文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力建设施工质量验收及评价规程全套验评表格

电力建设施工质量验收及评价规程全套验评表格

电力建设施工质量验收及评价规程全套验评表格
电力建设施工质量验收及评价规程全套验评表格

单位工程定位放线检验批质量验收记录

土方开挖工程检验批质量验收记录表5.3.1 编号:

注:* 为地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。

土方回填工程检验批质量验收记录表5.3.2 编号:

石方爆破开挖工程检验批质量验收记录表5.3.3 编号:

重复使用钢板桩支护工程检验批质量验收记录表5.3.4 编号:

混凝土板桩支护工程检验批质量验收记录表5.3.5 编号:

水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录表5.3.6 编号:

水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录(续)表5.3.6 编号:

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表5.3.7 编号:

钢及混凝土支撑系统工程检验批质量验收记录表5.3.8 编号:

电力建设工程施工及验收规范

电力建设工程施工及验收规范

电力建设工程施工及验收规范、质量验评标准 编号名称原标准 号 现行有效标准 3.3.1 .1.1 电力建设施工及验 收技术规范(建筑 工程篇) SDJ 69-87 DL5190.1-2012 《电力建设施工 技术规范第1部 分:土建结构工 程》 3.3.1 .1.2 电力建设施工及验 收技术规范(水工 结构工程篇) SDJ 280-90 DL5190.9-2012 《电力建设施工 技术规范第9部 分:水工结构工 程》 3.3.1 .1.3 电力建设施工及验 收技术规范(锅炉 机组篇) DL/T 5047-9 5 DL5190.2—2012 《电力建设施工 技术规范第2部 分:锅炉机组》 3.3.1 .1.4 电力建设施工及验 收技术规范(汽轮 机机组篇) DL/T 5011-9 2 DL5190.3—2012 《电力建设施工 技术规范第3部 分:汽轮发电机 组》

编号名称 号 现行有效标准 3.3.1 .1.5 电力建设施工及验 收技术规范(火力 发电厂焊接篇) DL/T 5007-9 2 DL/T 869-2012 《火力发电厂焊 接技术规程》 3.3.1 .1.6 电力建设施工及验 收技术规范(热工 仪表及控制装置 篇) SDJ 279-90 DL5190.4—2012 《电力建设施工 技术规范第4部 分:热工仪表及控 制装置》 3.3.1 .1.7 电力建设施工及验 收技术规范(火电 发电厂化学篇) DLJ 58-81 DL/T5190.4-2004 《电力建设施工 及验收技术规范 第4部分:电厂化 学》 3.3.1 .1.8 电力建设施工及验 收技术规范(管道 篇) DL 5031-9 4 DL5190.5—2012 《电力建设施工 技术规范第5部 分:管道及系统》 3.3.1 .1.9 管道焊接接头超声 波检验技术规程 DL/T 5048-9 5 DL/T 820-2002 《管道焊接接头 超声波检验技术

电力建设施工质量验收及评定附表全套

单位工程质量报审表 表号:DJB-A4-03 工程名称:工程编号:T03-001 致北京中达联咨询有限公司华能廉江塘蓬风电场工程项目监理部: 根据施工承包合同的规定,单位工程现已施工完毕,经我公司三级自检,质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求,请审查和验收。 附件:1.单位工程质量竣工验收记录 2.单位工程质量控制资料核查记录 3.单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 4.单位工程观感质量检查记录 5.单位工程质量等级评定记录 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: 专业监理工程师: 日期: 业主项目部审查意见: 建设管理单位(章): 项目经理: 日期: 本表一式五份,由承包单位填报,建设管理单位三份,项目监理部、承包单位各存一份。

单位工程质量竣工验收记录 工程编号:0201-001 电土验表:3.0.12-4 单位(子单位)工程名称XX 结构类型/ 层数/建筑面积/ 施工单位XX有限公司技术负责人XX 开工日期XXXX.XX.XX 项目经理XX 项目技术负 责人 XX 竣工日期/ 序 号 项目验收记录验收结论1 分部工程 共3分部,经查3分部, 符合标准及设计要求3分部 2 质量控制资料核查 共 16项,经审查符合要求 16项, 经核定符合标准要求 6项 3 安全和主要使用功能 核查及抽查结果 共核查5项,符合要求5项, 共抽查5项,符合要求5项, 经返工处理符合要求0项 4 观感质量验收共抽查9项,符合要求9项,不符合要求0项 5 综合验收结论 参加验收单位 建设单位监理单位设计单位施工单位 (公章) 单位(项目)负责人: 年月日 (公章) 总监理工程师: 年月日 (公章) 单位(项目)负责人 年月日 (公章) 单位(项目)负责人: 年月日

