文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中国石化加油站进入受限空间作业许可证(填写模板)

中国石化加油站进入受限空间作业许可证(填写模板)

中国石化加油站进入受限空间作业许可证(填写模板)
中国石化加油站进入受限空间作业许可证(填写模板)

中国石化宁夏石油分公司进入受限空间作业许可证

施工单位送至控制室或岗位固定位置。

有限空间作业许可证及其填写说明0126

有限空间安全作业证 申请单位 作业单位 申请人 作业人或作业 负责人 作业级别 特级、一级 作业证编号 WX-SX-2016-001或 GJ-SX-2016-001 受限空间所在单位 XX 车间 受限空间名称 XX 车间1#罐 原有介质名称 料液 作业内容 对储罐内衬进行防腐 作业时间 自2016年3月 20日8时30分始至 2016年3月20日16时30分止 作业单位现场负责人 王xx 监护人员姓名 张xx 工 种 作业人员姓名 作业人1、作业人2 涉及的其它特殊作业 临时用电、动火作业 安全教育人 xxx 分析 分析项目 有毒介质 可燃气体 氧含量 时间 部位 分析人 分析数据 危害辨识 中毒和窒息、触电 序号 安全措施 选项 确认人 1 对进入受限空间危险性进行分析 √ 车间负责人或安 全员 2 所有与受限空间联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实了盲板抽堵负责人 √ 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 √ 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴隔离正压防护面具,不得用通氧气或 富氧空气的方法补充氧 √ 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 √ 6 检查受限空间内部已具备作业条件,作业是(无需要/已采用)防爆工具 √ 作业单位现场负 责人 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 √ 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内可燃、有毒有害气体含量 √ 9 作业人员、监护人员清楚受限空间内存在的危险有害因素,明确作业风险,如内部附件、集渣坑等 √ 10 作业监护措施:消防器材(灭火器2具)、救生绳(1根)、救生三脚架(/)、气防装备(/) √ 11 其它安全措施:现场作业人员正确穿戴劳保用品,对受限空间有毒有害物质进行置换或放空 编制人:车间安全员或主任 √ 作业现场负责人 申请单位意见 同意 设备(工程)部门意见 同意 签字:申请单位负责人年 月 日 时 分 签字:设备部门负责人 年 月 日 时 分 生产(技术)部门意见 同意 签字:生产部门负责人 年 月 日 时 分 安全管理部门意见 同意 签字:安全负责人 年 月 日 时 分 审批人意见 签字: 年 月 日 时 分 作业前,岗位当班班长验票 安全措施到位,可以作业 签字:当班班长/安全员 年 月 日 时 分 完工验收 完工时间:2016年5月13日16时20分 动火所在单位 签字:所在单位负责人 动火单位: 签字:作业负责人 受限空间作业: 不超过24小时 受限空间等级分为(两级): 特殊受限空间作业 一级受限空间作业 部门拼音简写+作业名称简写+年份+编号 受限空间作业: 进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。(山东省79号令) 动火分析与动火作业时间间隔≤30min ,>30min 后,重新分析。一级受限空间作业过程中每2h 分析一次,特殊受限空间作业随时监测。

进入受限空间作业安全操作规程

进入受限空间作业安全操作规程 1、只有在没有其它切实可行的方法能完成工作任务时,才考虑进 入受限空间。 2、所有人员在进入受限空间前,必须制定和实施书面受限空间进入计划,同时,制定具体的救援计划,各类救援物资必须到位备用。 3、所有进入受限空间的作业必须提前办理《受限空间作业许可证》,所有人员必须持有有效的《受限空间作业许可证》,经进入管理者批准后才可进入,并且相关的人员已经接受培训。受限空间作业许可证应包括但不限于以下方面:受限空间和工作任务的描述;最初以及在活动期间可能存在的危害的清单;准备进入受限空间和进入期间的控制措施清单,如个人防护装备,救援计划和沟通程序;气体检测数据和检测时间;进入管理者的签字;进入者、监护人和检测人的签字;终止活动工作任务完成和完成进入的时间。 4、进入受限空间作业前,必须进行危害识别,列出危害因素清单,危害因素应包括但不限于以下方面:气体危害、窒息危害、有毒有害气体、可燃气体和爆炸性气体、被淹没/埋没、机械危害、其它,如电击、温度、辐射、噪音等。 5、进入受限空间作业前,必须采取以下危害预防行动但不限于以下方面:评估进入之前和进入期间潜在的危害的程度;制定措施消除、控制或隔离在进入之前和进入期间的危害;在进入之前和进入期间检测受限空间中的气体环境;保持安全进入的条件;预测在受限空间里的活动以及可能产生的危害;预测空间外活动对受限空间内条件的潜在影响。 6、按照以下次序和控制手段处理危害:消除危害;使风险减低至可接受的水平;根据作业中存在的风险种类,依据相关的防护标准,确定个人的防护装备并确保正确穿戴。 7、进入受限空间时,监护人应将所要求的表格和记录存放在现

