文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水平衡测试报告书

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书
水平衡测试报告书

水平衡测试报告书

单位名称:某某某某公司

填报日期:二0一七年十月

标记符号示意

1、1、给水管线及闸门井jn

2、2、排水管线及检查井Pn

3、3、循环水给水管

4、4、循环水叩水表

5、5、一级水丰M

三级水表

6、6、冷却塔(M,

7、7、水池 | M —

要标明

8、8、水源

9、9、消火

下)

10、10、消火栓(地上)11、节水阀

12、闸阀

13、放水龙头

14、单向阀

15、空调器

16、锅炉

17、水泵

18、消防喷头(开式)八

消防喷头(闭式)工

X1「纹水表回用水表

水平衡测试计算公式

1.

2.

3.

4.

5.职工人均生活日新水虽

6.万元产虽新水虽

式中: 式中:

式中:

7. 单位产品新水虽

8.

9.

10.

式中:R一重复利用率,%

Rb 一锅炉蒸汽冷凝水回用率,%

Vt1 一间接冷却水循环虽,Vrb -锅炉蒸汽冷凝回用虽,h 一锅炉日均工作小时数Vrg 一工艺水回用虽,

式中:rx1 一间接冷却水循环率,%rg 一工艺水回用率,%Vt1 一间接冷却水用水虽,D一锅炉产汽虽,kg/h

P 一水密度,

Vtg-工艺水用水虽,

水平衡测试前的准备工作

1. 1. 组织准备

1.1成立由分管节水工作的厂级领导参加的水平衡测试领导小组,负责测试期间组织、协调工作。

1.2成立由管理部门、供水车间、班组、一线操作工人参加的测试技术小组,经过专业技术培训,成为企业水平衡测和节水工作的骨干力量。

1.3要求

1.3.1以上小组成员应记录打印存档。

1.3.2小组成员应参加水平衡测试技术培训并由参加培训人员在“培训人员花名册”签字。

2. 2. 技术准备

2.1硬件准备。

2.1.1计量仪表配备

取水量>10nVd的用水单位(车间、工段、设备)或取水量》2n3/h的用水单位均应安装给、排水水表;

2.1.2 一、二级水表配备率、完好率应达到100%,三级水表配备率、完好率应达到95%;

2.1.3 一级水表计量范围:全厂各种水源的计量;

二级水表计量范围:各车间、厂区生产用水、生活用水计量。

三级水表计量范围:各班组、用水设备用水计量。

2.1.4全厂所有水表按规定定期校验合格

2.2资料准备

2.2.1水源情况(包括自来水、地下水、地表水等)、取水量、水质报告(地下水)、水源井取水深度、动、静水位和变化趋势、出水主要用途。

2.2.2全厂给水管网图

2.2.3全厂排水管网图

2.2.4全厂计量仪表安装网络图

2.2.5全厂计量仪表登记表(仪表台帐)

2.2.6全厂全年取水、耗水分月报表

2.2.7锅炉给水系统图

2.2.8冷凝水回用系统图

2.2.9循环冷却水系统图

2.2.10污水处理、回用系统图

2.2.11各用水单元系统图

2.2.12主要用水设备、设施登记表

3. 3.企业简介

3.1企业概况简介

3.2企业近三年取水量、耗水量、重复利用水量、排水量统计

3.3企业近三年产值统计报表

3.4企业近三年产量统计报表

3.5企业职工总数及人均年用水量

4.水平衡测试培训提纲

4.1节水型企业的管理考核指标及要求

4.1.1管理制度:要有具体的节约用水管理制度,管理制度系统科学、有效、实用。计量系统健全、有效。

4.1.2管理人员:有负责用水、节水管理人员、有明确的管理人员岗位责任制。

4.1.3管网设备管理:有近期的给、排水管网图,定期对管网、设备进行检修。

4.1.4水量计量管理:有完整的水量计量原始数据记录、统计台帐和统计报表,按照GB/T12452标准要求定期开展水平衡测试。

4.1.5计量设备:企业总取水量及非常规水资源的水计量率为100%,企业内主要用水单元的水计量率》90%,重点设备或重复利用水系统的水计量率》85% ;水表的精确度不低丁 2.5%

4.2水平■衡的概念

4.3什么是企业水平■衡测试?

4.4水平■衡测试的目的和意义

4.5水平■衡测试的国家有关标准

4.6用水分类

4.6.1 生产用水

4.6.2生活用水

4.7各种水的定义: 4.7.1取水量Vf

4.7.2用水量Vt

4.7.3耗水量Vco

4.7.4漏溢水量Vi

4.7.5排水量Vd

4.7.6间接冷却水Vc

4.7.7工艺用水Vp

4.7.8锅炉用水Vb

4.7.9循环用水量Vcy

4.7.10申联用水量Vs

4.7.11重复利用水量Vr

4.8测试的基本条件和要求:

4.8.1测试要在企业生产正常的条件下进行;

4.8.2供、排水管线要明确;

4.8.3计量水表要齐全;

4.8.4按不同季节多次测试。

4.7企业水量平■衡测试工作内容

4.7.1全厂用水情况

4.7.2水源情况

4.7.3全厂给水排水管网图

4.7.4水量计量仪表配备要求

4.7.5用水设备的测定

4.7.6各种水量测定

4.7.6.1 取水量

4.7.6.2重复利用水量

4.7.6.3耗水量

4.7.6.4排水量

4.7.7全厂管道及设备漏水量的测定4.7.8蒸气冷凝水

4.7.9锅炉用水

4.7.10生活用水

5.测试程序:(4个阶段)

