目录
1编制依据 (2)
2工程概况 (2)
3施工工艺 (2)
3.1防水导墙砌筑 (2)
3.2墙后回填 (4)
4质量要求 (5)
1编制依据
2工程概况
本工程为东花市三期A区公建工程。工程位于北京市崇文门地区,东侧为已建东花市三期C区工程,西临崇文门外大街,街对面为新世界中心,南至西花市大街,街对面为金伦大厦,北靠花市二条。
车库及底商部分全现浇框架结构,筏板基础,地下室外墙为全现浇剪力墙,地上公建部分为框架剪力墙结构及框筒剪力墙结构。
地下支护采用土钉墙与护坡桩综合支护方案。对于护坡桩支护,墙体模板施工采用单面支模,需要先砌筑防水导墙。
3施工工艺
3.1 防水导墙砌筑
防水导墙砌筑采用页岩砖,应边砌筑边进行土方回填。墙体下部1.5m砌筑用370墙,上部用240墙。墙体分层设置拉结筋和配筋带,保证墙体稳定。配筋带应在每两道护坡桩钢梁间均匀设置。
3.1.1、墙体拉结筋
(1)墙体拉结筋每桩均要求设置。每桩设置2根拉结筋,采用2φ10膨胀螺栓,与拉结筋焊接。采用双面焊,焊缝长度≥50mm。拉结筋水平长度≥500,要求在水平灰缝靠外一侧弯折。在水平灰缝外侧另设φ10通长钢筋。
(2)拉结筋竖向间距600,当与配筋带距离在600左右时,最大不超过750。
拉结筋设置见下图:
墙
3.1.2配筋带设置
(1)配筋带拉结筋同上述要求,每桩设置。
(2)配筋带配筋:3φ10通长钢筋,横筋φ6间距250。
(3)配筋带砼采用C15商品砼。
(4)墙体配筋带位置具体布置见附图。
3.1.3钢腰梁部位配筋带
为避免钢腰梁受回填土竖向荷载作用影响边坡安全,钢梁处配筋带要另采取具体措施。
(1)钢梁在砖墙内侧时,配筋带设在钢梁下部位置。拉结筋与钢梁焊接牢固。钢梁下同时用砼填塞浇筑密实。
(2)若钢梁吃进砖墙内侧,则配筋带设置在钢梁上部位置。配筋带加高,钢梁要整体浇筑在配筋带内部。必须保证钢梁下部用砼填塞密实。
3.2 墙后回填
3.2.1墙后回填,下部300高先铺设一层碎石子,上部采用2:8灰土回填。
3.2.2墙体砌筑前,要确保坡边下口排水通畅,否则不可砌筑。垫层边距坡边留出至少150距离,内填碎石子排水。排水最后排至集水井内抽走。
3.2.3墙体内侧最下部铺设一层防水砂浆,随后砌筑1m高范围内,在内侧抹防水砂浆,保证填土后不渗水。随后进行土方回填,观察墙面是否有渗水现象,发现渗水及时处理,然后再大面向上进行砌筑。
3.2.4水流较大处,要用导管将水流直接引入排水沟内或集水井内,避免留在回填土上外渗。
3.2.5土方回填要分层进行,虚铺厚度不大于300。
4质量要求
4.1墙体垂直度偏差要满足砌体结构规范要求。
4.2墙体配筋带、拉结带所有拉结筋必须与桩或钢梁拉结牢固。
4.3配筋带砼必须满足强度要求,不得使用自伴砼。
4.4钢梁下必须用砼填实。
4.5回填土分层夯实,虚铺厚度不大于300mm。
目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (4) 四、施工程序及操作工艺 (6) 五、特殊部位的防水做法 (13) 六、操作注意事项 (15) 七、质量保证措施 (15) 八、安全文明施工措施 (16) 九、成品保护措施 (16)
一、编制依据 1、《中铁隧道集团二处中燕小区项目第一标段工程》工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 4、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 二、工程概况 本工程为中铁隧道集团二处有限公司中燕小区项目,项目位于河北省三河市,南临海油大街,北临规划路金燕大街,东边为华科西路。公司承接中标建筑面积67648.21m2。其中三栋住宅楼和一个地下车库。A#楼、B#楼、C#楼在地下通过1#车库连接在一起,地上A#楼采用抗震分为南北两段,A#楼北段与B#楼也采用抗震缝分开,C#楼地上部分为一独立的建筑;1#地下车库一层,板顶覆土厚度1800厚。A#楼南段、C#楼有两层地下室,分别为自行车库及库房。
3、防水设计概况 本工程地下室底板面积约为10506 平方米,底板底面及侧面防水材料为3mm+4mm厚改性沥青防水卷材,具体做法如下:100厚C15砼垫层(表面收平、压
光)、10厚1:2.5水泥砂浆找平层、基层处理剂、3厚SBS改性沥青防水卷材、4厚SBS改性沥青防水卷材、纸胎油毡隔离保护层、50厚C20细石砼保护层、钢筋砼结构自防水底板; 底板防水做法图 三、施工准备 1、材料准备: (1)对于进入现场的防水材料,必须有出厂合格证,检验报告、说明书、防伪标志等,应经检验合格后方可使用。 (2)防水材料进场后要分类设库房存放于通风阴凉、干燥处,存放地点要有标识,严防日晒雨淋,远离火源,库房外要配备消防设备及防火标志。 (3)本工程改性沥青防水卷材用量约30000多平方米。 2、技术准备: (1)要熟悉图纸,了解掌握防水材料的施工工艺,按图纸和项目经理部的施工进度计划合理安排材料、机具、人员进场施工。 (2)按施工方案和技术规程对操作者进行技术安全交底并下达作业指导书。 (3)认真做好防水材料进场验收检验工作,复查材料材质证明及材料进场储存工作。
