安全监控系统是保障矿井安全生产的重要手段,为了加强对安全监控系统的管理,保证安全监控系统的正常运行,在安全监控设备出现故障时,应采取以下安全措施。

一、甲烷传感器故障

1、监控中心发现中心站甲烷浓度显示异常时,应及时与通风科联系,先用便携式甲烷检测报警仪和甲烷传感器校对,以测量最大值为准,同时和通风科联系,由该区域的瓦检员尽快到施工地点用光学瓦斯检定器进行测量,判定甲烷传感器是否出现故障。

2、在甲烷传感器发生故障时,通风科应将便携式甲烷检测报警仪悬挂在甲烷传感器吊挂位置,以便对甲烷浓度进行连续监测。

3、通风队应及时向监控中心汇报现场情况,并派人到监控中心调校一台甲烷传感器,迅速带到施工地点进行更换。

4、监控中心根据甲烷传感器故障情况,如属人为损坏或现场管理原因造成的,应及时通知通风科相关人员进行事故追查,并按矿安全监控管理规定对相关单位及责任人进行处罚。

二、监控设备及线路故障

1、甲烷传感器监控线路出现故障时,监控中心应及时通知井下监控维护员进行检查、处理。

2、如监控主线路和监控设备出现故障时,监控中心应及时安排人员进行处理。无特殊原因必须在8小时内处理完毕。

3、在处理以上故障期间,监控中心必须及时通知所有受影响的施工地点在悬挂甲烷传感器的位置吊挂便携式甲烷检测报警仪,以便对甲烷浓度进行连续监测。

4、在做甲烷超限断电功能测试过程中,如果断电范围内的机电设备不能正常断电,测试人员应和现场电工(变电所值班人员)结合,查找不能断电的原因。能够当班处理的必须当班处理,当班处理不了的,测试人员要及时向监控机房值班人员或监控负责人汇报,采取相应措施在24小时内处理好。

5、在处理风机开停、风门开关、风速、馈电等监控设备故障时,要严格按照设备的维修要求及时处理。

6、安全监控设备出现故障后,监控中心应将设备故障情况及采取的处理措施及时向有关领导汇报。

7、在处理监控设备故障期间,如没有在规定时间内处理好,将按矿安全监控管理规定对相关的单位及责任人进行处罚。

三、故障处理方法:

当甲烷传感器出现高报现象时处理办法及汇报程序:

机房人员要认真观察各个地点瓦斯变化情况。

(1)采掘工作面:

一旦瓦斯达到0.5%时,要立即引起重视,如果有上升趋势,要立即向本部及生产调度和井下现场汇报,以便及时掌握情况,做出应对措施。当瓦斯达到0.8%时,要及时向通风科、生产调度及本部汇报,征求领导意见,看是否允许井下采掘面放炮、打钻等工作,然后及时汇报给井下职工传达领导的旨意。并要求井下瓦检员、监测工等查明原因,落实情况,并及时与检测机房联系。当瓦斯达到1.0%时要及时向本部、生产调度、通风科、安全科、安全副总、总工汇报,然后及时汇报给井下职工传达领导的旨意。当瓦斯达到1.5%时,除及时向领导汇报之外,还要求在未查明原因瓦斯、未降到0.5%以下时、未接到总工送电指令时,不允许送电与施工。

(2)其他地点及硐室:认真观察瓦斯变化情况,一旦瓦斯达到0.3%时,要立即引起重视,如果有上升趋势,要立即向本部及生产调度和井下现场汇报,以便及时掌握情况,做出应对措施。要及时向通风科、生产调度及本部汇报,并要求通知井下人员查明原因,落实情况,及时与检测机房联系。当瓦斯达到1.0%时要及时向本部、生产调度、通风科、安全科、安全副总、总工汇报,当瓦斯达到1.5%时,除及时向领导汇报之外,还要求在未查明原因未接到总工送电指令,不允许送电。

2、当出现甲烷传感器断线、误报时处理办法:

(1)井下监控维护员在处理故障前,要把所带故障分站插头接线盒里的传感器信号线断开

(2)从传感器插头开始,打开接线盒,用万用表电流档一表笔接信号线,另一表笔对地线进行测量,按此程序对各个接线盒进行逐一排查测量直到找到问题所在并把其进行处理。

(3)、处理好后再把分站接线盒信号线接好,处理完毕后要及时汇报监测机房。

三、安全措施

1、安全监控设备维修人员下井时必须携带便携式甲烷检测报警仪,并携带维修所需要的各种工器具,包括万用表、扳手、斜口钳等。

2、在乘坐罐笼、人车、巷道内行走及穿越皮带时,严格遵守相关规章制度。

3、在皮带上方作业时,应先与皮带司机联系好,当皮带完全停稳后方可作业,当作业完毕后,要及时和皮带司机联系。

4、在工作现场要仔细检查周围的支护、巷帮、顶板等情况,确认安全后方可工作。

5、在轨道大巷内施工时,如需停架空线,要和运输队结合,切断架空线电源后方可施工。

6、工作过程中要用便携式甲烷检测报警仪对作业地点瓦斯浓度进行检查,瓦斯浓度不超限时方可作业。如果甲烷传感器和便携仪数值误差较大时,以较大值为准。

7、在处理故障期间,维修人员要严格按照相关操作规程进行施工,不得违章作业。

8、在工作地点如果发现有监控电缆吊挂不符合标准要求,维修人员应指导责任单位及时进行整改。

9、安全监控设备故障处理好后,维修人员升井后应及时按规定填写安全监控设备故障处理记录,以备查。

监控安全系统故障应急预案

视频监控系统应急预案 为提高视频监控系统的信号应急响应能力和故障处理能力,合理压缩故障延时,杜绝人为违章,防止故障升级,努力减少对本项目安全情况的干扰和影响,特制定本预案:视频监控系统的常见故障与解决方案如下: 1、电源不正确引发的设备故障,电源不正确大致有如下几种可能。 (1)供电线路或供电电压不正确。 (2)功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)。 (3)供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。 (4)特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生,因此,在系统调试以前,供电以前,一定要认真严格的进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、三可变镜头的摄像机及云台不旋转/镜头不动作。 这些设备的连结有很多条,常会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。 特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 值班人员根据故障信息,初步分析故障原因。能够自身解决,要及时加以解决;如果不能自行解决故障,应及时通过电话、传真、邮件、短信等方式通知单位领导及相关技术负责人。 2016年12月1日

施工安全管理协议定终板.

