2. 绿化用水量

2000 x 2/1000=4m3

3. 景观补水用水量

4.办公卫生间冲厕用水量

T1冲厕用水量=16561x40x0.6/1000=397.5 m3/日

5.中水利用体积计算

平均日中水原水量=

(10460x40x0.4+16561x40x0.4+414x400x0.6+207x100x0.4)0.9 x 0.91=442.2 m3/日

6.雨水利用体积计算

收集雨水总量W=10ΨF H10=10 x 0.90 x 48960 x 10-4x 21.858x0.95 =915 m3

7.雨水年利用体积计算

收集雨水总量W=10ΨF H10=10 x 0.90 x 48960 x 10-4 x 21.858 x 0.95 x 134=122609 m3

8.非传统水源利用率计算

据给建筑绿色给排水说明中提供的最大日用水量为7359立方米,非传统水源用水量为1316.5立方米,建筑年用水量为256098.6立方米,年用水总量为2505666.6立方米,则非传统水源利用率为(绿化用水年用水量+办公冲厕中水年用水量+雨水利用年用水量)/年总用水量=0.102。

施工现场非传统水源回收利用施工工法

施工现场非传统水源回收利用施工工法 完成单位:海南万泰建筑工程有限公司 湖北隆海建筑工程有限公司 主要完成人:张小龙、邱京信、胡凡、张宇、秦隆 1 前言 水是大自然送给人类的宝贵礼物,随着水资源的日益匮乏和人们环境意识的日益加强,非传统水源(自来水以外的水源)的回收再利用已日渐成为国际潮流,因此被认为是最有利用价值的水资源。目前,我国政府也是非常提倡施工现场非传统水源的收集及循环利用,本施工工法在此背景下就非传统水源回收再利用一整套系统展开研究,完整的阐述了“非传统水回收、利用系统”的工艺原理、适用范围和施工方法,将“非传统水回收、利用系统”完美运用于实际施工过程中,有效节约了水资源,为了给施工现场非传统水源回收利用施工工法提供有力的技术支持,特编制本施工工法。 2 工法特点 2. 1 本工法“非传统水回收、利用系统”不同于一般的水回收利用系统,本系统集非传统水回收、非传统水利用、高空喷雾三个系统为一体。具有节约施工成本,可循环利用,绿色环保的特点。 2.2 可利用正式工程中的雨水回收利用系统,将正式工程的雨水回收系统提前用于施工中,可节约大量的施工成本。 2.3 系统中利用了工地上非传统水资源,包括地面降水、地下室集水坑积水、土方开挖过程中基坑内的地下水等。 3 适用范围 3.1 本工法适用于全国范围的施工现场,南方地区降雨量大的地方尤其适用。 3.2 适用于正式工程中雨水回收利用系统设计在室外的工程。 4 工艺原理 本系统由:非传统水回收、非传统水利用、高空喷雾三个子系统组成。 在建筑物四周设置集水沟将施工场地内的雨水、土方开挖过程中基坑内的地下水收集至集水沟;通过集水沟将水引流至沉淀池。沉淀池经过沉淀、净化,将净化后的水源引至回收池。 水回收之后通过给水泵将净化后的水输送至地面,净化后的回收水可用于混凝土养护、卫生间冲洗、冲洗车辆、施工现场场地降尘、临建设施降温、场地绿化浇水、高空喷雾系统等。 高空喷雾系统:在外墙脚手架、塔吊等高空设备上安装喷雾头或运用远程喷雾炮,将净化后的回收水通过喷雾头喷出,起到降尘的作用,炎热夏季亦可以起到防暑降温的作用。 非传统水回收、利用系统原理见下图:

水资源利用方案

水资源利用方案 1

水资源利用方案 计算人: 校核人: 日期: 水资源利用方案

一、项目概况 xxxxx 本次规划的目标为:将本规划区域打造成为“配套完善、功能合理、具有宜人居住环境,体现威海市高品质生活的高档居住小区。打造优质生态环境,为居民塑造都市中自然优美、舒适便捷、卫生安全的宜居之地”。 本项目水系统规划主要涉及水资源分析、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计、节水器具、非传统水源利用。为节约用水,提高水资源利用效率,保护和改进生态环境,促进经济社会可持续发展,必须采取科学合理的行政、经济、技术等措施。加强用水管理,优化用水结构,改进用水工艺,实现计划用水,杜绝用水浪费,有效利用和保护水资源。二、水资源分析 xx市地处山东半岛最东端,内无大江大河,外无客水入境,水资源主要来源于境内的大气降水。全市多年平均年降水量770.6毫米,降水总量44.67亿立方米,多年平均径流深256.0毫米,地表水资源量14.84亿立方米,地下水资源量为5.14亿立方米,扣除地表水与地下水相互补给的重复计算量后,全市多年平均水资源总量16.86亿立方米。人均水资源占有量仅为573立方米,约为全国人均占有量的1/4,世界人均占有量的1/16,远低于维持一个地区经济社会发展所必须的人均占有量1000立方米的警戒线标准,属于资源性缺水城市。

人均水资源缺乏使雨水回用技术成为降低水资源消耗的必然选择,降雨量较为充沛则使得雨水收集利用成为可行的节水措施。 三、水资源合理利用与节水措施 1.项目水系统规划 建筑水规划的内容涉及到室内水资源利用、给排水系统、室外雨、污水的排放、再生水利用以及绿化、景观用水等问题。在进行该住宅小区设计前,结合该区域的给排水、水资源、气候特点等客观环境状况对水环境进行系统规划,制定水系统规划方案,增加水资源循环利用率,减少市政供水量和污水排放量。2.用水定额的确定、用水量估算及水量平衡: 2.1居民生活用水:拟建项目投入使用后,一二期规划入住2504户,总入住人口约8012人。根据《山东省城市生活用水量标准(试行)》(鲁建城字[ ]14号),考虑到威海市居民用水情况,项目区人均用水定额取100L/(人·d),则总用水量按70%入住率为560.9m3/d,全年居民生活用水量为204707m3。其中,冲厕用水量以总用水量的40%计,为224.4 m3/d ,合计81883m3/a,预留使用威海市水务集团中水回用公司提供的中水管道。 2.2绿化用水:拟建项目绿地率为40.3%,绿地面积13875.4㎡。综合考虑当地气候、气象等因素,并结合类比资料,拟定小区平均绿化用水量按2L/(㎡·d),年洒水天数为120天,则绿化用水量约为27.75m3/d、3330 m3/a.

节水与水资源利用对比

3、节水与水资源利用 名称类 别 居住建筑公共建筑编号条文 设计 认证 运营认 证 编号条文 设计 认证 运营 认证 节水 与水资源利用控 制 项 4.3.1 在方案、规划阶段制定水系统规划方 案,统筹、综合利用各种水资源。 (等同5.3.1) ██ 5.3.1 在方案、规划阶段制定水系统规划方 案,统筹、综合利用各种水资源。(水 系统规划方案及说明、非传统水源利用设计 方案;给排水施工图、设计说明) ██ 4.3.2 采取有效措施避免管网漏损。 (等同5.3.3) ██ 5.3.2 设置合理、完善的供水、排水系统。(水 系统规划方案及说明、非传统水源利用设计 方案;给排水施工图、设计说明) ██ 4.3.3采用节水设备,节水率不低于8%。██ 5.3.3 采取有效措施避免管网漏损。(水系统规 划方案及说明、非传统水源利用设计方案; 给排水施工图、设计说明) ██ 4.3.4 景观用水不采用市政供水和自备地下 水井供水。(只对设有景观水体的项 目参评) ██ 5.3.4 建筑内卫生器具合理选用节水器具。 (水系统规划方案及说明、非传统水源利用 设计方案;给排水施工图、设计说明;节水器 具产品说明) ██ 4.3.5 使用非传统水源时,采取用水安全保 障措施,且不对人体健康与周围环境 产生不良影响。(等同5.3.5)(对 处于缺水地区的项目和使用了非传统 水源的项目参评) ██ 5.3.5 使用非传统水源时,采取用水安全保障 措施,且不对人体健康与周围环境产生 不良影响。(水系统规划方案及说明、非传 统水源利用设计方案;给排水施工图、设计说 明;景观水体设计说明;雨水系统方案及技术 经济分析-中水回用设计说明) ██

