文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈农村配电变压器的安装

浅谈农村配电变压器的安装

浅谈农村配电变压器的安装
浅谈农村配电变压器的安装

浅谈农村配电变压器的安装

1配电变压器的安装原则

(1)农村公用配电变压器应按照“小容量、密布点、短半径”的原则进行安装和改造。尽量采用多台分布的小容量配电变压器,避免单台大容量配电变压器,以免引起供电范围过大,低压线路用电半径过长。宜选用节能型低损耗变压器。

(2)做好负荷的统计分析。根据三相动力和单相负荷、最大的电动机容量,以及近年来电力发展规划等选择配变。根据负荷的性质和用电要求,来确定是否安装专用变压器,以适应客户生产用电需要。

(3)合理选择配电变压器的容量和安装位置,使其在经济条件下运行。在正常情况下负荷不低于配电变压器容量的40%,不高于配电变压器容量的80%,既不轻载,也不超载运行,以实现配电变压器的经济运行,并降低电能损耗,提高利用率和使用寿命。

农村配电变压器的容量应根据农村电力发展规划选定,一般按5年考虑。如果电力发展规划不太明确或实施的可能性波动很大,可使用容载比法选择,即依据当年的用电情况按下列公式确定配电变压器容量

S = RsP

式中 S——配电变压器在计划年限内(5年)所需容量,kVA;

Rs——容载比,一般取1.5~2.0;

P——一年内最高用电负荷,kW。

2配电变压器的安装位置

(1)配电变压器的安装位置应符合下列要求:靠近负荷中心或重要负荷附近,向四周辐射供电;避开易燃、易爆、污秽严重等对绝缘、设备、导线有害的场所;避开地势低洼地带和易受洪水冲刷的场所;高、低压进出线方便;便于安装、施工和更换、检修设备。山区尤其应注意:配电变压器忌安装在雷区地带、树木旁、河边水库坝下、桥边等处。

(2)正常环境下配电变压器宜采用柱上安装或屋顶式安装,新建或改造的非临时用电配电变压器不宜采用露天落地安装方式。下列电杆不宜装变台:转角杆、分支杆、交叉路口的电杆;设有接户线或电缆、线路开关设备的电杆。

3 配电变压器的安装方式

(1)柱上安装。柱上安装是将配电变压器安装在电杆构架上,具有安全和占地面积小等优点。根据运行经验,考虑变台强度稳定性及二次侧电气设备的选配,超过400kVA的配电变压器不宜采取柱上安装。柱上安装有单柱式和双柱式两种。单柱式变台结构简单、施工方便、节约材料,适用于装设一台配电变压器,其容量一般不超过30kVA。双柱式变台适用于装设50~315kVA的配电变压器。安装时应注意:台架应有足够的机械强度和承受荷重,最少能承受设备和人员;台架底部距地面不应小于2.5m;安装配变后,变台的平面坡度不大于1/100;在变台的明显位置安装安全警示标志。

(2)落地式(地台)安装。在环境许可及保证公共安全的条件下,采用落地式(地台)安装可降低投资,一般在偏远郊区采用这种安装方式。变台采用砖或石块砌成,台高为2~2.5m,台面的大小根据变压器的容量确定,采用钢筋混凝土楼板,将配电变压器置于其上。安装好配电变压器后,其四周应留有维修空间。

安装在室外的落地式配电变压器,四周应装设安全围栏,围栏的设计和围栏与带电部分间的安全净距,应符合《高压配电装置设计技术规程》要求。围栏高度不低于 1.8m,栏条间净距不大于0.1m,围栏距配电变压器的外廓净距不应小于0.8m,各侧悬挂“有电危险,禁止入内”等类型的安全警示牌。还应注意防洪,配电变压器底座基础应高于当地最大洪水

位,但不得低于0.3m。

(3)室内安装。容量在315kVA以上的配电变压器宜采用室内安装。安装要求如下:配电室门窗应密合,有防雨措施,有良好的自然通风条件;应在通风孔上装设遮护网防止小动物进入室内,尤其南方地区蛇类较多,蛇容易穿过网孔爬入室内,因此遮护网防护等级宜为IP3X级,IP3X级即防止直径大于2.5mm的固体异物进入;配电室必须耐火,耐火等级为1级;配电变压器外廓距墙壁和门的最小净距不小于表1规定。

