文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题(带答案)
热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题

一.名词解释

1.冶金生产过程自动化的概念。

答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上

自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装

置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。

2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容?

答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统

3.自动调节系统主要由哪几个环节组成?

答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象

4.自动调节系统的最大偏差的概念。

答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是

第一个波的峰值。

5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是

过渡过程终了时的残余偏差。

6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同?

答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表

的读数值的差值.因为真值无法得到

7.测量仪表的相对误差的定义?

000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值

8.测量仪表的指示变差的概念。

答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即

被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大

偏差。

9.测压仪表主要有哪几类?

答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计

10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么?

答:温度、压力、流量、物位

二.简答题

1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么?

%100max ?-?=测量范围下限值

测量范围上限值δ相对百分误差δ

答:量程范围的确定原则:根据“化工自控设计技术规定”:

1)测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;

2)测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;

3)测量高压压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5;

4)为保证测量值的准确度,量程还不能选的过大,即测量值不能太接近于仪表的下限值,一般被测压

力的最小值不低于仪表满量程的1/3为宜。

2.试述压力传感元件都有哪些种,并说明各自的特点。

答:1)霍尔片式压力传感器(弹簧管、波纹管、膜片)特点: 2)应变片压力传感器(电气式压力计包括:霍尔片式压力传感器、应变片式、压阻式、力矩平衡式压力变送器、电容式)特点: 3)压阻式压力传感器特点:精度高、工作可靠、频率响应高、迟滞小、尺寸小、重量轻、结构简单;便于实现显示数字化;可以测量压力,稍加改变,还可以测量差压、高度、速度、加速度等参数。

3.什么是节流现象?什么是标准节流装置?流体流经节流装置时,为什么会在节流装置前后的管壁处产生静压差?

答:(1)流体在节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管壁处,流体的静压力产生差异的现象称为节流现象。(2)国内外把最常用的节流装置孔级、喷嘴、文丘里管等标准化,并称为标准节流装置,只有具有一定能量的流体才能在管道中形成流动状态,流动的流体所具有的能量有两种形式:静压能和动能,静压能是流体由于有压力才具有的,而由于具有速度,才有动能,二者在一定条件下可以互相转化,根据能量守恒定律,流体所具有静压能、动能加上克服流体阻力的能量损失,在没有外加能量时,它的总和是不变的。由于在管道中的上节流装置后可造成流束的局部收缩,可使流体的流速发生变化,因此表征流体的静压力发生变化,产生静压差。

4.试列出五种以上用于温度测量的工业热电偶,并给出各种热电偶的分度号及测温范围。

5.用热电偶测温时,为什么要进行冷端温度补偿?其冷端温度补偿的方法有哪几种?

答:1) 工业上常用的热电偶温度、热电势的关系线是在冷端温度保持在0℃时得到的,与它配套使用的关系仪表也是根据它设定的,由于操作温度往往高于0℃或不恒定,因此只有在冷端温度保持为0℃或一定温度下,或者是进行一定的修正才能得出准确的测量结果。2)a冷端温度保持为0℃的方法b冷端温度

修正方法c校正仪表零点法d补偿电桥法e补偿热电偶法

6.按工作原理不同,物位测量仪表主要有那些类型?并简述它们的工作原理。

答:1)直读式物位仪表、差压式物位仪表、浮力式物位仪表、电磁式物位仪表、核辐射式物位仪表、声波式物位仪表、光学式物位仪表2)原理略

7.试述热电阻温度计的工作原理,并指出常用热电阻的种类及对应的分度号。

答:1)利用金属导体的电阻值随温度变化而变化的特性(电阻温度效应)来进行温度测量的2)a铂电阻:一种是R0=10Ω,对应分度号为Pt10。另一种是R0=100Ω,对应分度号为Pt100。b 铜电阻:一种是R0=50Ω,对应的分度号为Cu50。另一种是R0=100Ω,对应的分度号为Cu100。

8.生产过程控制信息与管理信息一体化的架构主要由哪些部分组成;DDC控制系统与DCS控制系统的结构及优缺点。

答:1)由两个网络(程控制网和管理信息网)、一个数据平台(由实时数据库和关系数据库构成)、三个层次(生产操作控制层(PCS)、生产运行管理层(MES)、生产经营管理层(ERP))、四个系统(集散控制系统(DCS )、ERP系统、MES系统、管理信息系统(MIS))构成。

2)DDC(直接数字控制):本质:用一台计算机取代一组模拟控制器,构成闭环控制回路。优点:计算灵活,它不仅能实现典型的PID控制规律,而且能方便地对传统的PID算法进行改进或实现其他的控制算法。缺点:一台计算机要控制几十个甚至上百个回路,这样虽然能够充分发挥计算机的快速处理能力,但客观上却造成了“危险”过于集中,一旦出现故障,生产将陷于瘫痪。一般采用双机并行工作或用传统仪表作为事故备用。但价格有过于昂贵了。

3)DCS(集散控制系统):a由操作站、现场控制站以及通讯网络三大部分组成。B优点:集中管理和分散控制,或者称为上位管理、下位控制。①控制功能丰富②监视操作方便③信息和数据共享④系统扩展灵活⑤安装维护方便⑥系统可靠性高缺点:模拟信号的抗干扰和传输能力低,要使用大量的信号线缆,DCS属于系统级别其组成的设备一般不能够独立使用。

9.按信息的获得、传递、反映和处理的过程分类,可将工业仪表分为哪五种?

答:1)检测仪表2)显示仪表3)变送仪表(集中控制装置)4)控制仪表5)执行器

三.计算题

1.某压力表的测量范围0~1MPa,精度等级为Ⅰ级,问此压力表允许的最大绝对误差是多少?若用标准压力计来校验,在校验点为0.5Mpa时,标准压力计上的读数为0。508Mpa,问:被校验压力表在这一点是否符合Ⅰ级精度?为什么?

解:(1)由相对百分误差=(最大绝对误差/量程)x100%得最大绝对误差=1%x1=0.01MPa

(2)由相对百分误差=(最大绝对误差/量程)x100%得相对百分误差=(0.508-0.5/1)x100%=0.8%

由于被校验压力表的相对百分误差<最大绝对误差即0.8%<1%,故符合I级精度

2.如果某反应器最大压力为0.8Mpa,允许最大绝对误差为0.01Mpa,现用一测量范围为0~1.6Mpa,精度为Ⅰ级的压力表进行测量,问能否符合工艺上的误差要求?若采用一测量范围为0~1.0Mpa,精度为Ⅰ级的压力表,能符合误差的要求吗?为什么?

