文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矿井维修电工考试题库

矿井维修电工考试题库

矿井维修电工考试题库
矿井维修电工考试题库

矿井维修电工高级工试题

一、单项选择题:(共50个,每小题0.5分,共计25分)

1、变压器的基本原理是(B)。

A.电流的磁效应 B.电磁感应 C.楞次定律 D.磁路欧姆定律

2、对称三相绕组在空间位置上应彼此相差(C)电角度。

A.2700

B.1800

C.1200

D.600

3、变压器连接组标号中d表示(D)。

A.高压侧星形连接 B.高压侧三角形连接

C.低压侧星形连接 D.低压侧三角形连接

4、电动机的定额是指(D)。

A.额定功率 B.额定电压 C.额定电流 D.允许的运行方式

5、 JB2-62-4中,“4”的含义是(A)。

A.电动机的磁极个数 B.电动机的磁极对数

C.电动机的额定功率 D.电动机的额定电流

6、三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其定子电流将(A)。

A.增大 B.减小 C不变 D不一定

7、三相异步电动机的额定功率是指(D)

A.输入的有功功率 B.输入的视在功率

C.产生的电磁功率 D.输出的机械功率

8、在多级放大电路的级间耦合中,低频电压放大电路主要采用(A )耦合方式。

A.阻容 B.直接 C.变压器 D.电感

9、如果一直线电流的方向由北向南,在它的上方放一个可以自由转动的小磁针,则小磁针的N极偏向(A )。

A.西方

B.东方 C.南方 D.北方

10、根据电磁感应定律e= -N×(ΔΦ/Δt)求出的感应电动势,是在Δt这段时间内的(A )

A.平均值

B.瞬时值 C.有效值 D.最大值

11、在线圈中的电流变化率一定的情况下,自感系数大,说明线圈的(D )大。

A.磁通

B.磁通的变化 C.电阻 D.自感电动势

12、电感为0.1H的线圈,当其中电流在0.5秒内从10A变化到6A时,线圈上所产生电动势的绝对值为(C)

A.4V

B.0.4V C.0.8V D.8V

13、互感器线圈的极性一般根据(D)来判定。

A.右手定则

B.左手定则 C.楞次定律 D.同名端

14、JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是(B )伏。

A.100

B.200 C.500 D.1000

15、示波器面板上的“辉度”是调节(A)的电位器旋钮。

A.控制栅极负电压

B.控制栅极正电压 C.阴极负电压 D.阴极正电压

16、通常在使用SBT-5型同步示波器观察被测信号时,“X轴选择”应置于(D)档。

A.1

B.10 C.100 D.扫描

17、用SR-8型双踪示波器观察频率较低的信号时,“触发方式”开关放在“(C)”位置较为有利。

A.高频

B.自动 C.常态 D.随意

18、一般要求模拟放大电路的输入电阻(A)

A.大些好,输出电阻小些好

B.小些好,输出电阻大些好

C.和输出电阻都大些好 D.和输出电阻都小些好

19、在正弦波震荡器中,反馈电压与原输入电压之间的相位差是(A)

A.0度

B.90度 C.180度 D.270度

20、多谐振荡器是一种产生(C)的电路。

A.正弦波

B.锯齿波 C.矩形脉冲 D.尖顶脉冲

21、寄存器主要由(D)组成

A.触发器

B.门电路 C.多谐振荡器 D.触发器和门电路

22、在带平衡电抗器的双反星型可控整流电路中,负载电流是同时由(B)绕组承担的。

A.一个晶闸管和一个

B.两个晶闸管和两个

C.三个晶闸管和三个 D.四个晶闸管和四个

23、在晶闸管斩波器中,保持晶闸管触发频率不变,改变晶闸管导通的时间从而改变直流平均电压值的控制方式叫(A)

A.定频调宽法

B.定宽调频法 C.定频定宽法 D.调宽调频法

24、晶闸管逆变器输出交流电的频率由(D)来决定的.

A.一组晶闸管的导通时间

B.两组晶闸管的导通时间

C.一组晶闸管的触发脉冲频率 D.两组晶闸管的触发脉冲频率

25、电力场效应管MOSFET适于在(D )条件下工作。

A.直流

B.低频 C.中频 D.高频

26、电子设备防外界磁场的影响一般采用(C)材料作成磁屏蔽罩

A.顺磁

B.反磁 C.铁磁 D.绝缘

27、小型变压器的绕制时,对铁心绝缘及绕组间的绝缘,按对地电压的(B )倍来选用

A.1.5

B.2 C.3 D. 4

28、交流电动机转子绕组修理后,在绑扎前,要绑扎位置上包(B)层白纱带,使绑扎的位置平服。

A.1

B.2~3 C.5 D.5~6

30、三相异步电动机温升过高或冒烟,造成故障的可能原因是(A)

A.三相异步电动机断相运行

B.转子不平衡

C.定子、绕组相擦 D.绕组受潮

31、隔爆型电气设备的标志是(A)。

A.d

B.e

C.i

D.p

32、正压型电气设备的标志是(D)。

A. d

B.e

C.i

D.p

33、QC83系列磁力起动器在远控连线1、2接反时会出现(B)现象。

A.不自保

B.停不了

C.不能起动

D.变压器线圈烧坏

34、一般液压千斤顶(分离式除外)要直立使用,原因是(C)。

A.油池在顶部

B.储油池在底部

C.储油池在活塞外套的机体内

D.其他原因

35、三相异步电动机负载不变而电源电压降低时,其转子转速将(B)。

A.升高

B.降低

C.不变

D.不一定

36、直流电动机换向器的作用是使电枢获得(C)。

A.旋转磁场

B.单相电流

C.单相转矩

D.恒定转矩

37、中性点不接地的三相系统中,当一相接地后,其余两相对地电压升高到相电压的(D)倍。

A.2

B.3

C.

D.

38、用MF30型万用表测直流电压,属于正确测量方式的是(A)。

A.红表笔接被测电压正极 B.红表笔接被测电压负极

C.选择开关拨至交流电压挡 D.随意连接

39、电焊时运条是指焊条的(D)。

A.送进运动 B.横向运动 C.纵向运动 D.三种都是

40、三视图是指(B)。

A.左视图、右视图和俯视图 B.主视图、左视图和俯视图

C.主视图、右视图和俯视图 D.主视图、左视图和右视图

41、电流互感器运行时,(D)。

A.接近空载状态,二次侧不准开路

B.接近空载状态,二次侧不准短路

C.接近短路状态,二次侧不准短路 D.接近短路状态,二次侧不准开路

42、电压互感器运行时,(B)。

A.接近空载状态,二次侧不准开路

B.接近空载状态,二次侧不准短路

C.接近短路状态,二次侧不准开路

D.接近短路状态,二次侧不准短路

43、三相异步电动机启动瞬间,转差率为(C)。

A.S=0

B.S=0.01~0.07

C.S=1

D.S>1

44、当电源容量一定时,功率因数值越大,说明电路中用电设备的(B)。

A.视在功率大

B.有功功率大

C.有功功率小

D.无功功率大

45、单结晶体管振荡电路是利用单结晶体管发射极特性中的(C)工作的。

A.放大区

B.截止区

C.负阻区

D.饱和区

46、井下电气设备的控制回路电压不得大于(A)。

A.36伏

B.127伏

C.220伏

D.380伏

47、交流接触器的铁芯端头嵌入一短路铜环的作用是(C)。

A.减少磁滞损耗

B.减少线圈发热

C.减少振动和噪声

D.灭弧

48、电弧灼伤是由(B )引起的。

A.触电

B.弧光放电

C.漏电

49、下列哪一种触电途径最危险(A)

A.左手至脚 B右手至脚 C脚到脚

50、低压设备的绝缘电阻,一般不低于(A)MΩ

A.0.5

B.0.25 C2

二、填空题:(共20个,每小题0.5分,共计10分)

1.按仪表工作电流的种类,分为( 交流仪表 )、直流仪表、和交直流两用仪表。

2.高压绝缘棒由棒头、( 杆身 )、握柄三部分组成。

3.立梯倾斜角应保持( 60 )度左右。

4.绝缘板的厚度不得小于( 3mm ) 。

5.三相短路接地线部分应采用不小于( 25mm2 )多股软铜线制成。

6.导线型号中的“L”表示铝,“T”表示( 铜 ),“G”表示钢,“Y”表示硬,“R”表示软。

7.电缆穿保护管长度在30M及以下时直线段管内径应不小于电缆外径的( 1.5 ) 倍。

8.室内水平敷设导线距地面不得低于( 2.5 )m。

9.导线联接和分支处,不应受到( 机械力 )的作用。

10照明线路的每一分路,安装电灯盏数,一般不超( 25 )个,每一分路最大电流不应超过 15 A。电热线路最大负载电流不应超过 30 A。

11.架空线路拉线坑的深度,一般为( 1—1.2m )。

12.混凝土杆不宜有纵向裂纹,横向裂纹不宜超过( 1/3 )周长,且裂纹宽度不宜大于 0.5 mm。

13.架空线路的常见故障按设备电气性故障分( 单相接地 )、两相短路、三相短路、缺相。

14.高压隔离开关运行中,应监视其动静触头的接触和联接头,不应有过热现象,允许运行温度不超过( 70℃ )。

15.电压互感器的一、二次侧必须加(熔断器)保护。

16.国家标准规定绕组的温升为( 65℃),上层的允许温升为55℃。

17.并联电容器组允许在( 1.1 )倍额定电压下长期运行。

18.功率表的量程包括(电流)、电压和功率三种。

19.巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点( 8M ),并迅速报告领导,等候处理。

20.接地线应有接地和(短路)导线构成。

三、多项选择题(共30个,每小题1分,共计30分)

