文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖工程施工图预算书详解

采暖工程施工图预算书详解

采暖工程施工图预算书详解
采暖工程施工图预算书详解

建筑安装工程实训任务书

室内采暖工程施工图预算编制

一、工程说明

某办公楼为三层砖混结构,层高3m,其采暖施工图如图所示。

1.本工程采暖管道采用焊接钢管。当管经大于DN32mm时,采用焊接;管径≤32mm时,采用螺纹连接.

2.供、回水管道算至外墙皮1.5m处.从外墙皮1.5m处处进入室内的供回水管道采用岩棉管壳保温,保温厚度错误!未找到引用源。外缠玻璃丝布并刷两道沥青作保护层。

3.所有管道除锈后,刷一道红丹防锈漆,明装管道再刷两道银粉。

4.散热器采用M132型铸铁散热器设在外墙内侧居中安装。

5.各组散热器均加手动防风阀。

6.集气罐采用自动排气阀,设置于供水干管末端,距末端主管300mm 处,自动排气阀的公称直径为DN25mm,其前端设置截止阀一个。

7.立管中心距内墙外表面净距离均为50mm,水平干管中心距外墙内表面净距离均为100mm。

8.采暖管道穿墙及楼板时应穿镀锌铁皮套管。套管的直径应比管道直径大两号。

9.管架采用角钢支架L50*5,支架除锈后刷一遍红丹防锈,再刷两遍银粉漆。

10.管道入口处采用Z15F10闸阀;其余均为J11T—16的截止阀。

11.外墙按370mm,内墙按240mm,内墙抹灰层按20mm计算。

12.供暖系统中,①#至⑧#立管管径为DN20,支管管径均为DN15.其余管径见图中标注。

二.编制的依据

1.全国统一安装工程预算工程量计算规则。

2.《全国统一安装工程预算定额》第八册“给排水、采暖、燃气工程”,第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”。

3.某省建筑安装工程费用定额。

4.某市建筑安装工程造价信息。

三.工程量计算

(一)管道工程量计算

根据施工图样。依次计算分项工程量。首先计算外墙需保温的供回水管道:

焊接钢管(保温管)DN65:1.5*2=3.00再依次计算室内供水立管、供回水干管,散热器立、支管。

焊接钢管DN65:[0.37m(外墙厚度)+0.02m(外墙的抹灰层厚度)+0.1m (总立管中心至外墙内抹灰面距离)]*2+8.05m(供热水立管)+[13.5(A轴至D轴距离)-0.37 m(2个半外墙)-0.02*2(2个半外墙内抹灰层)-0.2(供热干管两边距内墙长度)](供水干管DN65部分)+0.19(⑧#立管至⑦轴)+【3.00-0.2-0.31(供水管至⑧轴)】(回水排出管至⑦轴长度)=25.25m

焊接钢管DN50:18m(供水干管③轴~⑧轴距离-【(0.37/2)-(0.24/2)】(外墙壁厚和内墙壁厚之差)+0.2*2(方形补偿器两臂)+21m(回水干管②轴~⑦轴距离)-0.19(⑧#立管~⑦轴距离)*2(②轴~⑥#立管)+0.2*2(方形补偿器两臂))=39.36m

焊接钢管DN40:12m(①轴~③轴供水干管)-[0.19(③#立管~轴线③的距离)+0.305(①轴~④#立管的距离)]+7.8m(B轴~D轴间距)-0.19(⑤#立管~B轴间距)-0.255(④#立管~D轴间距)+6M(回水干管①轴至②轴间距)+0.19(⑥#立管~②轴间距)-0.305(回水干管中心至1轴间

距)+13.5m(回水干管 A~D轴间距)-0.305.*2(两个干管~外墙轴线间距)+12M(回水干管①轴~③轴间距)-0.305(1轴~回水干管间距) -0.19(③#立管~③轴间距)=49.09m

焊接钢管DN32:5.7M(供水干管A轴至B轴间距)-0.305(干管至A 轴间距)+0.19(⑤#立管至B轴)+18m(①轴~④轴间距)+0.2*2(补偿器两臂长)-0.305(供水干管中心至①轴间距)=23.68m

焊接钢管DN25:9m(④轴~⑦轴供水干管)-0.19(⑧#立管~⑦轴间距)+0.3m(⑧#立管至自动排气阀)+12m(回水干管③轴~⑥轴间距)+0.19*2(两个立管~内墙间距)+0.2*2(补偿器两臂长)=21.89

焊接钢管DN20:6m(回水干管②#立管至①#立管之间)-0.255(1#立管至8轴间距)-0.19(②#立管至⑥轴间距)=5.56m

散热器立管计算

散热器的立管工程量按供水立管两端的平均标高差计算。本工程立管上部的平均标高为(8.80+8.55)/2 m=8.68M;立管下部平均标高为(0.05+0.25)/2=0.15m.先计算①#供水立管:焊接钢管DN20:8.68-0.15(立管上下端标高差)-0.5*2(散热器进出水口中心矩)=7.53m。

再计算②#~⑧#供水立管,焊接钢管DN20:8.68-0.15-(0.5*3)*7=49.21m

散热器支管计算。

散热器的支管的计算办法:先计算房间的中心距离,减去立管至墙中心距离,再减去每组散热器1/2长度。

①#立管上支管:[1.5-0.255(①#立管~⑧轴间距)-0.05(每片散热器的厚度)*36/(2*2)(平均每组散热器片的一半长度)]*2*2=3.18m。

2#立管上支管:[9/2(④轴~⑦轴中心矩)--0.05(每片散热器的厚度)*72/(3*2)(平均每组散热器片的一半长度)]*2*3=32.40。

3#立管上支管:[12/2(②轴~④轴中心矩)—0.05(每片散热器的厚度)*72/(3*2)(平均每组散热器片的一半长度)]*2*3=32.40。

4#立管上支管:[6/2-0.255(④#立管~①轴间距)--0.05(每片散热器的厚度)*38/(3*2)(平均每组散热器片的一半长度)]*2*3=14.5

5#立管上支管:[2.10/2-0.14(半个内墙厚加0.02粉刷层)—0.05(立管至内墙面间距)-0.05*46/(3*2)(平均每组散热器片的一半长度)]*2*3=2.86m.

