EMC存储阵列开关机步骤

EMC存储开关机步骤

XtremIO存储阵列开关机步骤

注意:不按正常步骤进行存储开关机会引起数据丢失

一、计划内关机步骤

存储关机前检查

存储关机前请务必确认:

当前需要关闭存储的Cluster名称是正确的,以免关错存储,以及该存储上没有任何活动IO。

1.SSH登陆XMS运行以下命令:

show-clusters

EMC存储阵列开关机步骤

需确认:

?Cluster-Name 参数显示是正确的Cluster名称. SBTJT-XIO

?State 参数显示为active.

?Conn-State 参数显示为connected.

如果Cluster状态不是active或者connected,请联系EMC售后技术支持8008190009 / 4006700009

序列号:CKM00151600221

2.确认主机上没有任何IO请求,应用数据库已经下线以及文件系统已经Unmount

SSH登陆XMS运行以下命令:

show-clusters-performance

输出举例:

EMC存储阵列开关机步骤

需确认:

?IOPS显示为0

SSH登陆XMS运行以下命令:

show-targets-performance

输出举例:

EMC存储阵列开关机步骤

需确认:

?IOPS显示为0

3.关闭存储服务

检查Cluster的状态,如果不是stopped或者active,请联系EMC售后技术支持,降低数据丢失的风险。

SSH登陆XMS执行以下命令:

stop-cluster-unorderly

选择YES 执行完成输出显示:

EMC存储阵列开关机步骤

SSH登陆XMS运行以下命令:

show-clusters

确认cluster状态为stopped (unorderly)

EMC存储阵列开关机步骤

4.关闭存储硬件

?检查cluster服务已经关闭

?关闭PDU开关(需确认没有其他设备连接在这PDU上)

?关闭BBU开关

?关闭XMS开关

硬件XMS

EMC存储阵列开关机步骤

如果关闭虚拟XMS需执行以下命令:

shutdown-xms shutdown-type=machine

二、紧急关机步骤(计划外)

1.紧急情况按步骤拔出相应的电源连线

该步骤只适用于用XMS无法正常关闭cluster的情况。

?拔出第一个X-Brick上DAE(磁盘柜)的电源线(红色端口)

EMC存储阵列开关机步骤

?必须等待5分钟,让Cluster保护磁盘上易失性数据。(否则会引起数据丢失)

?关闭机柜PDU开关(需确认没有其他设备连接在这PDU上)

?关闭XMS开关

硬件XMS

EMC存储阵列开关机步骤

如果关闭虚拟XMS需执行以下命令:

shutdown-xms shutdown-type=machine

三、开机步骤

1.磁盘柜加电

如果之前是紧急关机状态,则需要先将两根电源线插入第一个X-brick相应端口的DAE 并开启机柜PDU电源开关。

EMC存储阵列开关机步骤

2.开启XMS

硬件XMS:按下电源开关

EMC存储阵列开关机步骤

虚拟XMS:vsphere client选取相应的XMS 主机,右键点击Power On

3.开启BBU

按下前面板右上开关

EMC存储阵列开关机步骤

4.开启Storage Controller

?命令开启

SSH登陆XMS执行以下命令:

show-storage-controllers

EMC存储阵列开关机步骤

如果每个SC的Conn-state 和IPMI-state 都不是connected,执行以下命令,直到状态都显示为connected:

power-on sc-id=""

?物理方式开启

如果命令开启SC失败,则手动按下SC右上角的开关

EMC存储阵列开关机步骤

5.启动Cluster

?确认以下设备都已经加电并开启

硬件XMS

BBU电池(并且已经充电70%以上)

Storage Controller存储控制器

DAEs 磁盘柜

InfiniBand 交换机(2个X-Brick以上才有)

?执行命令启动Cluster

start-cluster

EMC存储阵列开关机步骤

?检查Cluster状态,确认State是active,Conn-State是connected

show-clusters

EMC存储阵列开关机步骤

如果状态不正常,请联系EMC售后技术支持

VNX5600存储阵列开关机步骤

一、计划内关机步骤

存储关机前检查

1.关闭使用存储的业务应用并且卸载挂载的磁盘

2.登入VNX管理界面,查看存储报错信息

EMC存储阵列开关机步骤

查看system alterts,是否存在错误告警日志。

3.正常关机,点击ALL Ssystem—》System list,选中需要关机的VNX5600存储,点击最下

方的“Power off”按钮。

EMC存储阵列开关机步骤

4.在弹出的对话框中输入存储的名字:CETV2151900003,点击OK,开始关机。

EMC存储阵列开关机步骤

5.连续ping存储的管理地址,直到无法ping通为止。表明存储关机完成。Ping 192.168.10.237

Ping 192.168.10.238

EMC存储阵列开关机步骤

二、紧急关机步骤(计划外)

