铝合金门窗执行标准GB/T8478-2008

1 材料要求

1.1 铝合金型材:外门窗框、扇、拼樘框等主要受力杆件所用主型材壁厚应经设计计算或试验确定。主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚,外门不低于

2.0mm;外窗不低于1.4mm。

1.2 表面处理:

1.3 玻璃:铝门窗玻璃应采用符合GB 11614规定的建筑级浮法玻璃或以其为原片的各种加工玻璃。玻璃的品种、厚度和最大许用面积应符合JGJ 113有关规定。

1.4 密封及弹性材料:铝门窗玻璃镶嵌、杆件连接及附件装配所用密封胶应与所接触的各种材料相容,并与所需粘接的基材粘接。隐框窗用的硅酮结构密封胶应具有与所接触的各种材料、附件相容性,与所需粘接基材的粘接性。

1.5 五金配件:铝门窗框扇连接、锁固用功能性五金配件应满足整樘门窗承载能力的要求,其反复启闭性能应满足门窗反复启闭性能要求。

1.6 铝门窗组装机械联接应采用不锈钢紧固件。不应使用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗受力联接用紧固件。

2 外观

2.1 产品表面不应有铝屑、毛刺、油污或其他污迹;密封胶缝应连续平滑,连接处不应有外溢的胶粘剂;密封胶条应安装到位,四角镶嵌可靠,不应有脱开现象。

2.2 门窗框扇铝合金型材表面没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

2.3 铝合金型材表面在许可范围内的擦伤和划伤,可采用相应的方法进行修补,修补后应与原涂层的颜色和光泽基本一致。

2.4 玻璃表面应无明显色差、划痕和擦伤。

3 门窗及装配尺寸

门窗及框扇装配尺寸偏差单位:mm

4 装配质量

4.1门窗框、扇杆件连接牢固,装配间隙应进行有效的密封,紧固件就位平整,并进行密封处理。

4.2门窗附件安装牢固,开启扇五金配件运转灵活,无卡滞。紧固件就位平整,并进行密封处理。

4.3 门窗框、扇杆件的连接构造可靠,人接触的部位应平整,具有使用的安全性。

4.4 门窗附件的安装连接构造可靠,并具有更换和维修的方便性。长期承受荷载和门窗反复启闭作用的五金配件,其本身构造应便于其易损零件的更换。

亲爱的各位商家代理们好,这里是中国铝合金门户网,我们这里提供各铝合金批发商代理商你们好,这里是中国铝合金门户网,汇集大量铝合金门窗,铝合金门窗、铝合金型材、铝塑板以及铝材铝锭价格与广告信息,您也可在此发布信息,在这里有最新铝合金行情以及采购信息。https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html, 是专业的铝合金,铝合金门窗,铝合金门窗价格门户网,铝合金型材,铝塑板,铝锭,铝锭价格,铝材,铝材价格,中国铝合金网。

这个seo论坛凭什么去留住这些热爱seo的网友?

这是一个残酷的话题,并且亟待解决,思考很久,我毅然决定将seo优化论坛定义为菜鸟SEO论坛。诸如SEO论坛https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html,这类型的技术性论坛其交互性应该是极强的。无论是一帖充满技术与经验价值的主题或是一条让你受益匪浅的回答都应该得到我们的肯定。这对发帖网友是一种鼓舞,也是促进大家交流的积极元素。希望咱们seo菜鸟论坛从一开始就营造出这样良好的氛围。

岁月无痕官网也叫做哪个哪个丰胸产品好淘宝导购网,女性说到丰胸,是个话题,我想这是所有喜欢漂亮美丽的女性都关注的一个社会话题,相关可以去看美容护肤新闻。我们公司是丰胸产品岁月无痕丰胸精油研发公司,网址https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html,,即使我们的员工都会非常注意丰胸的产品选择!很多中年女性甚至也很注意胸部保养的,在岁月无痕丰胸精油等相关丰胸产品面世之后立刻就风靡全国,但对于丰胸产品的选择,岁月无痕官网想告诉广大女性朋友,不要看哪种丰胸效果最好就盲从,要看女孩子体质,不要仅仅参考淘宝上的丰胸产品排行榜。

5 启闭力:门、窗应在不超过50N的启、闭力作用下,能灵活开启或关闭。

6、包装:产品包装应根据铝合金型材、玻璃和附件的表面处理情况,采取合适的无腐蚀作用材料包装;包装箱应具有足够的承载能力,确保运输中不受损坏;包装箱内的各类部件,避免发生相互碰撞、窜动。

7、运输:在运输过程中避免包装箱发生相互碰撞;搬运过程中应轻拿轻放,严禁摔、扔、碰击;运输工具应有防雨措施,并保持清洁无污染。

8、贮存:产品应放置通风、干燥的地方。严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水侵入;产品严禁与地面直接接触,底部垫高大于100mm;产品放置应用非金属垫块垫平,立放角度不小于70°。

铝合金窗结构设计计算书

铝合金窗结构设计计算书基本参数: 上海地区门窗所在位置标高=20.000(m) Ⅰ.设计依据 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 GB/T 7106-2002 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T 7107-2002 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T 7108-2002 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 GB/T 8484-2002 《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》 GB/T 8485-2002 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T 11976-2002 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006年版) 《铝合金门》 GB/T 8478-2003 《铝合金窗》 GB/T 8479-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2007版)》 Ⅱ.参考资料 窗的性能分级表 主要依据: 《铝合金窗》GB/T 8479-2003 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2002 窗的主要性能 窗的性能应根据建筑物所在地区的地理、气候和周围环境以及建筑物的高度、体型、重要性等选定。 1 抗风压性能 分级指标值P3按表7规定。 表 7 抗风压性能分级 单位为千帕 在各分级指标值中,窗主要受力构件相对挠度单层、夹层玻璃挠度≤L/120,中空玻璃挠度≤L/180。其绝对值不应超过15mm,取其较小值。 2 水密能性 分级指标值△P按表8规定。 表8 水密性能分级 3气密性能 分级指标值q1,q2按表9规定。 分级指标值K按表10规定。 表10 保温性能分级 分级指标值R W按表11规定。 表11 空气声隔声性能分级 单位为分贝 6 分级指标值T r按表12规定。

