文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 201X年混凝土搅拌站试验员资格考试试题及答案

201X年混凝土搅拌站试验员资格考试试题及答案

201X年混凝土搅拌站试验员资格考试试题及答案
201X年混凝土搅拌站试验员资格考试试题及答案

混凝土专业技术人员能力测试题

姓名:岗位:

单位名称:分数:

一、填空: 30分

1、对已进厂(场)的每批水泥,视在厂(场)存放情况,应重新采集试样复验

其强度和安定性。存放期超过3个月的水泥,使用前必须进行复验,并按复验结果使用。

3、水泥试体成型试验室温度为20+2℃,相对湿度大于50%,水泥试样、标准砂、

拌合水及试模的温度与室温相同

5、作好标记的水泥试件立即水平或竖立放在20±1℃水中养护,水平放置时刮平面应朝上。

7、胶砂试验水泥与标准砂的重量比为1:3,水灰比为0.5

9、水泥抗折强度试验加荷速度为50±10N/s,水泥抗压强度试验加荷速度为2400±200N/s

11、天然砂的必试项目:筛分析、含泥量、泥块含量。

13、砂用于筛分析的式样,颗粒的公称粒径不应大于10.0mm。试验前应先将来

样通过公称直径为10.0mm的方孔筛,并计算出筛余。

15、砂按公称直径630um筛孔的累计筛余量,分三个级配区。

17、碎(卵)石的必试项目:筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总

质量、压碎值指标

19、矿渣粉试样试验时若其中任何一项不符合要求,应重新加倍取样,对不合格

项目进行复验,评定时以复验结果为准。

25、按照GB8076检验减水剂、防水剂、防冻剂用砂符合GB/T14684要求的细

度模数2.6-2.9的二区中砂,含泥量小于1%

27、检验外加剂用石要符合GB/T14685标准,公称粒径为5-20mm的碎石或卵

石,采用二级配,其中5-10mm占40%,10-20mm占60%。满足连续级配要求,针片状物质含量小于1%,空隙率小于47%,含泥量小于0.5%。如有争议,以碎石试验结果为准。

29、普通混凝土的必试项目:稠度试验、抗压强度试验。

31、试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面,采用标准养护的试件后应在温度为20±2℃环境中静置一昼夜至两昼夜然后标号、拆模。

33、混凝土的抗渗等级每组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力计算。

35、根据混凝土拌合物的稠度确定成型方法,坍落度大于70mm的混凝土宜用捣棒人工捣实。混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。

二、单项选择: 10分

1、龄期3d的水泥试体必须在( C )时间内进行强度试验

A、3d+15min

B、3d+25min

C、3d+35min

D、3d+45min

3、水泥的必试项目是( C )

A、抗压强度、抗折强度

B、抗压强度、抗折强度、

安定性C、胶砂强度、安定性、凝结时间

D、抗压强度、抗折强度、凝结时间

5、水泥试块在养护期间(B )

A、不允许换水

B、不允许全部换水

C、允许换水

D、随加水随换水

7、砂的细度模数的平均值为2.8时,该砂属于( A )

A、中砂

B、粗砂

C、细砂

D、混合砂

9、砂的含泥量试验结果的算术平均值作为测定值,如两次结果的差值大于( D ),应重新取样测定。

A、0.4%

B、0.2%

C、0.3%

D、0.5%

11、石的泥块含量试验结果的算术平均值作为测定值,如两次结果的差值大于( B ),应重新取样测定。

A、0.4%

B、0.2%

C、0.3%

D、0.5%

13、普通混凝土的必试项目是:( B )

A、坍落度试验、抗压强度试验

B、稠度试验、抗压强度试验

C、分层度试验、抗压强度试验

15、结构实体检验用的同条件养护试件的抗压强度,应根据强度试验结果按现行

国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107)的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为( A )

A、1.10

B、1.20

C、0.9

D、0.8

17、对于非标准试件测得的强度值应乘以尺寸换算系数,200mm*200mm*200mm的

试件换算系数为( B )

A、1.10

B、1.05

C、0.95

D、0.90

19、防冻剂的取样数量和留样每一批号取样量,按最大掺量不少于( A )水

泥所需要的量。

A、0.15t

B、0.4t

C、0.20t

D、0.25t

三、判断:(请在判断正确的题后括号内画“√”;在判断错误的题后括号内画“×”,30分)

1、用雷氏夹测水泥安定性,当两个试件煮后增加距离的平均值不大于5.0mm时,即认为该水泥安定性合格。(√)

3、水泥抗折试验结果为三个试体的抗折强度平均值。当三个强度值中有超过中间值的+10%时,应剔除后再平均作为抗折强度的试验结果。(×)平均值5、砂筛分析试验时,如两次试验所得细度模数之差大于0.2时,应重新取样进行试验。(√)

7、石子的压碎值指标试验,标准试样一律采用公称粒径10-25mm的颗粒,并在气干状态下进行试验。(×)10-20mm

9、粉煤灰烧失量试验要准确称取1g试样,精确至0.0001g置于瓷坩埚中。(×)以灼烧恒重的坩埚

11、矿渣粉比表面积试验测定的试样,应先通过0.9mm的圆孔筛,再在110+5℃

下烘干,并在干燥器中冷却至室温。(×)方孔筛

13、散装水泥试验的取样,随机地从不少于2个车罐中各采取等量水泥,经混合

搅拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。( ×)3 15、掺防冻剂的受检混凝土规定温度为-10℃时,试件预养时间为4h。(×)5h

17、混凝土坍落度试验时,应把混凝土试样用小铲分两层装入筒内,捣实后每层

高度为筒高1/2,,每层用捣棒插捣25次。(×)三层、1/3

19、混凝土强度抗压值以三个试件的算术平均值为结果,若三个值中最大值或最

小值有一个与平均值的差值超过平均值的15%时,把最大值和最小值一并舍去,取中间值为该组试件的强度抗压值。(×)中间值

四、简答:(每题5分,共计20分)

1、冬期施工时掺用外加剂的混凝土试件的留置有何规定?

(1)冬期施工时掺用外加剂的混凝土,应在浇筑地点制作一定数量的混凝土试件进行强度试验。其中一组试件应在标准养护条件下养护,其余放置

在工程条件下养护。在达到受冻临界强度时,拆模前,拆除支撑前及与

工程同条件养护28d、再标养28d均进行试压。

(2)冬期施工时掺用外加剂的混凝土的取样频率,与“普通混凝土试件留置的规定”相同。

3、水泥胶砂强度的试件如何在水中养护?

将作好标记的试件立即水平或竖立放在20+1℃水中养护,水平放置时刮平面应朝上。

试件放在不易腐烂的篦子上,并彼此间保持一定的距离,以便让水与试件的六个面接触。

养护期间试件之间间隔或试件上表面的水深不得小于5mm。

5、怎样确定水泥的初凝和终凝状态?

