文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气防火及火灾监控

电气防火及火灾监控

电气防火及火灾监控
电气防火及火灾监控

实用标准

电气防火及火灾监控

第一章第一节电气防火及电气火灾原因分析

第二节第二节电力系统概述

1. 电气火灾原因有哪些?

2. 电气系统有哪几部分组成?

第一章第三节电气发热与散热

第四节导体的长期发热与短路发热

1. 名词解释:磁滞损耗、集肤效应、邻近效应、表面膜电阻、收缩电阻?

2. 电气发热对于导体有哪些不良影响?

3.提高导体允许载流量有哪些方法?

4.短路有哪些危害?

5.试分析导体长期发热和接触不良引起火灾的原因。

第二章第一节消防电源及其要求

1. 消防供配电系统是由哪些部分组成的?

2. 消防负荷分成哪三级?每一级的供电都有哪些供电要求?

3. 有备用系统和无备用系统的供电方式都有哪些?各有什么优缺点?

4. 桥接线和外桥接线分别是什么?都有哪些优缺点?

第二章第一节消防电源及其要求

第二节消防设备配电

1. 名词解释:应急电源、首端切换、末端切换、耐火配线、耐热配线

2. 首端切换和末端切换各有何优缺点,特别重要的一类高层建筑的消防电源之间应该

选择何种切换方式?

3. 我国对消防设备的配线有何要求?具体的做法是什么?

第二章第三节火灾应急照明与疏散指示标志

1. 名词解释:应急照明、疏散指示、电弧

2、试谈谈对高层建筑在消防电源上有何设计要求?如何满足供电可靠性、有效性、

耐火性等要求?

3、一级负荷和二级负荷各有何供电要求?请举例说明哪些条件能满足两个电源供

电要求?哪些条件能满足两个回路供电的要求?

4、电弧是如何产生的?电弧的熄灭过程的原理是什么?

第二章第四节变配电所防火

1、油为什么能够灭弧?

2、油断路器中油为什么不能低于或高于油标线很多?

3、油断路器的火灾危险性是什么?有什么火灾预防措施?

4、油浸电力变压器的火灾危险性是什么?有什么火灾危险性?

第二章第五节低压配电系统防火安全

1、名词解释:接地、接零、工作接地、保护接地、跨步电压、重复接地

2、低压接地系统型式有哪三种?

3、低压接地系统中三种型式的火灾危险性是什么?

第三章第一节负荷计算第二节导线截面选择

1、名词解释:负荷、计算负荷、负荷计算

2、将书中P80例题的B设备类型改为吊车,暂载率为30%,C设备的铭牌功率改为40kW,D设备改为普通电动机,其他参数不变,分别求B、C、D三台设备的电流以及A点的电流。

第三章第二节导线电缆选择(类型及型号及截面选择)

1、常用消防上的导线电缆有那些?

2、1wl—BV(3×10+1×5)SC32—CC的含义

3、某厂区供电图如下,X0=0. W/km导线为铝铰线,△U UX%=5%,Ue=10kv。

2km 1 km

第三章第三节短路电流计算

第三章第三节短路电流计算-有名值法

第四节电气装置设计原则、熔断器的选择

低压自动空气开关选择

1.自动空气开关的选择要考虑那些问题。

2.电气装置选择要考虑那些问题。

3、综合计算题一道。

第三章第五节电气线路敷设的防火要求及电气设备防火

1. 通常引起电缆的火灾原因有哪些?如何防火?

2、电动机火灾原因有那些?

3、架空线铺设应注意那些问题?

4.综合计算一道。

第四章第一节电气防爆设计原理

------1.电气设备的防爆途径有哪些?

2.什么是耐爆性?什么是隔爆性?

第四章.第二节爆炸和火灾危险环境区域划分

第三节爆炸性混合物分类分级分组

1.爆炸性气体危险环境区域划分哪些因素?

2.如何以释放源进行爆炸性危险环境区域划分?

第四章.第四节防爆电气设备选择

第五节电气防爆应用

3、如何选择防爆电气设备?

