文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框支转换层方案

框支转换层方案

框支转换层方案
框支转换层方案

一.工程概况

万科金域蓝湾(一期)工程位于深圳市福田区沙头下沙生活区以南,福荣路以北,西为红树林自然保护区和深圳湾,北面是下沙小学。该工程由深圳市万科房地产有限公司投资兴建,深圳市筑博工程设计有限公司设计,江苏省建筑安装工程股份有限公司深圳分公司承建。

本工程是高层商业住宅,±0.00以下由一层地下室及―6.8m标高层组成,±0.00以上由5栋33层塔楼组成。总建筑面积114072.89㎡,其中地下13186.00㎡,地上100886.89㎡。建筑高度为99.8m,局部108.5m。

本工程1#楼至5#楼五层以下为筒体框架结构,五层梁板为框支转换梁板(框支梁、框支柱为一级抗震,剪力墙为二级抗震,其余为三级抗震),五层以上为筒体剪力墙结构。框支梁梁顶标高为15.40m(3#楼为15.35m),框支梁具体截面尺寸见下表:

转换层层高1.9m(3#楼层高2.65m),顶板厚200mm,框支梁平面布置见附图1。砼强度等级:经设计院变更梁板砼强度等级同墙柱均C50。

二.施工程序

考虑到框支层的施工工艺及框支层的整体受力与支撑系统的稳定。砼将分两次浇筑:第一次浇筑13.5m结构梁板(3#楼12.7m)时,梁底标高同转换层板底相同的框支梁及周边与其相连的墙柱统一吊模500mm高(3#楼及2#、4#楼部分800mm),与梁板同时浇筑;第二次框支梁剩余部分砼同板砼一起浇筑。

1#(5#)、2#(4#)楼框支转换层具体施工程序如下:

弹线(四层楼面柱墙及框支梁位置垂直投影线)→柱、筒体墙钢筋绑扎(框支柱箍筋绑至梁下50mm)→水电预埋→柱、墙钢筋验收→支立框支柱(框支柱模板至梁底)、剪力墙模及筒体平台模板、框支梁底模,13.5m结构面梁板模→在梁板模上弹出高2050mm的框支梁边线,搭设搁置所有框支梁面筋的支撑→框支梁梁面筋安装就位→浇筑柱、剪力墙砼至框架梁底→安装绑扎2050高框支梁底筋、箍筋等→13.5m结构面梁板钢筋绑扎→柱、筒体墙钢筋绑扎500高(2#、4#楼中间部分800高)→水电预埋→吊模→梁板钢筋验收→浇筑梁板及吊模处梁柱墙砼→支框支柱上部模板及其他高度<2050mm框支梁底模→绑扎剩余框支梁钢筋→直螺纹接头连接,焊接箍筋→支框支梁侧模、柱墙模及顶板模→转换层顶板底筋铺设绑扎→水电预埋→板面筋绑扎→上部剪力墙钢筋插筋→梁板钢筋验收→砼浇筑→蓄水养护。

3#楼框支转换层具体施工程序:

弹线(三层楼面柱墙及框支梁位置垂直投影线)→柱、筒体墙钢筋绑扎(框支柱箍筋绑至梁下50mm)→水电预埋→柱、墙钢筋验收→支立框支柱(框支柱模板至梁底)、剪力墙模及筒体平台模板、框

支梁底模,12.7m结构面梁板模→在梁板模上弹出高2800mm的框支梁边线,搭设搁置所有框支梁面筋的支撑→框支梁梁面筋安装就位→浇筑柱、剪力墙砼至框架梁底→安装绑扎2800高框支梁底筋、箍筋等→12.7m结构面梁板钢筋绑扎→柱、筒体墙钢筋绑扎800高→水电预埋→2800mm高梁立模800(有板部位吊模650)、柱墙吊模相应高度→梁板钢筋验收→浇筑梁板及吊模处梁柱墙砼→支框支柱上部模板及其他高度<2800mm框支梁底模→绑扎剩余框支梁钢筋→直螺纹接头连接,焊接箍筋→支框支梁侧模、柱墙模及顶板模→转换层顶板底筋铺设绑扎→水电预埋→板面筋绑扎→上部剪力墙钢筋插筋→梁板钢筋验收→砼浇筑→蓄水养护。

三.主要分项工程施工方法

1.模板工程

墙、柱、梁板模板均采用18mm厚胶合板和50×100mm的木枋配制,以活动钢顶撑、Ф48钢管、扣件、Ф12螺杆作为支撑和固定系统,尺寸间距见表一。

1.1 柱、筒体剪力墙

1#(5#)、2#(4#)楼柱及外筒体墙模按施工缝分两次立模:第一次立至13.5m结构层板面;第二次梁柱墙吊模500mm,待砼浇筑完毕立至5层梁板底。

3#楼柱及外筒墙模分两次立模:第一次立至12.7m结构层梁板底,(层高4.13m,梁底标高12.55m);第二次梁柱墙吊模500~600mm,待砼浇筑完毕立至5层梁板底,标高15.15m。

1#~5#楼核心筒内墙模可一次立至板底,且立好内部平台板模。

筒体剪力墙及柱模的设计与验算、支撑系统详见《模板工程专项施工方案》。

柱墙模板支撑系统详见图2、3。

1.2 1#(5#)、2#(4#)楼梁板模板:

转换层顶板厚200,层高1.9m,由于层高较低板下无法使用钢管顶撑,应优先选用短钢管搭设排架,材料不够时采用普通短木枋支顶,其@800×1000。端木枋支顶时,顶部与牵杠木行垄固定,下面距楼面设扫地杆(100mm宽18mm厚七夹板)。板下搁栅@300,牵杆木@1000。

转换层底板下直接采用钢管顶撑支在四层楼面(标高10.57m)。部分支立在二、三层楼面(标高4.47m),详见附图12、13。排架@800×800(框支梁部位@400×400直接搭到梁板底),第一排立杆距墙柱边200mm,水平纵横杆竖向步距1500,周边与已浇好的砼梁柱、剪力墙接触的顶牢,外边缘排架水平拉杆应箍紧柱墙,下部设扫地杆,立杆与立杆两个不同方向的外侧加剪刀撑,以加强其整体性,防倾覆。排架上铺设3Ф48钢管并用8#铁丝扎牢,作为钢管顶撑的支脚。

梁模与13.50m标高层结构梁板模同时施工,宽800mm~1500mm;高2050mm框支梁梁底与13.50m标高层结构板底(板厚150)在同一高度,梁板下(即四层楼面内)直接采用钢管顶撑支顶,梁下按要求严格设置水平拉杆;梁底搁栅@200,牵杠木@400,其他具体要求同板。框支梁bKZL11、bKZL14、bKZL15对应13.5m结构板部位设置钢筋砼反梁,梁截面尺寸为400×400;配筋:底面筋各5Φ20:箍筋Φ8@200。强度等级同13.5m结构板。

1.3 3#楼梁板模板:

转换层顶板厚200,层高2.65m,板下直接采用钢管顶撑支顶,钢管顶撑@800×1000。

○3~○1轴至○3~○9轴及○3~○19轴至○3~○27轴部分板下搭设满堂排架3.8m高,支立在三层楼面(标高8.57m);○3~○1轴至○3~○6轴交○3~○G 轴偏4.5m板、○3~○1轴至○3~○27轴外圆弧悬挑板、○3~○12轴至○3~○16轴

交○3~○B轴至○D轴板下搭设满堂排架7.8m高,支立在二层楼面(标高4.47m),排架@800×800(框支梁部位@400×400),具体要求同1#(5#)、2#(4#)楼。

框支梁cKZL10梁底模与12.7m标高层结构梁板模同时施工,梁模支撑系统设置在三层楼面(标高8.57m)的钢梁上。框支梁CKZL6排架直接搭设至梁底高5.78m;排架@400×400,并设置八字撑,将荷载分散至板面上。

梁模板支撑详见附表1、附图4、5。

1#~5#楼排架平面布置详见图11、12、13。

框支梁截面尺寸不一,以最大截面尺寸 2.0×2.05m、2.0×2.80进行复核验算,其它梁支撑系统参考此作法。

梁模板验算详见附录一。

1.4支撑(回顶)层数的确定

该层体量大,工期长,浇筑框支层砼时,梁板砼未能达到100%设计强度,1#(5#)、2#(4#)楼二至四层模板支撑均不拆除,且在三层对应框支梁部位增加顶撑回顶(3#楼在二层)。对照设计要求,二层至四层联体别墅楼板设计荷载为1.5KN/m,一层屋顶花园设计可变荷载标准值为2.5KN/m,因此对应框支梁部位的板带顶撑需加密,原则是板带宽b≤300时,顶撑加密1根,300

