文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑架计算书

悬挑架计算书

悬挑架计算书
悬挑架计算书

型钢悬挑脚手架计算书

编者:吉工2008-06-01

一、参数信息:

1.脚手架参数

底层采用落地式脚手架;从第2层4.50m~22.5m,22.5~顶采用两次悬挑型钢脚手架;女儿墙顶标高为38.70m,双排脚手架搭设高度分别为

18m、17.2 米,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.800米,横杆的步距为1.80 米;内排架距离墙距离为0.2米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 1 根;

采用的钢管类型为Φ48×3.5;

连墙件布置:竖向间距按层高 3.0米,水平间距按3跨4.50 米,采用扣件连接;连墙件连接方式为单扣件连接;

吉工注:

1、《扣规》规定,立杆顶端宜高出女儿墙1米,高出檐口上皮1.5米;

2、《浙江省建筑施工现场安全质量标化管理实用手册》(以下简称《标化》)要求:悬挑架每段容许搭设高度小于18m;现在已形成了悬挑脚手架的标准做法,即:

立杆横距0.8m

立杆纵距1.5m

内立杆与墙面的间距0.2m

连墙,竖向每层、水平小于6m

3、《扣规》6.2.1条,第2款第3项,当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm;

所以本案搭接在小横杆上的大横杆根数可以采用 1 根,我以前用2根;现在工地也只用一根;

4、有的考虑楼层周边梁支模而增大内立杆与墙的间距,常见的为0.45m左右,这种情况折模后要封闭内立杆与墙的间隙;

5、“椒建规[2009]45号”,脚手架

(一)严格执行钢管、扣件分色管理制度;

(二)严禁不同受力性质的脚手架混搭;

(三)脚手架搭投应及时跟上楼层施工进度。

(四)有地下室的建筑,考虑到地下室防水施工和土方回填,一层难以搭设脚手架的须规范设置临边防护。从二层面开始必须搭设悬挑脚手架。

本案就是尊从上述第(四)条的做法;

6、“台建规转[2003]17号”按照省厅规定,严格界定钢管、扣件的使用范围。对三类钢管、扣件全市实行统一颜色标识,具体颜色标识统一规定如下:

铁锈红(防锈漆)或红、白相间色----用于最小壁厚在2.76~3.0mm的钢管。该类钢管仅可作为非承重杆件和围护杆件;

黄色或黄、白相间色----用于最小壁厚在3.0mm以上和重量在0.9kg(十字扣件)、1.2kg (转角扣件)、1.3kg(对接扣件)以上,但经检测力学性能达不到国家标准合格要求的钢管、扣件,该类钢管、扣件必须降级使用。不得用于高层、大跨度、较大荷载的架体。

兰(绿)色或兰(绿)、白相间色----用于符合国家标准合格的钢管、扣件。承重支撑架、高度在25m以上的落地脚手架和总高度在50m以上的高层外脚手架,必须使用该类钢管扣件。

7、落地第一步脚手架不挂安全网,但钢管一般用红、白相间色作警示;临边防护栏杆也用红、白相间色作警示;

2.活荷载参数

施工均布荷载标准值(kN/m2):2.000;脚手架用途:装饰用脚手架;

同时施工层数:2 层;

3.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.150;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.110;

安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:10 层;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板;

吉工又注:

JGJ166-2008规范4.2.2条:双排脚手架外侧满挂密目式安全网自行标准值可按0.01kN/平方米取值。

悬挑脚手架通用计算书

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.80。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.20米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×2.8, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度1.75米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值q=1.2×0.036+1.2×0.075+1.4×1.500=2.233kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.233×1.0502/8=0.308kN.m σ=0.308×106/4248.0=72.429N/mm2 小横杆的计算强度小于164.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下: 荷载标准值q=0.036+0.075+1.500=1.610kN/m

