2009-2010《发电厂电气部分》要点 第六章

第六章导体和电气设备的原理与选择(重点!) 1. 了解电气设备选择的一般条件

1、正常工作条件:额定电流、额定电压

额定电压:额定电压>电网额定电压(Ns N U U ≥

额定电流:额定电流>回路最大持续工作电流(max I I N ≥

2、短路条件:热稳定、动稳定 热稳定校验:设备在最严重的短路电流热效应下,发热最高温度不超过最高允许的

温度(k t Q t I ≥

2

,t I 、t 为电气设备允许的热稳定电流和时间,k

Q 短路产生的热效应)

短路计算时间:继电器工作时间pr t +断路器全断开时间br t (P172) 断路器全断开时间br t :固有分闸时间in t +电弧持续时间a t

动稳定校验:设备最高允许动稳定电流大于短路电流(sh es I I ≥

2. 了解电弧的形成与熄灭过程;掌握高压断路器和隔离开关的功能;掌握高压断路器 和隔离开关的选择方法和步骤。看懂例题6-1。P183 1、电弧:

电弧的形成(绝缘介质中中性质点转换为带点质点):

阴极表面发射电子(热电子发射、强电场电子发射)——碰撞游离——热游离

电弧的熄灭:复合+扩散>游离 交流电弧的熄灭条件:电弧电流过零时,弧隙介质强度恢复速度>弧隙电压上升速度

2、高压断路器的功能:

1、 正常运行:设备过线路投入和切出(断开负荷电流)

2、 设备或线路故障时:切出故障回路(断开短路电流)

高压隔离开关:不产生电弧的切换动作(不能用于切换负荷电流和短路电流)

3、高压断路器的选择

(1)额定电压、额定电流

额定电压:额定电压>电网额定电压(Ns N U U ≥

额定电流:额定电流>回路最大持续工作电流(max I I N ≥

(2)开断电流选择 P181 pt Nbr I I ≥

(Nbr I 为额定开断电流,pt I 开断瞬间短路电流周期分量)

开断时间较长时s t 1.0≥:

''I I Nbr ≥(起始次暂态电流)

开断时间较短s t 1.0≤:’

k Nbr I I ≥

(3)关合电流(断路器在闭合短路电流时安全):关合电流大于短路电流最大冲击值

sh Ncl i i ≥

(4)热稳定校验和动稳定校验 k t Q t I ≥2

sh es I I ≥

4、隔离开关的选择(隔离电源、倒闸操作、分合小电流):不能开断和关合电流,所以

不必进行开断电流和关合电流校验

(1)额定电压、额定电流

额定电压:额定电压>电网额定电压(Ns N U U ≥

额定电流:额定电流>回路最大持续工作电流(max I I N ≥)

(2)热稳定校验和动稳定校验 k t Q t I ≥2

sh es I I ≥

3. 了解互感器作用;了解误差及影响误差的因素;掌握互感器的选择方法和步骤;掌 握电流互感器准确级和额定容量的选择;注意计算长度的概念;掌握连接导线截面 的选择方法;掌握电压互感器的容量和准确级的选择,注意互感器和负荷接线方式 不一致时的折算。看懂例题6-2;6-3。 1、互感器的作用:(1)隔离一次和二次设备

(2)将一次回路的大电压大电流变为二次回路的小电压小电流 2、电流互感器误差:1

1

21I I I K f i -=

减少误差的方法:电流互感器在额定一次电流附近运行 电压互感器误差:1

1

21U U U K f i -=

3、电流互感器的准确级和而定的容量

准确级:测量时根据误差的大小划分不同的准确级P186

额定容量N S 2:电流互感器在额定二次电流和额定二次阻抗下运行时二次线圈输出的

容量N N N Z I S 22

22=(其电流已经标准化,一般用阻抗表示,而电流

互感器的误差和二次阻抗有关,负载越大准确度越低。因此同一电流互感器工作于不同的准确级时有不同的额定容量)

4、电流互感器的选择P190

(1)一次侧额定电压和电流:

额定电压:额定电压>电网额定电压(Ns N U U ≥

额定电流:额定电流>回路最大持续工作电流(max I I N ≥

)为了准确度考虑,

尽量接近最大工作电流

(2)准确度:不低于测量仪表的准确度(计费表选0.5级) (3)额定容量:额定容量大于二次侧所接负载N N N Z I S 22

22≥

(4)热稳定和动稳定校验:K N t Q I K ≥

2

1)(

sh es N i K I ≥12

(5)、计算长度的概念:P189

计算长度:仪表到互感器的实际距离、互感器的接线方式

(6)、连接导线截面选择的方法P188

5、电压互感器的选择(容量小/负载阻抗大,近于空载运行)P195 (1)一次侧和二次侧的额定电压:

额定电压:额定电压>电网额定电压(Ns N U U ≥)

(2)电压互感器接线方式:

(3)准确级和额定容量P195

4. 掌握限流电抗器的选择——尤其是普通电抗器。看懂例题 6-4。 (1)普通电抗器:(电路电抗器和母线电抗器)P200 普通电抗器的选择:

(1)额定电压和额定电流

额定电压:额定电压>电网额定电压(Ns N U U ≥

额定电流:额定电流>回路最大持续工作电流(max I I N ≥)

max I 的选择:

当分裂电抗器用于发电厂的发电机或主变压器回路时, 一般按发电机或主变压器额定电流的70%选择;而用于变电站主变压器回路时,取两臂中负荷电流较大者,当无负荷资料时,一般也按变压器额定电流的70%选择。

(2)电抗百分数选择(将短路电流限制到一定的数值)P198

(2)分裂电抗器的选择P199 (3)热稳定和动稳定校验

k t Q t I ≥2

sh es I I ≥

5. 了解高压熔断器的作用。

高压熔断器+高压接触器:F-C 回路 高压接触器:闭合或断开负荷电流

高压熔断器:闭合或断开短路电流

6. 掌握裸导体的选择,看懂例题6-5。注意电动力的计算、长期发热、短时发热等

计算方法在第三章,与第三章内容要结合掌握。

P208

1、导体截面的选择:P204

长期发热允许值计算:

经济电流密度计算:必须满足长期发热的要求

2、电晕电压校验:临界发生电晕的电压低于工作电压

3、热稳定校验P205

4、动稳定校验P205

注意:

1)断路器选择注意要满足开断电流的要求。

2)加装电抗器,往往是为了选用轻型的断路器,在不装电抗器时,断路器"

I Nbr I 。

所以要先选择断路器,再选择电抗器。

3)电流互感器选择时,注意计算长度c L ,若各相均有电流互感器,采用星形接线,则

c L L。

4)导体选择是按长期发热允许电流选择还是按经济电流密度选择,要考虑最大负荷小时数T 等因素。按经济电流密度选择后,还要满足长期发热允许电流的要求。

5)裸导体选择时,若未给出绝缘子跨距,则应根据式6-60(满足该式则共振要求满足),和一般不超过1.5m~2m 的原则选择。衬垫跨距根据式6-65,6-66 选择(从而

满足 ph b al ),同时一般30~50cm设一衬垫。

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

发电厂电气部分第六章习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。 6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与那些因素有关? 答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量的自由电子的缘故。电弧形成过程:⑴电极发射大量自由电子:热电子+强电场发射;⑵弧柱区的气体游离,产生大量的电子和离子:碰撞游离+热游离。电弧的熄灭关键是去游离的作用,去游离方式有2种:复合:正负离子相互吸引,彼此中和;扩散:弧柱中的带电质点由于热运行逸出弧柱外。开关电器中电弧产生与熄灭过程与以下因素有关:⑴电弧温度;⑵电场强度;⑶气体介质的压力;⑷介质特性;⑸电极材料。 6-3开关电器中常用的灭弧方法有那些? 答:有以下几种灭弧方式: 1)利用灭弧介质,如采用SF6气体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。 6-4什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与那些因素有关? 答:弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程为弧隙介质强度的恢复过程。 弧隙介质强度主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压。电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。 6-5电流互感器常用的二次接线中,为什么不将三角形接线用于测量表计?