4配电变压器安装的技术要求

(1)容量在500kVA及以上的配电变压器,应设置柱上断路器、SF6开关等负荷开关,上方装设一组跌落式熔断器作为短路保护及检修时的明显断开点。

(2)安装设备各部位应牢固,布线整齐合理,电气距离符合要求。配电变压器高、低压套管接线必须采用铜、铝设备线夹。引下线、引上线和母线,均应拉紧,绑牢,宜采用多股绝缘线,可防止断线事故和在长期运行中防止松动,其截面应按配变额定电流选择,但不应小于16mm2。

(3)配电变压器的高、低压侧应安装熔断器,高压熔断器的装设高度,对地面的垂直距离不宜小于4.5m,低压熔断器的装设高度,对地面的垂直距离不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离:高压熔断器不就小于0.5m,低压熔断器不应小于0.2m。

(4)配电变压器熔丝的选择应按照规定要求:容量在100kV A及以下者,高压侧熔丝按配电变压器容量额定电流的2~3倍选择;容量在100kV A以上者,高压侧熔丝按配电变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。低压侧熔丝(片)按低压侧额定电流选择。

(5)配电变压器应装设防雷装置,其接地线应与配变二次侧中性点及配变金属外壳连接在一起共同接地。接地电阻应符合规程规定,容量在100kVA以下者,其接地装置的接地电阻不应大于10Ω;容量在100kVA及以上者,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω。通过耕地的线路,接地体应埋设在耕作深度以下,且不宜小于0.6m。熔断器、避雷器、配变的接线柱与绝缘导线的连接部位,宜进行绝缘密封。

电力变压器安装工艺标准

电力变压器安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2主要机具: 2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,

钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误。

干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表表2.1.4

均符合设计要求。 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建作,安装单位配合)。 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅道。 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正

最新10KV变压器安装施工工艺

1、变压器安装 1)变压器本体安装 (1)变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。 (2)采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准确使用变压器油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中,在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停留。 (3)变压器就位采取人力搬运和铺设枕木、槽钢轨道就位等方法。 较大容量变压器,采取铺设枕木、槽钢轨道就位,枕木、槽钢轨道铺设必须平稳牢固,在变压器两侧和后部以铁钎子或木棒撬变压器的底盘,沿槽钢轨道向基础方向移动到位,或在变压器室里墙根部设牵引钩,用钢丝绳将变压器底部绑扎牢固,用手拉葫芦将变压器从槽钢轨道上由门外向室内牵引到位。在就位移动时不宜过快,不得发生碰撞及不应有严重的冲击和震荡,以免损坏绝缘构件。就位移动时要有防止变压器滑出轨道和倾倒的措施,做好变压器基础保护工作,要设专人指挥,统一信号,用力均匀,速度要缓慢,互相协调。 (4)装有滚轮的变压器在就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定或将滚轮拆卸。 (5)油浸变压器应安装稳固,底部用枕木垫起离地,必要时加装防震胶垫,以降低噪声;用垫片对变压器的水平度、垂直度进行调整。 (6)变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;套管压线螺栓等部件应齐全,且安装牢固;储油柜油位正常,外壳干净。 (7)装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有 1.0%~1.5%的升高坡度;储油柜阀门必须处于开启状态;气体继电器安装前应经检验合格。 2)一次接线作业 (1)变压器进出线的支架按设计施工,牢固可靠,标高误差、水平误差均不大于5mm,与地网连接可靠。 (2)高、低压电缆(含插接式母线)沟进出口应进行防火、防小动物封堵。 (3)电缆终端部件及接线端子符合设计要求,电缆终端与引线连接可靠,搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。变压器与插接式母线连接必须是软连接并应留有裕度。 (4)变压器本体接地线截面不小于中性线截面1/2,最小不能少于70mm2。 (5)油浸变压器箱体保护接地、变压器中性点接地线分别与电房主接地网独立连接,接

安装配电变压器标准作业流程通用范本

内部编号:AN-QP-HT126 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安装配电变压器标准作业流程通用范 本

安装配电变压器标准作业流程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1批准工作、接受施工任务 施工班组根据设备电压等级向主管部门办理批准工作手续,并接受施工任务。主管部门应以书面形式批准工作。 2现场勘察 (1)、由现场施工负责人、施工技术人员进行现场勘察,做好勘察记录,确定现场作业危险点及控制措施,制定施工方案。

(2)、现场勘察的内容:查看施工作业的现场条件和环境,如施工运输道路,青苗损毁及赔付等。 3召开班前会 施工作业开始前,由现场工作负责人召开全体施工人员会议,进行技术交底和安全交底,分配工作任务。 (1)、技术交底:由现场工作负责人向全体施工人员交代施工方案、施工工艺质量要求、作业注意事项。 (2)、安全交底:由现场工作负责人向全