电气质量验评划分表

XX有限公司垃圾焚烧发电烟气净化工程 电气安装质量检验评定范围 表2.0.2 工程编号 工程项目名称 性 质质检机构验评范围 质量验评及签证 表编号 单位工程子 单 位 工 程 分 部 工 程 分 项 工 程 施工单位 监 理 单 位 建 设 单 位 班 组 工 地 质 检 部 1 垃圾焚烧发电烟气净化系统电气安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.3 10 除尘除灰系统电气设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.3 1 除尘除灰系统控制设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.2 1 除尘除灰系统控制及保护屏安装√√DL/T5161.8-表1.0. 2 DL/T5161.8-表5.0.2 2 除尘队灰系统二次回路检查接线√√DL/T5161.8-表7.0.2 3 除尘系统低压电气设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.2 2 MCC(电动机控制中心)盘安装√√DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表4.0.2 DL/T5161.12-表4.0.2 DL/T5161.4--表5.0.2 3 控制柜安装√√DL/T5161.8-表1.0.2 DL/T5161.8-表5.0.2 4 二次回路检查及接线√√DL/T5161.8-表7.0.2 5 电动机检查主要√√√√DL/T5161.7-表2.2.2 14 起重机电气设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.3 3 辅助车间起重机电气设备安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.2 1 滑线安装√√DL/T5161.14-表1.0. 2 DL/T5161.14-表1.0.4 DL/T5161.14-表1.0.6 DL/T5161.14-表3.0.2 2 软电缆安装√√DL/T5161.14-表1.0.4 15 设备及构筑物照明安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.3 4 除尘本体照明安装√√√√DL/T5161.1-表4.0.2 1 电源及控制设备安装√√DL/T5161.17-表1.0.2

质量验收及评定项目范围项目划分表(DOC 6页)

4 质量验收及评定范围 4.0.1质量验收及评定范围主要包含四部分内容:工程编号;质量检验项目的划分;验收单位;各分项工程检验批质量验收标准的套用。表4.0.1-1及表4.0.1-2为火力发电厂土建工程质量验收及评定范围的基本模式。 4.0.2火力发电厂土建工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。火力发电厂土建工程质量评定仅对单位工程进行。 4.0.3单位工程项目划分的原则:基本按具有独立生产(使用)功能或独立施工条件的建筑物或构筑物进行划分。 建筑规模较大的单位工程,可根据工程建设使用或交付安装的需要,将其具有独立使用功能或独立施工条件的部分分为一个子单位工程。 4.0.4分部工程项目划分的原则:基本按建筑物或构筑物工程的部位划分,同时兼顾专业性质;当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。附属工程或非生产建筑单位工程参照表4.0.1-2的原则划分。 4.0.5分项工程划分的原则:建筑物或构筑物工程基本按主要工种或材料、施工工艺、设备类别等工程划分;建筑设备安装工程一般按用途、种类及设备组别等划分;分项工程可由一个或若干检验批组成。 4.0.6检验批的划分原则:按同一的生产条件或工艺、工序阶段或按规定的方式汇总,由一定数量样本组成的检验体,可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工区段、变形缝等进行划分。 4.0.7木结构和智能建筑工程及水消防工程外的特殊消防工程,在工程实际使用时,应根据国家有关标准规定,按本部分质量验收及评定范围划分的原则增列。 4.0.8各工程均应按照表4.0.1-1及表4.0.1-2的基本模式,结合工程具体情况,制定工程项目的质量验收及评定范围。质量验收及评定范围表可由承建工程的施工单位编制,监理单位审查,建设单位确认。 表4.0.1-1 质量验收及评定范围表

DLT52102012电力建设施工质量验收及评价规程全套验评表格

DLT52101-2012电力建设施工质量验收及评价规程全套验评表格DLT5210.1-2012电力建设施工质量验收及评价规程全套验评表格 单位工程定位放线检验批质量验收记录 土方开挖工程检验批质量验收记录 表5.3.1 编号: 注:* 为地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。土方回填工程检验批质量验收记录 表5.3.2 编号: 石方爆破开挖工程检验批质量验收记录 表5.3.3 编号: 重复使用钢板桩支护工程检验批质量验收记录 表5.3.4 编号: 混凝土板桩支护工程检验批质量验收记录 表5.3.5 编号: 水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录 表5.3.6 编号: 水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录(续) 表5.3.6 编号: 锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 表5.3.7 编号: 钢及混凝土支撑系统工程检验批质量验收记录 表5.3.8 编号: 地下连续墙工程检验批质量验收记录. 表5.3.9 编号: 沉井(箱)工程检验批质量验收记录 表5.3.10 编号: 沉井(箱)工程检验批质量验收记录 (续) 表5.3.10 编号: 降水与排水工程检验批质量验收记录 表5.3.11 编号: 灰土地基检验批质量验收记录 砂和砂石地基检验批质量验收记录 土工合成材料地基检验批质量验收记录 粉煤灰地基检验批质量验收记录 强夯地基检验批质量验收记录 振冲地基检验批质量验收记录 砂桩地基检验批质量验收记录 预压地基检验批质量验收记录

高压喷射注浆地基检验批质量验收记录 土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录 注浆地基检验批质量验收记录 水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录 夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录 水泥土搅拌桩地基工程检验批质量验收记录 注:D为桩径,桩径允许偏差负值是指个别断面。 静力压桩工程检验批质量验收记录 静力压桩工程检验批质量验收记录. 2 先张法预应力管桩工程检验批质量验收记录 先张法预应力管桩工程检验批质量验收记录 2 混凝土预制桩模板安装工程检验批质量验收记录 混凝土预制桩钢筋安装检验批质量验收记录 混凝土预制桩外观质量及尺寸偏差检验批质量验收记录 混凝土预制桩施工(打桩)检验批质量验收记录 混凝土预制桩施工(打桩)检验批质量验收记录 2 成品钢桩检验批质量验收记录 钢桩施工检验批质量验收记录 2 螺旋钻、潜水钻、回旋钻和冲击钻成孔检验批质量验收记录23 钻扩机、机动洛阳铲和沉管法成孔检验批质量验收记录 3 人工挖大直径扩底墩成孔检验批质量验收记录 123P 混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录 混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录 2 防水混凝土工程检验批质量验收记录. 表5.5.1 编号: 水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录 表5.5.2 编号: 卷材防水层工程检验批质量验收记录 表5.5.3 编号: 涂料防水层工程检验批质量验收记录 表5.5.4 编号: 塑料板防水层工程检验批质量验收记录 表5.5.5 编号: 金属板防水层工程检验批质量验收记录 表5.5.6 编号:

架空电力线路工程施工质量控制项目及验评范围划分表.doc

架空电力线路工程施工质量控制项目及验评范围划分表 工程编号 验收单位及验评范围 施工单位 业 单 分 分 分项工 监 设 主 位 部 项 工程项目名称 程 班 施 项 公 理 计 工 工 工 工 目 单 项 单 程 程 程 组 队 部 司 位 目 位 部 1 架空电力线路工程 √ √ √ √ 1 土石方工程 √ √ 1 路径复测 耐张段 √ √ √ √ 2 普通基础分坑和开挖 基 √ √ √ √ 3 拉线基础分坑和开挖 基 √ √ √ √ 4 岩石、掏挖基础分坑和开挖 基 √ √ √ √ 5 施工基面及电气开方 基 √ √ √ √ 2 基础工程 √ √ 1 现浇、掏挖铁塔基础 基 √ √ √ √ 2 铁塔拉线(含锚杆)基础 基 √ √ √ √ 3 岩石铁塔基础 基 √ √ √ √ 4 混凝土杆预制基础 基 √ √ √ √ 5 角钢插入式基础 基 √ √ √ √ (1) 灌注桩基础 √ √√√√ √ 6 桩式 基础 (2) 贯入桩基础 √ √√√√ √ (3) 挖孔桩基础 √ √√√√ √ 3 杆塔工程 √ √ 1 自立式铁塔组立 基 √ √ √ √ 2 拉线铁塔组立 基 √ √ √ √ 3 混凝土杆组立 基 √ √ √ √ 4 自立式钢管电杆组立 基 √ √ √ √ 4 架线工程 √ √ 1 导地线 ( 含 OPGW)展放 Km √ √ √ √ 2 导地线连接管 个 √ √ √ √ 3 导地线 ( 含 OPGW)紧线 耐张段 √ √ √ √ 4 附件安装(含OPGW) 基 √ √ √ √ 5 接地工程 √ √ 1 表面式接地装置 基 √ √ √ √ 2 深埋式接地装置 基 √ √ √ √ 6 线路防护设施 √ √ 1 线路防护设施 处 √ √ √ √ 启 表号 委 备注 会 验 收 组 √ Q/CSG 表 1-D.1 Q/CSG 表 1-C.1 Q/CSG 表 1-B.01 Q/CSG 表 1-B.02 Q/CSG 表 1-B.03 Q/CSG 表 1-B.04 Q/CSG 表 1-B.05 Q/CSG 表 1-C.2 Q/CSG 表 1-B.1 Q/CSG 表 1-B.2 Q/CSG 表 1-B.3 Q/CSG 表 1-B.4 Q/CSG 表 1-B.5 Q/CSG 表 1-B.6 Q/CSG 表 1-B.7 Q/CSG 表 1-B.8 Q/CSG 表 1-B.9 Q/CSG 表 1-B.10 Q/CSG 表 1-B.11 Q/CSG 表 1-C.3 √ Q/CSG 表 1-B.12 Q/CSG 表 1-B.13 √ Q/CSG 表 1-B.14 √ Q/CSG 表 1-B.15 √ Q/CSG 表 1-B.16 Q/CSG 表 1-C.4 Q/CSG 表 1-B.17 √ Q/CSG 表 1-B.24 Q/CSG 表 1-B.18 Q/CSG 表 1-B.19 Q/CSG 表 1-B.20 Q/CSG 表 1-B.22 √ Q/CSG 表 1-B.23 Q/CSG 表 1-B.25 Q/CSG 表 1-B.21 Q/CSG 表 1-B.26 √ Q/CSG 表 1-B.27 Q/CSG 表 1-B.28 Q/CSG 表 1-B.29 Q/CSG 表 1-C.5 √ Q/CSG 表 1-B.30 √ Q/CSG 表 1-B.30 Q/CSG 表 1-C.6 Q/CSG 表 1-B.31

电力建设施工质量验收及评定规程

电力建设施工质量验收及评定规程 【简介】 本部分适用于单机容量为1000MW级及以下的火力发电厂土建工程施工质量检查、验收和单位工程质量评定。燃气轮机电站、垃圾电站、1000kV 及以下变电所等土建工程的施工质量检查、验收和单位工程质量评定,可参照执行。 【关键字】 电力建设,施工质量验收,评定规程 1范围 本部分规定了火力发电厂土建工程的施工质量检查、验收和单位工程质量评定。 本部分适用于单机容量为1000MW级及以下的火力发电厂土建工程施工质量检查、验收和单位工程质量评定。燃气轮机电站、垃圾电站、1000kV 及以下变电所等土建工程的施工质量检查、验收和单位工程质量评定,可参照执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB175硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB1499钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB1596用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T5224预应力混凝土用钢绞线 GB5749生活饮用水卫生标准 GB8076混凝土外加剂 GB/T8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB/T14370预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB50010混凝土结构设计规范 GB50092沥青路面施工及验收规范 GB50164混凝土质量控制标准 GB50119混凝土外加剂应用技术规范 GB50203砌体工程施工质量验收规范 GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50206木结构工程施工质量验收规范