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工安全管理协议定终板. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:_________________________________ 乙方:_________________________________ 依照《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,以及山东山水水泥集团有限公司对承包工程安全管理制度的有关规定,遵循公平、守法、诚信的原则,甲乙双方就乙方根据年月日签订的《合同》(以下称“原合同”)进入甲方施工现场进行施工的安全管理事项协商一致,特签订本协议,作为原合同的附件。 一、签订本协议的目的 保持甲方施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序,确保工作过程中安全无事故;使乙方全体装卸人员认识到安全操作装卸人人有责的重要性;形成人人管安全、人人抓安全的安全工作围;达到安全工作有章可循、违章必究的目的。 二、施工现场安全管理 (一)乙方对施工现场前期安全工作的配备事项 1. 乙方应配备员工工作中必须的劳动防护用品,避免工作过程中发生职业伤害。安全用具等必须齐全有效。 2. 乙方应制定相应的安全技术措施及应急预案并报甲方。 3. 施工现场必须张贴警示标语、制作安全警示牌或拉警戒绳、防护网。 4. 检修人员进入施工现场必须正确、规范配戴安全帽。2米以上高空作业人员必须配戴安全带、安全帽,下方必须设有监管人;必要时要采取采取安全隔离措施。在检修(安装施工)现场没有监管人员,或现场未采取安全隔离措施时,严禁进入设备内部和高空抛物。 5. 设备检修前应联系甲方现场负责人办理设备停电手续,经甲方人员允许后方可进行设备检修,未经甲方允许进入设备检修施工,造成的一切后果由乙方自负。 6. 乙方施工人员不得进入甲方禁火区(油库、仓库、电力室等)吸烟,不得擅闯有禁入标志的作业区,对擅自进入的,造成的一切后果由乙方承担全部责任。 7. 乙方施工人员不得私自乱拉电源电线和私装、违规、检修电器设备,所有用电设备接线及电器设备检修必须有甲方电器管理人员到场方可进行。对私自接电或进行电气设备检修,造成的一切后果乙方承担全部责任。

煤矿安全监控要点

1、编制采区设计、采掘作业规程时,必须对安全监控、人员位置监测、有线调度通信设备的种类、数量和位置,信号、通信、电源线缆的敷设,安全监控 系统的断电区域等做出明确规定,绘制安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图、井下通信系统图,并及时更新。 每3个月对安全监控、人员位置监测等数据进行备份,备份的数据介质保存时间应当不少于2年。图纸、技术资料的保存时间应当不少于2年。录音应当保存3个月以上。 2、矿用有线调度通信电缆必须专用。严禁安全监控系统与图像监视系统 共用同一芯光纤。矿井安全监控系统主干线缆应当分设两条,从不同的井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置进入井下。 设备应当满足电磁兼容要求。系统必须具有防雷电保护,入井线缆的入井口处必须具有防雷措施。 系统必须连续运行。电网停电后,备用电源应当能保持系统连续工作时间不小于2h。 监控网络应当通过网络安全设备与其他网络互通互联。 安全监控和人员位置监测系统主机及联网主机应当双机热备份,连续运行。当工作主机发生故障时,备份主机应当在5min内自动投入工作。 当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时,矿井有关人员应当按瓦斯事故应急救援预案切断瓦斯可能波及区域的电源。安全监控和 人员位置监测系统显示和控制终端、有线调度通信系统调度台必须设置在矿调度室,全面反映监控信息。矿调度室必须24h有监控人员值班。 3、安全监控设备必须具有故障闭锁功能。当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或者故障时,必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质安全型 电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁。 安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能。当主机或者系统线缆发生故障时,必须保证实现甲烷电闭锁和风电闭锁的全部功能。系统必须具

外委施工安全管理协议书

协议编号:HG-AQXY-2012-40 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 外协单位施工 安 全 协 议

有效期限:2012年11月15日至2013年04月30日项目名称:炼铁厂烧结系统烟气脱硫项目 建设单位(甲方):玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 施工单位(乙方):秦皇岛市清青环保设备有限公司 协议有效期:2012年11月15日至2013年04月30日 签订地点:玉溪汇溪金属铸造制品有限公司安全环保部

签订时间:2012年11月15日 工程内容:炼铁厂烧结系统烟气脱硫项目 进厂时间:2012年11月15日 开工时间:2012年11月15日 为使工程做到安全文明施工,确保工程按时顺利完成,防止安全和环境污染事故发生,经双方协商,就施工过程中双方各自承担的职责和工作要求,形成如下条款: 一、甲方: 1、负责对外协施工单位相关资质的审查。对外协施工单位人员:“三级安全教育”及安全管理情况进行检查; 2、在项目施工前要向乙方交待清楚施工现场的危险源和有关安全注意事项及可能出现的隐患告知交底; 3、甲方对乙方在施工中落实有关规章制度及安全环保防范措施进行检查和监督,发现违章、有隐患及时制止,提出整改意见,并进行考核; 4、负责组织外委工作单位作业过程中工伤事故和险肇事故的分析及事故的上报; 5、乙方在施工过程中需用水、电等动力资源时,由甲方负责指定接点,提供方便; 6、甲方人员违章操作,造成乙方的损失,由甲方负责。 二、乙方 1、乙方在施工前,必须根据工程项目内容,进行双辨识,负责任的制定并与甲方签订安全生产管理协议,同时双方对施工人员进行安全教育、交底;

AN5006-04设备常见故障处理手册

An5006-04常见故障处理手册 烽火通信科技股份有限公司宽带产品部 Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. Broadband Product Division 网址:https://www.wendangku.net/doc/0f18702298.html,

