文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电施工方案范文

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案范文
临时用电施工方案范文

临时用电施工方案

范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号:

中豪.资州印象1#2#楼项目工程

自贡市第一建筑工程公司年月日

建设单位:资中中豪房地产开发有限公司

监理单位:精正建筑管理咨询有限公司

施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人:

审核人:

审批人:

年月日

资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程

施工现场临时用电施工方案

本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。

本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。

1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行:

P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2)

2、现场勘探

⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。

⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。

⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。

一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向

本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。

根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

二、临时用电施工机械的负荷计算

⑴根据表一计算,投入本工程用电机械设备的功率为218.2KW。

⑵重复短时工作制设备容量9.32KW

⑶照明设备容量Pe=8KW

⑷施工现场总用电量

Zpe=218.2kw+9.32kw+8kw=235.52kw

PJ=KZPe=0.75*235.52KW=176.64KW(取180KW)

根据以上负荷计算,建设单位输出的电压能满足施工用电要求,不够正常施工时,用电施工机具尽可能地交叉使用。

三、配电干线导线截面的选择

为了保证供电线路的安全、可靠、经济地运行,选择导线的截面时必须满足下玩条件。

1、导线能承受最低的机械强度的要求。

2、按导线安全载流量选择导线截面。

导线必须能够随负载电流长期经过所引起的温升,不能因过热而损坏导线的绝缘,同一导线截面,在不同的敷设条件下,安全载流量(导线所言计长时间经过的最大电流)是不一样的。

计算方法是先求出负载实际电流,再按电流安全载流量表即可行导线截面,负载的计算电流为:

I j=K x P j/(3U线COSΦ)=1000*130/(3*380*0.75)=263.35A

式中:Kx—需要系数,由于许多负载不一定同时使用,也不

一定同时满载,因此Kx≠1;

U线—线电压,配380V;

P—各负载铭牌上标志的功率的总和;

COS—负载的平均功率因数。

3、根据I≥Ij的原则,导线选择如下:

⑴架空电缆线路;

按机械强度要求导线宜大不宜小,导线采用铜芯线,主干导线选用截面面积为25mm2。

⑵各用电设备导线选择

①砼搅拌机5.5KW

查表,采用XV橡皮电缆线3*2.5+1*1.5

②砂浆搅拌机3KW

③钢筋弯曲机:3KW

查表,采用XV橡皮电缆线性3*2.5+1*1.5

④电焊机2.2KW

查表,采用XV橡皮电缆线性3*2.5+1*1.5

⑤钢筋弯曲机、钢筋调直机的功率都为7.5KW,因此导线也选择XV橡皮电缆线条4*15。

4、配电箱、开关箱

配电箱、开关箱选用市建委推荐认可的产品,即厦门同耀电器实业有限公司的产品,其箱体结构牢固,箱内设备质量可靠,箱体具有较高的机械强度,能随较强机械捶击,而且有较强的环

境适应能力,对风沙雨水有较好的抗御能力,箱体便于整体保护接零或保护接地,能有效地防止因漏电而造成的触电伤害事故,具有良好的整体绝缘性能。

四、安全用电技术措施

为了确保配电箱、开关箱及其同倍开关电器能够安全、可靠地运行,特别是防止因漏电而造成的触电伤害事故,还应在电气技术上采取可靠的防护措施。

1、配电箱、开关箱内的开关电器安装:

配电箱、开关箱内开关电器安装均应符合技术要求,按规定工作位置安装端正、[牢固,不得倒置、歪斜、松动及摇晃,对移动配电箱、开关箱置于地面并随意拖拉。配电箱、开关箱的安装高度应能适应操作,随并能昼避开意外撞击,一般规定固定式配电箱、开关箱下底面安装支架高度以0.6-1.5m为宜。

2、配电箱、开关箱的进出导线的防护:

配电箱、开关箱的导线进出口处是漏电和多发点之一,常因导线绝缘损坏而发生碰接箱壳短路漏电事故,因此在敷设进出导线时应在导线进出口处加强绝缘、卡牢,并经常注意检查,同时为了防止风沙雨水的侵入箱内,导线一律从箱体的下底面进出,不得从箱体的上面、背面、侧面进出,更不应从箱门的缝隙中间进导线,配电箱和开关箱的进出导线不得随超过导线荷载拉力,防止超负荷烧坏或因拉拽使箱内接头脱开发生漏电伤人事故。