1、供电质量主要是用( BCD )标准来衡量。

A:供电半径 B:供电电压 C:供电频率 D:供电可靠性

2、绕线型异步电动机采用在转子电路中串联变阻器的方法启动,其优点是(BC)。

A: 增大启动电流B: 减小启动电流

C: 增大启动转矩D: 减小启动转矩

3、当变压器的铁心缝隙变大时,其(BC)。

A: 铁耗增加 B: 空载电流变大 C: 铁耗不变D: 空载电流变小

4、地埋线与架空线相比有以下优点:(ABCD)。

A: 安全可靠性高 B: 节约材料

C: 维护工作量小D: 电压损耗小

5、笼型异步电动机的降压启动,适用于(BC)。

A: 重载B: 空载

C: 轻载D: 对负载无要求

6、变压器的冷却方式主要有(ABCD)。

A: 油浸自冷B: 油浸风冷

C: 强油风冷D: 导向强油风冷

7、电流型剩余电流动作保护器按装置的构成可分为(AB)式。

A: 电子B: 电磁

C: 脉冲D: 重合闸

8、配电装置根据安装地点的不同,可以分为(CD)配电装置。

A: 地下B: 空中

C: 室内D: 室外

9、异步电动机转子不动时,完全等效于变压器的短路运行,此时(AB)。

A: 没有功率输出B: 转差率为1 C: 转差率为0

10、异步电动机的额定功率是指轴上输出的机械功率,单位为(AC)。

A: kVA B: kvar C: Kw

11、能储存能量的元件有(BCD)。

A: 电阻B: 电池 C: 电感D: 电容

12、异步电动机转子转动时,转子绕组的电势(AC)。

A: 与转子电流频率成正比B: 与转子绕组每相匝数成反比

C: 与转子绕组匝数成正比D: 与主磁通无关

13、异步电动机按转子结构可分为(BD)。

A: 三相B: 笼型电动机 C: 单相D: 绕线型电动机

14、自感电势的大小与(CD)有关。

A: 线圈中电流的大小B: 线圈中穿过的磁通强弱

C: 线圈电感的大小D: 线圈中电流的变化率

E: 线圈端电压的大小

15、变压器调压是改变(ABD)。

A: 绕组的匝数 B: 一次、二次侧的电压比

C: 输入电压D: 输出电压

16、下面电压中,实际电压方向是b→a的是(BC)V。

A: Uab=5 B: Uab=-5 C: Uba=5 D: Uba=-5

17、拉线安装时的技术要求有(ABD)。

A: 拉线要求采用镀锌钢绞线,最小截面为25mm2

B: 采用绑扎固定时,拉线两端设置心形环,用直径不小于φ3.2mm的镀锌铁线绑扎固定C: 拉线与电杆的夹角一般为60°,受地形限制时,不应小于45°

D: 居民区、厂矿内的拉线应装设拉线绝缘子

18、变压器的调压方式有(AB)。

A: 无励磁调压B: 有载调压 C: 改变副边匝数调压D: 改变负载调压

19、低压四芯电缆中性线的作用是(BC)。

A: 灯具保护线B: 通过不平衡电流

C: 保护接地D: 通过故障电流

20、架空电力线路的日常维修内容有(ABCDE)。

A: 修剪或砍伐影响线路安全运行的树木B: 对基础下沉的电杆和拉线应填土夯实

C: 整修松弛的拉线,加封花篮螺丝和UT形线夹D: 更换破损和有裂纹的绝缘子

E: 装拆和整修场院或田头的临时用电设备

21、架空电力线路导线截面的选择可以(ABC)。

A: 按发热条件选择B: 按电压损耗选择 C: 按机械强度选择D: 按功率损耗选择22、异步电动机运行时,电动机温度过高,电流增大,原因有(ABCD)等。

A: 过载 B: 电压过高 C: 定子绕组匝间短路D: 三相电压不平衡

23、铁磁物质磁化时,产生的磁滞损耗大小与(AB)有关。

A: 磁化电流的频率 B: 铁磁物质的磁滞回线

C: 磁化电流的大小D: 磁化电压的高低

24、电动机定子三相绕组通以三相电流时,在气隙中产生旋转磁场,其转速(AB)。

A: 与旋转磁场的磁极对数有关B: 与定子电流频率有关

C: 与外施电压有关D: 与定子绕组电阻有关

25、对电气主接线的基本要求是(ABCD)。

A: 可靠性高 B: 灵活性高

C: 简单清晰,操作方便,不易发生误操作D: 较经济,有扩建的可能性

26、异步电动机降低损耗,提高效率的方法有(ABCD)。

A: 增加有效材料B: 采用较好的磁性材料和工艺措施

C: 缩小风扇D: 改进设计和工艺

27、对于电感元件,下面说法正确的是(AD)。

A: 电感在直流电路中可视为短路B: 电感在直流电路中可视为断路

C: 电感在高频交流电路中可视为短路D: 电感在高频交流电路中可视为断路

28、万用表可以测量的量有(ABC)。

A: 电压B: 电流 C: 电阻D: 功率

29、判断自感电动势的电流方向正确的是(CD)。

A: 与电流反向B: 与电流同向

C: 电流增加,与原电流反向D: 电流减小,与原电流同向

30、当增大变压器负载时,其(CD)。

A: 原边电流不变化B: 原边电流变小

C: 原边电流变大D: 主磁通基本不变

四、简答题:(共4个,每小题5分,共计20分)

1、什么叫保护接地?其作用是什么?

答:1.为防止因绝缘而遭到触电的危险,将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或架构同接地体之间作良好的连接,称为保护接地。2.减少人身接触带电设备时的触电电流,防止电火花引燃爆炸气体。

2、简要说明如何使用高压验电器?

答:1.验电前应在肯定有电的地方先验证一下验收电笔是完好的;2.验电时,应将金属笔尖缓慢触向测试点,同时手必须接触笔尾;3.缓慢移动测试中,如看到氖管发光,应立即停止移动,说明被测试点带电。

3、触电事故对人体的危害程度是由哪些因素决定的?

答:1.通过人体电流的大小和路径;2.触电时间的长短;3.电流的种类和频率。

4、电缆故障原则上可分为哪五种类型?

答:接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障、综合性故障。

五、论述题:(共2个,每小题5分,共计10分)

1、有一台变压器投入运行后,发现二次电压下降很多,试说明其原因,如何处理?

答:1、变压器投入运行后,如果是加上负荷才发现电压下降,可能是供电线路太长或有大容量笼型电动机起动。应计算其压降,并予以调整。2、如果变压器一投入便发现二次电压降低,则可能是分接头不合适,应计算调整。3、如果一次电压平衡,二次电压低且不平衡则可能是二次线圈有局部短路。

2、简述法拉第电磁感应定律,并说明其数学表达式中负号的意义。

答:(1)线圈中感应电动势的大小与穿过统一线圈的磁通变化率成正比。(2)e=-ΔΦ/t 表达式中负号的意义是表示感应电动势的方向永远与磁通变化的趋势相反。

六、综合分析题:(5分)

电工在电气设备的运行维护中,怎样判断或测量温度?

答:1、用手触摸,凭感觉来判断。(1)当手可以长时间触摸时,一般在500C以下。(2)当能触摸2~10秒钟而觉得热时,是50~600C。(3)当手一摸即感到很热时,温度在700C 以上。

2、用设于固定位置的温度计测量。

3、也可随身携带便携接触式测温仪。供有目的地测量一些设备的温度使用。

中级矿井维修电工试题

1)基础知识50题

1、由左手定则可知,当两根平行导体中电流方向相同时,两导体相互(B)。

A. 排斥

B.吸引

C.无影响

D.其他

2、短路时,(A)相邻导体之间受到电磁力的冲击。

A. 会使

B.不会使

C.无关到

D.其他

3、电流周围存在磁场的现象,称为电流的(B)。

A.热效应

B.磁效应

C.电势

D.流动

4、载流线圈的磁场方向可用(B)螺旋定则来判断。

A.左手

B.右手

C.电磁

D.电流

5、当线圈中的磁通发生变化时,线圈中感应电流产生的新磁场总是(C)原磁场的变化。这就是楞次定律。

A.不影响

B.顺应

C. 阻碍

D.其他

6、当导体做切割磁力线运动时,导体中产生感应电动势,其方向可用(D)来确定。

A.电磁感应定律

B.楞次定律

C.左手定则

D.右手定则

7、两金属导体中间以绝缘介质相隔,并在导体上分别引出两个电极,就形成了一个(A)。

A.电容

B.电感

C.电阻

D.半导体

8、电容量是衡量电容器(B)电荷能力的物理量。

A.阻碍

B.储存

C.释放

D.产生

9、两只容量相同的电容串联后,其总容量(B)。

A.增加

B.减少

C.不变

D.由电压决定

10、正弦交流电的三种基本表示方法是:解析法、(A)和旋转矢量法。

A.公式法

B.展开法

C.波形法

D.图示法

11、正弦交流电的大小和(C)随时间按正弦规律变化。

A.强度

B.性质

C.方向

D.单位

12、我国的电力系统中,国家规定动力和照明用电的频率为50赫兹,习惯上称为工频,其周期为(D)。

A.50S

B.0.04S

C.1S

D.0.02S

13、旋转矢量法,是采用正弦量的(C)值作为矢量,并进行旋转,采取投影描点而绘出其波形的方法。

A.等效

B.比较

C.最大

D.最小

14、在纯电容正弦交流电路中,电流与电压的最大值及有效值之间符合欧姆定律。且电流在相位上(A)于电压900.

