(一)、概况描述

1、本工程水电安装施工主要包括照明、控制线缆及及室外给排水等施工内容。

2、安装工程执行的技术标准和规范:

GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》;

GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》;

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》;

其他有关标准图集、规范及设计文件。

(二)、电气部分

包括照明、控制线缆管线预埋及穿线、灯具安装等项目。

1、预埋管线阶段积极配合好土建工程,钢筋扎完毕后,立即施工敷设管线,确保工程进度。

2、砼浇筑前,工地技术负责人、质监员必须到现场进行复查管路无误、合格,填写隐蔽工程验收记录,质量评定自检表,经有关部门签证后方可隐蔽。

3、埋入混凝土内的管线离表面不得小于15mm。

4、露出地坪表面的管口要加临时封堵。

5、管路超过规定长度时,中间加过渡盒。

6、照明线路分色:浅蓝色为工作零线,黄绿相间色为保护接地线,其他颜色为相线。

7、管内穿线

⑴、对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500V。

⑵、管内穿线宜在地面工程结束后进行;穿线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。

⑶、不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内。

⑷、导线在管内不应有接头和扭结,接头应高在接线盒(箱)内。

⑸、管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积40%。

⑹、导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。

8、穿管电缆

⑴、管内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。穿入管中电缆的数量应符合设计要求。

⑵、电缆管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。

9、灯具安装

主要为节能灯灯灯具安装。

⑴、螺口灯头的接线应符合下列要求:相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子。

⑵、采用钢管作灯具吊杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管壁厚度不应小于1.5mm。

11、建筑物防雷

⑴、接地装置利用基础及基础梁的钢筋,所以要求所有基础梁的二根主筋均应与引下线焊接。

⑶、每根引下线在室外地坪下1米处,应设有外用钢筋φ12mm长2米,以便补打接地极。

⑷、突出屋面的金属件,照明灯具金属支杆、金属防护网、金属门窗均应与防雷接地系统连接。

⑸、引下线利用柱内二根主筋,上端下避雷带连接,下端与接地网及接地装置连接。各单体四角每根引下线在室外地坪上0.5米处应设测试卡子,施工完后实测电阻不大干1欧姆,当不能满足要求时,利用外甩钢筋增加人工接地极。(三)、管道部分

包括给、排水安装等项目。

1、工程进行期间,应与土建、电气等工程的负责人随时协调配合,以免配合不当而影响进度。

2、装配管、线、吊架时,应积极配合土建事先埋设或预留孔位。除特殊情况需要开凿墙面或混凝土部分须经业主同意,并补整完好,不留痕迹。

3、自供及业主供应的各项器材,运入工地之前,必需经工地监工人员检验认可,如有规格不符或品质低劣或已损坏,统一负责调换,运进工地后,应派人妥为保管。

4、所有物料非经许可,不得露储。

5、所有管道通过墙板、地板及屋顶时,均应装设套管,套管应埋设准确、牢固。埋墙安装的管道应预留墙槽。

6、小口径的钢管用割刀或型材切割机切断。大口径的钢管用氧-乙炔气割切断,型材必须用型材切割机切断,铸铁管切断有手用钢锯、型材切割机、剁斧切断三种方法。PE及PEX管用专用工具切断。管材、型钢切断后,应保证切口平直、整齐。

7、管螺纹连接件,螺纹间应根据下列要求加填料。

⑴、冷水管道,填料用细麻丝加厚白漆。

⑵、填料缠绕时,应顺螺纹紧缠3~4层,并不得使填料挤入管内。

8、钢管对口焊接时,管口宜打坡口。小口径钢管宜采用氧-乙炔气焊。较大管径宜用电焊。焊后焊渣应清除干净,外观检查的缺陷应予修补。水压试验合格后,对焊缝进行防腐处理。

9、支、吊架制作时,型钢上开孔,应用机械钻、冲方法,不得用氧-乙炔焰割孔或电弧冲孔。孔经应大于螺栓直径1~2mm。

三、施工准备

()技术准备:

1、各专业工长认真熟悉施工图纸,配合图纸会审等相关内容作好准备工作。

2、收集施工中所需要的规范和标准图籍,编制作业指导书、技术交底书、项目质量计划。

3、准备施工中所需要的测量器具。

(二)施工现场准备:施工用水、用电和加工场地、办公场所、材料库房

由总承包方统一规划提供。

(三)机械准备:机具在施工人员进场后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位。本工程所使用的机具名称、数量详见表3-1。

(四)材料准备:

中标后,项目部组织各专业施工员编制材料总计划,根据进度需求,编制每月需用计划,并注明进场时间,其他加工,预埋件按施工要求在开工前交生产科安排加工。

四、各分项施工方法

(一)给水系统施工方法:

1、作业条件:

(1)所有安装项目的设计图纸已具备,并且给过图纸会审和设计交底。

(2)施工技术人员自班组作了图纸施工方案交底,并填写施工技术交底记录。(3)安装工作应待土建工程基本完成后进行安装。

(4)检查施工用水、用电能满足施工需要。

(5)对管材、管件、配套设备进行核对无误,并且有产品质量合格证。

2、工艺流程:安装准备→支架制安→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗和消毒→管道通水。

3、管道安装:

(1)给水立管安装:首先根据图纸要求或给水配件的种类确定支管的高度。在墙面画出横线,再用线坠吊在立管的位置上,在墙上弹出或画出垂直线,并根据立管卡的高度在垂直线上确定立管的位置并画好横线,然后再根据所画横线和垂直线的交点打洞裁长。管卡安装好后,测出各层立管的实际尺寸进行编号记录,在地面统一进行预制和组装,组装好的管道要检查调直方可进行安装。上立管时,两人配合,一人在下端拧紧螺母和法兰螺栓,一人在上端扶直管子,上到一定程度时,要注意支管头方向,以防支管头偏差或过头,上好的立管要进行最后检查,保证管道的垂直度和离墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上,最后把管卡拧紧。

(2)给水支管安装:安装支管前,先按立管上预留的管口在墙面画出水平支管安装位置的横线,并在横线上按图纸要求画出各分支或给水配件的位置中心,再根据横线中心测各支管的实际尺寸进行编号记录,根据记录尺寸进行预制和组装,组装好后需进行调直方可安装。

(二)排水系统施工方法

1、作业条件:

(1)根据设计图纸编制的管材、管件、辅助计划均已按质量要求备齐。

(2)所有排水管材、管件防腐处理已经完成。

(3)埋沟内的排水管道土建已粉刷完毕清理干净,并经验收合格方可施工。2、工艺流程:安装准备→排出管安装→支、吊架安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水试验→通水试验→通球试验。

3、管道安装:

(1)排水管安装:先将安装横管尺寸测量记录好,按正确尺寸和安装的难易程度在地面进行预制。

(3)排水支立管安装:安装支立管前,先按排水设备附件的种类及规范型号,检查预留孔洞的位置尺寸是否符合图纸和规范要求,先在地面上按正确尺寸画出大于管径的十字线,修好孔洞后,可按十字线中心尺寸配制支立管,在配制支立管时,要和土建密切配合。

(六)电气施工方法:

1、配管:配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到位,便于穿线及用户以后更换导线,并接地可靠。配管工作是电气工程中最普通、最基础性的工作,其安装质量的好坏直接影响到创优工作的成败。暗配管预埋质量不好将造成土建大面积的剔凿,严重影响结构强度;明配管质量将直接影响创优的观感效果。凡敷设在需要破坏装饰或结构后方能见到的配管为暗配管,除暗配管之外的配管为明配管。暗配管包括敷设在墙体、顶板结构内的以及不上人的封闭吊顶和固定封闭的井内的配管。

2、管路的敷设和连接:

(1)HT 管敷设在墙内,地坪内及现浇层内敷设

(2)HT 钢管暗配管弯曲半径不应小于管外径的 6 倍,埋设于地下或混凝土

中时弯曲半径不应小于管外径的 10 倍。

(3)明配管时弯曲半径不应小于管外径的 6 倍,当两接线盒只有一个弯曲时,弯曲半径不应小于管外径的 4 倍。

(4)管子的弯扁度不得大于 0.1 倍管外径,没有明显褶皱、凹陷。

(5)钢导管套管连接时要保证套管长度为管径的 2.5 倍、套管管径应与管径相匹配,对口处要位于套管中间,焊口应牢固严密,薄壁钢管严禁套管连接。(6)HT 扣压式薄壁钢导管管与管的连接处的扣压深度不应少于 1.0 ㎜。扣压后,接口的缝隙,应采用封堵措施。

(7)配管不得出现半明半暗现象,不得用明管代替不通的管路。

(8)钢管与电气设备、器具间的金属软管长度不得大于 2m,固定间距不应大于 1m,

管卡与管端、弯头中点的距离宜为 300mm,金属软管不得直埋于地下或混凝土中,金属软管不得作灯与灯之间的导管。

4、管入箱盒处

理:

(1)开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔,不得开长孔,如开孔面积大

于管子面积,要用砂浆或石膏补齐,不得漏洞。

(2)对配电盘、箱的开孔还得注意与二次板的间距,应考虑开在靠配电箱后部。

(3)铁制箱盒严禁用电气焊开孔,管口露出箱盒应小于 5mm,有锁母者与锁

紧螺母平,露出 2-3 扣。

(4)进入灯头盒、开关盒的线管数量不宜超过 4 根,否则应选用大型盒;两

根以上配管并排进入箱盒,间距要均匀,排列整齐一致;管进入箱盒时,盒内

外侧应装有锁紧螺母固定;进入落地式配电箱柜的管线、排列应整齐,管口宜

高出基础地面50-80mm。

(5)配电箱、开关盒的位置不应设在门、窗的开启方向后以及影响设备操作处;中间接线盒应设在不影响视线观感的地方。五、质量技术要求

(一)采用管材连接方式:

1、给水立管采用卡压式不锈钢管卡压连接。

2、埋地热水管采用 PP-R 管,热熔连接。

3、排水管和雨水管采用 UPVC 塑料管,粘接连接。

4、支架安装:

(1)管道安装前,要求先设置支架,支架的位置准确,埋设平整牢固,不得损伤管道表面。

(2)不锈钢管与铁支架接触面之间要垫不锈钢垫片和不含氯离子的塑料或橡胶垫片,防止不锈钢与碳素钢直接接触,以免产生腐蚀。

(二)PP-R 管安装要求:

1、管道敷设:

(1)管道暗敷在地面层内时,地面上不得有尖角等突出物。

(2)管道安装时,不得有轴向扭曲,不得强制校正。

(3)热水管道穿墙壁时,配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时可预留洞。(4)直埋在地坪面层以及墙体内的管道,在封闭前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。

2、管道连接:

(1)同种材质的 PP-R 管及配件之间,采用热熔连接,安装使用热熔工具,暗敷在

面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。

(2)PP-R 管与金属管件连接,采用带金属嵌件的 PP-R 管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具配件采用丝接。

3、热熔连接:

(1)热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。

(2)切割管材时,必须使端面垂直于管轴线,管材切割使用管子剪或管道切割机,但切割后管材端应去除毛边和毛刺。

(3)管材与管件连接处必须清洁、干燥、无油渍。

(4)用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合要求。(5)熔接弯头和三通时,按设计图纸要求,注意其方向,在管件和管材的直

线方向上,用辅助标志标出其位置。

(6)连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入道所标志的深度。同时,

无旋转的把管材推倒加热头上,达到规定标志处,加热时间应满足表 5-3 的规定。

(7)达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所深度,使接头处形成均匀凸像。

(8)在表 5-3 规定的加工时间内,刚熔好的接头还可校正位但严禁旋转。

4、支架安装:

(1)管道安装时必须按不同管径和要求设置支架,位置准确,埋设要平整,支架与管道接触要紧密,但不得损伤管道表面。

(2)采用金属支架时,金属管卡与管道之间采用塑料带或橡胶等软物隔垫。

5、管道试压:

(1)冷水管试验压力为管道系统工作压力的 1.5 倍,但不得小于 10MPa。(2)热水管试验压力为管道系统工作压力的 2 倍,但不得小于 1.5MPa。(3)无规定试验压力,稳压 1h,测试压力降不得超过 0.05MPa。

(4)在工作压力的 1.15 倍状态下,稳压 2h,压力降不得超过 0.03MPa,同时检查各连接处不渗不漏。

(九)电气安装质量要

求:

1、箱盒的安装要求:

(1)混凝土墙体配管时,为保证标高准确,建议使用二次接管,待土建建筑线放完后再进行配管盒工作;

(2)箱盒在安装过程中要固定支撑牢固,箱盒周围应加设钢筋,保证暗装的箱盒不受力变形,盒应封包严密,防止进入砂浆,盒的备用敲落孔一般不得敲落。

(3)暗装在具有易燃结构部位及易燃材料附近时,应对其周围的易燃物做好防火隔热处理;

(4)建议使用一次冲压成型的接线盒,自制的箱盒要处理方正坚实,周围磨口干

净,刷防锈漆;

(5)箱盒底部距墙面小于 30mm 时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂;(6)箱盒要注意成品保护,盒内在拆模后应及时清理干净,刷好防锈漆,盖

好临时盖板。

2、管路的接地要求:

(1)进箱盒的成排管子上的接地做法: a、用金属圆钢焊接时必须保证每根线管上的焊接长度和接地线的连续;HT 钢导管可不作接地。 b、用导线或铜线串联式压接在管上焊的接地螺丝上时应注意将导线或铜线用线鼻子涮成一整体后压接于各点上; c、在进箱盒的成排管子上,用专用的接地线卡连接时,宜采用硬铜线,且保证硬铜线连续不断的压接在各卡子内;

d、金属管进箱、柜要与其进行整体接地连接,其一端从箱柜的接地排上并出。暗装的配电箱预留盒上应有预留的接地螺丝,与跨接地线可靠焊接。

(2)金属管进桥架要与其做整体接地,如桥架是镀锌的,可直接压接,如桥架不是镀锌的,则要将其上的绝缘层清除后压接或用爪形螺丝压接,另一端压在金属管上的接地螺丝上。

(3)壁厚小于 2.5mm 的金属箱盒本体不得作为管路的接地线和用电器具的保护地线压接点。

3、管内穿线要求:

(1)应根据设计图纸选择导线,严禁擅自改变导线规格、型号。

(2)为保证施工方便,线口至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色:L1 为黄色,L2 为红色,L3 为绿色,N(中性线)为淡蓝色,PE

(保护线)为绿/黄双色线,开关控制线为白色或其他区别色线。穿入管内的干线可不分色。

(3)直流线路中,正极为棕色,负极为蓝色,接地中线为淡蓝色。

(4)颜色标记可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如:端部或可接触到的部位)(5)穿线前,先将管子用布进行清扫,避免管内的赃物污染导线;穿线前应先穿好带线,带好护口。

(6)导线在管内不得扭结、接头、断线、背扣,严禁出现死弯。

(7)接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度应为 15cm。配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的 1/2。出户线的预留长度为 1.5m。(8)为保证截流导体良好的散热性,导线外径总截面积不应超过管内面积的

40%,线槽内导线的截面积不应超过线槽面积的 20%,且不宜超过 30 根。

(9)导线在变形缝、伸缩缝、补偿装置应灵活自如,导线应留有一定的余度。

(10)同一交流回路的导线必须穿在同一管内;不同回路、不同电压和交流

与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:

(11)人防部分: a、穿越临空墙的所有管线要有防护措施。穿线两端口部接合处应用“隔离密封胶泥”填塞密实。

b、地下室所有临空隔墙处管线均设隔离密封

4、开关、插座面板安装:

(1)开关、插座的位置按图施工,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、门后均不应有控制灯具的开关。

(2)开关、插座距暖气片、管道、接地干线、设备、弱电插座太近时要移位。

(3)开关、插座的安装高度、间距控制应一致。

5、接线:

(1)开关的接线应正确无误,开关必须切断相线;开关位置应与灯位一致,同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致。

(2)单相两孔插座在横装时,面对插座为“左零右火”,竖装时面对插座为“下零上火”,单相三孔及三相四孔的接线均在上方。

(3)民用插座的保护线应选用与相线截面积、绝缘同等级的铜芯导线。

(4)在配电回路中的各种导线,均不得在开关、插座的接线端子处以套接压

线的方式连接其它支路。

6、配电箱(柜):

(1)配电箱应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层板厚度不应小于 1.5mm,不得用阻燃型塑料板作二层板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证,为两部认可定点厂家生产,备有检验报告。

(2)配电箱内的电气器具应间距均匀,开启关闭灵活,其排列间距符合规范要求。

(3)配电相内的所有金属部件均为热镀锌件。

(4)配电箱内的导线应分清颜色,安装符合国家统一标准,出线的开关应标

明回路名称,导线压在针孔内应做双回头(独股线),多股线应涮锡压鼻子

进行接线,箱内的导线需排列整齐并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定,

盘面引出及引进的导线应留有余量,以便于检修。

(5)导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股线不

应盘圈压线,应加装压线端子(有压线孔者除外),如必须穿孔用顶丝压接

时,多股线应涮锡后压装,不得减少导线股数。

(6)垂直敷设的配电箱,应上进电源下出负荷,横装时,应左近电源,右出负荷。

(7)TN—S 系统中的零线应在箱体进户线处做好重复接地,配电箱内的零线、地线端子排的进线孔应大一些。

(8)明装配电箱安装,底边距地不小于 1.5m,电表箱安装时不得小于 1.8m,用膨胀螺栓固定。严禁电气焊开孔,不得开长孔。

(9)暗装配电箱安装,箱体应嵌入墙内,箱体表面应与墙面平齐,底边距地不应小于 1.4m,箱体周围不应有空鼓,进入配电箱的管子应排列整齐。厚度小于 2.5mm 厚的配电箱不应做接地导体。

(10)配电箱严禁熔焊,安装时需注意不要碰坏箱体表面。

8、电缆线敷设:

(1)电缆出入电缆沟、竖井、柜处及管口等作密封处理;电缆敷设排列整齐,首尾两端、转弯两端每隔 5-10m 处设固定点。首尾两端、转弯两端和分支处应设标志牌。

(2)电缆敷设严禁有绞拧、压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

(3)电缆线与设备连接时,应做好电缆头并固定紧固。

(4)电缆敷设作业条件:全部用电设备、配电箱、柜安装完毕,且电缆桥架安装完毕,电缆检测合格后,方可进行电缆敷设。

(5)分支电缆安装: a、电缆安装要求,悬吊绝缘体,埋设挂钓要牢固; b、搬运时一是要注意防止损坏绝缘层; c、按要求设置固定架,注意分支电缆的成品保护。

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

人防机电工程专项施工方案

人防机电工程专项施工方案 人防机电工程专项施工方案 机电安装事业部二期项目部 编制日期:201 年 1月 21日 目录 一 . 工程概况 :. (3) 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。 二 . 编制依据 :. (3) 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。 三 . 施工总体布署 :. (4) 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。 四 . 施工进度计划 :. (5) 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。 五 . 劳动力配置计划 : (5) 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。 六 . 机械配置计划 :. (5) 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。 七 . 材料构件配置计划 : ............................................................................ 7厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。 八 . 各分部工程 . (7) 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。 九 . 技术保证措施 :. (55) 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。 十一 . 安全保十 . 质量保证措施 :. (56) 证措施 : .............................................................................. 57籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。 一 . 工程概况 : 项目名称:上海二期地下车库民防工程 地下车库民防建筑面积:********平方米 建设地点:上海市普陀区 建设单位:上海 ****有限公司 设计单位:上海 ****设计有限公司 监理单位:人防办指定监理单位 施工单位:上海 ****工程有限公司 平时功能:B2F 、 B3F 汽车库

电力机电工程管理开展方案分析

电力机电工程管理开展方案分析 电力建设是国家在改善民生,全力推动城镇化建设的一个重要部分,电力建设项目的机电工程部分是整个工程中十分关键的一部分,虽然在这些年的发展中已经建立了一套比较完备的现代管理以及项目开展策略,但随着科学技术包括计算机技术、人工智能技术的发展,同时各种新的技术、理念、新的材料、创新的结构等不断改善,给施工管理者带来了许多的挑战,要想确保电力机电安装工程的施工项目更好更快推进,机电安装的工程项目管理也需要不断完善和与时俱进。于此同时国家为了更加规范化建设工程的管理,也出台了相比以前更加高的要求的法规,明确提出了在电力建设中要加强品质安全监管,提出了要完善法律法规相关条例和标准化各种规范、严格狠抓质量安全责任、提高质量安全监管效能等策略。综合以上因素,如何不断完善改进电力机电工程管理以及如何更加有效的开展是目前电力项目管理的一个重要的议题,本文首先研究了目前比较完善的电力机电工程管理方案,如何针对目前的实际遇到的问题,研究应对策略。 1电力机电工程管理研究 1.1施工技术管理 电力机电相比一般的建筑工程需要更加完善的技术,工作也要更加细致。电力工程施工管理其实就是施工项目从探讨到项目落实整个环节的所有的管理工作,包括企业工程的工程项目初始时期、工程项目竣工验收的全过程所实行的各管理工作。这就要具体的根据相关实

