一、编制说明 1、编制目的 本方案用于正和城二期(F)地块5#、6#、7#楼及地下室混凝土试块留置养护、送检工作。 2、编制范围 本施工组织设计编制范围包括所有混凝土结构。 3、编制依据 施工图纸。 国家现行建筑工程施工质量验收规范。 国家现行建筑工程法律法规技术标准。 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《混凝土结构工程施工验收规范》 《混凝土强度检验评定标准》 《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 1、工程名称:正和城二期(F地块)5#、6#、7#楼及地下室 2、工程地址:柳州市柳东新区 3、工程规模:约12万㎡ 4、建设单位:柳州正和桦桂置业集团有限公司 5、资金来源:自筹 6、质量标准:合格

我司承建本工程由5#、6#、7#楼高层住宅、商业办公楼及地下车库等用房组成,总建筑面积约12万m2,结构类型为框架剪力墙结构,其中5#楼为地上26层,地下2层。标准层结构层高为3.0m,建筑高度81.8m;6#楼为地上29层,地下2层。标准层高度为3.0m,建筑高度90.8m;7#楼为地上32层,地下2层。标准层层高3.0m,建筑高度99.8m。抗震烈度按6度设防;防火设计按建筑耐火等级一级;地下室顶板部分防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。 三、楼层混凝土强度明细表 备注: 1、垫层混凝土强度等级为C15、C30、C50、C55。 2、5#、6#楼主楼与裙楼孔桩基础混凝土强度等级为C35。 3、基础底板、条形基础混凝土强度为C30、C50、C55,桩(墩)承台、承台梁混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P8。 桩(墩)混凝土强度等级为C35。 4、地下室剪力墙、框架柱、梁板混凝土强度等级C3 5、C50、C55; 5、地上结构混凝土强度: 5#楼砼强度:

混凝土试块强度统计评定记录(抗压)

试验表22 施工单位:××市政工程有限公司××年 7 月 15 日工程名称××市××路道路工程部位路面强度等级C35 养护方法标准养护 试块组数设计强度平均值标准差 合格判定 系数 最小值评定数据 n=64 f cu,k=35 m fcu=41.006S fcu=3.847λ1=1.60 λ2=0.85 f cu,min =35.3 0.9f cu,k =31.5 (MPa) 0.95f cu,k =33.25 1.15 f cu,k =40.25 m fcu-λ1·S fcu= λ2·f cu,k= 每组强度值:(MPa) 39.7 39.4 40.1 38.7 40.4 40.1 45.3 40.4 57.3 40.7 51.0 42.8 40.3 40.1 37.8 39.7 38.2 40.7 39.7 43.4 40.7 39.9 39.9 40.0 35.3 41.6 49.8 42.1 40.9 49.4 41.2 40.9 42.5 48.0 35.5 46.4 42.7 39.8 42.2 39.1 37.5 38.5 37.2 40.7 39.8 40.4 36.6 38.4 38.5 37.0 38.4 42.1 38.4 39.9 37.8 37.2 38.5 42.2 39.9 49.4 41.8 40.9 39.3 40.3 评定依据:《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 结论用统计方法评定结果,该批混凝土试块强度符合规范与设计要求 1)统计组数n≥10组时:m fcu -λ1·S fcu≥0.9 f cu,k;f cu,min≥λ2·f cu,k 2)非统计方法:m fcu≥1.15 f cu,k;f cu,min≥0.95 f cu,k 施工项目技术负责人:制表:计算:制表日期:××年×月

混凝土、砂浆试块制作、养护要求

混凝土、砂浆试块制作、养护等要求 一、混凝土: 1、严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),混凝土强度检验评定标准》 (GBJ107-87)执行; 2、在单位工程施工前,策划做好混凝土试块制作计划,防止试块不够或漏做现象(标样抗压、抗 渗试块,同条件结构实体检验试块,同条件拆模试块等);混凝土试块制作计划必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关要求; 3、混凝土供应商(搅拌站)随第一车提供预拌(商品)混凝土出厂质量证明书,包括原材料(水 泥、黄砂、石子、掺加剂等)质保书及复试报告,配合比等; 4、取样: ●同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于所需 量的1.5倍;且宜不小于20L。 ●混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一 车混凝土中的约1/4处、1/7处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。 ●从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min。 5、试块制作取样应在混凝土的浇筑地点监理见证随机抽取,取样与试块的留置应符合: ●不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每工作班的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次; ●每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; ●每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要或混 凝土试块制作计划确定。 6、项目部设置经过培训的持证上岗专人取样、制作混凝土试块,防止制作人员水平素质差、责任 心不强,造成的试件离散型过大等情况; 7、塌落度: 坍落度与坍落扩展度试验应按下列步骤进行: ●湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上, 并把筒放在底板中心,然后用脚踩住二边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 ●把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三