解:(1)由相对百分误差=(最大绝对误差/量程)x100%得现用表的最大绝对误差=1%x1.6=0.016MPa

由于0.016MPa>0.01Mpa,故不符合工艺上的要求(2)由相对百分误差=(最大绝对误差/量程)x100%得

最大绝对误差=1%x1=0.01MPa 由于0.01MPa=0.01Mpa,故符合误差要求

3.某台空压机的缓冲器,其工作压力范围为1.1~1.6MPa,工艺要求就地观察罐内压力,并要求测量结果的误差不得大于罐内压力的正负5%,试选择一台合适的压力计(类型、测量范围、精度等级),并说明其理由。

解:(1)由于工艺要求就地观察罐内压力,故选择压力计的类型为弹簧管压力表(2)由于是空压机的缓冲器所以属于稳定压力,故该压力表的测量范围为1.6/(2/3)=2.4MPa即测量范围为0-2.4MPa(3)由于要求测量结果的误差不得大于罐内压力的正负5%,由相对百分误差=(最大绝对误差/量程)x100%得

相对百分误差=(1.1x1.5%)/2.4=2.3% 故该压力表的精度取为2

4.现有一台测量范围为0~1.6 MPa,精度为1.5级的普通弹簧管压力表,校验后其结果为:

问这只表合格否?它能否用于某空气储罐的压力测量吗?该储罐工作压力为0.8~1.0 MPa,测量的绝对误差不允许大于0.05 MPa。

解:(1)由相对百分误差=(最大绝对误差/量程)x100%得此弹簧压力表的最大绝对误差=1.6x1.5%=0.024MPa 又因为正行程最大差值组0.4-0.385=0.015<0.024MPa;反行程最大差值组1.125-1.2=0.015<0.024MPa可知这只表合格(2)由0.024MPa<0.05 MPa,即测量的绝对误差不大于0.05 MPa,故满足误差要求;由该储罐属于稳定压力,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3,经下试计算1.0 MPa<1.6x2/3=1.07MPa满足此条件,即满足测量范围的要求,故该储罐能用于某空气储罐的压力测量。

四.综述题

1.接触式测温仪在选择与安装时要注意什么?

答:1).测温元件的安装要求:a在测量管道温度时,应保证测温元件与流体充分接触,以减少测量误差。b测温元件的感温点应处于管道中流速最大处。c测温元件应有足够的插入深度,以减小测量误差。d 若工艺管道过小(直径小于80mm),安装测温元件处应接装扩大管e热电偶、热电阻的接线盒面盖应向上,以避免雨水或其他液体、脏物进入接线盒中影响测量f为了防止热量散失,测温元件应插在有保温层的管道或设备处g测温元件安装在负压管道中时,必须保证其密封性,以防外界冷空气进入,使读数降低

2.压力仪表的选用与安装要从哪几方面入手?

答:(1)选用:a仪表类型的选用,必须满足工艺要求:如远传、自动记录或报警;被测介质的物化性能(如腐蚀性、温度高低、粘度大小脏污程度、易燃易爆性能等);现场环境条件(高温、电磁场、振动及现场安装条件等);普通压力计不能用于氨气压力的测量,测量管大多用铜合金,而氨对铜腐蚀性极强;

氧气压力计禁油,油进入氧气系统易引起爆炸,校验氧气压力计时不要像普通压力计那样采用变压器油作为工作介质。有油时必须用四氯化碳反复清洗。b仪表测量范围的确定,测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;测量高压压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5;为保证测量值的准确度,量程还不能选的过大,即测量值不能太接近于仪表的下限值,一般被测压力的最小值不低于仪表满量程的1/3为宜。c仪表精度等级的选取,仪表精度是根据工艺生产上所允许的最大测量误差来确定的,仪表越精密,测量结果越精确、可靠,但价

格高,操作及维护也会越麻烦。因此,在满足工艺要求的条件下,应尽可能的选用精度较低、价廉耐用的仪表。(2)安装:①压力计应安装在易观察和检修的地方。②安装地点应力求避免振动和高温影响。③测量蒸汽压力时,应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接与测压元件接触;对于有腐蚀性介质的压力测量,应加装有中性介质的隔离罐。④压力计的连接处,应根据被测压力的高低和介质性质,选择适当的材料,作为密封垫片,以防泄漏。⑤当被测压力较小,而压力计与取压口又不在同一高度时,对由此高度而引起的测量误差应按Δp =±H ρg 进行修正。式中H 为高度差,ρ为导压管中介质的密度,g 为重力加速度。⑥为安全起见,测量高压的压力计除选用有通气孔的外,安装时表壳应向墙壁或无人通过之处,以防发生意外。

3.什么是自动调节系统的过渡过程?它有几种基本形式?(要求画出曲线图并说明),在实际生产应用中,一般选择哪种过渡过程较为理想?其衰减比一般选择为多少?

答:(1)系统由一个平衡状态过渡到另一个平衡状态的过程(2)

(3)衰减振荡过程(4)4:1(注:衰减比是衰减程度的指标,它是前后相邻两个峰值的比。习惯表示为 n :1,一般 n 取为4~10之间为宜。)

4. 较详细地介绍超声波测厚的原理及实现方法 。

答:(1)原理:用回声测距的原理,测定超声波从发射到液面反射回来的时间,以确定液面的高度。

(2)实现方法:由锆钛酸铅钛酸钡等压电陶瓷材料做成的换热器安装于容器底部外侧,若通过一定的电路,给换能器加一个时间极短的电压脉冲,换能器便将电脉冲转变为超音频的机械振动,以超声波的形式穿过容器底壁进入液体,向上传播到液体表面被反射后,向下返回换能器。由于换能器的作用是可逆的,在反射波回来时可以起到接受器的作用,将机械振动重新转换为电振荡。用计时电路测定超声波在液体中来回走过的时间t ,则液面高度H=vt ∕2,v 为超声波在液体中的传播速度。

5. 较详细地介绍雷达料位计的工作原理,主要应用在那些场合?

