昆明意思桥康旅小镇项目检测试验计划方案

编制:

审核:

审批:

云南建投第六建设有限公司

目录

1.编制说明 (1)

2.编制依据 (1)

3.工程概况 (1)

3.1工程基本情况 (1)

3.2工程设计情况 (2)

4.检测、试验和见证取样的范围 (3)

5.各材料的取样方法及送检计划 (4)

5.1静压桩基检测 (4)

5.2回填土压实度见证取样 (4)

5.3钢筋原材及焊接见证取样 (5)

5.3.1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235) (5)

5.3.2电弧焊接头取样规定 (5)

5.3.3电渣压力焊接头取样规定 (6)

5.3.4闪光对焊接头取样规定 (6)

5.4混凝土试块取样及留置 (7)

5.4.1标准养护试块取样与留置原则 (7)

5.4.2抗渗混凝土 (7)

5.4.3同条件养护试块取样与留置原则 (7)

5.4.4试块要求 (9)

5.4.5试块养护 (9)

5.4.6试块送检 (10)

5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (10)

5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (11)

5.7砂、石原材料进场复试取样、送检 (11)

5.7.1砂 (12)

5.7.2石 (12)

5.8砌体材料进场复试取样、送检 (12)

5.9防水卷材见证取样 (13)

5.9.1防水卷材 (13)

5.9.2防水涂料 (13)

5.10门窗三性检测 (13)

5.11钢管脚手架扣件、安全网取样 (14)

6.工试验管理 (14)

7.试验质量保证措施 (15)

1.编制说明

1、根据南建质监字[2011]1号文《关于进一步加强混凝土结构工程质量控制的通知》的精神,强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况,编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。

2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。

2.编制依据

1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002;

2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010;

3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010;

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

5、《广西建筑工程施工工艺标准》;

6、《关于进一步加强混凝土结构工程质量的通知》南建质监字[2011]1号文;

7、意思桥工程施工图纸及施工组织设计。

3.工程概况

3.1 工程概述

工程名称:意思桥康旅小镇一期项目建设工程施工总承包

建设单位:云南一条龙企业集团绿化工程有限公司、浙江绿城佳园建设工程管理有限公司

设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司

建设地点:阳宗海风景名胜区七甸街道广南意思桥水库

勘察单位:云南建投第一勘察设计有限公司

结构类型:钢筋混凝土框架结构

2 工程施工范围

意思桥康旅小镇一期项目红线内施工总承包主体结构、水电安装、建筑结构及装饰装修、附属工程、室外工程和配套设施等全部工作内容,具体以本项目工程量清单及施工图纸内容为准。

3.2工程设计情况

1、本工程主体结构为框架剪力墙结构,分为10个组团,地上2层,地下2层,一期二期地下室连通,总建筑面积为59396.65m2。地下室采用现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震等级为一级,别墅框架剪力墙结构,剪力墙在基础顶~二层楼面处抗震等级为二级,其余为三级。结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为一级,抗震设防类别为丙类抗震设防烈度为8度;砌块施工质量控制等级为B级。设计使用年限为50年,建筑类别为一类高层建筑,耐火等级一级。

桩基础形式采用长螺旋灌注桩,地下室采用框剪形式,主体结构采用框架结构,采用商品混凝土。各部位混凝土等级、楼板如下表:

1、金属构件:钢筋采用HPB300级,HRB400级,HRB500级钢筋;钢筋连接柱主筋采用电渣焊,梁主筋采用钢筋闪光对焊及电弧焊。

2、防水设计:本工程根据场地的地下水位及地下室使用功能,地下室防水等级

设为Ⅱ级,混凝土设计等级P6。屋面防水等级为II级,防水层合理使用年限为15

3、墙体材料:本工程墙体外墙采用200厚蒸压加气混凝土砌块,楼梯隔墙、分户墙为200厚蒸压加气混凝土砌块厨卫处墙体为实心砖。

4.检测、试验和见证取样的范围

根据本工程的实际情况,主要试验内容如下:

1、桩基检测;

2、回填土干密度取样、试验;

3、钢筋原材料进场复试取样、送检;

4、钢筋焊接接头取样、送检;

5、砼试样制取、成型、养护、送检;

6、建筑砂浆试件制取、成型、养护、送检;

7、水泥原材料进场复试取样、送检;

8、砂、石原材料进场复试取样、送检;

9、砌体材料进场复试取样、送检;

10、防水材料进场复试取样、送检;

11、门窗三性检测;

12、钢管脚手架扣件取样。

5.各材料的取样方法及送检计划

5.1静压桩基检测

1、基桩检测采用静载试验结合低应变动测的检测方法。

2、静载试验:试验桩数不得少于同条件下总桩数的1%,而且不少于3根,单桩静载试验极限荷载为2倍单桩承载力特征值。

3、低应变:抽检桩数不少于总桩数的30%,而且每个承台内不少于1根。

4、全部工程桩施工检测完毕后,送一份完整的沉桩记录,检测报告及桩号平面图及有关资料给设计单位,待设计人员对全部资料进行全面研究后,提出是否补桩正式答复后,决定沉桩设备是否退场。资料完整后呈送质检站验收。