⑥#立管上支管:[12/2(①轴至③轴中心间距)—0.05(立管至内墙面间距)-0.05*74/(3*2)(平均每组散热器片的一半长度)]*2*3=32.3m.

⑦#立管上支管:[9/2(③轴至⑤轴中心距)—0.05*50/(3*2)(平均每组散热器片的一半长度)]*2*3=24.5m.

⑧#立管上支管:[6/2)(⑥轴至⑧轴中心距)-0.05*62/(3*2)(平均每组散热器片的一半长度)]*2*3=23.90m.

散热器支管的管径均为DN15的焊接钢管。

(10)管道工程量汇总

焊接钢管DN15: 166.04M

焊接钢管DN20: 62.30M

焊接钢管DN25: 21.89M

焊接钢管DN32: 23.68m

焊接钢管DN40 49.09m

焊接钢管DN50: 39.36m

焊接钢管DN65 28.25m

(二)套管制作

1外墙钢套管DN100:2个

2镀锌铁皮管DN100:3个

3镀锌铁皮管DN80:4+3=7个

4镀锌铁皮管DN65:5+2=7个

5镀锌铁皮管DN50:3个

6镀锌铁皮管DN40:3+2=5个

7镀锌铁皮管DN32:1+2*8=17个

8镀锌铁皮管DN25:6*4=24个

(三)阀门

(1)闸阀Z15T-10DN65 2个(入,出口处)

(2)截止阀J11T-16DN20 16个(立管上下端)

(3)截止阀J11T-16DN25 1个(自动排气阀前)

(4)自动排气阀DN25 1个

(5)手动排气阀38个(每组散热器一个)

(四)散热器

(1)m132型铸铁散热器:450片

(五)方形伸缩器制作

(1)方型伸缩器DN25 1个

(2) 方形伸缩器DN32 1个

(2)方型伸缩器DN50 2个

(六)支架制安

支架计算可按施工图所示管线长度,在管线起末端各设一个,然后按各管线长度,支架许间距确定中间支架数量,最后汇总换算重量。

支架数量计算:供水干管固定支架3个(见3层平面图),供水立管3个,供水干管10个,回水入、出口处上1个,回水干管9个,共计26个。

支架重量计算:26 *0.4(角钢支架长度) *3.77(L50*5角钢每m理论重量)=39.21kg

(七.)管道除锈、刷油、保温

1. 管道除锈、刷油的工程量计算方法是按本工程计算出的各种直径管道的工程量乘以相应管道面积(查本书附录)

DN65管道的面积:23.71m2 (100m)*28.25 m/100=6.70 m2

DN50管道的面积:18.85m2 (100m)*39.36 m/100=7.42m2

DN32管道的面积:13.28m2 (100m)*23.68 m/100=7.40 m2

DN25管道的面积:10.52m2 (100m)*21.89 m/100=2.30 m2

DN20管道的面积:8.42m2 (100m)*62.30 m/100=5.25 m2

DM5管道的面积:6.69m2 (100m)*166.04 m/100=11.11 m2

除锈刷油小计:43.32 m2

2.散热器除锈刷油是按散热面积计算,m132铸铁散热器每片散热面积为0.24 m2.散热器除锈刷油面积为0.24*450=108m2 .

3. 绝热层计算:DN65管道绝热层体积 2.06m3 *3/100=0.06m3

(δ=50mm)

4. 绝热保护层:59.25m2 (100m)*3/100=1.78m2

四.按照分项定额子目汇总工程量并选择未计价材价格。工程量按自然单位计量

(九)采暖系统调整

采暖工程系统调整费的定额项目按由采暖管道、管件、阀门、法兰、供暖器具组成的采暖系统工程项目的综合工日数计算,以“100工日”为单

位.其定额子目是8-809.

五.施工措施项目

1.施工技术措施费

本工程施工技术费为第八册的脚架搭拆费定个字目15-16;第14册定额的刷油工程脚架搭拆费定额子目15-21及绝热工程的脚手架搭拆费定额子目15-23.以“100工日”为计量单位.工程量按本工程的全部综合工日计算.

2.施工组织措施费

1.安全文明施工措施费按基本费率10.06%计取,考评费和奖励费决算时根据工程实际情况计取.

2.夜间施工增加费,冬雨季施工增加费暂不计取

五.社会保障费按不统管考虑去不计取,总承包费、优质优价奖励费、测费暂不计取;税金按施工地所在市(区)计取.

六.编制说明

1.xx设计院设计的xx办公楼室内采暖工程施工图及有关说明.

2.定额采用《河南省建设工程工程量清单综合单价》第八册、第十四册、第十五册.

3.未计价材价格以《xx市工程标准造价信息》2010年第一期市场价格取定.

4.工程费用根据河南省现行规定执行

采暖施工图识读

1、图纸组成 完整的室内采暖施工图有图纸目录、说明书、设备材料表、平面图、轴测图和详图等。 1)平面图 在平面图上表明散热设备、管道、阀门、集气罐、除污器、进出口的位置、管径、坡度、坡向、设备的规格型号等。 2)轴测图 根据平面图而绘制的轴测图,表明散热设备、管道、除污器、集气罐等标高、管径、坡度、坡向等。 3)详图 表示管道与墙的间距、管支架、散热器等的具体安装。 4)设计说明书 设计说明书上有热负荷、室内外温度计算参数、流量、所用管材、散热规格、保温刷油以及竣工验收等要求。 2、室内采暖施工图的识读 识读采暖施工图应按热媒在管内所走的路程顺序进行,以便掌握全局;识读其系统图时,应将系统图与平面图结合对照进行,以便弄清整个采暖系统的空间布置关系。 1)平面图的识读 供暖平面图是供暖施工图的主体图纸,它主要表明供暖管道,散热设备及附件在建筑平面图上的位置及其它们之间的相互关系。识读时,应掌握的主要内容及注意事项如下, ⑴弄清热入口在建筑平面上的位置、管道直径、热媒来源、流向、参数及其做法等。 ⑵弄清建筑物内散热设备(散热器、辐射板、暖风机)的平面布置、