许可性受限空间进入许可证OHS表06C.15-01

OHS表06C.15-01(0/C) 许可性受限空间进入许可证 ?受限空间编号:____________________________ 所处位置:______________________________ ?申请部门:____________________________ 申请日期:_____________________________ ?进入承包商(如是承包商施工填写):______________________________________________________________________ ?申请有效期限: ___________________________________(视工作任务及风险评估情况确定) ?进入目的及工作任务描述:______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ?潜在危险源:□中毒窒息□机械伤害□淹没□火灾/爆炸□火灾/爆炸□其他 ?潜在危险源描述(对潜在危险源进行具体分析): _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ?使用的通风设备(如果需要): ____________________________________________________________________________________________?是否需要进行空气测试:□是(选择此项请填写测试数据)□否 ?是否需要实时监控设备?是___ 否____ ?可接受的进入条件: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ?入口是否有防护护栏?是___ 否___ ?危险源隔离/控制的方法:□清除□固定□通风□冲洗 ?是否需要能源锁定?是___ 否___ ?必需的防护/救援设备:□通风设备□自动供气系统□三角架□呼吸面罩□全身安全带 □其他____________________________________ ?使用的沟通程序/设备:__________________________________________________________ 注:此表作业时张贴在入口,制造部环境与健康安全科、受限空间所属区域、实施部门各保留一份。

进入受限空间作业安全要求

进入受限空间作业安全要求 一、受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理《受限空间安全作业证》(以下简称《作业证》)。 二、安全隔绝 1 、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 2 、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 3 、与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 4 、受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 三、清洗或置换 受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 1 、氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于%。 2 、有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 3、可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数)。 四、通风应采取措施,保持受限空间空气良好流通。

1、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 2 、必要时,可采取强制通风。 3、采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 4、禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 五、监测 1 、作业前30 min内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 2、分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。 3 、采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 4、作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 .5 、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施。 6 、采样人员深入或探入受限空间采样时应采取中规定的防护措施。

进入受限空间作业管理制度(附作业许可证)

1目的 为了规范受限空间作业的安全管理,特制订本制度。 2适用范围 本制度规定了本公司受限空间作业安全要求、职责要求和《受限空间安全作业证》的管理。本制度适用于本公司的受限空间作业。 3本制度采用下列术语和定义 3.1受限空间 本公司的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所。 3.2受限空间作业 进入或探入本公司的受限空间进行的作业。 4.受限空间作业安全要求 4.1受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理《受限空间安全作业证》(简称《作业证》)。 4.2安全隔绝 4.2.1受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 4.2.2管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 4.2.3与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 4.2.4受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 4.3清洗或置换受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 4.3.1氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。 4.3.2有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2的规定。 4.3.3可燃气体浓度: 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数); 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数)。 4.4通风 应采取措施,保持受限空间空气良好流通。 4.4.1打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 4.4.2必要时,可采取强制通风。 4.4.3采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 4.4.4禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 4.5监测

进入受限空间作业安全管理规范

西南油气田公司 进入受限空间作业安全管理规范第一条为规范西南油气田公司(以下简称公司)进入受限空间作业得安全管理,防止发生中毒、窒息、火灾、爆炸、坍塌、触电等事故,依据《中国石油天然气集团公司进入受限空间作业安全管理办法》,特制定本规范。 第二条本规范所指进入受限空间作业,应符合以下所有物理条件外,还至少存在以下危险特征之一得空间。 (一)物理条件 1.有足够得空间,让员工可以进入并进行指定得工作。 2.进入与撤离受到限制,不能自如进出。 3.并非设计用来给员工长时间在内工作得空间。 (二)危险特征 1.存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害。 2.存在或可能产生掩埋作业人员得物料。 3.内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢)。 进入炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭或半封闭得空间或场所应纳入受限空间作业管理。 第三条以下特殊情况下得作业应纳入受限空间作业管理。