5.1准备阶段

5.1.1组织准备

5.1.2硬件、软件准备

5.2实测阶段

5.2.1按用水设备或用水单元测试

5.2.2总体系统测试

5.3测试数据汇总、整理阶段

5.4测试数据分析、报告书编制阶段

5.4.1测试结果分析

5.4.2企业水平■衡状况

5.4.3测试成果及改进方案

XXXXXXXXX

企业概况

xxxxxxxxx

水平衡测试领导小组和水平衡工作小组成员名单为创建节水型企业,搞好我公司水平衡测试工作,现成立水平衡测试领导小组和水平衡测试工作小组。

一、水平衡测试领导小组

组长:

副组长:

组员:

二、水平衡测试工作小组

组长:

组员:

xxxxxxxxx

二0一0年五月二十八日

xxxxxxxxx

水平衡测试报告

、企业基本情况:

二、水源情况:

xxxxxxxxx现有自备水井3眼。1号水井位于公司北边水库旁,井深113米,安装200QJ80-77-7型潜水泵一台;2号水井位于公司西北角,井深150米,安装200QJ80-77-7水泵一台; 3号水井位于公司东北角,井深177米,安装2500JC80-12水泵一台。三台水泵通过管道将水输入公

司北边半坡储虽为800立方米的高位水池,通过配水管网输送到各用水单位。企业供水系统完好,各

主要用水单元均装有计虽设施。企业废水主要由企业专用暗管排入城镇废水管道,流入污水处理厂,经处理后排入渭河。根据陕西省生活用水质虽监、检测站对1-3号水井混合水采样检测,依据

GB5749-2006〈〈生活饮用水卫生标准》,GB/T14848-93《地下水质虽标准》进行评价:31项化学指标,

毒理学指标、细菌学指标均在卫生规范范围内。

三、用水情况:

2008年企业自备井取水虽160001立方米,2009年自备井取水虽92421立方米,平均用水虽

345.78m3/d ,由于企业每年都投入一定资金进行节水技术改造,所以年用水H呈现逐年下降趋势。

四、企业水平衡测试:

1. 为顺利完成本次水平衡测试工作,公司专门成立了以主管领导公司党支部书记为组长的测试领导小组,同时成立了以主管部门、车间、一线操作人员组成的测试工作小组,从组织机构上保证了测试工作的顺利进行。

2. 选派公司节水主管部门相关人员参加了市水利局、县水利局组织的水平衡测试培训。并由参加培训的人员回来后对测试工作小组人员进行了培训。

3. 现场查看,核对了一级、二级水表数虽,安装地点、完好率等,并提出整改建议。

4. 核实了企业《计虽水表配备网络图》、《XXXXXXXX X给排水管路图》等。

5. 制定了〈〈XXXXXXXXX水平衡测试工作计划书》、《X X X X X X X X X水平衡测试方案》。

6. 根据企业用水分类标准,将企业用水系统分为7个独

立用水单元,主要为X X干吸用水单元,

XX净化用水单元,XX生产用水单元,XX公司用水单元,XXX生产用水单元,物业公司用水单

元(生活用水),XX公司用水单元。

五、测试结果:

2010年10月23日至25日,在县水利局现场指导下,对测试工作小组及参加测试的人员进行了

为期半天的测试培训和安排分工。之后对全公司用水情况采用水表容虽法和一次平衡法进行了4小时的静态水平衡测试和48小时的动态水平衡测试。测试结果如下:

新水虽:324.0m3/d,总用水虽:21320 m3/d,重复利用水虽: 20996 m3/d,重复利用率:98.48%, 漏溢水虽:6.2 m3/d,漏溢率:1.9%,单位产品用水虽:142.14 m 3/T ,单位产品新水仕 1.9 m 3/T , 万元产值用水H 5.97 m3,万元产值新水H 29.06m3。

六、准备报告书:

测试工作完成后,即开始数据汇总、整理、处理,编制《水平衡测试报告书》的工作,对全公司

所有水表分级读数按水源用途分门别类进行汇总,并将汇总数据录入计算机,采用Excel电子形式进

行计算,并结合管理部门提供的相关数据进行对比、梳理,在此基础上根据相关数据绘制《基本用水单元水平衡

图》,《公司水平衡汇总图》等图表。最后进行用水合理性分析,从中找出用水不合理性或

不经济性,并提出解决建议、方案

七、结论:

水平衡测试是工业企业加强用水科学管理,实现合理用水的一项基础工作,通过本次企业水平衡

测试,达到了以下效果:

1. 摸清了企业的用水现状及工业用水水虽之间的定虽关系。

2. 建立了用水技术档案,完善了水表计虽,使本企业管理人员的科学用水管理水平得到进一步提局。

3. 为制订企业工业用水产值或产品供、排水定额校准积累了基础数据。

4. 肯定了测试前的节水成果,挖掘出今后的节水潜力,为企业今后加强用水管理,实施节水技改, 制定切实可行的合理用水规划和技术改造提供了可靠的依据和技术保障。

5. 提出了用水、节水的意见和建议。

①.部分工段设备的冷却水没有循环利用而排放,造成浪费,希望尽快实施节水循环改造,提高水的循环利用

率,节约用水。

②.部分水表使用时间较长,未定期检定,灵敏度不高,计虽不够准确,希望加强管理,及时检

水平衡测试报告材料书

水平衡测试报告书企业(单位):

水平衡测试报告书 (第次) 企业(单位): 通讯地址: 测试主管部门: 测试负责人: 联系电话: 验收部门:淄博市水资源管理办公室 淄博市人民政府节约能源办公室验收日期:

水平衡测试领导小组名单 企业负责人: 测试领导小组成员: 测试工作小组成员: 测试机构名称: 机构负责人: 项目负责人: 报告编写人: 报告审核人: 参加测试人员: 测试日期:2015/**/**~2015/**/** 联系方式:

前言 一、本报告书依据国家标准《企业水平衡测试通则》(GB/T12452-2008)、《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)、《工业用水节水术语》(GB/T21534-2008)、《工业企业用水管理导则》(GB/T27886-2011)和建设部部颁标准《工业用水分类及定义》(CJ40-1999)、《工业企业水量平衡测试方法》(CJ41-1999)、《工业用水考核指标及计算方法》(CJ42-1999)等编制。 二、本报告书经完整测试后编写完成,内容完整、数据准确,计算正确,报告书按照管理部门要求的统一格式打印装订成册一式五份(附光盘)。 三、本报告书应作为企业的用水技术档案资料收存,经淄博市水资源管理办公室和淄博市人民政府节约能源办公室审查通过后作为核定年度用水计划的重要参考资料,并按规定上报有关部门。

目录 第一部分项目概述 一、项目由来 二、测试目的意义 第二部分用水单位概况 一、用水单位基本情况简介 二、供水水源及取水、排水情况 三、主要生产用水设备和用水工艺情况 四、节水管理机构、用水节水相关规章制度建设情况 五、用水计量情况 六、用水、节水水平现状 第三部分水平衡测试开展情况 一、测试依据 二、测试步骤及内容 三、测试成果整理 四、测试后评估 第四部分用水节水水平分析评价 一、节水潜力和差距分析 二、持续改进方案措施建议 第五部分水平衡测试成果图表 表1 主要用水考核指标测算表 表2 单位基本概况表 表3 已实现的节水措施项目表

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书 单位名称:某某某某公司 填报日期:二0一七年十月

标记符号示意 1、1、给水管线及闸门井jn 2、2、排水管线及检查井Pn 3、3、循环水给水管 4、4、循环水叩水表 5、5、一级水丰M 三级水表 6、6、冷却塔(M, 7、7、水池 | M — 要标明 8、8、水源 9、9、消火 下) 10、10、消火栓(地上)11、节水阀 12、闸阀 13、放水龙头 14、单向阀 15、空调器 16、锅炉 17、水泵 18、消防喷头(开式)八 消防喷头(闭式)工 X1「纹水表回用水表

水平衡测试计算公式 1. 2. 3. 4. 5.职工人均生活日新水虽 6.万元产虽新水虽 式中: 式中: 式中: 7. 单位产品新水虽 8. 9. 10.

式中:R一重复利用率,% Rb 一锅炉蒸汽冷凝水回用率,% Vt1 一间接冷却水循环虽,Vrb -锅炉蒸汽冷凝回用虽,h 一锅炉日均工作小时数Vrg 一工艺水回用虽, 式中:rx1 一间接冷却水循环率,%rg 一工艺水回用率,%Vt1 一间接冷却水用水虽,D一锅炉产汽虽,kg/h P 一水密度, Vtg-工艺水用水虽,

水平衡测试前的准备工作 1. 1. 组织准备 1.1成立由分管节水工作的厂级领导参加的水平衡测试领导小组,负责测试期间组织、协调工作。 1.2成立由管理部门、供水车间、班组、一线操作工人参加的测试技术小组,经过专业技术培训,成为企业水平衡测和节水工作的骨干力量。 1.3要求 1.3.1以上小组成员应记录打印存档。 1.3.2小组成员应参加水平衡测试技术培训并由参加培训人员在“培训人员花名册”签字。 2. 2. 技术准备 2.1硬件准备。 2.1.1计量仪表配备 取水量>10nVd的用水单位(车间、工段、设备)或取水量》2n3/h的用水单位均应安装给、排水水表; 2.1.2 一、二级水表配备率、完好率应达到100%,三级水表配备率、完好率应达到95%; 2.1.3 一级水表计量范围:全厂各种水源的计量; 二级水表计量范围:各车间、厂区生产用水、生活用水计量。 三级水表计量范围:各班组、用水设备用水计量。

宝鸡市工业企业水平衡测试报告

宝鸡市工业企业水平衡测试报告书 单位名称测试机构名称 填报日期计划编号 1

宝鸡市节水型社会建设办公室制 目录 1.说明12. 基本用水单元水平衡图2.标记符号示意13.基本用水单元水平衡表3.水平衡计算公式14. 部门用水单元水平衡图4.企(事)业概况及测试结果15. 部门用水单元水平衡表5.水源情况调查表16. 水平衡汇总图 6.给排水管网平面图17. 水平衡汇总表 7.计量水表配备网络图18. 工业企业合理用水分析表8.计量水量配备明细表19. 非工业单位合理用水分析表9.测前使用节水器具明细表20. 节水措施计划表 10.测前节水措施项目明细表 2

11.主要用水设备设施明细表 说明 一.本报告书作为用水单位技术档案,应妥善收存,并报送主管部门和验收部门。 二.本报告书必须根据实测情况填写,力求数据准确,字迹工整。 三.本报告书由市节水型社会建设办公室统一印发,如有需要说明的问题,可另附页。 四.本报告书中水表口径单位均为毫米(mm) 五.管网平面图中应表明管径,水源及表号。 六.本报告书应根据复测结果进行调查,调查后报送主管部门和验收部门。 七.用水合理化分析和今后应采取的措施,要根据水平衡测试后发现的问题列出较详细的整改规划和实施步骤。3

标记符号示意图 1、给水管线及闸门井10、消火栓(地上) 2、排水管线及检查井11、水节门 3、循环水给水管——X1——12、闸阀 4、循环水回水管——X2——13、放水龙头 5、一级水表二级水表14、单向阀 三级水表回用水表15、空调器 6.、冷却塔16、锅炉 7、水池(图上要标明容积) 8、水源井17、水泵 4