5、为检测该项目桩基是否达到设计承载力要求,根据相关规范规定,本次试验对塔楼外围的Z2型长螺旋钻孔桩,进行单桩竖向抗拔试验,数量为3根;对塔楼范围内的Z1型长螺旋钻孔桩,进行单桩竖向抗压试验,每栋抽检2根,共6根;对塔楼范围内的静压管桩,进行单桩竖向抗压试验,每栋抽检3根,共9根。低应变检测数量按总数的30%抽检测,共213根。

5.2回填土压实度见证取样

1、灌砂法:取样点以后浇带划分为五个施工段,每个施工段取样3个点,取样部位应为每层压实的全部深度。

灌砂法试验适用于现场测定细粒土、砂类土、和砾类土的密度。试样最大粒径一般不得超过15mm。测定密度层的厚度为150mm—200mm。(标准方法,但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测)基本原理是利用粒径0.30~0.60mm或0.25~0.50mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即用标准砂来置换试洞中的集料),并结合集料的含水量来推算出试样的实测干密度。

2、重型击实:取样点以后浇带划分为五个施工段,每个施工段取样3个点,取样部位应为每层压实的全部深度。

采用重型击实仪测定土的含水量与质量密度的关系,从而确定该土的最优含水量与相应的最大干密度。

5.3钢筋原材及焊接见证取样

5.3.1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235)

1、组批规则:以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。

2、取样方法:拉伸检验:任选两根钢筋切取。两个试样,试样长500mm。

冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算:L=1.55*(a+d)+140mm 式中:L—试样长度,a—钢筋公称直径,d—弯曲试验的弯心直径;按下表取用

5.3.2电弧焊接头取样规定

1、施工前应进行模拟试件的试验,当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。

2、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。

3、当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头不合格。

4、当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检,复验时应双倍取样。

5、在同一批中如有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3

个试件。

6、本工程在每层楼取最大钢筋直径做一组试验。

5.3.3电渣压力焊接头取样规定

1、在焊接前,先做焊接试验,以确认工艺参数,制作三个拉伸试件,试验合格后方可正式施焊。

2、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批。不足300个接头仍应作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。

3、当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头不合格。

4、当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复检,复验时应双倍取样。

5.3.4闪光对焊接头取样规定

1、施工前应进行模拟试件的试验,当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。

2、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。

3、力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。

4、当3个试件均发生破裂,则一次判定该批接头不合格,当有2个试件发生破裂,应进行复验,复验时应双倍取样。

5.4混凝土试块取样及留置

5.4.1标准养护试块取样与留置原则

1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2002》规定:

(1)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少一次;(2)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少一次。对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,所得的结果作为强度统计评定的依据。

2、本工程采用商品混凝土,商品混凝土原材料试验报告单、配合比等均由搅拌站提供。根据划分的流水段,以同一浇筑部位、同一强度等级、同一配合比、同一工作台班,每lOOm3混凝土为一取样单位,不足lOO m3时也按一取样单位计算;每一取样单位留置一组28d强度的标养试块,

5.4.2抗渗混凝土

1、抗渗混凝土的抗压试块的留置组数按普通混凝土留置,抗渗试块每500 m3留置一组,不足500m3亦按500 m3计,同时要求每单位工程不得少于2组,每组6块,其中至少1组应在标准条件下养护,至少1组进行同条件养护,如使用的原材料,配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试块。

2、本工程采用商品混凝土,抗渗混凝土主要用于地下室部分,地下室根据后浇带的划分分两部分施工,则根据划分的流水段,以同一浇筑部位、同一强度等级、同一配合比、同一工作台班,每lOOm3混凝土为一取样单位,不足lOO m3时也按一取样单位计算;每一取样单位留置一组28d强度的标养试块。

5.4.3同条件养护试块取样与留置原则

1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2002》规定:

(1)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少一次;

(2)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少一次。对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,所得的结果作为强度统计评定的依据。

2、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工单位共同选定;

3、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件;

4、根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,对本工程,重要部位拟从如下位置选取:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、跨度≥2m的悬挑梁板。

5、拆模同条件试块(判定砼是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块。

6、同条件养护龄期取按平均日温度累计达到600℃?d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入,同条件养护龄期不小于14d,也不宜大于60d。

7、同条件养护试件的强度代表值要根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜为1.10,也可以根据当地的试验统计结果作适当调整。

8、在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。同条件养护试件送达检测机构填写来样登记时,要根据试件的等效龄期如实填写,严禁等效龄期未到就把试件送到检测机构。

根据本工程实际现场和混凝土方量的需要,确定本工程留置同条件养护试件的部位与组数如下:

5.4.4试块要求

1、试块模应具有合格证的合格产品,试块模规格为150×150×150,一组三块。

2、试块制作应由具有试验员资质的专人制作。

3、同条件养护试块制作取样点应在留置部位入模处,并且由监理见证取样,跟踪检查。

4、同条件试块制作采用人工插捣方法。

5、同条件试块制作应严格按试块制作规范要求进行。

6、拌和物应分二层装入试模,每层的装料厚度大致相同,插捣用的钢制捣棒长为600mm,直径为16mm,端部应磨圆,每层的插捣次数为每100cm2不应少于12次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。

7、同条件试块制作的混凝土不得加料,违规制作。

5.4.5试块养护

1、同条件养护试块在12小时后在监理见证下进行拆模工作,并将其放置在特制的500×500×500钢筋笼内,并加锁搁置在取样部位进行同条件养护。

2、本工程混凝土养护采用人工洒水养护(部分部位可采用蓄水养护),养护次数的根据是能保持混凝土处于湿润的状态来决定,洒水养护开始是于混凝土浇筑完毕后的12小时进行。

