文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电用水方案

临时用电用水方案

临时用电用水方案
临时用电用水方案

目录

一、编制依据 (01)

二、工程概况 (01)

三、临时用电方案 (01)

四、电器设备及导线选型 (04)

五、配电平面图和配电系统图 (05)

六、防雷接地 (08)

七、防护措施 (08)

八、安全用电措施 (08)

九、电器防火措施 (13)

十、电器设备管理制度 (15)

十一、临时用水方案 (15)

十二、临时消防用电、用水方案 (16)

一、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

3、《供配电系统设计规范》GB50052-95;

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90

6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

7、施工现场勘测调查资料

8、本工程土建施工组织设计

二、工程概况

本工程包括1#-5#住宅楼、地下室及附属工程等,总建筑面积约24885.30平方米,1#栋建筑面积约3466.82平方米,2#-5#栋单栋建筑面积约3122.62平方米;地下室一层,建筑面积约8928平方米。1#栋建筑层数为地下一层,地上六层,建筑高度23.40米;2#-5#栋建筑层数地下一层,地上六层,建筑高度20.20米;地下室建筑层数一层,建筑高度3.3米。设计等级分类及功能为多层民用建筑,设计使用年限50年,抗震设计烈度六度,防火等级地上二级、地下一级,防水等级平屋面I级、坡屋面II级、地下室防水等级I级。总工期370天。

本工程由湖南大唐华银地产有限公司投资建设,北京世纪千府国际工程设计有限公司设计,湖南省水工环地质工程勘察院勘察,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司监理,湖南顺天建设集团有限公司组织施工;由沈忠立担任项目经理,彭富强担任技术负责人。

随着工程进程,配电设备位置将做相应变动,为确保工程施工期间安全使用、合理控制施工用电,特制定临时用电施工组织设计方案。

三、临时用电方案

施工现场临时用电严格按照JGJ46-2005规范和施工组织设计进行,采用三相五线制TN-C-S系统,并按总配电箱→分配电箱→开关箱的三级配电二级保护原则设置,做到一机、一闸、一漏、一箱,照明与动力分开。

1、施工现场临时用电总配电间设置在3#栋前南向,总电源由建设方提供,由公变3×185+2×95电缆引至配电房,在1#栋东向配电间附近有高压线,离建筑物30m,我项目部在距离高压线5m处悬挂一排红色警示灯;一般情况尽量避开在此方向处吊物或运转;如遇特殊情况必须在高压线方向吊物或运转时;塔吊司机塔吊指挥注意力集中将塔吊小车控制在距离建筑物8m处防止塔吊摆大臂中碰上高压线。

2、总配电柜至各分箱的电缆过施工公路部分采用穿管埋地方式敷设,再至各分箱。

3、施工照明:

大场地采用镝灯作为照明,在自然用光差及夜间施工时,除一般照明外,增设局部照明,对于高度较低,潮湿的地方照明采用安全电压。民工宿舍照明每间设置电子限荷自动控制器HMA3-1(5A)

4、主要设备用电负荷计算

∑P=1.05×(K1∑P1/ Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+K4∑P4) =1.05×(0.6×190.3/0.7+0.6×156+0.8×66+1.0×24) =1.05×(163.11+93.6+52.8+24)

=333.51KVA

注:P1-电动机额定功率(KW)

P2-电焊机额定功率(KVA)

P3-室内照明容量(KW)

P4-室外照明容量(KW)

Cosφ-电动机的平均功率因数

3)现场临时用电总容量为:取同时系数K X=0.5

S总=K X·∑P

=0.5×333.51=166.76KVA

4)现场临时用电电流计算

I线=K X·∑P/√3·(U线×Cosφ)

=166.76×103/559.45

=298.08A

注:I线-电流值

K X-同时系数

∑P-总用电负荷

U线-电压

Cosφ-功率因数、临时网线取0.85

四、电器设备及导线选型

依据以上计算结果,现场用电总容量为166.76KVA,甲方已提供一台630KVA的箱变。因工程实际情况的需要,1#配电屏采用VLY4×150+1×75电缆引入电源,2#配电屏采用VLY4×95+1×50电缆引入电源。

1、总配电柜电器选择

总熔断器隔离开关为HR5-630A,总漏电保护开关为DZ20L---630A/4300 ;各分回路隔离开关HR5-400、漏电保护开关的DZ20L-400/4.