发电厂电气部分复习

发电厂电气部分复习提纲 第1章能源和发电 1、按使用能源的不同发电厂的分类及各类电厂的特点P13 答:按一次能源的不同发电厂分为火力发电厂(以煤、石油和天然气为燃料)、水电发电厂(以水的位能作动力)、核能发电厂以及风能发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂、潮汐发电厂等。 火电厂的特点:①火电厂布局灵活,装机容量的大小可按需要决定;②发电厂的一次性建造投资少,单位容量的投资仅为同容量水电厂的一半左右;③火电厂耗煤量大;4、火电厂动力设备繁多,厂用电量和运行人员都多于水电厂,运行费高;5、燃煤发电机组由停机到开机并带满负荷需要几个小时到十几个小时,并附加耗用大量燃煤;6、电厂担负调峰、调频或事故备用,相应的事故增多,强迫停运率增高,厂用电率增高;7、火电厂的各种排放物对环境的污染较大。 水电厂的特点:1、可综合利用水能资源;2、发电成本低、效率高; 3、运行灵活; 4、水能可储蓄和调节; 5、水力发电不污染环境; 6、水电厂建设投资较大,工期较长; 7、水电厂建设和生产受河流的地形、水量等条件限制,发电量也受水文气象条件的制约; 8、由于水库的兴建、土地淹没等,给农业生产带来不利,还可能破坏自然界的生态平衡。 核电厂的特点:1、与火电厂比,其回路主系统及其辅助系统的运行和控制较复杂;2、反应堆的堆芯内,核燃料发生裂变反应释放核能的同时,也放出瞬发中子和瞬发r射线;3、核电厂在运行过程中,会产生气态、液态和固态的放射性废物;4、与火力发电厂相比,核电厂的建设费用高,但燃料所占费用较为便宜。 2、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 答:火电厂的电能生产过程:1、燃料的化学能在锅炉中燃烧转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉生产的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称之为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。能量转换过程:燃料的化学能→热能→机械能→电能 3、轻水堆核电厂的分类及其各类的基本原理和特点P14答:分类:、压水堆核电厂;2、沸水堆核电厂 特点:1、压水堆核电厂由于以轻水慢化剂和冷却剂,反应堆体积小、建设周期短、造价较低,一回路系统和二回路系统分开,运行维护方便,需处理的放射性废气、废液、废物少。

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

复习(发电厂电气部分)

1、单母线分段的作用是提高单母线接线的供电可靠性把故障和检修造成的影响局限在一点的围。 2、在单断路器的双母线带旁路母线连接中,设置旁路设施的作用是进出线检修时,可由旁路代替。通过旁路母线供电,从而对出线的运行没有影响。 3、厂用电动机自启动分为空载自启动、失压自启动和带负荷自启动。 4、短路时最大电动力产生于三项导体中的中间相,短路形式为三相短路。 5、电气设备要能可靠工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验动、热稳定性。 6、开关电器的短路热效应计算时间宜采用继电保护动作时间加上断路器的全分闸时间。 7、交流电弧的熄灭条件是电流自然过零后,弧隙介质强度永远高于弧隙恢复电压。 8、屋外配电装置的种类分为普通中型、低型、半高型和高型。 9、成套配电装置分为低压配电屏、低压开关柜和低压动力配电箱、低压照明配电箱。 10、火力发电厂的控制方式可分为主控制室控制方式和单元控制式控制方式。 11、绘制展开图时一般把整个二次回路分成交流电流回路、交流电压回路、直接操作回路、信号回路等几个组成部分。 12、中央信号包括预告信号和事故信号。 13、在电气主线接中母线的作用是汇总电能和分配电能。 14、接地隔开开关的作用是控制和保护电器。 15、外桥接线适用于线路短,变压器需频繁切换或有穿越功率通过的场合。 16、大型火力发电厂的厂用电电源包括厂用工作电源、厂用备用电源、事故保安电源及交流不停电电源。 17、厂用电动机自启动分为空载自启动、失压自启动、带负荷自启动三类。 18、六氟化硫断路器采用sf6气体作用灭弧介质。 19、隔断开关的主要用途是隔离电压和操作倒闸 20、发热对电器产生的不良影响包括使机械强度下降、接触电阻增加和绝缘性能降低。 21、电流互感器产生误差的根本原因是存在激磁电流I0 22、在双灯控制的断路器控制电路中,红灯亮平光表示断路器处于合闸状态。同时起到监视跳闸电源和红灯回路是否完好的作用。绿灯亮平光表示断路器处于跳闸状态,同时起到监视合闸电源和绿灯回路是否完好的作用。 23、断路器与隔离开关操作之间的操作闭锁分为机械闭锁和电气闭锁。 24、自动空气开关是低压开关电器中功能较完善的一种,它可以实现过负荷和欠电压保护功能,同时还可实现瞬时短路保护功能。 25、无母线电气主接线的形式有桥形接线、多角型和单元接线。 26、室配电装置中,母线一般布置在配电装置上部,其布置形式有水平、垂直和三角型三种。