3、配电箱、开关箱内的连接导线一般都是带电部分,因此必

须采用绝缘良好的绝缘导线,不得使用裸露导线或绝缘有损伤的导线,为了保证导线与导线之间、导线与开关电器之间具有可靠的电气连接,所有接头必须牢固而不得松动,而不得有外露导电部分,特别是铝导线接头,如果接头松动,容易在接头处因接触不良而产生高温,甚至电火花,使接头处绝缘烧坏而导致短路故障。对于专用保护零线,为了使作保护接零时有可靠的电气连接,应一律采用绝缘铜线,而不得采用铝级或铁线。

4、配电箱、开关箱的保护接零:

为了确保一旦发生漏电时配电箱、开关箱铁质箱体以及其内部,所有正常不带电的金属部件为零电位,配电箱和开关箱的金属箱体应作靠的保护接零,即为专用保护零线作可靠的电气连接,箱内所有开关电器的正常不带电的金属基座、外壳等则应与铁质箱体作可靠的金属性连接,或直接与专用保护零线作电气连接。为了能一目了然,保护零线应按标准采用绿/黄双色线,经过专用接线端子板连接,且与工作接零相区别,杜绝混用。

配电箱、开关箱内的开关电器应能保护在正常或故障情况下可靠地分断电路,在漏电的情况下可靠地使用漏电设备脱离电源。

①所有开关电器必须是合格,如需要选用新电器,还是延用旧电器必须完好无损,动作灵活可靠,绝缘性能良好,严禁使用破损电器。

②配电箱和开关箱必须设置在任何情况下能够分断,隔在电

源的开关电器设备。

③手动开关电器一般用件空载情况下通断电路,对在正常负载和故障情况下以及频繁通断电路则一般采用自动开关电器,如接触器、自动空气开关等。

④开关箱与用电设备之间实际“一机、一闸、一保险”,禁止“一闸多机”。开关箱的开关电器额定值应与用电设备额定值符合。

⑤进出配电箱和开关箱的导线选用绝缘良好的导线、移动式配电箱和开关箱,其进出导线应采用橡皮套绝缘电缆,以保障绝缘性能和抗磨损性能。

⑥进入配电箱和开关箱的电源线必须作固定连接,严禁经过插销等活动连接,防止因电源插头或插销脱落而造成带电部位裸露,导致意外触电和短路事故。

5、施工现场的电动建筑机械和手持电动工具,这些用电设备在使用过程中很容易发生导致人体触电的事故,在使用过程中应采取以下措施:

①用电设备配电线路易被机械或人为意外触碰的线路采取穿管,埋地搭设防护架、防护棚保护。

②经常检查更改或淘汰绝缘老化、破损、受潮、腐蚀造成金属机座外壳漏电的用电设备和电气设备。

③施工机械保护“一机、一闸、一保险”,严禁使用一个开关控制多台机械和多闸共用一组保险器或一闸控制多个插座。

④用电机械设备外壳设置可靠的接零或接地保护,工作零线和零线分开。所有移动电动机具保持在漏电开关的保护之中。严禁不及插头而用导线直接插入插座内,经常对电器设备进行检查,发现温升过高绝缘下降时,及时查明原因,消除事故隐患。

⑤电动施工机械的手持电动工具的外壳应接地和使用安全电压,使用绝缘的橡皮套软线,露天使用的开关设备及时做好防雨水措施。

⑥电动机械设备拆除后不应留下有可能带电的导线,如果必须保留的电线应切断电源,并将裸露的电路线端包上绝缘布带。

⑦停电工作时,在切断电源的开关上挂上“有人工作,不准合闸”的警告标志牌,并将不带电的部分线路直接接地,未经挂牌人同意,在任何情况下不得合闸,更不能将警告牌擅自摘除。

6、在施工照明和生活照明,为防止带电线路,装置上的触电伤害,必须对照明装置采取如下技术措施:

①照明开关箱中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具金属外壳必须保护接零。

②照明开关箱应装置漏电保护器。

③照明线路的相线必须经过开关才能进入照明灯具,不得直接进入灯具,否则在照明线路不停电的情况下,即使灯具不亮灯头也是带电的,这样即造成事故的隐患。

④灯具的安装高度既要符合施工现场的实际要求,又要符合安装规定的要求,室外灯具距地不得低于3m,室内灯具距地不得

低于2.4m。

⑤移动临时照明灯具电源线严禁使用花纹线和塑胶导线,应使用橡皮套软线,严禁在作业面上乱拉。为防止因一处漏电而影响全部,尽可能采取分组控制和单独控制。

⑥灯具安装需架设在升降机架体上时,要做好绝缘处理和接地接零处理,导线与金属架体应用绝缘瓷瓶固定,防止外影响与金属架体磨擦存损发生漏电事故。

⑦为了在施工过程中增强电动设备和电气设备的保护,防止意外触电事故,从技术上得到进一步保证用电设备和作业人员的用电安全,施工机械和电气设备的金属外壳设工作接地、保护接地、重复接地和防雷接地。

7、为了保障施工用电和生活用电的消防安全,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,从技术的角度上重视防止电气设备发生火灾,必须做到以下几点:

①配电房要保持干燥、通风良好,门向外开,室内禁止堆放易燃易爆物品和放置与用电毫不相干的物品,保持室内设备的清洁,无积染灰尘,并配备1211灭火机和干砂箱。

②凡易发生电弧或火花的用电设备必须采取相应的防护措施。

③木工机械要经常清理木屑刨花,防止堆积埋没电机使之温升过高引起火灾。

8、配电箱、开关箱的管理:

①为加强对配电箱和开关箱的管理,防止误操作带来的危害,所有配电箱、开关箱应在其箱门处标注其编号、名称、用途和分路情况,所有配电箱、开关箱必须专箱专用,不得随意另行挂接其它用电设备。

②施工中,停、送电进电源手动隔离开关带负荷操作,以及便于对用电设备在停、送电时进行监护,停电时配电箱、开关箱之间操作顺序应当为:开关箱——分配电箱——总配电箱。送电是操作顺序应当为:总配电箱——分配电箱——开关箱。对于配电箱内的开关电器来说,亦应遵循相应的操作顺序,即在正常情况下,停电时先分开自动开关电器,当发生电器故障或人体触电伤害事故时,允许就地将开关分断停电。

③为了确保配电箱、开关箱的正确使用,及时发生使用过程的问题和隐患,及时维修以防止电气事故的发生,操作者上岗时应按规定,穿戴合格的绝缘用品,并经外观检查认定有关配电箱、开关箱、用电设备、电气线路和保护零线断线或接头松动、脱落,应予重新固定连接才可操作。如配电箱、开关箱操作后出现异常现象,控制电动机的开关箱闸通电后,电动机不能起动,则应立即拉闸断电,进行检查处理,对配电箱、开关箱、电气线路、用电设备和保护设施进行检查处理应由电气专业人员完成。

④由于施工现场临时用电工程的运行环境条件较差,因此对配电箱和开关箱要加强定期检查和维修,发现问题及时解决,消除一切不安全因素的事故隐患,为保障配电箱、开关箱内开关电

器能安全可靠地运行,应经常保持箱内整洁、干燥、无杂物。特别不得放置易燃品和金属导电器材意外触碰带电部位引起电器短路或人体触电,更换熔断器的熔时,必须彩原规格的合格熔体,禁止用任何非标准的不合格熔体代替,更不允许用其它金属体代替。

⑤配电箱、开关箱的使用工作环境应经常保护设计的要求,不得在其周围堆放金属导电器材和任何杂物,不得存放强腐蚀物品,并保持必要的操作空间和通道。

⑥现场的配电箱和形状箱应至少配置两级漏电保护器,漏电保护器在任何情况下,只能经过工作线,而不能经过保护线。

五、现场电气防火措施

1、根据施工组织设计中所计算的导线截面面积选择导线,从理论上杜绝线路超负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期超过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

2、当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或导管绝缘导线允许载流量的 2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的 1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

3、电气操作人员必须持证上岗,并要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接是要有过渡端子,多股导线要用端子或漏锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器和运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。

5、施工现场禁用三炉和私自乱拉电线。

6、焊机使用时要执行用火制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备有防火设备。

7、施工现场的井架等高大设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

8、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物件,配电箱与形状箱应配锁,并有专人负责。配电箱同时需有防水、防潮、防小动物等措施。

