文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实务案例

实务案例

实务案例
实务案例

1、A 安装公司承包了某6 层商业中心的空调工程,工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌,工程结算采用工程量清单综合单价计价,工期 3 个月。合同订立后,A 公司编制了空调工程的施工组织设计,热泵机组采用轮式起重机吊装,该吊装工作分包给B 安装公司。B 公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。

工程开工后,因业主装饰设计变更,致使空调工程施工图修改,工程停工数天,影响了计划工期,同时也增加了工程量和新的项目。

问题:

1.B 公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整?如不完整请补充。

2.A 公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。

3.B 公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么?应采取何种措施来控制直接成本?

4.由于装饰工程设计变更增加的新项目,在结算时 A 公司向业主索赔费用应按照什么方法确定?

答疑:参考答疑:

1.B 公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整?如不完整请补充。

B 公司编制热泵机组吊装方案的依据不完整。

B 公司编制热泵机组吊装方案,除了依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准之

外,还应该依据:①被吊装设备的设计图纸及有关参数、技术要求等;②施工现场

条件;③机具情况;④工人技术状况和施工习惯等。

2. A 公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。

A 公司可以采取组织措施、管理措施、经济措施和技术措施来弥补因装饰工程设计变

更造成的工期损失。

①组织措施:建立进度控制的组织系统,确定进度目标和进度控制工作制度,落实各

层次的进度控制人员的任务和责任。

②管理措施:重新编制进度计划,压缩后续施工项目的关键时间,改变作业的组织形

式;收集施工实际进度的有关资料进行整理统计与计划进度比较;对照合同进行索赔准备。

③经济措施:调整资金和其它资源的供应强度,制定、落实经济激励措施。

④技术措施:采取加快施工进度的技术方法措施。如优化施工方案,分析技术的先进

性和经济的合理性,分析为实现进度目标,改变施工技术、方法和施工机械的可能性。

3. B 公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么?应采取何种措施来控制直接成本?

B 公司在热泵机组的吊装中主要直接成本是起重机械使用费。

控制直接成本可以采用下列措施:

①按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用。

②合理安排起重机的进出场时间。

③提高起重机械的利用率和完好率。

4. 由于装饰工程设计变更增加的新项目,在结算时 A 公司向业主索赔费用应按照什么方法确定?

对于装饰工程设计变更增加的新项目,在结算时 A 公司向业主索赔费用,应提出相应的综合单价,经业主确认后作为结算的依据。

2、为了适应经济开发区规模不断扩大的需要,某市政府计划在该区内新建一座110kv的变

电站。新建变电站周边居住人口密集,站址内有地下给水管道和一幢 6 层废弃民宅。为加强现场文明施工管理,项目部制定了相应的现场环境保护措施。主要措施如下:措施1:施工前对施工现场的地下给水管道实施了保护措施。

措施2:为减少6 层废弃民宅拆除时产生的扬尘,在拆除时计划配合洒水等措施。

措施3:为及时清除施工中产生的固体和液体废物,计划将废线缆和设备的废油现场全部烧掉。

措施4:计划租赁的推土机和挖掘机只能夜间使用,为了防止噪声扰民,施工单位计划将噪声限制在65 分贝。

问题:

1.施工前对施工现场的地下给水管道实施哪些保护措施?

2.措施2 和 3 中,哪些是正确的?哪些是不正确的?对于不正确的请给出正确的做法。

3.指出措施4 中存在的问题,并给出正确的做法。

4.施工现场环境保护措施的主要内容有哪些?

答疑:参考答疑:

1.施工前对施工现场的地下给水管道实施哪些保护措施?

施工前对施工现场的地下水管应:

①按业主提供的地下水管位置图采取相应的保护措施。

②需要临时停水,必须按规定经有关部门批准并事先告示。

2.措施2 和 3 中,哪些是正确的?哪些是不正确的?对于不正确的请给出正确的做法。

措施 2 是正确的,措施 3 不正确。

措施 3 正确的做法:

①采取回收措施,争取处理后再利用,避免浪费。

②将废电缆线统一回收,分类存放。

③废油可采用化学处理,并对地面作防渗漏处理,防止油料污染土壤。

④废电缆线和废油的收集与保管要专人负责。

3.指出措施4 中存在的问题,并给出正确的做法。

措施 4 存在的问题:①夜间不得在居民密集区进行强噪声施工作业;②夜间噪声限值65 分贝超过国家标准。

正确的做法:①夜间必须进行施工作业时,需要报工地所在地环保部门备案,并公

告;②夜间噪声限值在55 分贝。

4.施工现场环境保护措施的主要内容有哪些?

施工现场环境保护措施的主要内容有:

①对确定的重要环境因素制定目标、指标及管理方案。

②明确关键岗位人员和管理人员的职责。

③建立施工现场对环境保护的制度。

④按要求实施对重要环境因素的预防和控制。

⑤易燃、易爆及有毒有害化学品的管理。

⑥废弃物,特别是有毒有害废弃物的管理与处理。

⑦节能消耗管理。

⑧应急准备与相应的管理制度。

⑨对工程分包方及相关方提出保护环境的行为要求。

⑩对物质供应方提出保护环境的行为要求。

3、某施工单位中标中型炼钢厂的连铸安装工程项目。施工单位及时组建了项目部,项目部在组织施工过程中有以下情况:

情况一:项目部按工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分,其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。

情况二:技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。

情况三:项目部安装完成后,向建设单位要求办理交工验收手续,建设单位以不符合工程验收的规定而拒绝了项目部的要求。

情况四:施工合同按《质量管理条例》规定签订了在正常使用条件下的最低保修期限。该工程生产线在正常运行四年后,因设备故障、电气管线故障、给水排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进行保修。施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。

问题:

1.按质量验评规定,指出情况一中所列项目哪些属单位工程?哪些属分部工程和分

项工程?

2.技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。

3.该工程验收必须符合哪些规定?

4.该工程中设备安装、电气管线、给排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少?

答疑:参考答疑:

1.按质量验评规定,指出情况一中所列项目哪些属单位工程?哪些属分部工程和分项工程?

按质量验收评定规定,连铸安装工程属于单位工程,机械设备安装工程、电气安装

工程和自动化仪表安装工程属于分部工程,蒸汽排风机安装工程属于分项工程。

2.技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。

技术人员对班组施工方案交底的内容不正确。

理由是:施工方案交底的主要内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

3. 该工程验收必须符合哪些规定?

该工程验收必须符合的规定有:

①达到合同约定的工程质量标准。

②单位工程达到竣工验收的合格标准。

③单项工程达到使用条件或满足生产要求。④建设项目能满足建成投入使用或生产的各项要求。

4. 该工程中设备安装、电气管线、给排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少?

该工程设备安装、电气管道、给排水管道的最低保修期限是两年;供热和供冷系统

的最低保修期限是两个采暖期或两个供冷期。

4、在某工程中,建设单位分别与甲、乙单位签订了机电设备安装施工合同和设备采购合同。工程实施过程中发生下列事件:

事件1:甲施工单位的施工机具已进场准备就位,施工测量人员已完成测量控制桩和控制线的测设,并向监理机构提交了《工程开工报审表》。

事件2:监理工程师巡视时发现,甲施工单位现场施工人员准备将一种新型材料用于

工程。经询问,甲施工单位认为该新型材料性能好、价格便宜,对工程质量有保证。项目监理机构要求其提供该新型材料的有关资料,甲施工单位仅提供了使用说明书。

事件3:为有效控制设备制造质量,项目监理机构指令甲施工单位指派专人进驻乙单位,与监理工程师共同对乙单位的设备制造过程进行质量控制。

事件4:工程竣工验收时,建设单位要求甲施工单位统一汇总甲、乙单位的工程档案后提交项目监理机构,由项目监理机构组织工程档案验收。

问题:

1.事件1 中,甲施工单位是否可以马上开工?说明理由。

2.事件2 中,甲施工单位还需提供哪些有关资料?

3.事件3 中,项目监理机构指令甲施工单位派专人进驻乙单位的做法是否正确?说明理由。

4.指出事件4 中建设单位要求的不妥之处。说明理由。

答疑:参考答疑:

1.事件1 中,甲施工单位是否可以马上开工?说明理由。

事件 1 中,甲施工单位不可以马上开工。

理由是:在开工之前测量控制桩线必须查验合格,且《工程开工报审表》经监理机构签署同意后才能开工。

2.事件2 中,甲施工单位还需提供哪些有关资料?

