文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路灯照明工程施工方案

路灯照明工程施工方案

路灯照明工程施工方案
路灯照明工程施工方案

目录

第 1 章综合说明 (42)

1.1. 编制说明 (42)

1.2. 编制依据 (42)

第 2 章工程概况 (43)

2.1. 工程介绍 (43)

2.2. 工程特点 (43)

第 3 章施工组织部署 (43)

3.1. 施工总体部署 (43)

3.2. 施工组织机构 (43)

3.3. 主要用工计划 (47)

3.4. 总平面布置 (47)

第 4 章施工进度计划 (48)

4.1. 施工工期 (48)

4.2. 施工进度横道图 (48)

4.3. 工期保证措施 (48)

第 5 章施工技术方案 (49)

5.1. 安装工艺流程 (49)

5.2. 施工工艺方案 (50)

5.3. 施工方法 (50)

5.4. 路灯安装注意事项 (50)

5.5. 路灯安装 (51)

5.6. 质量标准 (51)

5.7. 工程交接验收 (52)

5.8. 应提交资料和文件 (52)

第 6 章质量保证措施 (53)

6.1. 工程质量目标 (53)

6.2. 质量保证体系和机构 (53)

6.3. 质量保证措施 (54)

6.4. 材料进场检验制度 (55)

6.5. 雨季施工措施 (55)

6.6. 工序质量及自检自控措施 (56)

6.7. 严格执行施工规范和标准 (56)

6.8. 工程质量回访和保修 (57)

第 7 章安全文明施工措施 (59)

7.1. 安全保障体系 (59)

7.2. 安全技术措施及注意事项 (60)

7.3. 文明施工规定及注意事项 (61)

7.4. 文明施工措施 (61)

第 8 章主要施工机械设备配置 (63)

8.1. 主要施工机械设备配置及来源 (63)

8.2. 机械设备使用、维修和保护制度 (63)

第 9 章合理化建议及降低成本措施 (65)

9.1. 合理化建议 (65)

9.2. 降低成本措施 (65)

第 10 章质量通病防治 (66)

10.1. 针对性处理措施 (66)

10.2. 消除通病措施和工艺 (66)

10.3. 质量通病防治机构和人员 (66)

第1章综合说明

1.1. 编制说明

我公司在收到招标文件后,在认真学习领会招标文件的基础上,组织有关人员市场调查后,且按公司 ISO9000:2000 质量管理体系要求进行招投标评审,决定进行本次投标活动,并安排技术、造价专业相关人员分别进行技术方案、工程预算、投标文件的编制。

同时根据本工程的特点,综合考虑我公司施工实力、特长、技术、机具配套能力等多方面因素,在充分了解招标文件所提各项要求的前提下,编写了本工程施工技术方案。对于各分部工程、关键工序之间的相互协调和衔接等方面问题,我们在编制施组过程中已进行了技术措施可行性论证,认为是较为科学合理的,能达到确保工期和安全、保证质量、提高效益之目的,以为大林镇亮化贡献我司的力量。

1.2. 编制依据

1.2.1. 本项目提供的施工招标文件和清单;

1.2.2. 我公司工地现场考察和市场调查所得资料;

1.2.3. 本公司类似工程施工经验;

1.2.5. 公司 ISO9000:2000 质量管理体系文件;

1.2.6. 国家颁发的现行法律、法规,以及工程质量、文明施工及安全生产的

有关规定及要求。

1.2.7. 本工程施工中我公司将严格执行的现行城市道路照明、市政、绿化工程、建筑工程施工及验收规范、规程和标准主要为:

《城市道路照明工程施工及验收规程》;

《城市道路照明设计标准》;

《城市道路绿化规划与设计规范》;

《城市绿化工程施工及验收规程》;

《建筑安装工程质量检验评定标准(自动化仪表安装工程)》;

《灯具油漆涂层》;

《高杆照明设施技术条件》;

《砼结构工程施工质量验收规范》;

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;

《建筑施工安全检查标准》。

第2章工程概况

2.1. 工程介绍

项目名称:科尔沁区大林镇2015年“一事一议”财政奖补二村太阳能路灯亮化工程

质量要求:达到一次性验收合格

工期要求:60日历天

2.2工程特点

本工程为太阳能路灯亮化工程,具有工程质量要求高、工期紧的特点。

第3章施工组织部署

3.1. 施工总体部署

根据本工程特点,为确保在自开工之日起 60 日历天内完成施工任务,拟将本工程按全长划分三个施工段,组织流水作业,并按排专门人员与各施工队伍协调,以保证工程顺利实施。