由于甲方售楼展示届时需拆除3#楼1~4层、2#楼TH8一套联体别墅1~3层部位所有的楼板加固支撑,故拟备在上述部位范围内的框

支梁支撑支立在钢梁上(工字钢I 56b.Q235B).钢梁支座采用16mm 钢板-16×100×450竖放二道,与楼面同一高度,锚入砼柱墙内300mm,并与柱墙主筋立焊,伸出柱墙150mm,上铺20mm钢板- 20×250×150与其焊牢(焊缝要求12—150)组合形成钢牛腿支撑钢梁。(详见钢梁节点大样图10)。

框支梁梁宽>1.0m,设置工字钢梁三道;梁宽≤1.0m,设置二道。钢梁上沿梁长方向铺设以每3根Φ48钢管为一组的行垄,间距与梁顶撑相同,与钢梁点焊牢,阻止钢管的位移作为上部钢管顶撑的支立。工字钢上加设70mm槽钢@2000两边焊牢,以加强工字钢的整体稳定性。

钢梁承载系统平面布置:3#楼设置在3层楼面(标高8.57m)向上100mm处,钢梁平面布置图详见附图8;2#楼设置在4层楼面(标高10.57m)向上100mm处,设置钢梁上铺工字钢(I16,Q235)间距900mm,用于板的下部支撑,钢梁平面布置图详见附图9。钢牛腿焊接施工完,在牛腿部位的柱墙吊模500mm浇筑砼,待砼达到一定强度后再搁置钢梁,钢梁具体安装措施另行专项交底。

框支梁下钢梁承载验算详见附录二。

梁板下钢梁承载验算详见附录三。

支撑系统层数卸荷验算详见附录四。

裙房竖向结构示意图详见附图6。

2、钢筋工程

本工程结构所用钢筋进场后,对钢材的力学性能、可焊性能进行检测,按规定由监理部门监督取样送检,合格后方可使用。本层框支

梁、连梁主筋为Ⅲ级钢。其它为Ⅱ级钢。需焊接钢筋要进行试焊检测。在进行钢筋翻样前,钢筋工长与分管施工技术员应吃透图纸,弄清相交梁之间的关系后才可翻样。翻样应写明钢筋接头的位置及形式,画好小样表。制作成型钢筋要有料牌,分类堆放。塔吊吊料时,要注意先铺的先吊,还要注意梁号,拐尺方向、接头位置以防二次搬运,增加绑扎难度。

2.1钢筋接头形式

竖向钢筋:φ32、φ28采用镦粗直螺纹,φ25~φ20采用电渣压力焊,小于φ20的采用绑扎接头。搭接长度41d。水平纵筋:框支梁连接采用镦粗直螺纹(钢筋直径为φ32、φ28、Φ25的Ⅲ级钢),其它梁筋连接采用电弧焊。

2.2钢筋连接位置及搭接长度

2.2.1柱钢筋

连接位置:出楼面800mm,二次接头位置需错开35d或500mm (两者取最大值)

锚固长度:框支转换层楼面标高为15.4m,故框支柱均需在此层变截面。所有的角柱、边柱及中柱的锚固需满足国标《00G101》构造要求。

框架角柱、边柱的顶节点外侧纵筋均锚入相应顶层框架梁内,从柱内边起算:20d;内侧纵筋锚固:从梁底边起算不大于φ25的钢筋:30d:大于φ25的钢筋:35d,且从柱内边算,10d。

2.2.2墙钢筋:

连接位置:出楼面一个搭接长度接50%,二此接头错开一个搭接

长度,接50%。

锚固长度:水平筋锚固长度30d,竖向插筋锚固长度30d。

2.2.3梁钢筋:

接头位置:梁面筋在梁净跨中1/3范围内,底筋在支座内或两侧1/3净跨范围内,接头范围内的钢筋面积不得超过钢筋面积的50%。

2.2.4板钢筋:

连接位置:板面筋在跨中1/3范围内连接,底筋在支座锚固。

搭接长度:面筋搭接长度40d。

锚固长度:底面筋锚固长度35d。

2.3框支层钢筋绑扎:

2.3.1框支层钢筋:

框支结构设计为一级抗震,转换层层高1.9m,大部分框支梁高大于1.9m,形成以梁代墙的形式,所以在绑扎13.5m标高层结构平面以下的柱墙时,就要考虑其绑扎高度,柱钢筋按设计要求锚入梁或板中,与框支梁相交处的柱箍筋(梁柱节点处),待框支梁底筋铺板时分别穿插就位绑扎。

墙水平筋、柱箍筋第一次绑扎至梁底,待框支梁绑完后,第二次绑扎至楼面,梁高范围内柱内箍,主筋绑扎前套下,无法套下者,采用“∩”型箍对套,封闭10d焊接,外箍在主筋定位后套上,具体做法为:先弯成135o,另一端为直角,套上后再打弯135o,不好打弯者焊10d。

2.3.2框支梁钢筋:

按绑扎先深梁后浅梁原则进行施工程序如下:

搭设梁底筋脚手,距梁底板500mm,用塔吊配合,按先里跨后边跨次序,将所有底筋按图纸要求分一排、二排绑置在排架脚手上,每排钢筋间加垫铁,穿好梁底筋后,进行钢筋镦粗直螺纹及电弧焊连接,按梁面筋要求的实际高度,搭梁面筋脚手,而后按底筋施工方法施工,穿好梁主筋后,进行钢筋接头连接,由下而上套箍筋,每跨按规定间距设置相应数量箍筋,梁箍筋就位绑扎时,在梁中间暂留600mm宽空隙,以便穿插腰筋,腰筋穿插由下而上进行,并将增加的配筋绑扎到位,腰筋穿好后用拉钩拉好拆除梁筋的支撑,落梁就位。

2.3.3上部结构钢筋插筋:梁板钢筋绑扎完毕后,在不松动的钢筋上点好轴线位置作控制线,引测柱墙插筋限位线,限位线位置用Φ12通长钢筋点焊限位,电焊时应带好棉线,调直好限位钢筋。然后根据设计要求插设上部结构的钢筋并固定好,严格控制好保护层厚度:板墙,15mm;柱,30mm。墙的立筋在两侧用通长水平筋临时绑扎固定,离楼面1.5m左右,暗柱用相应柱箍筋固定,加强柱墙筋骨架整体性,以防砼浇筑时钢筋移位。

2..

3.4钢筋工程的质量控制和检查验收:

在应用镦粗直螺纹连接施工前,应具备有效的同类型试验报告,并对工程中将使用的各种规格接头,均应按规范抽检,合格后方可使用。施工中要注重对切割下料、螺纹数量、深度及外观检查的验收工作,严格把好自检、交接检及专职检的过程控制。

2.3.5钢筋绑扎质量通病防治措施:

(1)为保证钢筋位置的准确,在浇筑砼时,要在墙外边10cm 处设检查线,派专人值班,发现钢筋移位立即纠正。

(2)对于板筋绑扎,垫块一定要垫够,其间距≤1000mm,梅花型放置。上层板筋应加强马凳。

(3)采用电渣压力焊和套筒连接的钢筋,将钢筋接头处理干净,弯折变形部分要切除,施焊后要留充分时间,待施焊点冷却凝固,才能拆除固定装置,以免钢筋偏位。套筒连接的按程序逐一操作,确保接头牢固。

(4)按规定检查钢筋的绑扎质量,绑扎缺扣松扣数量不超过绑扎数的10%且不应集中。

3.砼工程:

框支柱、筒体墙砼强度等级为C50,梁板砼强度等级为C50,框支层砼施工前,应请设计院、甲方、监理、砼厂共同商定合理的配合比。严格控制水泥用量,采用双掺(粉煤灰+高效减水剂)技术,改善砼坍落度、和易性和降低砼水化热。另应严格控制砼入模温度以便减少砼结构内外温差。

3.1材料:

水泥:选用水化热较低的普通硅酸盐水泥。

石子:在满足可泵性的前提下,尽可能选用粒径0.5~2.5mm,级配良好的石子,以减少单位砼的用水量和水泥用量,降低水化热,含泥量不大于1%,针片状颗粒含量不大于10%。

砂:采用细度模数为2.6~3.1的中粗砂,砂含泥量应小于2%。

粉煤灰:采用Ⅱ级灰,质量符合GB1596规定。

本工程采用商品泵送砼,供应商应先进行试配、试压,并将砼坍落度严格控制在140~160mm范围内,将优化后满足要求的配合比设

计报告提交给项目部,经监理及项目工程师审核批准后,方可批量生产,砼厂家应严格按此配合比供货,现场跟踪检查服务。

3.2砼浇筑

框支层按栋号分成五大区,浇筑次序如下:

3#楼分二次浇筑,第一次浇至标高12.7m处即板面,高2800mm 梁立模800mm,有板部位吊模650mm;高2000mm粱立模900mm,与楼面一同浇筑,其余梁与其相交的部位用快易收口网隔开,沿梁宽方向留置施工缝,剩余部分与五层楼面砼一起浇筑。

