文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷却塔注意事项汇总

冷却塔注意事项汇总

冷却塔注意事项汇总
冷却塔注意事项汇总

耐尔冷却塔注意事项

■ 共二佳牛

1.运转时

● 请保持规定的循环水量,水量如不适当,会引起能力降低,雾气飞扬。

● 运转开始初期,有皮带伸长现象,请注意定期检查调整。

● 运转时请充分注意振动、噪音等不正常现象,确认保持无异常状态。

2、维修管理

● 每月对冷却塔的减速器进行检查,必要时补充润滑油;检查皮带松紧度,必要时调整至合适张度,延长传动机构使用寿命;

● 如冷却塔长期停机,应松开皮带,以免承受不必要的张力;如在冬季,则需将冷却塔中的水放空并扫净,同时管道里的水也应放空,以免结冰;

● 正常运行时,应留意冷却塔水位,运转部件的运行情况等 ; 皮带、轴承等易件, 请定期更换

● 下部水槽、过滤网容易积存垃圾等,请定期清扫、排污。

● 为防止大气污染造成水质恶化,产生水垢、微生物等有害物质,请进行管理水质。■ 共二守入

1、使用时

● 请在使用前仔细阅读《使用说明书》 ,按《使用说明书》的规定正确使用。

2、安装时

● 安装请委托本公司或专业人员。

● 电加热器等可选件,请务必使用本公司指定的产品。

● 在冷却塔周围,需要留出维修作业空间。空间不充分时,安全作业困难,易出现工伤事故。

● 冷却塔顶及塔内不允许使用电焊及气焊,以免造成火警;

● 冷却塔风机安装时应确保风扇叶片上的编号与扇芯上的对应位置编号一致; ● 电机接线后,应对接线孔进行密封处理,以免进水;

3、使用场所

● 请不要在可燃性气体有泄漏可能或有易燃品的地方使用,否则会发生火灾。● 除日常的检查、保养外,还需要定期进行保养、维修。

● 保养、维修需要专业技术,请与本公司服务网联系、协商。

■ 共二擎州

1、有关施工范围

交货场所为现场车上交货(平板货车。下述工作不属本公司施工范围。

● 卸货、吊起、横移的作业:

● 基础施工(包括基础螺栓的安装施工、填充水泥浆的作业、设置钢结构台架 ;

● 配管施工。

● 电气施工。

2、有关施工场所的选定

请依据相关法律法规,考虑噪音等限制,选定安装场所。

● 通风良好的地方,避免冷却塔排出的湿热空气产生回流。

● 冷却塔的近进风面应与建筑物保持一定的距离,确保通风顺畅;

● 不会受到其他热源热辐射的地方。

● 冷却塔周围设置墙壁时,需要在墙壁上设置通风窗,并且通风窗的高度要低于冷却塔的进风口,另外,墙壁高度要低于冷却塔的高度。

● 应避免安装于尘土飞扬、煤烟及有湿热气体的场所;

● 应避免安装于因回音而使冷却塔噪音扩大的场所;

● 没有空调系统室外进风口的地方。

3、其他要求

● 基础平面要水平,安装要横平竖直,不能倾斜,以免洒水不均匀而影响散热效果;

● 冷却塔设置后再按基础螺栓的做法比较困难,请在本体搬入前施工。

■ 秒辛连级

● 冷却塔所有接水口处水管安装时均设置管道支撑架,不能使冷却塔直接承受管道的重量及水的冲击力;

● 冷却塔进水口为多个时,应在每个进水管上加装阀门以方便调整进塔水量平均,

出水管应低于集水盆最低水位;

● 冷却水泵吸水口应安装在冷却塔集水盆最低水位以下的位置,冷却水泵出水口应安装单向止回阀,以免停泵时管道内水回流;

● 为防止北方地区冷却塔补水管冻结,在补水管接近供水阀的最低位置安装排水阀门

● 对制冷设备和冷却塔之间的管道配置一般按照管道配置图例进行,同时也应参照制冷设备及其他机器的使用说明书。

■ 欣讲秒熄玫葡欺

对循环水放任不管,将在水槽、配管积满污垢,污垢由藻类和菌类构成,特别是藻类的代谢物可助长菌类的繁殖,在细菌中也有病原菌。

因此为了防止藻类的生成,请定期清扫冷却塔或进行水质管理。

■ 功药萤级

● 品牌:耐尔牌

● 加药原理:能够实现流量比例式加药和定时加药,自动向冷却水系统添加缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂,并根据水质情况自动排污

