文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 汽机专业防寒防冻措施正式版

汽机专业防寒防冻措施正式版

汽机专业防寒防冻措施正式版
汽机专业防寒防冻措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.汽机专业防寒防冻措施正

式版

汽机专业防寒防冻措施正式版

下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。

1. 防寒防冻的目的

1.1 防止气温降至0℃以下,发生冰冻,造成管道堵塞或设备损坏。

1.2 保证气温降至零下10℃时,设备能正常运行。

1.3保证气温降至零下10℃时,设备能正常备用。

2. 防寒防冻的标准

2.1 按照零下10℃的标准执行防寒防冻工作。

3. 防寒防冻的管辖范围

3.1汽机房所有设备、门、窗;

3.2循泵房所有设备、门、窗;

3.3 柴油机;

3.4 江边补给水泵房

4. 防寒防冻的总体要求

4.1 保证不能出现任何设备、系统由于被冻而影响运行,更不能出现设备、系统的冻裂损伤或由于设备、系统被冻而影响到机组的安全经济运行。

4.2 对汽机专业管辖范围内的门、窗及玻璃进行检查,对有关不严或缺损者,联系相关部门处理。

4.3 巡回检查时,要检查设备防寒防冻的情况,检修部人员上岗检查时,对有不符合要求或出现缺陷的,要及时汇报,联系处理。

4.4 汽机专业要保证每个设备、系统有专人管;严格按照防寒防冻措施的要求执行,将防寒防冻工作做的更细、更深、更实。

4.5对所有执行了防寒防冻措施而操作的设备、系统作好记录,以便系统、设备投运前恢复。

4.6 环境温度降至10℃时,启动防寒防冻措施。

5. 运行机组的防寒防冻措施

5.1各备用设备的冷却水要保持一定的流动。如各备用板冷器、备用泵的格兰冷却水、轴承冷却水、备用冷油器、水冷器、闭式水冷却器等。

5.2电动滤网进口门开启,底部手动排

污阀稍开,保持有水流动。

5.3 关好汽机设备旁边的门窗,特别是电动机、电源箱附近的门窗,以防止刮风下雨淋湿设备、冻坏设备。

5.4 机组启动时,各设备启动时的油温要符合运行规程的要求,否则要投入水加热或电加热器,将油温加至要求值才能启动。

5.5 柴油机房门窗要关好,防止柴油机房水、油结冻。

5.6 循环水泵房应保证冷油器和电机上下机架冷却水、填料函润滑水、轴承润滑水正常流通,包括备用循泵。

5.7 气温0℃以下,各运行机组的低压备用水泵每小时盘动一次,天气过冷可适

当切换运行。

6. 停运机组的防寒防冻措施

6.1高、低压加热器和轴封加热器的水侧和汽侧的存水均放尽。

6.2凝结器热井的存水如其它地方不用水,必须放尽。如循泵或母管停运,应将水放尽。

6.3除氧器如需要保持一定的水位,则要用辅汽加温,保持温度50℃左右。如不需保持水位,则将水放尽。

6.4 所有用工业水的设备、系统,将工业水泵停运后,各需要工业水的冷却器存水放尽。

6.5 闭式水系统和开式水系统停运后,需要将开、闭系统的所有设备(包括

闭冷水箱、开、闭式水管道、相应的冷却器、电动滤网,水泵等)存水放尽。

6.6 主、小机盘车状态,油温按规程要求保持,如盘车停运,则投入电加热保持油温在10-20℃。液压油加热冷却泵需经常解锁,保持液压油温20-25℃。给水泵辅助油泵保持运行,防止油箱结冻。