1#(5#)、2#(4#)楼分二次浇筑,第一次浇至标高13.5m处即板面,高度2050mm框支梁吊模650mm,2#(4#)楼○2a~○J至○2a~○9之间高度2050mm框支梁吊模850mm,与楼面砼一同浇筑。其余梁与其相交的部位用快易收口网隔开,沿梁宽方向留置施工缝,剩余部分与五层楼面砼一起浇筑,浇筑前应布置好砼浇筑流向及输送泵管道。

由于该层砼体量大,浇筑时应连续作业,商品砼供应须及时充足。坍落度测设不少于1次/车,发现坍落度异常时加测,不合格要求的,退货。浇筑过程中加强振捣,选用高频插入振动棒,振捣须密实,尤其是梁柱核心区。梁浇筑采用“平面分层、斜坡浇捣”的方法,斜面坡度约1:5,分层厚度控制在500mm内,楼面用平板振动器来回振动,待砼收水后用木抹打抹搓平,减少早期收缩裂缝。

3.3砼测温:

框支梁最大截面位2.0×2.05m,选用JDC—2建筑电子测温仪检测砼内外温差,使用时,用钢筋杆件做支承物,将测温线按照纵向测温点所需距离固定在钢筋上,测温线温度传感器与钢筋之间应做隔热

处理,在浇筑时一同植入砼中,测温线插头应露出砼表面20cm以上,测温时,将插头插入测温仪插座中,即可读取温度数据。操作中,不可用力过猛。为保持插头清洁避免潮湿,可用塑料袋将插头罩好。升温时每3~4小时测设一次,降温刚开始时每隔2小时测一次,以后每隔8小时测设一次,所测结果应及时做好详细记录,并绘制温度曲线,若发现砼温差超过250C时,应及时报告,以便采取相应措施。(详见转换层框支梁KZL18测温孔布置图7)。

3.4施工缝:

楼面墙体施工缝表面应用粒径稍大的石子进行施工缝的插设,插设前用扫把扫去面层浮浆,然后将石子2/3插入砼内,石子应均匀密布,所有石子应选用粒径较大的并用同配比的水泥浆拌和后使用,浇筑上部砼前要认清清理并坐浆。楼梯施工缝设在梯段中间1/3范围,平行于踢面,第二次浇筑时,施工缝处凿毛处理。

梁施工缝下增设通长φ16@200钢筋以及负弯矩筋5Φ20,用“Π”型箍卡住加筋与梁箍筋焊接(单面焊10d),以防由于二次浇筑负弯矩作用而产生裂缝。

3.5砼养护:

砼浇筑前一天对梁板模进行浇水湿润。砼终凝后,在大梁上部先满铺塑料薄膜,再覆盖麻袋两层浇水湿润,该养护需扩大到板部位1000mm宽;其余板部位正常浇水养护,确保湿润。大梁底模、柱梁侧模洒水养护、保持湿润。养护时间不少于15天。

3.6质量通病的防治:

砼浇筑很容易出现蜂窝麻面、胀模、接搓不良、预留预埋、空洞位移及变形裂缝等,防治措施如下:

(1)严格现场管理,合理组织操作人员。

(2)模板拼缝必须严密,模板和支撑的刚度、强度要符合要求,对拉螺栓的设置要严格按施工方案执行,新旧砼处模板要支撑牢固,接缝严密。

(3)在梁槽底及墙脚开设100×100mm的垃圾清理孔,在砼浇筑前用空压机,将梁墙板内尘渣清理干净。

四.质量保证措施:

框支层结构是上部建筑的主要受力结构,必须保质、保量地施工好该层。

4.1技术管理措施:

(1)在职工中全面开展ISO9001:2000质量体系基础知识教育,努力提高职工的质量意识,选择精明强干的管理班子,实行质量目标管理。通过科学的管理和严格的要求,精心组织施工,建筑高质量的建筑产品。

(2)加强工程技术管理工作,明确岗位责任制,组织有关人员熟悉图纸和施工专题方案。做好技术交底工作,必要时技术员现场交底。(3)加强对原材料、半成品的外观检查及材料试验工作,严格按规范取样送检,包括支撑所用型不合格产品坚决退货。

(4)施工现场配备一台150KV柴油发电机,以便停电时能正常施工。

(5)砼浇筑前,应逐根检查钢管排架及钢顶撑的稳固性,确保支撑系统牢固、可靠。

(6)严格控制好砼入模温度,砼厂家必须在沙石厂搭设遮阳棚,

中午浇筑砼时,应在输送泵管上覆盖湿麻袋,且经常喷洒冷水。控制好砼坍落度,不得现场加水。

(7)框支梁分次浇筑时间间隔不得少于5天,以防产生较多裂缝。(8)养护时,框支梁模板应充分湿润,连续养护时间以最后一次砼浇筑完毕起不少于15天。梁板模板拆除以拆模指导时试块为依据。

4.2.成品保护:

(1)对成型钢筋应加以保护,以防变形、受到污染。

(2)不得碰撞或冲击组装好的模板。

(3)对绑扎好的楼面钢筋,禁止肆意踩踏,砼输送泵管下必须设置马凳,严禁将泵管直接置于钢筋上。

(4)砼浇筑后12小时内不得上人,不得堆放重物,在进行模板拆除时,严禁乱拆蛮撬,损坏砼构件的棱角。

五.安全保护措施

(1)成立安全管理小组,由专职安全员负责对现场施工全过程进行巡回检查。

(2)对所有施工人员须进行上岗前安全培训,组织学习上级颁发的相关文件和安全法规。

(3)做好各项安全交底工作,班长每天分工前要有针对性的对工人进行安全教育。

(4)施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,超过2m作业时,戴好安全带。

(5)临时洞口应按安全规范要求做好洞口防护。

(6)所有机电设备必须接地,做好一机一闸,一箱一锁,并在门

上标明警告信号,总电路、分电路内设安全漏电保护装置。

(7)框支梁每次浇筑前,均请公司主管部门对该部位支撑系统进行验收,合格后方可浇捣,确保倒塌或局部坍塌事故。

附表1

附录一梁底板验算:

以最大截面尺寸1.0×2.80m、2.0×2.05m两种大梁进行复核验算,杂枋材料允许抗剪fv=1.5N/mm2。

一. 1.0×2.80m梁验算:梁长搁栅间距200mm,行垄间距400mm,顶撑间距250mm。

1. 荷载组合计算:

底板模自重:0.5KN/m2

砼自重: 24×2.8=67.2KN/m2

钢筋自重: 1.5×2.8=4.2KN/m2

振动荷载: 2.00KN/m2

设计荷载:Q=(0.5+67.2+4.2)×1.2+2.0×1.4=89.08/m2

Q'=89.08×0.9(折减系数)=80.17KN/m2

2.底模验算:

取单位长度为1m,按三跨连续梁计算:

q=80.17×1.0=80.17 KN/m

L/h=200/18=11.1<13时,按剪力控制。

q

200 200 200

V=0.6qL=0.60×80.17×0.2=9.62KN

τmax=3V/2bh

=3×9.62×103/2×1000×18=0.8N/m2<[τ]= 1.5N/m2

满足要求

3.搁栅验算:

q=80.17×0.2=16.03 KN/m

按三跨连续梁计算:

q

400 400 400

L/h=400/100=4<13.0,按剪力控制:

V=0.6qL=0.60×16.03×0.4=3.85KN

τmax=3V/2bh

=3×3.85×103/2×50×100=1.16N/mm2<[τ]= 1.5N/mm2

满足要求

4. 行垄验算:

牵扛木支座即为梁宽方向顶撑,顶撑间距取400,仍三跨连续梁计算。

q

250 250 250

q=80.17×0.4=32.07 KN/m

L/h=250/100=2.5<13.0,按剪力控制

V=0.6qL=0.60×32.07×0.25=4.81KN

τmax=3V/2bh

=3×4.81×103/2×50×100=1.44N/mm2<[τ]= 1.5N/mm2

满足要求

5. 顶撑承载力验算验算:每根钢管顶撑承载力为

P=0.25×0.4×80.17=8.02KN 能够满足要求。

二. 2.0×2.05m梁验算:梁长搁栅间距200mm,行垄间距400mm,顶撑间距330mm。

1. 荷载组合计算:

底板模自重:0.5KN/m2

砼自重: 24×2.05=49.2KN/m2

钢筋自重: 1.5×2.05=3.08KN/m2

振动荷载: 2.00KN/m2

设计荷载:Q=(0.5+49.2+3.08)×1.2+2.0×1.4=66.14/m2

Q'=66.14×0.9(折减系数)=59.52KN/m2

2.底板验算:

取单位长度为1m,按三跨连续梁计算:

q=59.52×1.0=59.52 KN/m

L/h=200/18=11.1<13时,按剪力控制。

q

200 200 200

V=0.6qL=0.60×59.52×0.2=7.14KN

τmax=3V/2bh

=3×7.14×103/2×1000×18=0.6N/m2<[τ]= 1.5N/m2

满足要求

3.搁栅验算:

q=59.52×0.2=11.9 KN/m

按三跨连续梁计算:

梁式转换层施工方案模板

金洲国际B栋工程B2、B3栋转换层模板支撑及混凝土 施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 兴义市金洲国际居住小区B栋,位于兴义市机场大道侧建筑面积:总建筑面积35666.7m2,其中地下部分1678.8 m2,地上部分 33987.9m2。结构类型:框支剪力墙结构,地下一层,地上32层。建筑安全等级二级,地基基础设计等级甲级,本工程合理使用年限50 年。 该工程B-2、B-3栋转换层梁板面结构标高均为-0.450米,层 高为4.8m,为梁式转换层。支撑高度 4.8米,支撑立杆直接支撑在地下室底板上。梁截面尺寸分别为500x 800~1100X 1800,根据其 荷载和支撑设计,将该转换层的梁分为四类分别进行支撑。(详情 见梁分类表),转换层板厚200mm,剪力墙及柱混凝土标号C45,梁板混凝土标号C50。 梁截面尺寸统计表

本工程最大梁截面1100X1800,集中线荷载63.16KN/m,属于建设部()87号和254号文件规定的需单独编制方案并需专家论证的高大模板范围。 二、施工平面布置 详见平面布置图(图一)。 三、施工要求 确保在施工过程中支撑体系的刚度、稳定性。 四、技术保证条件 模板的搭设和拆除需严格执行本《专项施工方案》 第二章编制依据 一、现行相关标准、规范、规程 1、《工程测量规范》(GB50026-93) 2、《建筑工程测量规程》(DBJ01-21-95) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-) 5、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-) () 10、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162() 11、《建筑结构荷载规范》(GB50009-)()

转换层高大模板支撑体系施工方案2

卢氏县靖华路与清惠路交叉口拆迁安置3#楼 高支撑模板施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 三门峡金光建筑工程有限公司

转换层高大模板支撑体系施工方案 1.编制依据 1.1河南省城乡建筑设计院设计的“卢氏县靖华路与清惠路交叉口3#商住楼”施工图纸; 1.2《建筑施工手册》(第四版) 1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.4建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 1.5建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.6建质[2009]87《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>> 2、工程概况 该工程为卢氏县靖华路与清惠路安置项目3#商住楼工程,位于卢氏县靖华路与清惠路交叉口东南角,结构类型为框架剪力墙,建筑层设为地下一层,地上二十五层,总建筑面积为27485.40㎡ 主体结构型式为框架抗震剪力墙结构体系。地下室为人防地下室,人防等级为核6。人防区平时用作停车库地下室层高为4.85m,群楼为三层,地下室层高4.85m,一层层高4.5m,二层转换层层高5.5m,为商铺;3~25层为住宅层高均为3m。 本工程高大模板部位为转换层(地上二层楼面),面积约1402.85m2,层高为5.5m,大截面梁尺寸主要500×1600、600×1600、800×1600等,楼板厚度为180mm,梁截面较大,结构荷载及施工荷载均较大,转换层梁板支撑系统的强度、稳定性和安全性要求较高。 3. 转换层施工整体部署 3.1 施工方法 本工程梁截面较大,考虑混凝土浇筑的不均匀布料可能对架体稳定性造成影响,转换层施工时采用汽车泵浇筑。浇筑顺序为柱----梁—板----,柱子分三次浇筑 3.2 施工机械及人员 主要施工机械:

大空间吊顶转换层施工方案

大空间吊顶转换层 施 工 方 案 项目名称:上海东方玫瑰秦皇岛码头装饰工程 编制:北京港源建筑装饰工程有限公司 日期: 2014 年 8月 12 日

目录 1.主要设计依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1 分项工程概况 (3) 2.2 现场情况 (3) 2.3 转换层安装情况 (3) 3.施工安排 (4) 4.施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 极具准备 (4) 4.3 材料准备 (5) 5.主要施工方法及措施 (5) 5.1施工方法 (5) 5.2特点 (7) 6.工艺流程及操作 (7) 6.1工艺流程 (7) 6.2操作要点 (7) 7.焊缝质量标准 (8) 7.1保证项目 (8) 7.2基本项目 (8)

7.3成品保护 (8) 7.4应注意的质量问题 (8) 7.5本工艺标准应具备以下质量记录 (9) 8.防锈防火施工要求 (9) 8.1防腐施工 (9) 8.2防火施工 (12) 9.质量控制 (13) 10.安全措施 (14) 1、主要编写依据 设计图纸; 国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 国家关于工程施工和验收的法律法规; 上海市现行的施工和验收的规范、标准、规程、图集以及相关的法律、法规。 企业ISO9001质量体系相关文件 《质量保证手册》ZS/GA--01 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 《建设工程施工现场用电安全规程》GB50194-93 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01-26-96 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91

转换层施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工部署 (2) 三、钢筋工程 (3) 四、混凝土工程 (11) 五、模板工程 (19)

金泓凯旋城位于深圳市宝安区新中心区,新圳河畔,我司所施工的10、11栋建筑面积10.9万m2,共有塔楼6座。本工程框剪结构,10栋建筑面积49767.983㎡,有三座塔楼,半地下室一层(面积10799.228㎡),半地下室底板标高为-1.65m,地上26层,建筑高度84.55m。 11栋建筑面积约为57694㎡,有三座塔楼,地下室一层(面积约为12500㎡),地下室底板标高为-4.15m,地上25层(其中裙房一层,面积9040.08㎡),建筑高度80.95m。 转换层墙柱砼为C50,梁板砼为C40。转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级。本工程转换层最大特点是转换层框支梁大量使用宽梁(梁宽大于柱宽),框支梁的施工需同时参见宽扁梁节点和框支梁节点施工。 转换层梁截面主要有600×1500,800×1500,1000×1500,1200×1500, 2000×1500, 600×1000,1000×1000。 二、施工部署 钢筋工程采用人工绑扎,机械加工;砼采用商品泵送砼,机械振捣辅以人工;模板工程采用人工散拼模板,辅以机械加工。 转换层的施工顺序:墙柱定位放线→支设模板钢管架→铺设板模和梁底模→绑扎墙柱钢筋→绑扎转换梁钢筋→绑扎楼板钢筋→上部墙体钢筋插筋→验收钢筋→封模→抄设楼层标高→浇筑转换层砼

1、钢筋工程特点 转换层钢筋规格从8~28,钢筋等级有一、二、三级;钢筋的连接形式有:搭接焊,闪光对焊,冷搭,转换梁钢筋直径28采用机械连接。转换层框支梁梁宽多大于柱宽,其梁钢筋按施工图B4-B6宽遍梁钢筋节点施工。 钢筋工程施工准备 施工机具、人员准备 钢筋加工场设四台钢筋切断机、七台钢筋弯曲机、两台对焊机、一台钢筋冷拉调直机,以及两台钢筋剥肋螺纹机。 钢筋加工工人30人;单栋钢筋绑扎工人30人。 钢筋垫块制做 梁板底筋垫块全部采用塑料垫块,转换层梁钢筋重量大,梁底垫块用一般的水泥垫块不能满足在要求,在梁底的垫块采用塑料实心垫块,垫块垫在箍筋下边(箍筋与主筋交叉处),规格:厚度15㎜、长80㎜、宽50㎜。800宽以上的梁 底垫块放三排、间距500;600宽及以下的梁放二排、间距600。 梁侧按钢筋规格,采用塑料定型垫块500间距放置。板面筋垫块采用同梁板同标号的砼预制。如下图所示。 m m

部分框支剪力墙结构

部分框支剪力墙结构 一、结构布置 1. 底部转换层的设置高度 研究得出,底部转换层位置越高,转换层上、下刚度突变越大,转换层上、下内力传递途径的突变越加剧,落地剪力墙或筒体易出现受弯裂缝,而使框支柱内力增大,转换层上部附近墙体易破坏,因此,转换层越高,对抗震越不利,因此规定9度区不应采用此结构。 “高规”第10.2.2条规定:对部分框支剪力墙结构,转换层设置高度8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时可适当提高。 对于底部带核心筒的转换层框架核心筒结构和外框为密柱框架的筒中筒结构,由于其转换层上、下的刚度突变不明显,转换层上、下层内力传递途径突变的程度也小于框支剪力墙结构,转换层的高度对这两种结构影响不如框支剪力墙结构严重,因此,对这两种结构的转换层位置,可比框支剪力墙结构适当提高。但当底部带转换层的筒中筒结构外筒由剪力墙组成的壁式框架时,其转换层上、下层的刚度突变及内力传递途径程度与框支剪力墙结构相近,因此,其设置高度限制同框支剪力墙结构。 2. 转换层上、下刚度突变的控制 带转换层结构应使转换层下部结构的抗侧刚度接近转换层上部邻近结构的抗侧刚度,不发生明显的刚度突变,不应使转换层下部结构成为柔软层,因底部柔软层房屋在大地震中的倒塌十分普遍。 转换层上部结构的侧向刚度与下部结构的侧向刚度比应符合下列规定: 1) 底部大空间为1层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2,γ可按下列公式计算 2 11122h h A G A G ?=γ……………………………………(1) ci i wi i A C A A += (i=1.2)……………………(2) 2)(5.2i ci i h h C = (i=1.2)……………………(3) 式中:1G 、2G ——底层和转换层上层的混凝土剪变模量 1A 、2A ——底层和转换层上层的折算抗剪截面面积,可按(2)式计算。