事件 2 中,甲施工单位还需提供生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、规格、出厂日期、出厂编号、检验试验数据等内容)和出厂合格证。如果要求复检,还应有取样送检证明报告。

3.事件3 中,项目监理机构指令甲施工单位派专人进驻乙单位的做法是否正确?说明理

由。

事件 3 中,项目监理机构指令甲施工单位派专人进驻乙单位的做法不正确。

理由:监造人员原则上由设备采购单位派出。此题中业主与乙单位签订设备采购合同,因此不能指令甲单位派出监造人员。

4.指出事件4 中建设单位要求的不妥之处。说明理由。

不妥之处:建设单位不能要求甲施工单位统一汇总甲、乙单位的工程档案。

理由:因为建设单位是分别与甲、乙单位签订的合同。

5、某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容,以及采用综合单价法计算的要求,综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件。该公司以低价中标,与电力建设公司签订了固定总价合同。

机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉,但对电厂循环流化床锅炉安装工程缺少经验,对施工图分析不够,材料费估算有遗漏,二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨,人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其他连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。为此,机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。

问题:

1.分析机电安装公司提出索赔的合理性。

2.机电安装公司可否提出费用调整,简述理由。

3.基于该工程状况,指出固定总价签约合同可能存在的风险。

4.机电安装公司编制投标

报价还应考虑哪些因素?

答疑:参考答疑:

1.分析机电安装公司提出索赔的合理性。机电安装公司提出索赔不合理。理由是:本题背景资料中提出的索赔理由都属于价格风险和工程量风险,这在固定总价合同中是承包商必须承担的风险。所以,机电安装公司提出索赔不合理。

2. 机电安装公司不可提出费用调整。理由是:本题背景资料中提到的事实是承包商应承担的风险和责任。

3.基于该工程状况,指出固定总价签约合同可能存在的风险。在固定总价合同中,业主方要承担的风险有:不可抗力风险和合同规定其他风险。在固定总价合同中,承包商除了承担合同规定的风险外,还要承担:价格风险和工作量风险。承包商价格风险有:报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等。承包商工作量风险有:工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。

4.机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素?机电安装公司编制投标报价还应考虑的因素有:设计图纸;合同条件,尤其是关于工程范围、内容、工期、质量、安全生产要求、支付条件、外汇比例的规定的等;工程量表;有关法律、法规;拟采用的施工方案、进度计划;施工规范和施工说明书;工程材料、设备的清单、价格及运费;劳务工资标准;当地生活物资价格水平;各种有关间接费用等。

6、某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程,包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。

项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案,并按规定进行了审批。

燃油泵的进口管道焊缝要求l00%射线检测,因法兰未到货,迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求,法兰到货并经现场验收后,项目部马上安排电焊工王某进行该管段施焊。当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时,监理工程师认为王某违反特种作业的规定而予以制止。随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况,发现不足,要求改正。

该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查,认为符合要求,项目部立即组织相关作业人员将其安装就位,并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。

该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后,由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图样会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该资料不全,要求施工单位整改。施工单位整改后,通过了该工程的竣工验收。

问题:

1.该项目部应配备哪些特种作业人员?

2.燃油泵的试运行有何不妥之处。

3.简述该单位工程的质量验收评定程序。

4.施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料?

答疑:参考答疑:

1.该项目部应配备哪些特种作业人员?该项目部应配备的特种作业人员有:焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工) 、架子工等。

2.燃油泵的试运行有何不妥之处。燃油泵试运行不妥之处有:①项目部主管工程师编写单机试运行方案;②项目部组织单机试运行。

3.简述该单位工程的质量验收评定程序。单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。当单位工程由几个分包单位施工时,其总包单位应对工程质量全面负责。各分包单位应按本标准和相应专业标准检验评定所承建的分部、分项工程的质量等级,并将评定结果及资料提交总包单位。

4.施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料?施工单位应补充的工艺管道竣工资料有:

①工程前期及竣工文件材料(含建筑工程) 。

②工程项目合格证、施工试验报告。

③缺少的施工记录资料。包括隐蔽工程验收记录、定位放线记录、质量事故处理报告及记录、特种设备安装检验及验收检验报告、工程分项使用功能检测记录。

④单位工程质量验收记录。

7、某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊,燃气、氧气管道安装施工,设计要求焊缝进行射线无损探伤检查。强度试验采用气压试验方法。

该公司在编制施工方案时,对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较,选定了最优方案。

管道焊后经射线探伤发现,焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析,经查验,工艺文件已按程序审批,并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用,部分焊机不符合要求,焊缝外观检查有漏检。根据分析结果,找出了失控原因,经整改后焊接合格率得到了提高。

项目部根据现场危险源辨识,编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。

问题:

1.指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。

2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况,指出施工生产要素中哪些因素失控。

3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面?

4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。

答疑:参考答疑:

1.指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。

焊接方案的技术效率应从以下方面进行比较:能否适应母材、焊接速度、熔敷效率、适应的焊接位置等。

2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况,指出施工生产要素中哪些因素失控。

针对个别焊工的焊接合格率偏低状况,施工生产要素中以下因素失控:材料、施工

机具、施工检测器具。

3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面?

项目部查验的技术交底记录包括:施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。

4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。

该公司编制的安全技术措施需要补充如下内容:

①施工平面布置的安全技术要求

②动用明火作业

③在密闭容器内作业

④带电调试作业

⑤管道和容器的探伤、冲洗及压力试验

⑥单机试车和联动试车

8、某施工单位承担一机电设备安装工程,施工合同约定:工程合同价为200 万元,工期6 个月;预付款为合同价的15%;工程进度款按月结算;保留金总额为合同价的3%,按每月进度款(含工程变更和索赔费用)的10%扣留,扣完为止;预付款在工程的最后三个月等额扣回。施工过程中发生设计变更时,增加的工程量采用以直接费为计算基础的工料单价法计价,间接费费率8%,利润率5%,综合计税系数 3.41%;发生窝工时,按人员窝工费50 元/工日、施工设备闲置费1000 元/台班补偿。工程实施过程中发生下列事件:

事件1:设备基础工程施工中,遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍物导致直接工程费增加10 万元,措施费增加 2 万元,人员窝工60 工日,施工设备闲置3台班,影响工期3 天。

事件2:为了保持总工期不变,建设单位要求施工单位加快设备基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工,但需增加赶工费5 万元。为此,施工单位提出了费用补偿要求。

事件3:设备基础主体结构工程施工时,施工单位为了保证工程质量,采取了相应的技术措施,为此增加了工程费用2 万元。项目监理机构及时组织了验收,验收结论合格。施工单位以通过验收为由向项目监理机构提交申请,要求建设单位支付增加的2 万元工程费用。

事件4:经项目监理机构审定的施工单位各月实际进度款(含工程变更和索赔费用)见下表。

问题:

1.事件1 中,施工单位应得到多少费用补偿(计算结果保留两位小数)?说明理由。

2.事件2 中,项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿?说明理由。

3.事件3 中,项目监理机构是否应同意增加 2 万元工程费用的要求?说明理由。

4.该工程保留金总额为多少?依据实际进度款表,该工程每个月应扣保留金多少?

总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少?

答疑:参考答疑:

1. 事件1 中,施工单位应得到多少费用补偿(计算结果保留两位小数)?说明理由。

事件 1 中,施工单位应得到的费用补偿为12×1.08×1.05×1.0341+60×0.005 + 3

×0.1=14.67 万

理由为:承包商施工过程中,遇到招标文件和图纸均未说明的地下障碍物,这属于

发包方责任,理应赔偿。

2. 事件 2 中,项目监理机构是否应批准施工单位的赶工费用补偿?说明理由。

事件 2 中,项目监理机构应批准施工单位的赶工费用补偿。

理由为:赶工是建设单位提出的要求,施工单位提出费用补偿是对加速施工费用的

索赔。

3.事件3 中,项目监理机构是否应同意增加 2 万元工程费用的要求?说明理由。

事件3 中,项目监理机构不应同意增加 2 万元工程费用的要求。

理由为:2 万元工程费是承包商为确保工程质量而花费的,属于承包商责任。

4.该工程保留金总额为多少?依据实际进度款表,该工程每个月应扣保留金多少?总监

理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少?