节水型企业(单位)报告书

节水型企业(单位)报告书 申报企业(单位)名称: 申报日期: - 1 -

目录 一、节水型企业(单位)申报表……………………………………………… 二、创建节水型企业(单位)领导小组、工作小组名单…………………… 三、创建工作总结……………………………………………………………… 四、创建节水型企业(单位)基本要求说明………………………………… 五、节水型企业(单位)定量考核指标评分表……………………………… 六、节水型企业(单位)基础管理考核指标评分表………………………… 七、节水型企业(单位)定量考核、基础管理考核指标自查逐项说明…… 八、节水型企业(单位)审核表……………………………………………… 九、附件…………………………………………………………………………- 2 -

节水型企业申报表 申报日期:年月日 厦门市建设与管理局计划用水节约用水办公室印制 - 3 -

创建节水型企业(单位)小组名单 1、创建节水型企业(单位)领导小组: 组长: 副组长: 成员: 2、创建节水型企业(单位)工作小组: 组长: 成员: - 4 -

节水型企业创建工作总结 总结应包括以下四方面内容: 1、企业(单位)基本概况--规模、产品、产量、产值、职工人数及用水情况 2、企业(单位)节水具体措施 3、企业(单位)主要节水成效 4、存在问题及改进措施 - 5 -

节水型企业基本要求说明 一、实施节水“三同时,四到位”制度情况 “三同时”—新建、改建及扩建工程实行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营; “四到位”—用水计划到位,节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位; 二、生活用水和生产用水分开制度,生活用水没有包费制 三、按规定开采地下水 四、水的重复使用情况 包括蒸汽冷凝水、间接冷却水、直接冷却水、中水、工艺水等; 五、水计量装置完备,并开展水平衡测试 六、污水达标排放 七、没有使用国家明令淘汰的用水设备和器具 - 6 -

第十章水平衡测试的验收

第十章水平衡测试的验收 水平衡测试工作完成后,要有企业主管部门和水行政主管部门组织验收。 一、验收申请 企业在完成水平衡测试工作后,由测试单位根据企业规模和用水量的大小提出验收申请,并报送水平衡测试报告和总结。特大型、大型企业和日取水量大于万的企业,由省经济贸易委员会和省水利厅组织验收;其他企业由市经济贸易委员会和市水利(务)局组织验收。 二、验收组织 、省、市经济贸易委员会和省水利厅、市水利(务)局在接到测试单位的验收申请后,应聘请有关方面的领导、专家组成验收小组。 、验收小组由主任委员名,付主任委员—名,秘书长名,委员—人组成。 、验收小组召开预备会,预先审阅水平衡测试报告和总结。 、验收小组应把验收时间通知测试单位和企业。 三、验收程序 、企业介绍企业基本情况,用水管理情况,用水管理制度和采取的节水措施。 、测试单位介绍水平衡测试报告和总结。 、验收小组审查有关资料,审阅水平衡测试报告并进行现场抽查。 ()、查看与水平衡测试有关的资料,包括企业历年用水档案、

统计报表、原始记录,对其是否齐全、完整、准确作出评估。 ()、审查水平衡测试报告 对照水平衡测试报告,看其是否符合—《企业水平衡与测试通则》的有关规定,对测定数据和计算方法的准确程度进行评估。 ()、现场查看用水量较大的车间或工序,对各水量的测试方法进行核实,现场抽测核对测试结果。 、评委发表意见和质询 各评委对水平衡测试工作中的技术、测试结果、企业用水管理及有关不清楚的问题提出质询,企业和测试单位予以答复。 、评定分数和合格等级 企业和测试单位退场,验收小组进行讨论,按照“工业企业水平衡测试评分标准”(见附录)逐项进行打分,然后取平均分数,确定合格等级。验收结果分为合格、不合格两类,合格者分为三级。 一级标准:总得分≥分。 二级标准:总得分—分。 三级标准:总得分—分。 不合格标准:总得分不满分。 、出具验收意见 验收小组秘书长起草验收意见,由验收小组充分讨论、修改后形成正式意见。验收意见包括以下内容: ()、对企业用水管理机构、制度的评价。 ()、对测试工作的技术评价。

水平衡测试报告

安阳凯德商用置业有限公司 水平衡测试 报告 2011年3月XX日 目录 一、概述 1.1、目的及意义 1.2、单位概况 1.3、单位用水现状 二、水量平衡测试实施 2.1、测试依据 2.2、测试系统划分及测试原则 2.3、测试时间安排 2.4、测试项目 2.5。测试范围 2.6、测试方法 2.7、测试说明 2.8、测试结果 2.9、水平衡测试图表 三、水平衡测试成果分析评价

3.1、测试结果核对 3.2、各类用水分析 四、节水潜力分析 4.1、节水基本思路 4.2、节水潜力分析 4.3、近期用水量预测 五、节水措施建议 六、附图表 6.1、水平衡测试表 6.2、水平衡方块图 6.3、单位用水基本情况表 6.4、历年分月用水量表 报告审核:宋诚 技术负责:王伟段爱军 报告编制:王伟杨玉玲 水平衡测试人员: 张建赵振生张天伟 杨文生安振国姚勇 王伟杨玉玲段爱军 一、概述 (一)目的及意义 水平衡测试是加强用水科学管理,最大限度地节约用水和合理