前言 本手册针对烽火通信科技股份有限公司AN5006-04设备语音模块在外工程使用过程中较为常见的一些故障给出常用的解决办法,目的在于帮助工程人员迅速、准确定位和解决问题。 本手册首先介绍定位AN5006-04设备语音模块常见故障定位手段,然后列举一些AN5006-04设备的故障案例,以供进行故障处理时参考。 AN5006-04设备语音模块在本手册中简称为IAD。 本书适合以下人员阅读: 网络管理员 网络工程师 技术推广人员

目录 1常用定位问题手段 (1) 1.1版本查询 (1) 1.2H248协议相关参数查询 (1) 1.3网关注册状态和端口状态查询 (2) 1.4IP地址查询 (2) 1.5语音算法查询 (2) 1.6抓包分析 (3) 2摘机没有拨号音 (4) 2.1故障现象 (4) 2.2原因分析 (4) 2.3解决办法 (4) 3IAD作为被叫振铃一声后便不再振铃 (6) 3.1故障现象 (6) 3.2原因分析 (6) 3.3解决办法 (6) 4通话时有回音 (8) 4.1故障现象 (8) 4.2原因分析 (8) 4.3解决办法 (8) 5通话时音量过大或者过小 (10) 5.1故障现象 (10) 5.2原因分析 (10) 5.3解决办法 (10)

1常用定位问题手段 1.1版本查询 出现问题后一般建议先查看设备的版本号,看设备目前的版本是否为最新的版本,通过升级到最新版本后直接解决。可通过网管或者在串口/TELNET界面使用命令“show version”命令查看版本号。 串口/TELNET界面命令如下: MG6002(F2)#show version 协议类型: Megaco V1.1.0.4 & V5.2 软件版本: R4.05.02.12 软件版本日期: Jun 25 2008 22:42:08 Linux内核版本: 2.37 1.2H248协议相关参数查询 如果端口采用H248协议,协议相关参数一定要配置正确,否则IAD将无法成功注册到MGC,进而无法进行通话。 查询协议相关参数可通过网管或者在串口/TELNET界面使用命令“show megaco”和“show endpoint”,分别检查网关参数和端点相关参数。 串口/TELNET界面命令如下: MG6002(F2)#show megaco 当前H.248协议配置 ============================== 网关名称: 138.1.123.22 网关IP地址: 138.1.123.22 网关端口: 2944 RTP端口范围: 4000~10000 MGC地址: 138.1.1.123 MGC端口: 2944 是否使用备份MGC: 否 网关注册状态: REGISTERED 是否使用设备MAC作为网关名称: 否 是否启用心跳机制: 否 MG6002(F2)#show endpoint 端口是否注册端口名称连接状态协议类型

安全监控系统维护、故障处理期间安全技术措施

安全监控系统维护、故障处理期间安全技 术措施 为保证安全监控系统在维护、故障处理期间的作业安全,防止因维护不及时、 不到位或者出现意外故障,造成监控系统网络传输中断,使系统不能正常运行,影响矿井安全生产,特制定以下安全技术措施。 一、安全监控系统维护期间安全技术措施 (一)监控中心站维护 监控中心站维护包括有计划的更换或者检修监控主备机、数据服务器、ups 后备电源等设备和线路,在更换或者检修期间将直接影响监控中心站监控数据的正常联网传输。 1监控中心站维护前,信息中心必须提前一天写出书面申请,经分线领导同意后报请煤电公司、许平公司,并在矿井通风调度备案。 2、监控中心站维护期间,监控负责人必须现场指挥,负责处理监控中心站维护期间的突发情况。 3、现场负责人必须向煤电公司、许平公司通风调度汇报,得到煤电公司、许平公司同意后方可通知现场维修人员进行作业。 4、安全监控主管技术员负责在开始作业前和任务完成后向煤电公司、许平公司汇报。 5、维护作业期间,井下各采掘地点瓦捡工加强对所监管区域内的瓦斯、二氧化碳等有害气体的检查,,每30分钟向通风调 度汇报。 6、井下采掘工作面必须在停止作业,撤出工作人员,待维护完成后,方可生产。 7、维护作业期间,井下各地点严禁进行与监测监控系统设备相关连的停电检修作业。 8监控中心站值班员负责详细记录中心站维护开始时间、维护项目、现场负责人、结束时间等内容。

(二)检测分站维护 监测分站维护包括有计划的更换、拆除监测分站,更换监测分站后备电源、电源电缆、传输电缆等内容,将直接影响分站到中心站之间的传输,造成分站上安设的各类型传感器无法实时监测。 1监测分站维护期间,监控负责人安排专人(技术员或监控班长)现场指挥,处理维护期间出现的突发状况。 2开始作业前和结束作业后,现场负责人向矿通风调度汇报,并联系变电所配电工进行停送电作业。 3、监测分站影响范围内的采掘工作面必须停止作业,瓦斯检查工对所监管区域的瓦斯、二氧化碳等有害气体加强检查,每30分钟向通风调度汇报一次,维护结束后方可恢复生产。 5、通风调度值班员负责详细记录监测分站维护开始时间、维护项目、现场负责人、结束时间等内容。 6、待分站处理好恢复正常后,调度方可通知受影响区域作业地点恢复生产。 7、故障排查后,监测维修工对其完好情况立即确认,尤其对断电功能和断电范围进行确认。 8故障结束后,调度值班员负责详细记录故障发生时间、故障原因、处理情况、恢复时间。 (三)传感器维护 传感器维护包括有计划的更换、拆除传感器,更换传感器航空插头、延长传感器监测电缆等内容,将直接影响传感器到监测分站之间的传输,造成分站无法实时读取传感器数据。 1传感器维护前,监测工提前向通风调度汇报,经同意后方可进行维护作业;如维护甲烷传感器,尤其涉及到采掘工作面瓦斯电闭锁的控制区域,监测工必须提前向通风调度进行汇报,经同意后方可作业。 2、甲烷传感器维护期间,监测工必须尽快缩短检修时间,恢复影响区域内 送电工作,缩短对采掘工作面生产的影响时间。 3、甲烷传感器维护期间,受影响采掘工作面瓦斯检查工对所监管区域内的瓦