2、各分箱开关及回路导线选配

分箱类别分隔离开关配电开关导线型号

塔吊HR17B-160 160A

VLY-22-3*50+2*25

钢筋加工HR17B-400 160A

VLY-22-3*50+2*25

工地动力HR17B---160 100A VLY-3×25+2×16

3、各开关箱电器装置

隔离开关漏电保护开关

塔吊HR17B---160 DZ20L—160

弯曲机搅拌机等HR17B---100 DZ15LE—100A

切断机、振动泵

圆锯平刨机排水泵等HR17B---60 AB62C—63/3

五、配电平面图

六、防雷接地

防雷主要针对塔吊和外脚手架,塔吊和外脚手架可利用本身钢结构作

为接地引下线,安装时必须注意各段电气连接的可靠性。若达不到要求可

另敷设PE线作为各段电气连接之用,塔吊桩体钢筋可作为接地体,但必

须与塔底座焊接牢固不少天三处焊点,同时利用40*4的镀锌扁钢与3、

4#楼建筑物桩基防雷接地网连接,检测接地电阻值小于4欧。同时与建筑物四周相距15米内用镀锌扁钢引出多个外引接点,作脚手架的接地之

用。

本工地采用三相五线制TN-S供电系统,PE线由配电房变压器中性点

旨出到卧房配电间总配电柜,再分别引到各级配电箱。为保证万无一失,

安全可靠,在施工现场总配电间、各回路分配电间处都用PE线做重复接

地,重复接地体采用L50*5镀锌角钢、长度2.5米。并与建筑物防雷接地

网连通。

七、防护措施

施工现场开挖沟槽边缘之间的距离不得小于0.5米,箱变有路电缆埋

地经过现场时,施工时注意防护。

电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污染源和腐蚀介质,否则

应清除和做防护处理,还应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护。

八、安全用电措施

安全用电技术措施包括两个方面:一是安全用电在技术上采取的措

施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的措施。

1 安全用电技术措施

1.1保护接零

本工程供电系统拟采用TN——S供电系统,将工作用线N和专用保

护线PO在供电电源处严格分开,即三相五线制。

1.2设置漏电保护器

1.2.1施工现场的总配电箱和分箱、开关箱设置三级漏电保护器,一级漏电保护器的动作电流为75mA,二级漏电保护器的动作电流为45 mA,三级漏电保护器的动作电流为30 mA。

1.2.2 漏电保护器应装在配电箱电源隔离开关的负荷侧面和开关箱

电源隔离开关的负荷侧。

1.2.3漏电保护器应符合国标GB6829——86《漏电电流动作保护器》的要求,额定漏电动作时间应小于0.1s。

1.3施工临时用电的照明系统和动力系统从总配电箱处分为两套不同的系统。

1.4 电器设备的设置要求

1.4.1带电系统设置室内总配电屏和室外分配电箱,实行分级配电。

1.4.2 动力配电箱与照明配电箱分别设置。

1.4.3开关箱由末级分配电箱配电,开关箱内应一机一闸一保护,严禁用一个开关箱控制两台以上的用电设备。

1.4.4 总配电箱应设置在靠近电源的地方,分配电箱应装在用电设备或负荷相当集中地区,分配电箱与开关箱距离不得超过30m。

1.4.5 配电箱、开关箱应装在干燥、通风及常温场所,周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

1.4.6 配电箱、开关箱安装要端正牢固,移动式箱体应设在坚固的支架上。

1.4.7 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

1.5 电器设备的安装

1.5.1 配电箱的电气应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内。金属板与配电箱体作电气连接。

1.5.2配电箱、开关箱的各种电气按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。

1.5.3配电箱、开关箱的工作零线应通过接线端止板连接,并与保护零线接线端止分设。

1.5.4配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行零电系统图的标示截面,导线接头不得松动,不得有外漏电带电部分。

1.5.5 分各种箱体的金属框架、金属箱体、金属电器安装以及箱内电气的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。

1.5.6 配电箱后面的排线须列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上。盘后引出及引入的导线应留有适当余度,以便检修。

1.6 电气设备的保护

1.6.1 施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线必须保持安全操作距离,上下脚手架的斜道严禁设在有外电线路的一侧。

1.6.2 施工现场的机动车道与架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面垂直距离不小于6m。

1.6.3 对于达不到最小安全距离的施工现场必须采取防护措施,可以增设屏障、围栏或保护网,并要悬挂醒目的标志牌。

1.7 电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

1.7.1 施工现场临时用电的施工和维修必须有经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度、技术复杂性相适就。

1.7.2 各类用电人员要做到:

1.7.

2.1 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

1.7.

2.2 使用设备按规定配备和穿戴好相应的劳动防护用品,并检查

电器装置和保护设施是否完好;

1.7.

2.3 停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

1.7.

2.4 负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决;

1.7.

2.5 搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

1.8 电气设备的使用与维护

1.8.1 施工现场的所用配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。

1.8.2检查维修时必须将一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志,严禁带电操作。

1.8.3 配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要作出分路标记。

1.8.4 总、分配电箱门应配锁,配电箱的开关箱应指定专人负责,现场停止作业一小时以上应将动力箱上锁。

1.8.5 各种电气箱内不允许放置任何杂物,并保持清洁。

1.8.6 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

1.9 施工现场的电缆线路

1.9.1 电缆线路应采用埋地敷设,穿管埋地或沿墙、电线杆架空敷设,严禁沿地面明设。

1.9.2 橡皮电缆沿墙或电杆敷设时,应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎。

1.9.3 电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后,接头不能降低原有的绝缘强度,并不得承受张力。

1.10 室内导线的敷设及照明装置

1.10.1 室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设。距地高度不小于

2.5m。

1.10.2进户线在室外处要用绝缘子固定,过墙应穿套管,室外要做好防水弯头。

1.10.3 金属外壳的灯具必须做保护接零,所用配件均使用镀锌件。

1.10.4 室外灯具距地面不小于3m,室内不小于

2.4m。

1.10.5 螺口灯头及接线必须符合下列要求:

1.10.5.2 灯头的绝缘外壳不得有损伤或漏电。

1.10.6 各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

1.10.7 暂设的照明灯具应采用拉线开关,严禁在床上设开关。

2 安全用电组织措施

2.1 项目部必须建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

2.2 建立技术交底制度。向各专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施总体意图、技术内容和注意事项,并在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