第五章防雷防静电

第一节雷电的防护

1.雷云形成条件有哪些, 雷电危害表现在哪几方面?

2.滚球法确定避雷针的保护围习题1道。

第五章防雷防静电

第一节雷电的防护第四节防静电

1.建筑物年预计雷击次数计算题1道

2.静电火灾发生的条件有哪些?

3.如何减少静电荷积累?

第六章火灾信息探测处理方法

第一节典型火灾的特征参数

第三节火灾信息探测

1.火灾信息探测方法有哪些,各种方法根据燃烧过程中的能量转换还是物质转换而来?

2.说明光电探测法的原理。

3.火灾探测器性能指标有哪些?

第六章火灾信息探测处理方法

第三节火灾信息探测数据处理方法

1.火灾监测数据处理方法有哪几种?

2.常用的阈值比较法有哪两种检测方法。

3.智能算法有哪几种,从应用角度看有哪些有缺点?

第七章火灾监控系统工程设计

第一节火灾监控系统构成原理

1.火灾报警控制器有哪些功能?

2.火灾报警控制器类型有哪几种?

3.火灾监控系统的设计形式有哪几类?

第七章火灾监控系统工程设计

第二节火灾监控系统设计

1.如何划分火灾报警探测区域

2.火灾监控系统有哪些设计形势,各种形势各有哪些设备组成?实现哪些功能?

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控技术方案

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控技术 方案 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

电气火灾监控系统,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。现在做电气火灾监控系统有很多,他的市场也比较开阔。 LFS200主要由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器经通信网络连接构成的分布式网络系统。本系统在遵循GB14287国家标准、完成现场电气火灾监控功能的基础上、创新性地依托安易云,完整构建智慧电气火灾监控系统,借助手机等智能终端,随时随地为用户提供远程监控、统计分析、趋势预测及设备管理等云端服务。 系统功能 LFS200电气火灾监控系统功能上包括安全状态在线监测、故障诊断、趋势分析三大部分组成。 具体功能包括实时监控、故障报警、远程管理、历史查询、消防联动、故障分析、趋势预测、短信报警等; 技术特点 主要包括四个方面:可视化、会说话、可分析、智能探测。 其中“可视化”是LFS200电气火灾监控系统的最显着特点。其目的是把看不见、摸不着的电气安全状态变成图形化监控,并

提供其他更为直观的监测及报警手段,实现电气安全状态的一目了然! “可视化”具体体现在以下四个方面: a、故障定位可视化:故障时,故障画面会自动弹出,自动定位! b、故障报警可视化:报警时,除声光报警、自动打印外还可及时发送短信、自动拨打电话报警! c、状态监控可视化:通过以图形方式实时监视安全状态、提供安全状态的发展趋势! d、故障分析可视化:通过故障追忆曲线、历史分析曲线、运行趋势曲线,帮助分析电气设备故障原因! 系统适用领域 该电气火灾监控系统可广泛应用于医院、学校、电信楼、金融楼、调度楼、广电大楼、办公大楼、高层住宅等人员密度大的建筑,以及车站、机场、地铁、工矿企业、体育馆、会展中心、剧院、商厦、博物馆、酒店、综合楼、国家重点消防单位等疏散困难的场所。 河南力安测控科技有限公司是一家专注于设备能源管理大数据服务的国家高新技术企业力安科技以“替政府分忧,为用户解难”为出发点,采用物联网、云计算、大数据等现代信息技术,开创设备能源云管理模式,并为设备能源用户、设备制造商、设备运维公司、政府主管部门等提供设备能源管理大数据服务。

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控技术方案精修订

电气火灾监控系统力安科技智慧电气火灾监控 技术方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 2006/4/10/9:4 来源:昆明华安工程技术有限责任公司作者:宁卫国 2.4.3 配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配 电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2 漏电火灾报警系统的施工要求 国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式 中应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1) 漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2) 安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3) 安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得接入剩余电流保护装置。 4) 漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明 确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的 9.1.1条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6) 漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7) 改造工程一般应将组合式电流/剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断 路器的入线端。 8) 施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设 定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9) 根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