外来施工安全协议书

外来施工安全协议书 甲方: 乙方: 为督促各外来施工单位遵章守纪、文明施工,保证施工检修作业与生产系统安全稳定运行,现就双方的安全责任约定如下: 1、乙方在甲方区域内的一切施工检修作业,必须遵守甲方的安全管理、外来施工管理等相关管理制度,认真做好本施工作业人员的安全教育培训工作,以提高本单位员工的安全素能,适应化工施工(检修)作业的特殊要求。 2、乙方在甲方区域检修作业前,涉及登高、动火、吊装、受限空间、动土、抽堵盲板等施工检修作业时,要按照甲方有关通知要求,到施工检修作业具体单位,由其联系相关职能部门办理检修作业管理票证,在落实相关措施后,方可进行施工检修作业。 3、乙方在甲方区域内检修作业若需临时用电时,要向甲方设备科申请,由设备科安排电仪车间负责接线,禁止私接乱搭。 4、乙方在甲方区域内施工与检修作业时,有违反甲方安全管理相关制度规定的,要诚恳接受甲方各级管理人员的批评与处罚。 5、乙方在甲方区域内施工(检修)作业,由于其自身的违章作业,违章指挥,野蛮施工等安全措施落实不到位等原因造成的一切事故,事故后果及一切责任由乙方自行承担。 6、甲方生产系统若出现不正常状况有可能危及乙方的安全施工

时,甲方要及时通知乙方,乙方在接到甲方通知后立即停止施工(检修)作业,同时做好人员的有序撤离工作。 7、甲方下属各单位在接到乙方需办理各类票证的申请后,要积极主动联系相关部门为乙方办理,且按要求做好相关的监护工作。 8、甲乙双方要积极配合,相互关照,认真做好法律、法规等规定的安全工作,确保施工(检修)作业安全进行。 9、未尽事宜,甲、乙双方协商解决。 10、本协议书一式二份,甲乙双方各持一份,签定责任期限自年月日至年月日 甲方:乙方: 年月日

安全监控系统安装安全技术措施方案

大通煤业矿用安全监控系统施工方案及安全技术措施 2017年4月8日

安全监控系统安装安全技术措施 编制: 审核: 机电部: 安全部: 安全矿长: 机电矿长: 总工程师: 矿长:

安全监控系统安装安全技术措施 第一章工程概述及施工组织安排 一、工程概述 1、工程概况 大通煤矿安全监控系统主要通过安装地面中心站、监测分站、传感器、断电器等设备,由通讯电缆接至地面机房,将计算机网络、矿井安全和生产实时监测形成一个完整的、实用的矿井综合监控系统。安装安全监控系统是一项科技工程。为保证各传感器悬挂位置正确及缆线敷设的质量和安全,特制定本安全技术措施,各相关人员须认真执行。主要的工程量如下: 1)安装监测分站及电源箱各5台; 2)各类传感器52台; 3)断电器5台。 2.工程特点: 1、电缆分为主井和副井进行敷设; 2、监测分站、电源箱、传感器按照《AQ1029-2007》的要求悬挂。 二、施工时间:2017 年4 月9日至2017年4 月15 日 三、施工地点:主斜井、副井 三、施工负责人:靳建平 四、技术人员:尹盛 五、施工人员: 第二章施工前准备 1、根据施工需要配备相应的施工人员,经培训后方可入井作业。安装施工前组织相关工程、技术、管理人员熟悉施工图纸,学习本工程使用的规范和有关技

术操作规程,确定施工程序,以便科学组织施工。 2、按照材料设备计划进行施工材料设备的准备,并对其进行检修和检验。 3、准备好施工(拆除、打运、安装)所需的工具。 4、提前加工好施工所需的架子、梯子等辅助工具。 5、施工组织:采用“2 8”制作业方式:即每天早班和中班每班8小时,正常进行安装施工。 6、所需设备、材料、工具一览表 序号名称规格单位数量备注 1 操作系统Windows2003 1 套 2 数据库系统SQL server200 1 套 3 监控主机工控机 2 套 4 传输接口KJJ46 2 台 5 打印机HP 1 台 6 UPS电源山特 1 台 7 电源避雷器KHD90 1 台 8 录音电话录音软件 2 台 9 传真机松下338 1 台 10 监控软件KJ90NA 1 套 11 联网软件SEVER3.0 1 套 12 杀毒软件瑞星2013 1 套 13 硬件防火墙华为 1 套 14 型号避雷器KHX90 6 台 15 监控分站KJ90-F16 5 台 16 甲烷传感器KJ9701A 13 台 17 开停传感器GT-L(A) 17 台 18 温度传感器GW50(A) 1 台 19 水位传感器KGU9901 1 台 20 CO传感器GTH500(B) 1 台 21 风速传感器GFW15 1 台 22 风筒风量传感器GFK70A 4 台 23 烟雾传感器GQF0.1(B) 1 台 24 馈电断电仪KDG3K 4 台 25 风门传感器GFK40TZ 4 台 26 负压传感器GF5F(A) 1 台 27 井下声光报警器KXH18(A) 5 台 28 井上声光报警器FB220 2 台

安全监控设备故障处理安全措施

安全监控设备故障处理安全措施 编制单位:调度室 队长: 技术主管: 编制: 编制日期:2011年08月30日

《安全监控设备故障处理安全措施》 审批 综采队批示: 通风队批示: 安监科批示: 机电科批示:

通风副总批示:安全副总批示:总工程师批示:

安全监控设备故障处理安全措施 安全监控系统是保障矿井安全生产的重要手段,为了加强对安全监控系统的管理,保证安全监控系统的正常运行,在安全监控设备出现故障时,应采取以下安全措施。 一、甲烷传感器故障 1、监控中心发现中心站甲烷浓度显示异常时,应及时与通风队联系,由该区域的瓦检员尽快到施工地点用光学瓦斯检定器进行测量,判定甲烷传感器是否出现故障。 2、在甲烷传感器发生故障时,通风队应将便携式甲烷检测报警仪悬挂在甲烷传感器吊挂位置,以便对甲烷浓度进行连续监测。 3、通风队应及时向监控中心汇报现场情况,并派人到监控中心调校一台甲烷传感器,迅速带到施工地点进行更换。 4、监控中心根据甲烷传感器故障情况,如属人为损坏或现场管理原因造成的,应及时通知通风队相关人员进行事故追查,并按矿安全监控管理规定对相关单位及责任人进行处罚。 二、监控设备及线路故障 1、甲烷传感器监控线路出现故障时,监控中心应及时通知通风队安排人员进行检查、处理。 2、如监控主线路和监控设备出现故障时,监控中心应及时安排人员进行处理。无特殊原因必须在8小时内处理完毕。 3、在处理以上故障期间,监控中心必须及时通知所有受影响的

