钢管脚手架搭拆施工方案
建设单位:
工程名称:
施工单位:
审批人:
编制人:
编制日期:
钢管脚手架搭拆施工方案
工程概况:
本工程为
脚手架搭拆方案施工综合说明:
1、本工程根据国家建设部JGJ30-2001建设施工扣件钢管脚手架安全技术规定制定。
2、本方案必须符合国家现行的有关强制性条文标准的规定。
3、本钢管脚手架搭设方案仅作施工维护和装饰装修使用。
4、本钢管脚手架为全长和全高封闭式脚手架。
5、本工程建筑为六层,脚手架搭设采用单立杆。
1.选材:
1.1脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-2螺纹钢的规定。
1.2脚手架钢管的尺寸必须符合国家规范的规定,每根钢管的重量不应大于25KG,本工程采用φ48*35的钢管。
1.3扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。
1.4钢管脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达到65p.m时,不得发生破坏。
2.钢管脚手架基础:
2.1钢管脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度,搭设场地土质的情况与现行国家标准《地基与基础工程施工与验收规范》(GBT2002)的有关规定进行施工。
2.2该脚手架基础必须浇筑砼,采用C20浇制好硬地坪,四周做好了排水处理。
3.钢管脚手架搭设:
3.1该钢管脚手架搭设的立杆横距为1.0m,步距为1.80m,立杆纵距为1.50m,连墙体设置为二步三跨。
3.2脚手架立杆(内外)均采用单立杆。
3.3纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。
3.4纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开距离不宜小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
3.5搭设长度不宜小于1.0m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不宜小于100mm。
3.6纵向水平杆的构造,主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙的一端外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。
3.7作业层脚手板应满铺、稳铺,离开墙面120~150mm。
3.8每根立杆底部应设置底座。
3.9脚手架必须设置中、横向扫地杆。
3.10脚手架地层步距不应大于2.0m。
3.11立杆必须用连墙与建筑物可靠连接。
3.12连墙杆布置最大间距为二步三跨,每根连墙件覆盖面积≤27m2,本工程脚手架拉锚采用预埋钢管或预埋铁件焊接,每楼层每隔
4.0设置一组。
3.13外脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
3.14立杆接长顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,对接搭接应符合下列规定:
3.1
4.1立杆上的对接扣件应错开布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔根立杆的二个相邻接头在高度方向错开距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
3.1
4.2搭接长度不应小于1.0m,应采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端距离不应小于100mm。
3.1
4.3立杆顶端宜高出女儿墙上部1.0m,高出檐口上部1.50m。
3.1
4.4搭接脚手架的钢管长度不应小于6.0m。
3.15脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,剪刀撑斜杆与地面的倾角为45~60度。
3.16该工程设置的斜道,人性斜道宽度不宜小于1.0m,坡度宜采用1:3左右。
3.17脚手架基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求定位放线。
3.18脚手架必须配合施工进度,一次搭设高度不应超过相邻墙件以上二步。
3.19脚手架底座底面标高宜高于自然地坪500mm。
3.20底座垫铁应正确放在定位线上。
3.21严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。
3.22脚手栏杆高度为1.20m,踢脚杆高度为1.80m。
3.23自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔一层满铺脚手板,离墙120~150mm,脚手板的接头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支撑杆件上。
3.24钢管必须进行防腐处理,涂刷防锈漆。
3.25所有外脚手架的外侧面应采用合格的阻燃式密目网封闭维护,2000目/m2,每片密目网的重量不小于3KG。
3.26后浇带部位脚手架搭设:后浇带处外脚手架的搭设根据安监站的提示,在现浇板上钻?80圆孔,使立杆受力直接传递到基础,钻圆孔间距为1.50m。基土必须平整,严格夯实,表面铺设碎石(5~15mm),设横向垫木,每米一根,上铺纵向垫木,垫木必须平整。
4.脚手架检查与验收:
4.1脚手架应指定人员每天进行检查并做好记录。
4.2脚手架分基础、主体、全部搭完三个阶段进行验收,验收合格后方可使用。
4.3脚手架的检查应对照国家规范及上级检查专用表进行检查,并做好记录。
5.安全管理:
5.1脚手架需持证上岗,持证率100%。
5.2由专业施工负责人对工人进行施工期安全等技术交底。
5.3现场应有专人负责安全生产。
5.4应将防治脚手架倒塌作为安全管理的重点。
5.5要正确施工安全帽、安全带、安全网。
5.6恶劣天气严禁从事脚手架的搭设和拆除。
6.拆除扣件式钢管脚手架注意事项:
6.1划出工作标志,禁止行人进入施工现场。
6.2严格遵守拆除顺序,由上而下,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,后拆除小横杆、大横杆、力杆等。
6.3统一指挥,上下呼应,动作协调,管理到位,确保质量,保证安全。