1目的

规范二次接线行为,确保二次电缆敷设,接线质量符合规范要求。

2适用范围

本指导书适用于变电站中二次电缆敷设、接线和配套。二次电缆敷设、接线验收亦可参照使用。

3引用文件

GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

4 人员资质、职责及权限

人员资质

工作人员需是专业从事二次接线人员并通过技能资格审查。

职责及权限:

4.2.1施工负责人:组织得当,工作分工明确,对安全\质量负责。

4.2.2指定专人做好记录,确保记录真实、准确、齐整。

4.2.3监护人:按安规要求对工作班成员的安全进行监护,并熟悉二次接线工作程序及二次回路。

5工艺和作业要求(包括质量标准)

安全措施及工作票:

5.1.1严格执行《电业工作安全规程》。

5.1.2严格履行工作票和施工作业管理制度,认真办理,仔细检查、验证工作票。

施工现场二次电缆敷设、接线流程图。

详见附录A。

施工前的准备工作:

5.3.1技术准备:

5.3.1.1认真校对图纸、会审记录、设计变更等有关设计修改的内容,及时反映在图纸上。5.3.1.2按正确图纸核对电缆清册,熟悉电缆走径。

5.3.1.3检查、核对所供电缆型号、芯数、截面、绝缘等级是否符合设计和施工要求,对

5.3.1.4认真校对电缆二次安装接线图与二次展开图的正确性保证二次接线正确。

5.3.1.5合理安排配置各施工小组负责人及工作人员,并进行质量标准和技术交底。

二次电缆的敷设及二次接线、配线:

5.5.1揭开电缆沟盖板,清理二次电缆敷设通道及设备区电缆管道,检查电缆沟电缆支架状况,检查电缆支架接地应良好。

5.5.2.1书写临时电缆牌,电缆拐弯处及终端各挂电缆牌。

5.5.2.2电缆应由下向上在电缆支架上排列。

5.5.2.3电缆进设务处应留有一定的余度。

5.5.2.4电缆敷设时,应规划调配,统筹使用,做到长材不短用,控制电缆除必须延长已经敷设竣工的电缆,或敷设长度超过制造长度等情况外,一般不允许有电缆接头。

5.5.2.5电缆的排列应整齐,尽量不交叉,绑扎牢固,夹层内电缆在上屏处绑扎牢固后,再开始接线。

5.5.2.6敷设的电缆中不应有未消除的机械损坏(如铠甲压扁电缆绞股、护层断裂、绝缘损坏等)。

5.5.2.7电缆进入变压器、开关机构、辅助开关等处须空电缆管方能进入设备。

二次电缆接线与屏柜配线:

5.6.1电缆制作:

5.6.1.1电缆进入屏柜时应在底部固定。

5.6.1.2在留够所用电缆长度后,开始剥离电缆外包层,所有进入屏、柜的电缆不论接线位置高低,一律从屏、柜框架底部电缆固定处开始剥离电缆外包层。

5.6.1.3剥离电缆外包层时,断面要整齐,无断刺,不能伤及电缆绝缘层,切口处用黑色塑料带缠包办3-5层。

5.6.1.4剥出的电缆芯线,先将其芯线松股,抽直后成圆束排列(一根电缆为一束),每隔壁150MM 用尼龙扎紧.同一屏柜、箱的扎带成一条水平线,扎口一律不外露。

5.6.1.5变压器二次电缆从电缆管穿出后,在电缆长度丈量好后,自电缆管出口处至缆接线处,要穿蛇皮管,接线侧在做电缆头后,要用黑塑料带将蛇皮管封口,蛇皮管在变压器本体要有顺序排列。

5.6.1.6控制、保护屏电缆的排列固定要根据屏内空间崦定,电缆排列要整齐,电缆头露出框架长度一致,电缆在平面排列时,左、左电缆不能交叉,每一个安装单位的电缆排列在一起。

5.6.1.7 端子箱电缆排列依箱内端子排安装位置而定,电缆头进端子箱的长度应一致、排列要整齐。

5.6.1.8开关柜电缆排列以相邻开关柜电缆为一侧,不得左、右交叉,电缆头在柜子底部固定,长度应一致。

5.6.1.9合闸电缆在剥出线芯后,按与之配套的铝鼻子穿线孔长度剥掉电缆芯线绝缘层,穿好铝鼻子后,用压线钳将铝鼻子压接在电缆芯线上,压接扣入浓度不小于1MM,用相序带按电缆芯线色包扎,电缆头用黑色塑料带包扎。

5.6.2二次电缆结线与屏、柜配线:

5.6.2.1按照正确的二次安装按线图,书写电缆标志牌和电缆标号头、电缆标号头应用打号机

打印或用标号笔书写,字迹清晰准确,长度一致,电缆牌应统一打印;过塑处理,或采用塑料标志牌,用标号笔书写整齐,标明电缆编号、规格、起点、终点悬挂在屏、柜同一高度处。

5.6.2.2二次电缆校线是二次接线的重要工序,二次电缆的校线采用通灯法。

5.6.2.3每一根电缆校完后,要进行复校,特别是电流回路的校线.

5.6.2.4校线时要做好联络采用对讲机或口头传谕。

5.6.2.5校线中拆下的线在校完后要及时恢复.