施工地点在悬挂甲烷传感器的位置吊挂便携式甲烷检测报警仪,以便对甲烷浓度进行连续监测。 4、在做甲烷超限断电功能测试过程中,如果断电范围内的机电设备不能正常断电,测试人员应和现场电工(变电所值班人员)结合,查找不能断电的原因。能够当班处理的必须当班处理,当班处理不了的,测试人员要及时向监控机房值班人员或监控负责人汇报,采取相应措施在24小时内处理好。 5、在处理风机开停、风门开关、风速、馈电等监控设备故障时,要严格按照设备的维修要求及时处理。 6、安全监控设备出现故障后,监控中心应将设备故障情况及采取的处理措施及时向有关领导汇报。 7、在处理监控设备故障期间,如没有在规定时间内处理好,将按矿安全监控管理规定对相关的单位及责任人进行处罚。 三、故障处理方法: 当甲烷传感器出现高报现象时处理办法及汇报程序: 1、机房人员要认真观察各个地点瓦斯变化情况。 (1)采掘工作面: 一旦瓦斯达到0.5%时,要立即引起重视,如果有上升趋势,要立即向本部及生产调度和井下现场汇报,以便及时掌握情况,做出应对措施。当瓦斯达到0.7%时,要及时向通风科、生产调度及本部汇报,征求领导意见,看是否允许井下采掘面工作,然后及时汇报给井下职工传达领导的旨意。并要求井下瓦检员、监测工等查明原因,落实情

外协施工安全协议

**有限公司 检修(安装工程)施工安全管理协议书 工程名称:**工程 建设单位(甲方):**有限公司 施工单位(乙方): 2015年月日 检修(安装工程)施工安全管理协议 甲方:**有限公司(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)为了全面履行甲、乙双方签订的外协工程施工合同(工程名称:**有限公司;工程地点: **处;工程内容:**维修;施工责任:确保安全生产),保证甲、乙双方安全生产管理的正常进行,检修(安装)过程中严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》及甲方内部制定的安全管理制度和安全管理考核实施细则,落实安全责任到人,做到安全施工、违章必究,保护甲、乙双方人员的生命安全和健康及设备的安全,特签订本安全管理协议。 一、目的 要求乙方达到安全工作有章可依,有章必依,执法必严,违章必究的目的;使全体施工人员认识到安全施工,人人有责的责任性,工作中做到人人管安全,人人抓安全,树立良好的安全工作氛围。 二、要求

1 、安全管理实行主要领导负责制,乙方主要负责人为现场安全施工第一责任人,工作中必须贯彻“安全第一预防为主综合治理”的原则,本着谁主管谁负责的原则,将安全工作要求落到实处。 2 、乙方各施工小组明确好安全责任人。乙方主要领导,现场负责人对施工安全负全面责任,层层把关,出现责任事故逐级落实责任,根据事故原因,按照“四不放过” 的原则及责任大小进行调查处理。 3、乙方在施工中如发现存在消防火灾隐患及其他各项安全隐患时,必须及时通知甲方调度监控中心,以便尽快将各类隐患事故消灭在萌芽状态,做好善后工作的处理,通知不及时,造成严重后果将对责任人员予以严肃处理。 4、甲方安委会为企业安全生产管理的执法部门,根据安全管理考核规定对相关部门行使安全生产管理权力。 5 、乙方对本单位的施工人员登记造册,如实向甲方报告,向甲方申报自带的劳动保护用品及机具,设备,经验收合格后使用。要接受甲方的现场安全监督检查,对甲方提出的合理化建议,现场隐患要及时给予解决和处理。 6、乙方要成立专职安全员对施工现场的安全工作进行监督检查,发现隐患及时解决处理。 三、安全管理细则 (一)现场施工安全规定 1、施工现场必须张贴标语,制作安全警示牌或拉警戒绳,防护网等,完善安全防 护设施,设备。 2 、检修人员进入施工现场必须正确,规范配戴安全帽。2米以上高空作业人员必须佩戴安全带。

空调、电源常见故障处理工作手册

空调、电源常见故障处理工作手册 目录 一、基站交流电源部分常见故障的判断和处理 (2) 1、基站交流配电屏的主要特点和主要性能 (2) 2、基站交流配电屏常见的面板指示 (2) 3、基站交流电源常见的故障处理流程 (2) 3.1外电中断处理流程 (2) 3.2缺相处理流程 (2) 3.3反相故障处理流程 (3) 3.4中性线故障处理流程 (3) 3.5过压、欠压故障处理流程 (3) 3.6过流及短路故障处理流程 (3) 3.7雷击后出现的浪涌电压抑制现象故障处理流程 (3) 二、基站开关电源系统常见故障的判断和处理 (4) 1、开关电源的主要特点和主要性能 (4) 2、常见的故障和处理流程 (4) 2.1 整流模块功能设定 (4) 2.2整流模块常见故障的处理流程 (5) 3、直流配电模块常见的故障和处理流程 (6) 3.1输出电压过高或过低告警处理流程 (6) 3.2分路熔断器熔断或分路配电空气开关跳闸处理流程 (6) 4、蓄电池系统常见故障处理 (6) 4.1、电池主要特点和主要性能 (6) 4.3电池的常见故障和处理流程 (7) 5、监控模块常见的故障和处理流程 (8) 5.1监控模块同整流模块或整个开关电源系统通讯中断 (8) 5.2监控模块故障引发整个开关电源系统工作异常 (8) 三、基站空调系统常见故障的判断和处理 (8) 1、空调对电源的要求和注意事项 (8) 1.1空调对电源的要求 (8) 1.2空调维护注意事项 (8) 2、基站空调的常见故障和处理流程 (9) 2.1低压报警处理流程 (9) 2.2高压报警处理流程 (9) 2.3压缩机过载处理流程 (9) 四、附录 (9)