铝合金门窗计算书

铝合金门窗设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 二〇一六年三月

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 门窗及相关设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 玻璃规范: (2) 1.5 钢材规范: (2) 1.6 胶类及密封材料规范: (3) 1.7 门窗及五金件规范: (3) 1.8 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.10 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 门窗所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 门窗承受荷载计算 (6) 3.1 计算依据 (6) 3.2 计算杆件时的风荷载标准值 (7) 3.3 计算玻璃时的风荷载标准值 (7) 3.4 垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值 (7) 3.5 作用效应组合 (8) 4 门窗竖中梃计算 (8) 4.1 竖中梃受荷单元分析 (8) 4.2 选用竖中梃型材的截面特性 (11) 4.3 竖中梃的抗弯强度计算 (11) 4.4 竖中梃的挠度计算 (12) 4.5 竖中梃的抗剪计算 (12) 5 玻璃板块的选用与校核 (13) 5.1 玻璃板块荷载计算: (13) 5.2 玻璃的强度计算: (14) 5.3 玻璃最大挠度校核: (15) 6 附录常用材料的力学及其它物理性能 (17)

门窗设计计算书 1计算引用的规范、标准及资料 1.1门窗及相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ214-2010 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》 JGT/140-2005 《塑料门窗工程技术规程》 JGJ103-2008 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2010 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订)《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002全文56552

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002 简介: 内容: 1、总则 2、术语、符号 2.1 术语 2.2 符号 3、材料要求 3.1 一般规定 3.2 铝合金型材 3.4 五金配件 3.5 密封材料 3.6 金属连接件 3.7紧固件 4、工程设计 4.1 一般规定 4.2 抗风压性能设计 4.3 水密性能设计 4.4 气密性能设计 4.5 隔声性能设计 4.6 隔热性能设计 4.7 防玻璃热炸裂设计 4.8 玻璃镶嵌结构设计 4.9 防雷设计 4.10 其它安全性设计 4.11 门窗立面建筑设计 5、安装施工 5.1 一般规定 5.2 施工准备 5.3 安装施工 5.4 产品保护 5.5 安全技术措施 6、工程验收 6.1 一般规定 6.2 主控项目 6.3 一般项目 6.4 检验规则 6.5 质量验收 本规范用词用语说明 条文说明 1 总则 1.0.1为满足建筑工程的需要,使铝合金门窗的性能符合建筑功能的要求,保证铝合金门窗工程的质量,针对本省的气候特点和工程建设的实际情况,制定本规范。 1.0.2本规范适用于本省范围内的工业与民用建筑铝合金门窗工程的设计、施工及验收。其它材料制作的建筑门窗可参照本规范。

1.0.3本规范中的铝合金门窗(以下简称铝门窗)是指在建筑物上的安装高度不大于100m、无特殊功能要求(如防火、防爆、防化学腐蚀等)的铝门窗。本规范不适用于建筑幕墙上的铝门窗、斜屋顶窗和采光天窗等工程。安装高度大于100m的门窗工程应采取相应的措施。 1.0.4铝门窗工程的设计、施工及验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 术语、符号 2.1.1 主型材 连接组合成门窗框基本构架,在其上装配玻璃、辅型材和开启扉及其它附件的门窗框材;连接组合成门窗扇基本构架,在其上装配玻璃、辅型材及其它附件的门窗扇挺型材。 2.1.2 辅型材 门窗框架构件体系中,镶嵌或固定于主型材构件上,起到传力或某各功能作用的附加型材(如玻璃压条、披水条等)。 2.1.3 主要受力构件 门窗立面内承受并传递门窗自身重力及水平风荷载等作用力的中横框、中竖框、扇挺等主型材,以及组合门窗拼樘框型材。 2.1.4 型材截面主要受力部位 门窗主型材横截面中,承受垂直和水平方向荷载作用力的腹板、翼缘或固定其它构件的连接受力部分等主要部位。 2.1.5 隐框、半隐框窗 采用结构胶将玻璃与窗框或窗扇构架粘结装配在起,框、扇型材构件不显露于或部分显露于室外表面的铝合金玻璃窗。 2.1.6 雨幕原理 在建筑外围护结构或构件空腔的室外表面开口构造处进行适当的遮蔽形成雨幕,并对室内表面接缝进行有效的密封,以实现空腔内气压与室外风压力的平衡,从而减少或消除雨水通过外部开口的作用力,防止外围护结构或构件发生雨水渗漏的设计原理。 2.1.7 隔热性能 建筑门窗在夏季阻隔太阳辐射得热以及室外高温得热的能力。 2.1.8 干法安装 门窗洞口墙基体上预先设置金属附加外框并进行防水密封处理,待洞口墙体表面装饰湿业全部完成后,再在附加框架上固定门窗的安装方式。 2.1.9 湿法安装 门窗洞口墙体面层装饰湿作业前开始安装门窗,采用连接件在洞口墙基体上固定门窗框,然后对门窗框与洞口墙体间隙进行密封理的门窗安装方式。 2.2 符号 2.2.1 W k——围护结构风荷载标准值; 2.2.2 W o——基本风压; 2.2.3 βgz——高度Z处的阵风系数; 2.2.4 μs——局部风压体型系数; 2.2.5 μz——风压高度变化系数; 2.2.6 l——杆件跨度; 2.2.7 [u] ——杆件弯曲允许挠度值; 2.2.8 u max——杆件弯曲最大挠度值; 2.2.9 △P——水密性能压力差值; 2.2.10 V o——水密性能设计风速; 2.2.11 ?k——风荷载(标准值)作用所产生的应力; 2.2.13 ?k——材料强度标准值; 2.2.14 K——安全系数。 3 材料要求 3.1 一般规定

