变频空调节能的概念目前已深入人心,然而很多普通消费者对于变频空调的节能也只是知其然而不知其所以然,节能变频空调有哪些特征?

一、自动适应负荷能力强,制冷、制热速度快

普通定频式空调器的制冷能力随着热负荷的增大会明显变差,往往在需要向房间提供更多的冷量或热量时,空调器的制冷量或制热量却严重不足,直接影响到人的舒适性;而变频式空调器可以自动适应热负荷的变化,当室内外温差较大,或室内温度与设定温度差别过大时,会自动提高压缩机电源的频率,使压缩机的转速加快,配以电子膨胀阀对制冷剂流量的自动调节,实现快速制冷或制热。

在快速制冷和制热方面,松下空调的强速冷暖功能首屈一指。配合松下全直流变频压缩机和无级正弦波变频技术,松下变频空调强速冷暖功能获得了极大的提升。

松下空调“强速冷暖”功能实现制冷暖启动速度及效率的大提升

二、热冷比大,低温制冷效果强

普通定频式空调器在制冷与制热时压缩机的转速相对稳定,只能通过

系统的匹配来提高热冷比,有很大的局限性,一般只能达到120%;而变频式空调器在制热时压缩机的转速要比制冷时高出许多,所以热冷比能达到140%。普通定频式空调器在制热时随着室外环境温度的降低,其制热能力会明显下降,当室外温度降至0℃以下时,就会基本丧失制热能力;

而变频式空调器可以在低温环境条件下以高频运转的方式提高制热量,当室外温度降至-15℃时,通过高频强劲运转,仍能保持较好的制热能力。

例如松下中央空调MASTER加强系列IV的室外机在-25℃低温情况下,依然能够运转,有赖于松下出色的变频技术和压缩机工艺。

三、温控精度高

一般定频式空调器的温度控制是:当室内机进风温度达到设定温度时压缩机停止运转,当室内机进风温度偏离设定温度1℃时压缩机开机,室内温度波动较大,一般波动范围达3℃左右;而变频式空调器的温度控制精度较高,每当室内温度与设定温度的温差减小0.5℃时,压缩机的运转频率就会自动降低一档,温差增大0.5℃时运转频率自动升高一档,使室内温度始终接近于设定温度,温度波动小一般在0.5~1℃,增加了人的舒适感。

四、节能性好

1、启动性能好

普通定频式空调器压缩机为定频启动,启动瞬间电流可达正常运行电流的4~7倍,消耗电能大,空调器的电气元件也均需要按此电流设计,造成很大的浪费;变频式空调器采用软启动,在低频范围内低速启动,启动电流小,可以有效的节约电能,同时在设计上也可以节省材料费用。

2、能效等级高

变频空调能够轻易达到一级能效等级,新颁布的APF能效等级规定已经将变频空调的市场准入门槛由定频的五级提高到三级,而作为APF能效等级标准发源地的日本,向中国输出技术的松下空调能效等级均在三级以上。其中一级能效的怡岚空调在2014年获得了中国家博会艾普兰“最受大众欢迎产品奖”。而在中央空调领域,松下中央空调MASTER加强系列IV的IPLV(C)高达6.5,远远超过国家颁布的一级能效标准,位于行业先进水平,节能表现更胜一筹。

3、自动低频维持

普通定频式空调器压缩机转速固定,靠压缩机的开机、停机来保持室内温度的稳定效果;变频式空调器是通过采用低频率运转来保持室内的温度稳定,避免了压缩机的频繁启动,同时由于采用电子膨胀阀随时调节供液量,使空调器始终工作在高效的状态下,效能比大大的改善,节电效果非常明显,比定频式空调器节电达30%以上,同时因为压缩机不再频繁启动,也延长了压缩机的使用寿命。

五、低电压运转性能好

一般普通定频式空调器在电源电压降至180V时压缩机会难以启动,运转中电压太低也会造成制冷能力明显下降;由于变频式空调器采用的是低频低速启

动,变频运行,电压降至150V时仍可保证压缩机正常启动和运行。

六、化霜性能好

普通定频式空调器化霜时系统转换为制冷状态,室内机会吹出冷风,且化霜速度较慢,化霜程度不容易准确控制;变频式空调器因为采用了电子膨胀阀节流,化霜时不须改变运行模式,化霜快速而准确,一般只需普通空调器的一半时间。在此基础之上,松下空调还开发出自动除霜技术,关闭待机状态下,室外机可以自动判断结霜状况并启动除霜程序,迅速融化结霜。

七、除湿性能好

普通定频式空调器除湿时室内机仍会有冷风吹出,且会伴有压缩机的开、停机控制;变频式空调器采用低频运转和利用合理的循环风量的方式进行除湿,除湿过程耗电少且不降低室内温度,达到了健康除湿。

八、自动控制性能好

1、保护功能先进

普通定频式空调器每当发生保护时会出现压缩机保护性停机;变频式空调器出现保护时采用适当的降频运转予以缓冲,实现了不停机保护,不会影响用户的正常使用。

2、真正模糊化、神经网络化控制

采用变频模糊控制技术,具有先进的记忆识别功能,反应速度快,调节范围大,可根据环境条件的变化,自动调节运行状态。

空调节能改造方案

空调节能改造方案 1

深圳市碳战军团投资技术有限公司 开平威尔逊酒店 中央空调节能改造方案 草稿完成日期:二〇一 〇年六月十七日 文档编号:开平威尔逊酒店中央 空调节能改造方案1 作者: 卓毅