3、同条件试块养护时养护要求应与周边混凝土结构养护要求相同,不得特别照顾,并且养护时间不得少于14天。

5.4.6试块送检

1、试件在达到等效养护龄期时,在监理的见证下共同送到南宁市有资质检验单位试验。等效养护龄期是同条件养护试件从与结构构件一起养护之时起按日平均温度

逐日累计达到600℃?d时所对要的龄期,等效龄期不小于14d,也不宜大于60d。在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。

2、每次检测报告从检测中心取回之后应做好记录并上报监理员。

3、当不合格时,也应立即上报监理员,不得隐瞒不报。并就不合格报告强度数值与标准养护强度数值进行对比分析,由检测中心质量监督员进行现场回弹或抽芯,回弹抽芯不合格,则作为重大质量事故处理。

4、对于重大质量事故,应由设计、质检站、甲方、监理及施工单位进行讨论提出针对性处理方案。

5.5 砌筑砂浆试件取样送检

1、强度等级、同一配合比、同种材料、每台搅拌机,每一楼层或250m3砌体为一个取样单位(基础砌体按一个楼层计)。

2、取样单位标准养护试块的留置组数不得少于一组,每组3或6块。试块要有代表性,每组试块的试样必须取自同一次拌制的砌筑砂浆拌合物。

3、施工中取样应在使用地点的砂浆槽、砂浆运输车或搅拌机出料口,至少从3个不同部位集取。数量应多于试验用料的1-2倍。

4、砂浆拌合物取样后,应尽快进行试验。现场取来的试样,在试验前应经人工再翻拌,以保证其质量均匀。

5、浆立方体抗压试件每组六块。其尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm。试模用铸铁或钢制成。试模应具有足够的刚度、拆装方便。试模内表面应机械加工,其不平度为每100mm不超过0.05mm,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5度。制作试件的捣棒为直径10mm,长350mm的钢棒,其端头应磨圆。

6、试件养护

(1)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24h±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。试件拆模后,应在标准养护条件下继续养护至28天,然后进行试压。

(2)标准养护的条件是:

a 水泥混合砂浆应为:温度(20±3)℃,相对湿度(60~80)%。

b 水泥砂浆和微沫砂浆应为:温度(20±3)℃,相对湿度90%以上。

c 养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。

(3)当无标准养护条件时,可采用自然养护。

a 水泥混合砂浆应在正温度、相对湿度为(60~80)%的条件下(如养护箱中或不通风的室内)养护。

b 水泥砂浆和微沫砂浆应在正温度并保持试块表面湿润的状态下(如湿砂堆中)养护。

c 养护期间必须作好温度记录。在有争议时,以标准养护为准。

5.6水泥原材料进场复试取样、送检

1、同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超

过200吨为一批,散装不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。

2、当在使用中对水泥质量有怀疑或出厂超过三个月(快硬硅酸水泥超过一个月)

时,应进行复验,并按复验结果使用。

3、取样方法:①袋装水泥用取样管,随机选择20个以上不同的部位等量取样。

总量至少12㎏,放入清洁、干燥、不易受污染的金属容器中。②散装水泥在散装水泥卸料处输送水泥运输机具上取样。总量至少12㎏,放入清洁、干燥、不易受污染的金属容器中。

4、本工程按实际进场的次数取样送检。

5.7砂、石原材料进场复试取样、送检

5.7.1砂

(1)、同一产地、同一规格、同一进场时间以400m3或600吨为一检验批。

(2)、取样方法:从每批中抽取有代表性的试样。在料堆上取样时,取样部位均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样8份(每份11kg以上)搅拌拌匀后用四分法缩取至22kg组成一组试样。从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机尾的出料处,用接料器定时抽取试样,并由4份试样(每份11kg 以上)搅拌拌匀后用四分法缩取至22kg组成一组试样。

5.7.2石

(1)、同一产地、同一规格、同一进场时间以400m3或600吨为一检验批。

(2)、取样方法:料堆上取样时,取样部位均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样8份(每份20kg以上)搅拌拌匀后用四分法缩取至40kg组成一组试样;从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机尾的出料处,用接料器定时抽取试样,并由4份试样(每份11kg以上)搅拌拌匀后用四分法缩取至22kg组成一组试样。

5.8砌体材料进场复试取样、送检

1、按规范要求预先确定抽样方案,在成品堆垛中随机抽取

2、不允许替换

本工程采用蒸压加气混凝土砌块,取样按现场进场情况而定。

5.9防水卷材见证取样

5.9.1防水卷材

1、凡进入施工现场的防水卷材应附有出厂检验报告单及出厂合格证,并注明生产日期、批号、规格、名称。

2、同一品种、牌号、规格的卷材,抽样数量为大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷,进行规格和外观质量检验。

3、对于弹性体改性沥青防水卷材和塑性体改性沥青防水卷材,在外观质量达到合格的卷材中,将取样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度为800mm的全幅卷材试样2块进行封扎,送检物理性能测定

4、本工程按进场批数进行送检。

5.9.2防水涂料

1、同一规格、品种、牌号的防水涂料,每10吨为一批,不足10吨者按一批进行抽检。取2kg样品,密封编号后送检。

2、本工程计划进场时分3次进场,取3组送检。

5.10门窗三性检测

抽检比例(根据“南建管[2004]55号”文件规定):