断桥铝门窗达国家A1标准

断桥铝门窗达国家A1标准 导语:断桥铝门窗,采用了隔热断桥铝型材与中空玻璃,具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。断桥铝门窗得热传导系数K值为3W/m2K 以下,比普通门窗热量散失占优2/1,降低取暖费用30%左右,隔声量达29分贝以上,其中水密性、气密性良好,技术性能强,目前断桥铝门窗已达到国家A1类窗标准。 断桥铝门窗得优点: 1:降低热量传导:采用隔热断桥铝合金型材,其热传导系数为1、8~3、5W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;采用中空玻璃结构,其热传导系数为3、17~3、59W/m2·k大大低于普通铝合金型材6、69~6、84W/m2·k,有效降低了通过门窗传导得热量。 2:防止冷凝:带有隔热条得型材内表面得温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱与而冷凝在型材表面得可能性。 3:节能:在冬季,带有隔热条得窗框能够减少1/3得通过窗框得散失得热量;在夏季,如果就是在有空调得情况下,带有隔热条得窗框能够更多地减少能量得损失◆保护环境:通过隔热系统得应用,能够减少能量 得消耗,同时减少了由于空调与暖气产生得环境辐射。 4:有益健康:人体与环境交换热量取决于室内空气得温度、空气流动速度与室外空气温度。通过调节门窗室内温度,使其不低于12~13℃,已达到最舒适得环境。 5:降低噪音:采用厚度不同得中空玻璃结构与隔热断桥铝型材空腔 结构,能够有效降低声波得共振效应,阻止声音得传递,可以降低噪音 30dB以上。 6:颜色丰富多彩:采用阳极氧化、粉末喷涂表面处理后可以生产RAL 色系200多款不同颜色得铝型材,经滚压组合后,使隔热铝合金门窗产生室内、室外不同颜色得双色窗户。

门窗工程等的计算规则

https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html,/?newsview-188 栏杆、扶手 计算规则:栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算。计算公式是L=(楼梯踏步板水平投影长度*1.18+0.15*2*1.18+楼梯井宽度)*2*楼梯层数+顶层一个踏步板的宽度 内墙面抹灰 计算规则:按内墙面面积计算,应扣除:门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除:踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞、墙与构件交接处的面积;不增加:洞口侧壁和顶面抹灰面积不增加;应合并:墙垛和附墙烟囱侧壁面积应并入内墙抹灰工程量。 内墙抹灰尺寸的计取:内墙面抹灰的长度,以主墙(厚度≥120mm的墙)间的图示净长尺寸计算,,不扣除间壁所占的面积。其高度取法如下为室内地面(楼面)至楼面或天棚底面之间的距离。 门窗工程主要计算规则及公式 1、铝合金门窗,彩板组角门窗,塑钢门窗安装均按洞口面积以平方米计算。购入成品的木门扇安装,按购入门扇的净面积计算。 2、各类木门窗制作安装工程量均按门窗洞口面积以平方米计算。 3、连门窗的工程量应分别计算,套用相应门、窗定额,窗的宽度算至门框外侧。 4、无框窗按扇的外围面积计算。 5、卷闸门安装按其洞口高度加600MM乘以门的实际宽度以平方米计算。电动装置安装以套计算,卷帘门上的小门安装以扇计算,小门面积应扣除。 6、门窗扇包镀锌铁皮,按门、窗洞口面积以平方米计算;门窗框包镀锌铁皮,钉橡皮条、钉毛毡按图示门窗洞口尺寸以延长米计算。 7、门窗框上包不锈钢板均按不锈钢板的展开面积以平方米计算,。木门扇上包金属面或软包面均以门扇净面积计算。 8、普通门窗上部有半圆形窗者,工程量应分别按普通窗和半圆窗计算,计算时以普通窗和半圆窗之间的横框上边线为界。如图1所示。 9、无框玻璃门按其洞口面积计算,其中部分为固定门扇、部分为开启门扇时,工程量应分开计算。 四十六、油漆、涂料、裱糊工程主要工程量计算规则及公式 1、天棚、墙、柱、梁面的喷(刷)涂料、抹灰面乳胶漆及裱糊工程,其工程量均按实喷(刷)面积计算,但不扣除0.3平方米以内的孔洞面积。 2、各种木材面的油漆工程量分别按构件的工程量乘以相应系数计算。 图1 带半圆窗示意3、金属构件油漆的工程量按构件重量计算 4、定额中的隔墙、护壁、柱、天棚木龙骨及木地板中木龙骨带毛地板,刷防火漆工程量计算规则如下: 1).隔墙、护壁木龙骨按其面层正立面投影面积计算。 2).柱木龙骨按其面层外围面积计算。 3).天棚木龙骨按其水平投影面积计算。 4).木地板中木龙骨及木龙骨带毛地板按地板面积计算。 5)、隔墙、护壁、柱、天棚面层及木地板刷防火漆,执行其他木材面刷防火漆相应子目。5、抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰工程量 四十七、零星工程主要计算规则及公式

铝合金门窗技术参数(18.11.1)

环球.金水湾二期铝合金门窗技术参数 一、工程名称: 环球.金水湾二、三期铝合金门窗工程 二、工程地点: 北城新区温凉河路与长沙路交汇处。 三、招标范围: 东区G1~G5;西区G1~G8楼栋,具体施工内容见建筑图纸及工程量清单。 四、工期要求: 进场时间和施工工期以接到甲方通知为准,按照甲方要求的合理工期进行施工。 五、设计依据及标准 本工程设计、施工及验收标准均按国家现行有关标准及规范执行。 《铝合金建筑型材》GB/T5237.1-5237.5-2008 《铝合金门窗》GB/T8479-2008 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2008 《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2008 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑安全玻璃管理规定》2116号文及临沂地方规定等相关技术标准。 《镶玻璃构件耐火试验方法》GB/T125113-2006标准 六、节能及其它技术设计要求: 1.断桥隔热铝合金型材,65系列(5+12A+5+12A+6);阳台推拉门断桥隔热铝合金型材(5+9A+5+9A+6)。 2.外窗(含阳台门)的气密性能等级不应低于国家标准《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB 7107规定的4级;保温性能中传热系数《1.8W/(m2?K)。其单位缝长空气渗透量q1不大于1.0m3/(m h);单位面积空气渗透量q2不大于3.0m3/(m2 h)。 3.面积大于1.5平方米的门窗均采用安全玻璃。 4、所有外窗玻璃均为无色中空玻璃。 5、窗台高度低于900的固定扇为5.0mm厚钢化玻璃。 6、外窗均安装纱窗。 7、建筑外墙上的门、窗的耐火完整性不小于0.5h。 8、开启方式说明:

2019年断桥铝门窗技术标准

[万华.上都窗投标说明] 单框三玻断桥铝窗技术质量要求 (一)、招标单位要求: 断桥铝合金门窗采用的型材、五金配件、附件和辅助材料应严格执行国家现行有关设计、施工、验收国家标准、行业标准以及相关《规范》和《规程》要求。 1、断桥铝合金型材推荐使用宏源型材壁厚不得小于1.4mm,具体厚度由投标单位设计选定。 2、中空玻璃:(A)玻璃厚度由厂家计算确定,采用大厂优质汽车级浮法玻璃(足尺),应符合BG11944--89标准;浮法玻璃应符合GB11614标准一级品或优等品标准;中空装饰条采用优质铝合金条? (B)窗距地面900㎜以下的或面积大于1.5㎡的玻璃,须采用中空钢化玻门璃。(C)中空玻璃密封须设置分子筛,密封材料选择优质丁基胶及聚硫胶。 (D)玻璃防热炸构造设计应采取下列措施;所有玻璃的周边部应有易造成裂纹的缺陷。对于易发生热炸裂的玻璃应对边部进行倒角磨边等加工处理。玻璃的镶嵌应采用弹性良好的密封衬垫材料。 (E)窗玻璃的设计需符合《建筑安全玻璃管理规定》、《建筑玻璃应用技术规程》、《中空玻璃》GB11944-2002、《钢化玻璃》GB9963-98等相关规定、规范要求。(F)玻璃产品选用范围; 3、型材; (A)窗结构型材壁厚大于1.4㎜,质量达到国标GB/T5237-2004标准。 (B)断桥铝合金型材表面采用内外不同色静电粉末喷涂处理,内部为白色,外部为深蓝灰色(颜色以甲方提供样板为准),质量达到国际GB/T5237-2004标准。(C)断桥铝合金隔热条采用泰诺风PA66GF25-18.6㎜产品。 (D)断桥铝合金型材须为三腔结构,实现结构要求的同时,须尽可能减少铝型材的品种。 (E)窗结构的设计须符合《铝合金窗》GB/T8479-2003等相关规定,规范要求。(F)要求用型材厂家指定的配套附件。 4、封修施工 (A)采用干法施工(即在铝合金框和墙体之间灌入发泡剂或塞入岩棉毡等软质保温材料,) 1

推拉窗计算公式

一、铝合金推拉窗的设计要求 设计铝合金推拉窗时,应考虑推拉窗的安装和使用安全。当窗的高度方向搭接量太大时,则给安装带来困难;若搭接量太小时,又存在使用安全问题,窗扇容易从窗框中脱出。因此,应正确选择搭接量。 高度方向搭接量的确定:应根据上滑型材的槽深和下滑型材的道轨高度,以及窗扇滑轮的高度来选择搭接量。窗扇与上滑的搭接量一般为上滑槽深的1/2减去2~3mm,可选用10 mm。窗扇与下滑的搭接量是滑轮的槽深到窗扇下边的距离,一般为6~10 mm,可选用8 mm。 另外,也可以用推拉框高度方向的内口尺寸,加上上滑槽深,再减去4~6 mm,作为推拉扇的高度尺寸。 宽度方向的搭接量应根据边封型材、勾企型材以及光企型材确定。设计时,应使两个窗扇的勾企完全重合。 铝合金推拉窗分为两扇推拉窗、三扇三等分推拉窗、三扇四等分推拉窗、四扇推拉窗等。设计时,应使窗扇的宽度尺寸和高度尺寸在国家标准允许的范围内。 设计带有固定窗的推拉窗时,如果是上下分格,固定窗与推拉窗之间可以采用中上滑型材或中下滑型材;如果是左右分格,固定窗与推拉窗之间可以采用固定边封型材。如果是高层建筑,还要考虑推拉窗的厚度系列是否满足抗风压强度要求。 设计纱扇时,高度方向的搭接量按纱轨槽深的二分之一选取。宽度方向的搭接量可按纱扇宽度不超过窗扇宽度选取,宽度尺寸不应超过窗扇宽度。 二、铝合金推拉窗的下料尺寸计算 铝合金推拉窗的下料尺寸主要是窗框和窗扇的下料尺寸计算。 窗框的下料尺寸包括:边封、上滑、下滑、中上滑、中下滑、固上横、中立柱(中梃)等。边封的下料尺寸等于窗高;上滑、下滑、中上滑、中下滑、固上横的下料尺寸等

窗扇的下料尺寸包括:上方、下方、勾企、光企等。勾企、光企的下料尺寸等于窗框的内口尺寸,再加上两个搭接量(上下搭接量);上方、下方的下料尺寸等于窗扇的宽度减去勾企、光企的宽度,再加上勾企、光企的槽深; 计算窗扇的宽度尺寸时,有四种情况:一是两扇推拉窗的计算;二是三扇三等分推拉窗的计算、三是三扇四等分推拉窗的计算、四是四扇推拉窗的计算。计算时应分别对待。下面举例说明: 例题1 计算双扇铝合金推拉窗TLC1515的下料尺寸 解:1、根据推拉窗的洞口尺寸1500*1500,确定预留洞口间隙,假设为10mm/每边,确定推拉窗的成品尺寸为1480*1480; 2、根据推拉窗的成品尺寸,设计窗型,将窗型设计为两扇推拉窗。 3、根据推拉窗的成品尺寸,按比例绘制推拉窗的窗型立面图,并标注尺寸 4、设窗宽为W(1480),窗高为H(1480); 5、选用山东华建铝业公司推拉70系列型材,边封宽度尺寸为25mm,槽深为15mm,上滑高度为40mm,槽深为25mm,下滑轨道高度为32mm,光企宽度尺寸为50mm。槽深为33mm,勾企宽度尺寸为45mm。槽深为43.8mm,上方宽度尺寸为45mm,下方宽度尺寸为64.5mm,玻璃槽深为12mm, 6、计算下料尺寸: 窗框型材的下料尺寸: 边封= H =1480 (2件) 上滑=下滑=W-边封宽度*2+边封槽深*2=1480-25*2+15*2=1460 (各2件) 窗扇宽度=W/2-边封宽度+边封槽深+勾企宽度/2=1480/2-25+15+45/2=752.5 光企=勾企=H-上滑高度-下滑轨道高度+上滑槽深-间隙 =1480-40-32+25-5=1428 (各2件)