转换层专项施工方案

重庆高庙科技新区农转非还建房(三期) 一期工程A1.2.3.4号楼 转换层施工方案 建设单位:重庆渝高科技产业集团有限公司 设计单位:重庆大有建筑设计院 监理单位: 施工单位:重庆渝发建设有限公司 编制人: 审核: 编制时间:2010年5月10日

目录 第一节编制说明 (3) 第二节工程概况 (4) 第三节支架设计与施工 (5) 一、支架设计 (5) 二、荷载计算 (5) 三、组合荷载 (5) 四、强度验算 (6) 五、支架强度验算 (6) 六、支架搭设 (8) 七、楼层梁板加强支架 (9) 第四节钢筋工程施工 (11) 第五节模板工程施工 (13) 第六节砼工程施工与养护 (16) 第七节施工部署 (18) 附表:梁模横杆附加顶撑数量一览表 (20)

第一节:编制说明 一、转换层是本工程的关键部位、工程施工重点。是标准层的空中基础。构件型号繁多、体量大、几何尺寸繁杂、轴线关系复杂,容不得施工有半点差错,稍不留意就会出现差错,造成返工,甚至造成结构安全质量隐患。因此在施工中,施工技术人员要高度重视、精心施工,确保构件几何尺寸、轴线、标高正确,楞角顺直,砼里实外光,避免质量缺陷。原材料抽检合格符合设计和规范抗震要求方可使用。施工流程严格按施工程序施工,严格“三检制”,质检员专检,监理监督抽查复查,确保工程质量符合设计及规范要求。一次验收合格。 二、施工组织设计中的质量管理及保障措施,技术措施、施工措施、安全文明措施,均适用于本分项工程,严格遵守贯彻执行。在此不再重述。 三、本分项工程除严格遵守贯彻施工组织设计中的各项施工措施外,为搞好本分项施工,特编制专项施工方案,针对本分项施工难点、特点,具体增加针对性的施工措施,力争把工程质量作得更好,符合设计及规范要求。 四、本方案模板、支架经计算与类似工程施工经验相结合,力争施工工艺经济合理,操作方便,确保安全和工程质量目标预期能够实现。 五、由于梁截面大,最大KZL梁达0.8m×1.8m,每米自重达3.6t,这样巨大的荷载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,确保成功。特编制本专项方案,

转换层框支梁施工方案

转换层框支梁 施 工 方 案

XX工程公司年月日

一、工程概况 ---------工程五层以上结构采用钢筋砼剪力墙结构,五层以下钢筋砼框支剪力墙结构,在五层设置结构转换层,标高为21.2m,层高6.65m,楼板厚度除了注明外均为200 ㎜,框支梁断面:600×1800,800×1800,800×800,500×900等,框支梁主筋主要采用三级钢筋:32、28、25。 砼强度等级:五层梁板、四层框架柱子均为C40。 二、编制依据 1.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204 —2002 2.《砼结构设计规范》GB50010-2002 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 —2001 4.《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ108 —96 5.《带肋钢筋套筒挤压连接技术及验收规程》YB9250 —93 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 —2001 7.《工程测量规范》GB50026 —93 8.《建筑施工安全检查标准》JGJ59 —99 9.-----------工程施工组织设计

10.-----------工程施工图纸 11.公司技术装备、工程特点和施工现场实际情况。 三、施工总体布署 1.现场施工时,为确保结构安全,四层梁板模板及支架不拆除,五层梁板荷载及施工荷载由四层及三层梁板共同承担。同时,在二层楼面局部加固截面较大框支梁下部位的三层梁板。 2.四层楼面浇筑砼后放线确定框支梁的位置,四层墙、柱模板支设完毕锚入梁面筋,先浇四层墙柱砼至梁底或板底,再浇筑五层梁板砼。 3.框支梁、板支撑主要采用搭设满堂钢管脚手架作为模板支架。 4.避免梁柱纵筋在接头处钢筋层数太多、密度过大影响砼浇筑质量,梁、板钢筋尽可能贯通。 5.四层柱子施工时,必须把斜撑的钢筋锚入柱子内,才能浇筑柱子砼。 四、工艺流程 斜撑钢筋的锚固→浇筑三层墙柱砼→四层楼板施工→四层砼楼面放线(框支梁位、梁筋线)→搭支撑梁面筋架子、绑扎墙柱钢筋→引测至支撑架上梁位、梁筋线→按线摆放梁面第一排筋→调整柱筋满足框支梁排距→支剪力墙、柱模板→固定柱筋间距→复查梁筋位置、标高→浇筑四层墙、柱砼→支梁底板→绑扎梁筋→支梁侧板、平台板→绑扎板筋→放上部剪力墙线(四层楼板小横杆先松后、再提紧)→插上部剪力墙筋→复查插

剪力墙结构设计注意要点

剪力墙结构设计要点 整体规定 ◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用 A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 9度抗震时,应专门研究 (说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度) ◆B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100m B级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 8度抗震时,应专门研究 ◆结构的最大高宽比: A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4 B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6 ◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响; 其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响

◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0 ◆平面规则检查,需满足: 扭转:A级高度—— B级高度、混合结构高层、复杂高层—— 楼板:有效楼板宽≥该层楼板典型宽度的50% 开洞面积≤该层楼面面积的30% 无较大的楼层错层 凹凸:平面凹进的一侧尺寸≤相应投影方向总尺寸的30% ◆竖向规则检查,需满足: 侧向刚度: 除顶层外,局部收进的水平向尺寸≤相邻下一层的25% 楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(宜)≥相邻上一层的80% 薄弱层抗侧力结构的受剪承载力(应)≥相邻上一层的65% B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(应)≥相邻上一层的75% (说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和) 竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递 ◆水平位移验算: 多遇地震作用下的最大层间位移角≤ 罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角≤1/120 ◆舒适度要求: 高度超过150m的高层建筑,按10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点的最

转换层高大模板支撑体系施工方案(1)

中迪国际社区 高 大 模 板 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中迪国际社区项目部编制时间:二0一七年二月十日

目录 模板及转换层高大模板支撑体系施工方案2 1、编制依据3 2、工程概况3 3、架体搭设;4 4、高大模板支撑系统布置6 4.1 模板系统搭设要求6 4.2模板工程施工工艺流程12 5、模板施工方法13 6、模板质量要求及拆除条件17 7、安全注意事项19 8、高大模板安全及验收要求23 9、突发事件分险分析26 9.1紧急处理领导小组及职责27 9.2由项目经理任队长,技术、安全土建工程师任副队长28 9.3应急准备和响应通用要求28 10模板计算书29 模板及转换层高大模板支撑体系施工方案

1.编制依据 1.1《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则>>建质(2009)254#文 1.2《进一步加强工程模板支撑体系安全管理的通知》成建安监发(2012)19#文 1.3《建筑施工手册》(第四版) 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 1.5建筑施工模板安全技术规X(JGJ162-2008) 1.6建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规X(JGJ130-2011) 1.7建质[2009]87《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>> 1.8《混凝土结构工程施工质量验收规X》GB 50204-2015 1.9《混凝土结构工程施工规X》GB 50666-2011 2.0《建筑结构荷载规X》GB 50009-2012 2.1《建筑安全生产检查标准》JGJ 59-2011 2.2《建筑施工高处作业安全技术规X》JGJ 80—1991 2.3已经审核、审批通过《施工组织总设计》未罗列的国家、省市地方现行法律法规、标准规X及图纸会审、设计变更等相关文件亦应参照执行。 2、工程概况 一、工程概况: 1、建设单位:XX东方恒达房地产开发XX 2、设计单位:XX海迈建筑工程设计XX 3、地勘单位:达州市水利电力建筑勘察XX 4、质量监督单位:XX枣山物流商贸园区管委会 5、安全监督单位:XX枣山物流商贸园区管委会 6、监理单位:XX西华工程招标监理XX 7、施工单位:XX金马建筑工程XX 8、建设地点:XX市枣山物流商贸园区GC2015-3号