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

发电厂电气部分 复习 第六章

2009-2010《发电厂电气部分》要点 第六章 第六章导体和电气设备的原理与选择(重点!) 1. 了解电气设备选择的一般条件 1、正常工作条件:额定电流、额定电压 额定电压:额定电压>电网额定电压(Ns N U U ≥ ) 额定电流:额定电流>回路最大持续工作电流(max I I N ≥ ) 2、短路条件:热稳定、动稳定 热稳定校验:设备在最严重的短路电流热效应下,发热最高温度不超过最高允许的 温度(k t Q t I ≥ 2 ,t I 、t 为电气设备允许的热稳定电流和时间,k Q 短路产生的热效应) 短路计算时间:继电器工作时间pr t +断路器全断开时间br t (P172) 断路器全断开时间br t :固有分闸时间in t +电弧持续时间a t 动稳定校验:设备最高允许动稳定电流大于短路电流(sh es I I ≥ ) 2. 了解电弧的形成与熄灭过程;掌握高压断路器和隔离开关的功能;掌握高压断路器 和隔离开关的选择方法和步骤。看懂例题6-1。P183 1、电弧: 电弧的形成(绝缘介质中中性质点转换为带点质点): 阴极表面发射电子(热电子发射、强电场电子发射)——碰撞游离——热游离 电弧的熄灭:复合+扩散>游离 交流电弧的熄灭条件:电弧电流过零时,弧隙介质强度恢复速度>弧隙电压上升速度 2、高压断路器的功能: 1、 正常运行:设备过线路投入和切出(断开负荷电流) 2、 设备或线路故障时:切出故障回路(断开短路电流) 高压隔离开关:不产生电弧的切换动作(不能用于切换负荷电流和短路电流) 3、高压断路器的选择 (1)额定电压、额定电流 额定电压:额定电压>电网额定电压(Ns N U U ≥ ) 额定电流:额定电流>回路最大持续工作电流(max I I N ≥ )

发电厂电气部分考试复习知识总结资料讲解

发电厂电气部分考试复习知识总结

能源分为一次能源和二次能源。 一次能源:是指自然界中现成存在,可直接取得和利用而又不改变其基本形态的能源,例如煤炭,石油,天然气,水能,风能等。 二次能源:是指由一次能源经加工转换成的另一种形态的能源产品,例如电力,蒸汽,煤气,焦炭,汽油等,它们使用方便,易于利用,是高品质的能源。 1.发电厂分为火力发电厂,水力发电厂,核能发电厂,其他形式。 2.火力发电厂按输出能源分为:凝汽式发电厂和热电厂。 3.电气接线分为一次接线(电气主接线)和二次接线。 4.一次设备:通常把生产,变换,输送,分配和使用电能的设备称为一次设 备(如发电机,变压器,断路器)。 5.二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量,控制,监视,起保护 作用的设备,称为二次设备。 6.电气主接线又称一次接线。 7.配电装置:根据电气主接线的要求,由开关电器,母线,保护和测量设备 以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为配电装置。 8.配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置(又称为发电机 电压配电装置)和屋外配电装置(又称为高压配电装置)。 9.发热分类:(解答题) 10.长期发热:是由正常运行时工作电流产生的。 11.短时发热:是由故障时的短路电流产生的。 12.为了保证导体可靠的工作,需使其发热温度不得超过一定的限值,这个限 值叫做最高允许温度:导体的正常最高允许温度,一般不超过70摄氏度,计日照80C,镀锡85C,镀银95C。硬铝200°C ,硬钢300°C 13.载流量计算(计算题)公式69页,3-20,3-21 14.短路发热:是指短路开始至短路被切除为止很短一段时间内导体发热的过 程。 15.目的:就是确定导体的最高温度。 16.短路发热计算题公式:72页3-26,3-30 172页例题3-2仔细看. 17.电动力的概念:电动力是磁场对载流导体的一种作用力。(可应用毕奥— 沙瓦定律法计算) 18.电动力有计算题,78页,公式3-44。 19.最大电动力在中间相(或B相)。 20.校验导体和电器设备的的动稳定应以三相短路时中间相所受到的电动力为 准。 21.电气主接线要求(填空题):可靠性,灵活性,经济性。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