● 优点:1、实现冷却水水质的自动维护控制

2、保证换热系统长期高效地运转

3、延长空调设备及其他工艺设备的使用寿命

叮轧这仲叉办缅6

【消音出风筒】

如客户需更低出风口噪音, 可在出风口加装消音风筒, 可将出风口处噪音降低5dBA; 消音风筒分 A、直管消音筒 B、弯管消音筒

【智能变频节能控制系统】

根据用户实际需要和控制要求, 可选配控制箱对冷却塔进行控制,可选择简单的起停控制,也可选配 PLC 台数控制及变频控制;

【防冻电加热装置】

在北方寒冷地区,可预防塔内及配管、集水盘冷水结冰,保证系统及管路正常运行; 【围护系统】

冷却塔周围的维护板可采用不锈钢面板、上部护栏、上部散水槽盖、不锈钢螺栓等围护部件;

【双速电机】

在气温高或系统满负荷运行时,可在高速挡运行,满足降温要求,当气温低或系统系统处于部分负荷运行时,可在低速挡运行,降低噪音并节能;

【温控起停节能控制系统】

通过温控探测冷却塔出水温度,逐台起停冷却塔数量,保持冷却塔出水温度稳定, 对系统运行有保障,并节约电能;

【减震装置】

冷却塔在运转过程中多少会有些震动, 这些震动可能传到基础及建筑物上,可选用相应的减震装置;

【避雷针】

根据用户要求,我公司可选配添加避雷装置

【水位过低报警系统】

当冷却塔集水盘的水位达到警戒线时, 会报警提醒系统维护人员及时检查,也可直接控制电动阀实现自动补水;

【多选型风曲】

可根据用户需要在 360°方向任意加装 22.5°、45°、67.5°或 90°的风曲,将出风导向适当的区域;

【不锈钢框架、不锈钢紧固件】

当冷却塔使用环境有强腐蚀或客户有特殊要求时, 可将冷却塔框架及紧固件等改用不锈钢材料;

【耐高温填料】

冷却塔水温超过 55℃时, 必须选用高温填料, 高温填料为 PP 材料, 可耐 120℃高温; №.1安装注意事项

1、参考冷却塔之运行质量及设计的安全系数,校核安装地基的承载能力。

2、不宜安装于烟尘多、有热源、有明火的场所。

3、不宜安装于有腐蚀性气体存在的地方。

4、基础需按规定尺寸预埋好, 各基础面标高应在同一水平面上, 标高误差±2

㎜ .

5、塔顶一般不准用气割、电焊,以防火灾,若必须使用,则按消防规则进行。

6、冷却塔的排气口和障碍物之间的距离应在 5m 以上。

7、耐尔系列两台冷却塔一起并用,之间的距离不得小于 0.5倍塔径。

8、若用户设有储水池,请在订货时说明,以便我厂将出水法兰加大一级。№.2运行检查

1、运行一周后,应重新调整皮带,在运转初期,因皮带和皮带轮之间的跑和原因,皮带的张力比较弱。

2、冷却塔的功能和循环水量有关,应检查是否达到了规定的水量。

3、定期检查冷却塔水盆水位、水温、电机电流、电压以及冷却塔震动情况和噪声值。

4、冬季运行应注意不使通风窗被冰雪覆盖。低温水进行循环,可能会导致播水系统和填料被冻结。

№.3长期停止运转注意事项

1、应排除管道循环水、水盆水及进行内部清扫。

2、检查各部位的锁紧螺栓是否松动。

3、松开皮带,使之不承受不必要的张力。

4、对排气口和塔体应加外罩进行保护。

冷却塔的有关知识

冷却塔的有关知识 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

冷却塔的有关知识 1)蒸发量(WE)kg/h ,一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=×L,也就是说循环水量的%被蒸发。 2)2)漂水量(WD)kg/h 3) 4)根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下: 5) 6)开放式,循环水量的% 7) 8)密闭式,循环水量的% 9) 10)3)排污水量(WB)kg/h 11) 12)排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的%。 13) 14)补水水量(ΔL)kg/h 15) 16)补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB) 17)补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB) 18) 19)空调用开放式的场合:循环水量的% 20) 21)密闭式的场合:循环水量的%。 冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。 进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊只是有个流量和进出水温差就可以了么 目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。 由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。 而空气冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。 由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。 冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却

