锅炉吊装方案

--房山西里锅炉集中供热工程

施工单位:

项目负责人:

编制日期:

目录

1、工程概况 ......................................... - 3 -

2、编制依据 ......................................... - 3 -

3、施工准备 ......................................... - 4 -

3.1、技术准备..................................... - 4 -

3.2、施工机械及工器具............................. - 4 -

4、锅炉构件吊装工艺流程.............................. - 5 -

5、主要构件吊装施工方法.............................. - 5 -

5.1、锅炉骨架组装及吊装........................... - 5 -

5.2、锅筒吊装.................................... - 13 -

5.3、水冷壁的安装................................ - 17 -

5.4、空气预热器安装.............................. - 22 -

5.5、省煤器系统的安装............................ - 22 -

6、技术措施 ........................................ - 25 -

7、安全措施 ........................................ - 26 -

8、吊装人员 ........................................ - 26 -

房山西里锅炉集中供热工程锅炉由2台QXL35-1.6/130/70-AIII型燃煤锅炉。该锅炉由南通万达股份有限公司设计,是低压(1.6MPa)、低温(130℃)参数、强制循环锅炉,是在该厂成熟产品基础上,根据北京房山市政管委的要求设计而成。

按照工程特点,主要吊装构件的重量为:钢架Z1(正、反)重3458.6kg,Z2(正、反)重为3492.6kg,Z3(正、反)3560.4、Z4(正、反)总重为3436.4㎏,锅筒10161.7㎏;前水冷壁总重为6952.7㎏;后水冷壁总重为7607.8㎏;右侧水冷壁总重为1860.7㎏;左侧水冷壁总重为1861㎏。

2、编制依据

2.1、锅炉厂安装说明书

2.2、锅炉本体安装图纸

2.3、国家现行有关规范和标准:

电力工业部95DT/L5047—95《电力建设施工及验收技术规范》

(锅炉机组篇)

《工业锅炉安装工程施工验收规范》GB50273-98

《电力工业锅炉监察规程》SO167-85

《电力工业锅炉压力容器安全监察规定》电建(1995)36号

《设备安装工程施工及验收规范》JJ231-96

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

3.1、技术准备

3.1.1、划分各专业责任工程师职责,明确个人职责所在,由主任工程师统一对各专业责任工程师统一考核,考核合格后正式上岗。

3.1.2、锅炉本体图纸及相关标准齐全,各专业认真熟悉图纸,做好图纸会审工作和技术交底工作。

3.1.3、做好进度计划图,严格控制各个节点。本工程2台锅炉同时安装,起重设备交叉作业。

3.1.4、所有仪器、仪表、量具及起吊用具经过校验并经有关部门审定后受控于专人负责,并对人员进行培训,合格后方可上岗。

3.2、施工机械及工器具

4、锅炉构件吊装工艺流程

锅炉钢架、平台→右水冷壁→后水冷壁→前水冷壁→→水冷屏→左水冷壁→尾部钢架→预热器→省煤器→下降管

5、主要构件吊装施工方法

5.1、锅炉钢架组装及吊装

锅炉钢架是用来支撑和固定锅炉的骨架,并维持锅炉部件间的相对位置。支撑锅炉的钢架是由立柱、横梁、桁梁和辅助梁组成,锅炉全部的重量都要通过钢架传递到基础上,钢架的安装是其它部件安装和找正的依据。

钢架的检查与校正:钢架组合安装前应进行详细的检查,并做好记录。检查钢架是否齐全,尺寸是否正确,外表有无缺陷等。钢架在运输和堆放过程中,由于碰撞、堆压和垫置的部位不当等而引起弯曲和弯曲变形。对于有弯曲、扭曲和其它缺陷的,在征得锅炉检验部门同意后,并在有可行的措施和方案,必须对缺陷进行校正和处理,方能进行组合安装,此项工作是保证安装质量必须遵循的重要环节。

5.1.1、组装锅炉钢架结构前,应对各单位单独构件进行检查,如果偏差超过下表规定时,应予以修正。

立柱、横梁质量标准单位:mm

5.1.2、立柱、横梁变形的校正:经过详细的测量检查和周密的考虑,尽量采用“冷校”,在采用“热校”时,必须有可靠的措施,对热校温度要控制,不得过烧或急冷。

5.1.3、钢架组合在搭设好的组合平台上进行组合,这是保证锅炉组合质量必不可少的临时设施工作。钢架组合件划分多少件,要根据施工组织设计的规定进行,当钢架(立柱、横梁)经过检查和校正的,均可按照图纸规定进行组合。在组合前应先在临时设施的组合架上画出立柱的位置边线,打上洋冲眼,并焊上限位角钢。将立柱吊放上去,使立柱与临时设施的组合架上相应位置重合。再用钢盘尺复核测量立柱间的各部尺寸。一般立柱间的尺寸应比设计尺寸大2~3mm,作为焊接的收缩量。钢架立柱的相应位置调整后,应使每根立柱彼此平行,同时各立柱的一米标高线均应在同一垂直线上。并从每根立柱

上选几个对应点,(包括一米标高)测量对角线长度和立柱间的距离,经过调整使对角线长度和立柱间距离相等,作好记录进行实焊,经过实焊再次进行复核验证各部位的尺寸,并作出组合记录。

5.1.4、钢架的组合:是保证钢架质量好坏的关键,也是必不可少是工艺流程。要根据施工组织计划的规定,使钢架(立柱、横梁)经过检验和校正合格后,按图纸进行组合。

立柱对接时首先按照图纸对立柱的各分段进行检查核对,还要检查托架卡头的数量位置及立柱的长度是否符合要求,在确定分段长度时,应考虑到已焊上去的多数托架卡头的位置,尽量使多数托架卡头地上平面标高都能符合图纸要求,立柱对接要在组合平台上进行。具体方法是:

(1)、同一立柱分段长度确定以后,每段多余的长度割去;

(2)、加工接头破口,其形状应按施工图规定,如未规定可按照有关规范执行;

(3)、将对接的几段立柱调整到同一水平线上,做到平直为准;

(4)、用钢盘尺复查立柱的总长度应比设计长度大4~6mm

(5)、将对接焊缝点固定,再进行一次总长、托架卡头标高的检查,无误后进行立柱接缝的焊接,要注意防止变形;

(6)、将焊缝高出平面部分修平,再组装接缝处的加强板,此时,还要复查立柱的弯曲、扭曲变形情况,必要时应及时处

理;

(7)、立柱上的一米标高线及中心线画出,立柱对接后,在立柱上划同安装的基础标高,一般取一米五为准,同时要划出立柱底座纵、横中心线;

(8)、在标定立柱标高前,首先要检查立柱的总长以及各托架卡头之间距离是否符合图纸的规定,最后以立上端最上面的托架卡头或主要托架卡头为准(并照顾其它托架)向下测量定出一米标高线,(上托架到一米标高线的尺寸);

(9)、立柱一米标高线是安装时的标准线,故在标定时须特别注意,并应加上明显而清晰的标记;