天沐宾馆砌筑工程施工方案 一、工程概况砌筑范围:根据建设单位确认的施工图纸砌体材质(尺寸及抗压强度 M5\M7.5\M10 ):粉煤灰实心砖、粉煤灰空心砖、水泥发泡砖、红砖(电梯井)砌筑砂浆的型号: M7.5 水泥砂浆(用于地下) Mb5.0 专用砂浆砌筑(用于地上) 二、施工难度 1、层高大,超高施工,上料难度大,功效降低 ; 2、外墙已施工完成,材料运输难度大,功效降低。 3、存在较大数量的窄墙(90 单皮墙),技术难度很大,功效很低。 4、墙体转角多、墙体分散、零乱,影响施工功效。 5、外墙已完成、内部施工需进行临时照明。 6、临时变更较多,造成一定的窝工、误工,也对整体施工计划安排造成影响。 7、管道井、风井内壁均需抹灰,空间狭小,抹灰难度大。 8、四季大厅(P~S 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~15.300 米)搭设悬挑搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( N 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~25.700 米;3 轴交 J~1/N 轴、7 轴交 J~1/N 轴、 3 轴交 E~G 轴、7 轴交 E~G 轴,搭设高度: 10.800~19.200 米)搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( 1/3~4 轴交 G~H 轴、 6~1/6 轴交 G~H 轴,搭设高度: 6~15.6 米; E~G 轴交 3~7 轴搭设高度: 6~25.7 米)满搭脚手架。
宴会厅( 30 轴交 K~M 轴、 32 轴交 K~S 轴,搭设高度:-0.400?10.800 米;30轴交M?1/T 轴、1/T轴交20?30 轴、24 轴交M~Q 轴、 M 轴交 24~30 轴,搭设高度: -0.400?14.500 米; 20 轴交 Q ?1/T 轴、 Q 轴?20?24 轴,搭设高度: -0.150?14.550 米)搭设双排脚手架。 东大堂( G 轴交 29?34 轴、 34 轴交 G?K 轴、 K 轴交 32?34 轴、 K 轴交 28?30 轴,搭设高度: -0.400?11.850 米)搭设双排脚手架。 南大堂(10 轴交B?J 轴、14 轴交B?J 轴,搭设高度:-0.150?14.785 米; 1/B 轴交 9?10 轴、 1/B 轴交 14?15 轴、 9 轴交1/B?E 轴、 15 轴交 1/B?E 轴,搭设高度: -0.150?10.390 米; B 轴南侧交 10?14 轴,搭设高度: -0.150?7.800 米; 10 轴交J?1/L 轴、14 轴交J?1/L 轴,搭设高度:6.000?14.785 米)搭设双排脚手架。 南大堂( 1/L?M 轴交 10?14 轴板低抹灰,搭设高度: 6.000? 14.025 米)满搭脚手架。 宾馆塔楼二层( A~C 轴交 18~33 轴按摩包房、卫生间 及走廊,搭设高度: 6.000~12.900 米)满搭脚手架。 西侧裙楼三层半设备间(E轴交3?7轴,1/N轴交3?7 轴、 G 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴山墙)搭设双排脚手架。 塔楼八层半( 21?30 轴交 A?F 轴水箱间、管道井及山墙等)搭设双排脚手架。
金水苑C1、C3#楼 砖墙砌筑施工方案 一、操作工艺 1.砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边 1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌筑。 2.砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 3.组砌方法 砌体一般采用一顺一丁。 4.排砖撂底(干摆砖) 一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛的长度尺寸是否符合排砖模数。 5.选砖 砌墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 6.盘角 砌墙前应先盘前,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。 7.挂线 砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人使一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。 8.砌砖 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺,满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 9.留槎 外墙转角处应同时砌筑。墙交接处必须留斜槎,长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 10.木砖、预留孔洞和墙体拉结筋 木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高决定。洞口高在1.2m以内,每边