6.7 发电机定子冷却水系统保持运行,水冷箱加温,维持水温在20-30℃,定子冷却水系统如因检修工作需要停运,则将发电机定子线圈中的水也必须放尽。

6.8 冷凝式氢气干燥器,每2小时放水一次,防止积水结冻。油水监视器需经常检查是否有油水,及时排放,防止冻结。

6.9 给水泵的机械密封冷却水冷却器存水放尽。

6.10 各停运泵组的放水门开启,存水放尽。

6.11 各停运汽、水管道的疏水阀、排水阀开启,存水放尽,不得有积水和疏水死角。

6.12对检修的循泵应将冷油器和电机上下机架冷却水、填料函润滑水、轴承润滑水放尽。

6.13 即使机组停运,但柴油机房仍要同运行机组一样执行防寒防冻措施。

——此位置可填写公司或团队名字——

年度防寒防冻措施

2012年度防寒防冻措施 为认真做好2012年度冬季防寒防冻工作,确保设备安全过冬和机组安全稳定运行,真正做到提前预防,防患于未然,根据莱城发电厂设备防冻要求及往年防冻工作的经验教训,特制定本措施: 一、组织与分工 1、检查措施由生技部负责编制下达。 2、各检修部门根据生技部编制下达的“防寒防冻措施”,编制制定本部门的检查措施、检查卡。 3、各检修部门负责本部门设备的检查和查出问题的整改。 4、各检修部门在11月30日前将检查情况上报生技部。 5、生技部负责“防寒防冻措施”落实情况的检查与考核。对检查措施落实不到位的部门,严格按照《莱城电厂设备检查管理考核实施细则》进行考核。 二、检查措施 1、十一月份中旬前,各专业应将所管辖设备(室内外电气和热控设备、冷却水系统、工业水系统、消防水系统、生活水系统、化水系统等)的保温层和伴热电缆、伴热毯、加热器、暖通系统、伴热汽源、生产厂房门窗玻璃检查维护好,保证伴热设备、加热设备、暖通系统、伴热汽源完备并可随时投入正常运行;保证设备保温层和生产厂房门窗玻璃齐全完好。检查设备接线盒、控制柜、保护柜、端子箱应密封良好,防止水、潮气进入结露甚至结冰造成短路故障。各专业应储备一定防寒防冻备品(如电热毯、伴热电缆等),以便及时消缺和应对特别寒冷天气。

2、各专业每天检查所管辖生产厂房门窗玻璃,保持齐全完整,关闭良好。对损坏的门窗玻璃要及时维修好,及时关闭主厂房和其它生产场所周围大门和侧门。 3、各专业每天检查所管辖各生产厂房内暖气,确保系统畅通,投用正常,发现不热的暖气要及时处理,对暖通系统出现的缺陷要象对待主设备缺陷一样及时处理,保证生产厂房内温度在5℃以上。对特别寒冷天气,应增加巡视检查次数,缩短巡视时间,及时发现防冻设备发生的故障和缺陷,并及时消除。 4、室外、露天设备防冻工作是全厂防冻工作的重中之重,要责任到人,压力到人。防冻措施要考虑细致周密,特别是在寒流来袭和设备检修时,更要考虑到哪些设备有可能受冻甚至冻坏,及时采取临时防冻措施: 4.1对汽、水、油管道以及压力、流量表计、流量指示窗等,巡回检查时要逐项落实,检查中发现的参数长时间不变化的测点要立即处理。 4.2汽水系统变送器、压力(差压)开关检修时,应办理工作票,关闭一次门,开启二次门和排污门,放尽仪表取样管路以及仪表内的存水。工作完成后,利用排污管道对管路系统预热后将仪表投入运行,检查管道连接件应无泄漏和渗漏点,检修中拆除的保温要按质量标准恢复好。汽伴热系统检查、检修后投运时,应采取措施防止产生汽塞。 4.3#1-#4机组炉顶汽伴热汽源阀门在机组运行期间要保持常开位置,禁止进行操作。如有工作要停止该路汽源,应上报运行副总并经协调后方可进行。机组停运时必须经相关专业确认该汽伴热管路内水排干后方可停止该路汽源。检查汽伴热管路保温,保温材料要均匀、充实,外面保温铁

防寒防冻措施2016

目录 一、编制说明 (2) (一)编制依据 (2) (二)冬期施工概况 (2) (三)施工部署及施工准备 (3) 二、冬期施工计划 (4) 三、冬期施工技术管理 (5) (一)冬期施工方案管理 (5) (二)冬期施工安全教育 (5) (三)冬期现场安全管理 (5) (四)冬期施工措施 (7)

一、编制说明 (一)编制依据 1、晋北1000千伏变电站新建工程电气B包施工图 2、业主项目部编制的一级网络进度计划 3、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 4、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网基建[2010]19号) 5、《关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》(国家电网基建[2011]1515号) 6、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015 7、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182-2015 8、《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》国网(基建/3)189-2015 9、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2012年版) (二)冬期施工概况 蒙西~天津南1000千伏特高压交流输变电工程晋北1000千伏变电站新建工程位于山西省朔州市以东85千米的应县大黄巍乡。变电站分期征地,本期站区总用地面积10.87公顷(合163.1亩),其中围墙内用地面积10.36公顷。

山西北部地区属于低温、高海拔地区,自然环境条件恶劣,春秋季风沙大、冬期严寒时间长,冬期施工范围大,造成有效施工周期短。应县境内气候寒冷,年均气温7℃左右,一月零下9℃至10℃,七月23℃至24℃。年降水量360毫米。初霜期为九月下旬,无霜期100至140天。 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5o C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5o C即解除冬期施工。根据本地区往年气候情况,冬期施工期限为11月下旬至次年3月下旬。 (三)施工部署及施工准备 1、冬期施工的不利因素及特点: (1)冬期施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,对于高处作业尤为不利。 (2)冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 2、进入冬期施工后,要密切注意天气预报,并与当地气象部门加强联系,及时获取中长期天气预报、信息,防止寒流突袭。 3、施工总体部署: 1、当室外气温降至极寒(夜间室外最低气温-15℃以下),常规的冬期施工措施已无法保证设备安装在露天环境下的施工质量。 2、技术准备:组织施工人员认真学习设备安装冬期施工规程,做