5.6.2.6二次电缆接线,按图施工,接线正确,插接牢固。

5.6.2.7导线弯曲的方向和螺丝旋紧的方向一致,接线环和所用螺丝大小适中。

5.6.2.8电流回路软导线接线,必须使用专用接线鼻子(接线环)连接。

5.6.2.9屏、柜接线按图纸电缆顺序,先下后上,成阶梯状。

5.6.2.10端子箱竖置端子排接线,左侧(或外侧)接装置电缆,右侧(或内侧)接主控电缆,横置端子箱上端接装置电缆,下端接主控电缆。

5.6.2.11主变压器要体接线,蛇皮管的封口要与接线孔连接扎紧,电缆芯线不外露。

5.6.2.12 35KV以上互感器、机构箱接线,电缆要完全空入,外部不露芯线。

5.6.2.13合闸电缆的引入线采用场4—6MM2铜线连接。

5.6.2.14所有二次电缆的备用芯线应留至屏端子排顶部,绑扎整齐。

5.6.2.15屏、柜、端子箱二次回路配线,中间不应有接头,如需延长,则通过接线端子过

度。强电回路线性线,用截面不小于是1.5MM2的多股或单股铜芯塑料线,导线绝缘在内400V

以上,弱电回路采用锡焊连接时,例较小截面的软铜线.

5.6.2.16二次配线时,导线要抽直,用尼龙带扎成圆束状,屏、柜、箱内左右端子排之间配线,不准直接从空中拉直。

5.6.2.17 屏、柜可动部位采用不小于是 1.5mm2的多股软铜塑料线配制,活动部位留有伸缩弯,并用黑色塑料带缠包.导线空孔要配有绝缘管。

5.6.2.18 二次电缆接完一根,要及时挂上电缆标志牌。

二次回路接地:

5.7.1 电流互感器的二次回路接地应只有一个接地点,在配电装置处或控制室经端子排接地,由几且电流互感器的二次绕组在配电装置处经端子排短路并接地。

5.7.2电压互感器二次侧中性点或绕组引起出端之一应接地,接地战友在控制室内屏上经端子排接地。用于集成电路型、微机型保护的电流、电压、信号触点引线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关端子箱处和控制室同时接地,并采用同一专用接地线。

二次查线、绝缘测定:

5.8.1 二次接线全部完成后,对全部的二次回路进行检查,检查前,打开电流回路有关结线,用正确的二次回路展开图检查二次回路与二次接线的正确性,检查所有回路的二次标号是否正确齐全,二次查线用通灯检查。

5.8.2 二次回路绝缘检查用1000V摇表测定,测试前,应根据保护装置技术要求,做好相应措施,以防击穿。回路绝缘检查,应按表2进行。

5.9 二次通流:

5.9.1 二次通流是全面检查二次回路接线及保护装置动作、表计回路指示是否正确的重要工序。

5.9.2 二次回路通流采用闭合电流回路所有开断点,CT一次侧两端加电流,在配电装置处(端子箱)使用电流检测设备在电缆检查(不断开电流回路)和在保护屏、控制屏以及后台查看测量电流的方法进行,通流装置用电流发生器。

5.9.3 二次通流见表2。

5.9.4 系统耐压。

5.9.4.1 系统耐压试验见表2。

5.9.5 传动试验:

5.9.5.1 二次回路工作全部结束后,进行保护传动试验,检查保护回路、信号回路、灯光指示动作显示是否正确,并及时消除发现的问题。

5.9.5.2 根据设计要求,用防火堵料所有电缆管道及屏、柜底部,恢复全部屏、柜前后门,连接好门框间接地线,清理打扫施工现场,人员设备撤离。

5.9.5.3 资料整理

及时整理与实际相符的施工图、出厂说明书、合格证、设计变更改通知单、现场二次通流及绝缘测试报告记录,记录要详细,数据要真实可靠,填写要及时,竣工图图面清洁,字迹清楚。

5.9.6 质量、安全要求:

5.9.

6.1 揭、盖电缆沟盖板时,防止砸伤手脚,要轻掀轻盖。

5.9.

6.2 敷设电缆,严禁打闹取笑,防止掉入电缆沟内支架伤人。

5.9.

6.3 电缆敷设应有专人指挥,电缆盘处、各转角、竖井上下应设专人负责,竖井口应有防摔下防护措施,竖井内工作要带安全帽,系安全带。

5.9.

6.4 夹层内敷设电缆时,应带安全帽,扎紧衣服袖口,防止支架碰伤或挂伤身体。

5.9.

6.5 有机械损伤的电缆不准敷设。

5.9.

6.7电缆各拐弯处必须挂电缆标志牌。

5.9.

6.8电缆沟内电缆排列应整齐,电缆回定要牢固。

5.9.

6.9电缆沟及夹层、竖井内应无杂物,盖板齐全。

5.9.

6.10电缆头制作,要防止伤及电缆芯线。

5.9.

6.11电缆头制作要规范,严格按工艺要求进行。

5.9.

6.12屏蔽电缆制作要规范,屏摘层要完好,接地导线与屏蔽绑扎要牢固,包扎要规范。

5.9.

6.13按图施工,接线正确。

5.9.

6.14电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。

5.9.

6.15屏、柜内的导线不应有接头。

5.9.

6.16电缆芯线和配线的端部均应标明其回咱编号,编号应正确,字迹应清晰,不退色。

5.9.

6.17每个端子的每侧宜只按一根线,不得超过两根。

5.9.

6.18配线要整齐、清晰、美观,导线绝缘良好,无损伤。

5.9.

6.19引进屏、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子受到机械应力。

5.9.

6.20屏、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接,备用芯应留有适当余度。

5.9.

6.21带电搭接小母线,应做好安全措施,防止短路或接地。

5.9.

6.22端子排可连端子必须使用连片。

5.9.

6.23全部工作结束时,应及时封堵所有管道、屏、柜,严格检查所有电流端子及接线螺丝。

5.9.