电气火灾监控系统的组成

乐清市群泰电气 (1)系统组成 电气火灾监控系统是由漏电探测装置与监控设备所组成的。漏电探测装置是由电流互感器、漏电探测器构成。监控探测器与监控设备之间通常是以有线的方式相连接的。 (2)电流互感器检测电流的基本原理 如图3所示,若导线中流过的电流为i1,i1在其周围将产生电磁场,电磁场的强弱与导线中电流的大小成正比。电流互感器是高导磁率器件,把它置于电磁场中,在其次级线圈中将会感应出交变电流i2,i2=i1/n,n为互感器次级线圈的匝数,由此可见i2与i1是成正比的。 (3)监控系统组成和工作原理 监控系统分为漏电探测装置与监控设备。漏电探测装置使用电流互感器提取漏电信号,经过信号放大、AC/DC变换、A/D变换、CPU处理之后,送至输出级。输出信号经过总线后通往监控设备。监控设备接收的漏电信号经过CPU处理后,送往报警器、显示器、控制信号输出级。报警器由报警指示灯、蜂鸣器组成,显示器使用LED数码管、LCD液晶显示屏显示出漏电电流的大小及所有相关的信息,控制信号输出级输出各种报警及控制信号,以切断供电的电源及附加的报警等。监控设备有存储及打印的功能,可供随时查询。 一个电气系统的输入、输出端电流值,当无任何损失时,其流入及流出的相量和为零,也就是无漏电电流;如果这个电气系统有电流泄漏,这个系统的电流相量和就不为零,对外有了泄漏电流,系统中便产生了漏电电流。漏电电流是由AKH-0.66L系列电流互感器检测出的,AKH-0.66L系列电流互感器将信息传送到ARCM系列监控探测器里,经放大、A/D 转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也传送到Acrel-6000系列监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控设备发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警声响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。 (1)电气火灾监控系统常年不间断地被用来实时监测低压配电系统的绝缘状态,以掌握线路或者用电设备电气绝缘的变化情况,测量漏电电流的大小,从而能够有效地避免因为接地故障而产生火花电弧引起的电气火灾。 (2)报警的同时能够明示漏电的位置,容易查找出故障点,报警的同时并不切断电源,避免因为突然断电而造成的不必要的损失和不良的社会影响。 (3)漏电形成的局域网,通过远程来报警,实现了科学的安全化的管理。

火灾预警系统 电气火灾监控系统(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 火灾预警系统电气火灾监控系 统(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

火灾预警系统电气火灾监控系统(新版) 电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,能在电气线路、该线路中的配电设备或用电设备发生电气故障并产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能。 一、系统分类 1.电气火灾监控探测器的分类 (1)电气火灾监控探测器按工作方式分类 ①独立式电气火灾监控探测器,即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备; ②非独立式电气火灾监控探测器,即自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统。 (2)电气火灾监控探测器按工作原理分类

①剩余电流保护式电气火灾监控探测器,即当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形且其有效值呈缓慢变化的剩余电流,当该电流大于预定数值时即自动报警的电气火灾监控探测器。 ②测温式(过热保护式)电气火灾监控探测器,即当被保护线路的温度高于预定数值时,自动报警的电气火灾监控探测器。 ③故障电弧式电气火灾监控探测器,即当被保护线路上发生故障电弧时,发出报警信号的电气火灾监控探测器。 2.电气火灾监控设备的分类 电气火灾监控设备按系统连线方式分类为: (1)多线制电气火灾监控设备,即采用多线制方式与电气火灾监控探测器连接。 (2)总线制电气火灾监控设备,即采用总线(一般为2~4根)方式与电气火灾监控探测器连接。 二、系统适用场所 电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险场所,尤其是变电

电气火灾监控系统施工方案40267

电气火灾监控系统施工方案 电气火灾监控系统其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。 施工一般规定 1、电气火灾监控系统施工前应具备相关部门或机构审核合格的图纸和技术文件,并应按图纸进行施工,不得随意更改。 2、电气火灾监控系统竣工时,施工单位应提交下列文件: 1)竣工图; 2)设计变更文字记录; 3)施工记录(包括隐蔽工程记录); 4)检验记录; 5)竣工报告。 施工布线