际工程工艺的复杂性,由于各种施工工种及班组会较多,做好机电安装技术管理对确保机电安装工程按时完成和工程质量具有十分重要的意义。做好施工技术管理需要以下几点[1] :1)认真研究施工图纸,详细的阅读施工图纸的每一个部分并且熟记在大脑里;2)组织相关 人员对工序进行优化,然后依据最优的工序制定施工组织计划;3)在施工之前就要做好相应的技术准备,如果遇到一些技术要求高的,思考使用高新技术或者材料在施工工艺上;4)做好施工管理前要储备好人才,包括技术和管理人才,遇到新的技术与工艺及时安排相应人员培训。 1.2施工物料管理 工程项目无法避免的要处理许多不同类型物料以及各种辅助材料,在施工当中有重要的意义,因为不同工况需求不同,这样物料就会比较繁多,有的物料具有特殊机构,有的体积会很小,如果存放不按照一定的管理,这样取料就会费时,不便于管理,甚至会导致浪费。不过物料管理存在的一个问题就在于不能有效的评估施工过程中预计物料使用量,有些材料需要采购的周期比较长,就会延缓工期的进展,带了较大的损失。 1.3施工人员管理 机电工程项目的安装是一个工艺复杂的项目,前面也提到这个过程是需要很多不同工艺,再加上现在技术更新较快,如果人员素质不高,操作标准不一都会影响整个项目的质量和工程进展。特别是由于目前机电工程项目发展较快,人工需求较大,这样就会有许多未经过严格的专业训练以及未获取资格证书的人工进入现场施工,这样就会出现很多质量问题。需要管理人员指导和监督,制定合理的制度进行约束。1.4施工风险评估以及安全管

最新医院建设机电安装工程施工组织设计方案

医院建设机电安装工程施工组织设计方案

目录 1. 总体指导思想 (3) 2. 工程概况 (3) 3. 施工组织部署 (10) 4. 项目深化设计 (17) 5. 各分部分项工程的主要施工方法与技术措施 (23) 6. 确保工程质量管理体系与措施 (141) 7. 确保安全生产、文明施工管理体系与措施 (156) 8. 工程进度计划与措施及施工网络图 (169) 9. 确保工程进度计划及技术施工措施 (174) 10. 资源配置计划 (185) 11. 施工总平面图及临时用地表 (192) 12. 施工中与其他单位的配合 (194) 13. 工程资料管理 (210)

1.总体指导思想 本工程工程量大,工期紧张,涉及的专业较多。针对其特点,本公司发挥人员、技术、机械设备、施工管理上的雄厚优势,运用先进的施工技术,采取科学的管理,精心组织施工。充分考虑与土建、装修工程及其他专业的施工配合,机电安装本着“先干管、后支管”的原则进行,先安装地下室部分主干管线、管井内立管,再安装各楼层水平干管,最后在末端设备安装完后进行支管的接驳。对于管井内的多根立管,应本着先里后外、先大后小的顺序安装。本工程单层面积较大,采取分层作业,各专业工序穿插进行的原则组织工程施工。以一流的管理、一流的施工,铸造过程精品,让业主满意总体目标。 1.1.编制依据 (1)中华人民共和国制定的有关工程建设的法律、法规。 (2)中华人民共和国建设部制定的现行政策、规范和标准。 (3)本工程的投标施工组织设计根据招标文件、施工蓝图、招标答疑,以及国家的现行的技术规范和安徽省的地方性文件及规程。 2.工程概况 本工程由给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防弱电工程等组成。 2.1.给排水工程 本工程的给排水工程包括给水系统、雨水系统、排水系统、消火栓系统、气体灭火系统、热水系统、自动喷淋系统。

地下室机电安装施工方案

±0.000以下机电工程预埋施工方案 第一节工程概况 按照招标文件及相关图纸,机电工程工作范围为±0.00层及以下的全部机电预埋工作,内容包括:±0.00层楼板和梁,地下室结构、桩承台所有的机电预埋工程。 第二节主要施工方法及技术措施 2.1套管的安装 2.1.1 套管制作要求 1)套管用材 2)为施工需要,统一原则如下:对于DN≤40小口径穿管,无需保温时均采用DN80套管,需保温管均采用DN125套管。外连续墙按业主要求,适当放大。 3)楼层上,部分需穿越钢结构的管线放置套管原则:预留洞DN≤350时,不做套管,仅在钢结构留洞边,作40mm防火涂层。 4)刚性套管 注:L=L'-10mm,为确保钢结构模板封闭, 套管两端均缩短5mm。L为摸板宽度,L'为 套管实际长度。

图4.1.2.1 刚性套管 5)刚性防水套管 注:同上 图4.1.2.2 刚性防水套管 6)穿越楼板套管 图4.1.2.3 穿越楼板套管 7)套管油漆要求: 钢制套管除外墙,水池用以外,套管内壁刷防锈漆. 2.1.2套管安装 套管安装须确定位置的准确性;并按图核对套管数量,以求套管安装数量的精确性。 1)套管安装前应认真核对图纸,再次确认套管管径以及数量; 2)与其他专业配合,进行测量,核实并确认现场具体轴线位置以及水平基准点等基准坐标; 3)按照图纸标志位置和参照尺寸、现场基准坐标,确定套管的标高、纵横坐标; 4)将我方所确认的套管位置,以书面形式(或局部剖面图纸)通知专业施工单位,以便对方审核确认;

5)配合专业单位进行套管安装:套管安装应牢固,不得有晃动,需加固处理时,可用短筋搭焊,接在结构主筋上,但在处理前需与设计监理单位协调,避免破坏建筑结构强度; 6)安装中,应不断复核套管的座标和标高尺寸,以及套管的水平度,一旦发现偏差大于允许范围,立即整改; 7)对于穿越连续墙的防水套管,为防止外部地下水渗入,在安装前可用3mm 钢板烧焊在套管两端,以作暂时封堵;朝户外端面可作防锈(防锈漆两度)和防水处理(沥青漆一度);待日后总体开挖施工时,再割开进行穿管施工; 2.1.3套管回填处理 各类管线穿越套管,回填示意图见下表:

机电工程管理方案

重庆来福士广场项目总承包工程(A标段)技术标 案),与各个相关政府职能接洽沟通。 第四节机电工程管理方案1.1.19竣工统筹服务。 1.1.20与甲方物业单位移交工作。 1.总承包对机电综合安装的管理 2.招标阶段的协调配合措施总承包对各个机电安装单位的服务内容1.1 开水房、1.1.1 (重庆高温天气持续时间长,民工宿舍、活动室、医疗室、小卖部等完善的临时及后勤保障措施。办公室、宿舍需要安装空调)。 1.1.2负责打扫现场办公区、生活区,保持干净、整洁。提供能够满足现场生产使用的水、电接驳点。1.1.3并协助保障施工现场材料设备运输道路畅通,提供足够的干燥平整场地供其堆放材料设备,1.1.4 其做好防雨排水措施以防设备受潮。提供能满足使用要求的机电库房、加工场地(通风、电气、给排水班组须有单独加工场地,1.1.5