VNX存储紧急下电

1.VNX下电需具备的条件为:所连接的业务和服务器正常关闭(重要)

2.对于VNX存储设备下电操作首先断开存储机头的电源线,待存储机头顺利下电后断开

机柜的电源

EMC存储阵列开关机步骤

三、开机步骤

VNX存储开机步骤:

1.将机柜通电并且将VNX存储的扩展柜首先接通电源,等待3分钟。

2.将机头的电源线重新接好,或者将机头电源线首先拔出能后在重新插入,VNX机头即可

自动启动存储系统,等待5分钟。

3.登入VNX管理界面查看存储状态,登入地址:http://192.168.10.237

VPLEX存储阵列开关机步骤

基本顺序

开机:光纤交换机――存储设备――VPLEX――主机系统

关机:主机系统――VPLEX ――存储设备――光纤交换机

开关机详细步骤

开机前注意事项

1.磁盘阵列在加电前,为确保磁盘柜散热和工作正常,请确认所有磁盘柜的每个

槽位都已经插上硬盘和挡风板。

2.开机前需确保――SPE或DPE至少要有一个正常工作的SP,每个DAE都至少要一

块正常工作的LCC。

VNX开机详细步骤

EMC存储阵列开关机步骤

1.检查所有供电线路联接是否正常,是否有松动或改动并改正。

2. 从机柜顶部开始,由上至下打开所有DAE 磁盘机箱的电源。

3. 打开SPE (或DPE )机箱上两个电源的开关(机柜内部)。

4. 打开机柜最底部两个控制器的开关,完成开机。

VPLEX 开机详细步骤

EMC存储阵列开关机步骤

1. 检查所有供电线路联接是否正常,是否有松动或改动并改正。

2. 打开vplex mamagement server 的电源开关。

3. 打开机柜最底部两个vplex 电池的开关,完成开机。

VPLEX 关机详细步骤

1. 停止所有对VPLEX 磁盘阵列访问的应用,以便所有的I/O 能被从SP 的写缓存写回

到前5块盘上。 2. 如果有UNIX 服务器连接在VPLEX 磁盘阵列上,必须umount UNIX 服务器所有与

VNX 磁盘阵列相关的文件系统。Windows 服务器连接在VNX 磁盘阵列上,Windows 中删除对应的磁盘盘符。

关机步骤:

EMC存储阵列开关机步骤

1. 关闭vplex 最底部的两个电池开关并等待约3分钟直到vplex 存储写缓存中的数

据完全写入到硬盘上后,可看到电池的信号灯完全熄灭,且应看到因电池停止供电。

VPLX-000425

Power distribution strips

Black,from Engine 30in.

Install Kit

24in.

Install Kit Black,from Engine VPLX-000425

Black,from Engine 30in.

Install Kit

24in.

Install Kit Black,from Engine

2.关闭vplex management server 电源开关

3.关闭机柜后面两侧机柜总开关,关机完成

VNX关机详细步骤

1.警告: 请不要在关闭两个电池(SPS)的电源开关前,关闭SPE,DPE,DAE等盘柜的

任何一个电源,否则很可能会导致严重错误,并造成数据丢失!

2.即使关闭两个电池(SPS)的电源开关后,也需要等待3分钟直到VNX存储写缓存

中的数据完全写入到硬盘上后,才可关闭DAE,SPE或DPE等盘柜的电源

3.停止所有对VNX磁盘阵列访问的应用,以便所有的I/O能被从SP的写缓存写回到

前5块盘上。

4.如果有UNIX服务器连接在VNX磁盘阵列上,必须umount UNIX服务器所有与VNX

磁盘阵列相关的文件系统。Windows服务器连接在VNX磁盘阵列上,Windows中

删除对应的磁盘盘符。

关机步骤:

EMC存储阵列开关机步骤

4.关闭机柜最底部的两个控制器开关并等待约3分钟直到VNX存储写缓存中的数

据完全写入到硬盘上后,可看到电池的信号灯完全熄灭,且应看到因电池停止供电,SPE或DPE机箱及DAE-OS磁盘机箱的电源灯熄灭。

5.关闭SPE或DPE机箱及DAE-OS磁盘机箱的电源开关

6.由下至上,关闭所有DAE磁盘机箱的开关(机柜内部)

7.关闭机柜后面两侧机柜总开关,关机完成