文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现浇结构外观附尺寸偏差检验批

现浇结构外观附尺寸偏差检验批

现浇结构外观附尺寸偏差检验批
现浇结构外观附尺寸偏差检验批

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅰ)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅰ)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅰ)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅰ)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅰ)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅰ)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅰ)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅰ)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(Ⅰ)

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 项目允许偏差 (mm) 检验方法 轴线位置 基础15 钢尺检查独立基础10 墙、柱、梁8 剪力墙 5 垂直度层高 ≤5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检 查 >5m 10 经纬仪或吊线、钢尺检 查 全高(H) H/1000且≤ 30 经纬仪、钢尺检查 标高 层高±10 水准仪或拉线、钢尺检 查 全高±30 截面尺寸+8,-5 钢尺检查 电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度 H/1000且≤ 30 经纬仪、钢尺检查表面平整度8 2m靠尺和塞尺检查

预埋设施中心线位置 预埋件10 钢尺检查预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置15 钢尺检查较大值。 底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型构件跨度(m)达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) 板 ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8 ≥75 >8 ≥100 悬臂构件—≥100

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

注:1、检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中 项目 允许偏差 (mm) 检验方法绑扎钢 筋网 长、宽±10 钢尺检查 网眼尺寸±20 钢尺量连续三 档,取最大值 绑扎钢筋骨架 长±10 钢尺检查宽、高±5 钢尺检查 受力钢筋 间距±10 钢尺量两端、中间 各一点,取最大值排距±5 保护 层厚 度 基础±10 钢尺检查 柱、梁±5 钢尺检查 板、墙、壳±3 钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢尺量连续三 档,取最大值钢筋弯起点位置20 钢尺检查中心线位置 5 钢尺检查

GB50204-2015混凝土结构施工质量验收规范-解读

GB50204-2015混凝土结构施工质量验收规范-解读 一、新规范简单介绍 本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)】没有太大区别。 二、新规范适用范围 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013配套使用,GB50300为基础标准,各类验收规范均在本标准的框架下制定; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015同样适用于轻骨料混凝土结构及特殊混凝土的施工质量验收(有特殊要求的还应符合相应标准的有关规定); 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用,GB50204为验收标准,仅对混凝土结构施工的结果进行验收和评定,而GB50666为结构施工工艺和方法的国家标准,是施工质量验收的前提。且本次修订更进一步弱化了GB50204关于施工方面的内容,因此,混凝土结构施工应按照GB50666实施。 三、新规范主要修订内容 与GB50204-2002(2011版)相比

1、完善了验收基本规定(与GB50300-2013的修订相符,GB50300-2013关于验收的相关规定上改动量较大); 2、与相关规范进行协调,删除了部分施工过程控制内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用); 3、增加了认证或连续检验合格产品的检验批容量放大规定; 4、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求 5、删除了模板拆除内容(应与相关施工规范《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011配套使用); 6、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规定; 7、增加了无粘结预应力全封闭防水性能的验收规定; 8、完善了预拌混凝土的进场验收规定; 9、完善了预制构件进场验收规定; 10、增加了结构位置与尺寸偏差的实体检验要求; 11、结构实体混凝土强度中增加了回弹-取芯法。 四、新规范修订内容解读 1、完善了验收基本规定(新规范第3章) 明确检验批、分项、子分部工程的验收组织、程序和合格标准(与GB50300-2013中第五章“建筑工程质量验收”与第六章“建筑工程质量验收的程序与组织”的修订相符);

混凝土结构外观尺寸偏差

DL/T 5434-2009 表A.14 验收申请表 工程名称:沈阳吉隆生化4x90t/h锅炉供热工程转运楼编号:02-019-00-01-05-04-03 致:山东恒信建设监理有限公司项目监理机构 我方已完成承台、连系梁混凝土结构外观及尺寸偏差工程(检验批/分项工程/分部工程/单位工程),经三级自检合格,具备验收条件,现报上该工程验收申请表,请予以审查验收。 附件:自检报告。 承包单位(章): 项目经理: 日期: 2011年09月10日 项目监理机构审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 专业监理工程师: 日期: 填报说明: 本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