保留金总额为200×3%=6 万

第一个月保留金40×10%=4 万

第二个月

4 + 50×10%=9 万>6 万,所以第二个月保留金应为6-4=2 万

预付款200×15%=30 万

监理工程师应签发:

第一个月40-4=36 万第二个月50-2=48 万

第三个月40 万第四个月35-10=25 万

第五个月30-10=20 万第六个月25-10=15 万

9、某机电设备安装公司承担了理工大学建筑面积为2 万平方米图书馆工程的通风空调系统施工任务。该工程共有s1-s6 六个集中式全空气空调系统,空调风系统设计工作压力为600pa。空气处理机组均采用带送风机段的组合式空调机,由安装公司采购并组成项目部承担安装任务。风管系统安装完毕后,严密性试验采用漏光法检测合格。当施工进入空调系统调试阶段时,系统出现三个问题:①空气处理机组运转时晃动;

②s1 系统调试中在风管所有阀门全开情况下,实测送入空调区风量小于设计风量且相差较大,而该系统风机出口风量实测值符合设计要求;③空气处理机组冷却水进出管路上的阀门有滴水,经检查这两个阀门未保冷但无漏水。针对上述问题,施工单位采取了整改措施后才使系统调试合格。空调系统调试完成后,按施工质量验收程序进行了施工质量验收。

1.空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么?如何解决?

2.分析s1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。

3.解决阀门滴水问题的措施有哪些?

4.按照建筑工程项目划分标准,该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程?该工程的施工质量验收程序是什么?

答疑:参考答疑:

1.空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么?如何解决?

空气处理机组运转时产生晃动的原因是:在现场组装风机叶片时,叶片角度组装不一致,造成风机运转时产生脉动现象,而表现出晃动。

解决办法:按设备技术文件的规定和施工质量验收规范的要求重新安装叶片,安装中注意叶片角度应该组装一致。

2. 分析s1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。

因为s1 系统风机出风口实测值符合设计要求,而送入空调区的风量却相差很大,那么问题出在风管系统。但是风管的所有阀门全开,不会对风量产生很大影响。又因为本工程的风管系统(600pa)属于中压系统,严密性试验采用漏光法检测合格后未进行漏风量测试的抽检,所以,s1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因是风管漏风。

3.解决阀门滴水问题的措施有哪些?

解决阀门滴水问题的措施是:对管路和阀门采取保冷措施。

4. 按照建筑工程项目划分标准,该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程?该工程的施工质量验收程序是什么?

按照建筑工程项目划分标准,该通风空调系统应划分为图书馆工程的分部工程。

该工程(分部工程)的施工质量验收程序是:分部工程由施工单位项目负责人组织检验评定合格后,向监理单位(或建设单位项目负责人)提出分部工程验收报告,由监理单位总监理工程师(或建设单位项目负责人)组织施工单位的项目负责人和技术、质量负责人等有关人员进行验收。

10、某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装工程。合同约定,分离塔由安装公司制造或订货,建设单位提供制造图样。由于该塔属压力容器,安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格,故向某具备资格的容器制造厂订货。安装公司为了抢工期,未办理任何手续,在分离塔运抵现场卸车后,直接吊装就位,并进行后续的配管工程。

在工程的实施过程中,出现了以下事件:

事件1:管道系统压力试验中,塔进、出口管道上多个阀门发生泄漏。检查施工记录,该批由建设单位供货的阀门在安装前未进行试验。安装公司拆卸阀门并处理完后重新试压合格,工期比原计划延误 6 天。安装单位就工期延误造成的损失向建设单位索赔,遭到建设单位拒绝。

事件2:在联动试运行中,分离塔换热段管板与接管连接的多处焊缝泄漏,试运行中止。安装单位对塔泄漏处进行了补焊处理后,再次启动试运行,而塔的原漏点泄漏更加严重,不得不再次停止试运行。分析事故原因,确定是由分离塔质量问题引起,但未查到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录。由于分离塔待修停工,使该项目推迟竣工投产 2 个月。为此,建设单位要求安装单位承担质量责任并赔偿全部经济损失。

1、阀门安装前应由哪个单位进行何种试验?该管道使用的阀门试验比例是多少?

2、说明建设单位拒绝安装单位对事件1 提出索赔的理由。

3、安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续?安装单位对分离塔进行补焊作业有什么不妥?

4、在事件 2 中,安装单位和容器制造厂的质量职责是什么?对事故各自负什么质量和经济责任?说明理由。

答疑:参考答疑:

阀门安装前应由哪个单位进行何种试验?该管道使用的阀门试验比例是多少? 阀门安装前应由施工单位进行壳体压力试验和密封试验。并且施工单位在自检合格的基础上,应接受国家特种设备安全监督管理部门核准的检验机构进行监督检验。

该管道使用的阀门试验比例是:

①设计压力大于1mpa 的流体管道,每个阀门都需要进行壳体压力试验和密封试验。

②设计压力小于1mpa 的流体管道,阀门抽查10%试验。

2、说明建设单位拒绝安装单位对事件1 提出索赔的理由。

建设单位拒绝安装单位对事件1 提出索赔的理由为:

阀门经安装公司拆卸并处理后重新试压合格,说明阀门质量没问题,泄漏原因是由于安装质量问题。所以事件1 中的损失属于非发包单位(建设单位)原因导致的。

3、安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续?安装单位对分离塔进行补焊作业有什么不妥?

安装单位在分离塔安装前应根据《特种设备安全监察条例》规定,向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申办报装手续。

安装单位对分离塔进行补焊作业有以下不妥:安装单位不具备压力容器制造和现场组焊资格,所以不能对分离塔进行补焊作业。

4、在事件 2 中,安装单位和容器制造厂的质量职责是什么?对事故各自负什么质量和经济责任?说明理由。

在事件2 中,安装单位的质量职责是:确保制造和安装质量符合设计要求和相关规定,确保工程质量的控制并使整个工程最终获得优良品质工程。

容器制造厂的质量职责是:确保供货质量符合要求。

安装单位在事故中的责任:对建设单位负施工承包合同约定的质量事故责任和相应的经济赔偿责任。

理由是:该质量事故是由分离塔质量问题引起,而根据施工合同约定,分离塔由安装公司提供。

容器制造厂在事故中的责任:对安装单位负物资采购合同约定的供货质量责任和相应的经济赔偿责任。

理由是:该事故是由分离塔质量问题引起,而分离塔是容器制造厂制造的,且未查到分离塔的出厂证明文件和现场交接记录。

11、某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位,设备需吊装到地下一层(-7.5m) ,再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见下表)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较,制定了设备吊装施工方案,方案中选用kmk6200 汽车式起重机,起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m 时,允许载荷为21.5t,满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm,大于所有设备外形尺寸,设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口,所有设备经该吊装口吊入,冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。

1、设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员?

2、起重机站立位置的地基应如何处理?

3、指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处?说明理由并纠正。

4、在设备的试吊中,应关注哪几个重要步骤?

答疑:参考答疑:

1、设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员?

设备吊装工程中应配置以下主要的施工作业人员:有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工。

2、起重机站立位置的地基应如何处理?

起重机站立位置的地基应作如下处理:

在吊装前,根据施工现场条件(混凝土地坪)对起重机站立位置地基进行加固,使地基承载力满足要求,并按规定进行沉降预压试验。

3、指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处?说明理由并纠正。

背景资料所给进度计划中吊装顺序为:施工准备--冷水机组吊装就位--锅炉吊装就位--蓄冰槽吊装就位--收尾

不合理之处是:锅炉吊装就位--蓄冰槽吊装就位

理由:锅炉房泄爆口为设备的吊装口,所有设备经该吊装口吊入。如先装锅炉,则会堵

住泄爆口,影响蓄冰槽的吊装。

纠正为:施工准备--冷水机组吊装就位--蓄冰槽吊装就位--锅炉吊装就位--收尾新的设备吊装进度计划

如下表。

4、在设备的试吊中,应关注哪几个重要步骤?

在设备的试吊中,应关注的重要步骤是:详细写明起吊设备的高度、停留时间、检查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。

12、第8题:案例分析题(案例)(本题:20分)

答疑:参考答疑:

1.该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些?c 和f 工作的总时差和自由时差分别为多少?