3.2. 施工组织机构

3.2.1. 施工组织机构

3.2.2. 项目经理及技术人员职责

1)项目经理职责

贯彻执行国家、省、市和工程所在地政府有关工程建设和建筑业管理的法律、法规、规章和政策,遵守企业的各项规章制度。

严格遵守国家的工程建设标准、规范、规程、积极推广应用新技术、严格管理,严格责任,确保工程质量。

健全施工项目的安全保证体系,执行安全生产责任制度,防止伤亡和其他生产事帮故的发生,实现安全生产和文明施工。

严格落实内部承包责任目标,加强施工合同管理,有诺必践,承诺兑现。

严格财经制度,加强成本管理,提高经济效益。

严格落实各种岗位责任制,贯彻按劳分配的原则,正确处理国家、企业、项目部、个人四者之间的利益关系。

2)技术负责人职责

负责项目的技术管理工作。

贯彻执行上级技术部门下达的各项技术措施,推行标准工艺。

及时做好技术复核、技术核定单的制表及其手续完善工作。

参加编制施工方案,并负责实施。

负责开列规格表,填写配比标牌,钢筋、水泥追踪台帐。

参与定位、放线、抄平、轴线引测和沉降观测工作。

负责施工现场所使用检验设备的保管、维修、校准和保养工作。

参与一般不合格品的评审,制订纠正措施。

参与技术质量、安全事故的调查处理。

3)安全员职责

贯彻执行国家安全法规和企业各项安全规定,监督落实安全施工方案和项目安全责任制。

负责安全技术交底,对特殊工种、特殊部位要有针对性的文字技术交底。

对违章作业、违章指挥有权制止,对劝阻无效者可越级反映,有奖惩权。

负责脚手架、门字架、吊篮和各种机械电器设备的检查验收,对工地一切安全防护措施的处理是否齐全,有效和合乎标准负直接责任。

组织班前必检,记录安全台帐。

负责安全教育,搞好安全宣传,总结推广先进经验。

参加安全事故的调查处理。

4)质量员职责

在项目经理的领导下工作,对项目质量工作负直接责任。

贯彻执行上级为提高工程质量所采取的各项技术措施,监督落实工程部各级质量责任制。

监督工地和班组按规范和标准工艺施工,制止违章作业。

按要求进行分部分项工程质量检查,做好检查记录,监督班组实行自检互检制度。

对质量水平较高或粗制滥造的有权提出奖惩意见;参与任务单验收,签署质量验收意见。

负责施工队自采材料的质量把关。

参与质量事故的调查处理。

5)材料负责人职责

根据月度生产计划,及时编制材料、构配件、周转材料、机具设备进场计划。

依据月度物资进场计划,在供货处对所需物资进行验证、组织物资进场、收集质量凭证。

负责进场物资的验证、验收、搬运、贮存、标识和维护工作的实施并完善记录,对验收物资的质量负直接责任。

负责对工程竣工后剩余的物资办理退库手续或调剂使用,做好单位工程预决算材料节超分析。

负责搞好工地现场材料和帐务管理,协助搞了限额领料、文明施工和安全保卫工作。

6)资料员职责

坚守工作岗位,工作认真负责,及时收集、检查有关技术资料。

熟悉施工验收规范,对资料中存在的问题及时发现,并督促有关人员及

时处理。

在建工程的资料做到与工程进度同步,内容符合检评标准规定。

竣工工程资料在工程竣工后 5 日内整理、装订、评定完毕,上报有关部门核查。

负责向建设单位提供存档资料。

3.3. 主要用工计划

主要用工计划表

3.4. 总平面布置

3.4.1. 施工总平面布置

3.4.1.1. 由于本工程为太阳能路灯亮化工程,工期较短,且为不影响道路

整体形象,在现场不考虑设生活及办公用房,拟在附近租用民房。

3.4.1.2. 零星材料堆于租用民房设置的材料仓库内,大宗材料如灯杆,按

计划组织进场,堆于工作面附近,做到及时施工,安装,必要时安排专人巡

逻看护,以免发生失窃。

3.4.1.3. 施工用电及用水由业主提供电源用电缆线或软管接至各工作面。

3.4.1.4. 作业人员上下班交通可统一由项目部车接送至工作面作业或生活

住宿。

3.4.2. 本工程属线路工程,路线较长,集中作业较少,且施工时间较短,故施工现场布置主要采用分散布置、集中管理。

3.4.3. 总平面管理

3.4.3.1. 施工平面管理由项目经理负责,日常工作由项目主管组织有关人员

实施,按分片区包干管理,未经同意,不得任意占用。

3.4.3.2. 凡进出入现场的设备、材料需出示有关部门所签放行条,所有设备、材料必须按指定的位置堆放整齐,不得任意堆放或改动。

3.4.3.3. 施工现场的水准点,轴线控制点,埋地线缆,架定电线应有醒目标志,所有材料堆场也必须作好标志,并加以保护。

第4章施工进度计划

4.1. 施工工期

若我单位有幸中,确保自开工之日起在 60 日历天内完成本工程施工任务,并力争提前。

4.2. 施工进度横道图:详见以下附表

4.3. 工期保证措施

4.3.1. 建立强有力的项目领导班子,按项目法的模式落实好责、权、利的挂钩全额承包,强化目标管理,最大限度地调动全体员工的积极性,确保总工期。

4.3.2. 做好前期准备工作,要组织施工作业人员对施工安装图反复审阅,各专业施工人员要细致地对作业人员作技术交底,下施工任务单,让作业人员熟悉图纸,对每个系统如何安装做到心中有数,实行有序作业,确保优质高效。

4.3.3. 做好与业主单位相互配合、团结协作、互相配合,一有工作面就着手进行道路照明安装作业。

4.3.4. 必须合理组织充足的劳动力,材料、机具供应及时,后勤保障条件充分,对各方面考虑周全,力争按质按量完成施工任务。

第5章施工技术方案

5.1. 安装工艺流程

5.2. 施工工艺方案:按规定的施工及施工规范,质量评定标准以及标准图集施工。

电气系统,做好电缆预埋管,同时做好预防预埋管口堵塞的工作。

灯基础浇注,路灯安装、电气系统穿电缆,系统调试、通电试验。

各工序流程及主要施工方法:定灯位----挖路基坑----挖电池井----砌电池房----浇注路灯基础----路灯组装----路灯安装----电气设备安装----实验、调试----自检----竣工验收。

5.3. 施工方法

5.3.1. 定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为基准确定路灯安装位置。

5.3.2. 挖灯基坑及电池房:以图纸为基础,在路灯基础位置挖路灯基坑、电池房。

5.3.3. 电池房:用砖砌墙,大小、深度、预埋管件按设计要求。

5.3.4. 浇注路灯基础,按路灯基础图预置刚劲地垄,使用水平尺看平地垄买件表面。

5.3.5. 路灯安装规定:同一街道的路灯安装高度(从光源到地面)仰角、装灯方向宜保持一致;基础坑开挖尺寸符合设计要求,基础混凝土强度不低于C30,基础内电缆管道从中心应超出基础平面30~50mm;灯具安装纵向中心线和灯臂中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜;灯头牢固可靠,在灯臂、灯盘、灯杆内不能有线缆接头,穿线孔口光滑无毛刺,最好采用绝缘套管包扎,包扎长度不小于200mm;路灯安装使用的灯臂、灯杆、抱箍、螺栓等金属件要进行防腐处理。

5.4. 路灯安装注意事项

5.4.1. 灯杆基础坑开挖尺寸应符合设计,基础混凝土强度等级不低于 C20,基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30-50㎜。浇筑混凝土前必须排除坑内积水。

5.4.2. 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。

5.4.3. 照明灯具的效率不低于 60%,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆

剥落、灯罩破裂等现象。

5.4.4. 灯具的灯头引线应采用耐热绝管保护,灯罩与尾座的连接配合无间隙。

5.4.5. 透明罩的透光光率达到 90%以上,并无气泡、明显的划痕和裂纹。

5.4.

6. 灯具抽样进行温升和光学性能等测试,测试结果必须符合现行国家标准《灯具安全要求与试验》的规定。

5.5. 路灯安装

5.5.1. 本工程路灯安装其主要施工流程为:基础开挖→地脚螺栓预埋及基础混凝土浇筑→灯具检查→灯具安装→灯具接线和接地→灯具调试→验收检查。

5.5.2. 中杆灯和高杆灯基础采用人工开挖,混凝土人工浇筑进行,混凝土浇筑前做好坑内积水和地脚螺栓的预埋,以保证灯杆基础质量。

5.5.3. 灯杆的基础坑开挖深度和大小按设计要求执行,基础坑深度允许偏差为+100mm、-50mm。遇土质原因造成基坑深超允许偏差时,应按规范要求用铺石灌浆处理。

5.5.4. 地脚螺栓埋入混凝土的长度应>20 倍直径,并与主筋焊接牢,且去除铁锈,螺纹部分加以保护。

5.5.5. 基础混凝土模板采用钢模板,表面平整、接缝严密,支模时必须符合基础设计尺寸规定,并在混凝土浇筑前,模板表面涂刷脱模剂。

5.5.