绿色建筑评价技术细则补充说明 (运行使用部分)

绿色建筑评价技术细则补充说明(运行使用部分) 中华人民共和国住房和城乡建设部 二○○九年九月

说明 《绿色建筑评价标准》和《绿色建筑评价技术细则》颁布以来,对指导绿色建筑事业健康发展起到了重要作用。 为了更好地把绿色建筑的理念与工程实践结合起来,使细则更加完善,使绿色建筑评价更加严谨、准确,使评价结果更加客观公正,更加具有权威性,我部建筑节能与科技司委托部科技发展促进中心等单位共同编写了《绿色建筑评价技术细则补充说明(运行使用部分)》。其中“节地与室外环境”部分由张播、刘燕辉、陈蔚镇、许荷等负责完成;“节能与能源利用”部分由杨建荣、李晓锋、曹阳、陆俊俊、冯莹莹等负责完成;“节水与水资源利用”部分由曾捷、赵锂、李建琳、吕石磊等负责完成;“节材与材料资源利用”部分由王昌兴、韩继红、姜兆黎、赵平、冯跃等负责完成;“室内环境质量”部分由林波荣、燕翔、谭华等负责完成,“运营管理”部分由王占友等负责完成。部科技发展促进中心绿色建筑评价标识管理办公室宋凌、李宏军、马欣伯参与了组织管理及编写工作。 此外,在2009年度首批绿色建筑评价标识的评审过程中,许多专家对编写补充说明也提出了宝贵的意见。他们分别来自中国城市规划设计研究院、中国建筑科学研究院、中国建筑设计研究院、上海市建筑科学研究院、清华大学建筑学院、同济大学建筑与城市规划学院和北京首都开发控股集团有限公司。 我们对参与编写的所有人员一并表示感谢。 二〇〇九年九月

目录 1.总则 (1) 2.术语 (1) 3.基本规定 (1) 4.住宅建筑(补充说明的条文) (2) 4.1 节地与室外环境 (2) 4.2 节能与能源利用 (3) 4.3 节水与水资源利用 (3) 4.4 节材与材料资源利用 (5) 5. 公共建筑(补充说明的条文) (8) 5.1 节地与室外环境 (8) 5.2 节能与能源利用 (8) 5.3 节水与水资源利用 (9) 5.4 节材与材料资源利用 (10) 5.5 室内环境质量 (11) 附表一绿色建筑(运行使用阶段)评价要求补充说明 (住宅建筑) (13) 附表二绿色建筑(运行使用阶段)评价要求补充说明 (公共建筑) (29)