答:(1)工作原理 雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300MHz-3000GHz 。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。(2)应用 雷达料位计适用于酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导√

非周期衰减过√

衰减震荡过程

发散震荡过程 ? 对于控制质量要求不高的场合,如果被控变量允许在工艺许可的范围内振荡(主要指在位式控制时),才可采用。 X

等幅震荡过程

电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等

6.试设计几种锅炉水位的监测和控制的方案。(要求:较详细叙述水位测量及控制的原理;画出相关的原理图或电路图;列出所使用的仪表的清单。)

答:要求:较详细叙述水位测量及控制的原理;画出相关的原理图或电路图;列出所使用的仪表的清单。

单水位控制模式:只通过检测汽包水位来控制给水量

双冲量水位控制模式:监测汽包水位、蒸汽流量,将蒸汽流量作为前馈信号,与汽包水位组成前馈—反馈控制方式。

三冲量水位控制模式:监测汽包水位、蒸汽流量、给水流量,将汽包水位作为主控编练个,给水流量作为辅助被控变量的串级控制系统与蒸汽流量作为前馈信号组成前馈—串级反馈控制方式,如下图所示。

7如何根据工艺状况画控制的方块图

自动化仪表试题题库

自动化仪表试题 一、填空题 1、按误差数值表示的方法,误差可分为()()()误差。 2、弹性式压力计是根据弹性零件的()与所受压力成比例的原理来工作的。当作用于弹性元件上的被测压力越大时,则弹性元件的()越大。 3、电容式压力器可分为()、()、()三种形式。 4、流量有()和()两种表示方法,其间关系为()。 5、当充满管道的液体通过节流装置时流速将在()处发生(),从而使()增加,而()降低。 6、管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前后必须留有适当长度()。 7、热电偶产生热电势的条件是()、()。 8、对热阻与桥路的连接要优先采用()接法,这样可以在很大程度上减小连接导线()变化带来的工作误差。 9、液体的密度与()和()有关系,其中气体的密度随()的升高而减小,随()的增大而增大,液体的密度则主要随()的升高而减小,而与()的变化关系不大。 10、一般简单的调节系统有()单元、()单元、()单元、()单元、()单元。 11、在分辨铂铑热电偶的正负极时,是根据偶丝的软硬程度来判断的,较硬的偶丝为()极。 12、温度越高,铂、镍、铜等测温材料的电阻越(),在热电阻温度计中,R0表示()时的电阻值,R100表示()时的电阻值。 二、选择题 1、工业现场压力表的示值表示被测参数的()。 A、动压 B、全压C静压D绝压 2、在管道上安装孔板时,如果将方向装反将会造成()。 A差压计倒指示B差压计指示变小C差压计指示变大D对差压计指示无影响 3、用分度号为K的热电偶和与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表指示为()。 A偏大B偏小C不变D可能大也可能小 4、用电子电位差计测热电偶温度,如果热端温度升高20℃,室温冷端下降20℃则仪表的指示() A升高20℃B下降20℃C不变 5、现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0-10000℃,在正常情况下进行校验,最大绝对误差为60℃,求该仪表的最大引用误差为()。 A、0.6% B、0.6 C、±0.5% 6、现有两台压力变送器第一台为1级0-600KPa,第二台为1级250-500KPa,

(完整word版)合肥学院化工仪表及自动化期末复习题(必考)

合肥学院化工仪表及自动化复习题(14——15年度) 1.如图所示为一受压容器,采用改变气体排出量以维持容器内压力恒定。试问控制阀应该选择气开式还是气关式?为啥? 答:一般情况下,应选气关式。因为在这种情况下,控制阀处于全关时比较危险,容器内的压力会不断上升,严重时会超过受压容器的耐压范围,以致损坏设备,造成不应有的事故。选择气关式,可以保证在气源压力中断时,控制阀自动打开,以使容器内压力不至于过高而出事故。 2.当DDZ —Ⅲ型电动控制器的测量指针由50%变化到 25%,若控制器的纯比例输出信号由12mA 下降到8mA ,则控制器的实际比例度为多少?并指出控制器的作用方向。 解: 又 ∵ 测量值减少时,控制器输出减少,∴ 是正作用方向。 答:控制器的实际比例度为100%,控制器是正作用方向。 3、题l-20(a) 图是蒸汽加热器的温度控制原理图。试画出该系统的方块图,并指出被控对象、被控变量、操纵变量和可能存在的干扰是什么?该系统的控制通道是什么?现因生产需要,要求出口物料温度从80℃提高到81℃,当仪表给定值阶跃变化后,被控变量的变化曲线如题1-20(b) 图所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏差、衰减比和余差(提示:该系统为随动控制系统,新的给定值为81℃)。 题1-20图蒸汽加热器温度控制 解:蒸汽加热器温度控制系统的方块图如下图所示。 mA e 4)420(%)25%50(=-?-= mA p 4812=-=%100%10044%100%1001=?=?=?=p e K p δ

被控对象是蒸汽加热器;被控变量是出口物料温度;操纵变量是蒸汽流量。 可能存在的干扰主要有:进口物料的流量、温度的变化;加热蒸汽的压力、温度的变化;环境温度的变化等。 控制通道是指由加热蒸汽流量变化到热物料的温度变化的通道。 该系统的过渡过程品质指标: 最大偏差A =81.5-81=0.5(℃); 由于B =81.5-80.7=0.8(℃),B '=80.9-80.7=0.2(℃),所以,衰减比n =B :B '=0.8:0.2=4; 余差C =80.7-81= -0.3(℃)。 4、下图为一自动式贮槽水位控系 统。试指出系统中被控对象、 被控变量、 操纵变量是什么?试画出该系统的方块图。试分析当出水量突然增大时,该 系统如何实现水位控制? 解:①该系统中贮槽为被控对象;贮槽中水的液位为被控变量;进水流量为操纵变量。②贮槽水位控制方块图如图所示。 ③当贮槽的出水量突然增大,出水量大于进水量,使水位下降,浮球随之下移,通过杠杆装置带动针形阀下移,增大了进水量,使出水量与进水量之差随之减小,水位下降变缓,直到进水量与出水量又相等,水位停止下降,重新稳定,实现了水位控制。 5、如果某反应器最大压力为0.6MPa ,允许最大绝对误差为±0.02MPa 。现用一台测量范围为0~1.6MPa ,准确度为1.5级的压力表来进行测量,问能否符合工艺上的误差要求?若采用一台测量范围为0~1.0MPa ,准确度为1.5级的压力表,问能符合误差要求吗?试说明其理由。 解:对于测量范围为0~1.6MPa ,准确度为1.5级的压力表,允许的最大绝对进水 贮槽 杠杆 针形阀浮球 贮槽水位控制系统 出水