电力土建工程质量验评划分表

表5.2.1 土建专业质量验收及评定范围 工程编号 工程名称验收单位 验评方法及标准 单位工程子 单 位 工 程 分 部 工 程 子 分 部 工 程 分 项 工 程 检 验 批 施 工 单 位 勘 测 单 位 设 计 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 1 0 #5、6机组脱硫土建改造 1 循环泵房改造 1 土(石)方工程√√√√ 1 定位及高程控制√√ 1 定位及高程控制√√表5.3.2-1 2 挖方√√ 1 开挖√√DL/T 5210.1-2005 表5.3.1 (DL/T 5210.1-2005 表 5.3.3) 3 填方√√ 1 土(石)填方√√DL/T 5210.1-2005 表5.3.2 2 基础 1 垫层√√ 1 垫层√√DL/T 5210.1-2005 表5.12.7 2 钢筋√√ 1 钢筋加工√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.5 2 钢筋安装√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.6 3 模板√√ 1 模板安装√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.1 2 模板拆除√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.4 4 混凝土√√ 1 混凝土原材料及配合比√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.7 2 混凝土施工√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.8 3 混凝土结构外观及尺寸偏差√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.9 3 主体工程 混凝土结构√√ 1 模板√√ 1 模板安装√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.1 2 模板拆除√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.4 2 钢筋√√ 1 钢筋加工√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.5 2 钢筋安装√√DL/T 5210.1-2005 表5.10.6

【建筑工程类】套表)电力工程表格

(建筑工程制度及套表)电 力工程表格

勉县凯迪绿色能源有限公司1×30MW机组工程 工程管理表式 编制:西北电建勉县项目监理部 时间:2012年6月13日 表式目录 表号:MXKD-A-01监理工程师通知回复单8 表号:MXKD-A-02分包商资质报审表9 表号:MXKD-A-03施工组织设计/重大施工方案报审表10 表号:MXKD-A-04施工技术方案/作业指导书报审表11 表号:MXKD-A-05调试方案报审表11 表号:MXKD-A-06单位工程开工报审表13 表号:MXKD-A-06续单位工程开工条件考核表13 表号:MXKD-A-07图纸会审/设计交底纪要15 表号:MXKD-A-08施工/调试进度计划报审表15 表号:MXKD-A-09施工进度调整计划报审表17 表号:MXKD-A-10变更工期申请表17 表号:MXKD-A-11复工申请表19 表号:MXKD-A-12主要工程材料/构(配)件供货商资质报审表19 表号:MXKD-A-13主要工程材料/构(配)件报审表21 表号:MXKD-A-14主要设备开箱申请表22 表号:MXKD-A-14续主要设备开箱检查验收单22

表号:MXKD-A-15设备缺陷报告单24 表号:MXKD-A-15续设备缺陷处理验收单25 表号:MXKD-A-16工程控制网测量报验单26 表号:MXKD-A-16续1轴线定位测量报告单27 表号:MXKD-A-16续2水准测量报告单28 表号:MXKD-A-17特殊工种和试验人员资格审查表29 表号:MXKD-A-17续特殊工种及试(检)验人员统计表30 表号:MXKD-A-18主要施工计量器具、检测仪表检验核查表31 表号:MXKD-A-18续主要施工计量器具、检测仪表检验统计表32 表号:MXKD-A-19施工质量检验评定划分报审表33 表号:MXKD-A-20工程质量报验单34 表号:MXKD-A-20续1分项工程质量检验评定表(土建)35 表号:MXKD-A-20续2分项工程质量检验评定表(安装)36 表号:MXKD-A-20续3分部工程质量检验评定表(土建)37 表号:MXKD-A-20续4分部工程质量检验评定表(安装)38 表号:MXKD-A-20续5单位工程质量检验评定表(土建)39 表号:MXKD-A-20续6单位工程质量检验评定表(安装)40 表号:MXKD-A-20续7分项工程焊接综合质量等级评定表41 表号:MXKD-A-21土建交付安装中间验收交接表42 表号:MXKD-A-22安装交付调试中间验收交接表43 表号:MXKD-A-23工程质量事故报告单44 表号:MXKD-A-24质量事故处理方案报审表45