闭式冷却塔操作规程

闭式冷却塔操作规程 1、开机前准备 仔细阅读《使用安全须知》;检查机组是否全部按要求连接好管路;检查机组周围有否异状;检查机组电源连接是否妥当(相电压 是否符合闭式冷却塔电压要求);检查管路中所有需打开的阀门是否开启到合理位置,备用泵处于关闭状态;检查水泵、风机是否正转;检查机组循环水箱是否注满水;喷淋集水槽的水是否达到最低水位标识及补水接口是否接入;机组正常运转后用电流表检查水泵电机、风机电机是否有过流现象。如有过流现象必须立即停机查找原因,待问题解决后方可开机。切不可强行开机,否则将导致电机过流而被烧毁。 2. 闭式冷却塔控制的操作步骤: 首先确认各相应管路及控制线连接好,按下“主水泵开”和“风机开”两个启动旋钮(指示灯亮,指示两者工作),观察水泵是否顺时针转动,水流方向是否按箭头指示方向运行,水压是否正常,漏水情况与异常声音。观察风机风向是否向上(风向如反了,只要在电控柜中将按风机电机的3根线任意调换2根即可),是否有异常抖动声音等情况,发现问题立即解决,无法解决的,请及时同本公司联系。 喷淋系统是自动温控系统:开机时只需将喷淋开关开至自动一档,喷淋泵就会随温度的升高与降低自动启停;自动温控仪参数一般出厂前已经设置好,所以用户没有必要随意改动参数,否则容易导致温控仪控制失灵;若温度参数需要改动,用户方技术人员必须仔细阅读说明书,也可由我方专业技术人员讲解后方可操作。 停机 一般设备需要停止运行时,只需接下“水泵停”和“风机停”两个按钮,,整套装置可停止工作。若冷却设备是冷却透热炉或者熔炼炉时,当炉子停止工作时冷却系统不能立即停止,待炉膛完全冷却时方可停机。所以冷却系统中加了时间继电器,停电时根据需要将时间继电器调至相应时间,将时间继电器按钮打开,将风机关闭即可,当到了相应时间,水泵会自动停止运行。下次开机时只需将时间继电器开关关闭水泵将自动恢复运行,这样即保护了设备(炉体)又节省了能源。 警告:水泵不能无水运行! 自动控温装置 闭式冷却塔带有自动控温装置,当出水温度达到设定的高温值时,装置会自动启动喷淋水泵;当下降至调定的低温值时,控温装置将关闭“喷淋装置”,将出水温度控制在您所调定的温度范围内。 热过载保护复位 电气系统中分别装有风机电机和水泵电机的热过载继电器。保护动作后,必须先相应的交流接触器下端的热过载继电器上的红色复位按钮按到底,才能使热过载复位。否则,“水泵开”或“风机开”按钮,将无法吸合相应的交流接触器。 水箱补充水 观察水箱上的液位显示管,发现水位低于水箱三分之二处请及时补充软水。 相信大家看过以后有所收获吧,江苏华塔一直致力于改进闭式冷却塔的使用操作规范,我们不断地进行微创新,您的满意是我们

冷却塔基本知识

&冷却塔基本知识 简介:工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 关键字:冷却塔 1、冷却塔的作用 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内 与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 如图 1 所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环、其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也广泛使用冷却塔。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。干塔的热交换效 率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

闭式冷却塔的工作原理

闭式冷却塔的 1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。 2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。 3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。 4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。 5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。 (2)闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。 3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。 4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。 5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。 6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。 (3)闭式冷却塔的特点: 1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对

每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ①设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环境和工况要求。 ②采用业界领先的设计方法和优化的换热模型,高效率、低阻力型换热器和极佳的循环喷淋系统,使换热效率得到大幅度提高,占地面积下降,塔体重量减轻。 3、操作简单。根据需要可选择调速电机以实现节能(最高可达50%),可方便的纳入自控系统,易于管理。 4、环保性好。 ①综合治理措施使振动、噪声、漂水等指标更符合环保要求。 ②采用专用低噪声风机和电机、减速机,效率高,噪声低。优化设计的塔体钢框架结构简单,稳固可靠,运行振动控制在极低范围内。高效收水器保证满足大风量的前提下能最大限度地降低飘水损失,全面符合环保要求。如选用调速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再降低3-5dB(A)。 5、美观耐用。结构设计科学,制作精良,占地小,外形美观,尤其适用于各类现代化企业建筑。结构件材料均使用优级不锈钢或热镀锌钢板,外观平整美观,保用十五年以上。