自动化系统的日常维护和管理

自动化系统的日常维护和管理 污水处理厂自动化仪表的日常维护、保养、定期检查、标定调整,是保证其正常运行的重要条件。自动化仪表设备的种类较多,校准、调整方法各异,因此对于每种具体的仪表,应按照各自的操作、维护手册来进行。这里仅作一般性的介绍。 1、档案资料管理 一台仪表的资料、档案是否齐全,对于日常维护、故障判断有重要作用。档案资料包括以下内容。 1)、仪表位号(编号); 2)、仪表型号、生产厂; 3)、安装位置; 4)、测量范围; 5)、投入运行日期; 6)、检验、标定记录(标定日期、方法、精度校验记录); 7)、维修记录(包括维修日期、故障现象及处理方法,更换部件记录)。 8)、日常维护记录(零点检查,量程检查,外观核查,泄漏检查,清洗情况)。 9)、原始资料存档(应包括:a、自动控制及监视系统安装应有设备平面布置图、接线图、安装图、系统图以及其他必要的技术文件;b、自动控制及监视系统的软件、硬件设计图、清单、设计说明及有关文件;c、自动控制及监视系统中所用材料、产品质量合格证书、性能

检测报告、进场验收记录及复验报告;d、施工记录和监理检验记录)。2、日常维护、保养及检修 对于每台具体的仪表,应按照生产厂家提供的维修与维护说明书、手册来进行。一般来说,日常维护工作分为四个部分,即:每日巡视检查;清洗,清扫;校验与标定;检修与部件更换。 1)、巡视检查,检查内容主要是看仪表引压管道有无泄漏。用肥皂水检查气动仪表接头有无泄漏,就地显示值是否异常。怀疑某台仪表指示异常时,可用便携式仪表测量与其对照,或根据实际工艺情况判断。冬季检查时,应检查仪表保温拌热情况是否良好,冷凝水是否应该排放,接线是否松动,供电电源是否稳定等。 2)、清洗与清扫,对于某些仪表,如溶解氧分析仪、浓度计(SS)、pH计等,探头部分的清洗工作是十分重要的。对于需要定期清洗的仪表,应列出清洗计划,定期按照要求进行清洗。清扫应包括对仪表本体部分进行的清扫、擦除尘土、清扫仪表箱内的杂物。 3)、校验与标定,测量仪表都应该定期对其零点、量程进行检查、校验。根据检查情况,对仪表进行零点量程的调整。调整时,应严格按照产品说明书的要求进行接线,所使用的标准仪表的精度应高于被测仪表二至三个等级。如对于1.5级的被测仪表,应选择至少精度为3.5级的标准仪表来对它进行检验。对于水质分析仪表的标定、校验,应按照其说明书要求,配制相应的溶液或试剂,按照其要求的方法进行校验工作。校准、校验周期随仪表厂家类型的不同而不同。对于测量(如温度、压力、液位、流量)仪表至少应半年做一次零点

《热工测量及仪表》学生练习题讲课教案

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01某1.5级测量范围为0~100kPa的压力表,在50kPa,80kPa,100kPa三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa,+1.2kPa,+1.0kPa,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为- 100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.04 对某状态下的流体进行压力测量,得测量值如下: 试用统计学方法处理随机误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成?

习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。 3.07 用两支分度号为K 的热电偶测量A 区和B 区的温差,连接回路如下图所 示,当热电偶参比端温度0t 为0℃时,仪表指示200℃。问在参比端温度 上升到250C 时,仪表指示值为多少?为什么? 图3.07 3.08热电偶测温时,为何要对冷端温度进行补偿?补偿方法有哪些?

化工仪表与自动化考试试题汇总及答案

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的内在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通道 的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用 什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号范围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号范围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号范围是0~10mA。 二、综合题(54分) 1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统 中如何选择执行器类型?举例说明。 答:

在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ ?冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 ?计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) ?仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 ?补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。 ?补偿热电偶:用与测量热电偶同型号的热电偶进行补偿,用于多支热电偶。 3、(10分)控制器输入偏差是阶跃信号(见下图),请根据已知参数, 画出P、PI的输出响应曲线。 (1)P输出,已知:比例度δ=50% (2)PI输出,已知:比例度δ=100% 积分时间Ti=1分 答:

《化工仪表及自动化》云南民族大学期末复习试题及答案

《化工仪表及自动化》期末复习题 班级:姓名:学号: 试题: 一.填空(每空1分) 1.工程上所用的压力指示值多为,即绝对压力和大气压力之差;当被测压力低于大气压力时,一般用负压或真空度表示,即之差。 2.差压式液位计在使用中会出现、和三种零点迁移问题。 3.差压式流量计通常由、以及组成。 4.温度计是把温度的变化通过测温元件转化为热电势的变化来测量温度的,而温度计是利用金属导体的电阻值随温度变化而变化的特性来进行温度测量的。 5.用来评价控制系统性能优劣的衰减振荡过程的品质指标分别是最大偏差(或超调量)、、、和振荡周期(或频率)等。 6.描述简单对象特性的参数分别有、和。7.对于比例积分微分(PID)控制来说,单纯的比例作用存在余差,加入可以消除余差,而加入可以起到“超前控制”的效果。 8.前馈控制的主要形式有和两种。 9.衰减振荡过程的品质指标主要有、、、、振荡周期等。 10.对于一个比例积分微分(PID)控制器来说,积分时间越大则积分作用越;微分时间越大,则微分作用越。 11.根据滞后性质的不同,滞后可以分为和两类。 12.测量仪表的量程是指与之差。