A.超前

B. 滞后

C.等同

D.作用

15、容抗XC只等于电容元件上电压与电流的最大值或有效值之比,不等于它们的(C)值之比。

A.相对

B.峰

C.瞬时值

D.初始值

16、容抗只对(B)电流才有意义。

A.直流

B.正弦

C.变化 D、一般

17、通常把电阻和电抗统称为(C)。

A.阻值

B.感抗

C. 阻抗

D.电感

18、在RC串联电路的功率三角形中,视在功率S用(A)边表示。

A.斜

B.直角

C.任意

D.最短

19、功率因数是(B)与视在功率的比值。

A.无功功率

B.有功功率

C.电阻

D.感抗

20、在RLC串联电路中,当XL=XC时,电路为(D)状态。

A.感性

B.容性

C. 纯电阻

D.谐振

21、在三相四线制线路中规定,中线上(B)装设开关和熔丝。

A.允许

B.不允许

C.任意

D.必须

22、(C)管实质上就是一个PN结。

A.电子

B.三极

C.二极

D.晶闸

23、二极管导通时的正向电压称为正向压降(或管压降)。一般正常工作时,硅管的正向压降是(D)V。

A.0.2

B.0.3

C.0.5

D.0.7

24、二极管是非线性元件,但是不同材料、不同结构二极管的伏安特性曲线形状(A)。

A.基本相似

B.完全不同

C.不能相比

D.类似直线

25、在一块极薄的硅或锗基片上通过一定的工艺制作出两个PN结构成了(B)层半导体。

A.1

B.2

C.3

D.4

26、三极管的三个电极分别叫做发射极、(D)、集电极.

A.集极

B.阳极

C.控制极

D.基极

27、要使三极管具有正常的电流放大作用,必须在其发射结上加正向偏置,在集电结上加(A)偏置电压。

A.反向

B.正向

C.微小控制

D.交流控制

28、三极管的电流放大倍数,是变化的集电极电流与(C)的比值。

A.电源电流

B.发射极电流

C.变化的基极电流

D.输出电流

29、三极管有输入、输出两个特性曲线,而在输出曲线中分为放大区、饱和区和(D)。

A. 工作区

B.导通区

C.调整区

D.截止区

30、稳压二极管是利用(A)情况下管子电流变化很大而电压基本不变的这一特性。

A.反向导通

B.正向导通

C.大电流

D.高电压

31、放大电路的直流通路就是放大电路的直流等效电路,是在静态时放大电路的输入、输出回路的直流电流流通的路径。由于(B)对直流相当于断开,因此画直流通路时,把有此元件的支路断开,其它不变。

A.电阻元件

B.电容元件

C.电感元件

D.非线性元件

32、放大电路输入电阻的大小影响到实际加在放大器输入端信号的大小。输入电阻(C),信号源提供的信号电流越小,输入电阻从信号源吸取的能量就小。

A.变化

B.不变

C.越大

D.越小

33、在放大器中,三极管工作在放大区,集-射极等效电阻rce很大,一般为几十千欧至几百千欧,而RC一般是几十千欧,即rce>>RC。所以,放大器的输出电阻可近似为R0≈(B).

A. rce

B. RC

C. Rb

D. rbe

34、所谓反馈,就是将放大器的输出信号的一部分或全部送回到放大器的输入端,并与(D)相合成的过程。

A.电源电压

B.输入电阻

C.输出电阻 D。输入信号

35、如果反馈信号与输入信号极性相同,使净输入信号增强,此反馈叫(A)。

A.正反馈

B.负反馈

C.交流反馈

D.直流反馈

36、负反馈有(C)种基本形式。

A.2

B.3

C.4

D.5

37、射极输出器有四大特点,其中一个为:电压放大倍数近似等于(A)。

A.1

B.2

C.5

D.10

38、单相半波整流电路输出的是(D)电压。

A.纯正直流

B.交流

C.无规律

D.半波直流

39、单相桥式整流电路比单相半波整流电路多用(B)只整流二极管。

A.2

B.3

C.4

D.5

40、全波整流电路的整流电压平均值是半波整流的(D)倍。

A.0.45

B.0.9

C.1

D.2

41、串联型稳压电路主要由以下六个部分组成,1)(D)2)整流滤波电路3)基准电压电路4)取样电路5)比较放大电路6)调整器件

A.电源开关

B.电源指示

C.电源保险

D.电源变压器

42、三端固定输出稳压器是指电压输入、电压输出和(C)三端。此类稳压器输出电压有正、负之分。

A.调整

B.控制

C.公共接地

D. 反馈

43、井下配电变压器及向井下供电的变压器和发电机的(D)禁止直接接地。

A.外壳

B.铁芯

C.电缆屏蔽层

D.中性点

44、在高电压交流电路中,测量电流时,常用(B)来扩大仪表量限并于高压隔离。

A.分流器

B.电流互感器

C.电压互感器

D.精密耐压仪表

45、电压互感器的二次电压为:(B)伏。

A.由线路电压而定

B.100

C.220

D.380

46、在变压器的九项试验项目中,测量变压器绝缘性能的项目是(D)。

A.直流电阻测量

B.绝缘油试验

C.空载试验

D.绝缘电阻和吸收比测定。

47、在电子电路中,负载获得最大功率的条件是,负载的电阻(C)电源的内阻。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无关

48、磁动势类似电路中的电动势,是产生(B)的原动力。

A.电势

B.磁通

C.磁路

D.动力

49、在电阻和电感串联电路中,阻抗是指电阻和电感对交流电的总(A)作用。

A.阻碍

B.连接

C.放大

D.改善

50、由于感应作用引起了导体截面上电流分布的不均匀,越近导体表面其电流密度越大的现象叫作:(B)。

A.电流感应

B.集肤效应

C.电阻特性

D.热效应

2)专业知识100题

51、电力系统中的电力设备和线路应有主保护和(C),必要时,可增设辅助保护。

A副保护 B.附加保护 C.后备保护 D. 其他保护

52、继电保护装置装设原则的基本一条是当被保护元件发生短路或足以破坏系统正常运行的情况时,保护装置应作用于跳闸;当发生不正常运行时,保护装置应(B)。

A.立即动作

B.动作于信号

C.缓慢动作

D.进行选择

53、矿山供电系统在运行中可能发生的常见主要故障是短路和(A)故障。

A.接地

B.漏电

C.断线

D.跳闸

54、继电保护装置的基本要求有四项,即:选择性、快速性、灵敏性和(B)。

A.安全性

B.可靠性

C.实用性

D.经济性

55、电磁型电流继电器动作电流的调节方法有3种,即:改变继电器的线圈匝数、(D)和改变磁阻即调节气隙的大小。

A.改变继电器的结构

B.改变继电器的特性

C.改变继电器的外观

D.改变弹簧反作用

力矩的大小。

56、在保护和自动装置中,当主保护继电器的接点容量或数量不足时,常采用(B)进行转换。

A.继电器

B.中间继电器

C.接触器

D.电流继电器

57、感应型电流继电器的动作具有瞬动性和(C)特性。

A.快速

B.灵敏

C.反时限

D.无时限

58、变压器是电力系统的重要设备,其常见的保护有5种,即:瓦斯保护、纵差保护、过电流保护、零序电流保护和(A)。

A.过负荷保护

B.过电压保护

C.漏电保护

D.接地保护

59、零序电流保护原理是利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点,使保护装置实现(D)保护。

A.可靠

B.迅速

C.灵敏

D.有选择

60、螺纹隔爆结构中,螺纹最少啮合的扣数是(B)扣。

A.4

B.6

C.8

D.10

61、隔爆型电气设备防爆性能是由外壳的耐爆性和(C)性共同保证的。

A.坚固

B.密封

C.隔爆

D.可靠

62、手持式或支架式钻、携带式仪器的外壳可用轻合金制成,容积不大于2L的外壳可用(A)制成。

A.塑料

B.铜材

C.铸钢

D.铸铁

63、防爆结合面必须有防锈措施,但是不准(D)。

A.电镀

B.磷化

C.涂防锈油

D.刷漆

64、对于正常运行时产生火花或电弧的电气设备必须具备(C)装置。

A.远控

B.近控

C.联锁

D.保护

65、本质安全型电气设备就是其电路要合理选择(B),使其在正常和故障状态下均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。

A.应用场合

B.电路的参数

C.电路的布置

D.电路元件多少

66、井下通电运行的千伏级及以下的电缆线路,其绝缘电阻值不得小于(A)Ω乘以系统电压值。

A.1000

B.1500

C.2000

D.3000

67、1~3KV的干绝缘电缆的绝缘应不小于(B)MΩ。

A.50

B.100

C.200

D.300

68、目前,国际上大型提升机已由(B)。

A.交流拖动转向直流拖动

B.直流拖动转向交流拖动

C.交流接触器转向真空接触器

D.接触器转向晶闸管

69、现代化生产中,多数生产机械都采用电力拖动的主要原因是:1)电能的传输和分配非常方便2)(D)3)电动机的种类、规格较多适用于多数生产机械4)电力拖动系统的操作和控制都比较方便,可以实现自动控制和远动操作。