闭式冷却塔与开式冷却塔的优缺点对比

闭式冷却塔与开式冷却塔的优缺点对比 闭式冷却塔与开式冷却塔的优缺点对比 闭式冷却塔优缺点: 1、整个管路系统为封闭式循环,循环水为蒸馏水,管路不结垢、不污染、不腐蚀, 增加管路和设备的使用寿命。 2、循环水几乎没有水消耗,开始塔的扑水量为循环水量的1.24%-2%,闭式冷却塔 的补水量紧为循环水量的0.1%-0.2%。 3、闭式冷却塔取消了冷水机于开式冷却塔之间的循环水泵,采用较小的冷却循环水 泵,电费的节约能达到30%。 4、安装简单,无需开挖地下水池,管道使用方便,由于是密闭式循环,管损小,需 要的管路管径相对减小。 5、飘水现象减少,开式冷却塔的飘水率为0.5%左右,闭式冷却塔飘水率下降到 0.05%。 闭式塔的缺点:闭式冷却塔造价为开放式塔的数倍。(但闭式塔具有回收价值,开式冷却塔几乎没有价值) 开放式塔优点:1、开塔造价成本比较低,为闭式塔几分之一的价格。 开放式塔缺点:1、需要开挖地下水池,由于水落差和开放式扬程损耗,耗电比闭式塔多,需要配2套水泵,耗电量大。 建议:使用闭式冷却塔 1、保护设备的使用寿命,减少设备维护。

2、环保节能,三年内可以节约下闭式塔和开式塔的价格差。 3、闭式塔使用紫铜管做换热器,设备具有保值性 冷却塔冷却塔构成部件、使用范围、注意事项及特点 闭式冷却塔成套设备由主机、水箱、循环水泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋水泵、收水器、水槽及管路阀门等零部件组成。工作过程中,冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,在此过程中有两种换热方式,即冷空气与冷却介质之间的热传导和喷淋水蒸发吸热的热交换,吸收热量后的饱和热湿空气由风机排至大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水槽,由水泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。 闭式冷却塔有两种运行模式。风冷、风冷+喷淋。两种模式的切换由电控系统根据工况要求自动进行,实现节能降耗。 (1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ①设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

FBN系列—闭式冷却塔(逆流) 1、工作原理 FBN逆流式冷却塔得进风形式为底部逆流进风,与下落得喷淋水逆向交替形成饱与湿热空气,热量由顶部风机排出,水分由特殊结构得脱水器挡回集水槽循环使用,内部空间没有预冷散热得填料,余出更多得空间来增加盘管得单位散热面积,结构紧凑,占地小、特别适用于温度较低或温差较小得流体冷却。 FBN概念:F-风水冷却B—闭式系统 N-逆流式 2、组成部分 成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱; 主机组成部分: 1)?风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外; 2) 收水器:主要作用就是最大限度得挡回排放得水分,设备正常运行时,下面喷淋泵喷到铜管上面大量水分,由于上部比较靠近风机所在位置,为防止一些水分被风机吸出机外,从而需收水器阻挡一番; 3) 冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计1。6Mpa,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级与整体三次2。5Mpa强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管得卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业。

注:冷却盘管中需冷却得流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、液态氨、氟利昂等; 4)?集水槽:主要就是盛放一定量得水源(一般为普通自来水即可),使喷淋装置工作时保证喷淋泵水得循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面得水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序得正常运行。 5) 喷淋头:为使喷到冷却盘管上面得水分均匀流畅,达到最佳散热效果; 6) 喷淋水泵:主要功能就是将集水槽中得水,通过管道与喷淋头均匀得喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去得水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出得热量,达到降温得目得; 7)?进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效得保证喷淋水得水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生; 8) 冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,就是耐腐蚀、阻热性能最强得板材之一,使用寿命就是普通镀锌板得3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作、 辅机组成部分: 1)?不锈钢水箱:主要就是盛放需冷却得循环流体,循环流体为封闭式,但还就是有少量得损耗,液位计自动测量与报警,以便及时补充冷却流体(冷却液); 2) 循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵得作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,

闭式冷却塔-技术要求

1、现场工况 1.1安装地点: 中国 室外环境温度:-25℃~+40℃ 1.2大气条件: 海拔≤1000M 最高气温:+40℃最低气温:-25℃ 日温差:25℃ 相对湿度: ≤95% 湿球温度:τ =28℃ 空气成分:含少量粉尘性固体颗粒 1.3电源条件 低压电 380V/220V±10% / 50Hz(+1;-2) Hz/ 三相四线制 2、使用工况 在以上动力供应及使用环境条件的范围内,全天候、24小时连续正常工作。且能满足设备每日白天开启,夜晚关闭的使用要求。且空冷塔停运后,能够15分钟内彻底排空盘管内的水。循环水为去离子水,喷淋水为市政自来水。 3、招标范围 (1)设备购置:负责招标内容所要求的设备的制造、检验、包装、运输、装卸及现场交货等; (2)设备安装:负责招标内容所要求的设备的组装,并现场指导安装。 (3)设备调试及验收:负责招标内容所要求的设备的调试及验收工作。 (4)售后服务:负责招标内容所要求的设备备品备件及专用工具的提供及