9、施工现场建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

某楼盘临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程特点 (3) 三、编制依据: (3) 四、供电网络图 (4) 五、总平面布置及设备配置 (6) 六、负荷计算 (7) 七、导线及导线截面的选择 (13) 八、各配电箱内开关电器的选择与接线 (15) 九、各开关箱内开关电器的选择与连线: (22) 十、安全技术档案 (22) 十一、安全保证措施 (23) 十二、应急措施 (27) 十三、施工用电平面布置图详见附图: (27)

临时用电施工方案 一、工程概况 “XX城”项目,由重庆XX置业有限公司投资开发的高档住宅小区,本项目总用地面积823亩,总建筑面积约99万平方米,分期开发。 一标段总建筑面积为19.6万平方米,其中包括:18栋洋房、21栋小高层住宅、3栋商铺、2个地下车库、运动中心、综合楼、小学。 XX城项目首期工程一标段建筑单体明细表如下: 由于本工程建筑面积大,投入的机具设备较多,故用电负荷较大,施工中应着重加强安全用电的管理,杜绝因用电违规而造成的安全、质量事故的发生。 本工程施工场地南侧有已建城市主干道—李九路,交通便利;施工时需修筑小区道路作为场内施工道路。一、二标段间可由小区道路分开。

业主在首期工程场内预备设置了1台800KVA变压器,另预配1台800KVA变压器(后安装),只需接至施工现场即可满足临时用电的需要;施工用水拟接业主提供的水源沿施工场内布置施工、生活用水。场内水、电输送线路详见施工总平面布置图。 二、工程特点 由于本工程施工工程量大,工期较为紧张,高峰期用电大,生活区远离施工区,整个临时用电系统布置,即要保证安全规范,满足工程施工及生活办公要求,又要力求投入较小。 三、编制依据: 1、重庆XX置业有限公司高档住宅小区施工图纸 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50104-93规定 4、建筑施工技术、电气技术大全。 5、《建筑施工计算手册》等资料 6、国家与地方政府有关法律﹑法规 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 8、我司现行管理规章制度

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

施工现场临时用电、用水专项方案---模板

一、 二、 三、工程概况 本工程为圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)二期一标段1#、2#楼和相邻车库组成。其中1#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上27层,总建筑面积21494.32㎡,建筑高度79.80m,1-27层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;2#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上26层,总建筑面积21079.81㎡,建筑高度76.90m,1层为物业管理用房,消防控制室,2-26层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;车库结构为钢筋混凝土框架结构,地下一层,层高3.90m。本工程位于郑东新区河沟王路以南,圃田路以东,唐庄路以西,紧邻河沟王路。 建设单位为郑州地产集团都市开发有限公司,设计单位为河南大建建筑设计有限公司,监理单位为河南省豫咨工程管理有限公司,勘察单位为核工业第五研究设计院,由新蒲建设集团有限公司总承建。 本工程施工用电由业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制,总功率400kw,施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电从总配电房直接引出。 2.工程临时用电暂未接通,可用量400kw。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设一盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。 (三)配电室、配电箱、开关箱的设置及线路图:

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

高层民用建筑临时用电施工方案

临时用电施工方案 临时施工用电 一、概况 本工程为**房地产开发公司**住宅小区H栋高层电梯楼工程。本工程为一类高层住宅,共三十一层,全部为住宅。建筑面积为19456.59m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、搅拌机械、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总容量为418.5KVA。 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量418.5KVW,计算容量360.77KVA。甲方宜提供500KVA变压器,方可满足施工用电要求;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表 用电设备名称数量(台) 型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) 塔吊1QTZ63(5013)36.4KW 380V 36.4KW 砼输送泵机1HBT80A/B110 110KW 380V 110kw 建筑施工升降机1SSD100/100 2×2×9.5KW 380V 36KW 砂浆搅拌机1350L 7.5KW 380V 7.5KW 插入式振捣器 3 JQ221-2 1.1KW 380V 3×1.1=3.3KW 平板振捣器22F11 2.2KW 380V 2×2.2=4.4KW 电焊机2XD40 31KVA 单380V 2×31=62KVA 竖焊机1HYS200 21KVA 单380V 21KVA 加压水泵1 Y112M-4 4KW 380V 4KW 园盘锯1 2.8KW 380V 2.8KW 电刨1 2.8KW 380V 2.8KW 钢筋弯曲机 1 2.8KW 380V 2.8KW 闪光对焊机1100KVA 单380V 100KVA 强制搅拌机118KW 18KW 钢筋切断机17.5KW 7.5KW 总功率合计:418.5KVW 电动机功率合计:235.5KVA×0.7=164.85KVA 电焊机功率合计:183KVA×0.7=183KVA 根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) Pe P大 Sj=1.1(K1 + K2 ) cos cos