(10)、立柱的中心线,一般画在立柱标高以下,此中心线是四个面的对称中心线。画好后分别在上、中、下各部位打好冲眼标记并引到立柱下边的底座上,作为安装时的基准。注意不要以底板为准来定中心线。当立柱中心线画好后,应检查其中心线与底板的垂直情况,合格后在底板侧面打上冲眼,作好油漆标记,作为找正的依据;

5.1.5、钢架的吊装找正与固定:

(1)、吊装前的准备与检查:

①准备:在钢架吊装就位前,必须将基础清理干净。同时再次复核检查基础的标高,将建筑的原始标高(零米标高和一米标高)引至附近厂房的柱子上,然后再逐个测量出各基础顶面的实际标高。同时,基础的其它部位应打出麻点,以保证二

次灌浆的质量。

②检查:钢架在起吊前必须对钢架及钢架的组合进行一次全面的检查。所有应焊接的构件均应焊完,随同钢架组合件一起吊装的零部件都应固定牢靠,组合件起吊绑扎位置要按照施工方案或施工组织设计规定执行。但要注意绑扎的位置和加固的结构钢性强度,防止吊装过程中产生永久变形,或因此发生设备及人身安全事故。

(2)、吊装顺序(按先后顺序进行排列):

西侧Z1(反)、Z2(反)、Z3(反)、Z4(反)→东侧Z1(正)、Z2(正)、Z3(正)、Z4(正)→钢架顶梁共计8根→横梁、拉条→平台

5.1.6、吊装施工应具备条件:

(1)、骨架各吊装件组装完毕并验收合格。

(2)、锅炉基础土建与安装交接完毕。

(3)、吊装场地平整完毕,具备站立吊车条件。

(4)、前应在钢架上牢固焊接一临时爬梯,便于立起后上钢架顶部工作,同时在钢架两边不同高度各绑两根缆风绳,便于矫正柱使用。

(5)、在钢架上将侧面拉杆连接板提前找准位置,焊接牢固。

(6)、吊装时只吊柱的中下部,因此,在柱的中部与上部的连接处用δ=8mm的钢板,做成斜三角焊接在柱头,成开口状,

安装上部柱时,吊起使柱在斜三角的引导下,直接插到位置,接口方便。

(7)、钢梯平台安装标高线划线完毕。

5.1.7、施工程序

(1)、Z-1--Z4使用塔吊依次吊装,Z1(反)--Z4(反)使用吊车吊装。第一次吊装将钢架从组装平台移位到立钢架位置,第二次吊装将钢架吊起插入杯口,完成吊装。

(2)、在组装平台上组装完毕,用2根8m长Ф32.5的钢丝绳扣,在钢架上绑扎2点,工作半径7m,将钢架移至可吊装立钢架位置。

(3)、将钢架移到位置之后,塔吊移位至锅炉尾部正对钢架中心线。

(4)、钢架安装起吊采用旋转法,钢丝绳绑扎起吊点与柱脚中线,以及柱基础中线,应在同一旋转半径上。

(5)、Z-2与Z-2反吊装件和Z-1与Z-1反吊装件吊装方法相同。

(6)、主要构件安装完毕,用缆风绳固定牢靠,开始安装横梁,为以后吊装锅筒及水冷壁施工方便。

找正与固定:

①钢架的起吊、就位:为了安全可靠,钢架起吊前应进行试吊,待离地面200~300mm高时停止,持续5分钟无变化时,检查钢丝绳受力是否均匀,起吊机具是否正常,构件有无变形

锅炉吊装方案

章丘城东热源厂2*70MW链式锅炉安装工程 锅 炉 吊 装 方 案 编制:张兆洋 审核:张彬 批准: 济南建设设备安装有限责任公司 2014年6月

目录 1、编制说明 2、编制依据 3、吊装前的准备 4、起重吊装的指挥 5、吊装顺序 6、各部分简介及外形尺寸、重量、吊装 7、质量保证措施 8、安全要求 9、锅筒吊装注意事项 10、附图:1#、2#锅炉吊装吊车位置示意图

锅炉吊装方案 一、编制说明 由于现场组对场地紧凑,交叉作业较多,为安全顺利地进行吊装,编制锅炉吊装方案,以保证锅炉安装工作安全顺利的进行。 二、编制依据 由锅炉生产厂家提供锅炉设计图纸和根据施工现场,本次的吊装方案主要根据锅炉设计图纸和本公司以往在类似锅炉的施工经验制定。本方案在现场的实施,还需根据设计院提供的锅炉图纸进行完善,以符合实际指导生产的需要。 三、吊装前的准备 1、技术准备 1.1、施工图纸进行了会审。 1.2、技术人员应根据图纸,现场地质以及吊装环境编制吊装方案。 1.3、技术人员、起重人员及辅助人员应熟悉图纸及其工作内容。 2、机具准备 2.1、吊装前应对起重机具进行彻底检查,确认完好无损且能满足吊装要求时方可投入使用。 2.2、吊车应按随机技术文件的要求进行维修保养,使其处于性能完好状态。 3、现场准备 3.1、施工现场三通一平后,吊车工作位置及行车路线的地耐力应满足使用

要求。 3.2、一切妨碍吊装的障碍物都已妥善处理。 四、起重吊装的指挥 1、参加吊装的指挥及司索、司机必须持证上岗。 2、凡参加吊装的施工人员,必须坚守岗位,并根据指挥者的命令进行工作。 3、指挥者应把信号向全体工作人员交待清楚,必要时可进行预演。哨音必须准确、响亮,旗语应清楚,工作人员如对信号不明确时,应立即询问,严禁凭估计、猜测进行操作。 4、指挥者应站在能看到吊装全过程并被所有施工人员能看到的位置上。 5、吊装过程中,任何岗位出现故碍,必须立即向指挥者报告,任何人不得擅自离开岗位。 6、人员配备: 6.1所有参加锅筒吊装人员必须有熟练作业技能及类似吊装经验的职工,特殊工种必须持证上岗; 6.2吊装人员作业前应认真学习图纸及相关资料,熟悉作业步骤,掌握吊装要点; 6.3工程质检、安检人员到现场检查督促工作; 6.4专项技术人员进行技术指导和技术管理工作; 6.5组织专人协调,现场必须有专人负责现场协调指挥工作。

余热锅炉安装方案

1锅炉各主要部件的安装顺序 (1)、首先锅炉钢架安装。在不影响设备安装的前提下,平台和扶梯可尽早安装; (2)、安装锅炉辐射室两侧水冷壁和前后墙水冷壁; (3)、安装辐射室顶棚受热面; (4)、安装对流区前墙和两侧水冷壁、前后墙水冷壁及隔墙水冷壁; (5)、依次吊装各组对流管束; (6)、安装锅炉及内部装置,与锅炉本体有关的管道、阀门附件及仪表; (7)、锅筒、受热面、集箱及相关管道安装完毕后进行整体水压试验; (8)、安装灰斗底法兰和埋刮板除灰机 (9)、安装保温结构支架、弹性振打清灰装置和导向止振装置; 2 锅炉安装技术要求 (1)、锅炉基础放线应符合下列要求 4)、纵向和横向中心线应互相垂直。 2)、相应两柱子定位中心线的间距允许偏差为±2mm。 3)、各组对称四根柱子定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。 (2)、钢架安装前,应按施工图样清点构件数量,并对柱子、梁、框架等主