铝合金门窗型材参考标准

铝合金门窗型材参考标准 铝合金门窗执行标准GB/T8478-2008 1 材料要求 1.1 铝合金型材:外门窗框、扇、拼樘框等主要受力杆件所用主型材壁厚应经设计计算或试验确定。主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚,外门不低于 2.0mm;外窗不低于1.4mm。 1.2 表面处理: 1.3 玻璃:铝门窗玻璃应采用符合GB 11614规定的建筑级浮法玻璃或以其为原片的各种加工玻璃。玻璃的品种、厚度和最大许用面积应符合JGJ 113有关规定。 1.4 密封及弹性材料:铝门窗玻璃镶嵌、杆件连接及附件装配所用密封胶应与所接触的各种材料相容,并与所需粘接的基材粘接。隐框窗用的硅酮结构密封胶应具有与所接触的各种材料、附件相容性,与所需粘接基材的粘接性。 1.5 五金配件:铝门窗框扇连接、锁固用功能性五金配件应满足整樘门窗承载能力的要求,其反复启闭性能应满足门窗反复启闭性能要求。 1.6 铝门窗组装机械联接应采用不锈钢紧固件。不应使用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗受力联接用紧固件。 2 外观 2.1 产品表面不应有铝屑、毛刺、油污或其他污迹;密封胶缝应连续平滑,连接处不应有外溢的胶粘剂;密封胶条应安装到位,四角镶嵌可靠,不应有脱开现象。

2.2 门窗框扇铝合金型材表面没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。 2.3 铝合金型材表面在许可范围内的擦伤和划伤,可采用相应的方法进行修补,修补后应与原涂层的颜色和光泽基本一致。 2.4 玻璃表面应无明显色差、划痕和擦伤。 3 门窗及装配尺寸 门窗及框扇装配尺寸偏差单位:mm 4 装配质量 4.1门窗框、扇杆件连接牢固,装配间隙应进行有效的密封,紧固件就位平整,并进行密封处理。 4.2门窗附件安装牢固,开启扇五金配件运转灵活,无卡滞。紧固件就位平整,并进行密封处理。 4.3 门窗框、扇杆件的连接构造可靠,人接触的部位应平整,具有使用的安全性。 4.4 门窗附件的安装连接构造可靠,并具有更换和维修的方便性。长期承受荷载和门窗反复启闭作用的五金配件,其本身构造应便于其易损零件的更换。

铝合金门窗计算公式

没有上梁的窗户 1:边框=窗户的高度 2:上下滑=窗户的宽度―2公分 3:勾光启=边框―5.2公分 4;上下方=上下滑÷2+0.5公分(三个扇子的见例外尺寸 5:玻璃高=勾光启―9.3公分 6:玻璃宽=上下方-6公分(三个扇子的中间大扇子-7公分 7:纱扇子高度=边框-5公分 8:纱扇子宽度=上下方+1公分二:带上梁的窗户 1:边框=窗户的高度2:上.中.下=窗户的宽度―2公分 3:勾光启=划线的数-1.2公分 4:上下方=上中下 ÷2+0.5 5:插板.中立=边框-划线数-7公分 6:扣线横长=径里-0.6公分 7:扣线竖长=中立.插板-1公分(扣线切角 8:玻璃高=划线数-10.5公分(也=勾光启-9.3公分 9:玻璃宽同上 10:纱扇子高=划线数-0.5公分 11:纱扇子宽同上三:三个扇子的例外尺寸(非标料要靠自己去量和计算 1:三扇子的小扇上下方=(下滑+9÷4-1.8公分 2:三扇子的大扇子上下方=(下滑+9÷2 3:小扇子的玻璃高同上 4:大扇子的玻璃高同上,宽=上下方-7公分 80型铝合金的下料尺寸一:没有上梁的窗户= 1:边框高=窗高 2:上下滑=窗户宽-3公分(鲁和的-3.5公分 3:勾光启=边框-5.3公分 4:上下方=上下滑÷2-4.7公分(三扇子的大扇子宽=上下滑÷2-2公分,小扇子宽=上下滑÷4-4.7公分 5:玻璃高=勾光启-7.6公分 6:玻璃宽=上下方-0.5公分7;纱扇子高=边框-7.5公分 8:纱扇子宽=上下滑÷2 二:带上梁的窗户 1:边框=窗高 2:上中下=窗宽-3公分(鲁和的-3.5 3:勾光启=边框-上梁满外数-1.8公分 4:上下方=上中下÷2-4.7公分(三扇子同上 5:插板,中立=上梁满外-7.2公分 7:扣线横长=上中下-3.8公分 8:扣线竖长=中立插板数-0.2公分 9:纱扇子高里挂=边框-上梁满外-4公分纱扇子高外挂=边框-上梁满外-1.3公分

