一、计算依据
1、张拉采用2台智能张拉系统(液压千斤顶,YDC型),千斤顶已于2015年8月()日在质量监督检测中心标定。
2、本桥采用高强低松驰钢绞线,单根钢绞线直径15.2mm,公称面积140mm2,抗拉强度标准值f pk=1860Mpa,弹性模量E p=1.95×105MPa
3、张拉时采用张拉力与延伸量双指标控制,并以张拉力控制为主。
4、厦沙高速公路泉州德化段A5合同段图纸及《公路桥涵施工技术规范》JTJ/T F50-2011。
二、张拉程序
1、采用两端对称、均匀张拉,不得集中张拉。
2、张拉程序
0—σ0(10%σcon)—20%σcon—σcon(持荷5min锚固)。
三、张拉顺序及锚下控制应力
30mT梁40mT梁
1、梁正弯距钢束采用两段对称张拉,张拉顺序为:
(1)30米T梁
50%N2→100%N3→100N2→100%N1。(见上图所示)
(2)40米T 梁
50%N2、N3→100%N1→100%N2、N3→100%N4。(见上图所示)
2、锚下控制应力:
σcon =0.75R b y =0.75*1860=1395Mpa
四、张拉力与油表读数对应关系
预应力筋控制张拉力P=σcon ×A y ×n ,(n 为每束钢绞线根数)
张拉力与油表读数对应关系见附表。
五、伸长量计算
控制张拉力下的钢绞线理论伸长值计算式如下:
g E ??=?y A L
p L
P =
L ?—预应力筋理论伸长值,mm ;
p —预应力筋的平均张拉力,N ;
L —从张拉端至计算截面孔道长度, m ;
y A —预应力筋截面面积,mm 2;
g
E —预应力筋的弹性模量,MPa 本批钢绞线取1.95×105Mpa ; p —预应力筋张拉端的张拉力,N ;
θ—从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和,rad ; k —孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,本桥取0.0015; μ—预应力筋与孔道壁的摩擦系数,本桥取0.25。
张拉时,实际伸长量与理论伸长量的差值控制在6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并取措施予以调整后,方可继续张拉.
具体理论伸长量计算见事例,计算表见附表。
六、安全要求
1、张拉现场的周围应设有相应的警告标志,绳索阻拦。严禁与该工作无关人员进入,梁的两端应设有较完善的安全防护措施,张拉时千斤顶对面严禁站人,以防意外。
2、张拉操作人员,应有熟悉本专业的人员参加,或经培训合格后方可上岗,有专业负责人,操作完后严禁摸、踩、碰撞钢绞线或夹片。
3、工具锚和工作锚上用的夹片,使用时须分别存放,绝对不能混在一起使用。
4、千斤顶支撑必须与梁端垫板接触良好位臵正确对称,严禁加多层铁垫板,以防支撑不稳定或受力不均倾倒伤人。
5、检查张拉设备、工具是否符合施工及安全的要求。压力表应按规定周期进行检定。
6、锚环及锚夹片使用前应经检验,合格后方可使用。
7、油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降,应平稳、均匀一致。安全阀经常保持灵敏可靠。油泵操作人员要戴防护眼罩。
计算事例
以30米边跨边梁N1钢束(11束)伸缩缝端为例
AB 段为直线段,0,4215==θmm L AB
KN kL e P p AB kL PA AB A B 523.2141)1((=+-?=+--μθμθ KN
n A P y con PA 3.214810
1114013953=???=??=-σ mm n E A L P L g y AB AB AB 1.3011195000140104215523.21413=????=???=?-
KN
e e P P A B kL PA PB 76.21343.2148)1042150015.0()
(3=?=?=-??-+-μθ
BC 段为曲线段,122.01807,9774=÷?==πθmm L BC
已知KN P PB 76.2134=
故KN
e e P P B C kL PB PC 409.204076.2134)122.025.010********.0()(3=?=?=?+??-+--μθ
KN kL e P p BC kL PB BC B C 229.2087)1((=+-?=+--μθ
μθ mm n E A L P L g y BC BC BC
9.6711195000140109774229.20873
=????=???=?- CD 段为直线段,0,768==θmm L CD
同样已知KN P PC 409.2040=
KN kL e P p CD kL PC CD CD 234.2039)1((=+-?=+--μθ
μθ mm n E A L P L g y CD CD CD
2.51119500014010768234.20393
=????=???=?- mm L L L L CD BC AB AD 2.1032
.59.671.30=++=?+?+?=?
扣除初始张拉力(设初控制张拉力为10%)后的一端引伸量 可得,伸缩端的引伸量为92.9mm