6.24所有接线螺丝的平垫、弹簧垫应齐全,螺丝应紧固。

6质量记录

附录A二次电缆敷设、接线流程图

二次回路接线

电缆敷设及接线作业指导书(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆敷设及接线作业指导书(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电缆敷设及接线作业指导书(标准版) 1.工程概况 1.1工程概况 新疆图木舒克2×350MW热电联产工程的锅炉由上海电气集团股份有限公司供货,锅炉型式:超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型直流炉,锅炉最大连续蒸发量:1193t/h。汽轮机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:CCJK350-24.2/1.5/0.4/566/566,机组型式:超临界、一次中间再热、表凝式间接空冷、双抽汽(采暖+工业抽汽)凝汽式汽轮机,额定出力350MW。发电机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:QFSN-350-2,型式:机冷却方式为定子绕组水冷,转子绕组及铁芯氢冷,励磁方式为自并励静止励磁系统。

为了反映热力过程中的运行参数值供值班人员及时掌握整套机组的运行情况,并据此做出正确的判断和合理地进行操作,以保证设备安全可靠地运行。在各个汽、水、油、气、烟、风、粉管道上设计有许多测点,通过测量管路引到变送装置,将信号转换成电流信号送往DCS系统;再通过DCS监视和控制设备,与其他控制系统(DEH、ETS)、常规控制仪表、就地控制仪表、辅助控制系统有机结合构成了单元机组整体控制系统,从而实现了对单元机组炉、机、电的集中监视和控制。 本工程热控主要的安装工作有:盘底座制作和安装、控制室热控(盘、台、箱)安装、就地盘(台、箱、柜)安装、及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆桥架安装、电缆敷设与接线、执行机构安装、管路敷设等。 2.编制依据 2.1设计院图纸; 2.2锅炉厂家图纸和汽轮机厂家图纸; 2.3《电力建设施工及验收技术规范第5部分:热工自动化》

电缆敷设及二次接线施工方案

编号:AQ-JS-04008 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设及二次接线施工方案Cable laying and secondary wiring construction scheme

电缆敷设及二次接线施工方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 概述 工程概况 包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行 1.2施工依据 1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-91) 1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》

(GB50171-92) 1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96) 施工安全执行标准 1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。 1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。 1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。 1.3.4《安全生产监督规定》。 1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。 1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。 二.施工前的准备 2.1施工的组织: 施工负责人:曹昌厚 施工技术负责人:王雪峰

高压电缆敷设和电缆头制作标准化作业指导书.docx

精品文档 镇江临港 220 千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港 220 千伏变电站工程 -变电站电气安装工程施工项目部 二 0 一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168— 2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150— 2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~ 5161.17 —2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009 版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准 (09年 3月试行版 )》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔 2012〕352 号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664 号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工 [2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文 ( 电力工程部分 ) 》 (2006年版 ) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 3.工程概况及工程量 3.1 工程概况 镇江临港 220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV 线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地 南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

直埋电缆作业指导书

直埋电缆敷设作业指导书 1、使用范围 使用于铁路电力工程电缆线路施工 2、作业准备 2.1 作业人员应熟悉技术标准。了解设计图意,做好施工安全防护措施,技术人员应该对施工人员技术交底,安质人员对参加施工人员进行山岗前安全培训。 2.2 对施工作业所涉及的各种外部数据进行收集。勘测电缆路径,确定各种生产生活等房屋的位置、电缆、电缆槽、电缆桩等材料的临时存放位置。 3、技术要求 3.1 电缆敷设前先检查外观应无损伤、绝缘良好、型号、规格应符合设计要求,按设计和实际路径计算每根电缆长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,带电区域敷设电缆应有可靠的安全措施; 3.2 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不应有铠装被压扁、电缆绞拧、护套折裂等机械损伤; 3.3电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并及时装设标志牌; 3.4 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷的电缆金属管道,应与金属支架或桥梁的金属构件连接; 3.5 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及传入管子时,出入口应密封; 3.6. 电力电缆可与通信光电缆、信号电缆同沟敷设时,应增隔离设施,期间距不小于100mm:电缆需在路基敷设时,为确保路基完整和稳定,应采用电缆沟或槽、管等防护; 3.7 电缆沿规划道路、城镇人行道或其他道路敷设、开挖不便时,应穿管敷设; 3.8 电缆表面距地面不应小于0.7m;穿越农田时不应小于1m;在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施;(见图1) 3.9 电缆与铁路、公路、排水沟、城市街道、厂区道路交叉时,应穿管保护,保护管长度应超出公路路基每侧各1米;站场内保护管可超出铁路轨枕头0.5m,超出排水沟

电缆敷设及二次接线作业指导书

一、编制目的: 保证南安贵峰220kV变电站电气安装工程电缆敷设及二次接线达到施工规范要求。 二、编制依据: 根据《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》和《电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、质量体系文件WSD/GZ-13A电缆敷设及二次接线作业指导书编制。 三、施工流程: 3.1.技术准备 3.2.工具材料准备 3.3.电缆敷设 3.4.电缆绑扎 3.5.电缆头制作 3.6.电缆固定 3.7.挂电缆标牌 3.8.钢带及屏蔽层接地 3.9.电缆端子排接线 3.10.接线整体检查、验收

