桩基终孔管理程序-初稿.pdf

广东佛清广高速公路发展有限公司 桩基终孔管理程序 一、总则 第一条为加强广东佛清广高速公路发展有限公司(以下简称项目公司)的桥梁桩基终孔管理,提高桩基终孔质量,明确终孔权限及流程,规范桩基变更程序,根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-XXXX)、《公路工程施工监理规范》(JTG G10-XXXX)、《广东省高速公路建设标准化管理指南》等相关规范、规程、标准和指南的要求,结合本项目实际情况,特制定本办法。 第二条适用范围:本管理程序适用于佛清从高速公路北段工程建设项目(以下简称“本项目”)桥梁桩基终孔管理。 二、一般要求 第三条正式开工前,施工单位应认真阅读设计图纸,根据《工程地质勘察报告》核查本标段范围内地质勘查钻孔资料是否满足地质勘查原则及设计要求,如有需要,可向设计单位书面提交地质勘查补充钻孔申请,设计单位审查后报项目公司审批。 第四条桩基施工前,施工单位应对结构物进行坐标放样,复核桩基标高和地形水文条件,并对桥址处原有地面线及水下地形情况进行复测。若发现与设计不符时,应及时向设计单位和项目公司反映,由项目公司组织设计单位、监理单位、施工单位共同到现场勘查确认是否调整桩基标高和系梁标高。

(一)对于地形条件变化较大的地段,实际地面标高较原设计桩顶标高之差超出+20cm~+100cm范围的,由项目公司组织设计单位根据实际地形、地质参数重新计算确定桩顶标高和终孔桩底标高及墩高参数。 (二)对于水文条件变化较大的地段,由项目公司组织设计单位根据实际水文条件重新确定桩基类型、永久护筒深度,重新计算终孔桩底标高。 (三)当桩位处于自然斜坡上,且需在桩位处修筑施工平台时,平台施工填挖高度合计超过2m或现场地质情况较差时,施工单位须向总监办上报该工点的专项施工及防护方案,经总监办批复并报备项目公司后方可实施。设计单位根据批复的方案,结合现场实际情况对桩基重新进行验算,调整桩顶及系梁标高,桩基有效长度须从未破坏的原地面算起,整平松土范围内桩基长度不能作为桩基有效长度。 第五条桩基开孔应按照“先已知、后未知”原则,施工单位应首先选取有完整地质钻探资料的桩位进行开孔,以便判断实际地质情况与勘察设计的相符性,总结进尺和渣样等数据,为后续桩基施工积累经验、确定参考参数等。 第六条施工单位在桩基钻进深度到达中、微风化岩层、岩性变化及终孔前均要求报告桥梁(或地质)专业监理工程师,桥梁(或地质)专业监理工程师须2小时内到场查验渣样,了解进尺情况确保渣样的真实性和准确性,核查地质勘查资料与实际地质情况的一致性。施工单位若对其的判断有异议时,应及时通知项目公司,由项目公司

公路桥梁分项工程质量检验评定表资料讲解

分项工程质量检验评定表 所属建设项目: 分项工程名称:桥梁总体所属分部工程名称:所属分部工程名称:总体、桥面系和附属工程工程部位:施工单位:监理单位: (桩号、墩台号、孔号)编号:监评表03-01 监理工程师:监理员:年月日

分项工程质量检验评定表 所属建设项目: 分项工程名称:钢筋加工、安装(钻孔灌注桩)所属分部工程名称:所属分部工程名称:基础及下部构造 工程部位:施工单位:监理单位: (桩号、墩台号、孔号)编号:监评表03-02-01 监理工程师:监理员:年月日

分项工程质量检验评定表 所属建设项目: 分项工程名称:钢筋加工、安装(承台)所属分部工程名称:所属分部工程名称:基础及下部构造 工程部位:施工单位:监理单位: (桩号、墩台号、孔号)编号:监评表03-02-02 监理工程师:监理员:年月日

分项工程质量检验评定表 所属建设项目: 分项工程名称:钢筋加工、安装(基础、墩台、柱)所属分部工程名称:所属分部工程名称:基础及下部构造 工程部位:施工单位:监理单位: (桩号、墩台号、孔号)编号:监评表03-02-03 监理工程师:监理员:年月日

分项工程质量检验评定表 所属建设项目: 分项工程名称:钢筋加工、安装(盖梁)所属分部工程名称:所属分部工程名称:基础及下部构造 工程部位:施工单位:监理单位: (桩号、墩台号、孔号)编号:监评表03-02-04 监理工程师:监理员:年月日

分项工程质量检验评定表 所属建设项目: 分项工程名称:钢筋加工、安装(梁、板)所属分部工程名称:所属分部工程名称:上部构造 工程部位:施工单位:监理单位: (桩号、墩台号、孔号)编号:监评表03-02-05 监理工程师:监理员:年月日