种类、数量(片数)以及散热器的安装方式(即明装、半暗装、暗装)。 ⑶弄清供水干管的布置方式、干管上阀件附件的布置位置及型号以及干管的直径。 ⅰ全部立管管径均为DN20,接散热器支管管径均为DN15。 ⅱ散热器为四柱型。 ⅲ管道刷一道醇酸底漆,两道银粉漆。 ⅳ管道坡度均为0.002。 ⅴ回水管道过门做法见S14暖通2。. ⑷按立管编号弄清立管的平面位置及其数量。

⑸对蒸汽供暖系统,应在平面图上查出疏水装置的平面位置及其规格尺寸。 ⑹对热水供暖系统,应在平面图上查明膨胀水箱、集气罐等设备的平面位置、规格尺寸。 2)系统图的识读 供暖系统图是表示从热媒入口到热媒出口的供暖管道、散热设备,主要阀件、附件的空间位置及相互关系的图形。识读时应掌握的主要内容及注意事项如下: ⑴查明热入口装置的组成和热入口处热媒来源、流向、坡向、标高、管径以及热入口采用的标准图号或节点图编号。 ⑵弄清各管段的管径、坡度、坡向,水平管道和设备的标高,各立管的编号。 ⑶弄清散热器型号规格及数量。 ⑷弄清阀件、附件、设备在空间中的位置。凡系统图已注明规格尺寸的,均须与平面图、设备材料表等进行核对。

室内采暖工程预算计价实例

采暖工程 采暖工程识图 采暖工程施工图的识读 1.采暖管道施工图的识读 1)设计说明书设计说明书是用来说明设计意图和施工中需要注意的问题,通常在设计说明书中应说明的事项主要有:总耗热量,热媒的来源及参数,各不同房间的温度、相对湿度,采暖管道材料的种类、规格,管道保温材料、保温厚度及保温方法,管道及设备的刷油遍数及要求等。 2)施工图采暖管道施工图,包括管道平面布置图、剖面图、系统图、轴测图和详图。比较复杂的室外供热管道,还绘制有总断面图和横断面图。采暖管道详图主要是管道节点详图和标准通用图。 3)设备材料表采暖工程所需要的设备和材料,在施工图册中都列有设备材料清单,以备订货和采购之用。 2.室内采暖施工图的表示方法 1)管道与散热器的表示方法采暖管道、散热器、附件及设备在给定的建筑平面图上。采暖平面图上的管道、散热器和附件等的表示方法都是示意性的,但在系统轴测图上则表示采暖系统的全貌,表示出管道与散热器之间的连接以及排气和疏水等装置。 2)集气罐的表示方法集气罐是热水采暖系统常用的排水装置之一,设置在系统两端或总立管顶端,以及供水干管的始端;集气罐有立式、横式两种,用厚度~8mm的钢板或直径150mm、200mm、250mm的钢管焊接而成。 有些热水采暖系统采用自动排气集气罐,这种集气罐内装有柱形浮标,当热水进入时浮标浮起,顶住放气管;当空气进入罐内时,浮标下沉,放气管打开进气放气。 3.室内采暖管道施工图的识读 1)平面图的识读 室内采暖平面图主要表示管道、附件及散热器在建筑物平面上的位置以及它们之间的相互关系。平面图是采暖施工的主要图纸,识读时要掌握的主要内容和注意事项如下: (1)了解建筑物内散热器的位置、种类、片数以及散热器的安装方式(是明装、暗装或半暗装)。 (2)了解水平干管的布置方式、干管上的阀门、固定支架、补偿器等的平面位置和型号以及干管的直径。 (3)通过立管编号查清系统立管数量和布置位置。 (4)在热水采暖系统平面图上还标有膨胀水箱、集气罐等设备的位置、型号以及设备上连接管道的平面布置管道直径。

采暖工程施工图预算书

建筑安装工程实训任务书 室内采暖工程施工图预算编制 一、工程说明 某办公楼为三层砖混结构,层高3m,其采暖施工图如图所示。

1.本工程采暖管道采用焊接钢管。当管经大于DN32mm时,采用焊接;管径≤32mm时,采用螺纹连接. 2.供、回水管道算至外墙皮1.5m处.从外墙皮1.5m处处进入室内的供回水管道采用岩棉管壳保温,保温厚度外缠玻璃丝布并刷两道沥青作保护层。二.工程量计算 (一)管道工程量计算 根据施工图样。依次计算分项工程量。首先计算外墙需保温的供回水管道: 焊接钢管(保温管)DN65:1.5*2=3.00再依次计算室内供水立管、供回水干管,散热器立、支管。 焊接钢管DN65:[0.37m(外墙厚度)+0.02m(外墙的抹灰层厚度)+0.1m (总立管中心至外墙内抹灰面距离)]*2+8.05m(供热水立管)+[13.5(A轴至D轴距离)-0.37 m(2个半外墙)-0.02*2(2个半外墙内抹灰层)-0.2(供热干管两边距内墙长度)](供水干管DN65部分)+0.19(⑧#立管至⑦轴)+【3.00-0.2-0.31(供水管至⑧轴)】(回水排出管至⑦轴长度)=25.25m 焊接钢管DN50:18m(供水干管③轴~⑧轴距离-【(0.37/2)-(0.24/2)】(外墙壁厚和内墙壁厚之差)+0.2*2(方形补偿器两臂)+21m(回水干管②轴~⑦轴距离)-0.19(⑧#立管~⑦轴距离)*2(②轴~⑥#立管)+0.2*2(方形补偿器两臂))=39.36m 焊接钢管DN40:12m(①轴~③轴供水干管)-[0.19(③#立管~轴线③的距离)+0.305(①轴~④#立管的距离)]+7.8m(B轴~D轴间距)-0.19(⑤#立管~B轴间距)-0.255(④#立管~D轴间距)+6M(回水干管①轴至②轴间距)+0.19(⑥#立管~②轴间距)-0.305(回水干管中心至1轴间距)+13.5m(回水干管 A~D轴间距)-0.305.*2(两个干管~外墙轴线间距)+12M(回水干管①轴~③轴间距)-0.305(1轴~回水干管间距) -0.19(③#立管~③轴间距)=49.09m 焊接钢管DN32:5.7M(供水干管A轴至B轴间距)-0.305(干管至A 轴间距)+0.19(⑤#立管至B轴)+18m(①轴~④轴间距)+0.2*2(补偿器两臂长)-0.305(供水干管中心至①轴间距)=23.68m 焊接钢管DN25:9m(④轴~⑦轴供水干管)-0.19(⑧#立管~⑦轴间距)+0.3m(⑧#立管至自动排气阀)+12m(回水干管③轴~⑥轴间距)+0.19*2(两个立管~内墙间距)+0.2*2(补偿器两臂长)=21.89 焊接钢管DN20:6m(回水干管②#立管至①#立管之间)-0.255(1#立