浅谈配电变压器最佳容量的选择方式

浅谈配电变压器最佳容量的选择方式 发表时间:2017-01-20T16:51:58.617Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:蔡成 [导读] 通过对住宅负荷不同季节的数据测量,给出了目前配电变压器负荷率的一般情况。 (阳江市阳东区东电安装维修有限公司广东阳江 529500) 摘要:通过对住宅负荷不同季节的数据测量,给出了目前配电变压器负荷率的一般情况,对变压器的最佳负荷率进行推导,通过给定的负荷曲线找到实际情况下最佳的变压器容量,并对变压器损耗计算过程中需要的年最大负荷利用小时数进行了研究,分析结果可以为设计过程中变压器容量选择提供参考。 关键词:配电变压器;最佳容量;选择方式 引言 配电变压器容量选择是一个多目标多变量决策的过程,是一项要注重技术性、经济节能性为一体的综合性技术难点,配电变压器容量的选择需要以经济运行为前提,因此进行容量选择时,要注重对经济容量选择的优化作用。随着国内外变压器技术制作水平的不断提高,加之对新型材料的应用,传统的容量选择计算方法对现有的变压器设备已不再适用,本文阐述了对配电变压器最佳容量选择方法的几点意见,望给变压器最佳选择上,建立起一种更加合理有效的最佳容量选择方法。 一、配电变压器最佳选择的重要性 配电变压器的电能转换效率与其损耗成反比,要增强配电变压器运行的效率,就要做好其损耗的工作。配电变压器损耗主要由空载损耗和负载损耗构成,两者之和称为变压器总损耗。 配电变压器是电网分配中的最后一级变压器,配电变压器不单单是转换电压的零部件,还在电网中起到分配电压的关键性作用,所以,在电力系统中,配电变压器的数量比较多,其容量也较大,因此,配电电网中的配电变压器的能量损耗在电网中的能量损耗也较多。 若配电网络中的配电变压器的容量选择出现问题,会使得整个电网中的配电变压器能消耗变大,进而造成电网中的电压其成本投入过多,甚至使得变压器的空载损耗增加。若电网中的配电变压器的容量选择比正常值偏小,则会使得配电网络中的配电变压器经常处于空载运行的状态,最终影响变压器的使用寿命,进而造成变压器的空载损耗大于正常值。所以,配电变压器的选型对于电网的长久运行至关重要,需要得到大家的重视。合理实施电网中的配电变压器的容量选择,会使得配电网保持安全性、经济性运行。 二、配电变压器的容量选择方法及经济负荷率的研究 在我国各行各业的发展刺激下,我国电力行业的发展需要逐渐满足人们生产生活的需要,因此被依赖的程度也逐渐增大。一旦在生产的过程中出现停电现象,将会给人们的生产带来严重的影响,最终导致不可估量的经济损失。本文旨在考虑变压选择过程中的变压器节能损耗,在变压器的经济性基础上探讨变压器的容量优化和配置,给相关的从业人员提供一定的帮助。 对一台给定的变压器,其运行效率与功率因数和负荷率有关,且认为功率因数固定不变。我们对变压器在最高的运行效率时的负荷率进行分析,当变压器的空载损耗等于负载损耗时,有最高的变压器效率但是,实际中的变压器负荷随时间变化而变化,即配电变压器的负荷率是时间的函数,并不是任意时刻变压器的负荷率都是定值。因此,计算变压器年电能损耗时,须考虑到负荷曲线(即不同时间时的负荷值)对变压器经济负荷率的影响考虑无功功率对变压器损耗的影响,在变压器的实际运行过程中要消耗无功功率,还应计及无功功率对系统的影响,用无功经济当量来衡量,将无功功效损耗折算成有功损耗。 当前进行变压器的容量选择办法比较多,常见有负荷系数法、变压器电能损耗最低发以及变压器总拥有费用法等。其中,变压器选择的符合系数法是根据当前电网中的规划期间内部的符合情况,根据容量选择比理论计算负荷标称的变压器容量进行配电变压器的选择,这种办法使用起来虽然比较简单,但是不能在选择变压器的过程中即考虑变压器的投资效益,又仔细地参考变压器的损耗情况等变压器的使用经济效益,所以不能符合变压器的节能损耗的运行需要。 电能损耗最小法来进行变压器的选择时,不能充分的考虑变压器的投资情况,因此电能损耗最小的办法来选择变压器的容量具有一定的局限性。而总拥有法在进行变压器的选择时需要考虑较多的因素,比如变压器的投资情况、变压器的运行和维护以及变压器的损耗等,总拥有法在使用的过程中需要计算的过程比较繁琐,在具体的工业操作中并不推荐。除此之外,还有很多变压器的选择办法,这些办法综合了变压器的基础线则办法,通过优化的理论计算和实际的生产搭配使得变压器的选择更加具有科学性。 三、配网变压器的容量优化和配置方法 电网在选择比较配电导线时,若选择的配电导线截面积比较大,则电线铺设的投资就比较大,但是电线在运行的过程中需要的损耗则比较小,若选择的配电导线的截面积比较小,则电线铺设的投资也相对较少,因此配电导线的损耗也相对较低。所以,在配电线的选择则需要考虑导线的横截面积,又需要保证导线的投资较低,是一个较为复杂的过程。在实际的工程建设中,截面导线密度的办法不单单具有一定的科学性还需要具备合理性和经济性,所以十分的便捷。所以,在进行变压器的容量确定的过程中也需要兼顾变压器的投资效益和变压器的运行成本。 本文对变压器的损耗费用进行科学模型的建立,最终找寻具有经济效果的电流密度变压器容量参数的选择,并以此提出较为合适的变压器最佳配置,同时提出配置负载率的理念。把变压器的配置负载率理解成台区规划的最大负荷位于功率和台区配变总安装容量的比值,具体的公式如下所示:γ=SL/ST,其中γ、SL、ST分别是配置负载率、台区负荷的最大视在功率以及总安装量。在实施电网的规划建设时,需要综合分析变压器的投资和损耗以及变压器在投入使用过程中的停电损失,并根据实际的运行效果,得出年费用最小时的安装配变容量值,最终得出最好的配置负载率的值。 四、配电变压器的配置投资分析 在进行配电台区的建设投资费用分析时,需要利用传统的现行模型进行分析,根据现行模型最终得出配电台区的造价以及配电台区的容量二者之间的联系。每座配电台区的搭建成本和配电台区的容量具有线性关系,而配电台区的容量则是配电台区中的变压器数量和每台变压器的容量乘积。配电台区在运行过程中的维护费用具有以下关系。F=KZ,其中K为配电台区的维修概率,而Z则是配电台区的投资成