电力建设施工及验收技术规范管道篇DJ56 79

电力建设施工及验收技术规范 DJ56-79(管道篇)中华人民共和国电力工业部关于颁发《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)、(热工仪表及控制装置篇)》的通知(79)电火字第20号 一九六三年,原水利电力部颁发的《电力建设施工及验收暂行技术规范(管道篇)、(热工仪表及自动装置篇)》,已不能适应当前电力工业建设和生产的需要。为此,我部组织有关单位对原规范进行了修订。修订后,定名为《电力建设施“及验收技术规范(管适篇)、(热工仪表及控制装置篇)》,现颁发执行。希各单位在执行过旧中注意,若结经验,若发现问题,请随时告电力建设总局,以便将来在修订时考虑。 一九七九年十月十九日 第一章,总则 第1条本规范适用于火力发电厂和热力网的下列管道及其附件的配制、安装及验收: 一、工作压力为170公斤/平方厘米及以下、工作温度为555℃及以下的主蒸汽管道及相应的再热蒸汽管道和主给水管道; 二、火力发电厂范围内的一般性汽水管道、热力网管道和压缩空气管道。 第2条下列各类管道的特殊施工及验收技术要求,尚应按照《电力建设施工及验收技术规范》(以下简称《电建规》)中有关专业篇的规定执行: 一、汽轮机和发电机本体范围内的各类管道; 二、锅炉本体范围内的各类管道,以及烟、风、煤、燃油、燃气和除灰系统的管道; 三、油、水处理系统的各类管道; 四、制氢、供氢系统的各类管道; 五、热工仪表管道。 注:铸铁管道和钢筋混凝土的施工验收,应按照国家建委颁发的《建筑安装土程施工及验收技术规范》有关篇章的规定执行。. 第3杂管道配制及安装中的焊接工作,除按照本篇中有关规定外,尚应符合《电建规(火力发电厂焊摸篇)》,以下简称《电建规(焊接篇)》的相应规定。 第4条管道的保温与刷漆应按照《电建规(锅炉机组篇)》的规定执行。 管道的刷色应按照《电建规(汽轮机组篇)》的规定执行。 第5条管子及管道附件的选用应符合国家技术标准(或主管部的部颁标准)。其制造质量应符合主管部制订的各项技术条件。 第6条各类管道均应按照设计图纸施工,如需修改设计或代用材料时,必须按照设计变更制度办理。 第7条各类管道及其附件的保管,应按照原水利电力部颁发的《电业末安装设备保管规程》以及相应的补充规定进行。 第二章管子及管道附件使用前的检验 第一节管子 第8条各类管子在使用前应查明钢号、通径及壁厚是否符合设计规定。 第9条工作压力>t25公斤/平方厘米或工作温度≥300℃的管道施工前,对所使用的管子除按照第8条的规定办理外,尚须核对出厂证件(或足以证明质量的可靠证件),确认下列项目均符合国家(或主管部颁)的技术标准:

谈电力建设施工现场的安全管理及施工质量控制

谈电力建设施工现场的安全管理及施工质量控制 发表时间:2019-11-20T10:54:26.470Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:朱兴恩[导读] 摘要:目前,随着我国电力建设项目的不断增多,地方性电力设施建设、电网整合建设、电力电源格局建设有了进一步的区域发展。 海南送变电工程有限公司海南海口 570203 摘要:目前,随着我国电力建设项目的不断增多,地方性电力设施建设、电网整合建设、电力电源格局建设有了进一步的区域发展。但是,我国电力建设覆盖面广泛、整条建设战线过长造成施工现场安全管理不到位、施工质量控制不严格的现象始电力项目安全埋下了重大隐患的伏笔。加强电力建设施工现场的安全管理和质量控制刻不容缓。 关键词:电力建设;施工现场;安全管理;施工质量控制 1电力建设施工安全管理重要性分析安全生产的出发点符合“以人为本”的和谐社会发展理念。因此,建筑从业人员应该将人身安全摆在首位,切实维护人的根本利益。施工阶段存在大量安全隐患,大部分隐患不受主客观条件的限制,这也是造成安全管理工作一直处于被动状态的主要原因。只有主动克服这些问题,才能化被动为主动完成安全管理工作。就我国电力建设市场来说,行业安全监督体制逐渐完善,电力施工企业的安全管理水平直接影响企业经济效益与核心竞争力。安全管理不到位给工程带来较大的经济损失,降低项目实际效益。导致电力施工企业很难在市场立足。而具备较高安全管理水平的企业,不但可以避免安全事故带来的经济损失,还可以提高企业口碑。因此电力施工企业做好安全管理工作具有现实意义。 2电力施工管理各阶段的主要任务 2.1设计图纸的管理 设计图纸是工程建设施工的具体依据。在开工前建设单位应组织设计监理施工等各参建单位认真的进行图纸会审,使各方掌握图纸的设计意图、工艺流程、施工方法及工程质量要求,及时发现问题和提出建议使图纸上的问题在施工之前纠正补充。 2.2施工方案管理。施工单位应优先考虑运用成熟、先进的施工方案。切实保证施工方案的可行性。 2.3施工技术管理 施工技术管理应始终贯穿于工程施工到投产的全过程。在整个过程中,其质量和具体做法都要按照一定的规范、规程所规定的标准来要求和衡量,以确保工程质量施工技术管理还包括工程技术资料的管理,工程技术资料是施工情况的真实反映是评定工程质量的主要依据和工程技术档案的主要内容。同时也是工程交付使用后,在维修与扩建、改建以及管理方面的重要技术依据。 2.4施工安全管理 施工人员和有关领导要高度重视施工安全,要加强预防,消除隐患,确保施工安全。 2.5施工现场管理 施工现场管理应将工程的主要部位、主要结构和隐蔽工程纳入重点管理内容,对其工程质量进行全面、全过程的检查。 3电力建设施工安全管理研究 3.1创建安全施工管理制度 健全完善的制度系统是约束和规范工程施工的有效保证,电力施工单位要想实现真正意义上的安全施工,首先要完成的任务就是制订一套科学、合理、完善的安全施工管理制度,形成健全完善的制度体系,使一切电力施工建设都能依照制度展开执行,为安全管理提供依据。安全施工管理制度应该包括各方面,如电气工程地基施工、杆塔施工、线路架设等,要对每个阶段的施工做出明确的安全规定,明确安全施工标准、操作流程及相关的责任归属等,以健全的制度体系来逐步践行安全生产责任制,积极落实安全施工质检,并制订奖惩措施来约束施工人员行为。通过这种方式来实现以安全管理制度驱动安全施工,提高电力工程建设质量。 3.2对现场的施工人员进行合理的安全培训及学习 在电力建设施工时,应当对施工人员进行相应的安全培训及安全学习,确保施工人员了解在实际操作中不按照相应要求操作带来的危害,从而严格按照相应的要求进行操作。在实际的操作中提高施工人员的安全防护意识,调动全体人员的安全保障意识及责任感,从而有效地投入到电力建设中。通过相应的培训也能不断提升施工人员的整体素质,不断加强对施工现场的安全监督工作,从而做到对施工中的安全隐患做到及时上报,进行有效的改进,确保降低安全事故的发生机率,促进电力建设工程的安全生产。 3.3科学运用安全施工技术 安全施工技术为电力工程建设施工提供技术支持,施工人员掌握安全施工技术并能充分地运用安全技术才能更加高效地完成工程施工任务,打造出高质量的电力工程。电力工程建设中,施工单位要加强施工技术的改革与完善,掌握电力施工技术的发展概况,紧跟时代发展来积极运用先进的施工技术。而且要由专业技术人员熟练操作运用,发挥先进技术的安全保护作用,这样才能真正达到安全施工的目标。施工前要做好同设计单位的协作,按照规定流程参与技术交底,通过技术交底环节来分析电力工程各个施工环节可能出现的不安全因素,并对应提供安全应对策略,制订应急措施,从根源上预防危险问题的出现。 4电力建设施工的质量控制管理 根据电力施工工程的特点,质量控制分为五个阶段:项目决策阶段、项目设计阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段、项目使用阶段。决策、设计阶段和验收、使用阶段是工程施工的前期和后续工作,质量控制关键是在施工阶段。 4.1加强工程施工阶段的质量控制管理 施工阶段是形成工程项目质量的重要环节,施工过程质量控制就是要以工序质量控制为核心,设置质量预控点,严格质量检查,加强成品保护。工序就是人、材料、设备施工方法和检测方法、环境等对工程质量起综合作用的过程。只有发现、分析和控制工序质量中的质量波动,将每道工序质量的制约因素控制在一定范围内,才能确保每道工序质量。电是肉眼看不见的,所以电气工程的质量只能靠检验和试验来确定,这也是电力工程施工最突出的特点。检验主要指材料、元件而言,试验主要指设备、装置或系统而言。由于电气安装的元件往往数量较多,而由元件组成的装置或系统又大小不一,数量也不少,任何一个元件出问题,都可能影响全局。 4.2实施整体试验和工程移交阶段的管理