5.8 防水工程施工方案及技术措施 5.8.1 防水工程简介 本工程防水有地下室防水、室内房间防水和屋面防水三部分,屋面防水工程施工方案详见本章5.9节。防水做法主要有外防水层和结构自防水。本工程地下室采用结构自防水+改性沥青防水卷材(Ⅱ型)防水层两道,室内卫生间等有水房间采用1.5厚单组份聚氨酯防水涂料。 5.8.2 防水工程施工组织 1 防水材料应有备案证明、出厂合格证、材料使用说明书及质量检验报告,并有专人负责材料进场验收和材料报验,填写材料进场验收记录和材料报验单。 2 防水材料使用前必须按规定分批进行复试,复试合格方可使用。 3 防水操作员必须经过专业培训,持证上岗。防水施工队伍必须是具有防水施工资质的专业施工队伍。 4 防水施工队入场后由专业工程师对其进行施工技术交底、安全文明施工教育。 5 坚持样板引路。防水施工前必须先作样板,待样板验收通过后方可大面积施工。 6 特殊过程控制。特殊过程应严格按程序文件中关于特殊过程质量控制的有关规定进行施工和验收,并做好有关书面记录。 7 防水验收。屋面防水应做淋水试验,雨季可做雨水观察记录。室内楼地面防水必须进行二次试水检查,以防面层装修破坏基层防水。 5.8.3 防水工程施工方法与工艺 对于地下防水工程,根据以往施工工程的经验,地下防水的渗漏是地下工程各种薄弱环节。为了保证地下防水工程施工质量,对地下防水工程各种易产生渗漏薄弱环节进行细部设计构造。 1 地下结构自防水细部构造 施工缝的防水是防水工程中的薄弱环节。根据本工程施工部署地下室进行分区段施工,本工程地下室底板和外墙划分若干个流水段,在外墙混凝土结构施工中将外墙划分成若干道水平施工缝。 外墙水平施工缝,为了保证墙体不渗漏要求,水平施工缝浇注混凝土前,应当将其表面浮浆和杂物清除,然后涂刷混凝土界面剂、水泥基渗透结晶涂料,再铺30~50毫米厚的1:1水泥砂浆厚,并及时浇注混凝土。在水平施工缝混凝土结构中加设镀锌止水钢板。
填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 3、《一期一阶段工程》施工组织设计; 4、《建筑施工手册》第四版; 5、调试厂房2011.05版结构设计图纸及最新版建筑设计图纸; 6、《一期一阶段工程》施工合同; 二、工程概况: 广东南车轨道交通基地调试厂房由主厂房及辅助生产间组成,调试厂房建筑面积为16229.3M2,为门式钢架体系,总建筑高度为11.6m;辅助厂房为2层框架结构生产间,结构高度为11.4m; 调试厂房及辅助生产间墙体由砌体墙体及钢结构围护墙体组成,其中砌体墙体分水泥灰砂砖墙体及蒸压加气块墙体两种。调试厂房四周1.2m以下采用240厚MU15蒸压灰砂砖砌筑,砂浆标号±0.00以下为M7.5,以上为M5.0;辅助生产间外墙1.2m以下采用200厚蒸压灰砂砖砌筑,1.2m以上采用200厚蒸压加气块砌筑;内墙采用蒸压加气块砌筑,砂浆强度同厂房。辅助生产间一层内墙墙体底部位于卫生间及淋浴室处须浇筑200高同墙宽的C20素混凝土带,其余墙底采用水泥灰砂砖砌筑200高同墙宽基础;二层墙体均须浇筑混凝土带;加气块顶部采用水泥灰砂砖压顶。 二、施工准备: 1、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,蒸压灰砖的规格为200×110×50mm,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。加气块强度等级≥MU5.0;水泥灰砂砖强度等级为MU15。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量