配电变压器的选用

配电变压器的选用 目前,在国内建设的配电系统中,为了保障整体电力管网的安全运行,一般会根据技术标准与设计要求在配电工程中选择和安装相适应的变压器,起到继电保护的作用。变压器是配电系统的基础设备之一,具有变阻抗、变压、变流等多方面的作用。在配电系统中,根据变压器的容量和重要程度设置性能良好、可靠的继电保护装置,对保障整体及局部配电系统的安全、稳定运行都具有深远的意义。 1、配电工程中变压器的选择 1.1 变压器型号的选择在配电工程的建设过程中,变压器型号的选择对于T程的质量和稳定性具有重要的影响。变压器的型号选择要综合分析配电线路负荷的类型、大小、分布情况等因素,并且结合配电线路建设的具体要求。在国内传统的配电工程建设中,变压器的型号选择普遍缺少对于配电线路运行中各类数据的科学分析和计算,导致配电线路中不稳定因素及能源浪费的现象客观存在。随着现代电力技术的不断发展以及各类新型变压器的研发与应用,对于变压器型号的选择更要坚持科学、合理、实用的原则,并且根据配电线路的供电

范围,最终确定变压器的容量。在我国城乡配电工程建设中,变压器容量的选择一般是根据实际负荷及5~l0年电力发展计划来选定。 1.2 变压器台区位置的选择配电工程中变压器台区位置的选择是否合理关系到电压的输送质量、线路的运行状态等问题。在变压器台区位置的选择中应坚持综合考虑、从实际出发的基本原则,并且保证尽量降低线损和工程投资。在城乡配电工程的建设中,变压器台区位置的选择具有一定的差异性。城市配电工程中,变压器的台区位置应满足线路末端电压降不大于4%,市区不超过250m,繁华地区不宜超过150。农村配电工程中,变压器的台区位置则要依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。 2、配电工程中变压器安装的要点分析 2.1 变压器的整体定位和安装电力T程技术人员要经过精密的测量和定位后才能确定变压器的安装位置。配电丁程中变压器的体积、重量一般都比较大,需要运用大型的起吊装置才能将其搬运到变压器室内。当变压器就位后,安装技术人员应根据安装罔纸对其距墙尺寸和方位进行反复测量,距门距离应控制在800~l 000mm,横向距墙距离应控制在700~800 IHYI。在变压器台架的安装过程中,两杆的间距要严格控制在2~2.5 ri11 。变压器的腰栏要采用4~6 ITlm 的铁丝进行定,腰栏与带电部分的距离应在0.2lq’l以上。