售后服务工作。 (5)全套中文技术资料(包括安装、调试、使用、维护和保养说明书、备品备件清单等);每台设备提供全套中文技术资料(包括安装、调试、使用、维护和保养说明书、备品备件清单等);提供设备所有备品备件、易损件名称、图号(规格型号)纸质清单和电子清单(光盘)。 4、设计、结构和参数要求 4.1设计总则 4.1.1闭式冷却塔应为专门从事该设备制造的生产厂家的产品,并应按本规范书的要求提供完整的设计,组装和性能资料、图纸及外观图片、内部图片(包括风机、电动机、盘管、接头、填料及其他零部件)。 4.1.2横流闭式冷却塔应采用模块式,4台空冷塔沿东西方向并排安装,空冷塔南北两侧进风,进出水母管从南北两侧引出,检修门开在空冷塔的东西两侧。 4.1.3闭式冷却塔应包括塔体壁板(包括进风格栅)、风机、冷却盘管、喷淋循环水系统、喷淋布水系统、水过滤器、集水箱以及为满足闭式冷却塔安全运行、维护所必须的附件。 4.1.4冷却塔性能及整体使用寿命投标方承诺不低于15年,长期浸泡在水中的关键材料(填料、集水盘、布水系统等)应保证常年运转所必须的耐蚀性、耐用性、耐寒性。冷却塔应具备防风沙、喷淋水自动除垢功能。 4.2闭式冷却塔结构、性能 4.2.1 框架结构 a) 闭式冷却塔采用框架承重结构形式。框架结构均应采用型钢(如槽钢、角钢等)制造,钢构件应进行防腐处理。框架各构件的连接应采用焊接或螺栓连接。 b) 闭式冷却塔应设沿冷却塔组合塔体长度方向的两侧放置进风格栅。进风格栅的角度、叶片数及其设置位置应能使空气均匀地流向冷却盘管,并避免使冷却盘管处于涡流区及喷淋水溅出冷却塔外;其结构应装卸简单方便,以便于冷却塔做定期清洗。 c) 闭式冷却塔壁板及进风格栅应采用原生料PVC。壁板与框架结构的连接采用

冷却塔基本知识

冷却塔基本知识 冷却塔定义: 冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。机械冷却塔它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成。主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在每个厂家产品说明书上均有注明,而我们现在冷却塔循环流量采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位,且冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。 冷却塔形式区分: 我们通常所说的冷却塔是指开放式冷却塔:是在塔内通过布水系统将热水喷洒成水滴或水膜状,水从上向下流动,空气由下向上或水平方向流动,利用水的蒸发及冷空气和热水的热传递带走水中热量的设备。 横流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从水平、斜方向流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎900的一种冷却塔(也有些厂家称为直交式冷却塔)。 逆流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从下向上流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎1800的一种冷却塔(有些厂家称为对流式冷却塔)。 马达、风机、减速器(一般为皮带减速速器),在冷却塔顶部即为机械抽风式冷却塔,在冷却塔底部即为机械鼓风式冷却塔。 冷却塔降温的实现形式: 主要方面(潜热)一通过水的蒸发吸收水的热量,使水降温; 次要方面(显热)一通过水与空气之间的温差,产生热传递。 冷却塔设计及选型执行标准: 湿球温度定义: 湿球温度难以用简短的文字给出严谨确切的定义。湿球温度是标定空气相对湿度的一种手段,其涵义是,某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。(以下为湿球温度在冷却塔方面解释)