非传统水源利用方案

非传统水源利用方案 摘要:随着绿色建筑迅速推广,绿色建筑标识工作不断推进,四节一环保工作如何达成,其中水资源是重要环节。要求设计院最大限度力度提高水资源综合利用率,合理设计高效雨水回用设施。 关键词;生活用水杂用水污水雨水回用;非传统水资源利用率 水资源短缺和水污染加剧是影响我国资源可持续发展的主要因素之一,“开源”“节流”已经成为现代化绿色环保建筑的主流发展方向。节能与水资源利用不仅关系到建筑项目本身的安全卫生和节能高效的水资源利用率,同时也会影响到周围生态环境和在较低水资源负荷冲击下的可持续发展。科学的利用水资源,充分的利用雨水、再生水等水资源,可充分提高水资源的综合利用率,保护环境。雨水回用系统是一个水资源的动态平衡,合理规划设计雨水回用系统,切实提高系统使用功效,使其发挥作用的功效至关重要。很多工程由于前期规划设计比合理,特别是雨水回用系统设计,各项设计参素不匹配等因素的影响,最终造成了雨水回用系统无法高效的运行,造成了水资源的巨大浪费。 制约雨水回用量的因素有实际汇水面积、雨水蓄水池容积、回用管网的用水规模、雨水处理设施的处理能力。这些设计参数只要有一个匹配不得当,设计值偏小,将影响全年雨水回用效能。目前非传统水源利用率计算方法差异较大,不同的计算方法会产生不同的雨水回用方案。 一、工程概况 本工程为曲靖市陆良县马街中心幼儿园,该项目功能丰富而完善,集教学、办公、活动、游玩等多项功能于一体;建筑共三层,地上三层.规划建筑面积3000㎡;规划绿地1400㎡,绿化率35%。 本项目设计定位绿色节能建筑,在方安中合理利用非传统水源,且非传统水源利用率不得低于20%。本项目中的非传统水源为雨水,即收集可利用的屋面、绿化区的雨水用作绿化浇洒、景观补水。 二、设计及计算标准 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 《建筑中水设计规范》GB/T50336-2002 《民用建筑设计节水标准》GB50555-2010 四、再生水月水量计算

节水与水资源利用方案

节水与水资源利用方案 1.1节水 (1)提高用水效率的措施 1、施工现场用水,由兼职人员负责检查与维修管线,减少跑、冒、滴、漏的浪费现象。施工驻地应减少水资源浪费。 2、施工中采用先进的节水施工工艺。 3、施工现场喷洒施工便道严禁使用生活用自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。 4、施工现场供水管网应根据用水量设计布置,管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。 5、现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置,采取针对性的节水措施。 6、施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。 7、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。 8、在签订分包或劳务合同时,将节水定额指标纳入合同条款,进行计量考核。 9、施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。 1.2非传统水源利用 1、现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水。 2、用水安全:在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中,应制定有效的水质检测与卫生保障措施,确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。 1.3用水安全

1、注意保持饮用水清洁卫生,发现饮用水变色、变浑、变味,应立即停止饮用,防止中毒,并拨打自来水客服热线。 2、不得私自挪动供水设施,尤其不要私自移动水表。 3、定期自检用水设施,关闭用水阀门后如出现水表行走,说明漏水。

水资源利用方案

水资源利用方案 计算人: 校核人: 日期:

水资源利用方案 一、项目概况 xxxxx 本次规划的目标为:将本规划区域打造成为“配套完善、功能合理、具有宜人居住环境,体现威海市高品质生活的高档居住小区。打造优质生态环境,为居民塑造都市中自然优美、舒适便捷、卫生安全的宜居之地”。 本项目水系统规划主要涉及水资源分析、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计、节水器具、非传统水源利用。为节约用水,提高水资源利用效率,保护和改善生态环境,促进经济社会可持续发展,必须采取科学合理的行政、经济、技术等措施。加强用水管理,优化用水结构,改进用水工艺,实现计划用水,杜绝用水浪费,有效利用和保护水资源。 二、水资源分析 xx市地处山东半岛最东端,内无大江大河,外无客水入境,水资源主要来源于境内的大气降水。全市多年平均年降水量770.6毫米,降水总量44.67亿立方米,多年平均径流深256.0毫米,地表水资源量14.84亿立方米,地下水资源量为5.14亿立方米,扣除地表水与地下水相互补给的重复计算量后,全市多年平均水资源总量16.86亿立方米。人均水资源占有量仅为573立方米,约为全国人均占有量的1/4,世界人均占有量的1/16,远低于维持一个地区经济社会发展所必须的人均占有量1000立方米的警戒线标准,属于资源性缺水城市。 人均水资源缺乏使雨水回用技术成为降低水资源消耗的必然选择,降雨量较为充沛则使得雨水收集利用成为可行的节水措施。 三、水资源合理利用与节水措施 1.项目水系统规划 建筑水规划的内容涉及到室内水资源利用、给排水系统、室外雨、污水的排放、再生水利用以及绿化、景观用水等问题。在进行该住宅小区设计前,结合该区域的给排水、水资源、气候特点等客观环境状况对水环境进行系统规划,制定水系统规划方案,增加水资源循环利用率,减少市政供水量和污水排放量。 2.用水定额的确定、用水量估算及水量平衡: 2.1居民生活用水:拟建项目投入使用后,一二期规划入住2504户,总入住人口约8012人。