防腐保温单位工程质量验收及评定项目划分表

内蒙古岱海发电有限责任公司环保设施改造工程 质量验收及评定项目划分表 执行标准名称:《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 执行标准编号:DL/T5417-2009 机组号:4号机组 专业类型:脱硫-机务 单位工程名称:防腐、保温 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 北京峰业电力环保工程有限公司 岱海电厂脱硫工程项目部

编制说明 1、目的 1.1、明确内蒙古岱海发电有限责任公司环保设施改造工程脱硫-机务专业工程质量验评范围、项目、级别,使检查处于受控状态,保证施工质量符合设计及《验标》要求。 1.2、根据竣工档案管理要求,质量验收及评定项目划分表按照单位工程进行编制,单位工程验评类资料组卷时,单位工程质量验收及评定项目划分表必须放在验评资料前面,以便对应检查验收项目的完整性。 2、编制原则 2.1、检验以设计图纸和中华人民共和国电力行业标准《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009版的规定和要求为准,当二者规定不一致时,执行较高标准。 3、适用范围 3.1、内蒙古岱海发电有限责任公司环保设施改造工程脱硫-机务专业的工程检验。 4、验评项目划分 4.1、本工程具体验评项目划分、工程编号、验收级别及采用的标准见《内蒙古岱海发电有限责任公司环保设施改造工程脱硫-机务专业工程质量验收项目划分表》。项目部实行三级验收(建设单位、监理参加的验收项目为四级)。 5、检验人员及验收时间 5.1、根据工程质量验收评定规定,一级验收由班组技术员负责、二级验收由工地质检员负责验收、三级验收由项目部质量部质检员负责、四级验收由监理工程师主持验收。 5.2、分部工程及单位工程的质量评定由专责工程师(或单位工程技术负责人)组织复查技术资料,评定质量等级,经质量部复核后,报监理核定。 5.3、四级验收项目,经质量部验收后,施工工地应将验评单及各类资料送到质量部,提前一天报监理。 6、隐蔽工程 6.1、隐蔽工程应在其被覆盖前进行验收或中间验收,验收级别与所在分项(段)工程相同。 7、见证点、停工待检点、旁站点的设置 7.1、见证点在验评项目划分表中注以“W”。 7.2、停工待检点在验评项目划分表中注以“H”。 7.3、旁站点在验评项目划分表中注以“S”。 8、本《验评项目划分表》报监理、建设单位审批后实施。 9、说明:由于本《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009版中没有塔外浆液箱,因此塔外浆液箱参考吸收塔程序进行验收和评定。

电力建设房屋工程质量通病防治措施

电力建设房屋工程 质量通病防治措施 批准: 审查: 核准: 编制: 河南省安阳昌元电力设备有限责任公司

电力建设房屋工程质量通病防治措施 一、墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于30d。 6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得植筋或借用膨胀螺栓,不得折弯压入砖缝。 8、采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施 1、现浇板的混凝土应采用中粗砂。 2、混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影

响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。 3、预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。 4、预拌混凝土进场时按检验批检查入模塌落度,塌落度值按施工规范采用。 5、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。 6、现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。 7、现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。 8、现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。 9、现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于10MPa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击