关键工作a、b、d、e、g、i

非关键工作c、f、h

c 工作总时差3 个月,自由时差3 个月。

f 工作总时差3 个月,自由时差2 个月。

2.事件1 中,逐项分析第8 个月末c、e、f 工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度,并说明理由。

c 工作拖后 3 个月,对总工期和后续工作均无影响。理由:c 工作的总时差和自由时差都为3 个月。

e 工作拖后2 个月,工期和后续工作均延期2 个月。理由:e 工作为关键工作。

f 工作拖后2 个月,对总工期和后续工作均无影响。理由:f 工作总时差为3 个月,拖后2 个月不会影响总工期,自由时差为2 个月,拖后2 个月不影响其后续工作。

3.针对事件1,项目监理机构应批准的工程延期时间为多少?说明理由。

应批准工程延期时间为2 个月。理由:处于关键线路上的e 工作拖后2 个月,影响总工期2 个月。

4. 针对事件2,施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么?相应增加的费用为多少?

最佳调整方案为:

e 工作缩短1 个月,增加费用18 万元。

i 工作缩短1 个月,增加费用14 万元。

成本会计的核算流程及实务操作案例分析

企业在生产经营过程中一定会发生各种各样的人力、物力的耗费,耗费的目的是为了获得一定的成果,如在供应阶段,一切耗费都是为了取得保证生产所需要的劳动对象--材料;在生产阶段,一切耗费都是为了生产出合乎社会需要的产品;在销售阶段,一切耗费又都是为了获得销售收入和盈利,在市场经济条件下上述耗费的总和,必须以货币形式表现出来,这些耗费的货币表现,称为费用,费用是形成成本的基础。 之所以要计算成本是因为:通过成本计算可以核算和监督生产过程中所发生的各种费用,是否超支或节约,并据以确定企业的盈亏。因此,做好成本计算工作可以如实反映资金运动的情况;有利于改善企业经营管理;可以为制订价格提供依据;也是保证企业生产耗费得以补 偿的重要手段,因此,每个企业都必须要计算成本。 由于工业企业生产经营过程分为三个阶段,在这三个阶段中都会发生各种耗费,因此都有成本计算问题,所以成本计算在工业企业中又分为供应阶段材料采购成本的计算,生产阶段生产成本的计算。销售阶段产品销售成本的计算,但由于生产阶段生产耗费的多样性和生产过程的复杂性,使生产成本的计算较之其他两个阶段成本计算要复杂得多,所以典型的成本计算是指产品成本的计算,材料采购成本的计算是生产成本计算的准备,销售成本的计算又是生产成本计算的必要补充。 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,制单,核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销,提供各生产部门发生的各种费用。 4、固定管理员提供本月变动情况,总帐会计进行计提折旧,提供制造费用-折旧费。 5、工资核算会计进行本月工资发放计提,提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

推销实务案例分析

推销实务案例分析集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

推销实务案例分析 1.有一天,某百货商店箱包柜进来一位年轻顾客买箱子。一会儿看牛皮箱,一会儿又挑人造革箱,跳来跳去拿不定主意。这时,营业员小戚上前招呼,并了解到该顾客是为出国所用,便马上把106cm牛津滑轮箱介绍给顾客,并说明了飞机持箱的规定,最大不超过106cm。牛津箱体轻,又有滑轮,携带较方便,价格比牛皮箱便宜的多。年轻人听了觉得他讲的头头是道、合情合理,而且丝丝入扣、正中下怀,于是就选定了滑轮箱高兴而去了。 问题(1)小戚在推销时运用了怎样的推销观念 (2)顾客为什么觉得小戚讲的丝丝入扣、正中下怀 (3)小戚的成功推销给你什么启示 (1)小戚在推销时运用的是现代推销观念。 (2)因为小戚在了解顾客消费需求的基础上,设法协助顾客得到他想得到的东西,使顾客购得出国所用的皮箱,顾客的满足度很高。 (3)启示是推销人员在开展推销工作时,所推销的应是某种需求满足的方式,即应是推销产品的功能。 2.A公司是一家生产销售家用计算机的企业。张先生毕业于计算机专业,从事计算机推销工作已有5年,在三家公司干过。A公司十分信任他,让他负责华中地区的销售工作。他分析了家用计算机的现状,认为计算机市场竞争激烈,要想扩大销售必须从体改服务质量入手,并提出了具体的措施:一是选用了同好最好的服务规范和标准,要求所有的员工必须认真履行;二是建立了全过程的监控服务质量跟踪系统;三是发现顾客

投诉,即对推销人员实行严厉处理,直至辞退。通过上述措施,该公司华中地区销售业绩实现上升,受到A公司的奖励。 问题(1)张先生为什么要选择提高服务质量作为突破口 (2)张先生在推销中采用的是什么样的推销观念 (3)你认为取得较好的销售业绩关键在服务质量么 (1)在产品质量相差无几的现代市场条件下,竞争的中心已经转向服务质量,提高服务质量是提高竞争力的重要条件。 (2)现代推销观念 (3)良好的销售业绩不仅依靠服务质量,还要考虑产品能否满足顾客需求、产品质量、产品价格等诸多因素,但拥有好的服务质量是现代市场竞争的一个主要内容。 3.以为办公设备推销人员去拜访他的以为客户,这位客户正在机房里复印文件。推销人员向他打招呼:“您好!这么忙啊!” 客户回答;“是啊,这个破复印机,复印速度太慢,浪费了我不少的时间。” 推销人员忽然眼前一亮,着不是顾客表述的一种需求么为什么不抓住这个机会。于是,他忙说:“我们公司有一种新型复印机,速度很快,一分钟能达到30页,肯定能满足你的需要。” 像往常一样,顾客的态度不冷不热,一副很随意的样子。“那么,你的复印机是什么牌子的你的复印机耗材成本如何你的复印机复印效果如何你的复印机操作哦是否方便”

2020年一建《建筑实务》案例必背知识点

2020年一建《建筑实务》案例必背考点 一、砌体结构抗震构造措施 ①设钢筋混凝土构造柱,提高延性。 ②设钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来。 ③加强墙体的连接。 ④加强楼梯间的整体性等。 2、施工和运营期间对建筑物的变形观测 ①地基基础设计等级为甲级的建筑; ②复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑; ③加层或扩建的建筑; ④受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑; ⑤需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑在施工和使用期间应进行变形测量。 3当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案:(三异常一超值一周边) ①变形量或变形速率出现异常变化; ②变形量达到或超出预警值; ③周边或幵挖面出现塌陷、滑坡情况; ④建筑本身、周边建筑及地表出现异常; ⑤由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。 4、地下水控制技术方案的选择应根据: 工程地质情况、基坑周边环境、支护结构形式。 5、井点管的布置应根据 基坑平面与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等确定。 6、基坑开挖时,应经常复测检査项目 平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等。 7、为防止深基坑挖土后土体回弹变形过大应采取的措施 ①在基坑开挖过程中和开挖后,应保证井点降水正常进行; ②在挖至设计标高后,要尽快浇筑垫层和底板,减少基底暴露时间; ③对基础结构下部土层进行加固 8、深基坑开挖监测和保护项目 支护结构、地下水位、周边环境。 9、槽时必须具备的资料和条件 ①勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场; ②础施工图和结构总说明; ③详勘阶段的岩土工程勘察报告;