悬挑架计算书

型钢悬挑脚手架计算书 编者:吉工2008-06-01 一、参数信息: 1.脚手架参数 底层采用落地式脚手架;从第2层4.50m~22.5m,22.5~顶采用两次悬挑型钢脚手架;女儿墙顶标高为38.70m,双排脚手架搭设高度分别为 18m、17.2 米,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.800米,横杆的步距为1.80 米;内排架距离墙距离为0.2米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 1 根; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 连墙件布置:竖向间距按层高 3.0米,水平间距按3跨4.50 米,采用扣件连接;连墙件连接方式为单扣件连接; 吉工注: 1、《扣规》规定,立杆顶端宜高出女儿墙1米,高出檐口上皮1.5米; 2、《浙江省建筑施工现场安全质量标化管理实用手册》(以下简称《标化》)要求:悬挑架每段容许搭设高度小于18m;现在已形成了悬挑脚手架的标准做法,即: 立杆横距0.8m 立杆纵距1.5m 内立杆与墙面的间距0.2m 连墙,竖向每层、水平小于6m 3、《扣规》6.2.1条,第2款第3项,当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm; 所以本案搭接在小横杆上的大横杆根数可以采用 1 根,我以前用2根;现在工地也只用一根; 4、有的考虑楼层周边梁支模而增大内立杆与墙的间距,常见的为0.45m左右,这种情况折模后要封闭内立杆与墙的间隙;

5、“椒建规[2009]45号”,脚手架 (一)严格执行钢管、扣件分色管理制度; (二)严禁不同受力性质的脚手架混搭; (三)脚手架搭投应及时跟上楼层施工进度。 (四)有地下室的建筑,考虑到地下室防水施工和土方回填,一层难以搭设脚手架的须规范设置临边防护。从二层面开始必须搭设悬挑脚手架。 本案就是尊从上述第(四)条的做法; 6、“台建规转[2003]17号”按照省厅规定,严格界定钢管、扣件的使用范围。对三类钢管、扣件全市实行统一颜色标识,具体颜色标识统一规定如下: 铁锈红(防锈漆)或红、白相间色----用于最小壁厚在2.76~3.0mm的钢管。该类钢管仅可作为非承重杆件和围护杆件; 黄色或黄、白相间色----用于最小壁厚在3.0mm以上和重量在0.9kg(十字扣件)、1.2kg (转角扣件)、1.3kg(对接扣件)以上,但经检测力学性能达不到国家标准合格要求的钢管、扣件,该类钢管、扣件必须降级使用。不得用于高层、大跨度、较大荷载的架体。 兰(绿)色或兰(绿)、白相间色----用于符合国家标准合格的钢管、扣件。承重支撑架、高度在25m以上的落地脚手架和总高度在50m以上的高层外脚手架,必须使用该类钢管扣件。 7、落地第一步脚手架不挂安全网,但钢管一般用红、白相间色作警示;临边防护栏杆也用红、白相间色作警示; 2.活荷载参数 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.000;脚手架用途:装饰用脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.150;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.110; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:10 层; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板; 吉工又注: JGJ166-2008规范4.2.2条:双排脚手架外侧满挂密目式安全网自行标准值可按0.01kN/平方米取值。

联梁型钢悬挑脚手架计算书

联梁型钢悬挑脚手架计算书 我的工程工程;属于框架结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0.00m;标准层层高:0.00m ;总建筑面积:0.00平方米;总工期:0天;施工单位:某某施工单位。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某堪察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 18 米,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为0.8米,立杆的步距为1.5 米; 内排架距离墙长度为0.40米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 150 米; 采用的钢管类型为Φ48×3.25; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80; 连墙件布置取一步二跨,竖向间距 1.5 米,水平间距3 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件连接; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;