目录 第1章中央空调系统概况....................................................................................................................... . (3) 第2章威尔逊酒店中央空调原系统分析........................................................................................................................ 3 第3章中央空调系统节能改造的具体方案 (4) 3.1中央空调系统的运行参数.............................................................................................................. . (4) 3.2空调水泵变频改造方案.............................................................................................................. .. (4) 3.2.1 控制原 理............................................................................................................. (4)

各种变频空调强制定频方法

格力 空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功。柜机送电后直接按温度(减)开所有负载进入强制制冷,同样按温度(加)开所有负载进入强制制热.(定频空调也适用) 松下. 按应急开关5秒钟,听见滴滴2声即是强制定频运行。.(定频空调也适用) AUX :遥控器进入强制模式功能遥控器设定制冷16度(制热32度),高风速开机,压缩机启动后,5秒内按强力键10次,蜂鸣器响2声后则已进入强制制冷(热)模式。然后设定温度 22度(制热26度),机组按工频运行 遥控器进入强制模式功能5秒内按健康键10次,蜂鸣器响4声后则已进入强制运行模式, 设定温度小于24度按制冷运行,大于等于24度按强制制热运行格力设定温度16度,遥控 开机,整机运行30分钟后,保持额定频率。 美的 1.在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为 2.遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为17℃; 遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6次(或6次以上),10秒钟到后,单音 蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速 海信, 一、海信KFR—65LW/D、KFR一28GW、KFR一25GW、KF-25GW空调强制开机方法: (1)先按住应急开关,再接通220V电源—自检测一LED全亮一继电器(全部)吸合一再 按一次,切断。 (2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进人强制制冷方式。 二、海信KFR—26GW*2、KF—27GW*2、KFR—34GW、KFR—33GW空调强制开机方法:将 面板上的拨动开关拨至“试运转”状态,便可进人强制制冷方式。 三、海信定速柜机强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住温度调节“上”、“下”两个键,即可进人强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障,若有蜂鸣器响6声后显示故障代码,之后压缩机无延时,进行模式切换时压缩机不停。 四、海信KFR—35GW、KFR一40GW/BP,KFR-32GW/BP、KFR—36GW/ABP空调用遥控 器设定“制冷”模式开机,将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”,进入强制制冷方式,此时定频。 五、海信KFR一28GW/BP空调强制开机方法:按住开关面板上应急开关5秒以上,进人强 制制冷方式,定频运转。 六、海信KFR—50LW/BP、KFR一60LW/BP、KFR一50LW/ABP空调强制开机方法: (1)按住显示面板上应急开关5秒以上进入强制制冷方式。 (2)连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz) 七、海信KFR一28GW/BP空调将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”,进人强制制

谈谈变频和定频空调的区别

变频空调和普通空调的区别 空调耗电量最大的部位是压缩机。变频空调比普通空调增加了一个可用于调节压缩机速度的变频器,变频空调变频器。 变频空调压缩机的运转的速度会根据室内温度的降低而减慢,普通空调压缩机则一直是以最大的速度运转,因此在一定的情况下,变频空调比普通空调省电。但是为什么实际用起来往往没有商家说的那么省电呢?那是因为,变频空调与普通空调在开机启动时,由于室内温度并未达到设定的温度,所以都是以最大的功率运行,这个时候,变频空调由于电路比普通空调复杂,因此有可能更耗电。当室内温度达到设定温度后,变频空调通过变频器将压缩机的运转速度降低,理所当然的,耗电量就急剧下降了。而普通空调在室内温度达到设定温度后,并不能调节压缩机的速度,因此它必须关闭压缩机,这时它的耗电量比变频空调还要低。但由于压缩机在启动/停止时,会产生瞬间大于压缩机正常运行时3~7倍的电流,频繁地开停对压缩机的寿命有一定的损害。 变频空调的优点在于:温度控制更精准,噪音低,人体感觉起来更舒适,压缩机使用寿命长。 普通空调优点在于:比较便宜。 顺便提提,家用变频空调内部的变频电路与工业用的变频器是有区别的,变频器是一种独立设备,可起到节能调速、自动化控制、设备保护等作用,它的应用非常广泛,例如风机节能调速、小区的恒压供水、自动扶梯节能控制、中央空调节能控制等等场合,家用的变频空调可能并不省电,但工业上用的变频器节电效率是非常高的。 低价变频空调稳定性受质疑 在制冷专家李红旗看来,国内变频空调技术远远不如定速空调那么成熟。由于变频空调对使用环境相对苛刻,在运行过程中,要求热负载小,设置温度与环境温度温差不能太大,而且使用时间在6小时以上,只有在满足这几个重要条件下,变频空调运行功率才低于平均功率,处于最省电状态。而调查表明,国内每天使用空调6小时以上的用户,不足5%。就目前国内空调用户使用习惯以及环境,并不能使变频空调达到最佳运行状态,特别是变频空调在没有达到设定温度之前,就一直处于高频运转状态,非常耗电,这也是变频空调要长时间运行之后才能省电的原因。而定速空调的使用环境就相对宽松得多,就国内用户使用空调习惯而言,高能效定速空调是目前更适合国内使用的节能产品。 从市场需求判断,因为变频空调要发挥其节能效果,使用环境、条件局限性很大,就目前而言,它并不适合中国老百姓;而从技术层面判断,国内空调压缩机、驱动模块、控制蕊