6. 灯杆基础按 300mm 分层回填和压实。

5.5.7. 中杆灯和高杆灯安装就位时采用机械和人工相结合施工,并安排专门信号员,且测量人员跟进作业,以保证灯杆安装质量。

5.5.8. 灯杆根部做混凝土结面,不积水,混凝土厚度不小于100mm。

5.5.9. 杆上路灯灯臂抱箍应紧固,不得松动。

5.6. 质量标准

路灯安装试运行前,检查灯杆、灯具、光源、镇流器、熔断器等电器的型号、规格应符合设计要求;

灯杆位置合理;

灯臂安装应与道路中心线垂直,固定牢靠。在杆上安装时,灯臂安装高度应符合设计要求,引下线松紧一致;

灯杆、臂的热镀锌和油漆层不应有损坏;

基础尺寸、标高与混凝土强度等级应符合设计要求;

金属灯杆、灯座均应接地(接零保护),接地线端子固定牢固。

5.7. 工程交接验收

5.8. 应提交资料和文件

工程竣工资料;

灯杆、灯具、光源等生产厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

试验记录。

安装完后检查无误,进行分项调试、系统调试、并做好记录。

调试完毕,正常后方可吊装灯具。

第6章质量保证措施

6.1. 工程质量目标

确保本亮化工程完全达到一次性验收合格工程。

6.2. 质量保证体系和机构

行政管理是工程质量和进度的作用是至关重要的,设立科学合理的工程管理机构是充分发挥各个部门职能的前提条件。为确保本工程质量,我公司将成立以项目经理负责的创优领导小组和以项目总工程师负专责的技术管理体系,建立三级质量管理网络,科学严格地制定各工序、施工工艺的质量预控措施,实施标准工法作业。详见质量保证体系图和质量保证机构图。

质量保证体系图

质量保证机构图

6.3. 质量保证措施

6.3.1. 健全质量保证体系,建立以项目经理为组长,项目技术负责人为副组长,项目部和业务部门负责人为组员的创优小组,主持和组织项目创优活动。形成技术负责人质量总负责、质量检验工程师专职监察的内部质量监督和业主的质量监理控制相统一的组织保证机构,实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制,使创优落实到人头和各项具体工作中,做到上道工序不优,下道工序不开工,分兵把关,层层负责。实行质量否决制,确保工序质量优良。

6.3.2. 运用 TQC 方法,切实抓好施工全过程质量控制。开工前即组织技术人员、施工员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范,并进行经常性的全员质量教育,提高员工整体质量意识。在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制办法,确保工程一次合格,一次创优。同时加强因素控制,确定各特殊工序,关键环节的管理重点,实施工程施工的动态管理。

6.3.3. 认真执行质量管理制度,实行施工图审签制、技术交底制、质量、“三检制”(自检、互检、专检)、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度,在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。

6.3.4. 施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关,首先对图纸进行认真反复核查,彻底了解设计意图,并对施工难点进行讲座解决。其次严格按图纸和验收标准要求组织实施,并层层组织技术交底;二是严把测量关,对各测点采取坐标与相对几何尺寸双向控制,并建立高程控制网,坚持测量复核制,采用高精度的光学测量距仪及水准仪,确保位置正确;三是严把试验关,对每批钢材、水泥、砂、石等材料,认真进行质量鉴定。无合格证及试验不符合要求者,坚决不予使用。

6.3.5. 加强工作质量,提高工序质量,确保工程质量。工作质量与分配挂钩,建立严格的奖罚制度,以促使创优工作在一个良好的激励机制下进行。

6.3.6. 积极推行ISO9002质量管理体系,确保ISO9002标准的实施,使之落到实处,从而能够对施工过程的质量实施预控,及时解决和发现问题,防止和避免不合格项的发生及重复出现。

6.4. 材料进场检验制度

6.4.1. 材料检验制度的宗旨是保证工程所用材料、构件、零配件和设备的质量,进而保证工程质量。为确保工程质量,应严格把好材料关,通过进货检验和试验,保证只有经过检验、试验合格的原材料、半成品方可使用到工程项目上。

6.4.2. 项目部应建立合格材料供应商的档案,并从列入档案的供应商中采购材料。

6.4.3. 进场的原材料、构配件等应进行出厂合格证的验收和外观质量检查,检查合格后,由技术员、材料采购员、材料保管员分别在合格证上签字,注明使用工程部位后交资料员保管存档。

6.4.4. 进货的外观检查按国家有关行业标准规定进行。

6.4.5. 凡需取样送验的材料应按中华人民共和国国家或行业标准进行取样送检。钢材、水泥、砂石料及灯杆、灯具、电线、电线、钢管进入现场后必须进行取样复检,其它技术文件中提出有特殊复验要求的产品,也应安排复验。

6.4.6. 原材料取样送验,由技术员负责组织有关试验员按规定取样后,填写“试验委托单”连同试样送有资质检验单位检验。

6.4.

7. 通过检验和试验符合规定要求的产品,方可入库和投入使用,需采取技术处理措施的,应满足技术要求并经有关技术负责人批准后,方可使用。对进货检验和试验不合格的产品,应立即作出不合格标识,不允许入库和投入使用,并按《不合格品的控制程序》中有关规定进行处置。

6.4.8. 因使用不合格材料而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

6.5. 雨季施工措施

6.5.1. 雨天施工时要采取有效的防护措施,以适应工程施工需要和保证工程质量。

6.5.2. 临近雨季前,对办公室、宿舍、材料库、机具棚等做全面检查和维修,做好防漏工作。

6.5.3. 对在现场施工的工作人员发放必要的劳动保护用品,如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯等。

6.5.4. 施工时做好防雷设施,现场机电设备要做好防雨,防漏电措施,凡可

能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物要设置接地或避雷装置并定期派专业人员检查这些装置的效果。

6.5.5. 管道沟槽施工尽量避开雨天,下雨时停止接地电阻测试和高空作业。6.5.6. 合理安排施工程序,对不适宜在雨天汛期施工的有关工序,结合当时气象条件,合理调整施工部署,以提高效率,保证质量和安全。

6.6. 工序质量及自检自控措施

6.6.1. 认真落实技术岗位责任制和技术交底制度,双方必须在书面交底资料上签字,施工班组在施工时严格按技术交底的要求进行施工及质量控制。

6.6.2. 班组在明确图纸和质量标准的前提下,工人必须严格按操作标准及工艺流程操作,实行个人自检记录。

6.6.3. 上下工序之间由经理牵头组织技术和质检进行工序交接检查,上道工序必须消除质量缺陷才能移交下道工序,下道工序保护好上道工序的成品质量,填写工序交接单,明确各自的质量责任。

6.6.4. 执行工序验评制度质量检查,对已完工序进行全面检查、评定,达不到评定标准要求的工序,严禁进入下道工序,必须返修。

6.6.5. 设立工序管理质量控制点,进行重点控制。

6.6.6. 严格掌握执行“三不准”制度,图纸未经会审不得施工,原材料未经检验,不得施工,无技术交底不得施工。

6.6.

7. 质检人员严格按质量验评标准,对所有分部分项工程进行验评,填写质量验收记录。

6.7. 严格执行施工规范和标准

在本工程施工中,严格按照国家有关城市道路照明施工及验收规范执行,它们分别为:

《城市道路照明工程施工及验收规程》;

《城市道路照明设计标准》;

《城市道路绿化规划与设计规范》;

《城市绿化工程施工及验收规程》;

《建筑安装工程质量检验评定标准(自动化仪表安装工程)》;

《灯具油漆涂层》;

《高杆照明设施技术条件》;

《砼结构工程施工质量验收规范》;

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;

《建筑施工安全检查标准》。

6.8. 工程质量回访和保修

为向用户提供优良的回访保修服务,满足合同规定,从而满足用户要求,提高企业的社会信誉,特定如下服务保证体系工作程序:

6.8.1. 适用范围:本公司承建的所有工程项目,在施工过程中及交工后,均

应进行回访保修服务工作。

6.8.2. 职责划分:

6.8.2.1. 公司工程技术科:

6.8.2.1.1. 负责接受、传递、回复用户的意见,督促工程回访保修工作,并做好登记备案。

6.8.2.1.2. 负责对用户的意见及影响使用功能的质量问题的处置措施进行审核,并提交具体处理意见。

6.8.2.2. 公司、项目经理部:

6.8.2.2.1. 本着谁施工谁保修的原则,由施工单位负责对所建工程项目的回访工作。对用户的意见及回访发现的质量问题实施处置。

6.8.2.2.2. 公司、项目经理部的工程技术负责人,负责对实施效果进行检查、验证,并报公司工程技术科备案。

6.8.3. 工作程序:

6.8.3.1. 施工过程中的服务:

6.8.3.1.1. 公司工程技术科负责受理用户的投诉并登记,及时组织施工单位对用户提出的意见制定相应措施,由承担该工程项目的施工单位具体实施。

6.8.3.1.2. 项目部技术负责人负责具体实施效果进行检查、验证,并报公司工程技术科备案。

6.8.3.2. 保修期内的服务:

当用户发现工程质量问题时,在合同保修期内及时通知工程技术科,工程技术科负责组织,项目部对发生的质量问题进行处置,提出修正措施,及时安排实施、验证,并做好记录交由用户签字后报工程技术科备案,按《过程控制工作程序》执行。

6.8.3.3. 工程回访服务:

6.8.3.3.1. 工程技术科负责本公司所承建的工程回访管理和监督工作。

6.8.3.3.2. 所建工程项目交付用户使用后,施工单位根据施工合同,定期安排回访计划,经工程技术科批准后实施。保修期内一般每年进行一次回访。回访的工程项目应提前 10 天通知用户,并送达“工程回访意见书”。对回访中发现的问题,及时提出修整措施,在指定时间内实施完成,并请用户在回访意见书上签字,整理归档,保存,并报工程技术科备案。

6.8.3.3.3. 对回访过程中发现的质量问题,及时进行处理。

6.8.3.4. 对用户投诉的处理:

6.8.3.4.1. 工程技术科负责处理用户投诉。

6.8.3.4.2. 对用户重大投诉,工程技术科接到投诉后,应立即向总工程师汇报,由公司主管和总工程师带队与工程技术科、项目经理、技术负责人参加,进行调查处置,提出措施,由施工单位具体实施,工程技术科负责验证。

6.8.3.4.3. 对超过保修期及因用户在使用过程中由于使用不当造成损坏需要修理、用户提出要求时,施工单位在与用户商定修理内容和价格后签订协议,按协议内容实施维修。

6.8.3.5. 保修后,由工程技术科负责对保修结果进行验证,并将验证结论记于《回访保修记录》的“验证”栏中,归档保存、备查。

6.8.4. 服务承诺:

6.8.4.1. 凡本公司承建施工的所有工程项目,均按“合同规定”按期进行回访,提供优质服务。

6.8.4.2. 对用户提出的意见,保证诚恳、热情接待,及时传递,认真查处,不推委、不扯皮,确保件件落实。

6.8.4.3. 对回访中发现的质量问题,保证及时处置,按指定时间实施完成、交验,并达到质量要求,使用户满意。

第7章安全文明施工措施

7.1. 安全保障体系

实行项目经理部、施工队和作业班组三级安全管理,项目经理部和施工队设置专职安全员,班组设兼职安全员,形成上下齐抓共管的安全管理网络。制定安全措施和目标,定期或不定期组织安全检查,并进行安全标准工地建设。安全保证体系从组织、思想、技术、经济四个方面建立,见下安全保证体系框图。

安全保证体系图

7.1.1. 建立项目部安全领导小组,以项目部经理为组长及第一责任人,项目部副经理为副组长,另设专职安全员具体实施和监督安全管理工作,并承担安全工作直接责任的安全保证体系。

7.1.2. 组长兼安全管理小组长(班组长兼),管好自己的人和现场。

7.1.3. 项目部安全保证体系正常运作,保证项目部在新承建的工程中,不发生违章指挥,违章操作的行为,作到谁管生产经营,谁负责生产安全,谁施工谁负责安全。

7.1.4. 施工安全技术措施方案:根据该项工程的施工特点,编制如下具体的措施方案,即:临时用电安全施工组织设计:灯杆吊装施工技术措施;灯具安装施工技术措施;季节施工安全技术措施。

7.1.5. 安全管理制度

7.1.5.1. 编制各工程项目安全施工管理的实施细则和安全操作规程。

城市道路路灯照明施工方案 (1)

目录 第一章电气总体程序要求 (2) 第二章各工序流程及主要施工方法 (2) 第三章电缆终端头的制作安装 (4) 第四章电缆管及电缆的敷设 (8)

电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、

现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求: (1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; (4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐应符合规定。 5、路灯安装规定 同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖

市政道路工程路灯照明工程施工组织设计方案

路灯照明工程施工方案 一、编制依据 1、国家相关法律、法规及以及最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3、本工程招标文件、投标文件、施工合同、施工图图纸、变更图纸、图纸会审纪要等。 二、工程概况 1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。本工程为城市主干道,路灯照明工程只包括莲花路工程K0+000~K2+365段路灯照明工程。 2、本路段由城网10KV供电,设置箱式变电站2台。箱变1XB暂定在K0+560处,供电范围为K0+000-K1+260,供电半径约600m。

箱式变电站2XB暂定在K1+740处,供电范围为K1+320-K2+360,供电半径约600m。本路段路灯计算负荷为43.8KW。 3、路幅宽42m,路灯照明在两侧对称布置,单杆单挑,光源高14m,挑壁3m。仰角12°,选用LED灯,功率(150+150)W。结合行道树的布置,满足合理配光配要,标注路段灯杆间距为36m。交叉路口根据实际情况改用夹角可调双挑臂路灯或三火中杆灯,光源腔的防护等级为IP65,电气腔的防护等级为IP55。标注路段平均照度30ix,亮度2.0cd/㎡。照明功率密度值0.6w/㎡。路灯分为全夜灯和半夜灯,全夜灯和半夜灯由两个不同的回路供电,后半夜仅全夜灯运行,要求各回路负荷均匀分布在三相上,采用时钟控制及路灯所内计算机中心集中监管。 4、电缆选型及线路保护:路灯配电线路采用三相五线制,采用VV-1KV单芯电缆供电,各相回路交错接至灯具,每回路三相负荷应尽量平衡;路灯主线电缆为VV-1KV-25mm2,接线井至灯杆内检修门导线为BVR-3*2.5 mm2,检修门至灯具间导线为BVV-3*2.5 mm2。单个灯具采用熔断器保护,熔断器设置在灯杆底部的接线盒内,熔断器选用RL1-10A。 5、电缆穿管外加砼包封沿人行道埋敷,一般管顶距地面埋深≥0.7m,在每个路灯位置及交叉口设路灯接线井,交叉路口四通井1160*840mm。其他一律为700*700mm。 6、防雷及接地:采用TN-S接地系统,单灯接地电阻小于10欧。在道路两侧各敷设一根VV-1*25 mm2电缆作接地干线,从路灯专用箱引出,所以灯杆、灯具等均应与接地干线连接,隔300m左右设公用重复接地,