质量验收及评定项目划分表

目录 一、目标分解计划说明 (2) 二、土石方分部工程质量目标分解 (2) 三、基础分部工程质量目标分解(一般基础) (2) 四、铁塔组立分部工程质量目标分解 (3) 五、架线分部工程质量目标分解 (4) 六、接地分部工程质量目标分解 (7) 七、线路防护及环境保护分部工程质量目标分解 (7) 八、质量目标分解汇总 (8) 九、检查(检验)项目分类 (8) 十、工程质量验评范围划分 (8)

一、目标分解计划说明 根据工程达标投产的要求,我项目部制定了相应的质量目标,“竣工验收合格率达100%,优良品率达100%以上”。本工程按分部、分项工程进行质检评级,竣工验收合格率达100%,优良品率达100%以上。杜绝重大质量事故和一般质量事故,消灭关键性项目的永久缺陷。业主、运行单位竣工终验一次合格率100%,优良率100%及以上。顾客反馈意见(含投诉)响应率100%,顾客满意率达100%及以上。按此质量目标的要求,项目部将总的质量目标细化,按照基础、组立杆塔、架线、接地四项施工工序定出相应的分部工程质量目标。为达此目标,项目部编制出相应的技术措施计划和组织设计。 二、土石方分部工程质量目标分解 土石方单基重要、一般项目3项,分别为: 2.1立柱断面尺寸 2.2底层(掏挖)断面尺寸 2.3基础埋深 三、基础分部工程质量目标分解(一般基础) 3.1单基关键项目3项,分别为: 3.1.1地脚螺栓规格、数量 3.1.2主钢筋规格、数量 3.1.3混凝土强度 3.2基础单基重要、一般项目12项,分别为:

3.2.1钢筋保护层厚度 3.2.2整基基础中心位移 3.2.3整基基础扭转 3.2.4回填土 3.2.5同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移 3.2.6基础顶面间高差 3.2.7基础根开及对角线尺寸 3.2.8混凝土表面质量 3.3以上所述的关键项目,必须全部达到优良等级 3.4以上所述的重要和一般项目,优良项必须一次达到100%;一次成优率率100%。 3.5全部项目,终验一次合格率必须达到100%。 四、铁塔组立分部工程质量目标分解 4.1关键项目3项: 4.1.1部件数量及规格 4.1.2主材弯曲 4.1.3转角塔终端塔架线前结构预偏 4.2重要、一般项目6项: 4.2.1直线铁塔结构倾斜 4.2.2螺栓紧固 4.2.3螺栓穿向 4.2.4螺栓防松、防盗 4.2.5螺栓与构件面接触及出扣 4.2.6保护帽

变电站土建施工验评规程及表式表格填写说明

2、填写说明 一、检验批验收记录表的填写 检验批的质量验收应在班组自检的基础上,由施工项目专业质量检查员检查并记录,由监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按附表3.0.18-1记录。验收前,施工单位先填好“检验批和分项工程的质量验收记录”(有关监理记录和结论不填),并由项目专业质量检查员和项目专业技术负责人分别在“检验批质量验收记录”和分项工程质量检验记录的相关栏目中如实填写,并在“施工单位检查评定结果”栏填写检查结果,签字完整;然后由监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织项目专业质量检查员和项目专业技术负责人等严格按规定程序进行验收,并在“监理(建设)单位验收记录”、“监理(建设)单位验收结论”栏中填写验收情况及结论。 (一)表头的填写 1、工程“编号”——依各工程验收范围划分表确定。 2、“表号”——与企业标准(《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 183—2008)中“验收标准与检验方法”的表号一致。 3、从“单位(子单位)工程名称”至“分包项目经理”如实填写,表头部分必须打印。

4、“施工执行标准名称及编号”一栏,统一填写《110kV-1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 183—2008)。 (二)主控项目的填写 1、“施工单位自检记录”:原则上用文字简述的方式填写。涉及“材质证明”、试验报告、复试报告的项目应填写报告编号;如果“材质证明”、试验报告、复试报告较多,按“检验批质量验收附件表”(表3.0.18-2)要求进行汇总,并将其编号填入“施工单位自检记录”。 2、“监理(建设)单位验收记录”:简述验收情况,如“抽查试验报告xx份,结果合格”、“抽查xx组,结果满足要求”等。 3、“质量标准”一栏中没有具体标准,仅有“应符合设计要求”、“应符合现行标准的规定”时,施工单位项目专业技术负责人、专业监理工程师应事先查找“相应标准”或“设计要求”并补充到“质量标准”中。 4、不得填写“合格”、“满足规范要求”、“符合设计要求”。 5、不允许出现不合格项。即:主控项目必须合格,否则整改,直至满足合格要求。 (三)一般项目的填写 1、以量化为原则――填写实测数据。 2、一般项目抽查,其检验结果应有80%及以上(梁、板类构件上部纵向受力钢筋保护层、结构实体钢筋保护层厚度检验的合格点率

电力工程表格

勉县凯迪绿色能源有限公司1×30MW机组工程工程管理表式 编制:西北电建勉县项目监理部 时间:2012年6月13日

表式目录 表号:MXKD-A-01 1 各类表式如需抄报监理、业主或上级单位时,请自行在“抄送”一栏下增加“抄报”一栏,或将“抄送”一栏改为“抄报”一栏。 (6) 2 工程各参建单位名称及代码如下: (6) 3 编号模式: (6) 4 专业代码如下: (6) 5 表格中“工程名称、工程编号”填写说明 (7) 6 关于监理工程师通知回复单、整改通知回复单、中心站/现场站监检整改回复单编号说明: (8) 监理工程师通知回复单 (9) 分包商资质报审表 (10) 施工组织设计/重大施工方案报审表 (11) 施工技术方案/作业指导书报审表 (12) 调试方案报审表 (13) 单位工程开工报审表 (15) 表号:MXKD -A-06 编号: 15 单位工程开工条件考核表 (16) 表号:MXKD -A-06续编号: (16) 图纸会审/设计交底纪要 (17) 施工/调试进度计划报审表 (18) 施工进度调整计划报审表 (20) 变更工期申请表 (21) 复工申请表 (22) 表号:MXKD -A-11 编号:23 主要工程材料/构(配)件供货商资质报审 (24) 主要工程材料/构(配)件报审表 (25) 主要设备开箱申请表 (27)