电力变压器安装工艺要求修订稿

电力变压器安装工艺要 求 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

电力变压器安装 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。2.2主要机具: 2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。 3.2.5绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 3.3变压器二次搬运: 3.3.1变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

变压器安装规范

变压器安装规范 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

变压器安装规范 配电变压器可以安装在室内,也可以安装在室外,都有具体的安装规范。 一是安装位置应靠近负荷中心,一般低压供电半径不宜超过500m,避开易燃易爆场所、污秽及低凹地带,并便于运输、检修及维护。 二是变压器要有出厂合格证书、说明书、检验报告单等资料。检查外观有无瓷件和油箱损坏或渗油现象。投运前还要进行现场测试。 三是配电变压器台架距离地面高度,农村为,城镇为3~。配电安装后必须平稳牢固,变压器上部应用GJ-16mm2或GJ-25mm2镀锌钢绞线和花兰螺丝与台架杆捆紧。变压器台架安装时,容量应控制在315KVA及以下。 四是避雷器引下线、变压器外壳、低压侧中性线接地必须连在一起,通过接地引下线连接入地。容量100KVA及以上配电变压器接地电阻不大于4欧,100KVA以下配电变压器接地电阻不大于10欧。 五是高低压引线应用绝缘线,城镇配电变压器低压侧宜用铜绝缘线。高压引线不小于 25mm2,低压引线视变压器容量而定,但必须满足额定电流的需要,连接点应用铜铝设备线夹或铜铝接线鼻子固定,接线时要防止导电杆转动,避免造成配电变压器内部短路。 六是配电变压器分接开关需要调整必须由修试人员进行,调正后要用电桥测试直流电阻并合格。 七是变压器台架虽然有造价低、便于维护等优点,但转角杆、分支杆、设有线路开关、高压进户线或电缆头的电杆,或交叉路口的电杆、低压接户线较多的电杆不宜装设变压器台 架。变压器台架一般采用三杆式,在受地理条件限制时可采用双杆式。8M台架杆台架的具 体安装尺寸规范如图。台架由10#镀锌槽钢构成,距地面的高度不小于,在实际安装时,高 度为,10M台架杆时为。 城镇配电变压器低压出线侧应装可挑式。农村低压侧电缆进线时,台架杆上应装电缆支架,电缆固定在支架上,尽可能减少变压器低压桩头拉力。

浅谈农村配电变压器的安装

浅谈农村配电变压器的安装 1配电变压器的安装原则 (1)农村公用配电变压器应按照“小容量、密布点、短半径”的原则进行安装和改造。如果电力发展规划不太明确或实施的可能性波动很大,可使用容载比法选择,即依据当年的用电情况按下列公式确定配电变压器容量 S = RsP 式中 S——配电变压器在计划年限内(5年)所需容量,kVA; Rs——容载比,一般取1.5~2.0; P——一年内最高用电负荷,kW。 2配电变压器的安装位置 (1)配电变压器的安装位置应符合下列要求:靠近负荷中心或重要负荷附近,向四周辐射供电;避开易燃、易爆、污秽严重等对绝缘、设备、导线有害的场所;避开地势低洼地带和易受洪水冲刷的场所;高、低压进出线方便;便于安装、施工和更换、检修设备。山区尤其应注意:配电变压器忌安装在雷区地带、树木旁、河边水库坝下、桥边等处。 (2)正常环境下配电变压器宜采用柱上安装或屋顶式安装,新建或改造的非临时用电配电变压器不宜采用露天落地安装方式。下列电杆不宜装变台:转角杆、分支杆、交叉路口的电杆;设有接户线或电缆、线路开关设备的电杆。 3 配电变压器的安装方式 (1)柱上安装。10kV配电变压器保护配置方式的合理选择.doc

10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择 - 摘要:10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kV环网供电单元和终端用户10 kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。 关键词:10 kV配电变压器;断路器;负荷开关;熔断器;保护配置 无论是在环网供电单元、箱式变电站或是终端用户的高压室结线方式中, 如配电变压器发生短路故障时,保护配置能快速可靠地切除故障,对保护10 kV高压开关设备和变压器都非常重要。保护方式的配置一般有两种:一种利用断路器;另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合。这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,以下对这两种方式进行综合比