(一)未明确定义为“受限”得空间 有些区域或地点不符合受限空间得定义,但就是可能会遇到类似于进入受限空间时发生得潜在危害。如把头伸入30厘米直径得管道、洞口、氮气吹扫过得罐内。 (二)围堤 符合下列条件之一得围堤,可视为受限空间: 1.高于1、2米得垂直墙壁围堤,且围堤内外没有到顶部得台阶。 2.在围堤区域内,作业者身体暴露于物理或化学危害之中。 3.围堤内可能存在比空气重得有毒有害气体。 (三)动土或开渠 符合下列条件之一得动土或开渠,可视为受限空间: 1.动土或开渠深度大于1、2米,或作业时人员得头部在地面以下得。 2.在动土或开渠区域内,身体处于物理或化学危害之中。 3.在动土或开渠区域内,可能存在比空气重得有毒有害气体。 4.在动土或开渠区域内,没有撤离通道得。 (三)惰性气体吹扫空间 用惰性气体吹扫空间,可能在空间开口处附近产生气体危害,此处可视为受限空间。在进入准备与进入期间,应当进

动火登高受限空间作业安全许可证

华中公司动火、登高、受限空间作业安全许可证

动火作业许可证办理须知 1.该证由申请动火单位制定动火项目负责人办理。办证人应按《作业安全许可证》 的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,按规定的审批权限办理审批手续,最后将办理好的《安全作业许可证》交动火项目负责人。 2.动火负责人持办理好的《作业安全许可证》到现场,检查动火作业安全措施落 实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《作业安全许可证》交给动火人。 3.一份《作业安全许可证》只准在一个动火点使用,由动火人在《作业安全许可 证》上签字。如果在同一动火点对人同时动火,可使用一份《作业安全许可证》,但参加动作作业的所有动火人用分别在《作业安全许可证》上签字。 4.《作业安全许可证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大范围使用。 5.《作业安全许可证》一式两份,终审批准人和动火人各执一份存查。特殊危险 《作业安全许可证》由主管安全部门存查。 6.《作业安全许可证》的有效期限: (1)特殊危险动火作业的《作业安全许可证》和一级动火作业的《作业安全 许可证》在一个工作日内有效。 (2)二级动火作业的《作业安全许可证》在本周工作日内有效。 (3)动火作业超过有效期限,应重新办理《作业安全许可证》,化工生产区域夜间、节假日动火升级管理。 7.《作业安全许可证》的审批,特殊危险动火作业由企业分管领导终审批准签字,以及动火 作业由企业安全管理部门负责人终审批准签字,二级动火作业由动火申请车间(部门)负责人终审批准签字,动火地点生产岗位班长验票签字。 8、本证由作业部门负责人到施工地点所在单位安全管理部门办理,一式两份,一份交作业人 员,一份由安全管理部门留存。 高处作业许可证办理须知 1.作业部门审批: ①一级高处作业:2m≤作业高度<5m;②在坡度大于45的斜坡上面以及在升降(吊装) 口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近架空管道上方进行的化工工况高处作业。

进入受限空间题库(答案版)