安全监控设备的设置

安全监控设备的设置 1安全监控设备的设置 1、编制采掘作业规程和安全技术措施时,必须对安全监测系统做出设计,内容包括:设备的种类、数量和位置、动力开关和被控开关的安设地点、控制电缆和电源的敷设、控制区域、各类传感器的报警、断电复电、停止报警等参数等,做出明确规定,煤矿的采区设计、采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全测控仪器的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,并绘制布置图和断电控制图。 2、安装前,使用单位必须根据已批准的作业规程或安全技术措施提出《安装申请单》,分别送通风和机电部门。 3、安装断电控制系统时,使用单位或机电部门必须根据断电范围要求,提供断电条件,并接通井下电源及控制线,在连接时必须有安全监测工在场监护;为防止甲烷超限断电时切断安全测控仪器的供电电源,安全测控仪器的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧;模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置。 4、开关量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置。声光报警器应设置在经常有人工作便于观察的地点;井下分站,应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安设时应垫支架,使其距巷道底板不小于300mm,或吊挂在巷道中;隔爆兼本质安全型等防爆电源,宜设置在采区变电所,严禁设置在断电范围内。 5、隔爆兼本质安全型防爆电源严禁设置在下列区域: (1)矿井的采煤工作面和回风巷内; (2)煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷和回风巷; (3)掘进工作面内; (4)采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷; (5)采用串联通风的被串掘进巷道内; 6、为保证安全监控系统的断电和故障闭锁功能,断电控制器与被控开关之间必须正确接线。具体方法由煤矿主要技术负责人审定;与安全测控仪器关联的

安全监控设备故障处理安全措施

安全监控设备故障处理安全措施 安全监控系统是保障矿井安全生产的重要手段,为了加强对安全监控系统的管理,保证安全监控系统的正常运行,在安全监控设备出现故障时,应采取以下安全措施。 一、传感器故障 1、监控中心发现中心站传感器浓度显示异常时,立即向调度室进行汇报,并通知队领导安排人员到现场进行检查、处理,该区域瓦检员尽快赶到故障地点用光学瓦斯检定器进行检测,判定传感器是否出现故障。 2、传感器发生故障时应将便携式检测报警仪悬挂在传感器吊挂位置,以便对传感器浓度进行连续监测。 3、监控维修工携带已调校的传感器迅速赶至故障地点更换传感器,保证监控系统运行正常。 4、矿组织相关人员对故障或事故情况进行追查,并按矿安全监控管理规定对相关单位及责任人进行处罚。 二、监控设备及线路故障 1、传感器监控线路出现故障时,监控中心应及时通知井下监控维护员进行检查、处理。 2、如监控主线路和监控设备出现故障时,监控中心应及时安排人员进行处理。 3、处理故障期间,应将便携式检测报警仪悬挂在传感器吊挂位置,以便对传感器浓度进行连续监测。

4、在做甲烷超限断电功能测试过程中,如果断电范围内的机电设备不能正常断电,测试人员应和现场电工(变电所值班人员)联合查找故障原因并立即处理。 5、在处理风机开停、风门开关、风速、馈电等监控设备故障时,要严格按照设备的维修要求及时处理。 6、安全监控设备出现故障后,监控中心应将设备故障情况及采取的处理措施及时向有关领导汇报。 7、在处理监控设备故障期间,如没有在规定时间内处理好,将按矿安全监控管理规定对相关的单位及责任人进行处罚。 三、故障处理方法: 当传感器出现超限报警时处理办法及汇报程序: 1、机房人员要认真观察各个地点瓦斯变化情况。 (1)采掘工作面: 瓦斯达到0.5%时,要立即引起重视,如果有上升趋势,要立即向队值班领导及生产调度和区域作业队组进行汇报,以便及时掌握情况,做出应对措施;当瓦斯达到0.8%时,要及时向调度室、通风队领导进行汇报,制定应急处理措施,井下瓦检员、监测工应立即达到该区域查明原因、进行处理处理结果及时汇报调度室及队领导。 (2)其他地点及硐室: 认真观察瓦斯变化情况,一旦瓦斯达到0.3%并出现上升趋势时,要立即向队值班领导进行汇报,当瓦斯达到0.5%时,要立即引起重视,要立即向队值班领导及生产调度和区域作业队组进行

检修施工安全管理协议书

检修施工安全管理协议书 甲方: ****************厂(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强安全管理,明确双方责任,确保在施工作业过程中人身、设备安全,和安全生产的顺利进行,经双方协商同意,一致签订本协议。 第一条:工程项目: 第二条:施工地点: 第三条:甲方的安全责任 1、施工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并对施工方的人员进行安全教育培训,并做好记录。中途乙方如有新增人员,必须通知甲方,对新增人员进行培训。 2、甲方为乙方提供必要的施工工作条件和安全作业场所。 3、甲方要配合乙方搞好协调工作,甲方有权监督、检查、督促乙方在施工过程中执行有关安全施工方面的各项规定,对违反安全规定的行为,有权予以纠正,如乙方不听从甲方有关负责人的指令,甲方负责人有权对乙方进行考核,轻者500元,重则1000元的罚款,考核上交厂部。 4、甲方指派所属单位负责人与乙方进行沟通协调安全技术方面的问题。 5、甲方负责为乙方办理施工作业过程中相关的各种手续,以及特种作业的各种票据的办理。(如:动火证等) 6、发生下列情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方负责。 (1)、人生伤亡事故; (2)、发生施工机械、生产主设备严重损害事故。