1、超过20层的同一单位工程(单栋楼)抽检不同类型(推拉、平开)主规格窗各两组(共4组);

2、不到20层多层建筑但外窗面积超过3000㎡的抽检不同类型(推拉、平开)主规格窗各一组(共2组);

3、外窗面积小于3000㎡多层建筑对用量最多的窗抽检一组(每三樘为一组)。

4、同一单位工程,外窗由不同厂家生产的,须分别抽取。

5、本工程采用彩色铝合金型材,超过20层,每栋楼应选推拉、平开各两组。

5.11钢管脚手架扣件、安全网取样

1、单位工程按10000件为一批,不足10000件按一批进行抽检。每批取样数量: 旋转

扣件、对接扣件各取8个,直角扣件取16个。钢管取4根1米长的试件,二根作拉伸试验,二根作冷弯试验。

2、耐冲击和耐贯穿性:小于等于500张时,取2张;大于等于500张时并小于等于2000张时,取4张;大于2000张时,取6张。

6.工试验管理

1、施工现场试验管理是一项非常重要、严肃的技术工作,要求管理及试验人员尽

职尽责互相配合。

2、职责:

(1)项目经理:负责项目部现场试验管理组织机构的组建及领导工作。

(2)总工长:负责项目部全面试验管理工作。

(3)项目工程师:负责技术及试验方案和计划的编制工作,负责试验资料的审核。(4)主管工长:负责主持现场的试验工作,主控试验过程;负责对监理的报监工作。(5)质检员:负责试验方面的检查工作,落实试验执行的情况;监控试验过程。(6)试验员:在监理见证下负责工程所有试块、试件和材料的取样、送检工作。

3、程序:

(1)材料检验:材料进场→主管工长通知监理、试验员、质检员等进行现场验货→试验员在监理见证下按规定取样→试验员将试件送至试验室检验→试验员将试验结果

告知主管工长并将试验报告交给资料员--

→试验合格→资料员收集整理资料向监理提交报审表→监理批复同意→材料正式使用。

→试验不合格→项目部按公司不合格品程序进行处理→重新取样送检或直接退货重新采购→试验合格→资料员收集整理资料向监理提交报审表→监理批复同意→材料正

式使用。

(2)施工试验:主管工长通知监理、试验员、质检员等到现场进行施工试验→试验员在监理见证下按规定取样或进行试件制作及养护→试验员将试件送至试验室检验→

试验员将试验结果告知主管工长并将试验报告交给资料员--

→试验合格→施工方自检→合格后资料员收集整理资料向监理提交报验表-→监理验

收→合格后资料存档。

→试验不合格→项目部按公司不合格品程序进行处理→对不合格品进行整改→施工方自检→资料员收集整理资料向监理提交报验表→监理验收→合格后资料存档。

7.试验质量保证措施

1、了解工程的特点及结构类型、形象进度,做好试验及准备工作。

2、试验员经常与工长、材料员联系,了解进度情况,按规定及时送样。根据使用

部位,按批量向材料员索取各种物资质量证明文件,满足试验要求。

3、按规定及时对混凝土、砂浆见证取样,制作试块,每工作台班坍落度测试至少

二次。

4、混凝土开始浇筑时,工长、质检员及试验员要检查商品混凝土的运输单,看是

否与混凝土的设计强度等级一致,避免发生错误;还需检查配合比,并经常检查商品混凝土的质量,严禁混凝土在现场加水。

5、按规定对钢筋原材及连接试件进行见证取样试验,对回填土见证取样做干密度

试验。

6、试验取样真实且具有代表性,资料的填写要清楚整齐,项目齐全,未完成事项,

日期、部位、试件编号的填写要交圈。按规定执行有见证取样和送检的管理。试验员每天做好试验记录,将每天的试验取样项目填写清楚、编号。及时取回试验资料,交项目资料员存档,做好交接记录。

7、分阶段对混凝土强度统计进行分析。如试验中出现问题时,及时向技术主管汇

报,并进行原因分析。

检测试验计划方案(1)

昆明意思桥康旅小镇项目检测试验计划方案 编制: 审核: 审批: 云南建投第六建设有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程基本情况 (1) 3.2工程设计情况 (2) 4.检测、试验和见证取样的范围 (3) 5.各材料的取样方法及送检计划 (4) 5.1静压桩基检测 (4) 5.2回填土压实度见证取样 (4) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (5) 5.3.1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235) (5) 5.3.2电弧焊接头取样规定 (5) 5.3.3电渣压力焊接头取样规定 (6) 5.3.4闪光对焊接头取样规定 (6) 5.4混凝土试块取样及留置 (7) 5.4.1标准养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.2抗渗混凝土 (7) 5.4.3同条件养护试块取样与留置原则 (7) 5.4.4试块要求 (9) 5.4.5试块养护 (9) 5.4.6试块送检 (10) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (10) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7砂、石原材料进场复试取样、送检 (11) 5.7.1砂 (12) 5.7.2石 (12) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (12)

5.9防水卷材见证取样 (13) 5.9.1防水卷材 (13) 5.9.2防水涂料 (13) 5.10门窗三性检测 (13) 5.11钢管脚手架扣件、安全网取样 (14) 6.工试验管理 (14) 7.试验质量保证措施 (15)