同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处吉林省吉林市,查荷载规范基本风压为0.500,风荷载高度变化系数μz 为1.540,风荷载体型系数μs为0.645; 计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1394; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:2 层; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用16号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.3米,建筑物内锚固段长度 2.6 米。 悬挑水平钢梁上面的联梁采用 10号槽钢槽口水平。 与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00; 楼板混凝土标号:C30; 主梁间距相当于立杆间距的倍数:2倍; 6.拉绳与支杆参数 支撑数量为:1;

型钢悬挑架设计计算书(非常详细)

住宅工程型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 架体验算 一、脚手架参数 脚手架设计类型结构脚手架脚手板设计荷载(kN/m2)3 同时施工作业层数2卸荷设置无 脚手架搭设方式双排脚手架脚手架钢管类型Ф48×3 脚手架架体高度H(m)19.8立杆步距h(m) 1.8 立杆纵距或跨距l a(m) 1.5立杆横距l b(m)0.9 内立杆离建筑物距离a(m)0.3双立杆计算方法不设置双立杆 二、荷载设计 脚手板类型竹芭脚手板脚手板自重标准值G kjb(kN/m2)0.1 0.01 脚手板铺设方式1步1设密目式安全立网自重标准值 G kmw(kN/m2) 0.17 挡脚板类型竹串片挡脚板栏杆与挡脚板自重标准值 G kdb(kN/m) 0.12 挡脚板铺设方式1步1设每米立杆承受结构自重标准值 g k(kN/m) 横向斜撑布置方式6跨1设结构脚手架作业层数n jj2 3地区江苏南京市结构脚手架荷载标准值 G kjj(kN/m2) 安全网设置全封闭基本风压ω0(kN/m2)0.25

0.938,0.65 风荷载体型系数μs 1.132风压高度变化系数μz(连墙件、单 立杆稳定性) 0.265,0.184 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙 件、单立杆稳定性) 计算简图: 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 横向水平杆上纵向水平杆根数n4 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在 上 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2)205横杆截面惯性矩I(mm4)107800 横杆弹性模量E(N/mm2)206000横杆截面抵抗矩W(mm3)4490

悬挑脚手架计算书PKPM

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度17.4米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.60米,内排架距离结构0.40米,立杆的步距1.45米。 采用的钢管类型为48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距2.90米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑1层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.14kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.35kN/m2,高度变化系数0.8400,体型系数1.1340。 悬挑水平钢梁采用[16b号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.10米,建筑物内锚固段长度1.90米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、小横杆的计算 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.262+1.4×2.250=3.511kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=3.511×0.6002/8=0.158kN.m =0.158×106/4491.0=35.181N/mm2

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书2013-11-28

悬挑脚手架阳角悬挑梁计算书 一、基本参数 1、脚手架参数 2、型钢参数 3、布置图 悬挑脚手架阳角处型钢布置图

二、立杆计算 1、荷载计算 Glk k (2)构配件自重N G2k =0.79+1.98+0.33=3.10kN 其中:脚手板重量:12×1.50×0.40×0.11=0.79kN 栏杆、挡脚板重量:12×1.50×0.11=1.98kN 安全网重量:22.20×1.50×0.01=0.33kN (3)活荷载包括: a.施工荷载N Qk =1.50×0.40×(3.00+2.00)=3.00kN b.风荷载标准值计算 水平风荷载标准值ω k =μ z μ s ω =0.65×1.040×0.30=0.20kN/m2 由风荷载设计值产生的立杆段弯矩: M W =0.9×1.4M ωk=0.9×1.4ωk L a h 2/10=0.9×1.4×0.20×1.50×1.802/10 =0.12kN·mm=120000N·mm 2、立杆长细比验算 立杆计算长度l =kμh=1.0×1.50×1.80=2.70m 长细比λ=l /i=2.70103/15.90=170≤210 立杆长细比λ=170.00<210,满足要求。 3、轴心受压构件的稳定系数计算 立杆计算长度l =kμh=1.155×1.50×1.80=3.12m 长细比λ=l /i=3.12×103/15.90=196 查《规范》表A得,υ=0.188 4、立杆稳定性验算 1)不组合风荷载时 N 1=1.2(N Glk + N G2k )+1.4ΣN Qk =1.2×(2.37+3.10)+1.4×3.00=10.76kN N/( A)=10.76×1000/(0.188×424)=134.99 N/mm2 2)组合风荷载时