安装预算书模板

工程预算书 建设单位: 工程编号: 工程名称:XX市医院中央空调风系统工程造价:124935 编制人: 指导教师: 编制单位: 编制日期:

编制说明

编写依据 (1)采用的图纸名是由茂名市设计院有限公司设计的人民医院的第十层建筑平面图,广东省建设厅监制; (2)采用的是2006年《广东省安装工程综合定额》第九册、第十一册。 (3)预算基价(直接费):人工费=工程量×人工费单价……式① 材料费=工程量×材料费单价……式② 机械费=工程量×机械费单价……式③ (4)利润:施工工程利润=人工费(合计)×35%……式④ (5)施工措施项目费:包括安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、赶工措施费、预算包干费和其他费用等。现根据所知实际情况采取下式进行计算: 施工组织措施费=文明安全施工费+工程保修费+工程保险费+预算包干费……式⑤ 其中措施费按人工费的30.7%;保修费按人工费的1.5%;保险费按人工费的0.2%计算 预算包干费按1%计算,以分部分项工程费为基础。 (6)规费:包括社会保险费、住房公积金、工程定额测定费、建筑意外伤害保险费、工程排污费、施工噪音排污费、防洪工程排污费等。现根据所知实际情况用下式进行计算:规费=社会保险费+住房公积金+工程定额测定费+工程排污费……式⑥其中社会保险费按人工费的27.81%计算;住房公积金按8%计算;工程排污费按0.33%计算,工程定额测定费按0.1%计算; 工程排污费程测定费的计算基础为:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费……式⑦ (7)含税工程造价 经查得茂名市建筑安装业的税率为3%;可按下式进行计算其含税工程造价:

室内采暖工程预算计价实例

室内采暖工程预算计价实 例 Prepared on 22 November 2020

 (5)在蒸汽采暖系统平面图上还有疏水装置的平面位置及其规格尺寸。 (6)查明热媒入口及入口地沟情况。当热媒入口无节点图等,平面图上一般将入口装置组成和各配件、阀件以及热媒来源、流向、参数等标示清楚。如果入口装置是按标准图设计的,则在平面图上注有规格及标准图号,识读时可按标准图号查阅标准图。如果施工图中花有入口装置节点时,可按平面图标注的节点图编号查找热媒入口放大图进行识读。 2)系统轴测图的识读

采暖施工图

模块二供暖单元三采暖施工图

?一般规定 1 ?采暖施工图 2 ?室内供暖施工图的识读3

1.线型 基本宽度b宜选用0.18 mm、0.35 mm、0.5 mm、 0.7 mm、1.0 mm。图中仅有两种线宽时,线宽组宜为b 和0.25b。暖通空 调制图采用的线型及其含义如表2.3.1 (见P169)所示。图样中若采用自定义图线及含义,应明确说明,但不能与《暖通空调制图标准》(GB/T 50114—2001)的规定相反。此外,对于室外供热 管网,按行业标准《供热工程制图标准》(CJJ/T 78—97)执行。 2.比例 总平面图、平面图的比例,宜与工程项目设计的主导专业一致,其余可按表2.3.2(见P169)选用。 3.图例 采暖与空调水管管道阀门与附件、调控装臵和仪表等,常 用图例绘制,表2.3.3 (见P170)所示为水、汽管道阀门和附件 图例。

2.3.2.1室内供暖施工图的组成 1.平面图 室内供暖平面图表示建筑各层供暖管道与设备的平面布臵。内容包括:(1) 建筑物轮廓,其中应注明轴线、房间主要尺寸、指北针,必要时应注明房间名称。 (2) 热力入口位臵,供、回水总管名称、管径。 (3) 干、立、支管位臵和走向,管径以及立管编号。 (4) 散热器的类型、位臵和数量。各种类型的散热器规格和数量标注方法如下:①柱型、长翼型散热器只注数量(片数);②圆翼型散热器应注根数、排数,如3×2(每排根数×排数);③光管散热器应注管径、长度、排数,如 D108×200×4〔管径(mm)×管长(mm)×排数〕;④闭式散热器应注长度、排数,如1.0×2〔长度(m)×排数〕;⑤膨胀水箱、集气罐、阀门位臵与型号;⑥补偿器型号、位臵,固定支架位臵。