桥梁桩基施工资料表格

桩基桩位放样检查记录表 施检表(36)编号:第页共页项目名称施工单位合同段 单项工程名称及桩号监理单位公路等级墩号桩号桩径 施工水位施工控制水位实测水位 护筒类型:直径:护筒顶标高:埋深: 中心位置X 设计实测偏差 允许值: 实测值:Y 设计实测偏差 允许值: 实测值: 中心地面高程设计实测偏差 允许值: 实测值:钻机类型/编号钻头尺寸 护筒底面地质情况 控制桩位置 及坐标图示 备注 自检 意见 监理 意见 测量施工 员 复核 技术 主办 项目 主管 测量 日期

水准测量记录表 施检表(8)编号:第页共页项目名称施工单位合同段 测量范围监理单位公路等级允许误差闭合差仪器产地型号 测点或桩号 水准尺读数 仪器高标高备注后视前视 自检意见 监理意见 测量计算复核技术 主办 项目 主管 测量 日期

施检表(46)编号:第页共页项目名称施工单位合同段 单项工程名称监理单位公路等级施工部位砂含水量碎石含水量 设计配合比水泥:砂:石:水:粉煤灰:外加剂 现场计量方式 碎石规格产地: 砂规格产地: 施工时间开始结束施工气温最高最低混凝土标号拌和方式运输方式振捣方式 水泥品种及标号水泥用量(kg/m3) 施工配合比水泥:砂 :石:水:粉煤灰:外加剂 水灰比 外加剂名称掺入量 实测坍落度(mm) 1:2:3:平均:留取试样组数编号 设计方数实浇方数 施工间断情况记录 自检 意见 监理 意见 检测施工 员 复核 技术 主办 项目 主管 检测 日期

施检表(42)编号:第页共页项目名称施工单位合同段 墩(台)桩编号监理单位公路等级 桩径(m) 设计孔底标高(m) 灌注前孔底标高(m) 护筒顶标高(m) 钢筋骨架底标高(m) 混凝土标高(m) 水泥标号水灰比 坍落度(mm) 每盘混凝土数量(m3) 计算混凝土数量(m3)/厚度(m) 储料斗体积(m3) 水泥:砂:砾石:水:粉煤灰: 外加剂 总盘数/总数量(m3) 时间总孔深 A (m) 基准面到混 凝土顶面高 度B(m) 混凝土浇 筑厚度 (m) 导管总长 (m) 基准面到导 管顶面高度 导管埋深 拆管 长度 (m) 重要记录 拆管前/后 (m) 拆管前/后(m) 1 2 3=1-2 4 5 6=4-2-5 自检意见监理意见 检测施工 员 复核 技术 主办 项目 主管 测量 日期

桩基终孔验收表

。 附件 1: 桥梁桩基终孔现场处理签认表 施工单位:合同段: 监理单位:编号: 桥梁名称***施工日期***墩台桩基编号***成孔方法***桩基类型***设计桩径*** 检测项目设计施工地质柱状对比描述 设计施工 孔口原地面标高(m) 桩顶标高 (m) 终孔桩底标高 (m) 嵌岩深度 (m) 桩长 (m) 现场处理意见 施工单位监理单位设计单位项目公司参加人员 日期:年月日

桥梁桩基终孔现场处理签认表 施工单位:中国电建路桥集团有限公司合同段: K44+340.5~ K69+290 监理单位:贵州陆通工程咨询有限责任公司编号: 桥梁名称云路互通 F 匝道桥施工日期2016.10.15~2016.10.29墩台桩基编号8-1成孔方法冲击成孔桩基类型端承桩设计桩径 1.5m 检测项目设计施工地质柱状对比描述 设计施工 孔口原地面标高(m)12.2213.096 桩顶标高 (m)12.312.3 终孔桩底标高 (m)-15.7-10.7 嵌岩深度 (m)7.928.604 桩长 (m)2823 8-1 号桩基经项目公司、监理单位、设计单位及总承包部四方认定, 桩长减少5m,现已冲孔至变更后高程,经四方人员现场对渣样的分 析,确定已满足设计要求,可以终孔。 现场处理意见 施工单位监理单位设计单位项目公司参加人员 日期:年月日

桥梁桩基终孔现场处理签认表 施工单位:中国电建路桥集团有限公司合同段: K44+340.5~ K69+290 监理单位:贵州陆通工程咨询有限责任公司编号: 桥梁名称云路互通 F 匝道桥施工日期2016.10.31~2016.11.6墩台桩基编号9-1成孔方法冲击成孔桩基类型端承桩设计桩径 1.5m 检测项目设计施工地质柱状对比描述 设计施工 孔口原地面标高(m)12.6713.156 桩顶标高 (m)12.312.3 终孔桩底标高 (m)-11.7-11.7 嵌岩深度 (m) 4.1710.656 桩长 (m)2424 9-1 号桩基已冲孔至设计高程,经项目公司、监理单位、设计单位 及总承包部四方人员对渣样的分析,确定已满足设计要求,可以终 孔。 现场处理意见 施工单位监理单位设计单位项目公司参加人员 日期:年月日