绿色建筑评价标准统一技术规定-给排水

绿色建筑评价标准统一技术规定 ——给排水 本技术规定主要参照了《绿色建筑评价标准》(重庆)DBJ/T50-066-2009、《绿色建筑评价标准》GB50378-2006及LEED评价标准中的相关规定,分住宅和公共建筑两部分,对节水与水资源利用提出了统一技术要求,针对具体工程项目进行LEED认证或绿色建筑星级评比,具体内容可作增减。…… 1、住宅建筑节水与水资源利用 1.1 控制项 1.1.1 在方案、规划阶段制定水系统方案,统筹、综合利用各种水资源。 说明: 水系统方案包括用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计、节水器具、污水处理、再生水利用等内容。根据所在地区水资源状况和气候特征的不同,水系统方案涉及的内容可能有所不同,如不缺水地区,不一定考虑污水再生利用的内容,因此,水系统方案的具体内容要因地制宜。用水定额、水量平衡及用水量的确定应参照《城市居民生活用水量标准》GB 50331 和其它相关用水标准规定的用水定额,并结合当地经济状况、气候条件、用水习惯和区域水专项规划等,根据实际情况科学、合理地确定。雨水、再生水等水源的利用是重要的节水措施,但应根据具体情况进行分析,多雨地区应根据当地的降雨与水资源等条件因地制宜地加强雨水利用,降雨量相对较少且集中的地区应慎重考虑雨水收集工艺与规模,避免投资效益的低下。内陆缺水地区应加强再生水利用,淡水资源丰富地区不宜强制实施污水再生利用,但所有地区均应考虑采用节水器具。 1.1.2 采用节水器具和设备,节水率不低于8%。 说明: 所用用水器具应优先选用原国家经济贸易委员会2001 年第5 号公告《当前国家鼓励发展的节水设备》(产品)目录中公布的设备、器材和器具。公共区域应合理选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等。对采用产业化装修的住宅建筑,住宅套内也应采用节水器具。所有用水器具应满足《节水型生活用水器具》CJ 164 及《节水型产品技术条件与管理通则》GB 18870 的要求。 可选用以下节水器具:

水系统规划方案

水系统规划方案 一.项目概况 本项目原址为一工业厂区,主要生产航空业配件。整个厂区占地约为1.8万平方米,东临星海街。场地东侧是一个单层面积为6000多平米工业厂房。厂房结构为混凝土结构,生产区层高8.4米,局部的办公区为二层。东西向长90米,南北向长70米,整体形态近似一个方盒。西侧为预留开发用地,改造前为绿化草地。 改造时,设计师结合了苏州的自然条件和既有建筑的现状,充分利用原有结构,使原面积6800平方米、单层高8.4米的工业厂房,通过加层、内部开挖内庭院等处理,成为总面积为12000平方米的绿色生态创意空间。 本项目用水要求主要涉及办公卫生间,厨房餐饮、绿化浇灌、景观补水及洗车用水。 二.水资源分析 苏州市水资源壮况呈现“降雨量较为充沛但时空分布不均、水资源总量较丰富但人均水资源缺乏”的特点。多年平均总降雨量为1086.3mm,雨量主要集中在7~8月,降雨最少月份为12和1月,暴雨期普遍出现在3~9月。 苏州有各级河道2万多条,大小河荡323个,水域面积占全市总面积的42.4%。水资源总量较丰富,但人均水资源仅1800M3,按照联合国教科文组织研究的资源性缺水参考指标体系属轻度缺水地区,且为水质型缺水性质。在平水的年份,本地水资源只能满足用水量的44.5%,不足部分需外来水量和引江水补充;同时由于当地经济的发展,三分之一的水体受到不同程度的污染,据监测,苏州全市河湖的水质有一半以上超过地表水Ⅳ类标准,能用作自来水水资源的Ⅲ类水质以上标准的水量不足三分之一。 另外苏州地表水开发利用率达到了37.6%,已接近国际公认的的警戒线。 《苏州市节约用水条例》已由苏州市第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议于2009年10月27日制定,并经江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议于2009年11月23日批准,自2010年3月22日起施行。