表5.10.9 编号:02-019-00-01-05-04-03 单位(子单位) 工程名称沈阳吉隆生化4x90t/h锅炉供热工 程转运楼 分部(子分部) 工程名称 地基与基础工程 分项工程名称混凝土验收部位承台、连系梁 施工单位江苏建兴建工集团有限公司项目经理邹立新 施工执行标准名称及编号电力建设施工质量验收及评定规程- 第1部分- 土建工程-DL/T5210.1-2005 专业工长 (施工员) 陈建华 分包单位/ 分包项目经理/ 施工班组长周小红 类别序 号 检查项目质量标准 单 位 施工单位自检记录 监理(建设)单 位 验收记录 主控项目1 外观质量☆ 不应有严重缺陷。对已经出现的 严重缺陷,应由施工单位提出技术 处理方案,并经监理(建设)、设 计单位认可后进行处理,对经处理 的部位,应重新检查验收 没有严重缺陷 2 尺寸偏差☆ 不应有影响结构性能和使用功 能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏 差且影响结构性能和安装、使用功 能的部位,应由施工单位提出技术 处理方案,并经监理(建设)、设 计单位认可后进行处理。对经处理 的部位,应重新检查验收 没有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差 一般项目1 外观质量 不宜有一般缺陷。对已经出现的 一般缺陷,应由施工单位按技术处 理方案进行处理,并重新检查验收 没有一般缺陷 2 轴 线 位 移 独立基础≤10 mm / / / / / / / / / / 其他基础≤15 15 12 11 9 7 14 10 9 6 墙、柱、梁≤8 5 5 8 7 4 6 3 6 4 剪力墙≤5 / / / / / / / / / / 3 垂 直 度 层 高 ≤5 ≤8 mm / / / / / / / / / / >5 ≤10 / / / / / / / / / / 全高(H4)不大于H4/1000,且不大于30mm / 4 标 高 偏 差 杯形基 础杯底 0~-10 mm / / / / / / / / / / 其他基 础顶面 ±10 7 8 -5 6 9 5 -3 9 8 层高±10 5 -7 8 -3 8 4 -7 6 9 全高±30 / / / / / / / / / /

混凝土结构工程施工质量验收规范允许偏差表格

混凝土结构工程施工质量验收规范 1、模板分项工程: 表4.2.6预埋件和预留孔洞的允许偏差 项目允许偏差(mm) 预埋钢板中心线位置 3 预埋管、预留孔中心线位置 3 插筋中心线位置 5 外露长度+10,0 预埋螺栓中心线位置 2 外露长度+10,0 预留洞中心线位置10 外露长度+10,0 表4.2.7现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目允许偏差(mm)检验方法 轴线位置 5 钢尺检查底模上表面标高±5水准仪或拉线、钢尺检查 截面内部尺寸 基础±10钢尺检查柱、墙、梁±4,-5钢尺检查 层高垂直度不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查大于5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 相邻两板表面高低差 2 钢尺检查表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 表4.3.1底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型构件跨度(m)达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值 的百分率(%) 板 ≤2≥50 >2,≤8≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳≤8≥75 >8 ≥100 悬臂构件—≥100 2、钢筋分项工程: 表5.3.4钢筋加工的允许偏差 项目允许偏差(mm) 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸±10 弯起钢筋的弯折位置±20 箍筋内净尺寸±5