桥梁工程质量评定表

六、桥梁工程 土建评表8.2.2 桥梁总体质量检验评定表 (57) 土建评表8.3.1-1 钢筋加工及安装质量检验评定表 (58) 土建评表8.3.1-2 钢筋网质量检验评定表 (59) 土建评表8.3.1-3 预制桩钢筋安装质量检验评定表 (60) 土建评表8.3.2-1 钢丝、钢绞线先张法质量检验评定表 (61) 土建评表8.3.2-2 粗钢筋先张法质量检验评定表 (62) 土建评表8.3.2-3 后张法质量检验评定表 (63) 土建评表8.4.1 基础砌体质量检验评定表 (64) 土建评表8.4.2 墩、台身砌体质量检验评定表 (65) 土建评表8.4.3 拱圈砌体质量检验评定表 (66) 土建评表8.4.4 侧墙砌体质量检验评定表 (67) 土建评表8.5.1 扩大基础质量检验评定表 (68) 土建评表8.5.2 钻孔灌注桩质量检验评定表 (69) 土建评表8.5.3 挖孔桩质量检验评定表 (70) 土建评表8.5.4-1 预制桩质量检验评定表 (71) 土建评表8.5.4-2 沉桩质量检验评定表 (72) 土建评表8.5.5 地下连续墙质量检验评定表 (73) 土建评表8.5.5-1 管桩质量检验评定表 (74) 土建评表8.5.6 沉井质量检验评定表 (75) 土建评表8.5.7 双壁钢围堰的制作拼装质量检验评定表 (76) 土建评表8.5.8 沉井或钢围堰封底混凝土质量检验评定表 (77) 土建评表8.5.9 承台质量检验评定表 (78) 土建评表8.5.10 大体积构件浇筑质量检验评定表 (79) 土建评表8.6.1-1 墩、台身质量检验评定表 (80) 土建评表8.6.1-2 柱或双壁墩质量检验评定表 (81) 土建评表8.6.2 墩、台身安装质量检验评定表 (82) 土建评表8.6.3 墩、台帽或盖梁质量检验评定表 (83) 土建评表8.6.4 拱桥组合桥台质量检验评定表 (84) 土建评表8.6.5 台背填土质量检验评定表 (85) 土建评表8.7.1-1 梁(板)预制质量检验评定表 (86) 土建评表8.7.1-2 梁(板)安装质量检验评定表 (87) 土建评表8.7.2 就地浇筑梁(板)质量检验评定表 (88) 土建评表8.7.3 顶推施工梁质量检验评定表 (89) 土建评表8.7.4-1 悬臂浇筑梁质量检验评定表 (90) 土建评表8.7.4-2 悬臂拼装梁质量检验评定表 (91) 土建评表8.7.5 转体施工梁质量检验评定表 (92) 土建评表8.8.1 就地浇筑拱圈质量检验评定表 (93) 土建评表8.8.2-1 预制拱圈节段质量检验评定表 (94) 土建评表8.8.2-2 桁架拱杆件预制质量检验评定表 (95) 土建评表8.8.3-1 主拱圈安装质量检验评定表 (96)

关于桥梁桩基入岩及终孔判别原则的说明

关于桥梁桩基入岩及终孔判别原则的说明岳望高速公路第二合同段线路长度约47.11Km,沿线所经地理区域众多,地质情况变化较大。为保证桥梁桩基础施工后的稳固、耐久性,满足其传承桥梁荷载的要求,特制定入岩及终孔原则如下。 一、摩擦桩: 摩擦桩一般情况下钻进到桩基设计深度后,即可终孔。但必须注意以下两点: 1、摩擦桩终孔时,桩底应保持一定厚度的持力层。 2、开孔前,一定要测量复核实际地面标高,如果桩顶设计标高高于地面标高,将导致桩身入土长度不足,应及时通知设计单位进行设计参数调整。 二、端承桩: 端承桩的终孔判断,目的是保证桩支承在设计要求的持力层上,并满足《公路桥涵地基基础设计规范》(JTJ 024—85)要求的不小于0.5m 的嵌岩深度。本项目按照设计图纸要求,钻进到设计标高,并进入中风化岩层2D后即可终孔。此处需要特别注意,通常设计单位还需要同时考量桩基的入岩深度。只有两者条件同时满足,方可确认桩基施工满足设计要求。现场施工中需要对入岩层标高和入中风化岩层标高两个数据进行重点观察及碴样留存,为设计单位判断入岩和终孔提供现场依据。另考虑桩基的长短不一,地质的复杂性、地勘报告的准确性、覆盖层的厚度不均等因素,入岩及终孔判别方法及要求如下:1、桩基成孔后,如实际岩样、深度与地勘资料相差不大,驻地办监理现场验孔后,按设计桩长进行施工。 2、桩基开始钻进后,要实时记录地质情况,在岩性(包括风化程度)