非传统水源报告书

非传统水源利用率计算书 项目名称:xx饭店改扩建项目1,2#楼 项目地址:xxxx 建设单位:xxxxxx房地产开发有限公司 设计单位:xxxxxxxxxx 规范标准参考依据: 1、《云南省绿色建筑评价标准》DBJ 53/T-49-2015 2、《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 3、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)

非传统水源利用率计算书 水是生命之源,是人类赖以生存的最珍贵的资源。由于近代世界人口急剧膨胀,全世界耗水量在20世纪增加了6倍,加之工业化现代化对生态环境带来的负面影响,水的污染严重,地球上的水资源日益紧缺。 1.项目用水量计算 居住用水 根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)中对建筑用水定额的规定计算本建筑总耗水量。 本项目设计人数为 -- ,根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)规定数值,本项目每人每天最高用水量取-- L,固定系数取0.8(0.67~0.92),用水天数为--天。 最高日用水总量=用水定额×人数= -- = -- m3/d 年用水总量=日用水总量×固定系数×天数 = -- = -- m3/a 绿化浇灌用水 根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)中5.1.8条规定,绿化浇洒的用水定额可按 2.0 L/(m2·d)计算。本项目绿化面积为 2836.0m2,浇洒月份取3-11月,其他月份植物处于休眠期,不需要浇洒,并且扣除降雨日不需要浇洒,需浇洒日数为 100.0 天。 每天的绿化用水量Q1= 2.0 × 2836.0 / 1000 = 5.7 m3/d 本项目绿化浇洒年用水量100.0= 567.2 m3/a 道路、广场浇洒用水 根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)中5.1.9条规定,道路、广场冲洗的用水定额可按0.5 L/(m2·次)计算,本项目道路需冲洗面积为4307.5 m2,每年冲洗 30.0 次。 每次的道路、广场用水量Q2= 0.5 × 4307.5 / 1000 = 2.2 m3/d

贵阳国际会议展览中心C1会议中心水系统规划方案及非传统水源利用率计算书

贵阳国际会议展览中心C1会议中心 子项水系统规划方案 委托单位:中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司编制单位:xxxxx工程设计顾问有限公司 编制日期:2013-02-21

目录 一、项目概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计范围 (1) 四、给排水系统方案 (1) 4.1给排水系统设计方案说明 (1) 4.2用水量分析 (2) 4.3排水量分析 (3) 五、非传水源利用 (3) 5.1年可收集的雨水量分析 (4) 5.2雨水池大小计算 (4) 5.3年可收集的中水量分析 (5) 5.4非传统水源用水量平衡分析 (5) 5.5水量平衡分析 (6) 5.6非传统水源利用率 (10) 六、非传水源利用系统 (10) 6.1雨水处理系统 (10) 6.1.1雨水处理工程方案的选择 (11) 6.1.2雨水处理工艺流程 (11) 6.1.3雨水处理系统设计 (12) 6.1.4雨水处理系统设备一览表 (12) 6.2中水处理系统 (13) 6.2.1中水处理工艺流程及工艺流程介绍 (13) 6.2.2中水处理系统设计 (14) 6.2.3处理系统中设备一览表 (14) 七、非传统水源利用效益分析 (15) 八、节水及用水安全 (16) 九、管材 (16) a)室内部分 (16) b)室外部分 (17) C)管网防漏损控制 (17) 十、运营维护 (18)