尤其是通风及大管道需要较大的加工场地。)1.1.6现场安保、防盗、安全防护到位。(总包制定专项方案)成品保护措施完善。(总包制定专项方案)1.1.7 1.1.8提供大型垂直运输设备(塔吊、室外电梯)总包制定专项方案提供现场标高线和轴线资料,并进行现场交底;弹出楼层建筑标高线,方便各机电安装单位1.1.9 定位找平、安装。 1.1.10提供图纸设计的机电预留、预埋井道、孔洞、基础、套管等。 统一负责现场垃圾清运及竣工前开荒保洁工作。1.1.11 3.施工准备期间的协调配合措施牵头并督促机电总承包方组织综合管 1.1.14编制本工程创优策划方案及施工方案,制定相关工法,并进行监控。进度管理及纠偏。1.1.15 质量管理及监控。1.1.16安全管理及控制。1.1.17行使总包服务职能,协调解决现场各专业分包间的纠纷问题。总承包商对各专业接口,召1.1.18开专门设计和施工协调会,明确其各自施工范围,做好各部分间的安装衔接。(编制专 项管理方 255 重庆来福士广场项目总承包工程(A标段)技术标

机电工程施工方案

第七章机电工程施工方案与技术措施 第一节机电施工部署 一、施工总体部署 通过仔细审阅图纸和招标文件,详细了解施工范围内机电专业的各个系统,弄清本机电施工范围、与机电专业分包及独立分包等的施工界限划分,甲供设备的供应与安装等,统筹制定本机电施工的协调和管理内容,包括机电各专业管线综合平衡的设计、公用支吊架的设计协调和管理,机电各系统工程联合调试及竣工验收;与专业分包、独立分包的交叉施工与协调管理工作。按照招标文件条件和投标文件全部内容,全面履行责任与义务,在业主的立场上协调、管理各专业分包方、分供方的工作。中标后,立即组建完善的机电部施工管理机构,纳入工程总体施工管理机构中,同时建立机电施工管理制度,定期检查,确保本工程机电系统施工在强有力管理、协调、配合下,顺利全面建成。 机电部施工管理组织机构中配备相当数量的富有类似工程施工管理 经验和较高技术水平的专业工程师,对各个机电分包的施工实施全过程、全方位的对口管理、协调、配合与服务。聘请具有丰富的设计、施工管 理经验的机电工程方面的专家作为本工程的技术顾问,充分发挥其丰富 的管理经验和先进的技术优势,为本工程机电系统的施工提供技术和管 理支持。通过采用先进的施工管理模式和手段,进一步提高机电工程的 施工和管理水平。根据本工程机电施工的专业特点,在分包单位的选择 与进场、技术应用、施工资源、施工技术、 系统调试、竣工验收、售后服务、垂直运输、样板施工、进度控制等 重要方面,积极采取针对性措施,进行重点地管理、协调、配合与服 务。 二、施工区段划分 1.总体部署思路 根据本工程的结构特性和施工总进度计划的安排,机电安装的整体施工可以依据"分区分段分层施工、流水作业、分区调试、整体联动调试"的原则来进行部署。

二级建造师考试机电工程知识点-吊装方法吊装方案

二级建造师考试机电工程知识点:吊装方法吊装方案 二级建造师考试机电工程知识点:吊装方法与吊装方案 一、常用吊装方法 7.缆索系统吊装:用在其他吊装方法不便或不经济的场合,重量不大、跨度、高度较大的场合。如桥梁建造、电视塔顶设备吊装。 二级建造师考试机电工程知识点 8.液压提升:目前多采用“钢绞线悬挂承重、液压提升千斤顶集群、智能化监视与控制”方法整体提升(滑移)大型设备与构件,其中有上拔式和爬升式两种方式。 (1)上拔式(提升式)多适用于屋盖、网架、钢天桥(廊)等投影面积大、重量重,提升高度相对较低场合构件的整体提升。 (2)爬升式(爬杆式)多适用于如电视塔钢桅杆天线等提升高度高,投影面积一般,重量相对较轻场合的直立构件。 9.利用构筑物吊装:即利用建筑结构作为吊装点,通过卷扬机、滑轮组等吊具实现设备的提升或移动。利用构筑物吊装法作业时应做到: (1)编制专门吊装方案,应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。 (2)选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。 (3)对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位,还应对局部采取补强措施;如采用大块钢板、枕木等进行局部补强,采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。 (4)施工时,应设专人对受力点的结构进行监视。 【2014真题】采用上拔式液压提升方法适宜整体吊装的构件有()。 A.投影面积大,重量重的构件 B.投影面积小,提升高度高的构件 C.投影面积小,重量较轻的构件 D.提升高度高,重量较轻的构件 E.提升高度相对较低的构件 『正确答案』AE 『答案解析』本题考查的是常用吊装方法。上拔式(提升式)多适用于屋盖、网架、钢天桥(廊)等投影面积大、重量重,提升高度相对较低场合构件的整体提升。参见教材P39。 二、吊装方案选择步骤 技术可行性论证→安全性分析→进度分析→成本分析→综合选择。 三、吊装方案的主要内容 1.吊装方案编制包括的内容 (1)编制说明与编制依据。 (2)工程概况。 (3)吊装工艺设计。 (4)吊装组织体系,包括劳动组织、人力资源计划、施工人员的岗位职责等。 (5)安全保证体系及措施;吊装工作危险性分析表或健康、安全、环境危害分析。 (6)质量保证体系及措施。 (7)吊装应急预案。 (8)吊装计算校核书。 吊装工艺设计,主要包括: 1)设备吊装工艺方法概述与吊装工艺要求。

机电专项施工方案

石狮世茂主题乐园-5号楼主题包装施工承包工程 精装修 机电专项施工方案 中国京冶工程技术有限公司 2016年03月01日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、电气专业 (2) 1、低压配电系统 (3) 2、照明及开关插座安装 (3) 3、安全部分 (3) 4、其他 (3) 四、灯光专业 (4) 1、工艺检测 (4) 2、灯光调光设备及灯具安装 (5) 3、主要施工方法 (6) 4、灯光系统设备运输及安装 (7) 5、灯光控制设备的安装 (9) 6、灯光的安装工艺流程 (10) 7、调光系统调试 (10) 8、验收大纲及验收规范 (13)

一、工程概况 1、工程名称:石狮世贸主题乐园-5号楼主体包装施工工程 2、建设单位:石狮世贸房地产开发有限公司 3、设计单位:深圳市联点主题装饰设计工程有限公司 4、监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 5、施工单位:中国京冶工程技术有限公司 6、建筑规模: 石狮茂险王主题乐园是海西地区最大的商业结合室内外主题乐园,拥有飞越海峡、高空飞伞、大茂船长等8项大型震撼设备,16项亲子欢乐设备以及14项儿童游乐设备。主题乐园占地面积为2.7万平方米,由室内外相结合,室外占地面积约1500平方米。 本项目包含南区3#摩天轮顶层、北区1#楼3层、4层,北区5#楼B1层、1层、2层、3层、4层和顶层。北面靠近南环路,紧邻规划路,东面为金石路,西面临近省道,西南面为规划路,南面为规划中的世茂SOHO及办公,西北面为规划中的世茂高端酒店,东面为规划建设中的世茂高端住宅区,西侧区域为石狮市国际服装城及客运站、物流仓储中心。 二、编制依据 1、建设单位提供的主题包装施工图; 2、图纸会审; 3、国家及福建省相关技术规范。 三、电气专业 本包装工程中的机电工程的专业交叉点多,需重点关注提前采购、外委加工、和其它专业和其它单位的界面联调、与完成面的收口配合(定位)等,在进度计划管理中,要确保机电工程不进入关键线路。