墙体砌筑工程施工方案 本工程为三层钢筋砼框架结构,外墙为250厚加气混凝土砌块,规格600×240×200,容重≤625kg/m3,强度≥3.5Mpa.楼梯间;防火间,卫生间;茶水间;机房为200厚加气混凝土砌块,规格600×200×200,容重≤625kg/m3,强度≥ 3.5Mpa.。砌筑砂浆为m5商品砂浆,砌筑从首层开始至下而上层层砌筑,砌筑工程除满足一般构造要求外,抗震构造也是一个重要的问题。砌筑质量的好坏直接影响到结构、装修质量,因此在施工中要特别加强管理。 ㈠.砌体工程施工准备 ①.在进场后,要严格按照规范要求,在监理见证下,取样、送试进行试验,合格后方可使用在本工程。 ②.水泥采用32.5级硅酸盐水泥。水泥进场生产厂家必须持有生产厂家生产许可证、市建材颁发的(水泥)准用证、资质证、产品出厂合格证、产品出厂材质报告。 水泥进场使用前,要分批对其强度、安定性进行复验。检验批要以同一生产厂家,同一编号为一批。 不同品种的水泥,不得混合使用。 进场水泥必须现场取样,分批做水泥复试检验,经检验合格后方可使用。 ③.砂子选用中砂,使用前必须过筛,且不得含有草根等杂物。 ④.石灰膏熟化时间不少于7天,灰池中储存的石灰膏要防止干燥、冻结、污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏。 ㈡.砌体砌筑工程施工工艺流程 拌制砂浆→清理施工面放线→墙拉结筋埋设→设立皮数杆→砌筑→检验→清除芯柱杂物→绑扎芯柱钢筋→芯柱浇水冲刷→封堵芯柱清扫口→浇注芯柱混凝土→养护→验收 ㈢.砌筑工程主要施工要点 ⑴.拌制商品砂浆 ①.砂浆现场搅拌时,应根据试验部门试配好的配合比配料。各组份材料应采用重量计算,水泥计量精确度为±2%,砂掺和料±5%。 ②.砌筑砂浆应采用机械搅拌,投料顺序为:砂→水泥→掺和料→水,自投
地下室SBS卷材防水技术交底 一、工程概况:本工程地下防水等级为二级,混凝土抗渗 等级为P6,防水材料采用聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。 二、技术标准:《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2008);《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002);《住宅工程产品质量标准化手册》(2011版);《工程标准化管理手册》 三、施工准备 (一)作业条件 1.地下水位应降至垫层以下,并应有防、排水措施,直至 防水工程施工结束。防水材料的垂直运输采用塔吊及人工配 合运输。 2.基层处理:基础垫层混凝土随打随抹,一次压光,防水 施工前彻底清理干净,阴阳角处做成直径100mm的圆弧。 基层表面要求基本干燥,含水率不大于9%,其检验方法为:取1平方米的防水卷材,平铺在基层表面,静置4小时,掀 开卷材,卷材表面无水印即可;基层表面应平整、光滑,达 到设计强度,不空鼓开裂、不起砂,无灰尘、砂浆疙瘩等杂物。 (二)材料要求 1.防水材料为SBS聚酯胎3+3mm厚卷材,国标Ⅱ型,-25 摄氏度的材质。卷材必须有出厂质量合格证、有相应资质等
级检测部门出具的检测报告、厂家的资质证明材料、产品性能和使用说明书。防水材料品种、数量必须符合设计要求。防水材料提前进行相关性能检测、进厂后材料、试验、质量部门依据防水材料质量检验评定标准,对防水材料的卷重、面积、厚度及其外观质量进行检测,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。进行防水卷材外观抽测,不允许出现断裂、皱折、薄厚不均、剥离等现象,另外也不得有边缘不整齐、异常凹凸的现象。 2.外观质量要求 (1)成卷的卷材应卷紧卷齐,端面里进外出不得超过100mm。 (2)SBS改性沥青防水卷材在40C~500C任一温度下展开,在距卷芯1000mm长度不得有10mm以上的裂纹或粘结。(3)胎基应浸透,不应有未被浸渍的条纹及斑点。 (4)卷材表面必须平整,不允许有孔洞、缺边、裂口现象。 (5)每卷卷材的接头数量不应超过1个,较短的一段不应少于1000 mm,接头应剪切齐整,并加长150mm。 3. 卷材外观检验方法 (1)将卷材立于平面上,用一把钢板尺平放在卷材的端面上,用另一把最小分度为1 mm的钢板尺垂直深入卷材端面的最凹处,测出的数值即为卷材端面的里出外进值。 (2)沿宽度方向截取50 mm宽的一条,胎基内不应有未被浸透的条纹和斑点,外观检验不合格的材料不准使用。
一、工程概况 本工程占地面积约14750.64㎡,总建筑面积138788.34㎡。结构形式为框架-核心筒结构,基础形式为筏板基础,底板厚度为1250-4200mm不等。 根据现场实际情况(基坑肥槽空间狭小),拟沿基础底板外边线砌筑砖墙,既能作为防水导墙,满足防水施工需要,又能作为基础边模,满足底板施工需要。 导墙施工过程中,如因现场条件所限,无法砌筑240mm厚导墙,则改砌筑120mm厚导墙。如120mm厚导墙仍无法砌筑,可取消该部位导墙,将防水层直接做到现有基坑支护面上。 二、编制依据 1、德丰大厦项目施工组织设计。 2、德丰大厦项目施工蓝图。 3、现场实际情况。 三、施工准备 1、现场底板垫层施工完毕,地下室外墙边线定位放线并复测完成。 2、施工所需砖、砂子、水泥等材料均进场,并验收合格。 3、施工所需机具、人员均已到位。 