较分析。 1环网供电单元接线形式 1.1环网供电单元的组成 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关, 通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配电方式。 1.3环网供电单元保护配置的特点 负荷开关用于分合额定负荷电流, 具有结构简单、价格便宜等特点, 但不能开断短路电流,高遮断容量后备式限流熔断器为保护元件, 可开断短路电流,如将两者有机地结合起来,可满足配电系统各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准要求进行,兼具操作和保护两种功能,所以其结构复杂,造价昂贵,大量使用不现实。环网柜中大量使用负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合装置,把对电器不尽相同的操作与保护功能分别由两种简单、便宜的元件来实现,即用负荷开关来完成大量发生的负荷合分操作,而采用高遮断容量后备式限流熔断器对极少发生短路的设备起保护作用,很好地解决问题,既可避免使用操作复杂、价格昂贵

变压器安装工艺标准

第1页 筑龙网 w w w .s i n o a e c .c o m 《2—11电力变压器安装工艺标准》 资料编号:G Y 211-1998 2—11电力变压器安装工艺标准(211—1998) 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV 及以下室内变压器安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC 值及噪音测试器dB (A )值应符合设计及标准要求。 2.1.4 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表 表 2-23

第2页 筑龙网 w w w .s i n o a e c .c o m 《2—11电力变压器安装工艺标准》 资料编号:G Y 211-1998 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 设备点件检查 → 变压器二次搬运 → 变压器稳装 → 附件安装 → 变压器吊芯检查及交接试验 → 送电前的检查 → 送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。

配电变压器安装规程

配电变压器安装规程 一、变压器安装前准备 1.施工前的技术准备和场地准备 (1)施工前技术准备。在安装变压器前应熟悉施工图纸,并经图纸会审和设计交底,收集有关技术资料和出厂的技 术文件。然后根据这些资料进行安装的总体规划、编制 施工方案、提出施工机具设备计划,确定施工程序和质 量要求,以及编制详细的网络计划和劳动力需用计划, 并划出图表以指导工作的进行。 在施工前对施工人员要进行技术交底和安全交底。 (2)施工场地准备。施工现场要做到水通、电通、路通,同时还要准备好施工用场地和房屋。首先要清理出一块堆 放变压器及其附件的场地。 2.施工机械设备和主要材料准备 变压器安装施工机械设备主要包括: (1)起重运输设备,如吊车、平板车和其他一些起重运输机具。 (2)变压器安装找正固定用工具,如水平尺、电焊机和常用电工工具。 (3)变压器油处理用机具。 (4)变压器试验用设备和仪表。 除上述机具设备之外还要准备油盘,油桶、手摇油泵和其他一些

常用工具。 3.变压器器身及零部件开箱检查 容量在1800KVA以下的变压器,其储油柜、套管等附件都已在制造厂装好,整体运往工地。3200KVA以上的变压器的储油柜、套管(除低压套管有时装上外)、散热器等都与油箱分开运输。变压器运达工地10天内,应进行外观检查、清点附件数量、检查有无损坏和短缺现象。 变压器零部件开箱检查的具体项目如下: (1)变压器的型号规格是否与设计相符。 (2)变压器外壳是否有机械操作及渗漏油情况,有无较大的凹坑,是否伤及内部结构等。 (3)各入孔、套管孔、散热器蝶阀等处的密封是否严密,螺钉是否坚固等。带油运输的变压器储油柜油位是否正常。 充氮运输的应检查剩余压力,数值是否大于 0.01~0.03Mpa。 二、配电变压器安装 配电变压器就位、固定和接地 (1)杆上变台变压器就位。变压器不论是安装在室内,室外落地式变压器台或者杆上变压器台,其装卸、就位都需 要起吊。 (2)室外落地式变台变压器就位。因周围条件不能将变压器直接吊至基础上时,采用与室内变压器相同的方法进行