试件在标准养护箱内养护至加水后30min时进行第一次测定,观察试针停止沉入或释放试杆30s时指的读数,当时试针沉至距底板4+1mm时,为水泥达到初凝状态。完成初凝时间测定后,将试模连同浆体翻转180度继续标养,临近终凝时间每隔15min测定一次,终凝试针沉入试体0.5mm时,即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时,为水泥达到终凝状态。

7、普通混凝土用砂标准中强制性条文有那些?

(1)对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石应进行碱活性检验。

(2)砂中氯离子含量应符合下列规定:

①对于钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于0.06%(以干砂的质量百分率计);

②对于预应力混凝土用砂,其氯离子含量不得大于0.02%(以干砂的质量百分率计)。

9、石子的压碎值指标试验步骤?

(1)置圆筒于底盘少年宫,取试样一份,分两层装入筒中。每装完一层试样后,在底盘下垫放一直径为10mm的圆钢筋,将筒按住,左右交替颠击地面25下,第二层颠实后,试样表面锯盘底的高度应控制在100mm左右。

(2)整平桶内试样表面,把加压头装好,放到试验机上以1KN/s的速度均匀地加荷到

),用公称直径为200KN,稳定5s,然后卸载,取出测定筒。倒出筒中的试样并称其质量(m

2.50mm的方孔筛筛除被压的细粒,称量剩留在筛上的试样质量(m

)。

1

11外加剂按其主要功能分为那些种类?

(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。如减水剂、泵送剂等。

(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。如缓凝剂、早强剂、速凝剂等。

(3)改善混凝土耐久性的外加剂。如引气剂、防水剂、阻锈剂、矿物外加剂等。

(4)改善混凝土其他性能的外加剂。如膨胀剂、防冻剂、着色剂等。

五、计算:

1、已知水泥的抗折强度分别为6.4、8.0、7.6N/mm2,求R

f

=(6.4+8.0+7.6)/3=7.3

R

f

*10%=0.73

R

f

7.3-6.4=0.9>0.75

=(8.0+7.6)/2=7.8

R

f

3、一组100*100*100mm混凝土试块,经破碎试验后分别得出破坏荷载为635、598、617KN,求该组试快的抗压强度?

f cc1=F1/A=635*1000/100*100=63.5

f cc2=F2/A=598*1000/100*100=59.8

f cc3=F3/A=617*1000/100*100=61.7

f cc=(63.5+59.8+61.7)/3=61.7

61.7*15%=9.2

63.5-61.7=1.8<9.2

61.7-59.8=1.9<9.2

f cc=61.7*0.95=

5、某混凝土经试拌调整,和易性良好,各种材料用量如下:水泥5.40Kg、水3.00Kg砂子、9.60碎石17.90Kg,试计算该混凝土1m3中各种材料的用量。已知水泥密度3.1g/cm3、砂子的表观密度2.65 g/cm3、石子的表观密度2.70 g/cm3。

5.4*1000/3.1+3.0*1000/1.0+9.6*1000/2.65+17.9*1000/2.7=15092cm3=15L 5.4/0.015=360 Kg

3.0/0.015=200 Kg

9.6/0.015=640 Kg

17.9/0.015=1193 Kg

【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

试验员考试试题及答案

试验员习题集第一部分 (一)水泥一、单选题 1. 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·F ·S ·C 2.普通硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·O ·S ·C 3. 粒化高炉矿渣掺加量大于50%且小于等于70%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( D )。 ·P ·S·A ·S ·S·B 4.粒化高炉矿渣掺加量大于20%且小于等于50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为( B )。 ·P ·S·A ·S ·S·B 5.火山灰质硅酸盐水泥的代号为( A )。 ·P ·F ·S ·C 6. 复合硅酸盐水泥的代号为( D )。 ·P ·F ·S ·C 7. 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料的代号为( C )。 ·S·A ·S·B ·Ⅰ·Ⅱ 8. 通用硅酸盐水泥中不包括( C )。 A粉煤灰水泥 B.火山灰水泥 C.高铝水泥 D.普通水泥 9.以下( A )不属于气硬性胶凝材料。 A.水泥 B.石灰 C.石膏 D.水玻璃 10.下列( B )不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A.安定性 B.烧失量 C.强度 D.凝结时间 11.下列( C )不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A.不溶物 B.氧化镁 C.细度 D.氯离子

12.国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ),终凝( )。 A.不大于45,不小于390 B.不大于45,不小于600 C.不小于45,不大于600 D.不小于45,不大于390 13.175-2007中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A )等级。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 14.175-2007中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B )等级。 A.42.5 B.32.5 R C.42.5 R D.52.5R 15.下列( A )不属于早强型水泥。 A.32.5 B.42.5R C.52.5R D.62.5R 16.以下( C )属于水泥的选择性指标。 A.安定性 B.凝结时间 C.细度 D.强度 17.以下( B )的细度不用筛余表示。 A.复合水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.火山灰水泥 18. 水泥取样充分混合后应通过( B )方孔筛,均分为试验样和封存样。 A.1.25 B.0.9 C.2.5 D.80 19. 水泥胶砂试体龄期是从( A )算起。 A.水泥加水搅拌时 B.胶砂搅拌结束时 C.装模并抹面结束时 D.试体放入湿气养护箱时 20. 水泥细度试验筛每使用( C )后,应进行标定。 A.200次 B.一个月后 C.100次 D.三个月后 21.当水泥跳桌在( A )内未使用,在用于试验前,应空跳一个周期。 A.24h B.48h C.24h D.48h 22. 水泥凝结时间的待测试件应放置的养护箱的温度和湿度要求为( C )。 A.20±2℃,≥90% B.20±1℃,≥95% C.20±1℃,≥90% D.20±2℃,≥95% 23. 水泥细度的筛余值小于或等于 5.0%,而两次筛余结果绝对误差大于( D )时,应再做一次试验。

混凝土搅拌站安全操作规程

混凝土搅拌站安全操作规程 1.操作手须经制造厂专业人员培训合格并持有效操作证者,方准操作本设备。操作者应认真阅读并理解本设备的使用维护说明书,掌握设备操作程序、参数设置的修正、修改预警系统的内容及处理等。 2.混凝土搅拌站的安装,应由专业人员按出厂说明规定进行,并应在专业技术人员的主持下组织调试,严格按照厂方提供的《验收规范》进行验收,各项验收项目符合规定后,方可投入使用。 3.设备开动前应做如下工作: 3.1 检查骨料仓是否已装满,粉罐贮量是否足够及储水箱水位情况,各料源是否满足施工需要。 3.2 查各气路、水路是否有漏气、漏水现象,有无软管破损、老化。3.3 查各气动、电动蝶阀动作是否准确到位,确保蝶阀关闭良好。 3.4 查减速机内油位情况,是否变质,不符要求时应添加或更换;对各料仓开门机构润滑点、各螺旋输送机润滑点按规定添加润滑脂。 3.5 查各输送皮带是否松紧适当、跑偏是否严重,不符要求时必须调整。 3.6 查皮带机托辊转动是否灵活,否则应拆下清洗或更换内轴承。 3.7 查各紧固螺栓是否松动,特别是搅拌缸机座、叶片与衬板螺栓,以免松脱。 3.8 查三联体中过滤器的积水情况,若积水量多须放出;油雾器油量是否足够,不足时应添加。 3.9 查各橡胶管连接处是否连接良好,不能有松脱现象。 3.10按《JS系统型搅拌机使用说明书》要求检查搅拌主机各部:各润滑点是否已加注润滑油脂;油泵内油是否用完;润滑系统是否工作正常;叶片