普通型钢悬挑脚手架计算书

普通型钢悬挑脚手架计算书 筑龙施工技术工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由yxb_918担任项目经理,yxb_918担任技术负责人。 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为15 m,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.30 m; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 1 根; 脚手架沿墙纵向长度为150.00 m; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件; 连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用螺栓连接; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数 本工程地处辽宁沈阳市,基本风压0.55 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs为0.214; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4 层; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:木脚手板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用14号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建筑物内锚固段长度2.3 m。 锚固压点压环钢筋直径(mm):16.00; 楼板混凝土标号:C35; 6.拉绳与支杆参数

型钢悬挑脚手架扣件式计算书

8#楼楼梯型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 2、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规》JGJ128-2010 3、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 4、《钢结构设计规》GB50017-2003 5、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数

安全网设置 全封闭基本风压ω0(kN/m2) 0.5 风荷载体型系数μs 1.132 风压高度变化系数μz(连墙件、单 立杆稳定性) 0.938,0.65 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、 单立杆稳定性) 0.531,0.368 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 107800 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4490

纵、横向水平杆布置承载能力极限状态 q=1.2×(0.033+G k ×l b /(n+1))+1.4×G k ×l b /(n+1)=1.2×(0.033+0.1×1.05/(2+1))+1.4×2× 1.05/(2+1)=1.062kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.033+G k ×l b /(n+1))+G k ×l b /(n+1)=(0.033+0.1× 1.05/(2+1))+2× 1.05/(2+1)=0.768kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max =0.1ql a 2=0.1×1.062×1.22=0.153kN·m σ=M max /W=0.153×106/4490=34.058N/mm2≤[f]=205N/mm2

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书架体验算 一、脚手架参数 二、荷载设计

立面图

侧面图 三、横向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式横向水平杆在上纵向水平杆上横向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 107800 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4490

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.033+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.033+0.35×1.2/(2+1))+1.4×3×1.2/( 2+1)=1.89kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.033+G kjb×l a/(n+1))+G k×l a/(n+1)=(0.033+0.35×1.2/(2+1))+3×1.2/(2+1)=1.37kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算 M max=max[ql b2/8,qa12/2]=max[1.89×0.92/8,1.89×0.152/2]=0.19kN·m σ=M max/W=0.19×106/4490=42.57N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=max[5q'l b4/(384EI),q'a14/(8EI)]=max[5×1.37×9004/(384×206000×107800),1.37×1504/(8×206000×107800)]=0.528mm νmax=0.528mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[900/150,10]=6mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=q(l b+a1)2/(2l b)=1.89×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=1.16kN 正常使用极限状态 R max'=q'(l b+a1)2/(2l b)=1.37×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=0.84kN 四、纵向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=1.16kN q=1.2×0.033=0.04kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=0.84kN q'=0.033kN/m

联梁悬挑架计算实例

编号:SM-ZD-87368 联梁悬挑架计算实例Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

联梁悬挑架计算实例 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况及计算依据 临海市中心区商业街13#楼,总建筑面积15826m2 ,总共12层,建筑物阁楼层檐口高度为37.47m ,外悬挑脚手架分两次悬挑,分别在5.57m 和20.07m 楼层悬挑一次,钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.9m ,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50m ,立杆的横距1.05m ,立杆的步距1.50m 。 采用的钢管类型为φ48×3.5。 连墙件采用两步两跨,竖向间距3.0m