闭式冷却塔的安装

无锡方舟流体科技有限公司 Wuxi ARK Fluid Science Technology Co.Ltd 携手方舟 共赢未来 闭式冷却塔的安装 1.安装位置的选择 闭式冷却塔适宜安装在防雨棚内或与外界环境有良好通风条件的室内,在排风方向空间不得低于2.0m ,使闭式冷却塔在工作中由冷却风扇排出的热风散发到外界环境中,在冷水机侧面冷凝器进风方向应有1.5-2m 空间,保证闭式冷却塔正常工作环境。机组要求安置在水平坚实的基础上,机组周围应留一定的工作空间,以方便操作、检查和维护。 2.对于通风条件不好的机房,建议加导风道,将机组排出的热风引出室外。 3.水路的安装 a.安装材料确定: 闭式冷却塔出厂前已经过严格的测试检验,用户只需根据现场情况和全套加热设备平面布置图将本装置就位,由用户技术人员仔细阅读水冷系统说明书中《水冷原理图》,并根据现场情况确定水管长度、闸阀、弯头、活接、直通、三通等管件数量及相应软管和喉箍,接好冷却水循环管路系统。 b.由用户技术人员根据《水冷原理图》指导水管工进行水路安装。 4.电器的安装 按《电气原理图》连接电路,客户端只须直接引电源即可使用。建议在选配闭式冷却塔线径时,以闭式冷却塔及其他辅助设备(如水泵)的总电流的1.25-1.3倍进行选择设计。机组配电时,电源电压要求:额定电压±10%以内。当电压波动超过规定范围时,不准起动闭式冷却塔,否则视为操作不当,由此引起的损坏不在本公司保养范围之内。 5.冲洗管路、向水箱加水 安装结束后先加入适量自来水,打开水泵冲洗管路,使用几天后,再排去自来水换上满箱(500kg 或1000kg )软水(或蒸馏水)即可正常使用。 6.喷淋水槽加水 安装结束后需向喷淋水槽加入自来水,加入量大约为整个容积的2/3(或接入管路由自动补水器自动调节)。定期清洗喷淋水槽,以免影响喷淋效果。

冷却塔维护及保养知识

1冷却塔维护及保养知识: 冷却塔维护保养: 冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。(一)冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统 ①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。

闭式冷却塔工作原理【详解】

闭式冷却塔工作原理 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 闭式冷却塔(也叫蒸发式空冷器、密闭式冷却塔或封闭式冷却塔)是将管式换热器置于塔内,通过流通的空气、管外喷淋水与管内循环水的热交换保证降温效果。由于循环水是管内闭式循环,其能够保证水质不受污染,很好的保护了主设备的高效运行,提高了使用寿命。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果。随着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏,近几年密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用。 工作过程: 第一:内部循环:循环水经过热源换热升温后进入表冷器,通过表冷器将热量送入到外界,冷却后的循环水再由水泵送往热源。 第二:外部循环:喷淋水由水槽送至喷淋系统,水喷出后与表冷器接触进行换热,部分热蒸汽经过风机排出,冷却后的喷淋水落至水槽后再次进行循环。 闭式冷却塔工作原理: 干燥:(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动 湿热:(高焓值)的水自播水系统洒入冷却塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸

发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。以闭式冷却塔的工作过程为例: 热水从主机房通过水泵以一定的压力经过管道,横喉,曲喉,中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面; 干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入水塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入冷却塔内的空气,是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当冷却塔风机运行时,在冷却水塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。 但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.

冷却塔基本知识

冷却塔基本知识 名目 1、冷却塔的作用 2、冷却塔的分类 3、各种冷却塔简述 1、冷却塔的作用 4 -d—冷却曙[打一至弋 如图1所示的火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝聚成水,再用水泵打回锅炉循环使用。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直截了当接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.然而,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳固水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的缺失。这些水的亏损必须有足够的新水连续补充,因此,湿塔需要有补给水的

水源。缺水地区,补充水有困难的情形下;只能采纳干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流淌的空气。干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。 2、冷却塔的分类目前差不多被剔除的冷却塔型那个地点不再介绍,现还在使用的塔型,分类如下。 A、按通风方式分 按通风方式分有: 自然通风冷却塔 机械通风冷却塔 混合通风冷却塔。 B、按热水和空气的接触方式分 按热水和空气的接触方式分有: 湿式冷却塔; 干式冷却塔; 干湿式冷却塔。 C、按热水和空气的流淌方向分按热水和空气的流淌方向分有: 逆流式冷却塔; 横流(交流)式冷却塔; 混流式冷却塔。 D、其他型式的冷却塔其他型式有喷流式冷却塔和用转盘提水冷却的冷却 塔。 3、各种冷却塔简述 自然通风逆流湿式冷却塔

LNCM-闭式冷却塔简介

LNCM-逆流式密闭冷却塔简介: 一、LNCM型号说明 其中 :L为表“LIANGCHI良机”之意; N为表“逆流式”之意(为取“逆”字拼音的第一个字母,第二层意为 新型 NEW的冷却塔); C为表“COOLINGTOWER冷却塔”之意。此类型塔定义为良机新型逆流闭式冷 却塔。产学研合作、严谨实验、完善设计 二、LNCM-型逆流闭型冷却塔,系与东华大学环境科学与工程学院合作,历经多年来不断实验开发之新产品;研发之初集团专门调拨研发基金,搭建冷却塔零部件测试平台,并配备空气调节系统,单独测试主要零部件在各种气候、工况下的性能,力 求产品精益求精。 三、研发密闭式冷却塔目的 ◎避免水垢侵入主机热交换器内造成难以克服的阻抗。 ◎避免热交换器内结垢造成阻塞; ◎省电—维持主机长期高效率运转; (美國Oak Ridge國家實驗室實驗結果報告顯 示,結垢將使主機系統效率下降達20%以上) ◎省水—减少排放量和飞溅损失; ◎省药剂—减少环境污染; ◎省维护保养—由原主机热交换器和冷却塔二者都要维护保养,简化为只有冷却塔