1)、锅筒、集箱表面和焊接短管应无机械损伤,各焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 2)、锅筒、集箱两端水平和垂直中心线的标记位置应正确,必要时应根据管孔中心线重新标定或调整。 3)、胀接管孔壁的表面粗糙度Ra不应大于12.5μm,且不应有凹痕、边缘毛刺和纵向刻痕,少量管孔的环向或螺旋形刻痕深度应不大于0.5mm,宽度应不大于1mm,刻痕至管孔边缘的距离应不小于4mm。 4)、胀接管孔直径及其允许偏差,应符合下表的规定。 对锅筒、集箱中心线进行测量,其允许偏差应符合下表的规定。

1)、接触部位圆弧应吻合,局部间隙不宜大于2mm。 2)、支座与梁接触应良好,不得有晃动现象。 3)、吊挂装置应牢固,弹簧吊挂装置的自由长度和拉伸长度应调整均匀,并应临时固定。 (7)、安装前检查受热面管子,应符合下列要求 1)、管子表面不应有重皮、裂纹、压扁和严重锈蚀等缺陷。当管子表面有刻痕、麻点等其它缺陷时,其深度不应超过管子公称壁厚的10%。 2)、合金钢管应逐根进行光谱检查。 3)、对流管束应作外形检查及矫正,校管平台应平整牢固,放样尺寸误差不应大于1mm,矫正后的管子与放样实线应吻合,局部偏差不应大于2mm,并应进行试装检查。 4)、受热面管子的排列应整齐,局部管段与设计安装位置偏差不宜大于5mm。 5)、胀接管口的端面倾斜度不应大于管子的公称外径的1.5%,且不大于1mm。 (8)、胀接管端退火,应符合下列要求 1)、对硬度大于锅筒管孔壁的胀接管子的管端应进行退火,退火时宜用电加热式红外线退火炉,或纯度不低于99.9%的铅进行铅浴进行退火,并应有温度显示仪进行温度控制。不得用烟煤等含硫、磷较高的燃料直接加热,进行退火。当胀接管端硬度小于锅筒管孔壁的硬度时,管端可不进行退火。 2)、管子胀接端退火时,受热应均匀;退火温度应控制在600℃~650℃之间。并应保持10min~15min,退火长度应为100mm~150mm;退火后的管端应有缓慢冷却的保温措施。 (9)、受压元件焊缝的外观质量,应符合下列要求 1)、焊缝高度不应低于母材表面;焊缝与母材应圆滑过渡。 2)、焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔。 3)、焊缝咬边深度应不大于0.5mm;两侧咬边总长度应不大于管子周长的20%,且不应大于40mm。 (10)、锅炉受热面管子及其本体管道焊缝的射线探伤,应在外观检查合格后进行,并符合下列规定: 1)、抽检焊接接头数量应符合下列规定: ①蒸汽锅炉额定工作压力小于 3.8MPa 的管道,其外径小于或等于159mm

锅炉吊装方案10188

青海省海东职教城集中供热安装工程 锅 炉 吊 装 方 案 编制: 审核: 批准:

日期:年月日 目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、设备概况 (2) 四、设备吊装时间 (2) 五、设备吊装顺序 (2) 六、设备吊装 (2) 七、吊装载荷计算 (7) 八、施工组织及管理、检查要求 (10) 九、质量、安全保证措施 (12) 十、主要机具一览表 (14) 十一、辅材表 (15) 十二、其他消耗 (15)

一、编制说明: 本方案根据中国中元国际工程有限公司提供的锅炉资料、安装资料、土建施工进度及现场场地情况进行编制。 二、编制依据: a.设计院提供的厂区平面布置图、设备安装图; b.设备厂家供货图 c.《大型设备吊装工程施工工艺标准》SHJ515-90 d.《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99 e.《石油化工设备安装工程质量检验与评定标准》SHJ514-90 f.《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012 三、设备概况: 燃气热水锅炉(WS4.2-1.25/95/70-Q)共计2台,14.51吨/台,燃气热水锅炉(WS14-1.25/95/70-Q)共计3台,40.1吨/台。 四、设备吊装时间: 我方只负责设备吊装及安装,具体吊装时间根据中国中元提供设备到货时间为准,吊车为220吨汽车吊。 五、设备吊装顺序: 15916A02 15916A01 15917A03 159176A02 15917A01 六、设备吊装: 6.1、吊装前准备: 本次设备吊装,最轻设备14.51吨2台,最重设备40.1吨3台,加上吊车自重,根据现场实际情况,要求如下: 6.1.1吊装作业区域: 土建单位回填后必须先用块石铺填,厚度为400mm以上压实,再铺上200mm厚碎石,压实,、平整,尺寸如下图所示:

余热锅炉安装方案

余热锅炉安装方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 1 工程概况及工作量 (1) 工程(系统或设备)概况 (1) 工作量及工期 (1) 2 编制依据 (2) 3 作业前的条件和准备 (2) 技术准备 (2) 作业人员配置、资格 (3) 作业工机具及仪器仪表 (4) 材料及设备 (5) 工序交接 (6) 其它 (6) 4 安装 (7) 安装程序 (7) 基础 (8) 钢架护板 (8) 入口烟道 (11) 出口烟道及烟囱 (11) 受热面模块 (12) 平台扶梯 (13) 锅筒 (13) 膨胀节 (14) 管道 (14) 5 质量控制点的设置和质量通病预防 (15) 质量目标 (15) 质量控制及质量通病预防 (15)

作业过程中控制点的设置 (15) 质量标准及要求 (16) 6 强制性条文 (17) 7 职业健康安全措施及环保文明施工 (17) 一般安全措施 (17) 特殊安全技术安全措施 (18) 文明施工 (19) 人员意外伤害预案 (19) 8 附录 (20) 附件1:吊装作业危险源分析及预控措施 (21) 附件2:吊装施工环境因素汇总及评价表 (25) 附件3:重大危险源辨识清单 (27) 附图一 (28) 附图二 (29) 附图三 (30) 附图四 (31) 附图五 (32)

1 工程概况及工作量 工程(系统或设备)概况 本期工程配置了1套1×+1×燃气-蒸汽单轴联合循环机组。燃气轮机采用GE公司生产的LM2500+G4)航改型燃气轮机,汽轮机采用山东青能动力股份有限公司生产的型背压式汽轮机和QF2-2-2发电机。机组由一台燃气轮机、一台余热锅炉和一台背压式蒸汽轮机组成,燃气轮机为室外布置,蒸汽轮机为室内布置。 余热锅炉是杭州锅炉集团股份有限公司、卧式、无补燃、自然循环燃机余热锅炉,主要由进口烟道、锅炉本体(受热面模块和钢架护板)、出口烟道及烟囱、高、低压锅筒、除氧器、管道、平台扶梯等部件以及给水泵、排污扩容器等辅机组成。锅炉本体受热面采用表面焊有不同高度和节距螺旋翅片的螺旋翅片管结构,以获得最佳的传热效果和最低的烟气压降。卧式、自然循环余热锅炉接受燃气轮机侧向排气,烟气在余热锅炉内水平流动,汽水利用压差在垂直面上自然循环流动。 余热锅炉的烟气阻力越大,燃气轮机的出力越低。而余热锅炉的烟气阻力与余热锅炉的受热面布置多少有关,受热面布置越多,换热越充分,烟气阻力越大。因此余热锅炉的设计即要满足汽轮机蒸汽参数的要求,同时也尽可能的降低烟气阻力。 工作量及工期 工程量 余热锅炉钢支架共9组18根,锅炉主要部件外形尺寸和重量(净)见下表: 锅炉从进口烟道法兰面至尾部出口烟囱平台外侧总长约为,宽度约为(包括炉顶平台宽度),高压锅筒中心标高为,低压锅筒中心标高为,烟囱顶部标高为25m。