四、施工流程说明及质量要求: 4.1.技术准备 4.1.1.按照公司《变电工程过程控制程序》、《电缆工程过程控制 程序》的要求,做好施工图纸审查,设计变更及现场技术交底工作。 4.1.2.现场组织施工人员认真学习和熟悉电缆清册,端子排图等 二次图纸。 4.1.3.根据电缆清册及规程GB50168-92的有关规定设计电缆合理 走向及电缆排列布置图。 4.1.4.施工中执行GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工 及验收规范》、GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》。 4.1. 5. 施工中执行甲方委托的反措及特殊要求。 4.1.6.按《检验和试验程序》的要求,做好电缆的检验和试验工 作。 4.1.7.电缆支架、桥架验收。 A、电缆支架、桥架应做到横平竖直,无明显扭曲变形。 B、切口及安装尺寸符合规范及图纸要求。 C、切口应无卷边、毛刺;安装及焊接应牢靠;支架接地应良好。 D、烧焊处应重新补漆。 E、要有坡度的沟内或转弯处应过渡自然。

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

日期:二00六年三月 概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写明电缆 编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH —111 起点:10KV# 1PT柜 终点:公用柜 规格:ZF—KVVP2/22 —14X 2. 5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a) 、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b) 、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c) 、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。 3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆

4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上,其高 低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈蚀,硬 塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象,其偏差 不应大于外径的10 %。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要加伸 缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1 ~ 1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才做弯管 和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格的敷 设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工人员作 技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖 拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点

电力电缆作业指导书

电缆电气试验标准化作业指导书(试行) 一、适用范围 1、本指导书在本公司业务范围内适用。 2、本指导书适用于35kV及以下电缆(包括橡塑绝缘电缆和油纸绝缘电缆)的交接、预防性试验。 二、引用的标准和规程 GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/408-1991 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 三、试验仪器、仪表及材料 1. 交接及大修后(新作终端或接头后)试验所需仪器及设备材料: 2. 预防性试验所需仪器及设备材料: 四、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的安全和健康,电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》。做好安全围栏悬挂标示牌。

1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,通知有关人员离开被试设备,加压时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作,且电缆的另一端已派专人看守后,方可进行。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 1.3变更接线或绝缘电阻试验以及直流耐压结束后应对电缆彻底放电,并将升压设备短路接地。 1.4高压设备带电时的安全距离 表1 高压设备带电时的安全距离 2、保证安全的组织措施 2.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 a、工作票制度; b、工作许可制度; c、工作监护制度; d、工作间断,转移和终结制度。 注:详见《电业安全工作规程》 2.2必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 2.3 电气试验工作应填写第一种工作票,必须严格履行工作许可手续,工作不得少于两人。

电缆防护作业指导书

编号:AQ-JS-01461 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆防护作业指导书 Operation instruction for cable protection

电缆防护作业指导书 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.适用范围 适用于宁启铁路海安至南通段复线电气化改造信号工程电缆防护施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需

要。 3.技术要求 3.1下列地点应采用软土(砂)、砖(管、槽)防护: ①直埋点电缆应采用软土防护; ②靠近取土坑; ③接近地下建筑物时; ④与其他电缆接近或交叉时; ⑤穿越种有植物的耕地时; ⑥穿越居民点时; ⑦不得不减少电缆埋深深度时; ⑧电缆上下各敷设软土(砂)100mm,然后敷砖防护。 3.2电缆穿越轨道防护,采用钢管防护时,钢管两端口内侧必须采取防护,穿越轨道的防护管,其两端应超出轨枕头500mm以上,防护管顶端距地面200mm以上,防护管内径应为电缆外径的1.5倍以上。 3.3电缆穿越公路道口防护,应采用钢管或槽钢防护方式,防护

电缆敷设作业指导书

电缆敷设作业指导书 1适用范围、特点 在电缆供方专业人员督导下,由电缆敷设组完成这项工作。 供货商: 2适用标准、规范及工艺要求 2.1施工技术标准 2.2工艺要求 ⑴通过道路及构筑物时应穿镀锌钢管保护。电缆管内壁及管口光滑无毛刺,管口宜做成喇叭形,弯曲半径符合电缆弯曲半径的规定。明敷电缆管应用卡子固定在支架上或墙上,电缆管支持点的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。引至设备的电缆管管口位置,应便于电缆与设备的连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管口高度应一致,排列整齐。电缆保护管的接地可靠,电缆保护管的管口封堵严密。电缆保护管垂直引出地面时的高度不宜小与2m,且固定牢靠。35kV交流和1500直流电力电缆的保护管采用博玻璃钢管。 ⑵电缆敷设应符合下列规定: ①敷设电缆应将电缆盘安置在专用放线架上,放线架安置稳妥,敷设时电缆从电缆盘上拉引出。敷设较长电缆宜用座式或吊式滚轮,避免电缆在支架或地面上磨擦拖拉。电缆不得有铠装压扁、铰拧、铠装或护套折裂等损伤。 ②电缆在支架上的排列应符合设计要求。控制电缆在每层支架上的排列不宜超过1层。 ③电缆在支架或桥架上排列整齐,绑扎牢固;每条电缆的终端处

及位于电缆穿墙板处、夹层处或电缆竖井进出口处的显著部位均应挂有标志牌,标志牌规格应统一,字迹清晰,挂装牢靠。 ④电缆弯曲半径允许最小值,如下表: ⑤电缆敷设时,不应形成相互交叉,敷设后的电缆排列应整齐。 ⑥电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 ⑦电缆各支持点间的距离应符合设计规定。垂敷设的电缆在每个支架处,水平敷设的电缆在其首末端、转弯处及接头处均应应将电缆固定。 ⑧敷设后的电缆在站台两端与隧道连接处应有保护措施;电缆经隔离开关上网处的电缆支架安装位置,应便于隔离开关检修。 ⑶电力电缆及控制电缆与设备的连接方法正确,固定牢固,绝缘良好,终端头接地可靠。各类电缆在终端处留有适当的备用长度。电力电缆终端头的相色标志应与系统相位一致,各带电部位应满足相应电压等级的电气距离规定。且保证电缆头表面清洁、无杂物。相间及对地的安全净距为: ①33KV为300mm; ②1500V为100mm; ③0.4kV为20mm。 ⑷电缆头制作要求: ①电力电缆终端头的电缆护层剥切长度、绝缘包扎长度及芯线连接强度应符合电缆头制作工艺要求。 ②控制电缆在制造长度内不允许有中间接头。