变频空调和定频空调的优缺点大比拼

变频空调和定频空调的优缺点大比拼 变频空调的工作原理 在空调器中,变频技术是一项新兴的技术,它是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的运转转速的一种技术。分为交流变频和直流变频(直流变转速)。 交流变频空调的工作原理 交流变频采用交流电机,两次调节电压转换,从而达到省电的目的。变频技术是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的转速的一种技术,通过变频器先进行交流到直流的变换,再通过变频器进行直流到交流的变换,从而控制交流电机的转速。而对变频器的控制是通过传感器将室内温度信息传递给微电脑,输出一定频率变化的波形,控制变频器的频率。当室内急速降温或急速升温时,室内空调负荷加大,压缩机转速加快,制冷量按比例增加,相反,当室内空调负荷减少时,压缩机正常运转或减速。 直流变频空调的工作原理 直流变频空调是把普通常用的50Hz交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频

空调器也可以称为全直流变速空调。直流变频空调没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。 变频空调 变频空调的优缺点 优点 节能:由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。 温控精度高:它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。 调温速度快:当室温和调定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。

变频空调基本知识

. . 变频空调电控基本知识 1、基本概念 2、变频空调的优势及缺点 3、变频空调电控原理 4、变频电控关键器件简介 5、变频空调功能简介及故障判别 6、变频空调新产品展望 7、变频空调面临的问题

. 一、基本概念 1、常规空调(定频空调) ▲使用一般的定频压缩机 ▲压缩机运行频率是固定的50Hz或60Hz ▲输出的制冷、制热能力恒定 ▲控制方式简单,使用继电器、压缩机启动电容进行控制及启动控制电路图: 零线 2、变频空调 ▲使用变频压缩机(又分为三相交流感应式异步电动机、无刷直流电机和永磁同步交流电机等) ▲压缩机运行频率在20Hz~130Hz之间可调 ▲输出的制冷、制热能力根据运行频率变化而变化 ▲控制方式复杂,需要专用的变频驱动电路及相应的驱动控制芯片 .

. 变频空调控制电路框架: 变频压缩机控制原理: 变频压缩机依据原理:n=60f(1-s)/p (n—压缩机转速,f—压缩机供电频率,p—电机极对数,s—转差率) 通过改变压缩机的供电频率f,在p与s不变的情况下,压缩机运转速度n 就会跟随供电频率f的变化而变化。 3、交流变频空调 ▲压缩机采用三相交流感应式异步电动机; ▲驱动电压采用交-直-交变换方式; ▲驱动方式采用电压空间矢量控制方式; ▲压缩机运行频率根据驱动电压的变化而变化,形成V-F对应曲线。4、直流变频空调 ▲压缩机采用无刷直流电机(或永磁同步交流电机); ▲无刷直流电机绕组采取分布卷绕制方式;永磁同步交流电机绕组采取集中卷绕制方式; ▲驱动电压也是采用交-直-交变换方式; ▲驱动方式采用方波驱动方式(分布卷)及正弦波驱动方式(集中卷); ▲需要进行位置检测并进行电子换相。 5、全直流变频空调 .

空调冷却水泵变频节能技术方案

财富广场中央空调水泵变频节能改造方案 一、概况 财富广场的中央空调主机为2台开利离心式水冷机组,制冷量700USRT,蒸发器流量为423.4M3/H,冷凝器流量为507.6M3/H;空调系统全年制冷平均开机月12个月,夏季每天运行12小时,秋冬季每天运行5小时,年累计运行3000小时。 配套冷冻泵为55KW 2台,流量450 M3/H,扬程32米,采用1用1备的工作方式,已安装了变频(50Hz运行,仅起软启动作用);配套冷却泵为75KW 2台,流量750 M3/H,扬程28米,采用1用1备的工作方式,目前没有安装变频;多数时间内冷冻泵、冷却泵的进出水温差一般在3-5℃左右。 从初步了解的数据可以看到,该空调系统的设计工况偏离最佳工况点,主机能耗、水泵能耗增大,对冷冻和冷却水泵进行变频节能改造,合理调节水系统流量,使主机运行在最佳工况,保证中央空调系统在制冷负荷变化时,自动跟随、动态调节,可以有效实现系统主机和水泵的整体节能。 二、中央空调系统的设计依据 一般来说,中央空调系统的最大负载能力是按照天气最热,负荷最大的条件来设计的,存在着很大宽裕量,但实际上系统极少在这些极限条件下工作,根据有关资料统计,空调设备97%的时间运行在70%负荷以下波动,所以实际负荷总不能达到满负荷,特别是冷气需求量少的情况下,主机负荷量低,为了保证有较好的运行状态和较高的运行效率,主机能在一定范围根据负载的变化加载和卸载,但与之相配套的冷却水泵和冷冻水泵却仍在高负荷状态下运行,(泵功率是按峰值冷负荷对应水流量的1.2倍选配)这样会带来以下一系列问题: 1.水流量过大使冷水系统进水和回水温差降低,恶化了主机的工作条件、引 起主机热交换效率下降,造成额外的电能损失。 2.由于水泵压力过大,通常都是通过调整管道上的阀门开度来调节冷却水和