化工装置冬季防冻安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 化工装置冬季防冻安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5852-21 化工装置冬季防冻安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 公司根据XX冬季高寒的特点,结合化工生产特点,结合公司实际,全员参与,制定正确措施,专人及时落实到位,确保冬季安全生产。 一、思想重视。公司围绕“冬季四防”工作,未雨绸缪,早计划、早安排。 根据冬季采购特点,采购周期长的特点,公司在5月份春检后就对生产系统进行全面梳理,对影响生产系统冬季安全稳定长周期运行的隐患找出来,制定整改方案,落实整改措施,制定采购计划,提前进行相关物质采购,保证秋季检修顺利进行。 二、从细节入手,抓严、抓细防冻工作。 化工企业因为管道或阀门上一个冻裂点而造成停产抢修的事例简直难以统计;从冻裂的管阀中溢出有毒、易燃的物料酿成中毒、爆炸等重大事故也不胜枚

关于防寒防冻的基本措施

关于冬节防寒防冻的基本措施 随着冬季的来临,天气在逐渐的变冷,为防止设备在严寒的天气下结冰冻坏,现制定几项关于冬季防寒防冻的措施,望大家认真执行。 1、关闭锅炉房、汽机房、化水车间、工业水泵房、启动锅炉房、雨水泵房、上料系统等厂房的所有门窗; 2、厂区内所有的阀门井、深水井盖板要封闭; 3、厂区内所有的消防栓加防冻护罩,防止冻坏,在没有经值长的同意,不得私自打开消防栓; 4、温度降至0°C以下时,开启工业水泵打水循环(系统停运情况下);微开引风机、送风机轴承冷却水、给水泵冷油器冷却水,保持水的流动性; 5、厂区内所有的露天水管道、阀门必须保温完整; 一、汽机专业防寒防冻防火防爆措施 1. 关闭汽机房所有门窗,做好保温工作。 2. 及时消除机房内的漏水、漏油和漏气(汽)现象,并及时清除地面的积水和 积油。 3. 停运机组应将凝汽器、除氧器、加热器、未运行的冷却器、未运行的各种水 泵及汽水管道内的积水放尽。 4. 现场检查防火器材配备是否完备,如有消防器材不全请及时与安检部门联系 解决。 5. 备用转机应定期盘动转子灵活,冷却水保持流动。 6. 检查户外油水管道应有完好保温。 7. 对无法排尽存水的管道应稍开其放空气门,保持工质流动。 8. 各热控变送器及仪表盘加热装置应可靠投入。 9. 短期备用的发电机组,内冷水泵应保持运行(必要时投入电加热装置)。 10. 装有电加热装置的电机,在电机停运后电加热器应投入。

11. 润滑油系统、密封油系统、EH油系统电加热装置在油泵启动前应投入,以 适当提高油温,降低电机启动电流,保护电机。 12. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 二、锅炉专业防寒防冻措施 1. 冬季到来,根据气象预报,由生产部门通知全厂进入防冻期。 2. 停用的锅炉应采用干式防腐“联胺法”、“充氨法”或采用其它加药方法 进行锅炉保养,冬季不宜采用“加热充压法”,须保持锅炉压力不低于0.2Mpa。 3. 厂房及辅机室等各处门窗应关好,控制室、值班室内温度不低于15℃,否则 应投入空调或暖气运行。 4. 将锅炉本体、热工各仪表等有蒸汽伴热的部分应全部投入,并适当开大疏水 门。 5. 各转机冷却水、各部水封、灰渣沟喷嘴均应开启,保持常流水,停用的泵和 消防水管应将水放尽或微开消防栓保持一定漏流量。 6. 所有系统管道,不应有裸露的部分,入冬前应敷设良好的保温层。 7. 雨雪、冰冻期间,外出检查或操作时,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。 三、电气专业防寒防冻措施 1. 运行人员应加强巡回检查的力度,关好厂房和配电室门窗,并定期测量厂房 内温度。 2. 冬季停机后,室温应维持在5℃以上。当室温低于5℃时,可采取措施,保持 定子冷却水温在5℃以上,用通水循环的方法来防冻。 3. 电气专业工作人员负责关好主变、高厂变、高备变冷却风扇、油泵配电箱的 门,对各个开关配电箱温控器、电控柜等经常巡查,保证开关加热能够可靠投入。检查配电箱防寒罩配备齐全、标志清楚。 4. 气温降低时,应认真检查各油浸变压器油位,发现油位异常,及时汇报,并 联系检修人员处理。

消防水防寒防冻措施

消防水管道防寒防冻措施 批准:编制:裴增红 一、目前状况: 我厂消防水管道在机房内B列墙处,贯穿二单元至六单元,从0米至38米处,均有消防管道母管及支管。是我厂防火灾事故的重要组成部分。对机房内生产区域的防火措施起着重要的因素。截至目前,机房内消防管道部分管道泄露处已经更换完毕,整体无泄露和缺陷存在。随着进入冬季,气候变冷,由于消防水管道没有保温措施,为了确保生产安全、防火保电,对消防水消管道制定了相应的防寒防冻措施。 二、成立消防水系统防冻小组 (1)班组负责人:杜胜利 (2)班组安全负责人:裴增红 (3)班组技术负责人:尚光林 (4)专业组负责人:李文峰张越峰陶建富刘未生 三、监督措施: 1、检修维护 1.1、消防水母管检查:对消防水母管进行详细检查,确保管道无渗漏,无砂眼等。管道接口处焊缝有无脱落现象,管道压力及管壁的测厚。