1、电气火灾监控系统的布线。应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》(GB50303)的要求,导线的种类、电压等级应符合现行同家标准《火灾自动报警系统设计规范》(CB50116)的规定。 2、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 3、扭结;导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 4、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 5、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1)管子长度每超过45m,无弯曲时; 2)管子长度每超过30m,有1个弯曲时; 3)管子长度每超过20m,有2个弯曲时; 4)管子长度每超过12m,有3个弯曲时。 6、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 7、在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。 8、线槽的直线段应每隔1.0m~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: 1)线槽接头处;

SD系列电气火灾监控系统方案

ACS-SD系列电气火灾监控系统 技 术 方 案 V1.10 杭州时域电子科技有限公司

HANGZHOU T-DOMAIN ELECTRONICS CO.,LTD ACS-SD系列电气火灾监控系统 概述 随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,用电量成倍地增长,但电气火灾也随之剧增,从而也给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。据统计电气火灾大部分是由电气线路的接触电弧性短路直接或间接引起的。其中由于配电线路老化、线缆绝缘破损、导线裸露造成漏电是引起接触电弧性短路的主要原因。因此对配电线路漏电引起的电气火灾隐患进行及时有效的监控是防止电气火灾频发必要措施。目前新建的高层建筑按照防火设计规范都会采用剩余电流式电气火灾监控系统,这就是我们开发高性价比剩余电流式电气火灾监控系统的出发点。 ACS-SD系列剩余电流式电气火灾监控系统适用于办公楼宇、宾馆饭店、企业厂房及居民住宅配电线路的电气火灾监控。SD系列中的SD501型剩余电流式电气火灾监控器是针对配电线路对地漏电进行有效监控,防止由于电气线路对地漏电产生电气火灾的独立监控单元。它与配电线路中的断路器配合使用达到对对地漏电短路进行有效监控保护。 SD501型既可以独立对区域配电电路的线路漏电进行监控保护,也可以通过RS485通讯功能与中继器、集线器、串口服务器和计算机组成多层监控网络,对多区域多层次实现远程实时监控、记录和中央监控。本监控器额定值多档可调,灵活性高、使用简单、设计完善,所以它既适合高档智能化楼宇选用又尤其适宜厂矿企业、普通商务楼和住宅楼配置。 SD501型功能简介 ◆.实时监控:对监控区域的漏电流进行实时监控,在监控器和中央监控计算机上实时显示各监控区域配电线路 的漏电流值、预报警阀值、报警动作值、故障区域地址和报警状态;在中央监控计算机上显示漏电流变化曲线和记录各项参数及状态; ◆.区域监控和组网监控:可由独立监控器对保护区域内的对地漏电流进行监控,也可将各区域监控分级组网集 中监控;对于剩余电流预报警阀值和报警动作值多档可调,既可现场设置也可远程设置; ◆.预报警功能:当实时漏电电流超过额定剩余电流预报警阀值时,蜂鸣器报警、报警指示灯闪烁;操作人员可 及时在报警区域排查漏电故障点,排除漏电故障,从而将火灾隐患消灭在萌芽状态; ◆.漏电保护功能:可根据不同区域现场和实际情况要求设置剩余电流报警动作值和动作时间,以满足区域漏电 保护要求,避免越级跳闸或大面积跳闸;当实时漏电电流超过额定剩余电流报警动作值时,报警输出可使断路器脱扣切断电源; ◆.查询功能:可通过查询功能查看发生报警的累计次数; ◆.通讯功能:通过RS-485总线连接,采用MODBUS协议可实现监控器与计算机之间的数据传输; 技术参数 ◆.环境温度: -10℃~40℃ ◆.环境相对湿度:≤95%,不结露 ◆.海拔高度:≤4500m