定频开通与变频空调能效标示的区别

定频开通与变频空调能效标示的区别 定频空调: 定频空调能效标示全称为“中国能效标识”,简称“能效比”,一般用“EER”来表示。 等级标准: 能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法,国家对定频空调能效等级共分为1、2、3、4、5五个级别(见下图),其中,2.60~2.79五级能耗;2.80~2.99四级能耗; 3.00~3.19三级能耗;3.20~3.39二级能耗;3.4及以上一级能耗。等级越高说明该空调越节能,反之越耗能。国家对定频空调的最低准入门槛为5级即2.60,低于此标准的空调是不准许上市销售的。 1级 2级 3级 4级 5级 计算方式: EER=制冷量÷功率,也就是目前定频空调用于评定能效等级的数值依据。它是在一个固定工况下(室内27/19度,室外35度环境条件),空调整机测试得出的数值,是一个实际测试值。以定频27冷暖型节能王子为例:2700(额定制冷量)÷762(额定功率)=3.54(能效比)。关键词: EER只适用于定频空调不适用于变频空调,因为定频空调的输入功率是固定的,不可改变的,所以EER只在定频空调的使用。 变频空调: 变频空调能效标示全称为“中国能效标识”,简称“能效比”,一般用“SEER”来表示。 等级标准: 是目前变频空调用于评定能效等级的数值依据。以下描述不够准确,但是为了便于理解,可以简化理解为SEER是在一系列工况运行条件下测试的EER的加权平均值,是一个计算值。其中,3.00~3.39五级能耗;3.40~3.89四级能耗;3.90~4.49三级能耗;4.50~5.19二级能耗;5.20及以上一级能耗。 计算方式: 因SEER计算复杂,目前国标有两个标准可控参考,(GB21455-2008)和(GB/T7725)。简单的讲使用时间超过1136小时,而且室外环境温度在24到30度之间的较低温度下都使用空调制冷则按照最新变频机的能效国标(GB21455-2008)计算。

中央空调系统变频节能改造案例研究

中央空调系统变频节能改造案例分析 一、前言 中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占 建筑物总电能消耗的50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载 下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模 块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能 目的提供了可靠的技术条件。 二、1、原系统简介 某酒店的中央空调系统的主要设备和控制方式:100冷吨冷气主机2台,型号为三洋 溴化锂蒸汽机组,平时一备一用,高峰时两台并联运行;冷却水泵2台,扬程28M,配用功率 45 KW,冷水泵有3台,由于经过几次调整,型号较乱,一台为扬程32M,配用功率37KW, 一台为扬程32M,配用功率55KW, 一台为扬程50M,配用功率45KW。冷却塔6台,风扇电机5.5KW,并联运行。 2、原系统的运行 某酒店是一间三星级酒店。因酒店是一个比较特殊的场所,对客人的舒适度要求比较 高,且酒店大部分空间自然通风效果不好,所以对夏季冷气质量的要求较高。 由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设 计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。

变频与定频空调(伪节能)

惊天骗局:变频空调集体造假 变频空调的季节能效比(SEER)一级标准比定频空调的能效比(EER)分别高出44%(CC≤4500W)、34%(4500W <CC≤7100W)。但是变频空调真的节能吗? 一、变频空调能效标准 1、GB21455-2008规定变频空调的季节能效比标准(SEER) 2、变频空调测试条件 以上加权平均温度(即:权重温度):29.6℃(注:日本相关标准中的类似数值为27℃,拉高了SEER)。 二、定频空调能效标准 1、GB12021.3-2010规定定频空调的能效标准比(EER):

2、定频空调测试条件 三、季节能效比(SEER)换成能效比(EER)会怎样 SEER的试验温度为29.6℃(权重温度),EER的试验温度为35℃。 用逆卡诺循环制冷系数公式计算,EER试验条件时理想能效7.5(假定:蒸发器与冷凝器换热温差均为15℃,下同),SEER试验条件时理想能效8.74,SEER 与EER的理想能效相差1.24。一级能效的定频空调整机效率为48%(额定能效÷理想能效×100%),换算SEER与EER的实际能效差值为0.6(1.24×48%)。但是在SEER试验条件时是59.4%,换算SEER与EER的实际能效差值为0.736(1.24×59.4%)。即以SEER试验条件,一级能效的定频空调(CC≤4500W)的SEER应为4.3(3.6+0.7)。 值得一提的是,海信空调研发中心产品开发所所长赵可可给出的折算公式是:SEER=EER+0.06。这一折算公式相信多数人会笑而不语。 四、SEER没有计算谐波损耗 当今中国,关于变频节能的一切理论无一不是基于变频器的谐波损耗不存在,

变频空调怎么用省电

变频空调怎么用省电 来源:舒适100网https://www.wendangku.net/doc/0618832020.html, 又进入到了每天都要开空调的季节,变频空调怎么用省电,成为大家关注的热门话题,掌握以下变频空调省电技巧,能助您省下不少电费。 变频空调怎么用省电-变频空调省电技巧之一 开空调时应关好门窗。空调房间不要频频开门,这样以减少热空气渗入。少开门窗可以减少房内外热量交换,保持门窗关闭良好,尽可能拉好窗帘,减少房间的热量或冷量损失,这样才能最大限度的发挥空调的作用,从而更省电。 变频空调怎么用省电-变频空调省电技巧之二 设定适当的温度。变频空调制冷时,不要把温度设置的过低,如果把室温调到26~27度,其冷负荷可以减少8%以上。当人在睡眠时,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热时,温度设置低2度,也可节电10%。 变频空调怎么用省电-变频空调省电技巧之三 经常清洗过滤网。如果过滤网上灰尘太多,就容易塞住网孔,通风口堵塞会造成换热过慢,热量排不出去,增加空调的使用功率。夏季频繁使用空调时,过滤网应一到两个月左右清洁一次。若积尘太多,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净,清洗后可以吹干后安上。 变频空调怎么用省电-变频空调省电技巧之四 避免阳光直射。空调不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,从而影响空调器自身散热效果,夏季遮住日光的直射,空调可节电约5%,因此,在使用空调时可拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。 变频空调怎么用省电-变频空调省电技巧之五 保证出风口保持顺畅。室外机的出风口被挡住,会降低冷/暖气效果,浪费