建筑安装工程预算书编制说明

建筑安装工程预算书编制说明 工程名称 ********************综合商住楼工程 结构类型底框结构建筑面积 10882.12 M2 工程造价 8961583.78元经济指标 823.52元/M2 审核人编制人 编制日期: ×××× 年 04 月 14 日 工程造价汇总表 一、土建预算造价 7839645.70元 二、给水排水安装预算造价 259834.89元 三、采暖安装预算造价 423911.80元 四、电气安装预算造价 412001.90元 五、弱电安装预算造价 26189.49元 六、工程总造价 8961583.78元 七、平方米经济指标 823.52元/M2 编制说明 一、工程概况 本工程为**********综合商住楼工程,钢筋混凝土筏板基础,底框结构,地下一层,地上六层。地下一层层高4.0米,1~2层层高4.2米,为商业用途;3~6层为住宅商品房,层高3.0米。建筑面积10882.12平方米。 二、编制依据 1、工程量:依据********设计的施工图;套用96版《××省建筑工程预算定额》、《××省建设工程混凝土砂浆材料消耗预算定额》; 2001版《××省建筑工程预算定额地区基价》,2000版《全国统一安装工程预算定额》,2001版《全国

统一安装工程预算预算定额甘肃省地区基价》,按照现行工程量计算规则编制而成。 2、取费等级及类别:四类四级甲。 3、材料价差:按××市建设局××文件《关于颁发***市××××年第一期建设工程一类材料指导价格的通知》,结合市场价、估价进行调整。 4、暂未计取劳保基金。 5、工程量算至室外散水1.5米处。 三、其他说明: 下列项目没有市场参考价,或市场品种多、价格差异大,对造价影响幅度较大的项目均未进入本预算。 1、设计说明甲方自理项目、施工现场决定项目; 2、地面及墙身保温节能; 3、轻质材料隔墙,未说明所用材料;瓦屋面材料及尺寸不详 4、欧式装饰构件,瓦屋面锅台、操作台; 5、给排水消防:不锈钢水箱,水箱间泵阀,手提式灭火器; 6、暖通:暖风机、水冷管道(尺寸不详)、空调机组及水冷机组设备、卫生间换气扇; 7、电气:双电源动力设备及其配管配线; 8、弱电:电话、电视、网络系统,仅计算插座及穿线管。 下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下,不需要的朋友可以下载 后编辑删除~~谢谢~~ 出路出路,走出去才有路 “出路出路,走出去才有路。”这是我妈常说的一句话,每当我面临困难及有畏难情绪的时候,我妈就用这句话来鼓励我。

第四章采暖工程施工图预算编制

第四章采暖工程施工图预算编制 第一节工程计算规则及有关规定 一.采暖工程 1. 管道、阀门、法兰、套管及支架的工程量计算规则同第三章 给排水工程工程量计算规则. 2. 各种伸缩器制作安装,均以"个"为计量单位.方形伸缩器的两 臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算.波纹管伸缩器执 行套筒伸缩器定额项目. 3. 减压器、疏水器安装 (1) 减压器、疏水器组成安装以"组"为计量单位,如设计组 成与定额不同时,阀门和压力表数量可按设计用量进 行调整,其余不变. (2) 减压器安装按高压测的直径计算. (3) 单体减压器、单体疏水器安装,执行相应的阀门安装 定额项目. 4. 供暖器具安装 (1) 各类型散热器不分明装,暗装,均按类型分别计算. (2) 铸铁散热器组成安装,以"片"为计量单位;当铸铁散热 器成组安装,以"组"为计量单位.

(3) 铸铁柱型散热器挂装时,可执行m132项目. (4) 散热器的接口密封材料,除圆翼形采用橡胶石棉板外 其余均采用成品汽包垫,如采用其他材料,不作换算. (5) 支排管散热器制作安装以"m"为计量单位,定额已包括 了联管的制安及材料价格,不得另行计算。 (6) 钢制闭式散热器以“组”为计量单位。如主材价格不包 括托钩者,托钩的安装价格另行计算。 (7) 板式,壁板式散热器,以“组”为计量单位。定额已计 算了托钩的安装人工和材料。不得另计。 (8) 钢制柱式散热其以“组”为计量单位。 (9) 暖风机和热空气幕安装。以“台”为计量单位,其支架 制作安装可按相应定额另行计算。 (10) 集气罐、分气缸(集水器、分水器)制作安装,定额执 行第六册定额相应项目。 二.刷油,防腐蚀,绝热工程 1. 除锈,刷油工程 (1) 设备、管道除锈、刷油的工程量以“ m2”为计量单位。 (2) 设备筒体、管道的表面积计算公式:S力寿D*L式中 TT 一圆周率 D- 设备或管道直径 L- 设备筒体高或管道延长米

采暖工程承包合同书模板

采暖工程施工承包 合同书 发包方(以下简称甲方):唐山市乾明建筑工程有限公司 承包方(以下简称乙方): 甲方为加强质量与安全管理提高经济效益,根据工程的具体特点和实际情况,并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,经双方在平等互利的基础上协商,甲方同意将以下工程项目的采暖工程分包给乙方,为明确甲乙双方的责任和义务,特签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:绿景中心城住宅小区续建工程 2、工程地点:滦南县建设路东侧南大街南侧 3、承包范围: 4、承包方式:包工不包料,包工期,包质量,包安全的承包方式。 二、施工内容: 三、工期 工期:定年月日开工;限年月日完工 四、工程质量要求: 五、合同价款及支付方式:

六、甲方的责任和义务 1、甲方向乙方提供完整的施工图纸一份,并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底,并组织乙方参加图纸会审工作,组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。 2、 3、严格审核乙方申报的施工材料计划,按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。 4、甲方现场技术人员,质检员和安全员,有权对制作安装、绑扎施工中的质量和安全进行全方位监督,乙方无条件服从。 5、因乙方人力不够,技术力量差,不能满足施工规范要求,又不能按时完成甲方制定周计划、月计划,甲方有权终止合同,并责令退场 七、乙方的责任和义务 1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例,遵守甲方的各项规章制度,服从甲方现场管理人员指挥和领导,按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。 2、参加甲方组织的施工图纸会审,接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底,根据工期拟订施工方案和进度计划,报甲方审核。 3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处,乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联系,确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量自检记录和交接检工作,严格按照ISO9001国际认证有关规定整理资料交甲方归档。