2.3 建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检测,主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,并做好检测记录。

2.4 建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除

隐患,并建立维修工作制度。

2.5 建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应用统一的组织和指挥,并规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

2.6 建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业JGJ59—2011《建筑施工安全检查评分标准》,定期对现场进行组织评估。

2.7 建立安全用电责任制。对临时用电各部位的操作、监护、维修、分片分块分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

2.8 建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,上岗人员必须有劳动部门核发的上岗证,严禁无证上岗。

2.9强化安全用电领导体制,改善电气技术队伍素质,认真贯彻

和执行JGJ46-2005《施工现场临时用电技术规范和承包部编制的施工用电管理条例》;

临时用电组织机构图

九、电器防火措施

1、电气防火技术措施

1.1合理配置使用,更换各种保护电器,对电路和设备的过载短路等故障进行可靠的保护;

1.2电气装置和线路周围不得堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,未经项目部批准,不得使用火源;

1.3在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机室等配置磷酸干粉灭火器,并严禁烟火;

1.4加强电气设备相间和相地、相零的绝缘,室外配电箱和机械设备自防雨措施,以防止绝缘强度不够或阴雨天发生漏电或闪烁事故;

1.5合理设置防雷装置;

1.6 施工组织设计根据电气设备的用电量计算和选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用。

1.7导线架空敷设、安全间距必须符合规范要求,经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

1.8 电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱,开关连接要牢固。

1.9配电室的耐火等级对于3级,室内配备砂箱和绝缘灭火器。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

1.10施工现场内严禁使用电炉子,使用碘钨灯时,根据易物间距大于30cm,室内不准使用超过100W的灯泡,严禁使用长明灯。

1.11 施工现场一旦发生火灾,扑灭时应注意以下事项:

1.11.1 迅速切断电源,避免事态扩大。

1.11.2 当电源因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时人体的各部位与带电体应保持一定距离,并必须穿戴绝缘用品。

1.11.3 扑灭电气火灾时,要用绝缘性能好的灭火器,如干粉灭火器、CO2灭火器或干燥砂子,严禁使用导电灭火器进行扑救。

2、电气防火组织措施

2.1建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度;

2.2建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制并设置禁火标志;

2.3建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传工作提高各类用电人员电气防火自觉性;

2.4建立电气防火检查制度,发现问题及时处理;

2.5强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍,电缆选用阻燃型电缆。

十、电器设备管理制度

1 各种电器设备要有专人操作,操作人员要将电器设备的操作规程,做好安全用电宣传工作,如发现无固定操作人员使用,每次罚款当事人壹拾元。

2 各种电器设备运行中有不正常的情况,操作人员应马上停止使用,及时向电工汇报情况,并维护解决,发现电器设备带病运行有没及时反映情况或不听劝阻强行使用,损害设备的由操作人员赔偿一切费用。

3 使用振动棒、平板震动器、磨石机等要戴好绝缘手套,如发现一次没有使用,罚款贰拾元。

4 各班组加晚班,发现灯泡打烂或脱落,在未关电源之前,不要违章作业,一旦出了安全事故,一概由本人负责。

5 未经主业电工同意,任何人不得私拉乱接,如发现有乱接者罚款拾元。

6 所住的宿舍内睡觉后不能点灯,必须熄灯,要节约用电。

十一、临时用水方案

A、用DN65管径的PPR管进水,主体工程施工时,应随层作消防水源管道(对立管、设加压泵,留消防水泵接口),配备足够灭火器放置位置

正确,固定可靠,用DN65管绕建筑物作环状布置,各区域用水用DN63管径的镀锌钢管引入,管线的布置形式为环状。水管穿越道路时,有一定的埋置深度,并穿套管保护,冬季施工外露水管应好保温工作。

B 、施工用水量:

本工程施工临时用水为工程施工用水、施工现场生活用水、生活区生活用水组成。

(1)施工用水q1:以最高峰期为最大的用水量

q1=k1∑Q1 N1K2/(8×3600)

式中:K1取1.1,K2取1.5,Q1取100,N1取650

q1=1.1×240×650×1.5/(8×3600)=8.93L/s

(2)施工现场生活用水量:以最多施工人员数(按500人考虑)q2=P1N2K3/(t×8×3600)

式中:P1取500,K3取1.5,t取2,N2取30

q2=500×30×1.5/(2×8×3600)=0.39L/s

(3)办公生活区生活用水量

q3=P2N3K4/(24×3600)

式中:P2取500,K4取2.5,N3取100

q3=500×100×2.5/(24×3600)=1.45L/s

(4)总用水量计算

q1+q2+q3=9.96

Q=q4+1/2×(q1+q2+q3)=10+1/2×9.96=14.98L/s

十二、临时消防用电、用水方案

12.1施工部署

12.1.1消火栓系统:对本项目的消防安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。室内消防管道利用工程消防立管,采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,室外消火栓的设置在5#-4#楼消防通道旁,设置DN65消防栓共3个,配25m长消防带、消防水枪。

12.1.2消防泵供电:由1#配电间直接引出专线,确保施工总配电间断电后,消防泵满足供电需要;

12.1.3消防泵供水系统:利用西邻新姚路3#楼旁临建工地临时消防水池,配置扬程100m的水泵作为临时消防水泵,水泵采用压力控制器自动启动消防泵,由高压立管与主干管配合各管件连通形成高压水。