《广州石化进入受限空间安全管理规定》 培训题库答案版 单位:姓名: 一、填空题 1.“受限空间”是指在辖区内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、下水道、沟、井、池、涵洞、裙座等进出口受限,通风不良,可能存在有毒有害风险,可能对进入该部位作业人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所。 2. 按《进入受限空间监护登记表》(附件5.4)规定负责对进、出受限空间人数和工、器具进行登记,按规定的通讯联络信号和方式,与进入受限空间的人员保持联系,严禁离岗。在发现异常情况时,应及时制止作业,并立即采取救护措施。 3.“五不进入”是指无有效的《进入受限空间许可证》(见附件5.2)不进入,安全措施不落实不进入,监护人不在现场不进入,进入受限空间许可证与任务、地点(位号)、时间不相符不进入,分析数据不合格不进入。 4..在受限空间内不允许用火作业与刷漆、喷漆、使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、易燃液体或粉尘等爆炸环境同时进行的作业。使用的通风机必须为防爆型的。 5. 加强受限空间人孔的管理。当受限空间人孔打开后,若受限空间内有人作业,必须有专人监护,挂“有人作业,严禁封闭”;若受限空间内没有人作业,应挂上“未经批准,禁止入内”的禁令牌。严禁使用两面写有不同内容的禁令牌。 6. “隔离”是指对设备采取加装盲板或断开连接管线的方式,彻底切断设备与管线(或设备与设备)之间物料相互流通的方法。 7. “项目负责人”是指对进入受限空间全面负责的生产作业部的人员。 8. 所有交出检修、施工的设备人孔必须安装人孔封闭器。 9. (安全环保部)组织进入受限空间作业审批人、监护人的业务培训、会组织劳

进入受限空间作业安全技术要点

进入受限空间作业安全技术要点 1、“受限空间”是指生产或生活区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等密闭、半密闭的设施及场所。进入受限制空间作业,必须采取以下安全技术措施。 2、进入受限空间作业安全技术措施 ①进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别和风险评估,制定相应的作业程序及安全措施。施工单位必须明确作业负责人、作业人员和外部监护人员的职责;不得将进入井下、沟池、管道等有可能产生有毒气体的场所的施工作业项目,发包给不具备有关条件的单位和个人。 ②进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”,并要严格履行审批手续。施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全技术交底,并指派作业监护人。无“进入受限空间作业许可证”和监护人,禁止进入受限空间作业。 ③进入受限空间作业前,必须将受限空间与其他空间进行安全隔离(如加盲板或拆除一段管线),并清洗、置换干净。不得以关闭阀门代替安装盲板,盲板处应挂牌标识。 ④在进入受限空间前30分钟必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;当可燃气体爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量为19.5%—23.5%为合格;有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高允许浓度”的指标),分析合格后才允许进入受限空间内作业。如进入受限空间内作业时间较长,至少每2小时分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员。

⑤采取适当的通风措施,确保受限空间内空气良好流通。可采用自然通风,必要时采取强制通风,但严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应安排轮换作业或休息。 ⑥进入受限空间作业应有足够的照明,应使用安全电压和安全行灯。受限空间内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小空间内作业应小于12V,所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆要求。 ⑦进入有腐蚀、窒息、易燃、易爆、有毒物料的受限空间内作业时,必须按规定佩戴适用的个体防护用品、器具。在特殊情况下,作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等,但佩戴长管面具时,一定要仔细检查其气密性,同时防止通气长管被挤压,吸气口应置于新鲜空气的上风口,并有专人监护。 ⑧在受限空间内动火,必须按规定同时办理动火证和履行规定的手续。 ⑨进入受限空间内作业必须安排专人监护,并与进入受限空间内作业人员保持有效的联系。出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护器具进入受限空间,并至少有一人在外部做联络工作。禁止不具备条件的盲目施救,避免伤亡扩大。 ⑩在受限空间作业条件发生变化,并有可能危及作业人员安全时,必须立即撤出;若需要继续作业,必须重新办理进入受限空间内作业审批手续。 ⑾作业完工后,经施工人员、监护人与使用部门负责人共同检查受限空间内部,确认受限空间内无人员和工具及杂物后,方可封闭离开。 3、其他法规、标准、规范对受限空间作业有关要求。