智慧树知到《发电厂电气部分》章节测试答案

智慧树知到《发电厂电气部分》章节测试答案第一章 1、下列几种类型的发电厂中,哪一种的效率最高()。 A:低温低压 B:中温中压 C:高温高压 D:超临界 正确答案:超临界 2、下列几种发电厂中,哪种类型的发电厂的效率最高()。 A:凝气式火电厂 B:热电厂 C:燃气-蒸汽联合循环 D:垃圾发电厂 正确答案:燃气-蒸汽联合循环 3、三峡水电站属于()水电站。 A:引水式 B:坝后式 C:河床式 D:抽水蓄能 正确答案:坝后式 4、抽水蓄能电站的作用有()。 A:调峰

B:填谷 C:调频 D:调相 正确答案:调峰,填谷,调频,调相 5、下列设备中,属于一次设备的是()。 A:载流导体 B:继电保护及自动装置 C:测量仪表 D:控制和信号设备 正确答案:载流导体 第二章 1、在送电操作时:应该先合隔离开关,后合断路器? A:对 B:错 正确答案:对 2、辅助二次绕组(开口三角形接线)用于大电流接地系统的接地保护时,每相辅助二次绕组的额定电压为100V? A:对 B:错 正确答案:对 3、电压互感器的准确级是根据电压误差的大小划分的。 A:对 B:错

正确答案:对 4、高压断路器按照灭弧介质不同可分为油断路器,压缩空气断路器,SF6断路器和真空断路器。 A:对 B:错 正确答案:对 5、开关断开时产生电弧的原因是强电场发射和热电子发射。 A:对 B:错 正确答案:对 第三章 1、对于Ⅰ组母线分段,Ⅱ组母线不分段的双母线分段接线。如果Ⅰ组母线工作,Ⅱ组母线备用,它具有单母线分段接线特点。当某段母线故障,可将故障段母线上的所有支路倒至备用母线上,则此时() A:它具有双母线接线的特点 B:它具有双母线带旁路母线接线的特点 C:它具有单母线接线的特点 D:它仍然具有单母线分段接线的特点 正确答案:D 2、具有三条进线与三条出线时,采用3/2接线和双母线接线比较() A:3/2接线多用于一台断路器 B:3/2接线多用于二台断路器 C:3/2接线多用于三台断路器

发电厂电气部分章复习

发电厂电气部分章复习 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

《发电厂、变电站电气部分》5~10章习题填空题: 1.根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为配电装置。 2.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为小电流接地系统。 3.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为大电流接地系统。 4.为保证导体可靠工作,须使其发热温度不得超过一定限值,这个限值叫做最高允许温度。 5.导体发热计算是根据能量守恒原理计算的。 6.导体的发热主要来自导体电阻损耗的热量。 7.导体短路时发热的计算目的是确定导体短路时的最高温度。 8.短路电流通过导体时产生的热量几乎全部用于使导体温度升高。 9.载流导体位于磁场中受到磁场力的作用,这种力被称作电动力效应。 10.平行布置的三相导体,发生三相短路时最大电动力出现在中间相上。 11.厂用电量占发电厂全部发电量的百分数称为厂用电率。 12.厂用工作电源因事故或检修而失电时,能替代工作电源的是备用电源。. 13.大型火电厂备用电源备用方式是明备用。 14.发电厂厂用电系统接线通常都采用单母线分段接线方式。 15.发电厂的厂用电源,除应具有正常的工作电源外还应设置备用电源、起动电源和事故安保电源。 16.一般电厂中都以启动电源作为备用电源。 17.为保证厂用电系统供电的可靠性,高压厂用母线均采用按锅炉分段的原则将母线分成若干段。 18.设计电厂备用工作电源时需要考虑的自启动包括失压自启动。空载自启动。带负荷自启动。 19.发电厂用电动机自启动校验可分为电压校验和容量校验。 20.载流导体选择的一般条件主要有两点:(1)按正确工作条件选择额定参数;(2)按短路校验热稳定和动稳定。

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

发电厂电气部分 习题集 华北电力大学

目录 第一章能源和发电 (1) 第二章发电、变电和输电的电气部分 (2) 第三章导体的发热与电动力 (3) 第四章电气主接线 (4) 第五章厂用电 (5) 第六章导体和电气设备的原理与选择 (6) 第七章配电装置 (7) 第八章发电厂和变电站的控制与信号 (8)