锅炉吊装方案

锅炉吊装方案

章丘城东热源厂2*70MW链式锅炉安装工程 锅 炉 吊 装 方 案 编制:张兆洋 审核:张彬 批准: 济南建设设备安装有限责任公司 6月 目录

1、编制说明 2、编制依据 3、吊装前的准备 4、起重吊装的指挥 5、吊装顺序 6、各部分简介及外形尺寸、重量、吊装 7、质量保证措施 8、安全要求 9、锅筒吊装注意事项 10、附图:1#、2#锅炉吊装吊车位置示意图 锅炉吊装方案

一、编制说明 由于现场组对场地紧凑,交叉作业较多,为安全顺利地进行吊装,编制锅炉吊装方案,以保证锅炉安装工作安全顺利的进行。 二、编制依据 由锅炉生产厂家提供锅炉设计图纸和根据施工现场,本次的吊装方案主要根据锅炉设计图纸和本公司以往在类似锅炉的施工经验制定。本方案在现场的实施,还需根据设计院提供的锅炉图纸进行完善,以符合实际指导生产的需要。 三、吊装前的准备 1、技术准备 1.1、施工图纸进行了会审。 1.2、技术人员应根据图纸,现场地质以及吊装环境编制吊装方案。 1.3、技术人员、起重人员及辅助人员应熟悉图纸及其工作内容。 2、机具准备2.1、吊装前应对起重机具进行彻底检查,确认完好无损且能满足吊装要求时方可投入使用。 2.2、吊车应按随机技术文件的要求进行维修保养,使其处于性能完好状态。 3、现场准备3.1、施工现场三通一平后,吊车工作位置及行车路线的地耐力应满足使用要求。 3.2、一切妨碍吊装的障碍物都已妥善处理。

四、起重吊装的指挥 1、参加吊装的指挥及司索、司机必须持证上岗。 2、凡参加吊装的施工人员,必须坚守岗位,并根据指挥者的命令进行工作。 3、指挥者应把信号向全体工作人员交待清楚,必要时可进行预演。哨音必须准确、响亮,旗语应清楚,工作人员如对信号不明确时,应立即询问,严禁凭估计、猜测进行操作。 4、指挥者应站在能看到吊装全过程并被所有施工人员能看到的位置上。 5、吊装过程中,任何岗位出现故碍,必须立即向指挥者报告,任何人不得擅自离开岗位。 6、人员配备: 6.1所有参加锅筒吊装人员必须有熟练作业技能及类似吊装经验的职工,特殊工种必须持证上岗; 6.2吊装人员作业前应认真学习图纸及相关资料,熟悉作业步骤,掌握吊装要点; 6.3工程质检、安检人员到现场检查督促工作; 6.4专项技术人员进行技术指导和技术管理工作; 6.5组织专人协调,现场必须有专人负责现场协调指挥工作。

余热锅炉安装施工方案

一体化项目管理团队IPMT 1 适用范围 本方案仅适用于福建炼油乙烯项目70万吨/年芳烃联合装置余热锅炉的安装施 工。 2 编制依据 1)中国石化工程建设公司提供的设计文件和设计图纸; 2)《电力建设施工及验收技术规程》DL/T5047-95; 3)锅炉受压元件焊接技术条件JB/T1613-93(97); 4)业主关于质量、HSE的管理要求。 3 工程概况 3.1工程简述 a)福建炼油乙烯项目70万吨/年芳烃联合装置余热锅炉分为四合一炉对流室的 对流段A、对流段B、汽包D208和其相连接的管道。 b)对流段A炉管布置 1、)对流段A底层炉管为水保护段,管子规格为φ114×9(光管),材质为20G (GB5310-1999),错列布置,每排12根管,共3排,急弯弯头φ114×9。水 保护段入口集箱尺寸φ219×24,材质为20G(GB5310-1999),管束布置图参 见对流段A总图,管束及集箱设计压力5.0MPa ,工作压力4.6MPa;位于水保 护段之后炉管为过热段,管子规格为φ114×9翅片管,错列布置,过热器的 管束及集箱材质为12Cr1MoVG,每排12根管,共2排,急弯弯头φ114×9。 过热段出入口集箱尺寸φ219×24,管束布置图参见对流段A总图,管束及集 箱设计压力4.2MPa ,工作压力3.92MPa;蒸发段炉管位于过热段之后,管子规 格为φ114×9翅片管,错列布置,蒸发段的管束及集箱材质为20G (GB5310-1999),每排12根管,共7排,急弯弯头φ114×9。蒸发段出口集 箱尺寸φ377×32,管束布置图参见对流段A总图,管束及集箱设计压力4.8MPa , 工作压力4.5MPa;省煤器段炉管位于对流段A的顶层,管子规格为φ114×9 翅片管,错列布置,蒸发段的管束及集箱材质为20G(GB5310-1999),每排12 根管,共7排,急弯弯头φ114×9。蒸发段出入口集箱尺寸φ168×20,管束 布置图参见对流段A总图,管束及集箱设计压力4.8MPa ,工作压力4.4MPa。 2、)对流段B底层炉管为水保护段,管子规格为φ114×9(光管),材质为20G FREP-250-4CC-CON-SK-0121 页码 1

锅炉吊装方案(改)

锅炉吊装方案 --房山西里锅炉集中供热工程 施工单位: 项目负责人: 编制日期:

目录 1、工程概况 ......................................... - 3 - 2、编制依据 ......................................... - 3 - 3、施工准备 ......................................... - 4 - 3.1、技术准备..................................... - 4 - 3.2、施工机械及工器具............................. - 4 - 4、锅炉构件吊装工艺流程.............................. - 5 - 5、主要构件吊装施工方法.............................. - 5 - 5.1、锅炉骨架组装及吊装........................... - 5 - 5.2、锅筒吊装.................................... - 13 - 5.3、水冷壁的安装................................ - 17 - 5.4、空气预热器安装.............................. - 22 - 5.5、省煤器系统的安装............................ - 22 - 6、技术措施 ........................................ - 25 - 7、安全措施 ........................................ - 26 - 8、吊装人员 ........................................ - 26 -