机电工程方案

一、施工部署及施工准备 1、施工原则 施工原则:先地下,后地上;先预制,后安装;先主干管,后支管及附件;先管道,后设备。 2、施工安排 本工程按先地下后地上,先主干管后分支管的顺序施工。各阶段主要工作内容如下: 1)配合阶段 管道工程: 配合结构施工,在楼板、梁、墙上预留孔洞及预埋件。 电气工程:防雷接地施工,预留孔洞,配合结构电气配管。 通风与空调工程:配合结构预留孔、洞及预埋件,通风管道预制加工。 2)正常施工阶段 给排水及采暖工程: 各系统管道、设备支吊架制作安装,管道、阀部件、设备安装,管道试压,管道设备防腐保温。 电气工程:管道敷设、桥架线槽安装、管内穿线、配电箱柜安装、照明器具安装、开关插座安装、电动机及附属设备安装。 通风与空调工程:风管预制,管道、设备支吊架的安装,阀部件、风口的安装,设备安装。 3)调试阶段 管道工程:系统综合试压,系统冲洗,通水试验,排水管道通球试验,设备单机试运,系统联合试运。 电气工程:照明器具试运行,电气设备试运行,配电柜试运行,系统联合试运行. 通风与空调工程:设备单机试运、通风系统测定与调试.

3、劳动力安排 本工程施工队伍配备如下: 通风施工队:负责风管及部件的制作加工及安装工作,20人。 管道施工队:负责管道的施工,40人。 保温施工队:负责所有水管、风管、设备的保温工作,20人。 电气施工队:负责电气系统的安装,70人。 主要劳动力安排如下: 4、技术准备 若我公司中标,将立即组织有关人员进行图纸会审。为保证审图质量,主任工程师必须组织有关人员,严格按照审图的阶段程序进行。在投标施工组织设计的基础上,根据建设单位对工期、质量、技术及其他方面的要求,调整、深化投标施工组织设计。在此基础上,编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底,从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握,使工程施工有条不紊的按期保质地完成。

机电安装工程施工方案

重庆桃源居九十区机电安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2018-1-19 目录

第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 本项目工期目标紧、质量标准高,为了保证机电各专业工程,高标准如期完成施工任务,需综合考虑各方面的影响因素,做到各施工作业面充分,前后工序衔接连续,既立体交叉,又均衡有节奏,做好各个施工阶段与各个相关专业的配合,以确保工程施工按照总进度计划顺利进行。 1.1技术准备 拿到图纸后进行图纸会审,并着手进行机电BIM的深化设计工作。协调机电各专业的布置,提供土建预留预埋的综合图、提出材料计划、劳动力计划、施工机具需求计划; 组织具有丰富工程管理和施工经验的技术人员,根据工程进度计划,提前编制详细的各分项工程施工方案、技术交底、工人培训资料等; 做好设备运输路线图,提出路线图上需要土建配合的需求,如哪些墙体后砌、哪些设备基础影响设备运输,需要待设备运到位后方可制作基础等。 1.2各施工阶段的部署 1)施工前期

建立项目管理各项制度及联络机制,包括机电安装工程有关的各项制度,建立同业主、监理、设计院、政府主管部门以及项目内各专业之间的联络机制,保证沟通渠道畅通。 根据总的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划、劳动力计划、预制加工计划等。 2)结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作。随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计综合排布图纸和业主的技术要求进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 后期各安装专业按照深化设计综合排布图纸进行安装,不会造成预留预埋的管盒、洞错误,从而机电安装整体效果美观。特别是地下室的排水管预埋标高和机房、井道、幕墙等部位的接地点预埋以及外墙防水套管预埋等很重要。 3)安装施工阶段(配合服务) 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先组织协调编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 4)装修施工阶段(配合服务) 在装饰工程施工中,组织协调装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷

机电安装工程专项施工方案

1、工程概况 沈阳坤泰?新界一期住宅工程位于沈阳市浑南新区,是集高层住宅、网点、大面积地下车库为一体的大型现代小区。我公司总承包施工该住宅小区的14#、15#、17#、20# 楼及1#地下车库工程。 本工程由沈阳都市建筑设计有限公司设计,在保证施工需要的前提下,施工图将分阶段出图。 监理单位:沈阳建筑研究院工程师事务所。 2、编制依据 本工程采用的施工规范、检验标准目录如下: 1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 2、通风与空调工程施工质量验收规范 3、火灾自动报警系统施工及验收规范 4、建筑电气工程施工质量验收规范 5、通风与空调工程施工质量验收规范 6、自动喷水灭火系统施工及验收规范 7、有线电视系统工程技术规范GB50242-2002) GB50243-2002) GB50166-92) GB50303-2002) GB50243-2002) GB50261-2005) (GB50200-94)

8、地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004 J365-2004 ) 3、施工准备 主要检验、测量和试验设备需用量一览表。 根据工程检验、测量的需要配备各种设备,具体情况见附表一。 4、给排水工程 生活给水管为PP-R管,管道阀门采用塑胶壳不锈钢芯球阀。地面以上排水管选用UPVC螺旋消音排水塑料管,17#楼排水立管采用离心铸造柔性排水铸铁管,给水立干管采用PSP钢塑复合管,所有洁具采用节水型洁具。 4.1、生活给水管道 4.1.1生活给水管道安装 工艺流程: 安装准备-预制加工-干管安装-立管安装-支管安装-管道试压- 管道冲洗、消毒-管道保温 生活给水管道采用PP-R塑料管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。 生活给水管道PP-R施工方法: PP-R热熔原理:聚丙烯一般在270-300度之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)两熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。 主要施工机具:热熔焊机。焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部 分组成。 热熔焊机操作要领: 1)将各部件的电源(220伏交流电)、液压油管接通。 2)按下表设置加热时间: 冷却时间按管径确定,需要5-20min不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DN110的管材,直接用机架加紧;或用变径夹具加紧。 3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上 4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。 5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中

机电工程管理办法详细版

文件编号:GD/FS-1572 (管理制度范本系列) 机电工程管理办法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

机电工程管理办法详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一. 制定本办法的目的:在确保施工质量达到设计要求,为使机电安装工程施工管理规范化、制度化,特制定本办法。 二. 对机电工程管理人员素质的要求:1.政治思想素质。各位员工都要具有企业主人翁意识,能够根据项目部的工作需要,服从组织安排。2.业务能力。工程管理人员要持续加强专业能力的学习,对本专业相关的施工规范、国标图集要熟悉,与时俱进,不断提高个人业务能力。3.综合素质。施工管理人员不但要在技术上精通,而且要能干又懂管理、懂预算,在工程造价方面、施工管理方面也要不断加强学习,成为全能型人才。