13.按照使用能源的不同,工业仪表可以分为、两类。 14.对于比例积分微分(PID)控制来说,单纯的比例作用存在余差,加入可以消除余差,而加入可以起到“超前控制”的效果。 15.按照测量原理的不同,压力检测仪表可以分为、、、等。 16.用于输送流体和提高流体压头的机械设备统称为流体输送设备,其中输送液体并提高其压头的机械称为,而输送气体并提高其压头的机械称为。 17、气动仪表的信号传输,国际上统一使用的模拟气压信号;DDZIII型电动仪表国际上规定的统一标准信号制是。 18.化工自动化的主要内容有、、自动操纵和开停车系统、。 19.选择性控制系统可分为、和混合型选择性控制系统,对于选择性控制系统要注意防止现象的发生。 20、常见的传热设备有、、等。 21.两种常用的均匀控制方案包括、。 22.速度式流量计中,应用原理测量流体流量的仪表为电磁流量计,根据“卡曼涡街”现象测量流体流量的仪表为,而差压式流量计体积流量大小与其所测得差压的(平方/平方根)成比例关系。 23.比例度对过渡过程的影响规律是比例度越,过渡过程曲线越平稳,但余差也越大,比例度越,余差减小,但过渡过程曲线越振荡 24、工程上所用的压力指示值多为,即绝对压力和大气压力之差;当被测压力低于大气压力时,一般用或真空度表示。 25.某换热器温度控制系统在单位阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如图1所示,温度给定值为200℃,该控制系统的最大偏差为,余差为,衰减比为。

浅议自动化仪表的日常维护及常见故障分析

浅议自动化仪表的日常维护及常见故障分析 发表时间:2018-10-01T18:49:37.090Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:石志宏 [导读] 摘要:随着工业生产技术的不断发展,仪表自动化设备的使用变得更为广泛,这是由于仪表自动化设备能够对生产模式进行直接性的控制,而仪表自动化技术发展能够显示出企业生产的水平。 中国石油天然气第六建设有限公司广西桂林 541000 摘要:随着工业生产技术的不断发展,仪表自动化设备的使用变得更为广泛,这是由于仪表自动化设备能够对生产模式进行直接性的控制,而仪表自动化技术发展能够显示出企业生产的水平。若在使用过程中根据仪表的实际情况制定科学、有效的维护措施,能够保证仪表设备的完整性,还可以延长使用期限,这样能够让自动化仪表在使用过程中减小资金消耗。 关键词:自动化仪表;故障;措施 引言:在工业技术的不断创新下,自动化仪表行业规模越来越广泛。但相对应的也会出现一些日常的问题。为了提高我国的企业生产水平,必须加强自动化仪表的使用。为此,在接下来的文章中,将对自动化仪表的日常维护及常见故障方面进行详细分析。 一、自动化仪表日常出现的原因 (一)仪表设备的使用寿命 自动化仪表在不同的环境下,对寿命的影响也是不同的。特别是在环境的接触下,受温度高低、材质不同以及压力指标不同的影响。这就需要运用科学的维护理论,对自动仪表设备的使用过程进行防护,使自动化仪表延长寿命,提升自己的使用价值。 (二)仪表设备的规划管理 由于企业的不断增加,自动仪表的使用数量也不断增多。所以在企业中就出现了对仪器排查工作减少的现象。仪表设备人员对仪器的不重视、专业人员的技术水平低、企业工作的分配情况不明确等都影响了对仪表的排查工作。所以在这一过程中,加强企业的内部管理,制定相应的企业措施,才能更好的保证自动化仪器的正常使用。 (三)人为因素的影响 自动化仪表的影响方式很多,但人为因素是主要影响条件。在进行自动化仪表的部件选取上,会导致仪器的相关配件不匹配现象。在使用电路板操作中,没有掌握电压与电流的正常运作,造成部分线路被烧毁的现象。操作人员的操作水平低、处理不当,对仪器的参数无法做到理解,也没有有效的维护自动化仪表在实行过程中出现的问题。 (四)非人为因素的影响 非人为因素主要体现在自动化仪表自身,在线路问题上,由于一些线路接触不严现象,导致了自动化仪表的故障影响。如仪表的插座松动状况、线路焊接问题、接触点因为长时间的使用发生生锈、电线在接触上不牢固、绝缘性变差等因素,严重影响了电路板在工作中的稳定性。而且自动化仪表的元器件也是有寿命的,经过一段时间的磨损,经常出现老化现象。所以最好选择元器件质量好的使用,以延长部件的使用。 二、自动化仪表的预防维护 (一)仪表设备的使用时间与预防性维护 仪表设备和其他自动化设备不同,其处于不同的条件下会令其的使用时间造成不同的影响,特别是仪表需要和空气环境长期接触,在接触过程中会受到各种介质的侵袭,安装在不同的位置,不一样的环境影响不同,这就造成自动化仪表设备在运行过程中存在不小的差异,这种差异性主要针对的是温度、材质以及压力等指标上的不同。那么仪表设备如何正确维护呢?如何使用科学合理的理论知识与丰富经验进行维护是自动化仪表在日常维护中必然思考的问题。当自动化仪表出现问题后也必须及时采取措施进行检测、诊断,这样才能迅速了解故障原因进行有效的维护。 (二)仪表设备的规划管理与预防性维护 企业在对仪表设备实施预防维护时制定有效的巡回检查制度是极为重要的策略,这样能够及早对仪表设备中潜在的问题进行观察,尽早做好设备故障处理,若制定的维护措施具有很强的针对性则能够将设备故障彻底去除。由于企业生产规模不断增加使得仪表设备的使用数量得到了很大的扩展,这种趋势下对于设备管理模式提出了更为严格的标准,要求企业不断做好创新工作,以达到企业发展的需要[1]。 (三)制定常规设备巡检制度 企业在维护过程中应该以常规的设备巡检制度为基础,制定仪表设备分级管理,这样能够把握仪器管理重点,将管理工作实施到位。针对企业在维护仪表时应该采取二级维护、一级维护等不同的措施,从多方面做好仪表的维护管理;针对关键的设备在需实施一级、二级等不同层次的维护基础,这样能够保证起到理想的效果。区域主管工程师应该根据关键设备的情况加强管理对于一些可预见性的故障采取必要的处理企业制定分级维护时需要安排专业人员进行指导,合理分配工作,保证设备维护达到标准需要,避免给仪表的使用性能造成损坏。医生管理模式在仪表运用过程中是典型的分级管理代表,这是仪表设备预防性维护的有效措施。 三、自动化仪表常见故障的维护措施 (一)制定科学的检查制度 认真做好仪表的巡回检查工作,制定相关的管理规章制度,在一定程度上减少了自动化仪表的故障隐患,维持了设备的耐久性。严格控制管理人员在检查自动仪表上的素质提升,在遇到仪表问题时,管理检查人员应及时发现并解决,确保仪器能够完好无损的正常运行工作。而且实行定期的排污计划,针对仪器长时间产生的沉积物进行清理,更好的促进了自动仪表的运行效果。 (二)认真做好巡回检查工作 自动化仪表管理人员一般都有自己所辖仪表的巡检范围,根据所辖仪表分布情况,选定最佳巡检路线,每天至少巡检两次。巡回检查时,仪表管理人员应向操作人员了解当班仪表运行情况,及时处理仪表运行中出现的问题。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。 (三)冬季仪表巡检维护 检查自动化仪表保温伴热,是仪表冬季日常维护工作的重要内容之一,它关系到节约能源,防止自动化仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是自动化?仪表维护不可忽视的一项工作。冬天,巡回检查应观察仪表保温状况,检查安装在工艺设备与管线上的仪表,如椭圆