变化时必须分层留样,并与设计地质资料进行对比。岩样鉴别的方法是:泥浆返上地面的岩样是各地质层的显示,可将岩样与地质勘探孔岩芯或照片进行对比。通过对照钻探资料对岩土成分的描述,观察渣色、形状、质感、矿物成分、数量、强度(手掰)等鉴别。钻渣是岩土层尤其是砂砾、残积土、强风化岩土、中微风化岩土鉴别的主要依据。采用反循环工艺成孔时,一旦确认达到设计岩层,应由此标高继续下钻(至少100mm-300mm清孔取样一次),达到嵌岩深度后再次取样鉴别,确认各层次取样相同方可终孔。 3、钻进速度及钻进阻力。钻机在不同土层中钻进,由于岩土结构、矿物成分、力学参数等条件不同,岩层钻进速度及阻力等出现差异。在一个桩位钻进中,观察钻速、阻力的变化可以大致确定岩土层变化,结合柱状图和地质剖面图,就可以大致确定岩土层分界。通常采用自由落体冲击成孔桩机,若钻进时效≤100~150mm/h,持力层应已为稳定的强中等风化花岗岩层。钻进速度计算应以扣除辅助工作时间后的纯钻时间统计。需要特别注意,凭钻进时效能区分岩层坚硬程度,但难分清孤石或是硬夹层、岩体破碎或风化程度,有时会将强风化岩层误判为中等风化岩层,从而引发质量问题或质量事故。 4、钻孔泥浆循环。泥浆循环是冲钻孔施工的一项重要技术措施,目的是保持孔壁稳定,还可以挟带钻渣。在钻进中,被破坏岩的各成分混于浆中,引起泥浆颜色、稠度变化。观察泥浆变化虽然间接,但结合引用的地质柱状图对桩穿土层顺序、标高的信息,也是鉴别岩土的重要信息。 5、复杂地层的岩石风化程度和岩层面起伏状况,是一般的地质剖面图难以表示的。这就是同一承台下各桩长度相差数米,同一根大直径

桥梁桩基施工日志填写范本

桥梁桩基施工日志填写范本 ××月××日 时间,1a-3#桩基钻毕,请设计代表××核查渣样和钻孔记录,同意终孔。自检合格后向监理工程师张春报验,现场检测孔深××m,同意进入下道工序施工;报监理工程师××现场尺量检查钢筋笼长××m,主筋(型号)32根,间距××cm、××cm,焊接等均符合要求,同意进入下道工序钢筋笼吊装施工;××时间,钢筋笼吊装焊接完毕,经自检合格,报请监理工程师××检查合格;继续清孔,××时间,(有的情况)检测泥浆各项指标数据如下:比重,1.08g/cm3,黏度19s,含砂率1.6%,报监理工程师××现场检查合格,同意进行水下混凝土灌注。混凝土到达现场,实测坍落度为××mm、××mm,入模温度××℃,监理工程师××同意水下混凝土灌注,现场监理××进行旁站。××时间,混凝土浇注完成,现场制作试件两组,施工正常。××时间,××号承台测量放样,人工配合机械开挖承台基坑;××时间,基坑开挖完毕,四周安设安全防护网,并做好临时排水设施。人工风镐破除桩头至设计标高,使用声测管进行检测。××日,检测单位对××号墩(台)桩基进行检测合格,准许进入下道工序施工;××日,浇注混凝土垫层完毕;××日,××号承台施工放样并测设标高,人工绑扎钢筋,机械配合人工支立模板完成,按要求埋设墩(台)身护面钢筋;自检合格后向监理工程师××报验,现场测得承台长××m、宽××m、高××m,钢筋(型号)××m××根、××m××根,墩(台)身护面钢筋(型号)××m××根、××m ××根,各项均符合设计要求,监理工程师××同意进入下道工序施工(承台混凝土浇注);××时间,混凝土到达现场,检测坍落度为××mm、××mm,入模温度××℃,监理工程师××同意混凝土浇注,现场监理××进行旁站。××时间,混凝土浇注完成,现场制作试件两组,施工正常。 以上工序根据现场实际情况分日期进行删减。

桥梁桩基内业表格

桥梁桩基内业表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

道路工程 监表9 检验申请批复单 承包单位:合同段: 监理单位:编号: 工程项目 工程地点及桩号 具体部位 检验内容 要求到现场检验时间: 承包人递交日期、时间和签字: 现场监理收件日期、时间和签字: 现场监理评论: 签字:日期:本项目可以继续进行质量证明附件: 监理工程师签字:承包人收到日期、时间签字:

日 期 : 钻孔桩成孔现场质量检验报告单检验表457承包单位:合同段: 监理单位:编号: 工程名称施工时间 桩号及部位检验时间 项次检验项目 规定值或 允许偏差 检验结果检验方法和频率 1 孔的中心位置(mm)群桩:100;单排桩:50 2 孔径(mm)不小于设计桩径探孔器:每桩测量 3 倾斜度 钻孔:小于1%; 挖孔:小于0.5% 用测壁(斜)仪或钻杆垂 线法:每桩检查 4 孔深(mm)摩擦桩:不小于设计规定; 支承桩:比设计深度超深 不小于50mm 测量绳:每桩测量 5 沉淀厚度(mm)摩擦桩:符合设计要求, 当设计无要求时,对于直 径≤1.5m的桩,≤200mm; 对桩径﹥1.5m或桩长﹥ 40m或土质较差的桩, ≤ 300mm支承桩:不大于设计 规定 沉淀盒或标准测锤:每桩 检查