1.编制说明 1、根据南建质监字[2011]1号文《关于进一步加强混凝土结构工程质量控制的通知》的精神,强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况,编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 2.编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《广西建筑工程施工工艺标准》; 6、《关于进一步加强混凝土结构工程质量的通知》南建质监字[2011]1号文; 7、意思桥工程施工图纸及施工组织设计。 3.工程概况 3.1 工程概述 工程名称:意思桥康旅小镇一期项目建设工程施工总承包 建设单位:云南一条龙企业集团绿化工程有限公司、浙江绿城佳园建设工程管理有限公司 设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司 建设地点:阳宗海风景名胜区七甸街道广南意思桥水库 勘察单位:云南建投第一勘察设计有限公司 结构类型:钢筋混凝土框架结构 2 工程施工范围

工程材料检验试验计划专项方案

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、检验试验管理 (4) 四、检验试验计划................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

试验检测计划方案

五、职责 5.1试验室职责 5.1.1 贯彻执行国家有关规章制度、标准、规程和规范,根据本项目实际情况制定相应的实施细则,解决试验工作中重要技术问题。 5.1.2了解重点工程施工进度和质量情况,提出主要工程材料的合理使用和正确保管的建议,参与重大质量事故的调查分析,参与重点项目的试验检测。 5.1.3 掌握本项目试验人员动态、试验仪器设备情况以及计量器具的定期检定等事宜。 5.1.4对本项目必要的试验资料进行统计分析和总结。 5.1.5 召开本项目试验工作会议,培训试验人员。 5.1.6制定试验人员的职责和工作纪律。 5.2 试验室主任岗位职责 5.2.1认真贯彻执行有关政策、方针、法规、条例和制度。 5.2.2协助确定本单位的方针和目标,协助决定本单位的发展规划和工作计划。 5.2.3对试验室的检测工作计划完成情况及检测工作的质量负责。 5.2.4负责建立完善的试验室质量保证体系和管理制度,并确保质量体系有效运行和管理制度能始终如一地贯彻落实。 5.2.5协调项目经理部与监理、业主相关试验部门的联系。 5.2.6考核各类试验人员的工作质量,并制定相应措施。制定试验室工作人员的培训计划。 5.2.7定期主持召开质量分析会议,讨论和研究生产中的问题,并针对出现的质量问题,认真分析原因,制定对策。 5.2.8完成领导交办的其他任务。 5.3 试验员岗位职责 5.3.1 贯彻执行建设部有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制度。认真执行项目部试验仪器管理相关制度。 5.3.2建立各种试验仪器档案、台帐及制定自检或周检计划、按计划对试验

仪器定期进行检定。 5.3.3负责对已进场的工程材料按规定频次进行取样、送检,监督现场不得使用未经检验或检验不合格的材料。 5.3.4协助物资部做好有关材料的验收、保管、标识工作。 5.3.5负责混凝土坍落度现场测定,按规定制作混凝土、砂浆试件并做好养护、送检试压工作。 5.3.6 负责盾构施工同步注浆和二次注浆、搅拌桩等配合比设计。 5.3.7 负责原材料试验报告、检验试验报告及与竣工资料、贯标有关的资料的保管、收集、积累工作。 5.3.8 对混凝土、砂浆、水泥浆规格进行检查统计分析并定期提出报告。 5.3.9 完成领导交办的其他任务。 5.4委托试验检测单位职责 5.4.1认真贯彻执行国家及广州市有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制度。 5.4.2公正、公平做好工地试验室委托的建材室内试验检测项目。 5.4.3负责车站顶板覆土回填的监测工作。 5.4.4负责对本检测单位的仪器、设备进行定期检定、校检。确保仪器、设备处于完好状态。 5.4.5向经理部工地试验室准确提供本合同段内的各分部、各分项工程委托的试验检测报告和资料。 5.4.6参加项目部有关质量抽检和事故分析。 5.4.7接受监理工程师的检查、监督。 六、试验依据及标准 6.1试验检测依据 试验检测依据合同条款、设计文件、技术标准及试验检测规程。 6.2试验检测内容 6.2.1.原材料检测。 6.2.2.施工工程质量检测。

现场检查方案

平凉市月盈药业有限责任公司 GSP认证现场检查方案 根据新修订《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号)和《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》的相关规定,经对平凉市月盈药业有限责任公司的再认证《药品经营质量管理规范认证申请书》及申报资料进行审查,基本符合规定要求。予以实施现场检查,检查方案如下: 一、平凉市月盈药业有限责任公司成立于2005年9月,现有员工6人。企业注册地址位于平凉市崆峒区西门苑商住楼一楼,营业面积100平方米。 平凉市月盈药业有限责任公司,企业法定代表人李虹(大专/药学)、企业负责人、质量负责人、质量机构负责人、处方审核人、专职质管员张润菊(大专/临床医学/执业药师)、验收员、养护员、计算机管理员李虹(大专/药学)、中药饮片质量负责人、验收员、养护员路玲玲(中专/中药制剂工艺)经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)。 认证范围:药品零售 二、检查时间和日程 检查时间:2015年10月14日 08∶30-09∶00首次会议:现场检查首次会议由检查组组长主持 检查组与药店代表会面; 药店简要汇报GSP实施情况; 检查组介绍检查要求、宣读认证检查纪律和注意事项。 核实该药店有无违规经营假劣药品情况。 09∶10-12∶00 现场核查 ◆核查组在进行现场核查前须与企业《药品经营许可证》核准的项目进行核对,如发现企业有故意提供虚假材料、隐瞒违法违规经营药品等行为的,应当及时取证并立即中止现场检查。发现企业名称、注册地址、经营范围及人员等项目与《药品经营许可证》不一致的,应中止认证现场检查。并及时报告市局技术标准监督科。认证现场检查发现企业已不具备经营某类药品基本条件的或近1年内连续6个月不经营或累计9个月未经营某类药品,在现场检查报告中予以说明,换发《药品经营许可证》时予以核减该类药品的经营范围。 ◆检查过程中,如发现被检查企业有违法、违规行为,突发事件,检查组应如实记录实际情况,及时报告市局技术标准监督科。确定是否继续进行核查。