混凝土同条件养护试块等效龄期计算表及成熟度推算方法

混凝土同条件养护试块等效龄期计算表 监督注册号:

混凝土同条件养护试块等效龄期计算表 监督注册号:

混凝土成熟度在冬期施工中推算早期强度的应用 摘要:冬期混凝土浇筑后其强度的增长是工程技术人员十分关注的事情。抗压强度值是混凝土重要的力学指标,同时也是混凝土本身是否具备抗冻以及模板拆除的度量值。通过工程实践,采用成熟度法建立强度估算曲线方程,可以方便的求解出混凝土实时状态下的强度值,方便施工现场掌握混凝土强度增长的情况。...

混凝土成熟度在冬期施工中推算早期强度的应用 冬期施工中,防止混凝土受冻的主要方法是实时监测具有代表性部位混凝土的实体温度,是否低于冬期计算温度。往往是比较被动的,如何在施工现场快速获取早期混凝土强度值是一项比较困难的事情。虽然获取混凝土抗压强度值的方法很多,基本上是在试验室获取的,或者是现场回弹等其它方法间接获取。不能够简便实时的掌握混凝土在受冻条件下的强度增长情况。 成熟度的概念是混凝土浇筑入模后在养护的持续时间内,混凝土的平均温度与养护持续时间的乘积。由于混凝土强度增长规律是与养护温度(正温条件)和养护时间成正相关的,其数学模型符合指数型方程;大量试验表明混凝土在自然条件下养护与在标准条件下(温度(20±2)℃、湿度95%)养护,在强度相同的情况下,二者的成熟度是一致的。所以这一规律为预先建立数学模型提供了理论依据。下面就现行《建筑工程冬期施工规程》中推荐的“用成熟度计算混凝土早期强度”的方法,结合在具体工程上的应用分别说明应用的具体步骤和注意事项。 一、成熟度法的适用范围及条件: 1.本法使用于不掺外加剂在50℃以下正温养护和掺外加剂在30℃以下养护的混凝土,亦可用于掺加防冻剂负温养护法施工的混凝土。 2.本法适用于预估混凝土强度标准值60%以内的强度值。 3.使用本法预估混凝土强度,需用实际工程使用的混凝土原材料和配合比,制作不少于5组混凝土立方体标准件在标准条件下养护,得出1d、2d、3d、7d、28d的强度值。 4.使用本法需取得现场养护混凝土的温度实测资料(温度、时间)。 二、当采用蓄热法或综合蓄热法养护时,估算混凝土强度按下列步骤进行: 冬期混凝土的施工多采用的是蓄热法或综合蓄热法,符合应用条件。使用本方法需要在试验室条件下按照施工现场同条件使用的混凝土配合比制作数组混凝土抗压试块(组数越多相关性越好),成型后立即进行标准养护,在混凝土养护后的1d、2d、3d、7d、28d得出的强度值,依据成熟度与强度的关系,经过统计回归计算得到成熟度―强度曲线方程,所以这项工作必须提前做。施工现场应用此方法推算混凝土的早期强度,只需测量具有代表性部位混凝土混凝土的养护温度和记录从浇注起累计养护的时间,经过计算就可快速的得出此时混凝土的强度值,这种方法特别适合在冬期混凝土的施工,可以及时推算混凝土的强度。 1、用标准养护试块各龄期强度数据,经回归分析合成成熟度―强度曲线方程: (D.0.4-1) 式中:?―混凝土抗压强度

混凝土试块试压报告汇总表(同条件)

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C15鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2007年 5 月 23 日

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C20鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2007年 5 月 23 日

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C30鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2008年 6 月 5 日

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C35鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2008年 6 月 5 日

工程名称:青岛银座地产有限公司动感世代项目—人防地库该验收批设级等级:C40鲁JJ-031□□□ 注:1、 Fcu,i第一组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告,分别附本汇总表后。 项目(专业)技术负责人:质量检查员: 日期: 2008年 6 月 5 日