需保养维护。 四、适 用 条 件 ◎对于换热介质要求 特别洁净高端设备,保持换热设备效率。 ◎有一定的危害性换热介质,不能与空气接触介质。 ◎对冷却设备一定的侵蚀介质。 1 水质状况不佳及易造成设备腐蚀结垢的场所。 2 安装场所环境恶劣,污染严重者,离道路较近之场所。 3 水源热泵空调系统;变压器冷却、玻璃熔窑 冷却、淬火水、淬 火油工业流 体冷却。 4 空压机、注塑模具、真空炉、发电机组水冷却。 5 感应加热行业:高频、中频电源冷却;熔炼 油、保温炉、透热炉冷却;高频、 中频淬火 成套设备冷却。 五、 使用的优点 ◎ 密闭式冷却塔运转时,盘管内一次侧载热溶液没有与空气直接接触,因此可避免终端设备受污染而产生的阻塞、结垢及腐蚀问题,亦能减少经常维护保养的麻烦。

闭式冷却塔 技术要求

1、现场工况 安装地点: 中国 室外环境温度:-25℃~+40℃ 大气条件: 海拔≤1000M 最高气温:+40℃最低气温:-25℃ 日温差:25℃ 相对湿度: ≤95% 湿球温度:τ =28℃ 空气成分:含少量粉尘性固体颗粒 电源条件 低压电 380V/220V±10% / 50Hz(+1;-2) Hz/ 三相四线制 2、使用工况 在以上动力供应及使用环境条件的范围内,全天候、24小时连续正常工作。 (4)售后服务:负责招标内容所要求的设备备品备件及专用工具的提供及售后服务工作。 (5)全套中文技术资料(包括安装、调试、使用、维护和保养说明书、备品备件清单等);每台设备提供全套中文技术资料(包括安装、调试、使用、维

护和保养说明书、备品备件清单等);提供设备所有备品备件、易损件名称、图号(规格型号)纸质清单和电子清单(光盘)。 4、设计、结构和参数要求 设计总则 闭式冷却塔应为专门从事该设备制造的生产厂家的产品,并应按本规范书的要求提供完整的设计,组装和性能资料、图纸及外观图片、内部图片(包括风机、电动机、盘管、接头、填料及其他零部件)。 横流闭式冷却塔应采用模块式,4台空冷塔沿东西方向并排安装,空冷塔南北两侧进风,进出水母管从南北两侧引出,检修门开在空冷塔的东西两侧。 闭式冷却塔应包括塔体壁板(包括进风格栅)、风机、冷却盘管、喷淋循环水系统、喷淋布水系统、水过滤器、集水箱以及为满足闭式冷却塔安全运行、维护所必须的附件。 冷却塔性能及整体使用寿命投标方承诺不低于15年,长期浸泡在水中的关键材料(填料、集水盘、布水系统等)应保证常年运转所必须的耐蚀性、耐用性、耐寒性。冷却塔应具备防风沙、喷淋水自动除垢功能。 闭式冷却塔结构、性能 框架结构 a) 闭式冷却塔采用框架承重结构形式。壁板与框架结构的连接采用螺栓连接。外璧与框架结构等结合部均采用硬质密封材料填实,以使接缝处具有良好的密封性能,以防止喷淋水渗出冷却塔体。 d)闭式冷却塔的风筒、集水槽、散水箱均采用玻璃钢、304不锈钢或热镀锌材

冷却塔的基本工作原理及操作方法之欧阳歌谷创作

冷却塔的基本工作原理及操作方法 欧阳歌谷(2021.02.01) 2018-01-17 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上 或制 冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 一、冷却塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入 冷却 塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。

以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中 心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和 空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。 从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。 当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当、 水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返

马利冷却塔基础知识

第二部分技术基础知识(提纲) 一、冷却塔 二、冷却塔的降温及耗水量分析 ① 冷却水的部分蒸发 ② 冷却水的适量放空 ③ 飘水损失 三、冷幅△t和逼近度 A 对塔容量的影响 四、广州马利冷却塔构件材料及特点 五、SR 系列圆形逆流冷却塔设计说明 六、SC、SNC 系列方形横流冷却塔设计说明 七、SRC 系列方形逆流冷却塔设计说明 八、QDF 系列多边形横流式冷却塔设计说明 九、AQ 系列侧出风横流式冷却塔设计说明 十、广州马利逆流式与横流式冷却塔比较十 一、广州马利冷却塔对比表 十二、主要冷却塔厂家比较表(仅供参考)

