文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级注册结构工程师专业考试——高层部分盘点

一级注册结构工程师专业考试——高层部分盘点

一级注册结构工程师专业考试——高层部分盘点
一级注册结构工程师专业考试——高层部分盘点

第一章总则

一要点内容

1 关于规程的适用范围 1.0.2条

2 关于什么是危险地段(见抗震规范4.1.1条)

3高层建筑结构设计应注重概念设计(1。0。5条)

概念设计的主要含义见规范理解与应用第六页,主要包括

1 结构的简单性

2 结构的规则性和均匀性

3 结构的刚度和抗震能力

第二章术语和符号

主要注意筒体结构和混合结构的定义

第三章荷载和地震作用

一要点

1 竖向活荷载的取值应遵守荷载规范,条文说明中有活荷载分类取值的具体说明,应注意与新修订的荷载规范进行比较。

2 风荷载:

(1)基本风压的取值一般为50年重现期,特别重要的高层建筑用按100重现期考虑(若没有100年风压资料可采用50年的数值乘1.1条文说明)

(2)对于如何理解特别重要和对风荷载敏感的建筑:高度大于60米的建筑需要按100基本风压验算风荷载(见条文说明)

(3)基本风压的计算是重点内容,应结合荷载规范的相应内容反复计算练习

3 地震作用的基本规定

(1)地震作用的计算见3.3.1(此部分内容同抗震规范)

根据本条的条文说明:老版本的高规规定除4类场地土上的较高层建筑外6度区可不进行地震作用的计算,此条同现行抗震规范5.1.6条的规定。但新高规对6度区的高层建筑均要求进行抗震验算,且明确说明柱子轴压比应按有地震组合的轴力计算。即高层建筑均应该进行抗震验算。

(2)对大跨度长悬臂结构应进行竖向地震作用验算:包括转换层中的转换构件,跨度大于24米的屋盖及悬挑长度大于2米的水平悬挑构件(见条文说明)(3)偶然偏心的计算:对于结构规则的建筑也要考虑,偶然偏心不与双向地震同时考虑。

(4)需要用弹性时程分析法进行补充计算的建筑范围:

甲类建筑,一定高度的乙丙类建筑竖向不规则的建筑高规第10章的复杂高层建筑质量沿高度分布特别不均匀的高层建筑

(5)弹性时程分析法的计算要求见3.3.5条

(6)3.3.6规定了重力荷载代表值的取值:同抗震规范5.1.3条的规定。注意屋面活荷载不参与组合,抗震规范的荷载规定比较全面。

4 建筑结构的地震影响系数曲线的规定:

(1)注意阻尼比的取值混凝土结构0.05 混合结构0.04(见高规11.2.18) 钢结构小于12层钢框架取0.035大于0.02(见抗规8.2.2条),从系数表达式上看,阻尼比越小地震影响系数越大。

以7度二类场地图为例,下表列出了不同阻尼比的地震影响系数曲线

抗震设防烈度提高一度,地震影响系数扩大一倍。

5 剪重比的要求:应注意它与竖向不规则1.15的放大系数无关,应连乘。

6 关于竖向地震的基本规定

(1)9度区竖向地震的基本算法类似底部剪力法(见高规3.3.14条),地震力按各构件承担的重力荷载代表值分配(具体的计算方法规范未给出),同时还应乘以1.5的放大系数。我认为明年的考试很可能考

(2)长悬臂及大跨结构的竖向地震力计算按3.3.15条计算

抗震规范对大跨度平板网架及跨度大于24的屋架的竖向地震作用有特殊要求,见抗规5.3.2条

7关于周期折减系数见高规3.3.17条

第四章结构设计的基本规定

一背景资料(取自规范理解与应用第四章概述部分)

1地震中的高层建筑震害要点

(1)唐山地震:

1)纯框架结构破坏严重,高层建筑宜优先采用框剪结构体系

2)防震缝应留有足够的宽度,不免相互碰撞

3)突出屋面的塔楼受高振型的影响,破坏严重

4)高低屋面用牛腿连接震害严重

5)竖向不规则建筑震害严重

(2)罗马尼亚地震

1)底层框支结构震害严重

2)剪力墙结构抗震性能较好

3)纯无梁楼盖建筑震害严重

(3)墨西哥地震

1)场地特征周期较长的场地土对刚度较小的建筑破坏严重

2)地基稳定性应引起足够重视

3)无柱帽的板柱结构易发生冲切破还

(4)亚美尼亚地震

(5)阪神地震

(6)台湾集集地震

2 抗震设计基本原则

二要点

(1)4.1.1~4.1.3强调了概念设计的重要性及抗震设计的基本原则,需要重点强调的是规范对特别不规则和严重不规则的界定

特别不规则:结构布置中有多项超过规程要求的“不宜”的限制条件。

严重不规则:结构布置中有多项超过规程要求的“不宜”的限制条件,且超出较多,或有一项超过“不应”则属于严重不规则,应调整结构方案。

(2)房屋及最大适用高度及高宽比

1)最大适用高度见表4.2.2-1及表4.2.2-1,注意表中小注关于房屋高度的定义,以及不规则建筑或四类场地土上的结构最大适用高度降低的要求。表4.2.2-1是对乙类及丙类建筑的要求,甲类建筑应提高一度后查表(可将建筑物高度的要求看作抗震措施),其中对于B级高度8度的甲类建筑应专门研究,对B级高度的高层建筑均要求进行超高超限抗震审查。由于9度区B级高度的设计经验不足,未列表.

2)A级高度和B级高度建筑物高度对比见下表:非抗震建筑对比:

结构类型框剪—剪力

全部落地剪力

部分框支剪力

框架—核心

筒中筒结

A级140 150 130 160 200 B级170 180 150 220 300 提高幅度 1.21 1.20 1.15 1.38 1.50 6度区

结构类型框剪—剪力

全部落地剪力

部分框支剪力

框架—核心

筒中筒结

A级130 140 120 150 180 B级160 170 140 210 280 提高幅度 1.23 1.21 1.17 1.40 1.56 7度区

结构类型框剪—剪力

全部落地剪力

部分框支剪力

框架—核心

筒中筒结

A级120 120 100 130 150 B级140 150 120 180 230 提高幅度 1.17 1.25 1.20 1.38 1.53

8度区

结构类型框剪—剪力

全部落地剪力

部分框支剪力

框架—核心

筒中筒结

A级100 100 80 100 120 B级120 130 100 140 170 提高幅度 1.20 1.30 1.25 1.40 1.42 经过以上列表对比,框剪结构高度7度区提高幅度较小,剪力墙结构及部分

框支剪力墙结构随设防烈度的提高而提高,框架核心筒结构及筒中筒结构基本稳

定,提高幅度40%以上。

3)如何确定房屋的高宽比:按照4.2.2条文说明应取所考虑方向的最小投影面积

计算建筑物宽度,带裙房的高层建筑当地盘刚度较大时可取裙房以上部分计算高

宽比

(3)结构平面布置的规则性要求:

1)平面突出部分尺寸要求见4.3.3条要求(抗震规范无相关要求)

2)对楼层位移与层间位移比的限制(比抗震规范要求高,并考虑偶然偏心作用)

(抗震规范无此项要求)

4)对井字形平面建筑应采取拉梁及拉板予以加强。见规范4.3.7条的要求

5)楼板开大洞的加强措施见规范4.3.8

6)结构防震缝最小宽度的要求见4.3.10,在抗震设计时伸缩缝及沉降缝宽度应满足防震缝的要求。4.3.13提出减少温度裂缝及收缩裂缝的措施。

(4)结构竖向布置的规则性要求:

1)应注意顶层空旷建筑的要求,见规范4.4.6的规定。同时有效的构造措施包括柱子箍筋全高加密。

2)高层建筑宜设置地下室

3)关于刚度及受剪承载力的要求见4.1.1-4.1.5条。

(5)楼盖结构:注意关于地下室顶板的构造要求(4.5.5)

(6)水平位移限值及舒适度要求

1)4.6.1条的条文说明中解释了控制层间变形的主要指标: 层间位移角:i i i h u u 1

--=θ 有害层间位移角:12

11-------=i i i i i i d h u u h u u θ

区格的广义剪切变形:

规范用的是层间位移角的指标来控制层间位移。

2)计算结构水平位移所用的荷载包括:地震荷载及风荷载,按照抗震规范5.5.1条说法是地震作用标准值,高规5.6.2及5.6.4条明确位移计算时的荷载组合表达式。

3)罕遇地震作用下薄弱层弹塑性变形验算:验算范围见4.6.4条的规定。

4) 关于风振加速度与舒适度(应重点复习,未在考题中出现过):高度超过150m 的建筑应作次项验算,验算时使用的风荷载为19年一遇,计算方法见高钢规。

4.7结构件承载力表达式

本节重点应注意两个系数:结构重要性系数及抗震承载力调整系数。型钢混凝土结构承载力调整系数见11.2.21的相关要求。仅考虑竖向地震时取1。

4.8抗震等级

本节是规范当中的重点内容,应注意如下要点:

(1) 混合结构的抗震等级见11章的相关内容

(2) 关于结构抗震等级的确定见下表(主要列出比较特殊的结构构件的抗震等级的确定方法(参考抗震问答的相关解释)

<1> 一般丙类建筑A 级高度的建筑结构按表4.8.2考虑.

<2> 高度超过A 级的丙类B 级结构按4.8.3考虑

<3> 9度区的乙类建筑A 级高度按特一级考虑,甲类建筑应采取更有效的措施

<4> 关于8度区B 级高度甲类及乙类建筑抗震等级的确定规范未明确。

(3)关于地下室部分抗震等级的确定应注意9度设防的抗震等级不应低于二级.

(4)关于与主楼相连的裙房的抗震等级不应低于主楼(4.8.6条)的理解:(选自问题解答)当主楼为框支抗震墙结构时,裙楼仍按框架-抗震墙结构确定抗震等级,但应加强与框支框架相连的框架的抗震构造措施;当裙房为纯框架结构,主楼为抗震墙结构时,裙房的抗震等级不应低于按主楼高度的框架-抗震墙结构确定的抗震等级,主楼部分的抗震墙在裙房以上部分按总高度的抗震墙结构确定抗震等级,在裙房以下部分按裙房高度的框架-抗震墙结构和总高度的抗震墙结构确定。

4.9节构造措施

本节主要规定了特一级的抗震构造措施,但应注意如下几点:

(1)对于建筑高度较大,轴向力较大的建筑,规范指出了三种方法:改用型钢混凝

土,高强混凝土或钢管混凝土.(4.9.1条).但对8度区采用钢管混凝土应注意梁柱节点的构造(可能出概念题).

(2)高层建筑减小非荷载作用的措施见规范4.9.3条

(3)150米以上的高层建筑幕墙应与主体结构采用柔性连接。(对幕墙的要求见本条的条文说明。

注册建筑师考试-方案平面设计规范

各类建筑平面设计规范条文汇编 1.博物馆建筑设计规范JGJ 66-91 2.图书馆建筑设计规范GBJ 38—99 3.饮食建筑设计规范JGJ 64-89 4.旅馆建筑设计规范JGJ 62-90 5.档案馆建筑设计规范JGJ 25-2000 6.疗养院建筑设计规范JGJ 40-87 7.殡仪馆建筑设计规范JGJ 124-99 8.剧场建筑设计规范JGJ 57—2000 9.办公建筑设计规范JGJ 67-89 10.文化馆建筑设计规范JGJ 41—87 11.汽车客运站建筑设计规范JGJ 60-99 12.港口客运站建筑设计规范JGJ 86-92 13.汽车库建筑设计规范JGJ 100-98 14.老年人建筑设计规范JGJ 122-99博物馆建筑设计规范 JGJ 66-91

四、馆区内不应建造职工生活用房。若职工生活用房毗邻馆区建筑布置,必须加以分隔,并各设直通外部道路的出入口; 五、馆区内应功能分区明确,室外场地和道路布置应便于观众活动、集散和藏品装卸运送; 六、陈列室和藏品库房若临近车流量集中的城市主要干道布置,沿街一侧的外墙不宜开窗;必须设窗时,应采取防噪声、防污染等措施; 七、除当地规划部门有专门规定外,新建博物馆建筑的基地覆盖率不宜大于40% 第3.1.3条陈列室不宜布置在4层或4层以上。大、中型馆内2层或2层以上的陈列室宜设置货客两用电梯;2层或2层以上的藏品库房应设置载货电梯 第3.1.6条藏品库房和陈列室内不应敷设给排水管道,在其直接上层不应设置饮水点、厕所等有可能积水的用房。 第3.2.2条藏品暂存库房、鉴赏室、贮藏室、办公室等用房应设在藏品库房的总门之外。第3.2.3条收藏对温湿度较敏感的藏品,应在藏品库区或藏品库房的入口处设缓冲间,面积不应小于6㎡。 第3.2.4条大、中型馆的藏品宜按质地分间贮藏,每间库房的面积不宜小于50㎡。 第3.2.6条每间藏品库房应单独设门。窗地面积比不宜大于1/20。珍品库房不宜设窗。第3.3.2条陈列室应布置在陈列区内通行便捷的部分,并远离工程机房。陈列室之间的空间组织应保证陈列的系统性、顺序性、灵活性和参观的可选择性。 第3.3.3条陈列室的面积、分间应符合灵活布置展品的要求,每一陈列主题的展线长度不宜大于300m。 第3.3.4条陈列室单跨时的跨度不宜小于8m,多跨时的柱距不宜小于7m。室内应考虑在布置陈列装具时有灵活组合和调整互换的可能性。 第3.3.10条大、中型馆内陈列室的每层楼面应配置男女厕所各一间,若该层的陈列室面积