A.电机价格便宜

B.电机易于维修

C.电机简单可靠

D.电机效率高

70、人为调节三相异步电动机转子转速的方法有三种,即改变转差率调速、改变磁极对数调速和改变定子(B)调速。

A.电源相数

B.电源频率

C.电源品质

D.电源输送方式

71、改变转差率的调速方法有:(A)、转子回路串电阻、转子回路引入外加电势和电磁转差离合器四种。

A.改变定子电压

B.改变定子频率

C.改变定子电流

D. 改变磁极对数

72、可控硅变流器—直流电动机电力拖动系统,它包括了电枢换向的可逆直流电力拖动系统和(D)换向的可逆直流电流拖动系统。

A.快速

B.可靠

C.自动

D.磁场

73、可编程控制器(PLC)是电子技术、计算机技术与逻辑自动控制系统相结合的产物。采用(B)或状态流程图等编程方式。

A.专用编程器

B.梯形图

C.通用编程器

D.现场编程器

74、在PLC的编程语言中,OR代表继电器触点的(A)。

A.并联

B.串联

C.接通

D.断开

75、由于PLC采用了(D)技术,可进行远程的I/O控制。

A.先进

B.电子

C.数字

D.通信

76、可编程控制器的硬件组成与(C)相似。

A.单板机

B.继电器、接触器控制 C.微型机 D.自动控制

77、可编程控制器的存储器分为系统程序存储器和(A)存储器两种。

A.用户

B.现场

C.固态

D.移动

78、系统程序直接影响PLC的整机性能,系统程序(B)永久保存在PLC中。

A.不需要

B.需要

C.避免

D.任意

79、PLC输入输出信号有(D)、模拟量、数字量3种类型。

A.电压量

B.电流量

C.连续量

D. 开关量

80、PLC的输出有继电器、晶闸管和(C)3种形式。

A.接触器

B.指示灯

C. 晶体管

D. 电动机

81、PLC的输出端子有两种接法,其中,每一路输出都是各自独立的输出方式叫(A)输出。

A.无公共端

B.公共端隔离

C.工业常用

D.小负荷

82、一般小型PLC的电源输出分为(B)部分。

A.1

B.2

C.3

D.4

83.可编程控制器一般由(D)、编程器、信号输入部分和输出执行部分等四个部分组成。

A.电源

B.编码器

C.CPU

D.控制器

84、编程器的工作方式有:编程方式、命令方式和(C)三种。

A.预备方式

B.方式转换

C. 监视命令

D. 通讯方式

85、FX系列可编程控制器的硬件构成由以下5个部分组成,即:单片机、电源、(A)、编程器和输入输出接口电路。

A.通讯接口

B.存储器

C.中央处理器

D.继电器

86、PLC输入的COM端与输出COM端(B)相连。

A.必须

B.不得

C.任意

D.其他

87、PLC用于从外部接受开关信号的内部输入继电器用X表示,则向外部负载输出信号的输出继电器用(D)表示。

A.C

B.S

C.M

D.Y

88、PLC中M500-M1023失电保持保持辅助继电器的状态不发生变化是因为(A)缘故。

A.有后备电池

B.有自锁接点

C.有闭锁接点

D.有辅助继电器

89、SET是(C)指令。

A.复位

B.定时

C.置位

D.重复

90、RST是(B)指令。

A.置位

B.复位

C.定时

D. 重复

91、PLC内部有(A)个特殊辅助继电器。

A.256

B.265

C.356

D. 365

92、PLC的(D)继电器是其唯一能驱动外部负载的元件。

A.通用辅助

B.特殊辅助

C.输入

D.输出

93、PLC的(A)程序是由制造商编制的用于控制PLC本身运行的程序。

A.系统

B.用户

C.一般

D.特殊.

94、根据控制的需要而编制的程序称为:(D)。

A.控制程序

B.使用程序

C.编制程序

D.用户程序

95、在摩擦轮传动中,在两轮接触处有产生(B)的可能,所以不能保持准确的传动比。

A.摩擦

B.打滑

C.同步

D.阻滞

96、V形三角带传动是一条或数条V带轮组成的摩擦传动。V带安装在相应的轮槽内,除与轮的两侧接触外,(B)与槽底接触。

A.应

B.不

C.必须

D.任意

97、普通V带的线速度最大不应超过(C)m/s.

A.5

B.15

C.25

D.35

98、开口销与制动垫圈主要是用来做(D)作用。

A.紧固

B.连接

C.传动

D. 防止松动

99、千分尺在测量前应将千分尺的(C)擦拭干净。

A.尺身

B.表面

C.测量面

D.刻度

100、使用千分尺时,不得强行(B)活动套筒。

A.拆卸

B.转动

C.推拉

D.清理

101、游标卡尺在使用前应检查其是否完好,游标的(A)刻度线与尺身零位刻度线是否重合。

A.零位

B.基准

C.1刻度起始

D.测量

102、直流单臂电桥在使用时,须将电桥放置平稳,打开(B)的锁扣,并进行指针机械零位的检查、调节。

A.机箱

B.监测计

C.电源

D.旋钮

103、在使用直流单臂电桥进行测量时,应先估计被测电阻RX的大致值,如无法判断,可用(D)进行初测。

A.专用仪器

B.双臂电桥

C.端电压法

D.万用表

104、当示波器的输入耦合选择(开关)置于直流耦合(DC)位时,适合于观察(A)的信号。

A.变化缓慢

B.变化迅速

C.交流类

D.尖脉冲类

105、增益校准是用于校准(B)输入灵敏度的。

A.X轴

B.Y轴

C.外触发

D.内触发

106、示波器的(C)是与电源的其中一根线相连的,所以使用中应特别注意。

A.指示灯

B.线路板

C.金属外壳

D.示波管阳极

107、接地电阻测量仪的P极是接(B)。

A.被测接地极

B.电位探测针

C.电流探测针

D.仪表外壳

108、电气技工领域中的电路图有系统图、框图、功能图、逻辑图、(C)、程序图、接线图等。

A.安装图

B.装配图

C.电气原理图

D.分解图

109、电气原理图一般分为电源电路、主电路、(D)信号电路及照明电路。

A.辅助电路

B.显示电路

C.调节电路

D.控制电路

110、看线路图时,应先掌握国家统一标准的电工图形符号,并先看(B)。

A.说明书

B.主回路

C.辅助回路

D.基本线路

111、为了防止电动机轴承寄生电流的产生,一般在主电机滑环一端轴承座下面垫以(A)。

A.绝缘板

B.薄钢板

C.良好导电板

D.防震垫板

112、安装电动机时,对定子与转子的间隙的要求是:最大值与平均值之差不得大于平均值的(B)%。

A.5

B.10

C.15

D.20

113、高压柜应安装稳固,垂直误差应不大于开关柜高的(A)%0.

A.2

B.3

C.4

D.5

114、低压隔爆开关应安装在与地面垂直位置,如无法做到时,则与垂直面的倾斜角度不得超过(B)度。

矿井维修电工试题库

矿井维修电试题库 一、填空题 1.井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。 2.金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。 3.电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持(0.3 )m以上的距离。 4.一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。 5.任何事故的发生不外乎四个方面的原因:(人的不安全行为)、(物的不安全状态)、(环境的不安全条件)、(安全管理的缺陷)。 6.井下低压馈电线上必须装设检漏继电器保护装置或有(选择性)的漏电保护装置。保证自动切断漏电的馈电线路。 7.防爆壳内外有(锈皮脱落)为失爆。 8.单相全波整流输出电压与输入电压的关系是(U2=0.9V 1)。 9 .新安装和运行中的660 伏供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50 千欧)和(30 千欧),否则应及时停电采取措施,提高网络绝缘。 10.井下接地网主接地体应在(主、副)水仓各埋设一块,接地体用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于(0.75 )m 2,厚度不小于(5)mm 。 11.防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰的(防爆标志)。 12.从事高压电气设备作业时,必须执行(工作票). 13.在电气设备上工作,严禁(带电作业.) 14.电气设备检修前必须首先(切断电源). 15 变压器油的主要作用是(绝缘)、(散热)。 16.橡套电缆的接地芯线,除用监测(接地回路)外,不得兼作其它用途。 17.晶体三极管有(PNP)型、(NPN )型。 18.晶体三极管的工作状态为(截止)、(饱和)、(放大)。 19.隔爆结合面同一部位的螺母、(螺栓)、规格应(一致)。 20.运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。 21.电压互感器的二次回路不得(短)路,电流互感器的二次回路不得(断)路。 22.隔爆电气设备是一种具有(隔爆外壳)的电气设备。 23.电动机的温升是指其温度与(环境)之差的允许值。 24.金属表面层的腐蚀有两种,即(化学腐蚀)和(电化腐蚀)。 25.隔爆外壳的隔爆性能主要靠(隔爆面长度)、(间隙厚度)和(隔爆面光洁度)等参数来保证。 26绝缘等级为H的电动机的允许温升为(125 C)。 27.严禁井下配电变压器中性点(直接)接地。