12.1.4火灾报警系统:火警电话:119,事故的报警电话:110。

12.2主要施工方法

一)、施工安装准备

系统复杂,前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调。

1、根据建筑设计要求的消火栓系统、火灾报警,结合有关消防规范进行审查、悉,使施工人员充分地了解和掌握消防安全的意图和技术特点,及其各组成部分之间有无矛盾、错误及时更正与整改。

2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。

3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进

行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

4、建造临时设施,根据提供的场所准备好生产、办公和储存等临时用房。

5、配备工程需要的主要机具类型数量和进场时间,对固定的机具要进行就位,接电源、保养和调试等工作。

6、材料的加工和订货,依据设计提供的数据,订货采购选用经业主提供厂家的各种规格管材、设备等,预制加工所需的支吊架及配件等,使其满足施工的要求。

二)、主要施工工序及安装施工方法

1、消防水泵施工方法及技术要求:

(1) 消防水泵:

工地临时消防水池,配置轴功率为15KW、扬程100m的1台水泵作为临时消防水泵,水泵采用压力控制器自动启动消防泵。水泵配管安装应在水泵定位找平、稳固后进行。设备不承受管道的重量。

水泵的轴功率(kw)=(送水量(升/秒)×扬程(米)/102)×效率

公式中:102是单位整理常数,泵的效率取50%,扬程100米。

求出单个15KW泵送水量为30.6L/S。

(2) 立管安装:(立管、管网平面布置图见附页)

规格应根据设计选定,其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。

立管采用DN100热镀锌钢管,沟槽连接,送至各栋楼,其中3#楼总长为45.2m,配置25m长的水龙带能完全覆盖2#楼,无盲区,因此3#楼设置一根消防立管,沿脚手架利用楼梯南侧的XL-1立管送至各楼层,每层设置一只DN65消火栓,配25m长水龙带、水喉及水枪;(1、2、4、5、同3#栋)

如下图:

A、施工用水量

施工用水量按施工最高峰期间日最大用水量考虑。本工程计划在主体施工至6层和砌体开始施工(两分部工程同时施工)时所需水量最大。

Q0:施工最高峰期日最大用水量。

Q0=K1ΣM1×N1×K2/8×3600

式中:K1:未预计的施工用水量系数,取1.15

K2:用水不均衡系数,取1.5

M1:日工程量砌砖100m3

浇混凝土60m3(商品混凝土只有养护用水,虽数量较多,但总用水量比自拌砼少,以定额中自拌砼计算)。

N1:施工用水定额砌砖:200L/M3 混凝土:300L/ M3。

故:Q0=1.15×(200×100+60×300)×1.5/(8×3600)=2.28L/S

由于设置了三根立管,得Q1=3Q0=6.84L/S

本工程场地面积根据消防范围确定消防用水量Q2=10.00L/S。消防水使用时其他用水全部关停。

Q=16.84 L/S

最后计算出的总用水量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。

Q总=16.84*1.1=18.524L/S

B、供水管径选择

工地临时网路需用管径,可按下式计算:

其中: d ──配水管直径(m);

Q ──施工工地用水量(L/S);

V ──管网中水流速度(m/s),取V=3.00(m/s);

供水管径由计算公式:d=[4×18.524/(3.14×3.00×1000)]1/2=0.089m。故主供水管道选用DN100热镀锌钢管满足现场。

阀门安装应设于明显易于操作的位置,距地高度为1.2米左右,处地面应有排水措施。开关阀组装时应按产品说明书和设计要求,阀门处于常开状态。立管和消火栓立管安装要安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。

层干支管的安装管道,分支予留口的三通定位准确,应注意吊顶内的管道安装与电气线槽的位置要协调好,三通上最多用一个补心,四通上最多用二个补心。

消火栓支管要以栓口距地1.1m标高定位甩口,消火栓箱安装时,应用水平尺检查正面和侧面的垂直度,核定后再稳固消火栓箱,箱门开启应灵活,消火栓箱体安装在轻质墙上时应有加固措施。

水流指示一般安装在每层的水平分支干管。应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。适用于直径为50~150mm的管道上安装。

防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。节流装置:消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,采用减压孔板装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直的两倍。

室外消火栓系统管网用镀锌钢管从阀门井中接出,消火栓位置位置,但距墙面不应小于2m,并且不影响车辆通行。

2、消防道路

现场设置4.5m宽的消防道路,转角处回车场满足规范要求,并在工地周边搭设临时消防通道通向消防道路。

3、灭火器位置

灭火器所挂的位置应显眼,固定可靠,取拿方便,配备足够,以及各楼层均设消防警示牌。如:“严禁烟火、严禁吸烟、严禁明火、小心火灾”。办公楼楼上下楼层各设二只灭火器,厨饭间、职工餐厅设二只灭火器。木工棚、仓库、配电房、门卫处各设二只灭火器,每层电梯井门前设置2只灭火器。

4、质量要求:

A、消防栓位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。

B、消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。

C、吊架应设足够的相邻隔段设置。

D、消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏建筑成品;开关阀配件、消火栓箱内附件,各仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。