建筑水电安装工程预算室内采暖工程施工图预算

3室内采暖工程施工图预算 本章内容 3.1 采暖工程简介 3.2 采暖工程施工图的识读 3.3 采暖安装工程量计算及定额 应用

3.1 采暖工程简介 3.1.1 采暖系统的分类 采暖工程的任务就是将热源(锅炉房)所产生的热量通过室外供热管网输送到建筑物内的室内采暖系统。采暖工程根据载热体的不同一般分为两大类。 1. 热水采暖系统 它是以水为“热媒”的采暖系统。热水采暖的特点是节省燃料,效果良好,温度变化小,热惰性大。它通常适用于一般民用建筑。

根据热水采暖系统的供水温度的不同可分为两种,即一般热水采暖系统(供水温度为95℃,回水温度为70℃)和高温热水采暖系统(供水温度为96~130℃,回水温度为70℃)。 按热水采暖系统的循环动力不同,可分为自然循环热水采暖系统(靠供、回水在不同温度下的重度差形成压力进行循环)和机械循环热水采暖系统(靠水泵将机械能转化为液体的动能和压能)。

2.蒸汽采暖系统 它是以水蒸气为“热媒”的采暖系统。它的特点是温度变化大,热惰性小,易造成室内干燥,卫生效果差。适用于需要集中而短暂采暖的公共建筑。 根据蒸汽采暖系统的使用压力不同,可分为低压蒸汽采暖(蒸汽工作压力≤0.07MPa)和高压蒸汽采暖(蒸汽工作压力>0.07MPa)两种。

按凝结水的回水方式不同,可分为重力回水式蒸汽采暖系统(凝结水靠重力直接回到锅炉)和机械回水式蒸汽采暖系统(凝结水靠重力先流到锅炉房的凝结水箱,然后再用泵抽送到锅炉内)。

3.1.2 热水采暖系统简介 3.1.2.1 热水采暖系统的组成 如图3.1所示,热水采暖系统一般由以下三部分组成: (1)热源 热源是指能够提供热量的设备,常见的热源有热水锅炉、蒸汽锅炉、工业余热等。 锅炉一般由锅炉本体及附属设备组成。

建筑安装工程预算书编制说明

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 建筑安装工程预(结)算书 工程名称********************综合商住楼工程 结构类型底框结构建筑面积10882.12 M2 工程造价8961583.78元经济指标823.52元/M2 审核人编制人 编制日期:××××年04 月14 日 工程造价汇总表

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、土建预算造价7839645.70元 二、给水排水安装预算造价 259834.89元 三、采暖安装预算造价423911.80元 四、电气安装预算造价412001.90元 五、弱电安装预算造价26189.49元 六、工程总造价8961583.78元 七、平方米经济指标823.52元/M2 编制说明

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、工程概况 本工程为**********综合商住楼工程,钢筋混凝土筏板基础,底框结构,地下一层,地上六层。地下一层层高4.0米,1~2层层高4.2米,为商业用途;3~6层为住宅商品房,层高3.0米。建筑面积10882.12平方米。 二、编制依据 1、工程量:依据********设计的施工图;套用96版《××省建筑工程预算定额》、《××省建设工程混凝土砂浆材料消耗预算定额》; 2001版《××省建筑工程预算定额地区基价》,2000版《全国统一安装工程预算定额》,2001版《全国统一安装工程预算预算定额甘肃省地区基价》,按照现行工程量计算规则编制而成。 1、设计说明甲方自理项目、施工现场决定项目;

安装工程定额预算

教材书上P141例题一、1.分部分项工程清单工程量计算 2.分部分项工程量清单

二、计算综合单价 1、PVC管 (1)该项目发生的工程内容 电线管路敷设 刨沟槽 接线盒、开关盒安装 (2)根据现行的计算规则计算工程量 电线管路敷设: 42.59m 刨沟槽: 18m(在墙体部位) 接线盒、开关盒安装:接线盒10个,开关盒5个 (3 )根据《山西省安装工程消耗量定额》选择定额子目,确定人、材、机消耗量, 材料检验试验费按材料费用的0.22%计算。 参照山西省安装工程费率表,取管理费率60%,利润为50%。 电线管路敷设 C2—1084 刨沟槽 C2—1355定额中按混凝土地面刨沟考虑 接线盒安装 C2—1377 开关盒安装 C2—1378 (4)人、材、机单价选用山西省信息价 (5)计算清单项目所含各项工程内容人、材、机价款 ○1电线管路敷设 C2—1084 在梁板中的为: 人工费:112.25×42.59/100=47.81 元 材料费:4.02×42.59(1+0.22%)/100= 17.16 元 主材费:PVC15管 42.59/100×106.07×1.3元/m(1+0.22%)=58.85 元机械费: 30.25×42.59/100=12.88 元 管理费:人工费×0.60=28.68 元 利润:人工费×0.50= 23.90 元 小计:189.28 元 混凝土地面刨沟:C2—1355 人工费:50.25×42.59/10=214.01 元 材料费:3.08×42.59(1+0.22%)/10= 13.15 元 管理费:人工费×0.60=128.41 元 利润:人工费×0.50=107.01 元 小计:462.58 元 ○2接线盒安装 C2—1377 人工费:11.25×10/10=11.25元 材料费:8.24×10/10(1+0.22%)=8.25元 主材费:接线盒10/10×10.2×1.4元/个(1+0.22%)=14.31元 管理费:人工费×0.60=6.75 元 利润: 11.25×0.50=5.63元

室内采暖工程施工图预算编制

教学实例之一:室内采暖工程施工图预算编制实例 一、施工图介绍 1.图纸有关文字说明 (1)散热器采用四柱813型铸铁散热器。 (2)采暖管道均采用焊接钢管,DN≤32者螺纹连接,DN>32者焊接。立管管径均为DN20,连接散热器的支管管径未标注者均为DN15。 (3)管道上的阀门均用闸板阀,螺纹连接的管道上用Z15T-10K阀门,焊接管道上用Z45T-10阀门。 (4)明装管道、散热器、支架刷红丹防锈漆一遍、银粉漆两遍;地沟内管道、支架刷红丹防锈漆两遍。 (5)地沟内采暖管道用50mm厚的岩棉套管保温,外包一层玻璃布保护层。 2.采暖平面图、系统图识读 图1-1、1-2为呼和浩特市某办公楼一层采暖平面图和二层采暖平面图,图1-3为该办公楼的采暖系统图。对照阅读平面图、系统图可知,本采暖系统为同程式上供下回垂直单管采暖系统,供水干管在二层顶棚下,管径由DN50渐变为DN20,供水干管末端装有一个DN20自动排气阀。回水干管敷设在地沟内,管径由DN20渐变为DN50。采暖立管上下端各装阀门一个。