箱式变压器安装施工方案

箱式变压器安装施工方案 1、施工应具备的条件 (1) 图纸会审和根据厂家资料编制详细的作业指导书并审批完。 (2) 安装箱式变压器有关的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收。 (3) 预埋件及电缆预埋管等位置符合设计要求,预埋件牢固。 2、施工准备 2.1 变压器基础检查 (1) 会同业主及监理对变压器基础的建筑施工质量进行检查,并填写记录单,由各方签字确认,对发现的问题及时上报,及时处理。 (2) 认真核对变压器基础横、纵轴线尺寸及预埋管位置,并与图纸所给尺寸核对,无误后方可进行下一步工作。 2.2 变压器开箱检查 (1) 变压器到货后开箱检查时,应会同业主、监理及厂家的有关人员一同检查。 (2) 在卸车前测量和记录冲击记录器的冲击值,这个数值应小于3G。 (3) 检查变压器外观无损伤,漆面完好,并记录。 (4) 检查变压器内部各器件无移位、污染等情况。 3、变压器安装就位 (1) 将变压器槽钢基础安装在预埋件上,注意找平、找正,槽钢基础与埋件焊接牢固,焊接部位打掉药皮后涂刷防腐油漆。 (2) 在风机吊装完后,吊装变压器直接就位于基础上,利用千斤顶进行找平、找正。 (3) 按厂家规定的固定方式(螺接或焊接)进行变压器与基础之间的连接。 (4) 若为分体到货,在变压器安装找正后,进行外壳的安装。 (5) 悬挂标志牌,清扫变压器箱体内部。 (6) 在下一道工序前要作好成品保护工作。 4、箱变至风机之间电缆线路 风力发电机至箱变之间电缆线路采用地埋式电缆沟敷设,每台风机至箱变之间敷设1 根YJY23-(3×240),0.6/1kV和1 根YJY23-(4×240),0.6/1kV型交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆。电缆头接地:40mm2铜胶线1500m(包括电缆中间接头)。工程量清单如下: (1) YJY23-3×240 26/35kV 240mm2电缆16km; (2) YJY23-3×95 26/35kV 95mm2电缆14km; (3) YJY23-3×50 26/35kV 50mm2电缆5km;

农网建设10kV配电变压器的选用及安装分析.doc

农网建设10kV配电变压器的选用及安装分 析 摘要:本文从农网改造的重要性和特殊意义出发,重点对农网建设中配电变压器的选用、安装进行了详细的阐述。 关键词:网改建设;10kV配电变压器;选用及安装 随着我国经济的快速发展,电力网络的建设也上了一个新台阶,作为电网重要组成元件之一的变压器,其数量也在激增。变压器的安装是一个工序相当复杂和重要的过程,安装质量的好坏直接影响到变压器的安全稳定运行,因此,如何合理选择配电变压器和正确安装,也是农网改造设计与施工中需要重点解决的问题。本人根据参加农网改造的实践和参考有关电力技术规程,对变压器的安装提出以下几点看法,以供参考。 一、10kV配电变压器台区的定位 农村配电变压器的台区应按“小容量,密布点,短半径”的原则来建设改造。变压器应尽可能安装在负荷中心或重要负荷附近,同时还应尽量避开车辆、行人较多的场所,且便于更换和检修设备的地方。最佳位置是指能使该台区内低压电网的线损、低压线路的投资和消耗的材料最少的位置。位置选择前应对现有的和未来10年内的负荷情况进行全面深入细致的调查和预测,使配电变压器安装位置居于负荷中心。从而使低压供电线路投资最省,电压降最小,低压线路损耗小。这与供电单位本身的经济效益和减轻农民负担密切相关。改造后的低压台区供电半径一般不大于300m,这样,既减少了线路损耗,又提高了电压质量。 总之,配电变压器安装位置的选择,关系到保证低压电压

质量、减少线损、安全运行、降低工程投资、施工方便及不影响市容等。应从实际出发,全面考虑。 二、10kV配电变压器型号的选择 网改前,大部分采用高损耗SJ系列的变压器供电,损耗比重大。近年来,国家新开发的新型节能型变压器有S8和S9及S11三大类。 S9系列配电变压器的设计以增加有效材料用量来实现降低损耗,主要是增加铁心截面积以降低磁通密度,高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面,降低绕组电流密度,从而降低空载损耗和负载损耗。 S9与S7系列变压器相比,空载损耗平均降低10%,负载损耗平均降低25%。而S11系列变压器是在S9系列的基础上改进结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损耗而开发出来的,目前S11系列变压器的空载损耗比S9系列降低了30%,但投资相对比较高。因此,从性价比来考虑,新建或改造变压器时,一般应选择使用S9型低损耗变压器,原来高损耗配电变压器已全部淘汰,S7型系列配电变压器也被更换。 三、10kV配电变压器容量的选择 过去,在选择配电变压器时,由于缺乏科学分析计算,“大马拉小车”现象普遍存在,只依据用电户数大概来选择变压器容量,没科学依据,没考虑到如果选择容量过大,会出现“大马拉小车”的现象,这不仅会增加一次性投资,并且增加了空载损耗。如果选择容量太小,会引起变压器超负荷运行,过载损耗增加,最终导致烧毁变压器。为此,在选择配电变压器容量时,应按实际负荷及5~10年电力发展计划来选定,一般按变压器容量的45%~70%来选择。另外,考虑到农村有其自身的用电特点,受

