消防专项工程质量验收记录XF1.2-1

消防专项工程质量验收记录XF1.2-2

消防工程竣工验收

XXX消防工程 竣 工 验 收 资 料 目录 1、图纸会审记录 2、施工方案及措施 3、施工组织设计(方案)审批记录 4、施工技术交底记录

5、工程开工报审表、开工报告 6、材料设备进场汇总表 7、工程材料/构配件/设备报审表及附件 8、见证取样送检委托书、检测报告 9、隐蔽工程记录 10、建筑设备安装工程 11、分部(子分部)工程质量验收记录 12、分项工程质量验收记录 13、各分项安装工程验收批质量验收记录 14、消防给水(自动喷水)灭火系统试压记录 15、消防给水(自动喷水)灭火系统冲洗记录 16、绝缘电阻测试记录、系统调试记录 17、火灾报警系统调试报告附表 18、火灾报警系统试运行记录 19、室内消火栓系统调试开通报告 20、系统联合试运转记录 21、工程质量事故报告 22、工程竣工报验单、施工质量验收申请报告 23、系统竣工检测报告 24、建筑工程竣工消防验收意见书 25、竣工图纸 图纸会审记录 (注:附图纸会审记录) 施工方案及措施 (注:后附施工方案及措施)

施工组织设计(方案)审批记录

施工组织设计/(专项)施工方案报审表 (监理[ 2016 ]施组/方案报审号) 工程名称:

施工技术交底记录 施工技术交底记录 注①执行标准名称及编号系指施工单位自选制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号; ②企业标准应有编制人、批准人、批准间时、执行时间、标准名称及编号③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用的标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只

消防工程分项质量验收记录表

工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数94 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

消防工程分项质量验收记录表

实用文档 自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日年月日 0 1

实用文档深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

实用文档 自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数94 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日年月日 0 2

消防工程竣工验收

消防工程竣工验收需要准备的资料有什么 防工程竣工验收需要准备的资料有什么 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、施工图;施工图批复原件;竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 7、主要设备及材料的合格证; 主要设备有:①、火灾自动报警系统;②、室内消火栓;③、各种喷头、报警阀、水流指示器等;④、气压稳压设备;⑤、消防水泵;⑥、防火门、防火卷帘门;⑦、防火阀;⑧、水泵结合器;⑨、疏散指示灯;⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录;主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、 氧化碳、泡沫系 统等); 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录 15、电动门及防火卷帘门安装记录;

16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录 消防报验资料表 1消防验收申请书 2消防验收申报表 3消防设施检测报告 4监理资质证书 5消防及装修施工资质证书 6消防设计审核意见书 7钢门、防火门安装检验批验收记录 8吊顶天花的隐蔽记录 9吊顶、暗龙骨分项检验批质量验收记录

消防工程竣工验收报告

消防工程工程竣工验收报告 编制人; 审核人: 审批人: 北京市工程有限公司

二零一三年一月十六日

目录 一、工程概况: (3) 二、工程技术标准执行情况: (3) 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (3) 四、调试运行情况和重要使用功能情况: (6) 五、工程质量的控制情况: (6) 六、单位工程质量控制资料核查情况: (8) 七、工程材料情况: (7) 八、质量事故报告及处理情况: (9) 九、工程分部、子分部、分项、检验批评定情况: (9) 十、观感质量情况: (8) 十一、单位工程评定: (10)

一、工程概况: 1、工程名称:综合楼消防工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位:北京市工程有限公司 6、结构形式:框剪、框架结构 7、建筑面积:建筑面积47960平方米,檐高44.9米 8、工程合同质量目标:合格 9、本工程与2011年2月10日开工,与2012年12月28日竣工 (除附楼二层学术报告厅、主楼11层)。 二、工程技术标准执行情况: 在施工过程中,我司严格按照施工规范标准、强制性条文及设计图纸要求进行施工及验收,主要执行标准如下: 1、施工依据: 施工合同及《综合楼消防工程施工图纸》、 2、主要执行规范: 1.《建筑设计防火规范》GBJ16—87—2001年版;

2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 3.《汽车库、修车库、停车场设计设计防火规范》GB50067—97; 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005; 5.《人民防空地下室设计防火规范》GB50098-98; 6.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007; 8.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50198-94; 9.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007; 10.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 11.《办公建筑设计规范》GBJ67-89; 三、工程简要内容及施工合同履行执行情况: (一)、工程简要内容: 本工程由火灾自动报警及消防联动系统、火灾应急广播系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、洁净气体灭火系统、消防防排烟及送风系统组成。 1、火灾自动报警及消防联动系统 消防中控室设置在附楼一层,中控室内设置消防报警主机,报警主机为集中报警系统,自动报警系统采用二总线制传输方式。报警主机由自动报警主机、消防电话主机、应急消防电源装置、多线控制盘等组成。消防报警系统在楼内每个房间内设置了感烟探测器。在楼层公共