电线电缆作业指导书

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

职业道德规 一、服从领导的统一安排,统一指挥。 二、爱岗敬业,积极热忱,恪尽职守,始终如一。 三、提高技能,持证上岗,无上岗证及不能胜任者不得独立操作报出 数据。 四、以科学严谨的态度、公正无私的作风对待检验工作。 五、不欺瞒客户,不得以不正确或无效的检验方法进行检验。 六、工作期间精力集中,不得漫不经心或擅自离岗。 七、不虚报、空报数据,以实测结果为准。 八、保质保量及时地完成检验工作。 九、有问必答,有惑必解,体现全方位高效优质服务。 十、衣帽整齐干净,室环境清洁。

目录 第一章高压试验 第二章导体电阻试验 第三章绝缘电阻试验 第四章绝缘厚度试验 第五章外形尺寸试验 第六章附表

第一章电压试验 1.1适用围 本作业指导书适用于工业与民用建筑及一般构筑物所采用的电线电缆的性能试验。 1.2依据标准 GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB/T3048.8-2007《电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验》 GB/T5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法》 GB/T5013.2-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法》 1.3仪器设备 SBJ-Ⅰ型工频高压试验设备 1.4试验方法 1.4.1先将电缆在温度为20±5℃水槽浸水一小时,试样两个端部伸出水面的长度应不小于200mm,且应保证在规定的试验电压下不发生沿其表面闪络放电。

1.4.2应按规定接线方式接线,也可采用其他接线方式,但必须保证试样每一线芯与其相邻线芯之间,至少经受一次按产品标准规定的工频电压试验。 1.4.3打开电源开关,按加压启动按钮,开始施加电压,对试样施加电压时,应当从足够低的数值(不应超过产品标准所规定试验电压值的40%)开始,以防止操作瞬变过程而引起的过电压影响;然后应缓慢地升高电压,以便能在仪表上准确读数,但也不能升得太慢,以免造成在接近试验电压时耐压时间过长。当施加电压超过75%试验电压后,只要以每秒2%的速率升压,一般可满足上述要求。当达到要求电压时,开始设定加压时间,当达到规定时间后,不发生击穿现象,则说明电缆耐压符合要求。 1.4.4当检测耐压结束后,降低电压,直至低于所规定的试验电压值的40%,然后再切断电源,以免可能出现瞬变过程而导致故障或造成不正确的试验结果。 1.5试验结果及评定 1.5.1试样在施加所规定的试验电压和持续时间无任何击穿现象,则可认为该试样通过耐受工频电压试验。 1.5.2试验中如发生异常现象,应判断是否属于“假击穿”。假击穿现

二次电缆敷设接线作业指导书

二次电缆敷设、接线作业指导书 1目的 规范二次接线行为,确保二次电缆敷设,接线质量符合规范要求。 2适用范围 本指导书适用于变电站中二次电缆敷设、接线和配套。二次电缆敷设、接线验收亦可参照使用。 3引用文件 GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 4 人员资质、职责及权限 4.1人员资质 工作人员需是专业从事二次接线人员并通过技能资格审查。 4.2职责及权限: 4.2.1施工负责人:组织得当,工作分工明确,对安全\质量负责。 4.2.2指定专人做好记录,确保记录真实、准确、齐整。 4.2.3监护人:按安规要求对工作班成员的安全进行监护,并熟悉二次接线工作程序及二次回路。 5工艺和作业要求(包括质量标准) 5.1安全措施及工作票: 5.1.1严格执行《电业工作安全规程》。

5.1.2严格履行工作票和施工作业管理制度,认真办理,仔细检查、验证工作票。 5.2施工现场二次电缆敷设、接线流程图。 详见附录A。 5.3施工前的准备工作: 5.3.1技术准备: 5.3.1.1认真校对图纸、会审记录、设计变更等有关设计修改的内容,及时反映在图纸上。 5.3.1.2按正确图纸核对电缆清册,熟悉电缆走径。 5.3.1.3检查、核对所供电缆型号、芯数、截面、绝缘等级是否符合设计和施工要求,对于代用的电缆应征得工程主管单位同意,反映到电缆清册中。 5.3.1.4认真校对电缆二次安装接线图与二次展开图的正确性保证二次接线正确。 5.3.1.5合理安排配置各施工小组负责人及工作人员,并进行质量标准和技术交底。 5.4主要工器具及消耗材料:

5.5二次电缆的敷设及二次接线、配线: 5.5.1揭开电缆沟盖板,清理二次电缆敷设通道及设备区电缆管道,检查电缆沟电缆支架状况,检查电缆支架接地应良好。 5.5.2二次电缆敷设: 5.5.2.1书写临时电缆牌,电缆拐弯处及终端各挂电缆牌。 5.5.2.2电缆应由下向上在电缆支架上排列。 5.5.2.3电缆进设务处应留有一定的余度。 5.5.2.4电缆敷设时,应规划调配,统筹使用,做到长材不短用,控制电缆除必须延长已经敷设竣工的电缆,或敷设长度超过制造长度等情况外,一般不允许有电缆接头。 5.5.2.5电缆的排列应整齐,尽量不交叉,绑扎牢固,夹层内电缆在上屏处绑扎牢固后,再开始接线。 5.5.2.6敷设的电缆中不应有未消除的机械损坏(如铠甲压扁电缆绞股、护层断裂、绝缘损坏等)。 5.5.2.7电缆进入变压器、开关机构、辅助开关等处须空电缆管方能进入设备。 5.6二次电缆接线与屏柜配线: 5.6.1电缆制作: 5.6.1.1电缆进入屏柜时应在底部固定。 5.6.1.2在留够所用电缆长度后,开始剥离电缆外包层,所有进入屏、柜的电缆不论接线位置高低,一律从屏、柜框架底部电缆固定处开始剥离电缆外包层。 5.6.1.3剥离电缆外包层时,断面要整齐,无断刺,不能伤及电缆绝缘层,切口处用黑色塑料带缠包办3-5层。

电缆敷设作业指导书(新版本)

全站电缆敷设及二次接线作业指导书 批准:日期:年月日 审核:日期:年月日 日期:年月日编写:日期:年月日 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司 霞浦延亭风电场工程土建施工及设备安装调试工程项目部 年月日

目录 一、适用范围 (1) 二、编制依据 (1) 三、作业流程: (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (3) 五、危险点辨识及预控措施: (6) 六、工艺质量要求: (8) 七、质量通病防治措施: (9) 八、强制性条文: (10)

一、适用范围 本作业指导书适用于霞浦延亭风电场工程土建施工及设备安装调试工程。 二、编制依据 三、作业流程: 电缆敷设作业流程图

电缆二次接线施工流程图

四、工艺流程说明及主要质量控制要点 4.1作业准备 4.1.1、人员配备 4.1.2、材料准备 4.1.3、主要工器具及仪器准备 4.2电缆辅助设施 4.2.1电缆埋管在施工前应净管,除去管内铁屑和毛刺,管口应胀成喇叭形,并涂防锈漆,以 防锈蚀和便于施工。电缆埋管材料采用热镀锌钢管,管子的弯曲半径不小于公称直径的10倍,每根管路弯头不宜超过3个,直角弯头不宜超过2个,埋管深度不宜小于0.5米。 4.2.2固定电缆支架、层架用的扁钢,应全部不间断地焊牢,并与主接地网相连;所有固定电 缆支架,层架用的扁钢及其钢构埋件均需热镀锌处理。电缆沟中,两个沟架的水平距离不超过 0.8米。 4.3电缆布置设计 4.3.1电缆排列应符合下列要求: 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

4.3.2电力电缆敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上时,由下至上为高压电力电缆、低压电力电缆、直流电缆、照明电缆、控制电缆、通讯电缆。动力电缆相互间保持一倍电缆外径的空隙,控制电缆可以紧靠敷设或多层叠置,但严禁将1kV以上的动力电缆与控制电缆同时配置在同一层支架上。 4.3.3编制电缆敷设顺序表,作为电缆敷设和布置的依据。电缆敷设顺序表应包含:电缆的敷设顺序号、电缆的设计编号,电缆敷设的起点、终点,电缆的型号规格,电缆的长度。 编制电缆敷设顺序表的要求: 4.3.4应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少换盘次数。 4.3.5应使得电缆敷设时排列整齐,走向合理,不宜交叉。 4.3.6在确保走向合理的前提下,同一层面应尽可能考虑连续施放同一种型号、规格或外径接近的电缆。 4.4电缆的敷设 4.4.1按照电缆敷设顺序表或排列布置图逐根施放电缆。电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有压扁、绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,及时加以固定,并装设标志牌。标志牌的装设应符合下列要求 4.4.2在电缆终端头、隧道及竖井的上端等地方,电缆上应装设标志牌。 4.4.3标志牌上应注明电缆电缆编号、电缆型号、规格及起讫地点。标志牌应使用微机打印,字迹清晰不易脱落,挂装应牢固,并与电缆一一对应。 4.4.4电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。 4.4.5电缆的最小弯曲半径应符合表的要求: 电缆最小弯曲半径 注 D为电缆外径 4.4.6所有电缆敷设时,电缆沟转弯、电缆层井口处的电缆弯曲弧度一致、过渡自然,敷设时人员应站在拐弯口外侧。所有直线电缆沟的电缆必须拉直,不允许直线沟内支架上有电缆弯曲或下垂现象。 4.4.7电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。必要时,尚应将盖板缝隙密封。 4.4.8光缆敷设应在电力电缆、控制电缆敷设结束后进行。对于非金属加强型进所光缆,应按照有关规定全线穿设PVC保护管,对于厂家提供的尾纤光缆,应穿设PVC软管,有条件时

电缆敷设作业指导书

电气电缆敷设作业指导书 项目部 年月曰

目录 1.编制依据 2.工程范围 3.工作内容 4.施工条件 5.施工准备 6.施工工艺流程图 7.施工步骤 8.质量标准 9职业安全健康和环境因素风险控制计划10. ( RCP