国家一级注册结构师考试大纲

国家一级注册结构师考试大纲 一高等数学 1、空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 2、微分学 极限连续导数微分偏导数全数分导数与微分的应用 3、积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 4、无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 5、常微分方框可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 6、概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 7、向量分析 8、线性代数 行列式矩阵n 维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理相气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由度麦克斯速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等什过程和绝热过程的的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速声波超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯--菲涅耳原

理单缝衍射光学仪器分辨本领X 射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用(光弹性学的基础,可制作透明模具监测零件内部应力情况)。 三普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型 分子结构式杂化轨道及分空间构型极性分子也非极性分子分子间力与氢键分压定律用计算液体蒸气压沸点汽化热 晶体类型与物质性质的关系 3.2 溶液 溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH 盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3 周期性 周其表结构:周期、族原子结构与周其表达关系元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4 化学反应方程式化学反应速度与化学平衡化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法化学反应速度表示法浓度、温度地反应速度的影响 速度常数与反应级数活化能及催比剂概念化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力商与化学反应方向判断 3.5 氧化还原与电化 氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成符号电极反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀 3.6 有机化学 有机物特点、分类及命名官能团及分子结构式 有机折的重要化反应:加成取代消去加聚与缩聚典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷乙炔苯甲苯乙醇酚乙醛丙酮乙酸乙酯乙胺苯胺聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯酸酯类工程塑料(ABS )橡胶尼龙66 四理论力学 4.1 静力学 平衡刚体力约束静力学公理受力分析力对点之矩力对轴之矩力偶理论力系的简化主矢主矩力系的平衡物体系统(含平面静定桁架)的平衡滑动磨擦磨擦角自锁考虑滑动磨擦时物体系统的平衡重心 4.2 运动学 点的动动方程轨迹速度和加速度刚体的平动刚体的定轴转动转动方程角速度和角加速度刚体内任一点的速度和加速度 4.3 动力学 动力学基本的定律质点运动微分方程动量冲量动量定理动量守恒的条件质心 质心运动定理质心运动守恒的条件动量矩动量矩定量动量矩守恒的条件刚体的定轴转动微分方程转动惯量回转半径转动惯量的平行轴定理功动能势能动能定理机械能守恒惯性力刚体惯性力系的简比达朗伯原理单自由度系统线性振动的

结构专业的规范

结构专业的规范、标准、规程、图集

1.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001) 2.《房屋建筑制图统一标 准》(GB50001-2010) 3.《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153-2008) 4.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 5.《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008) 6.《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 7.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 8.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 9.《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002) 10.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)

11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 12.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 13.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2011) 14.《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ 149-2006) 15.《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138-2001) 16.《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 17.《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ 99-98) 18.《空间网格结构技术规程》(JGJ 7-2010) 19.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)

20.《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011) 21.《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 22.《木结构设计规范》(GB 50005-2003) 23.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 24.《高强混凝土结构技术规程》(CECS 104-99) 25.《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138-2001) 26.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 27.建设部令第111号《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》 28.建质(2010)109号《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术 要点

一级注册建筑师考试-方案平面设计规范

各类建筑平面设计规范条文汇编 1.博物馆建筑设计规范JGJ 66-91 2.图书馆建筑设计规范GBJ 38—99 3.饮食建筑设计规范JGJ 64-89 4.旅馆建筑设计规范JGJ 62-90 5.档案馆建筑设计规范JGJ 25-2000 6.疗养院建筑设计规范JGJ 40-87 7.殡仪馆建筑设计规范JGJ 124-99 8.剧场建筑设计规范JGJ 57—2000 9.办公建筑设计规范JGJ 67-89 10.文化馆建筑设计规范JGJ 41—87 11.汽车客运站建筑设计规范JGJ 60-99 12.港口客运站建筑设计规范JGJ 86-92 13.汽车库建筑设计规范JGJ 100-98 14.老年人建筑设计规范JGJ 122-99

博物馆建筑设计规范JGJ 66-91 四、馆区内不应建造职工生活用房。若职工生活用房毗邻馆区建筑布置,必须加以分隔,并各设直通外部道路的出入口; 五、馆区内应功能分区明确,室外场地和道路布置应便于观众活动、集散和藏品装卸运送;六、陈列室和藏品库房若临近车流量集中的城市主要干道布置,沿街一侧的外墙不宜开窗;必须设窗时,应采取防噪声、防污染等措施; 七、除当地规划部门有专门规定外,新建博物馆建筑的基地覆盖率不宜大于40% 第3.1.3条陈列室不宜布置在4层或4层以上。大、中型馆内2层或2层以上的陈列室宜设置货客两用电梯;2层或2层以上的藏品库房应设置载货电梯 第3.1.6条藏品库房和陈列室内不应敷设给排水管道,在其直接上层不应设置饮水点、厕所等有可能积水的用房。 第3.2.2条藏品暂存库房、鉴赏室、贮藏室、办公室等用房应设在藏品库房的总门之外。 第3.2.3条收藏对温湿度较敏感的藏品,应在藏品库区或藏品库房的入口处设缓冲间,面积不应小于6㎡。 第3.2.4条大、中型馆的藏品宜按质地分间贮藏,每间库房的面积不宜小于50㎡。 第3.2.6条每间藏品库房应单独设门。窗地面积比不宜大于1/20。珍品库房不宜设窗。第3.3.2条陈列室应布置在陈列区内通行便捷的部分,并远离工程机房。陈列室之间的空间组织应保证陈列的系统性、顺序性、灵活性和参观的可选择性。 第3.3.3条陈列室的面积、分间应符合灵活布置展品的要求,每一陈列主题的展线长度不宜大于300m。 第3.3.4条陈列室单跨时的跨度不宜小于8m,多跨时的柱距不宜小于7m。室内应考虑在布置陈列装具时有灵活组合和调整互换的可能性。 第3.3.10条大、中型馆内陈列室的每层楼面应配置男女厕所各一间,若该层的陈列室面积之和超过1000㎡,则应再适当增加厕所的数量。男女厕所内至少应各设2只大便器,并配有污水池。 第3.3.11条大、中型馆宜设置报告厅,位置应与陈列室较为接近,并便于独立对外开放。 第5.1.1条藏品库区的防火分区面积,单层建筑不得大于1500㎡,多层建筑不得大于1000㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于500㎡。陈列区的防火分区面积不得大于2500㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于1000㎡。 第5.2.1条藏品库区的电梯和安全疏散楼梯应设在每层藏品库房的总门之外,疏散楼梯宜采用封闭楼梯间。 第5.2.2条陈列室的外门应向外开启,不得设置门槛。 图书馆建筑设计规范GBJ 38—99 3.2.3设有少年儿童阅览区的图书馆,该区应有单独的出人口,室外应有设施较完善的儿童活动场地。 3.2.4图书馆的室外环境除当地规划部门有专门的规定外,新建公共图书馆的建筑物基地覆