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录交工资料表格一

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录建筑消防安装工程施工质量检查验收记录

交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- G.0.1-1 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录------G.0.1-2 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录--------------------------------------G.0.1-3 4、单位(子单位)工程观感质量检查记录---------G.0.1-4 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1 注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大。 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号。 一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消 火栓系统分部工程质量验收记录----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓 系统子分部工程质量验收记录-------------------------------------F.0.1-05-01 3、室内给 水管道及配件安装分项工程质量验收记录---------------------------F.0.1-050101 4、室内给

消防工程竣工验收表格样本

工程竣工验收报告

建设工程竣工验收消防备案申报表 建设单位( 印章) : 填表日期 年月日

说明 1.此表由建设单位填写并加盖印章, 没有单位印章的, 由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》, 确知享有的权利和应尽的义务。 2.建设单位应如实填写各项内容, 对提交材料的真实性、完整性负责, 不得虚构、伪造或编造事实, 否则将承担相应的法律后果。 3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印, 字迹清楚, 文面整洁, 不得涂改。 4.表格设定的栏目, 应逐项填写; 不需填写的, 应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定监理单位的, 不填写相应栏目。表格中的”□”, 表示可供选择, 在选中内容前的”□”内画√。申报局部验收的, 在”其它需要说明的情况”中注明。 5.申报建设工程竣工验收消防备案的, 应同时提交下列材料: ( 1) 工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; ( 2) 消防产品质量合格证明文件; ( 3) 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料( 含建筑保温材料) 、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; ( 4) 消防设施检测合格证明文件; ( 5) 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; ( 6) 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; ( 7) 法律、行政法规规定的其它材料。

提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订, 其中”证明文件”、”合格证”均为复印件, 经申请人签名确认并注明日期, 并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。 6.经过网上申报备案的, 应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书 消防设计质量承诺书 苏州市消防大队: 我单位严格按照消防法规及消防技术标准, 对胜诉加油站 迁建工程项目的建筑、水、电、暖通、内装修进行消防设计, 并对消防设计质量终身负责。 如该工程消防设计违反消防法规及消防技术标准强制性要求, 我单位自愿承担相应的法律责任及不良信用评估后果。 特此承诺! 设计单位( 盖章) :

消防工程竣工验收需要准备的资料有什么

消防工程竣工验收需要准备的资料有什么 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、施工图;施工图批复原件;竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 7、主要设备及材料的合格证; 主要设备有:①、火灾自动报警系统; ②、室内消火栓; ③、各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、气压稳压设备; ⑤、消防水泵; ⑥、防火门、防火卷帘门; ⑦、防火阀; ⑧、水泵结合器; ⑨、疏散指示灯; ⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录; 15、电动门及防火卷帘门安装记录; 16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录; 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录 消防报验资料表 1 消防验收申请书 2 消防验收申报表 3 消防设施检测报告 4 监理资质证书 5 消防及装修施工资质证书 6 消防设计审核意见书

消防工程分项质量验收记录表

自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 0 1

年月日年月日自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

消防工程竣工验收资料

建筑消防工程竣工验收 资 料 大 全

目录 1安全消防施工管理资料表格目录 2消防工程竣工验收资料样表大全(含施工) 3消防工程竣工验收资料表格大全 4消防工程竣工验收备案流程和消防验收内容大全

安全消防施工管理资料表格目录A施工准备阶段 A-1安全技术交底 A-1-1新工人安全生产须知交底 A-1-2安全生产六大纪律交底 A-1-3气割、电焊“十不烧”规定交底 A-1-4施工现场防火要求技术交底 A-1-5 管道施工安全技术交底 A-1-6冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底 A-1-7套丝切管机安全操作规程技术交底 A-1-8交流电焊机安全操作规程技术交底 A-2分包单位资质报审表 A-3开工复工报审表 A-3-1开工报告 A-4施工组织设计方案报审表 A-4-1施工组织设计 A-4-2施工组织设计审批表 A-5施工界面说明 A-6开工前材料计划表(内部) A-7工程款支付申请表 B施工阶段 B-1安全控制 B-1-1外来劳务人员管理登记表 B-1-2安全生产检查记录表 B-1-3安全生产检查整改通知 B-2质量控制 B-2-1工程材料报审表 B-2-2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 B-2-3室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 B-2-4喷洒设备及附件安装工程质量检查评定表 B-2-5消防喷洒管道工程质量检查评定表 B-2-6室外给水管道安装工程检验批质量验收记录 B-2-7消防水泵接合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表 B-2-8给水设备安装工程检验批质量验收记录表 正压送风、消防排烟测试记录 阀门调试记录 室内消火栓系统试射试验记录 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 设备试运转记录