E.管道连接紧密、管口光滑、护口齐全、管子弯曲处无明显折皱,合、箱设置正确、固定可靠、管子入合、箱处顺直。

F.穿过变形缝处有补偿装置,穿过建筑物和设备基础处加保护套管。

G.绝缘电阻值≮20MΩ,接地(接零)线截面选用正确,连接牢固紧密。

H.盒具口周边无破损,接管接线正确,外观无损伤和无浆活污染,牢固可靠。安装后应采取防尘和防潮措施,并配门、锁,以防止设备损坏和丢失。

I.消防设备的布置应符合要求:操作距离不应小于2m;值班人员经常工作的一面至墙的距离不应小于3m,两端应设置宽度不小于1m的通道。

J.消防供水供电设备各回路电线排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,标记字迹清晰,有明显标志牌,各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。

12.3、施工现场基本要求

12.3.1.现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。

12.3.2.电工,焊工从事电气设备安装电、气焊作业,要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换,要重新办理用火手续。

12.3.3.使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。

12.3.4.因施工需要搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料。城区内的工地一般不准支搭木板房。必须支搭时,须经消防监督机关批准。

12.3.5.施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆

液体。

12.3.6.工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根据工程计划限量进入在采取可靠的防火措施。工程内不准住人。

12.3.7.施工现场严禁吸烟。必要时设有防火措施的吸烟室。

12.3.8.施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。

12.3.9.氧气瓶,乙炔气瓶工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”、乙炔发生器作业。

12.3.10.施工工程始末要坚持防火安全交底制度。特别进行电焊、气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。

12.3.11.现场应划分用火作业区,易燃、易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,就采取相应防火措施,适当减少防火距离,这种做法要征求当地消防部门的意见。另外,还要在防火间距中不准堆放易燃物。

12.3.12.现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5米。禁止占用场内通道堆放材料。

12.3.13.现场防火材料堆放的防火要求有3点:

(1)木料堆放不宜过多,垛之间要保持一定的防火距离。木材加工的废料要及时清理,以防自燃。

(2)现场生石灰应单独存放,不准与易燃、可燃材料放在一起,并注意防水。

(3)易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处,电石库应设在地势较高的干燥处。

12.3.14.现场中用易燃材料搭设工棚在使用时应遵守下列规定:

(1)工棚设置处要有足够的灭火器材,设蓄水池或蓄水桶。

(2工棚的高度一般不低于2.5米,棚内应留有通道,合理设门窗,门窗均应向外开。

(3工棚内的灯具、电线都应采用妥善的绝缘保护,灯具与易燃物一般应保持30㎝间距,使用大灯泡时要加大距离,工棚内不准使用碘钨灯照明。

12.3.15.施工现场不同施工阶段的防火要点如下:

(1)在基础施工时,注意工地上风方向是否有烟囱落下火种的可能,注意焊接钢筋时易燃材料应及时清理。

(2)在主体结构施工时,焊接量比较大,要加强看火人员。特别高层施工时,电焊火花一落数层,如果场内易燃物多,应多设看火员。在焊点垂直下方,尽量清理易燃物。电火花落点要及时清理,消灭火种。电焊线接头要锁紧,焊线绝缘要良好,与脚手架或建筑物接触时要采取保护,防止漏电打火。照明和动力用胶皮线应按规定架设。

(3)在装修施工时,易燃材料较多,对所用电气及电线要严加管理,预防断路打火。在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业,禁止在吊顶内焊割作业。如果因为工程特殊需要必须在易燃棚顶内从事电气焊时,应先与消防部门商定妥善的防火措施后,方可施工。在使用易燃油漆时,要注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。

12.4、消防安全预防措施

12.4.1消防安全组织措施

1)建立以项目经理为领导的消防安全领导小组健全消防管理网络

2)落实消防安全责任,真正做到纵向到底横向到边。

3)组织一支由管理干部和职工组成的义务消防队。

4)消防设施布置合理,重点部位多配,并配置在不易碰撞又使用方便位置。

5)特殊工种持证上岗。

12.4.2消防安全教育管理

A、进入本工地的所有管理人员及生产职工,均必须接受消防安全教育。

B、对新来的职工再上岗前必须进行消防安全教育否则不能上岗。

C、熟悉本工程的消防安全技术操作规程及消防安全生产责任制。

D、坚持管理生产必须管消防安全的原则,在计划布置检查总结评比生产的进修同时评比消防安全工作。

E、对工程的各分部分项工程在签定工程合同时候,同时签定消防安全责任书,明确责任纳入本工程消防安全管理。

F、加强消防安全的宣传力度,现场除布置好七图一牌外出入中区悬挂各种禁止,警告、警令和提示标志。

G、加强施工现场消防安全检查和现场管理,建立消防安全值日制度和各班组自检活动,在检查中发现存在消防隐患的及时指定专人整改限期完成。

H、每月进行一次班组职工学习消防安全知识,通报近期本行业的消防安全形势,组织宣传消防安全图报,提高职工防火意识和技术素质。

12.5、消防安全管理制度

(一)施工现场重点防火部位:如仓库、配电房、木工房、职工宿舍等易燃区域,必须设置相应的消防器材。

(二)必须保证灭火器等消防设施性能完好,药剂定期更换,并定专人保管与检查,项目部定期半月作消防安全检查,发现火灾隐患做到三定:定时间、定措施、定人,立即着手整改。