案例分析技巧适用全部实务

案例分析技巧 一、只要问到质量控制,特别是材料方面的质量控制。(砼、无机结合材料、沥青) 七点:1、原材料合格。2、配合比准确,3、搅拌均匀。4、运输覆盖。5、摊铺浇筑满足规范要求。 6、碾压货振捣满足规范要求。 7、养护达到养护要求。 二、答所有题目,点要多字要少。 三、答任何题目,质量问题在哪里。违反了什么条例。一问原因在那里 答题三步骤:1、首先回答对错。2、二步答错误之处,首先写(错误之处在于不符合规范),然后抄背景,如果不知道错在那里,将背景里有关质量施工时的步骤全部认为是错的,反正错了不扣分。3、三步答正确做法,(首先写正确的做法是根据规范)如果万一不知道正确做法,将背景里的步骤全部反向答。 四、抄题目,抄背景,将背景里的错误之处一一列出, 五、如题目考到这样做的依据是什么,证据是什么 必须写依据法律法规、设计文件、规范标准 六、题目出现任何要问原因,先抄背景,如不记得,再从人机料法环五方面写。 七、如果题目要针对特点提出问题,把特点写出来,抄背景。 任何(案例分析中出现下列题型,必须照写) 1:任何模板、支架的验算:强度、刚度、稳定性。 2:任何市政工程确定任何参数不凭经验,必须一律通过实验。 3:任何工程的技术交底做法:单位工程、分部工程和分项工程开工前,工程项目部技术负责人应对承担施工的负责人货分包方全体人员进行书面技术交底,技术交底资料应办理签字手续并归档,不能代签。 4:任何工程的前期准备工作5项:组织准备(组建项目部,安排施工队伍),技术准备(熟悉图纸,编制施工方案,技术交底,测量放样)物资准备(材料、机具)现场准备(拆迁、三通一平,临时设施、环保文明)地上地下管线,建筑物原始资料。 5:任何成本的管理几个步骤:预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核(成本考核) 6:任何施工组织设计、施工方案、变更方案的确定程序。 均有施工项目部编制后,经项目经理批准后,报送上一级技术负责人(总公司)审批,填写审批表,加盖公章,有变更时,还要有变更审批程序,最后报监理工程师审批。 7:任何工程的设计变更:项目部提出书面的变更要求,经项目经理批准后,报监理工程师,由监理通知甲方,再由甲方联系设计到现场勘查后再出。 8:任何总分包关系:总包对分包负责,分包服从总包,总包对分包承担连带责任。 9:任何方案的内容一定包括:施工方法、施工机具、施工顺序、技术质量安全文明措施。 10:任何工程任何事项的控制(资金、材料等):确定目标值,测定实际值、目标与实际比较、纠偏。11:任何材料进场须有证件:产品合格证、质量证明书、生产许可证、检验试验报告、使用说明书,营业执照。 12:任何工程模板设计包括内容:形式和材料,模板的强度刚度稳定性,防止变形和位移措施,节点构造措施,隔离剂,风载作用下,拆迁措施。 13:任何工程关于雨季施工要写:及时掌握天气预报,防雨、排水。道路还要假山分段施工和快铺快完快速施工 14:一看见题目中有技术二字:就必须写根据规范。 15:如不要求计算时间参数,坚决不计算时间参数。 16:任何工程索赔程序:提出意向——发出索赔报告——审核——终结 管道施工质量:基槽、基础、吊装、试验、回填。 17:如一般组织设计中的网络图总工期和合同工期一样。如施工中发生工期延误,要压缩关键线路工序:压缩资源有保证的工作,压缩对质量和安全影响不大的工作,压缩追加费用少的工作。 索赔标准答案 一:可以索赔工期里(两个答案任选一个) 1:抄。。。。。事情,非承包方责任,属于业主责任,且该工序在关键线路上。 2:抄。。。。。事情,非承包方责任,属于业主责任,虽该工序不在关键线路上,但使总工期延后。

实务案例题教学内容

复习要求 ?一、掌握社会工作实务通用过程模式和通用过程,理解各阶段的具体任务。 ?其中,通用过程模式的理论基础、运用通用过程模式要考虑的因素、通用过程模式的四个基本系统是全书的重点。 ?二、熟悉社会工作的十二个实务领域的具体服务对象需要、问题、工作特点、工作内容和方法。 ?注意:某一案例可能属于两个服务领域的交叉:例如既是青少年社会工作,又属于学校社会工作;既属于残疾人社会工作,又属于老年社会工作等。 考试题型 ?案例分析题和方案设计题 ?一、答题要点 ?二、实例示范 ?重点:1、运用理论进行实务的处遇与分析 ?2、通用过程模式、通用过程与具体服务对象的问题的结合 案例分析题 ?一、基本要求 ?应试人员须对提供的案例背景材料进行全面深入的分析,并按要求作答。 ?二、基本题型 ?1、分析服务对象的问题/困境,提出介入策略 ?2、分析某一实例中的四个基本系统及其对社会工作实务的意义 ?3、分析运用通用过程模式提出某一案例的介入策略应考虑的因素 ?4、根据某一理论框架设计方案 ?5、对案例中的服务对象进行某一阶段的具体工作描述或者方法的应用,分析案例中社会工作服务属于哪一阶段,应做些什么工作 ?6、根据案例的工作过记录/描述,分析社会工作者完成了哪些阶段的工作(如可否结案?)?7、绘制家庭结构图,分析家庭成员关系,找到问题的根源 ?8、绘制生态系统图,分析服务对象的问题,找到资源 ?9、运用内外影响力的范式分析服务对象的行为 ?10、分析服务对象问题产生的原因/特点/介入策略。 ?案例分析的答题要点 ?题型一:根据案例情况,分析问题,提出介入策略 ?1、通读案例,认真理解案例本身的事实,判断属于哪个实务领域的个案(儿童、老人、妇女、社区?); ?2、根据服务对象的现状,联系该群体的需要,找出问题/困境,包括显在问题和潜在问题;确定问题的优先次序 ?3、分析问题的成因,选择相关的理论依据,针对服务对象的问题提出介入策略要点或解决方法,注意要结合相关的政策、文化习惯、传统的处理办法,注意法与情的结合。 ?4、提出介入策略 ?(1)从服务方法入手 ?(2)从服务内容入手 ?(3)从服务的形式入手 ?实施行动——介入:执行服务计划 ?案例:单亲家庭环境中成长的小丽的故事

建筑实务案例分析题及答案

案例分析题 案例一背景资料 某写字楼工程,地下 1 层,地上 10 层,当主体结构已基本完成时,施工企业根据工程实际情况,调整了装修施 工组织设计文件,编制了装饰工程施工进度网络计划,经总监理工程师审核批准后组织实施。如下图: 在施工过程中发生了以一事件: 事件一: 工作 E 原计划 6 天,由于设计变更改变了主要材料规格与材质,经总监理工程师批准, E 工作计划改为 9天完成,其他工作与时间执行网络计划。 事件二:一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶,一盏大型水晶灯(重 100kg )安装在吊顶工程的主龙骨上。 事件三: 由于建设单位急于搬进写字楼办公室, 要求提前竣工验收, 总监理工程师组织建设单位技术人员, 施工 单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。 2.用标号法找关键线路,计算工期,如下图所示。则实际关键线 路为: 问题: 1.指出本装饰工程网络计划的关键线路(工作),计算计划 工期。 2.指出本装饰工程实际关键线路(工作),计算实际工期。 3.水晶灯安装是否正确?说明理由。 4.竣工验收是否妥当?说明理由。 答案: 1.用标号法找关键线路,计算工期。如下图所示。则计划关 B - C ―F -G ;计划工期为 17 天。 B - E ―H ;实际工期为 19 天。

3.不正确。因为根据装饰装修工程施工技术要求,重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆。 4.不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段: (1)竣工验收的准备:施工单位自查合格。 (2)初步验收(预验收):施工单位在自检合格的基础上,填写工程竣工报验单,并将全部资料 报送监理单位,申请竣工验收。经监理单位检查验收合格后,由总监理工程师签署工程竣工报验 单,并向建设单位提出质量评估报告。 (3)正式验收:竣工验收由建设单位组织,验收组由建设、勘察、设计、施工、监理和其他有关方面的专家组成。案例二背景资料 某办公楼工程,建筑面积 23723 ㎡,框架剪力墙结构,地下 1 层,地上 12 层,首层高 4.8m,标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架,工程于 2007 年 6 月 15 日开工,计划竣工日期为 2009 年 5 月 1 日。 事件一: 2008 年 5 月 20 日 7 时 30 分左右,因通道和楼层自然采光不足,瓦工陈某不慎从9 层未设栅门的管道 井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上,当场死亡。 事件二:顶层吊顶安装石膏板前,施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收,监理工程师提出申报验收有漏项,应补充验收申报项目。 问题: 1.本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。 2.在事件一中,从安全管理方面分析,导致这起事故发生的主要原因是什么? 3.墙面竖向洞口应采用哪些方式加以防护? 4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目? 答案: 1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案。理由:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:脚手架高度超过 24m 的落地式钢管脚手架。各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。本工程中,脚手架高度 3.6m×11m+4.8m=44.4m﹥24m, 因此必须编制专项施工方案。 2.导致这起事故发生的主要原因包括:①管道井竖向洞口无防护,②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置辅助照明;③现场安全检查不到位,对事故隐患未能及时发现并整改;④工人的安全教育不到位,安全意识淡薄。 3.采取的防护措施有:墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于 15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。 4.吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有:①水管试压;②木龙骨防火、防腐处理;③预埋件或拉结筋;④吊杆安装;⑤龙骨安装;⑥填充材料的设置等。 案例三背景资料 某小区内拟建一座 6 层普通砖混结构住宅楼,外墙厚 370mm,内墙厚 240mm ,抗震设防烈度 7 度,某施工单位于 2009 年 5 月与建设单位签订了该项工程总承包合同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为1000 ㎡,综合单位为 110 元 / ㎡。 事件一:现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题,物料提升机运到现场后,项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装,安装结束后,现场机务员报请项目经理批准,物料提升机正式投入使用。 事件二:现场施工工程中为了材料运输方便,在内墙处留置临时施工洞口,内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖 (490mm)设置了 2¢ 6 钢筋,钢筋外露长度为 500mm 。 事件三:由于工期紧,装修从顶层向下施工,给排水明装主管(无套管)从首层向上安装,五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。 事件四:施工过程中,建设单位调换了瓷砖的规格型号,经施工单位核算综合单价为 150 元 /㎡,该分项工