二级结构工程师考试专业知识练习题及答案

二级结构工程师考试专业知识练习题及答案 2017二级结构工程师考试专业知识练习题及答案 1.钢材的韧性是反映的(b)的指标。 a耐腐性及可焊性b强度及塑性c塑性及可焊性d韧性及耐腐性 2.在碳素结构钢中,a,b,c,d为按质量划分的级别。除(a)钢 冲击韧性不作为要求条件,其余的都要求保证冲击韧性合格。 a、a级 b、b级 c、c级 d、d级 3.直接受到重复荷载作用的焊接结构,影响其疲劳强度的最主要因素是(d)。 a应力变化的循环次数、最大应力与最小应力的代数差(应力幅) 和钢材的静力强度 b应力变化的`循环次数、最大应力、应力比(绝对值最小与最大 应力之比,拉应力取正值,压应力取负值)和构造细部 c应力变化的循环次数、最大应力与最小应力的代数差(应力幅)、最大应力、应力比和钢材的静力强度 d应力变化的循环次数、最大应力与最小应力的代数差(应力幅) 和构造细部 4.为保证承重结构的承载力和防止在一定条件下出现能脆性破坏,应根据(c)等综合因素考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 a结构形式、应力状态,钢材厚度和工作温度 b荷载特征、连接方法、计算方法、工作环境及重要性 c重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚 度和工作环境

d重要性、跨度大小、连接方法、工作环境和加工方法 5.钢材经过冷加工冷拉、冷弯、冲孔、机械剪切所产生的冷作硬化应变硬化后,其(d)基本保持不变。 a抗拉强度和屈服强度b塑性c韧性d弹性模量 6.导致木材物理力学性质发生改变的临界含水率是()。 a.最大含水率 b.平衡含水率 c.纤维饱和点 d.最小含水率 答案:c 7.木材干燥时,首先失去的水分是()。 a.自由水 b.吸附水 c.化合水 d.游离水 答案:a 8.干燥的木材吸水后,其先失去的水分是()。 a.纵向 b.径向 c.弦向 d.斜向 答案:a 9.含水率对木材强度影响最大的是()强度

对常见结构设计问题及结构与其它专业间协调问题的处理

对常见结构设计问题及结构与其它专业间协调问题的处理 摘要:工程设计是由各专业的设计经有机的组合、互相渗透而成的一个整体,结构设计是工业与民用建筑设计不可缺少的一部分,如何对结构专业设计图纸质量、结构设计思想、围绕工程设计的专业间的协调、甲方目前和将来的建设目的意图等的控制,对工程设计的质量和合理性起不可忽视的作用。本文针对结构设计过程中常见的、易于发生错误的及引起后果严重的一些问题进行归类,并作探讨性的处理。 关键字:结构设计设计问题专业协调 前言 目前,我国房地产业正处在兴旺发展的阶段,全国各地的大中小型建筑不断地拔地而起,建设的发展对建筑工程的设计质量提出了越来越高的要求,而结构设计作为工程设计不可分割的一环,必然对工程设计的成败起重大的影响作用。以下是一些结构设计过程中经常遇到的一些问题,根据从事结构设计的经验,将提出并对解决办法作一些探讨: 一.图纸质量 1.多人绘制的图纸表示方法不统一:由结构设计负责人协调达成一致。如图1 图1 2.结构图字体种类多,不常用,不统一兼容,很多专业字符显示不出来。如:钢筋尽可能采用HZTXT,TXT.SHX 字体。 3.各层的构造柱、梁承柱应在平面图明确绘出,不能单纯用文字说明。一些工程的部分构造柱仅在《结构总说明》中说明,施工时往往遗漏,也不好把握各例的准确位置。如某工程三期图纸应全部在原位绘出。 图2 在同一工程多人绘制的设计图上钢筋表示有的用红线、有的用紫线,轴线则有的用紫线、有的用红线……,造成打印成图时线条粗细不一,应统一。由结构设计负责人协调达成一致。 4.梁平面配筋图中的重点部位作法,除自绘外,应标明应用图集的具体页码,以减少理解错误。03G101-1图集大样很多,而施工单位作具体施工的人员水平参差不齐,宜加以引导。 5.结构平面布置图包含的内容,除结构上使用外,尚应方便建筑、设备专业的使用和阅读,对反梁、Z型截面梁、挡水等应加局部小截面图。结构条件便于其他专业的理解和施工,并且一目了然,反映重点。 6.由于结构平面布置图的多用途性,板平面配筋图应与构件尺寸平面(结构平面布置图)分别绘出。方便其他专业作参考。 7.结构的变更文件,不论是因建筑、设备专业的修改而作出的互动修改还是自身的修改,均应标明相参照的建筑、设备专业的变更号或相应的图纸资料文件编号,以达到项目式的管理。可减少专业间的冲突,同时对改动的原因、结果的全貌一目了然。 8.施工图是否应严格按03G101标准绘图。若严格按该图集设计绘制,会提高与工程相关各单位的工作效率,减少很多施工上的理解错误。 9.宜在图纸上明确注明楼梯的施工缝设置位置。如在每张楼梯施工图提醒说明之,可减少楼梯混凝土施工的常见病。 10.工程结构变更的编号按顺序,不重号,不缺号,以免造成施工单位的错误解读。例如:某工程不同内容不同时期的《结构设计变更18》已收过多次,没有编号的变更也不少,造成工程上的重大损失。 11.对一些在标准图集03G101中不常用的大样或重要的大样,建议在设计图纸上加注标准图集03G101的索引号。可减少因施工理解造成的失误。

一级注册建筑师职业实践登记手册-填写范例

一级注册建筑师职业实践登记手册 全国注册建筑师管理委员会印制

内容说明 一、本手册为一级注册建筑师职业实践登记使用,并作为申请参加一级注册建筑师考试人员的资格审核依据,必须真实记录。 二、表中内容必须由本人、指导人及审查单位填写(指导人须具备一级注册建筑师资格)。 三、申请人在职业实践期内,一级注册建筑师建筑设计实践应完成不少于700 个单元(每单元相当于8 个工作小时)。 四、经过评估合格的学校,取得建筑学硕士学位的个人,可相当于已取得250 单元职业实践;取得建筑学博士学位的个人,可相当于已取得470 单元职业实践。其它时间可取得第一、第二、第三类别中的任何项。 五、未经评估合格的大学毕业生及其它相关专业人员,在参加考试前实践总年限应满足报考条件要求,同时不得少于本标准所要求的实践单元。 六、《职业实践登记手册》由全国注册建筑师管理委员会统一印发,申请参加一级注册建筑师考试人员可通过所在单位,向本地区注册建筑师管委会领取。职业实践期内如有工作调整,应主动向新聘单位备案,另行确定指导人员。 姓名XX 性别XX 出生年月19XX.2 专业XXXXX 毕业学校XXXXXX 毕业时间20XX 年6 月取得学位名称XXXXXX 个人签字:

年月日省、自治区、直辖市注册建筑师管委会意见: 各有关单位:同志符合《中华人民共和国注册建筑师条例》有关规定要求,准予参加职业实践培训,请根据职业实践培训标准明确的有关内容,予以创造必要的工作条件。 年月日(印章)

第一类别设计实践 (包括参与协助设计负责人完成工作) 类别实践要求为550 单元,实践内容第1-6 项

一级注册结构工程师总结归纳资料

一高规总结 1:梁的计算跨度:《混凝土结构设计规范》10.7.1条 2:剪力墙底部加强部位高度:《混凝土高规》7.1.9 抗规底部加强高度不大于15mm,而高规无此限制。 3:承载力抗震调整系数 混凝土规表11.1.6 6:注意变形模量与压缩模量的异同 变形模量:无侧限条件 压缩模量:完全侧限条件 看《土力学与地基基础》 γ的取值。7:各类材料结构设计规范可根据各自情况确定结构重要性系数 ψ 8:计算自振周期折减系数T

《高规》条 9:关于柱计算长度系数合理选取问题(目前只是混凝土部分) 《混凝土规范》 10:关于偶然质量偏心问题 偶然质量偏心:是由于施工,使用等因素所引起的质量偶然偏心或地震地面运动的扭转分量的不利影响。(偶然偏心和刚度质量是否均匀没有关系,即规则结构也要考虑偶然偏心的影响) 《高规》3.3.3条 11 12 13 A刚度比 B周期比 C位移比:是指楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角与本楼层平均值的比。同周期比一样都是为了控制建筑的扭转效应提出的控制参数。 《高规》4.3.5条 《抗规》3.4.3.1条 D剪重比:是要求结构承担足够的地震作用 《抗规》5.2.5条

E刚重比:稳定性的控制 《高规》5.4.1条 14:房屋适用高度和高宽比 《高规》4.2.1条,4.2.2 注意:A注意较多短肢剪力墙的7.1.2条;注意表下的小注B《抗规》6.1.1条的条文说明关于调整幅度的论述。 C房屋的最大适用高度不仅与表4.2.2 15 16 17 18 19 A: B: C:连梁刚度的折减《高规》5.2.1条 20:荷载效应和地震作用效应的组合 A:组合前标准值的调整 1)水平地震作用效应在效应组合前的调整 a楼层最小地震剪力系数----《高规》条 b薄弱层剪力增大-----《高规》条

一级注册结构工程师专业考试模拟题及答案(1)

1.确定单桩轴向承载力最可靠的方法是( D ),对一级建筑物,必须用此法确定承载力。 A、规范公式 B、现场调查 C、相邻建筑经验 D、静荷载试验 2.对于单向偏心荷载作用下的矩形基础,当偏心距e( B )时,基底压力呈三角形分布(L为偏心方向的基础边长)。 A、1/6 B、=1/6 C、1/6 D、≤1/6 3.无筋扩展基础材料抗拉强度很低,不能承受较大的弯曲应力,故设计时基础台阶的( C )应满足小于允许值的要求。 A、长高比 B、长宽比 C、宽高比 D、高厚比 4.土体中发生剪切破坏的面,( B )是剪应力的面。 A、不 B、不一定 C、一般情况下 D、一定 5、导致地基产生压缩变形的根本原因是B 作用的结果。 A、自重应力 B、附加应力 C、基底压力 D、自重与附加应力 8.桩通过极软弱土层,端部打入岩层面的桩可视作( D )。 A、摩擦桩 B、摩擦端承桩 C、端承摩擦桩 D、端承桩 9.土中自重应力将随深度增加而( A )。 A、增大 B、减小 C、不变 D、增大或减小 10.在粘性土的土坡稳定分析中,对于非均质土坡或较复杂土坡的适用方法是( C ) A、摩擦圆法 B、泰勒分析法 C、条分法 D、分层总和法 11.静力触探是根据( D )大小来判断土的性质。 A、密实度 B、孔隙比 C、锤击数 D、贯入阻力 12.某土样为30克,烘干后为20克,则此土样天然含水量为( D )。 A、25% B、66.7% C、33.3% D、50% 13.当砂土或碎石土处于密实状态时,结构比较稳定,压缩性小,强度大,而处于疏松状态时,则稳定性差,压缩性大,强度低,这些特征是根据它所具有的( A )所决定的。 A、单粒结构 B、蜂窝结构 C、絮状结构 D、块状结构 14.某烟囱高60米,基础置于可压缩性地基上,在进行地基变形验算时,应考虑的变形特征为( D )。 A、沉降差 B、沉降量 C、沉降差与局部倾斜 D、沉降量与倾斜 15.在剪切试验中,若采用对试样施加竖向压力后让试样充分排水,待固结稳定后,再快速施加水平剪应力使试样破坏。这种试验方法属于( B ) A、快剪 B、固结快剪 C、慢剪 D、固结慢剪 16.下列关于土的压缩性正确的说法是( A )。 A、a值越大土的压缩性越大 B、Es愈大,土的压缩性愈大 C、压缩模量Es的单位是Mpa-1 D、压缩系数是常数 17.浅基础在偏心荷载作用下,按持力层承载力确定基底面积时,除满足Pk≤fa条件,尚应满足( B )。 A、偏心矩小于1/6 L B、Pjmax≤1.2fa C、Pjmin0 D、Pjmax与Pjmin之比不应太大 18.一般说来,设计者应优先考虑的地基基础方案是( A )。 A、天然地基上的浅基础 B、天然地基上的深基础 C、人工地基上的浅基础 D、天然地基上的桩基础 19.桩基础设计时,确定桩长考虑的因素很多,但最关键的是( B )。 A、施工的可能性 B、选择桩端持力层 C、桩基的承载力 D、桩基的沉降 20.由于地下水位上升,地基中原地下水位上升部分土的有效自重应力( B )。 A、增大 B、减小 C、不变化 D、转化为孔隙水压力

结构工程排名

结构工程排名1 同济大学 2 清华大学 3 浙江大学 4 哈尔滨工业大学 5 重庆大学 6 东南大学 7 西安建筑科技大学 8 大连理工大学 9 北京工业大学 10 天津大学 11 华南理工大学 12 湖南大学 13 广西大学 14 中南大学15 武汉理工大学 16 太原理工大学 17 北京交通大学 18 上海交通大学 19 西南交通大学20 福州大学 21 华中科技大学 22 郑州大学 23 长安大学 24 华侨大学 25 东北大学 26 中国矿业大学 27 沈阳建筑大学 28 合肥工业大学 29 山东科技大学 中国各大学土木工程专业简介 全国共有188所大学开设土木工程专业,92所大学招收土木工程研究生,70所大学有结构工程硕士以上学位授予权,51所大学有岩土工程硕士以上学位授予权,30所大学有防灾减灾与防护工程硕士以上学位授予权,23所大学有桥梁与隧道工程硕士以上学位授予权。