第一章能源和发电 1-1 人类所认识的能量形式有哪些?并说明其特点。 1-2 能源分类方法有哪些?电能的特点及其在国民经济中的地位和作用? 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 1-6 核能发电厂的电能生产过程及其特点? 1-7 发电厂和变电站的类型有哪些? - 1 -

第二章发电、变电和输电的电气部分2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同? 2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。 2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。 2-9 简述高压直流输电的基本原理。 2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。 2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些? 2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。 - 2 -

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

发电厂电气部分复习题1

,电气设备复习题1 一、填空 1、电弧产生的四个阶段为强电场发射热电场发射碰撞游离热游离 2、断路器常见的4种类型有油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、和真空断路器。 3、对断路器的6个基本要求有可靠性、开断能力、快速动作、重合闸、结构简单、和经济合理 4、电流互感器的4种接线型式分为一相式接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线、和三相星形接线 5、在配电装置中的母线,应根据具体使用情况按下列7个条件选择和校验,即:母线材料、截面形状和布置方式、母线截面尺寸、电晕、热稳定、动稳定和共振频率。 6、直流电弧和交流电弧中,将长电弧分割成短电弧灭弧室利用了近阴极效应 的原理。 7、隔离开关与断路器操作时应满足的原则是隔离开关先通后断。 8、短路电流的冲击值主要是用来检验设备的动稳定。 9、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是保证人身设备安全。 10、导体和电器在运行中常遇到两种工作状态,即:正常工作状态、短路工作状态 11、高压断路器的选择和校验项目有7项,分别是:型式和种类、额定电压、额定电流、开断电流、额定关合电流、动稳定、热稳定。 12、导体正常运行的发热按照温度考虑,设备正常运行的发热按照电流考虑。 二、不定项选择(10分): 1、SF6断路器中SF6气体的作用是。 A 传导 B 增压 C 绝缘 D 灭弧 2、隔离开关的作用是 A 断路保护 B 等点位操作 C 隔电保安 D 汇集电流 3、隔离开关不允许在时自动脱落,应以闭锁。 A 开路 B 短路 C 正常运行 D 操作过程 4、可以断开正常负荷电流,不能断开短路电流 A 断路器 B 隔离开关 C 负荷开关 D 熔断器 5、中性点直接接地系统发生单相接地故障时, A 中性点电压为零 B 非故障相电压为线电压 C 断路器需立即跳闸 D 接地点没有电流 6、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是。 A 提高测量精度 B 确定测量范围 C 防止二次过负荷 D 保证人身安全 7、电流互感器二次侧 A 严禁短路 B 可接功率表

发电厂电气部分期末试卷

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

姚春球版《发电厂电气部分》习题及参考答案

姚春球编《发电厂电气部分》教材 计算题参考答案 第二章 P62 15. 0266.00=R Ω,14.1=s K ,3 1003.0-?=R Ω/m ,18.0==r c F F m 2 /m ,05.46=c Q W/m ,04.58=r Q W/m ,7.1862=I A 。 16. 1.1=k t s ,78.699==p k Q Q (kA)2 ·s ,16 1048.0?=i A J/(Ω·m 4 ),161055.0?=f A J/(Ω·m 4 ),f θ=75℃<200℃,满足热稳定。 17. 6 1067.1-?=J m 4 ,8.17=m kg/m ,1602.3661>=f H Z ,β=1,86.4942max =F N 。 18. 8625==w w I I & A ,0703.0=s T s ,ο &4.1778616j s e I -==A ,ο &4.87390j r e I -=A 。 19. 开断各种短路故障,工频恢复电压有效值、工频恢复电压最大值、恢复电压最大值分别为: 开断单相接地短路: )(01.127kV , )(62.179kV , )(43.269kV ; 开断三相不接地短路,首先开断相: )(52.190kV , )(43.269kV , )(145.404kV ; 开断三相接地短路,首先开断相: )(12.165kV , )(51.233kV ,)(27.350kV 。 开断两相短路,首先开断相: )(12.165kV , )(48.233kV ,)(21.350kV 第四章 P186 12. 2台主变,110kV 侧初期采用内桥接线,终期发展为单母线分段接线;10kV 侧采用单母线分段 接线。主接线图(略)。max max 7.0S S ='=,可选择SF7-16000/110变压器。 13.需设10kV 发电机电压母线, 2×50MW 发电机接于10kV 母线上,且采用工作母线分段的双母线(双母三分段),母线分段及各电缆馈线均装设普通电抗器,母线上设2台主变T1、T2与220kV 系统联系; 200MW 发电机采用发电机-双绕组变单元接线,直接接于220kV 母线,采用可靠性高的SF 6断路器及双母线接线(当采用其他型式断路器时,则采用双母线带旁路接线)。主接线图(略)。 T1、T2,三种情况计算结果为: N S ≈ MVA 、 MVA 、 MVA ,可选择SFP 7-50000/220变压器。T3选择:N S ≈ MVA ,可选择SFP 7-240000/220变压器。 14. 47.1947=I AC 万元, 61.1858=II AC 万元,第二方案为最优方案。 第五章 P224 12.选择计算如下表 13.0825.0*=t x ,847.01*=U >80%,给水泵能正常启动。 14.088.0*=t x ,728.01*=U >65%,满足自启动。 15.高压厂用母线电压校验:1045.0*=t x ,%6579.01*>=U ;对最大负荷的低压厂