电力。出风口附近不要堆放大件家具阻挡散热,出风口设计要合理,保持室内冷气流通,均匀充足。 变频空调怎么用省电-变频空调省电技巧之六 出门提前关空调。离家前十分钟时,就可以把冷气关掉,这样并不会影响制冷效果,一般房间冷气可以保持在15分钟左右,养成出门提前关空调的习惯,可以使空调更节省电能。 变频空调怎么用省电-变频空调省电技巧之七 改进房间的维护结构。这样就可以减少房内外热量交换,有利于省电。如果门窗结构较差,缝隙较大,有必要用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜。

各种变频空调强制定频方法

格力 空调在制冷模式下,遥控器设定为18度,3秒内连按4次睡眠健,显示P1后,则设定成功。 柜机送电后直接按温度(减)开所有负载进入强制制冷,同样按温度(加)开所有负载进入强制制热、(定频空调也适用) 松下、 按应急开关5秒钟,听见滴滴2声即就是强制定频运行。、(定频空调也适用) AUX :遥控器进入强制模式功能遥控器设定制冷16度(制热32度),高风速开机,压缩机启动后,5秒内按强力键10次,蜂鸣器响2声后则已进入强制制冷(热)模式。然后设定温度22度(制热26度),机组按工频运行 遥控器进入强制模式功能5秒内按健康键10次,蜂鸣器响4声后则已进入强制运行模式,设定温度小于24度按制冷运行,大于等于24度按强制制热运行格力设定温度16度,遥控开机,整机运行30分钟后,保持额定频率。 美的 1、在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为 2、遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速 海信, 一、海信KFR—65LW/D、KFR一28GW、KFR一25GW、KF-25GW空调强制开机方法: (1)先按住应急开关,再接通220V电源—自检测一LED全亮一继电器(全部)吸合一再按一次,切断。 (2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进人强制制冷方式。 二、海信KFR—26GW*2、KF—27GW*2、KFR—34GW、KFR—33GW空调强制开机方法:将面板上的拨动开关拨至“试运转”状态,便可进人强制制冷方式。 三、海信定速柜机强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住温度调节“上”、“下”两个键,即可进人强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障,若有蜂鸣器响6声后显示故障代码,之后压缩机无延时,进行模式切换时压缩机不停。 四、海信KFR—35GW、KFR一40GW/BP,KFR-32GW/BP、KFR—36GW/ABP空调用遥控器设定“制冷”模式开机,将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”,进入强制制冷方式,此时定频。 五、海信KFR一28GW/BP空调强制开机方法: 按住开关面板上应急开关5秒以上,进人强制制冷方式,定频运转。 六、海信KFR—50LW/BP、KFR一60LW/BP、KFR一50LW/ABP空调强制开机方法: (1) 按住显示面板上应急开关5秒以上进入强制制冷方式。 (2) 连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz) 七、海信KFR一28GW/BP空调将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”,进人强制制冷方式,定频运转。 八、海信KFR—26GW/BP、KFR一36GW/ABP、KFR一36GW/ZBP空调开机后将面板的拨动开关拨到“试运转”上,可实现定频运转 九、海信KFR—3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR一4001GW/ZBP、KFR—4501GW/BP,空调

变频空调系统控制

变频空调系统中的控制 1 概述 变频系统以其节能和舒适的特性优势已成为空调市场上的主流且随着其技术的深入,一拖二、一拖多系统也大量出现使变频产品更加成熟和全面。 变频技术的关键是变频压缩机和电子膨胀阀的应用。这两点技术有一个最重要的共同点是,它们都是电信号控制的,这样它们的控制就可以和计算机联系起来,利用计算机我们则可根据制冷系统的内在规律和特定的要求来编制程序控制系统的动作,实现智能控制和实时控制。 在变频空调系统中,要实现最优控制,调节的目标有两点,一个就是通过制冷量和负荷量的匹配,维持室温的设定值,另一个是维持蒸发器出口过热度最佳。其中变频压缩机和电子膨胀阀的控制目标不完全相同,调节压缩机是根据房间负荷改变转速,从而改变制冷剂流量和制冷量。电子膨胀阀的调节对象主要是蒸发器,要维持其出口过热度的最佳值,就是既要避免压缩机的湿压缩,又要充分利用其蒸发面积对于多联空调系统电子膨胀阀又可以用于各区域的流量调节。 对制冷系统的调节,离不开对制冷系统调节特性的了解。制冷系统是一个多输入,多输出的调节系统,而且各输入输出参数的耦合性强,各调节对象都是非线性的。给制冷系统的调节带来一定的困难。 2 一拖一控制方法 本文采用集总参数的仿真计算方法,在考虑房间对象的情况下,研究一拖一家用空调器制冷运行工况下的控制性能,同时对模糊控制进行计算。 其模糊控制器为双输入(温度偏差和偏差变化率)和单输出(频率)的控制器,采用查控制表法。控制表是根据经验和理论知识来总结模糊控制规则和量化因子,使用强度转移法进行模糊推理,并使用重心法进行反模糊化推理,量化因子通过模拟计算进行寻优得到。并将其与PI(Kp=8Ki=10)控制进行了比较。 2.1 定负荷运行 如下图1,2表示定负荷降温运行的模拟计算结果室内负荷为2400W,运行四小时,图1表示降温曲线,图2表示压缩机的运转频率。可以看出采用模糊控制室内温度效果较好,其波动在±0.2度之内计算结果表明4小时内平均COP可达3.40降低了能耗这是因为在达到设定温度后 压缩机在低频下运行而不是通常那样以开停来控制温度。 2.2 变负荷运行 图34表示在开机100分钟后,房间负荷由1800w变为2400w,设定温度(27度)不变的工况,计算时间为4小时。 2.3 变设定温度 图56表示在开机100分钟后,设定温度由27度变为26度,房间负荷(2400w)不变的工况,计算时间为4小时。 可以看出无论是变负荷运行还是变设定温度运行模糊控制都优于PI控制室内温度波动仍可控制在±0.2度。 为了验证仿真程序的正确性,对定负荷降温工况进行了模糊控制实验,图7中的实线是实测的降温曲线,虚线是仿真计算结果,可以看出仿真程序具有较好的可靠性。