表5.5.2钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 项目允许偏差 (mm) 检验方法 绑扎钢筋网 长、宽±10钢尺检查 网眼尺寸±20 钢尺量连续三档, 取最大值 绑扎钢筋骨架 长±10钢尺检查宽、高±5钢尺检查 受力钢筋 间距±10钢尺量两端、中间 各一点,取最大值排距±5 保护层厚度 基础±10钢尺检查 柱、梁±5钢尺检查 板、墙、壳±3钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20钢尺量连续三档, 取最大值 钢筋弯起点位置20 钢尺检查 预埋件中心线位置 5 钢尺检查 水平高差+3,0 钢尺和塞尺检查 3、现浇结构分项工程 表8.3.2-1现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 项目允许偏差(mm)检验方法 轴线位置 基础15 钢尺检查独立基础10 墙、柱、梁8 剪力墙 5 垂直度层高 ≤5m8 经纬仪或吊线、钢 尺检查 >5m 10 经纬仪或吊线、钢 尺检查全高(H)H/1000且≤30经纬仪、钢尺检查 标高 层高±10水准仪或拉线、钢 尺检查 全高±30 截面尺寸+8,-5 钢尺检查 电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度H/1000且≤30经纬仪、钢尺检查表面平整度8 2m靠尺和塞尺检 查 预埋设施中心线 位置 预埋件10 钢尺检查预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置15 钢尺检查

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

现浇结构尺寸允许偏差和检验方法项目允许偏差(mm) 检验方法 轴线位置 基础15 钢尺检查独立基础10 墙、柱、梁8 剪力墙 5 垂直度层高 ≤5m8 经纬仪或吊 线、钢尺检查>5m10 经纬仪或吊 线、钢尺检查全高(H)H/1000且≤30 经纬仪、钢尺 检查 标高 层高±10水准仪或拉 线、钢尺检查全高±30 截面尺寸+8,-5 钢尺检查 电梯井井筒长、宽对定位中心线+25,0 钢尺检查 井筒全高(H)垂直度H/1000且≤30 经纬仪、钢尺 检查 表面平整度8 2m靠尺和塞 尺检查 预埋设施中心线位置 预埋件10 钢尺检查预埋螺栓 5 预埋管 5 预留洞中心线位置15 钢尺检查注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 江苏省经纬建设监理中心 驻伊监理部

底模拆除时的混凝土强度要求 构件类型构件跨度 (m) 达到设计的混凝土立 方体抗压强度标准值 的百分率(%) 板 ≤2≥50 >2,≤8≥75>8≥100 梁、拱、壳 ≤8≥75 >8≥100 悬臂构件—≥100 江苏省经纬建设监理中心 驻伊监理部

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 注:1、检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值; 2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 江苏省经纬建设监理中心 驻伊监理部 项 目 允许偏差 (mm) 检验方法 绑扎钢筋网 长、宽 ±10 钢尺检查 网眼尺寸 ±20 钢尺量连续三 档,取最大值 绑扎钢筋骨架 长 ±10 钢尺检查 宽、高 ±5 钢尺检查 受力钢筋 间距 ±10 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 排距 ±5 保护 层厚度 基础 ±10 钢尺检查 柱、梁 ±5 钢尺检查 板、墙、壳 ±3 钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20 钢尺量连续三 档,取最大值 钢筋弯起点位置 20 钢尺检查 预埋件 中心线位置 5 钢尺检查 水平高差 +3.0 钢尺和塞尺 检查

混凝土强度 、 钢筋保护层厚度和结构位置与尺寸偏差【最新版】

混凝土强度、钢筋保护层厚度和结构位置与尺寸偏差 依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。结构实体检验主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容:①混凝土强度、②钢筋保护层厚度、③结构位置与尺寸偏差。 结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。结构实体检验中,当混凝土强度或钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测。 一、混凝土强度检验

同条件养护试件 回弹-取芯法 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法; 当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。 混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。 冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试件强度与

在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。 同条件养护试件强度检验 1同条件养护试件的取样和留置应符合下列规定: (1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内; (2)同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样; (3)同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法; (4)同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组; 每2000m3取样不得少于一组。 2每组同条件养护试件的强度值应根据强度试验结果按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定确定。

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(基础垫层)