路灯,街道亮化工程施工方案

第一章编制依据 一、编制依据 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场布置和管理、施工目标、施工进度计划安排、劳动力及机械设备配置、主要施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1 本工程甲方的有关要求及招标文件 2有关建筑项目管理、工程管理、质量管理、市政管理及环境管理等规定。 3 ISO9001:2000版《质量管理体系标准》 ISO14000《国家环境管理系列标准》 OHSMS18000《国家安全卫生管理系列标准》。 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系》 4 我公司质量保证手册及质量管理体系程序文件、职业安康与环境管理手册与程序文件、我公司各项管理制度及企业标准、评优标准及作业指导书等。 5 我单位多年承建同类工程的经验。 6 现场实地考察的情况。 7 公司多年来同类工程的成功施工经验。 二、施工进度计划及保证措施 我公司针对本工程特点,充分发扬我公司精心组织施工的传统,特别设计如下施工保证措施: 1 施工总工期:我公司的开工日期从现场具备安装条件,以甲方批准的开工日期为准,2017年1月20日前完工。如果甲方按照总体计划,需要我公司压缩工期,我公司将增加劳动力和机械设备,以确保严格按照甲方总体进度计划优质完成本工程。

2 工期保证措施: 我公司施工进度计划将严格按招标文件要求进行。为保证工程按计划、优质、高效的完成,必须从以下几方面做到: 3 组织保证措施 3.1推行项目经理责任制,工程分组作业,分组记录,充分发挥和调动员工的积极性,贯彻按劳分配,多劳多得的原则,奖勤罚懒、奖罚分明; 3.2对本工程项目制定月工程进度计划表与周进度表,并严格执行施工组织计划,坚持“以计划指导生产”的原则,科学合理的安排生产,确保整体计划如期实现; 3.3每周均召开班组长以上人员参加的项目部进度协调会,总结工作,对下一步计划进行安排和微调; 3.4在保证施工对人员相对稳定的前提下,根据工程进展情况,随时调整人员组成,多创工作面,并使劳动力充分发挥所长,并通过理顺各个工作组的工作关系,达到配合默契,以防窝工、怠工等现象存在; 3.5施工现场人员必须要按进度计划完成当日工作,如果计划有变或其他因素影响进度,可以增加施工人员; 3.6采用先进的安装工艺和安装设备,以提高安装效率。 3.7切实作好员工的思想工作,积极搞好后勤保障工作,解决好员工的生活福利,使员工无后顾之优,发挥员工的生产潜能; 3.8积极组织材料,确定材料的到场顺序与到场时间,并做好材料的运输与保护工作,维护施工成果; 3.9积极协调与土建以及其他专业队伍的关系,使得在工作中互相配合,互相帮助,共同以优质、高效为目标完成; 3.9确保施工过程中无重大人员伤亡事故及其他事故发生,月轻伤率1‰以

道路照明工程施工专项方案

天翼路、石联街道路工程 照明工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中京化工建设有限公司2016年5月10日

路灯工程施工方案 一、工程概况 1.1、工程简介 根据市政府工作安排,本工程为秀河小区保障房周边配套设施。工程范围:天翼路(济华街~石联街)0+000~0+360,石联街(天翼路北135.23m处~石获北路)0+000~0+530.3。路幅宽度:天翼路路幅宽度35米,石联街路幅宽度10米。 天翼路为市城市次干路,西起济华街,东至石联街,全长360m。石联街为城市支路,北起天翼路以北135.23m处,南至石获北路,全长519m。 1.2、主要技术指标 1.2.1天翼路 1.2.1.1道路等级: 城市次干路 1.2.1.2计算行车速度: 40km/h 1.2.1.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.1.4设计年限: 15年 1.2.2石联街 1.2.2.1道路等级: 城市支路 1.2.2.2计算行车速度: 20km/h 1.2.2.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.2.4设计年限: 10年 1.3、道路结构 1.3.1天翼路

1.3.1.1机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构自上而下为: 上面层:细粒式密级配改性沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:粗粒式密级配沥青混凝土(AC-25C) 8 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:石灰粉煤灰土 16 cm 总厚度65cm。 1.3.1.2非机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构为: 上面层:细粒式密级配沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:石灰粉煤灰碎石 18cm 基层:石灰粉煤灰土 16cm 总厚度45cm。 1.3.1.3人行道结构

路灯工程施工方案完整版

一、施工方案及技术措施 按照施工图纸并结合向阳小区道路的现场实际情况,依据工程同步进程实际情况,制定适时的施工方案及工艺,确保工程得以顺利实施。具体施工方案作如下安排: (一)管沟开挖 1、开挖沟槽 根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法详见下图:

开挖后的土边挖边将土集中由人工运至现场一地点,集中堆放;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85%,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。 具体施工规范及要求: 较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 2、砂垫层施工 砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 3、路灯基座施工 采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.2米,宽度为0.8米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 (一)电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接

线,做标记,接地检测等。 电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。 穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。 对预埋¢50波纹管管道进行检查,对电缆检验,检验用500伏兆欧表测量,绝缘电阻不低于10兆欧,电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢700镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用50*50的方钢固定作为镀锌钢的支撑。 (二)控制箱的安装: 控制箱安装施工时严格按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。 工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。 安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直度:成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,找正时采用

路灯照明施工方案

目录 第一章电气总体程序要求1 第二章各工序流程及主要施工方法1 第三章电缆终端头的制作安装4 第四章电缆管及电缆的敷设8 第一章电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 第二章各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法

1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度实验》

道路照明工程施工方案

施工方案报审表 填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

萧县交通路下穿符夹铁路立交桥引道 及道路工程道路照明工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 马鞍山路桥工程有限公司 2016年6月30日 一、工程概况 萧县交通路下穿符夹铁路立交桥下穿引道及道路工程路幅宽31-39.2m。路线走向为东至西方向,起点位于交通东路与S301平交口,路线沿交通路向西与符夹铁路在K0+356.815处立体斜交,下穿新建的四孔立交桥,终于交通路与行政大道平交口。铁路立交桥不在本项目建设范围内。道路照明采用双侧对称布灯,路灯平均间距30-35米,布置于道路两侧绿化带内或挡土墙上,路灯安装时按A、B、C相应顺序跳接供电。新建道路路灯选用钢管双挑灯、钢管单挑灯(h=12m),交叉路口选用中杆钢管灯(h=15m)。 二、电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 三、各工序流程及主要施工方法 (一)、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 (二)、施工方法

1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为基准确定路灯安装位置; 2、挖沟及埋管:开挖电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管; 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求 1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5) 保护管的连接、防腐应符合规定; 5、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准的有关规定。 7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 6、设备安装(路灯控制箱安装) 1)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 2)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 4)箱内照明应齐全。

路灯工程施工方案

路灯工程施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

某路拓宽改造工程路灯工程施工方案 编制: 审核: 2009 年6月

路灯工程施工方案 一、工程概况 某路第一段:起点湖东路桩号K0+000,终点沿新立交桥桩号K5+460,总长5460m;第二段:起点沿新立交桥桩号K10+000,终点顺安河桩号K16+000,总长6300m。该路段属城市主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置与道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有双臂路灯、三火路灯、高杆灯。 二、路灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模或钢模。基础顶标高为该处路面高+10CM值,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、主要工程数量 第一段:湖东路至沿新立交桥 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座4具备光、时控制 双臂灯400W+250W H=10M组254 三火灯3*400W H=12M组10用于交叉路口 高杆灯12*1000W H=25M组1用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米200 电力电缆VV—5*10米11400