用水的一项基础工作。它涉及用水单位管理的各个方面,表现出较强的综合性、技术性,通过水平衡测试可达到以下目的。 1、掌握单位用水现状,如:给、排水管网分布情况,各类用水设备、设施、仪器、仪表分布运转情况,用水总量和各用水单元之间的定量关系,获取准确的实测数据。 2、健全单位用水三级计量仪表,既能保证了水平衡测试量化指标的准确性,又为今后的用水计量和考核提供技术保障。 3、找出单位用水管网和设施的泄漏点,并采取修复措施,杜绝跑冒滴漏。 4、可以准确地把用水指标层层分解下达到各用水单元,把计划用水纳入各级承包责任书和目标管理中,定期考核,调动各方面的节水积极性。 5、对单位用水现状进行合理化分析,掌握的资料和获取的数据进行计算、分析,评价有关用水技术经济指标,找出薄弱环节和节水潜力,制定出切实可行的技术、管理措施和规划。 6、建立用水档案,在水平衡测试工作中,搜集的有关资料,原始记录和实测数据,按照有关要求进行处理、分析和计算,形成一套完善的包括有图,表,文字材料在内的用水档案。 7、通过水平衡测试可最大限度节约用水,缓解用水压力,减少资源用量,减轻水资源污染,以节水保供水,对促进社会可持续发展有重要意义。 (二)单位概况

水平衡测试报告

水平衡测试报告书单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月 企业负责人: 测试负责人: 参加测试人: 报告起草人: 报告审核人: 目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果 五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表

七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一 水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y )公式:Y=Q+C 2、取水量(Q )公式:Q=Q 产+Q 生 Y=Q+C 3、排水量(P )公式:P=P 产+P 生 P=Q-H 4、耗水量(H )公式:H=H 产+H 生 H=Q-P 5、重复利用水量(C )公式:C=Y-Q C=C 产+C 生 6、工业用水重复利用率(R )公式:R=C 工/C 冷 7、冷却水循环率(R 冷)公式:R 冷=C 冷/Y 冷 8、工艺水回用率(R 工)公式:R 工= Y 冷/ Y 工

注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义” 二水平衡测试小组名单 三单位基本概况 公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

xx公司水平衡测试报告

xx公司水平衡测试 0 水平衡测试报告书 xx公司 年月

x x公司 水平衡测试报告书 编制单位:xx公司 项目负责人: 技术负责: 报告书编写: 测试人员: 审核人员:

目录 一、说明 (3) 二、测试中的术语和定义 (4) 三、标记符号示意图 (6) 四、企业完成水平衡测试要求备案的报告 (7) 五、企业简介 (8) 六、用水基本情况 (9) 七、节水管理网络图 (10) 八、节水管理制度 (11) 九、生产工艺流程图 (12) 十、企业取水水源情况表 (13) 十一、企业年用水情况表 (14) 十二、关于开展水平衡测试工作的通知 (15) 十三、用水单元结构划分表 (17) 十四、计量水表配备情况表 (18) 十五、水表计量网络图 (19) 十六、二级水表计量率检查表 (20) 十七、用水设备及器具汇总统计表 (22) 十八、企业水平衡图 (23) 十九、企业水平衡测试统计表 (24) 二十、企业用水分析表 (25) 二十一、用水合理化分析 (26)

一、说明 1、本报告书适用于xx公司的水平衡测试。 2、本报告书一式三份,作为企业用水技术档案,应妥善收存。本企业节水管理部门保留一份,档案室存档一份,另外一份报县水务局备案,作为核定年度用水计划的重要参考资料。 3、本报告书必须根据实际测试情况填写,力求数据准确。 4、本报告书中管道、阀门和水表的口径单位均为毫米(mm)。 5、管网平面图中应表明管径、水表口径及编号,保持数据前后一致。 6、测试时,原则上按车间、部门、用水系统或类别划分用水单元,把生产工序、设备用水设施或建筑物等作为基本用水单元。 7、由于企业生活用水量在企业用水中占有极小的比例,因此,此次水平衡测试仅将生产用水作为了测试主体,未包括生活用水及绿化等用水单元。 8、根据水平衡测试结果,进行用水合理化分析,查找出存在的用水问题,有针对性的提出整改措施,列出较详细的整改计划,从而提高用水效率和合理用水水平。 9、依据的法规及标准: 《xx省全社会节约用水若干规定(1998)》 《xx省城市节约用水管理实施办法》 《企业水平测试与测试通则》(GB/T12452-2008) 《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)

水平衡测试报告

. 水平衡测试报告书 单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月

. 企业负责人:测试负责人:参加测试人:报告起草人:报告审核人:

目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表 七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y)公式:Y=Q+C 2、取水量(Q)公式:Q=Q产+Q生Y=Q+C 3、排水量(P)公式:P=P产+P生P=Q-H 4、耗水量(H)公式:H=H产+H生H=Q-P 5、重复利用水量(C)公式:C=Y-Q C=C产+C生 6、工业用水重复利用率(R)公式:R=C工/C冷 7、冷却水循环率(R冷)公式:R冷=C冷/Y冷 8、工艺水回用率(R工)公式:R工= Y冷/ Y工 注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义”

二水平衡测试小组名单 三单位基本概况

公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

水平衡测试报告

水平衡测试报告书 单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月

企业负责人:测试负责人:参加测试人:报告起草人:报告审核人:

目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表 七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y)公式:Y=Q+C 2、取水量(Q)公式:Q=Q产+Q生 Y=Q+C 3、排水量(P)公式:P=P产+P生 P=Q-H 4、耗水量(H)公式:H=H产+H生 H=Q-P 5、重复利用水量(C)公式:C=Y-Q C=C产+C生 6、工业用水重复利用率(R)公式:R=C工/C冷 7、冷却水循环率(R冷)公式:R冷=C冷/Y冷 8、工艺水回用率(R工)公式:R工= Y冷/ Y工 注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义”