清华大学有结构工程、防灾减灾与防护工程、材料学博士点,并有土木工程一级学科博士学位授予权,结构工程(联合防灾减灾与防护工程)是国家重点学科。中国工程院院士2人,教授23人,副教授24人,讲师8人,目前在校本科生300多名,研究生200多名。 同济大学中国科学院院士和中国工程院院士5人、博士生导师55人、硕士生导师105人、正高级职称98人、副高级职称135人。设有10个硕士点、7个博士点,设有土木工程博士后流动站。桥梁工程学科为上海市“重中之重”重点学科, 结构工程、岩土工程学科为上海市重点学科;桥梁与隧道工程、结构工程、岩土工程三个二级学科为全国重点学科。 浙江大学岩土工程学科为国家重点学科;结构工程学科为浙江省重点学科;土木工程博士后流动站;土木工程一级学科博士点(涵盖结构工程,岩土工程,市政工程,桥梁与隧道工程,防灾减灾与防护工程,供热、供燃气、通风及空调工程等6个二级学科博士点) 哈尔滨工业大学结构工程、防灾减灾工程与防护工程硕士点学科,结构工程、防灾减灾工程与防护工程和岩土工程博士点学科;土木工程患堆Э撇┦亢罅鞫 荆唤峁构こ萄Э粕栌小俺そ д呓崩 苹 碧仄附淌诟谖弧? 重庆大学土木工程一级学科博士点及所覆盖的结构工程、岩土工程、防灾减灾与防护工程、桥梁与隧道工程、土木水利施工二级学科博士学位授予点,现有博士导师12人。并设有土木工程一级学科博士后科研流动站。结构工程和岩土工程为建设部及重庆市重点学科,防灾减灾工程为重庆市重点学科。 西安建筑科技大学教授28人,副教授,高级工程师43人,土木工程学院所属的实验室有结构与抗震实验室和岩土工程实验室,其中结构与抗震实验室为陕西省和原冶金部重点实验室,结构工程国家重点学科,土木工程一级学科博士后科研流动站。 天津大学结构工程、防灾减灾与防护工程、桥梁与隧道工程、岩土工程有博士学位授予权 东南大学结构工程国家重点学科、防灾减灾工程及防护工程学科为江苏省重点学科、中国工程院院士1名,教授29名,博士生导师17名 太原理工大学结构工程、岩土工程博士点,防灾减灾工程及防护工程硕士点。结构工程、岩土工程为省重点学科

2018年度全国一级注册结构工程师

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2018年度全国一级注册结构工程师 【题 1-5, 】 某地下水池采用钢筋混凝土结构,平面尺寸 6m×12m,基坑支护采用直径 600mm 钻孔灌注桩结合一道钢筋混凝土内支撑联合挡土,地下结构平面、剖面及土层分布如图 1-5(Z )所示, 土的饱和重度按天然重度采用。 提示:不考虑主动土压力增大系数。 【题 1, 】 假定,坑外地下水位稳定在地面以下 1.5m ,粉质黏土处于正常固结状态,勘察报告提供的粉质黏土抗剪强度指标见表 1,地面超载 q 为 20kPa 。试问,基坑施工以较快的速度开挖至水池底部标高后,作用于围护桩底端的主动土压力强度(kPa ),与下列何项数值最为接近? 表 1 抗剪强度指标 三轴不固结不排水试验 土的有效自重应力下预固结的三轴不固结不排水试验 三轴固结不排水试验 c (kPa) ?(?) c (kPa) ?(?) c (kPa) ?(?) 粉质黏土 22 5 10 15 5 20 提示:① 主动土压力按朗肯土压力理论计算, p a = (q + ∑γ i h i )k a - 2c ,水土合算; ② 按《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 作答。 (A )80 (B )100 (C )120 答案: (C ) (D )140 【解题, 】 根据《地规》第 9.1.6 条第 2 款及本题条件,选用土的有效自重应力下预固结的三轴不固结不排水抗 剪强度指标,c =10kPa ,? = 15? ,由朗肯土压力理论,可得: p a = (q + ∑γ i h i )k a - 2c k = tan 2 (45 - ? ) = 0.589 a 2 图 1-5(Z ) p a = (20 +17 ? 8.9 +18? 3)? 0.589 - 2 ?10 0.589 = 117kPa 12000 6000 1500 4400 6000 3000 工作单位: 姓名: 准考证号: 2000 3000

一级注册结构工程师专业考试——高层部分盘点

第一章总则 一要点内容 1 关于规程的适用范围 1.0.2条 2 关于什么是危险地段(见抗震规范4.1.1条) 3高层建筑结构设计应注重概念设计(1。0。5条) 概念设计的主要含义见规范理解与应用第六页,主要包括 1 结构的简单性 2 结构的规则性和均匀性 3 结构的刚度和抗震能力 第二章术语和符号 主要注意筒体结构和混合结构的定义 第三章荷载和地震作用 一要点 1 竖向活荷载的取值应遵守荷载规范,条文说明中有活荷载分类取值的具体说明,应注意与新修订的荷载规范进行比较。 2 风荷载: (1)基本风压的取值一般为50年重现期,特别重要的高层建筑用按100重现期考虑(若没有100年风压资料可采用50年的数值乘1.1条文说明) (2)对于如何理解特别重要和对风荷载敏感的建筑:高度大于60米的建筑需要按100基本风压验算风荷载(见条文说明) (3)基本风压的计算是重点内容,应结合荷载规范的相应内容反复计算练习 3 地震作用的基本规定 (1)地震作用的计算见3.3.1(此部分内容同抗震规范) 根据本条的条文说明:老版本的高规规定除4类场地土上的较高层建筑外6度区可不进行地震作用的计算,此条同现行抗震规范5.1.6条的规定。但新高规对6度区的高层建筑均要求进行抗震验算,且明确说明柱子轴压比应按有地震组合的轴力计算。即高层建筑均应该进行抗震验算。 (2)对大跨度长悬臂结构应进行竖向地震作用验算:包括转换层中的转换构件,跨度大于24米的屋盖及悬挑长度大于2米的水平悬挑构件(见条文说明)(3)偶然偏心的计算:对于结构规则的建筑也要考虑,偶然偏心不与双向地震同时考虑。 (4)需要用弹性时程分析法进行补充计算的建筑范围: 甲类建筑,一定高度的乙丙类建筑竖向不规则的建筑高规第10章的复杂高层建筑质量沿高度分布特别不均匀的高层建筑 (5)弹性时程分析法的计算要求见3.3.5条 (6)3.3.6规定了重力荷载代表值的取值:同抗震规范5.1.3条的规定。注意屋面活荷载不参与组合,抗震规范的荷载规定比较全面。 4 建筑结构的地震影响系数曲线的规定: (1)注意阻尼比的取值混凝土结构0.05 混合结构0.04(见高规11.2.18) 钢结构小于12层钢框架取0.035大于0.02(见抗规8.2.2条),从系数表达式上看,阻尼比越小地震影响系数越大。 以7度二类场地图为例,下表列出了不同阻尼比的地震影响系数曲线