(三)木工房及易燃材料堆放处,易燃物品储存间、危险仓库、油漆材料间、配电房等严禁吸咽,并悬挂严禁烟火或危险字样的明显警告、警示牌,并对木工房等每天做好落手清作隐患检查,发现问题及时整改。

(四)随时保证工地四周环形通道畅通,不得以任何借口堵塞道路,以致延误灭火良机。

(五)项目部必须成立消防领导小组及义务消防队,人数不少于5%,由专职或兼职消防员对全体职工进行定期和不定期的消防知识讲解和懂得施工现场的消防重要性,做到及时消除火灾隐患。

(六)施工现场使用三级明火必须经过项目部安全员或消防员审批,动用二级以上明火应由项目经理亲自审批,并不得任意在任何地方动用明火,审批后,必须有专人监护,必须持有效灭火器材,动火人与监护人必须做到明火后的隐患检查,确认没有留下任何火情隐患方可下班。

(七)平时也要经常巡视施工现场及生活区的消防情况、消防器材、水源等,发现不良情况立即着手整改,特别是高温季节、物干地燥等容

易出火情的时候,更应百倍警惕,尽最大努力做到不出火情。

12.6、消防目标分解

为了完成项目部消防目标:火灾、火情零起。项目部与消防领导小组研究讨论目标分解到各个班组,具体采取控制方法和有效措施,班组如不切实执行将重罚处理,直至追究法律责任。

控制方法和措施如下:

木工班:控制本班组使用电锯、平刨机,附近保证无易燃易爆物品,控制使用时间,使用后及时清理废料,锯沫、刨花废料和半成品叠放,确认无火情隐患方可下班,木工房内严禁吸烟和使用明火,悬挂警告牌,灭火器悬挂易取到的显眼部位。

钢筋班:确保对焊、竖向焊、电焊焊接附近无易燃易爆物品,无法搬移时采取隔离法施工,加强监护严禁擅离岗位,仔细复检火情隐患方可下班。

电工班:确保在施工区域和宿舍区域内无电器火情发生,杜绝使用破皮漏电、老化的电源线和假冒伪劣产品,严禁违章用电,严禁私拉乱接电线和出现使用电炉、热得快等情况,加强用电管理力度定期检查和不定期检查,查出隐患立即按三定原则进行整改。

后勤、仓库:严格执行易燃易爆物品的出入库登记领用手续和接受氧气、乙炔时,钢瓶需要防震圈及色标,分仓存放,油漆等易燃物品与其他物品分隔存放,确保使用时能发挥作用。

架子班、瓦工班:严格用火审批手续,不在禁烟区内吸烟不在禁火区动火,确保班组人员不起火情,万一发生火情立即大声呼叫,积极投入扑救工作,把火灾事故消灭在萌芽状态。

12.7、现场消防安全事故应急

现场出现火灾或火险时,要立即组织现场人员进行扑救,救火方法要得当。油料起火不宜用水扑灭。可用泡沫灭火器或隔离法压灭火源。电气设备起火时,应尽快切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,千万不要向电气设备上泼水,这样容易造成触电、断路爆炸等迸发事故。如果化学材料起火,更要慎重,要根据起火物性质选择灭火方法,同时注意救火人员的安全,防止中毒。

现场出现火险时,工长要判断准确,当即不能救的要及时报警,请消防部门协助灭火。在消防队到达现场以后,工长要及时、准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。火灾区内如有人时,要尽快组织力量,设法先将人救出,然后再全面组织灭火。

灭火以后,要保护火灾现场,并设专人巡视,以防死灰复燃。保护火灾现场又是查找火灾原因的重要措施。

湖南顺天建设集团有限公司

华银·九峰项目部

华银·九峰建安工程第二标段临时用电用水

湖南顺天建设集团有限公司2016年10月22日

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用水用电方案

施工现场临时用水用电 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、计算依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用水计算 .................................................. 错误!未定义书签。 四、临时用水措施 .................................................. 错误!未定义书签。 五、临水系统的维护与管理................................... 错误!未定义书签。 六、用电设计内容和步骤....................................... 错误!未定义书签。 七、安全用电技术措施........................................... 错误!未定义书签。 八、安全用电防火措施........................................... 错误!未定义书签。 九、防雷装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。 十、接地装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用水用电方案1.

遵义恒大城二期项目 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:贵阳第一建筑工程集团股份有限公司编制时间: 2016年月日

目录 一、编制综合说明 (2) 1.1、编制依据及说明 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、工程地点 (2) 1.4工程参建单位 (3) 二、施工现场布置 (3) 2.1、临时用水布置 (3) 2.2、临时用电布置 (3) 2.3、楼层施工用电布置 (4) 三、现场用水、用电设计 (5) 3.1、临时用水设计 (5) 3.2、临时用电计算: (8) 四、TN-S接地接零保护系统 (13) 五、用电说明 (14) 六、施工现场用水用电安全技术措施 (15) 七、消防及电气防火措施 (17) 八、水、电节能措施 (18) 九、避雷针 (19) 9.1、避雷针制作与安装的有关要求: (19) 9.2、避雷针制作: (20) 9.3、避雷针安装 (20)