混凝土试块同条件养护温度记录表

混凝土试块同条件养护温度记录表混凝土试块同条件养护温度记录表工程名称:芜湖兆通?大观花园一期工程混凝土强度等级: 编号:001 最低最高平均累计累计最低最高平均累计累计日期天气日期天气温度温度温度温度天数温度温度温度温度天数 2011 年 6 月 10日暴雨 23 28 25.5 25.5 1 年月 10 日晴 25 36 30.5 794.5 31 年月 11 日小雨 23 29 26 51.5 2 年月 11 日阵雨 23 31 27.5 32 年月 12 日多云 24 32 28 79.5 3 年月 12 日小到中雨 25 31 25.5 33 年月 13 日中雨 22 32 27 106.5 4 年月 13 日中到大雨 24 28 26 34 年月 14 日中雨 21 24 22.5 129 5 年月 14 日中到大雨 24 27 35 年月 15 日雷阵雨 20 24 22 151 6 年月 15 日雷阵雨 23 29 36 年月 16 日多云 20 27 23.5 174.5 7 年月 16 日大到暴雨 24 28 37 大雨转22 27 24.5 199 8 阵雨 24 28 38 年月 17 日年月17 日暴雨年月 18 日暴雨 21 24 22.5 221.5 9 年月 18 日雷阵雨 24 28 39 年月 19 日阴 21 26 23.5 245 10 年月 19 日中雨 24 28 40 年月 20 日多云 21 29 25 270 11 年月 20 日多云 24 30 41 年月 21 日阵雨 25 29 27 297 12 年月 21 日多云 25 32 42 年月22 日阴 24 33 23.5 320.5 13 年月 22 日晴 26 34 43 年月 23 日中雨 26 34 25 345.5 14 年月 23 日阵雨 27 35 44 大到暴23 29 25.5 361 15 多云 27 35 45 年月 24 日年月24 日雨 年月 25 日大雨 22 25 23.5 394.5 16 年月25 日多云 28 37 46 年月 26 日小雨 22 28 25 419.5 17 年月 26 日雷阵雨 28 37 47 年月27 日阴 23 31 27 446.5 18 年月 27 日多云 27 36 48

混凝土试块试压报告汇总表说明

混凝土试块试压报告汇总表 说明 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002强制性条文第7.4.1条规定: 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于1次; 2.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1次; 3.当一次连接浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次; 4.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于1次; 5.每次取样应至少留置1组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第10.1.3条要求: 对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合本规范附录D的规定。 对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定进行。 附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1.同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2.对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3.同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组; 4.同条件养护拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。 D.0.2同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

混凝土试块试压报告汇总表 TJ2

序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件 1 17.0 28 1-3/A-L 标养 2 16.8 28 4-6/A-L 标养 3 17.2 28 7-8/A-L 标养 4 17.6 9-10/A-L 标养 技术负责人:质量检查员: 注:1.f cu,i第i组混凝土抗压强度代表值。 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别 附本汇总表后。

序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件 1 17.1 31 1-3/A-L 同条件 2 17.9 42 4-6/A-L 同条件 3 17.2 32 7-8/A-L 同条件 4 17.2 27 9-10/A-L 同条件 技术负责人:质量检查员: 注:1.f cu,i第i组混凝土抗压强度代表值。 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别 附本汇总表后。

序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件序号f cu,i(MPa)龄期代表部位养护条件 1 32.5 28 1-3/A-L 标养 2 33.5 28 4-6/A-L 标养 3 34.9 28 7-8/A-L 标养 4 34.9 28 9-10/A-L 标养 5 34. 6 28 1-6/A-G 基础梁柱 标养 6 34. 7 2 8 7-10/A-G 基础梁柱 标养 7 34.7 28 6-10/H-L 基础梁柱 标养 8 34.7 28 1-6/H-L 基础梁柱 标养 技术负责人:质量检查员: 注:1.f cu,i第i组混凝土抗压强度代表值。 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别 附本汇总表后。

混凝土试块留置及养护方案

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、楼层混凝土强度明细表 (2) 四、准备工作 (3) 五、同条件试块留置及养护方案 (4) 六、砼标养试块留置及养护方案 (6) 七、混凝土试块取样 (7) 八、相关规定 (7)