进入受限空间作业安全管理规定

安全作业管理制度 进入受限空间作业安全管理规定 1 范围 指在公司所属管理区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、下水道、沟、井、池等进出口受限,通风不良,存在有毒有害风险,可能对进入作业人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所内进行的作业。 2 职责 本制度的实施由作业单位负责,安全管理部负责监督实施。 3 进入受限空间作业许可证的办理程序 3.1 进入受限空间作业单位负责人,应持有作业任务单,到公司安全管理部办理《危险作业审批单》。 3.2 办理《危险作业审批单》前,生产及施工单位应针对作业内容对受限空间进行危害识别,分析受限空间内是否存在缺氧、富氧、易燃易爆、有毒有害、高温、负压等危害因素,制定相应的作业程序、安全防范和应急措施。 3.3 进入受限空间作业前,生产单位必须与施工单位进行现场检查交底,生产单位领导组织有关专业技术人员会同进入受限空间作业单位的现场负责人及有关专业技术人员、监护人,对需进入作业的设备、设施进行现场检查,对进受限空间作业内容、可能存在的风险以及施工作业环境进行交底,结合施工作业环境对许可证列出的有关安全措施逐条确认,并将补充措施确认后填入相应栏内。 3.4 施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底,并指派作业监护人;与施工单位现场安全负责人对受限空间作业的全过程实施现场监督。 3.5 进入受限空间涉及用火、临时用电、高处等作业时,必须遵守有关安全规定,办理相应的许可证,不能用一种代替上述作业许可证。 3.6 进入受限空间作业完工后,安全管理部与施工单位现场安全负责人在“作业许可证”完工验收栏中签名。 4 进入受限空间作业安全措施 4.1 现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育,内容应包括所从事作业的安全知识、紧急情况下的处理和救护方法等。 4.2 根据需要制定安全应急预案。内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,监护人与作业人员约定联络信号,现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案内容,在受限空间外的现场配备一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、供风式防

受限空间作业安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A73155 受限空间作业安全管理规定标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

受限空间作业安全管理规定标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一章总则 第一条为进一步加强安全生产管理工作,保障进入受限空间作业人员的安全和健康,防止缺氧窒息、有毒有害气体中毒、火灾、爆炸、高处坠落、触电、机械损伤等事故的发生,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司范围内的所有受限空间作业。 第二章术语定义 第三条受限空间: 是指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,进入和撤离受到限制,不能自如进出,

并非设计用来给员工长时间在内工作的;自然通风不良、存在或可能产生有毒有害、易燃易爆物质、存在或可能产生掩埋作业人员的物料或氧含量不足的空间。如各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器、地下室、窨井、坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所。我司受限空间主要有管网污水管道、检查井、沉砂井、涵沟;厂内配水井、下水道、接触消毒池、二沉池、泵站等。 第四条受限空间作业:是指作业人员进入存在危险有害因素(如缺氧、有硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险)且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业活动。 我司受限空间作业主要指管网下井作业、厂内下池作业。 第三章职责

进入受限空间作业管理规定

南通海容热能环境工程有限公司 南通水山环保设备有限公司 进入受限空间管理规定 1 目的 建立进入受限空间的管理规定,以保护员工不受伤害。 2 范围 适用于南通海容热能环境工程有限公司、南通水山环保设备有限公司以及承包商。 3 定义 受限空间 指各种塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所内部。 4 职责 4.1 生产作业部门主管职责 4.1.1 生产作业部门主管有责任确认区域内所有受限空间并作标识, 标识为:“危险!受限空间,进入需要工作许可!” 4.1.2 生产作业部门主管负责让所有在区域内工作的人员了解受限空间的位置和危害; 4.1.3 进入受限空间作业前负责受限空间的排放、隔离、清洗、置换、通风等准备工作,确保受限空间作业符合分析取样条件; 4.1.4 派专人协助特别危险的受限空间作业监护,必要时提供技术支持; 4.1.5 负责审批《进入受限空间作业许可证》(见附录A)。 4.2 作业项目负责人职责 4.2.1 负责申请办理《进入受限空间作业许可证》; 4.2.2 负责与生产作业部门主管交流,落实各项安全措施,包括分析合格、安全监护、应急准备等,必要时请所在地单位派人协助监护; 4.2.3 负责在进入受限空间前对作业者进行安全教育,交待注意事项,安全作业程序;