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

8现浇结构分项工程 说明:8 现浇结构分项工程 现浇结构分项工程以模板、钢筋、预应力、混凝土四个分项工程为依托,是拆除模板后的混凝土结构实物外观质量、几何尺寸检验等一系列技术工作的总称。现浇结构分项工程可按楼层、结构缝或施工段划分检验批。 8.1 一般规定 8.1.1 现浇结构的外观质量缺陷,应由监理(建设)单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度,按表8.1.1的规定。 表8.1.1 现浇结构外观质量缺陷 说明:8.1.1 对现浇结构外观质量的验收,采用检查缺陷,并对缺陷的性质和数量加以限制的方法进行。本条给出了确定现浇结构外观质量严重缺陷、一般缺陷的一般原则。各种缺陷的数量限制可由各地根据实际情况作出具体规定。当外观质量缺陷的严重程度超过本条规定的一般缺陷时,可按严重缺陷处理。在具体实施中,外观质量缺陷对结构性能和使用功能等的影响程度,应由监理(建设)单位、施工单位等各方共同确定。对于具有重要装饰效果的清水混凝土,考虑到其装饰效果属于主要使用功能,故将其表面外形缺陷、外表缺陷确定为严重缺陷。 8.1.2现浇结构拆模后,应由监理(建设)单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,作出记录,并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。 说明:8.1.2 现浇结构拆模后,施工单位应及时全同监理(建设)单位对混凝土外观质量和尺寸偏差进行检查,并作出记录。不论何种缺陷都应及时进行处理,并重新检查验收。 8.2 外观质量 主控项目 8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

混凝土结构外观及尺寸偏差验收会议纪要

砼子分部现浇结构外观及尺寸偏差验收会议纪要漳州2018P04地块(悦汇广场)一期5#~13#楼、15#~21#楼及一期地下室(不含桩基)砼子分部现浇结构外观及尺寸偏差验收会议纪要 会议时间:2019年04月12日上午09:00 会议地点:工地现场会议室 主持人:徐六女 验收范围:11#楼、19#楼、20#楼、7#楼、8#楼、9#楼地下室主体部分及周边纯地下室; 11#楼、19#楼、20#楼1~9层主体结构;7#楼、8#楼、9#楼1-2层主体结构参加单位:漳州宝龙英聚房地产有限公司 福建省闽武建筑设计院有限公司 厦门天恒建业工程管理有限公司 福建省东霖建设工程有限公司 与会人员:详见会议签到表(附后) 会议内容: 一、核对各单位验收人员到位情况: 由监理单位总监理工程师徐六女召集,建设单位、设计单位及施工单位等相关人员参加,对漳州2018P04地块(悦汇广场)一期11#楼、19#楼、20#楼、7#楼、8#楼、9#楼地下室主体部分及周边纯地下室;11#楼、19#楼、20#楼1~9层主体结构;7#楼、8#楼、9#楼1-2层主体结构砼子分部现浇结构外观及尺寸偏差质量验收。 会议按以下程序执行: (一)、由监理单位总监理工程师徐六女牵头与会全体人员到现场实地察看工程情况。(二)、由施工队项目经理汇报工程施工情况及自评意见。 (三)、由监理单位总监工程师介绍工程施工跟踪情况及对工程质量验收意见。(四)、设计单位对工程验收意见。 (五)、由建设单位对工程评价及工程验收意见。 (六)、验收组形成一致“同意验收”意见。 二、施工单位汇报情况: (一)、工程概况:

1、施工合同的执行: 本工程于2018年11月27日正式开工,于2019年4月12日完成11#楼、19#楼、20#楼、7#楼、8#楼、9#楼地下室主体部分及周边纯地下室;11#楼、19#楼、20#楼1~9层主体结构;7#楼、8#楼、9#楼1-2层主体结构砼子分部工程。符合施工合同约定条款。 2、施工图的执行及重大设计变更情况: 在本工程施工中未发生重大设计变更,我司严格按照设计图纸、施工规范要求及设计变更文件进行施工。 3、工程技术标准的执行: 本工程施工执行标准依据现行国家质量验收规范标准。施工中严格按照现行的施工规范、地方法规及验收标准施工,无违反强制性规范的现象。 (二)、工程质量控制资料核查情况: 本工程对所有进场材料进行报验、标识、并按要求进行见证取样送检,从而确保使用材料的质量。在施工过程中严格执行见证取样及旁站送检制度,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定。 1、钢筋原材料均有出厂合格证及进场复检报告,检测结果符合要求; 2、混凝土:本项目采用漳州市塔牌混凝土有限公司、漳州路桥翔通建材有限公司提供的商品砼,具备齐全的原材料物检检验报告,所用原材料及配合比试验单资料齐全,符合要

24混凝土外观及尺寸偏差

SZLB33报审表 现浇混凝土结构外观及尺寸偏差报审表 工程名称:洛阳市区张衡路110kV变电站工程编号:SZLB33-T01-024 致河南立新监理咨询有限公司洛阳市区张衡路110kV输变电工程监理项目部: 我单位已完成了变压器油坑现浇混凝土结构外观及尺寸偏差工作,现报上该工程验收记录,请予以审查/验收。 附件:现浇混凝土结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 监理项目部审查意见: 项目监理部(章): 总/专业监理工程师: 日期:注本表由施工项目部填报,监理项目部存____份,施工项目部存____份。

编号:020********* 表5.7.9 单位(子单位) 工程名称变压器油坑 分部(子分部) 工程名称 地基与基础 分项工程名称基础混凝土验收部位变压器油坑施工单位河南元恒建设集团有限公司项目经理张永福 施工执行标准名称及编号《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》(Q/GDW 183—2008) 专业工长 (施工员) 蔡波涛 分包单位/分包项目经理/ 类别序 号 检查项目质量标准 单 位 施工单位自检记录 监理(建设)单位 验收记录 主控项目1 外观质量☆ 不应有严重缺陷。对已经出现 的严重缺陷,应由施工单位提 出技术处理方案,并经监理 (建设)、设计单位认可后进 行处理,对经处理的部位,应 重新检查验收 没有严重缺陷 2 尺寸偏差☆ 不应有影响结构性能和使用 功能的尺寸偏差。对超过尺寸 允许偏差且影响结构性能和 安装、使用功能的部位,应由 施工单位提出技术处理方案, 并经监理(建设)、设计单位 认可后进行处理。对经处理的 部位,应重新检查验收 尺寸偏差均在规范规定范围内,无影 响结构的偏差。 一般项目1 外观质量 不宜有一般缺陷。对已经出 现的一般缺陷,应由施工单 位按技术处理方案进行处 理,并重新检查验收。防水 混凝土不得有露筋、蜂窝等 缺陷 外观质量好,无缺陷。 2 轴 线 位 移 独立基础≤10 mm / / / / / / / / / / 其它基础≤15 mm / / / / / / / / / / 墙、柱、梁≤8 mm 4 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 垂 直 度 层 高 ≤5m ≤8 mm 4 4 2 4 3 5 4 4 5 4 >5m ≤10 mm / / / / / / / / / / 全高(H)不大于H/1000,且不大于30mm mm / / / / / / / / / / 4 标 高 偏 差 杯形基础 杯底 0~-10 mm / / / / / / / / / / 其它基础 顶面 ±10 mm / / / / / / / / / / 层高±10 mm 6 - 4 - 3 5 3 - 4 - 2 3 - 5 2 全高±30 mm / / / / / / / / / /