PE盘管φ50米10900 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米2200 镀锌角钢∠50*5*2500根63 镀锌扁钢--40*4米315 电缆手孔井500*500*800mm座12 第二段:沿新立交桥至顺安河 名称规格型号单位数量备注 路灯控制柜按系统图定做座5具备光、时控制双臂灯400W+250W H=10M组350 三火灯3*400W H=12M组2用于交叉路口 电力电缆VV—4*50米250 电力电缆VV—5*10米13000 PE盘管φ50米13700 玻璃钢电缆保护套HGBB-70/5米900 镀锌角钢∠50*5*2500根75 镀锌扁钢--40*4米375 电缆手孔井500*500*800mm座7 四、施工计划 一、二工区6月底完成右幅所有路基的灯柱基础混凝土浇筑任务。 五、路灯施工方案 5.1路灯施工工艺 施工工艺流程图见图1。 5.2、施工工艺和方法 5.、老路基开挖

街道路灯照明施工方案

1.1街道路灯照明施工方案 灯具施工地点选择 首先对安装施工地点气候及周围环境考察,确定施工方案实施的可行性。施工地点选择遵循以下原则: 1、安装地点四周不能有遮挡物, 确保太阳电池组件可正常采光 2、安装地点必须排水顺畅 3、如果距安装地点10米内存在 河流、水坑等低洼积水点,则地 基最低点必须高于积水点50年 内最高水位;

4、安装地点地下不能铺设有 电缆、光缆等公共设施,影响 施工、安装。 路灯地基施工 地基是用来固定太阳能灯具的结构,同时它也起到放置和保护蓄电池(个别太阳能草坪灯除外)的作用。 太阳能灯具的地基分为三种:太阳能草坪灯地基、太阳能庭院灯地基和太阳能路灯地基。因各种太阳能灯具高度及所受风力大小的不同,各种太阳能灯具对地基强度均有所差别。在施工时,确保地基强度及结构达到设计要求。 路灯安装 准备工作 1、拆装及组装地点选择:拆装地点应在安装地点附近,以便于组装后的运输。此外,安装地点铺有防雨布,放置因地面的凸起或细沙及污渍而造磨损、划伤及玷污等。 2、安装人员及工具:专业安装人员3~6名(安装任务较重时可相应增加安装人员),每人配备安装工具一套,包括万用表一块、大活口(安装地脚螺母)和小活口(安装其他各处螺母)各一把,平口螺丝刀、三角锁工装、十字螺丝刀和尖嘴钳各一把,绝缘胶布、防水胶带数卷,等。此外必须有吊车1辆,升降车1辆。

3、依照发货清单清点灯具;拆装并参照装箱清单一一核对各零部件并检查有无磕碰、磨损、变形和划伤等损坏,不合格品禁止安装; 4、灯杆组件及易磨损配件(例如太阳电池组件、灯头等)在放置时必须垫有柔软的垫物以免在安装过程中造成划伤等不必要的损坏。 5、下灯杆组件放置时,其上端处需有一铁架支撑,便于上灯杆组件的安装 组装 1、组装灯杆组件(上灯杆组件和下灯杆组件、灯臂组件、太阳电池组件固定结构) 1)安装灯臂:用细铁丝将下灯杆上裸露的护套线线端绑紧并用黑胶布缠裹;细铁丝的另一端穿过灯臂组件;在灯臂组件的顶端慢慢抽拉细铁丝,使得细铁丝带动护套线穿过灯臂组件,同时灯臂组件逐渐靠近下灯杆,直至灯臂上的面板于下灯杆上的灯臂凸台对准、紧贴,然后采用合适的螺栓紧固灯臂组件于下灯杆上;固定灯臂组件时,避免灯臂组件挤压护套线,造成护套线线皮受损乃至切断;断开细铁丝及护套线的连接; 2)安装灯具(内装有灯源):将打开的灯具接近灯臂上端,裸露的护套线从灯具尾部穿进灯具内;拉动护套线,同时将灯具插入灯臂上,两者的重合长度为150mm;将护套线接在灯具内部的接线端子上,接线时注意正、负极接线的正确;以灯臂为中性转动灯具,使得灯罩正朝地面,然后将灯具固定于灯臂上;关闭灯具。 3)组装上灯杆组件: a、依次将支架组件和角钢框紧固于上灯杆组件上,螺纹连接部位要受力均匀、紧固;连接支架和角钢框的同时,采用细铁丝把护套线从灯杆中经过支架组件引到角钢框内; b、太阳电池组件护板护板放置于角钢框中,然后将太阳电池组件放置于护板上;安放太阳电池组件时,接线盒均处于高处,当太阳电池组件横放时,接线盒应向距灯杆组件近的方向靠拢; c、据路灯的系统电压和太阳电池组件的电压将太阳电池组件线接好,

路灯施工方案

目录 第一章工程概况 ........................... (1) 第二章编制依据 ........................ .. 1 第三章工期及质量目录 ...................... .1 第四章施工准备 (2) 第五章施工方法 (5) 第六章质量保证措施安全措施 第七章第八章工期保证措施 (11) 第九章文明施工 (12) 第十章施工应急预案与响应 (12) 第一节总则 ................... (12) 第二节分类和分级 ............................... ......... . (14) 第三节组织机构和职责 (15) 第四节预测和预警 ............................... .......... . (15) 第五节应急响应 ............... ......... . (16) 第六节后期处置 ............... .......... (17) 第七节保障措施 ............... ........ .. (17) 第八节宣传和培训 ............................... ......... .. (18) 第九节附则 ................... .... .. (18) 第一章工程概况

工程项目名称为民权县城市管理综合执法局关于乡镇贫困村村级活动场所(第二批)景观灯工程。 位于商丘市民权县,路灯基础垫层采用C10混凝土,路灯基础采用C30 混凝土,灯杆高度为4m 6m 12m三种规格,低压电缆采用YJLV22-4X 16, 全线穿直径80 碳素波纹管,在过相交路口及箱变出线过路时采用顶管过路,保护管为MPP-110/5。 采用TN-S 接地保护系统。 第二章编制依据 1、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 2、民权县城市管理综合执法局关于乡镇贫困村村级活动场所(第二批)景观灯工程施工图纸 3 、施工组织设计 4 、相关国家标准及行业标准 第三章工期及质量目录 1 、施工日期: 开工日期:2018年7 月16 日,竣工日期:2018 年8 月16 日,总计划工期30 日历天。 2 、工期质量目标:合格工程 通过现场考察和审阅招标文件,我们认识到该工程是一个系统工程,其中避雷、接地、材料和材质等都会直接影响工程质量,直接影响交通安全、合格寿命和投资效益。本工程质量目标:合格工程,具体施工及管理工程均围绕这一目标,精心组织、认真计划、强化质量管理,确保目标实现。

某市政道路照明工程施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 第二章施工组织管理机构及保证措施 (6) 第三章主要工程项目的施工方案、施工方法 (9) 第四章各分项工程的施工顺序 (15) 第五章保证照明工程质量的技术措施 (16) 第六章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (30) 附件 1 主要工程分项施工工艺框图 (49) 第一章编制说明 一、工程介绍 1.陵州大道项目主要情况: 陵州大道作为仁寿县城总体规划“一轴三环”中的第二环线,在绕城大道未建成