矿井维修电工高级技师复习题库

矿井维修电工高级技师题库 1、变压器的绕组在原、副边存在着极性关系,无论是接成串联还是并联都必须知道(A)才能正确的进行。 A 极性 B 绕组 C 相位 D 电势 2、变压器的连接组表示法主要是(C)表示法。 A 电压 B 电流 C 时钟 D 电位 3、变压器绕组直流电阻的测定用(C )。 A助磁法 B 交流法 C助磁法和消磁法 D 直流法 4、变压器的调压分类开关调节时需要(A)开关。 A停高压侧 B停低压侧 C 不用停高压侧D不用停低压侧 5 、变压器的连接组表示高低绕组的接法和高低电势之间的(B)关系,以字母的形式表示绕组的接法。 A 电压 B 相位 C 电流 D 绕组 6、测直流电阻时在绕组的被测端子间通以直流,待瞬变过程结束电流达到稳定后,记录(C)及绕组的温度。 A 电压值 B电流值 C 电阻值D 阻抗值 7、测直流电阻的关键问题是将(B)效应降低到最低程度。 A互感 B 自感 C 电感 D 磁感 8 、由于高压绕组的匝数远比低压绕组的匝数多,借助于高压绕组的匝数,用较小的电流就可使铁芯(C)。A截止 B放大 C饱和 D 工作 9、消磁法与助磁法相反,力求使通过铁芯的磁通为(A)。 A零 B 最大 C 适中 D最小 10、助磁法是迫使铁芯磁通迅速趋于(C)。 A零 B最大 C饱和 D最小 11、变压器发生内部故障时的主保护是(A)。 A瓦斯 B差动 C 过流 D 中性点 12、变压二次绕组作三角形接法时,为了防止发生一相接反事故发生,正确的测试方法(A)。 A把二次侧绕组接成开口三角形,测量开口处有无电压。B把二次侧绕组接成闭合三角形,测量其中有无电源。 C 把二次侧绕组接成闭合三角形,测量一次侧空载电流的大小。 D 以上方法都可以。 13、两台变压器并联、空载时,二次侧绕组中有一定大小的电流其原因是(B)。 A短路电压不相等 B变压比不相等 C连接组别不同 D并联运行的条件全不满足 14、可以实现无级调速的是(B)。 A变级调速 B 变频调速 C变阻调速 D 变压调速 15、可以实现无级启动的是(D)。 A直接启动 B降压启动 C转子半电阻启动 D频敏变阻器启动 16、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护该动得动不该动得不动成为继电保护的(C)。 A选择性 B灵敏性 C可靠性 D快速性 17、电阻上消耗的功率为(A)。 A有功功率 B无功功率C视在功率D有功功率和无功功率之和 18、法拉第电磁感应定律可以这样表达:闭合电路中感应电动势的大小(A)。 A与穿过这个闭合回路的磁通的变化率成正比。 B与穿过这个闭合回路的磁通成正比。 C与穿过这个闭合回路的磁感应强度成正比。 D与穿过这个闭合回路的磁通的变化量成正比。 19、线路停电时必须按照(A)的顺序操作送电的相反。 A断路器负荷侧隔离开关母线侧隔离开关 B 断路器母线侧隔离开关负荷侧隔离开关 C负荷侧隔离开关母线侧隔离爱管断路器 D 母线侧隔离开关负荷侧隔离开关断路器 20、电流互感器的二次侧额定电流一般为(C) A 10A B 100A C 5A D 50A 21、当交流电流通过导体时,导体表面电流较大、内部电流小这种现象称为(C)。 A电磁感应 B楞次定律C趋肤效应D欧姆定律 22、晶闸管具有(A)个PN结。 A 3 B 4 C 5 D 6 23、按对生产过程预先规定的逻辑顺序进行工作的控制方式是(D)。 A逻辑控制B行程控制C数字控制D程序控制 24、在自动控制系统中广泛应用的是(D)。 A位置开关B闸刀开关C铁壳开关D行程开关 25、故障诊断技术是一门(A)科学。 A综合性 B物理 C化学D逻辑 26、随着现代生产技术的发展,随之而来的是生产设备的自动化(B)集成化和智能化。 A生产化B柔性化C现代化D可控化 27、通过故障诊断可以减少避免由于元器件及零部件(A)导致设备故障或恶性事件的发生。 A失效B有

矿井维修电工高级职业技能鉴定理论试题

矿井维修电工初级职业技能鉴定理论试题 注意事项:1.答卷前将密封线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100.0 分,考试时间 120 分钟。 一、判断题:(每小题1分,共20分。对的在括号内打√,错的打×) 1、在井下带电作业不会引起瓦斯爆炸。(×) 2、井下接地网上任一保护接地电阻值都不得超过5Ω。(×) 3、井下电气设备运行时的端电压不应低于额定电压的95%。(√) 4、井下不同型电缆之间不能直接相连。(√) 5、严禁使用矿灯人员在井下拆开、敲打撞击矿灯。(√) 6、甲烷断电仪仅使用在掘进工作面的供电系统中。(×) 7、漏电故障一般不影响电气、设备的运行,因此危害很小。(×) 8、井下防爆型的通信、信号、测量仪表应优先选用本质安全型。(√) 9、对有瓦斯突出的矿井的故障电缆,可以用试送电的方法来判断电缆故障。(×) 10、停风停电的掘进工作面局部通风机有电运转后,不用检查巷道中的瓦斯就可以给 (×) 11、井下移动式电气设备都应使用专用的橡套电缆。(√) 12、井下不得带电检修电气设备,但是可以带电移动电缆。(×) 13、电缆不应悬挂在压风管水管上,不得遭受淋水。(√) 14、接地电阻值越小,人触电时的电流越小。(√) 15、井下电气设备中一个进线嘴内不能使用多个密封圈。(√) 16、电缆主芯线断开称为断相,也称为断线。(√) 17、隔爆型电气设备主要是控制隔爆面间隙实现防爆的。(×) 18、煤矿机电设备的温度过高,不会影响正常工作。(×) 19、煤电钻插销的负荷侧应接插座。(×) 20、井下缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。(√) 二、单项选择题:(每小题1分,共20分。将正确答案的序号填在括号内) 1、近年来出现的新型承接装置是。 A.罐座 B.摇台C.支罐机 2、罐笼内每人占有的有效面积应不小于㎡。 A.0.16B.0.18C.0.20 3、每次更换钢丝绳时,必须对连接装置的进行误伤试验,合格后方可继续使用。 A,所有受力条件B.主要受力部件C.销轴 4、《煤矿安全规程》中相关内容规定:提升装置使用后的钢丝绳做定期检验时,对于 专为升降人员时,安全系数不得小于。 A.5B.6C.7 5、钢丝绳断口两侧呈斜茬,断口扁平的属于。 A.疲劳断丝B.磨损断丝C.锈蚀断丝 6、《煤矿安全规程》中相关内容规定,任一提升钢丝绳的张力与平均张力之差不得超 过。 A.土10% B.土15% C土20% 7、靠重锤制动,靠液压松闸的制动口是:________. A.角移式制动口B.平移式制动口C.重叠式制动口 8、作为主电动机的通断电和换向的装置是:_________. A.高压开关柜B.高压换向口C.动力制动接触口 9、发生_______故障时,允许一次提升循环结束后再停车。 A.提升容口过卷B。电动机超温C。主机轴过热 10、斜井用矿车升降物时,速度不得超过_______. A.3m/s B.5m/s C.7m./s 11、润滑脂的滴点一般应高于工作温度________. A.10~20℃B.20~30℃C.30~40℃ 12、盘形制动口后空行程时间不得超过______S. A.0.3 B.0.5 C.0.6 13、瓦块式制动器两制动器不同步时间差不大于_______.

矿井维修电工试题库

矿井维修电工试题库 一、填空题 1. 井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。 2.金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。 3.电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持()m以上的距离。 4.一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。 5.任何事故的发生不外乎四个方面的原因:(人的不安全行为)、(物的不安全状态)、(环境的不安全条件)、(安全管理的缺陷)。 6.井下低压馈电线上必须装设检漏继电器保护装置或有(选择性)的漏电保护装置。保证自动切断漏电的馈电线路。 7. 防爆壳内外有(锈皮脱落)为失爆。 =)。 8.单相全波整流输出电压与输入电压的关系是(U 2 9.新安装和运行中的660伏供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50千欧)和(30千欧),否则应及时停电采取措施,提高网络绝缘。 10.井下接地网主接地体应在(主、副)水仓各埋设一块,接地体用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于()m2,厚度不小于(5)mm。 11.防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰的(防爆标志)。 12.从事高压电气设备作业时,必须执行(工作票). 13.在电气设备上工作,严禁( 带电作业.) 14.电气设备检修前必须首先(切断电源). 15变压器油的主要作用是(绝缘)、(散热)。 16.橡套电缆的接地芯线,除用监测(接地回路)外,不得兼作其它用途。 17.晶体三极管有(PNP)型、(NPN)型。 18.晶体三极管的工作状态为(截止)、(饱和)、(放大)。 19.隔爆结合面同一部位的螺母、(螺栓)、规格应(一致)。 20.运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。 21.电压互感器的二次回路不得(短)路,电流互感器的二次回路不得(断)路。 22.隔爆电气设备是一种具有(隔爆外壳)的电气设备。 23.电动机的温升是指其温度与(环境)之差的允许值。 24.金属表面层的腐蚀有两种,即(化学腐蚀)和(电化腐蚀)。 25.隔爆外壳的隔爆性能主要靠(隔爆面长度)、(间隙厚度)和(隔爆面光洁度)等参数来保证。26绝缘等级为H的电动机的允许温升为(125℃)。 27.严禁井下配电变压器中性点(直接)接地。 28.操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴(绝缘手套),并穿(电工绝缘靴)或站在(绝缘台)上。

初级维修电工试题题库(附答案)

初级维修电工复习题一 、单项选择题1.职业道德通过(A),起着增强企业凝聚力的作用。 A、协调员工之间的关系 B、增加职工福利 C、为员工创造发展空间 D、调节企业与社会的关系 2.下列说法中,不符合语言规范具体要求的是(D)。 A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语速适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛3.企业创新要求员工努力做到(C)。 A、不能xx,但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题 D、激发人的灵感,遏制冲动和情感 4.企业生产经营活动中,要求员工遵纪守法是(B)。 A、约束人的体现 B、保证经济活动正常进行所决定的 C、领导者人为的规定