1.2、消防水支管检查:检查消防水支管的管体有无渗漏,砂眼等。管道接口处焊缝有无脱落现象,管道压力及管壁的测厚。 1.3、消防水管道阀门检查:对阀门的阀体进行检查,有无破损和泄露存在,阀门和管道结合面焊缝有无脱落、砂眼等现象。阀门是否能够开关良好,盘根是否正常。 1.4、对日常发现的缺陷进行快速稳妥处理,保证消防水正常供应。 2、日常巡检 2.1、加强对消防水管道的巡视检查,每月两次安排人员对机房内所有消防水管道进行巡视检查,检查管道表面是否完好,重点检查曾经出现缺陷部位,在机房0米及10米定为重点区域,加大巡检力度,保证消防水管道不结冰,堵塞。要求巡检人员落实防寒防冻措施,加强对现场设备的巡回检查,加强消缺管理,保证设备的可靠性。 2.2、是结合秋季大检查,加强防寒防冻内容的学习,落实秋季大检查相关措施,重点对消防水管道的防寒防冻工作进行检查。 检修三部综合班 2010年09月29日

冬季管道防冻措施

冬季管道防冻措施 一、工程概况 结合本小区实际现状管井内给水管道需要做电伴热保温以达到防冻的目的,总体设计从合理性、经济性角度出发,要求冬季使用时维持温度2-10℃左右即维持不冻状态。 二、电伴热系统工作原理 管道保温防冻的目的就是补充由于管道外壳内外温差引起的热散失。要达到管道防冻保温的目的,只需要提供给管路损失的热量,保持管道内流体的热量平衡,就可维持其温度几乎不变。发热电缆管道保温防冻系统就是提供给管路损失的热量,维持其温度基本不变。 管道电伴热保温系统由电伴热箱、发热电缆供电电源系统、发热电缆、保温材料等组成。工作状况下,温度传感器安置在被加热的管道上,可随时测量出其温度。温控器根据事先设定好的温度,与传感器测出的温度比较,通过伴热电缆控制箱内的空气开关与交流电流越限报警隔离变速器,及时切断与接通电源,以达到加热防冻目的。 三、施工流程以及工艺 1、拆除原管道保温→缠绕发热电缆→热敏胶带固定→保温→调试。

本管道防冻电伴热工程主要包括管井管道电伴热系统。由于一栋楼管井内的各条管道处于一个相同的外界环境,故每栋楼只需安装一个温控箱并在其中一条管道上安装一个温度传感器,就可达到管道防冻效果。管道电伴热防冻系统布置示意图: 2、施工前的准备工作 电热带包装完好,电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电热带无压扁、扭曲、铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标。所有电热带均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。电气设备和控制设备要求包装及密封良好,型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、配件齐全。外观检查合格,设备铭牌清楚,具有合格证、CCC认证标志和备案证,备案证在有效期范围内。 安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、电热带参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。 3、电热带的安装 由电源连接处开始安装,电缆端头应甩在连接电源处(先不接电),管道至电源之间的电缆用金属软管连接。 当敷设单根电伴热带时,敷设时应尽可能使电伴热带平整地紧贴在管道表面,用玻璃纤维压敏胶带或铝箔胶带固定,严禁用细丝捆扎,如

防寒防冻措施

目录

一、编制说明 (一)编制依据 1、晋北1000千伏变电站新建工程电气B包施工图 2、业主项目部编制的一级网络进度计划 3、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 4、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网基建[2010]19号) 5、《关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》(国家电网基建[2011]1515号) 6、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015 7、《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182-2015 8、《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》国网(基建/3)189-2015 9、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》(2012年版) (二)冬期施工概况 蒙西~天津南1000千伏特高压交流输变电工程晋北1000千伏变电站新建工程位于山西省朔州市以东85千米的应县大黄巍乡。变电站分期征地,本期站区总用地面积公顷(合亩),其中围墙内用地面积公顷。 山西北部地区属于低温、高海拔地区,自然环境条件恶劣,春秋季