连接是否良好,叶片与衬板间隙过大时,应调整至最小间隙3-5mm;有衬板、叶片损坏或磨去1/2时应立即更换。 3.4开机及生产过程中必须注意的事项: 3.4.1在设备开动前必须确认已经没有任何危险情况。 3.4.2设备启动后操作人员不得离开控制室。 3.4.3所有的电控柜门在设备作业时必须保持关闭状态。 3.4.4不允许超负荷使用设备或生产超过本设备规定范围的产品。 3.4.5加强对各种仪表的检查监视,确保设备运转正常。 3.5每班结束时应做工作: 3.5.1利用水称量进水管路加水或清洗机清除机内残留混凝土,检查主机盖与水泥称连接口处、与除尘器连接口处有无堵塞孔口的结块,卸料门与拌筒、叶片与衬板间有无结块,如有结块,应立即铲除。同时利用清洗机冲洗搅拌主机外杂物及周围场地,保持搅拌站清洁干净。 3.5.2清除各称量系统压力传感器部份的杂留物。 3.5.3各转动润滑点应加注润滑脂。 3.5.4气路系统各气缸活塞杆、各仓底卸料门回转润滑处加注润滑脂。3.5.5将气路系统中余气放尽,各气缸、气阀应复关闭位。冰冻季节时应将供水系统内各处存水放尽。 3.5.6最后关闭各路电源及总电源。 3.6加强设备的日常检查,按规定做好设备日常保养工作;设备出现故障要及时检修,禁止带病操作。使设备达到整齐、清洁、润滑、安全。 3.7认真填写设备运转本,做好交接班和维修检查记录。

2019年试验员考试试题与答案

1、设计钢筋混凝土大型楼板,板厚20cm,钢筋间距为5cm,选用碎石的粒级应为( A )。 A.5~10mm B. 5~20mm C. 5~40mm D. 5~60mm 2、( D )是指混凝土拌合物在自重或机械力作用下,能产生流动,并均匀地填满模板 的性能。 A. 泌水性 B.粘聚性 C.保水性 D.流动性 3、混凝土的抗拉强度很低,一般只有抗压强度的( B )。 A.1/2-1/4 B.1/10-1/20 C. 1/5-1/10 D. 1/15-1/25 4、在混凝土用砂量不变的条件下,砂的级配良好,说明( B )。 A. 砂的空隙率大 B. 砂的空隙率小 C.砂的总表面积大 D. 砂的总表面积小 5、混凝土养护应注意夏天保持必要湿度,冬天保持必要温度,其主要原因是( D A. 增加混凝土中游离水 B.增加混凝土抗渗能力 C.延缓混凝土凝结时间 D.使水泥水化作用正常进行 6、关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响,说法不正确的是( D )。 A. 水灰比越大,粘聚性越差 B.水灰比越小,保水性越好 C.水灰比过大会产生离析现象 D.水灰比越大,坍落度越小 7、关于合理砂率对混凝土拌合物特性的影响,说法不正确的是( A )。 A.流动性最小 B.粘聚性良好 C.保水性良好 D.水泥用量最小 8、某工地实验室做混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为100mm×100mm×100mm,经标准养 护28d 测其抗压强度值,问如何确定其强度等级( C )。 A. 必须用标准立方体尺寸150mm×150mm×150mm 重做 B.取其所有小试块中的最大强度值 C.可乘以尺寸换算系数0.95 D.可乘以尺寸换算系数 1.05 9、下列关于普通水泥混凝土的叙述,不正确的是( D )。 A. 在混凝土中,除水泥外,骨料与水的重量约占总用量的80%以上 B.在钢筋混凝土结构中,混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力 C.混凝土与钢筋的热膨胀系数大致相同 D.普通水泥混凝土的干表观密度与烧结普通砖相同 10、混凝土柱,在施工时用同种混凝土一次浇灌到顶。硬化后,经强度检验( C )。 A. 柱顶的强度最高 B.柱中间的强度最高 C.柱底部的强度最高 D.整根柱的强度是一样的 11、混凝土的徐变是指( D )。 A. 在冲击荷载作用下产生的塑性变形 B.在振动荷载作用下产生的塑性变形 C.在瞬时荷载作用下产生的塑性变形 D.在长期荷载作用下产生的塑性变形

2020年施工员考试试卷题库及答案

施工员考试试卷题库及答案 考试答题注意事项: 1. 考生答题前,先将自己的姓名、准考证号等信息填写清楚,同时将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.考试答题时,选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清晰。3.请考生按照题号顺序,在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.请考生保持答题卡面清洁,不要折叠、弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正液、刮纸刀。 岗位基础知识试题 单项选择题 一.建筑识图的基本知识 1.A2幅面图纸的尺寸为(B)。 A.594错误841;B.420错误594;C.297错误420;D.210错误297 2.标注半径时,半径数字前应加注半径符号(A)。

A.R; B.d; C.r; D.Φ 3.角度的尺寸线应以(B)表示。 A.直线; B.圆弧; C.任意弧线; D.波浪线 二.建筑施工图 1.以下各项中,不属于建筑专业图的是(C)。 A.首层平面图; B.屋面平面图; C.基础平面图; D.剖面图 2.在建筑总平面图中,下示图例表示的是(B)。 A.新建建筑物; B.原有建筑物; C.临时建筑物; D.拆除的建筑物 3.在建筑总平面图中,下示图例表示的是(A)。 A.台阶; B.楼梯; C.边坡; D.护坡 4.建筑平面图中,M-2代表(A)。 A.编号为2的门; B.宽度2m的门; C.编号为2的窗; D.高度为2m的窗

5.建筑平面图中,下示图例表示的是(D)。 A.推拉门; B.平开门; C.单扇门; D.空门洞 6.最适宜用于建筑详图的比例是(D)。 A.1:1000; B.1:500; C.1:100; D.1:10 7.一般能够在底层平面图上画出(D),用以表示房屋的朝向。 A.风玫瑰频率图; B.坐标图; C.指南针; D.指北针 8.剖面图的剖切位置标注在(A)中。 A.底层平面图; B.标准层平面图; C.顶层平面图; D.屋顶平面图 9.剖面图中切到的可见部位用(C)表示。 A.细实线; B.中实线; C.粗实线; D.折断线 10.下列构造中,需要用建筑详图表示的是(C)。 A.楼梯平面布置; B.卫生间平面布置; C.勒脚构造; D.屋顶构造层次