1.编制依据1.1设计单位提供的施工图及技术文件。 1.2《火电施工质量检验及评定标准》(电气装置篇)。 1.3《电气装置安装工程施工及验收规范》 1.4GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范(附条文说明) 1.5DL 5009.1-2002《电力建设安全操作规程(火力发电厂部分)》 1.6制造厂提供的图纸与技术文件 1.7项目施工组织设计、公司技术标准(工艺规程)等。 2.工程范围 2.1电缆敷设:①汽机电缆敷设;②锅炉电缆敷设;③灰库电缆敷设:④化水等辅助厂房电缆敷设;⑤电除尘电缆敷设。 2.2防火封堵:全厂热控电缆防火封堵。 3.工作内容: 3.1电缆敷设:核对电缆,检查路线。合理选盘,绝缘检查,架设电缆盘。敷设,核对,整理,固定电缆,穿保护管; 3.2防火封堵; 4.施工条件 4. 1电缆桥架、保护管、线槽施工完毕,清理干净,验收合格,电缆网络节点的编号喷涂清晰、正确; 4. 2涉及的盘箱柜安装完毕并验收合格; 4. 3电缆隧道、沟道、支架施工完毕,并清理干净,至验收合格; 4. 4固定电缆的紧固件安装完毕,并验收合格; 4. 5防火封堵前电缆敷设自检验收完毕。 4.6电缆由支架或桥架上盘柜前的过渡架构已正确安装,并验收合格。 5.施工准备 5.1根据电缆敷设清册认真核对一、二次接线设计、变更图纸。编制正确的电缆敷设清册。 5.2正确理顺所有电缆的敷设路径、层数。与其它单位共同使用的路径,应协商确定。 5.3电缆敷设路径的施工区域照明充足,通风良好;整个路径通畅无阻,高空作业需搭设脚手架。

二次电缆敷设接线作业指导书

二次电缆敷设接线作业 指导书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

二次电缆敷设、接线作业指导书 1目的 规范二次接线行为,确保二次电缆敷设,接线质量符合规范要求。 2适用范围 本指导书适用于变电站中二次电缆敷设、接线和配套。二次电缆敷设、接线验收亦可参照使用。 3引用文件 GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 4 人员资质、职责及权限 人员资质 工作人员需是专业从事二次接线人员并通过技能资格审查。 职责及权限: 4.2.1施工负责人:组织得当,工作分工明确,对安全\质量负责。 4.2.2指定专人做好记录,确保记录真实、准确、齐整。 4.2.3监护人:按安规要求对工作班成员的安全进行监护,并熟悉二次接线工作程序及二次回路。 5工艺和作业要求(包括质量标准) 安全措施及工作票: 5.1.1严格执行《电业工作安全规程》。 5.1.2严格履行工作票和施工作业管理制度,认真办理,仔细检查、验证工作票。 施工现场二次电缆敷设、接线流程图。 详见附录A。 施工前的准备工作: 5.3.1技术准备: 5.3.1.1认真校对图纸、会审记录、设计变更等有关设计修改的内容,及时反映在图纸上。5.3.1.2按正确图纸核对电缆清册,熟悉电缆走径。 5.3.1.3检查、核对所供电缆型号、芯数、截面、绝缘等级是否符合设计和施工要求,对

5.3.1.4认真校对电缆二次安装接线图与二次展开图的正确性保证二次接线正确。 5.3.1.5合理安排配置各施工小组负责人及工作人员,并进行质量标准和技术交底。

二次电缆的敷设及二次接线、配线: 5.5.1揭开电缆沟盖板,清理二次电缆敷设通道及设备区电缆管道,检查电缆沟电缆支架状况,检查电缆支架接地应良好。

电缆敷设及二次接线施工方案(一)

电缆敷设及二次接线施工方案(一) 概述工程概况包括光伏场区内、外建、构筑物包括与其配套的暖通、给排水、电照、消防、围墙等土建施工及光伏场区内支架、设备安装、调试工程。所有设备的卸车、保管。场外、内道路、升压站安装工程、场内外集电线路(含光伏场区至升压站线路)、阵列基础、变配电基础、交通维护工程、支架、设备安装工程及其它工程土建建筑及安装工程施工,变电站、光伏区单体、分系统、整套启动调试等直到光伏电站全部带电运行1.2施工依据1.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)1.2.2《电气装置安装工程盘、柜二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92)1.2.3《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)施工安全执行标准1.3.1《电力建设安全工作规程》DL5009.3-1997。1.3.2《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408—91。1.3.3中国电网公司颁发的:《安全生产工作规定》。1.3.4《安全生产监督规定》。1.3.5电网公司《变电站安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004)。1.3.6《电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》。二.施工前的准备2.1施工的组织:施工负责人:曹昌厚施工技术负责人:王雪峰施工安全负责人:陈春强2.2施工机具准备:序号工器具名称数量状况1焊机及焊接工具一套良好2手电钻二把良好3绝缘电阻测试仪一台良好4万用表两块良好5步话机四套良好6二次接线工具十套良好7放线架两套良好8电缆卡钳一把良好2.3施工条件准备:2.3.1对全体工作人员进行施工前的安全教育,学习

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

电缆作业指导书

柴达木2*300兆乏调相机工程临时电缆敷设施工方案 中国电建集团青海工程有限公司 青海电网柴达木2×300兆瓦调相机建设工程施工项目部 2018年02月1日

批准:年月日审核:年月日 年月日 年月日编写:年月日 年月日

目录 1.施工内容及工程量 (1) 2.施工依据 (1) 3.施工准备 (1) 4.劳动组织及计划 (2) 5.中间交接 (3) 6.施工工序流程图 (3) 7. 施工方法 (3) 8. 质量检验 (7) 10.质量保证措施 (10) 11.工期保证措施 (10) 12.安全文明施工保证措施 (11) 13.危害辨识与风险评价 (13)