(3)、由于施工引发内部火灾事故。 (4)、发生违章作业、冒险作业不听劝阻造成的各种事故及经济; (5)、施工现场摊、脏、乱,不能满足安全和文明施工要求的。 7、甲方负责对施工作业区域指定警戒区。 第四条:乙方的安全责任 乙方作为施工项目的承包单位,对施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担全部的安全经济责任。乙方应确实履行以下安全责任: 1、甲方按照有关规定要求乙方提供承包工程的相关资质证明材料应真实有效,合法。 2、乙方在进行施工作业前,为甲方提供进行特种作业人员经相关部门培训合格的有的上岗作业资质。并严格执行特种作业的相关安全规定。 3、乙方必须始终贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须遵守甲方的各项安全生产规章制度。 4、施工期间,乙方应设有专门的安监人员(少于30人者可兼职)。甲方指派专门的监护人员。 5、乙方应严格按照各种施工作业的安全技术措施进行施工。并与甲方施工单位的负责人员进行技术磋商,并对施工作业人员进行技术交底,并在整个施工作业过程中严格执行,确保施工安全。 6、乙方在此次施工过程中的各种机械设备必须符合有关安全规定。因施工机械原因引发的事故由乙方自行承担。 7、乙方在施工作业过程中,只能在甲方设定的施工区域内进行施工作业,不得超越设定的警戒区域。 8、乙方的施工作业人员必须严格按照规章制度,佩戴好各类防护用品,并正确使用防护设施,禁止带领无关人员进入施工现场。

安全生产管理协议书

XX化工有限责任公司安全管理协议书 编号:- - 甲方:XX化工有限责任公司。 乙方: 施工项目: 施工地点: 根据X化公司[2011]XXX号《XX化工有限责任公司关于下达外委施工项目安全管理规定的通知》,为做好安全管理工作,明确双方安全责任,经双方协商,达成如下协议。 一、甲方安全职责与权利: 1. 甲方设备动力部负责组织甲乙双方有关部门、人员做好现场交底工作。现场交底工作应明确以下主要事项: ⑴核实施工的具体内容; ⑵划清施工界区; ⑶安全注意事项; ⑷施工时间和完工时间; ⑸施工现场前期准备工作的分工与协作。 2、项目开工前,组织乙方项目负责人参加安全教育和学习,告知有关甲方安全管理规定,生产作业场所存在的危险危害因素、防范措施、应急措施和安全注意事项。 3、甲方配合乙方做好检修施工前所需办理的各类工作票手续(如:动火证、设备内作业证、停送电手续等)。 4、甲方有关职能部门有权对检修施工现场进行检查监督,发现违章违纪或违反有关安全规定有权给予制止,对严重威胁系统安全生产的有权责令停止作业,经消除隐患或采取安全可靠的防范措施并经批准后,方可重新作业。 二、乙方安全职责与权利: 1、乙方须根据《XX化工有限责任公司关于下达外委检修施工项目安全管理规定的通知》中规定的程序向甲方缴纳安全保证金。 2、乙方在项目实施前,须持甲方设备动力部开具的“外委施工项目安全协议联系单”及检修施工合同复印件到甲方安环部办理安全管理协议等手续,持安环部签署好意见的安全协议联系单到设备动力部门办理相关开工手续,经同意后方可进入现场检修施工作业,未经批准不得擅自进入现场检修施工作业。

3、乙方应自觉接受甲方的安全教育和现场安全交底。乙方在项目实施前,应根据安全生产有关规定和实施项目的具体情况对检修施工作业人员进行安全教育,做好技术交底和安全交底双同时工作,提高施工人员的安全意识和事故部理能力。 4、乙方所承接的项目必须得到项目所在的车间(单位)的许可方可进场作业,未经许可不得擅自进场作业。检修施工前,乙方项目负责人应会同项目所在的车间(单位)相关人员确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合施工安全要求,没有办理交接手续的,不准任意拆卸设备、管道和切断电器电源。 5、乙方在检修施工过程中,必须遵守国家安全生产法律、法规及甲方《外委施工项目安全管理规定》、《安全管理制度》、《XX化工有限责任公司关于2009年度大修安全环保工作要求的通知》等有关安全规定,加强检修施工现场的自我安全管理。检修施工过程中应根据施工的安全规程和甲方有关现场安全管理规定,隔离出施工作业区,并挂上明显的安全警示标志。检修施工安全由乙方负责,乙方施工人员须自觉遵守相关安全作业规程,安全文明施工。 乙方检修施工现场应设立现场安全负责人,现场安全负责人必须佩带“安全监护”的红袖章,负责现场安全监督管理。 6、乙方应严格遵守甲方的安全管理规定,为所雇用的人员投工伤保险及人身意外伤害保险。 7、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业,对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举。在未具备安全作业条件时,如乙方仍进行作业的,则乙方对安全管理负全责。 8、乙方应向项目所在的车间(单位)申请办理特殊作业应办理有关票证,严禁无证作业: ⑴动火作业必须办理《动火安全作业证》,延期动火或补充动火必须重新办理动火许可证,安全措施落实并经批准后方可动火。 ⑵进入设备内作业必须办理《设备内安全作业证》,并得到批准。进入设备作业人员必须佩戴规定的防护用具,且必须指定专人监护,监护人必须坚守岗位。 ⑶高处作业必须办理《高处安全作业证》,并得到批准。高处作业人员必须系好安全带、戴安全帽,监护人员要监督好作业人员的个人防护措施执行情况和安全措施落实情况。 ⑷各种电气设备的检修、停电、倒合闸等必须严格执行电气作业安全规程,严禁无票施行停送电和一票多用,严格验电、唱票、确认等制度。临时用电必