D、追求利益的体现 5.作为一名工作认真负责的员工,应该是(D)。 A、领导说什么就做什么 B、领导亲自安排的工作认真做,其他工作可以马虎一点 C、面上的工作要做仔细一些,看不到的工作可以快一些 D、工作不分大小,都要认真去做 6.企业生产经营活动中,促进员工之间团结合作的措施是(B)。 A、互利互惠,平均分配 B、加强交流,平等对话 C、只要合作,不要竞争 D、人心叵测,谨慎行事 7.绝缘材料的电阻受(A)、水份、灰尘等影响较大。 A、温度 B、干燥 C、材料 D、电源 8.电功的常用实用的单位有(C)。 A、焦耳 B、伏安 C、度

D、瓦 9.如图所示,IS二5A当US单独作用时,I1 = 3A当IS和US共同作用时11 为(B)。 A、2A B、1A C、0A D、3A 10.磁导率□的单位为(A)。 A、H/m B、Hm C、T/m D、Wbm 11.把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作(A)。 A、磁通或磁通量 B、磁感应强度 C、磁导率 D、磁场强度 12.铁磁性质在反复磁化过程中的B-H关系是B()。 A、起始磁化曲线 B、磁滞回线 C、基本磁化曲线 D、局部磁滞回线

矿井维修电工技能鉴定考试题(高级工)

矿井维修电工技能鉴定考试题(高级工) 工种:矿井维修电工姓名:成绩:. 一、填空题(每空1分,共计30分) 1、三相四线制系统中,能够输出的二种电压分别是相电压和线电压。 2、正弦交流电路中,流过纯电感线圈中的电流比加在它两端的电压在相位上滞后的角度是90o。 3、电气设备绝缘状态的判别方法主要测量绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、耐压试验。 4、用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻前必须先切断电源,再将要测量的电气设备进行放电。 5、漏电保护的类型是漏电跳闸和漏电闭锁。 6、用电管理制度“三无”是指井下供电线路和电气设备上不允许出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”。 7、在三相制系统中,三相对称负载的连接方式有星形联结和三角形联结。 8、低压电器触头的常见故障有触头过热、触头磨损和触头熔焊。 9、测量电流时,应将电流表与被测负载串联连接。侧量电压时,应将电压表与被测负载并联连接。 10、井下防爆电气设备的运行,维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能遭受破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次。 11、根据PN结的组合方式不同,晶体三极管有PNP 型和NPN 型二种类型。 12、绕线型异步电动机的串级调速就是在电动机的转子回路中引入附加反电动势调速。 13、在电动机的控制电路中,利用(熔断器)作为短路保护,利用(热继电器)作为过载保护。它们在电路图中的文字符号用FU 和FR 表示。 二、判断题(每题1分,共计15分) 14、配电柜中,一般把接线端子放在最左侧和最下侧。(√) 15、矿用电气设备的隔爆外壳同时失去了耐爆性和隔爆性才叫失爆。(X ) 16、矿井的两回路电源线路上不得分接任何负荷。(X ) 17、10KV及其以下的矿井架空电源线路可以共杆架设。(X ) 18、矿井电源线路上必须装设负荷定量器。(X ) 19、严禁井下配电变压器中性点直接接地。(√) 20、在停风、停电的采掘工作面,未经检查瓦斯前不准送电。(√) 21、特殊情况下可以用铜、铝、铁丝等代替保险丝。(X ) 22、有故障线路不准强行送电。(√) 23、工作票制度指的是在地面电气设备和线路上工作时,以及对井下高压电气设备进行检修及对重要线路和重要工作场所进行停、送电时,都必须使用工作票,并按工作票规定内容进行工作的制度。(√) 24、在进行高压电气设备和线路的倒闸和试验操作时,必须执行操作票和工作监护制度。(√)

矿井维修电工中级职业技能鉴定理论试题

矿井维修电工初中级职业技能鉴定理论试题 注意事项:1.答卷前将密封线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100.0 分,考试时间 120 分钟。 一、判断题:(每小题1分,共20分。对的在括号内打√,错的打×) 1、在井下带电作业不会引起瓦斯爆炸。(×) 2、井下接地网上任一保护接地电阻值都不得超过5Ω。(×) 3、井下电气设备运行时的端电压不应低于额定电压的95%。(√) 4、井下不同型电缆之间不能直接相连。(√) 5、严禁使用矿灯人员在井下拆开、敲打撞击矿灯。(√) 6、甲烷断电仪仅使用在掘进工作面的供电系统中。(×) 7、漏电故障一般不影响电气、设备的运行,因此危害很小。(×) 8、井下防爆型的通信、信号、测量仪表应优先选用本质安全型。(√) 9、对有瓦斯突出的矿井的故障电缆,可以用试送电的方法来判断电缆故障。(×) 10、停风停电的掘进工作面局部通风机有电运转后,不用检查巷道中的瓦斯就可以给 (×) 11、井下移动式电气设备都应使用专用的橡套电缆。(√) 12、井下不得带电检修电气设备,但是可以带电移动电缆。(×) 13、电缆不应悬挂在压风管水管上,不得遭受淋水。(√) 14、接地电阻值越小,人触电时的电流越小。(√) 15、井下电气设备中一个进线嘴内不能使用多个密封圈。(√) 16、电缆主芯线断开称为断相,也称为断线。(√) 17、隔爆型电气设备主要是控制隔爆面间隙实现防爆的。(×) 18、煤矿机电设备的温度过高,不会影响正常工作。(×) 19、煤电钻插销的负荷侧应接插座。(×) 20、井下缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。(√) 二、单项选择题:(每小题1分,共20分。将正确答案的序号填在括号内) 1、近年来出现的新型承接装置是。 A.罐座 B.摇台C.支罐机 2、罐笼内每人占有的有效面积应不小于㎡。 A.0.16B.0.18C.0.20 3、每次更换钢丝绳时,必须对连接装置的进行误伤试验,合格后方可继续使用。 A,所有受力条件B.主要受力部件C.销轴 4、《煤矿安全规程》中相关内容规定:提升装置使用后的钢丝绳做定期检验时,对于 专为升降人员时,安全系数不得小于。 A.5B.6C.7 5、钢丝绳断口两侧呈斜茬,断口扁平的属于。 A.疲劳断丝B.磨损断丝C.锈蚀断丝 6、《煤矿安全规程》中相关内容规定,任一提升钢丝绳的张力与平均张力之差不得超 过。 A.土10% B.土15% C土20% 7、靠重锤制动,靠液压松闸的制动口是:________. A.角移式制动口B.平移式制动口C.重叠式制动口 8、作为主电动机的通断电和换向的装置是:_________. A.高压开关柜B.高压换向口C.动力制动接触口 9、发生_______故障时,允许一次提升循环结束后再停车。 A.提升容口过卷B。电动机超温C。主机轴过热 10、斜井用矿车升降物时,速度不得超过_______. A.3m/s B.5m/s C.7m./s 11、润滑脂的滴点一般应高于工作温度________. A.10~20℃B.20~30℃C.30~40℃ 12、盘形制动口后空行程时间不得超过______S. A.0.3 B.0.5 C.0.6 13、瓦块式制动器两制动器不同步时间差不大于_______.

中级维修电工实操试题及评分标准

精品
中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
姓名
考号
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
序 主要 号 内容
考核要求
评分标准
扣得 配分
分分
1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣
1、元件的质量检查
2分
2、正确利用工具和仪表,
2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每
元件 熟练地安装电气元器件
1
只扣 1 分
10 分
安装 3、元件在配电板上布置要
3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,
合理,安装要准确、紧固
每只扣 0.5 分
4、按钮盒不固定在板上
4、损坏元件每只扣 2 分
1、未按电气原理图接线扣 5 分
1、按图安装接线
2、主电路和控制电线色不分扣 2 分
2、线路敷设整齐、横平竖 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分
线路
2
直、不交叉、不跨接
4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分
20 分
敷设
3、导线压接紧固、规范、 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈
不伤线芯
等,每个接点扣 0.5 分
5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分
1、 正确整定热继电器整定 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定
值和时间整定值 3 通电 2、 正确选配熔体
试车 3、 通电一次成功 4、 安全文明操作
错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不 成功扣 20 分
30 分
1、劳保用品穿戴整齐
1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任
2、电工工具佩戴齐全
何一项扣 2 分,扣完为止
安全 3、遵守操作规程
4 文明
2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产
4、尊重考评员,讲文明礼
考核要求同一项内容的,要累计扣分
生产

当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即
5、考场结束要清理现场
予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分

合计 60 分

考评员签字:
年月日
注:每项扣分不得超过该项配分。
1、本项目的满分 60 分。
2、本项目的考核时间为 180 分钟。
评分人:
年月日
核分人:
年月日
-可编辑-

维修电工中级电工实操试题

中级电工实操试题 一、安装单相三极及三相四极插座 二、安装白炽灯照明电路 三、用数字式万用表测量交、直流电压 四、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 五:T型连接单股导线

一:安装单相三极及三相四极插座 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 ( 2 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)清理现场; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。(4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装单相三极及三相四极插座的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:10min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

附图 单相三极及三相四极插座 试题名称:安装单相三极及三相四极插座考核时间:10min 序 号 考核 内容 评分要素 配 分 评分标准 检测 结果 扣 分 得 分 备 注 1 安装 电路 安装单相三极插座51 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 地线位置接错扣6分 相线颜色选错扣6分 零线颜色选错扣6分 地线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣5分) 损坏元件扣10分 安装三相四级插座49 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 相线颜色选错一处扣5分 零线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣6分) 损坏元件扣10分 2 清理 现场 清理现场未清理现场从总分中扣5分 3 安全 文明 操作 按国家或企业颁发有关安 全规定执行操作 每违反一项规定从总分中扣5 分,严重违规取消考核 4 考核 时限 在规定时间内完成到时停止操作考核 合计100