一、编制说明 1、编制目的 本方案用于正和城二期(F)地块5#、6#、7#楼及地下室混凝土试块留置养护、送检工作。 2、编制范围 本施工组织设计编制范围包括所有混凝土结构。 3、编制依据 施工图纸。 国家现行建筑工程施工质量验收规范。 国家现行建筑工程法律法规技术标准。 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《混凝土结构工程施工验收规范》 《混凝土强度检验评定标准》 《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 1、工程名称:正和城二期(F地块)5#、6#、7#楼及地下室 2、工程地址:柳州市柳东新区 3、工程规模:约12万㎡ 4、建设单位:柳州正和桦桂置业集团有限公司 5、资金来源:自筹 6、质量标准:合格 我司承建本工程由5#、6#、7#楼高层住宅、商业办公楼及地下车库等用房组成,总建筑面积约12万m2,结构类型为框架剪力墙结构,其中5#楼为地

上26层,地下2层。C30标养混凝土试块试压报告汇总表

注:1、Fcu,i----第i 组混凝土抗压强度代表值。 2、不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。 试验报告分别附本汇总表后 项目(专业)技术负责人: 质量检查员: 日期: 2008年1月25日 序号 Fcu,i(MPa) 代表部位 代表方量 (m 3) 取样日期 养护条件 试验日期 试验报 告编号 试验结论 试件性质 1 43.0 六层 ○21~○40轴QZ 110 2007.4.20 标养 2007.5.19 070154288 合格 见证取样 2 40.9 六层 ○21~○40轴LBT 50 2007.4.20 标养 2007.5.19 070154289 合格 见证取样 3 42.0 六层 ○1~○20轴QZ 110 2007.4.2 4 标养 2007.5.23 070154580 合格 见证取样 4 42.3 六层 ○1~○20轴LBT 50 2007.4.24 标养 2007.5.23 070154581 合格 见证取样 5 42.5 七层 ○21~○40轴QZ 110 2007.4.2 6 标养 2007.5.25 070154633 合格 见证取样 6 41.0 七层 ○21~○40轴LBT 50 2007.4.26 标养 2007.5.25 070154634 合格 见证取样 7 38. 8 七层 ○1~○20轴QZ 110 2007.4.2 9 标养 2007.5.29 070154857 合格 见证取样 8 38.1 七层 ○1~○20轴LBT 50 2007.4.29 标养 2007.5.29 070154858 合格 见证取样 9 41.2 八层 ○21~○40轴QZ 110 2007.5.6 标养 2007.6.4 070155273 合格 见证取样 10 41.7 八层 ○21~○40轴LBT 50 2007.5.6 标养 2007.6.4 070155274 合格 见证取样 11 42.5 八层 ○1~○20轴QZ 110 2007.5.8 标养 2007.6.7 070155368 合格 见证取样 12 43.7 八层 ○1~○20轴LBT 50 2007.5.8 标养 2007.6.7 070155369 合格 见证取样 13 39.2 九层 ○21~○40轴QZ 110 2007.5.12 标养 2007.6.12 070155502 合格 见证取样 14 37.7 九层 ○21~○40轴LBT 50 2007.5.12 标养 2007.6.12 070155503 合格 见证取样 15 43.1 九层 ○1~○20轴QZ 110 2007.5.14 标养 2007.6.12 070155660 合格 见证取样 16 40.8 九层 ○1~○20轴LBT 50 2007.5.14 标养 2007.6.12 070155661 合格 见证取样 17 40.6 十层 ○21~○40轴QZ 110 2007.5.17 标养 2007.6.16 070166905 合格 见证取样 18 41.5 十层 ○21~○40轴LBT 50 2007.5.17 标养 2007.6.16 070166906 合格 见证取样 19 39.4 十层 ○1~○20轴QZ 110 2007.5.20 标养 2007.6.19 070155945 合格 见证取样 20 39.2 十层 ○1~○20轴LBT 50 2007.5.20 标养 2007.6.19 070155946 合格 见证取样 21 42.8 十一层 ○ 21~○40轴QZ 110 2007.5.24 标养 2007.6.22 070156094 合格 见证取样