2016年混凝土试验员上岗证考试试题及参考答案解析

2016年混凝土试验员上岗证考试试题及参考答案 一.单选题注:总分36,每题3分,点击选项中的选择正确答案 1. 泵送混凝土宜采用____,其通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应小于____。(A)粗砂或细砂均可,15%;(B)中砂,15% ;(C)粗砂或细砂均可,10%;(D)中砂,10%。 2. 检验泵送剂时基准混凝土水泥用量应为:()。 (A)330 kg/m3;(B)360 kg/ m3;(C)300 kg/ m3;(D)400 kg/ m3。 3. 测定最大公称粒径19.0mm的碎石堆积密度时,适宜的容重筒容量为____。(A)5 L;(B)10 L ;(C)20 L;(D)30 L。 4. 砂样两次筛分平行试验所得的细度模数分别为2.99、3.07,该砂属于()。 (A)细砂;(B)中砂;(C)粗砂;(D)无法判断。 5. 试拌时,当发现砼拌合物坍落度或粘聚性、保水性不佳时,可通过下列()手段调整配合比。 (A)保持水泥用量不变,增加用水量;(B)保持用水量不变,增加水泥用量;(C)保持用水量不变,调整砂率;(D)保持水灰比不变,调整砂率。 6. 在石子压碎值指标试验中,标准试样一律采用公称粒级为()的颗粒,并在风干状态下进行试验。 (A)9.5mm~13.2mm;(B)9.5~16.0mm;(C)10.0mm~20.0mm ;(D)10.0mm~16.0mm。 7. 砂浆试配要求水泥砂浆的拌合物密度不宜小于____kg/m3,水泥混合砂浆拌合物密度不宜小于____kg/m3。 (A)1900,1800;(B)1800,1800;(C)1900,1900;(D)1850,1850。 8. JGJ?52-2006规定,当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大,可按()为一批。(A)400t;(B)600t;(C)800t;(D)1000t。 9. 假设某盘混凝土拌合物25L,用水量为4.5kg,坍落度为90mm,则该混凝土设计坍落度为170mm时(其他材料及用量均保持不变)的每方用水量宜为___kg/m3。 (A)190 ;(B)200 ;(C)210 ;(D)220。 10. 遇到下列哪一种情况时应适当提高混凝土配制强度。() (A)水泥标号较低;(B)设计C30以下混凝土采用非统计方法评定时;(C)设计C30以上混凝土采用统计方法评定时;(D)现场条件恶劣且与试验室条件差异较大。 11. 石灰膏、粘土膏和电石膏试配稠度大小,应为______mm。 (A)110±5;(B)120±5;(C)130±5;(D)125±5。 12. 水泥用量不变得情况下,减少拌合用水量,水泥浆变(),水泥浆的粘聚力(),而流动性变()。 (A)稠,增大,小;(B)稠,减小,小;(C)稠,增大,不变;(D)稀,不变,大。 二.多选题注:总分20,每题5分,点击选项中的选择正确答案 1. 石子的筛分试验中,叙述正确的有()。 (A)试验筛为方孔筛;(B)筛分时样品一定要在烘箱里烘干;(C)当筛余试样颗粒粒径比公称粒径大于20mm时可以用手拨动颗粒;(D)分计筛余计算精确至0.1%,累计筛余计算精确至1%。 2. 符合《混凝土外加剂》GB/T8076-2009合格品的引气减水剂必须符合要求的指标有()。(A)抗压强度比;(B)凝结时间差;(C)含气量;(D)收缩率比。 3. 骨料中的泥块会使混凝土()。 (A)发生碱骨料反应;(B)强度降低;(C)耐久性降低;(D)干缩增大。 4. 每验收批砂至少应检验以下参数()。 (A)颗粒级配;(B)含泥量及泥块含量;(C)氯离子含量;(D)贝壳含量。

混凝土搅拌站操作安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 混凝土搅拌站操作安全操作规 程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

混凝土搅拌站操作安全操作规程(新版) 1、混凝土搅拌站的安装,应由专业人员按出厂说明书规定进行,并应在技术人员主持下组织调试,在各项技术性能指标全部符合规定并经验收合格后,方可投产使用。 2、作业前检查项目应符合下列要求: (1)搅拌筒内和各配套机构的传动、运动部位及仓门、斗门、轨道等均无异物卡住; (2)各润滑油箱的油面高度符合规定; (3)打开阀们排放气路系统中气水分离器的过多积水,打开贮气筒排污螺塞放出油水混合物; (4)提升斗或拉铲的钢丝绳安装、卷筒缠绕均正确,钢丝绳及滑轮符合规定,提升料斗及拉铲的制动器灵敏有效; (5)各部螺栓已紧固,各进、排料阀们无超限磨损,各输送带

的张紧度适当,不跑偏; (6)称量装置的所有控制和显示部分工作正常,其精度符合规定; (7)各电器装置能有效控制机械动作,各接触点和动、静触头无明显损伤。 3、应按搅拌站的技术性能准备合格的砂、石骨料,粒径超出许可范围内的不得使用。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

201X年混凝土搅拌站试验员资格考试试题及答案

混凝土专业技术人员能力测试题 姓名:岗位: 单位名称:分数: 一、填空: 30分 1、对已进厂(场)的每批水泥,视在厂(场)存放情况,应重新采集试样复验 其强度和安定性。存放期超过3个月的水泥,使用前必须进行复验,并按复验结果使用。 3、水泥试体成型试验室温度为20+2℃,相对湿度大于50%,水泥试样、标准砂、 拌合水及试模的温度与室温相同 5、作好标记的水泥试件立即水平或竖立放在20±1℃水中养护,水平放置时刮平面应朝上。 7、胶砂试验水泥与标准砂的重量比为1:3,水灰比为0.5 9、水泥抗折强度试验加荷速度为50±10N/s,水泥抗压强度试验加荷速度为2400±200N/s 11、天然砂的必试项目:筛分析、含泥量、泥块含量。 13、砂用于筛分析的式样,颗粒的公称粒径不应大于10.0mm。试验前应先将来 样通过公称直径为10.0mm的方孔筛,并计算出筛余。 15、砂按公称直径630um筛孔的累计筛余量,分三个级配区。 17、碎(卵)石的必试项目:筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总 质量、压碎值指标 19、矿渣粉试样试验时若其中任何一项不符合要求,应重新加倍取样,对不合格 项目进行复验,评定时以复验结果为准。 25、按照GB8076检验减水剂、防水剂、防冻剂用砂符合GB/T14684要求的细 度模数2.6-2.9的二区中砂,含泥量小于1% 27、检验外加剂用石要符合GB/T14685标准,公称粒径为5-20mm的碎石或卵