热工测量及仪表试卷

二O一O年滨海项目热工计量基础知识试卷 热工测量及仪表总份: 一、填空题(本大题共14小题,每空1分,共22分) 在每小题的空白处填写正确的答案。 1、标准状况下1kgf/cm2 = Pa = atm(保留有效数学4位)。 2、热力学温度的单位名称是,压力的计量单位名称是。 3、选取压力表的测量范围时,被测压力不得小于所选量程的。 4、在弹簧管式压力表中,游丝的作用是为了。 5、在相同的条件下,压力表在同一检定点上正反行程示值之差的绝对值称为。 6、在规定条件下,变送器各端子之间的绝缘电阻应满足:输出端子对接地端子不小 于,电源端子对接地端子不小于。 7、1 mbar等于kPa =mmH2O =PSI 8、压力变送器通常由、和转换单元组成。 9、绝对压力低于大气压力时的表压力称作负压力,它等于压力与压力之差。 10、测量范围-25~100℃的温度计,其下限值℃,上限值℃。 11、精度等级为II级,材质为镍铬-康铜的热电偶允许误差为或。 12、表示测量误差的基本形式是和。 二、单项选择题(本大题共16小题,每小题1分,共16分) 在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1、表征仪表读数精密性的指标是() A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 2、华氏度T与摄氏度t之的换算关系() A、t=9/5(T-32) ℃ B、t=5/9(T-32) ℃ C、t=5/9(T+32) ℃ D、t=9/5(T+32) ℃ 3、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的() A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、2/3 4.改变三相异步电动机正反转,需要任意调换()相可以实现。 A.一相B.二相C.三相D.四相 5、表示电压范围,应写作()。 A.220V±10%;B.(220±10%)V;C.220±22V;D.220(1±10%)V; 6、一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值() A、偏大 B、偏小 C、不变 D.不确定 7、仪表校验室应清洁、安静、光线充足,室内相对湿度度() A、不大于75% B、不小于75% C、不大于85% D、不小于85% 8、带有止位销的压力表在无压力时指针应紧靠止销,同时“缩格”应不得超过压力表允许误差()

自控仪表试题与答案

自控仪表 重点复习题及参考答案 一、填空题 1.成品油管道常用的压力仪表有(压力开关) (压力变送器) (差压变送器) (压力表) (差压表) 2.从大的方面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有 (电动执行机构 ) (电液执行机 构) 3.压力变送器是将压力信号转换为标准 ( 电流信号)或(电压信号)的仪表。 4.压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能,从压力传感器将压力转换成电量 的途径来看,主要有电容式、电感式、电阻式等。在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。 5.压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 6.双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件) 7.热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪 表。 8.热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。 9.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 10.管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前 后必须留有适当长度(直管段) 11.转子流量计是属于(恒压)降流量计。 12.在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本方法是:(进 行排污处理)。 13.开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球 面,造成阀体内漏。 14.使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警) 15.流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、 (叶轮式流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。 16.密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量方式较先进、 运行较稳定的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。 17.为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。 18.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表 (密度) 19.磁致伸缩液位计要调试的主要参数有:(量程上线)、(量程下线)、(偏差值)。 20.超声波液位计检测时存在500mm左右的死区,调试超声波液位计时,必须把量程上限设 定值比被测罐或池的高度少500 mm,这样才能准确的检测液位。 21.超声波流量计油一对或多对传感器,为了能够准确的测试流量,每一个传感器的发射部 位需要加上(偶合剂)。 22.涡轮流量变送器应(水平)安装。 23.超声波流量计的检测精度与介质的(粘度)有关。 24.按照工作原理压力开关可分为(位移式)(力平衡式) 25.管道上常用的液位计有(差压式液位计)、(伺服液位计)、(磁致伸缩液位计)、(超声波 液位计) 26.利用超声波测量流量计的原理主要有(时差法)、(多普勒法)。

自动化仪表控制系统管理制度和维修制度(参考模板)

自动化仪表控制系统管理制度 第一条为加强公司自动化仪表设备及控制系统 的管理工作,控制和优化工艺条件,保障仪表设备安全经济运行,依据国家有关法规及相关管理规定,制定本制度。 第二条本制度适用于本公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统(DCS)、紧急停车系统 (ESD)、可编程控制器(PLC)等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表部系统负责人员应加强对系统的日常维护检查,根据系统的配置情况,制定系统点检标准,并设计相应的定点检表格。 2、系统定点检应包括以下主要内容: A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、定点检记录要字迹清楚、书写工整,并定期回收,妥善保管。 (二)系统硬件管理 1、仪表系统要设立专人负责保养,按规定进行点检和维护。 2、建立系统硬件设备档案,内容应名细到主要插件板,并作好历次设备、卡件变更记录。

3、系统硬件的各种资料要妥善保管,原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时,要严格执行有关手续,按照规定,做好防范措施。 (三)系统软件管理 1、系统软件和应用软件必须有双备份,并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管,并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人,并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时,要严格按照申请、论证手续,主管经理批准后实施。 3、应用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时,要有明确的修改方案,并由生产技术部门、仪表和厂领导负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后,必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统,应执行专机专用,严禁任何人运行与系统无关的软件,以防病毒对系统的侵袭。 6、工艺参数、联锁设定值的修改,要办理联锁工作票后方可进行改动。 7、对重大系统改动时,要按软件开发程序进行,即建立命题,制定方案、组态调试、模拟试验、小样试运行、组态鉴定等过程。通

热工测量及仪表_判断题.