6 清孔后泥浆指标相对密度:1.03~1.10;粘度:17~20Pa.s; 含砂率:<2%; 胶体率:>98% 自检意见: 质检工程师:日期: 监理意见: 监理工程师:日期: 承包人技术负责人:日期: 钻孔桩钻孔原始记录 施表402 承包单位:合同段: 监理单位:编号: 桥梁名称跨线桥墩台号4号墩桩孔号 设计桩长(m) 设计孔底标高(m) 护筒顶标高(m) 设计桩径(m) 设计桩顶标高(m) 地面标高(m) 钻孔方式钻机型号 日期 时间钻孔进尺(m) 地质情况 泥浆相对 密度 孔径、竖直度检 查情况 备注起止本次累计

桥梁质量评定表

浆砌石砌筑质量评定表单位工程名称工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期 项次项目名称质量标准检验结果 检查项目1 石料、水泥、 砂 符合SL260—98《堤防工程 施工规范》 2 砂浆配合比符合设计要求 3 浆砌 空隙用小石填塞,不得用砂 浆填充,坐浆饱满,无空隙4 勾缝无裂缝、脱皮现象 检测项目1 砌石厚度 允许偏差为设计厚度的 ±10% 总测点数合格点数合格率2 坡面平整 2m靠尺检测凹凸不超过 5cm 总测点数合格点数合格率 检测结果共检测点,合格点,合格率为:% 评定意见质量等级检查项目达到质量标准,检测项目合格率% 施工 单位 年月日 建设 (监理) 单位 年月日

砼预制拱波单元工程质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日项次工序名称工序质量等级 1 △拱波预制 2 拱波安装 3 △混凝土浇筑 评定意见单元工程质量等级 工序质量全部合格,主要工序—拱波预制、混凝土浇筑 两工序质量,工序优良率为% 施工 单位 年月日 建设 (监理) 单位 年月日

水利水电工程 桥面板预制与铺装单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日项次工序名称工序质量等级 1 △桥面板预制 2 支座安装 3 △桥面板安装 4 铰缝处理 5 桥面连续 6 △桥面铺装 7 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装 8 防撞栏杆 评定意见单元工程质量等级 工序质量全部合格,主要工序工序质量,工序优 良率为% 施工 单位 年月日 建设 (监理) 单位 年月日

水利水电工程 支座安装质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日 项 次 检查项目质量标准检验记录 1 三角垫层砼标号符合设计要求 2 支座型号符合设计要求 3 调平楔形块标号符合设计要求 项次检测项目设计值 允许偏差 (mm) 实测值 合格 数(点) 合格 率(%) 1 三角垫长度±5 2 三角垫宽度±5 3 三角垫厚度(t/2)±2 4 三角垫厚度(t)±2 5 支座纵向偏差±2 6 支座横向偏差±2 7 支座安装高程±5 8 调平楔形长度±5 9 调平楔形宽度±5 10 调平楔形厚度(最厚端)±2 检测结果共检测点,其中合格点,合格率%。 评定意见工程质量等级 检查项目全部符合质量标准,检测项目实测点合格率 为% 施工 单位 年月日 建设 (监理) 单位 年月日

桥梁桩基资料表格

省道311线公路建设项目 检验申请批复单 承包单位: 合同号: 监理单位:编号: A-8 工程项目桥梁工程 工程地点及桩号 具体部位 检验内容 要求到现场检验时间: 承包人递交日期、时间和签字: 监理员收件日期、时间和签字: 质量证明附件:钻孔灌注桩现场质量检验报告单C-1-39 钻孔桩钻孔记录表C-2-14 钻孔桩钻孔后灌注砼前检查表C-2-32 水下砼浇筑记录表C-2-26 钻孔桩成品检查记录表C-2-25 混凝土浇筑检查记录C-2-15 高程检查记录表C-1-40 监理员意见: 签字:日期: 监理工程师意见: 签字:日期: 承包人收到日期、时间: 签字:

省道311线公路建设项目 钻孔桩终孔后灌注砼前检查表 承包单位:合同号: 监理单位:编号: C-2-32 桥梁名称墩(台)编号钻孔编号 护筒顶高程 (m) 护筒长度 设计直径(mm)终孔直径(m) 平面位置桩号 设计值实测值孔位偏差(m) X Y X Y △X △Y (△X2+△Y2)1/2 设计孔底高程 (m) 终孔孔底高程(m)清孔后孔底高 程(m) 灌注前孔底高程(m) 灌注前泥浆比 重含砂率(%) 沉淀层厚度 (cm) 钻孔中出现的问题及处理 钢筋骨架 主筋根数(根)主筋长度(m)骨架总长(m)骨架底面高程(m)骨架每节长度(m) 焊接方法及 搭接长度 备注 自检结论 质检负责检测复核

混凝土浇注检验记录 承包单位:合同号: 监理单位:编号: C-2-15 工程名称施工部位 混凝土标号水泥品种及标号 拌和方式运输方式 浇注起止时间施工气温 水灰比坍落度(mm) 每立方米混凝土材料用量(kg) 配合比 水泥碎石砂外掺剂设计配合比 施工配合比 1 2 3 平均值 实测坍落度(mm) 备注 自检说明: 检验人:年月日