矿井维修电工考试题库

1. 导体电阻的单位是(欧姆),简称(欧)。 2. 电力系统中一般以大地为参考点,参考点的电位为(零)电位。 3. 电流是单位时间内流过导体的(电荷)数。 4. 如三相对称负载采用星形接线时,其线电压等于(√—3 )倍相电压,而线电流等于( 1 )倍的相电流。 5. 设备不停电时的安全距离:10KV及以下安全距离(0.7 )米;20~35KV安全距离为( 1 )米。 6. 摇测380V电机相间对地绝缘时,应对应选用(500 )V的摇表。 7. 普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度( 1 )%以下的地点使用。 8. 设备检修工作,必须坚持停电后,验瓦斯浓度在1%以下时,方可进行(验电)、(放电)、(封地)并挂牌。 9. 操作高压电气设备时,操作人员必须戴(绝缘手套),并必须穿高压电工(绝缘靴)或站在(绝缘台)上进行操作。 10. 井下照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过(127)V。 11. 矿用高压电网,必须采取措施限制单项接地电容电流不超过(20 )A。 12. 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过( 2 )Ω。 13. 局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的(潮湿)处。 14. 供电三大保护为:(接地)保护、(过流)保护和(漏电)保护。 15. 井下不得带电(检修)、搬迁电气设备、(电缆)和电线。 16. 井下低压电动机的控制设备,应具备(短路)、(过负荷)、单相断线、(漏电)闭锁保护装置及远程控制装置。 17. 高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于(0.1 )m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于(50 )mm。 18. 负载即(用电)装置,是将电能转换成其他能量的装置。 19. 为了衡量电场力移动电荷(做功)的能力,引入了电压这个物理量 20. 电场力把单位(正电荷)从电场中a点移动到b电所做的功称为a、b两点间的电压。 21. 已结束的工作票、操作票应保存( 三个月以上),以便于检查和交流经验。 22. 直流电动机的基本工作原理是通电导体受( 磁场)的作用力而使电枢旋转。 23. 人们习惯上规定正电荷(定向运动)的方向为电流的方向。 24. 电缆一般分为电力电缆、(通讯电缆)、(控制电缆)。 25. 矿山企业对供电的要求是(可靠性)、安全性、技术合理性、(经济性)。 26. 电刷是电机固定部分与转动部分导电的过渡部件,要求应具有足够的(载流能力)和(耐磨性能)。 27. 用交流电工仪表测量出来的电流、电压都是指( 有效值)。 28. 电源输出的总电流与总电压有效值的乘积叫做电路的(视在功率)。 29. 自动开关具有(过载)、短路、( 失压保护)等功能,能自动切断故障电路,保护供电设备的安全。 30. 变压器的铭牌上标定的额定容量是指变压器额定运行时允许传递的(最大功率)。 31. 变压器的主要作用是:改变交变的电压、电流,变换阻抗及(改变相位)等。 32. 电焊变压器额定负载时电压一般在( 30v )左右。 33. 电焊变压器与变压器的主要区别在于改变(漏磁)的方法不同,它是通过改变原副绕组的( 相对位置),以改变两者的( 耦合程度)来实现的。 34. 电压互感器副边的额定电压规定为( 100V )。

维修电工基础知识考试题库【最新版】

维修电工基础知识考试题库 1.扑灭电气火灾应用哪几种消防器材?如何正确使用和保管? 答:变压器、油断路器、电容器等充油电气设备都有比较的绝缘油。这些电气设备发生事故时,应采用电气火灾灭火器,如:二氧化碳,“1211”干粉灭火机等可进行带电灭火。 对灭火机的正确使用的保管要求如表14-4。此外,采用上述灭火机进行灭火时,灭火机与代电导体之间应保持如下安全距离: 110千伏及以下不小于1米; 110-220千伏不小于2米; 使用二氧化碳灭火时,扑救人员要离火区2-3米,小心喷射,勿使干冰沾着皮肤,同时要打开门窗加强通风。 2.如何区分高压,低压和安全电压?具体规程如何? 答:从安装技术方面考虑,通常将电气设备为分为高压和低压两种:如:凡设备对电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏

及以下者为低压。而36伏及以下的电压则称为安全电压(在一般情况下对人身无危害)。 潮湿环境和特别危险的局部照明及携带式电动工具等,如无特殊安全装置和安全措施,均应采用36伏的安全电压,风工作场所潮湿或在金属容器内,隧道内、矿井内的手提电动用具或照明灯,均应采用12伏安全电压。 3.触电者触电时的危险程度与哪些因素有关? 答:人触电后都将要威胁触者的生命安全,其危险程度和下列因素有关: ①通过人体的电压; ②通过人体的电流; ③电流作用时间的长短; ④频率的高低; ⑤电流通过人体的途径;

⑥触电者的体质情况; ⑦人体的电阻。 4.常见的触电事故有几种? 答:用电中发生各种不同形式的触事故,从总的情况来看,常见的触电形式有如下几种: ①直接触碰上了带电的导体。这种触电往往是由于用电人员缺管用电知识或在工作中不注意,不按有关规程和安全工作距离办事等,直接触碰上了裸露外面导电体,这种触电是最危险的。 ②由于某些原因,电气设备绝缘受到了破坏漏了电,而没有及时发现或疏忽大意,触碰上了漏电的设备。 ③由于外力的破坏,如雷击、弹打等,使送电的导线断落地上,人行走时跨入了有危险电压的范围内,造成不电压触电。 ④高压送电线路处地大自然环境中,由于风力或与其它带电导线并架等原因,受到感应,在导线上带了静电。工作时不注意或未采取

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井维修电工安全技术操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、上岗条件 第1条经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进 行电气操作。 第2条熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电 设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气 设备防爆的有关标准和规定。 第3条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电 系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的 分布情况。 第4条了解所负责维修的设备性能原理和保护装置的 运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知

识,能独立工作。 第5条熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触电抢救知识。 二、安全规定 第6条上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 第7条高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。 第8条检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 第9条井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在l%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌

矿井维修电工题库

矿井维修电工试题 单位____ 姓名_______ 得分_______ 一、判断题 1)具有同样长度的架空线路与电缆线路前者接地电容电流大于后者。 (X ) 2)变压器的铁损是不变的,而铜损则随着负载而变化。 (V ) 3)判断变压器经济运行的依据是负载是否达到额定值。 (X ) 4)限流熔断器是指在熔件熔化后,短路电流在未达到最大值之前就立即减少 到零的熔断器。 (V ) 5)一般小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动作断路器跳闸。 (X ) 6)为了合理供电,尽量减少发生高峰和低谷负荷的时间。 (V ) 7)电力系统中最常见最危险的故障是各种类型的短路故障 (V ) 8)送电线路的电压等级越高,送出功率越大,输送距离就越远 (X ) 9)在交流电机的三相相同绕组中,通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁

10)三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越低。 (x ) 11)三相异步电动机,无论怎样使用,其转差率都在0~1 之间。 ( x ) 12)为了提高三相异步电动机的起动转矩,可使电源电压高于额定电压,从而获得 较好的起动性能。 ( x ) 13)在感性负载两端并联适当的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小,使电 路的功率因数得到改善。 ( x ) 14)两个电感线圈串联使用时,电感量大的线圈其两端的压降也大,这一规律同样 适用于电容串联电路和电阻串联电路。 ( x ) 15)因为自感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化,所以自感电动势的方向总 是和原电流的方向相反。 ( x ) 16)在同一供电系统中,三相负载接成Y形和接成△形所吸收的功率是相等的。 ( x ) 17)变压器的铜耗是通过空载试验测得的,而变压器的铁耗是通过短路试验测得 的。

维修电工考试试题及答案

维修电工考试试题及答 案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

维护电工安全考试卷姓名得分 填空题 1、电工作业前必须对维护电工工作进行检查。维护电工工具必须是完好设备。 2、严格执行公司《施工现场临时用电安全技术规范》 3、维护电工必须经过安全技术培训,并经考试合格,持有电工操作证,方可上岗作业,电气作业不准单人作业,应不少于 2 人,其中一人操作,另一人监护。 4、进入施工现场严格按劳动保护着装标准着装,及时提醒他人按标准着装。 5、临时用电设备在5台及5台以上或总容量50千瓦及50千瓦以上者,应编 制临时用电施工组织设计,5台以下和设备总容量在50千瓦以下者,应制定安全用电技术措施和电器防火措施。 6、熔丝或熔片不得随意组合或多股使用,更不准用铜(铝)导线代替熔、熔 片。 7、不准随意动用机械、电器设备,不准在工作场所吸烟、打闹。 8、电气设备的金属外壳必须有保护接零,应直接接在接地干线上,不准串 接,应焊接的不准用锡焊。 9、建筑施工用电,必须实行TV-S接零保护系统,同时执行两极漏电保护。 10、停电作业时,开关箱应上锁,挂上“有人工作,不准合闸”的警告牌, 必要时设专人监护。 11、保护零线不得装设开关熔断片。 12、配电盘正面的操作通道宽度单列布置不小于 1.5米,双列布置不小于2 米。侧面不小于1米,距天棚不低于3米。 13、状况不佳,如:眼花、无力、眩晕等情况时,及时向领导汇报。不直接 参加检修作业。 14、工作前应认真检查所需的一切工具、设备是否良好,穿戴好防护用品。 15、开关电源开关或拔插插头使用右手。