试验检测计划范文

精品文档 广州市花都区赤坭镇铜鼓潭水库除险加固整治工程试验检测计划方案 一、工程概况 铜鼓潭水库位于赤坭镇北西部,水库设计功能是以灌溉为主并具有防洪和养殖功能的年调节水库。本工程水库设计总库容约为45.49万立方米,属于小(2)型水库,枢纽主要工程建筑物等级为5级,次要建筑物等级为5级。工程采用20年一遇设计洪水标准,200年一遇校核洪水标准。主要建设内容主坝与副坝进行加高培厚、重建溢洪道、重建放水涵等工程。具体以施工图纸和工程量清单为准。 二、编制依据 1.甲方提供的施工图; 2.按照水利部的有关规范、规程、标准执行。 三、试验检测的材料 1.水泥 2.砂 3.碎石 4.块石 5.砖 6.钢筋; 7.PVC管 8.混凝土试块; 9.砂浆试块; 10.回填土; 11.用于工程建设的材料; 12.其他需要见证试验的项目。

精品文档 检测计划方案

. 精品文档 检测计划方案

. 精品文档

4、试验检测结果 材料现场取样送检后试验员应根据《现场见证取样送检单》送检日期进行跟踪,要求检测试验室及时出具试验检测报告,并根据试验结果指导施工,防止现场出现不合格材料的使用。 对不合格试验检测报告首先并通知现场生产经理,对该材料进行封存,不得使用。然后由技术部分析原因,并与监理工程师共同协商,重新取样送检复试,如仍不合格,通知供应商或生产厂家进行现场材料清理退场。 四、取样见证试验管理 1.工程开工后根据审批通过的取样、送检计划,在监理人员见证下由施工人员在现场取样,送至指定检测单位进行检测。 2.资料员根据《现场见证取样单》编制记录各种材料的试验检测台账,台账中应明确送检材料规格、质量标准、生产厂家、出厂时间、出厂编号、送检检测结果等。 3.检测结果出来后,资料员根据资料编制要求,对所有的试验检测资料进行评定,汇总评定资料按要求分类归档,此项工作在交工前完成。 . 精品文档

试验计划方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATECONSTRUCTIONENGRG.CORP. 9号学生集体宿舍等6项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 筑工程有限公司 2016年1月

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据 (2) 2、参考资料 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场试验设备配置 (3) 四、材料的见证取样与送检 (3) 1、有见证取样和送检制度 (3) 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 3、有见证取样和送检的数量规定 (4) 五、试验项目及见证检测试验室的确定 (4) 六、有见证取样和送检人员的确定 (4) 七、试验人员配备 (4) 八、结构施工部分试验 (4) 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头 (6) 3、混凝土 (8) 4、防水材料 (14) 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试 (15) 7、水电暖通物资复试检测及计划 (15) 九、装饰装修部分试验 (16) 1、装饰装修物资内容 (16) 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2001) (19) 1、原材试验 (19) 十一、建立试验管理台帐 (19) 十二、试验质量保证措施 (19) 十三、试验资料管理 (20)

一、编制依据 1、主要编制依据 (1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; (3)、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; (4)、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; (5)、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010; (6)、《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2011; (7)、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; (8)、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008; (9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》; (10)、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; (11)、《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2008; (12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009; (13)、北京市施工设计图纸; (14)、本工程施工组织设计等文件; (15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定; 2、参考资料 (1)《建筑工程常用材料试验手册》; 二、工程概况 ①功能:学生用宿舍以及附属用房 ②项目组成:由4栋单体建筑及2处人防出入口共6项组成。 ③建筑布局:由南向北依次为:9号学生集体宿舍楼、10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼(综合楼)、11号学生集体宿舍楼。9~11号楼平面呈矩形,且地上外观尺寸一致,综合楼平面呈U形。 9、11号学生集体宿舍楼地下室独立设置,10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼地下室连通为一个整体,并设有人防工程。

试验检测计划方案修订稿

试验检测计划方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

目录

1 工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB ); (10)《钢筋混凝土用刚第2部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》(YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010); (13)《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010); (18)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006); (19)《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006); (20)《混凝土外加剂》(GB 8076-2008); (21)《水运工程混凝土试验规程》(JTJ 270-98); (22)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2002); (23)《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002); (24)《普通混凝土配合比设计》(JGJ 55-2011);

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

检测试验计划方案(完成).

郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D、地下车库二检测试验方案 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二0一六年六月

施工方案审批表

目录 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 4.检测、试验和见证取样的范围 (2) 5.各材料的取样方法及送检计划 (2) 5.2回填土压实度见证取样 (2) 5.3钢筋原材及焊接见证取样 (3) 5.4混凝土试块取样及留置 (4) 5.5 砌筑砂浆试件取样送检 (7) 5.6水泥原材料进场复试取样、送检 (8) 5.8砌体材料进场复试取样、送检 (8) 5.9防水卷材见证取样 (8) 6.工试验管理 (9) 7.试验质量保证措施 (10)

施工检测试验计划方案 一、编制说明 1、为强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况, 编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工 试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作,确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑工程施工工艺标准》; 6、恒大山水城三区(二)工程施工图纸及施工组织设计。 三、工程概况

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

试验检测计划方案

试验检测计划方案 Prepared on 22 November 2020

目录

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS202-2011): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T208-94); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T8074-2008); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(); (10)《钢筋混凝土用刚第2部分:热轧带肋钢筋》(); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》(YB/T5126-2003);(12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T232-2010); (13)《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》(GB/); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T2653-2008); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010); (18)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006);(19)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006); (20)《混凝土外加剂》(GB8076-2008); (21)《水运工程混凝土试验规程》(JTJ270-98); (22)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002); (23)《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2002);(24)《普通混凝土配合比设计》(JGJ55-2011); (25)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2010); (26)《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T70-2009);

结构实体现场检测方案.

结构实体检测方案 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批 审批表

混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m,建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司,监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司,施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全,委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002); 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 6设计图纸及相关施工资料。

1.3 检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20、C30、C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 2、混凝土强度检测部位:

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

工程施工试验检验计划

华云新材料3 X350MW 自备热电联产机组工程 施工检验和试验计 划

龙净华云新材料项目 2016年2月 一、试验目的 1.保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2.使所有分部分项工程质量达到施工规标准及合同要求。 二、试验要求 1.对材料工作人员的要求 1.1材料工作人员应提供随行质量证明文件:原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。 1.2认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 1.3严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。 2.对试验工作人员的要求 2.1试验人员必须经有关部门考核发给试验工作岗位合格证,无证者不得从事试验工作。 2.2认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。

2.4试验报告必须实事,字迹清楚、数据可靠、结论正确。专业资料

2.5认真填写各种实验资料、实验记录,编写实验台帐 3.对技术资料管理人员的要求 3.1资料管理人员应经培训上岗。 3.2应具备专业知识,应全面了解、掌握、分析资料归档的真实性、及时性、准确性、完整性及可追溯性,并应按专业系统分类编目归档。 三、常用原材料及施工过程中试验取样规定 常用原材料及施工过程中试验取样规定一览表

按取点布置图取样、编号,取土后连同环刀一并送试。取样数量: 1、在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。 基坑: 每100-500 m 2取1点,但不少于1点。 钢筋接头(机械连接) GB50204-2002 JGJ107-96 JGJ108-96 JGJ109-96 JG/T3057-1999 抗拉强度 机械连接(直螺纹套管连接) 1、工艺检验试验: 在正式施工前,按同批钢筋、同等机械连接形式的接头试件不少于 3 根,同时对应截取接头试件的钢筋母材,进行抗拉强度试验 2、现场检验 ① 现场的接头检验按验收批进行。 ② 同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头 每<500个为一验收批。 ③ 每一验收批必须在工程结构中随机截取 3个试件做单向拉伸强度试 验。 ④ 在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件 一次抽样全部合格时,验收批接头数量可扩大一倍。 击实试验 (必要时 取原样土 50kg (密封),保持自然含水率 回填土 压实系数(干密 度、含水率;求最 大干密度和最优 含水量)

检测试验计划方案

****工程 检测试验计划方案 编制单位: 编制: 校核: 复核: 会签: 会签: 审核: 审定: 日期:

目录 1、编制说明 .......................................................................................... 错误!未定义书签。2。编制依据?错误!未定义书签。 3、工程概况 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 3、1工程基本情况?错误!未定义书签。 3、2工程设计情况?错误!未定义书签。 4、检测、试验与见证取样得范围 ...................................................... 错误!未定义书签。 5、各材料得取样方法及送检计划 ...................................................... 错误!未定义书签。5、1静压桩基检测?错误!未定义书签。 5、2回填土压实度见证取样?错误!未定义书签。 5、3钢筋原材及焊接见证取样 ............................................................ 错误!未定义书签。5、3。1钢筋原材(包括建筑用圆盘条HPB235)?错误!未定义书签。 5、3。2电弧焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、3电渣压力焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、3、4闪光对焊接头取样规定?错误!未定义书签。 5、4混凝土试块取样及留置 ............................................................ 错误!未定义书签。5、4、1标准养护试块取样与留置原则 ........................................... 错误!未定义书签。 5、4、2抗渗混凝土 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、4、3同条件养护试块取样与留置原则 ......................................... 错误!未定义书签。5。4。4试块要求?错误!未定义书签。 5。4。5试块养护?错误!未定义书签。 5、4、6试块送检 ............................................................................. 错误!未定义书签。 5、5砌筑砂浆试件取样送检 ............................................................ 错误!未定义书签。5。6水泥原材料进场复试取样、送检 .............................................. 错误!未定义书签。 5、7砂、石原材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。7。1砂?错误!未定义书签。 5、7。2石?错误!未定义书签。 5、8砌体材料进场复试取样、送检?错误!未定义书签。 5。9防水卷材见证取样?错误!未定义书签。 5、9、1防水卷材?错误!未定义书签。 5。9、2防水涂料 ............................................................................... 错误!未定义书签。5、10门窗三性检测 ............................................................................ 错误!未定义书签。5。11钢管脚手架扣件、安全网取样 .................................................. 错误!未定义书签。6、工试验管理?错误!未定义书签。 7、试验质量保证措施?错误!未定义书签。