转换层专项施工方案

第一节编制说明.. 3 第二节工程概况. 4 第三节支架设计与施工 一、支架设计 二、荷载计算 三、组合荷载 四、强度验算 五、支架强度验算 六、支架搭设 七、楼层梁板加强支架 第四节钢筋工程施工11 第五节模板工程施工13 第六节砼工程施工与养护16 第七节施工部署18 附表:梁模横杆附加顶撑数量一览表20

第一节:编制说明 一、转换层是本工程的关键部位、工程施工重点。是标准层的空中基础。构件型号繁多、体量大、几何尺寸繁杂、轴线关系复杂,容不得施工有半点差错,稍不留意就会出现差错,造成返工,甚至造成结构安全质量隐患。因此在施工中,施工技术人员要高度重视、精心施工,确保构件几何尺寸、轴线、标高正确,楞角顺直,砼里实外光,避免质量缺陷。原材料抽检合格符合设计和规范抗震要求方可使用。施工流程严格按施工程序施工,严格“三检制”,质检员专检,监理监督抽查复查,确保工程质量符合设计及规范要求。一次验收合格。 二、施工组织设计中的质量管理及保障措施,技术措施、施工措施、安全文明措施,均适用于本分项工程,严格遵守贯彻执行。在此不再重述。 三、本分项工程除严格遵守贯彻施工组织设计中的各项施工措施外,为搞好本分项施工,特编制专项施工方案,针对本分项施工难点、特点,具体增加针对性的施工措施,力争把工程质量作得更好,符合设计及规范要求。 四、本方案模板、支架经计算与类似工程施工经验相结合,力争施工工艺经济合理,操作方便,确保安全和工程质量目标预期能够实现。 五、由于梁截面大,最大KZL梁达1nn^每米自重达,这样巨大的荷 载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,确保成功。特编制本专项方案,指导施工。

模板工程及支撑系统施工方案

如皋大润发商业广场 模板工程及支撑系统施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏南通六建建设集团有限公司 二00七年月日 一、工程概况

本工程为如皋中学河南校区教学工程,位于如皋中学校园南侧。建筑面积为14540M2,,全现浇框架结构。整个单位工程分为A、B、C、D四个区,其中A、B区有半地下室,地上主体为五层。地下室层高3.4M,地面以上主体层高均为 3.9M。模板施工方案编制依据《建筑施工安全检查标准》(JgJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《江苏省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 二、模板安装前的准备工作 1、由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场须设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板及配件应按规格和数量逐步清点和检查,未经修复的部件不得使用。 4、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,并准备柱底垫板。 5、竖向模板的安装底面应平整夯实,并采取可靠的定位措施,竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件。 三、模板安装 1、基础模采用复合木模板,竖、横向用Φ48钢管加强。 2、墙体模板 地下室墙内外模板采用15厚胶合板,内外模板用M16对拉螺杆紧固,螺杆中部及两端焊上100×100×3.5钢板止水片。对拉螺栓间距为350mm(沿

多层夹板宽900mm),并沿着穿墙螺杆在紧靠模板内侧的砼墙面处焊上小钢筋头,用于固定砼墙厚,确保砼墙板设计厚度。 在地下室底板面向上50cm的外墙上留置施工缝,采用400宽2.5厚钢板止水带。施工缝以上的墙模要求先支外模,待钢筋扎好验收后,再支内模。止水带如遇柱箍筋时,先切断箍筋,安装止水板,再从上水板正反面将箍筋满焊在止水板上,焊接时,要保证正反面箍金在同一位置。并且在止水钢板上、下口各增加一套与原设计规格箍金。 混凝土墙板模板支垫竖向方木或钢筋肋,水平间距为300-400mm,横向2Φ48钢管在竖向肋外,垂直间距900mm;每排横向为2Φ48钢管间用Φ16对拉螺杆,螺杆间距300-400mm,内外模板用同墙厚尺寸的钢筋撑垫,间距同对拉螺杆间距,控制墙身的厚度。柱子及墙体模板支撑时要在底部留置清洗口,在浇筑混凝土时堵牢。 材料要求:背肋要经过压刨处理,且断面一致,材质不得采用有明显缺陷的,以保证整体模板的强度和刚度。 凡与墙相连的柱与墙一起支撑,但沿着柱的两个方向均需加设对拉螺栓,确保模板的稳固性。 3、柱模板 矩形柱模支垫方木助间距为300mm,钢管箍夹固。钢管箍沿柱子高度每600mm设一道,柱子的模板沿柱子高度每600mm(即钢管箍中部)在截面宽度方向拉2根Φ14螺杆对拉,为防止柱子模板根部在浇筑混凝土时位移、胀模,在柱脚周围的混凝土楼板上插置钢筋头,作为柱脚模板支垫的固定锚点,柱子支模时注意留置与墙体拉结筋预埋铁件。

高层建筑工程的框支剪力墙结构设计

高层建筑工程的框支剪力墙结构设计 发表时间:2019-06-26T10:49:24.790Z 来源:《防护工程》2019年第6期作者:樊越 [导读] 本文对高层建筑工程的框支剪力墙结构进行设计上的解析,采用分析建筑实例的方式增加结构设计的论述合理性。 方舟国际设计有限公司 摘要:本文对高层建筑工程的框支剪力墙结构进行设计上的解析,采用分析建筑实例的方式增加结构设计的论述合理性。其次对框支剪力墙的设计以及措施要点进行重点论述,主要集中在各项设计指标的规格确定上。最后解析了结构上的措施落实方法与相关要求,仅供专业人士的参考与借鉴。 关键词:高层建筑;框支剪力墙;结构设计 我国经济社会的不断发展,让建筑行业的建设水平要求不断增长。因此为了让这些要求得到更为良好的满足,建筑结构上设计方法应得到更为实际的优化,或是依据建设工程的实际情况对采用的设计方式进行甄选。当前建筑行业中经常出现现象是上下空间布置上的转换,与常规的建筑结构设计存在较大不同,因此延伸出了结构转换层的设计。 1 工程概况介绍 某高层建筑工程的建筑面积大概为 25000m2,建筑高度为 93m 左右,共 30 层,其中地下 2 层,地上 28 层。地下每层 4m,地上 1~3层是作为商业建筑,高度为 4.1m,其余为住宅建筑,高度为每层 3m。为能够同时商业区和住宅区的要求,采用的是部分框支剪力墙结构,在三层的顶部使用的是梁板式转换构件来进行非落地式剪力墙内力的传递。此处的抗震设防烈度是Ⅵ度第一组,拟建Ⅱ类场地,特征周期是 0.35s,基本地震加速度 0.05g。根据相关规定的要求:框支梁抗震等级一级,框支柱的抗震等级为一级,非底部加强区剪力墙的抗震等级三级,底部加强区剪力墙抗震等级一级。其中,底部加强区的范围是地下室的地板到转换层上两层。 2 结构的概念设计以及布置 2.1确定结构相关指数规格 在此项工程中,地下室的顶板的厚度是 200mm,使用的是双层双向的配筋,对于每层每个方向的配筋率控制在 0.25%以上。因为此工程中地下室整体的刚度在相邻的上部楼层刚度的两倍以上,达到了其作为上部结构的嵌固位置的要求。另外,为加强地下室顶板的刚度,所采用的是现浇梁板的结构,转换层使用梁板式结构,厚度为 200mm,每层每方向的配筋率在 0.25%以上。在楼板里的钢筋需要锚固在墙体活着边梁里。筒体外围的楼板和落地式的剪力墙应该减少开洞数量,在比较大的洞口和楼板的边缘都应该设置边梁,此处边梁的截面应该至少为板厚的两倍,全截面的纵向的钢筋的配筋率应该在 1.0%以上。除此之外,以转换层为标准,其上下两层的楼板也都应该进行加强处理,大概板厚 150mm,且为双层双向配筋。 2.2 确定转换层的措施力度 带转换层的结构比较复杂,因此在此采用的是梁板式的转换构件,其传力途径和受力都比较明确。转换层的楼板厚度取 200mm。每层每方向的配筋率在 0.25%以上以提高达到非落地式剪力墙的内力传递的可靠性的目的和效果。相关规定显示,楼层的侧向刚度和等效侧向刚度二者共同决定了转换层的上下刚度比。其楼层的侧向刚度应比相邻的上部楼层的此项数值的 60% 还要大。此数值若是太小,那么转换层的上层的墙体比较容易被破坏;若是太大,则转换层形成薄弱层的概率就会增大很多。其等效侧向刚度最好无限的趋向于1。 3建筑工程之中设计剪力墙结构中应该关注的重点 3.1合理设计剪重比 在抗震设计比中,剪重比是一个非常重要的参数,在高层建筑框支剪力墙结构的设计中更是如此。剪重比是否合理、规范,对剪力墙来说具有十分重要的意义。如果剪力墙结构的设计周期比较长,它将会受到地面位移及加速度变化的破坏,而传统的振型分解法又难以作出准确的计算。由于地震影响系数往往波动很大而且下降较快,在长期的作用下给选值增加了难度,由此计算出来的结构效应可能不符合实际情况。因此,在建筑框支剪力墙结构设计中,必须要与各楼层水平地震力确定其最小值,满足了该最小值才能符合安全方面的要求。如果满足不了,则应进行及时的调整。 3.2刚重比设计 刚重比设计与剪力墙结构的整体稳定性息息相关,刚重比是结构刚度与重力荷载之比,也是重力二阶效的主要参数。在建筑框支剪力墙结构设计中必须要重视刚重比的设计,使其满足建筑结构设计的相关要求。如果出现设计不合格的情况,有可能会引起结构失稳甚至倒塌。此外,在计算建筑框支剪力墙结构的时候应符合相关规定,结合工程实际对每层刚重比进行设计。 4结构计算和分析 计算环节开始之前,应对框支剪力墙结构设计上的相关指数要求进行了解,然后再依据建筑的实际状况对部分框支剪力墙的机构内力进行设计,首先是将一级框的支柱地震作用产生乘以1.5倍系数,然后将一级框支柱的上部与底层柱的剪力与弯矩设计值乘1.1倍系数;与转换层相连接的一级框支柱上部与底层柱的下截面弯矩组合数值乘1.5倍系数;框支和框架的地震倾覆力矩应设置应低于总构造承受的二分之一。 为了保障楼层之间的稳定性,应在每个楼层都设置10根或是10根以上的楼层框支柱,转换层数量超过2层时,每一层的框支柱剪力应为结构基底与剪力的30%,一级落地的剪力墙底部加强区弯矩设计数值应得到专业人士的注意,应是墙底截面地震作用组合的弯矩数值的1.5倍。 此次工程的结构分析软件使用的是PMSAP2 和 SATWE,先计算建筑的整体内力位移,然后对受力情况较为复杂的转换梁进行无限元应力进行分析,校正核算配筋的使用数量。其次是进行一系列的计算与校验,让结构中的弹性时程结果得到分析,发现楼层的位移曲线平缓且没有发现突变问题,也就是说整体结构较为稳固,不存在薄弱的地方。此工程对于抗侧移的刚度方法使用正确,并且较为有效。 5加强结构抗震措施 高层建筑中的转换层构成都较为复杂,因此为了加强转换层的稳定性,针对关键部位,专业技术人士都会采用一些技术措施进行加强处理。底部的加强层与相邻的上层设约束边缘的构件等部位应得到严格的箍筋、拉筋、纵筋控制,同时让这些节点的最小配筋率可以达到