矿井维修电工必知必会试题集

矿井维修电工必知必会试题集

维修电工 一、单选题 1.《煤矿安全规程》规定远距离控制线路的额定电压不超过()。(C) A、127V B、110V C、36V D、220V 2.大型矿井供电系统一般采用()供电方式。(C) A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 3.一般情况下煤层埋藏深度大于()应采用深井供电系统供电。(B) A、180m B、150m C、120m D、100m 4.井下配电变压器中性点必须采用()的运行方式。(A) A、不接地或经消弧线圈接地 B、直接接地 C、不接地 D、经消弧线圈接地 5.一般情况采区用电设备(特别是大容量设备)的端电压不得低于设备额定电压的()。(C) A、80% B、85% C、90% D、95% 6.用电安全作业制度主要包括:工作票制度;工作许可制度;倒闸试验操作票制度;

D、规范井下工人工作规范 12.螺母拧紧后,螺纹应露出螺母( )个螺距。( A ) A、1~3 B、2~5 C、3~6 D、4~8 13.检漏继电器绝缘下降到( )时必须查找原因。( A ) A、30千欧 B、30兆欧 C、30欧姆 D、20千欧 14.煤矿用隔爆型电气设备的标志是( )。( D ) A、KA B、KB C、Ex D、Exdi 15.井下总接地网的接地电阻不能大于( )Ω。( C ) A、5 B、1 C、2 D、0.2 16.电缆悬挂点的间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过( )。( B ) A、1.5m B、3m C、4.5m D、6m 17.电缆悬挂点的间距,在立井井筒内不得超过( )。( D ) A、1.5m

煤矿综采维修电工考试题并答案

煤矿综采维修电工考试题并答案综采维修电工考试题(A卷) 单位姓名分数 一、填空(每空2分,共40分) 1、人体触电有(单相触电)(两相触电)(跨步电压触电)三种情况。 2、电路一般有(电源)(负截)(导线)(控制设备)四部分构成。 3、矿井三大保护包括(过流保护)(漏电保护)(接地保护)。 4、万用表一般由(表头)(测量线路)和转换开关组成。 5、电动机的机械性是指转速和(转距)的关系。 6、矿井最易积聚瓦斯的地点是采煤工作面(上隅角)。 7、《煤矿安全规程》规定:发出的矿灯,最低应连续正常使用(11)h。 8、塞尺在维修中常用来测量零件配合表面的(间隙)。 9、使用在左工作面的单单滚筒采煤机应使用(右)旋滚筒,(顺)时针旋转。 10、瓦斯是一种(无色)、(无味)、无臭的气体。 二、问答题(共60分) 1、为什么入井人员严禁穿化纤衣服,(8分) 答:当化纤衣料与人体或衣料之间发生磨擦时,就可能产生静电,其放电量可达0.4mJ。 而静电点燃8.5%的甲烷混合物只需0.32mJ。因此,如果穿化纤衣服下井,遇到工作地点甲烷 超限,就可能引起瓦斯和煤尘爆炸。 另外化纤衣服有的易引燃,且引燃后容易粘结而烫伤人体。

2、怎样注意防止井下各类人员发生触电事故,(12分) 答:防止人员发生触电事故的主要措施是: 1. 严格执行《煤矿安全规程》第423条的规定: (1)非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备; (2)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站 在绝缘台上; (3)操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴; (4)127V手持式电气设备的操作手柄和工作中心须接触的部分,应有良好的绝缘。 2. 对低压供电系统应加强电气设备的检查维护,确保运行中供电系统的漏电保护装置功 能灵敏可靠。 3. 在正常工作中注意不带电作业,保持作业地点的设备和电缆系统的接地装置处于完好 状态。 4. 严格执行停电作业制度,不采用约时停电等不合理的停电方法。 3、试述采煤机的电气原理。(20分) 答:采煤机启动控制,借用一根动力电缆三根控制蕊线,使采煤机控制回路与磁力启动器先导回路相连,组成完整的远方控制回路,第一回路隔离开关合上后,按下启动按钮,使回路得电,蜂鸣器预警,延时5秒后,第一路接触器得电,第一路电动机得电后,经延时继电器延时5秒后,第二路上电,同时第二路接触器得电,使第二路电动机得电,给定牵引方向后,可以进行工作。 主回路有三台电动机,分别是左右截割电机和泵电机,三台电动机各设有超载保护,恒动率保护。通过电流互感器检测出来的电流的大小,当两个截割电动机每

矿井维修电工试题大全

矿井维修电工(初中级)试题库 一、填空题(32题专业知识题、8题矿井维修电工安全知识题) 1、对电埜(很小带电体)有作用力,且带电体周围存在的特殊形态的物质称电场。 _ 2、在电场的作用下,电荷作有规则的定向运动称电流。__ 3、部分电路欧姆定律表达式为l=U/R。 4、基尔霍夫第一定律:流入任一节点的电流之和等于由该节点流出的电流之和或流入任一节点的电流之代数和 等于零。 5、单相交流电的瞬时值用e、u、a表示;最大值用Em Um Im表示;有效值用E、U> £表示。 6、单相交流电的最大值和有效值之间的关系为.、2的关系。 7、正弦交流电的三要素为有效值、频率、初相___ 8、Z=.:R2 X22称电路的阻抗,它表示电阻和电感串联电路对交流电的总阻碍作用。 9、三相电源线圈绕组的星形接法U线=3 U相 10、三相电源线圈绕组的三角形接法U线=1U相 11、三相负载的星形连接U线Y= .. 3 U相Y,I线Y=l相Y 12、三相负载的三角形连接I D线=、、3 I D相,U D相=L b线 13、一般交、直流电路测量电流值时,电流表串联在被测电路中。 14、一般交、直流电路测量电压值时,电压表并联在被测电路中。 15、转换开关可做电源的引入开关。 16、交流接触器用于控制三相电动机可逆运转或频繁启动的主要零件,电动机最大电流不应超过接触器 额定电流的允许值。 17、空气阻尼式时间继电器常在电路中做延时控制。 18、热继电器的用途是对电动机和其他用电设备进行过载保护,保护动作后须人工复位。 19、电力用户的一级用户必须由两个独立电源供电,及时在事故状态,电源也不得中断。 20、电力用户的二级用户一般采用双回路供电。 21、电力用户的三级用户只设单一回路供电。 22、煤矿供电系统采用中性点不直接接地方式。 23、__________________________________________________________________________________ 对中性点不接地供电系统的电气设备的金属外壳通过接地装置与大地相连称保护接地。____________________ 24、当电气设备外壳与接地的零线连接时称保护接零。 25、在沿零线上把一点或多点再引入接地称重复接地。 26、煤矿井下由主接地极及接地母线、局部接地极及辅助接地母线等组成的一个网络称煤矿井下接地网。 27、检漏继电器的动作时间不超过0.J秒,总的分断时间不应超过0.2秒。 通用知识部分: 28、检漏继电器动作电阻值关系到保证人身触电时的安全,故电压在127V时为11K Q, 660V时为 11KQ, 1140V 时为20KQ。 29、根据GB3836-2000标准,防爆电气设备按照使用地点的不同分为两类,其中I类为煤矿井下用防爆电气设 备。

矿井维修电工操作工考试题

矿井维修电工考试题 单位: 姓名: 成绩: 一、填空(每空1分共30分) 1、煤电钻综合保护装置具有、、、功能,以及停钻后电缆的特点。 2、检漏继电器的主接地极与辅助接地极之间的距离不应小于。 3、防爆电气设备的螺旋线嘴引入装置,拧人深度不应少于扣,否则为。 4、交流电的三要素是、、。 5、三相交流电机的连接方式有和连接。 6、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等,应齐全、。 7、密封圈无破损,不得使用,电缆与密封圈之间不得其他物体。 8、隔爆接合面不得有锈蚀及油漆,应涂或磷化处理。 9、井下漏电有和。 10、隔爆开关空闲的接线嘴用密封圈及厚度不小于的钢垫板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用为合格;压叠式线嘴用为合格;钢垫板应置于密封圈的 11、局部接地极可设置于巷道内或其他就近的潮湿处。 12、防爆电气设备人井前,应检查其、、 及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准人井。 13、人体触电一般有单相触电、和触电。 二、选择题(每题1分共10分) 1.煤矿井下的低压不应超过( )。 A 1140 V B 660 V C 380 V

2.巷道中同一侧敷设的高压、低压电缆间距为( )。 A 0.1 m B 0.05 m C 0.3 m 3、井下测量电动机的绝缘电阻主要是测( )。 A相对相及相对地之间B相对地之间C各绕组之间 4、井下远距离控制电压不应超过( )。 A 220 V B 127 V C 36 V 5、井下接地网上任一点的接地电阻不应超过( )。 A 1 Ω B 2 Ω C 3 Ω 6、电缆护套穿人进线嘴长度一般为( )。 A 2~5 mm B 5~15 mm C 15~20 mm 7、同一部位的螺栓、螺母( )应一致, A长度B规格C大小 8、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出( )个螺距。 A 1~3 B 4—6 C 7—10 9、用螺栓固定的隔爆接合面,其紧固程度应以( )不松动为合格。 A螺栓B严密C压平弹簧垫圈 10、井下低压电动机应具备( )、过负荷、单相断线保护。 A短路B延时C过电压 三、判断题(每题1分共10分) 1、大小和方向不随时间做周期性变化的电量,称交流电。( ) 2、异步电动机就是感应电动机。( ) 3、在电力负荷中,矿调度指挥中心属一级负荷。( )

相关文档