1 施工内容及工程量 1.为满足柴达木2*300兆乏调相机工程项目临时用电需求,根据用电负荷计算,需敷设一根YJV22 3X185+2X150的动力电缆.现场临时电源从换流站内400V配电室2P 400V 1号母线1号馈线柜1-5LSI800开关引出,引接至施工现场一级配电柜,开关容量630A。 1.2工程量: 1.1 动力电缆为YJV22 3X185+2X150的电缆,约1km. 1.2 电缆槽盒约20m. 1.3临时用电一级盘柜:一组,容量630A. 2 施工依据 2.1 国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号 2.2 国家电网公司基建质量管理规定(基建/2)112-2015 2.3 国家电网公司输变电工程验收管理办法国网(基建/3)188-2015 2.4 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建/3)186-2015 2.5 电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/TT5161.1-5161.17-2002 2.7国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法2.8 ±800kV换流站屏、柜及二次回路接线施工及验收规范Q/GDW 224-2008 2.9 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50168-2006 2.10电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB 50171-2012 3 施工准备

电缆沟开挖作业指导书

电缆沟开挖作业指导书 1.范围 本作业指导书适用于公司所有亮化照明工程电缆沟挖及回填工作。 2 .引用标准 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168 —— 2016 22《电力建设安全工作规程》DL5009.1 —— 2013 2.3 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50169-2016 2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.5《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2016版 3 ?编制依据 根据上述引用标准及设计院的设计图纸编制。 4 .作业准备和作业条件 4.1作业准备 4.1.2工作人员准备 (2)现场施工指挥及重要路段、位置上的工作人员应熟悉本施工段路径及设备位置,监督及检查电缆沟的挖填深度是否达到施工标准。

(3)所有参加作业的作业人员应接受过安全技术交底 4.2施工条件 4.2.1需挖电缆沟所有路段通道应全部打开。 422施工通道内的有障碍物如巨石、树木、建筑物等应绕开在进行施工,以避免造成其它损失。 4.2.3各种机械、工器具、人员应落实到位避免影响工程进度。 4.2.4其它安全防范措施完备。 5 .作业程序、方法和要求 5.1、电缆沟开挖及填土 5.1.1根据设计图纸的直埋电缆挖土方断面图,及直埋电缆的敷设路径,进行电缆沟开挖。 5.1.2电缆沟挖深为850mm,保证电缆表面距地面不小于700mm,穿越道路时电缆表面据 路面不小于1200mm,电缆沟宽度与电缆敷设数量有关,可参见图集。 5.1.3电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧以厚度不少于100mm的软土 或沙层。 5.1.4挖电缆沟时对不同地段的不同电缆,电缆沟沟底的宽度也会随着增大或减小。应严格 按照每个施工段的设计图纸进行施工,A型壕沟宽度为550mm , B型壕沟宽度为800mm。 5.1.5电缆沟沟底应平整无残留物,以免划伤电缆表皮造成重大损失。 5.1.6电缆沟开挖后应根据各段实际地址条件确定电缆沟的深度,但不得小于850mm。 5.1.7根据设计图纸,确定几个电缆沟集中的区域作为挖填的基准点,以基准点向外施工。 6 ?作业质量标准及检验要求 按本作业指导书第 2条及设计图纸进行检查和验收。 7 .工中的危险点、危险源及其控制措施 7.1施工过程中施工人员应远离施工机械,以免被施工机械碰伤。 7.2施工过程中施工人员在沟边行走应注意脚下,避免滑入沟中造成人身伤害。 7.3在沟内进行作业时,应把石块抬出距沟边半米处,防止落石伤人。 7.4施工过程中应设专人对现场的机械、人员进行监护,及时发现工作中的危险点并对其进行及时的

电线电缆各工序作业指导书范本

电线电缆各工序作 业指导书

SJ45挤塑机操作规程 一、设备生产范围 1.设备编号:LW-J-01 2.设备为左手机; 3.专挤PVC或丁腈绝缘; 4.挤包前直径1.0mm—3.2mm; 5.挤包后外径2.2 mm—5.2mm绝缘; 6.出线速度每班(10h)10000M-50000M。 二、开车前的准备 1.检查设备的机械、电器、仪表等部 分是否正常,电器设备的开关是否 均在停止位置,传动装置是否连接 妥善。如有故障和不良情况应及时 排除或报告有关部门。 2.加油润滑所有传动部分,排线光杆 擦净后用机油涂抹。 3.准备好工,量器具并放置在一定的 位置。 4.检查印字机是否正常,根据工艺要 求印字内容, 装好印字轮。 5.根据生产任务单中电线电缆的规格 选配适当模具。 6.准备好符合工艺要求的导电线芯和

绝缘塑料,并对待放品自检。 7.滤胶板前放1—2层180目钢丝 网,一般情况下,每班调换一次钢 丝网。 8.装好机头,机头结构为:四个调模 芯螺丝(外侧两个,上下各一 个)、模芯模套一付、模套压盖一 个。 9.主机加温:主机分3个加热区,自 加料口至机头温度递升(-区 120℃、二区140℃、三区145℃、 机头140℃)。主机加温可采用自 动控制。 10.牵引绳经过水槽、吹干机、测径 仪、工频火花机再至牵引轮,牵引 绳在牵引轮上每个槽内绕两圈 (2.5mm2-6 mm2只一圈)后再从同步 轮牵出。 11.将导体装上放线架, 将收线盘上好。 三、开车 1.各加热区全部达到加工温度后即可低速开车,待塑料挤出机 头后,可根据情况将螺杆加速。 2.校模:塑料自机头挤出后,观看塑料塑化情况,待塑料塑化

相关文档
相关文档 最新文档