转换层大梁模板施工方案

转换层模板施工方案 第一节工程概况 1.1 编制依据 1、****施工组织设计; 2、施工设计图纸; 3、建筑施工计算手册; 4、混凝土结构工程施工质量验收规范; 5、建筑结构荷载规范; 6、工程施工现场实际情况。 1.2工程概况: ****工程转换层位置为三层,标高12.45m,下部为二层裙楼,转换层层高6.500m,转换层大梁最大截面尺寸为1400X1700mm最大主筋直径①32皿级螺纹钢筋,箍筋最大直径①14 H级螺纹钢筋,转换层梁钢筋均采用直螺纹套筒连接。转换层墙柱墙柱混凝土强度等级C50梁板混凝土强度等级均为C6Q 1. 3工程特点难点 ****工程转换层施工主要突出的特点难点有:工程转角位置多,测量定位困难;本工程裙楼2层、地下室2层,其转换层梁板模支撑系统设计与搭设较困难;框支柱与框支梁柱头位置钢筋满足锚固长度的排距控制与钢筋穿铁顺序确定;保护层控制与砼抗裂控制。 针对测量定位困难,项目上采用在楼板上留孔,用激光垂准仪进行投测, 确定主要控制线,由控制线进行定位,先在二层楼板面将框支梁放线定位,然后再在框支梁对应位置搭设其支模架,铺设梁底板前,再次吊线核对其位置。对转换层梁板模支撑系统在方案设计中选择多单元最不利位置进行验算,依次验算支撑系统及下层结构的承载能力,对下层结构不满足承载要求时对结构进行调整加强,并报设计院复核,详模板、支撑体系计算。对柱头框架梁钢筋除了理论上计算出钢筋穿筋位置间距外,按实际比例绘出节

点图,对操作班组进行交底指导施工。对于砼质量控制,在确定钢筋排距位置后对梁、柱头等钢筋密集处先找好下料点,作好记录,采用布料杆灵活布料,砼分层浇筑,加强养护及内外温差控制,对钢筋重叠过高造成砼保护层过厚位置采用挂钢筋网片处理,防止砼表面开裂。 第二节模板工程 转换层结构施工中支承方案的选择,根据施工经验,本工程转换层支撑 体系拟采取如下方案:二层梁板支撑系统不拆除,首层梁板及地下室梁板局部加设顶撑,由上至下逐层转递荷载,直至地下室底板。 本方案模板支撑系统的计算顺序以:选择计算单元(选择多个计算单元)——? 荷载清理梁侧板、底板强度计算 ------- k梁底枋计算?梁侧枋计算? 钢管围柃计算一对拉螺栓计算一支承钢管脚手架计算一二层梁板结构计算 3.1模板支撑体系计算 框支梁模板工程:材料采用七层板(18厚),50 X 80硬木枋,80 X100 硬木枋,①48 X 3.5脚手架钢管,扣件。转换层模板工艺如下:支二层墙、柱模板——支三层框支梁底模——支梁侧模——支设平台板 框支梁支撑系统见附图 (一)、模板支撑验算。 1、选计算单元 根据《3#楼三层梁平法施工图》结3-31可知转换层梁产生荷载最大、对 下部支撑最不利的梁为3-J ~3-N轴交3-18轴处KZL2-3(2)梁(1400X 1700, L 净 =8.15m),因此,确定取该梁作为核验单元。梁底支撑立杆间距(跨度方向) L=500mm立杆步距H=2.200m ,梁底垂直于截面方向设4根立杆间距@500mm, 支模采用材料:18mm厚优质胶合板;100X 50木枋;①48架管围柃;①48架管支撑架。(详

转换层专项施工方案

城口县木瓜坝片区拆迁安置房工程 转换层安全 专项方案 建设单位:重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司 施工单位:重庆恒通建设(集团)有限公司 编制时间:2016 年3月1 日

目录 第一节:工程概况 .............................................. .3第二节:编制依据 .............................................. .4第三节:施工计划 .............................................. .5第四节:施工工艺技术..................................... ? (6) 每五节:施工安全保证措施 (11) 第六节:劳动力计划 (14) 第七节:计算书 (15)

第一节:工程概况 工程名称:城口县木瓜坝片区拆迁安置房工程建设单位:重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司施工单位:重庆恒通建设(集团)有限公司设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司。勘察单位:重庆宏源勘测设计有限公司监理单位:重庆建渝工程建设监理有限公司建设地址:城口县复兴街道和平社区建设规模:总建筑面积:42388.02 平方米,地上总建筑面积:33301.07平方米;地下车库建筑面积:9086.95 平方米。转换层建筑面积:2642.61 m2 一、转换层是本工程的关键部位、工程施工重点。是标准层的空中基础。构件型号繁多、体量大、几何尺寸繁杂、轴线关系复杂,容不得施工有半点差错,稍不留意就会出现差错,造成返工,甚至造成结构安全质量隐患。因此在施工中,施工技术人员要高度重视、精心施工,确保构件几何尺寸、轴线、标高正确,楞角顺直,砼里实外光,避免质量缺陷。原材料抽检合格符合设计和规范抗震要求方可使用。施工流程严格按施工程序施工,严格“三检制”,质检员专检,监理监督抽查复查,确保工程质量符合设计及规范要求。一次验收合格。 二、施工组织设计中的质量管理及保障措施,技术措施、施工措施、安全文明措施,均适用于本分项工程,严格遵守贯彻执行。在此不再重述。 三、本分项工程除严格遵守贯彻施工组织设计中的各项施工措施外,为搞好本分项施工,特编制专项施工方案,针对本分项施工难点、特点,具体增加针对性的施工措施,力争把工程质量作得更好,符合设计及规范要求。 四、本方案模板、支架经计算与类似工程施工经验相结合,力争施工工艺经济合理,操作方便,确保安全和工程质量目标预期能够实现。 五、由于梁截面大,最大KZL梁达1.2mX2m,每米自重达6.2t,这样巨大的荷载按常规模板和支撑架施工无法支承,楼层砼梁板也难以承受这样巨大的荷载,因此,必须经过计算设计,采取强有力措施,确保工程质量和施工安全万无一失,