结构专业工程设计大师

结构专业 工程设计大师名录

目录 结构专业 (1) 工程设计大师名录 (1) 孙芳垂(已仙逝) (3) 容柏生 (4) 黄耀莘(已仙逝) (5) 吴学敏 (6) 林桐(已仙逝) (7) 金问鲁(已仙逝) (8) 胡庆昌(已仙逝) (9) 益德清 (10) 黄存汉(已仙逝) (11) 林立岩 (12) 汪大绥 (13) 陈宗弼 (14) 程懋堃 (15) 江欢成 (16) 张维岳 (17) 柯长华 (18) 任庆英 (19) 王亚勇 (20) 郁银泉 (21) 娄宇 (22) 傅学怡 (23)

孙芳垂(已仙逝) 单位:广播电影电视部设计院 毕业院校:南京中央大学(东南大学) 孙芳垂,(1920-2011)国家设计大师,1920出生于安徽池州,原广播电影电视部设计院总工程师,教授级高级工程师,一级注册结构工程师,建设部执业资格注册中心考试命题及评分专家组副组长,中英注册结构工程师资格互认补充考试中方考官。1944年毕业于国立中央大学工学院土木工程系,1948年留学美国密歇根大学攻读研究生,1949年底回国参加社会主义建设。1979年7月调到中央电视台筹建处工作。历任北京市都市规划委员会工程师、北京工业建筑设计院主任工程师、山西运城地区设计室组长、中央彩电中心筹建处总工程师、广电部设计院总工程师。现为广电设计院顾问、中国建筑学会、中国土木工程学会、北京土木建筑学会会员,中国建筑业联合会工程建设质量监督研究会顾问。曾参与和主持设计了北京饭店西楼及宴会厅、首都剧场、辽宁电视发射塔、中央电视台彩电中心、中央电视发射塔等数十项重大工程。1985年被评聘为正高职高级工程师。1989年获中国工程设计大师称号。1991年起享受政府特殊津贴待遇。曾译著出版了《拱及悬吊结构的合理形式》、《扁平砖拱建筑》、《工种规划与设计中的概率概念》三部学术著作,还曾三次获得国家科技进步二等奖。1982年退休。 注:原广播电影电视部设计院总工程师、国家设计大师、享受政府特殊津贴的知名专家、教授级高级工程师,中国共产党党员,副局级退休干部孙芳垂同志,因病医治无效,于2011年3月4日20时0分,在北京世纪坛医院不幸逝世,享年91岁。

一级注册结构工程师专业考试备考经验与技巧

一级注册结构工程师 专业考试经验与技巧 编写:唐治 2012年01月 南宁

目 次 1 总则 (1) 2 应试准备 (1) 2.1购买书籍 (1) 2.2复习计划 (2) 3 各阶段注意事项 (4) 3.1入门准备训练和常规知识训练 (4) 3.2模拟应试训练 (8) 3.3专项加强训练 (10) 3.4临场模拟训练 (10) 4 临考前准备事项 (12) 4.1熟悉考场 (12) 4.2考试携带的工具 (12) 5 考场注意事项 (13) 6 近年考题的分析 (13)

1 总则 1.0.1 为了总结2011年参加一级注册师专业考试的经验与技巧,编写本文,供诸位考友参考。 1.0.2 为了向甘月光同志编写的《注册结构及注册岩土工程师应试指引》致敬,本文采用了类似的格式。 1.0.3 条文说明列于正文下方,采用非加粗字体。 2 应试准备 2.1购买书籍 2.1.1必须购买单行本的12本规范:(考场必带) 《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《钢结构设计规范》、《砌体结构设计规范》、《木结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑桩基技术规范》、《建筑地基处理技术规范》、《公路桥涵设计通用规范》、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 2.1.1条文说明:上述规范可分别简称为:荷规、砼规、钢规、砌规、木规、抗规、高规、地规、桩规、地处规、桥通规、桥砼规。 2.1.2应该购买的合订本规范:(考场必带)《一、二级注册结构工程师必备规范汇编》(修订缩印本) 2.1.2条文说明:合订本规范并未全部收集考试大纲上的全部规范,建议经济条件许可的考友购买补齐全部的规范,避免出现给予考官展现其孙子兵法的机会,具体案例可见2011年专业考试第80题。 2.1.3应购买的考试参考书: 1《注册结构工程师专业考试应试指南》(施岚清编著) 2《一级注册结构工程师专业考试三阶段复习法应考指南》(本书编委会编著) 3《一级注册结构工程师专业考试历年真题·疑问解答·专题聚焦》(张庆芳等编著) 4《一、二级注册结构工程师专业考试考前实战训练》(兰定筠等编著) 2.1.3条文说明:参考书宜精不宜多,对于已经认真准备过一年或功底扎实的考友,可不购

2017全国一级注册结构工程师专业考试

2017年度全国一级注册结构工程师专业考试 所使用的规范、标准、规程 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 2.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 3.《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 4.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)5.《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 6.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 7.《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 8.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 10.《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123-2012 11.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)12.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 13.《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006 14.《组合结构设计规范》JGJ 138-2016 15.《钢结构设计规范》GB 50017-2003 16.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002 17.《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015 18.《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010 19.《钢结构焊接规范》GB 50661-2011 20.《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 22.《砌体结构设计规范》GB 50003-2011 23.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 24.《木结构设计规范》GB 50005-2003(2005年版) 25.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 26.《烟囱设计规范》GB 50051-2013 27.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 28.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 29.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 30.《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011 31.《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166-2011 32 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 33.《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01-2008 34.《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ 69-95(含1998年局部修订)

结构专业设计要求及控制要点(结构必备)