电气火灾监控系统方案

北恒大厦电气火灾监控系统 实施方案 北京恒兴物业管理集团 2017 年 3 月 北恒大厦电气火灾监控系统方案 一、北恒大厦低压配电系统现状: 1. 北恒大厦配电系统由负一层的配电室两台互为备用的1600KVA 的变压器供电,由10 台低 压配电柜向各用电区域和设备供电。 2. 大厦有南北两个强电竖井分别设有照明母线,有配电室低压配电柜的两个回路供电,竖井每层 内均设有双路供电的事故动力和事故照明配电箱。 3. 屋顶及十一、十二层有风机电源柜、电梯电源柜以及其他动力配电柜。 4. 负一层有生活水泵、消防栓泵、喷淋泵电源及控制柜。 5. 分布在各楼层区域性的照明、动力配电箱柜。 二、北恒大厦电气火灾监控系统介绍: 1. 电气火灾监控系统是服务于常规的低压供电网络的监控系统,是一个连成网的整 体装配,是一个完整的系统,对建筑物的整个低压供电网络的供电异常情况进行 适时的监测、判断,对可能引起火灾的设备发出报警信号,或对故障线路进行切 断,以免发生火灾或扩大事故范围

2. 根据北恒大厦低压配电系统现状,北恒大厦电气火灾监控系统选用立达集团产品与火灾报警及联 动系统兼容。 3. 本系统在消防控制室设电气火灾监控主机,与火灾报警及联动系统显示装置CRT 联网,实现信息 上传,实现图形显示,直观的实时观察各个点的对应状态。 4. 在配电室值班室设置电气火灾区域显示器,实时显示电气火灾监控网络中探测器的工作状态、监 测数据(漏电流、温度、故障等),电气值班人员对整个低压供电网络工做状态及时了解掌控,实时处理线路、设备故障,减少事故发生。 5. 在配电室低压配电柜各个供电回路、屋顶风机电源箱、消防栓泵喷淋泵控制柜、生活泵控制柜、强 电竖井照明配电箱、电梯电源柜及分部在本楼内其他地方的所有配电箱柜内加装温度、电流传感器及探测器;对本楼内所有低压供电设备进行实时监测。 6. 后附北恒大厦电气火灾监控系统示意图 三、设备选型: 1. 电气火灾监控设备主机: 根据北恒大厦低压配电系统实际情况电气火灾监控设备主机选用 LDK800EH-QG-38鰹立柜式主机,提供4路探测回路,10.4寸24位真彩色液晶触摸屏。2. 配电室值班室选用LDQ80-QB型电气火灾区域显示器,和主机通讯采用RS-485通 讯总线,最大检测地址1280 点,采用128*32 中文液晶显示器,检测内容直观, 操作简单、方便。 3. 根据配电室低压柜、风机水泵电梯控制柜、竖井配点电箱等各种用电设备具体情

电气火灾监控系统施工方案

电气火灾监控系统施工方 案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

 8、线槽的直线段应每隔~设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: 1)线槽接头处; 2)距接线盒处;

电气火灾监控报警系统施工方案

B3+262--DT+37段公路施工方案,施工组织设计,施工规范 电气火灾报警监控系统施工方案 1.电气火灾监控报警系统主要是由; 漏电火灾报警主机、互感器组成; 2.漏电火灾报警主机的安装: 2.1漏电火灾报警控制器主机为壁挂安装,其底边距地面高度为1.5m,正面操作距离不小于1. 2 m; 2.2引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 2.3漏电火灾报警控制器主机安装在商场一层消防控制中心; 3.具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题; 3.1漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 3.2安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3.3安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。 3.4漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 4漏电火灾报警控制器的调试; 4.1根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。 青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才 D1