铝合金门窗安装规范

铝合金门窗安装规范 如果出现启闭门窗时有阻滞现象,开关需要很大力气,框扇搭接宽度小,周边缝隙不均等现象时,一般是由以下几个因素造成的: (1)门窗框或扇变形,密封条松动脱落。 (2)五金配件损坏。 (3)安装质量差,超出允许偏差甚多,又未予及时调整。 防治措施: (1)门窗安装要符合安装工序,随时检查和调整每工序的安装质量。 (2)窗框及窗洞均要划出中线,窗框装入洞口时要中线对齐,框角作临时固定,仔细调 整窗框的垂直度、水平度及直角度,误差应在允许偏差范围内。 (3)门窗扇入框前应检查对角线及平整度偏差,人框后要用钢板尺、塞尺检查框扇的搭 接宽度、周边缝隙,直至符合要求。 (4)正确安装五金零件,发现损坏应及时更换。 (5)做好成品保护及平时的使用保养,防止外力冲击,不得悬挂重物,致使门窗变形。 使用时要轻开轻关,延长其使用寿命。 铝合金门窗框同墙体连接处开裂;推拉或启闭门窗时,框扇抖动;受风压或用手推拉时,窗框变形大、晃动,给人以不安全感。 造成这些质量问题的原因是: (1)门窗型材选择不当,规格偏小,型材厚度偏薄。 (2)门窗框同墙体的连接、固定方法不当。 (3)组合门窗拼接时构造不合理,连接不牢固,受力后产生变形。 要解决这些问题,应采取以下防治措施: (1)铝合金门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度,选择合适的型材。用于住宅工程的铝合 金型材断面,平开窗形式的不小于55系列;推拉窗的不小于75系列;内阳台平开窗的不小 于75系列。铝合金窗型材的壁厚不小于1.4mm,门的型材壁厚不小于2mm。 (2)门窗框安装时,应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件距框边角的距离不应大 于180mm,连接件之间的间距不大于50Omm。连接件应采用厚度不小于 1.5mm的薄钢板,并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓、射针或开又铁脚埋入墙体内,不得用圆、针将门窗框直接钉人墙体固定。 (3)安装组合门窗时,要注意合理设置中挺、中档,确保拼接杆件及门窗的整体刚度, 连接件的规格间距符合要求,并应连接紧密。 日常使用中有时会发现铝合金门窗框周边同墙体连接处出现渗漏水,尤其窗下角为多见;其次是组合窗的拼接处出现渗水。

断桥铝门窗技术要求

铝合金窗技术要求 一、本工程所用材料及规范 本工程外檐窗为断桥铝合金LOW-E中空玻璃6LOW-E+12A+6,不采暖楼梯间窗为断桥铝合金中空玻璃6+A+6。 本工程外窗采用钢附框的安装方式,窗框与附框及附框与墙体间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实,窗框与附框的料空腔内应采用发泡聚氨酯高效保温材料填实。 本工程使用的规范制度 1.《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 2.《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》(GB/T5237.2)。阳极氧化膜厚度应不低于AA15级的要求。 3.《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》(GB/T5237.3)。电泳涂层复合膜厚度应不低于B级≥16μm的要求。 4.《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》(GB/T5237.4)。粉末喷涂涂层厚度应符合局部厚度≥40μm的要求。粉末材料采用著名合资厂产品,提供不少于10年品质保证。采用的品牌应在合同中明确。 5.《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》(GB/T5237.5)。氟碳漆喷涂漆膜厚度应不低于二涂平均厚度≥30μm的要求。氟碳漆材料采用著名合资厂产品,提供不少于20年品质保证。采用的品牌应在合同中明确。

5.《夹层玻璃》(GB9962) 6.《中空玻璃》(GB11944) 7.《吸热玻璃》(JC/T511) 8.《热反射玻璃》(JC693) 9.《铝合金门窗拉手》(GB9301) 10.《铝合金窗锁》(GB9302) 11.《硅酮建筑密封膏》(GB/T14683) 12.《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776) 二、对材料的要求 (一)、断桥铝合金型材。 断桥式铝合金(塑型)窗的原理是利用塑料型材(隔热性高于铝型材1250倍)将室内外两层铝合金既隔开又紧密连接成一个整体,构成一种新的隔热型的铝型材,该产品两面为铝材,中间用塑料型材腔体做断热材料。这种创新结构设计,兼顾了塑料和铝合金两种材料的优势,同时满足装饰效果和门窗强度及耐老性能的多种要求。 隔热断桥铝合金门窗的突出优点是强度高、保温隔热性好,刚性好、防火性好,采光面积大,耐大气腐蚀性好,综合性能高,使用寿命长,装饰效果好,使用高档的断桥隔型材铝合金门窗,是高档建筑用窗的首选产品。 优质的铝合金门窗所用的铝型材,厚度、强度和氧化膜等,应符合国家的有关标准规定,壁厚应在1.2毫米以上,抗拉强度达到每平

铝合金门窗合同书

合同编号 铝合金门窗 (定制产品) 合 同 书 项目名称: 业主姓名: 联系方式: 施工方: 签订日期:年月日

铝合金门窗合同书 甲方: 乙方:武汉创新巨统新型建材有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及相关法规规定,为明确双方的权利、义务,经双方协商一致,签订就乙方向甲方供应、安装铝合金门窗之合作合同,合同内容如下: 一. 产品名称、主要材料、规格型号、计量单位和数量: (一)产品名称: (二)主要材料: 1、铝型材: ●品牌:山东华建。铝材壁厚。 ●喷涂工艺:粉沫喷涂,颜色:。 2、玻璃:双钢化中空白玻璃。 3、胶条:汽车级硅胶三元乙丙(EPDM)胶条。 4、五金件:标配五金配件广东坚朗,可选配,单价: 。 6、门窗规格型号: 门窗规格型号详见见附件《门窗设计方案》。 7、门窗的面积及数量:门窗面积按平方米计算,以武汉创新巨统新型建材有限公司报价清单为准。 注:在合同执行过程中门窗面积及总价,以实际面积计算总价为准(对照附件《门窗设计方案》)。