《发电厂电气部分》复习大纲

《发电厂电气部分》复习大纲 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 火电厂的分类: (1)按燃料分:燃煤发电厂,燃油发电厂,燃气发电厂,余热发电厂,利用垃圾和工业废料作为燃料的发电厂。 (2)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 (4)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 / (5)按发电厂总装机容量的多少分:小容量发电厂,中容量发电厂,大中容量发电厂,大容量发电厂。 水力发电厂的分类: (1)按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,备用,调频,调相。 3、发展联合电力的效益 ; (1)各系统间电负荷的错峰效益。 (2)提高供电可靠性、减少系统备用容量。 (3)有利于安装单机容量较大的机组。 (4)进行电力系统的经济调度。 (5)调峰能力互相支援。 4、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程 P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 。 5、水力发电厂的基本生产过程

发电厂电气部分试题

一、填空题(本大题共11小题,每空 1 分,共12 分) 1.在电气主接线中,旁路断路器的主要作用是(检修线路断路器时保证该回线路不停电) 2.三相输电线路水平布置,流过三相短路电流,(中间)相电动力最大。 3.电气一次设备中,具有开断、接通负荷电流和断开短路电流的开关电器是(断路器) 4.目前,在我国占比例最大的发电厂类型是(火力发电厂) 5.电气主接线中母线的主要作用是(汇集和分配电能) 6.发电厂的厂用电系统的接线通常采用(单母分段)接线形式,并且是按(炉)分段。 7.进行导体短时发热计算的主要目的是确定(导体可能的最高温度) 8.电力系统中,进行一次系统和二次系统间联系的主要元件是(互感器) 9.屋内配电装置电抗器的布置可以采用垂直布置,布置时应将(B )相放在上下两相中间 10.可以将一组母线与另一组母线重叠布置的屋外配电装置的类型是(高型) 11.(汽轮)发电机可以异步运行15-30分钟 二、判断题(本大题共12小题,每小题 1 分,共12 分) 1.自耦变压器的效益系数表明其经济效益,效益系数越大,说明其经济效益也越大。 (×) 2.内桥式接线比较适合于有穿越功率流经本厂的场合。 (×) 3.500kV以上电压等级经常采用3/2接线方式,当串数多于3串以上必须采用交叉接线 (×) 4.在火电厂中厂用备用电源经常采用暗备用方式,而水电厂经常采用明备用方式。 (×) 5.隔离开关只能隔离电压,不能关合非常小的电流 (×) 6.引起发电机过励磁的直接原因是电压降低、频率上升 (×) 7.用熔断器保护的电器,其热稳定时间由熔断时间保证,故可不验算热稳定。 (√ ) 8.减弱游离过程,加强去游离过程,有利于电弧的熄灭。 (√ ) 9.断路器开断中性点不接地系统的三相短路,通常后续开断相的工频恢复电压比首先开断相的高。 (×) 10.电流互感器的一次绕组的电流主要由其二次绕组的电流大小决定。 (×) 11.同步发电机的非正常运行和特殊运行都可以长时间运行。 (×) 12.同一台电流互感器使用在不同的准确级下,会有不同的额定容量。 (√ ) 三、简答题(本大题共11 小题,每小题 5 分,共55 分) 1、什么是变压器的热老化定律?

相关文档
相关文档 最新文档