建筑实务案例

案例一: 例题: 某装饰工程有吊顶、内墙面刷涂料和地面铺装3项分部工程,划分为3个施工段,各分部工程在每一个施工段的施工持续时间分别为:吊顶4d 、内墙面刷涂料2d 、地面铺装3d 。 问题 (1)绘制本工程的双代号网络计划图。 (2)用图算法进行时间参数计算,并标出关键线路。 分析与答案: (1)本工程的双代号网络计划图见图 图中:A 表示吊顶;B 表示内墙面刷涂料;C 表示地面铺装 (2)时间参数的计算结果和关键线路见下图。 计算顺序: 第一步:从左到右计算ES T 、EF T (副产品:计算工期c T );(遇到有大小的时候取大) 第二步:从右到左计算LF T 、LS T ;(遇到有大小的时候取小) 第三步:从左到右计算T F ; 第四步:从右到左计算F F (遇到有大小的时候取小) 确定关键工序、关键线路。 ★★★口诀: 沿线累加,逢圈取大; 逆线累减,逢圈取小。 案例二 **下面介绍一种快速求工期和确定关键线路(关键工作)的方法——标号法 标号法的含义,就是在双代号网络图中标出每一个节点,以该节点为开始的工作的最早开始时间。以2008年实务第一题为例说明 某综合楼工程,地下1层,地上10层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积28 5002m ,某施工单位与建设单位签订了工程施工合同,合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划,并且绘制出施工进度网络计划如图所示(单位:月)。

图施工进度网络计划 在工程施工中发生了如下事件。 事件一:因建设单位修改设计,致使工作K停工2个月; 事件二:因建设单位供应的建筑材料未按时进场,致使工作H延期1个月; 事件三:因不可抗力原因致使工作F停工1个月; 事件四:因施工单位原因工程发生质量事故返工,致使工作M实际进度延迟1个月。 【问题】 1.指出该网络计划的关键线路,并指出由哪些关键工作组成。 2.针对本案例上述各事件,施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。 3.上述事件发生后,本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变,指出新的关键线路。 4.对于索赔成立的事件,工期可以顺延几个月?实际工期是多少? 答: 1.用标号法标出如下图 关键线路倒过来找是9、8、5、3、2、1,故关键线路是:①→②→③→⑤→⑧→⑨ 该网络计划的关键工作为:A、D、E、H、L 2.事件一:施工单位不可提出工期索赔要求,因为该工作不影响总工期; 事件二:施工单位可提出工期索赔要求,因为该工作在关键线路上,影响总工期,且属建设单位责任; 事件三:施工单位不可提出工期索赔要求,因为该工作不影响总工期; 事件四;施工单位不可提出工期索赔要求,因是施工单位自身责任造成的。 3.上述事件发生后,重新用标号法标注如下图所示

《国际贸易实务》案例分析

《国际贸易实务》案例分析 第六章国际货物运输 【案例1】我公司与外商签订销售合同,出售中国大米10000公吨,合同规定:“自2月份开始,每月装船1000公吨,分十批交货。”卖方从2月份开始交货,但交至第五批大米时,大米品质霉变,不适合人类食用,因而买方以此为由,主张以后各批均应撤销。 问:在上述情况下买方能否主张这种权利?为什么? 【分析】买方可以撤销第五批以后的各批货物。依据国际贸易惯例对分批装运的规定,如果合同和信用证中规定出允许分批装运,并规定了具体的装运时间和每批的数量,只要其中任何一批为按合同规定的条款交付货物,则本批及以后各批均告失效。 在本案例中,第五批大米虽然按时装运,但货物品种不符合合同要求,所以该批以后各批都违背了合同及信用证要求。买方可以予以撤销。 【案例2】有一批货物共1000箱,自A国港口装运至B国某港口,承运人签发了“已装船清洁提单”,但货运到目的港后,收货人发现下列情况:(1)少10箱货;(2)20箱包装严重破损,内部货物大部分散失;(3)50箱包装外表完好,箱内货物短少。 试问上述三种情况是否应属承运人的责任?为什么? 【分析】在本案例所列的几种情况中,属于承运人责任的是(1)和(2)。因为提单是承运人或其代理人在收到货物后签发给托

运人的一种证件,即承运货物收据,证明其已按提单的记载收到托运人的货物。本案例中承运人签发的是“已装船清洁提单”这说明承运人所收到的货物是“表面状况良好”的货物,即货物未受损、包装也完好。货到目的地后发行的(1)、(2)两种情况是表面状况不良好的表现,可见其责任应当由承运人承担。 【案例3】我国对澳大利亚出口1 000吨大豆,国外开来信用证规定:不允许分批装运。结果我们在规定的期限内分别在大连、新港各装500公吨于同一航次的同一船上,提单也注明了不同的装运地和不同的装船日期。 请问:这是否违约?银行能否议讨? 【分析】(1)不是真违约,银行也能议付。 (2)国际《跟单信用证统一惯例》规定,同一船只、同一航次中多次装运货物,即使提单表示不同的装船日期及(或)不同装船港口,也不作为分批装运论处。 (3)因此,符合合同规定,银行不能拒绝议付。 【案例4】外箱尺寸计算不准造成损失案 国外客户C 在2001年5 月份向A公司下了1X40’H集装箱的产品P3的订单中,由于很多产品的包装为新的包装,我司在下了订单1个月后还不能得到确切的装箱尺寸。由于其中一个工厂货物体积与刚下订单时的所报体积多出7CBM,其他部分工厂在给报装箱尺寸