一、编制综合说明 1.1、编制依据及说明 编制依据:施工现场用水、用电的需要,以及为了满足工期的要求,考虑到多种施工队的交叉作业的现场要求,根据建设部《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005),按照甲方提供的供电位置和供电功率,合理配置机械设备及电力设施。 编制说明:编制本施工临时用水用电的方案用于指导施工现场临建布置,便于现场加强对于现场用水用电进行安全技术管理提供理论依据。现场用水用电,项目部办工区和工人生活区的用水用电,都由业主提供供水供电地点引进。我单位采用YJV-0.6/1KV-4×185+1×120 mm2从业主提供引进处后根据需要合理布置。 1.2、工程概况 1.3、工程地点 遵义市恒大城大二期2#地块位于遵义市汇川区境内董公寺镇建国村内,总面积10.6㎡。东侧约0.25KM汇川大道,南侧约1.1KM为遵义恒大城一期地块,西侧紧挨高坪河,河对岸为遵义北站,交通方便。

施工临时用电施工方案1

施工临时用电施工方案 一、现场戡探: 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。 二、总配电箱、分配电箱的位置。 施工临时用电通过总配电箱引入各分配电箱内,再接至各设备。 三、施工用电线路的导线截面选择。 主要施工机具用电量 根据规范规定,施工临时用电线路必须采用三相五级制,为保证施工安全,本

工程采用重复接地措施。 四、施工用电的安全技术措施 1根据《施工安全检查标准》(JGJ59一99)和《施工现场临时用电安全技术措施》(JGJ46一2005)的执行规范外,还应符合国家现行有关国家强制性标准的规定。 2、架空线路必须设置绝缘子,以及各种用电线路包括照明线路都必须设绝缘子,严禁用金属裸线作绑扎,严禁直接架设钢管架上,或用铁丝吊在其它物体上。临时用电线路的架设必须规范整齐,不得乱拉乱接,现场临时用电线路可沿墙敷设,但必须设置绝缘子,以保证用电安全。 3、临时用电线路的导线截面大小必须根据所用机械设备的容量进行选择,同时必须满足规范要求,导线中的负荷电池不得大于其允许截流量。 4、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶、瓷夹等敷设,距地大幅度高不得小于2.5m;进户线过墙时必须穿管保护,距地面不得小于2.5m,并就采取防雨措施;室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷电确定,但导线截面不小于2.5mm2,铜芯线不小于1.5mm2;潮湿场所的电线必须穿管敷设,管口应密封,采用金属管敷设,管口应密封,采用金属管敷设时必须作保护接零. 5、所有配电箱均应标明其名称、用途,并和出分路标记;所有配线箱应本锁,开关箱应每月进行检查和检修一次,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 6、对配电箱、开关箱进行检查和检修时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬持停电标志牌,严禁带电作业.

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时施工用水、用电方案

凤山县美食街三角地景观及建筑改造工程施工临水、临电施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:湖南省第四工程有限公司 编制日期: 监理单位意见: 总监审批: 监理单位(章):

目录 第一部分施工现场临时用电方案 (2) 一、设计依据 (2) 二、现场勘察, (2) 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (2) 四、负荷计算 (3) 4.1、施工动力用电负荷量 (3) 4.2、变压器容量计算 (8) (1)、办公生活区4号配电箱进线导线截面及开关的选择 (8) (2)、施工场地配电箱进线导线截面及开关的选择 (9) 六、安全用电技术措施 (12) 6.1、有关人员的要求 (12) 6.2、架空线的安全技术措施 (12) 6.3、配电箱、开关箱的安全技术措施 (13) 6.4、现场照明安全技术措施 (14) 6.5、防灾、防爆、防雷措施 (15) 6.6、临时用电应急预案 (15) 6.7、其它相关措施 (18) 七、安全用电组织措施 (19) 八、职业健康安全施工技术措施 (20) 8.1、安全管理组织措施 (20) 8.2、安全教育 (22) 第二部分临时用水 (22)

一、需水量计算 (23) 二、水源选择 (23) 三、管网设计 (23) 第三部分附图 (25) 附图一、临时用电配电系统图 (25) 附图二、施工临时用电用水平面布置图 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一部分施工现场临时用电方案 一、设计依据 本工程现场临时工地用电设计依据主要包括以下规范及资料: (1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (3)、《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)、《建筑施工手册》第五版缩印本; (5)、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (6)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; (8)、甲方提拱的电源条件及现场勘察。 二、工程概况 本工程为城市绿地设计。总建筑面积7062㎡,地下0层,地上1层,建筑高度为20m,钢框架结构。建设方在院内已设有1台500KVA和1台800KVA电力变压器。本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 3.1、确定电源进线,总配电箱的位置: 本工程由甲方提供用电负荷量,从甲方指定的变压器接出。甲方指定2台变压器分别设在施工现场的南面和东南面,为满足施工现场用电的需要以及不与院内用电冲突,我方分别从每台变压器引出一组线,在现场东南面设置两个总配电箱。 3.2、确定分配电箱的位置及线路走向: 根据建筑施工组织设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,施工现场供电线路设3条支路线。线路配置详见临时施工用电平面布置图。线路的敷设方式为绝缘导线沿工地围墙边或砖砌电缆沟装设,局部分电线采用穿管预埋。

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电用水方案

目录 一、编制依据 (01) 二、工程概况 (01) 三、临时用电方案 (01) 四、电器设备及导线选型 (04) 五、配电平面图和配电系统图 (05) 六、防雷接地 (08) 七、防护措施 (08) 八、安全用电措施 (08) 九、电器防火措施 (13) 十、电器设备管理制度 (15) 十一、临时用水方案 (15) 十二、临时消防用电、用水方案 (16) 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