风沙大、冬期严寒时间长,冬期施工范围大,造成有效施工周期短。应县境内气候寒冷,年均气温7℃左右,一月零下9℃至10℃,七月23℃至24℃。年降水量360毫米。初霜期为九月下旬,无霜期100至140天。 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5o C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5o C即解除冬期施工。根据本地区往年气候情况,冬期施工期限为11月下旬至次年3月下旬。 (三)施工部署及施工准备 1、冬期施工的不利因素及特点: (1)冬期施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,对于高处作业尤为不利。 (2)冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 2、进入冬期施工后,要密切注意天气预报,并与当地气象部门加强联系,及时获取中长期天气预报、信息,防止寒流突袭。 3、施工总体部署: 1、当室外气温降至极寒(夜间室外最低气温-15℃以下),常规的冬期施工措施已无法保证设备安装在露天环境下的施工质量。 2、技术准备:组织施工人员认真学习设备安装冬期施工规程,做好技术交底和安全交底工作。对安全监护人员及管理人员均应专门组织

机械设备冬季防寒措施

编号:SM-ZD-76708 机械设备冬季防寒措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

机械设备冬季防寒措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、准备工作: 在进入冬季前,对现场在用机械设备应结合保养进行一次换季保养,换用适合冬季气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液、蓄电池液等。对于现场停用的机械设备,应放尽各部存水,并挂上“无水”标志。 二、机械冷却系统防冻措施 2.1 当室外温度低于5℃时,所有用水冷却的机械设备,在停止使用后,操作人员应及时放尽机体存水。放水时应待水温降低到50℃-60℃时进行,机械应处于平坦位置,拧开水箱盖并打开缸体、水泵、水箱等所有放水阀。在存水没有放尽前,操作人员不得离开。存水放净后,各放水阀均应保持开启状态,并将“无水”标志牌挂在机械的明显处。 2.2 使用防冻液的机械设备,在加入防冻液前,应对冷却系统进行清洗,根据气温要求,按比例配制防冻冷却液。

绿化树木的防寒与防冻技术

北方地区冬季至早春苗木容易遭受冻害或生理干旱,轻则部分枝条受害干枯,重则全株死亡。为使树木安全越冬,在了解低温危害原因的基础上,要采取必要的防寒技术措施。 一、发生树木低温危害的部位和原理 (1)根系冻害因根系无自然休眠,抗冻能力较差,靠近地表的根易遭冻害,尤其是在冬季少雪干旱的沙土地更易受冻。根系受冻往往不易及时发现,因此冬春季节要做好根系越冬防寒工作。 (2)根茎冻害由于根茎停止生长最晚而开始活动较早,抗寒力差,同时接近地表,温度变化大,所以根茎易受低温和较大变温的伤害,使皮层受冻。 (3)主干冻害一是向阳面,尤其是西南面的冬季日灼。因初冬和早春期间,昼夜温差大,皮部组织随日晒温度增高而活动,夜间温度骤降而受冻;二是冻裂,又称纵裂、裂干。由于初冬气温骤降,皮层组织迅速冷缩产生应力而将树皮撑开;另外,细胞间隙结冰,也可造成裂缝。 (4)枯杈冻害主要发生在分杈处向内的一面。因分杈处年轮窄,导管不发达,供养不良,营养积存少,抗寒能力差等,导致导管破裂,致使树木来年春季发生流胶。同时,因分杈处易积雪,化雪后浸润树皮使组织柔软,气温突降而受害。 二、越冬防寒的主要技术措施 (1)加强肥水管理加强肥水管理有助于树体内营养物质的贮藏,提高树木的抗寒力。春季加强肥水还可促进新梢生长和叶片增大,提高光合作用的效能,保证树体健壮。秋季控制灌水,及时排涝,透量施用磷钾肥,锄草深耕,可促进枝条及早结束生长,有利于组织充实,延长营养物质的积累时间,从而更好地进行抗寒锻炼。 (2)适时冬灌,保证植物安全越冬和来年萌芽在寒冷地区,灌溉可使地温提高 2 C以上,因为水的比热较大,冷却慢,结冰时要放出潜热。因此,可在干旱地区的冬季采用灌封冻水进行防寒或在春季可能冻霜的晚上灌水进行防霜。冬灌进行 2 次,时间为l0 月下旬和l1 月上旬。 (3)加强防冻保温措施 ①根茎培土。冬水灌完后,结合封堰,在树木根茎部培起直径58 80cm,高30?50cm的 土堆,可防止低温冻伤根茎和树根,同时又可减少土壤水分的蒸发。 ②覆土。覆土在土地封冻以前, 可将枝干柔软, 树身不高的乔灌木压倒固定, 盖1层干树叶(或不盖),覆细土40?50cm,轻轻拍实。此法不仅可防冻,还能保持枝干湿度,防止枯梢。耐寒性差的树苗、藤本植物多用此法防寒。 ③扣筐或扣盆。扣筐(箩)或扣盆一些植株较矮小的珍贵花木(如牡丹等),可采用扣筐或扣 盆的方法。这种方法不会损伤原来的株形。即用大花盆或大筐将整个植株扣住。外边堆土或 抹泥,不留一点缝隙,给植物创造比较温暖、湿润的小气候条件,以保护株体越冬。

冬季施工防寒防冻措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冬季施工防寒防冻措施(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

冬季施工防寒防冻措施(标准版) 冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的"六防"工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、防人身伤害事故 1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;