消防工程竣工资料表格范本82918

序号名称施工单位页数 1 图纸会审记录表 2 设计技术交底记录 3 设计变更单 4 施工组织设计(方案)检验申请表 5 施工方案 6 工程开工/复工检验申请表 7 开工报告 8 定位放线报验申请表 9 定位(放线)测量记录表 10 工程材料/构配件/设备检验申请表 11 工程材料明细表 12 管材、管件合格证 13 沟槽开挖报验申请表 14 钢制燃气管道焊接质量自检表 15 焊接布片图 16 无损检测报告 17 管道安装坐标检测报验申请表 18 管道防腐报验申请表 19 管道吹扫报验申请表 20 强度、气密性试验检查记录 21 工程隐蔽申请表 22 工程竣工报验申请表 23 工程竣工报验申请单 24 工程竣工验收登记表 25 竣工报告 26 监理质量评定报告 27 竣工图

图纸会审记录 记录人时间会审中发现的问题: 处理情况: 参加会审单位及人员 设计单位:(章) 设计单位代表: 年月日施工单位:(章) 施工单位代表: 年月日 监理单位:(章) 监理单位代表: 年月日 建设单位:(章) 工程主任: 年月日

工程设计变更申请单 编号: 致:(监理单位) 由于原因,兹提出工程变更(内容见附件),请予以审批。 附件: 施工单位:__________ 项目经理:__________ 日期:__________ 一致意见: 建设单位代表:设计单位代表:监理单位代表:年月日年月日年月日 技术交底记录 工程名称:编号:

建设单位施工单位交底地点交底时间交底内容及有关事宜: 设计单位:(章)设计代表: 年月日施工单位:(章) 项目经理 年月日 监理单位:(章) 现场监理: 年月日 建设单位:(章) 工程主任: 年月日 施工组织设计(方案)检验申请表 工程名称:编号:

建筑消防工程竣工验收资料大全

建筑消防工程竣工验收资料大全 建筑消防工程 竣工验收 资 料 大 全

建筑消防工程竣工验收资料大全 目录 1安全消防施工管理资料表格目录 2消防工程竣工验收资料样表大全(含施工) 3消防工程竣工验收资料表格大全 4消防工程竣工验收备案流程和消防验收内容大全

安全消防施工管理资料表格目录A施工准备阶段 A-1安全技术交底 A-1-1新工人安全生产须知交底 A-1-2安全生产六大纪律交底 A-1-3气割、电焊“十不烧”规定交底 A-1-4施工现场防火要求技术交底 A-1-5 管道施工安全技术交底 A-1-6冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底 A-1-7套丝切管机安全操作规程技术交底 A-1-8交流电焊机安全操作规程技术交底 A-2分包单位资质报审表 A-3开工复工报审表 A-3-1开工报告 A-4施工组织设计方案报审表 A-4-1施工组织设计 A-4-2施工组织设计审批表 A-5施工界面说明 A-6开工前材料计划表(内部) A-7工程款支付申请表 B施工阶段 B-1安全控制 B-1-1外来劳务人员管理登记表 B-1-2安全生产检查记录表 B-1-3安全生产检查整改通知

B-2质量控制 B-2-1工程材料报审表 B-2-2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 B-2-3室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 B-2-4喷洒设备及附件安装工程质量检查评定表 B-2-5消防喷洒管道工程质量检查评定表 B-2-6室外给水管道安装工程检验批质量验收记录 B-2-7消防水泵接合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表B-2-8给水设备安装工程检验批质量验收记录表 B-2-9风管系统安装检验批质量验收记录表 B-2-10隐蔽工程验收记录表 B-2-11喷淋冲洗 B-2-12消火栓冲洗 B-2-13喷淋试压 B-2-14消火栓试压 B-2-15火灾自动报警设备安装质量评定表 B-2-16火灾自动报警配管、穿线工程质量评定表 B-2-17绝缘电阻测试记录表 B-2-18报警编码地址表 B-2-18-1报警主机标签 B-2-19报验申请表 B-3成本控制 成本核算(内部保密) B-3-1工程变更签证单 B-3-2批价请示单