四、施工做法 1、采用水泥砖,M5水泥砂浆,沿基础底板外边线砌筑240mm厚砖墙,墙体高于基础底板板顶500mm,每隔4米设置一道370mm墙垛,墙体垂直方向上每隔600mm,设置2道Φ8拉结筋。墙体内侧需抹灰找平,抹灰层厚度为15mm 厚。 2、导墙砌筑过程中,将作业面范围内垫层采用3mm厚橡胶板进行覆盖保护。 3、后附施工做法详图。 1、墙体放线 墙体施工前,将基层清理干净,并根据施工图放出墙体外边线,放线结束后及时组织验线工作,并经监理单位复核无误后,方可施工。 2、制备砂浆 砌筑所用砂浆配合比由试验室确定,砂浆采用机械搅拌。搅拌时间:水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min,同时还要具有较好的和易性和保水性,一般稠度以5~7cm为宜。砂浆要搅拌均匀,随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆分别在3h和4h内使用完毕。 3、砂浆试块的制作 在每250m3墙体中,砂浆应至少制作一组(每组六块)。 4、砌块排列
目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)
一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1
技术交底记录 编号007 工程名称新村工程三标段交底日期 施工单位分项工程名称卷材防水层交底提要基础底板卷材防水施工技术交底 交底内容: 一、材料要求及准备 1、防水卷材:3mm厚SBS改性沥青防水卷材,低温柔度-18Co,耐高温≥90Co,卷材幅宽为1米,每卷卷材长10米。 2、基层处理剂:采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂。接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理。 3、其他辅助材料:主要是工业汽油,用于粘结剂稀释,机具清洗。 二、主要机具 小平铲,扫帚,汽油喷灯,滚动刷,铁桶,压子,剪刀,钢卷尺,小线绳,粉笔,灭火器 三、作业条件 1、防水基层(基础垫层)检查验收,应达到如下要求(防水基层验收合格,办理隐检后,方可进行下道工序): 1.1基层坚实、有足够强度,表面清洁干燥,无浮土、砂粒等污物; 1.2基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平,不允许有凹凸不平及起砂现象,阴阳角抹成圆弧形,圆弧半径为:阳角100mm;阴角50mm。基层表面平整度检查:2m靠尺检查,与靠尺最大空隙≤5mm。 1.3基层应干燥,含水率应小于9%,具体检测方法为(参考):用1m2见方的防水卷材覆盖在基层上3-4小时,揭开后卷材后基层表面和卷材覆盖面干燥、无水印则可视基层干燥,可以进行卷材的铺贴。 2、防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工分包单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 防水导墙砌筑完成,表面及导墙表面已抹平压光,符合防水基层要求。 4、防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好6个干粉灭火器,严防火灾发生。 5、做好安全防护:基坑边已用钢管做好围护,并通过验收。 6、做好照明工作:施工照明工作,配备足够灯具。 四、操作工艺 1、工艺流程: 砌筑永久性保护墙→基层处理→基层处理剂涂刷→附加层施工→验收→第一层SBS防水卷材铺贴→验收→第二层SBS防水卷材铺贴→卷材收头粘结、接头密封→验收→防水保护层 2、砌筑保护墙:防水施工前,先沿地下结构外墙周圈砌筑防水保护墙,保护墙材料用页岩砖砌筑,240mm厚,内侧抹灰、压光。要求保护墙顶面标高比基础底板上表面高100mm。保护墙阴阳角抹成半径50mm的圆弧形。 3、基层处理:铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把尘土清理干净。基层干燥,检测方法:将1m2的卷材平铺在找平层上,在中午太阳直射3小时后掀开,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可做防水层施工。 4、基层处理剂涂刷:采用专用基层处理剂,稀释后在基层表面均匀涂刷一遍。涂刷基层处理剂时,要按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积。待基层处理剂干燥后(干燥4小时,手感不粘),即可
底板防水施工方案(正式)
目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (4) 四、施工程序及操作工艺 (6) 五、特殊部位的防水做法 (13) 六、操作注意事项 (15) 七、质量保证措施 (15) 八、安全文明施工措施 (16) 九、成品保护措施 (16)