三. 施工现场管理办法: ㈠质量管理办法:1.项目机电安装组长是项目安装工程质量的第一责任人,全面负责项目的安装工程质量管理工作。2.专业工长及质检员是安装工程质量的直接责任人,对各自分管的专业安装施工质量负责。3.施工质量过程控制,相关人员要参照项目部及国家施工规范的要求执行。4.对于不合格的检验批,工长及质检员应在第一时间通知施工队,施工队无条件立即整改。5.安装工程质量实行一票否决制,对于质量不合格的工程工长有权暂不予签发该部分工程量,待整改合格后予以签发结算。6.对于安装工程质量通病,专业工长应提前提出有针对性的防治方案。 ㈡进度管理办法:1.安装工程进度总体应符合土建进度的要求。2.主体预留预埋配合必须保证提前于土建浇筑混凝土施工前通过监理方验收。3.后砌墙

机电工程施工设计方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG CORP 新天国际城商业项目室机电工程 施工组织设计 中建三局集团有限公司 二零一四年三月二十六

目录 1.编制依据 (1) 1.1.合同 (1) 1.2.工程地质勘察报告 (1) 1.3.经过有关部门审批的有效施工图 (1) 1.4.工程所涉及的主要的或行业规、标准、规程、法规、图集,地标准、法规 (2) 1.5.工程局质量、环境、职业健康安全管理体系标准文件 (5) 2、工程概况 (5) 2.1.工程基本概况表 (5) 2.2.机电安装工程概况表 (6) 2.3.自然条件 (14) 2.4.工程重点、难点分析及对策 (16) 3.施工部署 (19) 3.1.工程目标 (19) 3.2.项目管理机构设置原则 (20) 3.3.任务划分及总、分包管理 (30) 3.4.施工阶段划分及各阶段施工部署 (32) 3.5.施工准备 (36) 4.施工进度计划 (45) 4.1.工期目标 (45) 4.2.进度计划 (46) 5.施工总平面布置 (46) 5.1、临时设施布置及规划 (46) 5.2、现场办公室 (48) 6.主要分部(分项)工程施工法 (48) 6.1、给排水工程 (48) 6.2、采暖通风空调系统施工法 (66)

6.3、电气系统施工法 (92) 6.4、专项施工案 (112) 6.5、联合调试 (135) 7.各项管理及保障措施 (182) 7.1.质量保证措施 (182) 7.2.技术保证措施 (195) 7.3.工期保证措施 (196) 7.4.降低成本措施 (197) 7.5.安全消防保证措施 (198) 7.6.施工现场环境保护措施 (201) 7.7.文明施工与CI (201) 8.主要经济技术指标 (201) 8.1.质量目标 (201) 8.2.工期目标 (201) 8.3.安全及文明施工目标 (201) 8.4.科技进步目标 (202) 8.5.节约投资目标 (202) 8.6.施工环境目标 (202) 9.施工进度计划图 (202)

各个机电专业专项施工方案

各个机电专业工程专项施工方案 编制单位:福建省晋南建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:

专项施工方案审批表 工程名称君安阳光城住宅小区三期 专项方案名称各个机电专业工程专项施工方案 项目经理陈志君 编制单位福建省晋南建设集团有限公 司 审批意见 施工 单位 意见 项目技术负责人: 施工单位 年月日年月日 监理 单位 意见 现场监理工程师: 监理单位 年月日年月日 建设 单位 意见 现场代表(签字): 建设单位 年月日年月日

工程概述 1.工程名称:君安·阳光城住宅小区三期工程2#-16#、S1#、S2#楼 2.工程地点:新民市原造纸厂草地 3. 建设性质:新建 4、本工程占地面积:18367㎡ 5. 建筑面积:建筑面积共计54914.56㎡,其中:2#楼 2717.19㎡,3#楼 2717.19㎡,4#楼2663.33㎡,5#楼 3404.11㎡,6#楼 2969.43㎡,7#楼 2969.43㎡,8#楼 3009.44㎡,9#楼4442.57㎡,10#楼4704.20㎡,11#楼3568.33㎡,12#楼3358.68㎡,13#楼3327.46㎡,14#楼3568.33㎡,15#楼490 6.67㎡,16#楼4442.57㎡,S1#楼1110.08㎡,S2#楼813.99㎡。 6. 设计单位:沈阳新大陆建筑设计有限公司 7. 结构形式:框架。 各个机电专业施工流程 为保证各个机电专业施工质量,我们作为总承包单位,在施工以前与机电专业施工队伍沟通,制定各个专业的施工流程图,机电施工都按预定的施工程序进行施工,确保机电施工始终处于可控状态,质量满足建筑师及规范要求。

机电工程施工组织方案

第一章工程概况 1.1工程概要 钱江世纪城G-06龙达大厦位于萧山城北江滨地区的杭州钱江世纪城公园东路以南,滨江二路以西,东北到杭甬高速公路,西北至钱塘江滨,西南至钱江三桥,南到前解放河,东至利群河和市心路,与杭州钱江新城隔江相望。本工程由A楼、B楼、裙房和地下室组成,占地面积7216.0㎡,总建筑面积219664.6㎡,其中地上建筑面积167584.4㎡,地下建筑面积52079.3㎡。 地下三层以汽车停车库为主,其用途、分布如下:

A楼地上61层,建筑屋面结构高度248.900米,设置3层避难层(16层、31层、46层);B楼地上43层,建筑屋面结构高度177.350米,设置2层避难层(13层、28层);均以办公为主;裙房地上4层,主要为商场、餐饮用。 1.2工程现场条件 1.2.1工程现场管理组织 业主单位:杭州龙都置业有限公司 设计单位:中国联合工程公司 监理单位:浙江长城工程监理有限公司 1.2.2机电工程投标范围 1、电气工程:施工图中除高低压配电房安装、调试外的全部动力系统(各专业机房、设备等动力系统只施工到各专业电源箱处);消防照明系统;普通照明系统(景观照明按专业设备算,只施工到电源箱处);防雷接地系统(不含幕墙防雷);不含酒店精装修的末端设备及施工; 2、给排水工程:除消防、景观水系统外的全部水系统(施工至室外距墙1.5米处);不含酒店精装修的末端设备及施工; 3、通风空调工程:±0.00以下的地下室全部通风工程(含人防、消防);±0.00以上的除消防、VRV空调系统外的剩余通风工程;中央空调机房、管道;不含酒店精装修的末端设备及施工;

机电安装工程施工组织设计方案1

施1-3-1 建筑设备安装工程 施工组织设计(方案) 工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房 工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 编制单位:广州市第三建筑工程有限公司审批单位: 部门:广州骏威客车有限公司易地改造部门: 联合厂房项目部 单位技术负责人:审批负责人: 编制人: 编制日期:2003年4 月21 日审批日期:年月日

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------- 1 第二章施工现场组织机构配备情况--------------------------------- 4 第三章施工进度计划及各专业工种的协调------------------------ 6 第四章主要分部工程施工方法和工艺------------------------- 8 第五章质量、安全、生产目标及保证体系和保证措施--------- 49第六章文明施工管理方案---------------------------------------------- 57 第七章系统整体调试----------------------------------------------------- 59 第八章竣工验收---------------------------------------------------------- 60 第一章工程概况