大型设备吊装施工方案样本

大型设备吊装施工方案

1.概述 80万吨/年重油催化裂解装置的大型设备须使用大型吊车进行吊装,依据工程量清单中的设备重量和现场安装条件,本装置有34台设备需要使用450t汽车吊和250t履带吊车进行吊装安装。为确保设备的吊装安全稳妥的顺利进行及确保大型吊装机具的安全使用,特编制本吊装方案,须严格遵照执行。本吊装方案主要介绍两器的吊装方法、工艺要求及吊装管理程序,其他设备仅列出拟用吊装机械,不进行吊装作业的陈述。 序号位号名称规格 重量 (t) 安装 高度 主吊车 配合 吊车 1 R2101/R210 2 同轴式沉降-再生器φ6400/ 9200/ 6600×50862420.258 +1200 GMK7450 QUY50 2 T2201 催化分馏塔φ4200×54050 144.604 +0 GMK7450 QUY50 3 T2202 轻柴油汽提塔φ1400×17585 8.055 +0 GMK7450 QUY50 4 T2301 吸收塔φ2200×42710 55.51 +0 GMK7450 QUY50 5 T2302 解吸塔φ2800×42774 86.44 +0 GMK7450 QUY50 6 T2303 再吸收塔φ1600×28041 21.09 +0 GMK7450 QUY50 7 T2304 稳定塔φ2800×49762 83.56 +0 GMK7450 QUY50 8 V2101 冷催化剂罐φ3800×20708 34.75 +3800 GMK7450 QUY50 9 V2102 废催化剂罐φ3800×18708 32.05 +5800 GMK7450 QUY50 10 V2103 热催化剂罐φ3800×20708 34.8 +3800 GMK7450 QUY50 11 R2101A 再生立管-提升管反应器φ1000×44690 34.565 GMK7450 QUY50 12 R2103 外取热器φ2500×15898 +1200 GMK7450 QUY50 13 V2106 水封罐φ3400×5500 25.593 +200 GMK7450 QUY50 14 V2114 再生烟气降压孔板φ2234×10000卧27.308 +7400 GMK7450 15 V2201/V2202 原料油罐/回炼油罐φ2800×36453 39.51 +0 GMK7450 QUY50 16 V2203 分馏塔顶油气分离器φ4200×12216卧32.121 +6200 GMK7450 17 V2302 气压机出口油气分离器φ3600×11928卧32.311 +6900 GMK7450 18 V2401 中压汽水分离器φ1800×8826卧26.612 +30500 GMK7450 19 V2407A 水封罐φ3400×5500 29.782 +200 GMK7450 QUY50 20 V2407B 水封罐φ3400×5500 29.782 +200 GMK7450 QUY50 21 B2401 余热锅炉+200 GMK7450 QUY50 22 E2203A 分馏塔顶油气-热水换热器φ1200卧17.21 +26100 GMK7450 23 E2203B 分馏塔顶油气-热水换热器φ1200卧17.21 +26100 GMK7450 24 E2203C 分馏塔顶油气-热水换热器φ1200卧17.21 +26100 GMK7450 25 E2203D 分馏塔顶油气-热水换热器φ1200卧17.21 +26100 GMK7450 26 E2203E 分馏塔顶油气-热水换热器φ1200卧17.21 +26100 GMK7450 27 E2203F 分馏塔顶油气-热水换热器φ1200卧17.21 +26100 GMK7450 28 E2206A 顶循环回流油-热水换热器φ1200卧15.07 +20300 GMK7450 29 E2206B 顶循环回流油-热水换热器φ1200卧15.07 +20300 GMK7450 30 E2301 压缩富气空冷器39.5 +13000 GMK7450 31 E2308 稳定塔顶空冷器39.5 +13000 GMK7450 32 主风机电机+6000 GMK7450 33 备机电机+6000 GMK7450 34 CY2104 三级旋风分离器φ4200×9208 38.26 +17000 GMK7450

余热锅炉方案

1 概述: 1.1 概况: 1.1.1 锅炉构造: 该锅炉采用焚烧回收的工业垃圾生成的烟气余热来产生蒸汽,并在烟气排往大气前除尘。 该锅炉由前部膜式水冷壁形成的垂挂式冷却炉膛和后部膜式水冷壁的水平对流烟道组成。冷却炉膛内被分隔成两室:烟气自第一室上部进入后,在两室间的下部转向往上,从第二室的上部进入对流烟道。对流烟道中悬挂了蒸发器和省煤器,烟气无阻隔的一次性通过该对流受热面后,由出口烟道引出。 锅炉给水经省煤器后进入炉顶的锅筒,和锅筒内已有的水混合成炉水,通过集中下降管、分配管送往水冷壁和蒸发器,生成的汽水混合物从上集箱的汽水连通管送入锅筒,将设于锅筒内的汽水分离器中分离出蒸气送往用户。 锅炉的钢架用于支撑锅筒和悬吊上述两冷却室及对流烟道,同时连接平台,扶梯。 1.1.2 该锅炉属于天津合佳奥绿思环保有限公司所有,由杭州锅炉厂设计制造,并由中化三建公司负责安装。 1.1.3 锅炉的性能参数: 型号: QF28/1100-13.5-1.0 外型尺寸:13.6*7.54*25.2 (米) 入口烟气量:25095-27837 Nm3/h 入口烟气温度:1100-1250 0C 出口烟气温度:300-420 0C 锅炉给水温度:135-140 0C 出口蒸汽温度:184 0C 出口蒸汽压力:1.0 Mpa 1.1.4 锅炉主要部件的重量: 钢梁: 45583 kg 平分扶梯: 19520 kg 锅筒: 4364 kg 水冷壁: 18196 kg 对流受热面: 16915 kg 蒸发系统: 42435 kg 蒸发器固定装置:1376 kg 水冷壁固定装置:3038 kg

省煤器: 3820 kg 下降管: 2892 kg 顶部连接管: 1952 kg 本体管路: 2625 kg 密封装置: 1147 kg 入口烟道: 1704 kg 出口烟道: 840 kg 炉墙金属件: 5919 kg 1.2 方案编制依据: 1.2.1 杭州锅炉厂提供的锅炉图纸和说明书 1.2.2《蒸气锅炉安全技术检查规程》(国家质量技术监督局颁发) 1.2.3《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50273-98 1.2.4《电力建设施工及验收技术规程(锅炉机组篇)》 DL/T 5047-95 1.2.5《电力建设施工及验收技术规程(管道篇)》 DL5031-94 1.2.6《钢焊缝射线照相及底层等级分类》GB3323-87 2.施工程序 2.1施工总体设想: 先安装钢架,就位前、后、右侧的钢梁及平台,从左侧安装水冷壁管片,蒸发器管片和省煤器,最后完善左侧的钢梁和平台。 2.2施工程序:

锅炉大件吊装方案

1、适用范围 1·1 本指导书适用于*****锅炉(***MW )本体安装工程的大件吊装: a、钢架组合件吊装。 b、大板梁组合件吊装。 c、锅筒吊装。 1·2 针对锅炉本体构造、本工程特点和现场组对、安装工艺等综合编制,仅适用于本工程。 2、编制依据 2·1济南锅炉集团有限公司提供的锅炉安装施工图。 2·2《质量计划/施工作业指导书编制指南》 2·3《锅炉安全技术监察规程-TSG G001-2012》、《锅炉安装工程施工及验收规范-GB50273-2009》 2·4相关施工技术工艺、总结。 2·5《全液压汽车吊工况表》 3、吊装物特性及吊机选型、要求 3·1 主要吊装物特性 锅炉主要吊装大件特性表3-1 吊装大件的重量中已包含索具500KG、缆风绳300KG、安全绳爬梯等200KG,合计1T。3·2 吊车选型 根据本工程空间狭窄、与土建交叉作业多、高空作业多、构架组合尺寸较大等特点,考虑汽车吊的起重能力,现场道路安全及经济效益等各方面因素,结合现场物件重量、几何尺寸、安装高度来选择汽车吊。 (一)、起升高度计算: 钢架最大件重量为30T。30T×1.25(不平衡载荷系数)*1.1(动载荷系数)=41.25T,起升高度:36.7m(柱标高)+4m(索具高度)=40.7m 即为起升高度。 (二)、起重量计算:

根据吊车性能表选择350T汽车吊,汽车吊出杆长度41.2m,工作半径18m,吊重44T,实际起吊重量为41.25T,满足吊装要求。130T汽车吊为辅助吊,出杆30.5,工作半径18m,吊重16.5T,实际起吊重量最大为15T,满足吊装要求。 最终确定选用350T、130T两台汽车吊进行吊装工作: 3·2·1起重机须性能完好,操作、制动灵活、转弯半径较小。 3·2·2操作人员对吊装工艺熟悉、有上岗许可证件。 3·3 吊装用钢丝绳、卸扣选型 3·3·1钢丝绳选型:主吊绳(φ36) 主吊绳的破断拉力为:S b =0.5d2即S b =0.5*362=64.8T 共4根受力,总破断拉力为:S b *4=64.8T*4=259.2T 钢架最重S=30T 吊装安全系数为:K=S b /S=259.2T/30T=8.64(满足吊装要求) 同时钢丝绳无断丝、断股现象,磨损程度较小,拉力试验合格。

余热锅炉施工方案

目录 一、编制依据.....................................................2 二、概况及特点....................................................2 三、主要工程量....................................................3 四、施工机具的选用及场地布置......................................3 五、主要施工方法及工艺流程........................................3 六、进度控制计划..................................................6 七、质量管理要求及保证措施........................................7 八、安全控制措施..................................................8 九、单位工程施工方案须编制的作业指导书清单及编制完成计划..........15

一、编制依据 1.1 XX锅炉集团股份有限公司提供的图纸及设计安装使用说明书。 1.2 GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 1.3 GB50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 1.4 原劳动人事部《蒸汽锅炉安全技术监察规程》96版 1.5 XX公司企业管理标准及项目部管理标准。 1.6 质量、环境和职业健康安全管理手册(GDE/QEO—2006)。 1.7 国家及行业发布的有关法律法规及标准规范等。 二、概况及特点 2.1 某水泥厂4000t/d熟料水泥生产线工程低温余热锅炉设备由XX锅炉集团股份有限公司设计生产,捆扎发货,现场组合安装;其中窑头AQC锅炉总重:366065㎏,窑尾SP锅炉总重:591519㎏; 2.2 窑头AQC锅炉采用双压系统,设六层平台扶梯和轻型防雨棚;最大外形尺寸为(长×宽×高):19700×9600×23000,锅炉整体采用管箱式结构,自上而下有高压过热器管箱、高压蒸发器管箱、低压过热器和高压省煤器管箱、低压蒸发器管箱、共用省煤器及低压省煤器管箱。 2.3 窑尾SP锅炉采用单锅筒自然循环方式、露天立式布置,结构紧凑、占地小。烟气从上而下分别横向冲刷过热器、五级蒸发器、省煤器,气流方向与粉尘沉降方向一致,且每级受热面都设置了振打除尘装置,粉尘随气流均匀排出炉底。最大外形尺寸为(长×宽×高):15000×11000×47200。 2.3 余热锅炉施工特点:施工现场可利用的组合场地较狭窄,吊装散件数量多。 2.4 施工中需要协调的事项见下表:

锅炉吊装就位方案

锅炉吊装就位方案 一、工程概况: 我公司承接的启阳恒隆广场锅炉吊装就位工程,为蓝润集团开发的实业综合体。工程位于成都市华阳华府大道1号,总建筑面积20 万平方米。 本次吊装就位的锅炉为法罗力燃气常压热水锅炉,工作内容为:将置于总平的两台法罗力燃气常压热水锅炉,经吊装孔,吊入负一层地下室锅炉房。采用25T汽车吊来完成该两台锅炉的吊装就位。 二、施工方案: 本次作业属于危险作业,作业环境复杂,根据本工程实际施工需要,起重吊装施工期间的施工方案如下: 1、作业前对参加作业人员进行方案和安全技术交底。 2、作业时周边应置警戒区域,设置醒目的警示标志,防止无关 人员进入;特别危险处应设监护人员。 3、作业人员应根据现场作业条件选择安全的位置作业。危险部 位禁止人员站立和通行。 4、吊装所用的钢绳、吊钩、卡环等索具,需认真检查,不符合 安全使用规范的不得使用,并应立即报废处理。 5、吊装过程必须设有专人指挥,其他人员必须服从指挥。起重 指挥不能兼作其他工种。并应确保起重司机清晰准确和听到指挥信号。 6、作业过程必须遵守起重机“十不吊”原则。

7、在露天有六级以上大风或大雨、大雪、大雾等天气时,应停止起重吊装作业。 8、起重机作业时,起重臂和吊物下方严禁有人停留、工作或通过。 9、经常使用的起重工具注意事项 ⑴手动倒链:操作人员应经培训合格,方可上岗作业,吊物时应挂牢后慢慢拉动倒链,不得斜向拽拉。当一人拉不动时,应查明原因,禁止多人一齐猛拉。 ⑵操作人员应经培训合格,方可上岗作业,使用前检查自锁夹钳装置的可靠性,当夹紧钢丝绳后,应能往复运动,否则禁止使用。 ⑶千斤顶:操作人员应经培训合格,方可上岗作业,千斤顶置于平整坚实的地面上,并垫木板或钢板,防止地面沉陷。顶部与光滑物接触面应垫硬木防止滑动。开始操作应逐渐顶升,注意防止顶歪,始终保持重物的平衡。 10、操作前要求 1)起重吊装作业前,实地考察吊装现场,与主要操作人员制定出切实可行的吊装方法和安技措施,保证作业安全,避免盲目施工。 在施工前要将起重吊装方案向操作人员交底。 2)清理作业范围内影响作业的障碍物。 3)检查各安全装置是否齐全有效。检查方法应该在作空载试车的同时进行各限位试验,不能只检验安全装置的完好程度而不按规定作运行试验。