一、编制依据 1、《中铁隧道集团二处中燕小区项目第一标段工程》工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 4、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 二、工程概况 本工程为中铁隧道集团二处有限公司中燕小区项目,项目位于河北省三河市,南临海油大街,北临规划路金燕大街,东边为华科西路。公司承接中标建筑面积67648.21m2。其中三栋住宅楼和一个地下车库。A#楼、B#楼、C#楼在地下通过1#车库连接在一起,地上A#楼采用抗震分为南北两段,A#楼北段与B#楼也采用抗震缝分开,C#楼地上部分为一独立的建筑;1#地下车库一层,板顶覆土厚度1800厚。A#楼南段、C#楼有两层地下室,分别为自行车库及库房。 序 号 项目内容 总建筑面积64725.45 m2 地下建筑面积13516.48m2 地上建筑面积51208.97m2 2 建筑层数地下层数(A#、 B#、C#) 2 / 1 /2 层地上层数(A#、 B#、C#) 24/21/19层 3 建筑高度69.95m、64.35m、54.40m、 4 建筑结构 形式 框架结构、剪力墙结构 5 设计使用 年限 50年 6 抗震设防8度
二次结构墙体砌筑专项 施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积㎡,垫层砼均为100mm厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高,建筑面积㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高米,建筑面积㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位:
设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。
防水抗渗施工方案
一、外墙防裂缝、防渗漏质量控制要点 (一)、防裂缝质量控制要点 1. 外墙的砼墙体对主体结构砼浇捣质量严加控制,禁止出现蜂窝、麻面,并控制拆模时间。 2. 在混凝土墙与砖墙交接处的内外两侧,敷设宽度不小于200mm的钢丝网片,网片应绷紧分别固定于混凝土与砌体上的粉刷层内,确保网片粘结牢固。 3. 外墙粉刷的刮糙层完成后,宜对粉刷进行淋水养护,避免粉刷基层出现失水现象而开裂。 (二)、防渗漏质量控制要点 1. 外墙穿墙螺杆洞在粉刷前,设专人用1:2水泥砂浆将洞嵌密实,并经专职质检员进行全数检查,复核合格后才可进行粉刷。 2. 墙体砌筑按规范和沪建质监总()第028号文《关于加强住宅砌体砌筑质量的若干规定》要求实施,对其中'禁止用裂缝的砖、砖的浇水时间、沙浆的饱满度、'装头缝'、'瞎缝'、砂浆配比、拉结筋设置'等严加控制。 3. 在外墙粉刷前用品质优良的界面处理剂满批一遍,保证砼墙体和粉刷层可靠连结。
4. 一般抹灰层应采用'铁板抄'即结合层、找平层、面层的工序施工。当抺灰基层不平整时,中间抹灰应分层抹平,水泥砂浆应待前一层抹灰凝固后,再抹后一层,一般宜隔夜进行。东山墙抹灰在采用'铁板抄'时应掺入水泥用量的10%107胶水,水泥、砂、107胶水的配合比1:3:0.1。 5. 阳台、空调小平台、凸窗台外侧等细部构造应用水泥砂浆抹光,其顶部应做足够的流水坡度,避免倒泛水或积水、细部构造下口的滴水线应用嵌条子做法,严禁插条和勒线。 6. 必须选用质量合格的铝合金门窗,凡进入施工现场的铝合金门窗必须持有产品准用证和出厂质量合格证,合格证上需注明气密性、水密性、抗风压强度等技术指标,由监理抽样送检,进行'三性'试验。 7. 严格控制安装铝合金门窗的洞口尺寸,洞边与窗框的缝宽为20mm。窗框的连接件应伸出铝框予以内外锚固。设置时,除四周离边角180mm设一点外,其余间距不大于500mm连接件应采用不锈钢或经防锈处理的金属件,其厚度不小于1.5mm,宽度不小于25mm。打发泡剂的起点和终点,不应在门窗的下脚,控制好发泡剂的用量,少量多余的发泡剂不能在固结后割除,不能破坏发泡剂表面成膜的完整性。框四周缝隙须留5~8mm的槽口清除干净后用密封胶封嵌。铝合金门窗安装好后,应经喷淋抽检试验不得有渗漏现象。 二、楼板防裂缝、防渗漏质量控制要点 (一)、防止主体结构楼板开裂的质量控制要点:
砌筑挡墙工程施工 1、基坑开挖 根据基坑深度,现场施工条件及土质,本工程基坑采用放坡形式开挖、深度较深处若有地下水,则采用单排井点降水或基坑明沟排水。挡土墙施工前做好排水工作,防止地表水流入基坑。沟槽采用机械挖方,人工整修边坡和基底处理。基坑逐层开挖,逐层整修边坡,当开挖至基底以上20cm 时采用人工清理基底,并检测基底承载力。 2、浆砌块石挡墙施工 (1)基坑开挖及基底处理:施工方法参照上述。 (2)毛石挡墙基础施工:采用首先在基坑内定出基础轴线及标高,然后进行毛石垫层施工,注意毛石垫层应选用干净的毛石,毛石排列应交叉错位,尽量凸于垫层表面,使其与浆砌片石基础联成整体。(3)座浆挤浆法砌筑施工方法:砌筑前按设计图纸精确放出实样,四方挂线砌筑。砌筑第一层砌块时,,应将其表面清洗、润湿后,先出座浆再砌石。砌筑斜面时,斜面应逐层放坡,以保证规定的坡度。砌块间用砂浆粘结并保持一定的厚度,所有砌缝要求砂浆饱满。同一层石料及水平灰缝的厚度要均匀一致,每层按水平砌筑,丁顺相间,砌石灰缝互相垂直,缝宽和错缝按有关规定处理。砌是顺序为先角石,再镶面,后填腹。填腹石的分层高度与镶面相同;圆端、尖端及转角形砌体的砌石顺序,自顶点开始,按丁顺排列接镶面石。
3、挡墙施工技术措施 (1)根据工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出施工组织设计,在挡墙施工前3天报监理工程师,经监理工程师批准后,方可开始施工。 (2)砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺。在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 (3)沿墙长度方向地面有纵坡时,应沿纵向按图纸要求做成台阶。砌筑基础的第一层时,如基底为基岩时,应先将其表面清洗湿润,坐浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润。 (4)砌体应分层座浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下层,不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌体砌筑完成后,应进行勾缝。 (5)工作段的分段位臵宜在伸缩缝和沉降缝之处,各段水平缝应一致,分段砌筑时,相邻段的高差不得超过l.2m 。 (6)墙基槽的开挖和回填应符合设计和规范要求。 (7)墙体的沉降缝、伸缩缝、防水压、泄水孔,应符合图纸规定或按监理工程师的指示位臵。 (8)块石挡土墙的底部、顶部和墙面外层,宜选用较整齐的大块石砌筑。墙体背面应设臵反滤层,并保证泄水孔畅通。 (9)墙趾处的基坑在墙身砌筑一定高度后应及时回填夯实,并做成
目录 一、工程概况 ......................................... - 1 - 二、施工准备 ......................................... - 1 - 三、后浇带施工方案 ................................... - 2 - 四、地下室导墙施工砼接茬方案 ......................... - 4 - 五、注意事项及质量保障措施 ........................... - 5 - 六、成品保护 ......................................... - 5 - 七、安全措施及文明施工 ............................... - 6 -
一、工程概况 序号项目内容 1 工程名称启迪.清扬时代2#,3#楼 2 工程地址西安市高新开发区科技二路北侧,沣惠路以东 3 建设单位陕西启迪科技园发展有限公司 4 设计单位北京中景昊天工程设计有限公司 5 监理单位陕西泾渭建设监理咨询有限责任公司 6 质量监督站西安市工程质量监督站 7 总承包单位浙江省东阳第三建筑工程有限公司 8 合同承包范围施工图设计范围内土建及安装(除打桩、消防、塑钢及弱电以外等 工程) 9 合同工期2#楼:601天,3#楼633天 10 合同质量要求合格 11 建筑层数地下三层,地上2#楼27层,3#楼26层 12 功能分布地下1 ~3层为车库,地上1~3层为商业用房,其余为办公楼与公寓 13 结构形式框架剪力墙 14 基础类型平筏式基础 15 建筑面积总建筑面积84420.62㎡ 16 设计使用年限50年 17 高度2#楼99.05米,3#楼99.45米 18 抗震等级一级 19 防水等级一级 20 设计抗渗等级P8 21 耐火等级地上二级,地下一级 22 室内外高差-0.150m. ±0.000相当于绝对标高408.00米 为保证后浇带和地下室导墙施工砼接茬的施工质量,特编制此专项施工方案。 二、施工准备 根据设计图纸及相关规范并结合钢筋绑扎、模板支撑及砼浇捣等施工工艺进行编制,并做好技术交底工作。