——一、冷却塔 冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有 20%左右的余量。 以日立 RCU120SY2 为例: 冷凝:37℃ 蒸发:7 ℃ 蒸发器:Q = 316000 Kcal/h Q = 63.2m3/h 冷凝器:Q = 393000 Kcal/h Q = 78.6m3/h 这些在日立的说明书上可以查到; 如选用马利冷却塔则: 78.6×1.2 = 94.32 m3/h(每小时的水流量) 选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L) 在选用水泵时要在SR-100 的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS 泵。 100×1.1=110 吨水/小时 选用管道泵 GD125-20 可以满足; 而在只知道蒸发器 Q=316000Kcal/h 时,则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:316000×1.25(恒值)= 395000 Kcal/h, 1.25——冷凝器负荷系数 395000÷5 = 79000 KG/h = 79 m3/h 79×1.2(余量) = 94.8m3/h(冷却塔水流量) (电制冷主机—通式:匹数×2700×1.2×1.25÷5000 或冷吨×3024×1.2×1.25÷5000 = 冷却塔水流量 m3/h)

TBH横流闭式冷却塔介绍及和逆流式冷却塔对比

TBH横流闭式冷却塔介绍 及和逆流式冷却塔对比 一、TBH横流闭式冷却塔基本原理 闭式冷却塔的基本运行原理包括了三个基本循环: 1.所需要的工作介质 的循环,热的介质经 过换热盘管内部,把 热量散给外部的空 气和喷淋水,被冷却 后由下部的盘管出 口流出; 所需要的被冷却介 质在盘管内部流动, 与外界没有任何的接触,可以保证该介质的清洁状态以满足要求严格的 系统的良好工作状态; 2.而为了满足设备的高效换热,设备的外部还需要一套额外的单独的喷淋 水系统,该循环水由设备的底部由特制的低扬程大流量高效水泵经上部 的布水系统喷淋至盘管的外表面,保证全部覆盖,增强换热,并有效控 制结水垢的可能; 少量的喷淋循环水会汽化,我们大家都知道水的汽化潜热比水的显热要 大很多,其主要传热过程也就是通过这部分水的蒸发来完成的,这也是 冷却塔、闭式冷却塔、蒸发式冷凝器统称为蒸发式冷却设备的由来。 3.第三个循环就是风的循环,机组下部四周都有进风口,外部的新鲜冷风 进入设备,经过盘管表面,蒸发掉少量喷淋水,有效交换出盘管内部的 热量后,最终经过风机排出设备外部。

二、TBH横流闭式冷却塔主要特点 1.喷淋水温低,换热效率高 由于有预冷填料的存在,使得喷淋水温比逆流闭式冷却塔的喷淋水温要 低很多。从而使得横流闭式冷却塔的盘管换热效率提高,冷却后出口水 温也比逆流闭式冷却塔的要低。 2.高效换热铜管 换热铜管采用优质T2紫铜管,并在每 层铜管之间,放置优质PVC散热填料, 换热温差均匀,整体传热效率高,换热 效果好。 换热管与汇流管之间特有的螺纹连接, 使得安装、检修都非常方便。万一有单 根破损,可以方便地单独拆卸,其它盘管不受影响,可以继续使用。通 过间歇的停机,可以在现场方便的更换任何一根盘管。 逆流闭式冷却塔的盘管为整组焊接而成,一旦发生单根损坏,则导致整 机泄漏,不能使用。而且现场无法维修,必须返厂拆解后维修,工程量 大,耗时长。 3.盘管结垢 盘管是闭式冷却塔热交换性能的核心所在,而热交换性能与盘管表面非 金属附着物(结垢)厚度密切相关。技术资料显示,盘管表面附着物(主 要成分是碳酸钙)的热传导率在0.034cal/mhr℃以下,会明显阻断热传 导。结垢每增加0.04mm,闭式冷却塔的性能将下降15%,所有有效防止 盘管结垢是闭式冷却塔盘管式换热器的核心技术。 TBH横流的设计减少了蒸发带来的结垢。 其一、闭式冷却塔散热,靠盘管显热和蒸发潜热带走热量,或者是预冷 填料的表面蒸发潜热带走热量。蒸发是造成结垢的主要原因之一。水在

闭式冷却塔的工作原理

 (3)闭式冷却塔的特点:

1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对https://www.wendangku.net/doc/101137122.html, 每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。