余热锅炉烘炉、煮炉方案

烘炉、煮炉方案 一、烘炉 1、烘炉的目的和意义:锅炉安装竣工后,在投入运行前,必须对炉墙、烟道砌筑体用火或者其他热源进行烘烤,使其彻底烘干。如果不经烘炉急速升火,往往会由于气体的迅速蒸发,逸出不畅,产生很大的压力,使炉墙产生裂缝或变形。烘炉是一件很重要的工作,操作不当除会引起炉墙损坏外,还会降低炉墙实用寿命。 2、烘炉的方法:按照各自的具体情况,烘炉可采用燃料烘炉,热风烘炉和蒸汽烘炉三种方法。本台锅炉在三个落灰斗入口加燃料进行烘炉。 3、烘炉前的准备工作 (1)、锅炉本体安装及炉墙保温,管线设备保温工作已完成,炉墙漏风试验合格。 (2)、锅炉、辅机各设备已安装试运完毕,能随时投入运行。 (3)、锅炉的热工电器仪表均已安装检验完毕。 (4)、烘炉用的临时设施,如蒸汽和热风联络管道均已齐备,烘炉需用的燃料、机具、材料、备品和安全用品已经准备充足。 (5)、在炉墙上已装好监视温度计。温度测点应选在炉膛侧墙中不、上方1.5—2m处。此外在过热器两侧中部炉墙和后墙中部也应安置测点。 (6)、耐火混凝土必须超过其养护期后才允许进行烘炉。 (7)、制定烘炉方案和烘炉升温曲线图。

(8)、锅炉给水应符合现行国家标准的规定。 (9)、炉外及各通道应全部清理完毕。 4、烘炉时间:应根据锅炉类型,炉墙结构和所用材料,砌筑季节,砌体湿度和自然风干时间长短,干燥程度而确定,宜为14—16天。该台锅炉宜为10—14天。 5、烘炉的温度要求:烘炉的温度根据现场条件,炉墙结构的不同而选择烘炉方法。烘炉温升应按过热器后(或相当位置)的烟气温度测定,该台锅炉其温升应符合下列规定:(1)、第一天温升不超过80℃;(2)、每天温升控制在10—20℃,后期烟温不应大于60℃;(3)、在最高温度围的持续时间不应小于24小时。当炉墙特别潮湿时,应适当减慢升温速度,延长烘炉时间。 6、烘炉注意事项 (1)、锅炉诸如的水应是经过处理的水,水位应稍低于正常水位。 (2)、烘炉时开启汽包的放空阀和过热器的疏水阀。启用省煤器旁通烟道或开启省煤器再循环阀,但锅炉上水仍要通过省煤器。 (3)关闭各炉门和检查门,保持炉一定负压。 (4)、为确保烘炉工作顺利进行,冬季锅炉房温度不得低于5℃。 (5)、烘炉时应经常检查砌体的膨胀情况。当出现裂纹或变形迹象时,应减慢升温速度,并应查明原因后,采取相应措施。 (6)、烘炉过程中应测定和绘制实际升温曲线图。 二、煮炉 1、煮炉的目的:锅炉在新装、移装或大修后,受热面表面留有

锅炉吊装方案

安徽成达生物质新材料有限公司 蒸汽锅炉吊装方案编制: 批准: 南通四建工程有限公司 2017年11 月 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、吊装施工工艺程序 4、施工方法和施工措施 5.工程质量方针,目标和质量保证措施 6.劳动力组织计划 7.安全技术措施 8、设备吊装平面布置示意图

1.工程概况 安徽成达生物质新材料有限公司锅炉车间2蒸汽锅炉设备安装。每台重量为39吨。设备设计布置于碳化炉土建基础标高为+0.3米由于现场场地有限及设备比较重,对于设备吊装有一定的难度,为了保证设备安全,顺利吊装就位,特制此施工方案。 2台设备的相关技术参数如下表: 2.编制依据 2.1、北京中宇瑞德建筑设计有限公司设计的安徽成达生物质新材料有限公司锅炉车间 设备布置图EOIY01T01-; 2.2浙江金锅锅炉有限公司。图号17032-1

2.3《化工窑炉类设备施工及验收规范》 2.4汽车吊8T-500T 的性能参数表 2.5《化工施工安全规程》HGJ3233-87 SHJ505-87. 3.吊装施工工艺程序 4.1蒸汽锅炉设备自身重量由于吊装场地限制致使吊车站位困难吊装回转半径大故选 用两台70吨汽车抬吊。见《蒸汽锅炉设备吊装平面布置示意图》 4.2、施工准备 根据《蒸汽锅炉设备吊装平面布置示意图》 150吨吊车站位区域将地面平整回填夯实, 并在地基不良的地面上面铺设厚度不小于 20mm 厚钢板。在吊车站位支腿位置铺设支腿板 (吊车自带) 4.2.2根据蒸汽锅炉设备的体积和重量,采用C 32以上的钢丝绳以满足吊装需要,卡 环必须用8吨以上的吊装。 4.2.3吊装前,吊装所使用的钢丝绳、卡环等必须经检验合格后方可投入使用 1.锅炉吊装采用 2台70 吨汽车吊吊装施工,吊装施工 工艺程序如下: 完毕汽车吊收车 工措施 吊装场地处理 吊 蒸 八装机车础西东验的 收 f e 汽锅锅炉部部就位位 约 勺约51吨吨 4、 施工方 法和施 恢复 约24吨

余热锅炉安装方案91234

目录 1. 工程概况 (2) 1.1 工程简介 (2) 1.2 锅炉概述 (3) 1.3 安装特点 (4) 2.施工程序与方法 (4) 2.1 锅炉主体结构简述 (4) 2.2 总体施工方法 (4) 3.主要施工顺序: (4) 4.主要部件施工方法 (5) 4.1 钢架安装 (5) 4.2 汽包安装 (7) 4.3省煤器安装 (8) 4.4 过热器安装 (9) 4.5蒸发器安装 (10) 4.6 本体管路及附属管路安装 (11) 4.7 本体水压试验 (11) 4.8炉墙砌筑、保温 (12) 4.9烘炉、煮炉 (12) 5.工程质量要求 (13) 5.1 锅炉安装执行如下条例及规范 (13) 5.2 锅炉安装质量目标 (13) 6. 安全技术要求及措施 (13) 7. 施工计划 (15) 7.1 施工进度计划横道图, (15) 7.2 劳动力配置计划 (15) 7.3 施工机具计划 (15) 8.锅炉施工平面布置 (17)

1. 工程概况 1.1 工程简介 1.1.1 工程名称:有限公司4000t/h熟料水泥生产线余热发电工程。

1.1.2 工程地点:建材有限公司内。 1.1.3 建设单位:建材有限公司。 1.1.4 制造单位:有限公司。 1.1.5 设计单位:研究设计院。 1.1.6质量要求:合格。 1.2 锅炉概述 有限公司4000t/h熟料水泥生产线余热发电工程设计布置2台余热锅炉及相应辅助设备,其中窑头1台,窑尾1台。锅炉采用露天布置,分别安装在窑头篦冷机东侧、窑尾增湿塔西侧,由浙江南方锅炉有限公司设计制造,锅炉型号及其有关参数如下(窑尾SP锅炉型号QC190/350-16.8-1.35/320,窑头AQC锅炉型号QC110/380-10.5-1.35/350)。 余热锅炉自上至下依次设置过热器、蒸发器、省煤器。由窑头篦冷机、窑尾预热器来的高温烟气自炉膛炉膛顶部进入,依次冲刷炉膛内各受热面后由底部排出。锅炉汽包搁置在炉顶钢架,汽包中心标高分别为窑头锅炉23.420米,窑尾锅炉45.600米。 由于该型号锅炉具有上述特点和特殊的结构,锅炉安装施工时应特别引起注意。为确保余热发电安装工程合同工期,确保锅炉安装质量符合现行国家质量验收标准,特编制此施工方案。