,水平间距3.0m 。 施工均布荷载为3.0 kN/m2,同时施工2层,最大悬挑段脚手板共铺设11层。 悬挑水平钢梁采用〔20a 号,其中建筑物外悬挑段长度3.0m ,建筑物内锚固段长度2.00m 。 悬挑水平钢梁上面的联梁采用〔14a 号,相邻悬挑钢梁之间的联梁上最多布置2根立杆。 悬挑水平钢梁下面采用支杆、上面采用钢丝绳与建筑物拉结。 最里面支点距离建筑物1.20m ,支杆采用∟6.3。 二、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁计算(见图1)。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m;

三角形钢管悬挑脚手架计算书

三角形钢管悬挑脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《施工技术》期 由于国家未对钢管悬挑脚手架作出相应规定,故本计算书参考《施工技术》期编制,仅供参考。 一、参数信息 1.脚手架参数 悬挑梁离地高度20m,双排脚手架架体高度为 m; 搭设尺寸为:立杆的纵距为,立杆的横距为,立杆的步距为 m; ( 内排架距离墙长度为; 横向水平杆在上,搭接在纵向水平杆上的横向水平杆根数为 2 根; 三角形钢管支撑点竖向距离为 m; 采用的钢管类型为Φ48×3; 横杆与立杆连接方式为单扣件; 单扣件连墙件布置取一步一跨,竖向间距 m,水平间距 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 % 本工程地处浙江杭州市,查荷载规范基本风压为m2,风压高度变化系数μ 为,风荷 z 为; 载体型系数μ s 计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):; 脚手板自重标准值(kN/m2):;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):;脚手板铺设层数:5 层; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:冲压钢脚手板挡板; 二、横向水平杆的计算 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,横向水平杆在纵向水平杆的上面。按照上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向水平杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 * = m ; 横向水平杆的自重标准值:P 1 = ×3=m ; 脚手板的荷载标准值:P 2 活荷载标准值:Q=1×3=m; 荷载的计算值:q=×+×+×=m; 横向水平杆计算简图 2.强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 计算公式如下: =ql2/8 M qmax =×8=·m; 最大弯矩 M qmax … /W =mm2; 最大应力计算值σ=M qmax 横向水平杆的最大弯曲应力σ =mm2小于横向水平杆的抗弯强度设计值 [f]=205N/mm2

16号工字钢悬挑1.2米计算书

5#楼屋面层工字钢悬挑脚手架计算书 型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 11 m,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为0.8m,立杆的步距为0.8 m; 内排架距离墙长度为0.30 m; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 1.00; 连墙件布置取两步三跨,竖向间距 1.6 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处辽宁沈阳市,查荷载规范基本风压为0.550kN/m2,风荷载高度变化系数μz为1.000,风荷载体型系数μs为1.128; 计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1611; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:3 层; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板; 5.水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.2m,建筑物内锚固段长度 1.8 m。 与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00;

(整理)悬挑架计算书

一、脚手架计算书的编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 5、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005 6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 7、建书脚手架和模板计算软件(建科评[2007]028号) 二、工程参数 (一)脚手架搭设参数 脚手架搭设高度19.8m;步距1.8m;立杆纵距1.5m;横距0.9m;脚手架内排立杆离墙距离0.3m;小横杆间距1.5m;大小横杆的布置方法:小横杆在大横杆上面;连墙件方式:扣件连接,二步二跨。钢管按实际壁厚φ48×3.0计算。 (二)永久荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值g k :0.1248kN/m;脚手板类别:竹串片脚手板;脚手板 自重标准值Q P1 :0.35kN/m2;脚手板铺设3层;栏杆挡板类别:竹串片脚手板;栏杆挡脚 板自重标准值Q P2 :0.14kN/m2;安全设施与安全网Q P3 :0.005kN/m2 (三)可变荷载与风荷载参数 施工均布活荷载标准值Q K :3kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数: 2层; 本工程地处河南省郑州市,基本风压w O :0.45kN/m2; (四)悬挑梁与钢丝绳参数 悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.3米,建筑物内锚固段长度1.8米。与楼板连接的圆钢预埋件直径(mm):18;楼板混凝土标号:C30; 悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结。 钢丝绳与建筑物的水平距离是:1.2m; 钢丝绳与建筑楼板的垂直距离是:2.9m;