砼外观尺寸检验批

表5.10.12 编号: 单位(子单位)工程名称巴中市城市垃圾焚烧发电项目烟囱工程 分部(子分部) 工程名称 基础 分项工程名称现浇混凝土验收部位 施工单位中国对外建设海南有限公司项目经理 施工执行标准名称及编号电力建设施工质量验收及评定规程第1 部分土建工程 DL/T52lO.l-2012 专业工长 (施工员) 分包单位江苏秦高建安防腐有限公司分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录类别序号检查项目质量标准 主控项目1 外观质量 不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺 陷,应由施工单位提出技术处理方案,并 经监理(建设)、设计单位认可后进行处理, 对经处理的部位,应重新检查验收 2 尺寸偏差 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸 偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性 能和安装、使用功能的部位,应由施工单 位提出技术处理方案,并经监理(建设)、 设计单位认可后进行处理。对经处理的部 位,应重新检查验收 一般项目1 外观 质量 不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施 工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收2 轴线 位移 独立基础≤10mm 其它基础≤15mm 墙、柱、梁≤8mm 剪力墙≤5mm 3 垂 直 度 层 高 ≤5m ≤8mm >5m ≤10mm 全高(H4) 不大于H4/1000,且不大于 30mm

表5.10.12 编号: 施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录类别序号检查项目质量标准 4 标 高 偏 差 杯形基础杯底0~-10mm 其它基础顶面±10mm 层高±10mm 全高±30mm 5 截面尺寸偏差+8mm~-5 6 表面平整度≤8mm 7 电梯井井筒长,宽对定位中心线偏差+25mm~0 8 预留洞中心位移≤15mm 9 预留 空 中心位移≤3mm 10 截面尺寸偏差+10mm~0 11 混凝土预埋件拆模后质量应符合本标准附录B 的规定 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查

标准天元集团技术质量管理标准 混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查标准 起草人: 批准人: 混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查标准 1总则 为贯彻集团的质量方针和质量目标,提高混凝土工程的施工质量,按照国家有关标准,结合集团的施工及管理水平制定本标准。 2适用范围 集团施工的所有建筑物和构筑物的混凝土结构工程。 3外观质量检查: 3.1标准要求:表面平整,棱角顺直,阴阳角方正,预埋件(孔)位置准确;不应有露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、缺角掉楞等缺陷;构件表面色泽均匀、不宜有气泡、麻面、掉皮、起砂、沾污;楼梯踏步齿角整齐,无吃模、掉角、脚印等;施工缝位置正确、处理方法正确;剪力墙根部无烂根现象,接缝平顺、严密、无位移错台、无漏浆;三小间止水梁位置正确,高度、宽度满足要求,有地面填充层的三小间门口按要求设置止水梁并留有管道套管;阳台栏板、飘窗、造型等结构尺寸正确、横竖通线;混凝土振捣密实,缺陷根据规范要求进行处理,养护措施到位;后浇带有独立的支撑体系、留设位置和尺寸准确、留槎边角整齐、防水防潮措施有效,两侧模板不漏浆,钢筋有防护措施、保护层厚度满足要求、位置正确、绑扎牢固、无污染。 3.2检查方法:全数观察,尺量。3.3评分办法 3.3.1评分标准

序号项目分值评分标准 大面、棱角、阴阳角有明显不平整、不顺直、不方表面平整,棱角顺1 10正,影响整体观感的扣3~5分,影响不大的扣1~2分。直,阴阳角方正纵向受力钢筋露筋,每处扣5分,其他钢筋有少2 10露筋量露筋每处扣1分。 构件主要受力部位有蜂窝每处扣5分,其他部位3 10蜂窝有少量蜂窝每处扣1~2分。 构件主要受力部位有孔洞每处扣5~7分,其他部4 10孔洞 位有少量xx每处扣2~4分。 1 构件主要受力部位有夹渣每处扣5分,其他部位5 10夹渣有少量夹渣每处扣1分。 构件主要受力部位有疏松每处扣5分,其他部位6 10疏松 有少量疏松每处扣1分。 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能7 10裂缝的裂缝每处扣5分,其他部位有不影响结构性能或使 用功能的裂缝每处扣1~3分。 缺角掉楞长度?100mm的每处扣5分,缺角掉8 10缺角掉楞楞<100mm的每处扣2分。 2烂根面积?100cm的每处扣5分,烂根面积9 10剪力墙根部烂根2<100cm 的每处扣2分。 剪力墙接缝位移、按接缝长度,每延长m扣1分;接缝错台超过10 10错台、漏浆5mm的,每处加扣2分。 22气泡、麻面、掉皮、面积?400cm的每处扣5分,面积<400cm的每 11 .10起砂、沾污处扣2分。