锅炉起重吊装方案

天燃气锅炉吊装方案 单位:世拓高分子材料股份 编制:祝玉刚王在迎怀庆玲玲

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、作业环境 (1) 四、吊装物体说明 (1) 五、起重机械的选用 (2) 六、吊装程序、方法和要求 (2) (一)施工准备 (2) (二)吊装程序、方法、要求 (2) 七、安全保证措施 (2) (一)一般要求 (2) (二)技术措施 (5) (三)制度措施 (12) 八、起重吊装施工事故预防控制措施 (13) 九、起重吊装事故应急救援预案 (15)

一、编制依据 根据《化学品生产单位吊装作业安全规》(AQ3012-2008)标准要求,在参考《吊装作业安全操作规程》等标准基础上,制订本方案。 二、工程概况 天然气锅炉吊装工作是世拓高分子材料股份20000吨/年丙烯酸酯类抗冲改性剂扩建项目(一期工程)工程之一。业主、施工单位包括项目全体成员十分关注。也是整个20000吨/年丙烯酸酯类抗冲改性剂扩建项目(一期工程)的关键工作。也是世拓高分子材料股份项目关键性工作。作为全体施工人员应深刻认识到做好这项工作的重要意义。 三、作业环境 现场施工场地较平坦,路面都经过硬化,具备吊装条件。 四、吊装物体说明 吊装物主要为一台天燃气锅炉等。

五、起重机械的选用 考虑起重机的起重能力,现场道路安全及经济效益等各方面因素,结合现场构件重量,几何尺寸,安装高度来选择起重机施工中采用T汽车吊车吊装锅炉。 六、吊装程序、方法和要求 (一)施工准备 1、认真学习施工图纸,并组织班组了解安装的技术要求进行技术及安全交底。 2、认真核对吊装物体的数量、重量、规格。 3、检查锅炉的质量是否达到质量要求。 4、查看机械设备,吊环是否齐全可靠。 (二)吊装程序、方法、要求: 1、吊装前首先对锅炉进行检查,核对锅炉规格型号是否正确,有无损伤。 2、吊装时注意上下,左右的人和物。 3、确保各项安全措施已经落实到位。 4、确保作业人员劳动防护用品佩戴齐全。 5、吊车司机持有特种设备作业人员。 6、对现场物品进行清理,作业现场无其他杂物。

余热锅炉安装施工方案

余热锅炉施工方案 一、工程概况 (2) 二、编制说明和编制依据 (2) 三、施工程序 (3) 四、施工组织机构、质量保证体系、安全保证体系与施工人员及设备安装机具 配置 (4) 1、施工组织机构及保证体系 (4) 2、施工人员配备表 (7) 3、主要设备工具配置表 (7) 五、施工预备工作 (8) 六、主要施工方案 (8) 1基础验收与划线 (8) 2安装程序 (9) 3模块钢架和平台扶梯等钢构件的安装 (10) 4锅筒和管道的安装 (12) 5水压试验 (14) 6热工仪表及附属设备的安装 (15) 7保温 (16) 8烘炉 (17) 9煮炉和蒸汽试验 (18) 10整机试运行 (20) 七、受压元件焊接工艺要求与施工质量要求 (21) 八、质量保证和安全技术措施 (21) 1主要质量保证措施 (21) 2安全技术措施 (22) 九、文明施工 (24) 十、计算机网络的应用 (25) 十一、安装竣工资料验收: (25) 十二、危险识别表 (25)

一、工程概况 本工程余热锅炉为南京南锅动力设备有限公司设计制造的双压,卧式,自然循环余热锅炉。 余热锅炉设备主要包括:锅筒、过热器、减温器、蒸发器、省煤器、给水预热器、锅炉构架与护板、平台扶梯等。 余热锅炉沿燃机排气轴向方向布置,尾部设有钢烟囱。连续排污扩容器、定期排污扩容器和定排冷却坑布置在余热锅炉尾部左侧。高、中压给水泵及给水加热器再循环泵布置在余热锅炉左侧的余热锅炉辅助生产工艺楼零米。余热锅炉采用双锅筒具有螺旋翅片管受热面一体化除氧器的双压自然循环结构,卧式布置,锅炉稳定性好,抗震性强,锅炉的主要部件钢架支承,锅炉运行技术要求低,操作管理方便。 二、编制说明和编制依据 1 编制说明 为了保证工程合理、有序、顺利进行,保证工程工期、确保施工质量,使工程在施工过程中有据可依,特编制本方案,本方案仅用于指导本工程施工。 2 编制依据 (1)南京南锅动力设备有限公司提供的全套锅炉本体图及相关说明书 (2)《蒸汽锅炉安全技术检察规程》

锅炉起重吊装方案

天燃气锅炉吊装方案 单位:山东世拓高分子材料股份有限公司编制:祝玉刚王在迎张怀庆杨玲玲

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、作业环境 (1) 四、吊装物体说明 (1) 五、起重机械的选用 (2) 六、吊装程序、方法和要求 (2) (一)施工准备 (2) (二)吊装程序、方法、要求 (2) 七、安全保证措施 (2) (一)一般要求 (2) (二)技术措施 (5) (三)制度措施 (13) 八、起重吊装施工事故预防控制措施 (14) 九、起重吊装事故应急救援预案 (17)

一、编制依据 根据《化学品生产单位吊装作业安全规范》 (AQ3012-2008)标准要求,在参考《吊装作业安全操作规程》等标准基础上,制订本方案。 二、工程概况 天然气锅炉吊装工作是山东世拓高分子材料股份有限公司20000吨/年丙烯酸酯类抗冲改性剂扩建项目(一期工程)工程之一。业主、施工单位包括项目全体成员十分关注。也是整个20000吨/年丙烯酸酯类抗冲改性剂扩建项目(一期工程)的关键工作。也是山东世拓高分子材料股份有限公司项目关键性工作。作为全体施工人员应深刻认识到做好这项工作的重要意义。 三、作业环境 现场施工场地较平坦,路面都经过硬化,具备吊装条件。

四、吊装物体说明 吊装物主要为一台天燃气锅炉等。 五、起重机械的选用 考虑起重机的起重能力,现场道路安全及经济效益等各方面因素,结合现场构件重量,几何尺寸,安装高度来选择起重机施工中采用T汽车吊车吊装锅炉。 六、吊装程序、方法和要求 (一)施工准备 1、认真学习施工图纸,并组织班组了解安装的技术要求进行技术及安全交底。 2、认真核对吊装物体的数量、重量、规格。 3、检查锅炉的质量是否达到质量要求。 4、查看机械设备,吊环是否齐全可靠。 (二)吊装程序、方法、要求: 1、吊装前首先对锅炉进行检查,核对锅炉规格型号是否正确,有无损伤。 2、吊装时注意上下,左右的人和物。 3、确保各项安全措施已经落实到位。