电气火灾监控系统在天佑医院的说明案例

Acrel-6000/B电气火灾监控系统在天佑医院项目中的应用 安科瑞邱红 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:医院、酒店、仓库、住宅小区等人员密集场所、社会关注度高,其电气火灾预防十分重要。鉴于这些场所人员密集的特性,国家和各地区已经制定了相关电气火灾防范的强制规定。而在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控系统在上海天佑医院项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。 关键词:医院;电气火灾;天佑;安科瑞; 0概述 上海天佑医院(同济大学附属上海天佑医院)是一所混合经济体制的综合性医院,地处上海市普陀区真南路528号同济大学沪西校区内。 本项目主要是针对天佑医院各个楼层配电柜的进线回路设计电气火灾监控系统,通过对进线回路的实时监测,实现电气火灾故障的预防和及时排查。本次设计范围主要是天佑医院的楼层配电箱进线回路。本项目中共计4栋楼,其中1#楼10层,2#楼9层,3#楼6层,4#楼5层。 针对本项目的特性,在医院楼层配电柜的进线回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。 1参考标准 鉴于医院等公共建筑发生火灾容易造成人民生命财产损失的特性。 为了提高电气火灾监控防范的意识,减少因电气火灾故障而引发的火灾事故。近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有: (1)GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。 (2)国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。 (3)电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》(4)电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》(5)电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求 (6)电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定) 2系统组成 根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定),则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。

火灾预警系统 电气火灾监控系统通用范本

内部编号:AN-QP-HT705 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 火灾预警系统电气火灾监控系统通用 范本

火灾预警系统电气火灾监控系统通用 范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,能在电气线路、该线路中的配电设备或用电设备发生电气故障并产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能。 一、系统分类 1.电气火灾监控探测器的分类 (1)电气火灾监控探测器按工作方式分类 ①独立式电气火灾监控探测器,即可以自

电气火灾监控系统技术方案2017年31

电气火灾监控系统技术方案 北京英科华科技有限公司 2017.3.1

目录 一、工程概况 (3) 二、设计依据 (3) 2.1国家法律法规 (3) 2.2依据的国家标准和规范 (4) 三、系统功能 (5) 四、方案描述 (6) 4.1系统构成 (6) 4.2现场设备的设置 (7) 4.3电气火灾监控主机、消防电源 (9) 4.4系统接地 (10) 4.5布线 (10) 4.6安装实例 (11) 五、设备清单 (12)

随着现代科学技术的发展,人们的物质生活水平发生了巨大变化,电能相应地得到了广泛的开发与利用。电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近几年随着电能被广泛的开发与利用,不论是在乡村还是在城镇,电气火灾都在猛增,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。在电气火灾中,电气线路火灾约占60%,而低压电气线路火灾又占电气线路火灾的90%以上。对于严峻的电气火灾形势,国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在配电系统的相关位置设置电气火灾监控报警系统。 一、工程概况

二、设计依据 我公司针对消防部门的要求,严格遵守国家有关标准和规范,方案中涉及的产品在设计和制造过程中均满足国家现行版本的国家标准及行业标准,确保产品质量。 2.1国家法律法规 1)《中华人民共和国消防法》 2)《中华人民共和国建筑法》 3)《中华人民共和国安全生产法》 2.2依据的国家标准和规范 1)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4)《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 5)《电气火灾监控系统》(GB14287-2014) 6) 涉及的其它现行相关国家规范、产品标准和地方法规

电气火灾监控系统知识大全

电气火灾监控系统知识大全 电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。 电气火灾监控系统的设计与应用,主要依据的是国家标准中的相关条文:一.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。二.GB50016-2014《建筑设计防火规范》,在条文10.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。 三.(1) GB50116-2013《火灾报警设计规范》,在条文9.1.2 里规定:电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成:1.电气火灾监控器。2.剩余电流式电气火灾监控探测器。3.测温式电气火灾监控探测器。 (2) GB50116-2013《火灾报警设计规范》,在条文9.1.5里规定:在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示。但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。 尼特电气火灾监控系统主要由NT8021电器火灾监控设备,NT8122系列组合式电气火灾探测器,NT8123-225F组合式电气火灾监控探测器,NT8124测温式电气火灾监控探测器等组成。 NT8021电气火灾监控设备是尼特消防研制开发的新一代电气火灾报警监控设备,NT8021单机最大支持8个回路,每个回路252点,共2016点位容量监控。两总线(电源线信号线共用二总线)无极性通讯,最远传输距离可达到1000米。NT8122组合式电气火灾监控探测器,自带剩余电流互感器,当需要测量温度时候需要外配温度传感器,可带一路剩余电流互感器和1路温度传感器,占1~2 个点位,探测器和电气火灾监控设备采用无极性二总线制连接方式,无需另接电源,布线简单方便。 NT8123-225F组合式电气火灾监控探测器通过外接剩余电流互感器和温度 传感器采集被测线路上的剩余电流和温度。探测器和电气火灾监控设备采用无极性两线制连接方式,探测器最多可接3路温度传感器和1路电流互感器。占1~4个点位。 NT8124测温式电气火灾监控探测器是电气火灾监控系统温度信号处理的核心部分,监测线路过负荷,接触不良而引发的火灾探测,适用于各类配电柜的温度监测。设置在电缆接头,端子,重点发热部件等部位。探测器和电气火灾监控