完整版消防竣工验收资料目录.doc

消防资料目录(注:以下所有资料均需提供2份原件,除材料出场证明及 分项/检验批工程质量验收记录) 一、建筑工程消防验收申报表 二、竣工说明 三、消防图纸专项会审纪要 四、建筑设计消防审核意见书 五、四方意见书 六、建筑工程选用消防产品登记表 七、合格证、检验报告 (一)镀锌钢管、KBG管材料报审、合格证及检验报告(二)镀锌钢管材料报审、合格证及检验报告 (三)消防栓、喷淋材料报审、合格证及检验报告 (四)阀门材料报审、合格证及检验报告 (五)消防水泵、气压罐、消防设备材料报审、合格证及检验报告 (六)电线、电缆材料报审、合格证及检验报告 八、设备开箱检查记录 九、施工记录

(一)消防系统工程技术交底 (二)阀门强度及严密性试验 (三)管道设备强度及严密性试验 (四)消防系统管道清洗工作 (五)消防栓系统试射试验 (六)绝缘电阻测试工作 (七)消防水泵试运转工作 (八)风管严密性(漏光法检测)检测记录 (九)通风设备单机试运转 十、工程检验批质量验收记录 (一)室内消防给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (二)室内消防栓系统安装工程检验批质量验收记录(三)室外水泵接合器验批质量验收记录 (四)给水设备安装工程检验批质量验收记录 (五)电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录

(六)套接扣压式KBG钢导管敷设工程检验批质量验收记录 (七)电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录(八)电缆头制作、接线和线路绝缘测试 (九)火灾自动报警及联动系统分项工程质量验收记录(十)风管与配件制作工程检验批质量验收记录 (十一)通风机安装检验批质量验收记录表 (十二)风管系统安装工程检验批质量验收记录 (十三)通风与空调工程系统调试验收记录 十一、消防设施调试报告 (一)火灾自动报警调试报告 (二)自动喷淋灭火系统调试报告 (三)室内消火栓系统调试检验报告 (四)消防防排烟系统调试记录 十二、消防工程试运行情况报告 十三、消防工程验收报告 十四、竣工图

消防工程竣工验收记录

消防工程竣工验收记录 工程地址: 工程名称: 建设单位:(盖章)施工单位:(盖章) 日期:2013年4月

XXXXXXXXXXXXXXX分公司 消防工程竣工说明 XXXXXXXXXXXXXXXXXX分公司为楼地上1-3层面积11660㎡(均为商场),该项目(消防工程)由我公司负责施工调试,消防系统包括火灾自动报警系统、自动水喷淋系统、消火栓系统、高空水泡。 主要消防设备有: 一、秦皇岛海湾安全技术有限公司生产的: 设备名称设备型号数量 烟感探测器JTY-GD-G3 102 烟温感探测器JTY-ZCD-G3N 10 手动按钮J-SAM-GST9122 12 输入模块GST-LD-8300 20 控制模块GST-LD-8301 28 隔离模块GST-LD-I8313 4 消火栓按钮J-SAM-GST9124 10 声光报警器HX-100B 12 广播喇叭YXJ3-4A 8 消防电话分机GST-TS-100B 2 火灾报警主机JB-QG-GST5000

广播主机GST-GF300W 电话分机GST-TS-Z01A 二、生产的:(消防泵2台)设 计扬程50米、流量20L/s、火灾延续时间为2h,(喷淋泵2台) 扬程70米、设计流量40L/s、火灾延续时间为1h; 三、福建天广消防科技股份有限公司生产的: 设备名称设备型号数量 室内消火栓SG24A65-J 68套 水泵接合器SQS150-1.6 5台 水流指示器ZSJZ 150 9只 水流指示器ZSJZ 70 1只 水流指示器ZSJZ 80 1只 洒水喷头T-ZSTZ15 1797只 湿式报警阀ZSFZ150 4套 雨淋阀组ZSFY-80 1套 水雾喷头ZSTW15 12只 消防水炮ZDMS0.6/5S-FANT6301 2套 四、北京法安通电子科技有限公司生产的:消防高空水炮,型号 ZDMS0.6/5S-FANT6301 2台。 上述消防系统施工完毕后,调试合格,并投入试运行。目前,系 统运行正常,各消防设备性能稳定,内业资料、竣工图纸也已编制完