石,采用二级配,其中5-10mm占40%,10-20mm占60%。满足连续级配要求,针片状物质含量小于1%,空隙率小于47%,含泥量小于0.5%。如有争议,以碎石试验结果为准。 29、普通混凝土的必试项目:稠度试验、抗压强度试验。 31、试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面,采用标准养护的试件后应在温度为20±2℃环境中静置一昼夜至两昼夜然后标号、拆模。 33、混凝土的抗渗等级每组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力计算。 35、根据混凝土拌合物的稠度确定成型方法,坍落度大于70mm的混凝土宜用捣棒人工捣实。混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。 二、单项选择: 10分 1、龄期3d的水泥试体必须在( C )时间内进行强度试验 A、3d+15min B、3d+25min C、3d+35min D、3d+45min 3、水泥的必试项目是( C ) A、抗压强度、抗折强度 B、抗压强度、抗折强度、 安定性C、胶砂强度、安定性、凝结时间 D、抗压强度、抗折强度、凝结时间 5、水泥试块在养护期间(B ) A、不允许换水 B、不允许全部换水 C、允许换水 D、随加水随换水 7、砂的细度模数的平均值为2.8时,该砂属于( A ) A、中砂 B、粗砂 C、细砂 D、混合砂

最新施工员考试题目及答案

施工员考试题目(1) 1、模板安装的基本质量要求是什么?(8分) 答:梁、柱模板安装位置正确,垂直度与轴线偏差控制在5㎜以内,平整度偏差8㎜以内;模板支撑必须有足够的刚度、强度与稳定性,不下沉,不爆模,不变形;接缝密实,不得有漏浆现象;净跨大于4m的梁、板底模须起拱1‰~3‰。 2、钢筋绑扎要注意哪些安全事项?(12分) 答:进入现场必须遵守安全生产管理规定;绑扎主柱、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上操作和攀登骨架上下,柱筋在2m以上和绑扎悬空大梁钢筋时,应搭设工作台;钢筋头子要及时清理,成品堆放要整齐;高空作业时,不得将钢筋集中堆放在模板或脚手架板上,也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上;雷雨天,必须停止露天作业;钢筋骨架不论其固定与否,不得在上面行走,禁止在柱箍筋上攀爬。 3、基础工程的安全、质量技术交底包括哪些内容?(8分) 答:桩机行走路线、收锤标准、怎样配桩、土方取样、边坡支护等。 4、在什么情况下基坑开挖可不加支撑?(8分) 答:开挖深度不超过1米的一般密实的砂土及2米的坚硬性粘土;不超过4.5米的具有天然湿度、构造均匀、水文地质条件好、无地下水且根据专项施工方案放坡的可不加支撑。 5、砖砌体工程常见的质量通病有哪些?(10分) 答:砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等 6、楼地面工程砂浆找平层及水泥抹面常见的质量通病有哪些?(10分) 答:基土沉陷、找平层空鼓、裂缝。水泥砂浆面层裂纹、空鼓、起砂等 7、消除抹灰工程的质量通病有哪些措施?(12分) 答: a.抹灰前的基层处理必须认真做好。砖墙、砼表面的砂浆、污垢均应事前清除干净。砼面层过于光滑的基层,要事先凿毛,再用1:1水灰比渗10%的107胶薄抹一层粘结层。 b.抹灰前,墙面应充分浇水。 c.抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性,并具有一定的粘结强度。严禁使用熟化不透的石灰膏,以防爆灰。d.面层砂浆标号不能高于打底砂浆,而打底砂浆不能高于基层墙体,以免在凝结过程中产生较强的收缩应力,破坏强度较低的基层,产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。e.抹灰前应认真做灰饼或冲筋。.抹阴阳角时,应随时用方尺检查角的方正,如不方正应随时修正。g.抹天棚四周应弹线,控制水平面。 8、在打桩过程中如何判断桩身已断裂?(8分) 答:管桩在沉入过程中,桩身突然倾斜错位,桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度逐渐增加或突然增大,同时当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。 9、简述毛坏房交楼的单体住宅楼的土建各分部、子分部及分项工程内容。(12分) 答:场地平整(临设)放线(桩位)打桩(试桩检测)基础开控(锯桩、标高控制)沉台、地梁施工(垫层、扎筋、支摸、验收、浇砼、预埋管线、防水)主体结构施工(扎筋、支模、验收、浇砼、外排栅搭设)主体砌砖、抹灰(门窗工程、屋面防水)外墙泥底、块料、涂料(室内块料、扇灰、厨、卫装修、防水)外架拆除(门窗管线)收尾(室外市政)交楼验收 10、主体标准层结构施工阶段,施工员每天应做的工作内容有哪些?(12分) 答:1、对先天晚上下达给各班组的施工任务进行核查,包括班组开工人数、工作部位、能否满足进度要求。2、监控各班组的施工质量、进度、安全。3、对完工工序检查验收后报相关部门验收。4、对各平行施工工种之间的工作协调。5、施工放线。6、根据当天的工作完成情况,安排班组第二天的工作任务及人力要求。7、对本栋号施工用的各种材料进行预算,并提前申请。8、每天的施工日志填写。

混凝土搅拌站操作人员作业指导书学习资料

混凝土搅拌站操作人员作业指导书 一、铲车 1、铲车作业场地应随时清理,保持场地整洁、堆码整齐。 2、铲取物料时,车速不得超过4km/h,不得高速猛撞料堆,并注意轮胎不得打滑。 3、工作后或修理保养时,应停放在平坦、安全的地方,并将铲斗落地。 4、服从生产管理和工作调动,遵守企业劳动纪律。工作当班时间内禁止饮酒,禁止擅离职守。严禁非操作人员操作铲车。 5、铲车下坡时严禁发动机熄火及挂空档滑行,铲斗举升后,禁止斗下站人,机器运转时,中绞接处严禁站人,车辆行驶时,观察四周不得有危险源。 6、在生产过程中,必须关注地材的变化,并在地材发生较大变化时立即告知技术部门相关人员。 7、认真执行有关噪声控制、废水排放和固体废弃物处置的规定,符合环保标准要求。 二、搅拌楼 1、操作者首先应详细学习配料机、混凝土搅拌机使用说明书,了解掌握机械结构及性能,熟悉安装调试、工作注意安全事项,懂得检查保养维修具体项目。使该机组能得到合理利用,保证生产质量及进度,发挥最好的经济效益。

2、操作作业前的准备工作: (1)施工场地平整,机械布局合理,基础要坚实稳固,安装后机械应保持水平。皮带轨道架不得歪扭错位。 (2)电源要正确连接,电器元件不允许有断线、松动、短路现象,控制开关应安全可靠。防止电器元件及电线受损,电机受潮。配电控制箱应装接地线。 (3)配料秤的调试应根据施工混凝土配比量,由工程技术人员和现场操作人员一同进行调试,确保混凝土的配比质量。 (4)检查水泵引水是否充足,泵水龙头是否有回漏水现象,管路是否畅通,泵水时间继电器系统是否准确可靠。混凝土配水量及配水时间(继电器控制)应有工程技术人员调试确定。 (5)检查各齿轮箱的油位和油质,如有不足时应添加,不清洁应更换。 (6)检查运输胶带及三角胶带,调整涨紧度,不得跑偏、打滑,切勿使砂石等落入运转部位。 (7)按搅拌站的性能准备合格的砂石骨料。 3、操作注意事项: (1)操作人员应精神集中,注意观察配料机是否正常,混凝土配比供水量是否合适,拌合机各部工作是否正常。 (2)皮带提升时,严禁在皮带下面站人,以免误伤。清理料坑