安全监控设备维护安全措施

安全监控设备安装、拆除、更改或检修期间安全技术措施 一、概况 根据《煤矿安全规程》第161条规定:“拆除或改变与监控设备关联的电气设备的线及控制线、检修与安全监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时,须报告矿调度室,并制定安全措施后方可进行。”为保证在安装、拆除、更改和检修期间安全监控系统的稳定运行及相关作业的安全顺利进行,特制订以下安全技术措施,审批后认真贯彻执行。 二、相关技术参数 KJ95N型安全监控系统常用技术参数如下: 1、系统容量:128台分站级设备 2、传输速率:1200/2400bps 3、传输方式:RS485 4、传输电缆芯线:主传输线缆2芯 5、地面中心站到分站之间无中继最大传输距离:20km 6、分站到传感器之间的最大传输距离:2km 7、模拟量传感器信号:200~1000Hz 8、开关量传感器信号:0、5mA ,无电位接点 9、供电:地面中心站为AC220V,井下设备为AC127V、660V 10、系统最大巡检周期:11s 三、施工方法 安装:施工单位在开工前5天以书面形式向调度室提交《安全监控系统设备设计安装申请单》,并提供施工地点的供电系统图和通风系统图,调度室根据现场实际条件对监控设备种类、数量、位置、信号电缆、电源电缆布置及断电范围等进行设计,完成后将安装通知单报相关科室和领导审批,施工单位根据调度室下发的安全监控设备通知单,领取施工时需要的监控设备及监测电缆、电源电缆,并按设计要求将监测电缆从分站安装位置铺设到传感器吊挂位置。监控设备由调度室监测工配合电工安装、调试。 拆除:施工单位在施工前5天以书面形式向调度室提交《安全监控设备拆

安全监控系统故障报制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K5842 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全监控系统故障报制 度标准版本

安全监控系统故障报制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了执行《煤矿安全规程》,充分发挥监控系统对通风安全的作用。针对监控系统经常出现各种故障情况,特制定如下故障的处理措施: 一、当监控室值班人员发现了中断、无信号时,立即向监控中心和调度室进行汇报,汇报时说明故障的地点、时间及情况,同时汇报上一级主管部门。 二、监控中心接到汇报后立即用电话联系井下该区瓦斯员和区域跟班巡检员。详细了解该区域瓦斯浓度情况,先由瓦斯员就地代替传感器进行监测。 三、跟班巡检员得知故障情况后,立即对该区的监控设备进行处理,首先分析原因是路线故障还是分

站故障、传感器损坏、人为把传感器甩开等原因并立即进行处理。 四、巡检员根据可能出现的问题逐一排除,若因分站不通导致故障,在8小时内必须更换完毕。 五、对线路故障,维护工负责检查并及时进行处理。 六、对于传感器的损坏,若不能现场修复的,必须在8小时内更换。在此期间,区域瓦检员进行人工代替监控检查。安监站派安监员现场进行安全监督。 七、在处理故障时,必须由监测维护人员现场处理。 八、井下处理监测故障时,严禁擅自甩掉装置不用。如果确认需暂时停运时,必须经矿总工批准,方可执行。

九、监控室值班人员在监控系统故障期间密切注视显示情况,若监控系统恢复正常后及时汇报通风部门。 十、跟班巡检员对故障情况处理完毕后,及时向通风部门汇报故障的原因,系统运行正常后值班人员做好记录,以备查用。将处理结果汇报上管部门一级主。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

施工安全协议书(通用版最新版)

甲方合同编号: 签订地点: 签订时间:2017年05月27日 安全协议书 发包人:(全称)(下简称甲方或委托方) 承包人:(全称)(下简称乙方或受托方) 项目名称: 合同实施地点:生产区(含供汽管线、供电线路等) 甲乙双方根据合同约定,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针,明确双方的安全责任,确保合同履行全过程的人身、设备,根据中华人民共和国《安全生产法》和国家有关法律法规,《安全生产奖惩实施细则》、《承包商安全管理制度》等安全管理制度规定,明确双方的安全生产责任,遵循平等协商的原则签订本安全协议。 本协议为安全文明施工协议,与该项目工程的相关合同具有同等法律效力。为了确保检修或改造工程的安全施工和避免人身事故的发生,经双方协商,达成以下条款,共同遵守: 一、安全、文明管理目标 1.无人身伤亡事故,无第三者或第三方的责任事故; 2.确保较大及以上设备事故为零的目标,力争在合同实施期间不发生一般及以上设备事故; 3.无较大施工机械、设备损坏事故; 4.无一般及以上火灾事故; 5.无负主要责任的一般及以上交通事故; 6.无电力线路或电力事故; 7.实现“以安全为基础”,施工现场达到设备完好,工地整洁,规范严明,管理有序的施工作业环境。

二、甲方的权利和义务 1.甲方应督促乙方遵守国家颁布实施的《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《电业安全工作规程》(热力和机械、发电厂和变电站电气部分)、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等地方政府或行业管理的有关安全、文明施工的法律法规、国家标准和相关规定。 2.甲方安监有权验证乙方的安全资质和有关的设备和人员必备的安全资质证明,有权对施工现场作安全检查监督。 3.对于危险较大的分部分项工程,乙方应按国家规定编制专项施工方案,甲方技术人员及安全部门有权审核乙方编制的专项施工方案,并督促其贯彻实施方案的各项安全技术措施。 4.甲方有权要求乙方遵照国家相关法律法规的规定成立各级安全管理机构,配备专职安全管理人员;制定安全生产责任制,建立健全安全和职业健康管理制度体系、应急管理体系等,并报甲方备案。 5.协助乙方对各类事故的调查分析及按规定做好事故上报工作;有权督促事故按“四不放过”的原则落实整改。 6.为乙方及乙方分包单位工作人员办理施工现场出入证件。 7.甲方有权对乙方在甲方厂区的办公地点、物资仓库、危化品仓库、维修车间等地点进行安全和卫生文明检查。 8.检修及施工现场如发生危及安全的紧急情况,甲方安全管理人员有权责令立即停止施工。 9.检修完成或工程竣工时,由甲方进行安全、文明生产验收,对造成损失和遗留问题发出处理责任书。否则,甲方有权拒绝办理支付手续或工程结算。 10.为便于本协议实施,确保本工程“安全第一,预防为主、综合治理”的方针得到贯彻执行,督促双方严格履行各自的职责,实现安全、文明施工的管理目标,凡进入本工程项目的施工单位、分包单位,安全、文明考核均按此合同规定执行。 11.甲方安监有权对乙方检修和施工现场进行定期或不定期安全检查,如甲方安监发现乙方在施工过程中出现违反本安全协议及相关附件的情况,甲方有权就乙方人员在工作过程中的违章、违规行为向乙方发出整改通知书,或违章处罚单。处罚单一式三份,一份交乙方,一份交甲方财务部门或结算部门作为扣罚依据,甲方安全部门备案一份。