前起着替代国道213线过境路,缓解城市交通压力,带动城北经济发展的重要作用。陵州大道一期建设工程位于仁寿城区东片区,起点接213国道仁寿收费站前约100米处,自西向东延伸894.979米后转向南至仁富路(S106)。道路全长7530.584米,规划红线宽度为45米,规划绿线宽度为60米。本工程还包含文林镇城北大道延伸段245.197米,道路红线宽度45米。在BK0+070、K3+040、AK0+400大桥设计有三处桥梁。 2.学府路项目主要情况 学府路工程位于文林镇高滩村,起于仁寿大道延伸线(K0+000),根据接入道路及周边已建建筑物高程,止于陵州大道规划道路K5+092位置,全长1041m,市政道路规划红线30m,线路左侧靠近新建一中校侧为13m,另一侧为17m,建设面积30000平方米,征地约135亩。 3.照明工程主要情况 3.1、本工程照明光源采用高光效高压钠灯,节能控制采用高效节能的可变功率电子镇流器(时间可设置),当半夜车流小,人稀时自动降低每盏灯的功率,整体功率下降40%~50%从而达到节能。3.1、本工程负荷等级为城市三级用电负荷,用电设备总容量:445.98KW,其中道路照明设备容量为395.98KW,预留本道路交安及其他用电负荷50kW。 3.2、本工程在道路K0+830、K2+240、K3+550、K5+030、K6+635东侧绿化带内各设置一台户外箱式变压器(共计5台箱变,单台箱变容量160KVA,同时为本道路及周边道路提供照明、景观、交安电力),电源由就近电网引入10KV电源至本工程箱变内,经变压为380V后【三相五线制配电(L1+L2+L3+N+PE)】,再引出至远端,为本工程提供照明及交安电源,一般供电范围不超过800m。 3.3无功补偿:配电系统采用低压集中补偿(配电箱、箱变内补偿)和路灯灯具单灯补偿相结合的补偿方式,补偿后低压系统的功率因数达到0.9以上。 3.4、本工程前期照明控制方式采用:时钟控制、手动控制、光控和RTU 远程控制相结合,并预留接口;后期可接入城市路灯管理处的总控制系统中。为了节约能源和后期运行成本考虑,本工程节能方式采用深夜能自动降低每盏路灯功率的双功率电子镇流器(时间可调),当深夜车流量小时,自动降低单灯功率,从而整体降低路面亮度(照度),以达到节能效果。 3.5、本工程采用低压计量方式,根据不同用电性质(照明、景观等)分别计量。 3.6、本工程陵州大道在两侧隔离带上设玉兰灯,光源采用高光效高压钠

路灯专项施工方案

XXXXXX路灯工程专项施工方案 一、工程概况 本项工程为XXX的照明工程,起点桩号为KXXX,终点位于XXX,桩号为KXXX,本合同段路线全长3460.917米。 二、编制依据 1、《XXX》段路灯照明设计图纸; 2、《城市道路照明工程施工及验收规范》GJJ89-2001; 3、业主提出的要求; 4、现场考察及市场调查所收集的资料; 5、以往的施工经验。 三、工程内容 本工程包括过路管道敷设、路灯基础施工、接线手井施工、电缆直埋敷设、路灯安装、箱式变压器安装等。 四、施工技术方案 施工工序安排:过路管预埋-路灯底座及接线手井施工-电缆敷设-箱式变压器安装-路灯安装-调试-检查验收 1、过路管预埋 根据设计图纸要求,过路管埋深为道路路面标高以下 1.0m,采用Ф80mm镀锌钢管,根据现场勘查及与道路图纸的对照,部分过路管线位于道路结构层内,为了保证质量及防止道路结构层破坏,所有过路管线在开槽施工后采用C25混凝土包封处理。

开槽施工的弃料全部采用人工装汽车运至场外堆弃。沟槽开挖完毕后,进行人工精平,基槽宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后方可进行管道安装。 管道安装完毕后进行C25混凝土包封,包封深度为基层开挖面以下至槽底部分。混凝土包封浇筑完成后,敷设毛毡洒水养护。 2、路灯底座及接线手井施工 井室施工首先进行垫层基础施工,采用小型挖掘机开挖,深度为土路肩下1.27m,垫层尺寸为1.04m*1.04m*0.1m,基槽开挖完毕后,进行人工精平,基槽宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后进行模板支设,浇筑C15混凝土,轻型插入式振捣棒进行振捣密实。井室为C30混凝土浇筑而成,预留Ф80mm热镀锌套管。井室盖板尺寸为0.84m*0.84m*0.1m,采用C30混凝土集中预制后吊装施工。 路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件,开挖相应尺寸的基坑,基础宽度、标高、及地基承载力达到设计要求后进行钢筋绑扎、预埋件安装、模板支设,严格遵照施工图纸的各项规定浇筑砼基座,砼浇注时应对称、分层进行,每层厚度控制在25-30cm,采用插入式振捣器振捣密实。掌握混凝土的初凝时间,确保混凝土层面衔接质量。 3、电缆敷设 电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。 电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、直埋敷设、剥切制作接头,

路灯工程施工方案

目录 二、编制依据 (2) 三、工程概述 (3) 四、路灯施工情况 (3) 五、主要工程数量 (3) 七、施工主要设备和人员组织架构 (10) 八、路灯施工质量保证措施 (11) 九、工期保证措施 (12) 十、安全保证措施 (13) 9.2施工用电安全措施 (15) (4) 采用有效措施,消除施工污染 (16) (5)防大气污染 (16)

一、编制说明 本施工方案作为指导施工的依据,编制时对工期目标、质量目标、项目管理、施工进度计划、主要资源配置、质量安全保证措施等方面尽可能作了充分设计,突出其科学可行性、合理性。 在路灯施工中,我公司将遵循项目施工的规定,以优质、高效、安全、文明为目标,全面体现对业主的高度负责,完成施工任务。二、编制依据 (1)合同规定的内容和要求 (2)《广州国际金融城起步区I-c区公共部分地下空间及市政工程—临江大道建设工程—路灯照明设计图纸》,广州市市政工程设计研 究总院; (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50210—2011);(4)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015); (5)《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GB50065-2011);(6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169-2006) (7)《高杆照明设施技术条件》(CJ/T457-2014); (8)《建筑施工手册5》;

(9)其它有关的国家标准、规范、规程等及现场实际情况。 三、工程概述 本工程位于金融城起步区南侧,线路呈东西走向,西起科韵路 与现状临江大道交叉口,东至车陂路西侧现状临江大道,全线长度约1.19km,道路宽16m,设计车速为20km/h。其中,包括一座 上跨棠下涌的钢便桥,全桥共长60m,跨度组合为4x15.0m,该桥 主桥为等宽,宽度为16.5m。 四、路灯施工情况 根据现场实际地质条件,路灯基础土方采用人工挖掘施工方案,基础采用木模,根据现场维护情况和路灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 五、主要工程数量

道路及场地路灯照明工程施工方案

路灯照明施工方案 编制: 审核: 审批: **************工程项目经理部

目录 一、编制依据和编制说明 0 1、编制依据 0 2、编制说明 0 二、工程概况 (1) 三、施工主要人员组织和配备 (1) 四、施工材料机具准备 (1) 五、主要工序及施工方案 (2) 5.1测量、定灯位 (2) 5.2挖沟 (2) 5.3埋管 (2) 5.4浇注路灯基础 (2) 5.4.1钢筋、预埋件的安装 (3) 5.4.2模板安装 (3) 5.4.3混凝土浇筑 (3) 5.4.4基础回填 (4) 5.5.敷设电缆 (4) 5.6.路灯安装 (5) 5.6.1基础清理 (5) 5.6.2检查灯具 (5) 5.6.3调整预埋件 (5) 5.6.4灯具的接地保护。 (6)