多排悬挑架主梁验算计算书3.19

多排悬挑架主梁验算计算书 计算依据: 1、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 一、基本参数 主梁离地高度(m) 15 悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500 主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 U 型锚固螺栓 锚固螺栓直径d(mm) 16 主梁建筑物外悬挑长度L x (mm) 2200 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度L m (mm) 3800 梁/楼板混凝土强度等级 C30 混凝土与螺栓表面的容许粘结强度[τb ](N/mm 2 ) 2.5 锚固螺栓抗拉强度设计值[f t ](N/mm 2 ) 50 二、荷载布置参数

平面图

立面图三、主梁验算 q'=g k=0.241=0.241kN/m 第1排:F'1=F1'/n z=5.3/1=5.3kN 第2排:F'2=F2'/n z=5.3/1=5.3kN

第3排:F'3=F3'/n z=5.3/1=5.3kN 荷载设计值: q=1.2×g k=1.2×0.241=0.289kN/m 第1排:F1=F1/n z=6.88/1=6.88kN 第2排:F2=F2/n z=6.88/1=6.88kN 第3排:F3=F3/n z=6.88/1=6.88kN 1、强度验算 弯矩图(kN·m) σmax=M max/W=2.046×106/185000=11.062N/mm2≤[f]=215N/mm2 符合要求! 2、抗剪验算

悬挑式脚手架工程方案计算书一

悬挑式脚手架工程方案计算书

目录 一、编制依据 (2) 二、工程参数 (2) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (4) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (5) 五、扣件抗滑承载力验算 (5) 六、计算立杆段轴向力设计值N (6) 七、立杆的稳定性计算 (6) 八、连墙件计算 (8) 九、悬挑梁计算-悬挑长度1.3m (9) 十、悬挑梁的整体稳定性计算 (11) 十一、悬挑梁钢丝绳计算 (11) 十二、悬挑梁与建筑结构锚固计算 (13) 十三、转角悬挑梁计算 (14) 十四、转角联梁的计算 (16) 十五、加长悬挑梁计算 (17) 加长悬挑梁的整体稳定性计算 (19) 加长悬挑梁钢丝绳计算 (19)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号 二、工程参数

300 1500 钢丝绳14mm 900 3200 130016号工字钢 直径16mm锚固予埋件200 200-400

三、 横向水平杆(小横杆)验算 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k =(Q K +Q P1)×S=(3+0.35)×1.5=5.03 kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=1.4×Q K ×S+1.2×Q P1×S=1.4×3×1.5+1.2×0.35×1.5=6.93 kN/m 3、计算最大弯矩: M max = ql b 2 = 6.93×0.92 =0.702kN ·m 8 8 4、钢管载面模量W=4.25cm 3 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm 2 6、计算抗弯强度 0 M max = 1.1×0.702×106 =181.69N/mm 2 〈205N/mm 2 W 4.25×103 7、结论:满足要求 (二)变形计算 1、钢材弹性模量E =2.06×105N/mm 2 2、钢管惯性矩I =10.19cm 4 3、容许挠度 [ν]=l/150与10mm 4、验算挠度 ν= 5q k l b 4 = 5×5.03×9004 =2mm 〈 900 =6与10mm 384EI 384×2.06×105 ×10.19×104 150