判断题 15、一般压力表的弹性元件,不准直接测量高温介质,应使高温介质冷却到50~60℃以下时,方可进行测量。(×) 16、现场取压导管,一般不允许水平敷设,至少要按大于15°的坡度进行敷设(×) 17、现场安装压力表时,其取压导管的长度规定不应超过50m。(×) 18、标准压力表的精度等级应不低于0.25级。(×) 19、氧气压力表严禁测量一切含油成分介质的压力,因此仪表上应有明显的禁油标记。(√) 20、按计量物质数量的不同方法、流体流量有质量流量、体积流量等。(√) 21、质量流量的常用计量单位是m3/h。(×) 22、当流体的压力和温度参数未知时,体积流量的数据只“模糊地”给出了流量值,所以常用“标准体积流量”这一计量单位,即:m3(标准)/h。(√) 23、节流件前后两侧,流束的收缩和扩大是瞬间形成的,因此相应的压力变化就是瞬间变化。(×) 24、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。(×) 25、对于一个具体的标准孔板,在不同的雷诺数值下的流量系数α值也是不同。(√) 26、角接取压法其上、下游引压导管位于孔板法兰前后端面处。(×) 27、当测量介质为液体时,引压导管应由节流装置向差压计方向低倾斜。(√) 28、工程上测量流量时,使用的节流件通常都存在着压力损失。(√) 29、节流件中心线与管道中心线必须在同一轴线上安装。(√) 30、当双波纹管差压计阻尼阀逆时针转动时,阻尼时间增大;顺时针转动时,阻尼时间减小(X) 31、如果输出轴加上压差时不能起动,则表示双波纹管的活动范围不够。(√) 32、在同一流量下,同一形式的节流件选择较小的压差力可以得到较高的测量灵敏度和准确度。(×) 44、温度是从热平衡的观点,描述温度系统冷热程度的一种物理量。(×) 45、任意两个冷热程度不同的物体相接触,必然发生热交换现象。(√) 46、摄氏温标是利用基于水银体积热膨胀的测温特性来测量温度的。(×) 47、华氏温标规定,在标准大气压纯水的冰点为华氏32度,沸点为华氏212度,此两点间水银柱长度分为180等分。每等分代表华氏1度,符号为°F。(√)48、热力学温标又叫开尔文温标或绝对温标。它是建立在卡诺循环基础上的理想温标。(√) 49、热力学温标所定义的温度只与热量有关,而与物质的性质无关。(√) 50、热力学温标定义纯水的三相点温度值为273.15开尔文度,记为273.15K。(√) 51、国际实用温标是用来复现摄氏温标的,它是为了实用而建立起来的一种国际协议性温标。×) 52、中华人民共和国国务院宣布自1968年1月1日起采用68国际实用温标。(×)54、测温仪表是利用物体在温度变化时,它的某些物理量也随着变化的特性来测量温度的。(√) 55、测温仪表按测量方法可分为接触式和非接触式两大类。(√) 56、工业用热电阻和热电偶是接触式测温仪表。(√) 57、热电阻是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度的一种感温元件。√)

化工仪表及自动化期末考试

1、过程控制系统是由_控制器_、_执行器_、—测量变送_和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有—压力__、—流量—、—温度_、—液位—等控 制系统。 3、描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。 4、仪表自动化标准中,气动仪表标准信号范围是?;电动型标准信号范围是_ 4~20mA 。 5、常用的标准节流件有孔板和______ 。 6、??检测仪表的基本组成有测量、传动放大和显示三个部分。 7、??按误差出现的规律,可将误差分为系统误差、偶然误差及疏忽误差。 8、常用的热电阻材料是___ 铜、铂_____,分度号是_Cu50 Cu100_、Pt50 Pt100 _线性 好的是—铜_热电阻,它适于测量__低—温度。 9、自动控制系统按按设定值的不同形式可分为—定值控制系统_、_随动控制系统_________、__ 程序 控制系统_等控制系统。 10、温度是表征物体及系统冷热程度的物理量。 11、常用的复杂控制系统有—分程控制、串级控制和比值控制__。 12、液位控制一般采用—比例调节规律,温度控制一般采用比例积分微分调 节规律。 1、DCS控制系统是_______________________ ■勺简称。 2、DCS控制系统基本是由____________ , _____________ 及 ______________ 成。 1、某压力仪表的测量范围是100?1100Pa,其精度为级,贝U这台表的量程是多少最大 绝对误差是多少 答:① 1000Pa ②土5Pa 2、某化学反应器工艺规定的操作温度为(900 ±0)C。考虑安全因素,控制过程中温度偏离给定值最

自动化仪表控制系统管理制度

第一章总则 第一条为加强电化分公司自动化仪表设备及控制系统的管理工作,控制和优化工艺条件,保障仪表设备安全经济运行,依据国家有关法规及相关管理规定,制定本制度。 第二条本制度适用于电化分公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统、紧急停车系统、可编程控制器等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表设备管理部门应加强对系统的日常维护检查,根据系统的配置情况,制定系统点检标准,并设计相应的点检表格。 2、系统点检应包括以下主要内容: A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、点检记录要字迹清楚、书写工整,并定期回收,妥善保管。 (二)系统周检制度 1、仪表设备管理部门(仪表保运单位)应根据设备保养手册的规定,制定周检项目、内容和合理的周期,并做好DCS(PLC)系统周检记录。 2、系统周检应包括如下主要内容: A、确认冗余系统的功能和切换动作是否准确可靠。 B、清洗过滤网。 C、清洗CRT。 D、检查风扇及风扇的保护网。 E、定期清洗打印机。 F、清洗机房内设备的表面灰尘。 G、系统中的电池按期更换。 H、定期对运动机件加润滑油。 I、检查供电及接地系统,确保符合要求。