混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查标准

混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查标准天元集团技术质量管理标准 混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查标准 起草人: 批准人: 混凝土现浇结构外观及尺寸偏差检查标准 1 总则 为贯彻集团的质量方针和质量目标,提高混凝土工程的施工质量,按照国家有关标准,结合集团的施工及管理水平制定本标准。 2 适用范围 集团施工的所有建筑物和构筑物的混凝土结构工程。 3 外观质量检查: 3.1 标准要求:表面平整,棱角顺直,阴阳角方正,预埋件(孔)位置准确;不应有露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、缺角掉楞等缺陷;构件表面色泽均匀、不宜有气泡、麻面、掉皮、起砂、沾污;楼梯踏步齿角整齐,无吃模、掉角、脚印等;施工缝位置正确、处理方法正确;剪力墙根部无烂根现象,接缝平顺、严密、无位移错台、无漏浆;三小间止水梁位置正确,高度、宽度满足要求,有地面填充层的三小间门口按要求设置止水梁并留有管道套管;阳台栏板、飘窗、造型等结构尺寸正确、横竖通线;混凝土振捣密实,缺陷根据规范要求进行处理,养护措施到位;后浇带有独立的支撑体系、留设位置和尺寸准确、留槎边角整齐、防水防潮措施有效,两侧模板不漏浆,钢筋有防护措施、保护层厚度满足要求、位置正确、绑扎牢固、无污染。 3.2 检查方法:全数观察,尺量。

3.3评分办法 3.3.1评分标准 序号项目分值评分标准 大面、棱角、阴阳角有明显不平整、不顺直、不方表面平整,棱角顺 1 10 正,影响整体观感的扣3~5分,影响不大的扣1~2分。直,阴阳角方正 纵向受力钢筋露筋,每处扣5分,其他钢筋有少2 10 露筋量露筋每处扣1分。 构件主要受力部位有蜂窝每处扣5分,其他部位3 10 蜂窝有少量蜂窝每处扣1~2分。 构件主要受力部位有孔洞每处扣5~7分,其他部4 10 孔洞 位有少量孔洞每处扣2~4分。 1 构件主要受力部位有夹渣每处扣5分,其他部位5 10 夹渣有少量夹渣每处扣1分。 构件主要受力部位有疏松每处扣5分,其他部位6 10 疏松 有少量疏松每处扣1分。 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能7 10 裂缝的裂缝每处扣5分,其他部位有不影响结构性能或使 用功能的裂缝每处扣1~3分。 缺角掉楞长度?100mm的每处扣5分,缺角掉8 10 缺角掉楞楞<100mm的每处扣2分。 2烂根面积?100cm的每处扣5分,烂根面积9 10 剪力墙根部烂根 2<100cm的每处扣2分。 剪力墙接缝位移、按接缝长度,每延长m扣1分;接缝错台超过10 10

推荐-现浇结构外观及尺寸偏差控制措施 精品

芜湖信德华府住宅小区一标段 16#~26#楼工程 现 浇 结 构 外 观 及 尺 寸 偏 差 控 制 措 施 安徽三建工程有限公司 二○一〇年四月一日

方案名称:编制:审核:审批:

一、工程概况 工程名称:信德华府住宅小区一标段16#~26#楼工程 建设单位:信德房地产开发(芜湖)有限公司 设计单位:重庆大学建筑设计研究院(非人防工程) 安徽省人防建筑设计研究院(地下人防工程)勘察单位:核工业芜湖工程勘察院 监理单位:深圳市建力建设监理有限公司 总包单位:安徽三建工程有限公司 本工程位于芜湖市经济开发区越秀路与凤鸣湖路交汇处西南侧,由11幢楼组成。地下一层,其中16#、17#楼为地上11层,18#~26#楼为地上16层,地下室部分建筑面积约43238.92 M2(人防建筑面积约13300m2),高层部分建筑面积约110476.32M2。框架、剪力墙结构,筏板基础(部分存在独立柱基),地下室框架抗震等级四级(人防三级),结构安全等级二级,基础设计等级丙级,建筑耐火等级I级,抗震设防烈度6度(人防7度),抗渗等级S8,地下防水等级II级(配电房为I级),人防部分防护等级为甲类六级,结构设计使用年限50年。 二、编制依据 现行建筑施工规范,设计图纸等。 三、控制措施 现浇结构外观及尺寸偏差控制主要为控制模板工程质量,主要控制措施如下:

一)、轴线控制: a、严格按1/10~1/50的比例将各分部、分项翻样成详图并注明各部位编号、轴线位置、几何尺寸、剖面形状、预留孔洞、预埋件等,经复核无误后认真对生产班组及操作工人进行技术交底,作为模板制作、安装的依据; b、模板轴线测放后,组织专人进行技术复核验收,确认无误后才能支模; c、墙、柱模板根部和顶部必须设可靠的限位措施,如采用现浇楼板混凝土上预埋短钢筋固定,以保证底部位置准确; d、支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确; e、根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及支架具有足够强度、刚度及稳定性; f、混凝土浇筑前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核,发现问题及时处理; g、混凝土浇筑时,要均匀对称下料,浇筑高度应严格控制在施工规范允许的范围内。 二)、标高控制: a、每层楼设足够的标高控制点,竖向模板根部须做找平; b、模板顶部设标高标记,严格按标记施工; c、建筑楼层标高由首层±0.000标高控制,严禁逐层向上引测,以防止累计误差,当建筑高度超过30m时,应另设标高控制线,每层标高引测点应不少于2个,以便复核; d、预埋件及预留孔洞,在安装前应与图纸对照,确认无误后准确固定

现浇结构外观及尺寸偏差检验批

ha现浇结构外观及尺寸偏差检验批

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 (Ⅰ) 010603□□ 02010501 单位(子单位)工程名称##3#楼 分部(子分部)工程名称主体分部验收部位底层柱及一层梁板施工单位##有限公司项目经理## 分包单位/分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 外观质量第8.2.1条√ 2 过大尺寸偏差处理及验收第8.3.1条/ 一般项目1 外观质量一般缺陷第8.2.2条√ 2 轴线位置 基础15mm 独立基础10mm 墙、柱、梁8mm 2 3 5 8 5 6 3 5 4 2 剪力墙5mm 3 垂直度 层高 ≤5m8mm 4 2 6 9 3 2 4 5 7 3 >5m 10mm 全高(H)H/1000且≤30mm 4 标高 层高±10mm +3 -8 +2 +11 +7 -5 -6 +8 +7 -5 全高±30mm 5 截面尺寸+8mm,-5mm -2 -3 - 6 +4 +5 -3 + 7 +4 +5 -3 6 电梯井 井筒长、宽对 定位中心线 mm +25mm,0mm 井筒全高 (H)垂直度 H/1000且≤30mm 7 表面平整度8mm 2 7 5 5 6 9 4 6 2 3 8 预埋设施中 心线位置 预埋件10mm 9 4 6 7 5 3 12 5 9 7 预埋螺栓5mm 预埋管5mm 3 4 3 1 2 3 4 2 6 2 9 预留洞中心线位置15mm 12 16 10 8 9 7 5 3 5 6 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目符合设计和验收规范要求,检查评定合格。 项目专业质量检查员:2009 年11月10日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

相关文档
相关文档 最新文档