悬挑外脚手架搭设方案计算书

濮阳香榭里3# 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 濮阳市广建建设集团有限公司、工程概况

本工程为濮阳香榭里3#楼,位于濮阳市北新区,东至城市规划道路澶水路,西至东方花园居住小区,南邻绿城路,北至东方花园居住小区。建筑面积9825.41m P,其中地下建筑面积为764.08m2,地上二十六层,建筑高度79.3000m,地下一层为自行车库和储藏室,地下二层为储藏室,地上部分为住宅,每层层咼为 3.0m,地下一层咼 为3.0m,地下二层高3.9 m,室内外高差1.000m. 二、搭设及拆卸方案 1、本工程采用钢管扣件式悬挑式脚手架,架子宽为900m m,步距1800mm,外架距离墙面300mm。架体总高80米。剪刀撑二步二跨。 2、三角架斜支承搭设在2、5、8 层上, ,最大承重高度四层,因此结构施工时必须事先根据本方案的预留孔用预埋铁件。 3、本工程外架设计为钢管扣件式悬挑架,基本结构分两部分,一是主要受力的钢管扣件式斜挑三角架, 二是主要承担施工恒载、活载及部分风载,并将其传到建筑物上。 4、斜三角架是本外架的主要受力构件, 其搭设及加固必须严格按照三角架的要求进行,不得随意减少及改变节头位置。 5、上部双排脚手架的搭设同一般双排脚手架, 立杆步距与三角支架一一对应,脚手架与结构的拉结采用刚柔结合方案,沿竖向的拉结,其中每单元第一步每根小横杆都必须穿过结构予留或与结构作刚性拉结,并且利用穿墙螺栓对其进行适当的加强。柔性连接采用①14 钢丝绳和上步的预埋件连接。所有相邻拉结点水平间距不超过四米,竖向间距不超过三步架。上下的拉结位置必须错开布置在立杆的两面三刀侧,即“跳杆布置” 。

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书_20190330_101103414

型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数

0.555,0.51 风荷载体型系数μs 1 风压高度变化系数μz(连墙件、单立杆 稳定性) 0.222,0.204 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单立 杆稳定性) 立面图

侧面图 三、横向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式横向水平杆在上纵向水平杆上横向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 101900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4250

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.031+G kjb×l a/(n+1))+1.4×G k×l a/(n+1)=1.2×(0.031+0.35×1.5/(2+1))+1.4×2×1.5/( 2+1)=1.647kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.031+G kjb×l a/(n+1))=(0.031+0.35×1.5/(2+1))=0.206kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=q(l b+0.12)2/8=1.647×(0.8+0.12)2/8=0.174kN·m

型钢悬挑脚手架扣件式计算书

型钢悬挑脚手架扣件式计算书(1.25m)计算依据: 1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20 11 3、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 架体验算 一、脚手架参数

二、荷载设计

稳定性) 计算简图: 立面图

侧面图三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平 杆在上 横向水平杆上纵向水 平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[ f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm 4) 101900 横杆弹性模量E(N/m m2) 206000 横杆截面抵抗矩W(m m3) 4250

纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.031+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.031+0.1×0.85/(2+1))+1.4×3×0.85/(2+1)=1.261kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.031+G kjb×l b/(n+1))=(0.031+0.1×0.85/(2+1))=0.06kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=0.1ql a2=0.1×1.261×1.52=0.284kN·m

σ=γ0M max/W=1×0.284×106/4250=66.782N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=0.677q'l a4/(100EI)=0.677×0.06×15004/(100×206000×1019 00)=0.097mm νmax=0.097mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=1.1ql a=1.1×1.261×1.5=2.081kN 正常使用极限状态 R max'=1.1q'l a=1.1×0.06×1.5=0.098kN 四、横向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=2.081kN q=1.2×0.031=0.037kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=0.098kN

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 两根立杆连梁

悬挑式扣件钢管脚手架计算书两根立杆连梁

悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度21.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距2.00米。 采用的钢管类型为φ48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距4.00米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设10层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.50kN/m2,高度变化系数0.9000,体型系数0.6000。 卸荷钢丝绳采取1段卸荷,吊点卸荷水平距离1倍立杆间距。 卸荷钢丝绳的换算系数为0.85,安全系数K=6.0,上吊点与下吊点距离3.0m。 悬挑水平钢梁采用10号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.30米,建筑物内锚固段长度1.50米。悬挑水平钢梁上面的联梁采用16号工字钢,相邻悬挑钢梁之间的联梁上最多布置2根立杆。悬挑水平钢梁采用拉杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.20m。拉杆采用钢丝绳。 一、大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×0.900/2=0.045kN/m 活荷载标准值Q=2.000×0.900/2=0.900kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.045=0.100kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×0.900=1.260kN/m