变压器安装施工工艺标准

变压器、箱式变电所安装施工工艺标准 版本:第1版 文件编号:JI-JS-QB0601-02-2004 1 适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10KV及以下室内变压器及箱式变电所安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器、箱式变电所应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一、二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术要求. 2.1.2 变压器、箱式变电所的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术数据。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC 值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。 2.1.5 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7 其他材料:金属软管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具:

2.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,调链,三脚架,道木,钢丝绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活动扳手,力矩扳手,榔头,套丝板,空气压缩机,滤油机,油罐,行灯变压器,电工用梯,手电钻。 2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,磁力线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器,温度计,钳形电流表。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2 土建工程施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3 变压器轨道安装完毕且验收合格,并符合设计要求(注:此项工作应由土建单位施工,安装单位配合)。 2.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 2.3.7 变压器、箱式变电所安装应按以下程序进行: (1)变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电线套管、电缆套管和变压器进、出线预留孔及相关预留件进行检查,合格后方能安装变压器、箱式变电所; (2) 杆上变压器的支架紧固检查后,才能吊装变压器且就位固定; (3) 变压器及接地装置交接试验合格,才能通电。

安装配电变压器标准作业流程

编号:SY-AQ-05946 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安装配电变压器标准作业流程Standard operation procedure for installation of distribution transformer

安装配电变压器标准作业流程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。(2)、安全交底:由现场工作负责人向全体施工人员交代施工危险点及控制措施,该项工作主要的危险点及可控措施是: ①、防高空坠落:控制措施:A、作业人员登杆前,检查登杆工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆;B、作业人员登杆时做到:“脚踩稳、手扒牢、一步一步慢登高,到达位置第一要,安全皮带系牢靠”;C.安全带应系在牢固可靠的构件上,如转换工作位置时,应重新系好安全带。 ②、防电杆倾倒伤人:控制措施:作业人员登杆前,观测估算电杆埋深,确认稳固后方可登杆作业。 ③、防高空坠物伤人:控制措施:A.地勤人员尽量避免停留在杆下;B.地勤人员戴好安全帽;C.工具材料用绳索传递,尽量避免高空坠物;D.操作跌落丝具时,操作人员应选好操作位置,防止丝具管跌落伤人。 ④、防变压器坠落或倾倒伤人:控制措施是:A.起吊变压器时,要检查确认起重器具(横梁、钢丝套、倒链等)安全可靠。B.变压器就位后,在未固定牢固之前,不得松开起吊设备,待固定牢固后方

农网改造工程的配电变压器选择

农网改造工程的配电变压器选择 刘晓军变压器的种类那么多,型号那么多,农网改造工程要选择一台符合要求的变压器也不是一件轻松的事。下面浅谈一下如何选择农网改造工程配电变压器。 配电变压器是农网改造的重要组成部分,它的损耗占农网低压损耗的55%左右。可见配电变压器选择是一项重要工作,关系到农网损耗高低,影响到"同网同价"的工作。 1、合理选择配电变压器的容量 在农改中应合理选择配变容量,其选择原则为:综合考虑负荷性质、现有负荷的大小以及发展规模,方法有:最佳负载系数法、综合费用分析法、最佳效益法、主变与配变容量比值法等。选择配变容量一般以能满足实际负荷最大值为标准,若留有余度,最多不超过10%;对于季节性供电的专 用配电变压器,则按平均负荷的 当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。因此,我们认为如何充分利用变压器的设置容量,而又不损害变压器的正常使用寿命,应该成为选择配变压器容量的主要依椐。不要因容量过大而欠载运行的,也不要因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况。

2、合理选择配电变压器的台数 根据农村电网用户分散、负荷密度孝负荷季节性和间隙性强等特点,可采用单相变压器、母子变压器、并列运行变压器等多种供电方式。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 3、合理选择变压器的型号 S9系列10kV电力变压器是我国目前生产的低损耗产品,绕组采用铜线绕制,器身和绝缘采用新的设计和工艺,损耗性能参数已达到80年代初国际先进水平。它是目前农改中首选产品。原水利电力部从1983年开始,多次发文,要求凡是高能耗配电变压器,物资部门不得购置,供电部门不得安装,使用部门不得使用。凡是新发展和增容用户,必须优先推广采用低能耗配电变压器。 4、合理选择变压器的运行方式 在农村电网改造中,要考虑负荷增加的需要,一般都留有一定的余地,因此变压器容量一般选择偏大,而农村电网

相关文档
相关文档 最新文档