵向到底、横向到边” 。 1.3 项目经理程志刚全面负责工程施工安全,具体落实安全生产各项制度,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。 1.4 项目部桥梁工程师:夏辉、苏李明负责施工安全技术要求,在每项工程开工前同项目部技术负责人一起向施工作业班组、作业人员进行技术交底,并由交底双方签字确认,作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度,正确使用安全防护用具、机械设备等。特别是电工等电气设备操作人员未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的,不得上岗作业。 1.5 施工现场配备专职安全员:湛诗良、刘伯宁。现场专职安全员:湛诗良、刘伯宁每天在施工现场对安全生产进行现场监督检查,并做好检查记录,如发现生产安全事故隐患,及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的,应当立即制止。 1.6 项目部确保施工安全生产费用,以及施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。 五、用电安全施工方案 1 、临时供电设施 针对本合同段的施工特点及用电需要,临时用电以拌和站、梁场、钢筋加工场等沿线桥梁施工 为主,其电源均由附近10KVt压电路线引入,沿线涵洞、通道用电以自备小型发电机发电为主。搅拌站、梁场配备100 KVA勺发电机。工地试验室设在项目部院内,其项目部生活用电均由当地镇政府附近变压器提供。拌和站、桥梁施工用电采用三相四线制,A B、C相、工作零线N的颜色分 别是黄、绿、红、黑。并配有标准配电柜,电缆线采用架设方式。拌和站、梁场设分配电箱、照明箱,各施工

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电安全专项施工方案样本

G354紫云县城至乐纪公路 改扩建工程 ( K0+000-K27+742.976) 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 临时用电安全施工方案 编制: 复核:

审批: 中交第四公路工程局有限公司 G354紫乐公路改扩建工程项目经理部 6月27日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、用电布置 (1) 四、临时用电施工安全技术措施 (3) 1、外线防护现场踏勘 (3) 2、接地、接零保护系统及防雷保护 (3) 3、漏电保护器 (4) 4、支架的架设 (4) 5、现场照明 (5) 6、配电箱和开关箱 (6) 7、配电室 (7) 8、机械和手持电动工具 (7) 9、防触电措施与触电急救 (9) 五、安全防火及灭火注意事项 (10) 六、用电管理 (11)

一、工程概况 本项目地处贵州省安顺市下辖紫云苗族布依族自治县、镇宁苗族布依族自治县境内, 由原S309省道改扩建而成。该项目的实施, 有利于改进区域路网, 更好的适应未来区域经济发展, 加快沿线乡镇城镇化进程, 改进沿线农民生产生活条件、出行安全, 促进脱贫致富。 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程起于紫云县城西南处, 与原S309K255+720( 本项目起点K0+000) 顺接, 经五里碑、烂田、望天洞、林场、大田包包、燃灯、板母水厂、新寨、小院、弄林、坝雨、新寨至与镇宁至乐纪公路K48+519.529( 本项目终点K27+742.9756) 顺接, 路线全长27.742976Km, 其中新建路基6.9公里, 利用老路面拓宽改建20.8公里, 老路利用率为 75.1%。 二、编制依据 1、《G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程招标文件》 2、 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程《两阶段施工图设计》 3、《公路工程技术标准》( JTGBO1- ) 4、《公路交通安全设施施工技术规范》( JTGF71- ) 5、《施工企业安全生产评价标准》( JGJ/T77- )

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

相关文档