4.3 作业人员职责 4.3.1 知道进入受限空间作业的过程中可能面临的危险,包括标识的信息,暴露在危害中的后果; 4.3.2 在受限空间内作业过程中,随时与监护人或其他进入者保持联系; 4.3.3 知道何时应该发出警报; 4.3.4 严格按照安全操作规程作业。 4.4 监护人责任 4.4.1 负有监督《进入受限空间作业许可证》填写的职责,发现不符合要求的地方必须提出; 4.4.2 监护人必须坚守岗位,不得参与受限空间内的作业; 4.4.3 知道进入受限空间作业的过程中可能面临的危险,包括标识的信息,暴露在危害中的后果; 4.4.4 能意识到哪些行为会对进入者造成危害,知道如何保护自己; 4.4.5 熟悉求援的方法和途径,懂得紧急救护的一般知识,随时作好应急准备; 4.4.6 经常与作业者保持联系,了解其状况; 4.4.7 发现受限空间内作业人员违章时必须立即制止,如作业者不听劝阻,可向项目负责人或安全管理人员汇报取消该项作业,但在项目负责人或安全管理人员到达前,必须坚守岗位; 4.4.8 紧急情况时,及时进行救护或求助。 4.5 分析人员职责 4.5.1 分析人员应按要求对受限空间的氧含量、有毒有害气体浓度、易燃易爆气体浓度取样分析,取样必须保证具有代表性。 4.5.2 分析人员对分析数据负责。 5 程序与要求 5.1 工作准备 5.1.1 切断设备上与外界连接的电源,并采取上锁措施,加挂警示牌; 5.1.2 排放、清洗、置换受限空间或容器; 5.1.3 有效隔离与受限空间或容器相连的所有设备、管线;

GB30871-2014-八大特殊作业票证(八个模板)

动火安全作业证 申请单位申请人作业证编号动火作业级别动火方式 动火内容 动火时间自年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时分年月日时分年月日时分分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号安全措施确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取防火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 编制人: 生产单位负责人监火人动火初审人 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分安全管理部门意见签字:年月日时分动火审批人意见签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分

受限空间安全作业证 申请单位申请人作业证编号 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准 分析数据 序号安全措施确认人 1 对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防装备() 11 其他安全措施: 编制人: 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分审批单位意见签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分

进入有限空间作业安全许可证 (地沟)

进入有限空间作业安全许可证 (地沟) 装置/单元名称设备名称 原有介质主要危险因素 作业单位监护人 作业内容 作业人员 作业时间年月日时分至年月日时分 采样 分析数据 采样时间含氧量可燃气体含量有毒气体含量序号主要安全措施选样确认人 1 所有与有限空间联系的阀门、管线加符合规定要求的盲板隔离,列出盲板清单,并落实拆装盲板责任人。 2 设备经过置换、吹扫、蒸煮。 3 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采取强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用通氧气的方法补氧。 4 相关设备进行处理,带搅拌机的设备应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护。 5 盛装过可燃有毒液体、气体的有限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量。 6 检查有限空间内部,具备作业条件,有限空间作业期间,严禁同时进行各类与该设备有关的试车、试压或试验工作。在同一有限空间内不应进行交叉作业,如必要时,必须采取避免相互影响、伤害安全措施。 7 作业人员清楚有限空间内存在的其他危害因素,如内部附件、集渣坑等。 8 检查有限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物。 9 使用的所有电气设备必须安装漏电保护器,漏电起跳电流不大于30毫安,并做到“一机一闸一保护”。 10 金属容器和潮湿、工作场地狭窄的有限空间作业照明电压不大于12V;严禁将接线箱(板)带入容器内使用,在潮湿容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠。 11 原盛装过可燃液体、气体等介质,有挥发可能性的,应使用防爆手电筒或电压不大于12V自备直流电源的安全行灯;作业人员应佩戴防静电服装,使用防爆工具。严禁携带手机等非防爆通讯工具和其他非防爆器材。 12 昨夜监护措施:消防器材()、救生绳()、气防设备()、安全三脚架()。 13 发生有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进行设备抢救,并至少有一人在外部做好联络、监护工作。 危害识别及其他补充安全措施: 作业单位意见:签名:分厂(部室)分管 领导意见: 签名: 分厂(部室)安全 分管领导意见: 签名: 厂领导审批意见: 签名: 安环部意见: 签名: 完工验收验收 时间 年月日 时分 作 业 单 位 签名: 生 产 单 位 签名:

进入受限空间作业安全规定

进入受限空间作业安全 规定 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

进入受限空间作业安全规定受限空间是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窖井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 受限空间作业就是进入或探入受限空间进行的作业 1受限空间作业安全要求 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施;管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道;与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。受限空间带有的用电设备应停止运行并有效切断电源,在电源开关处上锁并加挂警示牌。 进入受限空间作业前,必须对进入受限空间进行清洗和置换,并达到氧含量在18%~ 2l%之间,在富氧环境下不应大于%。有毒气体(物质)浓度应符合《工作场所有害因素职业接触限值--化学有害因素》的规定;可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于%(体积百分数)。 进入受限空间作业前,应打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风,必要时可采取机械通风,采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。禁止向进入受限空间充氧气或富氧空气。 应严格执行气体取样检测分析操作规程。在进入受限空间作业30分钟前,要对受限空间气体取样分析,经化验分析合格后,办理好《进入受限空间安全作业证》后方可进入作业。如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过60分钟。采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。作业中应定时监测,至少每2h监测一次,如监测

进入受限空间作业安全规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 进入受限空间作业安全规定(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

进入受限空间作业安全规定(标准版) 受限空间是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窖井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 受限空间作业就是进入或探入受限空间进行的作业 1受限空间作业安全要求 1.1受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施;管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道;与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。受限空间带有的用电设备应停止运行并有效切断电源,在电源开关处上锁并加挂警示牌。

1.2进入受限空间作业前,必须对进入受限空间进行清洗和置换,并达到氧含量在18%~2l%之间,在富氧环境下不应大于23.5%。有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值--化学有害因素》的规定;可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积百分数)。 1.3进入受限空间作业前,应打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风,必要时可采取机械通风,采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。禁止向进入受限空间充氧气或富氧空气。 1.4应严格执行气体取样检测分析操作规程。在进入受限空间作业30分钟前,要对受限空间气体取样分析,经化验分析合格后,办理好《进入受限空间安全作业证》后方可进入作业。如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过60分钟。采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。作业中应定

进入受限空间作业安全技术要点

进入受限空间作业安全技术要点 1、受限空间是指生产或生活区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等密闭、半密闭的设施及场所。 ②进入受限空间作业必须办理进入受限空间作业许可证,并要严格履行审批手续。施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全技术交底,并指派作业监护人。无进入受限空间作业许可证和监护人,禁止进入受限空间作业。 ③进入受限空间作业前,必须将受限空间与其他空间进行安全隔离,并清洗、置换干净。不得以关闭阀门代替安装盲板,盲板处应挂牌标识。 ④在进入受限空间前30分钟必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内,分析合格后才允许进入受限空间内作业。在特殊情况下,作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等,但佩

受限空间作业票证样本

XXX 有限公司 进入受限空间安全作业许可证 1.受限空间指化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以 及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。 2.受限空间(设备内)作业指进入受限空间(设备内)及其它封闭场所内进行的作业。 3.进入设备内作业安全要求: (1)设备上与外界连接的电源应有效切断,电源有效切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌。 (2)管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。 (3)进入设备内作业前,必须对设备内进行清洗和置换,并达到要求,有毒气体浓度、可燃气体浓度符合许可规定。 (4)要采取措施,保持设备内空气良好流通,打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风。必要时,可采取机械通风。 (5)采用管道空气送风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。禁止向设备内充氧气或富氧空气。 4.其它选项见《进入受限空间风险分析和安全措施》(附后)。 5.本证作业内容变更、扩大作业范围或转移作业部位时,应重新办理。对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的,作业人员有权拒绝作业。 6.本证一式二份,一份交作业单位,一份由管理部门留存。 编号 第一联:存 根

进入受限空间风险分析和安全措施

 编号 第 二联 : 作 业 人 随身 携 带

进入受限空间作业管理制度附作业许可证

进入受限空间作业管理制度附作业许 可证

 4.2安全隔绝 4.2.1受限空间与其它系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 4.2.2管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 4.2.3与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

4.2.4受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 4.3清洗或置换受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求:4.3.1氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。 4.3.2有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2的规定。 4.3.3可燃气体浓度: 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数); 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于 0.2%(体积百分数)。 4.4通风 应采取措施,保持受限空间空气良好流通。 4.4.1打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 4.4.2必要时,可采取强制通风。 4.4.3采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 4.4.4禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 4.5监测 4.5.1作业前30min内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。

相关文档
相关文档 最新文档