室内环境检测方案

室内环境检测方案 2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司

一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 ; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 1.2检测仪器: 1027型电子氡气检测仪 1.31027型环境氡检测仪 1027型环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸

性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 3.1.2GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 3.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 3.3基本原理: 空气中的氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。 4.空气中苯的检测 4.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录F。 4.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 4.3基本原理: 空气中的苯用活性炭管吸附采集,然后经热解吸提取出来,经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中苯的含量。 5.空气中TVOC的检测 5.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G。 5.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 5.3 基本原理: 空气中的TVOC用Tenax-TA吸附管吸附采集,经热解吸提取出来,

施工试验检验方案计划

目录 1、编制依据 (1) 1.1施工图纸。 (1) 1.2法规、规范、标准、图集 (1) 2、工程概况 (4) 2.1工程总体概况: (4) 2.2工程建设概况 (4) 2.3工程概况 (5) 3、试验管理 (7) 3.1试验管理目标 (7) 3.2试验管理程序 (7) 3.3 试验内容 (8) 3.4 B地块试验计划 (11) 3.5有见证取样工作内容 (33) 3.6结构实体检验工作内容 (33) 4、试验与检验工作总体安排 (33) 4.1试验人员安排 (33) 4.2试验组织机构 (34) 4.3试验工作原则 (34) 5、原材料试验检验 (37) 5.1水泥 (37) 5.2砂 (37) 5.3砌体材料 (38) 5.4钢筋 (38) 5.5防水材料 (39) 6、施工过程中的试验检验 (39) 6.1直螺纹接头检验及试验 (39) 6.2砂浆 (43) 6.3混凝土工程 (44) 7、室内空气环境检测 (46) 7.1室内空气环境检测 (46) 8、结构实体检验 (46) 8.1同条件混凝土试块强度检验 (46) 9、施工试验质量保证措施 (47)

1、编制依据 1.1施工图纸。 序号图纸名称图纸编号 1 总平面图1-1 2 建施建施24-1~建施24-24 3 节点详图建施节1-1 4 绿建绿建2-1~绿建2-2 5 结施结施42-1~结施42-42 6 结绿1-1 1.2法规、规范、标准、图集 类别名称编号 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018 3 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 6 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 7 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 8 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2016 9 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 10 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018 11 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2016 12 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 13《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 14《电梯工程施工质量检验评定标准》GB50310-2016 15 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2017

现场检测计划方案

试 验 现 场 总 体 检 测 计 划 工程名称:龙岗大道东延长段道路市政工程施工单位:厦门市政工程公司 2009年7月29日

目录 工程试验现场检测计划报验申请表 (1) 工程概况概述 (2) 编制依据 (3) 路基处理工程桩基及桥梁桩基现场检测计划 (4) 路基、路面结构层现场检测计划 (8) 排水工程现场检测计划 (15) 给水工程现场检测计划 (16) 工程现场检测(试验)申报汇总……………………………18~19

市政基础设施工程 工程试验现场检测计划报验申请表 工程名称:龙岗大道东延长段道路市政工程编号:SY-001 市政监-4

第一节工程概况 1.1路基部分 龙岗大道东延长段道路市政工程,全长 3.675公里,包括改建段K0+117.531~K1+580;新建段K1+580~K3+775.155。施工内容为:路基填筑,软土路基处理,稳定层铺筑,人行道砖铺贴,侧平石安砌等。 1.2排水部分 本标段的排水工程包括雨水和污水,是为《东莞市生态园市政工程专项规划》而设施。雨污水管采用Ⅱ级钢筋混凝土管,管径为DN300~DN1350,承插式接头连接,钢丝水泥砂浆抹带,数量约四千三百米。均按有地下水施工,施工应符合国标04S516要求。设计检查井盖在车道范围采用超重型,人行道采用重型。 1.3电力电信照明部分 3.1本标段电力部分采用隐蔽式电缆沟:规格1.2m×1.2m、1.2m×1.4m及2(1.2m×1.2m),工作内容包括:电缆沟垫层C15浇注,电缆沟砌筑,盖板支架预制安装等。电缆沟内设积水井以塑料增强管排水至就近雨水井。 3.2通信采用聚氯乙烯增强管PUC:φ110㎜,δ5㎜。横跨机动车道以C20混凝土包封,非机动车道部位以塑料排架固定,内填细砂。电力、电信设计位置处于人行道位置。 1.4桥梁涵洞部分 4.1全线新建一座中桥,位置处于桩号:K1+985。上部结构采用(3×16m)C50混凝土先张法预应力工艺间支空心板。下部结构设计:桥台采用柱式桥台,桥台设台盖梁、耳墙,钻孔桩基础,桩径φ120㎜。桥墩采用桩柱式桥墩。 4.2道路在桩号K1+297.5处新建一座钢筋混凝土φ1.2 m圆管涵,长度87米。

相关文档