文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业知识下午试卷模拟题2

勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业知识下午试卷模拟题2

试卷二(下午卷)

1.对于蒸汽供暖系统,应采用( )散热器。

A.铸铁柱式B.钢制

C.钢制柱式和扁管式D.钢制板型

2.在热水供暖系统中应在热力入口处的供、回水总管上设置( )。

A.压力表B.温度计

C.压力表、温度计、除污器D.除污器

3.热水供暖系统在运行过程中,必须迅速、有效地排除系统中空气,排除装置( )。

A.应设置在水平干管的最高点及每组散热器上(上供下回的系统形式)

B.应仅设置在每组散热器上(下供下回的系统形式)

C.应仅设置在水平干管的最高点(上供下回的系统形式)

D.应设置在系统管路中的各个高点

4.疏水器的作用是( )。

A.减压B.排除系统中的不凝气体

C.定压D.排除蒸汽

5.供热管道保温的主要目的不包括( )。

A.供热管道防腐

B.减少热媒输送过程中的能量损失

C.保证操作人员安全,防止热力管道烫伤人

D.保证各热用户的热媒参数

6.以下关于建筑物的采暖系统的叙述正确的是( )。

A.建筑物的采暖系统东西向房间宜分环设置

B.建筑物的采暖系统.南北向房间宜分环设置

C.建筑物的采暖系统不宜分环设置

D.建筑物的采暖系统按方向不宜分环设置

7.下列情形中,采暖管道不需要保温的是( )。

A.管道的无益热损失较大时

B.管道通过房间时

C.管道敷设在地沟、技术夹层、闷顶及管道井内或易被冻结的地方时

D.管道内输送的热媒必须保持一定参数时

8.当建筑物热水采暖系统高度超过( )m时,宜竖向分区设置。

A.30 B.40 C.45 D.50

9.以下说法不正确的是( )。

A.能利用低谷电蓄热的场所,经技术经济比较合理时,可采用电采暖

B.在有热泵的场所,经技术经济比较合理时,可采用电采暖

C.远离集中热源的独立建筑,经技术经济比较合理时,可采用电采暖

D.环保有要求的区域,经技术经济比较合理时,可采用电采暖

10.采暖系统的供水、供气干管的末端和回水干管的始端的管径,不宜小于( )mm。

A.20 B.25 C.30 D.40

11.以下关于局部排风罩的说法中不正确的是( )。

A.吹吸式排风罩在控制距离较大时有其优越性

B.接受式排风罩与外部吸气罩的根本区别在于罩外气流的成因

C.排风罩造成的控制风速随控制距离增加而迅速衰减

D.由于密闭罩将有害物质密闭于罩内故不需要排风

12.在设计空调进风用吸附设备时,应按其( )来确定使用时间。

A.动活性B.静活性C.平衡保持量D.平衡吸附量

13.下述( )是造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因。

A.二次尘化作用B.分子扩散C.惯性力D.一次尘化作用

14.以下关于防烟分区排烟的一些规定的说法不正确的是( )。

A.担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算

B.担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按每个防烟分区面积每平方米不小于120m3/h的总和来计算

C.单台风机最小排烟量不应小于7 200m3/h

D.担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划防烟分区的房间排烟时,其排烟风机的风量应按每平方米面积不小于60m3/h计算

15.矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在( )以上均应采取加固措施。

A.1.5m B.1.2m C.1.0m D.0.8m

16.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019—2003)中规定:采用定转速通风机,通风机的压力应在系统计算的压力损失上附加( )。