中央空调变频节能的改造方案

中央空调变频节能的改造方案 一、概述 在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运行,只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流损失,且对水泵电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。 由于四季的变化,阴晴雨雪及白天与黑夜时,外界温度不同,使得中央空调的热负荷在绝大部分时间里远比设计负荷低。也就是说,中央空调实际大部分时间运行在低负荷状态下。据统计,67%的工程设计热负荷值为94-165W/m2,而实际上83%的工程热负荷只有58-93 W/m2,满负荷运行时间每年不超过10-20小时。实践证明,在中央空调的循环系统(冷却泵和冷冻泵)中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节流量和压力的变化用来取代阀门控制流量,能取得明显的节能效果。 二、节能原理 由流体传输设备水泵、风机的工作原理可知:水泵、风机的流量(风量)与其转速成正比;水泵、风机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而水泵、风机的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵、风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)根据上述原理可知:降低水泵、风机的转速就,水泵、风机的功率可以下降得更多。例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则 P45/P50=(45/50)3=0.729,即P45=0.729P50(P为电机轴功率);将供电频率由50Hz 降为40Hz,则P40/P50=(40/50)3=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴功率)。

由以上内容可以看出,用变频器进行流量(风量)控制时,可节约大量电能。中央空调系统在设计时是按现场最大冷量需求量来考虑的,其冷却泵,冷冻泵按单台设备的最大工况来考虑的,在实际使用中有90%多的时间,冷却泵、冷冻泵都工作在非满载状态下。而用阀门、自动阀调节不仅增大了系统节流损失,而且由于对空调的调节是阶段性的,造成整个空调系统工作在波动状态;而通过在冷却泵、冷冻泵上加装变频器则可一劳永逸地解决该问题,还可实现自动控制,并可通过变频节能收回投资。同时变频器的软启动功能及平滑调速的特点可实现对系统的平稳调节,使系统工作状态稳定,并延长机组及网管的使用寿命。因此,随热负荷而改变水量的变流量空调水系统显示了巨大的优越性,因而得到越来越广泛的应用,采用SPWM变频器调节泵的转速,可以方便地调节水的流量,根据负荷变化的反馈信号经PID调节与变频器组成闭环控制系统,使泵的转速随负荷变化,这样就可以实现节能,其节能率通常都在20%以上。改造的节电率与用户的使用情况密切相关,一般情况下,春、秋两季运行节电率较高,可达40%以上,夏季由于用户本身需要的电能就大,可节省的空间有限,一般在20%左右。 三、节能方案 1、整体说明

空调机组变频风机控制策略

? 题目:空调机组变频风机控制策略与节能分析 ? 暖通空调系统是楼宇自动化控制的重要内容之一。有资料显示,暖通空调系统的能耗约占建筑物能源总消耗量的70%,中央空调机组在该比重中又占相当大的份额。因此节能运行就显得格外重要。根据我项目部施工的中南海工程中,空调机房一般都为集中送风,同时会议室、办公楼及各房间对空调送风质量要求也很高。 由于办公楼有多个房间,各房间对温度的要求不一样,因此空调控制系统采用了变风量空调控制系统,也就是通过控制进入各房间的风量,来达到控制各房间温度的目的。整个空调系统对风量的需求并不是一尘不染的,而是随着房间的温度变化,随着气候的变化随时在调整整个系统的送风量。如果不能对风量及时进行调整,就可能出现某些时候送风量过大,大于房间末端对风量的需求,从而产生哨声,

影响办公环境,同时对能源也是一种浪费,这就需要空调系统的送风量与房间末端所需求的风量相匹配,用改变送风机转速来改变送风量,使送风量能随着空调负荷变化而变化,达到节能效果。 变频器的节能功能实质上是它通过对电机转速的控制来尽量减少电机不必要消耗,而工艺却必须消耗的那部分能量。传统的控制风量是利用风门挡板的开启度来调节风量,在这种情况下电机是以恒定速度运行的,输出的功率也是恒定的,但是在风门不是全开的情况下,总是有能量消耗在风门挡板上,而采用变频器时,风门全开,靠的是降低电机的转速来调节风量的,这种情况下,电动机是靠减小输出功率来实现减小风量的,节省的电能就是原系统中消耗在挡板上的那部分能量。在这个过程中,转矩是减小的,电压、电流也相应减小。 对于空调区域的基本要求就是向被控的区域送入适量的经过处理的空气,来达到消除室内热湿负荷的目的。处理过的空气送入的热量或冷量P可以通过式(4)来确定:P= C × p ×Q ×(Tn—Ts) (4) 式中:C为空气的比热容,kJ/(kg·oC); p 为空气密度,kg/m ; Q 为送风量,m /s; Tn为室内温度,oC ; Ts为送风温度,℃; P为吸收(或放入)室内的热量,kW 由上式可以看出,如果想维持室内温度Tn不变,当送风温度Ts不变时,改变送风量Q,即可满足不同的P值要求;如果同时改变送风温