7、施工现场勘测调查资料 8、本工程土建施工组织设计 二、工程概况 本工程包括1#-5#住宅楼、地下室及附属工程等,总建筑面积约24885.30平方米,1#栋建筑面积约3466.82平方米,2#-5#栋单栋建筑面积约3122.62平方米;地下室一层,建筑面积约8928平方米。1#栋建筑层数为地下一层,地上六层,建筑高度23.40米;2#-5#栋建筑层数地下一层,地上六层,建筑高度20.20米;地下室建筑层数一层,建筑高度3.3米。设计等级分类及功能为多层民用建筑,设计使用年限50年,抗震设计烈度六度,防火等级地上二级、地下一级,防水等级平屋面I级、坡屋面II级、地下室防水等级I级。总工期370天。 本工程由湖南大唐华银地产有限公司投资建设,北京世纪千府国际工程设计有限公司设计,湖南省水工环地质工程勘察院勘察,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司监理,湖南顺天建设集团有限公司组织施工;由沈忠立担任项目经理,彭富强担任技术负责人。 随着工程进程,配电设备位置将做相应变动,为确保工程施工期间安全使用、合理控制施工用电,特制定临时用电施工组织设计方案。 三、临时用电方案 施工现场临时用电严格按照JGJ46-2005规范和施工组织设计进行,采用三相五线制TN-C-S系统,并按总配电箱→分配电箱→开关箱的三级配电二级保护原则设置,做到一机、一闸、一漏、一箱,照明与动力分开。 1、施工现场临时用电总配电间设置在3#栋前南向,总电源由建设方提供,由公变3×185+2×95电缆引至配电房,在1#栋东向配电间附近有高压线,离建筑物30m,我项目部在距离高压线5m处悬挂一排红色警示灯;一般情况尽量避开在此方向处吊物或运转;如遇特殊情况必须在高压线方向吊物或运转时;塔吊司机塔吊指挥注意力集中将塔吊小车控制在距离建筑物8m处防止塔吊摆大臂中碰上高压线。 2、总配电柜至各分箱的电缆过施工公路部分采用穿管埋地方式敷设,再至各分箱。 3、施工照明: 大场地采用镝灯作为照明,在自然用光差及夜间施工时,除一般照明外,增设局部照明,对于高度较低,潮湿的地方照明采用安全电压。民工宿舍照明每间设置电子限荷自动控制器HMA3-1(5A) 4、主要设备用电负荷计算

临时施工用电施工方案

临时施工用电施工方案报审表工程名称:云阳县PVB项目工程编号: 重庆市第六建筑工程有限公司

□施工组织设计□专项施工方案审批表

云阳县PVB项目工程 临 时 用 电 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:__________________ 企业名称:重庆市第六建筑工程有限公司编制日期:二0一五年四月

临时用电施工方案 一、编制依据 1、《临时用电安全技术规范》 2、《施工组织设计》 二、工程概况: 建筑规模3 层,总高度为10.95米,占地面积491.52平方米,总建筑面积1552.46平方米,建筑类别为三类,防火等级为一级。本工程为框架结构,基础抗震设防烈度为七度,结构合理使用年限为50年,屋面防水等级为一级,防水合理使用年限为15年。施工临时用电,根据现场地理位置,结合《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005》施工,施工现场配电箱应搭设防雨防砸棚及围护栏等防护设施。将总电源由总闸引到施工现场总配电柜,采用铠装电缆,挖沟埋到总配电柜供电。根据施工现场情况的需要,电源电缆引到分配电箱,从分配电箱引到开关箱、动力箱、照明等专用线路。 三、施工组织部署 1、临时用电安全领导小组 组长:郑国栋 副组长:刘旭光 成员:何训、熊维生 2、结合现场实际情况及施工需要,布设整套的临设,控制方式:总配电箱→分配开关箱→开关箱→用电设备。所有配电箱、开关箱均统一编号,箱内所有开关、插座、输入、输出电缆等都标明用途去向,以及回路和控制用电设备等。箱内并有控制系统图,施工现场所有配电箱均有专人负责管理,按时检查和维修,以防止发生触电事故。 3、配电线路引入施工现场总配电箱开关,总电源为三相五线制, 380V/220V低压供电系统,在总配电柜箱处及末端各做一组重复接地极,并做专用保护线:自总箱柜后,严格按三相五线制(TN-S系统)敷设整个现场。做

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

临时用水用电方案(精)

编号:04 宁波合生国际城一期C 区项目精装修工程 临时用电用水施工方案 编制:审核:批准: 2011年09月 目录 1 编制依 据 . ............................................................................................................................ 1 2 工程概况 . . (1) 2.1 工程概述 .................................................................................................................. 1 2.2 施工临时用电概况 (1) 2.3 施工临时用水概况 .................................................................................................. 2 3 临时用电方案 . .. (2) 3.1 临时用电现场部署 .................................................................................................. 2 3.2 主要机具设备表(桩基施工阶段) (2) 3.2.1 电焊机设备表 . (2) 3.2.2 照明灯具表 . ................................................................................................... 2 3.3 主要机具设备表(基础施工阶段) (2) 3.3.1 机械设备表 . (2) 3.4 总用电量计算 (3) 3.4.1 施工阶段用电量计算 . (3)

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

相关文档