2、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带; 3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业; 4、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。为保持防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。 二、防火灾事故 1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度; 2、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查; 3、严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电; 4、加强冬季取暖的统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管

汽机专业防寒防冻措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.汽机专业防寒防冻措施正 式版

汽机专业防寒防冻措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 防寒防冻的目的 1.1 防止气温降至0℃以下,发生冰冻,造成管道堵塞或设备损坏。 1.2 保证气温降至零下10℃时,设备能正常运行。 1.3保证气温降至零下10℃时,设备能正常备用。 2. 防寒防冻的标准 2.1 按照零下10℃的标准执行防寒防冻工作。 3. 防寒防冻的管辖范围 3.1汽机房所有设备、门、窗;

3.2循泵房所有设备、门、窗; 3.3 柴油机; 3.4 江边补给水泵房 4. 防寒防冻的总体要求 4.1 保证不能出现任何设备、系统由于被冻而影响运行,更不能出现设备、系统的冻裂损伤或由于设备、系统被冻而影响到机组的安全经济运行。 4.2 对汽机专业管辖范围内的门、窗及玻璃进行检查,对有关不严或缺损者,联系相关部门处理。 4.3 巡回检查时,要检查设备防寒防冻的情况,检修部人员上岗检查时,对有不符合要求或出现缺陷的,要及时汇报,联系处理。

保运队冬季防冻、防寒工作安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L7597 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 保运队冬季防冻、防寒工作安全技术措施正式样 本

保运队冬季防冻、防寒工作安全技 术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了确保矿井安全越冬,切实保证把安全生产落 到实处,结合保运队车间实际情况,在冬季来临之 前,对冬季防冻、防寒工作进行安排部署,为达到安 全有效的目的,经队领导研究决定,特制定冬季防 冻、防寒工作计划及安全技术措施如下: 一、组织领导: 为加强保运队冬季防冻、防寒工作的领导,队成 立冬季防冻、防寒工作领导小组。 组长:邬浩军、张修财 副组长:王国庆、姚家松、王亮

成员:胡宗水、陈翔、崔文犟、陈科宇、苏国强、吴刚 二、冬季防冻、防寒工作安全措施: 1、入冬以前保运队对负责管辖的供热系统设施管网(包括锅炉设备的防冻防寒及管路的防冻防寒),供水系统设施管网(包括水泵等设备的防冻防寒及管路的防冻防寒)进行全面检查、检修; 2、供热系统设施管网、热交换站、阀门和安全附件要求完好无损、保护灵敏可靠,杜绝跑冒滴漏; 3、供水系统设施管网、阀门和安全附件要求完好无损、保护灵敏可靠,杜绝跑冒滴漏; 4、保运队对负责管辖的供热管网和供水管网的闲置设备管路,要及时将存水放尽; 5、各车间内放置测温点,每日由专人巡检观察,观察车间内温度,并用测温枪对设备测温,及时

最新整理机电设备冬季防寒防冻措施.docx

最新整理机电设备冬季防寒防冻措施 一、工程概况 唐家会煤矿回风井净径Φ7.6m,井深525.8m,其中表土段设计深度85m。煤矿地处内蒙古西南,冬季平均气温达零下20℃。为做好“冬季三防”工作,确保矿井冬季安全生产和设备安全越冬,特制定本措施。 二、防寒防冻措施 1、井口 (1)、加强翻矸台、天轮平台的检查,及时清扫积雪和积水,对结冰处需进行除冰。 (2)、用彩钢瓦、篷布等物品对井架进行封闭。 (3)、用压风清理簸箕掌上的冻结矸石,做到钩钩清理。 (4)、在井口装设一台30kw工业暖风机,防止封口盘结冰;在接压风管前对压风管接口处进行加热以方便接压风管。 (5)、井口信号室、翻矸台信号室,电工统一接线,采用电油汀取暖。 (6)、在封口盘、翻矸台及井口附近铺草毡防止地滑导致人员摔倒。

2、车间、车房 (1)、各车间、车房(如压风机房、变电所、加工车间等)及时更换破损门窗、玻璃,采用空调和取暖器取暖。 (2)、绞车房绞车液压站、润滑站采用棉被加电热毯包裹,保证油温。 (3)、加强对提升钢丝绳、绞车的日常检查。 3、稳车群 (1)、稳车减速箱、油泵用电热毯加棉被包裹加热。 (2)、稳车主电机和油泵电机上部加盖防雨棚,并及时清理积雪。 (3)、及时更换防冻油。 (4)、加强稳车日常检修检查。 4、通风 给通风局扇盖小车间,在局扇进风口处装设一台30kw工业暖风机,保证对井下工作面供风的空气温度。 三、安全用电 1、检查井口电油汀、暖风机,稳车群电热毯,绞车房电热毯等取暖供电线路电缆有无破损,开关是否失保。

2、重新测量防雷和系统接地电阻并记录,确保符合要求。 3、紧固各设备外壳接地螺栓,测量电机对地绝缘值。 4、取暖设备使用时做到人走等灭。 5、井口、车间等地点消防器材配备齐全。