二水平衡测试小组名单 三单位基本概况

公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

电厂水平衡分析报告

(送审稿) 某设计院 二 ○○七年三月 某公司 空冷机组 水平衡测试报告

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13) 2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16)

3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31) 4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35) 5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37)

某电厂水平衡报告

某公司 空冷机组 水平衡测试报告 (送审稿) 某设计院 二○○七年三月

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13)

2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16) 3.1全厂水平衡测试结果 (16) 3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31) 4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35)

5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37) 5.2.2节水方案 (37) 5.2.3全厂废污水分类处理回用方案 (37) 5.2.4小结 (40) 5.3加强全厂关口流量计的维护和校验,消除非正常用排水 (40) 5.4全厂水平衡优化 (41) 6 结论 (43)

xx公司水平衡测试报告

水平衡测试报告书 xx公司 年月

x x公司 水平衡测试报告书 编制单位: xx公司 项目负责人: 技术负责: 报告书编写: 测试人员: 审核人员: 目录

一、说明 (3) 二、测试中的术语和定义 (4) 三、标记符号示意图 (6) 四、企业完成水平衡测试要求备案的报告 (7) 五、企业简介 (8) 六、用水基本情况 (9) 七、节水管理网络图 (10) 八、节水管理制度 (11) 九、生产工艺流程图 (12) 十、企业取水水源情况表 (13) 十一、企业年用水情况表 (14) 十二、关于开展水平衡测试工作的通知 (15) 十三、用水单元结构划分表 (17) 十四、计量水表配备情况表 (18) 十五、水表计量网络图 (19) 十六、二级水表计量率检查表 (20) 十七、用水设备及器具汇总统计表 (22) 十八、企业水平衡图 (23) 十九、企业水平衡测试统计表 (24) 二十、企业用水分析表 (25) 二十一、用水合理化分析 (26) 一、说明 1、本报告书适用于xx公司的水平衡测试。 2、本报告书一式三份,作为企业用水技术档案,应妥善收存。本企业节水管理

部门保留一份,档案室存档一份,另外一份报县水务局备案,作为核定年度用水计划的重要参考资料。 9、依据的法规及标准: 《xx省全社会节约用水若干规定(1998)》 《xx省城市节约用水管理实施办法》 《企业水平测试与测试通则》(GB/T12452-2008) 《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006) 二、测试中术语和定义

南徐小学水平衡测试报告

水平衡测试报告 镇江市润州区南徐小学 2014年5月

目录 一、测试事项说明 二、学校基本概况 三、水量平衡测试工作小组 四、水平衡图的基本图示 五、全校计量水表配备情况表 六、学校水平衡测试抄表记录报表 七、学校计量平面图 八、二级计量装表率监测率检查表 九、全校水平衡方框图 十、节水型卫生洁具一览表 十一、学校水平衡测试统计表 十二、基本用水单元用水设施统计表 十三、学校用水分析表(m3/d ) 十四、学校用水合理化分析 十五、学校给排水管线总平面图 十六、节水措施规划整改表

一、测试事项说明 1.1水平衡测试的目的 1.1.1通过水平衡测试,查出企业(单位)用水溢、漏点、降低水耗。 1.1. 2通过水平衡测试,找出企业(单位)用水工艺薄弱点,并有针对性地提出相应节水技术改造意见。 1. 1. 3通过水平衡测试,完善计量、健全节约用水管理制度,从而有效的提高企业(单位)合理用水管理水平。 1. 1. 4结合企业(单位)生产、营业状况,做好企业(单位)用水规划。 1. 1. 5节约用水,降低生产成本、提高经济效益、保护环境。 1. 1. 6通过水平衡测试,企业(单位)可了解自身单位产品、产值的取水量,并与同行业进行对比了解自身的先进性。 1. 1. 7通过水平衡测试,并申报节水型企业(单位)成功可获得政府的“节水型企业(单位)”荣誉称号。 1. 2水平衡测试的依据及标准 GB/T 12452-2008 《企业水平衡测试通则》 GB/T 7119-2006 《节水型企业评价导则》 GB/T 50331-2002 《城市居民生活用水标准》 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 《关于公布实施<江苏省工业和城市生活用水定额>的通知》(苏水资[2005]4号)

XX企业水效领跑者申请报告.doc

XX企业 水效领跑者申请报告201X年X月

填写说明 1、申报企业应认真阅读《重点用水企业水效领跑者引领行动实施细则》,按照有关要求如实编写申请报告,并提供必要的证明材料。 2、申请报告包含但不限于下列内容: (1)企业基本信息表 (2)企业水效分析报告 (3)企业自评表 3、以上材料需按顺序编排,并在相应位置加盖公章。

企业基本信息表一、企业基本信息 企业名称 组织机构代码邮编 详细地址 法定代表人法人代表联系电话 联系部门联系人联系电话传真 手机电子邮箱 企业类型内资(□国有□集体□民营)□中外合资□港澳台□外商独资 二、企业水效指标主要产品 主要水源 上年总产值(万元)上年取水量(m3) 近三年企业单位产品用水量指标(请注明单位)20XX年20XX年20XX年 材料真实性承诺: 我单位郑重承诺:本次申报国家水效领跑者所提交的相关数据和信息均真实、有效,愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反,愿承担由此产生的相应责任。 单位负责人(签字): (申报单位公章) 年月日 推荐单位意见: (推荐单位公章) 年月日