住宅建筑带转换层的框支剪力墙结构设计分析 王方

住宅建筑带转换层的框支剪力墙结构设计分析王方 发表时间:2019-12-16T14:49:46.373Z 来源:《建筑细部》2019年第14期作者:王方 [导读] 具备有框支剪力墙结构特征的住宅在结构优化设计方面,需要同时满足住宅建筑结构设计要求与相关规范要求。 汉嘉设计集团股份有限公司 摘要:转换层是建筑设计的常见结构,在建筑业也是大量的应用,特别是高层,在设计过程中加入转换层能够在最大程度上增加建筑的承重面积和承重量,进而增加建筑的高度,在用地面积越来越紧张的现代社会,通过增加建筑高度而达到增加用地面积的慕斯,这在建筑行业产生了重要影响。在建筑行业中,转换层的使用是一项重大突破。 关键词:住宅建筑;带转换层;框支剪力;结构设计 具备有框支剪力墙结构特征的住宅在结构优化设计方面,需要同时满足住宅建筑结构设计要求与相关规范要求,并配置优化处理措施,以期可以达到预期的应用效果。根据结构总体设计与计算原则情况来看,转换层上部与下部结构涉及到的横向刚度问题要求必须满足规范特点、内容。同时,部分结构在地震作用影响下,应该从位移值与扭转效应等方面进行合理应用,目的在于促使结构布局不断趋向合理化方向发展。 1.工程概况 某高层建筑,由 7 栋 32 层住宅楼组成。地下室 3 层,为车库及设备用房;首层架空,层高为6.3m;2层以上为住宅区域,层高限制3m;案例工程设计年限约为50年,安全等级2级。建筑场地为II类、且地震设防烈度为7度、地基基础设计等级甲级。为确保建筑各项使用功能满足预期目标,且立面应用要求有所保障,设计规划要求电梯与楼梯剪力墙应该按照直接落地方式进行合理设置,且在适当位置布置剪力墙结构。剩余剪力墙结构可以按照转换梁托换方式,以框支柱的形式完成支承过程。 2.转换层的结构类型与选择 2.1 转换层的主要结构类型 以结构体系进行区别与划分,带转换层高层住宅可以按照属性的不同,分为“上剪下框”与“上小下大”类型方式。其中,“上剪下框”主要针对转换层以上结构进行重点研究与分析,基本上可以视为剪力墙结构。而转换层以下结构则称之为或框架剪力墙结构。“上小下大”主要针对转换层以上的小柱网框架结构而言。以结构形式进行区别与划分,带转换层高层住宅可以按照属性的不同,分为梁式转换与板式转换两种。一种为梁式转换,另一种为板式转换。目前,转换层结构形式还相继出现了塔接柱转换结构、斜撑转换结构等形式。足以见得,转换层结构设计样式逐渐增多。 2.2 转换层结构类型的选择 结合当前来看,梁式转换结构比较适用于带转换层高层住宅结构设计当中。究其原因,主要是因为梁式结构在传力方面具备明确、分析便利的特点,因此成为带转换层高层住宅结构设计的首选。但是转换梁比较高,而且《高规》10.2.8-6 规定“转换梁不宜开洞”,深梁式转换有时不利于设备层使用。近些年来,宽扁梁设计理论与实践力度趋于成熟化发展,基本上可以发展成为梁式结构的全新趋势。斜撑转换结构结构受力比较好,而且采用型钢混凝土施工方便快捷,可以使转换结构受力更加合理,结构更加经济,但是有时受使用空间的制约,在满足使用功能的情况下斜撑转换是一种不错选择。板式转换高度小但结构厚重、材料利用率低,而且受力复杂、计算困难、配筋不便,所有应用比较少。箱形转换层是解决转换梁较大扭矩的结构形式,但造价也比较高所以在建筑工程中应用也不常见,桁架结构采用预应力结构是一个不错的选择,但是由于设计经验少,有时需要通过试验研究才能确定参数,这在一定程度上限制了它的应用。 3.剪力墙结构设计及计算优化 3.1 剪力墙结构设计方面的优化 剪力墙结构设计要求剪力墙结构应该按照主轴方向或者其他方向进行合理布置,最好是双向布置方式,以确保空间结构形式得以形成。同时,在抗震设计方面,剪力墙结构应该规避单向布置情况,目的在于确保侧向刚度有所保障,空间性能更加良好。鉴于剪力墙结构侧向刚度较大的影响,因此在应用过程中,技术人员应该借助剪力墙结构高强的承载力,减少结构重量,以确保剪力墙结构空间布局得以保障。剪力墙的门窗开口应上下对齐并成排布置,以形成清晰的墙壁肢体和连接梁。应力分布相对规律。与目前广泛使用的计算草图相比,设计结果安全可靠。建议避免设置墙壁的开口和接头刚度。当剪力墙的孔布置有错误的孔和错误的孔时,墙中的加强件应形成框架。对于较长的剪力墙,建议打开一个孔并将其分成几个相对均长度的墙壁部分。墙壁部分之间应使用弱接缝。每个独立壁部分的总高度与其截面高度之比不应小于 2.避免剪力墙中的脆性剪切损坏。对于抗震设计,应避免在孔与墙之间或两个开口之间形成壁截面高度与厚度比小于 4 的小壁肢。当小壁截面的高度小于壁厚的 4 倍时,应根据框架柱设计。根据框架柱的加密,马镫需要完全加密。剪力墙的特点是面内刚度和承载能力大,而面外刚度和承载能力相对较小。应控制剪力墙平面外的弯矩,以确保剪力墙在平面外的稳定性。当剪力墙壁在平面外方向上连接到地板梁时,应采取足够的措施来减少梁端力矩对墙壁的不利影响。 3.2 剪力墙结构计算方面的优化 设计剪力墙结构的过程中,技术人员应该严格按照基本规范要求进行合理设计。并重点检查剪力墙结构是否安全、合理。在满足规格的基础上,大层间位移与层高的比值符合规格,地板的小剪切系数为目标,因此计算结果无限接近标准值。 3.3 楼层小剪力系数的调整原则 (1)楼层大层间大位移与层高比之间应该严格按照规范要求进行合理调整。多次计算之后应该重点按照大层间位移特点,明确当前地板弯曲变形情况。主要可以从扭转变形等方面入手,确保结构整体弯曲变形不受影响。因此,对于高层建筑物,应尽可能地使变形小化,但是仅基于层之间的不充分位移不能增加垂直构件的刚度。正式工程设计当中,设计人员会针对层间位移实际需求进行适当调整,如适当增加项目横向刚度。虽然这可以解决这个问题,但此时应该注意结构的剪切重量比:如果接近规格限制,则可行;如果剪切重量比已经很大,则不应盲目增加,还要学会减少相应的一面。结构刚度降低了剪切重量比。地震效应降低,可以达到同样的效果。 (2)框支层结构优化设计工作会根据工程设计需求进行合理优化。重点针对框架支撑剪力墙结构的薄弱部位进行合理调整,以期可以

模板及支撑专项施工方案

顺庆区新荆溪小学新建项目模板安装 专项施 工方案 施工单位:省宏城建筑工程有限责任公司 、工程概况

为确保施工安全及构件有足够的刚度、稳定性,因此本工程选用综合楼层高4.5米、梁模板选取最不利梁KL1 (5) 350x650mm及120m厚的楼板进行计算,拟指导同类型的框架梁的模板安装施工,楼面模板选取跨度最大,混凝土楼板的120m厚的楼板进行验 算。 二、编制依据 2.1、国家有关建筑施工规及工程设计施工图 2.2、工程施工组织设计及进度计划 2.3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 2.5、《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规》JGJ166-2008 三、模板支撑架搭设构造要求 3.1、地面处理 本工程支架搭设前根据地坪做法,已经将整个地面使用砼硬化,确保地基具有良好的承载力。施工时还要找平地面(局部地面平整度超过规要求,用多层旧夹板垫平)使支架底部处于水平面,进而确保支架立杆垂直,这样作为支架基座,封住地面可能的突然来水,保证地基不受雨水等浸。 在混凝土层上根据需要安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设垫木。为尽量 减少地基变形的影响,施工场地外,事先安排好排水设施,备好排水设备,环工地四周做排水坡,低点形成集水坑。排水系统直接接入甲方原有厂房排水系统或市政管网系统。 不得在未经处理的起伏不定、软硬不一的地面上直接搭设脚手架。当场地有遇有坑槽时,立

杆下到槽底或在槽上架设底梁。 3.2、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准扣件架管,本支撑架使用①48 X 3.6钢管, 质量符合 现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立、横杆最大长度900-3000伽。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 (4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。 (5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.3、搭设要求 (1)、立杆间距为1.1米,歩距1.8米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中在每四排横 向立杆和每三排纵向立杆各设置设置一组通高剪刀撑或专用斜杆。斜杆与地面的倾角宜 在45?60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规JGJ130-2001》第6.3.6条的规定。 3.3、搭设要求 (1)、立杆间距为1.1米,歩距1.8米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中在每四排横 向立杆和每三排纵向立杆各设置设置一组通高剪刀撑或专用斜杆。斜杆与地面的倾角宜 在45?60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。

相关文档
相关文档 最新文档