变频空调的控制原理及主要特点

变频空调的控制原理及主要特点 变频空调与普通空调器或称定转速空调器的主要区别是前者增加了变频器。变频空调的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空调的工作原理是把工频交流电转换为直流电源,并把它送到功率模块(大功率晶体管开关组合);同时模块受微电脑送来的控制信号控制,输出频率可调的交变电源(合成波形近似正弦波),使压缩机电机的转速随电源频率的变化作相应的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热量。直流变频空调同样把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块同样受微电脑送来的控制信号控制,所不同的是模块输出受控的直流电源(无逆变环节)送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,因此直流变频空调更省电,噪声更小。变频空调的压缩机由变频电机拖动,电源变频器输出频率变化的交流电给电动机,使电动机的转速可以根据室内制冷量的需要而连续变化,最终压缩机的制冷量达到连续变化的自动控制。为了配合制冷量的连续变化,制冷系统中采用了电子膨胀阀,由脉冲电机开关阀芯,快速控制进入蒸发器的制冷剂流量。 其主要特点为: 变频器能使压缩机电动机的转速无级连续可调,其转速是根据室内空调负荷而成比例变化的,当室内需要急速降温(或急速升温),空调负荷加大时,压缩机转速就加快,制冷量(或制热量)就按比例增加,当达到设定温度时,随即处于低速运转维持室温基本不变。变频空调的节流是运用电子膨胀阀控制流量,它的室外微处理器可以根据设在膨胀阀进出口、压缩机中气管处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,随时改变制冷剂的流量。压缩机的转速与膨胀阀的开启度相对应,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥。同时,由于采用了电子膨胀阀作为节流元件,化霜时不停机,利用压缩机排气的热量先向室内供热,余下热量送到室外,将换热器翅片上的霜融化。变频空调将逐步取代传统的定转速空调,成为空调控制技术发展的主流。变频技术已从交流式向直流式转化,控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PA M(脉冲振幅调制)。采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分,而采用PAM控制方式的压缩机转速可提高1.5倍左右,这样大大提高了制冷和低温下的制冷能力。 变频空调制冷系统组成 变频空调由压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁四通阀、电子膨胀阀、除霜阀、双毛细管等部件组成(如下图二),工作时,空调器根据空调房间的需要,自动控制变频器输出频率较高的交流电,使电动机的转速加快,压缩机的制冷量加大,达到快速制冷或制热的目的,相反,当房间的制冷或制热量较小时,压缩机以正常速度或较低速度运转,因此,变频空调具有连续的制冷量调节,使得房间的温度波动较小。在压缩机工作过程中,微电脑系统控制变频压缩机的同时,控制电子膨胀阀的开启度,保持适当的制冷剂流量,从而直接改变蒸发器中制冷剂的流量使其状态发生改变,压缩机的转速与膨胀阀的开启度相对应,压缩机的排气量与膨胀阀的供液量相对应,使过热度不至于太大,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥,从而使制冷系统实现最高效率的控制。 变频空调的分类和区别

中央空调变频节能的改造方案

中央空调变频节能勺改造方案 、概述 在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷 选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的系统中,水泵一年四季在工频 状态下全速运行,只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流 损失,且对水泵电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪 费。 由于四季的变化,阴晴雨雪及白天与黑夜时,外界温度不同,使得中央空调的 热负荷在绝大部分时间里远比设计负荷低。也就是说,中央空调实际大部分时间运 行在低负荷状态下。据统计,67%勺工程设计热负荷值为94-165W/m2而实际上 83%勺工程热负荷只有58-93 W/m2,满负荷运行时间每年不超过 10-20小时。实 践证明,在中央空调的循环系统 ( 冷却泵和冷冻泵 ) 中接入变频系统,利用变频技术 改变电机转速来调节流量和压力勺变化用来取代阀门控制流量,能取得明显勺节能 效果。 、节能原理 由流体传输设备水泵、风机勺工作原理可知 : 水泵、风机勺流量 (风量)与其转 速成正比 ; 水泵、风机勺压力 (扬程) 与其转速勺平方成正比,而水泵、风机勺轴功 故水泵、风机勺轴功率与其转速勺三次方成正比 (即与 )根据上述原理可知 : 降低水泵、风机勺转速就,水泵、风 ,即P45=0.729P50(P 为电机轴功率);将供电频率由50Hz 降为 40Hz,则 P40/P50=(40/50)3=0.512,即 P40=0.512P50(P 为电机轴功率)。 率等于流量与压力勺乘积, 电源频率勺三次方成正比 机勺功率可以下降得更多。 例如:将供电频率由50Hz 降为45Hz,则 P45/P50=(45/50)3=0.729

家用空调买变频的好还是定频的好

家用空调买变频的好还是定频的好 我的回答是定频比变频好!理由: 1、定频空调结构简单,运行稳定,维修方便。说变频空调比定频空调节能纯粹是骗消费者!变频空调的能效比跟定频的能效比测试方法不一样,不能比的,但是,很多品牌拿这个来欺骗消费者。最简单是判断方式你可以看参数----变频空调参数制冷量有个最低和最高,相对应的消耗功率也有个最低和最高值,你把最高和最低制冷量的时候分别除以消耗功率就是能效比,你可以发现,变频空调在处于最大制冷量运行的时候是非常耗电的,处于最低制冷量运行的时候才很节电。那什么时候处于最高、什么时候处于最低值运行呢?室内温度降不到设置温度空调就以最高制冷量运行(最不节电方式),房间达到设置温度后才进入最节能转台运行。正常使用的时候有几种情况你会非常耗点:空调配小了、房间温度一直降不下来、设置的温度太低、安装没严格抽真空、制冷液有泄漏、电压偏低、、,这几种情况经常会出现,请问,你能节电吗? 2、为什么以前只有海信一直坚持做变频而格力美的不做,到现在他们又大力上变频了呢?一句话,利益趋势。2009年国家淘汰三级以下空调,并对三级以上进行国家补贴。要得到国家补贴,经销商就必须开发票,经销商不愿意开发票(逃税,怕规模做大,露马脚),所以就不愿意推定速了。变频没有国家补贴,所以,厂家就推变频了。还有,定速要做节能,那就必须把内机外机做大,这样成本就很高,