标准养护混凝土试块试压报告汇总表

标准养护混凝土试块试压报告汇总表 工程名称:新华路能源设施工程项目10#动力站TJ2.5.1 序号fcu,i (MPa) 制作日期检测日期龄期(d) 代表部位 强度等 级C 报告编号 1 40.5 2015.10.16 2015.11.13 28 10#动力站6-10轴一层柱C30 B00410411510967a 2 41.2 2015.10.16 2015.11.1 3 28 10#动力站6-10轴一层柱C30 B00410411510968a 3 41.1 2015.10.16 2015.11.13 28 10#动力站6-10轴一层柱C30 B00410411510969a 4 43. 5 2015.10.18 2015.11.15 28 10#动力站3-5轴一层柱C30 B00410411510956a 5 44.9 2015.10.19 2015.11.1 6 28 10#动力站2-3轴一层柱C30 B00410411511085a 6 44.6 2015.10.21 2015.11.18 28 10#动力站1-2轴一层柱C30 B00410411511086a 7 40.7 2015.10.21 2015.11.18 28 10#动力站1-2轴一层柱C30 B00410411511087a 8 41.2 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511088a 9 39.4 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511089a 10 39.7 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511090a 11 41.8 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511091a 12 43.1 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511092a 13 42.1 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511093a 14 40.3 2015.10.23 2015.11.20 28 10#动力站6-10轴二层梁板C30 B00410411511093a 15 37.9 2015.10.29 2015.11.26 28 10#动力站1-6轴二层梁板C30 B00410411511328a 16 35.3 2015.10.29 2015.11.26 28 10#动力站1-6轴二层梁板C30 B00410411511329a 17 18 19 20 审查结论合格 质量员:监理工程师: 江苏省建设工程质量监督总站监制

混凝土试块标养和同养区别与作用

混凝土标准养护试件和同条件养护试件的区别与作用 现行“混凝土结构工程施工质量验收规范”GB50204-2002中规定,结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。判定砼强度的方法是检验砼试件的强度。而砼试件又有标准养护试件和同条件养护试件之分。我们有些监理人员对这两种试件的作用了解不太清楚,特别是对同条件养护试件重视不够,甚至有的认为只要有标准养护试件就可以了,不一定要留同养试件。或者认为两种试件可以互相替代等等。为了澄清模糊概念,正确执行施工质量验收规范,本文就砼标养试件和同养试件的异同及其在工程质量验收中的作用,谈谈自己学习规范的体会,供同行们参考。 一、何谓标准护养试件,何谓同条件养护试件 1、标准养护试件(简称标养试件):标养试件的养护条件是指温度在20℃±3℃(国际上是20℃±2℃),相对湿度为90%以上的环境或水中,养护28天。此时边长为150mm的试件,砼立方体抗压强度为砼强度等级的标准值。取一组三个试件强度标准值的算术平均值,作为每组试件的强度代表值。对检验批混凝土质量的判定用此强度代表值。 2、同条件养护试件(简称同养试件):同养试件是指在砼浇筑地点随机抽样,放置在靠近结构构件或结构部位的适当位置,采取相同养护方法的试件。同养试件的强度达到标养条件下28天龄期时,试件强度所需的养护龄期称为等效养护龄期,同养试件达到等效龄期时的砼强度称为试验强度。 同条件自然养护试件的等效养护龄期,可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期。0℃以下龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60 d,同条件加热养护试件的等效养护龄期可由监理、施工等方面根据上述原则确定。 同养试件的强度代表值,应按等效养护龄期时的试验强度值乘以折算系数1.10后取用。砼质量的判定用强度代表值。 3、同养试件和标养试件的异同 (1)同养试件和标养试件都是为检验砼强度而留置的试件,只是养护条件不同而已。(2)标养试件根据每班砼浇注量和浇注部位留取,每个检验批留样最少一组,每个验收批试件总组数,应与所选定的评定方法相适应;同养试件留置组数根据实际需要确定,同一强度等级的同养试件不宜少于10组,且不应少于3组。具体留置数量与部位,应视结构的规

混凝土试块试压报告汇总表

工程名称:天宝领秀城28#住宅楼该验收批设计等级:C15 技术负责人:质量检查员:——第i组混凝土抗压强度代表值。 注:1.f cu,i 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别附本汇总表后。

工程名称:天宝领秀城28#住宅楼该验收批设计等级:C35 技术负责人:质量检查员:——第i组混凝土抗压强度代表值。 注:1.f cu,i 2.不同验收批的混凝土、标准养护和与结构实体同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别附本汇总表后。

工程名称:天宝领秀城28#住宅楼该验收批设计等级:C30 技术负责人:质量检查员:——第i组混凝土抗压强度代表值。