主要设备开箱检查验收单 (28) 设备缺陷报告单 (29) 设备缺陷处理验收单 (31) 工程控制网测量报验单 (32) 表号:MXKD -A-16 编号:32轴线定位测量报告单 (33) 水准测量报告单 (34) 特殊工种和试(检)验人员资格审查表 (36) 特殊工种及试(检)验人员统计表 (37) 主要施工计量器具、检测仪表检验核查表 (38) 表号:MXKD-A-18 编号: (38) 主要施工计量器具、检测仪表检验统计表 (40) 施工质量检验评定划分报审表 (41) 工程质量报验单 (42) 分项工程质量检验评定表(土建) (43) 分项工程质量检验评定表(安装) (45) 分部工程质量检验评定表(土建) (46) 分部工程质量检验评定表(安装) (47) 单位工程质量检验评定表(土建) (48) 单位工程质量检验评定表(安装) (49) 分项工程焊接综合质量等级评定表 (51) 土建交付安装中间验收交接表 (52) 表号:MXKD-A-21 编号:52安装交付调试中间验收交接表 (54) 工程质量事故报告单 (55) 质量事故处理方案报审表 (57) 表号:MXKD-A-24 编号:.. 57质量事故处理结果报验表 (58) 表号:MXKD-A-25 编号: (58) 工程付款申报表 (59) 表号:MXKD-A-26 编号:.59

建筑施工质量验收及评定范围划分表

施工质量验收及评定项目划分表 一、编制依据 1、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 2、《110-500kV架空送电线路施工及验收规》 3、《输电线路工程达标投产考核评定标准》 4、《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 本工程需要新建赤水220千伏变电站至文华110千伏变电站Ⅱ回110千伏线路,该工程由赤水220千伏变电站出线一回,沿已建110千伏赤文线双回塔挂线(本期挂备用侧),至原N34双回塔分出单回路接入文华110千伏变。最终形成赤水变至文华变双回110千伏线路。 a)、架空线路部分: 新建线路起自220千伏赤水变,止于110千伏文华变,全线按单、双回设计,线路全长约10.568km,其中,沿原有110kV赤文线双回路塔挂线(本期挂备用侧)部分长度为10.253km,新建单回路部分长度为0.315km.全线导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。 b)、根据系统通信的要求及可研批复,本期文华变二期扩建工程继续沿用原有(赤水-文华)通信通道,本工程需对原有N34塔处的24芯OPGW光缆挂线点进 行调整,线长不足部分可利用文华变构架余缆进行展放,改挂长度0.332km,其余 部分的通信线路维持现状不变。 c)、原线概况:

根据设计施工说明书了解,原110kV赤文线于2009年投运,全线按单、双回路混合架设,线路总长度10.59km。其中,赤水边-N34号塔为双回路段,路径长度为10.26km,N34塔-文华变为单回路段,路劲长度为0.33千米。全线导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线一根采用LBGJ-80-20AC型铝包钢绞线,另一个采用OPGW-24B1-80架空复合光纤。全线杆塔共计36基,其中:双回路塔34基,包含10基直线塔(杆塔型式:)1L-SJB、1LSJ2B、1LSJ3B、1LSDJ4B),单回路耐塔1基(杆塔型式:1XC-JC4G),另在文华变处利用110千伏文线双回路终端塔1基(杆塔型式:7738)进110kV构架。原杆塔设计条件为:导线型号LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线型号GJ-80镀锌钢绞线。原110kV赤文线主要设计气象条件为:覆冰10mm,最大风速25m/s(基准高为10米)。污区为:C级。 d)、本工程涉及的其他情况说明: (1)、本工程沿110kV赤文线双回路挂线段(本期挂备用侧)的N29-N30档跨越在建房屋1处,N30-N31档跨越已建房屋2处,经赤水供电局核实,上述房屋均在110kV赤文线之后建设,经过检查实测校核。上述房屋与本线路电气距离满足相关规要求,故本工程建设时未计列房屋拆除费用。 (2)、本工程110kV文华变出线侧新建单回路终端塔塔基位置距离现有10千伏文天线3#-4#档水平距离仅有3.6米,为保证本工程顺利实施及后期线路运行安全,需对10千伏文天线3#-5#段进行迁改;另本线路新建单回路段原N34-Y1(新建单回塔)档导线无法跨越现有10千伏沙甲线,需对其进行迁改,以满足本线路交叉跨越要求。本工程不包括上述两条10千伏线路的具体迁改设计,只将相关费用列入概算书。 (3)、本工程将原有的p5双回路直线铁塔拆除,在其附近新建双回路直线塔(N5)一基,需对原有P4-P7耐段导、地线进行重新挂线,涉及长度为0.928km。 三、工程项目划分原则 1、类别划分: 本工程由每个单位工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除基础降方和基础护坡不参加质量评定(但须

相关文档
相关文档 最新文档