1.1工程简介 1.1.1工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号 1.1.2工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房 1.1.3结构状况:大跨度钢结构、R.C框架结构,建筑面积:25883平方米、层数:一层(局部2、3层) 1.1.4建设单位:广州骏威客车有限公司 1.1.5设计单位:机械工业第九设计研究院 1.1.6监理单位:广东重工建设监理有限公司 1.1.7 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 1.2安装工程的内容 建筑给水、排水及采暖安装工程包括: 生活给水系统,生产、消防给水系统,循环水系统,污水排水系统,雨水排水系统,粪水排水系统。 建筑电气安装工程包括:供电干线安装工程,电气照明系统安装工程,电气动力系统安装工程,防雷及接地系统安装工程。 1.3工程施工目标 1.3.1质量目标 本项目的质量目标:全部达到设计的功能与标准,创市样板工程。 子单位、分部、分项工程质量目标:

机电工程安全管理方案

机电工程安全管理 1 工程安全管理目标 本工程的安全管理目标是:杜绝重大伤亡事故及重大机械事故,因工死亡率为零;杜绝急性中毒事故与重大火灾事故,一般事故频率控制在1.5‰以内。 2 工程安全管理体系 本单位建立的工程安全管理体系符合国家职业健康安全管理体系GB/T28001-2001。在本工程的施工和管理中将全面贯彻GB/T28001-2001标准要求。 本工程制定的安全管理体系是总的管理体系的一个部分。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 根据体系要求,在建立和实施体系的过程中,有效地识别职业健康安全影响因素;评价并确定重大的安全危险影响清单;确定控制的目标、措施与管理方案;对目标的实施进行有效地监测;定期评价安全体系的改进情况。 2.1 总原则 项目经理部建立和实施施工现场职业健康安全管理体系,并不断改进其有效性。施工现场职业健康安全管理体系围绕实现项目安全目标和持续改进职业健康安全管理活动及其业绩,按照策划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)的循环模式运行。 2.2 策划 2.2.1危险源(危害)识别、评价和控制策划 项目经理部将根据工程对象的特点和条件,充分识别各个施工阶段、部位和场所需控制的危险源,它们涉及到: 正常的、周期性和临时性的、紧急情况下的活动; 进入施工现场所有人员的活动; 施工现场内所有的物料、设施、设备。 项目经理部将采用适当的方法,评价已识别的全部危险源对施工现场内外产生的安全风险,从中确定重大危险源。对其中风险较大或专业性较强的施工过程、阶段或部位的活动,还将进行安全论证。评价和论证的结果将形成文件,其内容包括危险源识别、评价结果和清单。 为实现安全目标,项目经理部将根据评价结果和法律法规、标准规范及其它要求,对需控制的危险源控制方式进行策划并形成文件。其中重大危险源的控制方式包括制定专项施工方案、专项安全措施等。 项目经理部将及时评审和更新关于危险源识别、评价和控制策划的结果。 经过对本工程施工作业工序、现场作业环境的认真分析后,制定现场重大危险源及相应的主要控制计划如下:

机电安装工程施工方案-(完整版)

机电安装工程施工方案 第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 本项目工期目标紧、质量标准高,为了保证机电各专业工程,高标准如期完成施工任务,需综合考虑各方面的影响因素,做到各施工作业面充分,前后工序衔接连续,既立体交叉,又均衡有节奏,做好各个施工阶段与各个相关专业的配合,以确保工程施工按照总进度计划顺利进行。 1.1技术准备 拿到图纸后进行图纸会审,并着手进行机电BIM的深化设计工作。协调机电各专业的布置,提供土建预留预埋的综合图、提出材料计划、劳动力计划、施工机具需求计划; 组织具有丰富工程管理和施工经验的技术人员,根据工程进度计划,提前编制详细的各分项工程施工方案、技术交底、工人培训资料等; 做好设备运输路线图,提出路线图上需要土建配合的需求,如哪些墙体后砌、哪些设备基础影响设备运输,需要待设备运到位后方可制作基础等。 1.2各施工阶段的部署 1.2.1施工前期 建立项目管理各项制度及联络机制,包括机电安装工程有关的各项制度,建立同业主、监理、设计院、政府主管部门以及项目内各专业之间的联络机制,保证沟通渠道畅通。 根据总的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划、劳动力计划、预制加工计划等。 1.2.2结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作。随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计综合排布图纸和业主的技术要求进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 后期各安装专业按照深化设计综合排布图纸进行安装,不会造成预留预埋的管盒、洞错误,从而机电安装整体效果美观。特别是地下室的排水管预埋标高和机房、井道、幕墙等部位的接地点预埋以及外墙防水套管预埋等很重要。 1.2.3安装施工阶段(配合服务) 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先组织协调编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 1.2.4装修施工阶段(配合服务) 在装饰工程施工中,组织协调装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷淋头、风口等与吊顶面板的协调施工;卫生间中的卫生洁具、给排水管与土建防水及装饰面砖的协调施工。 1.2.5机电劳务的配置 在地下室结构预留预埋阶段,选取实力雄厚的安装劳务公司两家,再备选一家。 1.3机电重点 地下室外墙、人防防护墙、核心同、楼板等部位预埋套管及预留孔洞是属于重点。 由于地下室外墙有防水措施,所有刚性、柔性套管均要有止水环;人防防护墙具有抗防暴、防毒措施,所预埋的套管均设置有防暴肋;出外墙管道较大、人防风管套管、楼板预留风管洞等洞口较大,从结构安全考虑,土建无法增加加强筋,不能后期开洞。 因此,该部分套管预埋标高的准确性非常重要,预留偏差大了,后期机电管线安装就会错位,套管及预留洞不能使用。为了预留预埋套管及孔洞准确,施工前期的重点工作主要是图纸的深化设计,需要把地下室各层以及市政管网的机电管线做好综合排布,利用BIM 技术做好管道三维排布和碰撞检测,达到设计要求后,方可开始结构期间的预留预埋工作。 第二节建筑电气工程施工方案 1.电气工程主要施工内容 本工程建筑电气安装内容包括照明配电系统、电气动力系统、防雷接地系统等工作内容。

碧桂园机电施工方案

乐昌市碧桂园东片一区(50栋) 机电安装工程 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 金中天集团建设有限公司 二零零八年三月

:乐昌碧桂园一期机电安装工程施工方案省 目录 第一章拟采用的主要安装施工规范 第二章工程概况 第三章施工准备及施工程序 第四章主要分部分项工程施工技术方法 第五章主要施工机具及仪器计划表 第六章安装项目经理职责及项目人员组成 第七章施工进度计划及劳动力安排 附图一、安装工程质量体系控制图 附图二、安装工程质量程序控制图 附图三、电气工程质量控制检查程序图 附图四、管道工程质量控制检查程序图

第一章拟采用的主要安装工规范 1.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《建筑排水硬聚乙烯管技术规程》(GJJ/T29-98) 5.《电气装置安装工程电气设备交接标准》(GB50150-91) 6.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 7.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 8.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 9.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 (GB50171-92) 10.《建设电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 11.《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231-98) 12.《建设工程项目管理规范》(GB/T50236-2001)

相关文档
相关文档 最新文档