图1-1 某办公楼一层采暖平面图

图1-2 某办公楼二层采暖平面图

图统系暖采楼公办某3 -1图

二、 工程量计算 1.散热器片数统计 本工程用四柱813型散热器,散热器片数列表统计见表1-1。 表1-1 散热器片数统计表 2.管道延长米的计算 (1)明装管道延长米的计算 DN15散热器支管长度: L 15=各立管两侧散热器中心(窗中心)距之和×层数×2-支管为DN15的散热器总长度+乙字弯增加的长度 =(3.0×9+2.5×1)×2×2-0.057×429+0.04×80 =96.75(m ) 式中:3×9—表示立管两侧散热器中心距为3米的有9根立管; 2.5×1—表示立管两侧散热器中心距为2.5米的有1根立管; 0.057—每片散热器的长度,查教材表2-2; 0.04—每个乙字弯的增加长度; 80—为乙字弯个数,每组散热器设二个乙字弯。 DN20的散热器支管长度: L 20=①立管至其左侧散热中心距×4+①立管至其右侧散热器中心距×2-支管为DN20的散热器总长度+乙字弯增加的长度 =( 200.3-0.12-0.05)×4+(2 00 .3+0.12+0.05)×2-0.057×41+0.04×6 =6.56(m ) 式中:0.12—为半墙厚尺寸;0.05—为DN20立管中心距墙面尺寸。 DN20的明装立管长度: L 20=(立管上端标高-底层地面标高+立管上端乙字弯增加长度)×立管根数-所有散热器上下接口的间距 =(6.252-0.00+0.06)×11-0.64×23=54.72(m ) 式中:0.06—立管上乙字弯增加长度; 0.64—四柱813型散热器上下接管口间距,见教材表2-2。 DN20明装供水干管长度: L 20=3.00×2-半墙厚×2-立管中心距墙面尺寸×2 =3.00×2-0.12×2-0.05×2=5.66(m ) DN25明装供水干管长度:

采暖安装工程预算审查步骤

采暖安装工程预算审查步骤 1引言 我公司每年都要安排一定数量的给排水、采暖安装技措改造工程,施工单位在接到工程实施委托后编制工程预算,然后交公司相关部门进行审查。给排水、采暖安装工程预算是确定给排水、采暖工程造价的重要文件,是公司委托施工单位施工时双方签订承包合同的基础和主要依据,也是根据工程进度进行拨款和竣工后双方结算的依据。因此,工程预算质量的高低,直接影响公司与施工承包单位的利益。 2给排水、采暖安装工程预算的主要内容 一分完整的给排水、采暖安装工程预算书,应包括工程直接费、材料暂估价差价费、灯具或设备参考价差价费、现场管理费、企业管理费、利润和税金等内容。工程直接费是指各项工程量套预算定额后统计相加的结果。材料暂估价差价是指定额之外的材料或某子项工程量的预算价与材料市场价或某子项实际工程量的差价。设备参考价是指设备的参考价与市场实际价格的差值。现场管理费包括临时设施费和现场经费,临时设施费是指施工单位为进行工程实施所必须的生活和生产用临时设施费用;现场经费是指施工单位组织施工过程中所发生的费用。企业管理费是指施工单位为管理和组织经营活动而发生的各项费用。给排水、采暖安装工程预算直接费中所涉及的主要内容基本包括在以下方面:室内管道安装,室外管道

安装,站类管道安装,阀门及法兰安装,卫生器具安装,采暖器具安装,消防设备及附件安装,低压容、器具安装,锅炉及附属设备安装,泵类及减震装置安装,冷、热、暖附件及工程仪表安装,套管及管道、设备支架制作安装,管道试验及探伤,管道、设备的刷漆及保温,采暖系统调试费,脚手架使用费,超高费,管、沟挖土方,管、沟土方回填,余土外运,检查井制作,砖地沟基础、砌筑与沟盖板安装,管道基础,道路垫层与面层,脚手架工程,工程水电费,管道、墙面、地面等拆除,管道、地面、墙面等恢复或修复,地下、地上障碍物处理,维修工程脚手架租赁费调增,场外运输,维修工程其它直接费与现场经费,材料暂估价、设备参考价,人工费调增等。 3给排水、采暖安装工程预算的审查步骤与方法 3.1做好准备工作 审查给排水、采暖安装工程预算前应做好以下工作:(1)对施工图进行清点、整理、排列和装订;(2)根据图纸说明准备有关图集和施工图册;(3)熟悉、核对相关图纸;(4)参加技术交底,解决疑难问题等。 3.2了解工程预算采用的定额 给排水、采暖安装工程预算编制时通常用到北京市给排水、采暖工程预算定额定额、北京市建设工程费用定额、北京市房屋修缮工程预算定额、北京市房屋修缮工程间接费及其他费用定额、北京

安装工程预结算书编制步骤

安装工程预结算书编制步骤 一、工程量计算 (一)熟悉施工图纸 1、熟悉招标文件(合同):确定计算范围; 2、熟悉施工图纸(竣工图); 3、确定人工、材料价格; (1)投标(预算) 1)招标文件; 2)市场价格; (2)结算 1)合同; 2)材料核价单(工程洽商—签证); (二)计算定额项目工程量 1、根据招标文件、施工图纸、现场施工条件确定工程量计算项目—列项; 2、根据计价定额分项工程量计算规则计算定额项目工程量; 3、定额项目工程量总汇; (三)计算清单项目工程量 1、根据定额项目工程量汇总表,结合清单计价规范,确定清单项目; 要点:根据定额项目工作内容和清单项目工作内容进行合并。 合并前定额项目工作内容之和=合并后清单项目工作内容