利益就要降低。你自己可以比较定拼跟变频的哪个大就知道了。目前,国家取消了定速空调的补贴,厂家就更想生产变频了。 3、变频用的制冷挤是R410A,这是混合制冷液,只有按照严格比例运行才能达到最佳效果。对安装要求高,必须抽真空,请问,目前我们国家的安装队伍素质他能给你认真抽真空吗?定速就不同,排空法就可以安装,简易操作。R410A制冷液100多一公斤,而R22只有20多。R22漏了可以随便补加而R410A不能补,只有全部放了重新加,这需要多少费用呢?任何空调属于螺纹连接的都要泄露,也就是说,使用一段时间后,都需要适当补加制冷液的,而使用R410A制冷液的空调一但泄露效果就会变很差,全部放了重新加。R22漏部分对效果影响并不明显,需要加也很简单,适当补加就可以了,这些费用你不考虑吗?我敢肯定的说,目前使用R410A在一定时间后会给消费者带来很大一笔开支,会产生社会问题,这个社会问题是由于厂家利益趋势对消费者不负责任造成的。

和变频器在中央空调节能改造中的应用

PLC和变频器在中央空调节能改造中的应用 论文上传:frankxiong 留言论文作者:不详您是本文第1667位读者 摘要:本文介绍了由变频器、PLC、数模转换模块、温度模块、温度传感器等组成的温差闭环控制在中央空调系统节能改造中的应用。通过温差闭环控制,使冷冻水泵和冷却水泵能随空调负荷的变化而自动变速运行,大大优化了系统的运行质量,达到了显着的节能效果。 关键词:变频器PLC 节能温差闭环自动控制中央空调系统 -------------------------------------------------------------------------------- 一、前言 我国是一个人均能源相对贫乏的国家,人均能源占有量不足世界水平的一半,随着我国经济的快速发展,我国已成为世界第二耗能大国,但能源使用效率普通偏低, 造成电能浪费现象十分严重。尽管我国电网总装机容量和发电量快速扩容,但仍赶不上用电量增加的速度,供电形势严峻, 节能节电已迫在眉睫。 中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能目的提供了可靠的技术条件。

变频空调为什么比定频空调节能省电

变频空调为什么比定频空调节能省电 作者:中央空调来源:https://www.wendangku.net/doc/0618832020.html,/news/1433.html 在变频技术领域,业界有一个共识:频率越低,空调功耗越低,但是空调在低频运转时噪声和振动问题最严重,解决了这些问题,1赫兹低频运转便可实现。但是到去年为止,全球没有一家企业可以证实它,1赫兹就相当于数学界的“哥德巴赫猜想”,专家们都认定1赫兹的存在,但一直没有证实它。2012年2月14日,三年前制冷行业第一个研究院落户的格力,三年后以“变频空调关键技术的研究及运用”项目获得国家科技进步奖,成为该奖项设立以来唯一获奖的专业化空调企业,格力1赫兹的成功证实了变频空调领域的“哥德巴赫猜想”,代表了空调变频技术领域的巅峰。 变频空调已成为高效节能空调市场发展的方向和趋势。而1Hz低频控制技术,使中国企业在变频技术方面已迈入世界先进行列。在变频空调和定频空调的区别一文中,群坛空调网专家就提出过变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空调器的工作原理是把工频交流电转换为直流电源,并把它送到功率模块(大功率晶体管开关组合);同时模块受微电脑送来的控制信号控制,输出频率可调的交变电源(合成波形近似正弦波),使压缩机电机的转速随电源频率的变化作相应的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热量。直流变频空调器同样把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块同样受微电脑送来的控制信号控制,所不同的是模块输出受控的直流电源(无逆变环节)送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,因此直流变频空调器更省电,噪声更小。 变频器能使压缩机电动机的转速无级连续可调,其转速是根据室内空调负荷而成比例变化的,当室内需要急速降温(或急速升温),空调负荷加大时,压缩机转速就加快,制冷量(或制热量)就按比例增加,当达到设定温度时,随即处于低速运转维持室温基本不变。而定速空调的运行状况是开开停停,一般不能连续运行不停机。由于启动电流数倍于运行电流,所以,定速空调的频繁启动比较浪费电。虽然定速空调的停机是不耗电的,但是被频繁启动的大电流给抵消了。 变频技术已从交流式向直流式转化,控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制)。采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分,而采用PAM控制方式的压缩机转速可提高1.5倍左右,变频空调制冷(热)先是高频运行降(升)温,当房间温度达到空调设定温度时,压缩机进入低频运转状态,此时压缩机输出功率小,输出冷(热)量小,可以连续运行不停机,避免了定频空调频繁开停机的问题,所以,变频空调没有频繁启动对电的浪费。另外,变频空调是小电流软启动,节能效果更显著。1赫兹是空调行业节能环保技术的代表,当空调压缩机的运转速度达到1赫兹时,功耗只有45瓦,大大降低了电能消耗。检测报告显示,应用了1赫兹变频技术的空调,相比传统空调每台每年节电约440度,节约电费264元。采用了世界领先的1赫兹超低频控制技术的格力系列变频空调,运行频率为1赫兹时只需极小的功率就能恒温运行。 1赫兹不仅代表着一种技术水平,它更多的是满足节能、环保、品质的社会需求,创造无法估量的社会价值,这是它之所以能引起轩然大波的最重要的因素。格力空调1赫兹变频超低频运行,决定格力1赫兹变频空调比普通变频空调及定频空调节能省电。