90(一)住宅结构设计控制要点 原则:经济、合理、安全、优化 一.选用的标准图集及技术措施: 为统一出图的质量,建议采用以下标准图集、技术措施: 1.《混凝士结构施工图平面整体表示方法制图规则与构造详图(现浇混凝士框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支 剪力墙结构)》03G101-1。 2.《2003全国民用建筑工程设计技术措施-结构》。 3.《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 二.设计单位注意事项: 1.从方案到施工图设计,设计单位需向甲方提供各专业至少3次以上过程文件(以图形、表格或文字方式),时间为方案确定、初步设计提交正式文件前、施工图设计提交正式文件前,结构专业提供的内容包括:1)分析与设计参数定义; 2)设计荷载取值; 3)结构计算的总体控制要求; 4)基础选型(内附基础埋深的相对标高和对应的绝对标高以及室外地坪的原貌、标高和设计绝对标高); 5)地下室及上部结构的结构布置方案(包括各层竖向、水平构件的定位、截面尺寸和主要连接节点构造大样、阁楼及坡屋面结构布置方案); 6)地下室底板和顶板的结构找坡(排水)方案(要求地下室各部位地坪特殊标高处注明结构标高与建筑标高的 关系)、后浇带(包括底板、顶板和外墙、楼盖等部位)布置方案、地下室层高、各设备用房(如发电机房、高低压配电房等)的层高和净高要求、上部结构层高要求等结构技术过程文件,供甲方掌握和确认。 以在结构安全的基础上合理、经济和优化设计,取得良好的技术经济指标。 2.项目组各结构设计人员应始终保持技术措施、设计概念的一致性:在结构布置、构件选型、材料选用以及构造 做法等结构技术措施上应协调一致,避免差异,否则必然造成施工成本及设计工程量增加。 3.设计单位需及时协助政府有关职能部门完成本工程的设计审查。施工图审查合格后需向甲方提供各专业施工图 最终版电子文件一份,并协助施工单位完成本工程的竣工图设计。 4.地质勘察成果涉及的技术指标如钻孔深度、抗浮水位(标高)、场地地震动参数、安全性评价等内容及要求需 经设计单位确认或补充。 5.施工图设计前,设计单位需书面提供楼面活载取值供甲方确认。 三.基础设计 1.根据结构状况(结构类型、柱网、荷载、有无地下室)、地质条件(地层分布、岩土物理力学指标、地下水、 地震情况)、施工条件(场地周围环境、地方污染限制、当地施工机械、施工技术条件)三个方面从技术上初步确定二个比较适合的方案: 1)基础形式的选择次序:扩展地基→高强预应力管桩基础→人工挖孔灌注桩基础→钻(冲)孔灌注桩基础→筏板基础; 2)常用桩基础选型原则:高强砼预应力管桩→人工挖孔(混凝土护壁)→钻(冲)孔(泥浆护壁,水下灌砼); 3)高强砼预应力管桩施工选择次序:锤击→静压; 4)对高层建筑≥18层,预应力管桩优先选用大直径Φ500、Φ600。 2.设计时应对初定的二个基础方案进行经济比较,包括桩、承台、工期和施工现场的影响。对预应力管桩基础, 应增加比较大直径与次直径情况下的桩与承台造价。 3.选择一个技术可靠、经济性好、工期合理的方案呈报批准后,进行基础施工图设计。 4.对场地复杂或大面积楼盘的基础设计,应根据岩土分布,在满足沉降等设计要求的情况下,分块(分栋)采取 适用的基础形式、桩径,以节约造价及满足工期要求。 5.采用桩基础时,单桩竖向承载力特征值及R a的计算应符合下列规定: 1)竖向荷载效应标准组合: 在轴心竖向力Q k作用下:Q k≤R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.2R a; 2)竖向荷载与风荷载效应标准组合: 在轴向竖向力Q k作用下Q k≤1.2R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.3R a; 3)竖向荷载与地震作用效应标准组合: 在轴心竖向力Q k作用下Q k≤1.25R a,在偏心竖向力Q ikmax作用下,尚应满足Q ikmax≤1.5R a; 设计时应按满足第1)条要求后,进行第2)、3)条验算,同时除按地基岩土条件确定单桩竖向承载力特征值R a外,桩身尚应满足截面承载力设计值的要求。 6.对高强砼预应力管桩: 1 2)对非抗拔桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台,两者无特殊情况不应同时采用; 3)对管桩承台,底筋50%上弯即可; 4)采用高强混凝土预应力管桩(PHC,桩身混凝土强度等级C80)基础时,如无特殊要求,应采用A型管桩;5)设计中应明确管桩节间的焊接(满焊)要求(尤其对抗拔桩,否则按最后一节管桩计算抗拔力),并注明壁厚、桩尖构造等; 6)桩顶与承台的连接须区分抗拔与非抗拔的要求; 7)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003第10.3.3条规定,桩顶嵌入设有混凝土垫层的承台的长度为50mm即可; 8)对预应力管桩基础,要求提供静压和锤击两种工艺标准; 9)对先开挖后打桩的施工顺序,若施工中桩顶标高低于设计标高时要求提供桩顶接驳大样; 10)对采用管桩基础的地下室,其外墙中的单层柱子以单柱单桩为宜,同时可在外墙的拐角处视墙体跨度大小情况布置一管桩; 7.灌注桩的配筋率为0.2~0.65%。地质条件差,桩径小取大值,地质条件好,桩径大取小值。 8. 基础(地下室)的埋深设计: 1)根据广东省《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003第 6.1条以及国标《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.1.2、5.1.3条规定,在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋。对桩基础,其埋置深度取建筑物高度的1/20。此外还应比较场地地貌的原始标高与设计标高的关系,以确定填土或挖土两者对基础埋深不同的处理要求; 2)由于塔楼基础(承台)与底板结合,设置在同一标高平面,有更好的基础整体性,受力传递明确,同时避免出现延性差的小剪跨比剪力墙(柱),亦简化施工工序有利于保证施工质量,故高层结构在有地下室的塔楼基础(承台)与底板应取同一标高(无地下室部分按第1)条设计; 9.电梯井剪力墙基础与地下室底板不能一次浇筑时应处理好施工缝问题:电梯底坑井壁与电梯基础不能同时浇筑 时建议于基础以上300mm处增设止水钢板(厚度3mm,宽300mm)。 注:电梯底坑井壁与基础不允许以“采取扩宽至基础边的做法”来达至一次浇筑。 10.对‘T’形或‘I’形墙柱截面,有条件的尽量设置三角形、矩形或菱形基础以增强基础的纠偏能力,避免设 置‘T’形或‘I’形基础。 11.对桩基承台,除单桩、双桩、两柱(或多柱)联合承台、电梯承台以及体积超过15m3的桩基承台需要设置面 层构造钢筋外,其余承台一律不需设置。当基础面与地下室底板面标高一致时,底板面的贯通筋应视为基础面层的附加构造筋。 六.结构选型 1.本工程为32F或33F高层住宅,建议采用剪力墙(局部短肢剪力墙,但其面积<50%,抗倾覆弯矩<40%)结构,电梯井应根据计算需要设置剪力墙; 2.地下室顶板:本工程地下室层高为 3.2米,需要采用预应力平板结构形式,该层梁板选用C35混凝土。七.塔楼平面布置原则

相关文档
相关文档 最新文档