2、计算清单项目工程量 要点:(1)根据合并后的清单项目按照清单计价规范计算工程量;(2)清单工程量与定额工程量关系; 1)清单项目计量单位与定额项目计量单位相同 A.定额工程量计算时没有计算预留、预埋等施工附加工程量:清单工程量等于定额工程量; B.定额工程量计算时计算预留、预埋等施工附加工程量:清单工程量在计算时不计算预留、预埋等施工附加工程量(2008清单计价规范);清单工程量在计算时需要计算规范规定的预留工程量(2013清单计价规范); 2)清单项目计量单位与定额项目计量单位不相同:分别计算清单工程量; 总结:工程量计算成果: (1)定额项目工程量汇总表; (2)清单项目工程量汇总表; (3)清单项目与定额项目之间对应关系。 二、计价与取费—使用造价软件(广联达GBQ4.0) 备注:计价指的是计算直接工程费(人工费、材料费、机械费); 取费指的是计算除直接工程费以外其他相关费用。 (一)分部分项工程量清单——清单项目输入:根据清单项目工程量汇总表 1、清单项目编码输入:

采暖工程量计算规则与方法

采暖工程量计算规则与方法 采暖工程量计算规则与方法,目前天气比较冷,采暖更加重要,小蚂蚁算量工厂总结了采暖工程量计算规则与方法。采暖工程量的计算依据是采暖施工图,标准图集及采暖工程预算定额的有关说明等。定额中的有关说明即工程量计算规则。现在小蚂蚁算量工厂介绍一部分: 一、管道的工程量计算 1、管道工程量计算规则 (1)各种管道工程量均按不同材质,不同连接方式,不同直径,按其中心线长度以"米"为计量单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器,伸缩器等成组安装)所占的长度。 (2)室内管道的计算范围包括建筑物外墙皮以内的所有管道。 2、管道工程量计算方法 在计算中首先量截供暖进户管、立管、干管;再量回水管,最后量截立支管。 (1)水平导管、干管用比例尺直接在图纸上量截。量截时须注意沿墙敷设的管道应按建筑物轴线长度及墙皮距干管中心线距离计算水平管的实际长度,一般来讲水平干管和垂直干管与墙皮的净距≥60mm。 (2)垂直导管按图纸标注的标高量截计算。 (3)立管的量截应根据干管的布置形式计算立管的长度。计算

时应注意采暖系统的干管是有坡度的,因此供、回水干管的高度应采取平均高度。 (4)散热器支管的计算 由于每组散热器片数不同,立管安装位置不同等,支管的实际长度这样计算: 同侧连接的支管长度由立管中心量至散热器中心线(一般为窗或墙的中心线),减去散热器整组长度的二分之一。 公式:L=L1-L2 异侧连接时,供水管量截方向与同侧连接相同,回水支管的量截长度的中心线量至散热中心线,然后再加上散热器长度的二分之一散热器出口至垂直管段的长度。散热器出口和垂直管段的长度一般可按200mm计算。回水支管的计算公式为: L=L1+L+。 各种散热器的外形尺寸(每片长度)可查找材料手册或产品说明书。下面列举几种常见的散热器长度。 二、采暖热源管道界线的划分说明 1、室内以外入口阀门或建筑物外墙皮为界。 2、与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮为界。 3、工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。 4、设在高层建筑内的加压泵间管道以泵间外墙皮为界。 三、刷油工程量计算

安装工程预算-课程设计方案

《安装工程预算与清单报价》 课程设计方案 2011~ 2012 学年度第一学期 教学系部土木与建筑工程系 教研室建筑工程技术教研室 课程名称安装工程预算与清单报价 专业班级 10造价班 主讲教师罗峰 使用教材职业教育建筑类规划教材 教务处制

《安装工程预算与清单报价》课程整体设计方案一、课程基本信息 课程名称:安装工程预算与清单报价 授课对象:10级造价班 前导课程:建筑识图与图纸会审、建筑施工技术课程编码:必修课 学时:72 学分:4 后续课程:工程预算软件应用编制时间:2011.8.25— 二、课程设置 (一)课程定位 《安装工程预算与清单报价》是建筑工程技术专业(工程造价方向)的主干课程,是其他专业的重要基础课,同时是职业资格考试的重要内容,在整个课程体系中具有重要的作用。 该门课程是一门实践性较强的课程,以理论教学加实践操作为主;通过项目引导、任务驱动,在课堂上以实例讲解,安排专门的时间段让学生动手练习,分组完成实际项目的安装工程部分工程量预算及清单报价模拟实训。 《安装工程预算与清单报价》与其他课程有千丝万缕的联系,学习该课程首先要学习前期施工图纸会审、施工技术等专业基础课程,在此基础上才能顺利完成建筑安装工程预算、工程量清单计价及工程预算软件应等专业核心课程。 (二)课程目标 1、能力目标 (1)专业能力: ①熟悉安装工程费用的计算程序及施工图预算的编制依据、方法和步骤,掌握安装工程预算定额的使用方法; ②熟悉给排水、建筑强弱电常用图例,重点掌握水电安装工程施工图工程量计算; ③掌握分部分项工程量清单的编制及根据定额计算分部分项工程量清单综合单价的方法; (2)方法能力: ①理解并掌握基本建设程序及工程造价管理在各个阶段的作用; ②熟练掌握基本建筑工程项目的划分方法; ③熟练掌握建筑安装工程费用的构成和计价程序; (3)社会能力: ①具有良好的职业道德、沟通与协调能力; ②具有良好的团队协作能力,谦虚、谨慎; ③具有良好的学习新知识的能力; 2、知识目标 (1)掌握安装工程预算定额的使用方法; (2)掌握水电安装工程施工图工程量计算; (3)熟悉分部分项工程量清单的编制及计算综合单价的方法;

相关文档
相关文档 最新文档