A.10%~15% B.15%~18% C.20%~22% D.22%~25%

17.下列关于有害气体高空排放的排气立管的叙述中,正确的是( )。

A.排气立管设计中不必考虑烟气抬升高度B.排气立管比本建筑高0.5~2m即可C.排气立管出口应设伞形风帽D.有害气体最大落地浓度应达到卫生标准

18.《人民防空工程设计防火规范》中规定:机械加压送风防烟、排烟管道,当金属风道为钢制风道时,( )。

A.钢板厚度不应小于1.4m B.钢板厚度不应大于1.4m

C.钢板厚度不应大于1.0m D.钢板厚度不应小于1.0m

19.空调冷管道与热管道的保温相比,必须增加设置的结构为( )。

A.与热管道的保温结构相同,不必加设B.防腐层

C.隔气层D.保护层

20.利用固体吸湿剂的空气处理过程是( )过程。

A.等温减湿B.等焓升温C.冷却去湿D.减焓减湿

21.关于冷负荷系数法的说法中不正确的为( )。

A.它是一种精确的计算方法

B.它可通过冷负荷系数和冷负荷温度由扰量直接求得负荷

C.它区别于负荷与得热

D.它是积分变换法的一种具体形式

22.最适宜作为露点温度控制中的传感器为( )。

A.普通干球温度计B.露点温度计C.毛发湿度计D.湿球温度计

23.在得热量转化为冷负荷的过程中,存在着一定的衰减和延迟现象,以下说法中正确的是( )。

A.蓄热能力愈强,冷负荷衰减愈小,延迟时间也愈短

B.蓄热能力愈弱,冷负荷衰减愈大,延迟时间也愈短

C.蓄热能力愈强,冷负荷衰减愈大,延迟时间也愈长

D.蓄热能力愈弱,冷负荷衰减愈小,延迟时间也愈长

24.空气调节区围护结构的最大传热系数,与( )等因素有关。

A.围护结构类别、空气调节类别、室温允许波动范围

B.围护结构类别、空气调节类别、送风速率

C.围护结构类别、室温允许波动范围、送风量

D.空气调节类别、室温允许波动范围、送风速率

25.下列措施可以降低声源噪声的是( )。

A.弯头和三通支管等处,不宜装设导流叶片

B.尽量选用高效率、低噪声通风机和水泵

C.设计较大的系统风量和阻力

D.通风机进出口处的管道宜急剧转弯

26.空调的燃气系统管道与机组的连接不可以使用的管材是( )。

A.非金属软管B.合金软管C.铜质软管D.钢质软管

27.下列关于空气调节房间送风口的选形,说法不正确的为( )。

A.当有吊顶可利用时,应根据空气调节区高度及使用场所对气流的要求,分别采用圆形、方形、条缝形散热器或孔板送风

B.宜采用百叶风口或条缝形风口等侧送

C.空间较大的公共建筑和室温容许波动范围大于或等于±0.5℃的高大厂房,宜采用喷口送风、旋转风口送风或地板送风

D.当单位面积送风量较大,且工作活动区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风

28.空气调节机组应依据设计图做漏风量的检测,检查数量应按总数抽检20%,不得小于( )台。

A.1 B.2 C.3 D.4

29.以下叙述中不正确的是( )。

A.方案设计时,冷负荷可以使用冷负荷指标估算

B.空气调节冷负荷应逐项逐时计算

C.空气调节冷负荷可以使用冷负荷指标估算

D.初步设计阶段,冷负荷可以使用冷负荷指标估算

30.对于舒适性空气调节房间,夏季可不计算通过( )的冷负荷。

A.地面传热形成B.屋面传热形成C.外墙传热形成D.内墙传热形成31.对于工艺性空气调节区,当室温容许波动范围大于±10℃时,( )。

A.不应设置东、西向外窗B.应尽量设置北向外窗

C.应设置南向外窗D.不宜设置外窗

32.以下说法中不正确的是( )。

A.进风口处应装设能严密关闭的阀门

B.新风进风口的面积,应适应最大新风量的需要

C.新风进风口的面积,应按最小新风量设计

D.空气调节系统应有排风出路,并应进行风量平衡计算

33.当采用喷口送风时,下列叙述不正确的是( )。

A.人员活动区宜处于回流区

B.人员活动区宜处于射流区

C.兼作热风采暖时,应考虑具有改变射流出口角度的可能性

D.喷口的安装高度,应根据空气调节区高度和回流区的分布位置等因素确定