挡土墙砌筑工程施工方案 1、施工注意事项 本砌筑工程主要工作为挡土墙的砌筑,为确保工程质量,应注意以下事项:1)、按设计图纸准确放出平面位置,控制标高。 2)、砌体砂浆配和比要准确,砌缝均匀饱满,勾缝平整密实、直顺,不得有裂缝,空缝现象,其质量满足设计《技术规范》要求;石料不能采用未风化的坚石,镶面石料选用表面平整,石料厚度20~30cm,石块在使用前冲冼干净浇水湿润。 4)、所有砂浆采用砂浆搅拌机机械集中拌和。并按规定进行养护。 5)、砌筑之前整修边坡应整齐,修整后立即砌筑。砌体内分层座浆砌筑,砂浆要饱满,无空洞现象。 6)、勾缝平顺,且各类防护工程端头与路基坡面连接顺适、美观。 7)、坡脚与混凝土砌体基础相连时,将相连的基面打毛,并座浆。 8)、伸缩缝按规定设置,缝宽2cm,沉降缝用沥青麻絮填塞,填塞深度不小于2cm。 2、施工顺序 测量放样→加工石料→砌筑基础和墙身→勾缝→验收 3、施工工艺要求 ⑴浆砌片石,预制混凝土块护坡端头应嵌入边坡土体,砌体外露部分与边坡齐平,接茬平顺。 ⑵砌体按规定设置沉降伸缩缝,并按监理工程师指示做好垫层、泄水孔及反滤层。 ⑶坡面要拍打密实、平整、稳定后方可铺砌(包括垫层)。铺砌时应自下而上进行,砌体交错嵌紧,严禁浮塞。 ⑷砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线要顺直整齐,逐层收坡,内面线要适顺,并经常注意校正线杆。 ⑸砌体沉降缝、伸缩缝内用浸泡过沥青的软土板堵塞,然后用沥青麻絮嵌入缝外侧,分段砌筑时,相邻段的高差不宜超过1.2m。 ⑹外露部分和转角石应选择表面较平整及尺寸较大的块石,并加以粗凿,在
沉降缝处所用块石,应修整出规则的棱角线。 ⑺在设路侧护栏的路肩挡墙施工至顶部时,应一次完成墙顶与护栏座的混凝土现浇作业,并按设计预埋钢筋和预埋件。 ⑻墙背砌体要求大致平整,其墙背填筑应与砌体同步进行,墙背填筑与砌体高差不高于1m。
二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排
填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水
一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。
1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。
专业专注打造中国防水一流品牌 目录 一、编制依据 ................................................................................................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................................................................................................... - 2 - 三、施工准备 ................................................................................................................................................... - 3 - 四、施工部署 ................................................................................................................................................... - 5 - 五、主要施工工艺和方法 ............................................................................................................................. - 6 - 六、质量要求 ................................................................................................................................................. - 11 - 七、成品保护 ................................................................................................................................................. - 12 - 八、安全环保措施 ........................................................................................................................................ - 13 - 页脚内容1