2012-01关于烘炉期间焦炉烟道自动排液系统

YKMH/GJ-YB(通知)-001-(2012)关于下发烘炉期间焦炉烟道

自动排液系统的维护说明的通知焦炉烟道冷凝液槽液位,是焦炉在烘炉加热时的一个重要控制指标,液位过高,影响焦炉加热后的废气排放,甚至造成加热停止,影响烘炉进度,因此必须加以重点维护。

一、基本情况

2#焦炉焦炉烟道自动排液系统是由在2#焦炉烟道冷凝液槽的一台缆式的雷达液位计LISA-02204来控制井下的潜水泵运行或停止达到自动控制液位的目的(目前,液位向上达到1600mm时泵启动,液位向下达到700mm时泵停止)。1#焦炉焦炉烟道自动排液系统是由在1#焦炉烟道冷凝液槽的一台缆式的雷达液位计LISA-02104来控制井下的潜水泵运行或停止达到自动控制液位的目的(目前,液位向上达到1300mm时泵启动,液位向下达到700mm时泵停止)。

二、故障现象、原因分析及应急处理措施

故障现象:

1、现场液位计显示异常

原因:(1)缆绳上挂料

(2)水蒸气在缆绳上冷凝形成水滴

(3)水中无机盐等在缆绳上沉淀洁净

(4)泵带动水流,水流牵动缆绳摆动,致使缆绳碰到铁质类物质

(5)滴水遇污物后粘附在缆绳上。

(6)仪表本身不稳定,长时间运行造成死机假象。

应急处理措施

(1)液位过低,已到停泵条件,泵继续运行

a)在炼焦机柜间把相应的继电器拔掉,使泵停下来。

b)检查并清理雷达液位计缆绳

c)重启变送器。

d)正常后恢复拔掉的继电器。

e)监控30min,正常后离开现场。

(2)液位过高,已到启泵条件,泵未启

a)在炼焦机柜间相应的继电器处送强制启泵信号,使泵启动抽水。

b)检查并清理雷达液位计缆绳

c)重启变送器。

d)正常后取消强制的继电器信号。

e)监控30min,正常后离开现场。

2、现场液位计显示正常,泵不能自动启、停

原因:(1)DO通道故障

(2)继电器故障

(3)现场泵无220V.AC供电

应急处理措施

(1)液位过高,已到启泵条件,泵未启

a)查看机柜间相应的继电器状态,若继电器指示灯不亮,更换继电

器。若继电器指示灯亮,闭合信号已送出。则通知工艺人员联系电气人员查看排水泵供电。

b)若DO通道故障,继电器无法正常工作,在继电器处强制送开信号。

同时通知工艺人员联系电气人员转为就地控制。

(2)液位过低,已到停泵条件,泵未停

a)查看机柜间相应的继电器状态,若继电器指示灯亮,更换继电器。

b)若DO通道故障,继电器无法正常工作,拔掉相应的继电器。同时

通知工艺人员联系电气人员转为就地控制。

四、管理规定

1、班组人员加强巡检,除按要求正常巡检外,每天下班前查看

LICA-02204\02104液位计的运行状况,确保正常运行。

2、定期检查和清理变送器缆绳。周期暂定为2周,周一进行。

3、如车间夜间值班人员在接到通知2小时之内处理不了故障,视具体情况电话通知化产仪表班班长柳训鲲(137********)或DCS系统维护班班长商青(159********)到厂处理问题。

4、所有车间夜间值班人员学习并掌握以上应急处理措施。

5、车间配臵炼焦机柜间门锁钥匙随车间值班记录本一同交接班。

附冷凝液泵DCS控制通道

2#烟道冷凝液泵控制

DO202 16通道(继电器处已做明显标记)

1#烟道冷凝液泵控制

DO102 10通道(继电器处已做明显标记)

仪表车间2012-3-30