34.当采用人工冷源喷水室处理空气时,冷水的温度宜采用( )。

A.4~8℃B.5~6℃C.3~5℃D.6~8℃

35.下列选项不属于室外设备噪声控制原则的是( )。

A.选择合理的设备位置

B.尽量选用低噪声的设备

C.尽量选用价格较贵设备

D.采用隔声屏障以减少设备噪声对需要安静的建筑或房间的影响

36.变风量空调系统中的关键设备是( ),通过它来控制送风量,补偿室内负荷的变化,保持室温不变。

A.新风机组B.组合式空调机组C.风机盘管D.变风量末端

37.( )是指控制器的输出信号与偏差信号成正比,能够进行连续调节的调节方式。

A.比例调节B.双位调节

C.比例积分微分调节D.比例积分调节

38.利用室外空气进行降温的经济节能运行有( )种方式。

A.4 B.3 C.2 D.1

39.以下关于压缩机吸气管和排气管的坡度及坡向,叙述不正确的是( )。

A.氨压缩机吸气管坡度不得小于0.03,应坡向蒸发器

B.氟利昂压缩机吸气管坡度不得小于0.01,应坡向压缩机

C.压缩机排气管坡度不得小于0.03,应坡向油分离器或冷凝器

D.压缩机排气管坡度不得小于0.01,应坡向油分离器

40.对于水蓄冷蓄热系统设计,蓄冷水温不宜低于( )。

A.7℃B.6℃C.5℃D.4℃

41.以下关于制冷剂的说法中正确的是( )。

A.采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时,应用氨作制冷剂

B.采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时,不得用氨作制冷剂

C.采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时,必须用氨作制冷剂

D.采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时,宜用氨作制冷剂

42.( )是采用开启式压缩机的制冷剂。

A.R134a B.R22 C.氨D.R12

43.以下关于管道及管道支墩(座)的铺设地点,说法正确的是( )。

A.容许铺设在冻土和松土上B.铺设在冻土上

C.铺设在未经处理的松土上D.不能铺设在冻土和未经处理的松土上

44.热水供应系统竣工后,需要做的工作是( )。

A.只需冲冼B.必须冲洗和消毒C.必须消毒D.不需冲洗和消毒

45.对于室外供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在热介质前进方向的( )。

A.右侧或下方B.右侧或上方C.左侧或下方D.左侧或上方

46.室内生活污水管道应使用的材质是( )。

A.钢管B.塑料管C.铸铁管D.混凝土管

47.某水箱与水泵联合工作,水泵自动启动,一小时内启动22次,水泵出水量10m3/h,则水箱的容积为( )m3。

A.2.2 B.2.3 C.2.4 D.2.5

48.下列关于液化石油气钢瓶的叙述中正确的是( )。

A.储存的是液相液化石油气B.储存的是压缩状态的气相液化石油气

C.工作压力在2.5MPa以下D.工作压力在1.0MPa以下

49.高层建筑消防给水系统是否采用分区给水系统,取决于( )。

A.室外给水管网的水压B.建筑物本身的高度

C.建筑内外的消防水量D.建筑内贮水池容积

50.下列位置不应设置阀门的是( )。

A.点火器和测压点前B.燃气表前、用气设备和燃烧器前

C.每隔20m的直管段上D.放散管前、燃气引入管上

试卷二(下午卷)参考答案

1.A 2.C 3.D 4.B 5.A

6.C 7.D 8.A 9.C 10.A

11.D 12.C 13.A 14.B 15.B

16.A 17.D 18.D 19.C 20.B

21.D 22.A 23.C 24.A 25.B

26.A 27.C 28.A 29.C 30.A

31.B 32.C 33.B 34.C 35.C

36.D 37.A 38.C 39.C 40.A

41.B 42.C 43.D 44.A 45.B

相关文档
相关文档 最新文档