二.合同金额: 门窗的总价为人民币(大写)元整(RMB: 元),不含税价。 三.交货地点、运输方式及安装: 四.交货期: 乙方收到甲方首付款及书面签字确认的《门窗设计方案》后,35日内完成生产,发货到甲方工地并安装。如因甲方原因推迟发货,乙方不负违期责任。因甲方签字确认时间上的延误,则相应交货期顺延;若遇国家法定节假日,则相应交货期顺延(春节期间顺延25天)。 五.付款方式: 1.合同正式签署后,甲方向乙方支付货款,即:人民币(大写) 元整,。因款项延迟则本合同顺延执行。 2.乙方开收据收本工程货款,如需发票,请加总价6%。 六.售后服务: 1、门窗免费保修三年,五金件免费保修十年(进口)/五年(国产),自验收合格之日起计算,不属产品质量问题或人为因素导致产品损坏的发生费用由甲方自理。超过保修期后,甲方在使用过程中出现的质量问题乙方有义务进行终身维护,相关费用由甲方自理。 注:铝材变形、油漆大面积脱落、玻璃破裂、五金件无法正常使用属产品质量问题。 2、如因甲方未全额付清合同总价的货款,乙方有权不负责售后维修。 七.特别提示: 1、任何承诺或变动皆需要双方书面签字确认,否则视为无效。 2、因门窗属定制类产品,乙方下单至工厂生产后,概不退货。非标准配件部分出现质量问题,只有在维修后仍无法恢复其正常功能的情况下,可予以换货。 3、门窗实际尺寸结合现场相应洞口安装尺寸允许与《门窗设计方案》±3CM差异、

铝合金门窗规格标准

铝合金门窗:http//:https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html, 阳光房设计https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html, 铝合金门窗-规格标准 GB/T 8478-2008《铝合金门》 GB/T 8479-2008《铝合金窗》 GB 5237-2004《铝合金建筑型材》 GB/T 5824-1986《建筑门窗洞口尺寸系列》 JG/T 187-2006《建筑门窗用密封胶条》 JC/T 635-1996《建筑门窗密封毛条技术条件》 JGJ 113-2003《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 75-2003《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 GB50352-2005《民用建筑设计通则》 GB/T 50378-2006《绿色建筑评价标准》 GB50096-1999(2003年版)《住宅设计规范》 GB/T 50362-2005《住宅性能评定技术标准》 GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 JGJ 26《民用建筑节能设计标准》 规格 门窗洞口尺寸应符合GB/T 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。 铝合金门窗有推拉铝合金门、推拉铝合金窗、平开铝合金门、平开铝合金窗及铝合金地弹簧门五种。都有国家建筑标准设计图。每一种门窗分为基本门窗和组合门窗。基本门窗由框、扇、玻璃、五金配件、密封材料等组成。组合门窗由两个以上的基本门窗用拼樘料或转向料组合成其他形式的窗或连窗门。每种门窗按门窗框厚度构造尺寸分为若干系列,例如门框厚度构造尺寸为90mm的推拉铝合金门,则称为90系列推拉铝合金门。 铝合金推拉门有70系列和90系列两种,基本门洞高度有2100、2400、2700、3000mm,基本门洞宽度有1500、1800、2100、2700、3000、3300、3600mm。 推拉铝合金窗有55系列、60系列、70系列、90系列、90一I系列。基本窗洞高度有900、1200、1400、1500、1800、2100mm;基本窗洞宽度有1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。 铝合金平开门有50系列、55系列、70系列。基本门洞高度有2100、2400、2700mm,基本门洞宽度有800、900、1200、1500、1800mm。 平开铝合金窗有40系列、50系列、70系列。基本窗洞高度有600、900、1200、1400、1500、1800、2100mm;基本窗洞宽度有600、900、1200、1500、1800、2100mm。 铝合金地弹簧门有70系列、100系列。基本门洞高度有2100、2400、2700、3000、3300mm,基本门洞宽度有900、1000、1500、1800、2400、3000、3300、3600mm。铝合金型材表面阳极氧化膜颜色有银白色、古铜色。 玻璃品种可采用普通平板玻璃、浮法玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、中空玻璃等。玻璃厚度一般为5mm或6mm。 文章整理:https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html, https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html, 铝合金门窗:http//:https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html, 阳光房设计https://www.wendangku.net/doc/0f5499253.html,

断桥铝门窗达国家A1标准

断桥铝门窗达国家A1标准 导语:断桥铝门窗,采用了隔热断桥铝型材和中空玻璃,具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。断桥铝门窗的热传导系数K值为3W/m2K 以下,比普通门窗热量散失占优2/1,降低取暖费用30%左右,隔声量达29分贝以上,其中水密性、气密性良好,技术性能强,目前断桥铝门窗已达到国家A1类窗标准。 断桥铝门窗的优点: 1:降低热量传导:采用隔热断桥铝合金型材,其热传导系数为1.8~3.5W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;采用中空玻璃结构,其热传导系数为3.17~3.59W/m2·k大大低于普通铝合金型材6.69~6.84W/m2·k,有效降低了通过门窗传导的热量。 2:防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3:节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失◆保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。

4:有益健康:人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度,使其不低于12~13℃,已达到最舒适的环境。 5:降低噪音:采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构,能够有效降低声波的共振效应,阻止声音的传递,可以降低噪音30dB以上。 6:颜色丰富多彩:采用阳极氧化、粉末喷涂表面处理后可以生产RAL 色系200多款不同颜色的铝型材,经滚压组合后,使隔热铝合金门窗产生室内、室外不同颜色的双色窗户。 断桥铝门窗技术性能: 1.断桥铝门窗保温隔热性好。采用隔热型材内外框软性结合,边框采用一胶条,双毛条的三密封形式,关闭严密,气密、水密性能特佳、保温性能优越;窗扇采用中空玻璃结构,使窗户真正显示出隔音、隔热、保温、功能卓越,大量节省采暧和制冷费用,传热系数K值经检测 2.23—2.94w/2K以下,节能效果显着,几年的节能费用足以弥补前期的投资。 2.断桥铝门窗防水功能。利用压力平衡原理设计有结构排水系统,下滑设计斜面阶梯式,设排水口,排水畅通,水密性好。