消防竣工验收会议纪要

***住宅小区消防工程验收会议纪要 时间:*** 地点:***会议室 参会单位:*** 消防主管、) (具体人员见附表参会人员签到表) 工程概况:项目建筑面积为:***㎡,工程依据《建筑设计防火规范GB50016-2006》、《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 2005》、 《建筑内部装修设计防火规范GB50222-95》、《火灾自动报警系统设 计规范GB50116-98》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-97》进行设计施工,工程的*#住宅楼属于一类高层建筑, 耐火等级为一级,地上部分每层为1个防火分区,地下部分每层分 别为2个防火分区;*#住宅楼为二类高层建筑,耐火等级为二级, 地下部分为一级,地上部分每层为1个防火分区,地下部分划分为 车库防火分区。车库设8个防火分区。 会议内容: 现场查验情况:项目工程按照图纸设计施工完成,现场调试喷淋、消火栓防火警报、消防水泵等正常运行。 消防施工单位意见:按照国家、行业现行的有关施工、验收规范要求,完成消防合同项目内容,并一次性验收合格,经过自查工程质量符合竣工验收条件,提请工程竣工验收。 总包施工单位意见:按照建筑施工合同和国家相关质量技术规范及设计图纸要求,圆满的完成工程合同项目内容,并经过自检、互检、专检等检验合格,现提请工程竣工验收。

消防检测单位意见:按建设单位委托,按相关标准进行数据采集、分析,检验达到了合格标准。 监理单位意见:项目监理部在施工过程中严格按照规范和设计要求进行材料验收及工序验收,圆满的监理完成工程项目内容,满足了使用功能,保障工程质量达到了合格要求。本工程空气检测、竣工预验收、消防验收、档案资料验收等全部达到合格要求,同意竣工验收。 设计单位意见:本工程的空调安装、消防、强弱电、监控会议系统、装饰项目内容,从设计到施工整个工程达到设计要求,同意验收。 建设单位意见:本工程符合质量、消防等相关规范要求,同意竣工验收。物业公司意见:工程合格,同意验收。 物业公司意见:验收合格后我方将接收所有工程,在使用过程中严格按照设计要求进行使用维护,保管好器材,保证设施设备专人操作。 消防管理(监督)单位意见:工程项目基本符合要求,参与验收人员符合要求,同意验收。验收后建设单位尽快收集完善资料进行备案,使用中严格按照设计的要求进行使用和维护,不得随意改动;安装、装饰单位要及时完善工程资料,对工程项目要定期回访和维护。 验收结论:根各方均同意此次工程竣工验收。竣工验收后及时进行备案,施工单位在保修期内对工程项目进行维护。 ***年*月*日

专项工程验收方案

**************标 **桥裂缝处理 专项工程验收方案************有限公司

一、本项目有关情况 1、已完成施工图设计文件的内容; 2、已经建设、监理、设计、施工等单位共同预验收,存在的问题已整改到位; 3、施工单位的质量控制资料已由监理单位核查并符合要求; 4、工程安全和功能检查资料已经监理部门核查并符合要求。 二、竣工验收的组织 本建设单位负责组织实施本项目的裂缝处理专项工程施工质量竣工验收工作,由扬州市建设工程质量监督站实施监督。专项工程竣工验收时间为,地点为。 三、验收人员 根据规定,我单位组建了专项工程竣工验收组,成员包括:建设单位项目负责人、建设单位现场质量管理人员以及设计、施工、监理等单位的技术负责人和质量负责人,验收组成员专业人员配齐,验收组组长由担任,具体名单另附。 四、专项工程竣工验收标准 1、施工质量验收 (1)**处理完成后,为验证**处理效果,按照设计文件及《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB 50550-2010)第18.6.1条的规定,要求对处理部位进行承水试验,针对承水试验要求如下: ①在箱梁顶面构筑蓄水池进行承水试验,蓄水池不得少于两处; ②承水试验的蓄水池内注水,且必须覆盖区域内全桥面,蓄水深度不小于25mm; ③承水试验从蓄水池注满水开始计时,持续时间不得少于24h; ④承水试验结果必须满足设计及规范要求,不得出现渗水现象。 (2)为了加强对裂缝处理效果的检验,增加对未进行承水试验的桥面采用24小时不间断连续淋水,观察裂缝有无渗水现象。 2、专项工程竣工文件验收 (1)**处理专项工程竣工验收时,应提供下列文件和记录: ①原材料、产品出厂检验合格证和涉及安全的原材料、产品的进场见证抽