企业水效分析报告(格式) 一、基本情况 (一)企业基本情况 1.企业规模:包括企业地理位置(流域)、近三年的生产规模、产品结构、历年产量产值、组织结构、员工人数; 2.生产情况:包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、用水环节、主要用水设备等; 3.取用水情况:包括企业的取水水源(常规水资源、非常规水资源)、取水量、排水量、用水计量设备配备、用水计量、水质数据监测等情况。 (二)申请水效领跑者的相关生产情况 二、工艺及技术水平 (一)主要工艺流程 包括企业生产主要工艺流程,包括工艺流程图等。 (二)主要用水设备规模及其技术水平 包括企业循环水系统、冷却塔、换热器、锅炉、制冷、制氧、软化处理、污水处理等主要用水设备的设备配置、服务区域、运行情况、处理能力等,以及主要用水设备的技术水平情况。 (三)与国内外同类企业相比在节水方面的突出做法 采取的先进节水工艺技术和装备情况、节水技术改造项目情况、节水管理措施等。

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书 ※※※有限公司 2015年2月 ? ※※※有限公司

水平衡测试报告书 编制单位:(盖章)项目负责人: 报告书编写: 测试人员: 审核人员:

目录 一、用水基本情况................................................................ 1、用水单位简介?错误!未定义书签。 2、内部供水管网平面图?错误!未定义书签。 3、主要用水部门及水的用途?错误!未定义书签。 4、主要生产工艺流程图?错误!未定义书签。 5、取水水源情况表........................................ 错误!未定义书签。 6、历年用水情况表?错误!未定义书签。 7、二级水表计量率年汇总表?错误!未定义书签。 8、节水管理网络图........................................ 错误!未定义书签。 9、节水管理制度.......................................... 错误!未定义书签。 二、用水单位文件:关于开展水平衡测试工作的通知................... 错误!未定义书签。 三、用水设备调查表及器具汇总统计表?错误!未定义书签。 1、用水设备调查表....................................... 错误!未定义书签。 2、用水器具汇总统计表................................... 错误!未定义书签。 3、不符合节水要求的用水器具汇总统计表?错误!未定义书签。 四、计量水表配备情况表?错误!未定义书签。 五、给水系统图?错误!未定义书签。 六、用水单元结构划分表.......................................... 错误!未定义书签。 七、水表指数现场抄读计算表?错误!未定义书签。 八、二级水表计量率检查表........................................ 错误!未定义书签。 九、水表静态测试记录表.......................................... 错误!未定义书签。 十、水表指数现场抄读计算表(4天)?错误!未定义书签。 十一、循环水泵运行情况记录表 .................................... 错误!未定义书签。 1、循环水泵运行情况记录表................................ 错误!未定义书签。 2、其它水量数据测定记录表................................ 错误!未定义书签。十二、用水单位生产及运营情况统计表 .............................. 错误!未定义书签。十三、用水单位水平衡测试图表 .................................... 错误!未定义书签。 1、企业水平衡图?错误!未定义书签。 2、企业水平衡测试统计表?错误!未定义书签。 3、企业用水分析表....................................... 错误!未定义书签。十四、各用水单元水平衡测试图表?错误!未定义书签。 十五、用水合理化分析............................................ 错误!未定义书签。附件?错误!未定义书签。 1、相关参数的名称及含义?错误!未定义书签。 2、图例?错误!未定义书签。

DB14T 861-2014 太原市非工业企业水平衡测试报告书编制指南

ICS 17.120.01 F 04 DB 1 4 山西省地方标准 DB 14/T861—2014 太原市非工业企业 水平衡测试报告书编制指南 2014 - 06 - 16 发布2014 - 06 - 25 实施山西省质量技术监督局发布

DB14/T 861—2014 目次 前言... ... II 引言... . III 1 范围... .. 1 2 规范性引用文件... (1) 3 术语和定义... .. 1 4 编制原则... (2) 5 编制要求... (2) 6 编制方法... (2) 附录A(规范性附录)报告书格式... .. 13 附录B(资料性附录)编制报告书依据的法律法规和相关标准... . 28 附录C(规范性附录)报告书中相关图例符号及计算公式的规定... (29) 附录D(资料性附录)非工业企业水系统特点及测试系统划分... . 33 I

DB14/T 861—2014 前言 本标准依据GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则制定。 本标准由太原市节约用水管理中心提出。 本标准由太原市城乡管理委员会归口。 本标准起草单位:太原市节约用水管理中心、太原市质量技术监督局。本标准主 要起草人:崔玉川、王晨光、孔繁荣、谷太华、张敏、关鸿滨、杨天忠。 II

DB14/T 861—2014 引言 近年来,非工业企业用水单位发展迅速,数量大、分布广,水的消费占国民经济全行业的比重也越来越大。目前,还没有针对非工业企业特点的水平衡测试报告书编制指南。本标准从规范非工业企业水平衡测试报告书的编制入手,对大、中型非工业企业用水单位的用水单元和系统进行测试统计与分析,用以反观用水节水方面的问题,提高节水技术和管理水平。 本标准给出了水平衡测试报告书编制的规范性文本。随着非工业企业的快速发展和事业性单位改革的逐步深入,用水的需求与方式也在不断地变化,本标准有可能出现局限性。用水单位在使用本标准时,如遇不适性,可参照GB/T 12452《企业水平衡测试通则》的规定,结合具体情况编制。 III

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

水平衡测试报告书企业(单位):

水平衡测试报告书 (第次) 企业(单位): 通讯地址: 测试主管部门: 测试负责人: 联系电话: 验收部门:淄博市水资源管理办公室淄博市人民政府节约能源办公室 验收日期:

水平衡测试领导小组名单 企业负责人: 测试领导小组成员: 测试工作小组成员: 测试机构名称: 机构负责人: 项目负责人: 报告编写人: 报告审核人: 参加测试人员: 测试日期:2015/**/**~2015/**/** 联系方式:

前言 一、本报告书依据国家标准《企业水平衡测试通则》 (GB/T12452-2008)、《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)、《工业用水节水术语》(GB/T21534-2008)、《工业企业用水管理导则》(GB/T27886-2011)和建设部部颁标准《工业用水分类及定义》(CJ40-1999)、《工业企业水量平衡测试方法》(CJ41-1999)、《工业用水考核指标及计算方法》(CJ42-1999)等编制。水平衡测试报告(201603).docx

水平衡测试报告书 单位名称: ***公司 测试时间: 2016 年 3 月-2015 年 4 月 企业负责人: 测试负责人: 参加测试人: 报告起草人: 报告审核人: 目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果 五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表 七-1 企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表

十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一水平衡测试术语、代号及公式1、用水量( Y)公式: Y=Q+C 、取水量()公式: Q=Q 产+Q 生Y=Q+C 2Q 、排水量()公式: P=P 产+P 生P=Q-H 3P 、耗水量( H )公式: H=H +H H=Q-P 4产生 、重复利用水量()公式: C=Y-Q C=C 产+C 生 5C 6、工业用水重复利用率(R)公式: R=C 工 /C 冷 7、冷却水循环率( R 冷)公式: R 冷 =C 冷/Y 冷 8、工艺水回用率( R 工)公式: R 工 = Y 冷 / Y 工 Q 产——生产取水量Q 生——生活取水量 P 产——生产排水量P 生——生活排水量 C 冷——冷却水循环量 C 工——工艺水回用量 Y 工——工艺水用水量Y 冷——冷却水用水量 H 产——生产耗水量H 生——生活耗水量 注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义( CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义” 二水平衡测试小组名单 序号姓名联系方式(手机)备注

南徐小学水平衡测试报告

南徐小学水平衡测试报告

1. 2水平衡测试的依据及标准 GB/T 12452-2008 《企业水平衡测试通则》 GB/T 7119-2006 《节水型企业评价导则》 GB/T 50331-2002 《城市居民生活用水标准》 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 《关于公布实施<江苏省工业和城市生活用水定额>的通知》(苏水资[2005]4号) 1. 3测试工作计划及测试过程 1.3.1测试计划及内容 1.3.1.1、测试小组组成及工作安排 (1)、由学校2---3人、咨询机构2---3人联合组成测试小组。(2)、时间安排:准备一星期、现场测试两个星期、汇总报告一星期、(3)、结束后移交验收。 1. 3. 1. 2、水平衡工作内容 (1)、摸清学校自来水使用情况和摸清管网分布情况。 (2)、以教学部门为单位,对用水设备进行测定(薪水补充量、各种消耗量、排水量等); (3)、建立用水单元水平衡测试表,并画出其水平衡图; (4)、建立学校水平衡测试统计表,并画出其水平衡图; (5)、对学校师生进行节水宣传教育; (6)、指导学校完善各种节水制度及管理网络,并帮助学校制定用水计划,是节水工作在学校中持续发展。

陕西白象食品有限公司水平衡测试报告书

陕西白象食品有限公司水平衡测试 报 告 书 2013年12月

水平衡测试报告书 陕西白象食品有限公司接到市节水办关于开展水平衡测试的通知后,领导班子非常重视,经研究成立了水平衡测试领导小组,以动力车间为主,抽调10名人员参与此项工作,在对所有人员详细讲解了测试方法及注意事项后,于2013年12月15-18日对公司用水情况进行了测试,圆满的完成了此项工作。 水平衡测试组织机构: 组长:闫荣升 副组长:李斌、刘帅 技术组长:吴超、赵天魁 成员:李萍、李东丽、郑二彬、刘政军、万刚、韩留生 拟制:李斌审核:闫荣升 动力水车间 2013年12月

目录 一、公司基本情况: (4) 二、成立水平衡测试领导机构 (6) 三、水平衡测试具体方法 (6) 四、测试结果及初步分析 (6)

一、公司基本情况: 1.基本情况 陕西白象食品有限公司是白象食品集团下属的一个分公司,白象食品集团正式创立于1997年,是以方便食品开发、生产为主的集科、工、贸为一体的国家大型一级企业;是由九个方便面生产基地、一个面粉生产基地、一个挂面车间、两家调味料公司等17家相关企业组成的大型综合性企业集团。工厂主要分布在吉林、河南、河北、山东、山西、湖南、江苏、四川、陕西等省份。集团现有87条方便面生产线,年产方便面127万件左右;直接解决就业人数13000多人,全国有近50万人口从事与白象事业相关的业务,带动农户300多万户,带动相关企业10000多家;企业综合实力、生产产值、市场占有率在全国方便面行业稳居前三名,是中国面制品业最大的本土企业。 陕西白象公司位于三原县清河食品工业园区。北临泾惠一支渠,东临裕原路,南临白象路,西临原龙中村耗地(),是由三原县县委县政府于2005年3月份引进,总投资1.2亿元、占地面积109亩。工期历时135天,9月中旬正式试产。一期投资8500万元,建成方便面生产车间、调理车间、锅炉房、宿舍楼、餐厅及其它附属设施;一期安装6条方便面生产线,其中4条班产20万包和2条班产12万包生产线,日产量300万包;产品主要销往陕、甘、宁、青、藏、疆六大省区,预计年产值4个亿,利税2000万。按设计生产能力可安置劳动力800人-1000人。 目前拥有在岗职工715人,其中残疾员工260人,占职工总人数的36.4%。有效解决了“三农”问题,积极吸纳了当地下岗工人和农民