实务部分案例合集加答案

1、两公司买卖散装货物,合同规定卖方可溢短装5%,信用证规定数量为100 公吨,每吨 220美元,CIF纽约,总金额22000美元。卖方实际装船重量为102公吨,后卖方凭单据到 银行议付时,银行拒绝付款,问银行可否拒绝付款?为什么?如果卖方实际交货98 公吨, 银行可否拒付货款?为什么? 答:使用信用证结算时,卖方支取的价款不能超过信用证总金额。在卖方实际装船重量为102公吨的情况下,卖方支取的货款金额超过了信用证的总金额,银行可以拒绝付款。如果卖方实际交货98 公吨,银行不能拒付货款,因为交货数量符合合同规定,支取的货款金额在信用证的总金额以内。 2、有一批CIF合同,出售100吨矿砂,合同单价为每吨200美元,共值20000美元,货款以信用证方式支付。事后卖方交货96 吨。开证行以商业发票上的货物数量与信用证规定不符,拒付货款。请问开证行的拒付理由是否正当?为什么? 答:开证行不得拒付。根据《UCP600》规定,只要支取金额不超过信用证金额,实际交货数量可以有5% 的增减幅度。 3、我公司与外商按CIF条件每公吨500美元的价格进口某商品一批,合同规定数量可增减 5%,由卖方决定,未规定增减部分的作价方法。外商按合同规定数量多装5%,装船时该商 品国际市场价格上涨10%,外商欲向我公司要求对多装部分按装船时市场价格计算,我公司 应如何处理? 答:按照国际惯例,合同中如未做规定,溢短装部分应按合同价格计算。因此我公司应该拒绝外商要求,按合同价格结算溢短装部分货款。 4、一出口公司与国外买方订立合同,合同规定出口“番茄酱罐头200箱,每箱24罐,每罐100克”。卖方出货时装运了200箱,每箱24罐,每罐200克。国外买方见货物重量比合同多了一倍,拒绝收货,并要求撤销合同,买方是否有权要求这样做,为什么?答:买方有权要求这样做,因为卖方所交货物的规格明显不符合合同规定,违反了品质条款,根据《联合国国际货物销售合同公约》等同于根本违反合同,买方可以要求撤消合同和损害赔偿 5、中国一公司进口小麦,合同规定数量为200万公吨,每公吨100美元。外商装船时共装运230 万公吨,对多装的30 万公吨,中国公司应该如何处理?如果外商只装运了170万公吨,中国公司应该如何处理? 答:根据《联合国国际货物销售合同公约》规定,如果卖方交货数量多于约定数量,买方可 以收取,也可以拒收多交货物的全部或者一部分,如果收取必须按照合同价格付款;如果卖方实际交货数量少于约定数量,卖方应该在规定的交货期届满前补交,但不得使买方遭受不合理的不便或者承担不合理的开支,同时,买方保留要求损害赔偿的权利 6、一中国公司与一日本公司达成一项出口交易,合同规定由中国公司出唛头。中国公司将唛头刷好即将装运时,日本公司开来的信用证又指定了不同的唛头。在此情况下,中国公司应该如何处理? 答:中国公司可以有两种处理方式:(1)要求日本公司修改信用证,使信用证内容与合同一致,若对方同意修改,中国公司应该在收到银行修改通知书后发货;(2)按对方指定的唛头 更换包装,但所花的额外费用应该由日本公司承担。 7、青岛某出口公司向日本出口一批苹果。合同及来证上均写的是三级品,但到发货时才发 现三级苹果库存告罄,于是该出口公司改以二级品交货,并在发票上加注:“二级苹果仍按 三级计价”。请问:这种以好顶次的做法是否妥当? 答:①该公司以好顶次的做法很不妥当。 ②在国际贸易中,卖方所交货物必须与合同规定完全一致,否则买方有权提出拒收或索赔。 ③该公司以好顶次的做法,是和合同不符的,在出现价格下跌的情况下,买方仍可能提出拒 收或索赔。④出现此种情况,我方应采取主动措施,将情况电告对方,与对方协商寻 找双方都可接受的解决办法。但需注意无论采取何种解决措施,发货前都要征得对方的同意 和确认,以免日后发生合同纠纷。

2018年一建筑实务必背(案例)

1A410000建筑工程技术 1、平面控制测量必须遵循“由整体到局部”的组织实施原则,应先建立场区控制网,在分别建立建筑物施工控制网,以建筑物平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线,根据主轴线再进行建筑物的细部放样。P76 2、建筑在施工期间的变形测量要求:1)对各类建筑应进行沉降观测,宜进行场地沉降观测、地基土分层沉降观测和斜坡位移观测;2)对基坑工程应进行基坑及其支护结构变形观测和周边环境变形观测;对一级基坑应进行基坑回弹观测;3)对高层和超高层建筑,应进行倾斜观测;4)当建筑出现裂缝时,应进行裂缝观测;5)施工需要时,进行其他类型的变形观测。P79 3、沉降观测过程中发生下列情况之一,必须立即实施安全预案,同时提高观测比率或增加观测内容:1)变形量或变形速率出现异常变化;2)变形量或变形速率达到或超出预警值;3)周边或开挖面出现塌陷、滑坡情况;4)建筑本身、周边建筑及地表出现异常;5)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。P80 4、基坑监测包括支护结构、已施工的主体结构和邻近的道路、市政管线、地下设施、周围建(构)筑物等项目进行监测。P84 5、地下连续墙施工应设置现浇混凝土导墙。混凝土强度等级不应低于C20,厚度小应小于200mm;导墙顶面应高于地面100mm,高于地下水位0.5m以上;导墙底部应进入原状土200mm以上;导墙高度不应小于1.2m;导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。P85 6、土钉墙验算内容:1)整体滑动稳定性验收;2)墙与截水帷幕结合时,地下渗透稳定性验算;3)土钉进行承载力计算。P85 7、截水帷幕常用高压喷射注浆、地下连续墙、小齿口钢板桩、深层水泥搅拌桩等。P89 8、静压桩终止沉桩标准有:静压桩以标高为主,压力为辅。摩擦桩应按桩顶标高控制;端承摩擦桩,应以桩顶标高控制为主,终压力控制为辅;端承桩应以终压力控制为主,桩顶标高控制为辅。P97 9、大体积混凝土裂缝控制措施:1)选用低热硅酸盐水泥和低热矿渣硅酸盐水泥;2)掺入缓凝、减水、微膨胀的外加剂;3)及时覆盖保温保湿材料进行养护;4)采取留置变形缝、后浇带或采取跳仓法施工;5)结合结构钢筋,配置控制温度和收缩的构造钢筋;6)大体积混凝土浇筑宜采用二次振捣工艺,浇筑面应及时进行二次抹压处理。P103 10、模板拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。P106 11、采用双层钢筋网时,在两层钢筋间应设置撑铁或绑扎架,以固定钢筋间距。P108 12、柱、墙为了保证混凝土浇筑不产生离析,自由倾落高度符合规定:1)粗骨料径大于25mm时,不宜超过3m;2)粗骨料径小于25mm时,不宜超过6m;3)当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。P111 13、施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2;2)在已硬化的混凝土表面上,应清理水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处刷一层水泥浆(可掺适量界面剂)或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆;4)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。P112 14、预应力损失:1)瞬间损失(孔道摩擦损失、锚固损失、弹性压缩损失);2)长期损失(预应力筋里松弛损失和混凝土收缩、徐变损失)。P114 15、不得在下列墙体或部位设置脚手眼:1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;2)过梁上与过梁成60°的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;3)宽度小于1m的窗间墙;4)门窗洞口两层石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内;5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;6)设计不允许设置脚手眼的部位;7)轻质墙体;8)夹心复合墙外叶墙。P116 16、施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合,应在刚钢结构制作及安装前焊接进行焊接工艺评定试验。P120

实务案例题库1

一章社会工作实务的通用过程模式 一、案例分析题(应试人员需对提供的案例背景材料进行全面深入的分析,并按要求作答) 案例一 周强,男,14岁,曾经是一名留守儿童,从小父母就不在身边,是由乡下年迈的爷爷一手带大的。周强出生可是周家的一大喜事,乐坏了爷爷奶奶,周强是在全村人的夸赞中长大的。周强小时候就非常孝顺爷爷,放学后经常帮爷爷做家务、干农活。周强个子比同龄的孩子都要高,篮球打得比较好,在村里是孩子王,在学校是班干部。去年爷爷离世后,父母把他接到北京一起生活。周强的爸爸做装修生意,有自己的公司,日子过得还不错,妈妈在一所大学的食堂打工。周强和父母的感情并不深厚,父母也曾尝试着关心他,一有时间就陪他玩,给他买衣服鞋子,以此来补偿对孩子多年的情感缺失,可是周强并不理会。在城里的学校读书,课程跟不上,感到很不适应,周围的同学还经常因为他的口音取笑他,久而久之他就不愿再和同学交流,也不和同学一起玩,一个人独来独往,周强感到很孤独,很想念和爷爷一起在乡下度过的快乐时光。 后来,周强认识了一群不。良少年,开始跟他们混在一起,经常逃课去网吧玩游戏,向 父母无节制地要零用钱。对此,他的父母十分焦急和担心,向社会工作者小黄求助。 【问题】 1.结合案例,请以生态系统理论视角评估服务对象周强的生态系统。 2.结合案例,请以马斯洛需求层次理论评估服务对象周强的需要。 3.结合案例,请以优势视角评估服务对象周强的资源与优势。 【答案】 1.生态系统理论强调社会工作实务的干预焦点应将个人置于其生活的场景中,重视人的生活经验、发展时期、生活空间与生态资源分布等有关个人与环境的交流活动,并从生活变迁、环境特性与调和度三个层面的互动中来考虑社会工作的实施。 依据生态系统理论视角下社会工作实务评估的核心概念和内容对本案服务对象周强做如下分析和评估: (1)生命周期。生命周期是指人作为生物体从出生、成长、成熟、衰退到死亡的全部过程。在这一过程中,影响个人发展的相关社会结构及历史变迁中的生活事件对个人生活产生意义。案例中,周强是在家里人的疼爱、全村人的夸赞和同伴的崇拜和追随中长大的,在这里我们看到了家族及村里的社会力量对周强生命发展阶段的正面影响,但是父母常年不在身边也是一种遗憾。进入青春期后,生活环境发生了巨大的改变,由熟悉的村庄来到了陌生的城市,从爷爷奶奶身边来到父母身边,由“孩子王”、“小领袖”变成了被排斥、被嘲笑的对象,支持的环境变成了排斥、歧视的环境,在