3、系统周检发现的问题,应及时填写缺陷记录,并立刻组织人员处理解决。 (三)系统硬件管理 1、仪表设备管理部门应有专人负责保养,按规定进行点检、周检和维护。 2、建立系统硬件设备档案,内容应名细到主要插件板,并作好历次设备、卡件变更记录。 3、系统硬件的各种资料要妥善保管,原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时,要严格执行有关手续,按照规定,做好防范措施。 (四)系统软件管理 1、系统软件和使用软件必须有双备份,并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管,并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人,并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时,要严格按照申请、论证手续,主管经理批准后实施。 3、使用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时,要有明确的修改方案,并由生产管理部门、工艺车间和仪表负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后,必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统,应执行专机专用,严禁任何人运行和系统无关的软件,以防病毒对系统的侵袭。 6、工艺参数、联锁设定值的修改,要办理联锁工作票后方可进行改动。 7、对重大系统改动时,要按软件开发程序进行,即建立命题,制定方案、组态调试、模拟试验、小样试运行、组态鉴定等过程。通过技术鉴定的软件,要做好文件登记并复制软盘,妥善保存。 (五) 机房管理 1、机房是过程控制计算机系统的重要工作场所和核心部位,要认真做好安全工作,非机房工作人员未经批准严禁进入,进入机房人员应按规定着装。进入机房作业人员必须采取静电释放措施,消除人身所带的静电。 2、机房内应清洁无尘并确保满足以下条件: 温度18-24℃变化率<3℃/hr

热工测量及仪表试题D

热工测量及仪表试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共24分) 1.测量时环境温度的改变造成的误差属于( )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内,最大基本误差为±7.2℃,按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.0级 3.通常称K分度热电偶指的是下列何种热电偶?( ) A.铂铑10—铂 B.铂铑30—铂铑6 C.镍铬—镍硅 D.铜—铜镍 4.在热电偶测温系统中,如果补偿导线型号正确而和热电偶冷端极性接反,则会使指示温度比正确的测量值( )。 A.偏高 B.偏低 C.不受影响 D.不同型号情况不同 5.电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影

响,其理论依据是( )。 A.均质定律 B.中间导体定律 C.中间温度定律 D.参考电极定律 6.用光学高温计测量实际物体的温度时,所测得结果是物体的亮度温度,它和物体的真实温度相比( )。 A.亮度温度低于真实温度 B.亮度温度高于真实温度 C.亮度温度等于真实温度 D.因不同物体而或高、或低 7.某压力表标尺范围为0~25,要求其测量误差不超过±0.1,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 8.为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( )。 A.缩短云母水位计的汽水连通管高度L B.加长云母水位计的汽水连通管高度L C.将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D.将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

自动化仪表试题附答案大全

自动化仪表试题大全【附答案】 一、填空 1、数字电路中三种最基本得逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 2、自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)与(变送器)四大部分组成. 3、自动调节系统按调节器具有得调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 4、在测量过程中,由仪表读得得被测值与真实值之间存在一定得差距称为(测量误差)。 5、系统输出得被调量与输入端之间存在着反馈回路得系统为(闭环)系统。 6、调节阀所能控制得最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀得(可调比),以R表示 7、仪表测量中得五大参数就是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 8、锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 9、反馈分为(正)反馈与(负)反馈. 10、为了实现微机对生产对象得控制,必须把计算结果送给相应得(执行机构)。 11、执行器所要求得信号分为(连续得控制电压、控制电流信号)与(数字量或开关量信号)。12、执行机构所要求得连续得控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。 13、在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度). 14、数字电路中得基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。 15、自动调节系统常用得参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法). 16测量一个电路得电流,电流表必须与这个电路(串联)。为了使电流表得接入不影响电路得原始状态,电流表本身得(内阻抗)要尽量小 17、屏蔽分为(磁场屏蔽)与(电场屏蔽)两种。 18、控制方式一般分为(手动)与(自动)两大类,如果纠正系统得偏差就是由人直接操作,这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成得闭环回路并能自动纠正偏差,这种系统称为(自动控制系统)。 19、单位时间内流过管道截面得流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)与(累积流量)又可分为(体积流量)与(质量流量)。 20、过程控制计算机软件分为(系统软件)与(应用软件)。 21、按集成块得功能分为(数字集成电路)与(模拟集成电路) 22、在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化得(平衡状态)称为系统得静态。 23、动系统中静态就是(暂时得)、(相对得)、(有条件得)。 24、为了实现微机对生产对象得控制,必须把计算结果送给相应得(执行机构)。 25、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 26、数字信号得另一个来源就是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。 27、仪表主要由(传感器)、(变换器)、(显示装置)、(传输通道)四部分,其中(传感器)就是仪表得关键环节。 28、管道内得流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处得流速最大,在(管壁)处得流速等于零。 29、实际可调比取决于调节阀得(阀芯结构)与(配管状况)。 30、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 二、选择题

化工仪表及自动化期末总复习题库 - 答案

一是非题 ()1、压力计及温度传感器的安装均可选在管道拐弯处。 ()2、精确度高的仪表灵敏度一定高。 ()3、采用镍铬-镍硅热电偶测量温度,将仪表的机械零点调整至25℃,但实际上室温(冷端温度为10℃),这时仪表指示值偏高。 ()4、当仪表空气中断时,气开调节阀的开度为全开。 ()5、要就地测量一往复泵出口的压力,其平均工作压力为5Mpa,则可选用量程为0~10Mpa 的压力表。 ()6、用压力法测量一开口容器的液位,其液位的高低取决于取压点位置、介质密度和容器横截面。 ()7、在自动控制规律的调整中的比例度越大,控制作用越强,余差越大。 ()8、热电阻断路时,温度计输出显示温度值为量程的上限值。 ()9、在流量测量中,一般来说标准喷嘴造成的压力损失小于标准孔板造成的压力损失。()10、在比例控制系统中引入积分作用的优点是能够消除余差,但降低了系统的稳定性。()11、压力传感器计的安装可选在管道拐弯处。 ()12、当气源突然消失时,气关阀的开度为全关。 ()13、用差压流量计测量流量,流量与测量得的差压成正比。 ()14、在自动控制规律的调整中比例度越小,控制作用越强,余差越大。 ()15、灵敏度高的仪表精确度一定高。 ()16、一般来说直能单座阀比直能双座阀泄漏量要少。 ()17、补偿导线应与热电偶的电极材料配合使用,热电偶与补偿导线连接片温度不受限制。()18、在控制系统中引入微分作用的优点是能够消除余差,同时提高了系统的稳定性。()19、涡轮流量计其入口直管段的长度一般取管道内径的10倍以上。 ()20、热电阻温度变送器输入桥路的主要作用为冷端温度补偿。 二填空题

相关文档