2019年整理公路工程试验检测员考试试题

公路工程试验检测员考试试题(练习题)(如有类同,纯属巧合) 公路工程试验检测员考试试题钢筋类习题一、填空题1.写出下列钢筋弯曲试验的弯心直径:HRB335¢32-(128)Q235¢10-(10)2.公路工程用钢筋一般应检测项目有屈服强度、极限强度、冷弯和塑性性能。3.帮条焊接头或搭接焊接头的焊缝厚度不小于主筋直径的倍,焊缝宽度b不应小于主筋直径的倍。4.某钢筋拉伸试验结果屈服强度为、抗拉强度为,则其测定结果的修约值分别为410MPa、585MPa。 二、判断题?1.钢筋牌号HRB335中335指钢筋的极限(屈服)强度。(×)2.焊接钢筋力学性能试验应每批成品中切取6(三)个试件。(×)4.材料在进行强度试验时,加荷速度快者的实验结果值偏小(大)。(×)5.当用钢筋牌号是HRB335的材料进行帮条焊和搭接焊,可用E4303焊条进行焊接。(√)三、选择题1.钢筋拉伸试验一般应为(D)温度条件下进行。A、23±5℃B、0-35℃C、5-40℃D、10-35℃2.钢筋经冷拉后,其屈服点、塑性和韧性(A)A.升高、降低B、降低、降低C、升高、升高D、降低、升高3.钢结构构件焊接质量检验分为(ABD)A、焊接前检验B、焊后成品检验C、焊缝无损伤D、焊接过程中检测4.在进行钢筋拉伸试验时,所用万能试验机测力计示值误差不大于极限荷载的±1%(C)A.±5%B、±2%C±1%5.钢材焊接拉伸试验,一组试件有2根发生脆断,应再取(C)根进行复验。A.2B.4?6.当牌号为HRB335钢筋接头进行弯曲试验时,弯曲直径应取(B)。 A、2d B、4d C、5d 7、预应力混凝土配筋用钢绞线是由(C)根圆形截面钢丝绞捻而成的。A、5B、6C、7 D、8 集料类(一)一、填空题1.水泥混凝土用碎石的针片状颗粒含量采用(规准仪)法,基层面层用碎石的针片状颗粒含量采用(游标卡尺)法检测。2.沥青混合料用粗集料质量技术要求,针片状颗粒含量(混合料),高速公路及一级公路不大于;表面层(15%),其他层次(18%),其他等级公路(20%)3.水泥混凝土路面用粗集料针片状颗粒含量(%)技术要求:Ⅰ级(5),Ⅱ级(15),Ⅲ级(25)。P155 4.砂子的筛分曲线表示砂子的(颗粒粒径分布情况).细度模数表示沙子的(粗细程度)。5.使用级配良好,粗细程度适中的骨料,可使混凝土拌和物的(工作性)较好,(水泥)用量较小,同时可以提高混凝土的(强度)和(耐久性)。6、粗骨料颗粒级配有连续级配和间断级配之分。二、判断题1.两种集料的细度模数相同,它们的级配一定相同。×3.一个良好的集料级配,要求空隙率最小,总比面积也不大√5.细度模数是划分砂子粗细程度的唯一方法×三、选择题2.配制混凝土用砂的要求是尽量采用(D)的砂。A.空隙率小B、总表面积小C、总表面积大D、空隙率和总表面积均较小?3.I区砂宜提高砂率以配(A)混凝土。A、低流动性B、粘聚性好C、保水性好5.两种砂子的细度模数Mx相同时,它们的级配(C)A、一定相同B、一定不同C、不一定相同6.中砂的细度模数MX为(B)。A、~、~、~、7、普通砼用砂的细度模数范围一般在(D),以其中的中砂为宜。A、~B、~C、~D、~ 一、填空题4.集料的含泥量是指集料中粒径小于或等于(㎜)的尘宵、淤泥、粘土的总含量。5.同种材料的孔隙率越(小),其强度越高。当材料的孔隙一定时,(闭口)孔隙越多,材料的保温性能越好。6.沥青混合料中,粗集料和细集料的分界粒径是()mm,水泥混凝土集料中,粗细集料的分界粒径是()mm。7.粗集料表观密度试验中,将试样浸水24h,是为了消除_____开口___的影响。8.结构混凝土粗集料检测指标是压碎值、针片状、、泥块含量(%)、小于的颗粒含量(%)共五项。二、选择题2.石子的公称粒径通常比最大粒径(A)A.小一个粒级B、大一个粒级C、相等3.矿料是指(A)A、包括矿粉在内的集料B、不包括矿粉在内的集料C、就是指矿粉3.颗粒材料的密度为p,视密度为p’,松散容重为po’,则存在下列关系(A)答案有误A、p>po’>p’B、p’>p>po’C、p>p’>po’4.含水率为5%的砂220g,其干燥后的重量是(B)g。A、209B、C、

建筑施工员考试试题及答案

建筑施工员考试试题 、单项选择题: (每题 1 分,共 20分) 1、常温下水泥砂浆必须在拌后( B )内使用完毕。 A 、 2h B 、 3h C 、 4h D 、 12h 2、 大体积砼浇筑时,宜采用( C )。 A 、 硅酸盐水泥 B 、普通硅酸盐水泥 C 、矿渣硅酸盐水泥 D 火山灰水 泥 3 基槽(坑)开挖时土方堆置地点,离槽(坑)边一般应在( A )以外,堆 置高度不宜超过 1.5m 以免影响土方开挖或塌 方。D 、 2.5m 4 对填土压实质量影响最大的因素是( C ) 5、 搅拌砼时采用一次投料法,下列各种顺序哪种较为合理( B )。 A 、水泥f 砂f 石 B 、石f 水泥f 砂 C 、砂f 石f 水泥 D 石f 砂f 水泥 6、 一般的工业与民用建筑屋面防水等级为( C )。 A 、I 级 B 、U 级 C 、川 级 D 、W 级 7、某室内填土工程,填土料有粘性土和砂卵石两种,填土时应( A )。 A 、先分层填筑砂卵石,后填筑粘性土 B 先填筑粘性土,后填筑砂卵石 C 、两种土料混合回填 D 可不分先后顺序回填 8 、大体积砼早期出现裂缝的主要原因是( B )。 A 、砼构件出现内冷外热温差 B 、砼构件出现内热 外冷温差 C 、砼构件与基底约束较大,产生较大的拉应力 D 、砼水灰比太大 9、某组砼试块,三块抗压试验结果如下: 21N/伽2、23/伽2和28N/mm 2,则该 组砼强度代表值为( C )。 A 、21N/mm 2 B 、23N/mm 2 C 、24N/mm 2 D 、都不对 10、砖墙的水平灰缝厚度和竖向缝宽度一般不低于( B )。 A 、 6mm B 、 8mm C 、 10mm D 、 12mm 11 、卷材防水屋面卷材满贴时,短边要搭接( C )。 A 、 5cm B 、 7cm C 、 D 、 15cm 12、浇灌砼不能一次完成或遇特殊情况时,中间停歇时间超过( A )小时以 上时,应设置施工缝 D 、 1 A 、 1.0m B 、 1.5m C 、 2.0m A 、土的可松性 B 、土的干密度 C 、土的含水率 D 土的渗透性 10cm A 、 2 B 、 3 C 、