一、项目概况 本项目为贵阳国际会议展览中心的子项工程---c1会议中心项目,位于贵州省贵阳市金阳新区迎宾路以南。 项目参评范围总面积约72,885平方米;会议中心为地下2层,地上4层,总建筑面积67,194平方米,其中地上建筑面积为44,363平方米。建筑占地面积为16,126平方米。绿地率为42%。 该项目定位做绿色建筑三星。 二、编制依据 1.《室外排水设计规范》GBJ50014-2006 2.《室外给水设计规范》GB50013-2006 3.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4.《住宅建筑规范》GB50368-2005 5.《建筑给水排水设计规范》GB50015 6.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 7.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 8.《建筑中水设计规范》(GB50336-2002) 9.《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) 10.《城市污水再生利用—景观环境用水水质》(GB/T18921-2002) 11.施工图相关图纸及基础资料。 三、设计范围 建筑红线内的给水系统、中水系统、雨水系统、绿化喷灌/滴灌系统等。 四、给排水系统方案 4.1给排水系统设计方案说明 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、生活废水系统、中水系统、雨水收集回用系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、气体消防系统及灭火器配置。 1.生活给水系统:

非传统水源利用率计算书

非传统水源利用率计算书 一. 工程概况: 二、设计计算 依据:《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2015 6.2.10条; 《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010。 (一) 、非传统水源设计使用量 1. 住宅中水用水量 1000za z z z D n q Q 式中:Q za ——住宅生活用水年节水用水量(m 3/a); q z ——节水用水定额,本项目选用25.2(L /人·d); n z ——居住人数,本项目人数2710; D z ——年用水天数(d /a),取D z =365d /a 。 带入数据本项目年中水用水量为:Q za =25.2*2710*365/1000=24925.85m 3/a 2. 浇洒草坪绿化用水量 Qz 2=q l F l 式中:Qz 2——浇洒绿化年中水用水量(m 3/a) q l ——浇水定额(m 3/m 2·a),取0.28 m 3/m 2·a ; F l ——绿地面积(m 2),本项目为8411.67 m 2。 代入数据本项目浇洒绿化年中水用水量为:Q 2=0.28*8411.67=2355.27 m 3/a 3. 冲洗道路用水 Qz 3=0.001q d F d N d 式中:Qz 3——冲洗道路中水水量(m 3/a) q d ——节水用水定额,本项目选用0.2(L /m 2·次); F d ——道路面积,本项目为4788.78 m 2 N d ——冲洗次数,取一年30次 带入数据,本项目道路冲洗中水用水量为: Qz 3=0.001*0.2*4788.78*30=28.73 m 3/a

4. 车库冲洗用水 Qz 4=0.001q k F k N k 式中:Qz 4——冲洗车库中水水量(m 3/a) q d ——节水用水定额,本项目选用2(L /m 2·次); F d ——车库面积,本项目为22000 m 2 N d ——冲洗次数,取一年20次 带入数据,本项目车库冲洗中水用水量为: Qz 4=0.001*2*22000*20=880m 3/a 5. 景观用水 本项目无景观用水 (二) 、项目给水设计使用量 1.住宅给水用水量 1000ja j j j D n q Q 式中:Q ja ——住宅生活用水年节水用水量(m 3/a); q j ——节水用水定额,本项目选用94.8(L /人·d); n j ——居住人数,本项目人数2710; D j ——年用水天数(d /a),取D z =365d /a 。 带入数据本项目年中水用水量为:Q za =94.8*2710*365/1000=93771.42m 3/a 2.配套商业给水用水量 Q j2=0.001q j F j D j 式中: Q j2——配套商业年给水用水量(m 3/a) q l ——用水定额(L /m 2营业厅面积·d),取4 L /m 2营业厅面积·d ; F l ——营业厅面积(m 2),本项目为1550 m 2。 D j ——年用水天数(d /a),取D z =365d /a 。 代入数据本项目配套商业年给水用水量为:Q j2=0.001*4*1550*365=2263m 3/a 3.物业服务用房给水用水量 Q j3=0.001q 3F 3D 3 式中: Q j3——物业服务用房年给水用水量(m 3/a)