2014年一建建筑实务案例考点突破 整理打印版 必须掌握的知识点

建筑实务案例考点整合 1.钢筋检验复验P440 (1)钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、重量偏差和冷弯进行检验,检验结构必须符合有关标准的规定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (2)对有抗震设防要求的结构,对于有抗震结构要求的框架结构的纵向受力钢筋,应符合下列规定: 1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2)钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3)钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。 检验方法:检查进场复验报告。 (3)、当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 2.钢材复验P444 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1)国外进口钢材; 2)钢材混批; 3)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5)设计有复验要求的钢材; 6)对质量有疑义的钢材。 3.钢筋隐蔽验收内容P439 1)纵向受力钢筋的品种、数量、规格、位置等 2)钢筋连接的方式,接头位置,接头数量,接头面积率 3)箍筋、横向钢筋的数量、品种、规格、间距等 4)预埋件的品种、规格、数量、位置等 4.水泥进场验收P442 检验内容:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检査,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准的规定。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场(四同)的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 5.饰面砖(砖)工程施工复验内容P158 1)室内用花岗石、瓷砖的放射性; 2)粘贴用水泥的凝结时间,安定性和抗压强度; 3)外墙陶瓷面砖的吸水率; 4)寒冷地面外墙陶瓷砖的抗冻性。 6.幕墙节能工程复验内容P195 幕墙节能工程除按一般建筑幕墙要求进行材料复验外,还应增加对下列材料性能的复验:保温材料的导热系数、密度;幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;隔热型材的抗拉强度、

国际贸易实务案例分析参考答案

【案例分析4-1】 我某公司向德国出口某冷冻商品1500箱,合同规定1~5月按合同等量装运,每月300箱,凭不可撤销即期信用证付款。客户按时开来信用证,我方1~3月份交货正常,顺利结汇,但在4月份时,由于船期延误,拖迟到5月6日才装运出口,而海运提单则倒签为4月30日,并送银行议付,议付行也未发现问题。后在5月10日,我公司又同船装运300箱运往目得地,开具得提单为5月10日。进口商取单时发现问题,拒绝收货、(当然开证行也拒付) 问:我方得失误在哪里?进口商为何拒收货物并拒付? 答:1。我方得失误: (1)拖延交货期、 (2)将5月6日装运出口得货物装船日期倒签为4月30日,这就是违法行为、 (3)最严重得错误就是5月10日将信用证中规定分月等量装运得货物装在5月6日得同一船上,这个错误无疑告诉对方4月30日得提单就是倒签得。再者,将分批装运得货物装在同一只船上,从根本上违背了信用证关于分批装运得规定。 2、进口商拒收货物得理由: (1)卖方倒签提单得行为成立,这就是一种侵权行为。 (2)对5月10日装运得货物,虽然5月装运就是按信用证规定得数量装运,但进口商以前批(4月份)应装得货物未按时装运为由可判决5月10日所装货物也无效。因为UCP600第32条规定:如信用证规定在指定得时间段内分期支款或分期发运,任何一期未按信用证规定期限支取或发运时,信用证对该期及以后各期均告失效。 因此,买方有权拒收货物、 【案例分析5-1】 进出口商签订一批生丝合同,订价为USD18万D/A30天远期交单,而托收指示中交单方式改为D/P即期。进口商声称,出口方货物迟发1个月一时无法销售处理,市场行情跌落,因此她要求降价为USD16万,交单方式应按合同D/A 30 days after sight。经代收行向托收行去电后,出口方最终同意,货物降价为USD16万,但交单方式仍为D/P sight, 进口商接受了这一条件指示银行按降价后得金额付出。可就是,几天后进口方匆匆找到银行总经理,称单据上所描述得货物为生丝(silk),而实际上收到得就是棉花(cotton)。因此,进口商强烈要求银行退款。作为代收行您认为应该怎么办? 答:代收行款项付出后一般就是不能行使追索权得。本案中,付款人可以根据商务合同对卖方向法院提出起诉。但如果在款项付出之前,或在付出后托收行还未解付,且付款人已完整地退回包括提单在内得所有单据得情况下,代收行可以考虑立即止付并向托收行述明止付理由,但代收行并不对款项能否追回负任何责任。 【案例分析5—6】 有一份信用证为可撤销信用证,金额为10万美元,允许分批装运及分批付款。出口方已凭此信用证装运5万美元得货物,议付银行在议付5万美元后得第二天收到开证行撤销信用证得电报通知。试问:开证行对业已议付得5万美元有无拒付得权利? 答:开证行对业已议付得5万美元没有拒付得权利。 可撤销信用证就是指开证行开出信用证后,不必征得收一份或有关当事人得同意,有权随时撤销或修改得信用证。根据UCP600得规定,开证行对其指定或授权得其她银行在接到撤销或修改通知前,已经根据表面上符合信用证得单据所进行得付款、承兑或议付,仍予以承认并负责偿付。 本案中,议付银行就是在议付了5万美元后才收到开证行得撤销信用证得通知,所以开证行应该进行偿付、 【案例分析5-7】

基金投资实务操作与经典案例

基金投资实务操作与经典案例分析 课程:基金投资实务操作与经典案例分析 1JXJYD6067 ()是一种利益共享、风险共担的集合投资方式。 ? ? ? ? 无解析 2JXJYD6068 关于基金的“买入点”与“卖出点”的选择,不应从下列哪个层面进 行考虑。() ? ? ? ? 无解析 3JXJYD6069 基金类投资工具不包括下列哪个选项。()

? ? ? 无解析 4JXJYD6070 “左侧交易”的优点是()。 ? ? ? ? 无解析 5JXJYD6071 基金定投选择额度时,以下错误的是()。 ? ? ? ? 无解析 6JXJYD6072 基金是由基金托管人托管,由基金管理人管理和运用资金,以获得投 资收益和资本增值的投资方式。() ? A 、正确

无解析 7JXJYD6073 基金类投资工具具有专家理财,集合投资,分散风险,流动性较差, 风险较高等特点。() ? ? 无解析 8JXJYD6074 由于基金投资门槛相对较低且投资管理更加专业,因此基金投资被认 为是普惠金融的载体。() ? ? 无解析 9JXJYD6075 人们可以通过购买基金来获得行业发展红利。() ? ? 无解析 10JXJYD6076

基金投资不能够帮助人们对冲实业投资的风险。() ? ? 无解析 11JXJYD6077 基金投资的“择时问题”从心理层面考虑包括要学会“止损”,做到 “止盈”。() ? ? 无解析 12JXJYD6078 基金投资可以警醒人们的风险防范意识,普及金融投资知识,因此基 金投资是实现普惠金融的重要载体。() ? ? 无解析 13JXJYD6079 基金投资无法参与到经济的成长。() ? ?

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准,你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们,要抓紧备考了。学习有方法,专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例,帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程,建筑用地面积61672 m2,总建筑面积45026 m2,其中地上部分建筑面积为42589 m2,人防地下室建筑面积为2437 m2,建筑层数地上五层,地下一层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m,西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖,内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用: 土方工程:土方开挖采用机械一次挖至槽底标高,再进行基坑支护,基坑支护采用土钉墙支护,最后进行降水。 脚手架工程:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时,要从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置。脚手架搭好后,铺设脚手板。拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程:直径12 m m以上受力钢筋,采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题: 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/19340516.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析: (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法,违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离,一次挖到底后再支护,会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为:直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接,剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定: 1)脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时, 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/19340516.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

相关文档