火灾预警系统 电气火灾监控系统

编号:SM-ZD-93201 火灾预警系统电气火灾 监控系统 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

火灾预警系统电气火灾监控系统 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器和火灾声警报器组成,能在电气线路、该线路中的配电设备或用电设备发生电气故障并产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警,提醒专业人员排除电气火灾隐患,实现电气火灾的早期预防,避免电气火灾的发生,因此具有很强的电气防火预警功能。 一、系统分类 1.电气火灾监控探测器的分类 (1)电气火灾监控探测器按工作方式分类 ①独立式电气火灾监控探测器,即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备; ②非独立式电气火灾监控探测器,即自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统。 (2)电气火灾监控探测器按工作原理分类 ①剩余电流保护式电气火灾监控探测器,即当被保护线

电气火灾报警监控系统施工与方案

电气火灾报警监控系统施工方案 1. 电气火灾监控报警系统主要是由;漏电火灾报警主机、互感器组成; 2.漏电火灾报警主机的安装: 2.1漏电火灾报警控制器主机为壁挂安装,其底边距地面高度为1.5m,正面操作距离不小于1.2 m; 2.2引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 2.3漏电火灾报警控制器主机安装在商场一层消防控制中心; 3.具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题; 3.1漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 3.2安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3.3安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE 线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。LDH系列电气火灾监控系统

LDH系列电气火灾监控系统LDH系列电气火灾监控系统 (漏电火灾报警系统) 设计选型手册 (2)

目录 目录1 前言2 一、LDH电气火灾监控系统概述2 二、LDH电气火灾监控系统的差不多功能3 三、LDH电气火灾监控系统的监控模式5 四、LDHS电气火灾监控设备系列产品6 4.1 LDHS-1 壁挂式电气火灾监控设备6 4.2 LDHS-2 琴台式电气火灾监控设备7 4.3 LDHS-3 柜式电气火灾监控设备 13 五、LDH智能电气火灾监控探测器系列产品 15 5.1 LDHT系列电气火灾监控探测器15 5.2 LDHJ系列电气火灾剩余电流探测器18 5.3 LDHG系列电气火灾过电流探测器20 六、LDH系列电气火灾监控系统的设计21 6.1 设计方法 21 七、LDH电气火灾监控系统的调试方法22

前言 众所周知,因供电线路或用电设备绝缘损坏引发的接地电气火灾的例子不胜枚举。为了有效减少电气火灾,利达英杰公司推出的第一代电气火灾监控系统已在全国成功推广应用五年之久。为了满足市场持续进展的需要,我公司最新研制成功了第二代LDH系列电气火灾监控报警系统,其技术性能指标完全满足GB14287-2005《电气火灾监控系统》标准要求。同时具有:体积小巧,安装方便,成本低,传输距离远,显示数据丰富。性能稳固可靠等优点。 利达英杰产品加工过程都受控于利达集团全国统一的产品质量治理、售后服务及监控体系,极高的信誉让利达产品的品质及服务有了保证,在确保品质的同时,以人性化设计彰显时代个性。其产品的高性价比使LDH 智能型产品在其电气火灾监控系统领域内倍受关注。专家指出“产品的安全性、稳固性、可靠性极为重要。选择漏电产品、选择品牌确实是选择安全”。 一、LDH电气火灾监控系统概述 系统的组成及特点: 具有特色的电气火灾监控设备 我公司是国内第一家在电气火灾监控领域中引用嵌入式操纵系统的公司,与传统的工控运算机相比,LDH电气火灾监控系统具有以下特点:特点一:该系统完全是为电气火灾监控量身定做的,系统运行稳固可靠,便于扩展,具有较高的性价比。 特点二:系统采纳紧凑的,高效的Windows操作系统。其平台界面风格与我们较熟悉的Windows一致,用户对系统操作简便,方便用户的爱护和治理。 为提升系统的可靠性与实时性优先选用无主从构架的网络总线方案