防寒防冻技术措施方案

防寒防冻技术措施 一. 1、2号锅炉防寒防冻措施: 1. 锅炉运转层以下厂房大门、门窗防冻规定 1.1 入冬以前,进行厂房、管廊、大门、窗户、孔洞进行检查,对存在的缺陷进行统 计消缺。 1.2 进入冬季后锅炉北侧和南侧大门关闭并上锁,只留小门通行。如果有检修或抢修 工作需要开启大门时,由运行人员负责开启,工具车进入后及时关闭大门,检修结束 后运行人员及时关闭大门并上锁。 1.3 入冬以后,将空压机房窗户及大门关闭,运行、检修人员进入空压机房巡视从小 门进入,走后将小门关闭并上锁。 1.4 入冬以后,将启动炉房窗户及大门关闭并上锁,运行、检修人员进入启动炉房巡 视从小门进入,走后将小门关闭。 2. 锅炉转机闭冷水防冻规定 2.1 引、送、一次风机、空预器、密风风机、磨煤机油站闭冷水保持连续运行方式, 如果闭冷水泵需要退出运行或上述转机有检修需要隔绝冷却水时,将以上转机闭冷水 全部放尽并全开放水门。 2.2 引、送、一次风机、磨煤机油站保持连续运行避免冷油器冻裂。 2.3 空预器支承和推力轴承油站闭冷水、前端减速箱冷却水保持连续循环运行,如果 闭冷水停用或因检修需要停止该处闭冷水时需要将该处冷却水放尽。 2.4 如果闭冷水停用后,仪用空压机房南墙前空压机闭冷水放水门需要开启将管内水 放尽。 2.5 启动炉引风机轴承冷却水保持连续运行方式,定期检查冷却水是否正常,发现冷 却水异常及时联系检修人员进行处理。 2.6磨煤机区域闭冷水母管排空气门(11磨煤机北侧)和放水门(11磨煤机南侧)保 持一定开度(有过流声即可)。闭冷水至风机用水母管排空气门和放水门(锅炉房南侧)保持一定开度(有过流声即可) 2.7 大雾天气加强对风机入口风道结霜情况检查,监盘注意监视风机运行参数,发现 有结霜时及时通知设备部人员处理。 3. 锅炉本体、汽水管道防冻规定 3.1 锅炉停炉后,如果短期备用采用密闭冷却方式,严密关闭炉膛人孔及看火孔和烟 风道挡板门。 3.2 如果锅炉停用时间超过7天以上,锅炉采用热炉放水方式,当汽包压力到0.8MPa,锅炉全面放水(开启锅炉下水包定排和事故放水门以及对流竖井5%旁路门、顶棚过热器疏水、减温水管道、给水管道、主蒸汽、再热汽管道疏水和放空气门)。 3.3 联系热控人员将就地变送器、平衡容器、取样表管电伴热投入,不能投入电伴热 的要及时购置并敷设电伴热。 3.4 锅炉停炉后应将化学取样、加药管放水门开启将管内存水放尽。

锅炉专业冬季防寒防冻措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉专业冬季防寒防冻措施(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锅炉专业冬季防寒防冻措施(标准版) 1.炉侧闭式冷却水用户:A、B一次风机,A、B密封风机,A、B 空预器,1号、2号、3号供油泵,启动锅炉1号、2号供水泵,启动锅炉引风机,启动锅炉送风机,脱硫系统浆液循环泵减速机等轴承冷却水;A、B送风机油站,A、B、C、D、E磨煤机稀油站和液压油站,除灰压缩空气干燥机等冷却器冷却水;省煤器原顶阀也采用闭式水冷却。运行中要求闭式水压力不得低于0.6MPa,以上设备无论运行和停运,其冷却水进、回水手动门严禁关严,保持冷却水有一定的流量,防止冻结损坏管道。如果有炉侧闭式水系统检修工作,闭冷水机炉侧联络门关闭,将炉侧低位放水阀门打开,炉侧闭冷水管道内的水放净。 2.锅炉等离子点火系统的冷却水保持正常运行,等离子停运期间保持等离子水泵进、出口门、等离子供回水门全开,利用闭式冷

却水泵保证其系统内有一定的水量通过,防止管道冻结损坏。 3.燃油系统维持供油泵运转,保持锅炉油循环,并视油温情况投入蒸汽伴热。 4.磨煤机油站、风机油站在设备正常情况下油泵保持运转。注意检查油站加热器投运正常。 5.对于锅炉重要测量表计:如汽包水位变送器取样管道、蒸汽压力变送器取样管道、给水压力流量变送器取样管道,应投入蒸汽伴热系统,并定期检查伴热的运行情况,蒸汽伴热系统要充分疏水。检查炉侧变送器柜门关闭,否则通知热控人员采取措施。 6.炉侧有自动疏水器的疏水管道投入自动疏水器,并定期检查疏水器的运行情况,防止疏水器堵塞冻坏设备。 7.冬季锅炉事故放水电动门动作后要做好记录,锅炉事故放水管道一、二次电动门关闭后,打开事故放水二次门将一、二次门之间管道内存水放净,再关闭事故放水二次门,防止管道冻结损坏管道。 8.启动炉供汽母管停用时各疏水门打开将管内积水放尽;启动