六、确保工程质量的技术措施 (6) 6.1质量保证体系图 (6) 6.2质量目标 (6) 6.3质量保证体系 (7) 6.4冬季施工质量保证措施 (8) 七、确保工程安全生产的技术组织措施 (8) 7.1安全管理目标 (8) 7.2建立安全保证体系 (8) 7.3安全生产管理制度 (9) 7.4施工用电管理 (9) 八、保证工期及文明施工管理措施 (10) 8.1计划工期 (10) 8.2 工期保证措施 (10) 8.3文明施工管理措施 (11)

路灯照明施工方案 一、编制依据和编制说明 1、编制依据 1.1**********工程施工合同; 1.2中国城市建设研究院设计的本工程电气施工图; 1.3本工程现场施工条件勘察; 1.4涉及本工程施工及管理的主要规范包括但不限于以下内容: (1)《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16—2008 (2)《建筑照明设计标准》GB50034—2004 (3)《供配电系统设计规范》GB50052—95 (4)《低压配电设计规范》GB50054—95 (5)有关路灯施工质量验收规范。 2、编制说明 本技术方案,在详细阅读及充分理解施工平面图纸,深入现场考察的基础上,目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动力组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分部分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行施工组织设计和部署。

路灯改造工程施工方案

路灯改造工程施工方案 一、灯杆拆除 1、1、工艺流程 作业工作前,作好道路交通安全维护,派交通指挥员身穿反光服,手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。 将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。 掀开基础灯座上的草皮及下面浮土,将砼保护层刨开,直至露出地脚螺栓,提前用除锈剂充分浸泡,直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时,必须护住路灯杆,班组长必须随时注意灯杆的情况。 四个工人一组,两人护住路灯杆身,另外两人托住底座,缓慢把路灯杆平放下。 拆除灯灯具。 把灯杆、灯具分别装到平板车与人货车上,载满后,送到甲方指定地点,卸货,码堆。 二、杆内穿线 2、1、材料要求 绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 2、2、工艺流程 选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。 2、3、穿线 穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路就是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前

端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。 穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。 穿入管内导线不准接头与局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。 2、4、导线连接 导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。 接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈、 导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。 三、灯具安装 3、1、材料要求 安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具应有产品合格证。 3、2、灯具安装 常规照明灯具的效率不低于60%,且应符合下列规定 灯具为铝或压铸铝质,防锈性能良好,配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP65以上。 反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,反光器表面应无明显划痕。 透明罩的透光率应达到90%以上,并应无气泡、明显的划痕与裂纹。

路灯工程具体施工方案

路灯工程具体施工方案 (一)管沟开挖 (1)、开挖沟槽根据设计确定沟道各段的高程及开挖深度,沟道位置定位放线后,石灰撒白线,由于红白路灯项目时新增的完善功能项目,在该项目施工前,各条路的人行道下已经施工完光电和电信管道,同时还有污水、给水的的支井,为避免造成以上以完的项目不受破话,电缆管沟采用人工进行开挖,其施工做法详见下图: 开挖后的土全部采用汽车运至场外堆弃,边挖边将土集中由人工运至现场一地点,统一上车外运;沟槽开挖完毕达到要求后,进行人工精平,用打夯机夯实后压实度大于或等于85,方可进行下道工序的施工,当土基不能满足设计要求时,现场根据实际情况进行换土。具体施工规范及要求:较好的土,可直接夯实即可;含水量大、松软呈橡皮状的土,必须更换和加固,如遇腐植土不能作为基土,应进行更换;土壤过干或过湿应适当加水或晒干,以达到夯实最佳含水量为宜;土方开挖后,必须全线沿

沟设置安全警示灯,以防摔伤等事故。 (2)、砂垫层施工砂垫层按100厚进行铺设,采用打夯机进行夯实,宽度不小于设计宽度。 (3)、路灯基座施工采用人工开挖,深度为人行道顶面高度以下1.1米,宽度为0.5米,采用路灯厂家定做的专用钢筋笼和底盘基座,人工调平固定后,采用C30混凝土原槽浇注。 (二)电缆敷设电缆敷设严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)的要求施工。电缆施工内容为:穿管器穿管敷设、剥切制作接头,引入灯具接线,做标记,接地检测等。电缆敷设包括:测量位置、敷设增强塑料管电缆,埋标识桩、接地检测等内容。穿电缆在用穿管器的敷设中,注意不能拉紧,要敷设前要检查管内是否通顺无杂物,管口无毛刺,一旦出现异常情况,要及时处理,在敷设完成后要做好端头。电缆的中间接头按标准的干包接头做法施工,做到接头牢固可靠,并尽量减少中间接头。电缆弯曲半径不小于规定,从手孔井至各灯具之间的管内电缆敷设、进入控制箱、配电箱的终端头应有记载电缆规格、型号、线路名称、回路等的电缆指示牌。在地下管内的电缆不得有接头或伤痕,电缆穿管后,管土用绝缘布包扎或塑料套接。电缆穿越涵洞和桥时,采用¢1200镀锌钢管管道包封,并每隔4米采用5050的方钢固定作为镀锌钢的支撑。 (三)控制箱的安装 控制箱安装施工时严格按照GBJ147-90)《电气装置安装工程高压电器施工及验收》,《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》、(GBJ149-90)《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→柜内二次线配线→试验调整→验收送电运行。安装时应按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单个柜校正柜面和侧面的垂直

城市道路照明工程施工方案

照明工程施工方案 (1)电源及控制 本工程施工起点为规划铁牛路路口,桩号为0+313.64,施工终点与现况文明路接顺,桩号为0+960.00,总长为646.36m。其中,新建桥梁全长236m,桥头引道全长410.36m。施工设置1座箱式变电站。变压器容量160KVA,采用Dyn11接线的三相配电变压器,箱变内预留交通信号灯、景观照明及广告照明用电负荷的容量,负荷率不大于70%;箱变最长半径500m左右,设于负荷中心。 箱式变电站净尺寸约1.7米x2.4米(根据供应厂家尺寸),四周预留2米维修距离。由箱式变电站引出三相220/380V电源就近引入用电设备,低压配电系统接地采用整个系统中性线和保护地线分开的TN-S系统。 (2)电缆管道工程施工 根据设计要求,必须做到管孔数量管位走向及预埋接线盒准确无误。管沟槽应根据设计平面图布置的电缆管道走向位置,与规划制定的管位进行施工。根据所埋设的管材及规格,定位管槽中线,然后根据设计要求的宽度、深度确定边线,用人工开挖,将挖出的土石堆放在指定位置,不得影响道路施工车辆的通过。 预埋管接口处连接牢固。回填时先填土20cm,人工夯实,然后冲击夯实,并检测达设计要求为准。电缆管沟回填至道路基础层由道路基层材料填铺至路面。 (3)电缆敷设施工 ①电缆检查 施工前应检查电缆的型号、规格是否与施工图相符。电缆的长度应为地埋长度的101.5~102%,再加上终端每个杆的进出的1.5~2米以备重新封用,测试调整盘电缆的绝缘电阻不小于10MΩ。 ②电缆敷设 采用三相电源供电方式,灯具按相序跳接,电缆敷设采用穿管作井方式。电缆选用YJLV-5*50mm2电力电缆,照明电缆的末端压降均小于10%,灯具灯杆内部接线导线均采用聚氯乙烯护套铜芯线(BVV-3X2.5mm2)。电缆在灯杆内接线,井内无接头,在灯杆内按灯具数量设置相应数量的熔断器,400W高压钠灯装设

相关文档