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

住宅小区项目施工用电、用水方案

一、临时用电 一、目的 为确保赣源福第工程施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,编制了本工程安全用电技术案,以确定本工程的顺利进行和用电安全。 二、适用围 适用本工程施工。 三、依据文件资料 3.1本工程设计图纸 3.2高层建筑施工手册 3.3《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2001 3.4根据市建委相关容的规定。 3.5本工程施工组织设计 四、工程概况 赣源福第工程位于市洪都北大道488号,由5栋高层楼及地下室、沿街门楼、会所等组成。 本工程施工用电采用暗敷和架空相结合的法,施工用电设置五个回路,每一回路设置依据现场设置配电箱,控制机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。 本工程作业面大,涉及施工项目多,临时用电量大,各施工单位要在工程部的统一领导下,听从指挥,协调合作,保证用电安全。临时用电施工案由电气技术人员编制,由上级主管部门负责审批,

安全部门格监控与实施。 临时用电施工案根据施工各阶段提出的用电数据、现场实际情况和《施工现场临时用电安全技术规》要求编制。本案分为土建结构施工期间的施工用电量进行计算,取其最大值作为本工程暂设用电所需变压器容量的计算依据。根据不同阶段的不同用电需求,制定相应用电配置案,满足施工需要,符合安全部门的安全质量检查要求。 五、施工用电有关规定 根据市建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的规定:施工现场必须采用三相五线制:五级配电三级保护;电箱必须采用统一标准和编号;电源线标为黄、绿、红、黑、黄绿五种,黑色为工作零线,黄绿双色为接地连网线,统一装置,便于检查;各电箱都必须重复接地,机电设备的金属外壳也都必须有可靠的接地,设备的电箱开关离开设备5米的都应有随机开关,施工“三级”保护。 六、施工机械统计表: 6.1施工阶段

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

建筑施工现场临时用电专项安全施工方案模板

建筑施工现场临时用电专项安全施工 方案

修文县六桶烟叶收购线 临时用电专项安全方案编制人: 徐东方项目负责人: 冯建军审核人: 谭银华 施工单位: 沿河土家族自治县乡镇建筑公司日期: 4月20日 现场临时用电专项安全施工方案 工程概况: 1、工程名称: 修文县六桶烟叶收购线 2、建设地点: 修文县六桶乡。 3、工程规模: 办公综合楼3层, 建筑总高度10.087米, 建筑工面积569.75平方; 收购仓储区1层, 建筑总高度6.618米, 建筑面积51555.48 平方米。 4、计划工期: 180 天。 二、实施范围 本专项施工方案的编制在于指导、控制现场临时用电的安全指导、约 束施工人员认真执行每一个安全施工指令和作业方法。 三、专项工程安全生产施工规程、技术规范和行业规范及强制条文 1、JGJ46-《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、TN-S 系统技术标准规程。

3、JGJ59-99《建筑施工安物质的确全检查标准》。 4、GB 50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 5、已经审查批准的《施工组织设计》。 6、施工现场的实际情况。 四、计划开竣工日期 本工程计划二O—二年四月二十开工,工期六个月,预计二O 一二年十月二十日竣工。 五、安全生产管理网络、组织机构 (一)安全目标 杜绝职工因工亡人事故, 杜绝火灾及交通亡人事故, 杜绝重大机械损坏事故,全年重伤率控制在0.6%。以下,轻伤率控制在3%。以下。 (二)安全组织机构及安全保证体系 根据本工程的特点, 我们把安全工作当为头等大事来抓, 项目部成立了安全生产领导小组、制定了安全制度及安全保证体系分述如下: 1、安全领导小组 我单位成立了以项目经理挂帅,项目副经理主抓、安全部门 具体落实的安全领导小组,项目经理为组长、项目副经理为副组 长,安质部长、专质安全员、工区施工队长等为组员,并配备了 5 名专职安全员。 2、安全生产领导组织机构 安全生产领导组织机构

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

相关文档