试验员考试试题及答案

试验员习题集 第一部分 (一)水泥 一、单选题 1. 粉煤灰硅酸盐水泥的代号为 ( B ) ? P ? F ? S ? C 2. 普通硅酸盐水泥的代号为( B ) ?C 50%且小于等于 70%的矿渣硅酸盐水泥的代号 -S- A ? S ? S- B ( B ) 。 -P - S - A - S - S - B 5. 火山灰质硅酸盐水泥的代号为 ( A ) 。 ? P ? F ? S ? C 6. 复合硅酸盐水泥的代号为 ( D ) 。 ? P ? F ? S ? C 7. 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨 细制成。硅酸盐水泥中不掺混合材料 的代号为 ( C ) 。 -S - A - S - B -I -n 8. 通用硅酸盐水泥中不包括 ( C ) 。 A 粉煤灰水泥 B. 火山灰水泥 C. 高铝水泥 D. 普通水泥 9. 以下 ( A ) 不属于气硬性胶凝材料。 A. 水泥 B. 石灰 C. 石膏 D. 水玻璃 10. 下列( B ) 不属于通用硅酸盐水泥的物理指标。 A. 安定性 B. 烧失量 C. 强度 D. 凝结时间 11. 下列 ( C ) 不属于通用硅酸盐水泥的化学指标。 A. 不溶物 B. 氧化镁 C. 细度 D. 氯离子 ? P ? O ? S 3. 粒化高炉矿渣掺加量大于 4. 粒化高炉矿渣掺加量大于 20%且小于等于 50%的矿渣硅酸盐水泥的代号为

12. 国标规定:硅酸盐水泥的初凝时间( D ) ,终凝( ) 。 A. 不大于45,不小于390 B. 不大于45,不小于600 C.不小于45,不大于600 D. 不小于45,不大于390 13.175-2007 中强度规定:硅酸盐水泥中没有( A )等级。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 14.175-2007 中强度规定:普通硅酸盐水泥中没有( B )等级。 A.42.5 B.32.5 R C.42.5 R D.52.5R 15.下列( A )不属于早强型水泥。 A.32.5 B.42.5R C.52.5R D.62.5R 16.以下( C )属于水泥的选择性指标。 A. 安定性 B.凝结时间 C. 细度 D.强度 17. 以下( B ) 的细度不用筛余表示。 A. 复合水泥 B. 普通水泥 C. 粉煤灰水泥 D. 火山灰水泥 18. 水泥取样充分混合后应通过( B ) 方孔筛,均分为试验样和封存样。 A. 1.25 B.0.9 C.2.5 D.80 19. 水泥胶砂试体龄期是从( A ) 算起。 A. 水泥加水搅拌时 B. 胶砂搅拌结束时 C. 装模并抹面结束时 D. 试体放入湿气养护箱时 20. 水泥细度试验筛每使用( C ) 后,应进行标定。 A. 200 次 B. 一个月后 C.100 次 D. 三个月后 21. 当水泥跳桌在( A ) 内未使用,在用于试验前,应空跳一个周期。 A. 24h B.48h C.24h D.48h 22. 水泥凝结时间的待测试件应放置的养护箱的温度和湿度要求为( C ) A.20 ±2C,> 90% B.20 ±1 C,> 95% C.20 ±1 C,> 90% D.20 ±2C, > 95% 23. 水泥细度的筛余值小于或等于 5.0%,而两次筛余结果绝对误差大于

混凝土搅拌站设备详细操作步骤

混凝土搅拌站设备详细操作步骤 混凝土搅拌站设备工作方式两种,其中主机、斜皮带、空压机、液附搅拌不受手动/自地动影响。 混凝土搅拌站设备手动方式使用操作说明: 一般用于设备的调试和维修。手动方式下,可通过操作台按钮操作,也可以通过上位机中右键点击按钮,效果一样。 双击启动程序程序,显示如下画面。点击生产模拟,显示如下画面。鼠标放在骨料1窗口,点击鼠标右键,显示如下画面。 混凝土搅拌站设备手动工作流程: 接通电源合上空开工作方式(手动)启动主机、空压机(0.7 MPa)斜皮带打开工控机进入监控(予热20分钟)设定或选择配方、参数按触摸屏按钮或计算机操作配料(骨料、水泥、粉煤灰水、外加剂配好,水配完手动卸入水秤)按骨料卸料入集料仓按骨料卸料停止按

集料仓门开,骨料入主机按水、水泥、粉煤灰卸料入主机按集料仓门关、水泥停、粉煤灰停、水停搅拌计时结束按主机门开出砼按主机门关。 手动方式下混凝土搅拌站设备配料要求用户配料时注意以下几点: a)手动操作时如果某种水泥不用,一定要在配比设置中将其设置为零。 b)手动计量水泥时,一定要按照“水泥1水泥2水泥卸料水泥停止”的顺序操作。如有不用某种水泥且已在配比中设置为零,则可跳过不按。 郑州市鑫宇机械制造有限公司专业生产混凝土搅拌站,混凝土配料机,移动混凝土搅拌站,斗提式混凝土搅拌站,混凝土输送泵等设备,欢迎新老客户选购。 鑫宇机械制造公司以远景规划、短期目标为奋斗方向,以科技创新,科技兴企为发展理念,以出精品、创品牌为核心竞争力,以提高质量、强化服务为职责和己任,来体现企业的生存价值。欢迎国内外客商选用郑州市鑫宇机械制造有限公司生产的“建捷”牌混凝土搅拌设备。我们将以诚信,诚心的做事原则和您精诚合作,协同努力!