施工机械设备冬季防寒、防冻、防滑措施 -

机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施 一:准备工作: 在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内) 二、机械冷却系统防冻措施: 1、当室外温度低于5℃时,所有用水冷却的机械设备,在停止使用后,操 作人员应及时放尽机体存水。放水时应待水温降低到50℃-60℃时进行,机械应处于平坦位置,拧开水箱盖并打开缸体、水泵、水箱等所有放水阀。在存水没有放尽前,操作人员不得离开。存水放尽后,各放水阀均应保持开启状态,并将“无水”标牌挂在机械的明显处。 2、使用防冻液的机械设备,在加入防冻液前,应对冷却系统进行清洗,根 据气温要求,按比例配制防冻冷却液。在使用中应经常检查防冻液的容重和比重,不足时应添加。加入防冻液的机械,应在明显处悬挂“已加防冻液” 标志,避免误放。 3、当气温过低时,对汽车及汽车式起重机等的内燃机、水箱等应加保温套。 工作中如发生故障停用或停车时间较长时,冷却水有冻结可能时,应放水防冻。 三、燃料、润滑油、液压油、蓄电池液的选用

1、各种车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,汽油机在低温下应选用辛烷值较高标号的汽油,柴油机在最低气温4℃以上地区使用时,应采用0号柴油;在最低气温-5℃以上地区使用时,应采用-10号柴油;在最低气温-14℃的地区使用时,应采用-20号柴油;在最低气温-29℃的地区使用时,应采用-35号柴油;冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。 2、冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行淤热,以防止发生火灾,换用冬季润滑油,内燃机应采用在温度降低时粘度增加率小,并具有较低凝固温度的薄质机油,齿轮油采用凝固温度较低的齿轮油。 3、液压操作系统的液压油,应随气温变化而换用。添加的液压油应使用同一品种、标号的油。换用液压油应将原液压油放尽,不得将两种不同的油质掺和使用。 4、使用蓄电池的机械,在寒冷季节中,蓄电池液密度不得低于1.25,发电机电流应调整到15A以上。当温度过低时还应加装蓄电池保温装置。 四、存放、启动、防滑及带水作业。 1、机械设备冬季存放应进入室内或搭设机棚存放。露天存放的大型机械,应停放在避风处,并加盖篷布。 2、在没有保温设施情况下启动内燃机,应将水加热到60-80℃时再加入内燃机冷却系统,并可用喷灯加热进气管,不得用机械施顶!D=====( ̄▽ ̄*)b的方法启动内燃机。

冬季防寒防冻措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7302 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季防寒防冻措施标准 版本

冬季防寒防冻措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的“六防”工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、防人身伤害事故 1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等

防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;2、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带;3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业;4、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。为保持防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。 二、防火灾事故防火灾事故防火灾事故防火灾事故 1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项

汽机专业防寒防冻措施示范文本

汽机专业防寒防冻措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

汽机专业防寒防冻措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 防寒防冻的目的 1.1 防止气温降至0℃以下,发生冰冻,造成管道堵塞 或设备损坏。 1.2 保证气温降至零下10℃时,设备能正常运行。 1.3保证气温降至零下10℃时,设备能正常备用。 2. 防寒防冻的标准 2.1 按照零下10℃的标准执行防寒防冻工作。 3. 防寒防冻的管辖范围 3.1汽机房所有设备、门、窗; 3.2循泵房所有设备、门、窗; 3.3 柴油机; 3.4 江边补给水泵房

4. 防寒防冻的总体要求 4.1 保证不能出现任何设备、系统由于被冻而影响运行,更不能出现设备、系统的冻裂损伤或由于设备、系统被冻而影响到机组的安全经济运行。 4.2 对汽机专业管辖范围内的门、窗及玻璃进行检查,对有关不严或缺损者,联系相关部门处理。 4.3 巡回检查时,要检查设备防寒防冻的情况,检修部人员上岗检查时,对有不符合要求或出现缺陷的,要及时汇报,联系处理。 4.4 汽机专业要保证每个设备、系统有专人管;严格按照防寒防冻措施的要求执行,将防寒防冻工作做的更细、更深、更实。 4.5对所有执行了防寒防冻措施而操作的设备、系统作好记录,以便系统、设备投运前恢复。 4.6 环境温度降至10℃时,启动防寒防冻措施。

电气冬季施工防冻措施

编号:SM-ZD-52228 电气冬季施工防冻措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气冬季施工防冻措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。 为确保冬季施工安全生产,坚决遏制安全事故发生,现将有关事宜通知如下: 1、各施工单位要认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。 2、各施工单位要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。 3、各施工单位要加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 4、要加强对明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要

相关文档