脚手架计算(悬挑)全解

脚手架工程施工设计 一、工程简介(概况) 工程名称:铁力滨河花园AB栋 施工单位:黑龙江省化工建设有限公司 监理单位:铁力市龙泰工程建设监理有限责任公司 勘察单位:铁力市胜达建设工程勘察有限责任公司 设计单位:黑龙江省城科建筑设计中心 建设单位:铁力市四海房地产综合开发有限责任公司 建筑面积:23670.82m2 工程结构:短肢剪力墙 层数:18层 开工日期:2010年3月15日 竣工日期:2011年7月30日 工程地址:建设大街第四中学南,石油公司西侧 工程总建筑面积23760.82m2,地下一层,地上十八层,建筑总高度为61.9m,地下一层为生活储备间,一、二层为商业网点,三~十八层为住宅。建筑结构形式为剪力墙结构(局部为框架结构),合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计建筑分类高层为Ⅱ类;其耐火等级I级;防火分区及分隔:每层设二个防火分区,防火墙采用190厚轻集料砼复合砌块,耐火极限大于4.0h,车库采用耐火级限3.0h隔墙,2.0h楼板与其它部位分隔。 二、编制依据: 1、铁力滨河花园AB栋楼施工合同。 2、铁力滨河花园AB栋楼结构及建筑施工图纸。

3、主要法规:《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及强制性条文; 4、图纸会审记录; 5、黑龙江寒地建筑勘察设计有限公司勘测的地质勘探报告:2005-015; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 7、《建筑施工手册》第三版; 8、《建筑施工与安全技术》; 9、《建筑施工计算手册》; 10、《建筑结构荷载规范》 11、《钢结构规范》 根据工程的实际情况,主楼全高59.4m,所以外脚手架用悬挑式单排脚手架,悬挑式脚手架搭设高度为39m,在4层顶悬挑,搭设总高度59.4m,该脚手架设计用途为结构工程作业的,每层满挂密目网全封闭,每两层设一道水平安全网。本工程脚手架采用Ⅰ20工字钢,Φ48*3.5钢管,配扣件连接。悬挑工字钢长度6m,外伸2.0m,锚固端长4m、采用砼中预埋20圆钢三道锚固悬挑钢梁,第一道距锚固端0.3m,后两道间距0.5m。工字钢外端头间距为1.35米,用[10槽钢与工字钢悬挑端部焊城整体,在[10槽钢上按纵距焊接10cm高Ф25钢筋,用来固定脚手架立杆。脚手架立杆的纵距为1.35米,水平杆的步距1.50米。 为保证施工脚手及安全维护,外侧挂满2000目安全网,施工时脚手架连续搭设,外脚手架随主体结构上升而上升。每层平挂安全网,且设挡脚板以防向外踢出坠物。施工楼层边沿,全部搭设钢管栏杆防护。同时脚手架的搭设需满足电梯及上料平台等配套工程施工需要。 1、本工程脚手架基本施工程序为: 悬挑脚手架做法:在结构板设锚固钢筋→脚手钢梁锚固固定连接效正→交圈设硬防护→安装脚手架→拉结加固→封挂安全网→验收后使用 2、材料选用: 2.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-1992)或《底压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092-2001)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《炭素机构钢》(GB/T700-1988)中Q235-A级钢的规定。 2.2所使用的钢管、扣件应送指定试验室作钢管扣件质量检测,合格后方可使用。 2.3新钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定:

相关文档
相关文档 最新文档