简单解析铝合金窗窗扇摆放以及窗扇宽度算法

简单解析铝合金窗窗扇摆放以及窗扇宽度算法 简单解析铝合金窗窗扇摆放以及窗扇宽度算法 这是我回答工友的问题,现在将内容转来以方便大家互相学习! 其实,制作铝合金窗户时算材料的方法有很多种,最简单的方法就是使用下料软件。不过再简单的方法也是人做出来的,在还不清楚窗框、窗扇材料算法、尺寸时,先了解窗扇在窗框中摆放位置和大致上所使用的型材型号,那么剩下的事情就比较容易解决了。我管这种方法叫“不求人”。 例题:铝合金3扇推拉窗中大扇上下方尺寸如何计算?中扇和2个边扇加起来一样宽的那种. 中扇边扇上下方公式? PS:按照我的方法,你想要知道公式或者尺寸,那么你得先要清楚在这个框中的窗扇具体都用到哪些型号的型材,你才能得出“不求人”的公式来。 这是我给出的窗扇摆放俯瞰图:当然,窗扇的摆放还远不止我所介绍的这些,我所推荐的是不管学什么、做什么都要做到举一反三。

以下是回答问题的答案: 如你所看到的,不管你怎么安排窗扇的摆放位置,其实质的型材在运用上是没什么变化,有的只是光、勾企《窗扇立柱》的长度发生改变。 选定了窗扇的摆放位置,接下来光、勾企材料的选择以及长度也都有了,就拿你说的三开扇来说。《以B 图中的俯瞰图做说明》 窗扇立柱材料:三开就要用到四根勾企,两根光企。

所使用的型材从左到右依次顺序是:边封-光企-玻璃-勾企勾企-玻璃-光企-边封——外滑道 勾企-玻璃-勾企——内滑道 因为推拉窗运用的是两条滑道的窗框,不管你是将中间的那一扇放在内滑道还是外滑道,所使用的型材没有变化。 接下来开始算尺寸:【窗框总宽度减去<边封×2+光企×2+勾企×2>再加上1-2mm的缝】÷4=左右两边的上下方宽度 左右两边上下方的宽度×2=中间扇的上下方宽度 你按照这个方法先做一个,测试窗扇的紧密度。一般窗扇关闭后的缝隙紧密度应该保持在2mm左右。太大就会使窗扇关闭不紧密。如果边封上有防撞胶条的也要把这个尺寸算进去。 大致上就是这些了,这是一种比较实用的算尺寸的方法,不管什么品牌的窗户都能简单的算出尺寸。所以我把这方法称为“不求人”。 大家有什么好的意见或建议,欢迎大家来讨论!O(∩_∩)O哈哈哈~ 最后,我在这里祝各位身体健康!家庭幸福!前程似锦! Samuel友

铝合金门窗工程施工造价计算

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)的“附录B装饰装修工程工程量清单项目及计算规则”中的“B. 4门窗工程”分别对木门、金属门、金属卷帘门、其他门、木窗、金属窗、门窗套、窗帘盒及窗帘轨和窗台板的工程量计算规则作为统一性规定,但是《建设工程工程量清单计价规范》并没有对门窗工程的造价计算给出具体方法,所以本文对金属门窗之一的铝合金门窗的造价计算进行阐述,同时亦希望以己之“砖”引出门窗技术专家及造价人员之“玉”。 门窗工程作为专业分包工程导致门窗工程造价具有一定的技术性,为了适当降低造价人员对门窗技术的依赖或束缚,将本文所指造价定位在设计概算或施工图预算的层次。 进行门窗工程造价的计算,需耍造价人员理解门窗的基本组成:固定部分、开启部分和固定部分和开启部分的联系—五金件。本人认为对照门窗竣工图对照竣工建筑的门窗以及材料封样件去理解门窗节点不失为一个好方法,因为门窗竣工图和竣工建筑的门窗都易为业主的造价人员所获得或接近,以上提及的资料或材料更易为门窗工程分包商的造价人员所获得。 为加深没有门窗工程造价经历的造价人员对门窗节点的理解,现以平开窗C2418为例对门窗节点进行扼要解释。 节点01为窗固定部分的横剖节点,中空玻璃通过压线固定在窗边框上,框角码的作用是连接横窗边框和竖边框,密封胶条的作用是防止室外雨水或风或灰尘进人室内,同时密封胶条还作为铝合金窗边框和中空玻璃之间的缓冲部件。 节点02为窗开启部分的横剖节点,中空玻璃通过压线固定在窗扇挺上,扇角码的作用是连接横窗扇挺和竖窗扇挺,密封胶条3的作用和密封胶条2相同,密封胶条1的作用是密封作用—防止室外雨水或风或灰尘进人室内,合页的作用是连接门窗的部分框—窗边框和窗的开启扇—窗扇挺,合页为五金件之一。 节点03为窗开启部分的竖剖节点,横中框作为窗固定部分之一。 节点04为窗开启部分的竖剖节点,加强中框亦作为窗固定部分之一,人通过转动窗执手控制铝连杆在窗扇挺的凹槽内上下滑动,从而实现铝连杆上的锁点正对或偏离安装在加强中框上的锁座。当锁点正对锁座时,窗扇锁闭;当锁点偏离锁座时,窗扇可开启。 同理,对于铝合金推拉窗而言,人通过滑轮实现窗扇的推拉,通过窗锁实现窗扇的锁闭;对于地弹门而言,门扇通过地弹簧五金实现开启,门拉手为方便开启关闭门扇而设置,门扇的锁闭则通过地锁或插销实现。(附录1:门窗大样图,附录2:门窗节点图) 为了将复杂问题简单化,现将门窗工程造价的计算分解为以下五个步骤: 1)阅读并理解门窗工程招标文件/谈判文件和方案图/施工图 2)编制门窗材料计算表、型材表、五金表、面板表、密封件表,材料询价 3)人、材、机的计算和汇总 4)分部分项工程量清单计价 5)汇总造价 门窗工程造价计算的思路为明确门窗工程要求,先算材料后取人工工日和机械台班,量价合一而得分部分项工程量清单计价费用,最后汇总得出工程造价。第二个步骤是重点也是难点,往往花费总工作时间的50%以上。 以下分别对五个计算步骤进行阐述