桥梁工程质量检验评定表(DOC 100页)

桥梁工程质量检验评定表(DOC 100页)

E8.2.2桥梁总体质量检验评定表(监抽) 分项工程名称:基础工程所属分部工程名称:下部结构所属建设项目:龙窝桥 工程部位:(桩号、墩台号、孔号)3-2#桩施工单位:西南交通建设集团股份有限公司监理单位:云通监理咨询有限公司编号:LWQ-XB-04-01 基 本要求1、桥梁施工应严格按照图纸、施工技术规范和有关技术操作规程要求进行。2、桥下净空不得小于设计要求。 3、特大跨径桥梁或结构复杂的桥梁,必要时应进行荷载试验。 实 测项目项 次 检查项 目 规定 值或 允许 偏差 实测值或实测偏差值质量评定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平 均值 代 表 值 合格 率 (%) 得 分 权 值 加 权 得 分 1 桥面中线 偏位(mm)20 2 2 桥 宽 车行 道±10 2

(m m ) 人行 道 ±10 3 桥 长(mm ) +300,-100 1 4 引道中心线与桥梁中心线的衔接(mm ) 20 2 5 桥头高程衔接(mm ) ±3 2 分 项 工 程 得 分 合 计 外 观 鉴 定 减 分 监 理 意 见 质量保证资 料 减 分 工程质量等 级评定 评 分: 质量等级: 监理员: 专业监理工程师: 驻地监理工程师: 年 月 日 E8.3.1-1 钢筋安装质量检验评定表(监抽) 分项工程名称:基础工程 所属分部工程名称: 下部结构

所属建设项目:龙窝桥 工程部位:(桩号、墩台号、孔号)3-2#桩施工单位:西南交通建设集团股份有限公司监理单位:云通监理咨询有限公司编号:LWQ-XB-04-01 基 本要求1、钢筋、机械连接器、焊条等的品种、规格和技术性能应符合国家现行标准规定和设计要求。2、冷拉钢筋的机械性能必须符合规范要求,钢筋平直,表面不应有裂皮和油污。3、受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、焊接和机械接头质量应符合施工技术规范要求。4、钢筋安装时,必须保证设计要求的钢筋根数。 5、受力钢筋应平直,表面不得有裂纹及其他损伤。 实测项目项 次 检查项目 规定 值或 允许 偏差 实测值或实测偏差值质量评定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平 均值 代 表 值 合格 率 (%) 得 分 权 值 加 权 得 分1△ 受力 钢筋 间距 (mm) 两排以上排距±5 3 同 排 梁、板、拱肋±10 基础、锚碇、墩台、柱±20 灌注桩±20

桥梁工程质量评估报告

万源市沙滩镇谢家坝村中河坝漫水桥新建工程监理质量评估报告 程 竣工验收质量评估报告 建设单位:万源市沙滩镇人民政府 设计单位:核工业西南勘察设计研究院有限公司 施工单位: 监理单位(章): 总监理工程师:周玉金 预验收日期:

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、质量保证体系评估 四、工程质量评估 五、竣工预验收监理结论 六、附录: 附一:工程概况表 附二:工程质量评定汇总表 附三:单位工程质量综合评分表 附四—1:市政桥梁工程外观评分表 附四—2:市政工程质量保证资料评分表 附四—3:市政桥梁工程实测实量评分表 附五:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法附七:竣工预验收小组成员名单及分工表

一、工程概况 (1)建设工程名称: 万源市沙滩镇谢家坝村中河坝漫水桥新建工程 (2)建设工程地点: 万源市沙滩镇谢家坝村 (3)主要技术标准: ①本工程位于万源市沙滩镇谢家坝村,该桥设计行车速度20km/小时,车行道宽4.0m,设计荷载:公路等级-II级,道路等级:四级,桥上线形及纵坡:本桥位于直线内,桥上纵坡为0%,桥面横坡:1.5%双向横坡,抗震设防烈度:VI级设防。 (4)工程投资总额: 42万 (5)建设工程工期:天 (6)项目参建单位名称:

二:评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案暂行办法》 2.技术规范与标准 3. 合同 (1)施工承包合同 (2)监理合同 4. 监理文件 (1)监理规划 (2)监理实施细则 (3)有关工程质量的会议纪要

灌注桩验收表格

灌注桩验收表格 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

钻孔灌注桩报验申请表(A4) 工程名称:中国水电·盛世江城二期编号: 致:二滩国际工程咨询责任有限公司 (监理单位) 我单位已完成了3-1#桩灌注工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1.钻孔桩开孔报告单 2.钻孔灌注桩终孔验收记录 3.混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表 4.隐蔽工程检查记录表 5.混凝土浇筑申请表 6.钻孔灌注桩水下砼施工记录 7. 混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表 承包单位(章) _______________ 项目经理 日期年月日 复查意见: 项目监理机构 __________________

钻孔桩开孔报告 工程名称:中国水电·盛世江城二期桩号:3-1# 编号:

钻孔桩灌注水下砼施工记录工程名称:中国水电·盛世江城二期编号:

施工员记录项目技术负责 (A11) 混凝土浇筑申报表 工程名称:中国水电·盛世江城二期编号: 致:二滩国际工程咨询责任有限公司 我方完成中国水电·盛世江城二期分项工程3-1# 桩部位混凝土浇筑准备工作,自检结果如下表。现申请于 2014 年 11月 27日 10:00 时开始浇筑。本次计划浇筑C45号混凝土立方米,请审查批准。 浇筑准备工作自查结果 名称结果报验单编号名称结果报验单编号钢材检验合格JZGJ- 水泥检验合格SN 外加剂检验合格WJ4 砂、石、水材料 检验 合格 SS 砼配合比合格PB 测量放线检验合格隐蔽记录合格模板检验/

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表表格模板

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表 GB50202—2002 (Ⅱ)

说明 (Ⅱ) 010405 主控项目: 1、桩位。桩位允许偏差和桩的位置及成孔方法不同而不同。 尺量检查。 2、入孔深。+300mm。只能深不能浅,测钻杆、套管长度或重锤测。嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度。 3、桩体质量检查。应用动力法检测,或钻芯取样至桩尖下50cm。符合设计要求,按设计要求方法检测。设计为甲级地基或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量为总数的30%,且不少于20根;其他桩不少于总数的20%,且不少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核查的灌注桩。检查不少于总数10%。且不少于10根。每个柱子承台下不少于1根。 4、混凝上强度。每50m3取(不足50m3)取一组试块,每根柱必须有一组试块。强度符合设计要求。

5、承载力。设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验,数量不少于总桩数1%,且不少于3根。总桩数少于50根时,为2根。其它桩应用高应变动力检测。对地质条件、桩型,成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基。检验桩数不少于总桩数的2%,且不少于5根。静载荷试验,高应变动力检测方法。检查检测报告。 一般项目: 1、垂直度。除人工挖孔混凝土护壁桩为<0.5%;其它桩为<1%。检查套筒、钻杆的垂直度或吊垂球检查。 2、桩径。套管成孔、干成孔的桩径为-20mm;泥浆护壁钻孔为+50mm;人工挖孔为+50mm。用井径仪、尺量检查。 3、泥浆比重(粘土、砂性土中)。1.15~1.20。用比重计测量。 4、泥浆面标高(高于地下水位)。0.5~1.0m。观察检查 5、沉渣厚度:端承桩≤50mm。用沉渣仪或吊锤测量。 磨擦桩≤150mm。用沉渣仪或吊锤测量。 6、混凝土坍落度:水下灌注160~220mm,灌注前坍落度仪测量。 干施工70~100mm。灌注前坍落度仪测量。 7、钢筋笼安装深度:±100mm,尺量检查。 8、混凝土充盈系数:>1。计量检查每根桩的实际灌注量与桩体积相比。 9、桩顶标高:+30mm,-50mm。水准仪测量。扣除桩顶浮浆层及劣质桩体。 施工前检查水泥、砂、石子(现场搅拌时),按表格验收钢筋笼。施工中检查成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土。人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性。检查嵌岩桩桩端持力层的岩性。施工结束后观察混凝土强度、桩体质量及承载力。 检查后形成施工记录或检验报告。检查施工记录和检验报告。

桥梁工程质量检验评定表

E8.2.2 桥梁总体质量检验评定表 分项工程名称: 所属分部工程名称: 所属建设项目: 工程部位:(桩号、墩台号、孔号) 施工单位: 监理单位: 编号: 检验负责人: 检测: 记录: 复核: 年 月 日 E8.3.1-1 钢筋安装质量检验评定表 分项工程名称:右幅第19跨T 梁预制及安装 所属分部工程名称:右幅T 梁-上部构造预制和安装 所属建设项目:昆明市黄土坡至马金铺高速公路第4合同段呈贡北段 工程部位(桩号、墩台号、孔号):K12+625.966 19-2#梁板 施工单位:核工业西南建设集团有限公司

检验负责人:检测:记录:复核:年月日 E8.3.1-1钢筋安装质量检验评定表(监抽) 分项工程名称:右幅第19跨T梁预制及安装所属分部工程名称:右幅T梁-上部构造预制和安装所属建设项目:昆明市黄土坡至马金铺高速公路第4合同段呈贡北段 工程部位(桩号、墩台号、孔号):K12+625.966 19-2#梁板施工单位:核工业西南建设集团有限公司 E8.3.1-2钢筋网质量检验评定表 分项工程名称:左幅13#墩桩基所属分部工程名称:左幅13#墩-基础及下部构造所属建设项目:昆明市黄土坡至马金铺高速公路第4合同段呈贡北段 工程部位:13-2#桩基施工单位:核工业西南建设集团有限公司监理单位:江西交通建设工程监理所编号: (桩号、墩台号、孔号)

检验负责人:检测:记录:复核:年月日E8.3.1-3预制桩钢筋安装质量检验评定表 分项工程名称:所属分部工程名称:所属建设项目: 工程部位:(桩号、墩台号、孔号)施工单位:监理单位:编号:

检验负责人:检测:记录:复核:年月日E8.3.2-1钢丝、钢绞线先张法质量检验评定表 分项工程名称:所属分部工程名称:所属建设项目: 工程部位:(桩号、墩台号、孔号)施工单位:监理单位:编号: 检验负责人:检测:记录:复核:年月日E8.3.2-2粗钢筋先张法质量检验评定表 分项工程名称:所属分部工程名称:所属建设项目: 工程部位:(桩号、墩台号、孔号)施工单位:监理单位:编号:

旋挖桩桩基检验批资料成套表格.doc

湘质监统编 施 2015-13 旋挖桩成孔报审、报验表工程名称:郴州技师学院1#、 2#学生公寓桩基工程及边坡支护桩编号:10 致:湖南五岭建设项目管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成边坡支护ZF-6# 桩成孔工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附: 1、建筑结构隐蔽工程验收记录 2、冲孔灌注桩单桩施工记录 3、旋挖灌注桩成孔验收记录表 4、成孔及钢筋笼验收影像资料 5、现场验收检验批检查原始记录(成孔) 6、现场验收检验批检查原始记录(钢筋) 7、混凝土灌注桩检验批质量验收记录 8、混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录 9、混凝土浇筑令 10、预拌混凝土施工记录 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: · 项目监理 ( 建设 ) 机构(盖章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)(签字) 年月日

湘质监统编 施 2015-51 建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:郴州技师学院 1#、2#学生公寓桩基及边坡支护桩验收日期: 2019 年1月20日编号: 10 分项工程名称:旋挖钻孔灌注桩 子分部工程名称: 地基与基础 / 基 隐蔽部位:边坡 ZF-6# 桩基础础 项目经理:施工技术负责人:施工图号: 施工执行标准名称及编号:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 隐蔽工程部位( 轴线、标 施工单位全数检查情况及说明监理 ( 建设 ) 单位验收记录 数量 高 ) 钢筋经检验符合质量规范要求,桩径 1500mm, 纵径28Φ25加劲箍Φ16@2000,箍筋Φ 边坡 ZF-6# 桩 1 10@140。按结施图配筋, 对材质、直径、主筋 长度、间距进行检查均符合设计要求。 施工单位全数检查评定结果: 符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年月日监理 ( 建设 ) 单位验收结论: 专业监理工程师( 建设单位项目技术负责人) :监理 (建设 ) 项目部 年月 ( 章 ) 日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行 验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制 变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验 收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处 必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结 构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。隐蔽部位要拍摄现场照片作为该记录附件。

关于桥梁桩基终孔原则

关于桥梁桩基终孔原则 一、钻(挖)孔记录及提取渣样 摩擦桩施工中应做好钻(挖)孔记录取好渣样,记录和渣样保证真实性、准确性。钻(挖)孔记录和渣样必须经监理工程师签字认可,这样钻孔记录、渣样才能反映出实际地质情况,才能准确反映桩基各种参数是否到达设计要求,最终确定桩孔是否满足终孔条件。 二、摩擦桩 摩擦桩施工到设计桩底标高时,应根据该桩的钻孔记录和提取的渣样同设计地质图对比,经对比后地质情况符合设计或变化不大时,先报请监理工程师现场验收及确定终孔。并做好相应记录上报项目工程部存档。 如果钻孔记录和渣样对比后地质情况不符合设计,请马上报监理工程师现场勘察,做好相应记录上报项目工程部,由项目工程部上报到指挥部工程处及设代,由指挥部及设代到现场确定下一步施工方案。 三、端承桩 端承桩施工到设计桩底标高时,首先应保证桩基嵌岩深度,在根据该桩的钻(挖)孔记录和提取的渣样同设计地质图对比,经对比后地质情况符合设计或变化不大时,先报请监理工程师现场验收及确定终孔。并做好相应记录上报项目工程部存档。 如果钻孔记录和渣样对比后地质情况不符合设计,请马上报监理工程师现场勘察,做好相应记录上报项目工程部,由项目工程部上报到指挥部工程处及设代,由指挥部及设代到现场确定下一步施工方案。

四、桩基终孔可参考 摩擦桩终孔时,桩底应保持一定厚度的持力层。若持力层下有溶洞,桩底距溶洞顶之间的顶板距离应不小于3D(D为桩基直径)。 端承桩一般情况要求,入岩3D终孔。 五、施工注意事项 为避兔桩基在施工中出现不应有的问题,除遵循以上原则外,还应做到如下: 1、无论钻(挖)孔资料,施工前务必核实设计桩顶、底高程明确地质柱状图终孔位置,查看桩底持力层是否满足要求。 2、钻(挖)孔施工过程中应做好冲孔记录。发现地质与地勘柱状图不符或者入岩深度不满足要求时,应及时通项目部及专业监理工程师。 3、严格按设计图纸桩顶和桩底标高施工。如因护壁混凝土质量不满足设计要求,导致桩长加深15%的部分由工区自行承担。 六、桩基终孔上报的相关资料版本如下:

相关文档