2019年试验员考试桥梁部分试题及答案

2019年试验员考试桥梁部分试题及答案 1.桥梁结构静载性能分析,主要包括A、B、C、D 。 A.结构的强度及稳定性分析 B.结构的刚度分析 C.结构的抗裂度分析 D.结构的裂缝宽度分析 2.桥梁动载试验的测试仪器主要包括A、B、C、D 。 A.测振传感器 B.光线示波器 C.磁带记录仪 D.信号处理机 3.影响混凝土徐变变形的因素有ABCD 。A.应力水平B.加载时间C.水泥用量D.环境湿度 4.钢材的强度是钢材重要力学性能指标,包括A、C 。 A.屈服强度 B.抗压强度 C.抗拉强度 D.抗剪强度 5.分项工程质量检验内容包括:ABCD A.基本要求B.实测项目C.外观鉴定D.质量保证资料 6.桥梁工程施工前,首先要对进场的原材料,成品和半成品构件进行试验鉴定,看其是否符合BD。 A.外观及性能要求 B.国家质量标准 C.几何尺寸要求 D.设计文件的要求 7.结构混凝土用粗集料的常规试验有:堆积密度、振实密度、毛体积密度、空隙率试验,除此之外还有A、B、D 。 A.筛分试验 B.表观密度试验 C.抗压强度 D.含水率试验 8.水泥的常规检验项目有:水泥细度检验,标准稠度用水量检验,水泥胶砂强度检验、除此之外还有C、D 。A.抗压强度检验 B.抗折强度检验C.体积安全性检验D.凝结时间检验

9.获得优质经济混凝土的基本条件是:A、B、C 。 A.选择适宜的材料 B.选择适宜的混凝土的配合比 C.加强施工控制,保证施工质量 D.注意混凝土的工作性 10.焊缝的检测手段主要有:ABD 。A.外观检查B.超声波探伤C.照像检查D.射线探伤 1、石料的毛体积密度是石料在规定的条件下,单位毛体积的质量。( √) 2.磨耗性是石料抵抗撞击,剪切和摩擦等综合作用的性能,用磨耗量来定量描述它。(╳) 3.集料装填于容器中包括集料空隙和空隙在内的单位体积的质量叫做集料的堆积密度。(√) 4.水泥的强度是评定水泥标号的主要指标,它指的是水泥的抗压强度。(╳) 5.水泥体积安全性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。( √) 6.混凝土的强度与龄期无关。(╳) 7.混凝土在特续荷载作用下,随时间增加的变形称为徐变。(√) 8.冲击韧性是钢材在静载作用下,抵抗破坏的能力。( ╳) 9.通常桥梁的动载试验主要测定桥梁荷载的动力特性、测定桥梁结构的动力特性、测定桥梁在动载作用下的响应。(╳) 10.桥梁结构阻尼特性的测定,常用对数衰减率δ来表示。,式中:Ai和Ai+1为任意两个波的振幅值,可直接从衰减曲线上量取。(√)

2018年施工员考试试题及答案教学提纲

2018年施工员考试试 题及答案

2018年施工员考试试题及答案 1、因项目开发,某房地产公司必须在申领施工许可证前,先办妥建设用地和规划管理方面的手续,在此阶段最后取得的是该项目的( D )。 A、用地规划许可证 B、国有土地使用权批准文件 C、土地使用权证 D、工程规划许可证 2、建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸和技术资料应当满足( A )。 A、施工需要并按规定通过审查 B、施工需要并通过监理单位审查 C、建设单位的要求 D、施工单位的要求 3、某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证,则该工程应在( B )前开工。 A、2005年4月l日 B、2005年6月1日 C、2005年9月1日 D、2005年12月1日

4、根据《建筑法》的规定,建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有( B )。 A、1次 B、2次 C、3次 D、4次 5、实行施工总承包的,建筑工程桩基础的施工( B )完成。 A、必须由总承包单位自行 B、可以由专业承包单位独立 C、必须由专业承包单位独立 D、应该由分包单位 6、建筑工程的发包单位与承包单位应当依法( A ),明确双方的权利和义务。 A、订立书面合同 B、达成口头协议 C、形成公证书 D、形成合作意向书 7、( D )将其承包的全部建筑工程转包给他人。 A、特殊情况下允许承包单位 B、承包单位在收取一定的管理费后可以 C、承包单位在办理委托手续后可以 D、禁止承包单位

8、关于工程分包,以下说法正确的是( A )。 A、承包单位不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 B、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C、分包单位可以将其承包的工程再分包 D、总承包单位擅自将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 9、按照法律规定,下列不属于违法分包的是( A )。 A、总承包单位按照合同约定将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、总承包单位将工程主体结构分包给具备相应资质条件的单位 C、总承包单位擅自将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 D、分包单位将其承包的工程再分包 10、根据《建筑法》的规定,除总承包合同中约定的分包外,必须( B )。 A、经上级主管部门认可 B、经建设单位认可 C、经总承包单位认可 D、经国家主管部门认可

混凝土搅拌站操作规程

混凝土搅拌站操作规程 一、混凝土搅拌站的安装,应由专业人员按出厂规定执行并在技术人员的 主持下组织调试,在各项技术性能指标全部符合规定并验收合格后方可投产使用。 二、与搅拌站配套的空气压缩机、皮带输送机及混凝土搅拌机等设备,应 执行《空气压缩机》、《皮带输送机》、《混凝土搅拌机》规程的规定。 三、作业前检查项目应符合下列要求: 1、搅拌机内和各配套机构的传动、运动部位及仓门、斗门等均无异 物卡住; 2、各润滑油箱的油面高度符合规定; 3、打开阀门排放气路系统中气水分离器的过多积水,打开储气筒排 污旋塞放出油水混合物; 4、检查各部螺栓是否紧固,各进排料阀门无超限磨损,各输送带的 张紧度适当,不跑偏; 5、计量装置的所有控制和显示部分工作正常,其精度符合规定; 6、各电气装置能有效控制机械动作,各接触点和动、静触头无明显 损伤。 7、机组个部分应逐步启动。启动后各部件运转情况和各仪表指示情 况应正常,气、水的压力应符合要求方可开始作业。 四、作业过程中注意事项: 1、在储料区内和皮带机附近严禁人员靠近。 2、搅拌机启动前应盖好仓盖。机械运转中严禁将手、脚或其它物件深

入料斗或搅拌机内探摸。 3、搅拌机满载搅拌时不得停机,发生故障或停电时,应立即拉下总闸,锁好开关箱,将搅拌机内的混凝土清除干静,然后排除故障或等待电源恢复。 4、搅拌站各机械不得超载作业;应检查电动机的运转情况,当发现声音异常或温升过高时,应立即停机检查;电压过低时不得强制运行。 五、下班后保养注意事项: 1、搅拌机停机前应先卸载,然后按顺序关闭各部开关和管路。 2、拉下总电源开关(挂检修牌或专人看守)清除搅拌机内的杂物,用水冲洗附在搅拌机内壁、搅拌轴及叶片、卸料门周围和其他地方的混凝土残料。 3、经常清洗外加剂计量斗,每次从外加剂储料罐内抽取外加剂后必须用水冲净潜水泵。 4、冬季应放尽水管内的存水及外加剂管内的外加剂。 5、放尽空压机、储气罐内的气体和积水。 6、启动水泥仓除尘振动器,将粘附在过滤器上的水泥微粒抖落。 7、按规定给各黄油加注点加注黄油。 8停机后断开微机电源。