电气火灾监控系统施工方案项目.

真如A1 项目 2、电气火灾监控系统1)说明 本章说明电气火灾监控系统的供应和安装所需之各项技术要求。 系统施工应完全符合中国消防部分要求和中国电气火灾监控系统设计、施工及验收等规范。 监测和信号显示的布线及电缆规格必须符合电气火灾监控系统设计规范及 当地消防局的要求。所提供的设备供应商必须在当地有相关业绩。 2)质量保证 所提供的设备必须为具有至少五年生产本产品历史的厂商制造 所提供的设备必须具有国家强制3C认证报告 根据公安部消防产品一致性检查要求,所提供的主机和监控探测器必须分别具备有效期内的中国消防电子产品质量监督中心颁发的检验报告,且产品外形,基本参数,内部结构以检验报告内容为准 所提供的设备应至少提供两年质保 所提供监控探测器应本身防火 所提供探测器应通过电磁兼容试验,取得电磁兼容试验报告(EMC艮告) 主要元器件应为本厂自身生产,禁止贴牌 3)需报送的技术文件 在设备进场验收阶段,至少须报送下列文件供审批 中国消防电子产品质量监督检验中心颁发的有效检验报告和对应的3C报告详细产品说明书、设备和部件表、制造厂商的数据和产品样品。 详细的系统图、控制图及说明。 制造商印制的安装、运行和维修说明包括所有设备之安装和操作程序、接线详图、回路接线详图、用作诊断的波形/电压详请、零件清单、建议的零配件清单、所提供之配件清单、维修和建议的维修内容和频率。

EMC艮告 产品出厂检验报告 4)系统总体要求电气火灾监控系统必须通过国家消防电子产品监督检验中心型式试验验证合格。 电气火灾监控系统应以精确探测电气火灾发生的隐患为主,预防电气火灾,以及由于电气打火而引起的火灾为主,降低电气火灾发生的几率。电气火灾监控系统不应断开主回路而影响供电的连续性。 电气火灾监控系统应具备方便的区域化管理,集中管理,操作及维护。 电气火灾监控系统应采用先进的数字化通讯技术,利用RS485总线控制管理。电气火灾监控系统要求稳定可靠,通过了EMC电磁兼容试验,抗干扰性能强。电气火灾监控系统要求探测精度高,误差小于等于1%。 电气火灾监控系统要求具备报警延时设置,并且连续可调,报警响应周期短,误报率低。 电气火灾监控系统要求有友好的中文操作界面,操作简单方便。电气火灾监控系统要求具备大容量的报警记录功能,并且可以打印记录功能,具备后备电源,保障4 个小时连续供电。 电气火灾监控系统要求满足对低压配电系统监控,具备固有正常泄漏电流的补偿功能,对故障的泄漏电流提供高精度检测,并且提供声光报警,报警值在30?1000mA之间,对于30?100mA之间的漏电报警值设定应以1mA为步长连续可调。 电气火灾监控系统要求安装方便,布线简单。 工作环境:温度-10 C到40C ;相对湿度<90%;海拔不超过2500m 5)系统体系构成电气火灾监控系统由电气火灾监控探测器、电气火灾监控单元(监控器)、电气火灾监控主机(数据集中监控管理中心)三部分通过RS485的两线制 总线构成。 电气火灾监控探测器与监控单元之间通过屏蔽双绞线RVSP进行通讯连

相关文档